文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2016注册消防考试精华总结

2016注册消防考试精华总结

2016注册消防考试精华总结
2016注册消防考试精华总结

1、自燃点影响因素:

液体、气体:压力;氧浓度;催化;容器材质;表面积与体积比。

固体:受热熔融;挥发物的数量;固体颗粒度;受热时间。

2、固体燃烧举例:

蒸发燃烧:硫;磷;钾;钠;蜡烛;松香;沥青。

表面燃烧:木炭;焦炭;铁;铜。

分解燃烧:木材;煤;合成塑料;钙宿材料。

3、爆炸影响因素

粉尘爆炸:颗粒尺寸;粉尘浓度;氧浓度;空气的含水量;可燃气体含量。

可燃气体:火源能量;初始压力;初温;惰性气体。

4、易燃易爆危险品分级分类:

易燃气体:爆炸下限≤13%(体积),或者爆炸极限范围≥12%的气体。

Ⅰ级:爆炸下限≤10%,或者无论爆炸下限如何,爆炸极限范围≥12%的气体;

Ⅱ级:10%<爆炸下限≤13%,且爆炸极限范围<12%的气体。

通常将爆炸下限<10%的气体归为甲类火险物质;爆炸下限≥10%的气体归为乙类火险物质。

易燃液体:闭杯试验闪电<61℃的液体、液体混合物或含有固体混合物的液体。

Ⅰ级:初沸点≤35℃;

Ⅱ级:初沸点>35℃,且闪点<23℃;

Ⅲ级:初沸点>35℃,且23℃≤闪点≤35℃;

或者35℃<闪点≤60℃,初沸点>35℃且能持续燃烧。

通常将闪点<28℃的液体归为甲类火险物质;28℃≤闪点<60℃的液体归为乙类火险物质;闪点≥61℃的液体归为丙类火险物质。

易燃固体:燃点低于300℃的固体称为易燃固体;燃点高于300℃的固体称为可燃固体。(合成橡胶、合成纤维、合成树脂属于可燃固体)

Ⅰ级(甲类):燃点低、易燃烧、燃烧迅速和猛烈、并放出有毒气体;

Ⅱ级(乙类):燃点较高、燃烧较慢、燃烧产物毒性也较小;

燃点在300℃以下的天然纤维(如麻、棉、纸张、谷草等)列属丙类易燃固体。

5、易燃易爆品的火灾危险性

易燃气体:易燃易爆性;可缩性和膨胀性;扩散性;带电性;腐蚀性、毒害性。

易燃液体:易燃性;爆炸性;受热膨胀性;流动性;带电性;毒害性。

易燃固体:燃点低、易点燃;遇酸、氧化剂易燃易爆;本身或者燃烧产物有毒。

氧化性物质:受热、被撞分解性;可燃性;与可燃液体作用自燃性;与酸作用分解性;与水作用分解性;强氧化性与弱氧化性物质作用分解性;腐蚀毒害性。

有机过氧化物:分解爆炸性;易燃性。

易于自燃的物质:遇空气自燃性;积热自燃性;遇湿易燃性。

遇水放出易燃气体的物质:遇水或遇酸燃烧性;自燃性;爆炸性;毒性。

6、甲乙类厂房、甲乙类仓库与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m;甲乙类厂房与明火或散发火花地点的防火间距不宜小于30m(甲类仓库与储量有关,乙类仓库没有提及)。

甲乙类厂房、乙类仓库与单、多层民用建筑之间防火间距不小于25m(甲类仓库与储量有关);甲乙类厂房、甲乙类仓库与高层民用建筑之间不小于50m。

7、危险物品的危险性等级

爆炸性气体环境:0级区域(0区);1级区域(1区);2级区域(2区)。0区是连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的场所;1区是可能出现;2区是不可能或者即使出现也是短时存在爆炸性气体的场所。

爆炸性粉尘环境:10区;11区。10区是连续出现或者长期出现爆炸性粉尘混合物的场所;11区是有时会将积留下的粉尘扬起而偶然出现爆炸性粉尘混合物的场所。

可燃性粉尘环境:20区;21区;22区。

爆炸性混合物:Ⅰ类:矿井甲烷;Ⅱ类:爆炸性气体混合物(含蒸气、薄雾);Ⅲ类:爆炸性粉尘(含纤维)。

8、电气设备的基本防爆形式

隔爆型(d);增安型(e);本质安全型(i);正压型(p);油浸型(o);充沙型(q);无火花型(n);浇封型(in);特殊型(s);粉尘防爆型。

9、建筑消防设施的分类

建筑防火分隔措施;安全疏散设施;消防给水设施;防烟与排烟设施;消防供配电设施;火灾自动报警系统;自动喷水灭火系统;水喷雾灭火系统;细水雾灭火系统;泡沫灭火系统;气体灭火系统;干粉灭火系统;可燃气体报警系统;消防通信设施;移动式灭火器材。

10、灭火系统的灭火机理

水喷雾灭火系统:表面冷却;窒息;乳化;稀释。

细水雾灭火系统:吸热冷却;隔氧窒息;辐射热阻隔;浸湿作用。

二氧化碳灭火系统:窒息;冷却。

七氟丙烷灭火系统:吸收热量。

IG-541混合气体灭火系统:物理灭火。

泡沫灭火系统:隔氧窒息;辐射热阻隔;吸热冷却。

干粉灭火系统:化学抑制;隔离作用;冷却与窒息。

11、灭火系统的适用范围

水喷雾灭火系统(ABE):

灭火控火时:(1)固体火灾;(2)可燃液体火灾:适用于扑救闪点高于60℃的可燃液体火灾,如燃油锅炉、发电机油箱、输油管道;(3)电气火灾。

防护冷却时:(1)可燃气体和甲乙丙类液体的生产、储存、装卸、使用设施和装置;

(2)火灾危险性大的化工装置及管道,如加热器、反应器、蒸馏塔等。

细水雾灭火系统(ABE):

(1)可燃固体:扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾;(2)可燃液体:扑救相对封闭空间内的可燃液体表面火灾;(3)电气火灾。

二氧化碳灭火系统:

(1)灭火前可切断气源的气体火灾;(2)液体火灾;(3)沥青、石蜡等可溶化固体火灾;(4)固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾;(5)电气火灾。

二、七氟丙皖灭火系统

七氟丙烷灭火系统:

(1)电气火灾;(2)液体表面火灾或可熔化的固体火灾;(3)固体表面火灾;(4)灭火前可切断气源的气体火灾。

其他气体灭火系统:

(1)电气火灾;(2)固体表面火灾;(3)液体火灾;(4)灭火前能切断气源的气体火灾。

干粉灭火系统:

(1)非水溶性及水溶性可燃、易燃液体火灾;(2)天然气和石油气等可燃气体火灾;(3)一般带电设备火灾。

12、灭火系统的不适用范围

水喷雾灭火系统:

(1)不适宜用水扑救的物质:<1> 过氧化物,如过氧化钠、如过氧化钾、如过氧化钡、如

过氧化镁等;<2> 遇水燃烧物质,如金属钾、金属钠、碳化钙(电石)、碳化铝、碳化钾、碳化钠灯。

(2)使用水雾会造成爆炸或破坏的场所:<1>高温密闭的容器内或空间内;<2>表面温度经常处于高温状态的可燃液体。

细水雾灭火系统:

(1)不能直接用于能与水发生剧烈反应或产生大量有害物质的活泼金属及其化合物:<1> 活泼金属,如锂、钾、钠等;<2>金属醇盐:如甲醇钠等;<3>金属氨基化合物:如氨基钠等;<4>碳化物:如碳化钙等;<5>卤化物:如氯化铝等;<7>卤氧化物:如三溴氧化磷等;<8>硅烷:如三氯-氟化甲烷等;<9>硫化物:如五硫化二磷等;<10>氰酸盐:如甲基氰酸盐等。(2)不能直接用于可燃气体火灾,包括液化天然气等低温液化气;(3)不适用于可燃固体深位火灾。

二氧化碳雾灭火系统:

该系统不得用于扑救:(1)硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾;(2)钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属火灾;(3)氢化押、氧化钠等金属氢化物火灾。

七氟丙烷灭火系统:

不得用于扑救:(1)含氧化剂的化学制品及混合物,如硝化纤维、硝酸钠等;(2)活拨金属,如钾、钠、镁、铀等;(3)金属氢化物,如氢化钾、氢化钠等;(4)能自行分解的化学物质,如过氧化氢、联胶等。

其他气体灭火系统:

(1)硝化纤维、火药等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;(2)钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属火灾;(3)氢化押、氧化钠等金属氢化物火灾;(4)可燃固体物质的深位火灾;(5)过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾。

干粉灭火系统:

(1)火灾中产生含有氧的化学物质,例如硝酸纤维;(2)可燃金属,如钾、钠、镁等;(3)固体深位火灾。

13、火灾探测器的适用范围

不宜选用点型离子感烟:相对湿度大于95%;气流速度大于5m/s;有大量粉尘、水雾滞留;可能产生腐蚀性气体;在正常情况下有烟滞留;产生醇类、醚类、酮类等有机物质。

不宜选用点型光电感烟:有大量粉尘、水雾滞留;可能产生蒸气和油雾;高海拔地区;在正常情况下有烟滞留。

适宜选用点型感温:相对湿度大于95%;可能发生无烟火灾;有大量粉尘;吸烟室等在正常情况下有烟或蒸气滞留的场所;厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所;需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧;其他无人滞留、且不适合安装感烟火灾探测器,但发生火灾时需要及时报警的场所。

不宜选用点型感温:可能产生阴燃或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所。

不宜选用定温:温度在0℃以下的场所,如冰库。

不宜选用差温:温度变化较大的场所。

宜选用点型火焰探测器或图像性火焰探测器:火灾时有强烈的火焰辐射;可能发生液体等无阴燃阶段的火灾;需要对火焰作出快速反应。

不宜选用点型火焰探测器或图像性火焰探测器:火焰出现前有浓烟扩散;探测器的镜头易被污染;探测器的“视线”易被油雾、烟雾、水雾和冰雪遮挡;探测区域内的可燃物是金属和无机物;探测器易受阳光、白炽灯等光源直接或间接照射。

探测区域内正常情况下有高温物体的场所,不宜选择单波段红外火焰探测器。

正常情况下有阳光、明火作业,探测器易受X 射线、弧光和闪电等影响的场所,不宜选择紫外火焰探测器。

2015-2016年一级注册消防工程师考试通过率

2017-2017年一级注册消防工程师考试通过率 2017年一级注册消防工程师合格标准已公布一段时间,不少人一直在问一级消防工程师考试通过率怎么样?233网校黄老师分析2017年一级消防工程师考试综合难度较2017年有降低,其中,单科消防安全技术实务难度相差不大,消防安全技术综合能力、消防安全案例分析难度明显下降。那么2017年通过率到底如何呢? 据悉,2017年一级消防工程师考试报考人数为508407人,完成缴费的考生数为415733人,实际参加考试人员的通过率如下表所示(非官方数据,仅供参考): 2017年一级注册消防工程师考试全国通过率(2017年全国报考人数508407人,完成缴费415733人) 2017年一级注册消防工程师考试全国通过率(2017年全国报考人数587961人,完成缴费441096人) 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/fc18808751.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

由以上图表可知:2017年全国通过率为0.92%,2017年全国通过率为2.59%,相比15年通过率大幅上升;全国消防技术服务企业约1.5万余家,消防行业投入市场规模超过4000亿元,未来3~5年,全国需消防工程师约50万人,行业核心力量发展前景非常可观; 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/fc18808751.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

消防工程师考试相关数字知识点总结

消防工程师考试相关数 字知识点总结 Hessen was revised in January 2021

消防工程师考试相关数字知识点总结(下) ▲储存装置应符合下列规定:操作面距墙面或两操作面之间距离,不宜小于 1.0m,且不应小于储存容器外径1.5倍。 ▲二氧化碳具有较高的密度,约为空气的1.5倍。 ▲起降区面积的大小。当采用圆形与方形平面的停机坪时,其直径或边长尺寸应等于直升机机翼直径的1.5倍。 ▲当加油加气站的工艺设备与站外建(构)筑物之间的距离大于表4-5-5、4-5-6中防火间距的1.5倍,且大于25m时,可设置非实体围墙。 ▲丙类生产的电于工业洁净厂房,在关键生产设备自带火灾报瞥和灭火装置以及回风气流中设有灵敏度严于0.01%obs/m的高灵敏度早期火灾报瞥探测系统后,安全疏散距离可按工艺需要确定,但不得大于以上规定的安全疏散距离的1.5倍。 二、50% ▲耐火电缆按绝缘材质可分为有机型和无机型两种。有机型主要是采用耐高温800℃的云母带以50%重叠搭盖率包覆两层作为耐火层。 ▲补风系统应直接从室外引入空气,补风量不应小于排烟量的50%。 ▲汽车库内无直接通向室外的汽车疏敗出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量50%。 ▲在人防工程中,当补风通路的空气阻力不大于50Pa时,可自然补风;当补风通路的空气阻力大于50Pa时,应设置火灾时可转换成补风的机械送风系统或单独的机械补风系统,补风量不应小于排烟风量的50%。 ▲非气体保护房间,根据相关规范,当达一定规模时,火灾时需排烟,并补充50%的新风。 ▲液化石油气罐与站外一、二、三类保护物地下室的出入口、门窗的距离,应按本表一、二、三类保护物的安全间距增加50%。 ▲在无阻平面空间内,火焰平均高度L高于顶棚高度ZH的50%,而且(或者)火源、直径D大于火源最小宽度的10%。 三、80% ▲液化气体和易燃液体应按设备容积的80%装料,过量则有发生设备或容器爆裂的危险。厚涂型防火涂料的涂层厚度,80%及以上面积符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不低于设计要求的85%。 四、30S ▲消火检给水系统的气压罐消防储存水容积应满足火灾初期供两支水枪工作30s的消防用水量要求,即Vx=2×5×30=300(L) 自动喷水灭火系统的储存水容积应满足火灾初期提供5个喷头工作30s的消防用水量要求,即Vx=5×1×30=150(L) ▲开式系统的设计响应时间不应大于30s。 ▲全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为30min)包括:探测火灾时间、延时时间、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间,延时时间为30s。 ▲设置气体灭火系统的防护区应设疏散通道和安全出口,保证防护区内所有人员在30s内撤离完毕。 ▲采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s。室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s。 ▲干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级;其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85;其增压时间不应大于30s。

注册消防工程师个人总结要点

一、火灾事故原因: 1.有令不行、有禁不止,不落实整改措施,不重视消防工作,忽视消防管理。 2.违章指挥、 违章作业。 3.消防人员未经过专业培训或教育培训不够。 4.消防组织不合理。 5.有关部门未督促企业落实整改措施。 6.防灭火设施技术和设计上有缺陷。 二、防火间距不足时应采取的措施: 1.改变建筑内部的生产或使用性质,尽量降低建筑物的火灾危险性。改变房屋部分结构的耐火性,提高建筑物的耐火等级。 2.调整生产厂房的部分工艺流程和仓库内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。 3.将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的开口面积,如开设门窗,应采用防火门窗和加水幕保护。 4.拆除部分耐火等级低,占地面积小,使用价值低,且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。 5.设置独立的室外防火墙,在设置防火墙时,应兼顾通风排烟和破拆扑救,切忌盲目设置,顾此失彼。 三、人员疏散的判定标准: 1.烟气温度(2m以上空间内的烟气温度不大于180度,当热烟层降到 2.0M以下时,持续30分钟的临界温度为60度) 2.可见度10米(当热烟层降到2M以下时,对于大空间其能见度临界指标为10M) 3.一氧化碳(2500mg/L) 四、建筑消防设施的配置要点: 1.应配置室外消火栓给水系统。 2.应配置室内消火栓给水系统。 3. 应配置自动灭火系统。 4.应配置火灾自动报警系统。 5.应配置防排烟系统。 6.应配置安全疏散系统。 7.应配置建筑灭火器。 五、建筑内消防应急照明灯具的照度要求: 1.疏散走道不应低于1.0LX 2.人员密集场所、避难层不应低于 3.0LX,病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0LX 3.楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0LX 4.消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟排烟机房以及发生火灾时任需正常工作的其他房间的消防应急照明,仍应保证正常照片的照度。 六、消防电梯设置要点有哪些? 1.消防电梯的数量应该依据规范每层建筑面积确定,并宜设置在不同的防火区内。 2.消防电梯应设前室,宜靠外墙设置,面积符合规范要求。 3.电梯前室的门为乙级防火门,电梯井及机房的围护结构应符合规范要求。 4.消防电梯轿厢内应设置专用电话,首层应设消防员专用操作按钮,消防电梯井底应设置排水设施。高层民用建筑前室门口还宜设挡水设施,轿厢内装饰应采用不然材料,动力与控制电缆应采用不燃材料。 5.消费电梯载重量不大于800KG,行驶速度应按首层到顶层不超过60S确定。 七、消防应急灯具测试 1.灯具正常工作时,光源应保持正常亮且五故障 2.操作试验按钮,使灯具处于应急工作状态,记录应急工作时间,该时间应不小于登记本身标识的应急工作时间。

2016年个人工作总结范文(精)

2016年个人工作总结范文(精) 因为这次完全是我们干事做的。当然也发现自己的不足,有很多细节没有注意到,当然知道自己的不足,这也是值得庆幸的。因为这样在下次活动才不会犯同样的错误。才能更好的做好,才能做的更精彩。在其他部门活动中。我积极配合,虽然是一些杂货,例如搬桌子,我从来都没有抱怨过,为什么每次都是我。我反而感到高兴,因为这也许为了更好的锻炼我,因为我自己有很多不足,所以在学校应该更好的培养自己的各种能力,为以后工作奠定基础。 2016年个人工作总结 一季度,个人在总结过去一年工作的前提下,通过查找问题,梳理思路,并依据行业和公司企业工作思路和部署实际,围绕工作创新与改善这个主题,认真谋划了新一年的工作,组织完成了企业信息化建设和质量管理体系建设两方面的工作规划和各项活动方案的制订,并按年度、季度和月度计划和部门绩效计划,有条不紊开展工作,圆满完成了一季度各项工作和任务,达到了预期效果。以下简要小结个人一季度组织开展和完成的主要工作。 主要完成的工作 不知不觉间,期末如期而至。下面是为大家推荐的四年级教师上学期个人工作总结范文,欢迎阅读。更多资讯请继续关注个人工作总结栏目! (一)、重点工作

1、年初组织开展了部门年度预算、资金申报、信息化资产清理和处置;认真开展了元旦、春节期间网络与信息系统安全保障工作的部署和春节前后网络与信息系统安全大检查与系统和办公设备的启用恢复、弱电系统供电保供等方面工作;日常组织开展了信息化设备的检修和维护,并于3月13日和3月22日,分别对3c3-80ks型ups电源系统1#系统机房ups电源进行了检修和维保,3月7日开展1#系统进行维护,3月30日开展了1#系统巡检。3月26日至30日,部署和成功实施了公司下达的国家局办关于部署卷烟准运证制证及到货确认模式调整项目,保证了我厂网络与信息系统都能正常运行,各办公设备运行良好。 2、1月6日前,先后组织编制了XX年度《质量体系建设工作策划书》、《内部审核计划书》、《年度质量体系建设工作检查方案》等指导年、季、月度和日常工作的文件,全面策划好全年体系管理工作。1月10日前全面完成了上年度12月质量体系外审不符合的整改工作。并于1月11日通过了上海审核中心验证。1月12日,我科结合公司要求,组织召开了标准化和体系建设管理专题会议。传达贯彻落实烟草行业和公司近期有关标准化和体系建设管理工作会议和文件精神,部署当前及今后工作。并在中下旬,积极组织完成了公司XX年第二次管理体系内部审核全部问题的整改工作。2月25日,组织召开了质量体系工作专题会议。组织评审了厂质量方针和质量目标,部署了部门质量目标分解,讨论修订了《XX年度质量体系管理考核细则》,并对XX年度的工作进行了部署和安排。3月上旬,组织并指导各部门在总

2016年注册消防工程师考试《综合能力》真题解析

2016年注册消防工程师考试《综合能力》真题解析 1[单选题]消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统未安装完毕的情况下出 具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对该消防设施检测机构进行处罚。下列罚款处罚中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 正确答案:A【解析】消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处五万元以上十万元以下罚款。 第2题: 2[单选题]某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是()。 A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款 正确答案:B【解析】人员密集场所发生火灾,该场所的工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务,情节严重,尚不构成犯罪的处五日以上十日以下拘留。 第3题: 3[单选题]某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是()。 A.重大劳动安全事故罪

B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 正确答案:B【解析】参《综合能力》P12可知,选项B正确。 第4题: 4[单选题]某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地市公安局消防支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是()。 A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队 正确答案: C【解析】 第5题: 5[单选题]根据《注册工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是() A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动 B.履行岗位职责 C.不得允许他人以本人名义执业 D.不断更新知识,提供消防安全技术能力 正确答案: A【解析】在规定范围内从事消防安全技术执业活动,是注册消防工程师权利。 第6题: 6[单选题]对厂房、仓库进行防火检查时,应核查厂房、仓库的平面布置情况,

装修工程师个人工作总结范文精选(完美版)

装修工程师个人工作总结范文精选本人于xxxx年2月11日加盟到湖南※※※置业投资有限公司湘潭项目部以来,已经有十个多月的时间,作为房地产开发商的一名现场代表,主要负责项目上水电、消防、燃气、供水、供电、亮化、装修方面的管理工作。在公司领导强有力的领导下和相关同事的协助下将工作完成的非常顺利,相关的管理工作也比较到位,现就本年度的工作情况做如下总: 一、虚心学习、努力工作,圆满完成任务! (一)在xxxx年初,首先从售楼部装修入手开始融入工程部大集体这个角色,由于曾经主要长期从事于水电方面的监管工作;在装修管理这方面还非常欠缺,但是在工程部经理与装修单位负责人的协助下最终找到了切入点,把握住了工作重点(装修材料的选型与施工工艺到位)和难点(装修安全与工程进度)。在九月初顺利的完成了售楼部的整体装修,基本上装修风格达到设计要求,但是也有些不尽人意的地方。 (二)在xxxx年工作内容主要有:顺利完成售楼部与办公室的装修;按照工程进度完成1#—5#栋水电主材的定厂定价与部分材料的采购工作;完成1#2#栋电梯前室与入户大堂装饰;完成1#2#栋户外亮化工程施工;完成1#2#栋电力一户一表安装到位,解决1#2#栋公共用电问题;完成1#2#栋区域供水,安装地下室无负压(中压)供水设备;完成1#2#栋室内通水通电工程;完成1#2#栋户内燃气配套设施到位;完成

1#2#栋消防工程验收工作,完成3#4#5#栋地下室喷淋与消火栓的安装;协助完成公司领导安排的其他工作(如招牌制安、门牌号码的制安、防撞条的制安等等)。 (三)自从踏入到※※※·※※※※项目以来,本着我一贯做事的风格,时刻牢记工程成本的节约问题,主动积极地配合公司安排的各项业务开展。在工作岗位上扎实工作、不怕困难;团同事,乐于助人,有一颗包容的心态,积极融入公司团体的工作;从小事做起,一丝不苟,尽全力做到满意为止,能够做好表率作用,各项工作重在坚持,贵在落实,积极主动地完成领导交待的各项任务。在本职岗位上发挥了应有的作用,对得起这份工作,对得起关心我的同事与领导。 二、主要经验和收获 在从事本岗位工作近一年来,完成了一些工作,取得了一定的成绩,总起来有以下几方面的经验和收获: (一)只有摆正自己的位置,才能够更好的工作;始终牢记自己作为房地产开发公司驻工地的一名现场代表,直接受命于工程部长的指挥,对工程部何部长交待的任务不折不扣的完成,对遇到的困难勇于向领导进行反映,共同协商出合理的方案来解决。 (二)只有主动融入集体,才能够更好的工作,要团同事,勇于助人。还多次协助公司同事完成一些非本职工作,让大家都觉得有亲和力是我的一贯宗旨。做事先做人,人的素质高了,这样才会在一个集体内树立良好的口碑,才能够创出一个和谐的小团体。 (三)只有坚持原则,落实公司制度,才会在工作过程中发挥的游

青春工作总结2016

2016年度工作总结 建安中心副经理:张青春 2016年下半年,我来到了建安中心,走上了新的工作岗位,在在中心经理,各位同事的帮助和关心下,我较快的适应了新的工作岗位。转眼间,半年时间已经过去了,在这半年里,紧张、忙碌而又充实,现将一年的工作情况汇报如下: 一、及时调整思想,更新观念,适应新单位管理工作的需要 作为一名共产党员,我始终要求用先进的思想武装自己,为了快速适应新的工作需要,我尽快调整自己的思想状态,积极参加新支部的“三会一课”学习,激发自己的政治责任感和奋发进取意识,把学习的体会和成果转化为谋划新工作的思路、帮助自己快速适应新单位。积极熟悉和处理好各方面的工作关系,以爱岗为前提,以敬业为基础,以精业为自己的目标,以热情饱满的态度投入到新的工作中去。 二、以人为本,身体力行,致力培育团结、和谐、高素质的维修管理工作团队 根据中心工作安排,我主要负责维修工作。恰逢中心运行机制进行了调整,一方面是维修不再承包,由中心统一管理监督;另一方面是集团数字化后勤服务大厅的运行,使得维修整个进程是完全、透明,这对我们的维修服务提出了新的挑战。为了快速转机建制,首先对近两年来维修平台上近百余项暂停单子进行逐一

跟踪落实解决,保障网络平台的运行顺畅。并根据管理闭环原理,建立了以网络报修平台为核心的管理闭环。即平台受理、派工派单、平台回访的有机闭环,将维修任务从受理、派工、监督与落实等在平台上形成闭环,保障维修任务的及时有效。并以此重新修订了维修服务流程和《建安服务中心维修服务管理办法》,明确了各个环节的责任和要求,使流程上的维修管理员、班组长、维修人员和质检员明确自身的职责,做到了责权明晰,任务分明。在此基础上,为了更好的规范流程,修改并制定了《建安中心服务单管理办法》,通过《客户服务单》在各个环节的流动,确保了各项管理规定和职责落实到地。针对各学院的各种改造、零星的土建维修以及搬运设备等非网络报修项目,建立了《建安服务中心非网络报修台账》逐项对每一项进行跟踪、反馈与落实,弥补非网络平台上的维修监管环节,形成了凡中心承接的维修项目必须有监管的机制,从管理上避免出现工作漏洞和疏忽。同时为加大对公共服务范围的监督检查,12月份我们实行了分区域分责任的监督检查形式和重点区域每日巡查的制度。并及时对发现的问题进行了整改落实。 在保障好日常维修的同时,今年下半年,我们积极配合110、宿教中心解决了能源学院、资环学院、测绘学院、电气学院、材料学院等卫生间长期堵塞、漏水等问题,多次抽调人员协助动力中心解决2#实验楼漏水问题、协助宿教中心解决2#教学楼、兰园3#、兰园5#等漏水点查找和维修工作,并配合动力中心做好维修

2016年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》真题及解析

一级注册消防工程师《消防安全技术实务》考试真题与答 案(2016年) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( ) A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 【解析】液体燃烧的三种方式为:闪燃、沸溢、喷溅;热播出现在沸溢过程中;液体燃烧本身就是蒸发出的蒸气在燃烧;本题中阴燃属于固体燃烧方式;故答案为D。 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会( ) A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 【解析】在含有水分、黏度较大的重质石油产品,如原油、重油、沥青油等燃烧时,沸腾的水蒸气带着燃烧的油向空中飞溅,这种现象称为扬沸(沸溢和喷溅),汽油不具备沸溢和喷溅条件,故答案为D。 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示( )等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性

D.燃烧持续时间 答案:A 【解析】s为产烟特性等级;d为燃烧滴落物/微粒等级;t为烟气毒性等级; 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 【解析】详见耐火极限的概念:耐火极限是指建筑构件按照时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支撑能力,或完整性,或隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。 规范:《建筑构件耐火试验方法第1部分:通用要求》GB/T 9978.1-2008 12.2.1 隔热性和完整性对应承载能力 如果试件的“承载能力”已不符合要求,则将自动认为试件的“隔热性”和“完整性”不符合要求。 12.2.2 隔热性对应完整性如果试件的“完整性”已不符合要求,则将自动认为试件的“隔热性”不符合要求。 5、某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 【解析】GB50016-2014 3.2.1建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房,建筑面积不大于500m2的单层丙类或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房,燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。故答案为C。

消防工程师建筑防火127个知识点总结

消防工程师建筑防火127个知识点总结 一、建筑物的耐火的等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层, 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、1)建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。 2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。 3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。 4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区, 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增

加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9、民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9米 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯。 12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。 13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22米。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%。 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 16、太平门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。 三、室外消防栓系统 18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。

试用期工作总结it工程师转正的工作总结_0329文档

2020 试用期工作总结it工程师转正的工作总结_0329文档 EDUCATION WORD

试用期工作总结it工程师转正的工作总结_0329文档 前言语料:温馨提醒,教育,就是实现上述社会功能的最重要的一个独立出来的过程。其目的,就是把之前无数个人有价值的观察、体验、思考中的精华,以浓缩、系统化、易于理解记忆掌握的方式,传递给当下的无数个人,让个人从中获益,丰富自己的人生体验,也支撑整个社会的运作和发展。 本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】 自xx年参加工作,到现在已经有四年半了,在过去的日子里,本人主要负责核心技术领域,信息中心机房扩展设计与建设维护,报业信息系统建设与项目管理,网络与网络安全设计与研究完善,技术管理创新,以及协助推进报业集团信息生产一体化等工作.严格履行个人岗位职责,认真学习,努力工作,较好地完成了本职工作和领导交给的各项任务. 一,良好的思想政治表现 我为人处事的原则是认认真真学习,踏踏实实工作,堂堂正正做人,开开心心生活,对自己,我严格要求,工作认真,待人诚恳,言行一致,表里如一。做到遵纪守法,谦虚谨慎,作风正派,具有良好的思想素质和职业道德,能用xxxx的要求来指导自己的行动。积极要求进步,团结友善,明礼诚信。在党员先进性

教育主题演讲比赛中获得过三等奖,知荣明耻爱报社演讲比赛中获得过三等奖,我为报社改革发展献一策活动中获得过三等奖。连续四年被评为集团先进工作者,并获得过市属机关优秀团员称号. 二,负重锻炼,鼓劲挖潜,较好地完成本职工作 xx至xx年来是报业集团改革与发展的关键时期,集团正朝着规模化、多媒体化、多元化,网络化的方向快速发展,生产规模、管理理念、业务流程等都发生了很大的变化,在报业快速变革时期,记者编辑的数量增加,集团办公区域的扩大,并且在技术人员不足的环境条件下,集团采编流程,经营流程,网络安全,机房建设,信息化成本研究等方面的都进行了较大规模的设计建设与完善。在信息建设的过程中,一方面在较少技术支持下独立研究项目的合理性,科学性,安全性,另一方面又要面对很多系统与网络核心维护,以及大量其他技术人员无法解决的问题。在报业集团这些日子里,较好的完成了集团领导下达的责任目标. 1.报业集团信息中心机房平台安全运转,没有出现过重大事故,工作有序开展,集团网络与系统总体正常运行,信息机房建设水平达到新的高度,空调通风系统,应急照明系统,消防系统,机房ups配电系统,机房防雷接地系统的安全系数进一步得到提高. 2.报业系统集成,管理流程得到提高,报业采编流程系统逐步升级.渊博系统已为报人提供方便快捷的全文检索功能,报社经略广告系统的研究,使的广告管理模式电脑化、科学化和规范化,广告数据更加的准确性、完整性和安全性.报业集团的发行系统实施已大大推动报业自办发行的进程与规模.二次开发报业业绩考核

2016年工作总结及2017年工作计划

2016年工作总结及2017年工作计划 (报市政府信息科) 今年以来,滨州市农机局在市委市府的大力支持和有力指导下,立足“争一流、上水平”,创新理念,谋划思路,抓重点、破难点、创亮点,农机化各项工作成效显著。 一、2016年工作总结 (一)识大势,明方向,找准定位 农业的根本出路在于机械化。这几年,现代农业遇到经营规模扩不开、青壮年劳动力缺乏、生产成本高、农药污染重、比较效益低下等问题,各种资源要素都绷得比较紧,特别是农业受到投入成本迅速抬升的“地板效应”和产品价格不断 下压的“天花板效应”的双重挤压,利用传统手段、常规模式继续推动农业发展的压力非常大,空间非常小。假若运用“反弹琵琶”方式,引导各级政府真正将农机重视起来,利用农机装备便捷高效智能精准的特点和农机合作社装备精良、组织程度高、抗风险能力强的优势,在农业转方式、调结构,拓空间、延链条,降成本、增效益上下功夫,势必为现代农业趟出一条新路子、拓出一片新天地。为此,我们立足我市实际,提出了“农

机化引领农业现代化”理念,谋划确定了“12345”的基本思路:树立一个理念(农机化引领农业现代化),确定两个目标(全程机械化、全面机械化),推进三个转型(新型合作、新型经营、新型服务),培育四类示范(全程机械化、作业规模化、生产集约化、服务品牌化“四个十”示范点),强化五项保障(购机补贴、安全监理、项目支撑、科研创新、党建廉政),推进农业机械化向更高水平迈进。农机化担负起引领农业现代化的重任,将开辟现代农业发展的崭新局面。 (二)强宣传,巧借力,蓄势力量 “农机化引领农业现代化”这一理念,和农机是现代农业的先行者、现实农业的探路者、市场农业的冲锋者这些论断需要多方宣传、不断引导、持续强化。1.宣传先行,营造氛围。我们与滨州电视台、滨州日报社合作,先后开辟了品牌公益广告、《农机视线》等专栏,宣传农机理念,引导社会舆论,营造发展氛围。2.“请进来”,提高境界。4月16日,组织召开了现代农机前沿报告会,聘请青岛农业大学机电工程学院尚书旗院长作报告,把脉问诊,明确重点。3.“走出去”,提升标杆。6月份赴安徽省淮南市凤台县,11月份赴河南郑州、陕西西安学习依托农机专业合作社开展土地托管拓开土地规模经营的经验做

2016年一级消防工程师考试《消防安全综合能力》真题及解析

真题是指导我们备考的方向 务必把真题研究透彻 2016年一级消防工程师《消防安全技术综合能力》真题答案及解析 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统未安装完毕的情况下 出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对该消防设施检测机构进行处罚。下列罚款处罚中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 参考答案:A 参考解析: P4消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文 件的,责令改正,处5万元以上10万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下罚款。 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该 现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是()。 A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款

参考解析: 《消防法》第68条规定:“人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务,情节严重,尚不构成犯罪的,处5天以上10天以下拘留。” 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是()。 A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 参考答案:B 参考解析: P12重大责任事故罪是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地市公安消防支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是()。 A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队

一级消防工程师考试知识点需要记忆的数字总结

一级消防工程师考试知识点需要记忆的数字总结一级消防工程师考试考点多,难度大,很多考生都是反复学习却总是记不住知识点,尤其是杂乱的数字容易记混,今天锅巴网小编为大家总结了一消考试中需要记忆的数字总结,相信对大家的备考会有一定帮助的。 数字总结一【】 1.技术实务 (1)厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于;疏散走道的净宽度不宜小于。(2)人员密集的公共场所,疏散门净宽度不应小于,室外疏散小巷的净宽度不应小于。 (3)公共建筑内安全出口的门应设罝在火灾时能从内部易于开启门的装罝;人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设罝门槛,从门扇开启90°的门边处向外范围内不应设臵踏步,疏散门应为推闩式外开门。 (4)二级充压系统,应为±(表压)。 (5)水雾喷头的平面布臵方式可为矩形或菱形.当按矩形布罝时,水霉喷头之间的距离不应大于倍水雾喷头的水雾锥底圆半径。 2.综合能力 人防工程中商场、公共娱乐、场所、健身体育场所疏散楼梯的最小净宽不小于。数字总结二【300mm或】 1.技术实务 (1)防止液体流散的基本做法有两种:一是在桶装仓库门洞处修筑漫坡,一般高为150mm~300mm;二是在仓库门口砌筑高度为150mm~300mm的门坎,再在门坎两边填沙土形成漫坡,便于装卸。

(2)出水管上应设臵闸阀和止回阀。DN≥300mm时,宜采用电动或水力闸阀。当在梁或其他障碍物的下方布罝喷头时,喷头与顶板之间的距离不得大于300mm。电动机与墙壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于。电动机与其他设备的裸露带电部分的距离不应小于1m。(3)当泡沫喷射口设臵在罐壁顶部、密封或挡雨板上方时,机械密封方式储罐的泡沫堰板高度不应小于,且应高出密封圈;软密封方式储罐的泡沬堰板高度不应小于。当泡沬喷射口设罟在金属挡雨板下部时,泡沬堰板高度不应小于。(4)据实验测晕,火灾初起时,烟气在水平方向扩散的速度为s。 (5)电动机应安装在不燃材料制成的机座上,电动机机座的基础与建筑物或其他设备之间应留出距离不小于1m的通道.电动机与墒壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于。 (6)喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:最大保护高度不宜大于;最小保护高度不应小于。 (7)探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为~,距地高度不宜超过20m。2.综合能力 (1)当外墙体采用用B2级保温材料时,检查是否每层沿楼板位臵设臵 不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的设臵高度不得小于300mm。(2)消防水带内口径:内径25mm、50mm、65mm、80mm、100mm、125mm、150mm、300mm。 (3)同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离不小于300mm。 (4)密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于13mm,封堵完成后,在封堵层两侧电缆上,涂刷防火涂料,长度300mm。

消防水电工程师工作总结

消防水电工程师工作总结 20XX年6月份我应聘到XX房地产开发有限公司工作,担任水电工程师职务,被安排 到XX花园负责业主方水电工程管理工作,至今工作已经一年半,到工地工作已经满一年。一年以来在公司领导支持和同事的协助下,基本圆满地完成了相应的工作任务,得到了领 导的认可与好评,也学习到了很多新的知识,取得了一些成绩,但与领导的要求相比还存 在一定的差距。在工作期间,本人任劳任怨,兢兢业业,不敢倦怠,以良好的职业道德和 较强的责任心认真细致地进行工作。现就一年来的工作情况和水电工程管理体会做如下汇报: 自从20XX年X月X日从总公司搬到工地,当时平地一片,我面对整个楼盘X万多平 方的水电工程管理工作,任务量大,工程种类多(高压电、低压电、消防、给排水、电梯、防雷、智能化、燃气、通信、数字电视等),从图纸消化、深化、配合预算到承包商考察、施工方案审查、图纸会审、现场施工管理、竣工验收等。工作中确实遇到不少困难,面对 我本人并未退缩,积极解决问题,主动请示领导,积极与设计单位及施工单位沟通,协调 各种关系,以便本项目顺利开展工作,加快工程进度。 在实际工作中,本人抓紧时间熟悉图纸,及有关设计说明资料,结合相关规范、现场 实际情况及工作经验对图纸进行优化。由于电力配电系统中,高压与低压图纸由两个设计 单位进行设计,开关与母缆线径部分不对应;低压配电图中公共部分没有设计安装配电计 量箱,不能满足供电部门要求,部分电缆使用线径过大造成浪费,部分电缆线径过小不能 满足使用和规范要求,缺少发电机配电屏至发电机的连接电缆及联系线路;水施图中地下 室排水管、小市政排水管与市政排水管标高存在矛盾,由于小区西南面科技路还未兴建, 没有市给排水管道,须将整个小区给排水管道接入XX西路市政管道等等。经过与设计单位、施工单位、政府部门的沟通,重大问题就请示领导与土建专业联系的向土建专业同事 请教,存在的问题已得到解决。在现场施工中,对于重要工程部位及容易出现问题的分部 工程,要采取要长时间旁站监理,例如:地下室侧壁排水管套的安装,1-4#首层及小市政 排水管道标高测定、安装、回填、分层夯实;预埋、暗装等隐蔽电气线路的安装,相关主 要开关、电箱安装等都需旁站监理,以保证施工质量。经过一段时间,取得一定的成绩, 但水电安装工程是建立在土建基础上的,在日后的施工中难免存在变更及修改,这也是新 的一年里需认真思考解决的问题。 自开工以来,我遇到不少问题,由于原来思维模式及自己对施工用电的重视程度不足,专业单位与总包单位施工用电发生了矛盾,销售中心开售之前配电不平行发生跳闸情况, 影响办公,受到严厉的批评;使我认识到自己的不足,也算是用事实给我上了宝贵的一课。 一直以来的水电工程管理工作中,我得到了刘总和其他领导的大力支持及同事的协助,对领导的信任、支持和同事的帮助在此我表示充心的感谢,我有信心把本项目的水电工程 管理工作做到最好。因此在明年的工作中准备从以下几方面加强:

2016年春季学校工作总结

2016年春季学校工作总结 2016年春季学校工作总结 本学期我校工作以科学发展观为指导,以"活动育人、发展个性"的办学宗旨,坚持以人为本,狠抓常规,规范发展,提高质量,认真贯彻落实教育主管部门提出的教育工作主要任务,增强学校的凝聚力、战斗力,培育优秀教师群体,全面提升教育质量。在全体教职工的共同努力下,取得了一定的成绩,现总结如下: 一、抓好队伍建设,争创业绩。 1、抓好领导班子思想建设。学校的领导时时处处以身作则,做到三要三不:即工作中要统一思想、顾全大局、不各行其是;处理问题要讲原则、不徇私情;工作要以对学校负责、对学生负责,不以权谋私。以新的精神状态,新的工作作风,新的办学目标全面做好各方面的工作。使学校工作创一流。 2、学校领导能集中主要精力,深入教学第一线,深入课堂与教研组,了解并分析全校的教学情况。积极参与教育教学活动,及时解决教育教学中的具体问题,在参与中实现教育思想的引导,在参与中求得更多的沟通和理解,在参与中汲取工作的智慧、力量和信心。努力为每一位教师搭建可持续发展的平台,努力创造条件帮助教师不断超越自我、展示自我、提升自我,在教育教学活动中体验成功。 3、加强师德建设,树立师表形象。开展师德教育活动,通过多种形式的学习、讲座、经验交流及宣传师德典型系列教育活动,在全体教师中树立"五种精神":终身从教的敬业精神,刻苦钻研的学习精神、爱生如子的园丁精神、不甘落后的拼搏精神、淡泊名利的奉献精神。努力成为社会文明的典范,学生效仿的榜样,家长依赖的朋友和参谋。 二、狠抓教育教学管理,在实践中主动发展 1、加强了教研活动、集体备课活动和随堂听课活动,有力促进了教师之间的相互学习、共同进步。开学初,学校认真研究制定了教研活动计划,落实教研活动的时间、地点、责任人,保障了教研活动的正常开展。4月2日,镇学科带头人及教学能手在我校上示范课,让教科研活动在阳光下发展,定期开展教研活动。进一步加强了教师之间的相互学习与交流,增强了教师的团队意识,体现了新课程改革的理念,有利于培养学生的个性。 2、全面提升教师素质确保教育质量。努力强化校本培训,每天下午一小时的业务自学、每周三对教师进行业务培训;努力搭建交流平台,提升教师业务水平。织教师到官渡小学听专家讲座;请教研室颜昌华主任到我校开展"如何提高课堂教学有效性"到专题讲座,使教师不断提高业务水平。我校王静老师的论文获"重庆市教育教学论文"三等奖;刘和云老师的文章《新花小学天天唱红歌》被《巫山日报》、《三峡传媒网》等多家媒体采用;我校写的《教育简报》多次在教育网上交流。 教室里安装多功能讲桌,部分教室安装电脑。使教师充分应用多媒体上课提升了教学品味。教学观念得到转变,教学水平有了提升,教学效果有了明显提高,确保教育教学质

2016年一级消防工程师考试真题及答案

中华考试网教育培训界的翘楚! 消防工程师考试正处于紧张的备考阶段,那么,刷题是必不可少的。尤其是历年真题,它在备考过程中起着非常重要的作用。我们必须对它要有足够的认识——善待真题。应该说,历年真题是一级注册消防工程师考试的精华所在,它将一级注册消防工程师考试范围内的知识点以题目的形式展现出来,这也是命题专家智慧的结晶。 为此,中华考试网小编为大家整理了2016年一级消防工程师《技术实务》考试真题及答案,具体详情如下: 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( ) A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会( )现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示( )等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是( ) A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )

中华考试网教育培训界的翘楚! A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是( ) A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( ) A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于( )min。 A.25 B.30 C.40

一级消防工程师考试知识点 需要记忆的数字总结

一级消防工程师考试知识点需要记忆的数字总结 一级消防工程师考试考点多,难度大,很多考生都是反复学习却总是记不住知识点,尤其是杂乱的数字容易记混,今天锅巴网小编为大家总结了一消考试中需要记忆的数字总结,相信对大家的备考会有一定帮助的。 数字总结一【1.4m】 1.技术实务 (1)厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于0.9m;疏散走道的净宽度不宜小于1.4m。 (2)人员密集的公共场所,疏散门净宽度不应小于1.4m,室外疏散小巷的净宽度不应小于3.0m。 (3)公共建筑内安全出口的门应设罝在火灾时能从内部易于开启门的装罝;人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设罝门槛,从门扇开启90°的门边处向外1.4m范围内不应设臵踏步,疏散门应为推闩式外开门。 (4)二级充压(20.0MPa)系统,应为27.6MPa±1.4MPa(表压)。 (5)水雾喷头的平面布臵方式可为矩形或菱形.当按矩形布罝时,水霉喷头之间的 距离不应大于1.4倍水雾喷头的水雾锥底圆半径。 2.综合能力 人防工程中商场、公共娱乐、场所、健身体育场所疏散楼梯的最小净宽不小于1.4m。 数字总结二【300mm或0.3m】 1.技术实务 (1)防止液体流散的基本做法有两种:一是在桶装仓库门洞处修筑漫坡,一般高为150mm~300mm;二是在仓库门口砌筑高度为150mm~300mm的门坎,再在门坎两边填沙土形成漫坡,便于装卸。 (2)出水管上应设臵闸阀和止回阀。DN≥300mm时,宜采用电动或水力闸阀。当在梁或其他障碍物的下方布罝喷头时,喷头与顶板之间的距离不得大于300mm。电动机与墙壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于0.3m。电动机与其他设备的裸露带电部分的距离不应小于1m。 (3)当泡沫喷射口设臵在罐壁顶部、密封或挡雨板上方时,机械密封方式储罐的泡沫堰板高度不应小于0.3m,且应高出密封圈0.1m;软密封方式储罐的泡沬堰板高度不应小于0.9m。当泡沬喷射口设罟在金属挡雨板下部时,泡沬堰板高度不应小于0.3m。 (4)据实验测暈,火灾初起时,烟气在水平方向扩散的速度为0.3m/s。 (5)电动机应安装在不燃材料制成的机座上,电动机机座的基础与建筑物或其他设备之间应留出距离不小于1m的通道.电动机与墒壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于0.3m。 (6)喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:最大保护高度不宜大于6.5m;最小保护高度不应小于0.3m。 (7)探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~1.0m,距地高度不宜超过20m。 2.综合能力 (1)当外墙体采用用B2级保温材料时,检查是否每层沿楼板位臵设臵 不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的设臵高度不得小于300mm。 (2)消防水带内口径:内径25mm、50mm、65mm、80mm、100mm、125mm、150mm、300mm。

相关文档
相关文档 最新文档