文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › kV变电站直流系统改造施施工实施方案

kV变电站直流系统改造施施工实施方案

kV变电站直流系统改造施施工实施方案
kV变电站直流系统改造施施工实施方案

110kV**变直流系统改造施工方案

批准:

审核:

初审:

编制:

国网**供电公司检修试验中心

年月日

110kV**变直流系统改造施工方案

一、工程概况

1. 方案编制依据

(1) ****电力设计有限公司《**110kV**变直流系统改造工程》(卷册检索号为D0201)卷册名称:110kV**变直流系统二次线。

2. 工程概述

(1) 本变电站原有一套直流系统(包括直流充电屏,蓄电池屏Ⅰ和蓄电池屏Ⅱ,直流馈电屏Ⅰ和直流馈电屏Ⅱ),本次改造更换直流充电屏一面、直流馈电屏一面、蓄电池屏三面、通信电源屏一面,共六面屏。

(2) 本次更换的直流充电屏、直流馈电屏、蓄电池屏和通信电源屏为福建省瑞盛电力科技有限公司的交直流一体化电源产品。

3. 直流系统屏位布置图

原直流馈电屏Ⅱ[27J]本次改造仍保留,本次改造的直流充电屏和直流馈电屏置于临近原来的直流系统屏位上,且控制电缆尽量不更换,具体见下图所示。另外,新增蓄电池屏放置于一楼蓄电池室(原消防工具间)。

改造前相关屏位布置图:

主控继保室前门

9J 蓄电池屏Ⅰ

8J

蓄电池

屏Ⅱ

7J

直流充

电屏

6J

直流馈

电屏Ⅰ

改造后相关屏位布置图:

主控继保室前门

9J 备用

8J

DC/DC

通信直流

转换屏

7J

直流馈

电屏Ⅰ

6J

直流充

电屏

蓄电池室(原消防工具间)

蓄电池屏

蓄电池屏

蓄电池屏

4. 其他说明

(1)本站原110kV 马适线154、110kV南马线156保护及开关操作共用一路电源,110kV曹马线153保护及开关操作共用一路电源,电量采集屏与远动屏电源共用一路电源。结合本次改造,将以上共用电源独立。

(2)本站改造后有两面直流馈电屏:新直流馈电屏Ⅰ[7J],原直流馈电屏Ⅱ[27J]。

(3)本次改造的直流屏信号接公共及远动屏上。

(4)直流屏之间的联络线、网络线等均由直流厂家提供。

(5)**变原图纸不全,施工时应认真核对每根电缆两端,确定具体至哪套装置。

(6)通信电源屏相关接入由通信维护班完成。

(7)新蓄电池组因电池暂未到货,接入具体时间待定,未接入期间新直流系统临时带旧蓄电池屏。

二、施工进度及作业内容

1.施工过程总体方案

分四个阶段进行:

第一阶段:前期工作准备。

第二阶段:新直流系统设备预先在临时安放点进行搭建、离线调试合格。

第三阶段:搭建临时直流系统(移动式直流充电机和移动式蓄电池组)进行旧直流系统负荷不停电转移,退出旧直流系统设备。

第四阶段:新直流系统设备安装,接入负荷,新直流系统投入运行。

2.施工进度及详细作业内容

第1天:施工前准备工作。

(1)准备技改的工器具、备品、有关图纸和资料。仪器仪表、工器具应经过检验合格,在有效期内。相关使用的螺丝刀等接线工具器,应用绝绝缘胶布包扎

好。本次工程所需的装置、电缆、导线、铜排、端子排、防火堵泥、等施工

材料进站,材料应齐全完备。

(2)组织人员学习:根据本次工作任务,学习现场作业具体内容及方案,要求所有工作人员都熟悉本次直流系统改造工程的作业内容、进度要求、作业标准

及安全注意事项等。

第2天:搭建临时直流系统电源、将新直流系统屏柜搬运至临时安放点。

(1)搬运移动式直流充电机和移动式蓄电池组到蓄电池室。

(2)引交流电源到蓄电池室,搭建临时直流系统电源,需先对移动式直流电源系统的蓄电池组进行容量放电试验,确保容量可靠足够,并按《福建省电力有限

公司直流充电装置检验规程(试行)》进行检验。

(3)将新直流系统屏柜搬运至临时安放点:直流充电屏、直流馈电屏Ⅰ和通信电源屏搬至保护室,蓄电池组屏柜搬至蓄电池室。

第3~4天:新直流系统调试及蓄电池充放电试验

(1)在临时安放点进行新直流系统组装(先进行充电模块的组装)。

(2)对新的直流电源系统按《福建省电力有限公司直流充电装置检验规程(试行)》、

《福建省电力有限公司直流绝缘监察装置检验规程(试行)》、《福建省电力有

限公司蓄电池检验规程》进行检验合格。

其中,直流充电模块的检验工作由大二次班配合厂家完成,蓄电池充放电试验由检修一班完成。

备注:蓄电池充放电试验待厂家电池到货后完成,具体时间待定。

第5天:蓄电池组屏柜就位、新增电缆敷设。

第6天:临时直流系统并接接入直流馈电屏Ⅰ[6J]、直流馈电屏Ⅱ[27J]上,退出原直流充电屏[7J]。

工作条件:新直流系统已经检验合格。

停电设备:直流充电屏[7J]。

(1)在原直流系统充电及馈电屏上开挖防火封堵,为倒抽直流馈电电缆和蓄电池屏接入作准备。

(2)从移动式直流充电机输出1引临时电缆至直流馈电屏Ⅱ[27J]备用空开Z313(标称电流C10)处,直流馈电屏Ⅱ[27J] 备用空开Z315(标称电流C10)与备用

空开Z214(标称电流C10)短接;直流馈电屏Ⅰ[6J]上馈线负荷分为控制Ⅰ

段和控制Ⅱ段两部分,从直流馈电屏Ⅱ[27J]引临时电缆经备用空开Z311(标

称电流C10)至直流馈电屏Ⅰ[6J]的备用空开1ZK2(标称电流C50)处,从

直流馈电屏Ⅱ[27J]引临时电缆经备用空开Z312(标称电流C10)至直流馈电

屏Ⅰ[6J]的备用空开1ZK11(标称电流C16)处;移动式蓄电池组引临时电缆

至直流馈电屏Ⅱ[27J]备用空开Z314(标称电流C10);使原直流系统与临时

直流系统并列运行,同时在屏上及临时电缆上贴上标签做好记录。

临时电源系统至直流馈电屏6J、27J的直流联络支路示意图

(3)断开低压配电屏[17J]至原来直流系统的一路交流电源空开,在直流充电屏[7J]上解开交流电源电缆,并做好记录。

(4)原直流充电屏[7J]退出运行后,在直流充电屏[7J]上取下蓄电池组的熔丝,解开至蓄电池屏的直流联络电缆。

(5)在直流充电屏[7J]上解开至直流馈电屏Ⅰ[6J]和直流馈电屏Ⅱ[27J]的直流联络电缆,并做好记录。

(6)在直流充电屏[7J]上解开相关信号电缆,网络线,并做好记录。

(7)拆除直流充电屏[7J]。

备注:调整临时直流电源充电装置浮充电压、均充电压参数,使直流馈电屏Ⅰ[6J]和直流馈电屏Ⅱ[27J]与临时直流系统基本无压差(压差<1.5V)条件下并列接入临时直流系统运行。

第7~8天:新直流馈电屏Ⅰ[7J]就位,原直流馈电屏Ⅰ[6J]和直流馈电屏Ⅱ[27J]负荷转移,退出原直流馈电屏Ⅰ[6J]。

1、安装新直流馈电屏Ⅰ[7J]。

2、从临时直流充电机输出1引临时电缆至新直流馈电屏Ⅰ[7J]备用空开KK50(标

称电流C40)处,使新直流馈电屏Ⅰ[7J]带电,在临时电缆上贴上标签做好记

录。

3、原直流馈电屏Ⅰ[6J]和直流馈电屏Ⅱ[27J]负荷转移。

短时停电部分:10kVⅠ段开关储能电源Ⅰ、10kVⅠ段开关储能电源Ⅱ。

从新直流馈电屏Ⅰ[7J]备用空开KK49(标称电流C40)处引临时电缆,并接至直流馈电屏Ⅰ[6J]所带负荷的电源端子排处。确保新直流馈电屏Ⅰ[7J]和原直流馈电屏Ⅰ[6J]同时向装置供电,实现每个支路不停电逐个转移负荷。

具体流程如下:

1)110kV 马适线154开关控制电源:从新直流馈电屏Ⅰ[7J]空开KK03处接

入154开关控制电源(新电缆),在马适线154保护屏[4J]右侧接入直流电

源+KM(GD-2)、-KM(GD-5),送上KK03空开。(不停电)

2)110kV 154开关保护电源、110kV 156开关控制电源:从新直流馈电屏Ⅰ[7J]

备用空开KK49(标称电流C40)处引一条临时电源电缆,在马永线156

保护屏[10J]并入临时直流电源至+KM(GD-6)、-KM(GD-13),合上KK49

空开。断开原直流馈电屏Ⅰ[6J]上1ZK8空开,解开马适线154保护屏[4J]

上二次线+KM(GD-3)、-KM(GD-6)及解开马永线156保护屏[10J]上

二次线+KM(GD-6)、-KM(GD-13)后,解开1ZK8空开输出下端两条

电缆,倒抽至新直流馈电屏Ⅰ[7J]上的空开KK02(154开关保护电源)和

空开KK05(156开关控制电源)空开处接入,断开马适线154、马永线156

保护屏上的短接线。(不停电)

3)110kV 马永线156开关保护电源:从新直流馈电屏Ⅰ[7J]空开KK04处接

入156开关保护电源(新电缆),在马永线156保护屏[10J]右侧接入直流电源+BM(GD-2)、-BM(GD-9),送上KK04空开后,断开保护屏上的短接线。(不停电)

4)1号主变差动及后备保护电源:从新直流馈电屏Ⅰ[7J]备用空开KK49处引

临时电源电缆,在1号主变保护屏[2J]并入临时直流电源至+KM(1D-1)、-KM(1D-10),合上KK49空开;断开原直流馈电屏Ⅰ[6J]上1ZK9空开,解开1号主变保护屏[2J]上二次线+KM(1D-1)、-KM(1D-10)后,解开1ZK9空开输出下端电缆,倒抽至新直流馈电屏Ⅰ[7J]上的空开KK25处接入。(不停电)

5)110kV庄马Ⅱ线153保护电源:从新直流馈电屏Ⅰ[7J]备用空开KK49处引

临时电源电缆,在庄马Ⅱ线153保护屏[5J]并入临时直流电源至+KM

(GD-1)、-KM(GD-6),合上KK49空开;断开原直流馈电屏Ⅰ[6J]上1ZK10空开,解开庄马Ⅱ线153保护屏[5J]上二次线+KM(GD-1)、-KM (GD-6)后,解开1ZK10空开输出下端电缆,倒抽至新直流馈电屏Ⅰ[7J]上的空开KK06处接入。(不停电)

6)110kV庄马Ⅱ线153控制电源:从新直流馈电屏Ⅰ[7J]空开KK07处接入

153开关控制电源(新电缆),在110kV庄马Ⅱ线153保护屏[5J]右侧接入直流电源+KM(GD-3)、-KM(GD-8),送上KK07空开后,断开保护屏上的短接线。(不停电)

7)公共及远动屏电源:从新直流馈电屏Ⅰ[7J]备用空开KK49处引临时电源电

缆,在公共及远动屏[1J]并入临时直流电源至+KM(GD-1)、-KM(GD-4),合上KK49空开;在电量采集屏断开直流电源,断开原直流馈电屏Ⅰ[6J]上2ZK7空开,解开公共及远动屏[1J]上二次线+KM(GD-1)、-KM(GD-4)后,解开2ZK7空开输出下端两条电缆,倒抽至新直流馈电屏Ⅰ[7J]上的空开KK34处接入。(不停电)

8)电量采集屏电源:解开2ZK7空开输出下端电缆,倒抽至新直流馈电屏Ⅰ

[7J]上的空开KK09处接入,在电量采集屏恢复直流电源。(不停电)

9)110kV故障录波装置电源:从新直流馈电屏Ⅰ[7J]备用空开KK49处引临时

电源电缆,在110kV故障录波屏[3J]并入临时直流电源+KM、-KM,合上KK49空开;断开原直流馈电屏Ⅰ[6J]上2ZK8空开,解开故障录波屏[3J]上二次线+KM、-KM后,解开2ZK8空开输出下端电缆,倒抽至新直流馈电屏Ⅰ[7J]上的空开KK10处接入。(不停电)

10)10kVⅠ段开关保护及操作电源Ⅰ、10kVⅠ段储能电源Ⅰ:从新直流馈电

屏Ⅰ[7J]备用空开KK49处引临时电源电缆,在615开关柜柜顶并入临时直流电源+KM、-KM,合上KK49空开;断开原直流馈电屏Ⅰ[6J]上1ZK5、1ZK6空开,解开615开关柜柜顶上二次线+KM、-KM后,解开1ZK5、1ZK6空开

输出下端电缆,倒抽至新直流馈电屏Ⅰ[7J]上的空开KK26(10kVⅠ段开关

保护及操作电源Ⅰ)、KK27(10kVⅠ段储能电源Ⅰ)处分别接入。(10kV

Ⅰ段储能电源Ⅰ短时停电)

11)10kVⅠ段开关保护及操作电源Ⅱ、10kVⅠ段储能电源Ⅱ:从新直流馈电

屏Ⅰ[7J]备用空开KK49处引临时电源电缆,在60M开关柜柜顶并入临时

直流电源+KM、-KM,合上KK49空开;断开原直流馈电屏Ⅰ[6J]上2ZK9、

2ZK10空开,解开60M开关柜柜顶上二次线+KM、-KM后,解开2ZK9、2ZK10

空开输出下端电缆,倒抽至新直流馈电屏Ⅰ[7J]上的空开KK29(10kVⅠ段

开关保护及操作电源Ⅱ)、KK30(10kVⅠ段储能电源Ⅱ)处分别接入。(10kV

Ⅰ段储能电源Ⅱ短时停电)

备注:转移负荷工作应逐个负荷进行,工作中应加强监护防止直流短路或失地。

工作中考虑10kVⅠ段开关储能电源Ⅰ与10kVⅠ段开关保护及操作电源Ⅰ为同

一根长电缆,10kVⅠ段开关储能电源Ⅱ与10kVⅠ段开关保护及操作电源Ⅱ为

同一根长电缆,10kVⅠ段开关储能电源无法用临时电缆供电,需短时临时退出

(预计各20分钟),在此期间10kVⅠ段开关无法储能。

4、解除原直流馈电屏Ⅰ[6J]与直流馈电屏Ⅱ[27J]的临时联络电缆,退出原直流馈电屏Ⅰ[6J]。

第9天:新直流充电屏[6J]就位,新直流系统运行(带旧蓄电池屏)。

(1)新直流充电屏[6J]就位,连接好新直流充电屏[6J]与新直流馈电屏Ⅰ[7J]和直流馈电屏Ⅱ[27J]的直流联络线;做好二次接地工作,从低压配电屏Ⅰ[17J]引

两路交流三相电源接入新直流充电屏[6J]。

备注:调节充电装置浮充电压、均充电压参数,使新直流馈电屏Ⅰ[7J]母线电压与新直流系统母线电压基本无压差(压差<1.5V)条件下,直流馈电屏Ⅰ[7J]和直流馈电屏Ⅱ[27J]的联络线接入。

(2)解除移动式直流充电机与直流馈电屏Ⅱ[27J]的临时联络电缆,连接好新直流充电屏[6J]与旧蓄电池屏的直流联络线,解除移动式蓄电池组与直流馈电屏Ⅱ

[27J]的临时联络电缆,解除直流馈电屏Ⅱ[27J]上控制I段与控制Ⅱ段的临时

联络电缆。

备注:蓄电池组母线接入直流充电屏之前,先断开蓄电池总熔丝,投入直流充电屏,测量直流总熔丝的上下两端的电源差异,极性正确后,调节新充电装置浮充电压、均充电压参数,直至直流总熔丝的上下两端电源的压差小于1.5V后,再将直流总熔丝投入运行。

(3)做好直流系统信号回路二次接线工作,联系后台厂家到场做好硬接点和软报文信号核对工作。

(4)执行新的直流系统定值单。

第10天:新蓄电池组接入,相关信号核对并执行新的直流系统定值单。(具体时间待定)

第11天:收尾工作和退屏

(1)做好防火封堵。

(2)清理工作现场。

(3)检查全站保护装置、测控装置和其他直流运行装置的运行状况。

(4)退屏回仓库。

(5)提交验收资料,组织验收;完成GPMS异动手续。

三、技改的组织措施

1. 成立110kV**变直流系统改造施工小组

小组组成如下:

工作负责人:

工作班成员:XXXX及有关厂家技术人员

在变电站施工现场,根据现场工作需要设定以下人员:

现场指挥:XXXX

现场安全员:XXXX

现场技术员:XXXX

现场工器具、材料管理员:XXXX

2. 人员职责

2.1现场指挥人员

现场指挥人员负责改造工作的工期、进度,负责工作的协调及工作当中的安全监护,技术指导等问题。

2.2 现场安全员

现场安全员对改造工作的整体安全负责,负责组织工作负责人对改造工作的安全问题进行讨论,并监督工作负责人开好班前、班后会。

2.3 现场技术员

现场技术员负责改造工作的现场技术问题的协调解决,并做好工程竣工单、设备异动单的填写工作,组织工程验收。

2.4 现场工器具、材料管理员

工器具、材料管理员负责整个改造过程中的工器具管理、材料管理、材料申报和购买等工作。

2.5工作负责人

负责工作现场的工作安全,工作前组织学习本施工方案,组织对工作中的危险点进行详细分析并做好预控措施,负责对工作班成员、辅助工、外来人员等进行详细的安全交代及监护工作。

2.6工作班成员

应服从工作负责人的工作安排,熟悉本施工方案和具体工作内容,熟悉本次技改的安全注意事项,使技改任务保质保量完成,不得为应付马虎了事。

四、技改的安全措施

1.严格遵守《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》规定,严格执行电力安全文明生产制度要求,切实做到安全生产、文明生产。

2.工程危险点分析

表1 工程危险点分析

危险点危及的设备或人员应对措施

1 安装过程中造成直流

失地或短路

直流系统

使用的螺丝刀等工具使用绝缘胶布把裸露的

金属包扎好。

2 拆除旧电缆时,误剪断

运行设备的二次电缆,

造成直流短路。

直流系统

拆除旧电缆时,必须确保有本班组两位工作

人员在现场,且互相确认该电缆的两端确已

解除二次接线,该电缆确实是无用处的、没

有带电的电缆,方可裁剪断。

3 旧屏柜搬迁时,误碰撞

其它运行设备,造成有

关保护及安全自动装

置误动。

保护及安全自动装

旧屏柜搬迁时,应加强监护严防误碰撞其它

运行设备,严防造成有关保护及安全自动装

置误动。

4 新屏柜拆箱和搬迁、旧

屏柜搬迁上下楼梯时

屏柜滑倒,造成人员意

外伤害。

保护及安全自动装

新屏柜拆箱和搬迁、旧屏柜搬迁时,应保证

搬迁人员数量,应保证至少6位人员,做好

防滑措施,加强监护,严防上下楼梯时屏柜

滑倒,造成人员意外伤害。

5 临时直流系统交流输

入电源掉电

站内运行设备

接交流输入电源时,必须确保有本班两位工

作人员在场,一人接完线后,另一人应核对

紧固确保线已接紧,交流输入空开贴上胶布,

严禁断开交流输入空开。

6 开挖孔洞、敷设电缆及

双绞线时,破坏运行中

电缆

站内运行设备

注意不应使运行中的电缆受损,施工间歇和

完毕后要及时封堵孔洞

7 原来馈电屏的每一路

运行设备所需直流电

源转接到新直流馈电

屏时,由于线帽可能老

旧磨损,字体模糊造成

正负极接反,或对该接

线用途不明造成的一

站内运行设备

拆每一路直流正负电源时,应备好油性笔及

3M红色,黑色胶布做好记号,贴红色代表正

电一端,黑色代表负电的一端,并明确每一

路电源线用途,对不易辨识的应做好标记。

系列问题

8 辅助工、外来人员等随

意碰触运行设备,造成

运行设备误动,或走错

间隔,造成外来人员伤

害、触电事故。

站内运行设备、工

作人员

做好辅助工、外来人员的安全交待工作,并

做好录音;应对辅助工、外来人员交待、讲

解所处的工作场所的带电部位,并做好全过

程监护工作;严格禁止辅助工、外来人员随

意走动,随意触摸站内运行设备。

9 安装过程中漏接屏间

电源联络电缆造成整

个馈电屏失电

保护及安全自动装

查清每一个馈电屏的屏间联络总供电电源接

入点,方案中明确体现转电过程,不失去馈

电屏的总供电电源。

3.所有调试工作应在与运行设备脱离的状态下进行。

4.工作中加强监护,使用的金属工具必须进行绝缘包扎处理,防止工具碰触其他运行设备引起跳闸、失地、短路等。

5.参加安装调试人员要完全了解系统设备状态,熟悉施工图纸,熟悉施工现场,开工前认真进行危险点分析,熟悉工作中的各安全注意事项。

6.在保护室工作,因设备在运行中,应严格执行安规有关规定,保证人身及设备安全和确保安全运行。

7.对多个作业面的应指定每个作业现场的工作负责人,不得在失去监护的情况下工作。

8.注意现场清洁卫生,服从现场安全员的监督,无关人员不得进入施工现场。

五、技改的技术措施

1. 各参与工作人员应认真研究施工图纸、现场,进行危险点分析,并提出解决方案。

2. 严格按设计施工图安装、接线,并按《福建省电力有限公司蓄电池检验规程》、

《福建省电力有限公司直流充电装置检验规程》、《福建省电力有限公司蓄电池巡检仪检验规程》、《福建省电力有限公司直流绝缘监察装置检验规程》对直流系统各设备进行检验调试。

3. 必须准备好本次直流改造的图纸、资料、包括试验报告、检验手册等,检验仪器

及专用工具要符合标准。

4. 改造工作开始前,组织召开全体改造工作人员思想、安全动员会,并把本次直流

改造的主要项目、进度要求、安全措施等向全体人员交底。

5. 现场工作负责人应掌握整个装置调试工作情况,工作班人员如有发现设计、产品

或安装等遗留下的问题应及时向运行单位、设计院、厂家反馈。

6. 每日开工前,工作负责人应重新核对安措是否有被改动并召集全体工作人员宣读

当日工作任务和安全注意事项,停电范围有变更时,应及时指明变更范围。

7. 抽出原电缆时,应从源头顺序抽出,顺序退出,不得从中间开断,如孔洞需封堵,

要及时封堵好。

8. 拆除原屏时,要注意与其它屏的联络线,防止交直流短路、运行馈电屏失去电源。

9. 拆除原屏时,要核对好端子排,拆除原屏的连线时,要明确其用途,并用电工胶

布包好裸露部份,如果端子号与端子牌已模糊不清,要先编好编号,明确好恢复到新屏的位置。

10.在所有连线解除后,将原屏退出时,要检查是否与边屏及底座无螺丝或焊接相连,

明确后,可将原屏缓缓退出。

11.在直流电源和交流电源接入前,要先检查电缆对侧已连接到位。

12.本次工程所有电缆号头均采用三重编号,即电缆号、端子号、回路号。所有标示

应清楚明白。电缆牌采用塑料烙印技术,防止长时间后字体变模糊。电缆头采用热缩材料,力求美观实用。

13.工作中严格执行工作票许可制度,严禁无票工作,擅自扩大工作范围,并在工作地

点悬挂“工作中”标示牌并装设遮拦。

六、技改工艺要求

1.电缆敷设应排列整齐,挂牌齐全、正确;

2.所有端子排二次接线均应牢固可靠,线帽齐全、正确;

3.所有交、直流二次回路绝缘合格;

4.直流屏上标签完整正确。

5.对完成项目进行自检,并及时做齐上交记录、试验报告、竣工验收报告以备验收。

装配式电缆沟施工方案

卧龙500kV变电站新建工程装配式电缆沟施工方案 湖北省送变电工程公司 卧龙500kV变电站新建工程项目部(章) 2015年 8月 3日

卧龙500kV变电站新建工程装配式电缆沟施工方案 审批页 批准:年月日 技术审核:年月日 质量审核:年月日 安全审核:年月日 编写:年月日

卧龙500kV变电站新建工程装配式电缆沟施工方案 目录 一.适用范围: (1) 二.编制目的: (1) 三.编制依椐: (1) 四.工程概况: (1) 五、施工工艺流程及操作要点 (1) 5.1施工准备 (2) 5.1.1、人员准备 (2) 5.1.2材料与设备准备 (2) 5.2 预制件加工 (3) 六、质量管理主要控制要点 (8) 6.1 质量工艺要求 (8) 6.2 质量检查项目及要求 (8) 6.3施工技术关键点控制 (8) 七、强制性条文的要求及安全文明施工主要控制要点 (9) 7.1全站施工电源的安装及管理 (9) 7.2工程施工使用机具、机械必须遵循《建筑机械使用安全技术规程》------JGJ33-2012中强制性条文的要求: (9) 7.3全站作业人员施工过程中必须遵循《电力建设安全工作规程(变电所部分)》---DL 5009.3—2013 (9) 7.4安装过程应自觉遵守DL 5009.3《电力建设安全工作规程(变电所部分)》的相关安全规定。 (10) 7.5主要危险源及安全技术措施 (10) 八、绿色施工和环境保护主要控制要点 (12) 8.1 节材措施 (12) 8.2 节水与水资源利用 (12) 8.3 节能与能源利用 (12) 8.4 职业健康与安全 (13)

110kV变电站道路改造工程施工方案

目录 一、工程概况及适用范围 (2) 1.1作业地点 (2) 1.2作业内容 (2) 1.3地质及地貌状况 (2) 1.4自然环境 (2) 1.5交通情况 (2) 1.6施工准备 (2) 二、施工要求 (3) 2.1工程执行规范、标准 (3) 2.3投入本工程的主要施工机具设备 (4) 三、施工组织措施 (5) 3.1施工工序安排 (5) 3.2工程主要施工方法 (5) 3.2施工力量的配置 (8) 3.3施工资料记录 (8) 四、施工技术措施 (9) 4.1质量管理的措施 (9) 4.2技术交底及措施 (9) 4.3质量保证措施 (10) 4.4质量通病及预防对策 (11) 五、施工安全措施 (11) 5.1安全保证措施 (11) 5.3安全管理措施 (12)

110kV**变电站道路改造工程 施工方案 一、工程概况及适用范围 工程名称:110kV**变电站道路改造工程 施工单位:质量标准:满足国家施工验收规范,合格工程标准,达标投产。 计划工期:年月日开工,年月日竣工。 1.1 作业地点 110kV**变电站道路改造工程位于揭西县**镇110kV**变电站内。 1.2 作业内容 本工程拆除原站内破旧混凝土路面,重做道路基层及铺设混凝土道路。 1.3地质及地貌状况 站址区地形地貌地层结构复杂,层位多,厚度变化大,主要有坡积质粘土、人工填土;道路表层主要为后期建筑回填土及绿化植被。 1.4自然环境 本工程位于***,属亚热带季风性湿润气候,年平均气温21.6℃,平均降雨量2097.3mm。 1.5交通情况 本工程具体位置是*****镇110kV**变电站内,现有公路与进站道路相通,交通方便。 1.6 施工准备 1.4.1 施工力量的配置准备 我公司投入本工程的技术、质安、物资管理人员都具有一定的施工经验,所有施工人员在进入现场工作前,针对工程特点进行岗前培训,并经考试合格,特殊工种持证上岗。 1.4.2 施工技术准备 (1)熟悉施工图设计等技术文件,书面提出施工图审查意见;针对工程特点,收集相关资料,组织人员培训。

变电站电气二次施工工艺标准

15、接地 1)控制电缆的屏蔽层两端应可靠接地。 2)在二次设备室、敷设二次电缆的沟道、就地端子箱等处,使用截面不小于100mm2的裸铜排与变电站的主接地网紧密连接。 3)在二次设备室的电缆沟,按屏(柜)布置的方向敷设经100mm2的专用铜排,将该专用铜排首末端连接,形成二次设备室的等电位接地网。二次设备室的等电位接地网必须至少4 根以上、截面不小于50mm2 的铜导线与主接地网连接。 4)屏(柜)下部设有截面不小于 100mm2的专用铜排。屏(柜)上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股铜线和接地铜排相连。接地铜排应用截面不小于50mm2的铜缆与二次设备室的等电位接地网连接。 5)微机型继电保护装置屏(柜)的交流供电电源(照明、打印机和调制解调器)中的中性线不应介入等电位接地网。 16、抗干扰 1)微机型继电保护装置所有二次回路的电缆均应使用屏蔽电缆。 2)交流电流和交流电压回路、交流和直流回路、强电和弱电回路均应使用各自独立的电缆。 3)遵守保护装置24V开入电源不出保护屏(柜)的原则,以免引进干扰。 4)合理规划二次电缆的敷设路径,尽可能离开高压母线、避雷器和避雷针的接地点、并列电容器、CVT、结合电容及电容式套管等设备,避免和减少迂回,缩短二次电缆的长度。 5注意事项 1)本站站通讯网线由许继电气股份提供,通讯网线的敷设由施工单位完

成,许继电气股份技术人员完成通信网线接入。 2)本期扩建部分的断路器控制回路采用直流DC220V,全站断路器电机回路采用AC220V,全站防跳回路采用操作箱防跳,压力闭锁由断路器机构箱实现。 3)全站隔离开关控制回路采用交流AC220V,全站隔离开关电机回路采用AC380V。 4)在交、直流电源输入处均设电源防雷器,在通信信道装设通信信道防雷器。 5)本期工程所用互感器极性均须由安装调试单位试验决定。 6)本工程施工时,请注意做好安全防护措施,以保证设备和人生安全。 6 标准工艺应用说明 二次设备安装按《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库》(2011年版)执行,各项目/工艺具体容如下: 6.1屏、柜安装(工艺编号:010*******) (1)工艺标准 1)基础槽钢允许偏差:不直度<1mm/m,全长<5mm。位置误差及不平行度全长<5mm。 2)基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。 3)屏、柜体底座与基础连接牢固,导通良好,可开启屏门用软铜导线可靠接地。 4)屏、柜面平整,附件齐全,门销开幕闭灵活,照明装置完好,屏、柜前后标识齐全、清晰。 5)屏、柜体垂直度误差<1.5mm/m,相邻两柜顶部水平度误差<2mm,成列柜顶部水平度误差<5mm;相邻两柜盘面误差<1mm,成列柜面盘面误差

装配式房屋施工方案

目录 1 编制依据及说明 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 编制说明 (1) 2 工程概况 (1) 2.1 工程简述 (1) 3 施工准备 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2 施工人员组织 (2) 3.3 施工机具、仪器的配置 (2) 4 施工流程及工艺 (3) 4.1 地脚螺栓复测 (3) 4.2 钢结构的安装 (4) 4.3维护墙体的安装 (5) 4.4 门窗安装 (5) 4.5 内墙涂料 (6) 5 施工进度计划 (7) 6 质量保证措施 (7) 6.1 质量保证措施 (7) 6.2 强制性条文实施 (8) 6.3 质量验收标准 (8) 7 安全文明施工保证措施 (8) 7.1 安全保障措施 (8) 7.2 安全教育 (8) 7.3 施工安全技术交底 (8) 7.4 施工机械、机具管理规定 (9) 8 安全风险控制 (9)

220千伏坦界变电站工程 装配式建筑施工方案 1 编制依据及说明 1.1 编制依据 1.2 编制说明 为更好的指导装配式建筑的施工,确保安全、优质、高速地完成本工程的施工任务,特编制此施工方案。 本施工方案适用于220kV坦界变电站土建工程装配式建筑物的施工。 2 工程概况 2.1 工程简述 220kV坦界变电站站建于广东省韶关市曲江区白土镇以西约5km处,变电站围墙内占地面积约28730m2,站区总建筑面积1972m2。 本工程装配式建筑物主要为主控通信楼、水泵房及10千伏配室。 主控通信楼、水泵房采用钢框架作结构体系,其中主控楼外形尺寸36m×23.7m、水泵房外形尺寸9.24m×6.4m,钢柱为H 型钢H400×300×12×18、H200×200×8×12,主梁钢梁为H 型钢HN300×150×6.5×9及HN400×300×8×13,次梁钢梁为HN300×150×6.5×9,墙框采用板块化设计,在工厂集成化制造。两端设柱间和屋面支撑。钢结构采用冷喷锌防腐,防火采用防火涂料,满足耐火等级二级。 屋面:50厚LC30+0.8厚土工布+50厚聚苯乙烯挤塑保温隔热板+复合防水层(防水卷材+防水涂膜)+20厚找平层+60厚陶粒混凝土+压型钢板底模。 外墙面:装饰纤维水泥FC板复合外墙 内墙面:纤维水泥FC板复合墙120厚(考虑涂料)。 10千伏配室采用钢框架作结构体系,外形尺寸75.5m×8.3m,钢柱为H 型钢H400×300×12×18,主梁为焊热轧H型钢HN600×250×10×14,次梁为热轧H型HN300×150×6.5×9及

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

新建变电站施工组织设计

新建变电站施工组织设计 一、编制依据 1工程设计图纸 2.工程招标文件 3.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 4.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备 5工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益本《施工组织设计》是直接指导施工的依据,围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性

1.3各机构主要负责人职责 1.3.1项目经理 贯彻执行相关的法律、法规及规章制度 ——参与签订施工合同、安全合同 ——做为本工程的安全、质量及文明施工的第一责任人,负责组建本工程的整——合型管理体系(质量、安全职业健康、环境保护),制定各种规章制度并组织实施,使本工程达到优质工程标准,签订和履行《项目管理目标责任书》,进行目标控制,确保目标实现。 ——主持组建项目部,编制项目实施计划和方案 ——选择分包商和供应商,报企业主管部门审核确认。 ——对生产要素优化配置、科学管理,积极推广新工艺、新材料。 ——做好与建设单位、监理单位、设计部门的各项协调工作 ——严格财经制度,加强成本管理,搞好经济核算,正确处理国家、企业、分包单位、职工之间的利益分配关系。 ——强化现场文明施工,及时发现和处理例外性事件 ——工程竣工后及时组织结算、验收和分析总结 1.3,2项目副经理 ——协助项目经理搞好各项工作。 ——工作需要时,代理项目经理行使工程管理权 1.3.3项目总工 ——全面负责工程的技术管理工作,对施工质量、安全在技术上全面负责 ——主持制定项目的技术管理工作计划

110kv变电站土建施工方案(1)

(二)建筑施工方案 1 编制说明乏燃料后处理工业示范厂总降压变电所、高压配电中心建安工程初步施工方案,主要阐述钢筋砼独立基础、设备基础、砌体工程、屋面、楼地面、路面、沟槽等工程的施工方法,本初步方案将作为施工准备的依据,但由于现有资料有限,设计图纸不详,只能根据以往工程实践编此初步方案,待资料齐全后将进一步充实完善形成详细的施工方案。 2 编制依据 2.1 乏燃料后处理工业示范厂总降压变电所、高压配电中心建安工程招标文件; 2.2 现行建筑工程施工质量验收标准及规范 2.3 以往类似工程实践。 3. 施工准备 3.1 施工技术资料准备施工技术资料的准备工作包括施工技术资料的编制、施工规范(包括相关法规)和验评标准的收集、各类质量验评表格的收集等。验评表格采用变建统一的验评表。此项活动主要由项目总工组织安排,技术人员负责施工技术资料的编制、施工规范(包括相关法规)和验评标准的收集及各类质量验评表格的收集。 工程开工前需把针对本工程的施工组织设计、安全、环境管理实施细则、工程质量保证大纲等技术文件资料编制审批完毕。单位工程、分部工程开工前,需把施工方案及作业指导书编制审批完毕。需要开工前期准备的有:各强度等级混凝土及砂浆配合比设计,各类分项工程质量评定表,各类施工技术记录表格,各类施工技术标准、规程、规范等。 在技术资料准备阶段,项目总工应负责同项目法人和设计院联系及时取得相关的施工图纸及项目法人对工程的准备要求,并组织施工人员熟悉施工图纸及作业指导书,学习施工验收规程、规范等。并组织安全知识及操作技能培训,了解工程的质量目标,从技术上为工程的顺利开工做好充分准备。 3.2 材料准备 ⑴为满足工期计划要求,由建设单位提供的设备材料应按施工单位的计划及时供货,由施工单位自行采购定货的设备材料则应在技术人员审查图纸后提出采购计划,进行合格分供商评审,选择材料供应商,签订采购合同。 ⑵为确保工程质量及工程进度,所有设备、材料的质量都必须符合设计及规范的要求,经现场清点验收,资料齐全并具有产品合格证; ⑶本工程采用商品混凝土,开工前应对混凝土供应商的供应能力、运输等方面进行考察,选择质量保证的供应商。钢材采购通过招投标的方式进行,确保使用优质产品。建筑物的基础分部选用组合钢模板,建筑主体上部结构选用建筑胶合板,主变基础选用建筑酚醛覆膜胶合板。

变电站进站施工方案

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程变电站线路进站施工方案 攀枝花网源电力建设工程公司 2013年11月18日

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程 变电站进站施工方案 批准年月日审核年月日校核年月日编写年月日

目录附:简易平面图

一、工程概况 1、工程概况 1、进站工作的原因:①、奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程已建完成。N1#至变电站原设计为光纤进站,设计要求,需连光纤进入白岩子110kV变电站与N1#连接,施工时需进站工作(敷设光缆、做光缆头等) 2、进站工作的内容:①、从N1#隔空拉设光纤线至变电站内闸盒,并敷设光缆,做光缆头及光缆试验等。 3、需进变电站:白岩子110kV变电站。 二、组织措施 一、施工管理机构的设置及职能 1、施工管理机构的设置 为了满足施工的有关要求,便于工程的外部协调和内部的统一指挥,对施工过程进行可控在控,根据本工程的特点,结合现场实际情况,决定成立以网源公司李志强为项目经理的施工现场项目指挥站。项目经理全权负责对本工程进行现场管理指挥。负责工程的施工管理及对协调工作。 对本工程设现场工作负责人二人,负责以下工作: (1)向工作班成员布置当天的任务、内容以及工作范围,使工作班每个成员都明白当天的工作。组织人员进行安全“三查”(查安全思想、查安全措施、查安全器具),并说明施工任务,安全措施及注意事项,重点讲明当天的重点危险施工作业及其予防措施,并随时抽问,

在使全体作业人员明了后,方可作业;做到“四清楚、四到位”。(2)组织工作班主要成员进行危险点分析,提出控制措施或解决方案。 (3)向工作班成员明确各自的工作,不允许工作班成员做超出工作票范围的工作。 (4)向工作班成员宣布现场工作纪律,加强现场安全监护,设专职监护人二名,并开展一对一互相监督活动。 (5)要求进站作业工作班成员着装统一,正确使用劳保用品及安全防护用品等。 (6)施工前,组织人员对施工机械、安全用具进行全面检查,确认已经试验合格并经维护保养,确保进场施工机械、安全用具有良好性能,均为合格品。 (7)施工前,由项目负责人组织施工负责人、现场安全员、技术员、班组长等对施工现场进行勘察,明了施工作业环境、施工任务、临近带电的范围、停电范围、交叉跨越等情况。 (8)施工前,组织全体施工人员学习施工措施,有针对性的对施工人员进行安全知识和技术培训,使用体施工人员明确施工任务,明确作业中的安全施工措施及安全注意事项。 (9)正确、合理的按照标准化工序工艺组织施工作业,严格督促全体作业人员遵守执行安规和相关规定。 (10)当天工作结束,要在现场清点班组成员,并把现场清理完毕,方可离开现场。

220kVxx变电站工程装配式围墙施工方案

UlSSlR. E国能建 广东火电工程有限公司GUANGDONG POWER ENGINEERING CORPORATION LIMITED 送变电工程公司

1.工程概况 (1) 2.编制依据 (2) 3.施工组织和劳动力安排 (2) 4.主要施工机具及附材配备 (3) 5.主要施工工序及技术措施 (4) 6.质量目标及保证措施 (7) 7.安全保证体系及控制措施 (10) 1.工程概况 1.1 工程简介 220kV坦界站站址位于广东省韶关市曲江区白土镇以西约5km。

该变电站围墙采用预制装配式围墙,预制清水砼柱+墙板实体围墙,预制混凝土柱柱距约 为2.5m,柱两侧设置凹槽用于固定墙板,下侧置于地梁之上。墙面板采用整块的预制混凝土板,与预制混凝土柱相匹配,围墙顶部设置预制压顶,工厂化制作。预制清水砼柱采用工字形柱,截面尺寸有300X 300,预制混凝土墙板为70mm厚的整块清水砼墙板。 1.2施工范围 装配式围墙施工范围包括:站区围墙。 1.3工程量统计 2. 编制依据 2.1、浙江省电力设计院有限公司提供的《站区装配式围墙施工图》图纸; 2.2、《建筑施工手册》第五版(缩印本); 2.3、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276—2012 2.4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2012年版); 2.6、《10kV?500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准第3册:变电土建》 Q/CSG411002-2012 3. 施工组织和劳动力安排 3.1施工组织机构设置

图3.1本工程施工组织机构图 3.2劳动力安排 表3.1计划劳动力安排表 4. 主要施工机具及附材配备 表4.1本工程主要施工机械及工具

110kv变电站施工组织设计

**110kv变电站施工组织设计220KV出线:本期

变电所区地貌为一溶蚀残丘,地面标高674~692m,相对高差约18m。南部及中部地势较高,主要为旱地;西、北、东三侧为低洼沟谷,遍布水田、砖窑,受砖场取土影响,地形较为零乱。所区地层为上部第四系残、坡积的红粘土,下部基岩为浅海相白云岩。场地地表岩溶形态为溶沟及沟槽,发育不明显,对场地稳定性无破坏性影响。由于变电所地势较高,不受百年一遇洪水影响。 1.1.5交通情况:变电站位于**县至施秉县公路旁,距贵阳300多公里,距县城约12公里,变电站距公路约350米(无路),进场后需立即修建进站公路。火车通达县城,对大件运输较为有利,交通情况比较理想。 1.2工程特点 1.2.1设计特点: ①土建一次性建成(留有扩建余地),电气分期建成; ②控制室、110KV继电器室、通讯室等组成综合楼(两至三层),其他附属建筑面积较小; ③消防设施完备,主变设有水喷雾消防系统。 ④电气主接线:

1.2.2

2) 安装工程特点: A 、全为国产设备、合资厂设备,给安装、调试带来很大困难。 B 、电缆量大,人工展放,工期较长。 C 、管母线工程量大。 D 、主控、继电器室及室外盘柜量大。 E 、微机综合自动化程度高。 3)前期图纸难以按时交付,属三边工程。 1.2.3自然环境:所址周围以往无较大规模建设,因此、当地地材加工未形成规模,能供应量太小,且价格较贵,在很大程控度制约着施工的进展,交通不方便,平均雷暴日53d.,,所址地形较高,所址周围较低,不受百年一遇洪水威协。 二、施工现场组织机构 2.1现场组织机构 2.2工程主要负责人简历 黄向东:89年毕业于贵州建专工民建专业,先后担任公司大院四栋加层改造工程施工队长,深圳梅林变扩建工程施工队长,兴义

电气二次安装施工方案

电气二次安装施工方案 1、编制依据 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92(国家标准)《电气装置安装工程盘、柜及二次结线施工及验收规范》GB50171-92(国家标准) 《盘、柜安装说明书和技术资料》(厂家提供) 《电缆敷设说明书和技术资料》(厂家提供) 《110KV变电站工程二次安装施工蓝图》 《110KV变电站前锋出口间隔工程二次安装施工蓝图》 2、电气二次安装主要施工项目 2.1、电缆进货检验核对 2.2、盘、柜开箱检验 2.3、电缆敷设 2.4、端子箱安装; 2.5、照明及检修箱安装 2.6、其它弱电及保安设备安装 3、进货、开箱检验检测 3.1、一般措施 3.1.1、盘、柜、电缆进场存放,应选择距离安装、敷设位置比较近,且地面平整(必要时进行场平和地面夯实)、无积水、无杂物、易看守、易搬运、易施放、易开箱检验检测的地方存放,对易损件、贵重元器件应入库存

放专人保管,对裸露件、零星电缆应搭设平台或支架存放避免电缆受潮; 3.1.2、盘、柜、端子箱等存放就绪后,应及时安排适当的夜勤人员进行 看护,不得随意挪动、处理或损毁外包装以及附带文件、标记、 说明书、合格证。 3.2、盘、柜、端子箱开箱 3.2.1、开箱应具备下列条件: 1)、按照施工图纸将盘、柜、端子箱放置在安装位置,并核对品名、型号、箱号和定货合同所规定的内容; 2)、核查盘、柜、端子箱基础型钢或预埋件是否已具备安装定位的施工条件; 3)、核查盘、柜、端子箱外包装是否已开箱或有受过碰撞、磨损、标记不明和附属配件不齐全的现象; 4)、如上述三条出现问题,应视为不具备开箱条件,不予接收; 3.2.2、盘、柜、端子箱开箱应提前通知建设单位代表,监理单位代表, 厂家代表或技术人员,施工单位质量、安全、供应、施工、技术 人员,并安排适当的时间进行开箱检验; 3.2.3、盘、柜、端子箱开箱,应选择使用开箱专用工具和有开箱经验的 施工人员负责打开外包装,还应减少和破坏外包装的材料; 3.2.4、开箱前应先扫去表面浮土或杂物,再选择与设备外包装相适应的开 箱方式,不得随意乱拆; 3.2.5、对于开箱有特殊要求的外包装,应向厂家代表或施工技术人员咨询 后再行处理。

装配式变电站建筑物土建设计探讨

装配式变电站建筑物土建设计探讨 发表时间:2019-05-16T15:04:12.303Z 来源:《电力设备》2018年第33期作者:冯大轩王晓语 [导读] 摘要:装配式的变电站在进行土建设计时需要严格按照设计原则展开,重视土建设计中装配式变电站的各种构件的设计过程,提高土建设计的有效性和创新性。 (河北电力工程监理有限公司河北石家庄 050021) 摘要:装配式的变电站在进行土建设计时需要严格按照设计原则展开,重视土建设计中装配式变电站的各种构件的设计过程,提高土建设计的有效性和创新性。 关键词:装配式变电站;建筑物;土建设计 引言 变电站是电力基础设施的重要组成部分,变电站的建筑物建造长期以来沿用了就地采购砂石、砖块、钢筋、水泥等建筑材料,现场绑扎钢筋、立模、拌制混凝土、浇筑、养护、砲筑填充墙并粉刷等传统模式,其中的缺点有建筑工人劳动强度大,生产效率低,施工速度慢,建设周期长,材料消耗多等,施工质量容易受到施工队技术水平和天气等因素影响。装配式建筑受气候条件制约小,节约劳动力并可提高建造效率和质量。目前绿色建筑,装配式建筑等理念在民用建筑领域已被大力推广,同时国家电网公司要求全面推行变电站模块化建设,鼓励变电站采用装配式构件,减少施工湿作业,提高工程建设的效率,减少对环境的污染。这就要求变电站建设适应现代化的需要,采用装配式结构,采用新型建材,用新技术建房。变电站土建装配式应用范围主要有主控通信室、配电装置室等单层或多层建筑,以及构架、防火墙、电缆沟等构筑物。 1装配式的变电站土建设计基本原则 在设计和优化装配式变电站的土建项目时,要根据智能化变电站的实际设计要求和标准配置主动遵循理念创新、技术创新的原则,不断促进变电站施工工程的技术革新和施工技艺发展,突出工业化施工的核心优势,不断进行优化和调整。一般而言,在变电站的土建设计工作中,要始终坚持可持续发展和节能减排、保护生态环保的施工理念,在充分保障施工安全性和可靠性的基础上,提高信息技术和数据分析的支持力度,在多种设计方案的对比分析中选择优化最佳设计,把变电站的建设目标作为周期成本中的最优组合,从而进行有针对性的优化设计与统筹管理,并采用标准化的生产和检验形式实现对施工工序的整体串联与统一控制。 2?装配式的变电站在土建设计中的构件设计要点 2.1模数化设计 在装配式变电站土建设计中,为了实现建筑设计标准化、机械装配化以及建筑构件生产工厂化,首先需要满足模数化要求。为了提升装配式变电站工业化生产程度,减少生产模具数量,该变电站设计采用模数化设计方式,其中:柱网模数为7.2 m、外墙模数为1.2 m、外窗模数为0.6 m。通过应用规整柱网、归并构件的方式,最大程度上减少生产模具数量。 2.2装配式的变电站的防火墙设计要点 装配式变电站的防火墙在设计时要严格按照国家相关建设标准进行设计,保证防火墙具备足够的结构承载力和耐火极限。通常情况下,装配式变电站的防火墙会使用现浇的杯形基础,并在插入立柱以后用预先调制好的细石混凝土进行再次的灌浆填充,并采用包裹的方法保护钢柱两侧及顶部。 2.3装配式钢结构建筑物围护墙板 建筑物墙体是降低建筑能耗的关键因素之一,墙板材料及其构造,是模块化装配式建筑推广的关键技术之一。板材建筑因其具备质轻、防火、施工快捷等优点,在当前的装配式钢结构建筑中得到广泛应用。目前市场常见的预制大板材有:防火石膏板+保温棉、压型钢板复合墙板、ALC板(蒸压轻质加气混凝土板)、铝镁锰板等。防火石膏板一般用于变电站内主控楼、配电装置楼的内墙板。防火石膏板具有轻质、高强、隔热、防火、加工方便等优点。压型钢板复合墙板的外板夹芯板系彩色涂层钢板面板及底板与保温芯材通过粘强剂复合而成的保温复合围护板材。该板材保温隔热性优良,但连接件容易出现锈蚀现像、表面涂层易于老化,一般只有5~20年的使用年限,与国家电网提倡的60年全寿命周期变电站要求相差甚远,因此不适合应用于装配式变电站。ALC板是蒸压加气混凝土板的简称。ALC板材质量较轻,可有效减轻建筑物的自重。该板具有较好的保温隔热性能,适用于内外墙板、屋面板、防火墙等,是一种轻质高强围护结构材料。但缝材易老化,使用过程应注意维护。铝镁锰合金复合幕墙集成墙板由铝镁锰合金板、型钢龙骨、防火保温棉组合而成。由工厂进行单元幕墙板预制,现场进行模块化吊装,与主体结构使用螺栓固定和挂接。铝镁锰合金是一种轻型、耐候、稳定、环保的新型材料,使用寿命长,是未来装配式变电站着重发展的一种外墙围护材料。 2.4主体结构设计 装配式变电站土建主体结构设计存在着装配式建筑普遍存在的问题,即框架梁柱节点的设计构造及传力。在该装配式变电站土建设计中,优选主体结构,应用清晰的传力方式:框架柱为两层整体预制,采用型钢对节点进行加强处理,应用强柱弱梁以及强节点弱构件等概念设计,提升主体结构的抗震性,施工方式便捷,有利于提升施工进度;主梁和次梁采用叠合设计形式,梁端采用型钢与柱(梁)连接。在叠合层设计中,需提高混凝土结构剪切力,避免发生漏浆问题。在楼面板设计中采用格构筋叠合板,加强板的受力性能,增加新旧混凝土的咬合力。此外,为了提高土建主体结构的整体性能,可以将现浇混凝土作为粘合剂。外墙结构和主体结构应用铰接方式连接。 2.5装配式的变电站的电缆沟设计要点 设计装配式的变电站的电缆沟需要符合标准化、工厂化的施工要求,选择合适的设计思维保证混凝土预制工作的顺利进行。此外,要充分考虑电缆沟的预制长度,并根据预制长度合理选择运输途径和安装形式,在控制好电缆沟自重的前提下,保证现场施工的便捷性和防水需求,适当使用密封胶对电缆沟单体之间的缝隙进行密封。另外也需要在预埋的沟壁扁钢之上焊接能起到实际作用的电缆支架,并在每个电缆沟单体的底部位置设置不同的汇水沟槽,从而保证沟底具有一定的排水和防潮能力,为工程建设减少积水影响。 2.6装配式建筑物屋面 建筑楼面,屋面板体系是装配式变电站建筑物构件的受控要件,其性能同时要满足隔音,防火,抗撞击等性能,对于屋面特别要注意防水性能。单(多)层框架钢结构房屋的楼盖系统由楼(屋)面板和梁体系组成。楼盖结构不仅是承受和传递竖向荷载的重要结构体系,同时在传递由风荷载和地震作用所产生的水平力方面也起着重要作用,合理的楼盖结构布置可以有效地提高框架结构的抗侧刚度和整体行,协

110KV变电站电气安装施工组织设计

呼市发展110KV变电站工程 电气安装施工组织设计 批准: 审核: 编制: 呼市光源电力电安装有限责任公司 二○○八年十月

呼市发展110KV变电站工程 电气安装施工组织设计 (电气部分) 1.编制依据 1.1 呼市发展110KV变电站电气一次施工图。 1.2 电气装置安装工程施工及验收规范。 1.3 电气装置安装工程电气设备交接试验标准。 1.4 电力建设工业技术管理法规。 2.工程概况 呼市发展110KV变电站工程位于呼市,为满足附近工业及民用电需求特增设此变电站。 3.主要工作量 (1)安装主变SFZ9-63000/110 1台 (2)110KV开关LW36-126∕1600 1台 (3)110KV隔离开并5组 (4)10KV中置柜16面 (5)综合保护装置1套 4、组织机构 呼市发展110KV变电站工程施工成立以呼市光源电力安装有限责任公司经理为总指挥的工程指挥机构,由公司副经理(兼总工程师)、工程科科长、质安科科长、变电队队长及各专业安全、技术人员、班长组成的组织机构。 总经理:包海

项目经理:杨万军 技术负责:工程科刘羽祥 安全质量负责:质安科杜小康薛力民 施工现场负责人:徐海琪 施工现场安全质量负责人:冀涛高飞 施工现场技术员:韩秉文郭建峰 施工现场调试负责人:熊志明 高压试验负责人:徐海琪 施工现场资料员:李俊娥 施工现场材料工具仪器保管员:顾淑琴 施工班长:赵建平 施工现场材料供应负责人:李建升 5、施工进度计划 5.1 工期安排 建筑工程完工后应由总公司组织安装公司、甲方代表等部门对建筑工程进行初步验收,验收合格后,电气安装公司方可进入施工现场。 电气安装工程计划于2008年11月13日开工,计划于2009年5月30日竣工。如因设计变更、甲方供货、设备不合格等原因,工期将顺延。5.2 保证施工进度措施 根据呼市发展110KV变电站施工情况,安装工程约为230天,时间紧,任务重,为了保证工期,我们应做好以下工作: 5.2.1 认真做好施工前的准备工作,施工前应进行施工图纸的审核,施工

二次电缆敷设及接线施工方案

110kV桂花变电站扩建工程二次电缆敷设及接线施工方案 批准: 审核: 编写: 广州南方电力建设集团有限公司 日期:二00六年三月

概述: 为完善110KV桂花变电站二次电缆安装技术规范,使该站在二次电缆安装方面形成一个统一、规范的标准,特制定本规定。 一、准备工作 1、检查设计图纸、二次电缆清册是否齐备。 2、熟悉设计图纸、二次电缆清册,弄清每条电缆的作用。 3、打印好电缆牌,电缆牌要求:采用广电集团新的标识牌样,电脑打印。写 明电缆编号、规格、起点和终点。具体规格如下: 编号:1SYH-111 起点:10K V#1PT柜 终点:公用柜 规格:ZR-KVVP2/22-14×2.5 4、现场检查,施工现场应满足以下条件: (a)、所有电缆沟土建应已结束,电缆沟盖板应完整齐全,排水畅通。 (b)、电缆竖井、电缆层的电缆支架已全部按图施工完毕。 (c)、施工道路畅通无阻,杂物清理干净。 5、施工工器具的准备工作全面。 二、电缆支架的制作安装 1、钢材应平直,无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷变、 毛刺。 2、支架应焊接牢固,无显著变形。各横撑间的垂直净距与设计的偏差不应大 于5mm。 3、金属电缆支架必须进行防腐处理,先涂防腐漆,再涂银漆。

4、电缆支架应该安装牢固,横平竖直,各支架的同层横档应在同一水平面上, 其高低偏差不应大于5mm。 5、电缆支架全长均应有良好的接地。 三、电缆管的加工及敷设 1、电缆管不应有穿孔、裂纹和显著的凹凸不平,内壁光滑,金属管不应有锈 蚀,硬塑料管不能用在过高或过低的场所,其机械强度要满足要求。 2、电缆加工关口无毛刺和尖锐棱角,制弯后不应有裂缝和显著的凹凸现象, 其偏差不应大于外径的10﹪。 3、电缆管敷设安装牢固,支持点不应超过3米,PVC管长度超过30米时要 加伸缩节。 4、电缆管的联接应牢固,密封应良好。金属电缆管不宜直接对接,PVC管联 接插入深度应为管径的1.1~1.8倍,并保证牢固以及密封良好。 5、金属电缆管应有良好的接地,金属电缆管应涂防腐漆,再涂银漆。 6、金属电缆管应全部安装敷设并固定完毕后,才能穿电缆禁止穿完电缆后才 做弯管和焊接的工作。 四、电缆的敷设 1、检查电缆的型号、规格长度是否符合设计的要求。 2、合理选择电缆放线线架和钢轴,其机械强度应满足电缆盘的重量。 3、施工负责人应明确电缆清册的内容,根据设计要求合理安排各种电缆规格 的敷设,按顺序、长度和数量进行施工。 4、工作负责人要熟识施工路径、各种保护屏等电气设备准确位置,并向施工 人员作技术交代、任务清楚,分配每个人所负责的位置。 5、敷设电缆时电缆应从电缆放线盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面 摩擦拖拉,使电缆破损。 6、敷设电缆时要做好临时标识,写上编号和起止点。

110KV变电站施工组织设计

第一章编制说明及编制依据 (1) 第一节编制说明 (1) 第二节编制依据 (1) 第二章工程概况 (3) 第一节变电站电气部分概况 (3) 第二节工期和设备采购概况 (4) 第三章施工准备 (5) 第一节技术准备 (5) 第二节施工机具和仪器准备工作 (6) 第三节劳动力部署 (7) 第四节主要材料和设备供应计划 (7) 第五节施工现场准备 (8) 第四章现场施工组织机构 (9) 第一节现场管理机构图 (9) 第二节项目主要负责人及各部门职责 (10) 第三节生产现场的保障作用 (11) 第五章施工方案 (11) 第一节施工准备 (11) 第二节施工工序总体规划 (14) 第三节电气主要施工方法 (15) 第五节工程成本控制措施 (67) 第六章工期及施工进度计划 (67)

第一节工期规划及要求 (67) 第二节施工进度计划 (68) 第三节影响工期的主要因素 (68) 第四节保证工期的技术措施 (68) 第五节计划控制 (70) 第六节不可抗力的认定 (72) 第七章质量管理 (73) 第一节质量目标 (73) 第二节质量管理组织机构及主要职责 (73) 第三节质量保证技术措施 (75) 第四节质量管理及检验的标准 (76) 第五节工程质量保证技术措施 (77) 第八章安全管理 (79) 第一节安全目标 (79) 第二节安全管理组织机构及主要职责 (79) 第三节安全管理制度及办法 (82) 第四节安全组织技术措施 (85) 第五节施工过程的安全控制 (87) 第九章工程分包管理 (91) 第一节工程分包的原因及范围 (91) 第二节分包商选择条件 (91) 第三节分包工程的管理 (92)

装配式板安装施工方案

目录 一、适应围 2 二、编制依据 2 三、作业流程 2 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 2 五、质量验评及质量控制式 13 六、安全文明施工 14

一、适用围 本施工案适用于罗源东区110kV变电站工程生产综合楼彩钢岩棉夹芯板安装。 二、编写依据 三、作业流程

图3-1 装配式板施工作业流程图 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 4.1作业准备 4.1.1、人员配备 工序名称工作人数负责人监护人 测量放线3人仁录星 板材就位6人存辉星 板材安装紧固8人存辉星 调整偏差4人存辉星 门窗洞口位置调整4人存辉星 泛水、收边板二次加工2人存辉星 泛水、收边板二次安装3人存辉星 密封2人存辉星 质量验收2人仁录、存辉星 4.1.2、材料准备 序号材料及要求 1 采用彩钢岩棉夹芯板应有产品合格证及复试报告,并根据工程量制定供料计划。 ⑴彩钢岩棉夹芯板,应符合《建筑用金属面绝热夹芯板安装及验收规程》CECS304:2001 2 及《建筑用金属面绝热夹芯板》 GB/T23932-2009中的有关规定。彩钢岩棉夹芯板应

4.1.3、主要工器具及仪器准备 4.1.4、技术培训及技术交底 生产综合楼外墙板采用彩钢岩棉夹芯板,施工组要进行系统全面的施工技术培训及技术交底,使施工人员掌握熟悉装配式板施工工艺标准、相关的技术要求、要领。组织施工人员熟悉施工图纸,明确施工法,掌握施工工艺,熟悉机具的使用。 4.2定位放线 根据变电站设置的建筑测量定位格网基准点,采用水准仪,拉线、尺量,定出该基准线。施工特点:本工程采用工厂成型彩钢岩棉夹芯板要求板材有效宽度为1000mm,长度为6000mm及8000mm,主变防火墙采用200mm厚彩钢岩棉夹芯板防火墙(耐火极限为3.0h),其它外墙为100mm 厚彩钢岩棉夹芯板。具体板材长度和构造节点做法由多维公司根据建筑图及结构图自行深化设计,并

全预制装配式变电站考察情况简述

2011年第10期2011年10 月 (总第73期) 0引言 电力是国民经济的基础产业,事关经济社会发展全局。加快全面建设小康社会和基本实现现代化步伐,建设“和谐社会”,必须有安全可靠的电力保障。城市电网是城市重要的基础设施,城市电网规划是城市总体发展规划的重要组成部分,城市建设要预留输变电工程建设的用地及线路通道。随着国民经济和社会的快速发展,能源需求越来越大。同时随着国家法律法规和制度程序逐步完善、公民维权意识加强,城市土地和空间资源越来越稀缺,电网规划中变电站的站址和线路通道的落实也愈加困难。电网项目建设难度加大、周期加长是1个必然趋势。因此根据城市化、工业化快速推进和经济快速发展的需要,电网规划要与城市经济和发展规划相适应,电网建设进度应与国民经济及社会发展相适应,要节约用地、保护生态环境。因此从城市电网的实际出发,要按照建设资源节约型社会的要求,进一步完善优化电网结构,不断提高装备技术水平和自动化水平,大力开发和推广节能新技术、新工艺,不断提高电力资源的利用效率,保护生态环境,使电力建设整体水平上新台阶[1]。 而全预制装配式变电站的实施,将能进一步减少变电站建设中的资源消耗和土地占用情况,提高工作效率,降低建设和运营成本,为质量控制、资金控制、工期控制并集中规范招标,甚至为变电站全新的制造模式等工作的开展,奠定坚实、开创性的基础。 1预制式装配变电所建造方式浅析 随着资源节约与环境友好型社会建设的逐步推进,变电站建设模式必须走向减少土地占用、降低变电站造价、缩短建设周期、与周围环境协调、提高运行可靠性、较少设备维护的发展模式,同时相关行业的技术发展也推动了变电站建设模式的发展。封闭式高压组合电器的出现实现了高压设备的模块化;电子技术和使综合自动化装置的体积大大缩小,分布式智能装置实现了综合自动化模块的工厂预制;永磁机构真空断路器及少维护、紧凑型开关柜的出现,提高了出线模块的可实施性。1.1建造目标 全预制装配式变电站的建造目标,是将从以往的土建“建造”模式提升到“制造”变电站模式。 全装配式变电站设计方案土建制造方式所讨论的土建部件,是排除了土方回填、道路路基、水工构筑物、建筑物基础这3个方面需要现场扎钢筋、立木模板或浇注混凝土的工作内容。对于“全装配式”包含以下3个方面的内容:a)可无条件实现装配式的部件,有各建筑物、围墙、电缆沟、防火墙、构支架;b)有条件实现装 全预制装配式变电站考察情况简述 朱文博,张芸 (西安供电局,陕西西安710032) 摘要:浅析了全预制装配式变电站的制造方式,叙述了对宁波市预制式装配变电站建设情况的考察情况,并通过分析对比,讨论了全预制装配式变电站的优点,阐述了实施全装配式变电站的巨大优势和重要意义。 关键词:变电站建设;全预制装配式变电站;两型一化;110kV杨柳变电站;建设方式;工期;优势 中图分类号:TM633+.3文献标识码:A文章编号:2095-0802-(2011)10-0020-03 Study of Prefabricated Substation ZHU Wen-bo,ZHANG Yun (Xi'an Power Supply Bureau,Xi'an710032,Shanxi,China) Abstract:This paper analyzed the manufacturing methods of the whole prefabricated substation,described in Ningbo substation construction,discussed of the advantages of prefabricated substations,describes the great advantage and importance of the prefab-ricated substation implementation. Key words:substation construction;all prefabricated substation;one of two types;110kV substation willow;construction methods;period;advantage 收稿日期:2011-08-30 第一作者简介:朱文博,1981年生,男,辽宁法库人,2004年毕业 于东北电力大学电力系统自动化专业,助理工程师。 20 ··

相关文档