文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 三级安全评价师专业能力鉴定题目

三级安全评价师专业能力鉴定题目

三级安全评价师专业能力鉴定题目

1 论述题(20分)

建设项目“三同时”是我国一项重要的安全生产制度,请论述一下问题。

(1) 请至少列举2部我国现行的法律对建设项目“三同时”的描述(5分)。

(2) 2010年12月24日,国家安监总局第36号令中,规定安全评价机构在建设项目“三同时”工作中应完成哪些工作(5分)。

(3) 建设项目“三同时”的主要内容有哪些(5分)。

(4) 论述建设项目“三同时”的含义(5分)。

本题出自基础知识教材第284页,三级专业能力教材第33页,相关法律法规和规章。

答:

(1) 请至少列举2部我国现行的法律对建设项目“三同时”的描述。

我国多部法律对建设项目“三同时”有具体规定。

《安全生产法》第二十四条规定:“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目(以下统称建设项目)的安全设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算”。

《职业病防治法》第十六条规定:“建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程概算,并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。”

《劳动法》第六章第五十三条规定:“劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准。新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。”

(2) 2010年12月24日,国家安监总局第36号令中,规定安全评价机构在建设项目“三同时”工作中应完成哪些工作。

根据36号文的规定,安全评价机构主要完成如下两项工作。

(a) 受企业委托进行安全预评价并出具安全预评价报告。

(b) 受企业委托进行安全验收评价并出具安全验收评价报告。

(3) 建设项目“三同时”的主要内容有哪些。

建设项目“三同时”的具体内容包括:

(a) 可行性研究。

(b) 初步设计。

(c) 施工。

(d) 试生产。

(e) 竣工验收。

(f) 投产使用。

(4) 论述建设项目“三同时”的含义。

建设项目“三同时”是指生产性基本建设项目中的安全设施必须符合国家规定的标准,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,以确保建设项目竣工投产后,符合国家规定的安全生产标准,保障从业人员在生产过程中的安全与健康。

建设项目“三同时”是生产经营单位安全生产的重要保障措施,是一种事前保障措施,对贯彻落实安全生产方针,改善从业人员的职业安全健康条件,防治发生工伤事故,促进社会主义经济的发展,具有重要意义。“三同时”是各级政府安全主管部门实施职业安全健康监督管理的主要内容,是一项根本性的基础工作,也是有效消除和控制建设项目中危险有害因素的根本措施。

2 情景题(每题10分,共40分)

(一) 危险有害因素分析

某企业由生产工房,原材料仓库,中专库房,产品总仓库,机械加工区,生活区等组成,其主要危险有害因素为燃烧、爆炸和急性中毒。在对该企业进行安全评价时,回答如下问题。

(1) 在对该企业的危险有害因素辨识过程中,应从哪几部分入手。

(2) 以该厂配电房为例,根据GB/T13861的,辨识其至少五种属于物的、环境的和管理的危险有害因素。

三级安全评价师教材P96。GB/T13861-2009国家标准

答:(1) 危险有害因素的产生主要有两个原因,即第一:有害物质和能量的存在;第二:人、机、环境和管理存在缺陷。

在危险有害因素辨识时,应从物质危险性,人的危险有害因素,设备、设施的危险有害因素,管理的危险有害因素等几个方面进行辨识。

(2) 以该厂配电房为例,根据GB/T13861,其可能产生的危险有害因素包括:

(a) 设备、设施、工具、附件缺陷——物的因素

(b) 防护缺陷——物的因素

(c) 电伤害——物的因素

(d) 非电离辐射——物的因素

(e) 信号缺陷——物的因素

(f) 标志缺陷——物的因素

(g) 室内作业场所环境不良——环境因素

(h) 室外作业场所环境不良——环境因素

(i) 地下作业环境不良——环境因素

(j) 管理因素

注:第(1)问主要考察对危险有害因素产生原因的掌握程度,两个原因各2分,共4分。答出从哪几方面辨识危险有害因素给1分。

第(2)问可答出10项,题目要求五项,每项1分。

(二) 评价报告编制

某评价师在经过现场调查后编制了一机械工厂安全预评价报告,报告中采用了安全检查表法,事故树法和事故后果模拟法等安全评价方法,其报告由如下部分组成。

(1) 封面

(2) 著录项

(3) 目录

(4) 正文

(5) 附录

(6) 附件

在送交过程控制审核后,该评价师将报告修改稿送技术负责人进行技术审核,修改后即完成了该安全评价项目。请回答如下问题。

(1) 依据安全评价通则和安全预评价导则,该安全评价报告的内容是否完整,还需增加哪些内容(2分)。

(2) 该评价报告选用的安全评价方法是否合适,您建议使用何种安全评价方法(4分)。

(3) 该评价报告完成的过程是否合适,应采用何种程序完成(4分)。

本题为综合题,主要才考安全评价通则,安全预评价导则,三级安全评价师教材。基础知识教材。

答:(1) 根据导则要求,该安全预评价报告至少还需补充如下内容。

(a) 应附安全评价资质证书影印件。

(b) 应有前言等概括介绍项目情况。

(2) 该预评价选用的方法存在一些问题,安全预评价一般不采用安全检查表

法,可选用遇险危险性分析,LEC法等进行评价。

(3) 该评价项目的完成,至少存在如下流程问题。

(a) 在完成安全评价报告后,应首先进行内部审核,或称为组内审核。

(b) 内部审核完成后应首先交技术负责人进行技术审核。

(c) 技术审核完成后才应进行过程控制审核。

(d) 所有审核结束后,印刷报告,递交用户,最后应将安全评价项目技术资料和过程控制记录存档。

(三) 重大危险源辨识

某地区两企业的布置图如下。

三级安全评价师专业能力鉴定题目

企业乙有储罐A,B,C分别储存不同种类的化学品A1,B1,C1,企业甲的仓库D用于存放危险货物D1。A,B,C,D的储量和临界量如表,请对其进行重大危险源辨识。

三级安全评价师专业能力鉴定题目

答:在对如图所示的企业甲和企业乙进行重大危险源辨识时,应考虑划分两个单元,即企业甲单元和企业乙单元。

对企业甲单元的重大危险源计算如下:

1.5<=0200

100

该单元不构成重大危险源。

对企业乙单元的重大危险源计算如下:

17075

20100205020<=++.8 该单元不构成重大危险源。

(四) Q 值检验法

在安全评价时需对某工艺参数进行现场测量,现场检测时测得8次数据,见表。

三级安全评价师专业能力鉴定题目

其中第6次和第8次测量数据偏差教大,请采用Q 值检验法在7090.4Q =条件下检验该数据是否应舍去。

答:对第6次测量数据1.200进行检验,根据Q 值检验法计算得:

470880090

0079

0110120011211200111........X X X X Q N N N >==--=--=

-

该数据应该舍去。

对第8次测量数据1.110进行检验,根据Q 值检验法计算得:

70030090

0003

01101200111011131112.4.......X X X X Q N <==--=--=

该数据不能舍去。 三级安全评价师教材P90

3 论述题(40分)

一企业于2010年4月委托某评价机构进行安全现状评价。该评价机构任命一位二级评价师甲和一位三级安全评价师乙承担了本安全评价项目。

该企业由生产区、仓库区、公用及辅助设施及办公区组成。厂区内功能分区合理,人流与物流分开,企业唯一大门位于厂区南部,生产区、仓库区与办公区以绿地分割,厂区主要建筑物周围设有环形消防通道。

该项目中存在易燃、易爆危险品及生产工艺,有大量机加工设备及工艺,经辨识,存在的主要危险有害因素有燃烧、爆炸、机械伤害、触电、电气火灾、雷电等。

该企业实现了较高程度的自动化生产并设有总控制室。同时设立了较完整的安全防范及监控系统,也设立了总监控室。

经过风险分析、组成评价组,现场勘察,评价组编制了安全现状评价初稿,并经过了过程控制审核,现评价机构委托您对该报告进行技术审核。

评价师乙根据采集的资料和现场勘察的结果(其中防雷检测报告和消防验收意见书见附件1和附件2),编制了安全检查表并根据该安全检查表进行了评价,见表1。

表1 项目部分安全检查表

三级安全评价师专业能力鉴定题目

三级安全评价师专业能力鉴定题目

根据表1所列的安全检查表及检查结果,该三级评价师提出了相应的对策措施和建议。

对企业中的危险作业条件,该三级安全评价师采用LEC法进行了评价,其中三个操作的的条件见表2。

表2 作业条件表

三级安全评价师专业能力鉴定题目

根据表2给出的条件,该评价师给出了如表3的评价结果。

表3 LEC法评价结果

三级安全评价师专业能力鉴定题目

三级安全评价师专业能力鉴定题目

请根据以上已知条件和附件,回答以下问题。

(1) 对评价师乙采用的安全检查表评价,是否存在问题,您有何修改建议(20分)。

(2) 评价师乙采用的LEC法评价是否正确,如何修订(10分)。

(3) 请根据安全检查表的检查结果提出安全对策措施和建议(10分)。

答:

(1) 对评价师乙采用的安全检查表评价,是否存在问题,您有何修改建议(20分)。

该评价师的检查表有如下问题。

(a) 检查表应列出每个检查项的检查依据,建议添加一栏检查依据(3分)。

(b) 厂区出入口只有1个,不符合(4分)。

(c) 消防验收报告结论页无签字盖章,不符合(3分)。

(d) 防雷检测无感应雷检测结果,不符合(4分)。

(e) 应建议采集的企业信息加盖企业章确认(3分)。

(f) 防雷检测报告过期,不符合(3分)。

(2) 评价师乙采用的LEC法评价是否正确,如何修订(10分)。

A的评价正确(3分)。

B的评价不正确,应为90,显著危险,需要整改(4分)。

C的评价不正确,应为>320,极其危险,不能继续作业(4分)。

(3) 请根据安全检查表的检查结果提出安全对策措施和建议(10分)。

根据前问对安全检查表结果的分析和已知条件,提出如下安全对策措施和建议。

(a) 厂区出入口只有1个,建议企业酌情再开一口(1分)。

(b) 消防验收报告结论页无签字盖章,建议落实消防验收报告中提出的对策措施后,重新进行消防验收,补充签字盖章,保证有效。(2分)。

(c) 防雷检测无感应雷检测结果,防雷检测报告过期,建议落实防雷检测报告中提出的对策措施后重新进行防雷检测并补充防感应雷检测。(2分)。

(d) 建议采集的企业信息加盖企业章确认(1分)。

(e) 建议企业完善安全标志(2分)。

(f) 建议企业对机械防护罩加以完善(2分)。

三级安全评价师专业能力鉴定题目