一、用电管理: ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。 ⑹电工维修工作记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 二、电工: ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。

⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 三、安全距离与外电防护: 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv 不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 四、供电路线: 架空线路必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木上或脚手架上等不稳固的地方。

建筑施工安全检查标准-JGJ59-2011完整版

建筑施工安全检查标准-JGJ59-2011完整版

表A 建筑施工安全检查评分汇总表 企业名称:资质等级:年月日

表B.1 安全管理检查评分表 序号检查 项目扣分标准 应 得 分 数 扣 减 分 数 实 得 分 数 1 保 证 项 目 安全 生产 责任制 未建立安全生产责任制,扣10分 安全生产责任制未经责任人签字确认,扣3分 未备有各工种安全技术操作规程,扣2~10分 未按规定配备专职安全员,扣2~10分 工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标,扣5分 未制定安全生产资金保障制度,扣5分 未编制安全资金使用计划或未按计划实施,扣2~5分 未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标,扣5分 未进行安全责任目标分解的,扣5分 未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度,扣5分 未按考核制度对管理人员定期考核,扣2~5分 10 2 施工组 织设计 及专项 施工 方案 施工组织设计中未制定安全技术措施,扣10分 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,扣10分 未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项方案进行专 家论证,扣10分 施工组织设计、专项施工方案未经审批,扣10分 安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算,扣2~8分 未按施工组织设计、专项施工方案组织实施,扣2~10分 10 3 安全 技术 交底 未进行书面安全技术交底,扣10分 未按分部分项进行交底,扣5分 交底内容不全或针对性不强,扣2~5分 交底未履行签字手续,扣4分 10 4 安全 检查 未建立安全检查制度,扣10分 未有安全检查记录,扣5分 事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施,扣2~6分 对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查,扣5-10分 10 5 安全 教育 未建立安全教育培训制度,扣10分 施工人员入场工人未进行三级安全教育培训和考核,扣5分 未明确具体安全教育培训内容,扣2~8分 变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教 育,扣5分 施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核, 每人扣2分 10 6 应急 预案 未制定安全生产应急救援预案,扣10分 未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员,扣2~6分 未定期进行应急救援演练,扣5分 未配置应急救援器材和设备,扣5分 10 小计60 7 一 般 项 目分包单 位安全 管理 分包单位资质、资格、分包手续不全或失效,扣10分 未签定安全生产协议书,扣5分 分包合同、安全生产协议书,签字盖章手续不全,扣2~6分 分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员,扣2~6分 10 8 持证 上岗 未经培训从事施工、安全管理和特种作业,每人扣5分 项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗,每人扣2分10 9 生产安 全事故 处理 生产安全事故未按规定报告,扣10分 生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施,扣10分 未依法为施工作业人员办理保险,扣5分 10 10 安全 标志 主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志,扣2~6分 未绘制现场安全标志布置图,扣3分 未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置,扣2~6分 未设置重大危险源公示牌,扣5分 10

最新整理建筑施工现场安全检查标准样本

建筑施工现场安全检查原则 (JGJ59-99) 应用释疑 目录

文明施工检查原则和应用实例表3.0.3 按照167号国际劳工公约《施工安全与卫生公约》规定,施工现场不但应当做到安全生产不发生事故,同步还应做到文明施工,整洁有序,为此,本原则将现场围挡、封闭管理,施工场地,材料堆放、现场住宿、现场防火等列作保证项目作为检查重点。表中凡是“不符合卫生规定”条款均以国家及本地卫生部门颂发关于规定、原则为根据。高层建筑是指30m 以上建筑物,应随层设消防水源管道,用2寸立管,设加压水泵,每层留有消防水源接口。 一、场围挡 1、市区重要路段(含机场、码头、车站)沿街工地围挡高度应不低于2.5m。 2、市区普通路段工地周边围挡高度应不低于1.8m。 3、挡应采用砌块、夹板、瓦楞板、彩钢板等结实、稳定、整洁美观硬质材料。围挡等临设 施工应有详图,详图中应反映出围挡位置、高度、材质、基本、压顶、涂料颜色等要素。 围挡设计时,宜结合工程概况、公司业绩、门头公司标志等,统筹考虑。 4、围挡应沿工地一周持续设立,结合工地内施工便道和周边环境设立主大门及附门。围挡 不应超建筑红线,若因施工需要,在办理好相应允许证前提下,可超红线,暂时占用人行道等。 二、管理 1、施工现场出入口应设立大门,普通宜设立无横梁大门,有横梁大门 2、高度应考虑运送车辆装载通行高度。 3、施工现场应设立门卫,并制定门卫制度。 4、进入施工现场应佩戴工作卡,并且用不同工作卡标志各工种人员。 5、大门应设立统一公司标志。 三、施工场地 1、工地地面应硬地化解决,硬地化解决是在打桩、基本施工前浇筑混凝土地面,留出打桩

建筑施工现场安全检查内容

建筑施工现场安全检查内容 2.1 安全管理 建筑安全施工管理涉及的内容很多,对于安全检查表中安全管理方面的东西,也不可能包罗万象,什么都检查,但一些主要项目,关键的东西必须列入检查表中。 2.1.1 安全生产责任制。必须建立安全生产责任制,这个责任制包括各个层次、各个工种、各个岗位,人人都要有安全生产责任。对各级各部门未执行安全责任制要考核,对经济承包合同中无安全生产指标的要考核,对未建立安全生产责任制的单位或部门实行安全否定。 2.1.2 安全教育。安全教育是建筑施工安全管理的重要组成部分,它旨在提高员工的安全意识,使员工掌握一般的安全技能和应知应会。因此要对安全教育这一项着重检查,若新人厂员工未进行安全教育、员工变换工种时未进行安全教育、员工不懂本工种安全技术操作规范,均要进行检查考核扣分。 2.1.3 施工组织设计。施工组织设计是建筑工程施工的总纲,它必须包含安全管理的内容,如若施工组织设计中无安全措施,或安全措施未经审批,或安全措施不全面,或安全措施无针对性,都要进行检查扣分。 2.1.4 分部(分项)工程安全技术交底。这是安全施工的纲领性文件,若该工程无安全技术交底,或交底针对性不强,或交底不全面,或交底未履行签字手续的,也要进行安全检查扣分。 2.1.5 特种作业持证上岗。这是规范作业人员安全行为的强制性手段。如特种作业人员未做到持证上岗,则不能从事特种作业,特种工未经过培训考试合格或非特种工从事特种作业,都要扣分。 2.1.6 工程日常检查。要建立定期安全检查制度,若日常安全检查无记录,或对检查出的隐患整改做不到定人员、定时间、定措施,或对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成都要进行检查扣分。 2.1.7 班前安全活动。这是班组安全活动的重要内容,也是班组有效防止事故的重要措施。若施工班组未建立班前安全活动制度,或班前安全活动无记录者进行安全检查扣分。 2.1.8 遵章守纪。员工的遵章守纪是建筑施工安全的重要保障。在一个施工工地若员工违章或管理人员违章都要进行安全检查扣分。

施工现场的安全检查有哪些内容

施工现场安全检查内容 一、管理方面 (1)现场布置合理,有项目管理标牌、安全警示标志和项目责任人。 (2)有专职的安全员,有班前会记录和安全检查记录。 (3)危险作业必须有安全措施和安全责任人。 (4)定期开展安全活动,且必须做好记录。 (5)对事故隐患登记并限期整改。 二、对施工人员的要求 (1)穿戴好劳保用品,正确使用防护工具。 (2)工作期间,不准穿拖鞋、高跟鞋或赤脚,不准做与工作无关的事情。 (3)特殊工种必须持证上岗。 (4)不准任意拆卸和挪动各种防护装置、设施、标志。 (5)不准酒后上班,不准爬车、跳车、强行搭车及拦车。 (6)在禁止烟火的区域不准吸烟、动用明火等。 (7)在工作区域若需动火作业,必须开具动火工作标。 (8)非施工人员和无关人员不得进入作业现场。 (9)在指定区域内工作,不得进入无关区域。 (10)做指定的工作,不得误碰设备或动无关设备。 三、施工现场 (1)材料堆放整齐、稳固,工具器摆放有序,垃圾分类堆放并及时处理。 (2)工停时应对场地进行清理,工作完成后应彻底清理场地。 (3)保持有允足的照明。

(4)夏季应有防暑措施,冬季应有防冻措施。 四、危险作业区域 (1)边坡、临空面、临水面等边缘必须设有栏杆或明显的警告标志。 (2)对孔口等应设放护围栏或加盖板,并要有明显的警告标志。 (3)对多层作业应有隔离防护措施并有专人负责监护。

吊篮脚手架 序 检查内容检查要求 号 1 施工方案(1)有专项施工方案;(2)符合编制、审核、批准程序; (3)经现场总监理签字批准。 2 制作组装(1)使用合格的产品;(2)使用前经荷载试验。 3 安全装置(1)升降葫芦有保险卡;(2)升降吊篮有保险绳;(3) 两片吊篮同时升降有同步装置。 4 脚手板(1)作业层上满铺脚手板;(2)脚手板材质符合要求; (3)无探头脚手板。 5 荷载(1)施工荷载不超过限载要求;(2)荷载堆放均匀。 6 防护(1)脚手架外侧使用密目式安全网进行封闭;(2)施工 层设1.2m高的防护栏杆,并设18cm高的挡脚板。 7 验收(1)安装固定完毕进行检查验收,并有记录;(2)对作 业人员进行交底,并有记录。 8 检测、登记(1)经机械检测合格,并取得机械检测合格证书;(2) 办理起重机械设备登记手续。

《建筑现场施工安全检查标准》JGJ

《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-99) 自1999-5-1起执行 目?录 ?? ?? ?? ?? ?? 前?言 根据建设部(98)建标工[便]第16号文的要求,标准编制组在广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并广泛征求意见基础上,制定了本标准。 本标准的主要技术内容是:1.总则;2.检查分类及评分方法;3.检查评分表。修订的主要技术内容是增加了文明施工、基坑支护、模板工程、外用电梯和起重吊装五部分检查表。 本标准由建设部建筑安全标准技术归口单位北京中建建筑科学技术研究院归口管理,授权由建设部建筑管理司负责具体解释。 本标准负责具体解释单位是:建设部建筑管理司(地址:北京西郊百万庄三里河路9号,邮政编码:100835)。 本标准主编单位:天津建工集团总公司 本标准参编单位:中国工程标准化协会施工安全专业委员会、上海市建设工程安全监督总站、哈尔滨市建设工程安全监察站、嘉兴市建筑安全监督站、杭州市建筑工程安全监督站、深圳市施工安全监督站、北京建工集团、山西省建筑安全监督站。 本标准主要起草人名单:秦春芳刘嘉福戴贞洁丁传波姜敏关海欧戴宝荣夏静姚天玮孙锦强叶松荣唐伟康琮 1999年2月 1总?则 1.0.1为了科学地评价建筑施工安全生产情况,提高安全生产工作和文明施工的管理水平,预防伤亡事故的发生,确保职工的安全和健康,实现检查评价工作的标准化、规范化,制定本标准。 1.0.2本标准适用于建筑施工企业及其主管部门对建筑施工安全工作的检查和评价。 1.0.3本标准主要采用安全系统工程原理,结合建筑施工中伤亡事故规律,依据国家有关法律法规、标准和规程而编制。 1.0.4在按本标准检查时,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2检查分类及评分方法 2.0.1对建筑施工中易发生伤亡事故的主要环节、部位和工艺等的完成情况做安全检查评价时,应采用检查评分表的形式,分为安全管理、文明工地、脚手架、基坑支护与模板工程、“三

建设工程施工现场安全检查标准

建设工程施工现场安全检查标准(JGJ59-99 ) 2.检查分类及评分方法 3.检查评分表一 建设工程施工现场安全检查标准(JGJ59-99 1.0.1为了科学地评价建筑施工安全生产情况,提高安全生产工作和文明施工的管理水 平,预防伤亡事故的发生,确保职工的安全和健康,实现检查评价工作的标准化、规范化、制定本标准。 1.0.2本标准适用于建筑施工企业及其主管部门对建筑施工安全工作的检查和评价。 1.0.3本标准主要采用安全系统工程原理,结合建筑施工中伤亡事故规律,依据国家 有关法律法规、标准和规程而编制。 1.0.4在按本标准检查时,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关强制性标准的 规定。

2.检查分类及评分方法 2.0.1对建筑施工中易发生伤亡事故的主要环节、部位和工艺等的完成情况做安全检 查评价时,应采用检查评分表的形式,分为安全管理、文明工地、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝” “四口”防护、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具共十项分项检查评分表和一张检查评分汇总表。 注:1 “三宝”系指安全帽、安全带和安全网。 2 “四口”系指通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口。 2.0.2在安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、施工用电、物料提升 机与外用电梯、塔吊和起重吊装八项检查评分表中,设立了保证项目和一般项目,保证项目应是安全检查的重点和关键。 2.0.3各分项检查评分表中,满分为100分。表中各检查项目得分应为按规定检查内 容所得分数之和。每张表总得分应为各自表内各检查项目实得分数之和。 2.0.4在检查评分中,遇有多个脚手架、塔吊、龙门架与井字架等时,则该项得分应 为各单项实得分数的算术平均值。 2.0.5检查评分不得采用负值。各检查项目所扣分数总和不得超过该项应得分数。 2.0.6在检查评分中,当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足40分时,此检查评分表不应得分. 2.0.7汇总表满分为100分。各分项检查表在汇总表中所占的满分分值应分别为:安

施工现场安全检查内容.doc

施工现场安全检查内容 1安全管理 建筑安全施工管理涉及的内容很多,对于安全检查表中安全管理方面的东西,也不可能包罗万象,什么都检查,但一些主要项目,关键的东西必须列入检查表中。 1. 1 安全生产责任制。必须建立安全生产责任制,这个责任制包括各个层次、各个工种、 各个岗位,人人都要有安全生产责任。对各级各部门未执行安全责任制要考核,对经济承包合同中无安全生产指标的要考核,对未建立安全生产责任制的单位或部门实行安全否定。 1. 2 安全教育。安全教育是建筑施工安全管理的重要组成部分,它旨在提高员工的安全意 识,使员工掌握一般的安全技能和应知应会。因此要对安全教育这一项着重检查,若新人厂员工未进行安全教育、员工变换工种时未进行安全教育、员工不懂本工种安全技术操作规范,均要进行检查考核扣分。 1. 3 施工组织设计。施工组织设计是建筑工程施工的总纲,它必须包含安全管理的内容, 如若施工组织设计中无安全措施,或安全措施未经审批,或安全措施不全面,或安全措施无针对性,都要进行检查扣分。 1. 4 分部 ( 分项 )工程安全技术交底。这是安全施工的纲领性文件,若该工程无安全技术交 底,或交底针对性不强,或交底不全面,或交底未履行签字手续的,也要进行安全检查扣分。1. 5 特种作业持证上岗。这是规范作业人员安全行为的强制性手段。如特种作业人员未做 到持证上岗,则不能从事特种作业,特种工未经过培训考试合格或非特种工从事特种作业, 都要扣分。 1. 6 工程日常检查。要建立定期安全检查制度,若日常安全检查无记录,或对检查出的隐 患整改做不到定人员、定时间、定措施,或对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成 都要进行检查扣分。 1. 7 班前安全活动。这是班组安全活动的重要内容,也是班组有效防止事故的重要措施。 若施工班组未建立班前安全活动制度,或班前安全活动无记录者进行安全检查扣分。 1. 8 遵章守纪。员工的遵章守纪是建筑施工安全的重要保障。在一个施工工地若员工违章 或管理人员违章都要进行安全检查扣分。 1. 9 工伤事故管理。对于一个建筑施工工地来说,若发生了工伤事故未按事故调查处理程序 办事,或未做到“四不放过” ,或发生了工伤事故未按规定进行报告,而是“私了”的,或 未建立工伤事故档案的均要进行安全检查扣分。 2外脚手架 2. 1 立杆基础。现场检查每10 延长米立杆基础不平整、不夯实,或10 延长米钢脚手立杆无底座或垫木的,或每 10 延长米木、竹脚手立杆不埋地的,或每 10 延长米立杆无扫地杆的, 根据检查标准扣分。 2. 2 架体与建筑物拉结。架子高度在7m 以上,每高 4m、水平每隔7m 至少有一拉结点,若不够扣分,或有拉结点但不坚固,也要检查扣分。 2.3 防护拉杆及踢脚板或立网 (2m 以上 )。每 l0m 不设防护栏杆,或每l0m 不设踢脚板或不挂立网防护的,或累计50m 不设防护的,或每 l0m 防护不严密的,或累计50m 防护不严密的;都要进行安全检查扣分。 2.4 施工层脚手板铺设。在施工现场每l0m 脚手板不铺满者,或累计50m 脚手板不铺满者

建筑施工现场安全生产实体监督检查内容和要求

建筑施工现场安全生产实体监督检查内容和要求 序号检查 项目 存在的主要安全隐患或问题有关标准和要求 一、文明施工及现场防火监督检查 一管理 制度 1.没有制定和落实文明施工、防火 管理制度、三级防火责任制,施工现 场没有设置明显的防火标志和宣传 教育 2.未落实动火审批制度和严格执行 施工现场“十不烧”规定 3.未成立义务消防队,消防器材未 安排专人管理 4.发现火险隐患,未按“三定”原 则落实整改并记录 1.一级动火作业由项目经理填写动火申请表和由项目部编 写安全技术方案,经公司技术部门审批,报公安消防部门备 案或批准后方可动火,动火期限为3天;一级动火的的情形: 禁火区域,油罐、油箱、油槽车以及储存过燃气的容器以及 连接在一起的辅助设备,各种压力容器,登高的气焊、气割, 密闭的室内、容器内以及不通风的地下室,堆放大量可燃和 易燃物的地方。 2.二级动火动火作业应由项目管理人员在四天前提出动火 申请并附上安全技术措施方案,报项目负责人批准后方可动 火;二级动火的情形:在具有一定危险因素非禁火区域内进 行临时焊、割行业,小型油箱等容器,在外墙、电梯井、孔 洞等部位,垂直穿到底及登高焊、割作业。 3.除上述情形后,其余的场所均为三级动火作业,应由所在 班组长在动火七天前提出申请,报项目防火管理人员批准后 方可动火。 二现场 围挡 及封 闭管 理 1.施工现场没有围档或围挡不符合 规定,封闭不严密 2.施工现场入口未设置大门,门头未 设置企业名称或标志。主要出入口处 没有设置五牌一图 3.无门卫和门卫管理制度 4.施工现场出入口未采取保证车辆 清洁的措施 1.施工现场必须采用封闭围挡,高度不得小于1.8米 2.围挡材料应坚固、稳定、整洁、美观 3.城市和主干道的出入口必须设置洗车槽 三现场 防火 和环 境保 护 1.主要道路未作硬地化处理 2.建筑物内外的道路和通道不畅通 3.在建工程兼作办公室、工人宿舍、 仓库 4.未设置吸烟区,工人随意吸烟 5.违规焚烧各类废弃物 6.电焊作业、熔化沥青未按规定配 备消防器材,现场危险部位未设置安 全标志 7.未设置可靠的防雷措施 8.无排水设施或排水不畅 9.土方、渣土和施工垃圾未采用密闭 式运输或覆盖措施 10.违规在建筑物凌空抛掷施工垃圾 11.泥浆、污水、废水外流或者堵塞 下水道和排水河道

建筑施工现场安全检查要求

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 一九九九年三月三十日 s 1 总则 1.0.1 为了科学地评价建筑施工安全生产情况,提高安全生产工作和文明施工的管理水平,预防伤亡事故的发生,确保职工的安全和健康,实现检查评价工作的标准化、规范化,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于建筑施工企业及其主管部门对建筑施工安全工作的检查和评价。 1.0.3 本标准主要采用安全系统工程原理,结合建筑施工中伤亡事故规律,依据国家有关法律法规、标准和规程而编制。 1.0.4 在按本标准检查时,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 检查分类及评分方法 2.0.1 对建筑施工中易发生伤亡事故的主要环节、部位和工艺等的完成情况做安全检查评价时,应采用检查评分表的形式,分为安全管理、文明工地、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝”“四口”防护、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具共十项分项检查评分表和一张检查评分汇总表。

注:1.“三宝”系指安全帽、安全带和安全网。 2.“四口”系指通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口。 2.0.2 在安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊和起重吊装八项检查评分表中,设立了保证项目和一般项目,保证项目应是安全检查的重点和关键。 2.0.3 各分项检查评分表中,满分为100分。表中各检查项目得分应为按规定检查内容所得分数之和。每张表总得分应为各自表内各检查项目实得分数之和。 2.0.4 在检查评分中,遇有多个脚手架、塔吊、龙门架与井字架等时,则该项得分应为各单项实得分数的算术平均值。 2.0.5 检查评分不得采用负值。各检查项目所扣分数总和不得超过该项应得分数。 2.0.6 在检查评分中,当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足40分时,此检查评分表不应得分。 2.0.7 汇总表满分为100分。 各分项检查表在汇总表中所占的满分分值应分别为:安全管理10分、文明施工20分、脚手架10分、基坑支护与模板工程10分、“三宝”、“四口”防护10分、施工用电10分、物料提升机与外用电梯10分、塔吊10分、起重吊装5分和施工机具5分。在汇总表中各分项项目实得分数应按下式计算 2.0.9 多人对同一项目检查评分时,应按加权评分方法确定分

建设工程施工现场安全检查标准

录 建设工程施工现场安全检查标准(JGJ59-99 ) 1...................................................................................................... 总贝卩 (1) 2.检查分类及评分方法 (1) 3.检查评分表 ........ .. (4) 建设工程施工现场安全检查标准(JGJ59-99 ) 1.总贝卩 1.0.1为了科学地评价建筑施工安全生产情况,提高安全生产工作和文明施工的管理水平,预防伤亡事故的发生,确保职工的安全和健康,实现检查评价工作的标准化、规范化、制定本标准。 1.0.2本标准适用于建筑施工企业及其主管部门对建筑施工安全工作 的检查和评价。 1.0.3本标准主要采用安全系统工程原理,结合建筑施工中伤亡事故规律,依据国家有关法律法规、标准和规程而编制。 1.0.4在按本标准检查时,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 .检查分类及评分方法 2.0.1对建筑施工中易发生伤亡事故的主要环节、部位和工艺等的完成情况做安全检查评价时,应采用检查评分表的形式,分为安全管理、文明工地、脚手架、

基坑支护与模板工程、“三宝”“四口”防护、 施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具共十 项分项检查评分表和一张检查评分汇总表。 注:1 “三宝”系指安全帽、安全带和安全网。 2 “四口”系指通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口。 2.0.2在安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊和起重吊装八项检查评分表中,设立了保证项目和一般项目,保证项目应是安全检查的重点和关键。 2.0.3各分项检查评分表中,满分为100分。表中各检查项目得分应为按规定检查内容所得分数之和。每张表总得分应为各自表内各检查项目实得分数之和。 2.0.4在检查评分中,遇有多个脚手架、塔吊、龙门架与井字架等时,则该项得分应为各单项实得分数的算术平均值。 2.0.5检查评分不得采用负值。各检查项目所扣分数总和不得超过该项应得分数。 2.0.6在检查评分中,当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足40分时,此检查评分表不应得分. 2.0.7汇总表满分为100分。各分项检查表在汇总表中所占的满分分值应分别为:安全管理10分、文明施工20分、脚手架10分、基坑支护与模板工程10分、“三宝”、“四口”防护10分、施工用电10分、物料提升机与外用电梯10分、塔吊10分、起重吊装5分和施工机具5分。在汇总表中各分项项目实得分数应按下式计算:在汇总表中各分项项目实得分数二汇总表中该项应得满

施工现场安全生产检查主要内容、标准及处理办法

施工现场安全生产检查主要内容、标准及处理办法 检查 项目 检查内容检查方式标准要求处理办法 安全生产保证体系 建设单位安全管理 机构及管理人员是否在 施工现场履行安全管理 职责 查看建设单位 安全管理工作记录 每周组织参建单位进行施工现 场安全检查,对存在安全隐患的施 工现场,要求施工单位立即予以消 除 1、责令停工整改 2、挂黄牌警告 安全监理工程师是 否在现场履行安全监理 职责 检查安全监理 工程师上岗情况 安全监理工程师必须在现场履 行安全监理职责 新进场的施工单位是否 纳入施工现场安全生产 保证体系 查看安全生产 体系资料 安全体系应包括所有施工单 位,并应随施工单位、专(兼)职 安全员的变化进行及时调整 新进场的施工单位是否 按照规定配备专(兼) 职安全员 查看各施工单 位专(兼)职安全员 名册及责任制 按照《朝阳区建设工程施工现 场安全生产管理规定》的要求每15 人配备一名兼职安全员 专(兼)职安全员 是否佩戴红袖标在施工 现场履行安全巡查职责 现场抽查作业 面检查专(兼)职安 全员佩戴红袖标上岗 情况 专(兼)职安全员必须佩戴红 袖标在作业面履行安全巡查职责 施工人员安全教育培训 是否对新进场的施 工人员进行了三级安全 培训教育 安全管理资料 AQ-C1-18和应知应会 考核登记及考核试 卷,并结合现场检查 进入建设工程施工现场的管理 人员和作业人员,未经安全生产教 育培训的,不得上岗从事施工活动 1、责令停工整改 2、挂黄牌警告 3、违反《北京市建设 工程施工现场管理办法》第 二十七条,依据第三十四条 第四项,责令改正,对施工 总承包单位或分包单位处 以1000元以上5000元以下 的罚款 作业班组是否对施 工人员进行班前安全教 育 班前讲话记录 AQ-C11-3,并结 合现场检查 各作业班组长每班工作开始前 必须对本班组全体人员进行班前安 全活动交底。内容包括:本班组安 全生产须知和个人应承担的责任; 本班组作业中的危险点和采取的措 施 1、责令停工整改 2、挂黄牌警告

工程公司施工现场安全检查标准及评分办法

工程公司施工现场安全检查标准及评分办法 一、根据集团公司2016安全工作的总体要求,结合工程公司自身特点,公司各施工项目部、各单位要明确认识到安全工作已经上升到法律法规的层面,要始终牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的理念方针,牢固树立发展不能以牺牲人的生命为代价的观念,将员工的生命安全放在首位,进一步强化安全生产“红线意识”和“底线思维”,为科学管理施工现场安全工作,预防生产安全事故发生,保障施工人员的安全和健康,提高施工管理水平,实现安全检查工作的标准化,特制定《工程公司施工现场安全检查标准及评分办法》。 二、本标准及评分办法适用于工程公司土建工程、安装工程及辅助生产单位。 三、安全检查标准化专业分项考核分为10个专业,即安全管理、文明施工、脚手架、高处作业、基坑工程、模板支架、施工用电、物料提升机及施工升降机、塔式起重机及起重吊装、施工机具,各专业分项考核采用百分制。 四、检查评分方法: 安全标准化检查应符合本标准中引用标准的有关规定,并应按照本标准附录的安全标准化检查评分汇总表和各专业分项检查评分表进行评分。 各专业分项检查评分表的评分应符合下列规定: 1、专业分项检查评分表和安全标准化检查评分汇总表的满分分值均应为100分,评分表的实得分值应为各检查项目所得分值之和; 2、评分应采用扣减分值的方法,扣减分值总和不得超过该检查项目的应得分值; 3、检查评分汇总表中各专业分项检查实得分值应按下式计算: 100 1C B A ?= 式中:A 1— 安全标准化检查汇总表各分项项目实得分值; B — 安全标准化检查汇总表中该项应得满分值; C — 该专业分项检查评分表实得分值。 4、当评分遇有缺项时,分项检查评分表或检查评分汇总表的总得分值

施工现场安全检查要点

施工现场安全检查要点 1 监理控制管理资料 1.1 对施工单位编制专项方案的审查 1.1.1 及时审查施工组织设计及各专项施工方案并履行报审程序。 1.1.2 基坑支护、降水工程、土方开挖及边坡防护工程专项方案及报审表。 1.1.3 脚手架施工专项方案和悬挑上料平台的专项方案及报审表。 1.1.4 模板工程施工专项方案及报审表。 1.1.5 起重吊装和吊车安、拆及运行的专项方案、准用证及报审表。 1.1.6 物料提升机安、拆和运行的专项方案、准用证及报审表。 1.1.7 外用电梯(升降机)安、拆和运行的专项方案、准用证及报审表。 1.1.8 现场临时用电专项方案和电气防火措施及报审表。 1.1.9 拆除、爆破工程专项方案及报审表。 1.1.10 电梯井道、支护、防护专项方案及报审表。 1.1.11 屋面保温及防水施工和坡屋面的专项方案及报审表。 1.1.12 吊篮脚手架的专项方案及报审表。 1.1.13其它、特种施工、高处作业专项方案及报审表。 1.1.14地下管线保护措施方案是否符合强制性标准要求。 1.1.15冬季、雨季等季节性施工方案是否符合强制性标准要求。 1.1.16施工总平面布置图是否符合安全生产要求,办公、宿舍、食堂、道路等临时设施以及排水、防火措施是否符合强制性标准要求。 1.2 对监理资料的检查 1.2.1监理规划、细则(内容要有针对性,签字齐全)。 1.2.2 监理日记(安全部分)、监理部安全检查记录。 1.2.3 监理部安全管理责任制落实到人,安全责任目标(要求上墙)。 1.2.4 相关通知单、停工令、会议纪要(安全部分)、报告等必须及时齐全。 1.2.5 监理部学习记录(安全部分)。 1.2.6 安全报验台帐 2 承包单位安全管理体系 2.1 安全组织、安全保证体系等(要求上墙)。 2.2 项目经理安全上岗证、专职安全员的数量及上岗证书。 2.3 特种作业人员上岗证(吊车司机、指挥、提升机操作员等)。 2.4 安全管理责任制度、法律、法规和强制性标准的落实情况。 2.5 安全技术交底和安全防护措施。

最新施工现场安全生产检查记录表

施工现场安全生产检查记录表

存档备查。 2、表中安全隐患采用《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99归纳的 12种类型;存在问题打×,无问题的打√;针对存在问题进行 提出处理意见。 3、检查中发现的安全隐患视程度不同可采取口头及书面等形式要 求整改,并跟踪整改结果; 4、如书面要求施工单位进行整改,应填写《安全隐患整改通知书》。通知书签发以后,应收到施工单位的整改结果回馈表。 习题(第一章:导论) 一、是非题(对者打3,错者打5,并说明理由 1.经济学家强调效率,主要是因为相对于需要,资源是稀缺的。 正确:该命题正确地体现了经济学这门学科的涵义。 2.经济政策是指用以达到经济目标的方法。 正确:该命题正确地说明了经济政策的涵义。 3.宏观经济学解释了为什么政府能够,并且应该采取措施来影响类似通货膨胀和失业这样一些社会经济问题。 正确:该命题正确地解释了宏观经济学这门经济学分支学科的涵义。 4.我们学习宏观经济学的目的之一,是为了弄清楚在市场经济条件下宏观经济变量之间的相互关系,理解各项宏观经济政策的理论依据。 正确:该命题正确地说明了本课程的教学目的之一 5.我们学习宏观经济学的目的之一,是为了能够全面、准确地分析宏观经济形势。 正确:该命题正确地说明了本课程的教学目的之一。 6.我们学习宏观经济学的目的之一,是为了能够全面、准确地分析企业所处的宏观经济环境,更好地进行企业经营决策。 正确:该命题正确地说明了本课程的教学目的之一 二、选择题(在正确答案下划横线,并说明理由) 1.如把宏观经济分析中的基本经济变量总量指标分为流量、存量、存量差三类,那么,国内生产总值、新增货币发行量、固定资产投资总额、总人口、货币供应量,这些经济变量中:

施工现场安全检查记录

施工现场安全检查记录 施工现场安全检查记录编号: 工程名称:南塘大道仙岩段渔潭自力村安置房工程 施工部位:桩基工程检查日期: 2010 年月日存在问题: 1、大部分泥浆池防护不到位~个别泥浆池无防护。 2、临时用电管理不规范~电缆随地铺设。 3、施工现场硬化不到位,桩机设备易倾倒,~有积水现象。 4、宿舍消防管理不到位~室内有烧饭现象。 处理情况: 针对以上检查出的安全问题~要求施工单位加强安全教育~完善安全制度~落实好安全责任制度~并要求施工单位在3天内整改完善。 复查结果: 复查人员: 2010 年月日参加检查人员: 施工现场安全检查记录编号: 工程名称:南塘大道仙岩段渔潭自力村安置房工程 施工部位:桩基工程检查日期: 2010 年月日存在问题: 1、文明施工差~场地硬化不到位~场地积水较多~排放不及 时~个别施工人员不戴安全帽、泥浆排放不及时~有外泄。 2、现场临时用电不规范~电缆随地乱拉~未采取架空措施~ 部分电缆老化~有破皮现象。 3、泥浆池围护未完善~少数泥浆池围护不严密~且有的安全 网未挂~安全警示标识牌未挂。

4、现场配电箱的防雨措施也不到位~配电箱也未上锁~可以 随意打开。 5、临时宿舍生活用电不规范~电线、插板随地乱拉~施工现 场消防器材未按要求配备。 6、现场照明设备未完善。 7、场地用电明显警示、标志未完善。 8、场地器材、设备堆放杂乱。 处理情况: 针对以上检查出的安全问题~要求施工单位加强安全教育~完善安全制度~落实好安全责任制度~并要求施工单位在3天内整改完善。 复查结果: 复查人员: 2010 年月日参加检查人员: 施工现场安全检查记录编号: 工程名称:南塘大道仙岩段渔潭自力村安置房工程 施工部位:桩基工程检查日期: 2010 年月日存在问题: 1、文明施工差~场地硬化不到位~场地积水较多~排放不及 时~个别施工人员不戴安全帽、泥浆排放不及时~有外泄。 2、现场临时用电不规范~电缆随地乱拉~未采取架空措施~ 部分电缆老化~有破皮现象。 3、泥浆池围护未完善~少数泥浆池围护不严密~且有的安全 网未挂~安全警示标识牌未挂。 4、现场配电箱未上锁~可以随意打开。 5、临时宿舍生活用电不规范~电线、插板随地乱拉~施工现

建筑施工现场安全检查要点(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 建筑施工现场安全检查要点(通 用版)

建筑施工现场安全检查要点(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为了搞好安全检查,提高工作效率加强安全检查和监督,随时发现和排除事故隐患,防止和减少各类事故的发生,根据上级有关规定,结合施工现场的实际,将安全检查中,应作为重点进行检查的内容,按照时间顺序,分别汇总并作如下说明。 1.检查时可以根据不同情况采取不同的检查方式,如:巡回检查、旁站监督、立等整改、隐患跟踪、重点抽查等。 2.各阶段普遍存在又容易重复发生的隐患,应作为整个施工过程检查的重点环节,如个人防护用品的穿戴、施工用电、机械设备的安全装置等。 3.本资料所列重点,并非所有应该检查的内容,实际检查要灵活运用,如主体阶段没有列出龙门架、切割机等,也根据实际注意检查。 下面分阶段进行简单阐述。 一、施工准备阶段

建筑安全文明施工现场检查内容

建筑安全文明施工现场检查内容 市城监支队依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《JGJ》59-99标准性规范,对绵阳城区在建工程(市政、拆除工程)的施工作业现场采取日常动态巡查和每年至少开展四次以上综合大检查的方式,进入施工现场深入各个点位检查,排除安全隐患,控制安全事故。现将所有需检查的内容梳理如下(共计329项): 第一类安全施工监管 一、软件资料 (一)安全生产责任制 1、是否建立健全安全责任制,且严格按照责任制执行。 2、经济承包中是否有安全生产指标。 3、是否制定各工种安全技术操作规范。 4、是否按规定配备专(兼)职安全员。 (二)目标管理 1、是否制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)。

2、是否将安全责任目标分解量化。 3、是否制定目标考核标准,且严格落实。 (三)施工组织设计 1、施工组织设计中是否有全面且具有针对性的安全措施。 2、施工组织设计是否经审核。 3、专业性较强的项目,是否单独编制专项安全施工组织设计。 4、安全措施是否落实。 (四)分部(分项)工程安全技术交底 1、是否有全面且具有针对性的安全技术交底。 2、交底是否履行签字手续。 (五)安全检查 1、是否有定期安全检查制度。 2、安全检查是否有记录。 3、检查安全事故隐患整改是否定人、定时间、定措施。 4、是否能如期完成重大事故隐患整改通知书所列项目。 (六)安全教育 1、是否有安全制度。 2、是否对新入场工人进行三级安全教育。 3、是否有具体的安全教育内容。 4、变换工种是否进行安全教育。

5、是否对施工管理人员进行年度培训。 6、专职安全员是否按规定进行年度培训考核且考核合格。 (七)班前安全活动 1、是否建立班前安全活动制度。 2、是否对班前安全活动进行记录。 (八)特种作业持证上岗 1、是否对特种作业人员进行培训。 2、是否按规定持证上岗。 (九)工伤事故处理 1、是否按规定报告工伤事故。 2、是否按事故调查分析规定处理工伤事故。 3、是否建立工伤档案。 (十)安全标志 1、是否有现场安全标志布置总平面图,且现场是否按安全标志总平面图设置安全标志。 二、脚手架 (一)施工方案 1、脚手架是否有施工方案,是否经上级审批。 2、脚手架高度超过规范规定是否有设计计算书。 3、施工方案是否有针对性,并能指导施工。 (二)立杆基础

施工现场安全检查记录范文.docx

. 施工现场安全检查记录编号: 工程名称:武夷山云清度假村 巡查内容:施工安全检查日期:2015 年 2 月 3 日 存在问题: 1、临时用电管理不规范,电缆随地铺设。 2、施工现场硬化不到位,有积水现象。 3、有工作人员未佩戴安全帽进场。 处理情况: 针对以上检查出的安全问题,要求现场项目部人员加强安全教育,完善安全制度,落实好安全责任制度,并要求在 3 天内整改完善。 复查结果: 复查人员: 2015年 2 月 3 日 参加检查人员:吴文团、吴超、郑旭初

施工现场安全检查记录编号: 工程名称:武夷山云清度假村 巡查内容:施工安全检查日期:2015年3月4日 存在问题: 1、文明施工差,场地硬化不到位,场地积水较多,排放不及时,个别施工 人员不戴安全帽。 2、现场临时用电不规范,电缆随地乱拉,未采取架空措施,部分电缆老化, 有破皮现象。 3、现场配电箱的防雨措施也不到位,配电箱也未上锁,可以随意打开。 4、现场照明设备未完善。 5、场地用电明显警示、标志未完善。 6、场地器材、设备堆放杂乱。 处理情况 针对以上检查出的安全问题,要求现场项目部人员加强安全教 育,完善安全制度,落实好安全责任制度,并要求在 3 天内整改完善。复查结果: 复查人员: 2015年 3 月 4日 参加检查人员:吴文团、吴超、郑旭初

施工现场安全检查记录编号: 工程名称:武夷山云清度假村 巡查内容:施工安全检查日期:2015年4月2日存在问题: 1、个别施工人员不戴安全帽。 2、现场临时用电不规范,电缆随地乱拉,未采取架空措施,部分电缆老化, 有破皮现象。 3、现场配电箱未上锁,可以随意打开。 4、场地用电明显警示、标志未完善。 5、场地器材、设备堆放杂乱。 6、密目网悬挂不到位。 7、钢管搭设局部不符合要求。 处理情况: 针对以上检查出的安全问题,要求现场项目部人员加强安全教育,完善安全制度,落实好安全责任制度,并要求在 3 天内整改完善。 复查结果: 复查人员: 2015年 4 月 2 日 参加检查人员:吴文团、吴超、郑旭初 施工现场安全检查记录