文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 集群

集群

1. 用window2000 advance server做cluster集群

以DELL POWEREDAGE 6450为例:

两台6450服务器,一台DELL POWERVANLT 201S磁盘阵列柜。

两台服务器配置:1个9G SCSI 硬盘,1块DELL PERC 2/DC CARD,硬盘接在SCSI CARD 上,一块集成的INTEL 8255X-BASED PCI ETHERNET NETWORK CARD ,一块INTEL PRO 100 + NETWORK CARD 。

磁盘阵列柜配置:6块16G SCSI 硬盘

两根DELL 心跳网线

一台HUB

一、配置服务器

1、将两台服务器A和B连起来。两块INTEL 8255X-BASED PCI ETHERNET用心跳线连接起来,两块INTEL PRO 100 +用两根网线接到HUB上。

2、两台服务器都打开,在两台服务器A和B上分别安装 WINDOWS 2000 ADVANCED SERVER。

3、将服务器A配置为域控制器如取域名为(https://www.wendangku.net/doc/fc19095510.html,)。

4、配置两块网卡的 IP地址。如INTEL 8255X-BASED PCI ETHERNET设为10.1.1.10 INTEL PRO 100 + 设为111.111.111.10

5、将服务器B加入到服务器A的域中,其方法有两种:

A. 在安装WINDOWS 2000时,计算机会提示是否加入到一个已存在的域中,

选择加入,输入服务器A的域,选择自定义安装,配置IP地址

INTEL 8255X-BASED PCI ETHERNET设为10.1.1.20,INTEL PRO 100 +

设为111.111.111.20,即可加入,这时服务器是不会提示已加入了域中,它会继续安装下去,这一点与NT 4.0 是不同的。

注意:必须确认两台服务器已经连接好了,协议必须配置好。

B. 如果在安装时选择不加入一个已存在的域,那么可以在进入WINDOWS 2000 后用手工可以加入。具体方法:右击我的电脑,点击属性,选择网络标识,点击属性,输入要加入的域,按照向导,即可完成。

6、注意:两台服务器的两块同类型网卡必须配置在同一个域中。

7、重新启动服务器A和B,按 CTRL+M进入DELL PREC 2/DC 中配置PREC CARD

A. 将CLUSTER MODE 设置为ENABLE,方法:OBJECTS---ADAPTER--- CLUSTRE MODE

B. 将PERC 2/DC的 BIOS设置为 DISABLE(实际上选ENABLE)

C. 将PERC 2/DC卡的 INITIATOR ID设置为服务器 A为 6,服务器B为7。

D. 退出PREC 卡设置,将服务器A和B关闭。

二、配置POWERVANLT 201S磁盘阵列柜

1、 PV201S有两块ES EM卡,将其拔出,卡上各有一跳线JP8,将JP8短接。

2、将PV201S用SCSI线与服务器A的PREC 2/DC 相连。进入PREC 2/DC的BIOS配置磁盘阵列柜(PV201S)的RAID(通常RAID5),然后选择INITIALIZE设置。

3、退出。

注意:此时服务器B是关闭的。

三、配置CLUSTRE

1、保持服务器B为关闭状态。

2、打开服务器A,进入WINDOWS 2000,升级WINDOWS 2000 PERC 2/DC DRIVER,其步骤如下:

PERC驱动程序必须在两个节点进行升级. 下面的过程是描述更新驱动程序的过程:

# 更新PERC驱动程序

1. 点击开始菜单 -> 程序 -> 管理工具 -> 计算机管理。

2. 在[系统工具]下选择[设备器管理]。

3. 在右边的面板中点击SCSI and RAID 控制器.

4. 右键点击 AMI MEAGRAID或Dell PERC 2/DC RAID控制器, 并且选择[属性]。

5. 点击[驱动程序]页,然后点击[更新驱动程序]。

6. 在更新驱动程序向导页面中,点击[下一步]。

7. 在列表中选择[显示已知设备驱动程序的列表,从中选择特定的驱动程序],然后点击[下一步]。

8. 点击[从磁盘安装]。

9. 插入包含有新驱动程序的软盘到软盘驱动器中,然后点击[确定]。

10. 在左边的面板中选择DELL,然后在右边的面板中选择PERC 2/DC RAID 控制器。11.点击[下一步]。

12. 如果有驱动程序警告窗体,请点击[是]。

13. 点击[下一步]。

14. 然后在驱动程序安装完成向导后,点击[完成]。

15. 选择[重新启动计算机]后,点击[是]重启计算机。

3、进入WINDOWS 2000后,开始配置CLUSTER,其步骤如下:

1. 点击开始菜单 -> 程序 -> 管理工具 -> 计算机管理。

2. 点击[磁盘管理],在右边面板中查看当前使用的磁盘。

3. 自动显示签名和升级磁盘向导,否则右键点击灰色[磁盘0]并且点击[签名]。

4. 点击[下一步]。

5. 选择所有磁盘,点击[下一步]。

6. 如果磁盘不需要进行升级,则取消选择所有选择的磁盘,点击[下一步]。

7. 点击[完成]。

8. 磁盘读写时必须作为基本状态。如果他们是动态,则右键点击每个磁盘,然后选择[还原到基本磁盘]。

9. 右键点击第一个磁盘(磁盘0)并且选择[创建磁盘]。

10. 点击[下一步]。

11. 核对[主分区]是否被选择,然后点击[下一步]。

12. 核对是否为最大磁盘空间可以使用,然后点击[下一步]。

13. 分配第一个磁盘的盘符为Z,然后点击[下一步]。

14. 核对NTFS格式文件系统被选择,然后点击[下一步]。

15. 点击[完成]。

16. 第一个磁盘格式完后,重复8-15步,为每个磁盘创建共享驱动器,并且选择最后可用驱动器盘符。

17. 关闭服务器A。

注意:赋予的盘符最好从Z盘开始,同时要将认到的Z盘的状态,由动态设为基本状态,这样才能在下面的安装群集服务时才能通过。修改方法如下:右击我的电脑,选择管理,选择磁盘管理,右击磁盘0,选择设为基本状态。

4、关闭服务器A,打开服务器B,在服务器B上配置CLUSTER,在这过程中保持服务器A关闭。其配置过程如下:

注意:因为服务器A已经将PV201S做了RAID 5 ,并且将硬盘格式化了,因而在服务器B 上不用重做RAID 5,只用保存即可。

# 更改服务器B驱动器名和路径

1. 重新启动服务器B,并且已系统管理员的身份登录。

2. 点击开始菜单 -> 程序 -> 管理工具 -> 计算机管理,然后选择[磁盘管理]。

3. 右键点击[磁盘0],选择[更改驱动器名和路径]。

4. 点击[编辑]。

5. 在指派驱动器号,改变当前盘符去选择盘符Z,然后点击[确定]。

6. 点击[是],进行确认改变驱动器盘符。

7. 重复3-7步骤,更改剩下的共享磁盘。

5、两个集群节点都必须配置集群服务。这是通过每次SETUP完成后系统REBOOT时弹出的窗口完成的。这一步可在两个节点都开机的情况下完成。首先从A节点开始。

服务器A的配置步骤如下:

# 在服务器A配置集群节点

1. 系统启动后,自动弹出安装完成对话框,点击[安装完成]。如果自动弹出的完成安装屏幕被关掉,可以这样重新找到它:点击开始菜单->程序->管理工具->配置服务器,单击[安装完成]。

2. 在安装服务下单击[配置]。

3. 点击[下一步]。

4. 点击"我明白",然后点击[下一步]。

5. 安装A节点时选择"第一个节点"。

6. 为集群输入一个名字。点击[下一步]。

7. 为域帐户输入一个名字和口令。这个帐户应和加入这个域的各节点帐户相同。(最好用ADMINISTRATOR), 点击[下一步]。

8. 共享磁盘自动出现在磁盘管理窗口中。点击[下一步]。

9. 集群文件应存储在共享磁盘中。选择Z盘。点击[下一步]。

10. 点击[下一步]。

11. 第一个网卡配置为公网,选择"Client Access Only"(公网)。点击[下一步]。

12. 第二个网卡选为内部网集群连接。(私网)点击[下一步]。

13. 点击[确定]。

14. 为集群IP输入一个预计的公网IP地址,子网掩码为255.255.255.0。

15. 点击[完成]。

SERVER B的配置步骤如下:.

# 在服务器B配置集群节点

1. 系统启动后,自动弹出安装完成对话框,点击[安装完成]。如果自动弹出的完成安装屏幕被关掉,可以这样重新找到它:点击开始菜单->程序->管理工具->配置服务器,单击[安装完成]。

2. 在安装服务下单击[配置]。

3. 点击[下一步]。

4. 点击"我明白",然后点击[下一步]。

5. 安装B节点时选择"第二个或者下一个节点",然后点击[下一步]。

6. A、B节点的集群名字应当一致。选择或输入A节点的集群名字,然后点击[下一步]。

7. 点击[确定]。

8. 为域帐户输入一个名字和口令。这个帐户应和加入这个域的各节点帐户相同。(最好用ADMINISTRATOR), 点击[下一步]。

9. 点击[完成]。

6、检验集群

# 检验集群

1. 选择开始菜单->程序->管理工具,然后点击群集管理。(在服务器B)

2. 节点A、B应该显示一个"UP."状态。

3. 最小化群集管理,移到服务器A。

4. 选择开始菜单->程序->附件->Windows资源管理器. Z盘是可用的,点击Z盘去查看A

节点的Z盘中的MSCS文件夹,其中有quolog文件,它不是文本文件,不要打开或修改它。

5. 移到B节点,选择开始菜单->程序->附件->Windows资源管理器,B节点中应当看不见Z 盘。

6. 关掉A,30秒后用Windows Explorer在B上找到Z盘。如果A节点失效,则切换至B

节点。

2. 惠普网络服务器集群技术及MSCS安装使用手册序

基于惠普NetRAID4M及光纤系统v3.0

伴随着网络技术和服务器技术的迅猛发展,网络及服务器的可用性也被日益提高到议事日程,各行各业对于信息化系统的依赖越来越高,一旦网络系统出现故障,将导致不可估量的损失。

为此,众多厂家纷纷开发了许多包括组件冗余、网络链路冗余、服务器中的硬盘、控制卡、网卡、电源、风扇、CPU等众多的冗余组件技术。这些技术可以在很大程度上提高网络服务器的可用性,使宕机的可能性极大地减小。但这些技术还不能完全避免系统的停顿,因此,集群技术就应运而生。

使用集群技术可以将网络核心服务器的可用性提高很多,集群技术可以在某台服务器出现物理或逻辑故障时,在几十秒中内将系统平稳的切换到备用服务器上,因此可以将宕机时间缩减到最短。惠普是众多厂家中研发集群技术最早,也是技术最完善的厂家。惠普摒弃了原来一些集群系统中的缺陷,研发出双机双控集群系统。使用冗余的阵列卡和冗余的硬盘柜技术,确保硬件底层部件的冗余,不会出现某些厂商集群系统所出现单点故障问题。惠普通过与微软等众多第三方厂商的紧密合作,为广大用户提供了众多的集群解决方案。

本手册主要内容是惠普最新的NetRAID 4M阵列卡以及光纤通道技术所构建的集群平台,以及结合了微软Windows 2000 Adavance Server集群系统的先进技术。惠普专门为微软的集群系统开发了特有的集群辅助软件,为控制集群系统提供专用的控制功能。还简化了集群的安装步骤,在系统安装与配置过程中,其性能和稳定性有了较大幅度的提高。

手册是在惠普的集群培训课程实验手册的基础上翻译和修改而成,基本上与原有的实验手册相同,译者根据多年的集群安装与配置经验添加了部分需要注意的要点。但由于译者的水平有限,所以手册中不够准确和描述不清的地方请读者原谅。

在手册的编写翻译过程中,得到中国惠普公司吴韶媛、孙志武、王维强、陈蔚、宋阳几位同志的大力支持,在此表示衷心的感谢。同时感谢宋巍、陆宁、张斌洋、刘梅几位同事,他们为手册的编写、翻译提供了很好的建议,并为手册的审核和录入做了大量的工作。

目录

LAB 1 ~ NETRAID-4M –双机硬件环境准备1-1

驱动准备:创建安装软盘1-2

安装NetRAID-4M 阵列卡以及心跳侦测网卡1-3

配置NetRAID-4M BIOS 1-7

安装Windows 2000 驱动程序1-8

LAB 2 ~ NETRAID-4M –安装WINDOWS 2000 CLUSTER SERVICES 2-1

Server A:创建集群服务的账号2-2

Server A:安装集群服务2-3

Sever B: 安装集群服务2-9

配置集群系统的共享磁盘2-11

配置集群系统的共享磁盘2-11

创建共享Quorum 集群资源2-14

测试共享Quorum 的切换情况2-18

LAB 3 ~ 为集群服务增加共享磁盘空间3-1

打开集群设备3-2

LAB 4 ~ 了解集群服务4-1

确认共享存储的所有者4-2

了解集群管理器4-3

关闭集群服务器4-4

LAB 5 ~ 文件共享切换实验5-1

LAB 6 ~ 通用应用程序切换实验6-1

LAB 7 ~ 光纤集群系统安装准备7-1

删除服务器B中程序7-2

LAB 8 ~ HP RACK STORAGE/12FC 集群系统安装8-1

Part 1 – Server A: 安装光纤通道硬件设备8-2

Part 2 –升级Firmware及安装驱动程序8-4

Part 4 –光纤通道适配卡的Firmware升级8-11

Part 5 –阵列配置RAID Configuration –手动配置模式Manual Mode 8-12

Part 6 –使用磁盘管理器在LUN 上创建分区8-17

Part 7 - 安装Microsoft Cluster Server Software 8-19

Server A: 安装集群服务Install Cluster Services 8-19

Part 8 – Sever B: 安装集群服务8-22

Lab 1 ~ NetRAID-4M –双机硬件环境准备

预备工作

为HP NetRAID-4M双机安装所做的主要预备工作为:

? 驱动准备:为HP NetRAID-4M阵列卡及HP NetServer 10/100BaseT 网卡(D5013B) 创建必要的驱动盘,为安装Windows 2000 Advanced Server 双机系统做准备。

? 在所有的HP NetServer cluster结点上正确安装HP NetRAID-4M 阵列卡和HP NetServer 10/100BaseT 网卡(D5013B) ,以及相关电缆。

? 升级HP NetRAID-4M 阵列卡的firmware ,并为Windows 2000 Cluster系统设置BIOS 。? 安装、配置并检测HP NetRAID-4M 阵列卡及HP NetServer 10/100BaseT 网卡(D5013B)在Windows 2000中的驱动情况。

驱动准备:创建安装软盘

1. 打开Server A,将HP NetServer Navigator 光盘放入服务器的光驱中。

2. Server A 从HP Navigator 光盘引导。

3. 如果HP Navigator 提示需要升级服务器的BIOS,选择继续,然后重新引导HP Navigator 光盘。

4. 从HP NetServer Navigator 的主菜单中选择NetServer Utilities选项。

WARNING 不要在客户端的PC机上创建驱动盘。

5. 选择Diskette Library 选项,创建以下的安装软盘:

? HP NetRAID-4M NOS Driver (根据服务器类型选择相应的文件) –需要1张软盘。

? HP NetRAID-4M 阵列卡Firmware 升级盘–需要2张软盘。

? HP NetRAID-4M 阵列卡FAST Utility 安装盘–需要3张软盘。

? HP NetRAID-4M 阵列卡Cluster Setup Software 安装盘–需要2张软盘。

?

NOTE 在开发本课程时,HP Navigator中的驱动程序尚未准备好,驱动盘的名字可能会有所不同。(现在新版的HP Navigator光盘中已包含了相关软件——译者注)。

安装NetRAID-4M 阵列卡以及心跳侦测网卡

1. 关闭Server A 及Server B的电源。

2. 拔掉Server A 背后的所有线缆。

3. 将服务器拉出机柜。

4. 打开Server A 的盖板,可以看到服务器中的PCI插槽。

5. 在服务器中的任何一个32-bit插槽中插入第二块HP 10/100BaseT 网卡(D5013B) 。

6. 按照下图所示,将4个断路子插入HP NetRAID-4M 阵列卡的4个跳线插头上。

1. 如下图所示,将电池跳线正确插入电池使用插头上。

NOTE 阵列卡在出厂时提供了一个短接跳线,安装在插头的一个管脚上。

1. 将HP NetRAID-4M 阵列卡安装在服务器中的任何一个64-bit PCI 插槽。。

2. 关闭Server A电源,将服务器推入机柜中。

3. 重新连接显示器、键盘、鼠标、电源和网络的相关线缆。

4. 将10BaseT直连网线的一端连接到HP 10/100BaseT 网卡(D5013B)上。

CAUTION 此时不要连接HP NetRAID-4M 阵列卡的SCSI 电缆。

1. 在Server B 中重复以上步骤,安装HP NetRAID-4M 阵列卡和第二块HP NetServer 10/100BaseT 网卡(D5013B) 。

2. 关闭Server B,将服务器推进机柜中,并重新连接所有的线缆。

3. 将10BaseT 交叉连接线的另一端连接到Server B 中的第二块HP NetServer 10/100BaseT 网卡(D5013B)中。

CAUTION 此时不要连接HP NetRAID-4M 阵列卡的SCSI 电缆。

升级NetRAID-4M Firmware

1. 在Server A的软驱中插入HP NetRAID-4M 阵列卡的Firmware 升级软盘,打开服务器的电源开关,此时不要打开Server B的电源。

2. 如果出现―SCSI IDs are not responding‖的提示,点击Enter。

3. 当服务器从HP NetRAID-4M 阵列卡的Firmware升级1号盘引导后选择―Update NetRAID Flash Image‖。

4. 选择OK并点击Enter 接受默认的A:\ 路径。

5. 出现提示后,插入HP NetRAID-4M 阵列卡Firmware 升级的2号软盘,并点击Enter。DANGER 在firmware升级过程中千万不要关闭电源或重启服务器,如果出现这种情况,NetRAID-4M 阵列卡将被损坏。

1. 选择OK 不重启服务器。

2. 升级完成后选择exit选项,而后点击X返回到DOS状态。

3. 取出软盘,关闭服务器电源。

4. 在Server B 中重复上述操作,升级HP NetRAID-4M 阵列卡的firmware。

连接NetRAID-4M 的SCSI 电缆

5. 确认在HP RackStorage/12 中安装了2块SCSI 控制卡,如下图所示:

5. 如下图所示,将HP RackStorage/12中的拨键开关1(最上面的)跳成Cluster 模式(跳至右侧)。

6. 在HP RackStorage/12 中,从左至右安装硬盘。

7. 如果安装2台HP RackStorage/12 ,参见上图,正确连接SCSI 电缆。Server A 中HP NetRAID-4M 阵列卡的Channel-0 连接到上面的HP RackStorage/12 左侧的SCSI 接口。

8. 将Server A HP NetRAID-4M 阵列卡的Channel-1 连接到下面的HP RackStorage/12左侧的SCSI 接口。

9. 将Server B HP NetRAID-4M 阵列卡的Channel-0 连接到上面的HP RackStorage/12右侧的SCSI 接口。

10. 将Server B HP NetRAID-4M 阵列卡的Channel-1 连接到下面的HP RackStorage/12右侧的SCSI 接口。

11. 打开所有的HP RackStorage/12 的电源。

在继续下面的操作前确认磁盘柜的所有硬盘及后面SCSI连接卡都显示绿灯。

配置NetRAID-4M BIOS

1. 打开Server A的电源,此时千万不要打开Server B 的电源。

2. 系统引导过程中,当出现HP NetRAID-4M 阵列卡的配置信息时点击Ctrl-A 进入配置工具。

CAUTION 此时不容许服务器引导到Windows 2000 Advanced Server 系统中。

3. 在HP NetRAID-4M 阵列卡配置工具中选择SCSI选择Utility选项。

4. 选择Controller Configuration 选项。

5. 在Controller Configuration屏点击F6 恢复工厂缺省设置,选择Yes确认。

6. 修改Write Cache 为Disabled,修改Automatic Failover为Disabled,点击ESC退出该屏。

CAUTION 如果Automatic Failover被置成Enable状态,在Cluster安装后创建Quorum Disk 或共享磁盘的过程中,将会出现NetRAID4M Diskset资源不正常,在A/B机间来回切换的现象。

7. 选择SCSI Configuration 选项并选择Channel 0。

8. 点击F6 恢复工厂缺省设置,选择Yes确认。

9. 按照下列方式修改SCSI ID :

Server A: ID = 7

Server B: ID = 6

10. 将Cluster选项修改为Enabled ,并确认Domain Validation 选项为Enabled。

11. 点击ESC ,选择Yes确认。

12. 同样方式修改该服务器中的其他通道SCSI Channel 1, 2 , 和3的参数。

确认阵列卡已经识别出硬盘

13. 点击ESC两次,返回主菜单。

14. 选择Disk Utilities 选项。

15. 选择Channel 0 并点击回车键。

16. 屏幕显示出HP RackStorage/12 中Channel 0上安装的所有硬盘,此外,还可以在SCSI ID 5 和7 (或6)上看到设备。

17. 点击ESC 并选择Channel 1,确认相同信息。

18. 点击ESC 退出HP NetRAID-4M 阵列卡的配置工具。

19. 选择Yes重新启动服务器,待服务器重启后关闭服务器电源。

20. 在Server B上重复1 – 18的步骤,(注意Server B 中SCSI ID要设置为6)。

21. 完成后关闭Server B的电源。

安装Windows 2000 驱动程序

HP NetRAID-4M 阵列卡的驱动程序

1. 确认HP RackStorage/12 的电源已经打开。

2. 打开Server A 的电源,并等待它完全进入Windows 2000 Advanced Server的系统中。

3. 以Administrator 的身份登录。

4. 当出现Found Hardware Wizard 的提示后点击Next。

5. 确认Found Hardware Wizard (如下图所示) 显示屏中提示查找RAID controller 设备驱动。选择Search for a suitable driver for my device 的选项,并点击Next。

6. 在软驱中插入NOS Drivers 的驱动盘。

NOTE 指导教师可能已经将所有的驱动盘或升级盘全部准备完毕,请向指导教师查询。7. 取消所有选项,只保留Floppy Disk drives,点击Next。

8. 当向导查找到HP NetRAID-4M 阵列卡的驱动,并显示在A:\oemsetup.inf后,点击Next。

9. 出现关于数字签名丢失的信息,点击Yes 继续。

10. 文件复制完成后点击Finish。

11. 从软驱中取出HP NetRAID-4M 阵列卡的驱动盘。

HP 10/100BaseT 网卡(D5013B) 驱动程序

12. 在Windows 2000 的桌面上用鼠标右键点击My Network Places 图标并选择Properties。

13. 点击Advanced 工具栏并选择Advanced Settings。

14. 在连接面板中,必要的话可按照下列顺序调整网卡的绑定顺序,点击OK。使用上下箭头调整顺序:

? External network (Public)

? Internal private network (Heartbeat)

? [Remote Access connecti ons]

15. 双击Local Area Connection 2 图标,点击Configure 按钮,然后点击Advanced 键。

16. 在Property 栏中选择Link Speed & Duplex 选项,在Value 栏中选择100 Mbps/Full Duplex 选项,点击OK 继续。

17. 在General 窗口中取消所有的协议选择,只保留Internet Protocol (TCP/IP)。

18. 点击Internet Protocol (TCP/IP) ,再点击Properties 键。

19. 选择Use the following IP Address:选项。

20. 在各服务器中输入下列IP 地址:

Server A: 10.1.1.1

Server B: 10.1.1.2

Subnet Mask: 255.0.0.0

DNS Server: 空

21. 点击Advanced 按钮。

22. 点击DNS 栏。取消Register this connection’s addresses in DNS的选择,Use this connection’s DNS suffix in DNS registration 选项自动变成灰色。

23. 点击Wins 栏,选择Disable NetBIOS over IP 选项,并点击OK。

24. 点击OK 并关闭Network & Dial-up Connections 窗口。如果出现有空的primary WINS 地址,点击OK继续。

25. 保持Server A 的运行状态,打开Server B的电源,并等待它完全进入Windows 2000 Advanced Server系统中。

26. 在Server B中以Administrator 身份登录。

27. 在Server B 中重复上述的操作,安装HP NetRAID-4M 阵列卡的驱动,配置心跳侦测网卡HP 10/100BaseT(D5013B)的IP 地址。

测试服务器的网络连接

28. 在每台服务器中的command prompt 状态输入:ipconfig

查看两块HP 10/100BaseT 网卡的IP地址是否正确。

29. 在command prompt 中使用PING命令测试所有的IP 地址是否连通。在两台服务器中重复测试。

30. 如果无法PING通,请告知指导教师,在继续下面的实验前及时处理有关问题。

安装HP NetRAID-4M FAST Utility

31. 在Server A的软驱中插入HP NetRAID-4M FAST Utility Installation 的安装软盘。NOTE 指导教师可能已经将所有的驱动盘或升级盘全部准备完毕,请向指导教师查询。

32. 在A:\ 目录下双击setup.exe。

33. 选择Full Install的选项。接受所有的缺省选项。

34. 当出现需要重新启动服务器提示后,取出软盘,选择Yes ,而后点击Finish。

35. 在Server B 中重复安装HP NetRAID-4M FAST Utility 的过程。

36. Server B 重启后,进入Windows 2000系统后以Administrator 身份登录。

Lab 2 ~ NetRAID-4M –安装Windows 2000 Cluster Services

过程摘要

? 在2个结点上安装Windows 2000 Cluster Services

? 在2个结点上安装HP NetRAID-4M 阵列卡Cluster Add-on 软件

? 使用HP NetRAID-4M FAST utility 配置并初始化共享磁盘

? 使用Windows 2000 磁盘管理器创建和初始化共享磁盘分区

? 使用Windows 2000 Cluster Administrator在集群中创建共享的Quorum 资源

? 使用Windows 2000 Cluster Administrator测试共享Quorum 所在的Cluster Group 的切换状态

Server A:创建集群服务的账号

1. 从开始菜单的管理工具中打开Active Directory Users and Computer工具。

2. 打开左侧面板中MSCS-DOMAIN 的目录。

3. 点击下面的Users 目录。

4. 点击Action 按钮,选择New并点击User。

5. 输入全名:Cluster Services Account

6. 输入登录名:MSCS 点击Next。

7. 输入口令:password

8. 选择User cannot change password 和Password never expires,点击Next ,再点击Finish。

9. 将新帐号MSCS加入Domain Administrator 组中。

10. 关闭Active Directory Users and Computer 工具。

Server A:安装集群服务

11. 在Server A打开Windows 2000的控制面板,双击Add/Remove Programs 图标。

12. 在Add/Remove Programs 屏点击Add/Remove Windows Components 选项。

13. 在服务列表中选择Cluster Service,点击Next。

14. 插入Windows 2000 Advanced Server 光盘,等待Windows 2000 Advanced Server启动屏出现后点击Exit。

15. 在Cluster Service Installation屏点击OK。

16. 在Cluster Service Configuration wizard屏点击Cancel,如下图所示。

17. 点击Yes退出安装。

18. 点击Finish关闭Cluster Service Installation wizard。

19. 关闭Add/Remove Programs 和Control Panel 的窗口。

CAUTION 在Server A的NetRAID-4M安装中,不能像普通的集群安装方法一样,在这个地方继续安装集群服务。

20. 打开命令行键入:

C:\winnt\cluster\cluscfg -localquorum

开始出现Cluster Service Configuration wizard ,但它是进入―local quorum‖ 的安装模式。

21. 在Cluster Service Configuration wizard屏点击Next 。

22. 选择I und erstand … 并点击Next。

23. 选择The first node in the cluster,点击Next.

24. 在cluster名字输入CLUSTER1并点击Next。

25. 输入为集群服务创建的用户名MSCS和口令password 。

26. 在配置集群服务的网络屏幕点击Next。

27. 在Network Connection screen(如下图所示)输入网络名PUBLIC 和IP address: 192.168.1.1 ,并选择Enable the network for cluster use: All cluster communications,点击Next。

28. 在第二个网络配置屏幕中输入网络名Heartbeat 和IP address: 10.1.1.1

29. 选择Enable this network for cluster use选项和Internal communications only ,并点击Next。

30. 确认―HEARTBEAT‖的网络连接在列表中在上方,如果不是的话,可选择UP或DOWN 调整位置。

31. 在Cluster IP Address中输入:192.168.1.5,subnet mask 默认为: 255.255.255.0,点击Next继续。

32. 点击Finish 完成Cluster Services的安装。

33. 出现Cluster Services已成功安装的提示时点击OK。

Server A: 安装HP NetRAID-4M Cluster Add-on软件

34. 在Server A中插入HP NetRAID-4M阵列卡的Cluster Setup diskette软盘。

NOTE 指导教师可能已经将所有的驱动盘或升级盘全部准备完毕,请向指导教师查询

35. 进入A:\ 目录点击setup.exe。

36. 采用安装屏中缺省的安装方式,如Cluster Node。

37. HP NetRAID-4M Disk Array Controller Cluster Setup程序安装完毕后取出软盘。

38. 点击Start > Programs > Administrative Tools > Cluster Administrator打开Cluster Administrator 工具,可以看到Server A 处于―Up‖ 的运行状态,如下图所示。

39. 保持Server A 的运行状态。

Sever B: 安装集群服务

1. 以管理员Administrator身份登录ServerB 。

2. 打开Control Panel,点击Add/Remove Programs图标。

3. 点击Add/Remove Windows Components 选择Cluster Service选项,点击Next继续。

4. 插入Windows 2000 Advanced Serve光盘,出现Windows 2000 Advanced Server 的启动界面时点击Exit。

5. 在Cluster Service Installation wizard界面点击Next 。

6. 点击I understand … 选项,再点击Next。

7. 选择安装Second node in the cluster 方式,并点击Next。

8. 输入集群服务的名字CLUSTER1

9. 选择Connect to cluster as选项并输入集群名字:MSCS和口令:password ,点击Next。

10. 输入口令:password ,点击Next。

11. 点击Finish 按钮完成Server B中的安装。

12. 出现集群已经成功安装的提示后点击OK 。

13. 等待返回到Cluster Service Installation wizard 的屏幕后点击Finish。

14. 如果出现集群服务无法启动,但安装正确的提示,点击OK。

通常它是示意用户MSCS在安装过程中没有完成复制信息。

如果出现这种情况,可在Computer Management Console中打开Services,手工启动Cluster Service 。

15. 点击关闭按钮关闭Add/Remove Programs 窗口,并关闭Control Panel 窗口。

16. 打开Server B中Cluster Administrator 的管理工具,可以看到Server A 和Server B都处在―Up‖ 的运行状态。

Server B:安装HP NetRAID-4M Cluster Add-on 软件

17. 在Server B中插入HP NetRAID-4M阵列卡的Cluster Setup Installation 的安装软盘。NOTE 指导教师可能已经将所有的驱动盘或升级盘全部准备完毕,请向指导教师查询。

18. 进入A:\ 中点击setup.exe

19. 采用默认安装方式Cluster Node选项。

20. 当HP NetRAID-4M Disk Array Controller Cluster Setup 完成后取出软盘。

配置集群系统的共享磁盘

NetRAID-4M 配置

1. 在Server A点击start按钮选择HP NetRAID-4M Disk Array Controller FAST 工具。

2. 出现确认控制器的窗口,显示本地阵列卡HP NetRAID-4M ,点击Open。

3. 打开Controller View 窗口。

创建Disk Sets

4. 在Disk (Physical Drv) 菜单点击Manage Disk Sets 按钮。

5. 在Non-Member Disks列表中选择Disk ID 0:00:0 和1:00:0,点击Create Diskset …>> 按钮。

6. 输入Diskset 的名字:QuorumDiskSet

7. 保持Attached 和Re-initialize 的选择不变,点击OK。

8. 点击关闭按钮完成对硬盘的选择。

创建Container

9. 选择Container (Logical Drv)菜单点击Creation Wizard 选项。

10. 在Diskset列表中选择QuorumDiskSet。

11. 点击所有列出的硬盘DiskID。

12. 在Type to create窗口中选择Mirror set (RAID 1)。

13. 在Size选项区域选择Use all of … 并点击Create。

相关文档