9905电机电压(400V)

9906 电机额定电流。(152A)

9907 电机频率(50HZ)

9908 电机转蓄。

2800转9909 电机功率(75KW)

1001:外部1命令 2=DI1控制起停.

※1002:外部2命令 1=DI1控制起停.

1102:外部1外部2的选择(7=选择外部控制2)

1107:外部给定2的最小频率(20%)

1108:外部给定2的最大值(100%)

1304:AI2低限(20)

1305:AI2高限(100)

1401:继电器输出1(2=运行时继电器动作)

1402:继电器输出2(4=故障时继电器动作)16=故障和报警。

1403 继电器1动作的条件选择, 9=低于监控值1, 继电器动作

2007:限定最小频率(30HZ)

2003 电机铭牌额定电流值乘以1.1(设为172A)

2101:1=(自动启动)

2102:1=(自由停车)

设定—— 9902应用宏(6=PID控制宏)

设定—— 1106:给定值来源于(PID的输出=19)

设定 ---- 4005:偏差值取反(0=反馈信号减小时,电机转速上升。)(1=反馈信号减小时,电机转速下降。)

设定—— 4010:(1=模式输入AI1的给定)(2=模式输入AI2的给定)

设定—— 4011:设置一个恒定的给定值40% 左右给定压力百分数

设定—— 4012:设定压力下限0.0-100%

设定—— 4013:设定压力上限0.0-100%

设定—— 4022,睡眠选择=7内部。

设定—— 4023,睡眠频率,40HZ

设定—— 4025,喊醒偏差,(大于设定值%,也就是大于4013)

3401=0103。显示参数Hz.

3408=0104. 显示参数A.

3415=0105. 显示参数%.

3405:3412:3419:选择面板显示的单位(1=A。 2=V。 3=Hz。4=%。23=kPa.