第三课:剩余电流动作断路器的应用

中国剩余电流动作断路器的应用 1 原理及作用 剩余电流动作断路器,其有两种组成类型: 一种是在塑壳断路器中加装漏电检测单元, 使之成为漏电保护断路器; 另一种是在小型断路器上配装漏电保护模块组成漏电保护断路器, 根据小型断路器的极数, 可构成单极、两极、三极和四极漏电保护断路器。漏电断路器的过载和短路保护特性与同类断路器相同, 而漏电保护特性取决于漏电检测单元或漏电保护模块。 漏电保护器的基本工作原理都是利用当发生漏电故障时穿过零序电流互感器的电流的矢量和不等于零。是基于事故状态下, 相电流矢量不等于零, 出现一个零序电流,当零序电流达到整定值, 便使脱扣器动作, 切断故障电流达到保护目的。漏电保护器是防止低压配电系统中相线和电气装置的外露可导电部分(包括金属的设备外壳、敷设管槽等) 、装置外可导电部分(包括水、暖管和建筑物构架等) 以及大地之间因绝缘损坏引起的电气火灾和电击事故的有效措施。 目前国内低压配电系统IT 系统、TT 系统和TN 系统均具有独立的PE 线, 剩余电流动作保护器其电流

互感器可包绕相线和中性线, 但不包绕PE 线, 保护器的整定值只需躲开被保护回路的正常对地泄漏电流。由于三相不平衡电流和谐波电流在磁路内被抵消, 其动作灵敏度得以大大提高,整定电流可以毫安计。高灵敏度的额定动作电流不超过30mA 的RCD , 还可用作直接接触电击防护的后备保护, 若用于手持式, 移动式等电击致死危险大的设备回路上, 对减少人身电击事故具有十分重要的意义。 2 在不同接地系统中的适用性 低压配电系统按保护接地的形式不同可分为: IT系统、TT系统和TN 系统。GB 14050 - 1993 对接地系统的型式代号规定如下:第一个字母表示电力系统的对地关系: T—一点直接接地; I —所有带电部分与地绝缘, 或一点经阻抗接地。 第二个字母表示装置的外露可导电部分的对地关系: T—外露可导电部分对地直接电气连接, 与电力系统的任何接地点无关; N —外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连

万能断路器说明书..

智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为 Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。

ZW32真空断路器使用说明书

1. 概述 ZW32-12 系列户外交流高压真空断路器(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城网的10kV户外配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用;也可用于其它类似场所。ZW32-12系列户外交流高压真空断路器符合国家GB 1984《交流高压断路器》和国际电工委员会IEC 60056《高压交流断路器》等标准。 2. 型号及含义 3. 使用条件 3.1 正常使用条件 a) 周围空气温度: -40℃~+40℃; b) 海拔高度: 不超过2000m; c) 周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染; d) 风速不超过34m/s(相当于圆柱表面上的700Pa); e) 来自开关设备和控制设备处部的振动或地动是可以忽略的; f) 污秽等级:Ⅲ级。 3.2 特殊使用条件 断路器可以在不同于以上规定的正常使用条件下使用,这时用户的要求应和制造厂家进行协商,并取得一致的意见。 3.3 如超出上述正常使用条件,由用户与制造厂协商。 4. 技术参数 4.1 断路器主要技术参数

4.2 断路器装配调整参数 4.3 CTB弹簧操动机构主要技术参数

4.4 带隔离开关的ZW32户外真空断路器,除满足表1、表2的要求外,隔离开关部分还应满足表4的要求 5. 断路器结构特点 5.1 断路器采用三相支柱式结构,具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。 5.2 断路器采用全封闭结构,密封性能好,有助于提高防潮、防凝露性能,特别适用于严寒或潮湿地区使用。 5.3 三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘,或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘;具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。 5.4 操动机构采用小型化弹簧操动机构,储能电机功率小,分合闸能耗低;机构传动采用直动传输方式,零部件数量少,可靠性高。操动机构置于密封的机构箱内,解决了操动机构锈蚀的问题,提高了机构的可靠性。 5.5 断路器的分、合闸操作可采用手动或电动操作及远方遥控操作。可与智能控制器配套实现配电自动化,也可以与重合控制器配合组成自动重合器、分段器。 5.6 断路器可以装设二相或三相电流互感器,供过电流或短路保护用,也可以给智能控制器提供电流采集信号;根据用户要求可加装计量用电流互感器。

剩余电流断路器

乾龙电器乾龙 Q L L1系列 剩余电流动作断路器 (指针式漏电断路器) 使用说明书 工厂代码:A006030 产品符合:GB14048.2-2001 公司通过ISO90012000国际质量体系认证 杭州乾龙电器有限公司 HANGZHOU QIANLONG ELECTRONIC DEVICE CO.,LTD

一体式配电剩余电流综合保护装置 ——QLL1剩余电流动作断路器 ●空气断路器为主开关,分断能力大、分断时间准确。 ●一体式配电综合保护,体积小,安装使用方便。 ●动作值固定分档可调,操作简易,能适应各地用户、各种 环境,按需设定。 ●电源侧断零(中性线)保护:防止三相四线制供电线路中 性线断线时因三相负荷不平衡而造成相电压大幅度变化的现象。 ●电源侧缺相保护:防止三相电机缺相运行,电机烧坏的现 象。 ●可设控制接口:能进行远距离控制。 ●集过载保护、短路保护、缺相欠压保护、剩余电流保护、 漏电报警指示、断零线保护、重合闸于一体,特别适应城乡电网各级综合保护。 ●剩余电流动作值档位多,范围大,I△n从50mA到1000mA 设多个档位供用户选择。

1、概述: QLL1系列剩余电流动作断路器的设计思路来源于市场,来源于用户,来源于农网改造第一线,是本公司近年为适应我国农村安全用电实际环境而研制开发的专利产品,使用简便、经济实用,为国内首创。2002年由国家经贸委授予“国家重点产品”证书,2003年由浙江省科协等单位授予“浙江省优秀科技产品”证书。 QLL1系列剩余电流动作断路器即剩余电流综合保护器(以下简称漏电断路器)是集剩余电流继电器、空气断路器及交流接触器的功能于一体的多功能漏电断路器。适用于三相四线中性点直接接地的低压电网,用来对人身触电危险提供间接接触保护,也可对线路或用电设备的接地故障、过电流、短路、欠电压及缺相和断零等进行保护。 2、特点: 2.1功能多不但具有剩余电流、欠压、过电流、短路的保护功能。还有缺相、断零保护以及自动重合闸、剩余电流显示、动作状态指示等实用功能。 2.2体积小(由剩余电流继电器、交流接触器及空气断路器的组合变为一体式)。缩小了安装位置,简化了接线。具有功能特性选择装置,可按实际情况分别选择特作动作电流和分断时间调节等所需的保护功能。 2.3面板功能及外形、安装尺寸见图1、图2。 1-剩余电流指示2-手动操作手柄3-指示灯Array 4-分闸指示杆5-剩余电流动作值调节 6-功能选择开关7-试验按钮(超限、复位) 8-自动/手动转换旋钮9-安装孔 10-外接复位接线端子11-外接分闸接线端子

智能塑壳断路器使用说明书

FDDZ20LE(DZ)系列 带自动重合闸功能漏电保护断路器 使用说明书 广东佛电电器有限公司

1.用途 FDDZ20LE(ZD)系列智能漏电保护断路器(带自动重合闸功能)(以下简称断路器),是本公司近年来为适应我国城乡安全用电实际环境而研制开发的科技创新的产品。集剩余电流等保护、回路主开关以及手动、自动分合闸等功能于一体的多功能的远程负荷监控型智能断路器。 FDDZ20LE(ZD)系列断路器适用于三相四线中性点直接接地的低压电网,除了剩余电流、过载、短路等基本保护外,还可根据需要选配过载、短路、断零、欠压、过压、缺相等进行保护,并带有远程分合控制、分合状态信号及数字(485)等多种外控接口。 本产品执行GB14048.2/IEC60947-2标准。 2. 使用环境和工作条件 a.周围空气温度;上限不高于+60℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过35℃。 b.海拔:安装地点的海拔不超过2000m c.大气条件:大气的相对湿度在周围最高温度为+40℃时不超过50%:在较低的温度允许有较高的湿度:在最湿月的月平均最低温度为+25℃时,该月的月平均最大相对湿度为90%,并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露,采取特殊的措施。 d.污染等级:3级。 e.安装类别:III类 f.安装场所的外磁场在任何方向不超过磁场的5倍。 3. 型号及其含义

4. 主 要 技 术 性 能 4.1主要技术参数见(表2) FD 企业代号 DZ20LE 智能漏电保护断路器 (DZ ) 壳架等级电流(A ) -□□□

4.3 产品功能 剩余电流:断路器出现剩余电流并达到设定档位时,在设定的时间内分闸动作。20~60S 内自动重合闸一次,合闸5S内再次剩余电流动作,分闸自锁,待故障排除后需手动或按键合闸。 进线过压:断路器进线任一相电压超过设定档位时,3S内分闸保护,电压恢复正常,自动重合闸。 进线欠压:断路器进线任一相电压低于设定档位时,6S内分闸保护,电压恢复正常,自动重合闸。 进线缺相:断路器进线任一相电压低于50V时,6S内分闸保护,无自动重合闸。 负载过流:以壳架等级电流执行负载过流分闸保护,无自动重合闸。 负载短路:以壳架等级电流执行负载短路分闸保护,无自动重合闸。 进线断零:进线侧零线断开后,三相电压不平衡达到一定值,断路器分闸动作,恢复后,自动重合闸。 手动分合:带手柄装置,可手动分合闸。检修时,确保断路器明显断开,并不受电动控制。 电动合闸:正常运行时,对可允许自动重合闸的线路故障分闸,能电动自动执行合闸。 分合信号:把断路器运行分合状态以无源一组转换触点的形式输出。 外控分合:断路器分合闸控制可由外置按键控制,只能外接无源独立按键(钮)。 实时数据:显示各种当前分合动作信息、实时三相电压值、三相负载电流值和剩余电流值。 运行参数:各保护动作值可分别多档设置,查询显示各当前执行参数。 历史记录:动作信息记录可追溯查询历史分合闸原因等信息。 故障自诊:断路器重点关键器件和机构采取了比较完善的自检功能,出现故障以代码显示警告。 后备保护:当指令分闸没能执行成功时,自动启动后备分闸执行机构,不再执行自动重合闸指令。 过流可调:可设定断路器壳架电流等级以下的过载保护动作电流值,分闸动作后,无自动重合闸。 显示界面:断路器系列有数码管和液晶屏两种显示方式供选择。 参数设定:断路器系列有功能档位拨码开关和菜单按键两种设置方式供选择。

ZW32-12真空断路器详细说明书

ZW32真空断路器说明书,由浙江高耀电气有限公司提供,ZW32真空断路器说明书里面包括了,ZW32真空断路器型号含义和ZW32真空断路器使用条件,ZW32真空断路器参数,ZW32真空断路器,ZW32真空断路器安装尺寸,及ZW32真空断路器动作原理,ZW32真空断路器安装与维护等,如果觉得好或还算全面,可以下给我们评价,这样我们才能力量拿出更好的做品出来分享,谢谢! ZW32-12型户外柱上高压真空断路器 1. 概述 ZW32-12系列户外交流高压真空断路器(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城网的10kV户外配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用;也可用于其它类似场所。ZW32-12系列户外交流高压真空断路器符合国家GB 1984《交流高压断路器》和国际电工委员会IEC 60056《高压交流断路器》等标准。 2. 型号及含义

3. 使用条件 正常使用条件 a) 周围空气温度: -40℃~+40℃; b) 海拔高度: 不超过2000m; c) 周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染; d) 风速不超过34m/s(相当于圆柱表面上的700Pa); e) 来自开关设备和控制设备处部的振动或地动是可以忽略的; f) 污秽等级:Ⅲ级。 特殊使用条件 断路器可以在不同于以上规定的正常使用条件下使用,这时用户的要求应和制造厂家进行协商,并取得一致的意见。 如超出上述正常使用条件,由用户与制造厂协商。 4. 技术参数 断路器主要技术参数

断路器装配调整参数 CTB弹簧操动机构主要技术参数

带隔离开关的ZW32户外真空断路器,除满足表1、表2的要求外,隔离开关部分还应满足表4的要求 5. 断路器结构特点 断路器采用三相支柱式结构,具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。 断路器采用全封闭结构,密封性能好,有助于提高防潮、防凝露性能,特别适用于严寒或潮湿地区使用。 三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘,或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘;具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。 操动机构采用小型化弹簧操动机构,储能电机功率小,分合闸能耗低;机构传动采用直动传输方式,零部件数量少,可靠性高。操动机构置于密封的机构箱内,解决了操动机构锈蚀的问题,提高了机构的可靠性。

DZ15LE漏电断路器使用说明

DZ15LE系列漏电断路器使用说明 一、用途 DZ15LE系列漏电断路器主要适用于交流380V或220V(按产品额定电压规定),50Hz的配电网络中,主要用来对有致命危险的人身间接接触电及线路,本产品 符合国家标准GB14048.2-94。 二、使用条件 原则上本产品适用于室内使用,当户外使用时,必须安装在配电箱内,还应有良好的防雨、防雷、防潮湿等条件。 1、海拔高度不超过2000米; 2、环境温度-5—40℃; 3、空气相对湿度不大于85%,日平均温度不超过25℃; 4、大气相对湿度在周围空气温度为40℃时不超过50%。 5、在产品表面不准产生凝露。 6、产品应垂直安装,倾斜不得超过5度,无冲击振动的地方; 7、产品必须远离电磁场及有害、有腐蚀性气体的环境; 8、没有雨雪侵袭的地方。 三、主要技术性能 1、断路器额定电流:3 2、40、6 3、100等规格; 2、极数:2 、3 、4极; 3、断路器的短路瞬时动作电流按10倍额定电流整定。 4、断路器的过电流脱扣器在周围介质温度为+25℃,从冷态开始各极同时通电,其动作特性为: A:1.05倍额定电流1h内不动作。 B:1.30倍额定电流1h内动作。 5、在国家标准条件下,断路器的电寿命为5000次;机械寿命为10000次 6、漏电动作基本参数

四、使用与维护 1、漏电断路器的漏电、过载、短路保护特性由制造厂制定,使用过程不允许随意调整,免致影响性能。 2、在合闸通电状态下按动按钮,以此检查漏电断路器的脱扣功能正常与否,为确保运行正常,必须定期(每星期)试跳一次。同时,在新装机停用再启用前均检查漏电断路器确能正常工作方可使用。 3、漏电断路器经常自动跳闸,应严格检查相线对地泄露电流是否超过规定动作电流值,并查找排除电路故障后,须将操作手柄往下扳动至“分”位置,使机构进入“再扣”后,才重新合闸操作。 4、漏电断路器因短路断开,应检查触头是否烧毁及磨损情况,如烧毁严重或出现凹坑时需重拆修理才能使用。漏电断路器如有故障,请用户不要自行拆卸,应尽快送回厂家修理,如具有维修能力,亦应先征得厂家同意,免致因参数不符合而发生危险。 五、注意事项 1、本产品三包一年,如属产品质量问题实行包退、包修、包换,如因用户使用不当而造成损坏可代为修理,只收材料费(外地收回运费),漏电断路器如有故障,请不要自行打开(分体机指漏电保护部分),外壳一经拆开,本厂不负任何责任。 2、用户在使用本产品时,因违反产品的使用规定而发生一切事故,责任不在厂家及保险部门规定的保险范围之内。

zw7真空断路器说明书-zw7-40.5-35kv高压真空断路器说明书说明书

ZW7-40.5 户外高压真空断路器 产品使用说明书 陕西泰开高压开关制造有限公司 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”)是一家专业从事高压真空开关及相关 高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电器设备骨干企业,从事高压电 力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进的生产设备和完善的高压试验、检 测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉, 并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合作伙伴关系,我厂专业生产 内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六 氟化硫断 路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱, 充气柜,自动化设备电器等高低压电器。自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不 扣做好售前,售中,售后,服 12-40.5KV 户

务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。 1 概述 ZW7-40.5 型户外高压真空断路器采用了独特设计的分体式极柱和高可靠性的操作机构。该装置主要应用于中压架空线电网,作为分、合负荷电流、过载电流、短路电流之用。 极高的可靠性 在整个寿命期间完全免维护 具有高机械寿命和电寿命整机体积小,重量轻,便于安装 1.1 使用条件 周围空气温度:-30 ℃~+60℃;海拔高度:不超过3000 米;风速不超过34m/s ;来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的;污秽等级:℃级; 储存温度-40 ℃~+85℃。 1.2 技术参数

2 断路器结构及工作原理 ZW7-40.5 型户外高压真空断路器主要由集成极柱、电流互感器、操动机构及箱体组成。该型号断路器为小型化设计,外壳采用优质钢箱体。电流互感器可根据用户需要选择。

电子式剩余电流断路器与电磁式剩余电流断路器对比分析简版

电磁式剩余电流断路器与电子式剩余电流断路器对比分析 1 产品结构: 跟据IEC61008或IEC61009标准,将剩余电流断路器分为脱扣与电源电压无关的剩余电流断路 器和脱扣与电源电压有关的剩余电流断路器,前者为电磁式,后者为电子式。 1.1 电磁式剩余电流断路器: 脱扣与电源电压无关的电磁式剩余电流断路器基本原理如图1所示, 图1 电磁式剩余电流断路器基本原理 对于电磁式剩余电流断路器的脱扣器A 是“永磁平衡式电磁脱扣器”,脱扣器的工作原理如图2所 示,当零序互感器二次线圈没有检测出剩余故障电流时,磁场力矩与弹簧力矩相等,脱扣器处于静 止状态(图2a );当零序互感器二次线圈检测出剩余故障电流时,电流产生的电磁力矩抵消原磁 场力矩,弹簧力矩大于磁场力矩使脱扣器动作,继而驱动开关机构分断电路(图2b )。由于脱扣 器与电源之间不存在电的连接,所以电磁式剩余电流断路器保护动作与电源电压无关,其动作能量 直接来自零序互感器的二次感应电流和断路器闭合时储存的机械能。 A 0286 a: 无剩余故障电流 b :存在剩余故障电流 图2 永磁平衡式电磁脱扣器的工作原理 A 0286

1.2 电子式剩余电流断路器: 脱扣器与电源电压有关的电子式剩余电流断路器基本原理和相应电子线路原理如图3、图4所 示。 胎换骨 图3 电子式剩余电流断路器基本原理 图4.电子线路原理图 电子式剩余电流断路器的脱扣器为“电压分励脱扣器”,当系统发生接地故障时,零序互感 器检出的剩余电流经电子放大器放大后驱动电压分励脱扣器动作,并推动开关机构分断电路。图5 所示了电磁式剩余电流断路器和电子式剩余电流断路器两类产品工作原理的区别,从中可以看出: 电子式剩余电流断路器与前者最大的差异是电子放大器和分励脱扣器工作及驱动均需用系统电源支 持。 图5.电磁式与电子式剩余电流断路器工作原理区别

自动重合闸漏电保护断路器

FO.DIAN FDDZ20LE (DZ)系列带自动重合闸功能漏电保护断路器 使用说明书 广东佛电电器有限公司

1. 用途 FDDZ20LE(ZD)系列智能漏电保护断路器(带自动重合闸功能)(以下简称断路器),是本公司近年来为适应我国城乡安全用电实际环境而研制开发的科技创新的产品。集剩余电流等保护、回路主开关以及手动、自动分合闸等功能于一体的多功能的远程负荷监控型智能断路器。 FDDZ20L(ZD)系列断路器适用于三相四线中性点直接接地的低压电网,除 了剩余电流、过载、短路等基本保护外,还可根据需要选配过载、短路、断零、欠压、过压、缺相等进行保护,并带有远程分合控制、分合状态信号及数字(485)等多种外控接口。 本产品执行GB14048.2/IEC60947-2标准。 2?使用环境和工作条件 a. 周围空气温度;上限不高于+60C,下限不低于-5 C, 24h的平均值不超过35C。 b. 海拔:安装地点的海拔不超过2000m c. 大气条件:大气的相对湿度在周围最高温度为+40C时不超过50%在较低的 温度允许有较高的湿度:在最湿月的月平均最低温度为+25C时,该月的月平均最大相对湿度为90%并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露,采取特殊 的措施。 d. 污染等级:3级。 e. 安装类别:山类 f. 安装场所的外磁场在任何方向不超过磁场的5倍。 3.型号及其含义 FD DZ20LE (DZ)- □□口 壳架等级电流(A) 智能漏电保护断路器 企业代号

4?主要技术性能 4.1主要技术参数见(表2) 4.3产品功能 剩余电流:断路器出现剩余电流并达到设定档位时,在设定的时间内分闸动作。20?60S 内自动重合闸一次,合闸5S内再次剩余电流动作,分闸自锁,待故障排除后需手动或按键 合闸。

剩余电流动作断路器QLKZ说明书

QLKZ系列 剩余电流动作断路器公司通过ISO9001 国际质量体系认证

QLKZ剩余电流动作断路器使用说明书 1.概述: QLKZ系列剩余电流动作断路器,是一种具有智能化数字编程控制电路的最新低压断路器。它适用于交流50Hz、额定电压380V,额定电流630A以下的低压电网。可作为线路的过载、短路保护之用,也可作为调控各相负载,实施负荷管理等不频繁转换之用。 2.特点: 2.1 采用单片微处理器组成智能化控制电路。主回路额定电流和各相负荷控制电流, 可按需进行调节和设置。 2.2 该剩余电流动作断路器设置普通型和负荷控制型两种模式,既可按变压器的大 小按需设定额定电流,又可按需调控用户用电负荷,做到有序用电。 2.3能监测各相负荷,并自动显示额定电流。按“显示”按钮,会依次显示额定电流、 剩余电流、各相实时负载电流、各相负荷控制电流等参数。而且因超限或过载跳闸时能显示超限或过载相的跳闸电流。 2.4该剩余电流动作断路器具有过载短路、缺相欠压、断零(电源侧中性线断开)、 报警等多种保护功能。零序互感器与主机采用航空插头可靠连接,方便用户使用。 2.5停电时,断路器能自动跳闸。停电后来电或缺相欠压恢复正常电压后具有自动复 位合闸功能。 2.6 具有外接控制接口,可进行远距离复位控制和分闸控制。 2.7 设有自动和手动操作转换旋钮,既能自动分合闸亦可手动分合闸。 3、正常工作条件: 3.1 环境温度 -5℃~+40℃ 3.2 相对空气湿度 大气的相对湿度:在周围空气温度+40℃时,不超过50%;在较低温度下可以有较高的湿度;在最湿月的月平均最低温度为+25℃时,该月的平均相对湿度不超过90%,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 3.3 海拔高度不超过2000m

万能断路器说明书

人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为

Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。 2.2主要技术参数见表1 表1主要技术参数 2 .3主要技术性能 2.3. l智能型控制器保护特性的电流整定值范围及准确度见表2。 表2控制器保护特性的电流整定值范围及准确度

ZW32真空断路器说明书

ZW32-12/630(1250)-20(25) 户外交流高压真空断路器 安装使用说明书 (使用前必须仔细阅读说明书)

第一章户外交流高压真空断路器 1.1 产品概述 ZW32-12型户外真空断路器是额定电压12kV的户外高压开关设备,主要用于城网和农网的配电系统中,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。也可用于其它类似场所,还可用为城市区12kV级电网的分段开关。还可与配网自动化装置组成户外真空重合器、分段器,智能型控制设备。 ZW32-12型户外真空断路器采用密封结构设计,壳内除环氧支座外,不再有辅助绝缘材料,套管垂直安装,输出与输入端是横向布置,即便于架空线联接,也利于电缆的接入;整体成型套管,可保证良好的气密性。可配置隔离刀闸,具备明显断开点,维护方便、安全。 本产品符合以下标准及规范: GB1984 《交流高压断路器》 GB11022《高压开关设备通用技术条件》 GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》 DL/T593 《高压开关设备的共用订货技术条件》 DL/T402 《交流高压断路器订货技术条件》 1.2 型号含义 例如:ZW32-12P/630-20户外高压真空断路器,不锈钢外壳、电动机构、额定电流630A、额定开断电流为20kA。

1.3 工作条件 本产品适用于以下工作条件: a、周围空气温度:-40℃~+85℃; B、海拨高度:不超过2500m; c、相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%; d、风压:不超过700Pa(相当于风速34m/s); e、空气污秽程度:按GB5582规定为IV级; F、地震烈度:不超过8度。 1.4 附加其它装置后主要性能 1.4.1 可加装户外隔离开关和断路器形成一体化,断路器与隔离开关具有可靠的机构联锁,具有防误操作功能。 1.4.2 可加装外置电子PT,使断路器具有操作电源和具有防涌流,过流保护,就近遥控控制功能。 1.4.3 可加装避雷器,避雷器可根据用户需要装于电源侧或负荷侧。 1.4.4 可与配网自动化装置组成户外真空重合器、分段器,智能型控制设备。 1.4.5 可以与柱上开关远程监控系统配套使用,采用GPRS无线通信,实现户外真空断路器远程实时监控,满足配电自动化要求。 1.5 主要技术参数 1.5.1 断路器主要技术参数 表1 断路器的主要技术参数 1.5.2 断路器调整后达到的主要机械数据 表2 断路器的主要机械参数

完整版正泰系列断路器说明书

断路器的几大功能: A、短路保护:就是火线和零线接触,瞬间电流很大,断路器跳闸。 B、过载保护:就是用电电流超过电器的额定电流,断路器跳闸。 C、漏电保护(电漏电保护装置):就是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,主要是保护人体安全的。 1P断路器与DPN断路器的区别: 一、1P就是火线进断路器,零线不进,DPN是火线和零线同时进断路器,切断时火线和零线同时切断,对居民用户来说安全性更高。 二、2P断路器也为双进双出,即火线和零线都进断路器,但2P断路器的宽度比1P和DPN断路器宽一倍。 三、漏电保护器:实际上是指带漏电保护装置的断路器,作用是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,保护人体安全。 断路器(空气开关)的极性和表示方法 切断火线 220V :1P单极. 双极2P: 220V 火线与零线同时切断 双极1P+N:220V 相线+中性线同时切断 三级3P: 380V 三相线全部切断 四级4P: 380V 三相火线一相零线全部切断。 家庭用电路的配置方法为: 1、总开关一回路 2、照明一回路 3、客厅、卧室插座一回路 4、厨房、卫生间插座一回路

5、每个空调各一回路 空调如何换算功率及匹配断路器空气开关 1匹=750W 1.5匹=1.5×750W=1125W 2匹=2×750W=1500W 2.5匹=2.5×750W=1875W 此计算法以此类推。 1例:一个2P(2匹)的空调回路配的断路器规格大小为DPN20A,那么他准许通过的最大功率就为4400W(220V*20A)。而一个2匹的空调的额定功率为2000W,但考虑到空调启动瞬间功率会突然加大,所以配一个20A的断路器(足矣)。注:断路器的大小并不是配得越大越好,配得过大,反而起不到过栽保护作用,使家用电器受损。 2例:3匹空调应选择多少A的空气开关?(220V电压) 750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。 3例:5匹空调应选择多少A的空气开关?( 380V电压) 750W×5匹=3750W×3倍(冲击电流)=1125W÷380V=29.60≈32A(功率÷电压=安培) 安装或施工说明: 1.、按产品说明书进行安装。 (1) 应安装在干燥、清洁的地方。不能装在露天和潮湿地方,不能装在灰尘多、受烟薰的地方。因为雨水、潮气或灰尘、烟雾侵入漏电开关,能使金属件生锈动作不灵、绝缘降低,或使电子元件受到腐蚀,致使整机过早损坏。 (2) 漏电开关的进、出线不可接反。因为进线接电源,当漏电开关跳闸后,其辅助电源亦断开,其内晶闸管瞬间导通不会损坏;若出线接电源,跳闸后辅助电源不能断开,晶闸管有一特性,就是导通后即使触发信号消失,仍旧保持导通状态,则晶闸管因较长时间导通而烧毁,整机因而损坏。 2、应由电工动手安装。因电工有一定的电气知识和电力工作经验,能选择恰当位置、安装正确、走线美观、出现问题可当即处理。 3安装中可能出现的问题及处理方法 (1) 按试跳按钮不会动作。检查电源和接线,若均无问题,则是漏电开关故障,应换新的。 (2) 安上后合上开关即动作,送不上电。先检查电源电压,看是否过压引起漏电开关动作;若电压正常,退掉负载线,若一开仍跳,系漏电开关故障,应换新的,若不跳,系被保护的线路泄漏过大,超过漏电开关的额定漏电动作电流。 采购指南: (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3 的设计者注意到了这一条)。5%倍;(大概有. ,来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值))按照线路上的短路冲击电流((即短路全电流最大瞬时值)5即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。 DZ47LE系列漏电断路器使用说明书 适用范围 系列适用于交流50Hz,额定工作电压230V~400V,额定电流至100A的线路漏电断路器DZ47LE中,用来对人进行间接接触保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过电压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起的电压过高进行保护。 本系列产品在低压配电系统中已经越来越多地被采用作为接地故障和直接接触、间接接触电击的后备保护。 本产品复合GB16917和IEC61009标准。

最新ZW32-12真空断路器详细说明书

Z W32-12真空断路器详细说明书

ZW32真空断路器说明书,由浙江高耀电气有限公司提供,ZW32真空断路器说明书里面包括了,ZW32真空断路器型号含义和ZW32真空断路器使用条件,ZW32真空断路器参数,ZW32真空断路器,ZW32真空断路器安装尺寸,及ZW32真空断路器动作原理,ZW32真空断路器安装与维护等,如果觉得好或还算全面,可以下给我们评价,这样我们才能力量拿出更好的做品出来分享,谢谢! ZW32-12型户外柱上高压真空断路器 1. 概述 ZW32-12系列户外交流高压真空断路器(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城网的10kV户外配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用;也可用于其它类似场所。ZW32-12系列户外交流高压真空断路器符合国家GB 1984《交流高压断路器》和国际电工委员会IEC 60056《高压交流断路器》等标准。 2. 型号及含义

3. 使用条件 3.1 正常使用条件 a) 周围空气温度: -40℃~+40℃; b) 海拔高度: 不超过2000m; c) 周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染; d) 风速不超过34m/s(相当于圆柱表面上的700Pa); e) 来自开关设备和控制设备处部的振动或地动是可以忽略的; f) 污秽等级:Ⅲ级。 3.2 特殊使用条件 断路器可以在不同于以上规定的正常使用条件下使用,这时用户的要求应和制造厂家进行协商,并取得一致的意见。 3.3 如超出上述正常使用条件,由用户与制造厂协商。 4. 技术参数 4.1 断路器主要技术参数

ZW20A12型户外高压交流真空断路器安装使用说明书

ZW20B-12/T630-20 户外交流高压真空断路器使用说明书

1.概述 ZW20B-12型户外交流高压真空断路器(以下简称断路器)为额定电压12kV、三相交流50Hz的户外配电设备。主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制,更适用于农村电网及频繁操作的场所。 本安装使用说明书规定了断路器的主要技术参数、产品结构、以及操作、安装、使用维护的原理和方法等内容。 1.1引用标准 GB1984交流高压断路器 GB/T11022-1999高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合 GB/T3309-1999高压开关设备在常温下的机械试验 DL/T593-1996高压开关设备的共用订货技术导则 DL/T402-1999交流高压真空断路器订货技术条件 1.2使用的环境条件 1.2.1海拔高度不超过3000米; 1.2.2周围空气温度:-45℃~+40℃; 日温差:日变化25℃; 1.2.3风速不大于35m/s; 1.2.4无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场所

2.技术参数和机械特性 2.1技术参数见表1。2.2机械特性参数见表2。 表1 表2 序号参数名称单位数据 1触头开距mm 9±12触头超行程mm 3±1 3分闸速度m/s 1.2±0.24合闸速度m/s 0.8±0.25触头合闸弹跳时间ms ≤26 相间中心距离 mm 135±1.5 型 号 ZW20B-12/630-20操作方法 手动/电动额定值额定电压12kV 额定频率50Hz 额定电流 630A 额定短路开断电流 20kA 额定峰值耐受电流(峰值)50kA 额定短时耐受电流(4s) 20kA 额定短路关合电流(峰值)50kA 额定电流开断次数 10000次额定短路开断电流开断次数 30次1分钟工频 耐受电压 相间、相对地 42kV 断口 49kV 二次回路耐压 2kV 雷电冲击耐受电压(峰值)相间、相对地75kV 断口85kV 机械寿命10000次净重 177kg

10KV真空断路器说明

真空断路器的应用 一:真空的绝缘特性 真空具有很强的绝缘特性,在真空断路器中,气体非常稀薄,气体分子的自由行程相对较大,发生相互碰撞的几率很小,因此,碰撞游离不是真空间隙击穿的主要原因,而在高强电场作用下由电极析出的金属质点才是引起绝缘破坏的主要因素。真空间隙中的绝缘强度不仅与间隙的大小,电场的均匀程度有关,而且受电极材料的性质及表面状况的影响较大。真空间隙在较小的距离间隙(2—3毫米)情况下,有比高压力空气与SF6气体高的绝缘特性,这就是真空断路器的触头开距一般不大的原因。电极材料对击穿电压的影响主要表现在材料的机械强度(抗拉强度)和金属材料的熔点上。抗拉强度和熔点越高,电极在真空下的绝缘强度越高。实验表明,真空度越高,气体间隙的击穿电压越高,但在10-4托以上,就基本保持不变了,所以,要保持真空灭弧室的绝缘强度, 其真空度应不低于10-4托。 二:真空中电弧的形成与熄灭 真空电弧和我们以前学习的气体电弧放电现象有很大的差别,气体的游离现象不是产生电弧的主要因素,真空电弧放电是在触头电极蒸发出来的金属蒸汽中形成的。同时,开断电流的大小不同,电弧表现的特点也不同。我们一般把它分为小电流真空电弧和大电流真空电弧。 1.小电流真空电弧 触头在真空中开断时,产生电流和能量十分集聚的阴极斑点,从阴极斑点上大量地蒸发金属蒸汽,其中的金属原子和带电质点的密度都很高,电弧就在其中燃烧。同时,弧柱内的金属蒸汽和带电质点不断地向外扩散,电极也不断的蒸发新的质点来补充。在电流过零时,电弧的能量减小,电极的温度下降,蒸发作用减少,弧柱内的质点密度降低,最后,在过零时阴极斑消失,电弧熄灭。有时,蒸发作用不能维持弧柱的扩散速度,电弧突然熄灭,发生截流现象。 2.大电流真空电弧 在触头断开大的电流时,电弧的能量增大,阳极也严重发热,形成很强的集聚型的弧柱。同时,电动力的作用也明显了,因此,对于大电流真空电弧,触头间的磁场分布就对电弧的稳定性和熄弧性能有决定性的影响。如果电流太大,超过了极限开断电流,就会造成开断失败。此时,触头发热严重,电流过零以后仍然蒸发,介质恢复困难,不能断开电流。 三:断路器的结构和工作原理 真空断路器的生产厂家比较多,型号也较繁杂。按使用条件分为户内(ZNx—**)和户外(ZWx—**)两种类型。主要由框架部分,灭弧室部分(真空泡),和操动机构部分组成。 下面以浙江华仪电器科技股份有限公司生产的ZW27—12型户外高压真空断路器为例,说明其结构与工作原理。断路器本体部分由导电回路,绝缘系统,密封件和壳体组成。整体结构为三相共箱式。其中导电回路由进出线导电杆,进出线绝缘支座,导电夹,软连接与真空灭弧室连接而成。此机构为电动储能,电动分合闸,同时具有手动功能。整个结构由合闸弹簧,储能系统,过流脱扣器,分合闸线圈,手动分合闸系统,辅助开关,储能指示等部件组成。 3.工作原理真空断路器利用高真空中电流流过零点时,等离子体迅速扩散而熄灭电弧,完成切断电流目的。 4动作原理储能过程:当储能电机14接通电源时,电机带动偏心轮转动,通过紧靠在偏心轮上的滚子10带动拐臂9及连板7摆动,推动储能棘爪6摆动,使棘轮11转动,当棘轮11上的销与储能轴套32的板靠住以后,二者一起运动,使挂在储能轴套上32上的合闸弹簧21拉长。储能轴套32由定位销13固定,维持储能状态,同时,储能轴套32上的拐

剩余电流动作断路器QLKZ使用说明

QLKZ系列 剩余电流动作断路器

公司通过ISO9001 国际质量体系认证

QLKZ剩余电流动作断路器使用说明书 1.概述: QLKZ系列剩余电流动作断路器,是一种具有智能化数字编程控制电路的最新低压断路器。它适用于交流50Hz、额定电压380V,额定电流630A以下的低压电网。可作为线路的过载、短路保护之用,也可作为调控各相负载,实施负荷管理等不频繁转换之用。 2.特点: 2.1 采用单片微处理器组成智能化控制电路。主回路额定电流和各相负荷控制电流,可按需进行调节和设置。 2.2 该剩余电流动作断路器设置普通型和负荷控制型两种模式,既可按变压器的大小按需设定额定电流,又可按需调控用户用电负荷,做到有序用电。 2.3能监测各相负荷,并自动显示额定电流。按“显示”按钮,会依次显示额定电流、剩余电流、各相实时负载电流、各相负荷控制电流等参数。而且因超限或过载跳闸时能显示超限或过载相的跳闸电流。 2.4该剩余电流动作断路器具有过载短路、缺相欠压、断零(电源侧中性线断开)、报警等多种保护功能。零序互感器与主机采用航空插头可靠连接,方便用户使用。 2.5停电时,断路器能自动跳闸。停电后来电或缺相欠压恢复正常电压后具有自动复位合闸功能。 2.6 具有外接控制接口,可进行远距离复位控制和分闸控制。 2.7 设有自动和手动操作转换旋钮,既能自动分合闸亦可手动分合闸。 3、正常工作条件:

3.1 环境温度-5℃~+40℃ 3.2 相对空气湿度 大气的相对湿度:在周围空气温度+40℃时,不超过50%;在较低温度下可以有较高的湿度;在最湿月的月平均最低温度为+25℃时,该月的平均相对湿度不超过90%,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 3.3 海拔高度不超过2000m 3.4 污染等级3级 3.5 安装类别Ⅲ 3.6 周围磁场:安装场所的外磁场在任何方向不超过地磁场的5倍。 4、型号说明 - 壳架等级电流(100A、250A、630A) 智能型: 1)、控制电流可调,各相负荷控制电流可按 需设置。具有过载短路、缺相欠压保护 和外接控制、自动合闸等功能; 2)、装接零序互感器后,有剩余电流动作保 护功能; 3)、设置负控模式后,对用户有负荷控制功 能。 剩余电流动作断路器代号