复合地基承载力特征值计算书

室内低坪绝对标高40.400m

CFG桩顶标高2.00+0.25=2.25m(相对标高)即 40.400-2.25=38.150m(绝对标高)

一、单桩竖向承载力特征值Ra的计算:

取有代表性的几个孔位计算单桩竖向极限承载力标准值Q uk

Q uk= Q sk+ Q kp

3#孔:

µp=0.45X3.14=1.413m A p=0.225X0.225X3.14=0.158m2

Q uk =µp∑q s i*l i+ q p*A p = 1.413X(2.79X30+4.3X40+1.91X60)+0.158X500

=523+79=602kN

单桩竖向承载力特征值Ra=602/2=301kN

10#孔:

Q uk=µp∑q s i*l i + q p*A p= 1.413X(2.9X30+3.4X40+2.27X60)+0.158X500

=507+79=586kN

单桩竖向承载力特征值Ra=586/2=293kN

20孔:

Q uk=µ∑q s i*l i + q p*A p = 1.413X(2.97X30+3.7X40+0.5X50+1.83X60)+0.158X500

=525+79=604kN

单桩竖向承载力特征值Ra=604/2=302kN

二、复合地基承载力特征值估算:

f a pk =m* R a/ A p + ß(1-m) f sk

f a k=120kPa ß = 0.75~0.95 取ß = 0.80

m = d2/d e2d e= 1.05*S

1.中柱:(G、D轴)(近似等边三角形布桩)

S 1= 2.2m S 2=(1.12+1.02)1/2=1.487m S=(2.2+1.487)/2=1.843 m d e= 1.05X1.843= 1.935m

m=0.452/1.9352 =0.054

f spk =0.054 X250 /0.158 +0.80(1-0.054)X90=82+68=150kPa

2.边柱:(A、K轴)(矩形布桩)

d e= 1.13*(s1s2)1/2

S 1= 1.30 m S 2=1.80 m d e= 1.13X(1.3X1.8) 1/2=1.728

m= d2/d e2=0.452/ 1.7282 =0.067

f spk =240 X 0.067/0.158 +0.80(1-0.067)X90=102+67=168 kPa

地基变形计算:

1.中柱(G轴)

Mmax 对应组合号: 33 Mmax= 117.98 N = 334.17 V = 16.82

Mmin 对应组合号: 40 Mmin= -92.27 N = 246.03 V = -16.15

Nmax 对应组合号: 42 M = 63.78 Nmax= 776.65 V = 5.25

Nmin 对应组合号: 50 M = -2.64 Nmin= 82.98 V = -0.20

Vmax 对应组合号: 33 M = 117.98 N = 334.17 Vmax= 16.82

Vmin 对应组合号: 40 M = -92.27 N = 246.03 Vmin= -16.15

P0 = P-rd

P=F+G/A=(860+480)/3.0X3.2=139kPa G=3.2X3.0X2.5X20=480kN

P0 = 139-2.5X20=139-50=89kPa P0 =89kPa≤0.75f a k=0.75X150=112kPa 2.边柱:(K轴)

Mmax 对应组合号: 50 Mmax= 150.38 N = 39.32 V = 17.75

Mmin 对应组合号: 40 Mmin= -242.64 N = 170.76 V = -44.58

Nmax 对应组合号: 42 M = -133.71 Nmax= 362.21 V = -43.40

Nmin 对应组合号: 50 M = 150.38 Nmin= 39.32 V = 17.75

Vmax 对应组合号: 50 M = 150.38 N = 39.32 Vmax= 17.75

Vmin 对应组合号: 40 M = -242.64 N = 170.76 Vmin= -44.58

P0 = P-rd

P=F+G/A=(420+588)/2.8X4.2=135kPa G=2.8X4.2X2.5X20=588kN

P0 = 135-2.5X20=135-50=85kPa P0 =85kPa≤0.75f a k=0.75X150=112kPa

复合地基承载力

复合地基承载力特征值计算书 室内低坪绝对标高40.400m CFG桩顶标高2.00+0.25=2.25m(相对标高)即 40.400-2.25=38.150m(绝对标高) 一、单桩竖向承载力特征值Ra的计算: 取有代表性的几个孔位计算单桩竖向极限承载力标准值Q uk Q uk= Q sk+ Q kp 3#孔: µp=0.45X3.14=1.413m A p=0.225X0.225X3.14=0.158m2 Q uk =µp∑q s i*l i+ q p*A p = 1.413X(2.79X30+4.3X40+1.91X60)+0.158X500 =523+79=602kN 单桩竖向承载力特征值Ra=602/2=301kN 10#孔: Q uk=µp∑q s i*l i + q p*A p= 1.413X(2.9X30+3.4X40+2.27X60)+0.158X500 =507+79=586kN 单桩竖向承载力特征值Ra=586/2=293kN 20孔: Q uk=µ∑q s i*l i + q p*A p = 1.413X(2.97X30+3.7X40+0.5X50+1.83X60)+0.158X500 =525+79=604kN 单桩竖向承载力特征值Ra=604/2=302kN 二、复合地基承载力特征值估算: f a pk =m* R a/ A p + ß(1-m) f sk f a k=120kPa ß = 0.75~0.95 取ß = 0.80 m = d2/d e2d e= 1.05*S 1.中柱:(G、D轴)(近似等边三角形布桩)

S 1= 2.2m S 2=(1.12+1.02)1/2=1.487m S=(2.2+1.487)/2=1.843 m d e= 1.05X1.843= 1.935m m=0.452/1.9352 =0.054 f spk =0.054 X250 /0.158 +0.80(1-0.054)X90=82+68=150kPa 2.边柱:(A、K轴)(矩形布桩) d e= 1.13*(s1s2)1/2 S 1= 1.30 m S 2=1.80 m d e= 1.13X(1.3X1.8) 1/2=1.728 m= d2/d e2=0.452/ 1.7282 =0.067 f spk =240 X 0.067/0.158 +0.80(1-0.067)X90=102+67=168 kPa

CFG复合地基

CFG桩复合地基 1、定义: 水泥粉煤灰碎石桩复合地基是由水泥、粉煤灰、碎石、砂加水拌合形成的高粘结强度桩。(简称CFG桩),通过在基底和桩顶之间设置一定厚度的褥垫层以保护层以保证桩、土共同承担荷载,使桩、桩间土和褥垫层一起构成复合地基。 2、CFG桩复合地基技术指标 CFG桩在工程中常用的施工工艺包括长螺旋钻孔灌注桩、管内泵压混合料成桩、振动沉管灌注桩。根据现场情况,本项目采用长螺旋灌注桩。 施工现场CFG桩复合地基主要技术指标:桩径:400mm 桩间距:1200mm(电梯间)剩余主楼1500mm 桩长:16.5m 级配沙石粒径:10-30mm 厚度:300mm 压实系数:0.95 单桩承载力:740KN/M3复合地基承载力:445Kpa 3、适用范围: 适用于处理粘性土、粉土、沙土和自重固结的素填土等地基,对淤泥质土应根据当地强制性标准或通过现场试验确定其适用性。就地基而言,既可用于条基、独基、筏基,采取适当的技术处理措施后亦可用于刚度较软弱的基础及柔性基础。 4、设计计算: ○1桩体强度: 桩体试块抗压强度平均值应满足:?cu≥3R a/A P 式中?cu—桩体混合料试块(边长150立方体)标准养护28d抗压强度平均值R a—单桩竖向承载力特征值(KN) A p—桩的截面积(m2) ○2CFG桩复合地基承载力特征值: ?spk=mR a/A p+β(1-m)?sk 式中?spk—复合地基承载力特征值(Kpa) m—面积置换率 A P—桩的截面积(m2) β—桩间土承载力折减系数 ?sk—处理后桩间土承载力特征值(Kpa)

R a—单桩竖向承载力特征值(KN) ○3CFG桩单桩竖向承载力特征值: 单桩竖向承载力特征值R a的取值,当采取单桩荷载试验时,应将单桩极限承载力除以安全系数2;当无单桩荷载试验资料时,可按下式估算: R a=u p∑n i=1q si l i+q p A p 式中u p—桩的周长(m); n—桩长范围的土层; q si、q p—桩周第i层土的侧阻力、桩端端阻力特征值(Kpa); l i—第i层土的厚度(m); A P—桩的截面积(m2) ○4变形计算 复合土层的分层与天然地基相同,各复合土层的压缩模量等于该层天然地基压缩模量的ξ倍,ξ值可按下式确定: ξ=?spk/?ak 式中?spk—复合地基承载力标准值(Kpa) ?ak—基础底面下天然地基承载力特征值(Kpa) 复合地基的变形计算经验系数应根据地区沉降观测统计确定: 地方性变形计算系数Ψs E—S为变形计算深度范围内压缩模量的当量值,应按下式计算: E—S=ΣA i/Σ(A i/E si) 式中A i—第i层土附加应力系数沿土层深度的积分值; E si—基础底面下第i层土的压缩模量值(Mpa),桩长范围内的复合土层按

水泥土搅拌桩复合地基承载力

水泥土搅拌桩复合地基承载力 水泥土搅拌桩复合地基是一种常用的地基处理方法,它通过将水泥与土壤进行混合,形成一种具有较高强度和稳定性的复合材料,以增加地基的承载力。本文将从水泥土搅拌桩的原理、施工方法和工程应用等方面进行探讨。 水泥土搅拌桩是一种地基处理技术,它通过在地下进行搅拌施工,将水泥与原土进行充分混合,形成一种均匀致密的复合材料。这种复合材料具有较高的强度和刚度,能够有效增加地基的承载力和抗沉降性能。水泥土搅拌桩的施工过程主要包括以下几个步骤:首先,选定适宜的施工位置和深度,然后使用搅拌机进行搅拌,将水泥与土壤混合均匀,形成搅拌桩;最后,根据需要进行加固处理,以确保地基的稳定性和承载力。 水泥土搅拌桩复合地基具有一定的优势。首先,它能够有效提高地基的承载力和抗沉降性能,使得地基能够承受更大的荷载。其次,水泥土搅拌桩施工过程简单,工期短,不受季节限制,适用于各种地质条件。此外,水泥土搅拌桩还能够改善地基的土壤物理性质,提高地基的稳定性和抗液化能力。因此,水泥土搅拌桩复合地基在各类土地开发项目中得到广泛应用。 水泥土搅拌桩复合地基的应用范围广泛。它可以用于各类建筑物的地基处理,如住宅楼、工业厂房等。此外,水泥土搅拌桩还可以用

于土壤液化区域的地基加固,以提高地基的抗液化能力。此外,水泥土搅拌桩还可以用于港口、码头等水工建筑物的地基处理,以提高工程的稳定性和安全性。总之,水泥土搅拌桩复合地基在土木工程中具有重要的应用价值。 然而,水泥土搅拌桩也存在一些问题。首先,施工过程中需要大量的水泥和机械设备,造成一定的资源浪费。其次,水泥土搅拌桩施工需要较高的技术要求,施工质量受到施工人员水平的限制。此外,水泥土搅拌桩施工会产生一定的噪音和振动,对周围环境和建筑物可能造成一定的影响。因此,在实际应用中需要充分考虑这些问题,采取相应的措施进行处理。 水泥土搅拌桩复合地基是一种有效的地基处理方法,它能够提高地基的承载力和稳定性。在实际工程中,应根据具体情况选择合适的施工方法和参数,以确保水泥土搅拌桩的施工质量和效果。同时,还需要进一步研究和探索水泥土搅拌桩的施工工艺和应用范围,以推动其在土木工程中的广泛应用。

复合地基承载力确定

第一,当压力—沉降曲线上极限荷载能确定,而其值不小于直线段比例界限地倍时,可取比例界限;当其值小于比例界限地倍时,可取极限荷载地一半; 第二,当压力—沉降曲线是平缓地光滑曲线时,按相对变形值确定:①对砂石桩或振冲桩复合地基或强夯置换墩:当以黏性土为主地地基,可取/或/所对应地压力(和分别为承压板宽度和直径,当其值大于时,按计算);当以粉土或砂土为主地地基,可取/或/所对应地压力.②对挤密桩、石灰桩或柱锤冲扩桩复合地基,可取/或/所对应地压力.对灰土挤密桩复合地基,可取/或/所对应地压力.③对水泥粉煤灰碎石桩或夯实水泥土桩复合地基,当以卵石、圆砾、密实粗中砂为主地地基,可取/或/所对应地压力;当以黏性土、粉土为主地地基,可取/或/所对应地压力.④对水泥土搅拌桩或旋喷桩复合地基,可取/或/所对应地压力.⑤对有经验地地区,也可按当地经验确定相对变形值.个人收集整理勿做商业用途 按相对变形值确定地承载力特征值不应大于最大加载压力地一半. 试验点地数量不应少于点,当满足其极差不超过平均值地%时,可取其平均值为复合地基承载力特征值. 【例题】某工程采用灰土挤密桩进行地基处理,在用载荷试验确定复合地基承载力特征值时,如按相对变形值确定,可采用/( )所对应地压力.个人收集整理勿做商业用途 、; 、; 、; 、 答案: 【例题】在对某复合地基进行载荷试验时,测得三组试验值分别为: ;;;则该复合地基承载力特征值为:( ). 、; 、; 、; 、; 答案: 【例题】某桩工程,桩径,置换率为,试问:作单桩复合地基载荷试验时,载荷板面积约为:( ).个人收集整理勿做商业用途 、; 、; 、; 、; 答案: 《建筑地基基础规范》指出,复合地基承载力特征值应通过现场复合地基载荷试验确定,或采用增强体地载荷试验结果和其周边土地承载力特征值结合经验确定.应当指出,单桩地桩土相互作用条件与承台下地单桩相比是有较大区别地,严格讲,有了单桩载荷试验结果和天然地基土地载荷试验结果仍难以导得桩、土变形协调地复合地基地载荷试验结果.因此,规范强调指出应结合经验确定.个人收集整理勿做商业用途 根据《建筑地基处理技术规范》()中第条之规定,经载荷试验确定地复合地基承载力特征值修正时,应符合下列规定:个人收集整理勿做商业用途 ①地基宽度地地基承载力修正系数应取零; ②基础埋深地地基承载力修正系数应取;

复合地基承载力确定

(8)复合地基承载力特征值的确定: 第一,当压力—沉降曲线上极限荷载能确定,而其值不小于直线段比例界限的2倍时,可取比例界限;当其值小于比例界限的2倍时,可取极限荷载的一半; 第二,当压力—沉降曲线是平缓的光滑曲线时,按相对变形值确定:①对砂石桩或振冲桩复合地基或强夯置换墩:当以黏性土为主的地基,可取s/b或s/d=0.015所对应的压力(b和d分别为承压板宽度和直径,当其值大于2m时,按2m计算);当以粉土或砂土为主的地基,可取s/b或s/d=0.01所对应的压力。②对挤密桩、石灰桩或柱锤冲扩桩复合地基,可取s /b或s/d=0.012所对应的压力。对灰土挤密桩复合地基,可取s/b或s/d=0.008所对应的压力。③对水泥粉煤灰碎石桩或夯实水泥土桩复合地基,当以卵石、圆砾、密实粗中砂为主的地基,可取s/b或s/d=0.008所对应的压力;当以黏性土、粉土为主的地基,可取s /b或s/d=0.01所对应的压力。④对水泥土搅拌桩或旋喷桩复合地基,可取s/b或s/d=0.006所对应的压力。⑤对有经验的地区,也可按当地经验确定相对变形值。 按相对变形值确定的承载力特征值不应大于最大加载压力的一半。 试验点的数量不应少于3点,当满足其极差不超过平均值的30%时,可取其平均值为复合地基承载力特征值。 【例题5】某工程采用灰土挤密桩进行地基处理,在用载荷试验确定复合地基承载力特征值时,如按相对变形值确定,可采用s/b=( )所对应的压力。 A、0.006; B、0.008; C、0.01; D、0.012 答案:B 【例题6】在对某复合地基进行载荷试验时,测得三组试验值分别为: f1=140kpa;f2=150kpa;f3=175kpa;则该复合地基承载力特征值为:( )。 A、140 kpa; B、145 kpa; C、152 kpa; D、155 kpa; 答案:D 【例题7】某CFG桩工程,桩径=400mm,置换率为12.6%,试问:作单桩复合地基载荷试验时,载荷板面积约为:( )。 A、1m2; B、1.13m2; C、0.87m2; D、0.2m2; 答案:A 《建筑地基基础规范》指出,复合地基承载力特征值应通过现场复合地基载荷试验确定,或采用增强体的载荷试验结果和其周边土的承载力特征值结合经验确定。应当指出,单桩的桩土相互作用条件与承台下的单桩相比是有较大区别的,严格讲,有了单桩载荷试验结果和天然地基土的载荷试验结果仍难以导得桩、土变形协调的复合地基的载荷试验结果。因此,规范强调指出应结合经验确定。 根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)中第3.0.4条之规定,经载荷试验确定的复合地基承载力特征值修正时,应符合下列规定:

复合地基承载力报告

复合地基承载力报告 复合地基承载力报告 一、研究背景 地基承载力是土地开发和建筑物设计的重要参数之一。在一些软弱地 基条件下,传统的地基处理方法往往难以满足工程要求。因此,近年来,复合地基技术逐渐被广泛应用于地基处理领域。复合地基是指在 原有地基上加设一层或多层新的材料,以提高地基的承载力和稳定性。复合地基技术具有施工简便、效果显著等优点,因此备受关注。 二、研究内容 本次研究旨在探究复合地基的承载力特性。具体研究内容如下: 1. 研究不同复合地基结构对承载力的影响。 2. 分析复合地基中各层材料的力学特性。 3. 探究复合地基的变形特性。

三、研究方法 本次研究采用数值模拟方法。首先,建立复合地基的有限元模型,模拟不同复合地基结构下的承载力情况。其次,通过分析模型中各层材料的力学特性,探究不同材料对承载力的影响。最后,分析复合地基的变形特性,探究复合地基的稳定性。 四、研究结果 1. 不同复合地基结构对承载力的影响 通过数值模拟,我们得出了不同复合地基结构下的承载力情况。结果表明,复合地基结构越多,承载力越大。同时,不同材料的厚度和强度也会影响承载力。因此,在实际工程中,应根据具体情况选择合适的复合地基结构和材料。 2. 复合地基中各层材料的力学特性 通过分析模型中各层材料的力学特性,我们发现,复合地基中各层材料的强度和刚度不同,因此对承载力的影响也不同。其中,厚度较大的材料对承载力的影响更大。因此,在复合地基设计中,应根据各层材料的力学特性进行合理搭配。

3. 复合地基的变形特性 通过分析复合地基的变形特性,我们发现,复合地基的变形主要分为弹性变形和塑性变形两种。其中,弹性变形对承载力的影响较小,而塑性变形则会导致承载力的降低。因此,在复合地基设计中,应尽量减少塑性变形的发生。 五、结论 本次研究通过数值模拟的方法,探究了复合地基的承载力特性。结果表明,复合地基结构越多,承载力越大。同时,不同材料的厚度和强度也会影响承载力。在复合地基设计中,应根据各层材料的力学特性进行合理搭配,尽量减少塑性变形的发生,以提高复合地基的稳定性和承载力。

复合地基承载力计算公式

复合地基承载力计算公式 地基承载力是指地基在承受上部结构荷载时所能承受的最大力量。复合地基是指由多种不同材料组成的地基,常见的复合地基包括砂土加固、灌注桩、石油骨料混凝土等。为了准确计算复合地基的承载力,我们需要使用复合地基承载力计算公式。 复合地基承载力计算公式主要包括两个部分:砂土层承载力计算和复合地基的有效深度计算。 我们来看砂土层承载力计算。砂土层承载力是指砂土地基在承受荷载时所能承受的最大力量。常见的砂土层承载力计算公式为: q = cNc + γDfNq + 0.5γBNγ 其中,q为砂土层的承载力,c为砂土的凝聚力,Nc为凝聚力影响系数,γ为砂土的重度,Df为地基的直径,Nq为摩擦力影响系数,B为地基的宽度,Nγ为重度影响系数。 接下来,我们来计算复合地基的有效深度。复合地基的有效深度是指复合地基中有效承载力形成的深度。一般来说,复合地基的有效深度可以通过以下公式计算: He = H - ΔH 其中,He为复合地基的有效深度,H为地基的总深度,ΔH为复合

地基加固层的厚度。通过计算复合地基的有效深度,可以更准确地评估地基的承载力。 复合地基承载力计算公式包括砂土层承载力计算和复合地基的有效深度计算。通过这些公式,我们可以准确计算复合地基的承载力,为工程设计提供依据。当然,在实际计算中,我们还需要考虑地基的实际情况、土壤参数的测定和修正等因素,以得到更准确的结果。 需要注意的是,复合地基承载力计算公式只是一种理论模型,实际工程中还需要进行现场勘测和试验,结合工程经验和实际情况进行合理修正。同时,地基承载力的计算也需要考虑其他因素,如地震荷载、水文条件等,以确保工程的安全可靠。 复合地基承载力计算公式是计算复合地基承载力的重要工具,能够为工程设计提供依据。在实际应用中,我们需要综合考虑地基的实际情况和工程要求,灵活运用公式进行计算,并结合现场勘测和试验结果进行修正,以确保工程的安全可靠性。

搅拌桩复合地基载力计算算例

搅拌桩复合地基载力计算算例 案例背景: 工程需要对一片软弱土地进行改造,以增加地基承载能力。经过调查 和试验,确定采用搅拌桩复合地基作为改造方案。搅拌桩的参数如下:直 径为0.6米,间距为1.5米,深度为15米。 载荷分析: 根据工程要求,地基需要满足一个1500kN的垂直荷载。由于搅拌桩 复合地基的优势是增加地基的承载能力,我们可以简化计算,将荷载均匀 分布到每个搅拌桩上。 计算步骤: 1.计算搅拌桩的受力面积: 搅拌桩的直径为0.6米,可以用圆柱的面积公式来计算受力面积: A=π*r^2=3.14*(0.3^2)=0.2826平方米。 2.计算搅拌桩的承载力: 根据设计规范,搅拌桩的承载力可通过固结桩计算公式得到: Qp = cp * Ap * Nc * Sc * Ic * Ac + γs * Ap * Nq * Sq * Iq * Ac + γw * Ap * Nγ * Sγ * Iγ * Ac。 其中,cp为固结桩容许单位桩身端阻力,Ap为搅拌桩受力面积,Nc、Nq、Nγ为规范给出的修正系数,Sc、Sq、Sγ为基坑土力系数,Ic、Iq、Iγ为加载比例系数,Ac为地基面积。

3.计算复合地基的承载力: 复合地基的承载力为搅拌桩的承载力与原地土承载力之和: Qc=Qp+Q土。 其中,Q土为原地土的承载力。 4.对复合地基进行变形分析: 在计算复合地基的承载力时,需考虑地基的变形控制要求。可以通过监测测点的沉降来评估搅拌桩复合地基的变形情况。 综上,通过以上计算步骤,我们可以得到搅拌桩复合地基的载力计算结果。在实际工程中,还需对其他因素如土的侧阻力等进行综合考虑,以得到更准确的结果。 以上是搅拌桩复合地基载力计算的一个算例,通过这个案例可以了解到搅拌桩复合地基的计算步骤和方法。在实际工程中,应根据具体情况进行计算,并考虑多种因素,以确保地基的稳定性和承载能力。

复合地基承载力特征120kpa

复合地基承载力特征120kpa 一、概述 复合地基指在土质较差或需要增加承载力的地基基础上,通过在土体中加入不同材料并经过一定的处理工艺,以提高土体的承载力和抗沉降性能。复合地基具有承载力大、抗渗透性好、抗冻性强等特点,因此在工程中得到了广泛的应用。本文将对复合地基承载力特征进行研究分析。 二、复合地基的定义 复合地基是指在原有地基土体的基础上,经过一系列的工程加固措施后形成的新型地基。其主要目的是改善原有地基土的力学性质,提高承载力和稳定性。复合地基通常采用材料包括砾石、碎石、混凝土、聚乙烯、土工合成材料等。通过合理的设计和施工手段,使得复合地基在承受压力时具有较好的变形性能和稳定性。 三、复合地基的承载力特征 复合地基的承载力特征主要表现在以下几个方面: 1. 承载力提高 通过在原有土壤中加入材料填充、加固和混凝土等处理措施,可以有效提高复合地基的承载力。在路基工程中,加入一定厚度的砾石层或碎石层,可以有效提高路基的承载力,降低路面的变形和沉降。

2. 抗渗透性能 复合地基中添加的聚乙烯、土工合成材料等材料具有良好的抗渗透性能,可以有效防止地下水的渗透和土壤的软化,保护地基的稳定性。 3. 抗冻性强 在寒冷地区,复合地基材料可以有效提高地基的抗冻性。特别是在水土地基中,通过加入聚乙烯、碎石等材料,可以有效防止地下水冻结导致地基的变形和破坏。 4. 维护费用低 由于复合地基在工程施工中使用的材料成本相对较低,并且在使用过程中维护难度小,因此维护费用相对较低。 四、复合地基承载力特征120kpa的意义 复合地基承载力特征120kpa是指经过一系列工程处理后形成的复合地基,在承载力方面具有120kpa的特征值。这一特征值的意义在于反映了复合地基在承受荷载时的能力边界,为工程设计和施工提供了重要的依据。120kpa的承载力特征可以说明复合地基在一定条件下具有较好的承载能力,可以满足一定的工程要求。 五、结论 复合地基承载力特征120kpa意味着经过合理设计和工程处理的复合

正方形布桩 复合地基承载力

正方形布桩复合地基承载力 正方形布桩复合地基承载力 正方形布桩复合地基是一种常用于增加地基承载力的技术措施,它通过在地基中配置正方形的钢筋混凝土桩,将地基的承载能力提升到新的高度。在本文中,我们将就正方形布桩复合地基的基本原理、施工工艺、优势和适用范围等进行全面评估与探讨。 1. 正方形布桩复合地基的基本原理 正方形布桩复合地基是一种以正方形钢筋混凝土桩为主体,辅以周边边角桩的复合地基形式。它通过桩与土体之间的摩擦力和土体的强度共同作用,将地基的承载能力提升到新的水平。其基本原理是通过增加桩与土体之间的有效接触面积,改善土体的力学性质,提高地基的整体承载力。 2. 正方形布桩复合地基的施工工艺 正方形布桩复合地基的施工过程主要分为桩位布置、桩基预处理、桩基灌注、桩头处理等几个环节。首先要合理布置桩位,确定桩的深度和间距,充分利用现场条件和地基情况,保证施工的有效性。接下来进行桩基的预处理,包括清理坑底、增加桩底承载面积等工作。然后进行桩基的灌注,采用站地灌注法或者连续挖孔灌注法,确保桩的质

量。最后进行桩头处理,包括切割桩头、修平处理等工作。 3. 正方形布桩复合地基的优势与适用范围 正方形布桩复合地基相比传统的地基处理技术具有一定的优势。它能够有效改善地基的力学性质,提高地基的承载能力,保证土体的稳定性。它具有施工简便、工期短、成本低等特点,适用于各种不同地质条件下的地基处理。它还具有较好的环境适应性和可持续发展性,能够减少土方开挖和填方量,降低对自然资源和生态环境的影响。 在我个人的观点和理解中,正方形布桩复合地基作为一种地基加固的技术手段,在工程实践中具有广泛的应用前景。它能够针对不同的地质条件和承载要求,提供灵活、有效的解决方案。它还能够与其他地基处理技术相结合,形成综合性的加固方案,提高地基的整体性能。然而,也需要注意正方形布桩复合地基的施工质量和工艺控制,避免出现质量问题和安全隐患。 总结回顾:正方形布桩复合地基是一种通过配置正方形钢筋混凝土桩来提高地基承载力的技术措施。它的基本原理是通过增加桩与土体之间的有效接触面积,改善土体的力学性质,提高地基的整体承载力。施工过程主要包括桩位布置、桩基预处理、桩基灌注和桩头处理等环节。其优势在于能够有效改善地基的力学性质、施工简便、工期短、成本低,并具有较好的环境适应性和可持续发展性。然而,施工质量和工艺控制仍需严格把控。正方形布桩复合地基具有广泛应用前景,

复合地基承载力计算示例

1、单桩竖向承载力特征值: 设置桩长为空桩1.8m ,实桩6.5m ,桩底穿透淤泥质土夹粉砂5.2m ,进入粉质粘土0.5m ;桩距为1.5*1.5m 。 由桩周土和桩端土的抗力所提供的单桩承载力: kN 102.72455.014.31504.05.0152.5555.014.321=÷⨯⨯⨯+⨯+⨯⨯⨯=+=∑=)(p p n i i si p a A q l q u R α——① 由桩身材料强度确定的单桩承载力 kN 275.71455.014.3120025.02=÷⨯⨯⨯==p cu a A f R η——② 取①、②两者中较小值,R a =71.275kN ; 式中 cu f —与搅拌桩桩身水泥土配比相同的室内加固土试块(边长为70.7mm 的立方体,也可采用边长为50mm 的立方体)在标准养护条件下90d 龄期的立方体抗压强度平均值(kPa ); η—桩身强度折减系数,干法可取0.20~0.30;湿法可取0.25~0.33; p u —桩的周长(m ); n —桩长范围内所划分的土层数; si q —桩周第i 层土的侧阻力特征值; i l —桩长范围内第i 层土的厚度(m ); p q —桩端地基土未经修正的承载力特征值(kPa ),可按现行国家标准《建

筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定确定; α—桩端天然地基土的承载力折减系数,可取0.4~0.6,承载力高时取低值。 2、复合地基承载力特征值 kPa f m A R m sk p a 508.6750)1055.01(8.0237.0275.711055.0)1(f spk =⨯-⨯+⨯=-+=β 1055.05.1455.014.3m 2 2=÷⨯= 式中 spk f —复合地基承载力特征值(kPa ); m —面积置换率; a R —单桩竖向承载力特征值(kN ); p A —桩的截面积(m 2); β—桩间土承载力折减系数,宜按地区经验取值,如无经验时可取0.75~0.95,天然地基承载力较高时取大值。 要复合地基承载力达到90KPa ,需调整搅拌桩间距,最疏为1.1m*1.1m ,计算得: kPa kPa f m A R m sk p a 9017.9150)196.01(8.0237 .0275.71196.0)1(f spk >=⨯-⨯+⨯=-+=β 196.01 .1455.014.3m 22=÷⨯= 2010-11-10

复合地基承载力试验

复合xx 力试验 复合xx 力试验 1 复合地基载荷试验用于测定承压板下应力主要影响范围内复合土层的承载力和变形参数。复合地基载荷试验承压板可用圆形和方形。面积为一根桩承担的处理面积,多桩复合地基载荷试验的承压板可用方形或矩形,其尺寸按实际桩数所承担的处理面积确定,桩的中心应与承压板中心保持一致,并与载荷试验点重合。 2 承压板底面标高应与桩顶设计标高相适应。承压板底面下宜铺设粗砂或中砂垫层,垫层厚度取50-150m m,桩身强度高时宜取大值。试验标高处的试坑长度和宽度,应不小于承压板尺寸的 3 倍。基准梁的支点应设在坑外。 3试验前应采取措施,防止试验场地地基土的含水量变化或地基土的扰动, 以免影响试验结果。 4加载等级为8-12级。最大加载压力不应小于设计值的 2 倍。 5每加一级荷载前后均应各记录承压板沉降量一次,以后每半小时记录一次,当1小时沉降量小于0.1mm时,即可加下一级荷载。 6当出现下列现象之一时可终止试验: 6.1沉降急剧增大,土被挤出或承压板周围有明显的隆起; 6.2承压板的累计沉降量已大于其宽度或直径的6%; 6.3当达不到极限荷载,而最大荷载已大于设计要求的 2 倍。 7卸载级数可为加载级数的一半,等量进行,每卸一级,间隔半小时,读记回弹量,待卸完全部荷载后间隔三小 时读记总回弹量。 8复合xx力特征值的确定

8.1 当压力-沉降曲线上极限荷载能确定,而其值不小于对应比例界限的 2 倍时,可取比例界限,当其值小于对应比例界限的 2 倍时,可取进行荷载的一半; 8.2 当压力-沉降曲线是平缓的光滑曲线时,可按相对变形值确定; 8.2.1 对砂石桩、振冲桩复合地基或强夯置换墩,当以粘性土为主的地基,可取s/b 或s/d 等于0.015 所对应的压力;当以粉土或砂土为主的地基,可取s/b 或s/d 等于0.01 所对应的压力。 822对土挤密桩、石灰桩或柱锤冲扩桩复合地基,可取s/b或s/d等于 0.012所对应的压力;对灰土挤密桩复合地基,可取s/b或s/d等于0.08所对应 的压力; 8.2.3对水泥粉煤灰碎石桩或夯实水泥土桩复合地基,当以卵石、圆砾、密实粗中砂为主的地基,可取s/b或s/d等于0.08所对应的压力;当以粘性土、粉土为主的地基,可取s/b或s/d等于0.01所对应的压力; 8.2.4对于水泥土搅拌桩或旋喷桩复合地基,可取s/b或s/d等于0.006所对应的压力; 8.2.5 对有经验的地区,也可按当地经验确定相对变形值。按相对变形值确定的承载力特征值不应大于最大加载 压力的一半。 9 试验点的数量不应少于 3 点,当满足极差不超过平均值的30%时,可取其平均值为复合地基承载力特征值。

复合地基承载力

---------------------------------------------------------------------- 计算项目: 地基处理计算 1 ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 计算条件 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 基本参数 ] 地基处理方法:水泥土搅拌桩法 [ 基础参数 ] 基础类型:矩形基础 基础埋深: 1.500(m) 基础宽度: 3.600(m) 基础长度: 2.400(m) 基础覆土容重: 20.000(kN/m3) 竖向荷载: 620.0(kN) 弯矩Mx: 16.0(kN.m) [ 土层参数 ] 土层层数: 5 地下水埋深: 50.000(m) 压缩层深度: 40.000(m) 沉降经验系数: 0.400 地基承载力修正公式: 承载力修正基准深度d0: 0.500(m) 序号土类型土层厚容重饱和容重压缩模量承载力ηb ηd (m) (kN/m^3) (kN/m^3) (MPa) (kPa) 1 素填土 1.200 18.0 --- 1.500 80.0 0.000 1.000 2 淤泥 1.860 17.7 --- 1.800 75.0 0.000 1.000 3 淤泥质土 2.300 17.0 --- 2.200 82.0 0.000 1.000 4 淤泥质土 7.000 17.2 --- 4.000 160.0 0.000 1.000

复合地基承载力置换率桩数计算公式

CFG 桩、旋喷桩、水泥搅拌桩、粉喷桩等半刚性桩复合地基承载力计算 k s p a k sp f m A R m f ,,)1(•- •+•=β 式中:k sp f ,:复合地基承载力特征值(Kpa ) m :桩土面积置换率,4 2 d A p π= :桩身的截面面积(m 2) a R :单桩竖向承载力特征值(KN ),有单桩静载试验时取极限承载力之半即a R =U R 2 1 , 无单桩静载试验时,按p p i i a q A L d R +•=∑τπ估算,p q 为桩端阻力(Kpa ) d 为桩直径,i L 为第i 层土厚(m ),i τ为桩侧第i 层土的侧阻力(Kpa ) β:桩间土承载力折减系数,无经验时取0.75~0.95,天然地基承载力高时取较大值 k s f ,:处理后桩间土承载力特征值,按经验取值,无经验时取天然地基承载力(Kpa ) 灰土桩、碎石桩、震冲碎石桩、砂桩、塑料排水板等柔性桩复合地基承载力计算 []k s k s k p k s p a k sp f n m f m f m f m A R m f ,,,,,)1(1)1()1(•-+=•-+•=•-+• = n :为桩土应力比,k s k p f f n ,,= ,或w e d d n = ,e d 为等效当量圆直径,正三角布桩D d e 05.1=、正方形布桩D d e 13.1=、矩形布桩2113.1D D d e =;w d 桩直径,粉土n =1.5~3,粘性土n =2~4,k p f ,为桩的承载力特征值,余同前。 ◆复合地基弹性模量:[]S SP E n m E •-+=)1(1,S E 为桩间土的地基弹性模量 ◆复合地基摩阻力:[]s c n m ττ•-+=)1(1,s τ为桩间土的地基摩阻力 ◆桩的应力增加系数:)1(1-+=n m n c μ,桩间土应力折减系数:βμ=-+= )1(11 n m s ◆塑料排水量等效圆直径π δα) (2+•=b d P ,α为渗透能力折减系数,取0.75,b 板宽,δ板厚。 一、正三角形布桩的复合地基置换率m 值的计算 上图左所示,阴影部分被三角形套住的部分合计起来为一个半圆,桩径为d ,梅花桩中心距为D ,则置换率m :