2013年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题及答案解析
一、单项选择题(共20 题,每题1 分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)
1 .设计使用年限50年的普通住宅工程,其结构混凝土的强度等级不应低于( )。
A . C20
B . C25
C. C30
D.C35
[答案」B
【解析】设计年限为50 年的建筑物,其混凝土强度等级不应低干C25。参见教材P6 。
按P5,设计年限为50 年的建筑物,大截面混凝土墩柱其混凝土强度等级不应低于20 ,答案A
从答案排放顺序看,答案可能是B
2 .基础部分必须断开的是( )。
A .伸缩缝
B .温度缝
C .沉降缝
D .施工缝
[答案]C
【解析】沉降缝的基础必须分开。参见教材P29 。
3 .均布荷载作用下,连续梁湾矩分布特点是( )。
A .跨中正弯矩,支座负弯矩
B.跨中正弯矩,支座零弯矩
C .跨中负弯矩,支座正弯矩
D.跨中负弯矩,支座零弯矩
[答案]A
【解析】连续梁受力特点是跨中有正弯矩,支座有负弯矩。参见教材p25 。
4 .楼梯踏步最小宽度不应小于0. 28m 的是( )的楼梯。
A .幼儿园
B .医院
C .住宅套内
D.专用疏散
[答案]B
[解析]医院楼梯踏步的最小宽度为0. 28m 。参见教材p34 。
5 .系列防水卷材中,温度稳定性最差的是( ) .
A .沥青防水卷材
B .聚氯乙烯防水卷材
C .高聚物防水卷材
D.高分子防水卷材
[答案】A
[解析]沥青防水卷材温度稳定性较差.参见教材p84 .
6 .有抗震要求的带肋钢筋,其最大力下总伸长率不应小于( ) %。
A . 7
B . 8
C . 9
D . 10
[答案]C
[解析]有抗震要求的,钢筋的最大力总伸长率不小于9 %。参见教材p 48 。
7 .混凝土试件标准养护的条件是( ) 。
A .温度20士2 ℃,相对湿度95 %
D.温度20士2 ℃,相对湿度90%
C.温度20 士3 ℃,相对湿度95 %
D.温度10士3 ℃,相对湿度90 %
[答案]A
【解析】混凝土试件标准养护的条件是:温度20 士2 ℃,相对湿度95 %。参见教材p53 。
8 .关于普通平板玻璃特性的说法,正确的是( )。
A .热稳定性好
B.热稳定性差
C.防火性能好
D.抗拉强度高于抗压强度
[答案]B
【解析】平板玻璃热稳定性差,急冷急热,易发生炸裂。参见教材p 68
9 .下列钢材化学成分中,属于碳素钢中的有害元素有( ) 。
A .碳
B .硅
C .锰
D .磷
[答案]D
【解析】磷是碳素钢中很有害的元素之一。参见教材p49
10不能测量水平距离的仪器是( ) .
A .水准仪
B .经纬仪
C .全站仪
D .垂准仪
[答案]D
【解析】排除法.参见教材p96 、P97 .
11 .砌体基础必须采用( )砂浆砌筑。
A .防水
B .水泥混合
C .水泥
D .石灰
[答案]C
[解析]砌体基础必须水泥砂浆砌筑。参见教材p113
12 .采用锤击沉桩法施工的摩擦桩,主要以( )控制其入土深度
A .贯入度
B.持力层
C .标高
D .锤击数
[答案]C
【解析】摩擦桩以标高为主,贯入度为参考值。参见教材p 115。
1 3 .跨度为8m 混凝土设计强度等级为C40的钢筋混凝土简支梁,混凝土强度最少达到( ) N / mm
2 时才能拆除底模。
A . 28
B . 30
C . 32
D . 34
[答案]B
[解析]跨度8m 要达到75 %的强度,40 x 75 % = 30Mpa 日。参见教材p123 。
14 .下列土方机械设备中,最适宜用于水下挖土作业的是( )
A .铲运机
B .正铲挖掘机
C .反铲挖掘机
D .抓铲挖掘机
[答案]D
[解析]参见教材p99、p321 。
15 .下列流水施工参数中,不属于时间参数的是( )
A .流水节拍
B .流水步距
C .工期
D .流水强度
[答案]D
【解析】流水强度是工艺参数.参见教材P199 .
16 .工程竣工验收合格之日起最多( )日内,建设单位应向当地建设行政主管部门备案。
A . 7
B . 15
C . 30
D . 90
[答案]B
【解析】参见教材P375
17 .正常使用条件下,节能保温工程的最低保修期限为( )年。
A . 2
B 。3
C . 4
O 。5
[答案]D
【解析】在正常使用情况下,保温工程的最低保修期限为5 年。
18 .用于居住房屋建筑中的混凝土外加剂,不得含有( )成分。
A .木质素磺酸钙
B.硫酸盐
C .尿素
D .亚硝酸盐
[答案]C
[解析】参见教材p56 。
19 .关于合同评审的说法,错误的是( )
A .合同评审应在合同签订后进行
B .合同评审包括合同风险评估
C .应评审招标文件的完备性
D.合同发生重大变故后评审
[答案]A
【解析】参见教材P454 。
20 .施工组织总设计应由总承包单位( )审批
A .负责人
B .技术负责人
C .项目负责人
D .项目技术负责人
[答案]B
【解析】施工组织总设计师应由总承包单位技术负责人审批.参见教材P465 .
二、多选题
21 .下列荷载中,属于可变荷载的有( )
A .雪荷载
B .结构自重
C .基础沉降
D .安装荷载
E .吊车荷载
[答案]ADE
【解析】参见教材pl3 。
22 .下列钢材性能中,属于工艺性能的有( )
A .拉伸性能
B .冲击性能
C .疲劳性能
D .弯曲性能
E .焊接性能
[答案]DE
【解析】参见教材p48
23 .关于混凝土表面碳化的说法,正确的有( )
A .降低了混凝土的碱度
B .削弱了混凝土对钢筋的保护作用
C .增大了混凝土表面的抗压强度
D.增大了混凝土表面的抗拉强度
E .降低了混凝土的抗折强度
[答案]ABCE
【解析】参见教材p54
24 .防火涂料应具备的基本功能有( ) .
A .隔热
B .耐污
C .耐火
D .阻燃
E .耐水
【答案】ACD
【解析】参见教材P87 .
25 .关于钢结构高强度螺栓安装的说法,正确的有( ) .
A .应从刚度大的部位向不受约束的自由端进行
B .应从不受约束的自由端向刚度大的部位进行
C .应从螺栓群中部开始向四周扩展逐个拧紧
D.应从螺栓群四周开始向中部集中逐个拧紧
E .同一接头中高强度螺栓的初拧、复拧、终拧应在24 小时内完成[答案]ACE
【解析】参见教材Pl38 .
26 .关于施工现成配电系统设置的说法,正确的有( ) .
A .配电系统应采用配电柜或配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式
B .分配电箱与开关箱的距离不得超过30m
C .开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m
D .同一个开关箱最多只可以直接控制2 台用电设备
E .固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8 一1 . 6m
[答案]ABC
【解析】D 应该是不能同时一个开关直接控制两台机两台以上的设备,固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4 一1 . 6m
E 应该是移动式配电箱。参见教材p353 .
27 .饰面板(砖)材料进场时,现场应验收的项目有( )
A .品种
B .规格
C .强度
D .尺寸
E .外观
[答案]ABDE
【解析】参见教材p163 .
2 8 .关于后张预应力混凝土梁模板拆除的说法,正确的有( )
A .梁侧模应在预应力张拉前拆除
B .梁侧模应在预应力张拉后拆除
C .混凝土强度达到侧模拆除条件即可拆除侧模
D .梁底模应在预应力张拉前拆除
E .梁底模应在预应力张拉后拆除
【答案】ACE
[解析]P271
29 .绿色施工“四节一环保”中的“四节”指( )
A .节地
B .节材
C .节电
D.节水
E .节能
[答案]ABDE
【解析】P295 四节是指:节能、节水、节材、节地。
30 .下列安全事故类型中,属于建筑业最常发生的五种事故的有( ) .
A .高处坠落
B .物体打击
C .触电
D .中毒
E .爆炸
[答案]ABC
【解析】高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、坍塌事故为建筑最常见的五种.参见教材P288 .
三、案例题
监理工程师检查发现其分层铺设厚度和分段施工的上下层塔接长度不符合规范要求,令其整改。
事件二:二层现浇混凝土楼板出现收缩裂缝,经项目经理部分析认为原因有:混凝土原材料质量不合格(骨料含泥沙大),水泥和掺合料用量超出规定。同时提出了相应的防治措施;选用合格的原材料,合格控制水泥和掺合料用量。
监理工程师认为项目经理部的分析不全面,要求进一步完善原因分析和防止方法。
事件三:监理工程师对门窗工程检查时发现:外窗未进行三性检查,内门采用“先立后砌”安装方式,外窗采用射钉固定安装方式。
监理工程师对存在的问题提出整改要求。
事件四:建设单位在审查施工单位提交的工程竣工资料时,发现工程资料有涂改,违规使用复印件等情况,要求施工单位进行整改。
问题
1.事件一中,砂石地基采用的原材料是否正确?砂石地基还可以采用哪些原材料?除事件一列出的项目外,砂石地基施工过程中还应检查哪些内容?
2.事件二中,出现裂缝原因还可能有哪些?并补充完善其他常见的防治方法。
3.事件三中,建筑外墙铝合金窗的三性试验是指什么?分别写出错误安装方式的正确做法。
4.针对事件四,分别写出工程竣工资料在修改以及使用复印件时的正确做法。
答案与解析:
1.正确(用细砂碎石含量25%—35%);还可以用中砂、粗砂、卵石、石屑等;施工过程中必须检查分层厚度、分段施工时搭接部分的压实情况、加水量压实遍数、压实系数。
2.原因还有:混凝土水灰比、坍落度偏大,和易性差;混凝土浇筑振捣差,养护不及时或养护差。
防治措施:根据现场情况,图纸设计和规范要求,由有资质的试验室配置合适的混凝土配比,并确保拌制质量;确保混凝土浇筑振捣密实,并在初凝前进行二次抹压;确保混凝土及时养护,并保证养护质量满足要求。
3.窗户的三性:气密性、水密性、抗风压性。
内门应先砌后立;窗要采用膨胀螺栓。
4.工程资料不得随意修改,当需修改时,应实行画改,并由画改人签署。
当为复印件时,提供单位应在复印件上加盖单位公章,并有经办人签字和日期,提供单位应对资料的真实性负责。
(三)背景资料
某新建工程,建筑面积28000m2,地下一层,地上六层,框架结构,建筑总高28.5m,建设单位与施工单位签订了施工合同,合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工过程中,发生了如下事件:
事件一:建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查,检查内容包括:安全思想、安全责任、安全制度、安全措施。
事件二:施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有:管理目标、规章制度、应急准备与相应的教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全,要求补充。
事件三:施工现场入口设置了企业标志牌、工程概况牌、检查组认为制度牌设置不完整,要求补充。工人宿舍室内净高2.3m,封闭式窗户,每个房间住20个工人,检查组认为不符合相关要求,对此下发了通知单。
问题:
1. 除事件一所述检查内容外,施工安全监察还应检查哪些内容?
2. 事件二中,安全措施计划中还应补充哪些内容?
3. 事件三中,施工现场入口还应设置哪些制度牌?现场工人宿舍应如何整改?
4. 事件四中,建筑施工安全检查评定结论有哪些登记?本次检查应评定为哪个等级?
答案与解析:
1.除了事件一中所述的检查内容外,施工安全检查还应该检查的内容:安全防护、设备设施、教育培训、操作行为、劳动防护用品使用和伤亡事故处理。参见教材P257。
2.事件二中安全措施计划还用补充的内容:工程概况、组织机构与职责权限、风险分析与控制措施、安全专项施工方案、资源配置与费用投入计划、检查评价、验证与持续改进。
3.事件三中,施工现场入口还应设置的制度牌有:环境保护制度牌,安全生产制度牌,文明施工制度牌,消防保卫制度牌。
员工宿舍的整改:现场宿舍必须设置可开启式窗户,宿舍内的床铺不得超过2层。室内净高不得小于2.4m,通道宽度不得小于0.9m,每间宿舍居住人员不得超过16人。现场宿舍内应设置生活用品专柜,门口应设垃圾桶。现场生活区内应提供为作业人员晾晒衣物的场地。参见教材P291。
4.建筑施工安全检查评定结论登记有优良、合格、不合格。
本次检查评定的等级为不合格。参见教材P262.
(四)背景资料
某新建如数管工程,采用公开招标的方式,确定某施工单位中标。双方按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订了施工总承包合同。合同约定总造价14250万元,预付备料款2800万元,每月底按月支付施工进度款。竣工结算时,结算价款按调值公式进行调整。在招标和施工过程中,发生了如下事件:
事件一:建设单位自行组织招标。招标文件规定:合格投标人为本省企业,自招标文件发出之日起15天后投标截止;
招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时,任务个别条款不符合相关规定,要求整改后再进行招标。
事件二:合同约定主要材料按占造价比重55%计,预付备料款在起扣点之后的五次月度支付中扣回。
事件三:基坑施工时正值雨季,连续降雨导致停工6天,造成人员窝工损失2.2万元。一周后出现了罕见大暴雨,造成停工2天,人员窝工损失1.4万元。针对上述情况,施工单位分别向监理单位上报了这四项索赔申请。
事件四:某分项工程由于手机变更导致该分项工程量变化幅度达20%,合同专用条款未对变更价款进行约定。
施工单位按变更至零时工,在施工结束后的下一个月上报支付申请的同时,还上报了该设计变更的价款申请,监理工程师不批准变更价款。
事件五:种植屋面隐藏工程通过监理工程师验收后开始附图施工,建设单位对隐藏工程质量提出异议,要求复验,施工单位不同意。
经监理工程师协调后三方现场复验,经检验质量满足要求。施工单位要求补偿由此增加的费用,建设单位予以拒绝。
事件六:合同中约定,根据人工费和四项主要材料和价格指数对总造价按调值公式法进行调整。
各调值因素的比重、基准和现行价格指数如下表:
问题
事件一中,指出招标文件规定的不妥之处,并分别写出理由。
事件二中,列式计算预付备料款的起扣点是多少万元?(精确到小数点后2位) 事件三中,分别判断四项索赔是否成立?并写出相应的理由。
事件四中,监理工程师不批准变更价款申请是否合理?并说明理由。合同中未约定变更价款的情况下,变更价款应如何处理?
事件五中,施工单位、建设单位做法是否正确?并说明理由。
事件六中,列式计算经调整后的实际计算价款应为多少万元?(精确到小数点后2位)
答案与解析:
1.事件一中,招标文件规定的不妥之处及理由:
合格投标人为本省企业不妥。理由:限制了其他的潜在投标人。
自招标文件发出之日起15天后投标截止不妥。理由:自招标文件发出之日起至投标截止的时间至少20天。
招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应的提出疑问的投标人不妥。理由:对于投标人提出的疑问,招标人应以书面形式发送给所有的购买招标文件的投标人。
2.预付备料款的起扣点=14250-2800/55%=9159.09万元