为了有效地预防和控制裂缝及渗漏,通过分析裂缝及渗漏的各种类型及产生原因,有针对性地进行预防和处理,将会取得良好的效果。为此,除了在设计、施工中严格执行国家和地方的有关规范外,还针对工程特点,采取切实可行的措施。

主要措施从两方面来考虑:一是主动的“防”,二是主动的“抗"。所谓“防”,即通过一定的措施将部分变形释放或减少对墙体产生的附加应力;而“抗”,则是通过设计及构造措施,来抵抗由于墙体变形引起的附加应力。只有这两方面综合考虑,才能达到较好的效果。主要从后浇带、膨胀加强带、穿墙螺杆、管道工程以及地下室防水等方面进行防渗漏控制。

一、地下室结构防渗漏施工准备工作

(一)技术准备

工程开工前,先组织工程技术人员进入施工现场,了解现场情况,进一步弄清工程特点,解决施工技术与施工工艺之间的矛盾,重点处理好地下水的排放工作.

(二)技术交底

工程施工前,由专业工长根据施工图纸和现行的国家规范要求,结合本工程的实际情况对施工班组进行书面交底。交底内容包括:施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施等。并经现场技术负责人审核后严格执行。

(三)现场做好工序交接准备

(1)做好上道工序的保护工作,做好隐检记录;

(2)做好下道工序的准备工作,防止施工中的二次破坏;

(3)施工过程中,严格按照有关规定进行自检、专检、互检,即施

工部位由施工员自检、质检员专检、班组之间互检、项目技术负责人进行复检并签字做好检查记录。

二、基础、底板及地下室墙体抗渗砼的施工

(1)混凝土采用商品混凝土.选用信誉好、质量高、货源充足的混凝土供应公司,签定供货合同,根据施工现场拟浇筑混凝土部位特点、天气状况及施工方法,在合同中明确规定混凝土初凝时间、坍落度、供货速度、运输方式。抗渗

混凝土还应按规范和设计要求进行掺和料、粗细骨料、外加剂的含碱量测试,严格控制混凝土原材料的碱含量,防止发生碱集料反应。

根据工程结构特点,平面形状、几何尺寸和现场具体情况,结构混凝土施工时计划布置汽车泵数量.现场设专人负责指挥保持浇筑连续快捷地进行。

(2)砼采用抗渗砼,地下室后浇带、膨胀带及外墙距底板300mm 水平接缝处安装止水钢板带,止水板采用300mm宽3mm厚的钢板连续焊接、交圈布置。采用穿墙构件,如预埋套管、对拉螺栓等,应在其中间加焊至少一道止水片。为了防止砼表面产生裂缝:尽量减少水灰比;初凝前砼表面进行人工抹压防止裂纹的产生;覆盖养护措施不得

少于14天。

在设计底板后浇带时必须要考虑后浇带的清理及排水要求,后浇带周围应砌砖围护,顶部应遮盖,防止施工过程中垃圾等污染钢筋及施工缝结合面。为便于后浇带砼浇筑前排除积水和淤泥,宜在后浇带旁边根据现场情况每隔一定距离设置一个500×500×500的临时集

水坑,该集水坑要做好防水处理。泛水方向统一向集水坑方向;同时应考虑到垃圾清理的方便,在施工时将后浇带部位的C30细石混凝土表面(防水卷材保护层)比底板垫层标高降100mm,便于清理过多垃圾

流入后浇带造成清理工作量的增加。

如图1:

防水混凝土底板后浇带构造

(3)基础筏板混凝土浇筑时应采用一次性浇筑,浇筑前应对承台等进行排水处理,按计划留置施工缝。浇筑前,应根据工程结构特点、平面形状和尺寸、混凝土供应和泵送设备能力、劳动力和管理能力以及周围场地大小等条件划分好混凝土浇筑区域。抗渗混凝土的浇筑顺序,应符合下列规定:

应由远而近、分层连接浇筑;当不允许留施工缝时,区域之间、上下层之间混凝土浇筑间歇时间,不得超过混凝土初凝时间。

①抗渗砼对钢筋技术要求:

钢筋保护层不得有负误差且严禁以钢筋头代替垫块。钢筋绑扎用的绑丝、马凳、排架、S钩等不得与模板接触,且不得在内侧用铅丝、铁钉等加固模板,以防水沿如上物品渗入。预埋钢筋或地脚螺栓,不得贯穿砼,且应在砼内部端头加焊止水片。

浇筑混凝土时,应注意保护钢筋,一旦钢筋骨架发生变形或位移,

应及时纠正。混凝土板和块体结构的水平钢筋应设置足够的钢筋撑脚或钢支架.钢筋骨架重要节点宜采取加固措施。

②抗渗砼在输送过程中防止产生离析泌水现象,运输时间常温下不得超过半小时.高温时应适当加入缓凝剂。初凝前砼必须浇筑完毕,当发生离析现象后,应将此混凝土退回商品砼供应商复拌合格后方可使用。

混凝土浇筑前,应先泵送适量水(约10L)以湿润混凝土泵管。泵送的速度应先慢,后加速。同时,应观察混凝土泵的压力和各系统的工作情况,待各系统运转顺利,方可以正常速度进行泵送。混凝土泵送应连续进行.如必须中断时,其中断时不得超过搅拌至浇筑完毕所允许的延续时间。

砼由高处自由倾落时,高度不得超过1。5m,否则必须用溜槽或串筒。并应分层浇筑,每层厚度30—40cm。相邻每层砼浇筑时间间隔不得超过砼初凝时间。

在浇筑竖向结构混凝土时,布料设备的出口离模板内侧面不应小于5Omm,且不得向模板内侧面直冲布料,也不得直冲钢筋骨架.浇筑水平结构混凝土时,不得在同一处连续布料,应在2~3m范围内水平移动布料,且宜垂直于模板布料.

③振捣棒的插点要均匀排列,按浇筑顺序有规律地移动,不得漏振,每次移动的距离不应大于振捣棒作用半径的1。5倍,振捣棒的作用半径按300mm考虑,则插点间距不得大于450mm。振动棒各插点间距应均匀,插点间距一般不应超过振动棒有效作用半径1。5倍。振捣时,要做到"快插慢拔”.快插是为了防止将表层混凝土先振实,与下层混凝土发生分层、离析现象。慢拔是为了使混凝土能来得及填满振动棒抽出时所形成的孔洞。振动棒在混凝土内振捣时间,一般每插

点约20~30s,见到混凝土不再显著下沉,不出现气泡,表面泛出水泥浆和外观均匀为止。由于振动棒下部振幅要比上部大,故在振捣时应将振动棒上下抽动5~10cm,使混凝土振捣均匀.

作业中要避免将振动棒触及钢筋、芯管及预埋件等,更不得采取通过振动棒振动钢筋的方法来促使混凝土振实。作业时振动棒插入混凝土中的深度不应超过棒长的2/3~3/4,否则振动棒不易拔出而导致软管损坏,更不得将软管插入混凝土中,以防水泥浆侵蚀软管而损坏机件。振动器不得在初凝的混凝土上及干硬的地面上试振,检修作业应切断电源。

④浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;混凝土浇水养护的时间:不得少于14d。

抗渗试块留设:抗渗砼试模尺寸为上口直径175mm,下口直径185mm,高度180mm.抗渗试模应提前准备.

抗渗试块组数,同一单位工程不少于2组,同一砼强度标号,同一抗渗标号,同一配比,同一材料每单位工程不少于2组,每6块1组。

试块应在浇筑点制作,至少一组试块应在标准条件下养护,其余均与构件同条件养护.

三、基础、底板及地下室外墙体后浇带及膨胀缝的施工

(1)后浇带施工

①后浇带的底板处理:

为考虑后浇带后期施工时的清理,在施工时将后浇带部位的C30细石混凝土表面(防水卷材保护层)比底板垫层标高降100mm。底板后浇带支模,首先要拉线固定好钢板止水带,再支设模板,为保证后浇带的稳固,不跑浆,可加设双层密目钢丝网或单层快易收口网再支模,底板底筋要垫好保护层,后浇带模板第一次支模,钢板止水带要

求支一半露一半,即300宽止水带埋150,留150,且要求在底板的中间。

②外墙后浇带的处理:外墙后浇带竖向应同底板后浇带在同一位置,横向在底板面向上300mm水平设置(如图2:地下室水平施工缝),外墙施工缝与后浇带连接处焊接质量要保证,两板搭接宽度3mm板按30mm计算,双面焊。当地下室外墙施工结束,做完防水后,在后浇带部位用标准砖,砌一240厚墙的砖坑,以保护后浇带,同时利于后浇带立模.本工程后浇带部位的模板支撑体系采取独立支撑,在后浇带砼浇筑完毕达到拆模条件后再拆除后浇带的模板.

③后浇带框架梁模板的支设加固和保护:后浇带框架梁板的模板应搭设独立支撑体系,以确保后浇带浇筑前支撑体系不拆除,后浇带位置的框架梁底模与其它位置的底模断开,模板拆除后采用二次支撑,混凝土梁板可能已经在自重下变形,出现裂缝。由于后浇带梁板处于悬臂状态,施工中应严格控制,不得在上部堆放荷载。

④后浇带模板的拆除:根据设计要求,后浇带砼浇筑时间为:主楼封顶,沉降观测结果趋于平缓,即可开始浇筑后浇带砼。待后浇带砼强度达到规范要求的强度后即可拆模。

⑤后浇带砼的浇筑

1)后浇带处两侧砼断面的清理:两侧砼断面在浇筑砼之前用錾子将成团的钢丝网、裸露松动的石子、浮浆及其它垃圾凿除,并用高压水冲洗干净,同时在浇筑砼之前浇水润湿24h;

2)后浇带钢筋的整理:将后浇带处钢筋上的垃圾及浮锈用钢丝刷刷干净,并用水冲洗钢筋;然后将弯曲变形的钢筋调直,最后再将后浇带处的钢筋重新绑扎,并作隐蔽验收.

3)后浇带处砼的浇筑:将后浇带处的垃圾和积水清理干净后,后浇带两侧的断面必须先用净水泥浆接浆,然后再用比原砼强度等级高一个等级的砼进行浇筑,并振捣密实,振动棒必须离开后浇带断面50mm开始浇筑.

4)砼浇筑完10~12h后开始覆盖薄膜浇水养护28d。

(2)膨胀加强带的施工

基本原理是:根据收缩应力的分布,用相应的膨胀应力予以补偿,在收缩应力较大的部位掺加膨胀剂做成膨胀加强带,其它部位拌制微膨胀混凝土从而取消后浇带,实现连续浇捣。在收缩大的部位设置膨胀加强带,以较高掺量的膨胀剂或较大用量的膨胀水泥配制成大膨胀的砼(其限制膨胀率控制在(2~6×10—4);其它部位用较小掺量的膨胀剂或较小用量的膨胀水泥配制成小膨胀砼(补偿收缩砼,其限制膨胀率控制在2~4×10—4)。膨胀加强带采用内掺15%UEA的膨胀混凝土,其强度等级比两侧混凝土高一等级,其他部位混凝土均内掺12%UEA.利用UEA膨胀剂中铝酸钙的膨胀机理,使UEA的膨胀效能分阶段有效释放,膨胀效应与混凝土的收缩效应最大限度地互相匹配,以提高混凝土的抗裂性能和耐久性能。膨胀加强带的构造宽为2m,带两侧挂密孔铁丝网,网孔直径Φ〈10mm,目地阻止砼中的石子通

过。为提高钢筋与混凝土的握裹力,减少收缩裂缝,采用冷轧变形钢筋。膨胀加强带带内砼强度等级比两侧混凝土高一等级。

①后浇膨胀加强带的具体做法

后浇膨胀加强带的设置和做法见图3,在后浇膨胀加强带两侧设置一层孔径4×4mm的软钢丝网片作为隔离带,并采用φ8钢筋@100焊于板顶和板底水平钢筋上予以加固,筏板上下均应留出不小于2.5cm 的混凝土保护层,钢丝网、上下水平钢筋、竖向加固筋及水平加强筋必须绑扎或焊接牢固,不得松动,以免浇筑混凝土时被冲开,引起两种混凝土混合,影响膨胀加强带的效果。

图3 地下室筏板后浇膨胀加强带

板钢筋排布仅示意,具体按施工图

②绑扎膨胀加强带钢筋:按设计要求绑扎膨胀加强带的钢筋,一般要求膨胀加强带的板钢筋(或墙钢筋)配筋率比两侧板的钢筋增加0。5倍,并伸入两侧砼各1m。

挂铁丝网分隔:先在膨胀加强带的两侧立竖向短钢筋φ8@100,与板筋绑扎固定,然后在竖向短钢筋上挂密孔铁丝网,网孔直径为4mm,目的是阻止砼中的石子通过。

③大面混凝土(小膨胀混凝土)开始浇筑时,按照事先拟定的施工方案先浇大面砼,大面砼采用小膨胀砼(补偿收缩砼,其限制膨胀率控制在2~3×10—4)。

加强带混凝土(大膨胀混凝土)开始浇筑时,混凝土浇筑从一边推进,当小膨胀砼浇至加强带时改用大膨胀砼(其限制膨胀率控制在4~6×10—4),直至该加强带浇筑完毕.用插入式振动器和平板式振动器振实,用刮尺找平,最后用木抹搓平。终凝前必须再进行一次压光,使其接缝严密。

④养护

对掺膨胀剂的混凝土而言,及时进行养护是消除收缩裂缝的重要措施。故在混凝土刚初凝硬化时,表面应及时采取一层塑料薄膜与一层麻袋覆盖保温、保湿养护,保持塑料薄膜下始终有凝结水,普通膨胀混凝土养护时间不少于7天,后浇式膨胀加强带混凝土养护时间至少14天。

四、地下室室外顶板防水做法

(1)做法说明:地下室室外顶板宜优先采用结构起坡,地下室顶板上有覆土时,可设塑料排水板滤水层有组织收集积水,但必须进行专项节点设计.当地下室顶板被变形缝分隔时,变形缝应作为种植分区边界,不得跨缝种植。

(2)工艺流程:钢筋混凝土自防水结构顶板—-找平层/找坡层--聚乙烯丙纶防水卷材——闭水试验—-防水保护层--刚性保护层——滤水层——种植土

(3)构造做法:

①钢筋混凝土顶板:完成各种出顶板管道、烟道、落水口的安装及封堵,并进行结构闭水试验;②找坡层:找坡层优先选用细石混凝

土或水泥砂浆.慎用陶粒、膨胀珍珠岩等轻骨料混凝土。宜采用结构找坡;③防水层:防水层采用聚乙烯丙纶防水卷材。出顶板管道、烟道、落水口等部位应提前施工好防水附加层;④闭水试验:防水层施工完毕后,将落水口临时封堵,进行24h闭水试验,蓄水高度不少于30~50mm,并安排专人检查记录,发现渗漏应分析原因并整改,完毕后再次闭水,直至无渗漏发生方可泄水;⑤防水保护层:闭水试验合格后施工20mm厚1:3水泥砂浆保护层;⑥卷材防水层:防水卷材施工前,清理好基层表面,用长把滚刷均匀涂布与防水材料匹配的基层处

理剂,常温经过4小时后,开始铺贴不小于3mm厚SBS改性沥青防水卷材.防水层高度不低于种植土完成面400mm;⑦刚性保护层:40mm厚C20细石混凝土保护层,内配φ6@200单层双向钢筋网,四周墙根处设伸缩缝,缝宽20mm,嵌填密封膏;按不大于4m×4m分格设缝(钢筋在缝内断开),缝宽10,缝内嵌填密封膏;⑧滤水层:滤水层采用150厚陶粒或级配碎石,当采用成品塑料排水板时,注意不要让泥土、水泥、沙等垃圾进入排水板的正面空间,确保排水板的空间畅通.且铺设时尽可能做好保护措施,应及时尽快做好回填土工作,防止大风吹乱排水板影响铺设质量;⑨种植土:种植土的厚度须满足上部苗木种植物所需土层厚度。

(4)质量控制点:①找坡;②防水材料检验合格;③防水层施工质量控制;④滤水层(含水收集系统)施工质量控制;⑤成品保护。

(5)顶板养护、荷载控制:顶板混凝土养护对裂缝的控制非常关键,最好蓄水养护,防水混凝土要求养护在14天以上.而地下室顶板浇好后,很多施工单位马上作为材料堆放、加工场地,甚至后期顶板未采取任何措施,机械设备如:重型土方车、混凝土车、吊车等就在其上运行,造成顶板相应位置的梁、板开裂并渗漏。

建议在图纸会审时考虑后期施工道路的规划,要求设计对相应位置顶板进行加固。顶板通道位置保留支模架,同时控制重车停在地下室顶板范围以外,采用小车二次搬运。

五、穿墙螺杆

(1)做法说明:地下室外墙用于固定模板的穿墙螺杆必须采用三段式可拆卸止水螺杆(如下图)。可拆卸止水对拉螺杆可采用工具式螺栓或螺栓加塑料堵头方式使螺杆端头留出凹槽。螺栓上应加焊2厚70×70mm止水片。当三段式可拆卸穿墙螺杆两端采用锥形塑料垫块时,养护结束后需在墙体内外逐个剔除塑料垫块。在施工防水层前,应逐个将螺杆位置处的凹槽用1:2聚合物水泥砂浆压实抹平。

(2)工艺流程:外墙模板加固使用三段式可拆卸止水螺杆--外墙混凝土养护完成后剔除塑料垫块——浇水湿润——内外侧用聚合物水泥砂浆压实抹平——迎水面螺杆孔处防水加强处理

(3)构造做法:

①剔除塑料垫块:内外侧逐个剔除塑料垫块;②浇水湿润:清理孔内杂物,周边浇水湿润;③凹槽封堵:采取聚合物水泥砂浆对螺杆孔凹槽封堵并压实抹光;④墙体迎水面一侧施工防水加强层(外墙有防水层设计的可不设防水加强层):待聚合物水泥砂浆干燥后(约24小

时),在墙体迎水面一侧,施工螺杆位置防水附加层,附加层范围100×100mm;⑤防水层:加强层验收合格后,施工不小于2mm厚聚氨酯防水涂膜,或不小于3mm厚SBS改性沥青防水卷材防水层.

(4)质量控制点: ①使用三段式可拆卸止水对拉螺杆;②凹槽湿润;③聚合物水泥砂浆抹平压光;④防水加强层范围及厚度;⑤使用前必须在库房用管钳将三段式中间的两个螺母锁紧,整体出库防止松动,避免胀模,拆模时用管钳卸下两端节.

六、管道工程

1、固定式穿墙管防水构造

(1)做法说明:结构变形或管道伸缩量较小时,穿墙管可采用主管直接埋入混凝土内的固定防水做法,主管应加焊止水环,并应在迎水面预留20深、30宽凹槽,凹槽内采用油膏密封材料嵌填密实。穿墙管应在浇筑墙体混凝土时预埋。穿墙管与内墙角、凹凸部位的距离应大于250mm。相邻穿墙管间的间距应大于300 mm。

(2)工艺流程:止水穿墙管预埋固定--地下室外墙模板-—混凝土浇筑——防水附加层—-防水层

(3)构造做法:

①安装止水穿墙管:在穿墙主管双面满焊2mm厚100mm宽止水环,在外墙合模前安装管道并固定好;②外墙混凝土:穿墙管道位置混凝土要加强振捣,确保混凝土密实;③凹槽处打密封膏:在外墙混凝土养护结束后,将凹槽处清理干净,在管道的周边打密封膏并填充密实;

④防水附加层:在迎水面一侧,沿管道周边施工防水附加层,沿管道及管道外墙周边防水附加层宽度为250mm;⑤防水层:防水附加层经验收合格后施工防水层。

(4)质量控制点:①钢管与止水环双面满焊;②凹槽密封膏施打;

③防水附加层范围、厚度控制;④防水层厚度控制。

2、套管式穿墙管防水构造

(1)做法说明:结构变形或管道伸缩较大,或管道有更换要求时,应采用套管式防水构造,套管应双面满焊2mm厚100mm宽止水环。预留套管两端要用胶布等密封好,避免堵塞孔洞.套管与管道之间的缝隙应用柔性阻燃材料密实填充,且端面应光滑,管道接口不得设在套管内。

(2)工艺流程:止水套管预埋-—套管清理——安装管道——内侧用沥青油麻丝堵塞——外侧用沥青油麻丝堵塞——打密封膏-—防水附加层-—防水层

(3)节点图

套管式穿墙管防水构造

(4)构造做法:

①止水套管预埋:止水环与套管应满焊密实,并应在施工前将套管内表面清理干净并将孔口临时封闭好;②套管清理:在安装管道前,

先清除套管内的杂物,套管应清除铁锈,并在管壁刷防锈漆,等防锈漆干透之后安装管道;③安装管道:管道接口不得设在套管内。管道的坡度及支吊架调整、固定好后方可进行管道与套管间隙封堵工作;

④内侧堵塞:先从内侧用沥青油麻丝填充至套管的中间2/3部位,并填充密实;⑤外侧堵塞:从外侧填堵沥青油麻丝,填满后内外口打沥青油膏;⑥防水附加层及防水层:在迎水面一侧,沿管道周边施工防水附加层.沿管道及管道外墙周边防水附加层宽度各250mm。防水附加层经验收合格后施工防水层。

(5)质量控制点:①止水套管安装;②管道安装;③油麻、沥青油膏堵塞密实;④防水附加层及防水层范围、厚度控制。

地下室防渗漏施工方案

· 地 下 室 防 渗 漏 施 工 方 案

目录 一、地下室结构防渗漏施工准备工作 (2) 二、基础、底板及地下室墙体抗渗砼的施工 (3) 三、基础、底板及地下室外墙体后浇带及膨胀缝的施工 (6) 四、地下室室外顶板防水做法 (10) 五、穿墙螺杆 (12) 六、管道工程 (14)

为了有效地预防和控制裂缝及渗漏,通过分析裂缝及渗漏的各种类型及产生原因,有针对性地进行预防和处理,将会取得良好的效果。为此,除了在设计、施工中严格执行国家和地方的有关规范外,还针对工程特点,采取切实可行的措施。 主要措施从两方面来考虑:一是主动的“防”,二是主动的“抗"。所谓“防”,即通过一定的措施将部分变形释放或减少对墙体产生的附加应力;而“抗”,则是通过设计及构造措施,来抵抗由于墙体变形引起的附加应力。只有这两方面综合考虑,才能达到较好的效果。主要从后浇带、膨胀加强带、穿墙螺杆、管道工程以及地下室防水等方面进行防渗漏控制。 一、地下室结构防渗漏施工准备工作 (一)技术准备 工程开工前,先组织工程技术人员进入施工现场,了解现场情况,进一步弄清工程特点,解决施工技术与施工工艺之间的矛盾,重点处理好地下水的排放工作. (二)技术交底 工程施工前,由专业工长根据施工图纸和现行的国家规范要求,结合本工程的实际情况对施工班组进行书面交底。交底内容包括:施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施等。并经现场技术负责人审核后严格执行。 (三)现场做好工序交接准备 (1)做好上道工序的保护工作,做好隐检记录; (2)做好下道工序的准备工作,防止施工中的二次破坏; (3)施工过程中,严格按照有关规定进行自检、专检、互检,即施

地下室防水工程施工方案(完整版)

地下室防水工程 施 工 方 案 XX工程公司

目录 一、工程概况 (1) 二、设计图纸要求 (1) 三、施工的准备工作及施工条件 (1) 四、防水施工工艺 (1) 五、热熔法施工注意事项 (5) 六、细部处理 (6) 七、质量保证措施 (9) 八、施工现场安全措施 (10) 九、工期进度及安排 (10) 十、施工管理及人员安排 (11) 十一、施工现场组织安排……………………………………………… 11 十二、防水层验收 (12)

XX地下室防水工程施工方案 一、工程概况 二、设计图纸要求 人防地下室底板由防水砂浆及防水卷材组成;人防地下顶板是防水卷材防水;蓄水池及消防水池是聚合物水泥基复合防水涂料,其面层用4厚聚合物丙烯酸酯乳液砂浆粘结4厚瓷片过水面150高,白水泥桨抹缝。 三、施工的准备工作及施工条件 1、公司负责 (1) 做好防水施工前施工现场的工作面及临水、临电准备。 (2) 清理施工面上的水泥碴、毛刺、油污、泥土等。 (3) 提供施工脚手架、水、电、临时施工材料和机械存放的仓库,临时职工住宿工棚。 2、防水专业施工队负责 (1) 准备好施工材料和施工机具、施工人员。 (2) 对分公司提供的工作面进行验收。 (3) 清理工作面,确保无潮湿和灰尘后方可施工。 四、防水施工工艺 基坑开挖——垫层施工——砌筑900 mm高卷材保护墙——基层处理——底板卷材铺贴——20厚1:2.5水泥砂浆保护层——底板混凝土施工——20厚1:2.5防水砂浆

外墙基层清理——20厚1:2.5水泥砂浆找平层——外墙卷材附加层铺贴——外墙卷材铺贴——抹砂浆保护层——砌筑外墙卷材120保护墙——土方回填——后浇带混凝土浇筑 1、垫层施工 底板卷材基础施工基坑验槽后,在地基上浇筑C15素混凝土垫层,随打随抹随压光。然后,在底板垫层的四周用防水砂浆先砌筑900mm高卷材保护砖墙,砖墙最上3皮砖用石灰砂浆砌筑(便于以后拆除,露出卷材进行搭接),内墙面抹15mm厚1:2.5水泥砂浆并压光。先砌筑此段保护墙主要目的是将底板防水卷材引出,保证卷材接头质量,另外也兼做底板混凝土外侧。所有阴阳角均做成R=100m m圆弧,以便于卷材粘结。 2、基层处理 (1)基层必须牢固,无松动、起砂等缺陷。基层表面应平整洁净、均匀一致。 (2)必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除,并将尘土杂物清除干净,最好用高压空气进行清理。阴阳角、管道根部等处更应仔细清理,若有油污、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。 (3)基层若高低不平或凹坑较大时,应用掺加108胶(占水泥重量的15%)的1:3水泥砂浆抹平。 (4)基层与变形缝或管道等相连接的阴角应做成均匀一致、平整光滑的折角或圆弧。 (5)基层应干燥,含水率宜小于9%。 (6)排水口、地漏应低于基层;有套管的管道部位应高于基层表面不少于20mm。将所留空洞浇水洗净、湿润后,用防水砂浆塞实、抹平、压光。接

地下室防水施工方案

一、地下室防水施工方案 (一)施工准备 1、材料准备:地下室底板和外墙采用钢筋混凝土自防水和两层自粘聚合物改性沥青防水卷材,顶板采用一层长纤聚氨酯胎基耐根穿刺改性沥青防水卷材和一层自粘聚合物改性沥青防水卷材,进场产品应带有出厂合格证、防伪标志。材料分批进场,材料进场后由建设单位、监理单位、施工单位三方共同抽样复试,保证材料符合要求。 2、现场准备:施工面的水泥砂浆找平面压实、抹光,坚实平整,无明水,以保证材料粘贴牢固。 3、人员准备:施工人员必须持证上岗,各部位人员需要量详见劳动力配置计划。 4、技术准备:提前编制《地下防水工程施工方案》;现场施工员施工前进行技术交底,及时组织现场施工操作人员进行针对现场的说明及指导(重点如阴阳角做法、附加层做法、搭接做法等细部构造)。 5、基层处理:垫层要求原浆压光,局部不平整处用1:2水泥砂浆进行找平,同时将四周砖墙平面和立面的阴阳角做成R=5㎝圆弧型,要求找平层压实抹光、牢固、不起砂、干净平整、无明水、无裂纹松动和凹凸不平孔洞等缺陷。对于残留的砂浆块或突起物应用铲刀削平,不允

许有砂眼和起砂现象及黏土砂粒等污物。 6、天气要求:卷材防水层正常施工温度范围为+5~+35℃,冷贴法施工温度不宜底于5℃,热熔法施工温度不宜底于﹣10℃。雨天、大风天气(5级及以上)不得进行防水卷材铺贴。 (二)地下室卷材防水施工要点 1、卷材防水施工工艺流程 清理基层→涂刷基层处理剂→卷材附加层铺贴→定位、弹线、试铺→铺贴卷材→收头处理、节点密封→清理、检查、修整→验收→保护层施工。 2、四周砌240砖胎模 在混凝土垫层上距地下结构外皮50㎜(防水找平层+防水层+防水保护层)处放施工线,进行砖胎模砌筑。结构外墙防水层外侧用1:3水泥砂浆砌筑永久性240砖保护墙,高度与底板上表面平,水泥砂浆抹面后再做防水,将防水甩头至砖墙外,然后再砌筑两皮砖做临时性保护墙。永久性保护墙内表面用1:2.5水泥砂浆抹面,临时性保护墙用石灰砂浆砌筑,并用石灰砂浆抹面。导墙采用吊模支设,方法详见《模板工程施工方案》。 3、清理基层:基层表面采用铲刀和扫帚将突出物等异物清除,并将

地下室漏水施工方案

地下室漏水施工方案 1.检查漏水 首先,要对地下室进行仔细的检查,确定漏水的位置和原因。漏水可 能来自地下室墙壁、地板或天花板的裂缝,或者是地下室的地下水位过高。根据漏水的具体情况,采取相应的措施。 2.加固地下室墙壁和地板 如果地下室墙壁或地板有裂缝,需要进行加固处理。首先将裂缝清理 干净,并使用环氧树脂封补。然后使用增强材料,如玻璃纤维网格布或钢 筋网格布,将其粘贴在墙壁或地板上。最后,再次使用环氧树脂进行封补,确保裂缝完全填补。 3.防水涂料 为了增强地下室的防水性能,可以使用防水涂料进行涂抹。可以选择 适合地下室墙壁、地板和天花板的防水涂料。在施工前,先将墙壁和地板 表面清洁干净,并确保表面没有湿润的状况。然后使用刷子或辊筒均匀地 涂抹防水涂料,覆盖整个地下室的表面。根据涂料的要求,可能需要涂抹 多层以达到最佳效果。 4.排水系统 安装一个有效的排水系统可以帮助解决地下室漏水问题。该系统应包 括排水管和排水泵。排水管应沿着地下室的墙壁周围安装,以收集地下水,并将其导向排水泵。排水泵将地下水抽离并排出室外。这样可以避免地下 水位过高导致漏水。 5.检查地下水位

有时,地下室漏水是由于地下水位过高引起的。在施工前,应该进行 地下水位的检查,以确定是否存在地下水位过高的情况。如果地下水位过高,需要采取措施进行排水,如通过安装排水井或地下水排放管进行排水。 6.维护和修理 完成漏水修复后,还需要定期进行维护和检查,以确保防水措施的有 效性。检查地下室墙壁、地板和天花板的状态,如果发现任何裂缝或破损,及时进行修补。此外,定期检查排水系统的运行情况,确保排水系统正常 工作。

地下室防水施工方案

地下室防水施工方案 一处理基层 1 去除外墙内水泥砂浆露出红砖。 2 内墙从地面返1m,把水泥砂浆去除掉露出红砖。 3 去除地面水泥砂浆。 二堵渗漏 基层处理后,找出渗漏部位. 1 点漏封堵 ① 正确找出渗漏部位,以漏水点为中心,凿成直径30~50mm,深30~60mm的圆孔,然后将杂物清除干净,并用水洗净。 ② 使用TS96渗透型封闭与425#普通硅酸盐水泥拌合,配合比为封闭胶:水泥=1:1.5(重量比)。拌合料在40秒~2分钟即可硬化凝固。 ③ 将拌合料揉成与圆孔直径大小相近的栓体或锥形体,迅速用力堵塞于孔内,并向四周挤压严密。而后用手紧紧压住,使它与孔壁紧密结合,待固化后(2分钟)方可脱手。 2 缝漏封堵 将缝骑缝凿成V型或U型槽,槽宽20~40mm,深30~150mm(水压越大越要深一些),施工时应分段封堵,堵漏方法如上。 3 大面积慢渗水处理 ① 将渗水面清洗干净,浮水揩干。 ② 涂刷一道渗透型封闭胶,立即用于水泥粉搓抹一道。 ③ 将多余的水泥粉末扫掉,再重复上次操作,重复施工2~4次,直到水堵住为止。 ④ 然后按着前述“地下室防水”中的防水砂浆做防水施工,彻底解决渗漏问题。 防水砂浆施工 1 防水砂浆配比: 防水砂浆,水泥:砂=1:2.5~2.8水泥用量10%的硅质防水剂,

水泥要用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥;强度等级不得低于325#。地下室水位应降至施工面500mm以下,并保持至竣工为止。 2 外墙面防水砂浆厚20mm,采用抹二遍压二遍,一次成活的做法,每抹一遍收水时再压实一次。 3 内墙立墙面防水砂浆厚度30mm,采用抹三遍,压三遍,一次成活的做法,每抹一遍收水时再二次压实一次。 4 地面防水砂浆30mm,采用抹二遍,压二遍一次成活的做法,每抹一遍收水时,再二次压一次。阴阳角应做50~60mm的圆角。如粘贴地砖,防水层二次压光后搓成麻面。

地下室注浆堵漏施工方案

地下室注浆堵漏施工方案 1. 引言 地下室是一个常见的建筑结构,被广泛用于住宅、商业建筑等领域。然而,由于地下室位于地下水位较高的地方,常常会遭受到地下水渗透和水压的问题,导致墙体、地板或天花板出现渗漏现象。为了解决这些问题,地下室注浆堵漏施工方案应运而生。 2. 施工原理 地下室注浆堵漏施工的基本原理是通过注射浆液进入砼结构或土体中,填充裂缝、密实土体,形成一个密实的堵漏层。该层能有效抵抗水压,并减少水分渗透。 3. 施工步骤 3.1 检查与准备 在进行地下室注浆堵漏施工之前,需要进行必要的检查和准备工作: •检查地下室墙体、地板或天花板的渗漏情况,并确定渗漏的位置和范围。

•清理和修复已有的裂缝,确保施工表面平整和无杂物。 •确定注浆剂的类型和浆液的比例。 3.2 孔洞准备 根据渗漏的位置和范围,在墙体、地板或天花板上钻孔。孔洞的直径和间距需要根据具体情况进行调整,但通常不超过150毫米。 3.3 注浆施工 在准备好的孔洞上安装注浆管,确保其与孔洞贴合紧密。 根据注浆剂的类型和浆液比例,将注浆剂与水按一定比例混合,形成一定粘度的浆液。 将混合好的浆液倒入注浆设备,通过注浆管将浆液注入孔洞中,直到浆液从旁边的孔洞中渗出。

3.4 堵漏灌浆 在浆注完成后,需要进行堵漏灌浆。首先,封堵孔洞,防止浆液流失。然后,根据需要在渗漏位置或范围内进行灌浆。 灌浆时可以采用低压或高压注浆的方式,具体情况取决于施工要求和渗漏严重程度。灌浆时应均匀地注入浆液,确保覆盖整个渗漏区域。 3.5 养护 在堵漏灌浆完成后,需要进行一定的养护。一般情况下,养护时间为7-14天。在养护期间,应避免重物碰撞、水冲洗等行为,以确保灌浆层的稳定性和完整性。 4. 施工注意事项 在进行地下室注浆堵漏施工时,需要注意以下事项: •施工前对渗漏范围和位置进行充分了解,并选择合适的注浆剂和浆液比例。 •孔洞的直径和间距需要根据具体情况进行调整,确保注浆效果。

地下室防水施工方案(完整)

地下室防水施工方案(完整) 本工程为国贸新天地项目,由XXX承建,建设单位为XXX,监理单位为XXX。该项目总建筑面积约㎡,分为5幢 高层,属于框筒剪力墙结构,地下一层层高分别为3.3m、 4.8m,地上层数为10-23层。为了保证地下室施工质量,本文 将介绍地下室防水施工方案。 地下室外墙和筏板混凝土结构采用防水混凝土C30自防水,设计抗渗等级P8.外墙立面采用聚氨酯防水涂料砖砌120 厚M5水泥砂浆作保护层。地下室底板防水采用聚氨酯防水涂 料花铺200g油毡一层施工。地下室顶板采用钢筋混凝土顶板,20厚1:3水泥砂浆找平层,1.6厚聚氨酯防水涂料,花铺200g 油毡一层。 为保证施工质量,需要20人的劳动力和主要施工工具, 包括铲、扫帚、滚动刷、铁桶、剪刀、卷尺等。 施工工艺流程包括基层检验、清理、修补、涂刷基层处理剂、节点密封处理、附加层施工、第一遍涂膜防水层、第二遍

涂膜防水层、卷材试铺、定位、弹基准线、铺贴卷材、收头固定、密封、保护层施工、清理、检查、验收。 在施工前,需要清理验收合格的基层,并测定基层干燥度是否符合施工要求。附加层处理中,阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶法或聚氨酯涂膜、也可用卷材铺贴一层处理。细部附加层施工中,用油漆刷蘸配好的涂料在管根、地漏、阴阳角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏涂。每层附加层厚度宜为0.6mm。 最后,防水层细部做法如下图所示。 1)对于地下室底板,我们采用了C15细石混凝土垫层,厚度为100厚。随后,我们进行了1.6厚聚氨酯防水涂料的处理,并在其上铺设了一层花铺200g油毡。接下来,我们再次使用了50厚C15细石混凝土作为保护层,并最后铺设了自防水混凝土底板,抗渗等级为P8. 2)对于地下室顶板,我们使用了钢筋混凝土顶板,并在其上铺设了20厚的1:3水泥砂浆找平层。接下来,我们进行了1.6厚聚氨酯防水涂料的处理,并在其上铺设了一层花铺

地下室渗漏处理专项施工方案

地下室渗漏处理专项施工方案 地下室底板渗漏情况分析 地下室底板主要为接缝渗水,混凝土地面上可观察到积水,湿度较高,但无滴水现象。底板单个渗水湿渍面积最大的约为 2m2. 接缝渗水 四、主要处理方案 经过对渗漏情况的分析,我们制定了以下三种主要处理方案: 1、注浆防水施工工艺 2、开细槽法施工工艺 3、塑料排水板防水施工工艺 五、施工工艺流程 1、注浆防水施工工艺 1)准备材料:水泥、砂、注浆剂等; 2)清理处理:清理施工面,清除松散物及灰尘;

3)注浆施工:根据施工方案进行注浆,保证注浆均匀,密实; 4)验收:验收注浆质量,确认无渗漏点。 2、开细槽法施工工艺 1)准备材料:水泥、砂、防水材料等; 2)开槽:按照施工方案开细槽,槽宽约5cm,深度约2cm; 3)填缝:将防水材料填入槽内,保证填充均匀; 4)压实:用刮板将填缝材料压实,使其与混凝土地面贴合; 5)验收:验收填缝质量,确认无渗漏点。 3、塑料排水板防水施工工艺 1)准备材料:塑料排水板、防水材料等; 2)铺设排水板:按照施工方案铺设排水板,保证铺设平整,缝隙紧密; 3)涂刷防水材料:将防水材料涂刷在排水板表面,保证涂刷均匀; 4)验收:验收铺设和涂刷质量,确认无渗漏点。 六、地下工程渗漏水注意事项

1、施工前需对地下室进行全面检查,确认渗漏点及类型; 2、施工过程中需保证施工面干燥,无积水; 3、施工材料需符合相关标准,施工工艺需按照方案进行; 4、施工完成后需进行验收,确认无渗漏点,方可交付使用。 分析混凝土裂缝的原因,需要进行实体检测以得出准确的数据。但从外观上观察,可以从混凝土强度、骨料质量和温差收缩等方面得出以下结论: 首先,混凝土强度不足或不均匀会使内力增加,导致混凝土对钢筋的握裹力下降,使得钢筋的抗拉力失效,进而导致混凝土微裂。 其次,商品混凝土所使用的粗细骨料不合格,含碱性氧化物超高时,会产生碱-骨料反应,导致混凝土胀裂并开裂。 最后,前期混凝土温差收缩或地下室热胀冷缩也会导致混凝土裂缝。

地下室渗水施工方案

地下室渗水施工方案 地下室渗水是许多房主面临的常见问题之一。它不仅破坏了地下室 的结构,还可能导致房子内部潮湿、霉变等不良影响。为了解决地下 室渗水问题,制定一个科学合理的施工方案至关重要。本文将介绍一 种有效的地下室渗水施工方案,旨在帮助房主解决这一困扰。 一、施工前准备工作 在开始施工之前,需要进行一系列准备工作,确保施工的顺利进行。首先,需要对地下室进行全面的检测和评估,确定渗水的原因和程度。其次,清理地下室内的杂物和垃圾,并对有需要修补的裂缝进行修复。最后,准备所需的施工材料和设备,确保施工过程中的顺利进行。 二、水泥砂浆渗水处理 水泥砂浆是一种常用的渗水处理材料,其施工简单、成本低廉,非 常适合地下室渗水的处理。具体操作如下: 1. 清洁表面:首先要将地下室墙壁和地面表面彻底清洁,确保没有 灰尘和杂物。 2. 处理裂缝:若有裂缝存在,使用水泥砂浆将裂缝填补,确保墙体 和地面的表面平整。 3. 涂抹砂浆:将水泥砂浆均匀地涂抹在地下室墙壁和地面的表面, 并使用充分附着的钢丝网增强其黏附力。

4. 墙壁处理:如果地下室墙壁渗水较为严重,可在涂抹砂浆之前,先使用特殊的防水涂料进行处理。 5. 结构接缝处理:需要特别注意地下室墙与地面的结构接缝处,采用柔性防水材料进行填充和封闭。 6. 确保干燥:施工完成后,确保地下室内通风良好,并进行充分的干燥时间。 三、外墙防水处理 除了内部处理,地下室外墙的防水也至关重要。以下是常见的外墙防水处理方法: 1. 清理墙面:清理外墙的杂物、油污等,确保墙面表面干净。 2. 表面处理:使用特殊的防水涂料或防水砖进行处理,增强外墙的防水性能。 3. 抹灰防水:在墙面表面涂抹一层特殊防水灰浆,增加墙体的防水能力。 4. 接缝处理:墙面与地面的结构接缝处,采用柔性防水材料进行填充和封闭。 5. 排水系统:在墙脚处设置排水设施,确保墙体底部的排水顺畅。 四、植物覆盖层防水处理 在地下室屋顶设置植物覆盖层,不仅可以美化环境,还能起到良好的防水作用。具体操作如下:

地下室漏水维修防水施工方案

一、工程概况 二、方案编制依据 三、裂缝渗漏治理方案 四、大面积(蜂窝)渗漏治理方案 五、孔洞、点渗、预埋件、穿墙管道渗漏治理方案 六、其他大面积墙面防水 七、主要防水堵漏材料性能介绍 八、主要防水堵漏设备 九、防水堵漏材料参考用量 十、施工组织及人员配备 十一、施工计划周期 十二、安全措施 十三、堵漏工程质量标准 十四、防水堵漏施工注意事项 十五、服务承诺 十六、付款方法 十七、附件 一、工程概况 位于政务区翡翠路地下室浴场出现严重漏水,经现场勘察,该工程属于地下室防水:夸度大,深度在6--7米左右,面积约800m2,不规则浴场纵横交错,结构复杂,由于地下面积较大,受力面积不均匀,造成不同程度沉降,从而使建筑出现以下几种情况: 1。池内有大量积水,无法判断水源 2。浴池墙壁上有不同的龟裂缝及温差缝,且有明显水印或不同程度渗水现象 3。浴池上边有一条明水沟有漏水嫌疑. 以上情况给工程带来很大的隐患,因此必须尽快采取快速有效的防水堵漏措施,使地下室浴池达到滴水不漏的施工要求,以满足下一步施工和使用的要求。 二、方案编制依据 2、国家标准GB50208-2002《地下工程防水施工及验收规范》 3、国家建材行业标准Q/NWHG 01—2003,《锁乐事混凝土刚性防水材料》

4、甲方有关技术质量及施工要求 三、裂缝渗漏治理方案 根据工程实际情况,首先需要对裂缝渗漏部位进行快速堵漏防水密封层,然后进行双组份刚性混凝土防水涂料做保护层施工.防水堵漏加刚性保护方案是依据了国家《地下工程防水技术规范》的要求进行的。 1、顺着裂缝处凿成方行或梯形(底宽口窄)不可凿成“V”字型。槽道的宽与深至少应有2公分,施作处清理干净后,将调成面团状的高聚物堵漏灵快速硬化修补材料,均匀压入裂缝或孔洞的槽道内即可达到止水的效果. 2、刚性保护层施工 当防水堵漏后,裂缝不会再产生漏水情况,必须采用建筑胶水兑水润湿表面,在潮湿表面紧接施工双组份混凝土刚性防水材料。当该材料固化及到龄期后可产生抗压强度55.3mpa、抗折强度 8.3mpa,使上下混凝土板连成一个整体,达到长期整体工作的目的。 四、大面积(蜂窝)渗漏治理方案 1、面层法:适用于结构的大面积渗漏水治理.一般情况下,地下室大面积渗漏水治理无法迎水面进行,只能在背水面处理,故在施工前,应堵住明显滴水珠,以防止新做的防水面层被有压水冲坏。面层法具体作法为:在不漏水部位按照材料使用要求,大面积涂抹双组份混凝土刚性防水材料,需分层涂抹二遍,直至不见水影为止。对于有明显渗漏水的孔洞和缝隙,按孔洞和裂缝渗漏水处理的方法,逐个进行止水处理。 对于地下室浴场混凝土结构表面,出现水压较小的不甚严重的慢渗漏水时(如冒汗、潮湿等)可于背水面涂抹双组份混凝土刚性防水材料,使表面形成一层不透水的覆盖层,起到防渗作用.具体做法为:将基层表面处理平整光滑,凹凸不平处用水泥砂浆填平、压平抹光,同时除去基层表面灰尘、油污等,以利防水层粘结牢固.上述工作完成并检查合格后,使用建筑胶水密封渗透剂加1:4水润湿表面,在潮湿表面紧接施工双组份混凝土刚性防水材料。 五、孔洞、点渗、预埋件、穿墙管道渗漏治理方案 (一)孔洞、点渗渗漏治理方法 1、堵漏法:用双组份快速硬化修补材料直接堵塞。遇到孔洞较小或孔洞较大但水压大的慢渗漏水情况时,可采用双组份快速硬化修补材料直接堵塞。如水压过大使锁乐事快速硬化修补材料被冲软,产生材料稀软,水压很快冲出表面,可用锁乐事快速硬化修补材料干粉紧接堵塞稀软材料处,使它快速凝固。 操作程序为:根据渗漏水情况,查出漏水点,以渗漏点为圆心凿洞(直径为3~10cm,基面深为1~3cm),孔洞壁尽量与基面垂直,并用清水冲洗干净,用快速硬化修补材料捻成与孔洞形状相近的锥团形,待其开始凝固时,迅速压入洞内,并向孔洞壁四周挤压密实,使堵漏材料与孔洞壁紧密结合,堵漏完毕经检查无渗水现象时,再使用建筑胶水渗透剂加1:4水润湿表面,在潮湿表面紧接施工双组份混凝土刚性防水材料,抹压至与板或墙面平齐。 (二)预埋件、穿墙管道渗漏治理方案 1、当预埋件周边渗漏时,将其周边剔成环形沟槽,清除预埋件锈蚀,并用清水冲刷地沟后采用双组份快速硬化修补材料、再使用建筑胶水密封渗透剂加1:4水润湿表面,在潮湿表面紧接

地下室防水工程施工方案

地下室防水工程施工方案 一、施工准备 1、技术准备 (1)选择有经验,实力强的施工队伍,签定劳务合同前,对该队伍的在建工程施工进行考察。 (2)编制地下室防水施工专项方案,并组织落实防水施工三级技术交底,让管理人员及操作工人熟悉施工方法、操作工艺及施工质量要求。 (3)根据规范及设计要求,明确防水工程所使用材料的各项性能参数,并向分包单位进行交底。 (4)防水卷材要选用“三证”齐全的产品,材料应提前7天以上进场,材料进场后应立即进行取样(防水卷材全部为见证取样)、送检,材料复试合格后方可用于工程当中。 2、人员准备 (1)管理班子:由技术负责人、质量员、施工员、技术员、施工班组长等组成“防水工程质量攻关小组”。 (2)施工队伍:选择有相应资质的专业队伍,主要施工人员应持有建设行政主管部门或其指定单位颁发的岗位证书。分为两个施工班组,每组各20人,共计40人,保证施工进度要求。 3、材料准备 (1)防水卷材准备 本工程采用的材料为4厚SBS改性沥青防水卷材、1.5厚HDPE

氯化聚乙烯耐根穿刺防水卷材、1.2厚CPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材(单面)、1.5厚CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材(双面),防水卷材应有生产厂家资质证明书、质量检测报告及产品合格证书。 (2)进场材料抽样复验应符合下列规定:同一品种、牌号和规格的卷材,抽验数量为:大于1000卷抽取5卷;500~1000卷抽取4卷;100~499卷抽取3卷,小于100卷抽取2卷,进行规格尺寸和外观质量检查,在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。本工程严格按上述规定进行复试,全部按见证试验取样复试。 (3)防水卷材施工机具准备: 4、现场准备 (1)前道工序已施工及验收完成,具体防水进场条件。 (2)施工现场水、电及照明等设施能满足施工需求。 (3)防水施工用材料均易燃,因而应准备好相应的消防器材。 二、施工工艺流程 1、基础底板防水施工工艺流程:基层处理→20厚1:3水泥砂浆找平层施工→涂刷基层处理剂→阴阳角附加层施工→大面卷材铺贴→搭接处附加层施工→0.3厚塑料膜隔离层施工→防水保护层施工。

地下室底板防渗漏治理方案

地下室底板防渗漏治理方案 地下室作为建筑物的一部分,常常容易受到地下水的渗漏问题的困扰。为了解决地下室底板的防渗漏问题,需要采取一系列的治理方案。本文将从材料选择、施工步骤和注意事项三个方面,为大家介绍地下室底板防渗漏治理方案。 一、材料选择 地下室底板的防渗漏治理需要选择具有良好防水性能的材料。常见的材料有: 1. 防水涂料:可以采用聚氨酯、丙烯酸酯等防水涂料,具有优异的防水效果和耐久性。 2. 防水卷材:可以选择高分子防水卷材,如SBS、APP改性沥青卷材等,具有良好的防水性能和抗老化性能。 3. 防水混凝土:可以使用添加了防水剂的混凝土,具有较好的防渗性能。 二、施工步骤 1. 清理地下室底板:首先需要清理地下室底板的表面,确保无杂物和灰尘,以利于后续材料的粘贴和施工。 2. 补修地下室底板裂缝:对于有裂缝的地下室底板,需要进行补修处理。可以使用水泥砂浆或特殊的地下室底板补漏材料进行填充和修补。 3. 喷涂或贴附防水涂料:根据选择的防水材料,可以选择喷涂或贴

附的方式进行施工。喷涂防水涂料需要确保涂层均匀,厚度适当;贴附防水卷材需要进行接缝处理,确保接缝处严密可靠。 4. 防水层保护层施工:在防水层施工完成后,需要进行保护层的施工。可以使用沥青防水涂料或特殊的防水保护层材料进行施工,以保护防水层不受机械损伤或日晒雨淋的影响。 三、注意事项 1. 施工前需检查地下室底板的平整度和强度,确保施工质量。 2. 施工时需注意防水材料的质量和施工工艺,确保防水效果。 3. 施工过程中需避免水泥砂浆或涂料的太厚或太薄,以免影响防水效果。 4. 防水层施工完毕后,应及时进行保护层的施工,以保护防水层不受损坏。 5. 施工完成后需进行验收,确保防水效果和质量。 地下室底板防渗漏治理方案需要选择合适的防水材料,按照正确的施工步骤进行施工,并注意施工过程中的细节和质量控制。只有这样,才能有效解决地下室底板的防渗漏问题,保证建筑物的使用安全和舒适。

地下室的防水施工方案

地下室的防水施工方案 (一)防水砼自防水 --------------------------------------------------------- 1 - (二)外墙施工缝处的防水 ------------------------------------------------ 2 - (三)地下室外墙模板施工的螺栓处防水措施 ------------------------ 2 - (四)后浇带的防水及后浇带的施工 ------------------------------------ 3 - 本工程地下室的防水采用自防水砼,抗渗等级S8进行防水。 (一)防水砼自防水 根据设计要求,本工程中地下室底板、外墙采用自防水砼,砼的抗渗等级为S8。防水砼迎水面砼保护层不小于35mm,在砼施工中做到振捣密实,不漏振,使砼不出现蜂窝麻面现象。砼的配合比,在开工前由试验室确定该防水砼的配合比,下料时配合比必须准确,保证砼的质量。 为达到地下室防水砼的防水效果应加强对超长结构的裂缝控制,依据本工程地下室结构设计说明中的要求,需在砼内掺加微膨胀剂及聚丙烯纤维,成为聚丙烯纤维砼。该项技术是由北京城建集团混凝土公司研发,通过采用膨胀剂(或防水剂)和国产改性聚丙烯单丝纤维相结合配制出用于抗渗防裂要求的预拌泵送混凝土,可使混凝土抗拉、抗折强度有所提高,抗冲击韧性明显改善,抗渗、防裂、防潮、护筋性能良好,有效的改善了混凝土的耐久性,并具有成本低、工作性能好的特点,适合于抗渗防裂要求较高的混凝土工程。聚丙烯纤维是由丙烯聚合物或共聚物制成的烯烃类纤维,比重为0.91,抗拉强度可达300-500Mpa,弹性模量3400-3500Mpa,不吸水,为中性材料,与酸碱不起作用,熔点160-170℃,燃点590℃。掺加在混凝土中的聚丙烯纤维长度一般为12-19mm,直径几十μm。聚丙烯纤维混凝土的施工与常规混凝土基本相同,但聚丙烯纤维混凝土在相同配合下,坍落度比普通混凝土降低30%左右,且泌水速度降低,振捣和收面作业应适当加强。

地下室灌浆堵漏施工方案

地下室灌浆堵漏施工方案 一、工程概况 经现场察看,该工程地下室为两层,水位较深,有一定的压力,且面积比较大,地下室周圈混凝土土墙比较长,由于地基的沉降等原因,混凝土容易出现沉降裂缝,目前该工程混凝土外墙出现了上下一条条裂缝,由于外墙回填土已填好,泥土内含有大量的水,在水的压力下外墙裂缝一直在渗水,有的钢筋头也在渗漏,针对此情况,无论渗水部位呈网状、窝状、线状、或点状,视具体情况对待。 普通注浆堵漏采用针头约8..。~10公分长度,无法伸及内部,注浆液达到混凝土内部有一定的局限性,注浆液选用水溶性堵漏剂,只能达到一定的程度,现施工技术材料选择进一步升级提高,能够达到更好的防水效果。 博隆防水根据渗漏情况,部分混凝土施工面,需选用15公分长度深度达到混凝土内部,堵漏剂选用台湾水溶性堵漏剂,膨胀止水效果性能显著成倍提高,表面涂刷柔性防水层三遍,彻底达到堵防结合的效果,我公司特制定综合性一次根治防水堵漏施工方案.以下就施工原理,材料特性及施工步骤进行且具体阐述。 二、施工原理及材料特性 止漏处理 止漏原理:高压注射补修工法系在一定时间内将修补材料以高压泵加压20Mpa~40Mpa 的方式注入构件内。修补材料在高压作用下能渗透至细微裂缝,从而达到真正止水堵漏的目的. 高压注浆机(BL—512机器): 以高扭力低转速电钻(560W)即可驱动,并达到6000psi之注射压力,有利于将堵漏剂在短时间内注入构造物内或裂缝内,以注射材料之不同而有不同之成效。 加长型高压止水注射针头(15-20公分长度): 钻孔后快速扭紧注射针头,并将其牢固与孔内,并有注射针头与注浆极其高压管相联接.当堵漏剂注入孔内室有逆止阀装置,以防水高压罐后的堵漏剂在逆流。 博隆油溶性聚氨酯堵漏: 是一种进口先进的堵漏材料,与水作用后迅速膨胀,堵住进水口,与孔壁的粘着里佳,干缩量小,可将细微的孔隙充分填塞,达到止水的目的。 主要技术性能: 外观:淡黄至褐色透明液体密度(g/cm):1。05~1。15 黏度(pa.s,20 c):0。2~1.5 凝固时间:3~20min 膨胀剂:6~25倍抗渗强度:(mpa)>0.8 无收缩堵漏速凝双块水泥:是一种快速凝固的高强度堵漏水泥(三分钟凝固),是普通水泥强度的8倍,能有效加固基础,堵漏止水的效果。 三、混凝土裂缝止漏处理施工步骤 1、认真查找渗水根源及上下混凝土裂缝走向,并处理干净表面。 2、用冲击钻钻孔,于施工缝最低处向左或右5cm~10cm处倾斜300~450的角度钻孔,孔深约为结构体厚度的一半(约25cm深),循序由低处往高处钻孔,孔距为15cm为宜。渗漏点裂缝钻孔应延长30—50cm,防止施工过后裂缝渗水部位延伸,在施工过程中如发现网状或窝状混凝土不密实处,首先用速凝堵漏水泥密封加固,防止渗漏。 3、安置注浆针头:在钻好的孔中安装高压注浆针头,将其上螺帽锁紧。 4、注浆堵漏剂:用高压注浆机将水溶性堵漏剂经针头注入深度混凝土裂缝内。 5、待堵漏剂注浆完毕后,经观察有无渗漏点或延长部分并注浆彻底堵漏,排除隐患。 6、无渗漏之后,拆除高压堵漏针头,把表面清理干净,同时将孔内的浆液挖掉以及表面灰

地下室防水施工方案

XXXXXX项目 地 下 防 水 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期: XXXXXX公司

目录 第一章编制依据 (2) 1.1、施工图 (2) 1.2、国家规程、规范 (2) 1.3、建筑标准设计图集 (2) 1.4、地质、水文资料 (2) 第二章工程概况 (2) 2.1、设计概况 (2) 2.2、水文概况 (2) 第三章施工准备 (2) 3.1、技术准备 (2) 3.2、人员准备 (3) 3.3、现场准备 (3) 3.4、材料机具准备 (3) 第四章主要施工方法及措施 (4) 4.1、防水混凝土 (4) 4.2、卷材防水层施工 (6) 4.3、细节作法: (7) 第五章质量验收和标准 (12) 5.1、防水混凝土 (12) 5.2、卷材防水质量要求 (12) 5.3、质量管理措施 (13) 第六章成品保护及注意事项 (14) 6.1、成品保护 (14) 6.2、安全、环保注意事项 (14)

第一章编制依据 1.1、施工图 XXXX项目图纸 1.2、国家规程、规范 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208~2011) 《地下工程防水技术规范》(GB50108~2008) 《地下室防水施工技术规程》(DB11/367~2021) 1.3、建筑标准设计图集 10J301《地下建筑防水构造》 1.4、地质、水文资料 《XXXXX项目岩土工程勘察报告》。 第二章工程概况 2.1、设计概况 本工程位于河北廊坊市固安县大广高速以西,安康街北侧,民安路西侧,国泰路东侧。高层住宅均有地下室,涉及地下防水工程。防水等级为二级。防水混凝土筏板、挡土墙、顶板抗渗等级为P6,防水卷材为4厚弹性体改性沥青防水卷材一道。 2.2、水文概况 本场地浅层地下水为第四系松散层孔隙潜水,主要受大气降水及地表水补给,以蒸发方法排泄。地下水水位受季节影响略有变化,变化幅度约为2.0米。勘察期间实测地下水稳定水位埋深为12.00~13.90米,稳定水位标高为11.23~12.21米。 第三章施工准备 3.1、技术准备 (1)提前编制施工方案和技术交底,明确施工方法和操作工艺。 (2)选择符合要求的卷材并提前报验及见证取样工作。 (3)选择有经验,实力强的施工队伍,签定劳务合同前,对该队伍的在建

地下室防渗漏专项技术方案设计

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 2.1 工程概述 (3) 2.2 工程做法 (3) 三、施工准备 (4) 3.1技术准备 (4) 3.2材料准备 (5) 3.3样板与交底 (5) 四、施工工艺 (6) 4.1 基础底板防水施工 (6) 4.2施工地下室侧墙。 (8) 4.3地下室外墙面防水 (9) 4.4地库顶板防水 (10) 4.5施工缝防水做法 (11) 4.6 后浇带防水做法 (12) 4.7 桩头防水做法 (15) 4.8电梯井、集水坑防水做法 (16) 五、质量控制要点 (16) 5.1控制要点 (16) 5.2常见问题处理 (17) 5.3地下结构外墙后开孔洞破坏防水层。 (17)

5.4细部构造处理不当发生渗漏。 (17) 六、成品保护 (18)

地下室防渗漏专项方案 一、编制依据 《地下工程防水技术规》GB 50108-2008 《地下建筑防水构造》10J301 《地下防水工程质量验收规》GB 50208-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 二、工程概况 2.1 工程概述 工程名称:天津西青区精武镇迎景园工程 建设单位:天津骏润房地产开发有限公司 设计单位:上海天华建筑设计有限公司 监理单位:天津天建工程管理有限公司 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司 工程地址:天津市西青区精武镇团泊大道与京华道交叉口南侧。 本工程可建设用面积95883.6㎡,地上建筑面积115060.32㎡,地下建筑面积35990㎡,合计153504.32㎡,分别为高层建筑1#-8#、48#-52#楼高层住宅、9#-12#楼高层住宅、14#-47#楼联排别墅。 2.2 工程做法 基础底板及外墙:防水砼,1.5厚水泥基防水涂料 施工缝:中埋式钢板止水钢板 消防水池、电梯井道底坑沟、坑防水:防水砼、1.5厚水泥基防水涂料 1、地防1 底板做法 地下室底板防水采用1.5厚水泥基防水涂料,C30P6自防水钢筋混凝土结构底板,具体做法如下: 1)抗渗混凝土结构自防水(P6),达到完成面平整度要求

防渗漏施工方案(经典)

防渗漏施工方案(经典) 防渗漏施工方案 编制依据 本方案依据相关法规、标准及工程实际情况编制。 工程概况及特点 本工程为地下室及地上多层建筑,地下室深度约为5米,地上建筑高度为30米。地下室主要用于停车场和商业区,地 上建筑为住宅。地下室采用明挖施工,地上建筑采用框架结构。 地下室施工缝连接部位防渗漏措施 地下室施工缝连接部位采用防水胶带密封,且在密封前应清理干净,确保无杂物和水分。 地下室外墙穿管防渗漏措施 地下室外墙穿管处采用密封胶进行密封,且在密封前应清理干净,确保无杂物和水分。

外墙穿墙螺栓眼防渗漏措施 外墙穿墙螺栓眼处采用防水胶带密封,且在密封前应清理干净,确保无杂物和水分。 外门窗防渗漏措施 外门窗采用防水胶条密封,且在密封前应清理干净,确保无杂物和水分。在门窗与墙体连接处应加装防水挡水板。 外墙立面线条防渗漏措施 外墙立面线条处采用防水胶带密封,且在密封前应清理干净,确保无杂物和水分。 砌筑墙反坎防渗漏、卫生间防水节点措施 砌筑墙反坎处采用防水涂料进行防水处理,且在涂料前应清理干净,确保无杂物和水分。卫生间防水节点处采用防水卷材进行防水处理,且在安装前应清理干净,确保无杂物和水分。 以上是本工程的防渗漏施工方案,施工过程中应严格按照方案进行操作,确保工程质量。

XXX formatting errors。as well as XXX。it is difficult to understand the context and purpose of the article。Please provide more n or context to enable us to correct the errors and XXX. 本文介绍了地下室施工中防渗漏的措施,包括混凝土等级、卷材防水、施工缝连接部位防渗漏、地下室外墙穿管防渗漏、外墙穿墙螺栓眼防渗漏等方面。 在地下室施工中,混凝土等级是一个重要的因素。C35P6 和C30P6是常用的混凝土等级,分别用于地下室外墙和底板、顶板等部位。同时,采用SBS聚酯胎Ⅱ型3+4厚的防水卷材,可以有效地防止渗漏。 施工缝连接部位的防渗漏也是非常重要的。在施工缝处,应尽可能少地留置施工缝,并且遵守相关规定。底板、顶板、底拱、顶拱等部位不宜留施工缝,墙体也不应留垂直施工缝。水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上,且 不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙交接处。同时,在墙体有孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm,并且应在 施工缝中间加设300宽的止水钢板。施工缝的断面可做成不同形状,如平口缝、企口缝和钢板止水缝等。

地下室防水施工方案

地下室防水方案 一、地下防水工程的施工 〈一>附加防水处理 按照设计要求,本工程采用钢筋混凝土结构自防水(P8)和附加防水层,附加防水层为1.5厚的聚氨脂防水涂料上再铺贴1.5厚的三元乙丙防水卷材一道。 A:施工准备: a、做防水层时,基层必须干净、干燥。 b、防水层施工必须由具有相应资质的专业防水施工队伍进行施工,以确保防水施工质量。防水施工时将按防水材料施工特点和要求作详细的施工技术交底。 c、卷材应贮存在阴凉通风的室内,避免雨淋、日晒和受潮,严禁接近火源。卷材宜直立堆放,其高度不宜超过两层,并不得倾斜或横压,短途运输平放不宜超过四层.粘接剂应贮存在阴凉通风的室内。 d、进场材料应抽样复检,同一品种、牌号和规格的卷材,抽检数量为:大于1000卷抽取5卷;500—1000卷抽取4卷;100—499卷抽取3卷;小于100卷抽取2卷。应检验拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性和不透水性,粘接剂应检验粘结剥离强度和粘结剥离强度浸水后的保持率。 B:注意事项 a、施工用的材料和辅助材料多属易燃品,因此,存放材料仓库和施工现场必须通风良好、严禁烟火,同时要备有消防器材. b、在浇筑细石砼保护层以前的整个施工过程中,不允许穿带钉的鞋进入现场以免损坏防水层 c、下雨或将要下雨以及雨后尚未干燥时,不应进行防水层的施工. C:操作工艺: a、地下室底板附加防水层处理 1)在作聚氨脂防水层之前必须将基层的表面突出物,砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净,在聚氨脂施工时基层应干燥,含水率以小于9%为宜,基层含水率可用高频水分测定计测定,也可用厚为1。5~2。0mm的1㎡橡胶板材覆盖基层表面,放置2~3h,若覆盖的基层表面无水印,且紧贴基层的橡胶板一侧也无凝结水痕,则基层的含水率即不大于9%; 2)铺贴卷材可根据卷材的配置方案,从砼垫层的一端开始,先用粉线弹出基准线施工时,可将卷材沿长方向并使涂胶粘剂一侧向外对折,把卷材一边对准基准线铺展;或将已涂胶粘剂的卷材卷成圆筒形,然后在圆筒中心插入一根Ф30×1500mm的铁管,由两人分别手持铁管的两端,并使卷材的一端固定在预定的部位,再沿基准线铺展卷材。在铺贴卷材的过程中,不允许拉伸卷材,也不得有褶皱存在; 3)每铺完一张卷材,应立即用干净松软的长把滚刷从卷材一端开始,朝横向顺序用力滚压一遍,以彻底排除卷材与基层之间的空气; 4)卷材防水层的搭接缝部位是地下室工程容易发生渗漏水的薄弱环节,卷材搭接缝宽度是确保防水层质量的关键。卷材接缝的短边搭接宽度不小于100mm,长边接宽度不小于70mm,在接头部位每隔1m左右处,涂刷少许粘剂,待其基本干燥后,再将接头部位的卷材翻开临时粘结固定.将卷材接缝用的专用胶粘剂,用油漆刷均匀涂刷在翻开的卷材接头的两个粘结面上,涂胶20min左右,以指触基本不粘手后,用手一边压合一边驱除空气.粘合后再用压辊滚压一遍;

地下室防水施工方案

地下室防水施工方案 地下室防水施工方案 编制单位:XXX 编制时间:2020年2月20日 目录 1.施工概述 2.施工材料 3.施工工艺 4.施工注意事项 1.施工概述 地下室防水是保障建筑物结构安全的重要措施。本方案适用于吉安市某新建住宅小区地下室防水施工。 2.施工材料

防水涂料:选择质量优良、适用于混凝土结构的聚氨酯防水涂料。 防水卷材:选用SBS改性沥青防水卷材,具有良好的柔韧性和耐久性。 其他材料:包括底漆、防水胶带等。 3.施工工艺 1)表面处理:清除地下室墙面和地面的杂物,确保表面干燥、平整。 2)底漆处理:在地下室墙面和地面上涂刷底漆,增强防水涂料和防水卷材的附着力。 3)涂料处理:在底漆干燥后,用刷子或滚筒将聚氨酯防水涂料均匀涂刷于地下室墙面和地面。 4)卷材处理:将SBS改性沥青防水卷材铺设在墙面和地面上,并用火烧枪进行热熔,使其与墙面和地面紧密贴合。 5)防水胶带处理:在防水卷材的接缝处和角落处使用防水胶带进行密封处理。 4.施工注意事项 1)施工前应检查材料质量,确保符合要求。

2)施工过程中要注意安全,避免火源和高温。 3)施工完成后要进行检查,确保防水效果良好。 4)施工人员应具备相应的防水施工技能和经验。 第一章编制依据 本文档旨在规范地下室防水施工的各项要求和措施,以确保工程质量和安全。编制依据包括国家相关标准和规范,以及工程实际情况。 第二章地下室防水概况 地下室防水是指在地下室建筑中采取各种措施,防止地下水和降雨水渗入建筑物内部,从而保护建筑物的结构和使用功能。地下室防水应根据地下室的具体情况进行设计和施工。 第三章施工部署 为确保施工进度和质量,需要进行材料准备和施工进度计划的制定。在施工过程中,需要按照基面要求和施工步骤进行施工,并针对地下室特殊地方和结构自防水进行相应的措施。

相关文档