文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地基处理课程设计计算书

地基处理课程设计计算书

地基处理课程设计计算书武汉滨江住宅区2#住宅楼地基处理工程设计(编号B3D3F3)

目录

一、设计说明

1、设计目的

2、设计依据

3、设计要求

4、设计原则

二、工程概况

1、工程概述

2、工程地质条件

三、地基处理方案论证

1、常用地基处理方案

2、地基处理方法选择

四、复合地基设计

1、桩长及桩径的选择

2、布置方式的设计

3、承载力计算

4、沉降计算

5、施工设计

五、设计总结

1、施工图

2、质量控制与检验

一、设计说明

1、设计目的

(1)提高地基承载力

结构的荷载最总都将传到地基上,结构建筑物的强度很大,而基础能够承受的强度却很小,压缩性很大。通过适当的措施,改善和提高土的承载能力。

(2)改善剪切特性

地基的剪切破坏以及在土压力作用下的稳定性,取决于地基土的抗剪强度。因此,为了防止剪切破坏以及减轻土压力,需要采取一定措施以增加地基土的抗剪强度。

(3)改善压缩特性

主要是采用一定措施以提高地基土的压缩模量,藉以减少地基土的沉降。另外,防止侧向流动(塑性流动)产生的剪切变形,也是改善剪切特性的目的之一。

(4)改善透水特性

由于地下水的运动会引起地基出现一些问题,为此,需要采取一定措施使地基土变成不透水层或减轻其水压力。

(5)改善动力特性

地震时饱和松散粉细砂(包括一部分轻亚粘土)将会产生液化。因此,需要采取一定措施防止地基土液化,并改善其振动特性以提高地基的抗震特性

(6)改善特殊土的不良地基特性

主要是指消除或减少黄土的湿陷性和膨胀性等特殊土的不良地基特性

2、设计依据

《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)

《地基处理手册(第三版)》——“中国建筑工业出版社龚晓楠2008

《工程使用地基处理手册》——中国建筑工业出版社 2005.7

《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)

《地基处理技术》——华中科技大学出版社郑俊杰2004

《地基处理》——中国建筑工业出版社叶书麟 2003

《基础工程》——北京高等教育出版社赵明华2003

3、设计要求

根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)和《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002),对比分析可选择的地基处理方案,结合工程的要求和天然地基存在的主要问题,结合上部结构的类型、荷载的性质,并认为主要考虑复合地基处理方法与均质人工地基处理方法同时要求:

(1)对所选用的地基处理的方案进行比选后的可行性论证,同时要考虑经济、施工周期等各项条件进行的必要分析;

(2)绘制平面布置图、剖面图;

(3)编写设计计算说明书一份,内容包含完整的计算说明书,内容参照设计要求,详细叙述每一步设计的细节;书写清楚,字体端正,列入主要过程的计算步骤,计算公式;(4)图件:布图合理,图面整洁,线条及字体规范,图中书写字体一律采用仿宋体

4、设计原则

考虑建筑地基处理工程存在工程量大、工期紧张、施工条件差等客观因素,因而设计原则上确保工期的情况下、在确保工程质量不受影响的情况下,力争做到好、快同步,又快又好。

二、工程概况

1、工程概述:

武汉滨江住宅区2#住宅楼为一幢7层砖混结构住宅楼,该住宅楼已经考虑抗震构造要求,设计了构造柱和圈梁,总建筑面积3200平方米。基础型式采用钢筋混凝土条形基础,基础宽度B和基础埋深D及设计要求基础下地基承载力fspk见表1要求。

表1:

2、工程地质条件

武汉滨江住宅区2#住宅楼为一幢7层砖混结构住宅楼,该住宅楼已经考虑抗震构造要求,设计了构造柱和圈梁,总建筑面积3200平方米。该场地地势平坦,地貌特征为长江冲击一级阶地。据勘察,土层自上而下分别为杂填土、黏土、粉质黏土、淤泥质黏土、粉砂,各土层物理力学指标如表2所示。

表2:各土层物理力学指标:

三、地基处理方案论证

1、常用的地基处理方法

2、地基处理方法选择:

由于建筑地基大部分在暗区,因此必须进行处理。并对设计工程的地基基础设计等级分类如下:

地基基础设计应根据地基复杂程度、建筑物规模和功能特征以及由于地基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使用的程度分为三个设计等级,设计时应根据具体清况:

开挖深度大于15m的基坑工程

周边环境条件复杂、环境保护要求高的基坑工程

乙级除甲级、丙级以外的工业与民用建筑物

除甲级、丙级以外的基坑工程

丙级场地和地基条件简单、荷载分布均匀的七层及七层以下民用建筑及

一般工业建筑;次要的轻型建筑物

非软土地区且场地地质条件简单、基坑周边环境条件简单、环境保护要求不高

且开挖深度小于5.0m的基坑工程

根据上表可以认为本工程属于以及建筑地基类型。若采用排水法,因工程消耗的时间过长,短期内固结效果不理想,因而不采用。若采用用换土垫层法,则对此类基础刚度较大,对不均匀沉降较为敏感、软土层较深的建筑处理效果不理想。若采用钢筋混凝土桩基础,则费用较昂贵性价比低。采用CFG桩复合地基处理可以有效提高地基土的承载力作用,同时桩身与地基土构成复合地基可以提高压缩模量减小沉降,桩身与褥垫层是地下水良好的排水通道,可以改善地基土的水力特性。因此,选择CFG桩复合地基处理方法。

四、复合地基设计

1、桩长及桩径设计

对于复合地基中加固桩体长度的选择,应该根据土层分布、工程要求等因素确定,当相对应层的埋藏深度不大时,应按相对应层的埋藏深度确定;当相对应层的埋藏深度较大时,应按建筑物地基的变形确定;在可液化的地基中,桩长应按要求的抗震处理深度确定。根据《工程使用地基处理手册》——中国建筑工业出版社 2005.7中附表确定桩长表:5

由上表确定:

2、布置方式设计

表6:常见的布置方式:

基础形式常用的布桩方式注意事项

对于挤密桩,以等边三角形优于正方形布桩

桩位布置应对于基础中心和纵横轴线

桩位应重合于基础轴线,或与基础轴线对称,

且在转角处及构造柱部位均宜布桩

整片基础等边三角形、正方形

单独基础等边、等腰三角形、正方形

条形基础单排、三角形双排、正方形双

排、当边三角形或正方形三排

桩径:500mm 桩长4.5m

根据本工程基础情况为条形基础,且基础宽为1.8m;深为2.1m;所以认为可以使用正方形双排布置,间距取2d=1.0m。施工方法为长螺旋管内泵压施工工艺

平面布置方式图如图1、剖面图如图2

3、承载力计算

(1)确定桩土面积置换率

桩长(m)桩径(mm)桩间距(m)平面布置方式

4.5 500 1.0 正方形双排布置

22

22

1.13 1.13 1.0 1.1300.50.196

1.130e p

e d l m d m d ==⨯====

(2)单桩承载力计算

水泥土搅拌桩、旋喷桩等半钢性桩的承载力计算半刚性桩的破坏是以碎裂破坏和刺入破坏为主要破坏形式,因而其单桩承载力特征值应分别按桩体材料强度和土对桩的支撑力计算,并取其中的较小值,即:

按桩体材料强度计算:

a cu p R f A η=

其中η的取值如表8

表8:桩身强度这件系数η值

资料来源:《工程使用地基处理手册》——中国建筑工业出版社 2005.7 附表B5-4 根据上表,η=0.33 ,同时10cu f Mpa =

由桩径d=500,我们可以通过查表得出其他经验数据,如表9 表9:桩体几何参数汇总表

资料来源:《工程使用地基处理手册》——中国建筑工业出版社 2005.7 附表E5-1 由d=500得, 1.57,0.20, 1.00, 1.00,p p A d u A αα====

30.33100.210660/a cu p R f A KN η==⨯⨯⨯=根

按土对桩的承载力计算:

1

n

a p si i p p i R u q l q A ==+∑,或 a p s p p R u q

l q A =+

因为本工程CFG 桩选用长螺旋钻孔灌注成桩,所以可以依据下表查出对应不同土层的侧摩阻力与端阻力

10:桩侧摩阻力参考值:

资料来源:《工程使用地基处理手册》——中国建筑工业出版社 2005.7 附表F5-1

表11:长螺旋钻孔灌注CFG 桩

资料来源:《工程使用地基处理手册》——中国建筑工业出版社 2005.7 附表F5-3

因为q p =120(KPa )

根据地基土层的情况选择土层的侧摩阻力与端阻力情况如表12

由此可以计算桩的承载力特征值为:

1

20 3.227 2.1

26.824.5

n

si i

i s q l

q l

=⨯+⨯=

=

=∑

1.5726.82 4.51200.2213.5a p s p p R u q l q A KN =+=⨯⨯+⨯=

因而213.5a R KN = (3)复合地基承载力计算 根据公式有:

(1)a

spk sk p

R f m

m f A β=+- 当使用的是CFG 桩复合地基时,公式中的β取值一般可以根据当地经验取值,如无经验时,可以取0.75~0.95之间,天然地基承载力较大时,取大值。本工程认为可以取β=0.85,因此复合地基承载力为:

213.5(1)0.1960.85(10.196)90270.740.2

a spk sk p R f m

m f KPa A β=+-=⨯+⨯-⨯= 结果明显的看出,270.74160spk f KPa KPa =>满足设计要求 (4)复合地基软弱下卧层验算

从工程地质条件可以得到基础下面的土层粘土的压缩模量为:1E 4.5s MPa = 因此可以得到符合地基的压缩模量为:

1270.74

4.513.53790

spk sp s ak

f E E MPa f =

=

⨯= 在复合地基的应力扩散角根据下表可查得:

资料来源:《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 表5.2.7

根据本工程

13.537 4.835E 2.8

sp s

E =

=,且 4.4

2.41.8z b ==,所以选择θ=25°

() 1.8160

48.78802 1.82 4.425c z b p p p KPa KPa b ztg tg θ-⨯=

==++⨯⨯︒

明显满足土层容许承载力的要求 4、沉降计算

股和地基的变形沉降s 包括符合土层压缩模量S1和桩端一下未处理土层的压缩变形量S2,即:S=S1+S2

对于复合地基处理的土层,其压缩模量为Esp=12.465MPa ,下土层的压缩模量分别为:Es3=2.8MPa ,Es4=4.2MPa 。复合地基最终沉降量可按下公式求解。

()()

12

100

111111n n i i i i i i i i i i n si si p p s z a z a z a z a E E ψ----==+⎡⎤=--+--⎢⎥⎣⎦

∑∑

其中ζ的取值可以根据下表确定:

使用分层总和法进行计算:

分层厚度:0.40.4 1.80.72i h b m ≤=⨯= 表15:地基沉降计算

总沉降结合经验公式进行修正,其中Ψs可以取1.0,s=sΨs=62.15mm

根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)规定体型简单的建筑基础的平均沉降量不得大于200mm。本工程沉降验算满足要求。

5、施工设计

(1)施工工艺的选择:水泥粉煤灰碎石桩的施工,应根据设计要求和现场地基土的性质、地下水埋深、场地周边是否有居民、有无对振动反应敏感的设备等多种因素选用长螺旋钻孔灌注桩。

①长螺旋钻孔灌注成桩,适用于地下水位以上的:黏性土、粉土、素填土、中等密实以上的砂土;

②长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩,适用于黏性土、粉土、砂土,以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地;

③长螺旋钻孔灌注成桩适用于地下水位以上的黏性土、粉土、素填土、中等密实以上的砂土属非挤土成桩工艺,该工艺具有穿透能力强,无振动、低噪音、无泥浆污染等特点,但要求桩长范围内无地下水,以保证成孔时不塌孔。

④长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩工艺.是国内近几年来使用比较广泛的一种新工艺,属非挤土成桩工艺,具有穿透能力强、低噪音、无振动、无泥浆污染、施工效率高及质量容易控制等特点。

⑤长螺旋钻孔灌注成桩和长螺旋钻成孔、管内泵压混合料成桩工艺,在城市居民区施工,对周围居民和环境的不良影响较小。

(2)施工前的准备工作

①施工前应具备下列资料和条件:

1)建筑物场地工程地质勘察报告。

2)CFG桩布桩图。图应注明桩位编号以及设计说明和施工说明。

3)建筑场地邻近的高压电缆、电话线、地下管线、地下构筑物及障碍物等调查资料。

4)建筑物场地的水准控制点和建筑物位置控制坐标等资料。

5)具备“二通一平”条件。

(3)长螺旋钻孔管内泵压施工工艺

①施工设备

长螺螺旋管内泵压CFG桩施工工艺是山长螺旋钻机、混凝土泵和强制式混凝土搅拌机组成的完整的施工体系其中长螺旋钻机是该工艺设备的核心部分。

②施工步骤:

1)钻机就位

CFG桩施工时,钻机就位后,应用钻机塔身的前后和左右的垂直标杆检查塔身导杆,校正位置,使钻杆垂直对准桩位中心,确保CFG桩垂直度容许偏差不大于l%

2)混合料搅拌

混合料搅拌要求按配合比进行配料,计量要求准确,上料顺序为:先装碎石或卵石,再加水泥、粉煤灰和外加剂,最后加砂,使水泥、粉煤灰和外加剂夹在砂、石之间,不易飞扬和粘附在筒壁上,也易于搅拌均匀。每盘料搅拌时间不应小于60s},混合料坍落度宜控制在160~200mm。在泵送前混凝土泵料斗、搅拌机搅拌筒应备好熟料。

3)钻进成孔

钻孔开始时,关闭钻头阀门,向下移动钻杆至钻头触及地面时,启动马达钻进。一般应先慢后快,这样既能减少钻杆摇晃,又容易检查钻孔的偏差,以便及时纠正。在成孔过程中,

如发现钻杆摇晃或难钻时.应放慢进尺,否则较易导致桩孔偏斜、位移,甚至使钻杆、钻具损坏。钻进的深度取决于设计桩长,当钻头到达设计桩长预定标高时,于动力头底面停留位置相应的钻机塔身处作醒目标记,作为施工时控制桩长的依据。正式施工时,当动力头底面到达标记处桩长即满足设计要求。施工时还需考虑施土土作面的标高差异,作相应增减。

在钻进过程中,当遇到砾石层或卵石层时,会发现进尺明显变慢、机架出现轻微晃动。可根据这些特征来判定钻杆进入砾石层或卵石层的深度

五、结论

1、施工图:见附件1

2、质量控制与检查

(一)施工前:水泥、粉煤灰、砂及碎石等原材料应符合设计要求。

(二)施工中:

施工中应检查桩身混合料的配合比、坍落度和提拔钻杆速度(或提拔套管速度)、成孔深度、混合料灌入量等。

(三)施工后

1.施工结束后,应对桩顶标高、桩位、桩体质量、地基承载力以及褥垫层的质量做检查。

2.应抽取不少于总桩数的10%的桩进行低应变动力试验,检测桩身完整性。

水工建筑物课程设计

水工建筑物课程设计——土石坝设计 一、设计目的:通过综合运用专业基础知识及水工建筑物课程的有关原理方法进行实际建筑物的设计,帮助学生加深对本课程知识的理解,提高学生理论联系实际的能力、绘图计算等能力,树立科学意识、责任意识和经济意识。 按均质坝、心墙坝、斜墙坝三种坝型分别设计,按学号分三组。 二、基本资料: 1、河谷地形见附图。 2、天然材料。在坝址附近3公里范围内渗透系数为k=10-5cm/s的土料储量丰富,砂石料分布较为广泛。覆盖层厚度:岸坡3——5m,河床5——7m。覆盖层渗透系数平均为10-2cm/s——10-3cm/s. 3、内外交通。工程紧靠公路,与铁路线相距约10公里,交通便利,不需另外修建对外临时施工道路。 4、水库规划资料。该工程主要为下游城市和农田供水,供水工程的最大引用流量为20m3/s。水库正常蓄水位590 m、设计洪水位592 m、校核洪水位593m。设计洪水流量1200m3/s,下泄允许最大单宽流量18m3/s。水库最大风速12m/s,吹程D=5km。 三、设计任务: 1、确定主要建筑物类型、尺寸并在地形图上进行布置; 2、土坝渗流计算。计算渗流坡降、,校核是否发生渗透变形,计算大坝总的渗流 量。根据需要设置防渗、排水、反滤层构造。 3、土坝稳定计算。以圆弧滑动法或毕肖普法进行稳定分析。 4、其他细部构造设计,如护坡、马道、防浪墙等。 5、绘制设计图纸。

四、设计步骤: 1、在分析基本资料的基础上拟定土坝的布置方案。即选择坝型、各组成部分的布置形式和尺寸,并进行方案比较。比较的内容包括:各种条件下保证工程安全的可靠程度;河床及两岸地基开挖、排水、处理、回填和土坝各部分土料天主的难易程度;施工设备来源与可靠程度;施工安排的难易及工期长短;工程量及总投资对比等。 2、选定布置方案,拟定各部分的尺寸和构造; 3、进行渗透、稳定和沉陷计算,确定满足设计要求的各项尺寸; 4、各部分详细尺寸和细部构造设计; 5、绘制设计图纸。 五、设计安排: 1、提交成果:(1)每人提交设计计算书一份; (2)设计图纸一套(3A纸)。图纸内容:大坝建筑物总体布置图;大坝剖面图,护坡、防渗、排水、反滤层、防浪墙等细部构造图。 2、请按计划进度完成各阶段工作,不拖延。19周星期二提交设计,报告绘制潦草、混乱或设计任务未完成者,设计成绩按不及格处理。课设不及格不能补考,只能重修! 六、参考书目: 水工建筑物,水力学,材料力学,渠系建筑物设计手册,碾压式土石坝设计规范。

给水课设计算书

第一章 设计原始资料 一、地理条件:地形平坦,稍向西倾斜,地势平均标高22m (河岸边建有防洪大堤)。 二、水厂位置占地面积:水厂位置距离河岸200m ,占地面积充分。 三、水文资料:河流年径流量3.76-14.82亿立方米,河流主流量靠近西岸。 取水点附近水位:五十年一遇洪水位:21.84m ; 百年一遇洪水位:23.50m ; 河流平常水位:15.80m ; 河底标高:10m 。 四、气象资料及厂区地址条件:全年盛行风向:西北;全年雨量:平均63mm ;冰冻最大深度1m 。厂区地基:上层为中、轻砂质粘土,其下为粉细沙,再下为中砂。地基允许承载力:10-12t/m 2。厂区地下水位埋深:3-4m 。地震烈度位8度。 五、水质资料:浊度:年平均68NTU ,最高达3000NTU ;pH 值:7.4-6.8;水温:4.5-21.5℃;色度:年平均为11-13度;臭味:土腥味;总硬度:123.35mg/L CaCO 3;溶解氧:年平均10.81 mg/L ;Fe :年平均0.435 mg/L ,最大为0.68 mg/L ;大肠菌群:最大723800个/mL ,最小为24600个/ mL ;细菌总数:最大2800个/ mL ,最小140个/ mL 。 六、水质、水量及其水压的要求: 设计水量:根据资料统计,目前在原地下水源继续供水的情况下,每天还需13万立方米。 水质:满足现行生活饮用水水质标准。 水压:二级泵站扬程按50米考虑。 第二章 设计水量与工艺流程的确定 第一节 设计水量计算 水处理构筑物的生产能力,应以最高日供水量加水厂自用水量进行设计,并以水质最不利情况进行校核。水厂自用水量主要用于滤池冲洗和澄清池排泥等方面。城镇水厂自用水量一般采用供水量的5%~10%,本设计取8%,则设计处理量为: 44333(1)(18%)131014.0410/5850/ 1.625/d Q a Q m d m h m s =+=+??=?== 式中: Q ——水厂日处理量; a ——水厂自用水量系数,一般采用供水量的5%~10%,本设计取 8%; Q d ——设计供水量(m 3/d ),为13万m 3/d 。 第二节 给水处理流程确定 给水处理工艺流程的选择与原水水质和处理后的水质要求有关。本设计以地表水为水源,为满足现行生活饮用水水质标准,通常采用混合、絮凝、沉淀、过滤、消毒的处理工艺。 经技术经济比较确定的净水工艺流程如下:

隧道工程课程设计计算书

目录 第1章设计目的 (1) 第2章设计原始资料 (1) 第3章隧道洞身设计 (1) 3.1隧道横断面设计 (1) 3.1.1隧道建筑限界的确定 (1) 3.1.2隧道内轮廓线的确定 (2) 3.2隧道衬砌设计 (3) 3.2.1隧道深浅埋的确定及围岩压力计算 (3) 3.2.2隧道衬砌方案的拟定 (4) 3.2.3隧道衬砌截面强度验算 (5) 3.3隧道洞室防排水设计 (5) 3.4隧道开挖及施工方案 (6) 3.4.1施工方案: (6) 3.4.2施工顺序: (7) 第4章隧道洞门设计 (8) 4.1洞门的尺寸设计 (8) 4.1.1洞门类型的确定 (8) 4.1.2 洞门尺寸的确定 (8) 4.2洞门检算 (9)

4.2.1条带“I”的检算 (9) 422条带“U”的检算 (11) 423条带“川”的检算 (13) 总结 (14) 参考文献 (15)

隧道工程课程设计 第1章设计目的 通过课程设计,使学生掌握公路隧道支护结构的基本计算设计方法,熟悉矿山法在公路隧道施工中的工艺,掌握公路隧道施工设计的基本方法,以及掌握隧道暗挖洞门的形式,洞门的结构要求,设计方法和洞门作为重力式挡土墙的各种验算。 第2章设计原始资料 原始资料取之于“”。 围岩级别:1级 围岩容重:26 KN / m3 隧道埋深:18m 隧道行车要求:三车道高速公路,时速100km/h 隧道衬砌截面强度校核:N=18.588t M=-1.523t m 隧道洞门验算:地基土摩擦系数f=0.8 p45 地基土容重卢19 KN / m3 地基容许承载力-J = 80(kPa 第3章隧道洞身设计 3.1隧道横断面设计 3.1.1隧道建筑限界的确定

地基处理课程设计计算书

地基处理课程设计计算书武汉滨江住宅区2#住宅楼地基处理工程设计(编号B3D3F3)

目录 一、设计说明 1、设计目的 2、设计依据 3、设计要求 4、设计原则 二、工程概况 1、工程概述 2、工程地质条件 三、地基处理方案论证 1、常用地基处理方案 2、地基处理方法选择 四、复合地基设计 1、桩长及桩径的选择 2、布置方式的设计 3、承载力计算 4、沉降计算 5、施工设计 五、设计总结 1、施工图 2、质量控制与检验

一、设计说明 1、设计目的 (1)提高地基承载力 结构的荷载最总都将传到地基上,结构建筑物的强度很大,而基础能够承受的强度却很小,压缩性很大。通过适当的措施,改善和提高土的承载能力。 (2)改善剪切特性 地基的剪切破坏以及在土压力作用下的稳定性,取决于地基土的抗剪强度。因此,为了防止剪切破坏以及减轻土压力,需要采取一定措施以增加地基土的抗剪强度。 (3)改善压缩特性 主要是采用一定措施以提高地基土的压缩模量,藉以减少地基土的沉降。另外,防止侧向流动(塑性流动)产生的剪切变形,也是改善剪切特性的目的之一。 (4)改善透水特性 由于地下水的运动会引起地基出现一些问题,为此,需要采取一定措施使地基土变成不透水层或减轻其水压力。 (5)改善动力特性 地震时饱和松散粉细砂(包括一部分轻亚粘土)将会产生液化。因此,需要采取一定措施防止地基土液化,并改善其振动特性以提高地基的抗震特性 (6)改善特殊土的不良地基特性 主要是指消除或减少黄土的湿陷性和膨胀性等特殊土的不良地基特性 2、设计依据 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《地基处理手册(第三版)》——“中国建筑工业出版社龚晓楠2008 《工程使用地基处理手册》——中国建筑工业出版社 2005.7 《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89) 《地基处理技术》——华中科技大学出版社郑俊杰2004 《地基处理》——中国建筑工业出版社叶书麟 2003 《基础工程》——北京高等教育出版社赵明华2003 3、设计要求 根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)和《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002),对比分析可选择的地基处理方案,结合工程的要求和天然地基存在的主要问题,结合上部结构的类型、荷载的性质,并认为主要考虑复合地基处理方法与均质人工地基处理方法同时要求: (1)对所选用的地基处理的方案进行比选后的可行性论证,同时要考虑经济、施工周期等各项条件进行的必要分析; (2)绘制平面布置图、剖面图; (3)编写设计计算说明书一份,内容包含完整的计算说明书,内容参照设计要求,详细叙述每一步设计的细节;书写清楚,字体端正,列入主要过程的计算步骤,计算公式;(4)图件:布图合理,图面整洁,线条及字体规范,图中书写字体一律采用仿宋体 4、设计原则 考虑建筑地基处理工程存在工程量大、工期紧张、施工条件差等客观因素,因而设计原则上确保工期的情况下、在确保工程质量不受影响的情况下,力争做到好、快同步,又快又好。

土木工程毕业设计论文教学楼毕业设计计算书

前言毕业设计是土木工程专业学生加强动手能力培养的重要的环节,是联系课堂所学理论知识和工作中处理问题的强劲纽带。本设计是某中学教学楼设计,包括建筑设计和结构设计两个部分。以结构设计为主线,即以结构选型与布置、选取计算模型与结构内力分析、构件设计与构造、施工图绘制为主线,将所学的结构力学、混凝土结构、地基与基础等各学科的知识有机的联系起来。设计内容包括(建筑设计部分)平面设计立面设计、剖面设计、及相应的构件设计,(结构设计部分)计算模型的选取、荷载计算、内力分析、构件设计、施工图设计等。本设计从毕业设计的任务出发,从每个设计细节,都严格遵循设计规范的要求。建筑设计,主要以中小学设计规范为标准,阐明教学楼设计的各个细节,如:教室、卫生间的布置等。结构设计主要从受力计算和构造措施两个方面进行构件的相应设计,受力分析计算,从计算图的选取,内力分析,以及配筋施工图绘制,每一个细节做了详尽的叙述。本设计从题目的初选到设计终稿的选定历经半年时间,在设计的过程中得到了院领导的大力支持和关心,特别是辅导老师万琳辉老师的悉心指导,在此谨向他们表示衷心的感谢。由于设计者的水平有限,设计中难免出现疏漏和错误之处,恳请答辩老师及其他参阅者批评指正。第一章准备工作1.1 课题来源1.1.1 设计背景课题来源中华建筑是世界上历史与文明最悠久的民族之一,曾经创

造了灿烂辉煌的东方文化,为人类进步和文明的发展作出过重要贡献。除了众所周知的农业、医学、罗盘、造纸、火药、活字版印刷等方面的突出成就,还初建了一个具有中国独特风格的完整建筑体系。这一体系的形成与发展,与中华文明的形成与发展基本同步。就其历史时期延续之长、地域范围分布之广、数量规模营造之巨,以及其建筑类型、结构、外观与构造变化之众,都是世界其他民族文化所难以齿及的。依我国古代文史载述与当今考古发掘资料表明,至迟在七千年前的新石器时代中期,生活在中华大地上的我国先民已经营造从穴居到干阑建筑以及地面房屋等多种类型的建 筑了。随着社会的发展和需求的不断增加,有次第出现了仓窖、作坊、陶窖、墓葬、坛庙、宫室、园囿、津梁、沟渠、堤坝、城垣、聚落、城市等各类新的单体与群体的建筑物。它们的产生大大丰富并扩展了我国传统建筑的内涵与范畴,经过日后长期实践不断验证与改进,才逐步形成了这一具有鲜明中国地域与民族特色的建筑体系。他的存在与发展,已不间断的延续了几千年,许多传统的设计原则和建筑形式,直至今日还在为人们有应用。对比那些在人类历史中曾经一度辉煌,尔后有因种种原因而被中断甚至淹没了的世界其他古建筑文化,例如埃及、巴比伦与波斯、希腊与罗马、印度和中南美洲,我们有理由为自己的传统建筑如此久盛不衰而感到无比自豪的,它几千年来在建筑技术和艺术上所创下的

完整版地下建筑结构课程设计计算书

完整版 地下建筑结构课程设计 计 算 书

一、设计题目(1 )设计任务 1、将某浅埋地下通道结构进行结构设计 2、确定结构构件的截面尺寸。 3、确定结构的计算简图。 4、各构件的荷载、内力及配筋计算。 5、手绘和计算机绘制结构配筋图。 (2)基本资料 某浅埋地下通道结构尺寸示意下所示。

1、埋置深度: 9.8m 。 2、地下水位:自然地面以下7m 。 3、土层①:粉质粘土,重度、内摩擦角、粘聚力分别为 r1=18kN/m, c =10kN/m,φ =15 °。 土层②:粘土,重度 =17kN/m,c =25kN/m,φ =15 ° 土层 3 :粘土,天然重度 =17.5kN/m饱和重度 =19.5kN/m, c =27kN/m,,φ =17 ° 4、土层厚度以埋置深度为界。 5、水土压力分项系数: 1.2 。

6、地面超载荷载分项系数:地面活载荷载分项系数为 1.4 。地面恒 载荷载分项系数为 1.2. 7、混凝土强度等级为C30 ;重度为 25kN/m;弹性模量为 1.4 10 MPa ;泊松比为0.167 。 8、钢筋等级为 HPB335 。 9、地基变形模量为50MPa ;泊松比为 0.3 。 (3)计算假定 1、结构刚度远大于地基土的刚度。 2、不考虑结构侧向位移。 3、计算时忽略加腋的影响。 4、考虑荷载最不利组合。 (4)参考规范 1、《混凝土结构设计规范》——GB50010-2010 2 、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》——JTG D62-2004 3、《公路桥涵地基与基础设计规范》——JTGD63-2007 4、《公路桥涵设计通用规范》——JTG D60-2004 5、《建筑结构制图标准》——GBT50105 — 2001 二、荷载计算 . (1)顶板荷载计算

地下连续墙设计计算书

地下连续墙设计计算书 深基坑课程设计 一、工程概况 本工程是一座深基坑工程,位于城市中心区域,占地面积约2000平方米,深度约30米。工程主要包括基坑支护和地下连续墙结构设计。 二、工程地质条件 该地区地质条件复杂,主要由泥岩、砂岩、砾岩等岩石组成。地下水位较高,需要采取相应的措施进行处理。 三、支护方案选型 根据地质条件和工程要求,我们选择了混凝土桩和钢支撑作为基坑支护方案。同时,为了减小对周围环境的影响,我们还采用了垂直排水井和水平排水井等技术手段。

四、地下连续墙结构设计 1.确定荷载,计算土压力: 我们首先计算了○1○2○3○4○5○6层土的平均重度γ,平均粘聚力c,平均内摩檫角φ,并根据这些参数计算出地下连续墙的嵌固深度。 2.主动土压力与水土总压力计算: 在计算主动土压力和水土总压力时,我们考虑了地下水位的影响,并采用了有限元分析方法进行计算。最终,我们得到了合理的支护结构设计方案。 2.地下连续墙稳定性验算 2.1 抗隆起稳定性验算

在地下连续墙的设计中,抗隆起稳定性是非常重要的一项指标。通过对地下连续墙的稳定性进行验算,可以保证其在使用过程中的稳定性和安全性。 2.2 基坑的抗渗流稳定性验算 除了抗隆起稳定性外,地下连续墙的抗渗流稳定性也是需要进行验算的。在地下连续墙的设计中,需要考虑地下水的渗透和压力对墙体的影响,以保证墙体的稳定性和安全性。 3.地下连续墙静力计算 3.1 山肩邦男法 在地下连续墙的静力计算中,山肩邦男法是一种常用的计算方法。该方法通过对地下连续墙的受力分析,计算出墙体的承载力和变形情况,以保证墙体的稳定性和安全性。 3.2 开挖计算

岩土工程专业毕业设计汇总

岩土工程专业毕业设计汇总 20世纪60年代在土木工程实践中建立起来的一种新的技术体制。岩土工程是以求解岩体与土体工程问题,包括地基与基础、边坡和地下工程等问题,作为自己的研究对象。某商城基坑支护、地基毕业设计 某桩基础工程课程设计 某机械加工车间桩基设计 铁路桥墩桩基础设计 某办公大楼基础工程毕业设计 高速公路地基处理课程设计 某边坡治理工程初步毕业设计 某住宅小区工程基坑边坡支护毕业设计 某铁路工程边坡治理工程设计 某边坡稳定性分析毕业设计 露天矿边坡稳定课程设计报告 岩土工程专业是土木工程的分支,是运用工程地质学、土力学、岩石力学解决各类工程中关于岩石、土的工程技术问题的科学。按照工程建设阶段划分,工作内容可以分为:岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程治理、岩土工程监测、岩土工程检测。 某综合商业广场基坑支护毕业设计

某综合楼工程深基坑毕业设计 某综合商住楼基坑支护设计 某商办地块基坑支护设计 某工程基坑支护工程毕业设计 某住宅小区深基坑支护毕业设计 某地铁站基坑围护结构毕业设计 某工程盾构基坑地下连续墙施工课程设计 某高速公路边坡支护毕业设计 某实验室基坑工程毕业设计 某大厦基坑支护毕业设计(5.75m) 某大厦基坑支护毕业设计(深度4.75m) 某大厦基坑支护毕业设计 某配套商品房项目基坑围护监测

某地铁深基坑支护毕业设计 某地铁地下结构工程毕业设计 岩土工程研究的对象是岩体和土体。岩体在其形成和存在的整个地质历史过程中,经受了各种复杂的地质作用,因而有着复杂的结构和地应力场环境。而不同地区的不同类型的岩体,由于经历的地质作用过程不同,其工程性质往往具有很大的差别。岩石出露地表后,经过风化作用而形成土,它们或留存在原地,或经过风、水及冰川的剥蚀和搬运作用在异地沉积形成土层。在各地质时期各地区的风化环境、搬运和沉积的动力学条件均存在差异性,因此土体不仅工程性质复杂而且其性质的区域性和个性很强。 某住宅区基坑支护及降水工程毕业设计 某综合性建筑深基坑支护工程毕业设计 某地铁标段基坑支护毕业设计 深基础工程施工组织毕业设计 某大厦基坑土钉墙支护毕业设计 某地铁区间隧道毕业设计 某区间隧道工程毕业设计计算书 某地铁站地下工程毕业设计

土木工程专业课程设计任务书-全

土木工程专业 课程设计任务书 学生姓名:学生班级: 学生学号:指导教师: 任务参数:序号一序号二 设计时间:年月日至年月日 建筑工程学院土木工程系 2014-02-15

课程设计是土木工程专业重要的实践性教学环节,学生运用所学的结构设计专业知识进行课程设计实践,巩固和进一步掌握所学结构知识,培养学生初步的工程设计能力,使学生掌握工程设计的基本步骤、内容和方法,了解主要的技术法规和政策,并具有相应的文献查阅、技术文件写作和工程制图能力。 本任务书将《钢结构》、《钢筋混凝土结构》、《砌体结构》和《土力学与地基基础》四门专业课的课程设计整合到一综合商场楼房设计,使学生从顶层到基础逐步完成,达到综合训练的目的。 附图一为一综合商场楼房设计,该商场由两部分组成:一部分为四层商场,屋盖为钢桁架结构由钢结构课程设计完成,底部三层为钢筋混凝土框架结构,楼盖为钢筋混凝土梁板结构,由钢筋混凝土课程设计完成,第二部分为四层混合结构办公楼,由砌体结构课程设计完成,商场基础为柱下独立基础或桩基础,办公楼基础为墙下条形基础或桩基础,由地基基础课程设计完成,具体要求详见各部分任务书。 一、钢结构课程设计任务书 1、课程设计目的 《钢结构设计》是土木工程专业的一门主要专业课程,课程设计的目的是使学生综合运用本课程所学知识进行整体结构设计,提高学生思考问题和解决问题的能力。通过课程设计使学生掌握钢屋架结构的设计或其他常见简单钢结构的设计,为今后进行复杂钢结构的设计和研究等工作打下坚实的基础。 2、课程设计的任务、内容及要求 本课程设计的任务是为附图一框架结构商场部分设计钢屋盖,形式为平面桁架,亦可做成网架结构或门式钢架结构。钢屋架结构内容包括屋架形式的确定、屋盖支撑设置及截面选择、屋架结构所受各种荷载的计算、屋架杆件截面选择、屋架节点设计、钢屋架施工图的绘制等。 本课程设计包括如下要求: (1)熟悉工程中常用钢屋盖的结构形式,了解每种屋盖形式的特点及适用范围; (2)了解复杂钢结构建筑的设计思路,掌握简单屋盖钢结构的设计方法,为毕业设计和将来的工作打下基础。 (3)巩固所学钢结构基本设计理论,进一步理解结构布置、荷载传递和构件的计算。 (4)掌握钢桁架施工图的绘制,学会编写计算书。 3、设计资料及要求 附图一框架结构商场部分屋盖拟采用钢结构,根据甲方要求初步确定采用平面钢桁架。屋面材料可采用预应力钢筋混凝土大型屋面板,亦可以采用彩色夹心板;屋架支承在钢筋混凝土柱或圈梁上,混凝土强度等级C20。屋架下弦无悬挂荷载,风荷载、雪荷载按哈尔滨地区采用,可不考虑积灰荷载及地震作用。 (说明:亦可为附图建筑设计网架屋面结构,或直接按加层设计为轻型门式刚架结构。网架结构设计只需按电算程序出图、并整理计算书即可。门式刚架结构主要进行结构布置、主体刚架设计,可按程序出图并整理计算书即可。) 每名同学课程设计的设计题目及相应参数按附表一、附表二确定。

港口水工建筑物课程设计范本--沉箱

第一篇设计任务书 1、概述 1.1编制本报告的主要依据和资料 《重力式码头设计与施工规范》JTJ290-98、《海港水文规范》JTJ213-98、《水运工程抗震设计规范》JTJ225-98、《港口工程地基规范》JTJ250-98、《港口工程荷载规范》JTJ215-98以及课本《港口水工建筑物》。 1.2建设的必要性和建设规模 1.2.1建设的必要性 该工程为件杂货码头,将带动周围地区经济社会发展,是综合利用海岸线及海洋资源的需要,也是增加劳动就业,提高当地人民生活水平和促使社会安定的需要。 1.2.2建设的规模 该码头结构形式为顺岸沉箱重力式,建筑物等级为Ⅰ级。 2、自然条件分析 2.1地理位置 2.2气象 码头所在地区常风主要为北向,其次为东南向;强风向(7级以上大风)主要为北~北北西向,其次为南南东~东南向。 2.2.1气温 多年平均气温 13℃ 历年极端最高气温 41℃ 多年最高月平均气温 28℃ 历史极端最低气温 -21℃ 多年最低月平均气温 -6.3℃ 2.2.2降水 本区域年平均降水量640~712mm,最多年降水量1064~1186mm,最小年降水量261~384mm,年降水量集中在夏季(6~8月),其中7月份降水量占全年降水量的30%左右。 2.2.3风况 本区域常年主导风向,冬季多东北风,夏季多东南风。年平均风速为2.8~

3.8m/s,大风多发生于春季,其次为冬季,秋季最少。年大风天数平均10天,最多24天,最大风速达13~24m/s。 2.2.4雾况 多年平均雾日为11~14天,多发生于冬季,秋季次之。 2.2.5相对湿度 年平均相对湿度为70%~80%。 2.3水文 2.3.1潮汐、水位 校核高水位(五十年一遇)﹢5.00米 校核低水位(五十年一遇)﹣1.15米 设计高水位(历时累积频率1%) ﹢4.00米 设计低水位(历时累积频率98%) ﹢0.45米 施工水位﹢2.20米 2.3.2波浪 拟建码头所在水域有掩护,码头前波高小于1米。 2.3.3海流 2.3.4冰凌 本区域一般12月下旬至次年2月上旬水面结冰,最大岸冰厚度2~3cm,最大冻土深度10cm。 2.4地形、地貌及泥沙运动 码头位置处海底地势平缓,底坡平均为1/200,海底地面标高为﹣4.5米~﹣5.5米不等,见图1。

水工建筑物课程设计任务书土石坝设计

坝工课程设计任务书(土石坝组)课程名称:坝工课程设计 课程代码:AXB 学分:2学分 周数:2周 集中设计教室: 同学们可以在集中设计教室内进行设计,或自由安排。18-19周早8:30点及下午3点指导教师会去设计教室答疑,并签到,若答疑时间外有问题,请直接电话联系。) 指导教师电话: 一、课程设计的目的与任务 本课程是本专业的专业平台实践课程,以水工建筑物课程作为先导和基础,着重锻炼学生的动手能力,为毕业设计和今后的工作、学习打下坚实基础。 通过坝工课程设计使学生进一步巩固课堂所学理论知识;培养学生运用水工建筑物理论知识独立解决工程实际问题的初步能力;并使学生在考虑问题的思想方法和工作方法上、在计算技术和绘图技巧以及编写说明书等方面能得到初步训练。 二、设计要求 要求学生在技术上可靠、经济上合理、施工方便、运转安全的基础上,根据枢纽自然条件、社会条件和枢纽任务提出具有一定论据的枢纽布置方案。 在已确定的总体布置方案上,以挡水建筑物为重点进行详细的设计;对泄水建筑物进行粗略设计,即在水力计算的基础上拟定出泄水建筑物各个组成部分的轮廓尺寸,进行构造设计和地基处理设计等。 三、设计步骤与内容 以下为该课程设计的题纲,同学们可参照此做课程设计目录。 1 基本资料及设计数据 2、枢纽布置 仅要求根据地形地质条件确定挡、泄水建筑物布置。本工程指定坝型为土石坝,泄水建筑物为岸边溢洪道。 (1)确定工程及水工建筑物等级、防洪标准。 (2)进行枢纽布置。 从技术经济方面作定性比较,选定一个合理的布置方案,要求设计全部完成后在给定的地形、地质图上绘制枢纽布置图。 3、泄水建筑物设计 (1)溢洪道的型式选择、布置及组成建筑物初选。 (2)控制堰段设计。 ①确定堰形及孔口个数(要求绘制简图)。 ②确定堰顶高程。

换土垫层法地基处理工程课程设计计算书

换土垫层法地基处理工程课程设计计算书 课题名称:换土垫层法设计 学生学号: 专业班级: 学生姓名: 学生成绩: 指导教师:

换土垫层法地基处理工程课程设计计算书 一、地基处理方案论证 由于建筑地基大部分在暗滨区域,因此必须进行处理。若打钢筋混凝土短桩,费用比较昂贵;若采用水泥混凝土搅拌桩,由于暗滨土中有机物含量较高,因此处理效果可能不好;若采用基础梁跨越低,则因暗滨宽度太大而不可能,故采用砂垫层处理,置换暗滨填土,则既可满足建筑物对地基水载力的要求,又可达到改善排水途径及控制下卧层压力的目的。因此,对各种地基处理方案进行技术经济比较,决定采用砂垫层处理方案。 二、计算垫层厚度 对于砂垫层厚度的确定,可先假设一个垫层的厚度,然后再根据下卧层地基承载力,按公式进行验算,若不符合要求,则改变厚度,重新再验算,直到满足要求为止。 由于暗滨深度为2.8m,基础埋深d=1.3m,因此砂垫层厚度假设为1.5m,其干密度要求大于1.6t/m2 1.计算基础底面平均压力P k: 基础自重和基础以上的土重G k=γG Ad-γw Ah w =20×1.3×1.3—9.8×1.3×(1.3—0.5) =27.3kN 故荷载效应标准组合时,基础底面平均压力P k=(F k+G k)/A =(145+27.3)÷1.3 =132.6kPa 2.计算基础底面处土的自重压力P c: P c=∑γi h i=18.5×0.8+(18.5—9.8)×0.5=19.2kPa 3.计算垫层底面处土的自重压力P cz: P cz=∑γi h i=(18.6—9.8)×2.0+18.5×0.8 =32.2kPa : 4.计算垫层底面处的附加压力P z 由砂石垫层厚度z=1.5m,基础宽b=1.3m,得 z/b=1.5/1.3=1.15>0.5

公路工程概预算课程设计

公路工程概预算课程设计任务书

一、课程设计目的 本课程设计是学生在学完《公路工程概预算》课程后进行的一次重要的综合性训练,是独立完成和掌握概预算基本计算程序的一次重要实践教学环节。其目的是培养学生系统全面地总结运用所学的定额原理相关知识正确地进行定额套取的能力,加深学生对预算定额的理解和运用,以及利用工程概预算有关基础价格和工程单价的相关知识进行初步编制公路工程概预算的能力,加强学生对概预算的系统把握。本课程设计的主要利用公路工程预算定额等相关辅助资料联系进行公路工程工程预算文件的编制。通过理论联系实践,产学结合,进一步培养学生独立分析处理问题的能力,使学生掌握公路工程施工图预算文件的程序、方法、步骤、图表填写规定等。 二、课程设计要求 1、根据交通部《公路工程预算定额》和《公路工程台班费定额》,能够正确熟练地进行定额的套取和换算,采用预算定额来编制公路工程施工图预算。 2、按要求完成基础单价的计算,包括人工预算单价,材料预算单价,施工机械台班费。在计算的过程中要依据现行的公路工程费用标准和编制规定正确地进行各项单价费率等的计取。 3、按要求按成工程量表中所有列项的工程单价的计算,每一个项都要对应一个分项工程预算表,在计算工程单价的过程中,定额选取,费率标准的选取等要符合相关规定。 3、基础价格的计算都要包含相应的计算过程,各种取费标准也应以表格的形式按照性质分类列出。 4、最后形成的文件包括:总预算表,建筑安装工程费计算表,取费标准汇总表,分项工程预算表,人工预算单价计算表,人工预算单价汇总表,材料预算单价汇总表(计算过程单独列出),机械台班费汇总表,机械台时费明细表。三、课程设计题目 ×××工程某施工段报价编制 四、课程设计遵循的原则 1、课程设计应严格执行国家及交通部最新行业的标准、规范、规程、定额

软土地基水泥土搅拌桩地基处理设计

地基处理课程设计任务书 设计资料: 一、工程地质条件: 某公寓场地主要为高压缩淤泥质粉质粘土,厚度超过32m,地下水位约为地表之下 1.00 m。各土层物理力学性质指标见表2-1。土层物理力学性质指标表表2-1 二、工程概况 某公寓6层砖混结构体系,楼、地、屋面均采用预应力多孔板,240㎜厚砖墙采用烧结普通砖实砌,钢筋混凝土条形基础、φ500㎜水泥搅拌桩复合地基,其截面积Ap=0.196m2.上部结构线荷分布(算至室外地坪)。如下图2-1。

图2-1上部结构线荷载平面 根据室内实验水泥土中不同αω时的f cu.k 如表2-2: 水泥土αω与f cu.k 关系 表2-2 同时:E 50=126f cu 地基处理课程设计计算书 一、 确定基础平面尺寸及复合地基承载力spk f 1. 复合地基承载力估算 选定桩长L=11.5m 置换率m =15%,选用水泥土中αω为20%,fcuk 为2100KPa.则单桩承载力特征值(不考虑桩端土承载力)为(以下两者中取小者): p cu a A nf R

R a =0.30×2100×0.196=123.5KN 1n a si i p p p i R u q l A q α==⋅+⋅∑ R a =3.14×0.5×7×11.5=126.4KN 复合地基承载力标准值(桩间土地基承载力折减系数β=0.8)为: 根据力的平衡条件,得:(9B +21.6 )×122=3540+(9B +21.6 )×20 解 方程得:B=1.46m 根据构造要求,取B=1.5m (3) ①、⑧轴条基宽度 单个单元:条基总面积:1.5×1.8×4+9.6×B/2+15.6×B/2=12.6B +10.8(m 2) 单个单元:上部总荷载:140×14.1+(100+75)×2×1.8=2604KN 单个单元:基础自重:(12.6B +10.8)×20(KN) 根据力的平衡条件,得:(12.6B +10.8)×122=2604+(12.6B +10.8)×20 解方程得:B=1.17m 根据构造要求,取B=1.2m 2. 根据上述计算结果分析复合地基承载力fSPK =122KPa

土木工程毕业设计开题报告

土木工程毕业设计开题报告 土木工程毕业设计开题报告1 一、课题________ 课题的题目为《宜昌市某商住楼工程设计》,该商住楼的结构设计________于生产实际,为满足教学需要,指导老师根据国家建筑规范进行了适当的修改。 二、研究目的和意义 我做的设计课题是宜昌市某商住楼的工程设计,在设计过程中需要运用大学期间学到的各项知识,利用CAD、PKPM等相关软件进行机算,并手算其中部分框架,并用计算机进行验算。 此次毕业设计的目的和意义就在于让我们更加完整和系统 的掌握所学的专业知识,查漏补缺,更好的与将来的工作衔接。在课程设计的过程中,我们需要把四年来学的知识融会贯通,查阅于专业相关的各种资料。并且现在要慢慢学会利用所学的理论知识来解决所遇到的实际问题,做到学以致用。在这个的过程中,也可以积累一定的经验,开拓自己的视野。 三、、阅读的主要参考文献及资料

1、各门专业课教材、《土力学与地基基础》、《建筑结构》、《房屋建筑学》、《土木工程材料》、《土木工程测量》、《建筑设备》、《施工组织与管理》。 2、现行建筑设计规范与标准、工程测量规范(GB50026-93) 建筑地基基础施工质量验收规范(GBJ203-83)、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96) 砼结构工程施工质量验收规范(GB50204-20__)、屋面工程技术规范(GB50207-94) 建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-20__)、建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-20__)、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-20__) 四、国内外研究现状和发展趋势及研究的主攻方向 中国的土木工程建设从20世纪50年代起一直没有停过,且发展很快,尤其在改革开放20年间,发展极为迅猛,几乎整个中 国成了一个大的建设工地。发展之快,数量之巨,令世界各国惊叹不已。由此建筑业与我们是密不可分的。建筑业属于劳动密集型,能容纳大量的就业队伍。在每个建筑工地上,都离不开施工人才。 目前,我国需要的人才是施工人才。国外的一些技术及方法也是值得我们学习的,如日本等。中国经济在发展,人们对居住环境的要求也在不断提高,因此住宅楼设计应该值得关注。其中

地基处理课程设计

地基处理课程设计 院系:土木工程学院 专业:勘查技术与工程 班级:1002 学号:3100604228 姓名:韩喜斌 指导老师:黄建华 日期:十八、十九周

目录 一、工程概况———————————————————————————— 二、地质概况———————————————————————————— 三、水文地质条件——————————————————————————一)地下水类型及埋藏条件—————————————————————1)松散岩类孔隙水————————————————————————2)风化带基岩裂隙承压水————————————————————— 四、地基处理要求—————————————————————————— 五、地基处理方案选择———————————————————————— 六、水泥土搅拌桩复合地基设计要求—————————————————— 1 桩长—————————————————————————————— 2 桩径—————————————————————————————— 3桩间距————————————————————————————— 4 复合地基置换率————————————————————————— 5 桩身强度———————————————————————————— 6 褥垫层厚度及材料———————————————————————— 7 复合地基承载力计算——————————————————————— 8 软弱下卧层承载力计算—————————————————————— 9沉降验算———————————————————————————— 10 施工监测———————————————————————————

水工建筑物课程设计

南昌工程学院 课程设计CURRICULUM DESIGN 设计名称水工建筑物课程设计 专业班级水利水电工程5班 姓名张龙 学号52 指导老师牛景太张洁 时间2013年6月18日

水工建筑物课程设计任务书 一、设计目的和要求 水工建筑物课程设计的目的在于培养同学们了解并初步掌握水利工程的设计内容、方法和步骤。通过课程设计,应用和巩固该课程所学的理论,锻炼应用所学的课程知识解决实际工程的能力,培养正确的设计思想,熟悉水利建设的方针、政策及有关的规范,进一步提高同学们编写设计说明书、进行各种计算和绘制水利工程图的能力。 根据以上目的,要求每一位同学对设计内容中的各个重要环节的设计均需自己动手,做出完整的设计成果(包括编写设计计算书和说明书,绘制设计图),并要求各项设计成果概念明确,说理简明扼要,绘图正确整洁,计算准确并具有一定的精度。 二、设计内容 (一)、枢纽布置 1、坝址、坝轴线及坝型选择 2、导流放空及泄洪建筑物的选择与布置 (二)水工设计 1、挡水建筑物的结构布置、设计计算 2、泄水建筑物体型设计、水力计算、消能防冲设计 3、地基处理、坝体细部构造设计 三、设计成果及要求 (一)、编制设计说明书、计算书一份。 说明书、计算书要求用钢笔写,章节分明,字体清晰工整。对于论点的依据、公式来源以及所引用的符号意义均须交待清楚。使用程序时须附源程序说明、编制原理和程序框图、打印结果等,必要时附源程序。 (二)、图纸 1、水工部分 (1)大坝横剖面图、溢洪道或溢流坝结构布置图1张。 (2)各建筑物必要的细部构造图1张。 图纸可用电脑绘制,也可手工绘制,要求表达正确、尺寸齐全、整齐美观,符合国家制图标准。 四、时间安排 (1)水工部分设计2周

给水工程课程设计任务书范本

给水工程课程设计任务书 一、给水处理厂课程设计的目的: 使学生更好地熟悉和掌握专业主干课给水工程基本理论和净水处理工艺主要方法及工艺计算,重点在于: 1. 给水处理厂处理工艺流程的选择确定与工艺设计; 2.给水处理常规构筑物如絮凝池、沉淀池、过滤池、清水池、加氯间等的工艺计算; 3.对处理厂进行平面布置和高程布置。 二、设计原始资料: 1、地理条件:地形平坦,稍向西倾斜,地势平均标高19m(河岸边建有防洪大堤)。 2、厂位置占地面积:水厂位置距离河岸220m,占地面积充分。 3、水文资料:河流年径流量4.68-15.82亿立方米,河流主流量靠近西岸。 取水点附近水位:五十年一遇洪水位:21.34m; 百年一遇洪水位:23.70m 河流平常水位:15.80m; 河底标高:12m。 4、气象资料及厂区地质条件:全年盛行风向:西南;全年雨量:平均50mm;冰冻最大深度2m。厂区地基:上层为中、轻砂质粘土,其下为粉细砂,再下为中砂。地基允许承载力:12-15t/m2。厂区地下水位埋深:3-4m。地震烈度为8度。

5、水质资料: 表1 某河流的原水水质分析结果

三、净水厂设计水量与设计水压 1、净水厂水量为计算 表2城市基本资料数据表 (3)火车站位于I区,用水量为1800m3/d

(4)工业企业用水情况 I区:甲厂、乙厂 甲厂:工人2400人,分三班制工作,每班800人。热车间每班人数为400人,一般车间下班后有400人淋浴,生产用水量6000 m3/d。 乙厂:工人2100人,分三班制工作,每班700人。热车间每班人数为500人,一般车间下班后有80%的人淋浴,生产用水量2400 m3/d。 II区:丙厂、丁厂 丙厂:每班用水量3600m3。24小时均匀使用。 丁厂:每班700人,均在一般车间工作,下班后有60%的人淋浴,年产值3650万元。万元产值用水量为100 m3,重复利用率10%。 (5)浇洒道路和绿地每区每日两次: 9—10、14—15点每次每区100 m3。 备注:职工上班时间为4—12点、12—20点、20—4点。 (6)该城市逐时(0--24)用水量如下(百分数表示): 注:公共建筑用水量中的小型公共建筑是指用水量较小的机关、学校等单位的用水量,工业企业用水量中的其他工业用户系指用水量较小的工业企业,无具体名称,其水量均匀分布在管网上. 2、净水厂出水水压为47m。 四、水质、其水压的要求:

相关文档
相关文档 最新文档