2018年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题答案及解析
一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有 1个最符合题意)
1.住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为()。
A.1.0m
B.1.1m
C.1.2m
D.1.3m
【答案】B
【解析】居住建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为1.1m。
【考点来源】2019年新教材P4
2.直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件。其混凝土保护层厚度不应小于()。
A.50mm
B.60mm
C.70mm
D.80mm
【答案】C
【解析】直接接触土体浇筑的构件,其混凝土保护层厚度不应小于70mm。
【考点来源】2019年新教材P16
3.装饰施工中,需在承重结构上开洞凿孔,应经相关单位书面许可,其单位是()。
A.原建设单位
B.原设计单位
C.原监理单位
D.原施工单位
【答案】B
【解析】在装修施工中,不允许在原有承重结构构件上开洞凿孔,降低结构构件的承载能力。如果实在需要,应经原设计单位的书面有效文件许可,方可施工。
【考点来源】2019年新教材P22
4.关于粉煤灰水泥主要特征的说法,正确的是()。
A.水化热较小
B.抗冻性好
C.干缩性较大
D.早期强度高
【答案】A
【解析】粉煤灰水泥凝结硬化慢,早期强度低,后期强度增长较快;水化热较低;抗冻性查;耐热性较差;耐蚀性较好;干缩性较小,抗裂性较高。
【考点来源】2019年新教材P36
5.HRB400E钢筋应满足最大力下总伸长率不小于()。
A.6%
B.7%
C.8%
D.9%
【答案】D
【解析】有较高要求的抗震结构的钢筋,最大力总伸长率不小于9%。
【考点来源】2019年新教材P39
6.用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于()。
A.25%
B.30%
C.35%
D.40%
【答案】C
【解析】用于承重的双排空或多排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于35%。
【考点来源】2019年新教材P49
7.木材的变形在各个方向不同,下列表述中正确的是()。
A.顺纹方向最小,径向较大,弦向最大
B.顺纹方向最小,弦向较大,径向最大
C.径向最小,顺纹方向较大,弦向最大
D.径向最小,弦向较大,顺紋方向最大
【答案】A
【解析】由于木材构造的不均匀性,木材的变形在各个方向上也不同;顺纹方向最小,径向较大,弦向最大。因此,湿材干燥后,其截面尺寸和形状会发生明显的变化。
【考点来源】2019年新教材P55
8.为设计提供依据的试验桩检测,主要确定()。
A.单柱承载力
B.柱身混凝土强度
C.桩身完整性
D.单桩极限承载力
【答案】D
【解析】施工前,为设计提供依据的试验桩检测,主要确定单桩极限承载力;桩基施工后,为验收提供依据的工程桩检测,主要进行单桩承载力和桩身完整性检测。
【考点来源】2019年新教材P97
9.关于大体积混凝士浇筑的说法,正确的是()。
A.宜沿短边方向进行
B.可多点同时浇筑
C.宜从高处开始
D.应采用平板振捣器振捣
【答案】B
【解析】混凝土浇筑宜从低处开始,沿长边方向自一端向另一端进行。当混凝土供应量有保证时,亦可多点同时浇筑。混凝土应采取振捣棒振捣。
【考点来源】2019年新教材P102
10.关于预应力工程施工的方法,正确的是()。
A.都使用台座
B.都预留预应力孔道
C.都采用放张工艺
D.都使用张拉设备
【答案】D
【解析】台座用于先张法中,承受预应力筋的全部张拉力。无粘结预应力筋不需预留孔道和灌浆。先张法需要放张,后张法不需要放张。
【考点来源】2019年新教材P112
11.关于砌体结构施工说法,正确的是()。
A.在干热条件砌筑时,应选用较小稠度值的砂浆
B.机械搅拌砂浆时,搅拌时间自开始投料时算起
C.砖柱不得采用包心砌法砌筑
D.先砌砖墙,后绑构造柱钢筋,最后浇筑混凝土
【答案】C
【解析】当砌筑材料为粗糙多孔且吸水较大的块料或在干热条件下砌筑时,应选用较大稠度值的砂浆;反之,应选用较小稠度值的砂浆。砂浆应采用机械搅拌,搅拌时间自投料完算起。砖柱砌筑应保证砖柱外表面上下皮垂直灰缝相互错开1/4砖长,砖柱不得采用包心砌法。设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房,应先绑扎钢筋,后砌砖墙,最后浇筑混凝土。
【考点来源】2019年新教材P115~P117
12.下列属于产生焊缝固体夹渣缺陷主要原因的是()。
A焊缝布置不当
B焊前未预热
C焊接电流太小
D焊条未烘烤
【答案】C
【解析】产生夹渣的主要原因是焊接材料质量不好、焊接电流太小、焊接速度太快、熔渣密度太大、阻碍熔渣上浮、多层焊时熔渣未清除干净等,其处理方法是铲除夹渣处的焊缝金属,然后焊补。
【考点来源】2019年新教材P119
13.预制混凝土板水平运输时,叠放不宜超过()。
A.3层
B.4层
C.5层
D.6层
【答案】D
【解析】水平运输时,预制梁、柱构件叠放不宜超过3层,板类构件叠放不宜超过6层。
【考点来源】2019年新教材P127
14.地下室外墙卷材防水层施工做法中,正确的是()。
A.卷材防水层铺设在外墙的迎水面上
B.卷材防水层铺设在外墙的背水面上
C.外墙外侧卷材采用空铺法
D.铺贴双层卷材时,两层卷材相互垂直
【答案】A
【解析】卷材防水层应铺设在混凝土结构的迎水面上。侧墙采用外防外贴法的卷材及顶板部位的卷材应采用满粘法施工。铺设双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3-1/2/幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。
【考点来源】2019年新教材P134
15.关于屋面涂膜防水层施工工艺的说法,正确的是()。
A.水乳型防水涂料宜选用刮涂施工
B.反应固化型防水涂料宜选用喷涂施工
C.聚合物水泥防水涂料宜选用滚涂施工
D.热熔型防水涂料宜选用喷涂施工
【答案】B
【解析】涂膜防水层施工工艺应符合下列规定:
1)水乳型及溶剂型防水涂料宜选用滚涂或喷涂施工;
2)反应固化型防水涂料宜选用刮涂或喷涂施工;
3)热熔型防水涂料宜选用刮涂施工;
4)聚合物水泥防水涂料宜选用刮涂法施工;
5)所有防水涂料用于细部构造时,宜选用刷涂或喷涂施工。
【考点来源】2019年新教材P137
16.下列板材内隔墙施工工艺顺序中,正确的是()。
A.基层处理→放线→安装卡件→安装隔墙板→板缝处理
B.放线→基层处理→安装卡件→安装隔墙板→板缝处理
C.基层处理→放线→安装隔墙板→安装卡件→板缝处理
D.放线→基层处理→安装隔墙板→安装卡件→板缝处理
【答案】A
【解析】板材隔墙施工工艺流程:基层处理→放线→配板、修补→支设临时方木→配置胶粘剂→安装U型卡件或L形卡件(有抗震设计要求时)→安装隔墙板→安装门窗框→设备、电气管线安装→板缝处理。
【考点来源】2019年新教材P144
17.关于施工现场临时用电管理的说法,正确的是()。
A.现场电工必须经相关部门考核合格后,持证上岗
B.用电设备拆除时,可由安全员完成
C.用电设备总容量在50KW及以上的,应制定用电防火措施
D.装饰装修阶段用电参照用电组织设计执行
【答案】A
【解析】施工现场操作电工必须经过国家现行标准考核合格后,持证上岗工作。安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的,应编制用电组织设计;否则应制定安全用电和电气防火措施。装饰装修工程或其他特殊施工阶段,应补充编制单项施工用电方案。
【考点来源】2019年新教材P177
18.根期《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)规定,以下费用属于规费的是()。
A.印花税
B.工程排污费
C.工会经费
D.检验试验费
【答案】B
【解析】规费包括:社会保险费(含养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费)、住房公积金、工程排污费。
【考点来源】2019年新教材P304
19.施工组织总设计应由()技术负责人审批。
A.建设单位
B.监理单位
C.总承包单位
D.项目经理部
【答案】C
【解析】施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批;单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批。
【考点来源】2019年新教材P434
20.建筑节能工程应按照()进行验收。
A.单位工程
B.分部工程
C.子分部工程
D.分项工程
【答案】B
【解析】建筑节能按照分部工程进行验收。
【考点来源】2019年新教材P437
二、多项选择题(共10题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
21.下列空间可不计入建筑层数的有()。
A.室内顶板面高出室外设计地面1.2m的半地下室
B.设在建筑底部室内高度2.0m的自行车库
C.设在建筑底部室内高度2.5m的敞开空间
D.建筑屋顶突出的局部设备用房
E.建筑屋顶出屋面的楼梯间
【答案】ABDE
【解析】建筑层数应按建筑的自然层数计算,下列空间可不计入建筑层数:
(1)室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的地下或半地下室;
(2)设置在建筑底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间;
(3)建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等。
【考点来源】2019年新教材P2
22.楼地面应满足的功能有()。
A.平整
B.耐磨
C.防滑
D.易于清洁
E.经济
【答案】ABCD
【解析】除特殊使用要求外,楼地面应满足平整、耐磨、不起尘、防滑、易于清洁等要求。
【考点来源】2019年新教材P7
23.下列防火门构造的基本要求中,正确的有()。
A.甲级防火门耐火极限应为1.0h
B.向内开启
C.关闭后应能从内外两侧手动开启
D.具有自行关闭功能
E.开启后,门扇不应跨越变形缝
【答案】CDE
【解析】防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级,其耐火极限:甲级应为1.5h。防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从其内外两侧手动开启。用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后门扇不应跨越变形缝。
【考点来源】2019年新教材P8
24.涂饰施工中必须使用耐水腻子的部位有()。
A.卫生间
B.厨房
C.卧室
D.客厅
E.地下室
【答案】ABE
【解析】厨房、卫生间、地下室墙面必须使用耐水腻子。
【考点来源】2019年新教材P11
25.关于剪力墙优点的说法,正确的有()。
A.结构自重大
B.水平荷载作用下侧移小
C.侧向刚度大
D.间距小
E.平面布置灵活
【答案】BC
【解析】剪力墙结构的优点是侧向刚度大,水平荷载作用下侧移小;缺点是剪力墙的间距小,结构建筑平面布置不灵活,不适用于大空间的公共建筑,另外结构自重也较大。
【考点来源】2019年新教材P17
26.下列属于钢材工艺性能的有()。
A.冲击性能
B.弯曲性能
C.疲劳性能
D.焊接性能
E.拉伸性能
【答案】BD
【解析】钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中,力学性能是钢材最重要的使用性能,包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为,包括弯曲性能和焊接性能等。
【考点来源】2019年新教材P40
27.影响混凝土拌和物和易性的主要因素包括()。
A.强度
B.组成材料的性质
C.砂率
D.单位体积用水量
E.时间和温度
【答案】BCDE
【解析】影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。
【考点来源】2019年新教材P45
28.民用建筑上部结构沉降观测点宜布置在()。
A.建筑四角
B.核心筒四角
C.大转角处
D.基础梁上
E.高低层交接处
【答案】ABC
【解析】民用建筑基础及上部结构沉降观测点布设位置有:
1)建筑的四角、核心筒四角、大转角处及沿外墙每10~ 20m处或每隔2~3根柱基上;
2)高低层建筑、新旧建筑和纵横墙等交接处的两侧;
3)对于宽度大于或等于15m的建筑,应在承重内隔墙中部设内墙点,并在室内地面中心及四周设地面点;
4)框架结构及钢结构建筑的每个和部分柱基上或沿纵横轴线上;
5)筏形基础、箱形基础底板或接近基础的结构部分之四角处及其中部位置;
6)超高层建筑和大型网架结构的每个大型结构柱监测点不宜少于2个,且对称布置。
【考点来源】2019年新教材P80
29.幕墙工程中,后置埋件的验收要点有()。
A.锚板和锚栓的材质
B.锚板的位移
C.后置埋件的规格
D.锚栓埋置深度
E.化学锚栓的锚固胶
【答案】ACDE
【解析】对后置埋件的验收要点:
1)后置埋件的品种、规格是否符合设计要求;
2)锚板和锚栓的材质、锚栓埋置深度及拉拔力等是否符合设计要求;
3)化学锚栓的锚固胶是否符合设计和规范要求。
【考点来源】2019年新教材P162
30.下列属于建筑信息模型(BIM)元素信息中几何信息的有()。
A.材料和材质
B.尺寸
C.规格型号
D.性能技术参数
E.空间拓扑关系
【答案】BE
【解析】模型元素信息包括的内容有:尺寸、定位、空间拓扑关系等几何信息;名称、规格型号、材料和材质、生产厂商、功能与性能技术参数,以及系统类型、施工段、施工方式、工程逻辑关系等非几何信息。
【考点来源】2019年新教材P212
三、实务操作和案例分析题(共 5题(一)、(二)、(三)题各 20分,(四)、(五)题各
30分)
(一)
【背景】
一建筑施工场地,东西长110m,南北宽70m。拟建建筑物首层平面80m×40m,地下2层,地上
6/20层,檐口高26/68m,建筑面积约48000㎡。施工场地部分临时设施平面布置示意图见图1。图中
布置施工临时设施有:现场办公室,木工加工及堆场,钢筋加工及堆场,油漆库房,塔吊,施工电梯,物料提升机,混凝土地泵,大门及围墙,车辆冲洗池(图中未显示的设施均视为符合要求)。
【问题】
1.写出图1中临时设施编号所处位置最宜布置的临时设施名称(如⑨大门与围墙)。
2.简单说明布置理由。
3.施工现场安全文明施工宣传方式有哪些?
【参考答案】
1.①木材加工及堆场②钢筋加工及堆场③油漆库房④物料提升机⑤塔吊⑥混凝土地泵⑦施工电梯⑧现场办公室⑨大门及围墙⑩车辆冲洗池。
2.布置理由:
①木材加工及堆场:布置仓库、堆场,一般应接近使用地点,其纵向宜与现场临时道路平行,尽可能利用现场设施卸货。
②钢筋加工及堆场:货物装卸需要时间长的仓库应远离道路边。
③现场办公室:办公用房宜设在工地入口处。
④物料提升机:安全设备一般只有防冒顶、防坐冲和停层保险装置,因而至允许用于物料提升,不得载运人员。
⑤塔吊:布置塔吊时,应考虑其覆盖范围、可吊构件的重量以及构件的运输和堆放;同时还应考虑附墙杆件及使用后的拆除和运输。
⑥混凝土地泵:布置混凝土地泵的位置时,应考虑泵管的输送距离、罐车行走停靠方便,一般情况下,立管位置应相对固定且固定牢固,泵车可以现场流动使用。
⑦施工电梯:多数施工电梯为人货两用,少数仅为货用。相较于物料提升机更适合楼层较高的建筑。
⑧油漆库房:存放危险品类的仓库应远离现场单独设置,离在建工程距离不小于15m;
⑩车辆冲洗池:车辆出入口设置车辆冲洗设施。
【考点来源】2019年新教材 P174
3.施工现场应设宣传栏、报刊栏,悬挂安全标语和安全警示标志牌,加强安全文明施工宣传。
【考点来源】2019年新教材P188
(二)
【背景】
某高校图书馆工程,地下二层,地上五层,建筑面积约35000平方米,现浇钢筋混凝土框架结构,部分屋面为正向抽空四角锥网架结构。施工单位与建设单位签订了施工总承包合同,合同工期为21 个月。
在工程开工前,施工单位按照收集依据.划分施工过程(段)计算劳动量.优化并绘制正式进度计划图等步骤编制了施工进度计划,并通过了总监理工程师的审查与确认,项目部在开工后进行了进度检查,发现施工进度拖延,其部分检查结果如图2所示。
项目部为优化工期,通过改进装饰装修施工工艺,使其作业时间缩短为4个月,据此调整的进度计划通过了总监理工程师的确认。
项目部计划采用高空散装法施工屋面网架,监理工程师审查时认为高空散装法施工高空作业多、安全隐患大,建议修改为采用分条安装法施工。
管道安装按照计划进度完成后,因甲供电缆电线未按计划进场,导致电缆电线安装工程最早开始时间推迟了1个月,施工单位按规定提出索赔工期1个月。
【问题】
1.单位工程进度计划编制步骤还应包括哪些内容?
2.图2中,工程总工期是多少?管道安装的总时差和自由时差分别是多少?除工期优化外,进度网络计划的优化目标还有哪些?
3.监理工程师的建议是否合理?网架安装方法还有哪些?网架高空散装法施工的特点还有哪些?
4.施工单位提出的工期索赔是否成立?并说明理由。
【参考答案】
1.还应包括的内容:确定施工顺序;计算工程量;计算劳动量或机械台班需用量;确定持续时间;绘制可行的施工进度计划图。
【考点来源】2019年新教材P221
2.(1)工程总工期:21个月。
理由:主体结构延迟1个月,项目部为优化工期,通过改进装饰装修施工工艺,使其作业时间缩短1个月并通过总监理工程师的确认,因此总工期仍为计划工期21个月。
(2)管道安装的总时差是:1个月,自由时差是:0个月。
(3)除工期优化外,进度网络计划的优化目标还有资源优化、费用优化。
【考点来源】2019年新教材P218
3.(1)监理工程师建议是合理的。
理由:本题中写明“部分屋面为正向抽空四角锥网架结构,分条安装法施工适用于分割后刚度和受力状况改变较小的网架,如正向抽空四角锥网架等。
(2)网架安装方法还有:滑移法、整体吊装法、整体提升法、整体顶升法。
(3)网架高空散装法施工的特点还有:A.脚手架用量大;B.工期较长;C.需占建筑物场内用地;E.技术上有一定难度。
【考点来源】2019年新教材P123
4.否,施工单位提出的工期索赔不成立。
理由:甲供电缆电线未按计划进场,导致电缆电线安装工程虽是甲方责任,但电缆电线安装工程有3个月的总时差和3个月的自由时差,最早开始时间推迟了1个月,并未对施工单位工期造成影响。
(三)
【背景】
某新建高层住宅工程,建筑面积16000地下一层,地上十二层,二层以下为现浇钢筋混凝土结构,二层以上为装配式混凝土结构,预制墙板钢筋采用套筒灌浆连接施工工艺。
施工总承包合同签订后,施工单位项目经理遵循项目质量管理程序,按质量管理PDCA循环工作
方法持续改进质量工作。
监理工程师在检查土方回填施工时发现:回填土料混有建筑垃圾;土料铺填厚度大于400mm;采用振动压实机压实2遍成活;每天将回填2-3层的环刀法取的土样统一送检测单位检测压实系数。对
此提出整改要求。
“后浇带施工专项方案”中确定:模板独立支设;剔除模板用钢丝网;因设计无要求,基础底板后浇带10d后封闭等。
监理工程师在检查第4层外墙板安装质量时发现:钢筋套筒连接灌浆满足规范要求;留置了3组
边长为70.7mm的立方体灌浆料标准养护试件;留置了1组边长70.7mm的立方体坐浆料标准养护试件;施工单位选取第4层外墙板竖缝两侧11mm的部位在现场进行水试验,对此要求整改。
【问题】
1.写出PDCA工作方法内容;其中“A”的工作内容有哪些?
2.指出土方回填施工中的不妥之处?并写出正确做法。
3.指出“后浇带专项方案”中的不妥之处?写出后浇带混凝土施工的主要技术措施。
4.指出第4层外墙板施工中的不妥之处?并写出正确做法。装配式混凝土构件钢筋套筒连接灌
浆质量要求有哪些?
【参考答案】
1.A即处理、处置。
A的工作内容有:搜集、分析、反馈质量信息并制定预防和改进措施。
处置分为纠偏和预防改进两个方面。
【考点来源】参见管理教材。
2.不妥之一:回填土料混有建筑垃圾。
正确做法:回填土料不应混有建筑垃圾,一般不能选用淤泥、淤泥质土、有机质大于5%的土、含水量不符合压实要求的粘性土。填方土应尽量选用同类土。
不妥之二:土料铺填厚度大于400mm。
正确做法:每层虚铺厚度应根据夯实机械确定,一般情况下,采用压实机具采用震动压实机时每层虚铺厚度为250~350mm。
不妥之三:采用振动压实机压实2遍成活。
正确做法:采用压实机具采用震动压实机时,每层压实遍数为3~4次。
【考点来源】2019年新教材P92
3.不妥之一:模板独立支设。
正确做法:后浇带的模板及支架均应独立设置。
不妥之二:剔除模板用钢丝网。
正确做法:模板不应采用钢丝网,应采用木模板。
不妥之三:因设计无要求,基础底板后浇带10d后封闭等。
正确做法:后浇带通常根据设计要求留设,并在主体结构保留一段时间(若设计无要求,则至少
保留28d)后再浇筑,将结构连成整体。基础底板后浇带混凝土应一次浇筑,不得留设施工缝;混凝
土浇筑后应及时养护,养护时间不得少于28d。
【考点来源】2019年新教材P104、P386
4.不妥之一:留置了3组边长为70.7mm的立方体灌浆料标准养护试件。
正确做法:钢筋套筒灌浆连接的灌浆料强度应符合标准的规定和设计要求。每工作班应制作1组
且每层不应少于3组40mm*40mm*160mm的长方体试件,标养28天后进行抗压强度试验。
不妥之二:留置了1组边长70.7mm的立方体坐浆料标准养护试件。
正确做法:预制构件底部接缝坐浆强度应满足设计要求。每工作班同一配合比应应制作1组且每
层不应少于3组边长为70.7mm的立方体试件,标养28天后进行抗压强度试验。
不妥之三:施工单位选取第4层外墙板竖缝两侧11mm的部位在现场进行水试验。
正确做法:外墙板接缝的防水性能应符合设计要求。每1000m2外墙(含窗)面积应划分为一个
检验批,不足1000㎡时也划分为一个检验批;每个检验批至少抽查一处,抽查部位应为相邻四块墙
板形成水平和竖向十字接缝区域,面积不得少于10m2,进行现场淋水试验。
装配式混凝土预制构件钢筋套筒连接灌浆质量要求如下:钢筋采用套筒灌浆链接时,灌浆应饱满、密实,所有出口均应出浆。
【考点来源】2019年新教材P410
(四)
【背景】
某开发商拟建一城市综合体项目,预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包,施工单位承
担部分垫资,按月度实际完成工作量的75%支付工程款,工程质量为合格,保修金为3%,合同总工期
为32个月。
某总包单位对该开发商社会信誉,偿债备付率.利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后,双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,对工程量清单编制方法等强
制性规定进行了确认,对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下:分部分项工程费82000.00 万元,措施费20500.00万元,其他项目费12800.00万元,暂列金额8200.00万元,规费2470.00万
元,税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2017-0201签订了工程施工
总承包合同。
项目部对基坑围护提出了三个方案: A方案成本为8750.00万元,功能系数为0.33: B方案成本
为8640.00万元,功能系数为0.35;C方案成本为8525.00万元,功能系数0.32,最终运用价值工程
方法确定了实施方案。
竣工结算时,总包单位提出索赔事项如下:
1.特大暴雨造成停工7天,开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地,发生费用5.60
万元。
2.本工程设计采用了某种新材料,总包单位为此支付给检测单位检验试验费4.60万元,要求开
发商承担。
3.工程主体完工3个月后,总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工,脚手架留
置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。
4.总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率,支付垫资利息1142.00万元。
【问题】
1.偿债能力评价还包括哪些指标?
2.对总包合同实施管理的原则有哪些?
3.计算本工程签约合同价(单位万元,保留2位小数)。双方在工程量清单计价管理中应遵守
的强制性规定还有那些?
4.列式计算三个基坑维护方案的成本系数、价值系数(保留小数点后三位),并确定选择哪个
方案。
5.总包单位提出的索赔是否成立?并说明理由。
【参考答案】
1.借款偿还期.资产负债率、流动比率、速动比率。
【考点来源】参考经济教材
2.依法履约原则;诚实信用原则;全面履行原则;协调合作原则;维护权益原则;动态管理原则。
【考点来源】2019年新教材P294
3.本工程签约合同价=分部分项工程费+措施费+其他项目费+规费+税金=82000.00万元+20500.00 万元+12800.00万元+2470.00万元+3750.00万元=121520.00万元。
双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有:工程量清单的使用范围、计价方式、竞争费用、风险处理、工程量清单编制方法、工程量计算规则。
【考点来源】2019年新教材P301、P305
4.A方案成本系数C=8750.00/(8750.00+8640.00+8525.00)=0.338,
功能系数F=0.33,根据价值工程原理,
价值系数V=功能系数F/成本系数C,
则A方案的价值系数V=F/C=0.33/0.338=0.976。
B方案成本系数C=8640.00/(8750.00+8640.00+8525.00)=0.333,
功能系数F=0.35,
根据价值工程原理,价值系数V=功能系数F/成本系数C,则B方案的价值系数
V=F/C=0.35/0.333=1.051。
C成本系数C=8525.00/(8750.00+8640.00+8525.00)=0.329,
功能系数F=0.32,
根据价值工程原理,价值系数V=功能系数F/成本系数C,
则C方案的价值系数V=F/C=0.32/0.329= 0.973。
根据计算应选取B方案。
【考点来源】2019年新教材P328
5.特大暴雨造成停工7天,开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地,发生费用5.60
万元,索赔成立。
理由:特大暴雨属于不可抗力,停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。
本工程设计采用了某种新材料,总包单位为此支付给检测单位检验试验费4.60万元,要求开发
商承担,索赔成立。
理由:工程造价中企业管理费中的虽包括检验试验费,但检验试验费不包括新材料的试验费。此外,工程设计采用了某种新材料为设计变更,属于开发商责任范畴。
工程主体完工3个月后,总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工,脚手架留置比
计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。索赔不成立。
理由:脚手架停用超过一个月,应进行检查和验收。此事件属于施工方责任范畴,故索赔不成立。
总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率,支付垫资利息1142.00万元。索赔不成立。
理由:垫资利息合同有规定的,按规定;没有规定的,不考虑垫资利息,试题背景没有约定垫资利息。
【考点来源】2019年新教材P270、P306
(五)
【背景】
一新建工程,地下二层,地上二十层,高度70m,建筑面积40000㎡,标准层平面为40m×40m。
项目部根据施工条件和需求.按照施工机械设备选择的经济性等原则,采用单位工程量成本比较法选择确定了塔吊型号。施工总承包单位根据项目部制定的安全技术措施.安全评价等安全管理内容提取了项目安全生产费用。
施工中,项目部技术负责人组织编写了项目检测试验计划内容包括试验项目名称.计划试验时
间等,报项目经理审批同意后实施。
项目部在“x工程施工组织设计”中制定了临边作业、禁登与悬空作业等高处作业项目安全技术措施。在“绿色施工专项方案”的节能与能源利用中,分别设定了生产等用电项的控制指标,规定了包括分区计量等定期管理要求,制定了指标控制预防与纠正措施。
在一次塔吊起吊荷载达到其额定起重量95%的起吊作业中,安全人员让操作人员先将重物吊起离地面15cm,然后对重物的平稳性,设备和绑扎等各项内容进行了检查,确认安全后同意其继续起吊作业。
“在建工程施工防火技术方案”中,对已完成结构施工楼层的消防设施平面布置设计见图5。图中立管设计参数为:消防用水量15L/s,水流速i=1.5m/S:消防箱包括消防水枪.水带与软管。监理
工程师按照《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)提出了整改要求。
【问题】
1.施工机械设备选择的原则和方法分别还有哪些?当塔吊起重荷载达到额定起重量90%以上时,对起重设备和重物的检查项目有哪些?
2.安全生产费用还应包括哪些内容?需要在施工组织设计中制定安全技术措施的高处作业项还有哪些?
3.指出项目检测试验计划管理中的不妥之处,并说明理由。施工检测试验计划内容还有哪些?
4.节能与能源利用管理中,应分别对哪些用电项设定控制指标?
5.指出图5中的不妥之处,并说明理由。
【参考答案】
1.施工机械设备选择的原则主要有适应性、高效性、稳定性、经济性和安全性。
施工机械设备选择的方法还有:折算费用法(等值成本法)、界限时间比较法、综合评分法。
当塔吊起重荷载达到额定起重量90%以上时,对起重设备和重物的检查项目有:起重机的稳定性、制动器的可靠性、重物的平稳性、绑扎的牢固性,确认安全后方可起吊。
【考点来源】2019年新教材P336、P285
2.(1)安全生产费用还应包括:安全技术措施、安全教育培训、劳动保护、应急准备等,以及必要的安全评价、监测、检测、论证所需费用。
(2)需要在施工组织设计中制定安全技术措施的高处作业项还有:临边及洞口作业、攀登与悬空作业、操作平台、交叉作业及安全防护网搭设。
【考点来源】2019年新教材P277
3.检测试验项目名称;检测试验参数;试样规格;代表批量;施工部位;计划检测试验时间。
【考点来源】2019年新教材P195
4.施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标。
对控制指标定期管理的内容有:计算、核算、对比分析,并有预防和纠正措施。
【考点来源】2019年新教材P185
5.不妥之一:“立管DN100,1根”;
理由:消防立管不应少于2根。
不妥之二:“消防箱,1套”;
理由:消防箱不应少于2套。
不妥之三:楼梯处没有消防水枪;
理由:每层楼梯处应设置消防水枪、水带及软管且每个设置点不应少于2套。
不妥之四:消防栓接口4个;
理由:消防栓或软管接口的间距,高层建筑不应大于30m。
不妥之五:立管DN100,1根;
理由:当工地面积小于5hm2而且(q1+q2+q3+q4)<q5时,则Q=q5。还应增加10%漏水损失。Q=15×(1+10%)=16.5L/s。
供水管径计算公式:D=[4Q/(πv.1000)],
1/2
其中:D—水管管径(m),Q—耗水量(m/s),V—管网中水流速度(m/s)。
消防主干管管径计算:
D=[4Q/(πv.1000)] =[4×16.5/(3.14×1.5×1000)]
1/2 1/2
≈0.118m=118mm,118mm大于100mm,故选择DN100立管不正确。
【考点来源】2019年新教材P180、P193