一年级建筑师考试建筑设计基础复习要点
公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
一级建筑师考试《建筑设计》基础复习要点
建筑构成的三要素:建筑功能、建筑技术、建筑形象(技术包括建筑结构/材料/设备/施工…形象包括建筑体形/立面形式/建筑色彩/材料质感) 分类(使用性质)生产性建筑和非生产性建筑.工业/农业建筑是生产性建筑,民用建筑是非生产性建筑.民用建筑包括公共建筑和居住建筑
耐火等级由建筑物构件的燃烧性能和耐火极限决定(4级)
建筑模数(以选定的尺寸单位作为尺寸协调的增值单位)的目的是使不同的材料/不同形式和不同制造方法的建筑构配件符合模数,并具有较大的通用性和互换性,达到实现工业化建筑制品/建筑构配件大规模生产/提高施工效率的目的
平面设计房间包括使用房间、交通联系房间和构件.使用房间包括主要使用房间(学校中的教室)和辅助使用房间(住宅区中的厕,公共建筑的储藏室).
房间面积的决定因素:房间人数及人们使用所需S;房间内家具/设备所占S;交通S--净面积(主卧≥10,次卧6,起居室12)
开间是房间在建筑外立面上所占的宽度,进深是垂直于开间的深度尺寸.开间、进深的确定要考虑柱的位置、墙体的厚度以及上下层墙体厚度变化和结构、施工等因素
门:S>60,人数>50,2门;L<14,人数<80,净宽>/min600~700一般900~1000地面面积<,不计入;窗洞口上沿离地面≥2m--走道≥1/10
通风开口面积--卧/起居室/厕≥该房间地板面的1/20;厨≥1/10,S≥(通风要求:尽可能扩大气流进入室内的主要活动区
卫生间严密防水、防渗漏;选择不吸水、不吸污、耐腐蚀、易于清洗防滑的地面和地面材料;尽量靠外墙布置,在次要朝向、直接采光、自然通风的地方,并宜布置在套内近入口处;原则:隐蔽、使用方便、隔绝气味
厨房的墙面、地面应考虑防水和易于清洁,地面比一般房间低20~30mm,地面设地漏(管道煤气>,加工煤>,薪柴>
走道:单股900,1100~1200,1500~1800
建筑物的构造组成①基础:是建筑物最下部的承重构件,作用是承受建筑物的全部荷载,并将这些荷载传给地基.要求其坚固、稳定,并能抵御地下各种有害因素的侵蚀②墙或柱:墙是建筑物的承重、围护和分隔构件.柱是框架或排架结构中的竖向承重构件,它必须具有足够的强度和稳定性③楼层:建筑物水平方向承重构件,用来分隔楼层之间的空间④地坪:建筑物与土壤之间的隔离构件,起承受底层房间荷载的作用⑤楼梯:建筑物的垂直交通设施⑥屋顶:建筑顶部的外围构件的承重构件⑦门窗:提供内外交通、采充、通风、隔离、围护构件
基础是建筑物与土地相接触部分,地基是支撑建筑物重量的土层
一、根据总荷载和建筑地点的地基承载力确定基础底面积
二、基础填埋深度:是设计室外地坪到基础底面的距离所用材料及受力特点分--刚性/柔性基础
2.按构造形式分--独立/条形/井格/满堂桩基础
墙体(按材料)砖/石/砌块/板材/混凝土墙(按方向)纵/横墙
沿建筑物长轴方向布置的墙为纵墙.外纵墙称檐墙,外横墙为山墙
一、设计要求1.结构要求①合理选择结构布置方案(墙体结构布置有横墙/纵墙/纵横墙混合/半框架承重)②具有足够的强度和稳定性2.热工要求①墙体保温:设隔汽层:蒸汽渗透带来结露,采用沥青卷材、隔汽涂料及铝箔等隔蒸汽材料②墙体隔热3.隔声要求4.防火要求:设置防火墙
5.防水防潮要求:有水房间
6.建筑工业化要求
二、砖墙构造(砖墙是用砂浆将一块块砖按一定规律砌筑成的砌体,砌体墙砌筑要领:错缝搭接,避免通缝,横平竖直,砂浆饱满
1.砖墙抗震及加固措施①增加壁柱:当墙体的窗门墙上出现集中荷载而墙厚又不足以承担其荷载时;或当墙体的长度或高度超过一定限度,影响墙体稳定性时墙与隔断
①砌筑隔墙(普通砖、多孔砖、空心砌砖、轻质砖块)(为保证砖隔墙不承重,将砖斜砌一皮,或塞木楔打紧,然后用砂浆填缝)②轻骨架隔墙③板材隔墙(厚度60~100mm,宽度600~1000)
墙体:建筑物基础以上至室内地面以下部分墙身
1.防潮层的位置:墙身一定部位会铺设防潮层,当地面垫层采用混凝土等不透水材料时,应设置在地面垫层范围以内,通常在—标高处设置,同时至少要高出室外地坪150mm.当地面垫层为透水材料时,应平齐或高于室内地面60mm,当地面出现高差是,应设置高低两道水平防潮层,并在考土壤一侧设垂直防潮层
2.当墙脚采用不透水材料(混凝土、料石)时,可不设水平防潮层;将地圈梁提高到室内地坪附件代替
3.勒脚:室内地坪与室外地坪高差部分
4.散水和明沟:屋面为有组织排水设散水,无组织排水设明沟或暗沟,若
设散水,加滴水带
散水①位置:房屋外墙四周靠墙根处的排水坡②作用:将雨水散至远处,防止雨水对墙基的侵蚀③做法:散水宽度600~1000mm,坡度3%~5%,外边
缘比室内地坪高20~30mm
窗台:洞口下部靠室外一侧的泄水构件①悬挑窗台:外挑60mm②不挑窗台:一般用于内墙、阳台的窗或饰面为耐水材料的外墙上
过梁:支承门窗洞口上部砖砌体和楼板层荷载的构件①平拱砖过梁②钢筋砖过梁:钢筋直径6mm,间距<120mm;用M5水泥砂浆砌筑③钢筋混凝土过梁:梁高60、120、180、240mm楼板层的组成:面层、结构层、顶棚、附加层
楼板层的设计要求①具有足够的刚度和强度,以保证结构安全适用②具有一定的防火能力以保证人身及财产安③具有一定的防潮、防水能力以防止渗漏、影响建筑物的正常使用④具有一定的隔声能力以避免上下层房间相互影响
楼板的类型①木楼板:构造简单,自重轻,保温性能好;耐火性和耐久性差;在产木区或特殊要求时选用②砖拱楼板:节约钢材、水泥、木材;自重大,承载能力差,对抗震不利,施工复杂;基本不用③钢筋混凝土楼板:强度高,刚度好,耐久防火性好,便于工业化施工;最广泛使用④钢衬板组合楼板:利用钢板的受弯构件和底模,上面现浇混凝土而成;刚度和强度高,利于加快施工进度;大力推广应用
钢筋混凝土楼板的类型:①现浇式楼板:整体性好、刚度大、利于抗震、梁板布置灵活;模板耗材大,施工进度慢,施工受季节限制②预制式楼板:
可节省模板,改善劳动条件,提高生产效率,加快施工速度,利于推广建筑工业化;整体性差;适用于非地震区、平面形状较规整的房间中③装配整体式楼板:预制构件与现浇混凝土面层叠合而成的楼板;节省模板,提高整体性,加快施工速度;施工复杂;用于住宅、宾馆、学校、办公楼现浇式钢筋混凝土楼板
1、板式楼板:将楼板现浇成平板,并直接支承在墙上;底面平整,便于支模;用于平面尺寸较小的房间(跨度2~3m,板厚70mm,荷载直接靠楼板传给墙体)
2、梁板式楼板:是由板和梁共同组成的楼板结构,用于平面尺寸较大的房间
①梁板布置主要由房间的使用要求、平面形式及尺寸、窗洞位置决定
②沿房间短跨布置的梁为主梁,垂直主梁方向布置的梁为次梁(主梁的经济跨度为5~8m,梁高为跨度的1/8~1/12,梁宽为梁高的1/2~1/3;次梁的经济跨度为4~6m,次梁的高度为其跨度的1/12~1/18,宽度为高度的1/2~1/3;板的跨度为次梁的间距,一般为~3m;厚度为其跨度的
1/40~1/50,且不小于60mm,荷载:板-主梁-柱)
③板厚:70--100mm(单向板)80--160mm(双向板)
3、井式楼板:当房间平面尺寸较大,且平面形状接近方形时,常将梁板式楼板中的两个方向的梁高距、等高布置,称为井式楼板
①由房间使用特点和平面形式选择结构布置,可与墙体正交正放布置、等高布置、斜交布置
②梁的跨度达20~30m,板的跨度为3~
4、无梁楼板:等厚的平板直接支承在柱子上或墙上(设梁圈);室内空间净空高度大、顶棚平整、施工便捷
①分有冒柱和无冒柱两种(增加柱子的支撑面积和减少板的跨度,柱顶增设冒柱和托板)
②柱网间距不超过6m
③跨度6m,板厚120mm以上,常采用150~200mm
5、钢衬板组合楼板:利用凹凸相同的压型薄钢板做衬板,与现浇混凝土浇筑在一起,并支承在钢梁上构成整体型楼板;整体性、耐久性好
预制配置式钢筋混凝土楼板的类型(按构造方式及受力特点分)
①实心板:跨度在内,板厚跨度的1/30,60~80mm,板宽600~900mm
②槽形板:是一种梁板结合的预制构件,板厚25~30mm,肋高150~300mm,板宽600mm、900、1200,跨度3~,当板长超过6m,每隔1000~1500mm增设槽肋(荷载由两侧的边肋来承担)
有正置(肋向下)和倒置(肋向上)两种
房间对保温、隔热要求高:在槽内填充轻质多孔材料
承载能力好,适应跨度较大的房间,用于工业建筑
③空心板:底面平整,刚度大,隔音效果好
预制楼板的结构布置①要求单向板的类型、规格愈少愈好②空心板应避免三边支承(其为单向受力状态考虑,三边支承为双向受力状态,在荷载的作用下宜沿板边竖向开裂)
板的搁置:在梁上≥80mm,在墙上≥100mm
①空心板安装前在板端孔内填塞C15混凝土或碎砖(一是避免板端被上部墙体压坏;二是避免端缝浇灌时材料流入孔内而降低其隔音、隔热性能)
②铺板前先在墙上或梁上抹10~20mm厚的水泥砂砾找平(使板与墙有较好连接,保证墙体受力均匀)
③板在梁上的搁置方式:
搁置在梁顶,矩形梁
搁置在梁出挑的翼缘上,花篮梁、十字梁
板缝构造
①侧缝:缝的上口≥30mm,下端10mm
缝宽>20mm时,采用细石混凝土;缝宽=20时,采用水泥砂浆;板缝过宽(50),在混凝土中配置构造钢筋;60~120,挑砖;120~200,现浇板带;200,竖管穿过板带
②端缝:将板缝内填实细石混凝土
地平层的组成:建筑物地层与土壤相接部分,承受地坪上的荷载,并均匀地传给地坪以下的土壤①面层:最上部分②垫层:结构层③基层:采用灰土、碎砖、道碴或三合土④附加层
地面的类型①现浇类地面:水泥砂砾地面、混凝土地面、水磨石地面(光洁、不透水、装饰效果好;双层构造)②铺贴类地面:镶铺类地面、粘贴地面③木地面
阳台:多层及高层建筑中人们接触室外的平台,由承重构件、栏杆和扶手组成
①按其与外墙的相对位置分为凹/凸/半凸半凹阳台
②凸阳台分为楼板外伸式、挑梁外伸式、楼板压重式、楼板压梁式
③栏杆:炎热地区采用空透式、寒冷地区实心板式或半空透式;高度≥,高层建筑提高到;垂直栏杆进距应<
④阳台地面的标高低于室内地面标高10~20mm,向排水口做1%~2%的坡度,排水口内埋设直径40镀锌钢管或塑料管, 并伸出阳台栏板不小于60mm 雨篷作用:遮挡雨雪,使人们雨天可在入口处作暂时停留;保护外门免受雨淋;丰富建筑立面屋顶的承重结构形式:山墙承重、屋架承重、梁架承重
2.承重结构构件:檩条、屋架
3.坡屋顶的平瓦屋面:冷摊瓦屋面、木望板平瓦屋面、钢筋混凝土挂瓦
板平瓦屋面
檐口构造1纵墙檐口①挑檐②封檐2.山墙檐口①硬山檐口②悬山檐口
门窗构造(木窗构造)①由窗框、窗扇、五金零件及附件组成②平开窗宽度400~600mm,高度800~1500③单层窗四周窗框的厚度40~50m,厚度
70~95mm④中横档除加厚10mm外,若要加做披水,还要加宽20mm⑤为关闭紧密,在窗框上做铲口,也可钉小木条形成铲口;提高防风能力,增加铲口深度⑥外开窗的上口和内开窗的下口,是防水的薄弱环节,做披水板及滴水槽以防雨水内渗,在窗框内槽及窗盘处做积水槽及排水孔⑦窗扇的下冒头加做滴水槽或披水板
伸缩缝基础不必断开,宽度20~30mm沉降缝基础必须断开防震缝基础可断可不断,宽度50~100mm