文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2013年一级建造师执业资格考试市政数字记忆

2013年一级建造师执业资格考试市政数字记忆

2013年一级建造师执业资格考试市政数字记忆
2013年一级建造师执业资格考试市政数字记忆

2013市政一级建造师数字记忆法

100-150mm岩石填石路基上整平层厚度

37.5mm 基层中级配砾石粒径

53mm 底基层中、、、、、、、、(次干路以下)

10% 基层含泥量不大于10%

100mm 沥青贯入式面层厚度

150mm 垫层厚度

300mm、500mm、650mm水泥路基层比面层宽

200mm 夏季施工板厚大于200不设胀缝

20mm胀缝板厚

250℃沥青路中纤维稳定剂不变质

30-40% 50-80%路面再生沥青中旧沥青含量

100mm 填土路基土块打碎粒径

1:5 坡度修成台阶高300mm宽1m

12T填土路基碾压 12T填石路基振动压路机

500mm填土路基宽度比设计宽

500mm管顶500不得使用压路机500-800压实时对管道加固保护

4km/h土路基压路机速度

1/4-1/3土路基夯实重叠

0℃以下毛细水还能移动、冻胀

5℃以下石灰土强度不增长

4℃以下二灰土强度不增长

5℃石灰土、水泥土、二灰混合料基层,沥青、水泥路面层施工最低温度

石灰土、二灰土和二灰混合料在冬季30-45天之前完成,水泥土15-30天完成100-200mm二灰混合料压实厚度

150mm土工合成材料叠合长度

48h、、、、、、、、、、、、、铺好后48h必须填筑

200mm加筋材料搭接长度

170℃土工织物耐高温

1:1-1:2土路基坡度 1:0.3岩石路基坡度

10-20m摊铺机错开距离,30-60mm(热)50-100mm(冷)沥青摊铺邻幅重叠

100℃摊铺机开工前预热温度

2-6m/min 摊铺速度,改性沥青为1-3m/min , 140-135-130℃摊铺温度与厚度有关,SMA摊铺温度最低为160℃,最高为175℃

100mm沥青面层压实最大厚度 80m碾压最大长度 1/2-1/3碾压轮迹重叠(振动压路机100-200),终压最少2遍

150mm沥青路面緃缝错开 1m横缝错开,梯队摊铺时留100-200不碾压

50℃沥青路开放交通

150℃-90℃改性沥青压实温度

3-6h水泥路面凝固时间

水泥路模板支撑:钢的1m一个,木的0.8-1m一个;弯道0.5-0.8m一个。木模板厚度50mm,弯道15-30mm

1m 0.8m 0.5m 预应力管道定位钢筋间距螺旋钢管1m,塑料波纹管0.8,胶管0.5 曲线部分适当加密。

摊铺时捣实与整平时间间隔15min。厚度大于150mm 塌落度小于30mm必须振捣

3/5分层摊铺水泥路下层厚度

20-25mm水泥路胀缝宽 20mm胀缝板厚

5℃低于5℃水泥路养护要保温

14-21天水泥路养护 40%设计弯拉强度可以行人100%开放交通

石灰土,石灰2-3d前消解,粒径10mm

石灰土养护期7天

水泥土养护7天,

二灰混合料养护7天

100% 路基、路面的压实度合格率(P313上面)

42.5级主干路快速路水泥级别 32.5级其他路

三个月水泥保质期---否则必须试验

1-2mm 拉毛、压槽深度

2%-3%填方路基横坡坡度(防雨季积水)

15%冬季施工冻土块最大含量 100mm冻土块最大尺寸

28天水泥路冬季养护

8m 5m 多孔全长8m单孔跨径5m之内的泄水构筑物称涵洞(涵洞属于桥梁)

22mm 钢筋直径小于22可以绑扎但受拉钢筋须焊接

25mm 钢筋接头距离不小于25 且不小于其直径

20mm 钢筋机械连接件的最小保护层厚度

15min 搅拌至浇筑时间差小于15 可以只在搅拌点测坍落度

1.3 模板支架最小抗倾覆稳定系数

2 挂篮抗倾覆稳定系数、挂篮自锚固系统稳定系数

2m 支架立柱的水平撑最小间距

8m 18m 15 20 700kg模板支架做专家论证的标准

2.5MPa 非承重侧模拆除所需混凝土强度;承重梁板结构拆模时间:跨度2m以下--50%设计强度;2-8m--75%强度;8m以上--100%;矿山法施工拆模时间:顶板达到100%,侧墙达到70%-P327

80% (浆砌石、混凝土砌块)拱桥拱架卸落所需砂浆强度

550KG/m3预应力混凝土中水泥最小用量

0.06% 预应力混凝土中氯离子含量不得超过

6% 预应力张拉实际伸长值和理论伸长值之差控制在6%(从初应力时开始测)

75%先张法放张、后张法张拉都应该混凝土强度达到75%

25m 以上预应力筋或曲线筋宜两端张拉(先中间后上下或两侧)

30MPa 孔道压浆水泥浆、封锚混凝土最小强度

30MP预应力混凝土吊装时孔道水泥浆的最小强度

80% 封锚混凝土不得低于结构混凝土强度80%,且大于30MP

75% 孔道内水泥浆到设计强度75% 方可吊移预制构件

5℃压浆48h结构混土最低温度 35℃以上时压浆在夜间进行

5%--全数钢丝抽检;3盘--双倍钢绞线抽检;2根--双倍钢筋抽检

6个月预应力筋、金属管道保质期

3m钢丝钢绞线移运支点距离最大3 端部悬出最大1.5

2mm 预应力筋管道壁厚最小

2-2.5倍管道截面积必须是预应力筋的2-2.5倍

0.4-0.8MP 预应力孔道是由管道抽芯来形成的,抽芯时间为混凝土强度达到0.4-0.8时

5-7倍连接套管长度为管内径的5-7倍

30mm预应力筋锚固后外露长度不宜小于

40m 沉入桩一般小于

1m泥浆护壁成孔泥浆面高于地下水1m(旋挖钻机3m)

100mm端承桩 300mm摩擦桩孔底最大沉渣厚

25m人工挖孔最深,孔径1.2-2.0 最大3.5

0.5-1m筑岛法施工岛高于水面高度【围堰高出0.5-0.7m】、灌注桩超灌长度

200mm 300mm 2m 灌注混凝土导管节长,管径20-30cm

200mm 隔水栓长度最大20公分

30-50cm 导管开始灌注距孔底,第一次埋深1m 而后2-6m

1.5-2m 墩台混凝土分层浇筑每层厚

75% 预制柱杯口混凝土强度达到75%可拆除斜撑;

100% 盖梁接头混凝土达到设计强度才拆除固定设施

40MP 桥墩分水体镶面石抗压强度最低

0.3-0.5挂篮占梁段混凝土的质量比 20mm挂篮允许变形

2m 悬浇法合拢段长度

75%桥梁构件吊装时混凝土强度要求(包括拱桥构件)

30MP预应力混凝土吊装时孔道水泥浆的强度

25m 以上的预应力简支梁吊装,应验算其裸梁的稳定性

60 吊绳与起吊构件夹角小于60时应设置吊架或吊装扁担

(吊环制作须采用未经冷拉的HPB235热轧光圆钢筋)

达6个月 200次的千斤顶、张拉设备须重新标定

16m 拱桥大于16m的拱圈(拱肋)宜分段浇筑,小于16的从两端一次浇筑。分段浇筑段间设间隔槽0.5-1m ,段内设施工缝。当分段浇筑强度达到75%,开始浇间隔槽(从拱脚向拱顶对称,且迟于施工缝)、直至封拱。

50cm 涵洞施工、箱涵顶进地下水位降至基底以下50公分

3MP 涵洞砌筑砂浆强度达3MP 方可从两侧对称回填土,两侧高差低于30cm

箱涵顶进:千斤顶达0.1自重--停止检查;每升5-10MP--停止检查;0.8自重未启动--停止检查

0.4-0.8m 顶进挖土每次进尺

50mm 顶进两侧欠挖5公分(是两侧不是上下)

18字原则“管超前、严注浆,短开挖、强支护,快封闭、勤量测”

6-8m 常规地铁车站站台区的柱距; 8-10m T形桥墩高度

0.5-1m灌注桩超灌长度P60 而P316写的为桩长的4-5%

大体积混凝土养护时间;硅普硅14天其他21天P319

7、14天混凝土养护时间垫层混凝土7天,结构混凝土等高强度混凝土14天;喷射混凝土、喷射水泥砂浆养护14天--P323、326

28d 后浇混凝土养护28天

1-1.2m 50mm工字钢桩围护结构桩间距1-1.2m,桩间随开挖插入5cm厚木板

0.5 1.0m 分级过渡平台岩石最小0.5m,土质边坡最小1m。

1-2m 严禁在基坑边坡顶1-2m内堆放东西

30-50mm 3-4m 水泥抹面护坡厚度3-5公分,泄水孔间距3-4m

32.5级高压喷射注浆法水泥强度32.5级以上 P111

3m 基坑开挖3m以上就要井点降水

0.3m 0.4m 0.5m 明沟距坡脚0.3以上距建筑物0.4以上;明沟比挖土面低0.3-0.4,集水井比明沟低0.5

1-1.5m 0.8-1.6m 6米井点降水井点距坑壁最小1-1.5 井点间距0.8-1.6 坑宽6米且深度6m以内可以单排井点(地下水上游一侧),大于6m布置双排井点;面积大时可以环形井点在地下水下游方向留4m宽运输道路。

6m 盾构隧道覆土深度不小于

1m 1.5m 隧道之间、隧道与建筑物之间所夹土体加固处理的最小厚度水平1m 竖直1.5m

300m 连续的盾构施工长度

1.6-2m 工作井宽度比盾构直径大1.6-2m

50-100m 盾构始发段 100m盾构接受段长度

预备压用来补偿盾构施工中压力损失:土压式取10-20KN/m2,泥水式取20-50KN/m2

30% 土压式盾构掘进时,理想地层的土特性是细颗粒含量30%以上的土砂,塑流性满足要求。否则加泥或泡沫改变其塑流性和止水性

100-300KN/m2 管片外侧注浆压力

100次制作管片的模具周转100次必须进行检验

2mm 管片试拼装(每生产200环进行一次)环向纵向缝隙最大

0.2mm 钢混管片允许裂缝最大值,且不得有贯穿裂缝

50mm 75mm 100mm 隧道轴线允许偏差范围:铁路隧道--5公分;公路隧道7.5公分;水工隧道10公分

2倍相向开挖的2个工作面相距2倍管(隧)径时,停止一个。

0.5-1m 环形开挖预留核心土发开挖进尺

0.5倍单侧壁导坑法导坑宽不超过洞宽的一半

1/3 双、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、1/3

8m 全断面开挖跨度最大8m

10m 正台阶法开挖跨度最大10m

钢筋网喷射混凝土:要求早强(可以加速凝剂)初凝不大于5min 终凝不大于10min;钢筋网格15-30公分,筋径6-12mm;(钢拱架筋径最小18mm)

50-100mm喷射混凝土厚度宜为5-10公分(矿山法拱部6-10,侧壁5-6cm)基坑边坡喷射厚度也是50-60mm;水池壁喷浆50mm

3-3.5m 超前锚杆、超前小导管支护长度(应大于2倍进尺)

1m 喷射混凝土自下而上垂直喷射,相距工作面1米

10% 地下含水量大于10%冻结法固结地层效果最佳

3cm 5cm 3m 5m超前小导管注浆管径3-5cm,管长3-5m 间距10-15公分,纵向搭接1m 以上外插角5-15

42.5级超前小导管注浆浆液、超前管棚灌注水泥浆或水泥砂浆等级42.5以上,(配比试验确定)[管棚压浆应隔(跳)孔压浆]

7-18cm 管棚所用钢管直径7-18cm 壁厚4-8mm,间距为2-2.5倍管径纵向搭接3m以上外插角小于3

给排水厂站

12-18m厂站高度12-18时宜采用现浇法,其中大于15m宜采用滑升模板法,否则用满堂支模法

相关文档