变压器并联运行要满足条件:

1、变压比相等

不相等时,两台变压器构成的回路内将产生环流,环流的大小决定于两台变压器变比差异的大小。因两台变压器一次绕组接到同一电源,即原边电压相等。如果变比不同,二次绕组空载电压就产生均压电流,根据磁势平衡关系,两台变压器的一次绕组也同时产生环流。

2、联接组别必须相同

当联接组不同的变压器并联时,变压器的副边电压相位就不同,至少相差30°,因此会产生很大的电压差,在这个电压差的作用下将出现很大的环流。

3、短路电压相同

如不同,其差异不得超过±10%。短路电压不同的变压器并联运行,各变压器之间虽然没有循环电流,但会使两台变压器的负载分配不同。其负载分配和额定容量成正比,和短路电压成反比。也就是说,短路电压小的变压器分担负载偏高。

所谓变压器的并联运行,是指变压器的原绕组都接在某一电压等级的公共母线上,而各变压器的副绕组也都接在另一电压等级的公共母线上,共同向负载供电的运行方式。变压器并联运行有如下优点:

1、多台变压器并联运行时,如果其中一台变压器发生故障或需要检修,那么另外几台变压器可分担它的负载继续供电,从而提高了供电的可靠性。

2、可根据电力系统中负荷的变化,调整投入并联的变压器台数,以减少电能损耗,提高运行效率。

3、可根据用电量的增加,分期分批安装新变压器,以减少初期投资。

对变压器的并联运行状态有一定的要求,最理想的并联运行情况是:

1、空载时各台变压器中只有原边的空载电流,由各变压器副边绕组通过母线组成的回路中,以及原边回路中没有环流。

2、负载时各变压器所分担的负载量,应该按各自额定容量的大小成比例分配,防止其中某台过载或欠载。

3、负载时各变压器所分担的电流,应该与总的负载电流同相位。这样当总的负载电流一定时,各变压器所分担的电流最小;如果各变压器所分但的电流一定时,则总的负载电流最大。

要达到上述理想的并联状态,并联运行的变压器必须具备以下三个条件:

1、各变压器的原边额定电压要相等,各副边额定电压也要相等,即变比要相等;

2、各变压器副边线电势对原边线电势的相位差应相等,即连接组要相同;

3、各变压器的阻抗电压标么值应相等,短路阻抗角应相等。

变压器并列运行条件

变压器并列运行条件 变压器并列运行条件 变压器是电力网中的重要电气设备,由于连续运行的时间长,为 了使变压器安全经济运行及提高供电的可靠性和灵活性,在运行中通常将两台或以上变压器并列运行。变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。其意义是:当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的计划检修,又能保证不中断供电,提高供电的可靠性。又由于用电负荷季节性很强,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,提高效率,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。 变压器并列运行最理想的运行情况是:当变压器已经并列起来,但还没有带负荷时,各台变压器之间应没有循环电流;同时带上负荷后各

台变压器能合理地分配负荷,即应该按照它们各自的容量比例来分担负荷。因此,为了达到理想的运行情况,变压器并列运行时必须满足下面一个条件: (1)各台变压器的电压比(变比)应相同 (2)各台变压器的阻抗电压应相等 ⑶各台变压器的接线组别应相同。 下面分析变压器并列运行条件中某一条件不符合时产生的不良后果: (一)电压比(变比)不相同的变压器并列运行: 由于三相变压器和单相变压器的原理是相同的,为了便于分析,以两台单相变压器并列运行为例来分析。由于两台变压器原边电压相等,电压比不相等,副边绕组中的感应电势也就不相等,便出现了电势差△ E。在△ E的作用下,副边绕组内便出现了循环电流IC。当两台变压器的额定容量相等时,即SNI二SNII。循环电流为:IC= △ E/(Zdl + ZdII) 式中ZdI--表示第一台变压器的内部阻抗 ZdII--表示第二台变压器的内部阻抗 如果Zd用阻抗电压UZK表示时,则 Zd=UZK*UN/100IN 式中UN表示额定电压(V), IN表示额定电流(A) 当两台变压器额定容量不相等时,即SNI M SNI,循环电流IC为: IC=少ll/[UZKI + (UZKII/a )]

变压器并列条件

a)电压比相等,相差不超过±0.5%; b)阻抗电压相等,相差不超过±10%; c)线圈接线组别相同; d)容量比不得超过3:1。 电压比不同和短路电压不同的变压器,在任何一台都不会过负荷的情况下可以并列运行。 1.阻抗电压不同的变压器并列运行时,应适当提高阻抗电压大的变压器二次电压,以使并列运行的变压器的容量能充分利用。 2.变压器在安装后以及在进行过有可能使相位变动的工作后(例如:拆除过引线等)必须经过定相以后才能并列运行。 3.在进行变压器的并列及开环操作时,应检查变压器负荷电流的分配情况。发现异常情况应立即切断变压器各侧电源,停止操作,汇报值长查明原因。 试述变压器并联运行的条件。若并联运行的变压器不满足上述条件,会造成什么后果? 答:变压器并列运行条件:①电压比相同,允差±0.5%②阻抗电压值相差<±10%③接线组别相同④两台变压器的容量比不超过3:1。若并联运行的变压器不满足上述条件如①电压比不同,则并联运行时将产生环流,影响变压器出力②阻抗电压不等,则负载不能按容量比例分配,也就是阻抗电压小的变压器满载时,阻抗电压大的欠载③接线组别不一致,将造成短路④变压器容量相差较大,则阻抗电压亦将相差较大 变压器正常外部检查项目如下: a)变压器的油枕、充油套管、散热器、潜油泵、调压分接头油箱、大盖结合面、油阀门联通管等无渗、漏油、油位及油色正常。 b)变压器套管外部应清洁、无破损裂纹、无放电痕迹及其它现象。 c)变压器各部油温正常,各散热器温度应均匀。 d)变压器嗡嗡声的音响性质有无新的音调发生。 e)各导线连接处无发热变色、电缆头应无漏油和外皮脱落现象。 f)呼吸器完整,硅胶应干燥无变色。 g)安全气道及保护膜应完好无损。 h)瓦斯继电器内充满油,连接油门打开。 i)室内变压器还应检查门、轴流风机完好,室内干净无漏水,照明和空气温度应适宜。 j)冷却装置是否按规定运行方式投入,运行中的各种冷却器温度应相近,油温正常、管道阀门正常,风扇、油泵转动应均匀正常。 k)潜油泵电动机温度正常。 在气候急变时,必须对变压器进行下列特殊检查项目: a)大风时,引线应无剧烈摆动和松脱现象,顶部、套管及汇流排应无风吹落物。 b)雷雨后,各部无放电痕迹,引线连接处无水汽现象,并抄录避雷器的雷击次数及时间。 c)大雪天,套管和导线连接处落雪不应立即融化和产生热气,且无冰溜子。

变压器 并列运行 需满足的条件要求

变压器并列运行需满足的条件要求 为了满足大型电力系统中对能量传输的要求,变压器会被独立或并列地运行。并列运行变压器可以提高电力系统的可靠性和灵活性,但必须满足一系列条件和要求。 一、并列运行变压器的概念 并列运行变压器是指在电力系统中,两台或多台变压器同时连接在同一电缆或导线上进行并列运行。它可以将大电流分成小电流,逐个变压器来输送电能,提高电力系统可靠性与柔韧性。能够满足大型的电力工程设备的用电需求,达到稳定、高效、能耗降低等多个方面的要求。 二、电气条件和技术要求 1.变压器的类型要足够相似 并列运行变压器时,其容量和型号应尽量相似,以保证两台或多台变压器承担电流的能力相同,以防出现过流或欠流问题。 例如,变压器的额定容量应相同,变比应一致。 2.电压控制的统一性 在并列运行中,变压器的电压应控制在一定范围内,以防止过高或过低的电压对电气设备产生损坏。同时,相邻两台变压器之间应有电压控制装置,以保证电压一致。 3.正确的相序和相位 并列运行变压器还需要正确的相序和相位。相序和相位的不一致会导致变压器之间的电流不平衡,从而影响系统的稳定性和运行效率。因此,在并列运行变压器时,相序和相位的正确设置和调整也是非常关键的。 4.电流平衡和短路保护 在并列运行变压器时,还需要保证电流平衡和短路保护,以避免电流不平衡和短路现象对系统的影响。短路保护应对每台变压器的短路能力进行准确计算和设置,以确保在短路条件下系统的安全可靠操作。 5.保持并列变压器的可靠性 为了保证并列运行变压器的可靠性,应注意以下方面: (1)避免过载。

(2)定期进行检查和维护。 (3)设置最大运转时间,及时进行检修或更换。 (4)加强绝缘检查,保证设备不间断运行。 (5)及时清洁设备表面和附着物,保持正常通风和散热。 6.合适的通路 高电流密度通道必须进行气流和水流的优化调整,以确保油温、绕组温度和表面温度均匀分布,进一步保证设备的安全可靠运行。 7.合理地控制谐波 在设备运行过程中不可避免地产生谐波,其会使设备中出现许多负面影响,如电力损耗、设备热量损失、非线性栅极的失真等。 利用谐波滤波器应该尽量减少谐波,并且保证滤波器本身的电容性能,准确日志安排维护和更换。 8.分配负载均衡 分配负载超载是在并联运行的变压器中最突出的问题。如何在负载分布中合理地分配电流和热平衡是设计者和用户需要重点考虑的问题。需要明确的是,对于极端情况,合理的备用设备是必要的,在备用战略中应合理地调整负载的协调分配。 三、安全保障 1.电缆的搭接 在并列运行变压器时,需要在电缆搭接处采取严格的安全措施,如采用隔板等方法分开电缆,防止电缆之间发生短路而导致事故。 2.绝缘的保护 在变压器的运行过程中,需要严格控制其绝缘性能。在进行绝缘维护时,应有专业操作人员进行操作,严格限制和监测操作过程中的用电量和运行情况,以避免绝缘材料在环境压力下造成损坏。 3.防火 由于变压器产生的热量较高,需要进行结构组装,并且在成品运输中采取严格的安全措施,以确保变压器运输时不会受到外界的损害。 4.稳定的电压

变压器并列运行条件

关于变压器并列运行的问题 时间:2007-3-24 浏览人数:3867 问:三台变压器,两台630KVA,一台800KVA能否并列(非分列运行)运行,本来三台变压器应该设计为分列运行较为安全,但是我是在进行变配电房改造设计,原来系统就是并列运行的!分列运行要增容很多!我记得哪本书上说变压器容量最好一致,不能差太多,为什么 答: ◆1 变压比相同 <0.5% 2 接线组别相同 3 短路电压(阻抗电压)相等 <10% 4 容量比不超过3:1 5 投入前要进行核相实验 ◆变压器并列运行条件: 1。变比应相等。 2。联结组标号必须一致。 3。短路电压应相等。 4。容量比不应超过1/3。 5。连接相序必须相同。 则可以使各自变压器承担负荷按容量正比分配 ◆再分别说明一下。 1。变比应相等。 2。联结组标号必须一致。 5。连接相序必须相同。 以上三点是变压器并联运行的基本条件,缺一不可。第4点确切来说应该是:容量比不宜超过1/3。从理论上来讲,并联运行的变压器不受容量差别的影响,但在实际运行中,如果容量差别过大,变压器的负荷分配容易受线路连接阻抗等一些因素的影响,造成变压器实际负荷分配比例变化失衡,因此一般建议(有的地方是强制)变压器容量比不宜超过1/3。 至于第3点短路电压应相等,这一点并不是变压器并联运行的充分条件。下面给出一个计算公式大家可以分析: 两台并联运行的变压器1#、2#,并联后的负荷比例计算: Se1:1#变压器的额定容量 Se2:2#变压器的额定容量 S1:1#变压器的实际负荷 S1:1#变压器的实际负荷 Uk1%:1#变压器的短路电压百分比(变压器铭牌上有标明) Uk2%:2#变压器的短路电压百分比(变压器铭牌上有标明) 则: S1/S2=(Se1/Uk1%)/(Se2/Uk2%) 当Uk1%=Uk2%时,S1/S2=Se1/Se2,两台变压器的负荷率相等,这是最理想的情况,变压器的利用率也最高。因此,在订购变压器时,并联运行的变压器的短路阻抗最好相对(接近)。 在实际应用中,往往变压器已经是存在的了,既使阻抗不相等,只要计算在最大负荷下能保证短路阻抗

变压器并联运行条件

变压器并列运行条件 变压器是电力网中的重要电气设备,由于连续运行的时间长,为了使变压器安全经济运行及提高供电的可靠性和灵活性,在运行中通常将两台或以上变压器并列运行。变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。其意义是:当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的计划检修,又能保证不中断供电,提高供电的可靠性。又由于用电负荷季节性很强,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,提高效率,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。 变压器并列运行最理想的运行情况是:当变压器已经并列起来,但还没有带负荷时,各台变压器之间应没有循环电流;同时带上负荷后各台变压器能合理地分配负荷,即应该按照它们各自的容量比例来分担负荷。因此,为了达到理想的运行情况,变压器并列运行时必须满足下面一个条件: 1、变比要相等,各变压器的原边额定电压要相等,各副边额定电压也要相等; 2、连接组要相同,各变压器副边线电势对原边线电势的相位差应相等; 3、短路阻抗相等,各变压器的阻抗电压标么值应相等。 下面分析变压器并列运行条件中某一条件不符合时产生的不良后果: (一)电压比(变比)不相同的变压器并列运行: 由于三相变压器和单相变压器的原理是相同的,为了便于分析,以两台单相变压器并列运行为例来分析。由于两台变压器原边电压相等,电压比不相等,副边绕组中的感应电势也就不相等,便出现了电势差△E。在△E的作用下,副边绕组内便出现了循环电流IC。当两台变压器的额定容量相等时,即SNI=SNII。循环电流为: IC=△E/(ZdI+ZdII) 式中ZdI--表示第一台变压器的内部阻抗 ZdII--表示第二台变压器的内部阻抗 如果Zd用阻抗电压UZK表示时,则 Zd=UZK*UN/100IN 式中UN表示额定电压(V),IN表示额定电流(A) 当两台变压器额定容量不相等时,即SNI≠SNII,循环电流IC为: IC=á*II/[UZKI+(UZKII/a)] 式中:UZKI--表示第一台变压器的阻抗电压 UZKII--表示第二台变压器的阻抗电压 INI<INII á--用百分数表示的二次电压差 II--变压器I的副边负荷电流 根据以上分析可知:在有负荷的情况下,由于循环电流Ic的存在,使变比小的变压器绕组的电流增加,而使变比大的变压器绕组的电流减少。这样就造成并列运行的变压器不能按容量成正比分担负荷。如母线总的负荷电流为I时(I=INI+INII),若变压器I满负荷运行,

变压器并联条件(一)

变压器并联条件(一) 变压器并联条件 引言 变压器是电力系统中常用的重要设备之一,用于变换电压和降低 电阻。在某些情况下,我们需要将多个变压器进行并联运行,以实现 更大的功率输出或提高可靠性。本文将介绍变压器并联的条件和相关 注意事项。 变压器并联的条件 变压器并联的条件如下: 1.相数相同:要求并联的变压器的相数必须相同,即只 能将三相变压器与三相变压器并联。如果相数不同,会导致各相 电流不一致,进而影响系统的稳定性。 2.额定电压相同:变压器的额定电压必须相同,以确保 各变压器在并联运行时不会因为电压差异而产生不均匀的电流负 载。 3.短路阻抗相近:并联变压器的短路阻抗应该相近,即 变压器的短路阻抗差异应在允许范围内。短路阻抗差异过大会导 致电流分配不均,造成变压器的负荷不平衡,甚至产生局部过热。

4.变比相同:变压器的变比应相同,确保变比差异不会 引起变压器的额定容量不均匀。 变压器并联的注意事项 在进行变压器并联时,还需注意以下事项: •空载损耗相似:并联的变压器的空载损耗应相似,以避免发生负荷不均匀现象。如果空载损耗差异较大,将会导致负 荷在变压器之间分配不均匀,影响并联运行的稳定性。 •长时间运行时的热平衡:并联变压器的运行时间较长,需要保持热平衡。热平衡是指各变压器在并联运行时温度分布均 匀,避免因部分变压器温度过高而影响系统的正常运行。 •绝缘等级相同:并联的变压器的绝缘等级应相同,以确保绝缘性能不会引起故障。 总结 变压器并联需要满足相数相同、额定电压相同、短路阻抗相近、 变比相同等条件。此外,还应注意空载损耗相似、热平衡和绝缘等级 相同等问题。只有在满足这些条件和问题的前提下,才能确保变压器 并联的稳定运行和可靠性。 以上就是变压器并联条件的介绍,希望对您有所帮助! 参考文献: - [1] XX电力系统手册 - [2] XX变压器运行与维护指南

变压器并联的运行条件(一)

变压器并联的运行条件(一) 变压器并联的运行条件 引言 变压器是电力系统中的关键设备之一,它主要用于变换电压和电流。当需要供应大电力负载时,单台变压器可能无法满足需求,因此使用多台变压器并联起来供电成为一种常见的解决方案。本文将介绍变压器并联的运行条件。 运行条件 变压器并联的运行需要满足以下条件: 1.额定电压一致性:并联的变压器必须具有相同的额定 电压。如果变压器的额定电压不一致,会导致电压不均衡,影响系统的正常运行。 2.短路阻抗匹配:并联的变压器的短路阻抗应当相互匹 配。短路阻抗的不匹配会导致电流分配不均,造成一台变压器过载,另一台变压器负载不足的情况。 3.相序一致性:变压器并联时,各变压器的绕组相序必 须保持一致。相序的不匹配会引起电压相位差,导致电流分配不均衡,并可能损坏变压器。

4.载流量分配均衡:在并联运行时,应确保各变压器的 载流量分配均衡。如果负载不均衡,则某些变压器的负载过重, 而另一些变压器负载过轻,导致系统效率下降,并可能损坏变压 器。 5.变压器参数一致性:并联运行的变压器应当具有相似 的参数,如变比、功率因数等。参数不一致会导致电流分配不均 衡,影响系统的稳定性和效率。 6.运行环境一致性:并联变压器应当在相同的运行环境 下工作,如温度、湿度等。运行环境的不一致会影响变压器的性 能和寿命。 结论 变压器并联是电力系统中实现大电力供应的一种常见方式。为确 保变压器并联运行的稳定性和效率,必须满足额定电压一致性、短路 阻抗匹配、相序一致性、载流量分配均衡、变压器参数一致性和运行 环境一致性等条件。只有在这些条件的基础上,变压器并联才能正常 运行,为系统提供稳定可靠的电力供应。 以上是关于变压器并联的运行条件的介绍,希望对读者有所帮助。 参考文献: - [变压器运行条件的研究]( - [电力系统中变压器 并联的运行条件](

变压器并列的三个条件

变压器并列的三个条件 变压器并联的三个条件 一、相同的额定电压比 变压器并联的第一个条件是相同的额定电压比。额定电压比是指变压器的输入电压与输出电压之比。在并联连接时,各个变压器的额定电压比需要保持一致,这样才能保证输出电压的稳定性。如果各个变压器的额定电压比不同,那么在并联连接时,电压分配会不均匀,导致输出电压不稳定,甚至可能损坏变压器。 二、相同的相位关系 变压器并联的第二个条件是相同的相位关系。相位关系是指输入电压与输出电压之间的相位差。在并联连接时,各个变压器的相位关系需要保持一致,这样才能保证输出电压的相位不变。如果各个变压器的相位关系不同,那么在并联连接时,输出电压的相位会发生变化,导致电路工作不正常。 三、相同的变比 变压器并联的第三个条件是相同的变比。变比是指变压器的输入线圈匝数与输出线圈匝数之比。在并联连接时,各个变压器的变比需要保持一致,这样才能保证输出电压的稳定性。如果各个变压器的变比不同,那么在并联连接时,电压分配会不均匀,导致输出电压不稳定,甚至可能损坏变压器。

以上三个条件是变压器并联连接时必须满足的。只有在满足这些条件的情况下,才能实现变压器的并联连接,并且保证输出电压的稳定性和相位不变性。变压器并联连接可以应用于各种电力系统和电子设备中,可以提供稳定的电压供应,满足不同设备的需求。 需要注意的是,在进行变压器并联连接时,还需要考虑变压器的容量和负载均衡问题。变压器的容量需要满足电路负载的需求,不能过小或过大。并且,在并联连接时,需要合理分配负载,保持各个变压器的负载均衡,避免某个变压器过载或负载不足。 变压器并联连接是一种常见的电力系统连接方式,可以提供稳定的电压供应。在进行变压器并联连接时,需要满足相同的额定电压比、相同的相位关系和相同的变比这三个条件。只有在满足这些条件的情况下,才能实现变压器的并联连接,并且保证输出电压的稳定性和相位不变性。同时,还需要考虑变压器的容量和负载均衡问题,确保电路的正常运行。

变压器的并联运行条件

变压器的并联运行条件 一、前言 变压器是电力系统中常用的电气设备之一,其作用是将高电压转换为低电压或将低电压转换为高电压,并在电力系统中起到了很重要的作用。在某些情况下,多个变压器需要并联运行,以实现更高的电力转换能力或保证电力供应的连续性。但并联运行变压器需要注意一些条件,否则会产生不良的影响。本文将重点讨论变压器并联运行的条件。 二、变压器并联的意义和特点 1.意义 1)提高电力转换能力 多台变压器并联后,输入和输出电压都可增加,转换能力也随之提高。 2)保证供电连续性 在单一变压器发生故障时,其它变压器仍可维持供电,从而保证了电力系统的连续性。 3)便于维护 当需要对某个变压器进行维护时,其它变压器可继续工作,从而不会影响电力系统的正常运行。 2.特点 变压器并联运行有一些特点,如: 1)变压器输出电压相等或相差较小。 2)变压器输出容量相等或有一定比例,避免因功率失衡而出现大量的无功电流或过流现象。 3)应遵循先投在线变压器,再投离线变压器,并根据具体情况适当延时。 1.变压器参数相等或相近 变压器在运行时,其输出电压和输出功率的大小与其内部参数相关。当多台变压器并联运行时,其输出电压和容量必须相等或相差很小。否则,在输出过程中,电压和容量不匹配会导致电力系统的不稳定,对系统造成不良影响。

当多台变压器并联时,其短路阻抗也必须相等或相近。短路阻抗(也称内阻)是指变 压器在短路情况下,输入电压保持不变时,其输出电流的最大值。多台变压器并联时,其 短路阻抗不相等会导致输出电流的不平衡,从而引发过流和电压不稳定等问题。 在变压器并联运行中,变比也是一个重要的参数。变比是指变压器的输入电压与输出 电压之比。如果变比不相等,则输出电压将无法保持一致,从而导致输出电流和电压不稳定。 4.相位顺序一致 在变压器并联运行时,变压器的相位顺序必须一致,即输入和输出电压的相位顺序必 须相同。否则,由于相位错位,会引起电流和电压波形的不同步,从而影响电力系统的稳 定性。 5.容量适当 多台变压器并联时,应确保其输出容量相近或有一定比例。容量不匹配会导致功率失衡,导致电流不平衡和电压下降,从而影响电力系统的稳定性。 6.并联方式恰当 变压器并联方式一般分为两种情况:电压并联和电流并联。电压并联时,变压器输入 端电压相等,但输出端电流不一定相等;电流并联时,变压器输出端电流相等,但输入端 电压不一定相等。变压器并联方式应根据实际情况来选择。 7.接线正确 在变压器并联运行中,接线应正确无误。变压器输入和输出应与电源和负载连接正确,从而避免电流和电压出现异常。 1.避免空载运行 变压器并联时,应避免其中一个变压器空载运行,否则会导致电压不稳定和变压器发 生故障。 2.先投在线变压器 在并联过程中,应先投在线变压器,再投离线变压器,并适当延时。这样能减小电流 和电压的变化,保证电力系统的稳定。 3.保证变压器制造厂家相同 由于不同厂家的变压器制造工艺和技术不同,其内部参数也不同。在变压器并联运行时,应确保其制造厂家相同或相似。