文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一份完整的井点降水参数计算书

一份完整的井点降水参数计算书

轻型井点降水

1、适用范围

本工工艺标准使用于单级轻型井点降水,进行井点降水后利于基础施工、排水 固结、增加基坑的稳定性、消除流沙、管涌、减少地下水对建筑的上浮作用等。

1.1、 土质条件:土层渗透系数0.1〜20m/d 的填土、粉土、粘土、砂土;

1.2、 降水深度:W 6m ;

2、编制依据

2.1、 《上海市基坑工程技术规范》

2.2、 《嵌基坑支护技术规范》2.3、 《建筑基坑工程监测技术规范》2.4、

《建筑施工手册一一第四版》

3、施工准备

3.1、 材料准备

支管、总管、连接套管、中粗砂、粘土、膨润土;

3.2、 设备准备

1) 泵机:真空泵或射流泵;

2) 成孔设备:高压水枪、钻孔机、洛阳铲;

3.3、 场地准备

1) 现场用水:给水管网布置,冲孔高压水枪用水;

2) 现场排水:安排合理排水管道,降水前施工现场排水系统完成;

3) 现场用电:按井点冲成孔时用电量、抽水设备用电量;

4、施工方法

4.1、布置方式

1)井点构造

DG/TJ08-61-2010 JGJ120-99

GB50497-2009

并点:降水构造图

A、井点管直径宜为38mm〜55mm,长度为6m〜9m;

B、过滤器采用与井点管相同规格的钢管制作,长度为1m〜2m,过滤器底端封闭。过滤器表面的进水孔直径10mm〜15mm,梅花状排列,中心距

30mm〜40mm,孔隙率应大于15%。紧贴过滤器外壁采用双层滤网包裹,内层滤网宜采用30〜80目的金属网或尼龙网,外层采用3〜10目的金属网或尼龙网,管壁与滤网间采用金属丝绕成螺旋形隔开,滤网外层应再绕一层粗金属丝。滤管下端安装一个锥形铸铁头;

C、连接管与集水总管

连接管采用透明塑料管,集水总管直径宜为65mm〜110mm;

D、抽水设备

真空井点降水通常采用真空泵、射流泵,真空泵由真空泵、离心泵、水气分离器等组成,射流泵由离心水泵、射流器、水箱等组成;

2)布型确定

井点管布置根据基坑平面形状、水文地质条件及降水深度确定;

A、基坑宽度小于6m时采用单排井点,布置于地下水上游,其布置见下图;

单排线成井点布宜

B、基坑宽度在6m〜20m时采用双排井点,布置于长边两侧;

C、基坑宽度大于20m时采用环形井点,大于30m时坑中设置线状降水井点,

线状降水井点总管长度不宜横跨两个土方开挖分段。井点位置应考虑土方挖掘运输车道,防止破坏井点,影响整体降水效果,出入道宽度宜为4m,布置于地下水下游,其布置见下图;

3)埋设深度

埋设深度的计算:H N H1+iL/2+h+h3+0.5

H1:基坑开挖深度L:井点距离h:h=1m h3:虑管长度

i:降水曲线坡度,单排线状井点取1/4,双排井点取1/10〜1/15,环状井点取

1/8 〜1/10。

4)涌水量

A、涌水量计算

根据井底是否达到不透水层分为完整井和非完整井,井底到达不透水层为完整井,井底未到达不透水层为非完整井;根据地下水有无压力分为承压井和无压井。

①无压完整井涌水量的计算:

Ml冲_jT

R

'JI

\ ___ J J

7~~

/

/ J

F

一 -

z

无压完整井浦水量计um

Q=1.366K (2H-S) S/(lgR-lgx0)

x0= (A/n) 1/2 R=1.95S ( HK )/2

Q一群井井点涌水量(m3/d ) K——渗透系数(m/d) H一含水层厚度

水位降低值(m)抽水影响半径(m)x0------ 基坑假象半径A——基坑包围的平面面积(m2)

②无压非完整井涌水量的计算:

无压北完整并涌水量计算简图

Q=1.366K[(2H o -S)S/(lgR-lgX o)] X [(互+0血)/财"X [(2脱-1)/%]12

S,/ (S'

+l)

0.20.30.50.8

H 0 1.3 (S' +l) 1.5 (S, +l) 1.7 (S' +l)

1.85 (S'

+l ) ③承压完整井涌水量的计算:

Q=2.73KMS/(lgR-lgx0)

④承压非完整井涌水量的计算:

Q=2.73K[MS/(lgR-

lg 0)] X [M/1+0.5r]1/2X [(2M-l)/M]1/2 x

5)井管间距

A、井点需要根数计算

n=1.1Q/q

q=65 n dl X K

d——滤管的直径(m)(m)

B、井点管间距计算1/3

承压晶整普箫水•居计算简

滤管的长度

仙:院整并林时填船

D=2(L+B)/n

LB——矩形井点系统的长、宽(m)

井管(点)间距宜为0.8m〜1.6m,井管间距宜为10m〜15m。

4.2、施工工艺

1)工艺流程:轻型井点定位…开挖冲沟…布置总管、轻井管…冲孔…设置支管f连接支管、总管、轻井泵f填砂f封土f试抽f正常抽水…填平冲沟。

2)定位:严格按照施工平面图放好施工灰线,作好轻井抽槽的布设。

3)开挖冲沟:开挖深度应至土层表面杂填土以下,宽度宜为1m,冲沟两侧放

坡按开挖深度不宜小于1:0.5;

4)成孔:成孔可采用水冲法或钻孔法成孔施工,成孔直径不宜大于6 300,保

持孔径上下均匀、垂直,冲孔深度比滤管底加深0.5m左右。

A、水冲法利用高压水流冲开泥土,砂性土压力为0.4MPa〜0.5MPa,黏性土压力为0.6MPa〜0.7MPa,冲孔管依靠自重下沉,冲孔达到设计深度时,不急于拔出冲孔枪头,让枪头在孔内翻两分钟,待污水基本排出后再拔出冲孔枪头;

B、钻孔法成孔施工适用于坚硬土层或井点紧靠建筑物,一般可采用长螺旋钻孔机或洛阳铲进行成孔施工。

5)下管:成孔完毕应立即下井点管,下管时要垂直居中,井管上口标高控制在高出开挖冲沟底面0.2〜0.3m;

6)填料、封土:灌砂填料前应把孔内泥浆稀释,含泥量小于5%时方可灌砂,

井滤料从井口四周均匀回填中粗砂,防止将井点管挤偏,至井口地面以下1m〜1.5m 后用粘土或膨润土球填实封闭支管四周,防止真空泄漏;

7)管路安装:首先沿井点管线外侧,铺设胶管,并用连接头连接起来,在两者连接之前,用木塞或塑料布包裹裸露的管口丝牙,以保护管口,当总管和支管边接完成后,严格检查各部件接口是否紧配、严密、防止漏气,保证真空抽吸排水正常进行并接入现场排水道。

8)试抽:在试抽时,应检查整个排水管网是否通畅,方可正式投入抽水。正常的出水规律是先大后小、先混后清,如水不出或一直较混或清后又混,应检查处理后方可使用。

9)观测:为便于观察坑内水位下降情况,在每套总管水力坡度影响线较薄弱的中间部位,布设1〜2只观察水位井点。

10)抽水:井点管网全部安装完毕后进行试抽。当抽水设备运转一切正常后,可以投入正常抽水作业,安排专人检查排水真空度、支管及有关接口是否漏气或“死井”,发现问题及时用水冲洗,疏通,在抽水中不得随意停机,同时对流量、真空度进行观察、统计,并做好记录。

5、质量标准及控制要点

5.1、质量标准

1)井点管间距、埋设深度应符合设计要求,一组井点管和接头中心,应保持在一条直线上。井管(点)垂直度W1%,井管(点)间距±100mm;

2)灌砂应采用中粗砂细度模数为2.3〜3.7,含泥量<5%,严禁采用细砂;3)一台机组携带的总管最大长度:真空泵不宜超过100m,射流泵不宜超过

60m;

4)总管的流水坡度5%。流向抽水设备;

5)排出水不应回灌入冲沟内,通过现场排水系统经三级沉淀排入市政管网;

5.2、控制要点

1)井点系统的真空度根据基坑开挖深度确定应符合下表规定:

注:理论真空的水柱高度为10.339m=760mmHg=1.013X105Pa,考虑水头损失10%。

2)冬季施工应做好井管保温,防止受冻;

3)周边建筑、管线、道路距离基坑较近应采取预先止水帷幕或回灌水,如深层搅拌桩、止水钢板、地下连续墙等,井点管立于内侧并浅于止水帷幕的深度,止水帷幕应深入坑底下不透水层;降水应在止水帷幕完工7天后进行;

4)抽出的地下水始终不清,原因是井点滤网破损,井点滤网孔径和砂滤料粒较大,失去过滤作用,土层中的大量泥砂随地下水被抽出。当始终抽出浑浊的井点,必须停止使用;

5)过程监测:

降水过程中应持续周边地下水位变化进行持续监测。

A、水位观测点的布置

①基坑外观测点应沿基坑、被保护对象的周边或基坑与被保护对象之间,监测点间距宜为20m〜50m;

②相邻建筑、重要的管线或管线密集处应布置水位监测点;

③当设置止水帷幕时宣布置在止水帷幕外出2m处;

④水位观测管的管底埋深应在最低设计水位或允许水位下3m〜5m;

B、水位报警值

报警值按设计,一般周边地下水位变化报警值:累计值为1000mm、变化速率500mm/d;

6)井点管的拔除

A、基坑降水:地下水位降至坑底1m以下;

B、抗浮、护坡井点:拔除时间按设计要求;

6、安全、文明施工

6.1安全施工措施

1)现场工作人员必须自觉遵守现场安全生产六大纪律,配合总包单位共同搞好现场安全生产标准化管理工作;

2)施工中对地下不明情况不要盲目处理,当施工进度与安全发生矛盾时,必须坚持安全第一的原则;

3)电设备应由专人看管,电气必须一机一闸一漏,严格接地、接零和安漏电保护器,水泵和部件检修时必须切断,严禁带电作业,并专人负责供电及用电设施保养和维护。

6.2文明施工措施

1)严格遵守标准化管理条例,做到文明施工;

2)现场施工人员着装工整,配戴好胸卡;

3)材料按场容布置要求定点堆放;

4)井点出水正常后,排水应汇集到指定的排放点,如出水带泥沙,则须经过沉

淀池后再排入指定排放点。

滨江路工程井点降水水文参数计算

以K2+210-K2+237段东侧井点降水为例计算井点降水深度和间距

参考资料:

1、《滨江路岩土工程勘察报告》(工程编号2010014-1);

2、《滨江路土质详勘报告》(工程编号2010014);

3、《建筑基坑支护技术规范》

4、JGJ120-99

《建筑基坑工程监测技术规范》5、GB50497-2009

《建筑施工手册一一第四版》

根据勘察报告,滨江路工程地段岩土层构成自上而下描述如下:

第①层素填土;第②层粉质粘土;第③层淤泥质粉质粘土;

第④层粉土夹粉砂;第⑤层粉砂;第⑥层粉质粘土;第⑦层粉砂;

第⑧层粉质粘土夹粉土。

场地地下水类型为潜水,主要分布在①〜⑧层土。勘察测得地下水稳定水位最浅处在现地面以下0.84米。

为正常施工需要降水深度W6米。

各土层渗透系数最大值为0.172m/d。

综上所述,据现场条件和工艺要求应进行轻型井点降水以保证正常施工。

(1)井点系统布置

该基坑顶部平面尺寸为11mx27m,基坑开挖深度4m,布置为双排矩形井点,井点管离边坡为1m。要求降水深度小于6m,因此,用单层轻型井点系统即可满足要求,总管和井点布置在同一水平面上。由井点系统布置处以下土层全部为透水土层,地下水类型为潜水,因此可按无压非完整井进行设计和计算。

并点降水构造图

根据计算公式,井管埋设深度HNH1+iL/2+h+h3+0・5

H1:基坑开挖深度L:井点距离h3:虑管长度

i:降水曲线坡度,单排线状井点取1/4,双排井点取1/10〜1/15,环状井点取

1/8 〜1/10。

H1=4 L=11 3=1 i 取1/11

则H N4+ ^11+h+1+0.5

112

=6+h

因为hN0,所以井管长度至少大于6米,按照轻型井点降水设备规格,取7米。

①无压非完整井涌水量的计算:

1/2 1/2

Q=1.366K[(2H

0-S, /(S,+1: S)S/(1gR Igx o)]:

0.2

< [(H o i0.5r)/HJ

0.3

X [(2h°1)/%

0.50.8

(2)井管深度计算

(3)计算井点管间距

无压非完整弁涌水垃计U简囹

Q——群井井点涌水量(m3/d )K——渗透系数(m/d)

H0——含水层厚度(即为图中H)

S——水位降低值(m)R——抽水影响半径(m)x0——基坑假象半径

A——基坑包围的平面面积(m2)r——滤管半径(m)

根据上表格数据,因为S’/(S’+1)=5.16/6.16=0.838,所以H0=1.85X6.16=11.40m

S=5.16-iL/2=5.16-业1— =4.66m

112

R=1.95S t^H。=1.95x4.66x* "" =12.724m

基坑假想半径:由于该基坑长宽比不大于5,所以可化简为一个假想半径为x0 的圆井进行计算:

x0= *3.14 =(11 27)/3.14 = 9.725m

r=0.015m h0=H0- S=11.40-4.66=6.74m

计算基坑总涌水量:

Q=1.366K[(2H°-S)S/(lgR-lgX0)] X [(氏+0血)/财;/ X [(2脱-1)/%]1/2

(2 1140 4.66 4.66 ,(11.40 05 0.015 42 674 1)

=1.366x0.172x x\'x v

1g12.724 1g9.725 11.40 * 6.74 =231.59m3

②计算井点管数量和间距

单井出水量:

q =65ndl3K (d ----- 滤管的直径(m) 1 --- 滤管的长度(m))

=65x3.14x0.03x1x3 0.172

=3.41m3/d

井点管数量:

n=1.1Q/q= 1.1x231.59 /3.41 =74.71=75 根

井点总管布置为距基坑边缘1m,总管长度为2x (29+13) =84m 井点管间距平均为:D= 2x (29+13) / (75-1)=1.14m 取1.2m

根据以上计算,滨江路工程轻型井点降水设备的井管深度取7m, 井管间距取1.2m.

井点降水计算

(按非完整井计算,根据建筑基坑支护技术规程JGJ 120-99)井深为25米,根据现场坑槽涌水程度将地下埋水位定为2.5米,井间距设定为30m。 根据公式进行测算: 井点深度:25 m 地下静水位:H0=2.5m 管井半径:r=Φ/2=0.36/2=0.18m(砼管管径为Φ300mm,壁厚为30mm,公式中Φ=0.3+0.03+0.03=0.36m) 有效深度为:H=25-2.5-2=19.5m 地下渗水系数:K=1.5m∕d 井内降深:S=7.5-2.5+0.5=5.5m ⑴影响半径:R=1.95S√HK (库萨金公式) R=1.95×5.5×√19.5×1.5=58m ⑵单井涌水量:Q={1.36K[(2H-S)S/lg(R/r)]}/24 Q={1.36×1.5×[(2×19.5-5.5)×5.5/lg(58/0.18)]}/24 =6.25m3/h (及149.87m3/d) ⑶基坑总涌水量: Q =1.366KS(2H-S)/lg(1+R/r0) Q =基坑潜水涌水量(m3/d) K =含水层渗透系数=1.5m/d H =有效深度=19.5m(如按完整井计算H为透水层厚度) S =降水深度=5.5m

R=影响半径=58m r0=基坑换算半径=√F/л 因滏阳一路道路红线宽度为50米,雨水管位于中心线南北两侧13.5m污水管位于道路中心线两侧15m,井位位于北侧雨水管4m处,基坑模拟宽度为42米,长度为50米。 r0=基坑换算半径=0.29×(a+b)=0.29×(42+50)= 26.68m S =降水深度=5.5m Q=1.366×1.5×5.5(2×19.5-5.5)/lg(1+58/26.68) =752.05m3/d 按100米为一个施工段,每个井点出水量为 降水井数量:n=1.1Q/q 每天抽水量150m3/d n =752.05x2/150≈3 以100米为一个施工段,应该布置3个井点同时降水,间距为30m 抽水天数=总储存量(w)/每天抽水量 W=mv或w=mah V含水层体积 V=基坑面积x降水深度h m含水层给水度0.15 v=42X100X5.5=23100m3 V =23100X0.15=3465m3 抽水天数=3465/149.87x3=7.7天

井点降水计算

(按非完整计算,根据建筑基坑支护技术规程JGJ120-99)井深为25米,根据现场坑槽涌水程度将地下埋水位定位2.5米,井间距设为30米。 根据公式进行测算: 井点深度:25M 地下静水位:Hn=2.5M 管井半径为:r=¢/2=0.36/2=0.18m(砼管径为¢300mm,壁厚为30mm,公式中¢=0.3+0.03+0.03=0.36m) 有效深度为:H=25-2.5-2=19.5m 井内降水深度:S=7.5-2.5+0.5=5.5m (1)影响半径:R=1.95S√HK (库萨金公司)R=1.95*5.5*√ 19.5*1.5=58m (2)单井涌水量:Q=(1.36K<(2H-S)S/lg(R/r)>)/24,Q=(1.36*1.5*<(2*19.5-5.5)*5.5lg(58/0.18)>)/24=6.2 5m3/h(及149.87m3/d) (3)基坑总用水量: Q=1.366KS(2H-S)/lg(l+R/r0) Q=基坑潜水涌水量(m3/d) K=含水层透水系数=1.5m/d H=有效深度=19.5m(如按完整井计算H为透水层厚度) S=降水深度=5.5m R=影响半径=58m

r0=基坑换算半径=√F/π 因阜阳一路道路红线宽度为50米,雨水管位于中心线南北两侧13.5m 污水管位于道路中心线两侧15m,井位于北侧雨水管4m处,基坑模拟宽度为42米,长度为50米。 r0=基坑换算半径=0.29*(a+b)=0.29*(42+50)=26.68m S=降水深度=5.5米 Q=1.366*1.5*5.5(2*19.5-5.5)/lg(1+58/26.68)=7521.05m3/d 按100米为一个施工段,每个井点出水量为降水井数量:n=1.1Q/q;每天抽水量为150m3/d,n=752.05*2/150≈3;以100米为一个施工段,应该布置3个井点同时降水,间距为30m,抽水天数=总储存量W/每天抽水量W=mv或w=mah V=含水层体积 V=基坑面积*降水深度h m含水层给水度0.15 v=42*100*5.5=23100m3 V=23100*0.15=3465m3 抽水天数=3465/149.87*3=7.7天

轻型井点降水

轻型井点降水计算书 一、工程概况 略。 二、水文地质资料 略。 三、计算依据及参考资料 该计算书计算主要依据为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120-99),同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)和《基坑降水手册》。 四、计算过程 1、井点吸水高度计算:

H V为抽水装置所产生的真空度(kPa); △h为管路水头损失(取0.3~0.5m); H1=???; s w+D=0.5+5=5.5; 根据计算得H1>=s w+D,故该设备满足降水施工要求! 2、井点布置计算: (1)、基坑等效半径的确定: L为基坑长度(m); B为基坑宽度(m); η为系数,查表取1.143; (2)、井点系统影响半径的确定: R为降水井影响半径(m); r0为基坑等效半径(m)。 S为基坑中心处设计水位降深(m); d w为地下静水位埋深(m); s w为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m)。

H为含水层厚度(m); k为渗透系数(m/d)。 通过计算得到R0=91.641m; 3、基坑总涌水量计算: 根据基坑边界条件选用以下公式计算: 基坑降水示意图 Q为基坑涌水量; k为渗透系数(m/d); H为含水层厚度(m); h为设计降水面到潜水层底面的距离(m); R为降水井影响半径(m); r0为基坑等效半径(m); l为过滤器进水长度(m);

通过以上计算得基坑总涌水量为202.648m3。 4、每根井点允许最大出水量计算: q,为单井允许最大出水量(m3/d); r v为过滤器半径(m); l为过滤器进水部分长度(m); k为含水层渗透系数(m/d)。 通过计算得每根井点允许最大出水量为2.451 m3/d。 5、井点数及每根井点实际出水量计算: 通过计算得到井点管数量为91个 6、基坑中心水位降深计算: S1为基坑中心处地下水位降深; r i为各井距离基坑中心的距离。 根据计算得S1=3.566m < S=4.8m,故该井点布置方案不满足施工降水要求,请重新调整降水井布置方案! 7、井点管长度计算:

一份完整的井点降水参数计算书

轻型井点降水 1、适用范围 本工工艺标准使用于单级轻型井点降水,进行井点降水后利于基础施工、排水固结、增加基坑的稳定性、消除流沙、管涌、减少地下水对建筑的上浮作用等。 1.1、土质条件:土层渗透系数0.1~20m/d的填土、粉土、粘土、砂土; 1.2、降水深度:≤6m; 2、编制依据 2.1、《上海市基坑工程技术规范》DG/TJ08-61-2010 2.2、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-99 2.3、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 2.4、《建筑施工手册——第四版》 3、施工准备 3.1、材料准备 支管、总管、连接套管、中粗砂、粘土、膨润土; 3.2、设备准备 1)泵机:真空泵或射流泵; 2)成孔设备:高压水枪、钻孔机、洛阳铲; 3.3、场地准备 1)现场用水:给水管网布置,冲孔高压水枪用水; 2)现场排水:安排合理排水管道,降水前施工现场排水系统完成; 3)现场用电:按井点冲成孔时用电量、抽水设备用电量; 4、施工方法 4.1、布置方式 1)井点构造

A、井点管直径宜为38mm~55mm,长度为6m~9m; B、过滤器采用与井点管相同规格的钢管制作,长度为1m~2m,过滤器底端封闭。过滤器表面的进水孔直径10mm~15mm,梅花状排列,中心距30mm~40mm,孔隙率应大于15℅。紧贴过滤器外壁采用双层滤网包裹,内层滤网宜采用30~80目的金属网或尼龙网,外层采用3~10目的金属网或尼龙网,管壁与滤网间采用金属丝绕成螺旋形隔开,滤网外层应再绕一层粗金属丝。滤管下端安装一个锥形铸铁头; C、连接管与集水总管 连接管采用透明塑料管,集水总管直径宜为65mm~110mm; D、抽水设备 真空井点降水通常采用真空泵、射流泵,真空泵由真空泵、离心泵、水气分离器等组成,射流泵由离心水泵、射流器、水箱等组成; 2)布型确定 井点管布置根据基坑平面形状、水文地质条件及降水深度确定; A、基坑宽度小于6m时采用单排井点,布置于地下水上游,其布置见下图; B、基坑宽度在6m~20m时采用双排井点,布置于长边两侧; C、基坑宽度大于20m时采用环形井点,大于30m时坑中设置线状降水井点,

降水计算书

基坑坑内疏干井降水设计书 一、降水工程分析 本工程降水面积约630m2,降水设计时基坑深度按5.50m考虑。 根据前述工程地质、水文地质条件,基坑开挖深度范围内的地下水主要为孔隙潜水,接受大气降水及地表水补给。主要赋存于圆砾层中,在地表下2.0m以下分布。基坑深度范围内的圆砾地层,由于含水层连通性好,渗透系数大,影响半径大降水难度大,易在坑壁形成较多的悬挂水、出水点及渗水线,影响基坑稳定。 因此,必须采用较小井间距布置,方可在较短的抽降周期内最大程度的达到疏干效果。 二、降水方案选择 根据本场区水文地质、工程地质情况,综合上述分析,基坑面积较小,开挖深度较小,降水降深较小,所以应以管井为主要工作井点,即抽渗结合,以起到良好的引渗作用。本工程降水采用管井围降的方法。在基坑外围布置围降抽水管井,用以疏干和降低地下水水位。 由于含水层的变化,加上抽降周期短的原因,地下水不会完全疏干,基坑开挖后,初期局部地段坑壁仍会有少量地下水渗入基坑内,须在基坑边坡的含水层底板渗水部位埋设导水管,坑底坡脚设排水盲沟,将残留渗水引至集水坑,再以水泵抽排至坑外。 三、计算模型选择 基坑涌水量计算模型可假设为承压~潜水非完整井基坑远离边界模型。 四、水文地质参数选择 根据地质勘察报告,并考虑几年来本场区地下水变化及地下水水位的季节性变化,综合确定本场区的水文地质参数。五、设计计算 1、基坑等效半径r0 r0=0.29(Li+Bi) 式中: r0—矩形基坑等效半径(m) Li、Bi—基坑长边、短边长度(m) 计算得,r0=12.76m 2、降水影响半径R R=kH S 2 式中: R—降水影响半径(m) S—基坑水位降深(m)(S=3.5m) k—含水层的渗透系数(取40m/d) H—含水层厚度(m)(H=7.5m) 计算得:R=121.24m 3、基坑涌水量Q 计算模型:均质含水层承压~潜水非完整井,基坑远离边界Q=πk 式中: k—渗透系数(m/d),取k=40m/d H0—潜水含水层厚度(m),取H=4.5m ) 1 ln( ) 2( 2 r R h M M H + - -

轻型井点降水验算

轻型井点降水验算 1、井点类型的选择 由于该基坑为40m×22m,深度约6m,拟采用一级轻型井点降水,四周型布置,每两边1套降水系统、计2套。 井点降水平面布置示意图 井点降水剖面布置示意图 2、轻型井点系统的验算 2.1确定井点滤管埋设深度。井点滤管埋设深度应保证地下水位降到基坑底面的0.5m以下。井点滤管底部埋设深度可由下列公式计算确定: H=h1-h2+⊿h+l+b 式中:H——井点滤管埋设深度(m) h1——沉设井点施工的地面高程(m) h2——基坑底面高程(m)

⊿h——设计地下水降至基坑底面以下深(m),取为0.5m。 l——滤管长度(m) b——井点到基坑的水坡降(m),取为水平距离的1/10 将h1-h2=6.1m,⊿h=0.5m,滤管l=1m,b=(22/2+1)/10=1.2m代入: 计算得H=8.8m。 2.1井点抽水影响半径 抽水影响半径R见下公式: R=2S(HK)1/2 式中R——抽水影响半径(m) K——渗透系数(m/d) S——井点中心降水深度(m) H——含水层厚度(m) 取K=2m/d,H=8.8-1=7.8m,S=8.8-1-1.2-1=5.6m代入: 计算得R=44.2m。 2.2井点涌水量 Q=1.366K(2H-S)S/(㏒R-㏒r) 式中:Q——井涌水量m3/d K——渗透系数(m/d) H——含水层有效带深度(m) L——井点滤管长度(m) S——降水深度(m) R——井点抽水影响半径(m) r——井点系统的假想半径(m) 将K=2m/d,H=7.8m,S=5.6m,R=44.2m,r=√42×24/3.14=17.9m代入:计算得:Q=390m3/d。 真空泵的出水量为 2.3井点出水量的计算 单根立管的极限出水量q=65лdl k1/3 式中:d——井点滤管直径(m)

利民水库管井降水计算书

利民水库管井降水计算书 1、工程概况及降水选择 1.1工程建设概况 山东省惠民县利民水库建设工程位于惠民县城南约25Km,李庄镇中西部,220国道及原李庄水库以北,杜家沟以南。拟建入库泵站位于水库围坝桩号0+045 处,设计流量 5.0m3/s。入库泵站为提水枢纽,主要包括:引水闸、泵站及入库闸等。 拟建入库泵站泵闸室底板底高程为 7.60m,位于 3 层砂壤土,3层砂壤土地基允许承载力建议值为 90kPa。勘察时地下水位标高为 11.55m,基坑开挖长85米,宽50米,施工时需采取合理降水措施,并采取适当保护措施。 1.2降水方式选择 结合本工程实际地质水文条件,对各种降水方法施工可行性和工程造价进行综合比较,认为管井井点降水是本工程较理想的施工方法。其优点在于: 降水效果好、作业条件简单、运行管理方便、操作维修简便、运行成本低、可塑性大。 隆水井泵供电线路直接从电源总箱引出,严禁与其他用电设备共用电源线,保证供电连续稳定。 2、井点设计 2.1依据

地质勘查报告; 工程施工图纸; 《建筑施工计算手册表》第四版; 以往工程降水成功案例。 2.2管井降水计算(按潜水非完整井) 2.2.1基坑涌水量 基坑总涌水量按下式计算 Q-基坑总涌水量; K-土壤的渗透系数,根据地质勘查报告取K=0.6m/d;H-潜水含水层的厚度,取11.55m; S-最低水位降低值,取6.8+0.5=7.3m; R-抽水影响半径,R取30m;

0-基坑的假想半径, =A/π =25.48m(A基坑的开挖面积,利民水库基坑 长a=60m,宽b=34m); 经计算,场地基坑总涌水量为Q=982.36m3/d。 2.2.2单井出水量 单井出水量按下式计算 q 1 一单井出水量; d一过滤器半径,现场采用直径400mm的管井,d=0.2m; l-过滤器进水部分长度,按l=1m计算; 经计算,q 1 =94.7 m3/d。 2.2.3管井数量 管井数量按下式计算 n=1.1*982.36/94.7=11.4≈12口。 2.2.4井点间距D可按下式计算 井点间距按下式计算 L-基坑周长,取L=2(a+b)=188m; 经计算,井点间距D=1.1*188/12=17.2m。 2.2.5排水机械选型

管井降水计算书

管井降水计算书 一、水文地质资料 该计算书计算主要依据为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120—99),同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)和姚天强等编写的《基坑降水手册》。 三、计算过程 1、基坑底板承压水头计算: h k=(H s r s)/(F s r w) H S为基坑最终开挖面到下部承压含水层顶面间的距离(m); γs为承压含水层顶板以上土层的重度(kN/m3); F s为安全系数,取1。1~1。3; r w为水的重度(kN/m3); h为承压含水层从顶板算起的承压水头高度(m). h s为实际承压水头高度(m); h s〉h k时:需要进行降压降水,降压水头高度为h s—h k = 6-0.56 = 5.44 m. 2、基坑总涌水量计算:

基坑降水示意图 Q=2。73kMS/log(1+R/r0) Q为基坑涌水量; k为渗透系数(m/d); S为基坑水位降深(m); S=(D-d w)+S w D为基坑开挖深度(m); d w为地下静水位埋深(m); sw为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m); R为降水井影响半径(m); r0为基坑等效半径(m); M为由含水层底板到过滤器有效工作部分中点的长度(m);通过以上计算可得基坑总涌水量为349。22m3。 3、降水井数量确定: 单井出水量计算: Q=120πr s l3k1/2 降水井数量计算: n=1。1Q/q q为单井允许最大进水量(m3/d); r s为过滤器半径(m);

l为过滤器进水部分长度(m); k为含水层渗透系数(m/d)。 通过计算得井点管数量为6个. 4、过滤器长度计算 群井抽水时,各井点单井过滤器进水长度按下式验算:y0>l y0=[H2-0.732Q/k×(logR0—log(nr0n-1r w)/n]1/2 l为过滤器进水长度; r0为基坑等效半径; r w为管井半径; H为潜水含水层厚度; R0为基坑等效半径与降水井影响半径之和; R0=R+r0 R为降水井影响半径; 通过以上计算,取过滤器长度为5。85m。

降水计算书

降水设计计算书 1、水文地质参数的选择 根据本工程的地质勘察报告及勘察单位所提供的具体参数和我方掌握的抽水试验资料,临近场区地质勘察报告,并考虑几年来本场区地下水变化及地下水水位的季节性变化等因素,合理选取计算参数。 2、计算过程 2.1、基坑等效半径r0 r0=0.29(a+b) 式中: r0—矩形基坑圆形概化后的等效半径(m) a、b—分别为基坑的长、宽 (m),取a=76m;b=53.0m 计算得:r = 37.41m 2.2、降水井深度H H≥H1+h+iL+l+l 1+l 2 式中: H —井点管井的埋置深度(m) H1—井点管埋设面至基槽底面距离 (m),取H1=7.35m(集水坑加深1.0m考虑) h—基坑中央最深挖掘面至降水曲线最高点的安全距离(m), h要求值为0.50m。L—井点管中心至基坑中心的短边距离(m),取L=20m i—降水曲线坡度,因为基坑内潜水将被疏干,所以取i≈0.1 l—滤管有效长度(m),取l=1.00m l 1—沉砂管长度(m),取l 1 =1.00m l 2—井拖高度(m),取l 2 =0.3m 计算得,H =7.35+0.5+2.5+1.0+1.0+0.3=12.65m 取H=13.0m(考虑沉淀)并且施工时,降水井四周全包裹双层100目尼龙网过滤砂子,并填满滤料。 2.3、降水影响半径R R=2S√kH

式中: R—降水影响半径(m) S—水位降低值(m), S=7.35m k—含水层的渗透系数(m/d),取k=0.03m/d H—含水层厚度(m),取H=13m。 计算得:R=9.18m 2.4、基坑涌水总量Q Q=1.2*1.366k(2H-S)S/lg(1+R/r ) 计算得:Q=70.95m3/d 其中1.2—经验系数 2.5、降水井井点数量n n=1.1Q/q 式中: Q—基坑总涌水量(m3/d) q—设计单井出水量(m3/d) 单井出水量q=j·120πdl• 3√ k 式中: j—经验系数,取j=0.13 d—滤管直径(m),取d=0.40m l—滤管长度(m),取l=1.00m 计算得:q=5m3/d 计算得:n=15眼,根据实际情况布设15眼,井间距16.0m,井深13m。

降水井计算

1/1 基坑降水计算书(一) 一、基坑涌水量计算 1、原始条件: 计算模型:此井点系统为潜水非完整井,采用基坑外降水。 2、井点管距边坑距离为1.5m ,滤管长度取1.0m ,直径40mm ,配有配套抽水设备;渗透系数(根据勘察报告提供室内渗透系数结合当地经验取值)0.2(m/d )。 3、基坑涌水量计算书 3.1基坑开挖深度6.00m ,基坑面积约为9738m 2 。 (1)基坑中心处要求降低水位深度S ,取降水后地下水位位于坑底以下1.0m ,则有S=6.00+1.0=7.00m (2)含水层厚度H ’=16m (3)影响半径0R 225R m == 基坑等效半径080.69r m = = 0086.36R R r m ∴=+= (4)基坑涌水量()()3 002'1.366298.81 lg H S S m Q k d R r -==⎛⎫ ⎪⎝⎭ 二、降水井数量计算 1、根据《工程地质手册》公式验算每根井点的允许最大进水量 3' 1208.81()m q d π== 2、井点管的数量 '1.1 34()Q n q ==眼 经验算,34眼水井管出水量基本能满足基坑总涌水量的要求! 三、降水井深度计算 降水井深度可以按照以下公式确定: 123456W W W W W W W H H H H H H H =+++++ 式中: H 1=6.00m (基坑深度) H 2=1.0m (降低水位距离基底要求) H 3=2.0m (水力坡度) H 4=2.0m (水位变化幅度) H 5=1.0m (过滤器长度) H 6=1.0m (沉淀管长度) 根据计算,综合考虑现场条件,又由于降水持续时间长,井内必产生沉砂,因此降水井深度取13米,疏干井深度取14米。 20米。 四、补充方案 1、考虑场地南侧有明水影响,降水井加密布设。沿基坑周边布置32口降水井,井 深13米,另在坑内布置20口14米深疏干井。 2、基坑集水井、电梯坑等处由于开挖较深,可布设轻型井点辅助降水。 3、降水过程中,若该设计方案中降水井不能满足基坑总涌水量,可增设降水井。

管井降水计算书

管井降水计算书1、计算依据 1.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 2.《建筑施工计算手册》江正荣编著 3.《基坑降水手册》姚天强编著 2、水文地质资料 3、计算过程 3.1、基坑总涌水量计算 基坑降水示意图 Q = A·M1·μ A为基坑面积; M1为疏干的含水层厚度,M1 = 6+0.5-1=5.5 m; μ为含水层的给水度,一般取0.1。 通过以上计算可得基坑总涌水量为495m3。 3.2、降水井数量确定 单井出水量计算: q0=120πrslk1/3 降水井数量计算: n=1.1Q/q0 q0为单井出水能力(m3/d); rs为过滤器半径(m); l为过滤器进水部分长度(m);

k为含水层渗透系数(m/d)。 通过计算得井点管数量为13个。 3.3、基坑中心水位降深计算 S1=H-(H2-q/(πk)×Σln(R/(2r0sin((2j-1)π/2n))))0.5 S1为基坑中心处地下水位降深; q=πk(2H-Sw) Sw /(ln(R/rw)+Σ(ln(R/(2r0 sin(jπ/n))))) q为按干扰井群计算的降水井单井流量(m3/d),按下式计算: Sw= H1+s-dw +ro×i =6+0.5-1+2.725×0.15=5.909m 根据计算得S1=5.62m >= Sd=5.5m,需要布置管井数量14个,大于根据涌水量计算的管井个数,故该井点布置方案满足施工降水要求! 本次综合管廊降水施工按照100m的单元长度进行验算,通过计算共计需要布置14座管井方可满足需求,管井按照等间距布置,管廊两侧各布置7座,综合项目管廊施工实际情况,以一百米作为一个计算单元,考虑封闭降水效果及突发以外情况、管井损坏以及参照吴家店车辆段内其他单位降水施工资料等因素,综合管廊每百米计算单元长度内需要布置42座降水井,降水井间距为5m。 3.4、过滤器长度计算 群井抽水时,各井点单井过滤器进水长度按下式验算: y0>l y0=[H2-0.732Q/k×(lgR0-lg(nr0n-1rw)/n]1/2 l为过滤器进水长度; r0为基坑等效半径; rw为管井半径; H为潜水含水层厚度; R0为基坑等效半径与降水井影响半径之和; R0=R+r0 R为降水井影响半径; 通过以上计算,取过滤器长度为2m。 3.5、降水井长度计算 依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)《建筑与市政降水工程技术规范》,(JGJ/T111-98)

降水计算书

剖面1-1 ---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ] ---------------------------------------------------------------------- 天然放坡支护 ---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ] ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 放坡信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 超载信息 ] ----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息 ] ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 基坑外侧花管参数 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 设计结果 ] ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 整体稳定验算 ] ----------------------------------------------------------------------

井点降水计算书

井点降水计算书 计算依照: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 2、《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 3、《建筑施工计算手册》江正荣编著 4、《基坑降水手册》姚天强编著 一、水文地质资料 土层编号土层名称厚度hi(m) 浸透系数ki(m/d) 1 填土 1.5 1 2 粉土 2 0.8 3 粗砂 1 25 4 圆砾 5 70 5 风化岩24 0.5 二、计算依照及参照资料 该计算书计算主要依照为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012),同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)和姚天强等编写的《基坑降水手册》。 三、计算过程 降水井种类均质含水层潜水非界限条件基坑远离界限 完好井 井点管露出地面高度h(m) 0.2 降水曲线坡度i 0.15 过滤器工作长度l(m) 2 过滤器半径r s(m) 0.1 降水井半径r w(m) 0.2 3 230.4 单井出水量q 0(m/d) 降水影响半径R(m) 164.027 基坑形状矩形基坑基坑长度A(m) 41 基坑宽度B(m) 47.5 基坑开挖深度H1(m) 6.2 基坑底面至降低后的地下水位距离 1.5 s(m) 水位埋深d w(m) 3.5 含水层厚度H(m) 18.592 均匀浸透系数k(m/d) 20.509 计算简图以下:

表示图 1、基坑等效半径 矩形基坑:r o=0.29×(A+B)=0.29×(41+47.5)=25.665m 2、潜水含水层厚度计算 S w=H1+s-d w+r o×i=6.2+1.5-3.5+25.6650.15=8×.05m S w/(S w+l)=8.05/(8.05+2)=0.801 H=1.85(S w+l)=1.85(8×.05+2)=18.592m 3、均匀浸透系数 k=∑(k i×h i)/∑h i=(0.8×0+25×1+70×5+0.5×12.592)/(0+1+5+18.592)=20.509m3/d 4、井点系统的影响半径R0 S d=H1+s-d w=6.2+1.5-3.5=4.2m 潜水含水层:R=2S w(kH)0.5=2×8.05×(20.50918×.592)0.5=164.027m R0=R+r o=164.027+25.665=189.692m 5、井点管的长度 H d≥H1+s+r o×i+h+l=6.2+1.5+25.6650.×15+0.2+2=13.75m 6、基坑涌水量计算 基坑远离界限: h=H-S d=18.592-4.2=14.392m h m=(H+h)/2=(18.592+14.392)/2=16.492m

降水井设计计算书

本工程A 区: 1 降水范围:为了不影响土方开挖和基础施工,降水井布置在基坑开挖线上外1m 处。 2 降水深度:要求将地下水降至建筑物标高-8.0m ;。 3 地下水静止水位:ho=-2.0米。 4 渗透系数:K =30.0m /d ; 5 基坑为长方形箱体,取83.1米长度计算和33.3米宽度计算则 假象半径:ro= 0.29(a+b )=0.29⨯(83.1+33.3)=33.8米; 6 基坑降水降深:S=1m 。 7 单井涌水量q=120πrlk 1/3 =120⨯3.14⨯0.15⨯2⨯3.1=350立米/d.采用600直径的降水井,井管内径0.15m ,壁厚5cm ;滤管长度2m 。 8基坑涌水量: 9 井的数量为:1.1⨯5077.4/350=16个 建筑物总长度:83.1+83.1+33.3+33.3=232.8米。则井点布置采用基坑西侧每10米均匀设置,其余三侧每15米均匀设置,自基坑坡顶线外1米设置。 () d m arsh arsh l l /4.50777 .1786.286)018.022.041.1/(247.0/986.286]22.0lg 1lg 72[ 730366.1]22.0lg lg S KS[366.1Q 35020.4433.820.6633.8502b 0.44l r 0.66l r b 200=⨯=⨯--+⨯=-++⨯⨯⨯=-++=⨯⨯⨯

K——渗透系数=30m/d H——含水层厚度=13m S降——基坑降水降深=1.0m 10.井管的埋设深度:H=Hw1+Hw2+Hw3+Hw4+Hw5+Hw6=8+1+0.1 15+2+2+0.5=15.米取H=15米 式中H:井管的埋设深度 Hw1——基坑深度(m); Hw2——降水水位距离基坑底要求的深度(m); Hw3——ir0;i为水力坡度,在降水井分布范围内宜为1/10~1/15;r0为降水井分布范围的等效半径或降水井排间距的1/2(m); Hw4——降水期间的地下水位变幅(m); Hw5——降水井过滤器工作长度(m); Hw6——沉砂管长度(m)。

降水专项方案与降水计算书

亳州市涡北新城9#还原小区 基坑降水专项方案与基坑降水计算书 中铁上海工程局有限公司 二〇一三年十一月

目录 1 编制说明 (1) 1.1编制原则 (1) 1.2编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 2.1工程基本概况 (1) 2.2工程自然条件 (2) 3 降水施工部署 (3) 3.1工程项目组织机构 (3) 3.2降水计算 (4) 3.3降水方案 (6) 4施工准备 (7) 4.1施工现场准备 (7) 4.2技术准备 (7) 4.3各类资源准备 (8) 5降水井施工 (8) 5.1成孔 (8) 5.2泥浆的制备与处理 (8) 5.3清孔 (9) 5.4废弃泥浆外运 (9)

6施工进度计划及保证措施 (10) 6.1施工进度计划 (10) 6.2工期保证措施 (10) 7安全管理措施 (10) 7.1重大危害因素及主要管理措施 (10) 7.2其它安全施工措施 (11)

1 编制说明 1.1 编制原则 本方案编制遵循以下原则: 1.1.1 保证重点、统筹安排,严格遵守施工合同各项条款。 1.1.2 依据工程项目的内容,科学地安排施工程序,合理组织施工,确保各项施工活动紧密衔接,加快施工进度,缩短工期,确保施工质量。 1.1.3 选用先进的施工技术,合理选择施工方案,保持质量体系并使之有效运行,确保安全生产和提高工程质量。 1.2 编制依据 1.2.1 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012); 1.2.2 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJT111-98); 1.2.3 亳州市涡北新城9#还原小区基坑支护降水设计说明书和图纸。 2 工程概况 2.1 工程基本概况 亳州市涡北新城9#还原小区位于亳州市魏武大道与淮海路交口西南方向,规划有住宅楼和商铺有28栋,本次基坑降水施工针对9#地块整体的地下室与地下车库,基础采用筏板基础,桩基为CFG桩。基坑周长约1300m,基坑深度约5.0~6.8m,支护采用构造喷锚+土钉墙,为临时性工程,工程安全等级为二级,基坑安全使用期限为12个月。降水周期暂定8个月,使用时间为施工至±0.0。

北京某工程降水(地下连续墙帷幕降水+井点降水+减压井及回灌井)施工方案及计算书

降水工程施工方案 第一节工程概况 一、场区地下水情况 第一层上层滞水,埋深-3.24~-4.46m,水位标高41.27~42.48m,分布于上层杂填土中; 第二层层间潜水,埋深-15.50~-15.80m水位标高30.18—30.48m,分布于标 和卵石层③中。含水层厚度约2.0m; 高28.16~30.17m以上的细砂层③ 1 第三层承压水,埋深-17.15~-17.59m,水位标高28.61~28.85m,存在于 及卵石⑤层中。含水层厚度约16.0m,承压水头约22.28~26.64m以下的细砂⑤ 1 2~6.70m; 第四层也是承压水,分布于-47.80m以下的细砂及卵石层中; 地层组成及地质水文情况详见本工程勘察报告、地质水文报告。 二、基坑开挖标高及受地下水位影响情况 1.中心建筑椭圆形基坑,主要开挖标高:-27.00m、-33.60m和-43.00m,受第二层潜水、第三层承压水的影响,-33.60m和-43.00m,受第四层承压水水头压力的影响。 2.南侧建筑主要开挖标高-8.00m、–10.00m及-18.00m,其中-18.00m受潜水影响,其他部位受上层滞水影响。 3.北侧建筑主要开挖标高-12.0m,仅受局部上层滞水影响。 三、降水工程特点 1.超常深基坑开挖降水;中心建筑-27.00m、-33.60m和-43.00m,降水深(幅)度14.00m、19.00m和23.00m。是目前国内最深、最大的城市建筑基坑降水工程。 2.基坑进入承压水层,计算基坑出水量最大。 本工程中心建筑进入承压水层7-14m,最深23.00m,由于开挖范围大,

水位降深大,渗透系数大(200~300m/d),如全部采用常规降水,总出水量高达20万m3/d.如-43.00m基坑采用帷幕降水,其他部分采用常规降水,出水量也达10万m3/d,是单体建筑基坑降水计算出水最大的工程。 四、特殊的工程地理环境及降水方案的选择与评估 1.本工程位于天安门广场西侧,是全国政治文化中心,中心建筑基坑开挖边线东距人民大会堂90余米,场区北临长安街及地铁复八线,西面和南面都是密集居民区和商业区,特殊的地理位置,使超常深基坑降水,对周围环境产生的影响十分重要,必须作到万无一失。 2.根据降水工程的特点和难点,经过精心设计,反复论证,提出了多种降水方案,进行优化选择。其中对如下两个降水方案进行了重点讨论。第一种方案:-4 3.00m台仓基础采用地下连续墙帷幕降水,其他部位采用桩、锚支护常规降水。此方案具有工期短、造价低,且可以采用分步、分期降水、地下水回灌等新技术,减少出水量及对周围环境的影响,是一个挑战性的降水方案,但需经过大量降水设计参数的采集试验;对周围环境的影响也需经过权威专家评估,这在短短的投标期间是不可能完成的。第二种方案:选择了中心建筑基坑采用地下连续墙帷幕降水,其他部位采用常规降水的安全、稳妥的降水方案。经专家评估确认,选用第二种降水方案。 第二节主要降水方法 一、基坑降水方案 以基坑部位、降水方法、地下水类型划分,分别采用中心建筑地下连续墙帷幕降水,南侧建筑-18.00m基坑管井井点降水、上层滞水渗井井点降水和减压井及回灌井(见附基坑降水方案一览表 1-2-1)。 1.中心建筑地下连续墙帷幕降水: 1)基坑周围采用落地式地下连续墙,在进行边坡支护的同时形成降水帷幕,阻止地下水渗入基坑,防止降水漏斗对周围环境产生影响。 2)坑内降水井布置在基坑内,井孔直径φ600mm,井管为φ325mm钢壁管和桥式滤管,井孔与井管间填4~8mm滤料。由地下连续墙顶标高开始打井,井深约25.00m。 3)降(抽)水井布置在地下连续墙帷幕周边肥槽内,井中距连续墙外皮1.80m,井距25.00m,预计在基坑内布置降水井22口,台仓内也布置降(抽)水井2口。 4)井内安装扬程大于30m,出水量20m3/d的潜水电泵。

轻型井点降水计算

举个例子: 井点降水计算 目前该工程根底处于春季施工,属于多雨季节,地下水位较高,根据"地质报告"提供,场地地下水位埋深在自然地面-1.5m以下,根底最大开挖深度3.55m。根据"地质勘察报告"提供的地质情况及根底设计施工的要求,为确保施工质量及工程顺利进展,采用一级井点降水配合根底施工。按照"建筑基坑边坡支护技术规程"和"施工规*"的要求对建筑物基坑涌水量计算。 1、涌水量的计算 按"建筑基坑边坡支护技术规程"附录F2-1、F07。 A、39#楼基坑一级井点涌水量的计算: H2-hm2 涌水量Q=1.366K lg〔1+R/r0〕+lg〔1+0.2 hm/ r0〕〔hm-l〕/l a、根据"地质报告"提供的○3层渗透系数K=5.2×10-4cm/s。 按"市政岩土规*"取粉砂渗透系数:K=1.0m/d b、抽水影响深度H0的计算:S‘=SA+L S‘为井点支管埋深地下水位至井点支管滤口上口的长度。SA支管长度5.0m,L滤管长度1m,井点支付全长6m。 S‘=5.0m-0.2m+1m=5.8m S‘/ S‘+L=4.8/4.8+1=0.83 根据计算,查"建筑施工手册"第二版上P879,H0值表查表得系数1.85 H0=1.85〔S‘+L〕=1.85×〔4.8+1〕=10.73m c、含水层厚度的计算H: 根据场地土层,场地无隔水底板含水层厚度取抽水影响深度2.5倍。 H=2.5×10.73m=27.0m hm=H+h/2 见"建筑基坑支护技术规程"附录 h= H0- S‘ =10.73m-4.8m=5.93m hm=〔27.0+5.93〕/2=16.5m d、一级井点降水影响半径:R=2S√HK 一级井点基坑中心要求深度S S=2.55m R=2×2.55× 27.0×1.0=26.5m e、基坑等效半径r0=0.29〔a+b〕=0.29〔44.40+17.60〕=17.98m 27.02-16.52 涌水量Q=1.366K lg〔1+26.5/17.98〕+lg〔1+0.2 ×16.5/ 17.98〕〔16.5-1〕/l =408m3/d f、确定井点管数 井点管数n=1.1×Q/q Q=408m3/d 单根井管q=65∏dl3√K =8.6m3 Q取单根井管经历值q=5m3/d n=90根设计计算值 g、间距的计算:D=L/n h、基坑长度的计算:(44.4+17.6)×2=124 D=124/90= 1.38m 符合施工技术的一般规定0.8m~1.6m,见"建筑施工技术"P25,按施工技术取间距1.2m 设一根支管。 Q出=124m÷1.2m×5m3/d=516m3/d Q出=516>Q涌=408 满足降水出水量要求

相关文档