文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高原地区电气设备的选择

高原地区电气设备的选择

高原地区电气设备的选择

高原地区的电气设备选择与往常的电气设备选择有许多不同之处。以往我们所参照的电气参数及设备数据均是在正常

海拔的使用环境之下得到的,不同的使用环境会对电气设备的性能产生影响。以西藏日喀则地区为例,其地处高原,电气

设备使用环境特殊,当地气候资料如下:

海拔: 3837M;大气压 6.51*10PA (冬), 6.38*10PA (夏);年平均温度: 6.3 度;最热月温度平均14.7 度(六月),平均最高 21 度;年平均雷暴日:80.4d/a ;地震烈度:七度。

上述资料表明,高原气候具有常年气温低、气压低、空气稀薄、干燥、日夜温差大的特点。因此,对于电气设备的温

升及绝缘两方面将会有显著影响。

一、高压开关设备

高原气候对高压开关设备的影响首当其冲。因为,当海拔升高时,气压随之降低,空气的绝缘强度减弱,使电器外绝

缘降低而对内绝缘影响很小。由于设备的出厂试验是在正常海拔地点进行的,因此,根据IEC 出版物 694 对于开关设备以其额定工频耐压值和额定脉冲耐压值来鉴定绝缘能力,对于使用地点超过1000M以上时,应作适当的校正。对于10KV开关柜来说,其额定电压为 12KV;额定工频耐压值(有效值)为 32KV(对隔离距离)和 28KV(各相之间及对地);额定脉冲耐压值(峰值)为 85KV(对隔离距离)和 75KV(各相之间及对地)。

校正公式为:

应选的额定工频耐压值=额定工频耐压值/1.1× α

应选的额定雷电脉冲耐压值=额定雷电脉冲耐压值/ 1.1 × α

其中α为校正系数,见图1(略)

对于日喀则地区,α 取0.66,由此可得,相应的耐压值增加约37.7%。

而随着海拔的升高,空气密度降低,散热条件变差,会使高压电器在运行中温升增加,但空气温度随海拔高度的增加

又相应递减,其值基本可以补偿由海拔升高对电器温升的影响,因而认为在海拔不超过 4000M情况下,高压电器的额定电流值保持

不变。但对于阀式避雷器来说,情况就较为复杂。由于避雷器自身并不密封,其阀片的间距不可调,因此其火花间隙的放电电压易

受空气密度的影响,所以应向设备厂商注明海拔高度,或使用高压型阀式避雷器。

二、干式变压器

对于平时常用的环氧树脂干式变压器来说,国家标准关于以上两个因素有着明确的校正方法。根据GB6450)《干式变压器》中第 3.2.3条和 4.2条的规定,对于在超过1000M海拔处运行,并在正常海拔进行试验的变压器,其温升限值应相

应递减,超过 1000M海拔部分以第 500M 为一级,温升限值按自冷变压器 2.5%、风冷变压器 5%减小;额定短时工频耐受电压值

同时增加 6.25%。

由此,日喀则地区干式变压器的额定短时工频耐受电压值须增加

4000-1000/500 × 6.25% = 37.5%

28×( 1+37.5%)=38.5 ( KV)

相当于 15KV级的产品,温升限值校正为

4000-1000/500 × 5% = 30%

4000-1000/500 × 2.5% = 15%

由于 F 级环树脂干式变压器允许温升为100K,因此设计值控制在70K.

三、低压电气设备

对于低压电气设备,情况要稍好一些。根据 JB/Z0103-11 标准及科研部门的调查研究,现有普通型低压电器在高原地区的

使用如下:

1、温度:现有一般低压电器产品,使用于高原地区时,其动、静触头和导电体以及线圈等部分的温度随海拔高度的增加而

递增。其温升递增率为海拔每升高100M,温升增加0.1-0.5K ,但大多数产品均小于0.4K 。而高原地区气温随海拔高度的增加而降低,其递减率为海拔每升高 100M,气温降低足够补偿由海拔升高对电器温升的影响。因此,低压电器的额定电流值

可以保持不变,对于连续工作的大发热量电器,可适当降低电源等级使用。

2、绝缘耐压:普通型低压电器在海拔 2500 时仍有 60%的耐压裕度,且通过对国产常用继电器与转换开关等的试验表明,在

海拔 4000M及以下地区,均可在其额定电压下正常运行。

3、动作特性:海拔升高时,双金属片热继电器和熔断器的动作特性有少许变化,但在海拔4000M下时,均在其技术条件规定的特性曲线" 带" 范围内RTO等国产常用熔断器的熔化特性最大偏差均在容许偏差的50%以内。而国产常用热继电器的动

作稳定性较好,其动作时间随海拔升高有显著缩短,根据不同的型号,分别为正常动作时间和40%-73%。也可在现场调节电流整定值,使其动作特性满足要求。通过对低压熔断器非线性的环境温度对时间- 电流特性曲线研究表明,熔体的载流能力在同样的较小的过载电流倍数情况下(即轻过载)熔断时间随环境温度减小而增加,在 20 度以下时,变化的程度则更大;而在同样的较大的过载电流倍数情况下(即短路保护时),熔断时间随环境温度的变化可不作考虑。因此,在高原地区的

使用熔断器开关作为配电线路的过载与短路保护时,其上下级之间的选择性应特别加以考虑。在采用低压断路器时,应留

有一定的断路与工作余量。由此可见,熔断器在高原的使用环境下可靠性和保护特性更为理想。

四、柴油发电机

对在高原地区使用空气燃烧的柴油发电机来说,其工作效率将大大下降。因此为高原地区报压低、空气稀薄,柴油发

电机工作时,柴油燃烧很不充分,单位用量柴油的输出功率将大大下降,同时柴油发电机的维护工作量也大大增加。通过

调研得出,在海拔4000M处,柴油发电机的输出功率下降约30%。

五、其它

由于高原地区交通极为不便,而且施工期短,因此,电气设备的采购、运输、安装以及调试比平原地区有许多意想不

到的困难。所以,在电气设备选用方面,要对设备的通用性、互换性、经济适用性等各方面因素加以考虑。

试论高海拔对电气设备的特殊要求

试论高海拔对电气设备的特殊要求 高海拔地区对电气设备的特殊要求,是因为高海拔地区的气候和环境等因素对电气设 备的运行性能和安全性提出了更高的要求。本文将从高海拔地区的气候特点、电气设备在 高海拔环境下的运行特点以及对电气设备的要求三个方面来进行深入分析和探讨。 一、高海拔地区的气候特点 高海拔地区的气候特点主要表现在气温低、大气压小,辐射强烈等方面。一般来说, 随着海拔的升高,气温逐渐下降,大气压逐渐减小,辐射强度逐渐增强。这些特点对电气 设备的运行性能和安全性都提出了较高的要求。 二、电气设备在高海拔环境下的运行特点 1.对绝缘材料的要求高 在高海拔地区,由于大气压小,空气中的氧气减少,导致绝缘材料的介电强度降低, 电气设备的绝缘性能受到影响。电气设备在高海拔环境下需要采用更高的绝缘等级,以保 证设备的绝缘性能能够在这种特殊环境下得到有效保障。 2.散热性能要求高 高海拔地区气温低,但是由于辐射强烈,电气设备在运行中容易产生较大的热量,而 在高海拔地区,散热会受到影响,因此电气设备在高海拔环境下需要具有更好的散热性能,以确保设备在高负载运行时不会因过热而影响设备的安全性和可靠性。 3.机械强度要求高 高海拔地区由于大气压小,气压差异大,风力较大,这些都会对电气设备的机械强度 提出更高的要求,以保证设备在这种特殊的气候环境下不会出现机械性故障,确保设备的 安全性和可靠性。 三、对电气设备的要求 1.材料的选择 在高海拔地区,对电气设备所使用的材料提出了更高的要求。首先是绝缘材料,需要 采用更高的介电常数和介电强度,以保证设备的绝缘性能;其次是散热材料,需要具有更 好的散热性能,以确保设备在高负载运行时不会过热;最后是机械材料,需要具有更好的 机械强度,以确保设备在特殊的大气压和风力环境下不会出现机械性故障。 2.设计的改进

特殊环境条件高原电气设备技术要求低压成套开关设备和控制设

特殊环境条件高原电气设备技术要求低压成 套开关设备和控制设 备设计 在特殊的环境条件下,如高原地区,电气设备需要满足特殊的技术 要求。特别是低压成套开关设备和控制设备,其设计和选择要考虑到 高原地区的特殊情况,以确保设备的安全性和可靠性。本文将探讨在 高原环境下低压成套开关设备和控制设备的设计要求。 1. 高原环境的特殊影响 在高原地区,由于气候、大气压力和氧气含量等方面的影响,电气 设备面临着一些独特的问题。首先,由于大气压力较低,绝缘性能可 能会下降,这可能导致设备的绝缘击穿。其次,氧气含量的减少可能 导致电弧的不稳定和电弧灭火困难。此外,温度和湿度的变化也会对 设备的性能造成影响。因此,高原地区的电气设备需要特殊的设计以 应对这些问题。 2. 设备材料和环境适应性 在高原环境下,设备所使用的材料需要具备良好的环境适应性。首先,绝缘材料需要具备较高的绝缘性能,以抵御大气压力的影响。常 用的绝缘材料,如绝缘胶、硅胶等,需要经过特殊处理,以确保其在 高原环境下的可靠性。其次,由于氧气含量的减少,电弧容易不稳定,因此需要选择具有良好电弧灭火性能的材料。此外,设备所使用的金

属材料也需要考虑高原地区的低温、低氧气含量和腐蚀性等因素,以 确保设备的稳定性和使用寿命。 3. 设备工作温度范围 由于高原地区的气候和大气压力的影响,设备的工作温度范围需要 进行特殊的设计。首先,设备需要具备较高的耐低温性能,以应对高 原地区的严寒冬季。其次,由于高原地区的气温变化较大,设备需要 能够适应不同温度条件下的工作,以保证设备的可靠性。因此,在设 计和选择低压成套开关和控制设备时,需要考虑设备的工作温度范围,以确保设备在高原环境下的正常工作。 4. 设备的安全性和可靠性 在高原环境下,低压成套开关设备和控制设备的安全性和可靠性尤 为重要。首先,设备需要具备良好的防护性能,以避免外部环境因素 对设备造成损害,如风、雨、霜冻等。其次,设备的绝缘性能需要达 到一定的标准,以确保设备在高压条件下不发生绝缘击穿。此外,设 备还需要具备良好的抗电弧能力,以防止电弧造成设备的损坏。因此,在设计和选择低压成套开关和控制设备时,需要考虑设备的安全性和 可靠性,以确保设备在高原环境下的长期稳定运行。 总结: 高原地区的特殊环境条件要求低压成套开关设备和控制设备具备特 殊的设计要求。在选择和设计设备时,需要考虑设备材料的环境适应性、设备的工作温度范围、设备的安全性和可靠性等因素。只有满足

高原电气设备的选型

高原电气设备的选型 电气设备在选型中,因海拔高而考虑降容,要选择比低海拔容量更大的设备,比如空气开关,低海拔能通过50A 电流,在2000米以上要除以80%,每上升100米减低1%,不理解是为什么! 我想可能是这样,海拔高,通常是一种温度比较低,而通常的绝缘材料在低温下会发生一系列的物性变化。另外温度的变化也会引起湿度的变化,还有空气的稀薄,也会降低绝缘。因此要考虑。 答案补充海拔高100米,温度降低0.6度。温度的降低直接导致了绝缘材料的绝缘性能下降,如脆化,强度贬低等。另外,海拔高的地方温差教大,容易产生凝结雾气,降低绝缘。还有温度下降,海拔高导致空气稀薄,相当于绝缘空气层薄了,同时湿度会相应变大。因为这些原因,防止过流击穿,要降低容量。海拔高度超过1000m 的地区称为高原地区。高原地区气候的主要特征是:气压、温度、湿度随海拔的增高而减小,太阳幅射随海拔增高而增高。于是给电器元件的运行带来了许多不利的影响。而我国的一般电器元件则是按海拔≤1000m 的环境条件设计的。因此研究高原环境对采金船电气产品及设备的影响及其所采取的措施,对今后指导采金船电气设计和低压电器元件的选型是有着一定的意义。 不同海拔高度的大气压、空气密度和湿度 海拔高度(m) 0 1000 1500 2000 2500 3000 3500 相对大气压 1 0.888 0.835 0.786 0.741 0.695 0.655 相对空气密度1 0.9085 0.865 0.824 0.784 0.745 0.708 绝对湿度(g/m3) 11 7.64 6.37 5.33 4.42 3.68 3.08 从上表可以看出,在3500m 处的大气压仅为海平面大气压的65.5%。日温差大、风沙大,引起热胀冷缩变化剧烈,使设备密封不易保持,密封材料老化快,产生渗漏。 由于低温、昼夜温差大,使仪表中的线性元件特性发生线性变化,测试仪表(包括压力表、液压表、流量计等)普遍存在精度降低、重复性差,零点漂移严重。

高原地区电气设备的选择

高原地区电气设备的选择 高原地区的电气设备选择与往常的电气设备选择有许多不同之处。以往我们所参照的电气参数及设备数据均是在正常海拔的使用环境之下得到的,不同的使用环境会对电气设备的性能产生影响。以西藏日喀则地区为例,其地处高原,电气设备使用环境特殊,当地气候资料如下: 海拔:3837M;大气压6.51*10PA(冬),6.38*10PA(夏);年平均温度:6.3度;最热月温度平均14.7度(六月),平均最高21度;年平均雷暴日:80.4d/a;地震烈度:七度。 上述资料表明,高原气候具有常年气温低、气压低、空气稀薄、干燥、日夜温差大的特点。因此,对于电气设备的温升及绝缘两方面将会有显著影响。 一、高压开关设备 高原气候对高压开关设备的影响首当其冲。因为,当海拔升高时,气压随之降低,空气的绝缘强度减弱,使电器外绝缘降低而对内绝缘影响很小。由于设备的出厂试验是在正常海拔地点进行的,因此,根据IEC出版物694对于开关设备以其额定工频耐压值和额定脉冲耐压值来鉴定绝缘能力,对于使用地点超过1000M以上时,应作适当的校正。对于10KV开关柜来说,其额定电压为12KV;额定工频耐压值(有效值)为32KV(对隔离距离)和28KV(各相之间及对地);额定脉冲耐压值(峰值)为85KV(对隔离距离)和75KV(各相之间及对地)。 校正公式为: 应选的额定工频耐压值=额定工频耐压值 /1.1×α 应选的额定雷电脉冲耐压值=额定雷电脉冲耐压值/1.1×α 其中α为校正系数,见图1(略) 对于日喀则地区,α取0.66,由此可得,相应的耐压值增加约37.7%。 而随着海拔的升高,空气密度降低,散热条件变差,会使高压电器在运行中温升增加,但空气温度随海拔高度的增加又相应递减,其值基本可以补偿由海拔升高对电器温升的影响,因而认为在海拔不超过4000M情况下,高压电器的额定电流值保持不变。但对于阀式避雷器来说,情况就较为复杂。由于避雷器自身并不密封,其阀片的间距不可调,因此其火花间隙的放电电压易受空气密度的影响,所以应向设备厂商注明海拔高度,或使用高压型阀式避雷器。 二、干式变压器 对于平时常用的环氧树脂干式变压器来说,国家标准关于以上两个因素有着明确的校正方法。根据GB6450)《干式变压器》中第3.2.3条和4.2条的规定,对于在超过1000M海拔处运行,并在正常海拔进行试验的变压器,其温升限值应相应递减,超过1000M海拔部分以第500M为一级,温升限值按自冷变压器2.5%、风冷变压器5%减小;额定短时工频耐受电压值同时增加6.25%。 由此,日喀则地区干式变压器的额定短时工频耐受电压值须增加

低压电器在高原环境下的应用及建议

低压电器在高原环境下的应用及建议 随着西部地区的经济繁荣,高原地区对低压电器的需求量也在日益增加,对低压电器的性能 要求也在日益提高。但目前低压电器一般按海拔2000米以下设计、生产和使用。在海拔超 过2000米的高原环境下,空气压力和空气密度下降、空气温度降低、日温差大、空气绝对 湿度减少等因素,均会对低压电器的正常使用带来不良影响。本文正是基于此目的,针对高 原环境对低压电器影响的几个重要因素进行的摸底试验,试验在模拟高原气候环境的条件下 进行。在试验的基础上,对试验结果进行分析与研究,提出了低压电器产品在高原环境下设 计和使用时的一些注意事项及建议。 2 高原环境下使用低压电器产品应注意的问题分析 根据高原环境的气候特点以及低压电器的电气性能,高原环境下使用低压电器产品应着重关 注以下几个方面: 1)温升:由于海拔提高,空气密度渐低,散热的对流作用减弱,温升就会随之升高,而高 原地区的气温随海拔高度的增加而降低,递减率为海拔每升高100m,气温降低0.5℃,又可 以部分补偿,由海拔升高对电器温升的影响。因此,低压电器的温升如何补偿需要关注并采 取一定措施。 2)绝缘性能:由于海拔升高,空气密度渐低,介质绝缘强度降低,外绝缘表面及不同电位 的带电间隙比较容易击穿,特别是对电气间隙和爬电距离的影响较大。因此在进行电器的介 电性能试验时,如何选甩试验电压也应予以考虑。 3)接通能力和分断能力:空气压力和空气密度的降低,造成对空气介质灭弧的开关电器灭 弧性能的影响。目前,存在两种说法:普通的一种说法,认为海拔升高,气压降低,空气密 度下降,会造成开关电器灭弧时间延长,触头烧损严重,从而使得接通和通断能力降低;而 另一种说法恰恰相反,认为海拔升高,气压降低,空气密度下降,反而有利于开关电器灭弧,真空开关的灭弧原理就是基于空气密度极其低,国外也见到类似的报道。因此对于高原用低 压电器产品的接通分断能力影响也应予以考虑。 4)对产品动作性能的影响:随着海拔升高,空气密度渐低,散热的对流作用减弱,而且高 原地区最低气温低,日夜温差较大,会给低压电器产品的动作特性带来一定影响。如热磁式 低压断路器的动作特性、热继电器的动作特性均会发生一定变化,需要引起关注。 5)电寿命:由于受高海拔地区的极限温度过低及产品温升和灭弧时间的综合影响,高原环 境会对低压电器产品的电寿命也会有一定的影响。 3 摸底试验情况介绍 根据对以上情况的分析,我们选用了目前行业中最具有代表性的低压电器典型产品,在容积 直径φ2m、高2.5m的金属密闭箱和φ6X5.6的高原环境试验箱中进行了试验,如下表1: 试验结果及分析如下: 1)温升试验:试验中,熔断器的温升随着海拔的升高而上升,基本上呈线形关系;接触器 类产品的温升随着海拔升高不断上升,特征是开始上升的曲线较陡,至3000米以上,上升 缓慢,4000米以上,略有下降;各类低压断路器的温升均呈线性上升关系。根据试验的结果 和参考其他试验数据、国内外文献,得出如下结论:低压电器在高海拔地区的温升递增情况 不超过0.5K/100m。一般在0.1-0.5K/100m之间,而根据国家气象部门的长年统计资料表明:环境温度的递减情况在0.5℃/100m左右,为此,当产品发热不超过最高允许温度时,我们认

高海拔地区电气设备选型

高海拔地区户内设备器件选型和结构设计要求 1高海拔地区的特征 一般来说,对于低压配电系统海拔在2000m 以上,高压配电系统海拔在1000m以上的地区统称为高海拔地区。据测算,我国高海拔地区 面积占全国总面积65%。高海拔地区具有的自然气候条件较恶劣,其特征为: (1)空气密度及气压较低。 (2)空气温度较低,温度变化较大。 (3)空气绝对湿度小。 (4)太阳辐射强度较高。 (5)降水量较少。 (6)大风日多。 (7)土壤温度较低,且冻结期长。 2高海拔地区户内中压开关柜的设计要求 2.1气压及空气密度的降低,引起了外绝缘强度的降低 2.1.1对绝缘介质强度的影响 空气的介质绝缘强度是随着气压的升高而增加,在空气稀薄或真空状态下又随着真空 度的提高而增加。试验表明,海拔每升高1000m,平均气压则降低7.7~10.5 kPa,外绝缘强度降低8%~13%。 2.1.2对电气间隙击穿电压的影响 对于设计定型的产品,由于电气间隙已固定,随着空气压力的降低,击穿电压也下降 。为了保证产品在高海拔地区使用时有足够的耐击穿能力,必须增大电气间隙和爬电距离 。 在不同海拔海拔高度,不同电压等级以空气作为绝缘介质柜内各相导体间及对地净距 如下表(单位: 当海拔在2000 要求。通常断路器和隔离开关的相间距决定了柜中铜排的相间距,所以断路器和隔离开关 的相间距应该根据海拔高度选用。 12kV的断路器和隔离开关相间距有210,230,250,275mm四种,通常采用的铜排宽度 有50,60,80,100mm三种,在不同的断路器、隔离开关相间距和铜排宽度下,铜排相间距 如下: 210mm,铜排宽度不 大于80mm时,电气间隙能够满足要求;铜排宽度为100mm时,海拔超过1000m就应该选用230 mm相间距的断路器和隔离开关。对于12kV,不同海拔高度和铜排宽度,断路器和隔离开关 相间距选择如下表:

高原地区高压开关柜的选型与应用浅析

高原地区高压开关柜的选型与应用浅析 引言 海拔超过1000m的地区称为高海拔地区。高海拔地区,因空气稀薄,会使电工产品的散热效率降低,同时因气压降低和大气密度的减少,会使空气的绝缘强度降低。以往我们所参照的电气参数及设备的数据均是在正常海拔的使用环境之下实验得到的,常规型电气设备的电气参数及设备数据是按正常使用环境制造的,一般均标注海拔不超过2000m,周围空气温度上限为+40ºC,下限为-5ºC。因此,高原地区的电气设备选择与往常的电气设备选择有很多不同之处。 一、实例概述 随着西部地区的经济大发展,高原地区对电气设备的需求量在日益增加,对其性能要求也在不断提供。但目前国内、国外生产厂商的电气设备一般按海拔2000m以下的标准研制和生产。 笔者以西藏桑日项目为例,对高海拔地区开关柜的选型及注意事项建议,供高原地区项目设备选型时参考。条件资料如下: 本项目位于光伏电站位于桑日县日岗村内,桑日县属藏南高原湖盆峡谷区,北靠念青唐古拉山南麓,南接喜马拉雅山东段,雅鲁藏布江横穿县境,具有典型的“两山夹一谷”的地形地貌特征。地势北高南低,海拔高度3600米,环境温度-17.6ºC。 本工程装机容量为10MWp,光伏发电站将各发电单元通过预装箱式隔离升压变压器一次升压至35kV,以电缆引接至站内所设的35kV配电室。站内35kV 配电室通过一路35kV出线,送至地区新建的赤康110kV变电站35kV母线,再经主变二次升压至110kV接入电力系统。 二、高海拔地区的电气开关设备的影响 2.1 根据条件选型 海拔为1000~5000m之间,每增高100m,气压约降低0.8~1kPa;气压降低容易使空气电离而降低介电强度,同时冷却效能下降,导致开关灭弧困难和电气温度升高。虽然海拔升高,空气温度也会下降,但温度过低,又会使电气设备内某些材料变硬变脆,使有些油类的粘度增大或凝固,影响设备的正常动作。日

高海拔环境电气设备特点及设计要求

高海拔环境电气设备特点及设计要求 摘要:高海拔环境对于电气设备有着严格的标准与要求,其绝缘、温升等性 能相对也较为特殊。本文介绍了高海拔气候特点,分析其对电气设备性能带来的 不同影响。根据电气设备相关设计要求,提出针对性的优化措施,以供同行人员 参考。 关键词:高海拔环境;电气设备;设计要求 1高海拔气候特点 高原气候符合如下特点:(1)太阳辐射强,但是辐射差额偏小。高原地区 的海拔高,空气密度、气溶胶含量包括水汽含量相应在减少。因此,太阳直接辐 射大,紫外线强度十分突出。(2)温度日较差明显,相比同纬度平原甚至高出 1.2倍。(3)地形条件是影响降水量的重大因素。通常,迎湿润气流的高原属于 多雨带。然而,背湿润气流一侧以及高原内部,其降水相对偏少。(4)风力大,雷暴、冰雹等极端天气较长。 2高海拔环境对电气设备性能的影响 2.1介质冷却效应(温升) 空气压力、密度的下降均会影响空气介质冷却效应,使温升逐步增加。对于 利用自然对流、空气散热器或是辐射散热进行散热的各种电气设备,当散热能力 下降后,其温升反而会增加。 2.2绝缘介质强度和电气间隙 当海拔增高后,空气密度随之下降,此时电器外绝缘体自身的强度也会削弱,外绝缘表面和各个电位上的带电间隙易于被击穿,应考虑耐压问题。海拔5000m 范围内,每千米高度,气压平均下降7.7~10.5kpa,外绝缘体强度则下降8%~13%。

2.3电晕及放电电压 高海拔地区具有独特的气压特点,这些都会引起局部放电电压、电晕起始电 压逐步下降(每100m下降1%),同时电晕腐蚀现象也十分严重。 2.4动作性能 由于海拔上升,气温低,不利于散热,动作特性和环境有关的产品容易受影响,增加动作误差。同时,空气温度下降、温度大,太阳辐射强度以及紫外线增 加等因素,均会影响设备的结构材料、电气性能,缩短整个机械的寿命。 3高海拔地区电气设计要求 3.1低压电气设备设计要求 一是电器的温升增高。一般随海拔每升高100m,环境温度降低0.5℃,温升 增加约0.4K。对户外电器有明显的补偿作用,而户内及特定场所(如高温场所),则不能补偿海拔升高导致的温升增加值,最好是降低额定容量使用。二是绝缘强 度下降。通常,海拔每升高100m,其绝缘强度则会下降1%,温升则增加0.4K。 三是用热脱扣元件的断路器、热继电器,由于散热条件差,其脱扣特性存在较大 偏移,其脱扣动作时间也会缩短。此时,需要作出必要的调整。四是低压电器的 接通和分断短路电流能力受损,机械以及电气寿命逐步缩短。另外,开关电器延 长了原来的燃弧时间,增加了飞弧距离。 3.2对高压电气设备设计要求 一是温升问题。气密度降低会导致散热性能降低,使高压电器在运行过程 中温升增加,虽说空气温度随海拔高度的增加而逐渐降低,其值足以补偿海拔增 加对于高压电器温升带来的影响。所以,高海拔(≤4000m)地区均可使用,通常,户内高压电气维持最初的额定电流。当海拔>4000m,则有必要校正户外高 压电气设备额定电流。随着海拔的上升,同样也要酌情对室内外导体的载流量作 出修正。二是外绝缘问题。当1000米<海拔≤4000m,每升高100m,其外绝缘强 度则会下降约1%。因此,需选择必要的加强保护或是高原型电器等措施。一般来说,高压电器外绝缘空气间隙及绝缘耐受电压,也要作出校正。

浅谈高海拔地区环境因素对继电保护设备选型的影响

浅谈高海拔地区环境因素对继电保护设 备选型的影响 〔摘要〕本文以高海拔地区环境因素介绍、环境因素对继电保护设备的 影响、高海拔地区继电保护设备出厂要求三部分为主体内容,提出了高海拔地区 继电保护设备选型要求。 〔关键词〕高海拔地区;环境因素;继电保护设备;选型要求 0 引言 随着我国电力系统科学技术的不断进步,电力事业也得到了前所未有的大发展, 继电保护设备在电力系统运行过程中也得到了广泛的应用。青海作为高海拔 地区,其环境因素对继电保护设备有着不同程度的影响。然而,现阶段大部分的 继电保护设备生产厂家,并没有针对这些环境因素对出厂设备进行规范。为了进 一步提高高海拔地区二次继电保护装置的规范性及可靠性,本文将分析高海拔地 区的不同环境因素对继电保护设备的影响,并提出相关的选型要求。 1 高海拔地区环境综述 以青海省为例,在该地区,保护装置运行环境主要表现为:气压低、太阳辐 射强度大、年平均日照时数长、宇宙射线强、紫外线强、昼夜温差大、干旱少雨、扬尘天气多。根据以上几种环境因素对设备故障的综合影响,我们将青海划分为 3类地区:一类地区:海南州共和地区及海西州全域;二类地区:西宁、海东、 海北及海南州其他地区(共和除外);三类地区:黄南州、果洛州、玉树州。 2 不同环境因素对继电保护设备的影响 2.1 环境温度下降对设备启动的影响

温度过低可能致使机器不能启动。原因是低温影响自由电子数量及电子运动速率,进一步导致部分器件无法正常工作。故在实际应用中元器件按照操作温度分军规(-55℃~+85℃)、工规(-25℃~+70℃)、商规(0℃~+60℃)三类。器件启动异常的临界温度点可以称为极限温度,一般低于或高于操作临界值。 因为PNP、NPN等是元器件(芯片)的基本组成元素,温度升高会使自由电子数量增加且运动速率加快,电流增大。温度降低则反之,则当自由电子数量无法满足器件开始工作临界条件时,机器无法启动。 2.2空气密度下降对产品散热性能的影响 热量传递有三种方式:热辐射、热传导、对流传热。对于计算机类产品,三种散热方式一般都会交叠使用。 我们可以发现无论是热辐射还是热传导,如果热量是传递到机箱内空气中,最终需要通过热对流传递到空气外,而热对流需要空气介质,就像真空中热量只能通过热辐射传递(月球有热源时最高温127℃,无热源最低温-183℃),空气密度下降将导致同功耗情况下,对产品散热效率要求更高,继而对散热设计提出新要求。 下述分别是海平面、高空情况下的传热系数、芯片测温点温度值对比: b= = 例如,若在海平面的对流换热表面传热系数是4.25 W/(㎡·K) ,则可以求9000 m高空的自然对流换热表面传热系数,相应的大气压力是30.8kPa(绝对压力)。当温度不变时,则 ab= = W/(㎡·K)=2.34 W/(㎡·K) 在室温、海平面条件下测量产品温升情况,然后计算在40℃、3000m的海拔高度产品温升。

低温高海拔地区直埋敷设10kV电缆选型

低温高海拔地区直埋敷设10kV电缆选型 低温高海拔地区的电缆选型是在考虑到环境温度、氧气含量、紫外线辐射等多种因素 的基础上进行的,在这种环境条件下,电缆的选型将对电力系统的正常运行和设备的可靠 性产生深远的影响。本文将以低温高海拔地区10kV电缆的敷设为例,对其选型进行详细分析。 低温高海拔地区的特点 低温高海拔地区的特点主要包括气温低、氧气稀薄、辐射强烈等。在这种环境条件下,电气设备和电缆的工作环境会面临一系列的挑战,如电气绝缘材料的抗寒性能、导体的导 电能力、电缆外护套材料的耐候性等都需要考虑进去。 低温高海拔地区电缆选型的原则 在低温高海拔地区进行电缆选型时,应该遵循以下原则: 1. 优先选择耐低温的绝缘材料,以确保电缆在极端低温条件下的正常工作。 2. 选用优质的导体材料,提高电缆的导电能力,避免在低温环境下导体电阻增大而 导致功率损耗加大。 3. 考虑到高海拔地区的低氧环境,应选择绝缘层良好、绝缘电阻高的电缆,以确保 在气压较低的环境下绝缘性能不受影响。 4. 选用耐紫外线辐射的外护套材料,以延长电缆的使用寿命。 低温高海拔地区10kV电缆的选型 在低温高海拔地区10kV电缆的选型中,应优先选择绝缘材料抗寒性能好、绝缘电阻高的产品,如交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆。XLPE电缆由于其优异的绝缘性能、耐低温性能和导电性能,在低温高海拔地区得到了广泛应用。XLPE电缆还具有结构简单、安装方便、设备可靠等优点,能够满足低温高海拔地区电力系统的需求。 对于导体材料的选用,应选用高纯度的铜导体或铝导体,以确保在低温环境下导体的 导电能力不受影响。还应考虑导线横截面的选择,以满足电缆的负载要求和抗风吹雪等外 部环境的要求。 在外护套材料的选用上,应选用耐紫外线辐射、耐低温的材料,如聚乙烯(PE)、交 联聚乙烯(XLPE)等材料。这样可以有效延长电缆的使用寿命,减少维护和更换的频率。

分析海拔差异的高海拔地区电气设备选型

分析海拔差异的高海拔地区电气设备选 型 摘要:高海拔地区,往往密度相对较低、空气稀薄,极具复杂性,只有充分地考虑到所存在的海拔差异,才能够更好地完成该地区的电气设备各项选型工作。高原地区的电气设备选择及带电距离校验与常规工程的电气设备选择有很多不同之处,鉴于此,本文主要充分考虑到海拔差异条件之下探讨高海拔地区的电气设备科学选型,旨在为后续项目提供参考。 关键词:光伏项目;高海拔地区;海拔差异;设备选型;电气设备 前言 随着我院设计的新能源项目分布越来越广,四川、甘肃、内蒙古、新疆等各地新能源项目的推进,其项目与常规省内工程的最大区别在于海拔高度,均在1000米以上,其中甘肃某项目海拔约3200米,甘孜州某光伏项目最高海拔达到了4300米。 高海拔地区,因环境气温及气压均相对较低,空气稀薄,以至于极易会对电气设备产生不良影响。因而,海拔差异条件之下对高海拔地区的电气设备科学选型开展综合分析,便于更好地实施设备选型工作,现实意义和价值相对突出。 1、关于高海拔地区的基本特征阐述 一是,低氧及低气压:海拔每增加100m条件之下,气压降低1000帕,越高海拔条件下,空气更为稀薄,空气当中氧含量下降1.17%;二是,天气寒冷;越高海拔条件之下,气温下降越为明显,海拔每增加100m,周边气温降低 0.5℃~0.6℃;三是,干燥及多风。因高海拔地区的日照时间相对较长,多风、气候比较干燥,降水蒸发比较快且相对集中;四是,较强光度:高海拔地区因海拔往往相对较高,空气稀薄,呈较高的洁净度,雪反射光及太阳光均相对较强。

因太阳实际辐射强度的不断提升,紫外线强度随之增加,海拔每增加100m,该地 区紫外线总体强度增加1.4%[1];五是,昼夜温差明显:高海拔地区,因其海拔相 对较高,呈较小的空气密度,受大气热力方面因素所影响,白天大气会降低对于 太阳辐射产生的削弱作用,而夜晚大气热力对于地面辐射所起到的保温作用会相 对较差,以至于白天升温及夜晚降温均相对较快,日夜就会呈现出较大的温差。 2、充分考虑到海拔差异条件之下对高海拔地区的电气设备实施科学选型 2.1 选型方法 一是,可结合电气设备内部导体的载流量实际修正系数予以选型方面。此次 对高海拔地区当中电气设备实施选型过程,务必要结合实际的海拔差异,充分考 虑不同的海拔条件之下电气设备的导体实际载流量。针对海拔<1000m地区,可 选取正常规格类型电气设备;针对海拔>1000m地区,就应当结合海拔地区所处 特殊环境,选择校正。此次结合特殊环境之下高原地区高压电器相关技术要求实 施选择校正操作。针对高海拔地区当中电气设备,开展选型校正处理期间,可借助、、这三个列式来实现。以上列式当中,m 代表工频;e代表操作冲击性干试验的电压;W代表额定脉冲的耐压值;代表 高海拔地区额定脉冲的耐压值;V代表额定工频的耐压值;K H代表高海拔地区当 中电气设备的选型校正处理因数;H代表高海拔地区的海拔;代表高海拔地区 额定工频的耐压数值。针对+55℃、+50℃、+45℃、+40℃、+35℃、+30℃、+25℃不同温度环境之下,修正系数分别为0.64、0.75、0.80、0.87、0.92、0.99、 1.02。可依照着高海拔地区当中电气设备内部导体的载流量实际修正系数,开展 电气设备的科学选型工作。考虑到所处高海拔地区现存海拔差异基础条件之下, 选择可以满足实际要求及标准的电气设备具体型号,保证所选取的电气设备可以 正常投放使用于高海拔地区当中[2];二是,可充分考虑到设备自身散热性能方面 予以科学选型。因高海拔地区周边空气密度相对较少,致使电气设备总体运行过 程当中往往无法实现正常散热。所以,应当与电气设备内部导体实际载流量的选 型修正处理系数相结合,处于海拔差异条件影响下,防止电气设备因过高温度而 产生故障问题。因高海拔对于电气设备总体升温会产生一定的影响,故结合高海 拔地区对于电气设备总体散热性能方面需求,并充分考虑所处地区的海拔差异情

高海拔对电气设备的特殊要求

高海拔对电气设备的特殊要求 电气设备在高海拔地区主要受到来自温升和绝缘两个方面的影响。文章主要针对高海拔地区对电气设备影响的探讨,从而提出相关在高海拔地区电气设计时的注意事项及建议。 标签:高海拔;电气设备;特殊要求 近年来我国国民经济正处于高速发展的阶段中,同时我国中西部地区的经济也获得了一定的发展,尤其是多项基本建设项目正在慢慢走进中西部地区。但是,我国中西部地区所处的地区属于高海拔地区,在海拔2千米以上的地区上使用电气设备,需要予以高度的重视,因为高海拔地区由于气象的特殊性,对电气设备的使用产生特殊的影响,必须要求高海拔使用电气设备满足一定的要求。在本文中主要针对高海拔电气设备使用的特殊要求进行综述。 1 高海拔地区的气象特征 高海拔地区所指的是海拔高度超过1000米的地区,其气象特征表现为:海拔高度和气压水平成反比关系,也就是海拔高度越高,气压水平月底,空气密度越小越稀薄,湿度越低,越干燥,同时空气越稀薄,太阳日照辐射的穿透力越强,白天地面吸收热量越多,温度越高,晚上地面失去热量速度越快越多,温度越低,导致昼夜温差明显。三者之间的关系如表1所示: 根据表2,随着海拔高度的上升,空气温度随之下降,海拔高度升高1千米,最高温度和平均温度降低5摄氏度。降温有利于电气设备的散热。 2 高海拔气象对电气设备的影响 2.1 高海拔气象对低压电器的影响 在高海拔地区使用低压电器,因为海拔高度升高,电器内部的元器件会不断升温。海拔高度上升每100米,升温幅度约为0.1-0.5℃;同时,海拔高度的增加还还会导致气温的降低,海拔高度上升每100米,气温下降幅度约为0.5℃。如果在室内使用低压电器,由于室内温度变化比较小,元器件升温的温度和气温降温的温度之间补偿作用并不明显,所以在高海拔地区使用低压电器在室内使用能够符合所规定的安全标准。但是,当在市外使用低压电器的时候,室外环境气温变化比较大,此时元器件升温的温度和气温降温的温度之间补偿作用极为明显,所以在室外使用低压电器必须考虑到温度的补偿作用所带来的影响。同时,当海拔高度增加,气温下降,电气设备材料容易发生硬化,油类粘稠度增加,甚至凝固,会对设备的正常运行产生严重的影响。并且昼夜温差较大对零部件的外形产生一定的影响,容易导致外形出现裂缝。因此,在高海拔使用电气设备应当选择和当地气象相适应的高原型电气设备,并且在使用电器设备的时候应当尽量在恒温场所内或者室内。

高原地区低压电器设备及低压熔断器的选择

高原地区低压电器设备及低压熔断器的选 择 1. 低压电器设备 根据科研部门的调查研究,对于现有普通型低压电器在高原地区的使用如下: (1) 温度.现有的一般低压电器产品,使用于高原地区时其动、静触头,导电体以及线圈等部分的温升随海拔高度的增加而递增,其温升递增率为海拔每升高1m,温升增加0.1〜0.K,但大多数产品均小于0.4°C.而高原地区气温随海拔的增加而降低真递减率为海拔每升高1m,气温降低0.5C.所以气温降低足够补偿由海拔升高对电器温升的影响,因此低压电器的额定电流值可以保持不变.对于连续工作的发热量大的电器,可适当降低电流等级使用. (2) 绝缘耐压.由于普通型低压电器在海拔25 m时仍有60%的耐压裕度,而且通过国产常用的继电器与转换开关等的试验说明,在海拔40 m及以下地区,均可在其额定电压下正常运行. (3) 动作特性.海拔升高时双金属片热继电器和熔断器的动作特性有少许变化,但在海拔40 m以下时,均在其技术条件规定的特性曲线带范围内.国产常用热继电器的动作稳定性较好,其动作时间随海拔升高有显著缩短,根据不同的型号,分别为正常动作时间的40%〜70%.但可在现场调节电流整定值,使其动作特性满足要求. 2. 低压熔断器

经过研究,发现对于熔断器来说,通过对其非线性的环境温度对时间-电流特性曲线研究说明,熔体的载流能力在同样的较小的过载电流倍数情况下(即轻过载),熔断时间随环境温度减小而增加.在20%以下时,变化的程度则更大:而在同样的较大的过载电流倍数情况下(即短路保护时),熔断时间随环境温度的变化可不作考虑.因此,在高原地区使用熔断器开关作为配电线路的过载与短路保护时,其上下级之间的选择性应特别加以考虑.在采用低压断路器时应留有一定的余量.由此可见,熔断器与断路器比较时,其在高原的使用环境下可靠性和保护特性更为理想.

海拔高度对电器设备的影响

. 海拔高度对电气设备的影响 随着海拔高度的增加,大气的压力下降,空气密度和湿度相应地减少,其特征为: a 、空气压力或空气密度较低; b 、空气温度较低,温度变化较大; c、空气绝对湿度较小; d 、大阳辐射照度较高; e 、降水量较少; f 、年大风日多; g 、土壤温度较低,且冻结期长。这些特征对电工产品性能有下面四大影响规律,列出如下: 1 、空气压力或空气密度降低的影响。 1 )对绝缘介质强度的影响 空气压力或空气密度的降低,引起外绝缘强度的降低。在海拔至5000m范围内,每升高 1000m,即平均气压每降低7.7~10.5kPa,外绝缘强度降低8%~13%. 2) 对电气间隙击穿电压的影响 对于设计定型的产品, 由于其电气间隙已经固定, 随空气压力的降低, 其击穿电压也下降.为了保证产品在高原环境使用时有足够的耐击穿能力, 必须增大电气间隙.高原用电工产品 的电气间隙可按下表进行修正. 3)对电晕及放电电压的影响 a 、高海拔低气压使高压电机的局部放电起始电压降低,电晕起始电压降低,电晕腐蚀严重; b、高海拔低气压使电力电容器内部气压下降,导致局部放电起始电压降低; c、高海拔低气压使避雷器内腔电压降低,导致工频放电电压降低。 4 )对开关电器灭弧性能的影响 空气压力或空气密度的降低使空气介质灭弧的开关电器灭弧性能降低,通断能力下降和电寿命缩短。 a )、直流电弧的燃弧时间随海拔升高或气压降低而延长; b )、直流与交流电弧的飞弧距离随海拔升高或气压降低而增加。 5 )对介质冷却效应,即产品温升的影响 空气压力或空气密度的降低引起空气介质冷却效应的降低。对于以自然对流、强迫通风或空气散热器为主要散热方式的电工产品,由于散热能力的下降,温升增加。在海拔至5000m 范围内,每升高 1000m ,即平均气压每降低7.7~10.5kPa,温升增加 3%~10%. a 、静止电器的温升随海拔升高的增高率,每100m 一般在 0.4K 以内 , 但对高发热电器 , 如电炉、电阻器、电焊机等电器,温升随海拔升高的增高率,每100m达到 2K 以上。 b 、电力变压器温升随海拔的增高与冷却方式有关,其增加率每100m为:油浸自冷,额定温升的 0.4% ;干式自冷 , 额定温升的 0.5%;油浸强迫风冷,额定温升的0.6% ;干式强迫风冷 ,额定温升的 1.0% ; c、电机的温升随海拔升高的增高率每100m为额定温升的 1% 。 6 )对产品机械结构和密封的影响 a、引起低密度、低浓度、多孔性材料(例如:电工绝缘材料、隔热材料等)的物理和化学 性质的变化; b、润滑剂的蒸发及塑料制品中增塑剂的挥发加速; c、由于内外压力差的增大,气体或液体易从密封容器中泄漏或泄露率增大,有密封要求的 电工产品,间接影响到电气性能; d、引起受压容器所承受压力的变化,导致受压容器容易破裂。 2、空气温度降低及温度变化(包括日温差)增大的影响 1)高原环境空气温度对产品温升的补偿 平均空气温度和最高空气温度均随海拔升高而降低,电工绝缘材料的热老化寿命决定于 '.

电气设备选择

电气设备选择 电气设备选择的一般条件: 1.按正常工作方式选择电气设备; 2.按短路方式进行设备的校验。 一、按正常工作方式选择电气设备 1、选择额定电压:电气设备最高耐压不得低于安装位置的最大可能工作电压。一般电气设备的最高耐压为其额定电压的1.1~1.15倍,而系统的电压波动一般在额定的±10%以内,由此只需使电气设备的额定电压Un不低于安装位置的系统额定电压Uns。 2、选择额定电流:电气设备的额定电流应不小于在各种合理运行方式下流过设备的最大持续工作电流。其中需要考虑满意在各种可能的运行方式下流过设备的电流:发电机、变压器回路的最大可能工作电流为其额定电流的1.05倍;变压器有过载可能时,回路最大工作电流按变压器最大过载力量(1.3~2倍额定负荷力量)选取;母联回路一般取为母线上最大一台发电机或变压器的最大工作电流;母线分段回路根据所联母线上最大一台发电机故障时为保障母线负荷所需的最大穿越功率选取;出线回路除了考虑正常负荷方式外,还要考虑故障时从其余回路转移过来的负荷。 3、考虑环境条件的影响:当电气设备安装地点的环境条件,如海拔、温度、污秽等超过一般使用条件时,应实行措施进行设备调整。如高海拔地区采纳高原型设备或更高耐压设备、环境温度高的场合会降低

设备的最高允许载流,污秽地区需采纳防污型设备等。 二、按短路方式进行设备的校验 3、短路计算条件 (1)容量和接线。按最大系统设计容量和可能消失最大短路电流的正常接线方式。 (2)短路种类。一般按三相短路考虑。 (3)计算短路点。系统中不同短路点位置对同一设备的影响不同,因而需选择使设备处于最严峻状况的短路点进行校验。对于线性网络,一般短路点与设备电气距离越小,对设备影响越大。 4、短路计算时间:按可能造成最严峻后果的短路时间来考虑,如对于设备热稳定校验,按主爱护拒动、后备爱护切除短路的时间考虑(燃弧时间长,发热量大);对于设备断开力量校验,按主爱护切除短路的动作时间考虑(短路电流衰减量小)。 电气设备的选择对供配电系统的平安牢靠运行有特别大的影响,应当遵循上述原则进行选型并校准。

电缆使用海拔

电缆使用海拔 电缆是现代社会中必不可少的一种电力传输装置,其作用是将电能从发电站、变电站 或输电线路中传输并分配到各个电气设备中。在电缆上,有许多的指标需要考虑,其中一 个非常关键的指标就是电缆能够适应的海拔高度。 海拔是指地球表面的某一点与海平面的垂直高度差,一般以米为单位。对于电缆来说,其使用海拔高度应该是在设计时被考虑到的。一般而言,低海拔地区使用的电缆不需要过 多考虑此问题,但是在高海拔地区,就需要选择适合的电缆,以保证其正常的工作和长久 的使用寿命。 在高海拔区域,电缆需要面对以下一些问题: 1.氧气含量低 在高海拔地区,氧气含量比低海拔地区要少。这会对电缆的绝缘层带来不利影响,导 致其老化速度加快。而且在高海拔地区,温度变化也更加突然,加速了电缆的老化。 2.环境恶劣 高海拔地区干燥,日照时长长,日夜温差大,加上风沙天气常常发生,这些都会对机 械强度、绝缘性能以及电缆的耐候性造成巨大的影响。 3.电压等级 高海拔地区在电压等级方面也要特别注意。在高海拔地区,由于环境因素造成电气设 备的电绝缘特性下降,超过某一电压等级,就会加速设备的老化,甚至引起设备故障。 因此,在高海拔地区,如青藏高原等,电缆的设计需要更加注重以下几个方面: 1.选择适合海拔高度的电缆 首先,要选择尽可能适合当地的环境条件及海拔高度的电缆,以保持电缆的老化速度 和使用寿命。 2.提高电缆的机械强度 在高海拔地区,要增加电缆的机械强度,以应对风沙天气常常发生的情况,避免电缆 在使用过程中受到机械损伤和断裂。 3.优化绝缘材料

在高海拔地区,可以选择具有更好电绝缘性能的绝缘材料或者增加绝缘层数,以增加 电缆的耐用性和可靠性。 总之,高海拔地区的电缆需求较低海拔地区更加高端,选择品质更高的电缆成为必选,不仅要考虑其能够适应的海拔高度,还需要考虑电缆的耐磨性、耐水性、绝缘强度、传输 速度等相关因素。适当地调整设计和选材,以确保电缆在高海拔地区的正常使用和长远 的运行寿命。

高原电气设计要点

高原电气设计要点 高原地区,从地理上讲,一般指海拔高度在500m以上、比较完整的大面积隆起地区。高原地区的自然条件特点主要是海拔高、空气稀薄、空气含氧量低、气压低、昼夜温差变化大等等。电气设备正常使用环境的海拔高度一般不超过1000m,而中国四大高原(黄土高原、内蒙古高原、青藏高原、云贵高原)的最低海拔基本上都超过或者接近上述数值,因此,在进行国内四大高原地区的电气设计的时候,必须考虑地理、气候因素对电气设备的影响,进行设计、计算的时候对相关的参数进行必要的调整。随着高原地区经济的发展,高原地区的工程设计也越来越多,工程规模也越来越大,笔者以拉萨某酒店改扩建项目为例,简单概括一下高原地区电气设计需要注意的问题。 1 概况简介 1.1 气象情况 工程位于拉萨市区,海拔高度3650m左右,年日照时数3000小时以上;最高气温28°C,最低气温零下14°C,全年雷暴日数(d/a)72.6,7月0.8m深土壤温度(摄氏度):15.3,最大冻土深度26cm。 1.2 市政电力情况 市政可提供两路独立的10kV电源,另外还设置一台柴油发电机组用于给消防负荷及特别重要的负荷供电。 2 高压电器和导体的选择 当地实际海拔远超过高压电气设备正常使用环境的海拔(1000m),因此,高海拔对电气设备的影响必须考虑。高海拔对电器的影响是多方面的,主要的影响有两方面。 (1)电器设备的温升 高压电器一般都采用风冷的方式,海拔增加,空气密度随之降低,对于电器设备来说,其赖以散热的条件变的恶劣,造成的结果便是高压电器在运行过程中的温升会比低海拔高度下增加。不过,由于气温是随着海拔高度的增加而相应的降低的,一定程度上能抵消低空气密度对于设备温升带来的影响,因此,在海拔