文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 各种地下管线之间最小水平净距(m)

各种地下管线之间最小水平净距(m)

各种地下管线之间最小水平净距(m)
各种地下管线之间最小水平净距(m)

附表

各种地下管线之间最小水平净距(m)

注:① 表中给水管与排水管之间的净距适用于管径小于或等于200mm当管径大于200mm寸应就大于或等于 3.0m;

②大于或等于10KV的电力电缆与其它任何电力电缆之间应大于或等于0.25m,如加套管,净距可减至0.1m;小于10KV电力电缆之间应大于或等于0.1m;

③低压燃气管的压力为小于或等于0.005MPa,中压为0.005?0.3MPa,高压为0.3?0.8Mpa。

附表二:

各种地下管线之间最小垂直净距(m

附表三:

各种管线与建、构筑物之间的最小水平间距(m

②表中给水管与围墙或篱笆的水平间距 1.5m是适用于管径小于或等于200mm当管径大于200mmi时应大于或等于2.5m ;

③排水管与建筑物基础的水平间距,当埋深浅于建筑物基础时应大于或等于 2.5m;

④表中热力管与建筑物基础的最小水平间距对于管沟敷设的热力管道为0.5m,对于直埋闭式热力管道管径小于或等于250mmi时为2.5m,管径大于或于300mm时为3.0m,对于直埋开式热力管道为 5.0m。

附表四:

建筑容积率、建筑密度、绿地率控制指标表

附表五:

建筑离界(用地红线)距离控制表

注:H指建筑高度;S指规定间距

各种地下管线之间最小水平净距(m)

各种地下管线之间最小垂直净距(m)

注:①表中给水管与城市道路侧石边缘的水平间距1.0m适用于管径小于或等于200mm,当管径大于200mm时应大于或等于1.5m; ②表中给水管与围墙或篱笆的水平间距1.5m是适用于管径小于或等于200mm,当管径大于200mm时应大于或等于2.5m; ③排水管与建筑物基础的水平间距,当埋深浅于建筑物基础时应大于或等于2.5m; ④表中热力管与建筑物基础的最小水平间距对于管沟敷设的热力管道为0.5m,对于直埋闭式热力管道管径小于或等于250mm时为2.5m,管径大于或于300mm时为3.0m,对于直埋开式热力管道为5.0m。 管线的平面布置: 沿道路红线从北(西)至南(东),依次为热力管道、电信电缆、污水管、雨水管、给水管、燃气管、电力电缆。电力电缆和电信电缆分设于道路两侧,电信电缆也可以布置在车行道下。其中更,电力电缆、污水管布置在道路一侧,电信电缆、给水管布置在道路的另一侧;雨水管布置在道路中心线上。 东南-西北:电力线-热力-雨水-污水管-给水管-煤气-电讯线

浅-深:电力-电讯-供热-燃气-给水-雨水-污水 1.可燃、易燃气体管线应在其他管线上面 2.给水管应在排水管上面 3.电力线应在热力管和电讯电缆下面,在其他管线上面 4.氧气管线应在可燃管下面,其他管线上面 5.输送腐蚀性介质的管线及酸、碱性的排水管线,应在其他管线下面; 6.热力管应在电力线、煤气管、给水管、排水管上面。 7.小管让大管,压力让重力,临时让永久,可弯曲让不易弯曲。 给水管(冻土层以下0.2-0.6):给水管系由水厂经加压后送至用户的管路。包括工业给水、生活给水消防给水、多用铸铁管、钢管、石棉水泥管等。一般为埋地敷设,生活给水和消防给水可合同一管;当生产用水水质与生活用水水质不同时,须另设生产用水给水管。 排水管(350冻土层以下0.5-0.6,400冻土层以下0.5-0.7):排水管系由用户将使用后的污、废水经营管道排入污水净化设施。包括工业污水、生活污水、雨水等。一般为自流和埋地敷设的管道,采用混凝土管、土管和砖、石砌筑管沟,当承压大时采用钢筋混凝土管。 热力管(0.5):蒸汽管、热水管均为热力管,系将锅炉生产的蒸汽或热水输送给用户的管道。一般用钢管外包石棉

关于天然气管道与电力电缆间距相关规定(个人整理使用,仅供参考)剖析

关于天然气管道与电力电缆间距相关规定 管道专业的相关规范有1、2 1、GB50028-2006相关规定: 地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距,不应小于表6.3.3-1和表6.3.3-2的规定。 表6.3.3-1 地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距(m)(节选) 表6.3.3-2 地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距(m) 注: 4 地下燃气管道与电杆(塔)基础之间的水平净距,还应满足本规范表6.7.5地下燃气管道与交流电 力线接地体的挣距规定. 6.7.5 地下燃气管道与交流电力线接地体的净距不应小于表6.7.5的规定。

表6.7.5 地下燃气管道与交流电力线接地体的净距(m) 2、GB50251-2015 条文:4.3.11 埋地输气管道与其他埋地管道、电力电缆、通信光(电〉缆交叉的间距应符合下列规定: 1、输气管道与其他管道交叉时,垂直净距不应小于0.3m ,当小于0.3m 时,两管间交叉处应设置坚固的绝缘隔离物,交叉点两侧各延伸10m 以上的管段,应确保管道防腐层无缺陷; 2 输气管道与电力电缆、通信光(电)缆交叉时,垂直净距不应小于0.5m ,交叉点两侧各延伸10m 以上的管段,应确保管道防腐层无缺陷。 4.3.12 埋地输气管道与高压交流输电线路杆(塔)和接地体之间 的距离宜符合下列规定: 1 在开阔地区,埋地管道与高压交流输电线路杆(塔〉基脚间 的最小距离不宜小于杆〈塔)高; 2 在路由受限地区,埋地管道与交流输电系统的各种接地装置之间的最小水平距离不宜小于表4.3.12 的规定。在采取故障屏蔽、接地、隔离等防护措施后,表4.3.12 规定的距离可适当减小

各种地下管线之间最小水平净距(m)之欧阳家百创编

附表一: 欧阳家百(2021.03.07) 欧阳家百创编

欧阳家百创编

欧阳家百创编

注:①表中给水管与城市道路侧石边缘的水平间距 1.0m适用于管径小于或等于200mm,当管径大于200mm时应大于或等于1.5m; ②表中给水管与围墙或篱笆的水平间距1.5m是适用于管径小于或等于200mm,当管径大于200mm时应大于或等于2.5m; ③排水管与建筑物基础的水平间距,当埋深浅于建筑物基础时应大于或等于2.5m; ④表中热力管与建筑物基础的最小水平间距对于管沟敷设的热力管道为0.5m,对于直埋闭式热力管道管 欧阳家百创编

径小于或等于250mm时为2.5m,管径大于或于300mm时为3.0m,对于直埋开式热力管道为5.0m。 管线的平面布置: 沿道路红线从北(西)至南(东),依次为热力管道、电信电缆、污水管、雨水管、给水管、燃气管、电力电缆。电力电缆和电信电缆分设于道路两侧,电信电缆也可以布置在车行道下。其中更,电力电缆、污水管布置在道路一侧,电信电缆、给水管布置在道路的另一侧;雨水管布置在道路中心线上。 东南-西北:电力线-热力-雨水-污水管-给水管-煤气-电讯线 浅-深:电力-电讯-供热-燃气-给水-雨水-污水 1.可燃、易燃气体管线应在其他管线上面 2.给水管应在排水管上面 3.电力线应在热力管和电讯电缆下面,在其他管线上面 4.氧气管线应在可燃管下面,其他管线上面 5.输送腐蚀性介质的管线及酸、碱性的排水管线,应在其他管线下面; 6.热力管应在电力线、煤气管、给水管、排水管上面。 7.小管让大管,压力让重力,临时让永久,可弯曲让不易弯曲。 给水管(冻土层以下0.2-0.6):给水管系由水厂经加压后送至用户的管路。包括工业给水、生活给水消 欧阳家百创编

各管线间距规范

众智软件详见电气设计规范 电缆线路 电缆选择 电力电缆型号的选择,应根据环境条件、敷设方式、用电设备的要求和产品技术数据等因素来确定,一般按下列原则考虑: (1)在一般环境和场所内宜采用铝芯电缆;在振动剧烈和有特殊要求的场所,应采用铜芯电缆;规模较大的重要公共建筑亦宜采用铜芯电缆。 (2)埋地敷设的电缆,宜采用有外护层的铠装电缆。在无机械损伤可能的场所,也可采用塑料护套电缆或带外护层的铅(铝)包电缆。 (3)在可能发生位移的土壤中(如沼泽地、流砂、大型建筑物附近)埋地敷设电缆时,应采用钢丝铠装电缆,或采取措施(如预留电缆长度,用板桩或排桩加固土壤等)消除因电缆位移作用在电缆上的应力。(4)在有化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤中,不宜采用埋地敷设电缆。如果必须埋地时,应采用防腐型电缆或采取防止杂散电流腐蚀电缆的措施。 (5)敷设在管内或排管内的电缆,宜采用塑料护套电缆,也可采用裸铠装电缆。 (6)在电缆沟或电缆隧道内敷设的电缆,不应采用有易燃和延燃的外护层。宜采用裸铠装电缆、裸铅(铝)包电缆或阻燃塑料护套电缆。 (7)架空电缆宜采用有外被层的电缆或全塑电缆。 (8)当电缆敷设在较大高差的场所时,宜采用塑料绝缘电缆、不滴流电缆或干绝缘电缆。 (9)三相四线制线路中使用的电力电缆,应选用四芯电缆。 电缆截面的选择,一般按电缆长期允许载流量和允许电压损失确定,并考虑环境温度的变化、多根电缆的并列以及土壤热阻率等的影响,分别根据敷设的条件进行校正。若选出的截面为非标准截面时,应按上限选择。 电缆线路应进行短路条件下的热稳定校验,但用熔断器作为短路保护的电缆线路允许不作校验。 在电缆沟或电缆隧道内敷设的电缆,当确定其空气计算温度时,除采用规定的昼夜平均温度外,尚要根据电缆发热、散热和通风效果来确定。当缺乏计算资料时,可按规定空气温度加5C考虑。 当按短路热稳定条件确定的电缆截面大于按正常工作电流选择的截面时,应结合其他条件综合考虑,宜选择在短路时允许温度高的电缆。 单根电缆穿管(管内无人工通风)并敷设于空气中,其长期允许电流的校正系数参照下列数值: (1)低压电缆截面在95mm2及以下时为。 (2)低压电缆截面在120?185mm2时为。 (3)敷设在地中的单根电缆穿管时,其长期允许电流按敷设在空气中考虑。 电缆不允许长期过负荷,在事故或紧急情况下(如转换负荷等)不超过2h 的过负荷能力可为:3kV为10%,

各种地下管线之间最小水平净距m

各种地下管线之间最小水平净距(m)

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

附表一: 各种地下管线之间最小水平净距(m) 管线名称给水管排水管 燃气管热力管电力电缆电信电缆低压中压高压直埋地沟直埋缆沟直埋管道 给水管 1.01.0 0.5 1.0 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 1.0 1.0 排水管 1.0 0.5 1.0 1.2 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 1.0 1.0 燃气管?低压0.5 1.0 DN≤300mm为0.4 DN﹥300mm为0.5 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 中压0.51.2 1.0 1.5 0.50.5 0.5 1.0 高压1.0-1.5 1.5- 2. 0 1.5- 2. 0 2.0- 4.0 1.0-1 .5 1.0- 1.5 1.0- 1.5 1.0- 1.5 热力管直埋 1.51.51.01.0 1.5-2 .0 -- -- 2.0 2.0 1.0 1.0 地沟 1.5 1.5 1.0 1.5 2.0- 4.0 -- -- 2.02.0 1.0 1.0 电力直埋0.5 0.5 0.50.5 1.0- 2.0 2.0----0.50.5

电缆1.5 地沟0.5 0.5 0.5 0.5 1.0-1 .5 2.0 2.0-- -- 0.50.5 电信电缆直埋1.0 1.0 0.5 0.5 1.0- 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5 -- -- 地沟1.01.00.5 0.5 1.0-1. 5 1.0 1.0 0.5 0.5-- -- 注:①表中给水管与排水管之间的净距适用于管径小于或等于200mm,当管径大于200mm时应就大于或等于3.0m; ②大于或等于10KV的电力电缆与其它任何电力电缆之间应大于或等于0.25m,如加套管,净距可减至0.1m; 小于10KV电力电缆之间应大于或等于0.1m; ③低压燃气管的压力为小于或等于0.005MPa,中压为0.005~0.3MPa,高压为0.3~0.8Mpa。 附表二: 管线名称给水管线污、雨水排水管 线 热力管线燃气管线 电信管线电力管线 直埋管沟直埋管沟 给水管线0.15 -- ---- ---- -- --

各种地下管线之间小水平净距m

各种地下管线之间最小水平净距(m)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

附表一: 各种地下管线之间最小水平净距(m) 管线名称给水管排水管 燃气管热力管电力电缆电信电缆 低压中压高压直埋地沟直埋缆沟直埋管道 给水管 1.0 1.0 0.5 1.0 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 1.0 1.0 排水管 1.0 0.5 1.0 1.2 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 1.0 1.0 燃气管低压0.5 1.0 DN≤300mm为0.4 DN﹥300mm为0.5 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 中压0.5 1.2 1.0 1.5 0.5 0.5 0.5 1.0 高压 1.0-1.5 1.5- 2.0 1.5-2.0 2.0-4.0 1.0-1.5 1.0-1.5 1.0-1.5 1.0-1.5 热力管 直埋 1.5 1.5 1.0 1.0 1.5-2.0 -- -- 2.0 2.0 1.0 1.0 地沟 1.5 1.5 1.0 1.5 2.0-4.0 -- -- 2.0 2.0 1.0 1.0 电力电缆直埋0.5 0.5 0.5 0.5 1.0-1.5 2.0 2.0 -- -- 0.5 0.5 地沟0.5 0.5 0.5 0.5 1.0-1.5 2.0 2.0 -- -- 0.5 0.5 电信电缆直埋 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0-1.5 1.0 1.0 0.5 0.5 -- -- 地沟 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0-1.5 1.0 1.0 0.5 0.5 -- -- 注:①表中给水管与排水管之间的净距适用于管径小于或等于200mm,当管径大于200mm时应就大于或等于3.0m; ②大于或等于10KV的电力电缆与其它任何电力电缆之间应大于或等于0.25m,如加套管,净距可减至0.1m;小于10KV电力电缆之间应大于或等于0.1m; 3

管道与建筑物距离规范

给排水管道、燃气管道、电力电缆、化粪池、智能化与建筑物及各管道安全距离规范要求 1、 根据《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016)规定: 建筑物与污水管最小水平净距=2.5米。 2、 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)第3.8.1条:化粪 池距离地下取水构筑物不得小于30m。离建筑物净距不宜小于 5m。 3、 GB50013-2006《室外给水设计规范》的符表A.0.1 里,有给 水管与其他管线及建(构)筑物之间的最小水平净距,阀门 井应该是随管线走的。其中: 给水管D≤200mm时,与筑物之间的最小水平净距1米; 给水管D>200mm时,与筑物之间的最小水平净距3米。 4、 对给水管与建筑物之间最小水平距离的规定在《室外给水设计规 范》中有明文规定,即DN≤200mm时为1.0米,DN>200mm时为3.0 米。只要管井不影响建筑基础就可以。 5、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》规定: 地下燃气管道与建筑物基础的水平净距为: (1)低压燃管道(P<0.01MPa)为0.7m; (2)中压燃气管道B级(P<0.2MPa)为1.0m; (3)中压燃气管道A级(P<0.4MPa)为1.5m。 GB50028-2006《城镇燃气设计规范》规定: 燃气管道与建筑物外墙面(出地面处)的净距为: (1)次高压燃气管道B级(P<0.8MPa)为5.0m; (2)次高压燃气管道A级(P<1.6MPa)为13.5m。 6、根据国标GB50293和GB50168,地下埋设电缆离建筑物外缘平行距离不小于0.5米为安全距离,电缆埋地深度应不小于0.7米。

地下管线埋设规范

地下管线埋设规范 各种管线在道路下的埋深,不但平面位置合理,还应合理控制各管线地埋深度。一般来说,从上至下管线顺序依次为电力管(沟)电讯管(沟)、煤气管、给水管、雨水管、污水管。电力、电讯一般设置管沟。根据各自管线的技术要求及本地区的气候、水文特点,管线埋设一般如下: 雨水管道:不小于1m; 污水管道:不小于2m; 给水管道: DN150~DN200 0.8m~1.0m D200~DN300 1.0m DN400~DN500 1.5m~2.0m DN600~DN1200 2.0m~-2.5m 各种管线的优先原则 ①、压力管(自来水、煤煤气)避让重力管(雨、污水管),压力管上方覆土不够时,可从下方绕行; ②、同类小管径避让大管径; ③、支管避让干管; ④、软管(电力线、通讯线)避让压力管(自来水、煤气管); ⑤、管道相互交叉时,其相互之间的垂直净距离不小于0.15m,个别管线如电力管沟与其他管线最小垂直距离为0.5m。 给水排水管线距离的平面及立面距离:

①、给水管道与建筑物、铁路和其它管道的水平净距,应根据建筑物基础的结构、路面种类、卫生安全、管道埋深、管径、管材、施工条件、管内工作压力、管道上附属构筑物的大小及有关规定等条件确定,一般不得小于下表中的规定: ②、给水管应设在污水管上方,且不应有接口重叠,当给水管道数设在下方时,应采用钢管或钢套管,套管伸出交叉管的长度每边不得小于3m,套管两端釆用防水材料封闭。给水管道相互交叉时其净距不应小于0.15m,当给水管与污水管平行设置时,管外壁净距不应小于1.5m。管道穿越河流时,可釆用管桥或河底穿越等形式,管道与建筑物、构筑物和其他工程管线之间最小水平净距宜符合以下规定:1、与建筑物间距:管道公称外径小于等于200mm时为1.00m,公称外径大于200mm时为3.00m: 2、与雨污水管间距:管道公称外径小于等于200mm时为0.5~1.00m,公称外径大于200mm时为1.0~1.50m; 3、与燃气管间距:中低压管为0.50m,高压管1.0~1.50m; 4、与电力电缆间距为0.50m: 5、与电信电缆间距为0.50m 6、与乔木灌木间距为1.50m 7、与通信照明电缆间距为0.50m 8、与高压铁塔基础间距为3.00m 9、与道路侧石边缘间距为0.50m;

2021年各种地下管线之间最小水平净距(m)

附表一: 欧阳光明(2021.03.07) *欧阳光明*创编 2021.03.07

*欧阳光明*创编 2021.03.07

*欧阳光明*创编 2021.03.07

注:①表中给水管与城市道路侧石边缘的水平间距 1.0m适用于管径小于或等于200mm,当管径大于200mm时应大于或等于1.5m; ②表中给水管与围墙或篱笆的水平间距1.5m是适用于管径小于或等于200mm,当管径大于200mm时应大于或等于2.5m; ③排水管与建筑物基础的水平间距,当埋深浅于建筑物基础时应大于或等于2.5m; ④表中热力管与建筑物基础的最小水平间距对于管沟敷设的热力管道为0.5m,对于直埋闭式热力管道管 *欧阳光明*创编 2021.03.07

包括工业给水、生活给水消防 *欧阳光明*创编 2021.03.07