系统总体要求

入侵报警系统是安防系统必不可少的组成部分,入侵报警系统与视频监控、门禁等系统之间能够充分联动,以提高安全技术防范系统的总效益。

系统设计说明

本次设计所布置报警柱,报警柱通过TCP/IP 网络与监控中心通信,只要按下报警柱上的紧张报警按钮,就可以与监控中心安保人员双向对讲通话报告情况。监控中心人员也可主动向报警柱现场喊话或者监听现场音频。

本次设计在服务台(如前台、售票窗口、寄存窗口)、母婴候车室、医务室、残疾人卫生间等处设置紧张按钮,在严重设备机房(配电房、锅炉房、排风机房、制冷机房等)处设计红外双鉴探测器。系统采用总线结构报警系统,110报警接入接口。系统可与视频安防监控系统联动。

前端设备的安装

红外报警探测器的安装

※吸顶式安装高度大凡为2.5~6M;

※探测器的安装应对准入侵者移动的方向,并使前面探测范围内不应有障碍物。

※安装探测器时,不要使其对着热源或其他温度易发生变化的设备,如空调机、加热器等。

※安装紧张按钮的时候应该充分考虑隐蔽性以及紧张情况时报警的方便性。报警系统的测试

探测器的测试

对室内安装的探测器,必须保证探测器的安装角度,以确保最佳接收探测信号;

在探测范围内的例外位置进行全面的步行测试和调校,确保在探测区范围内的持续有用保护。

报警主机的调试

检测前端探测器的故障、交流供电失败、直流欠压和探测器的被拆等故障和破坏行为,并当发生该事件时向系统发出的报警信号。

通讯线路故障(短路、开路等)的模拟检查。

对各防区的地址与电子地图上显示的报警的地点和性质的一致性调试。

系统通过自动电话拨号器向设定的电话拨号功能的检查。

报警系统的调试

报警系统的系统调试流程如下图所示:

报警系统施工方案

防盗 系统总体要求 入侵报警系统是安防系统必不可少的组成部分,入侵报警系统与视频监控、门禁等系统之间能够充分联动,以提高安全技术防范系统的总效益。 系统设计说明 本次设计所布置报警柱,报警柱通过TCP/IP 网络与监控中心通信,只要按下报警柱上的紧张报警按钮,就可以与监控中心安保人员双向对讲通话报告情况。监控中心人员也可主动向报警柱现场喊话或者监听现场音频。 本次设计在服务台(如前台、售票窗口、寄存窗口)、母婴候车室、医务室、残疾人卫生间等处设置紧张按钮,在严重设备机房(配电房、锅炉房、排风机房、制冷机房等)处设计红外双鉴探测器。系统采用总线结构报警系统,110报警接入接口。系统可与视频安防监控系统联动。 前端设备的安装 红外报警探测器的安装 ※吸顶式安装高度大凡为2.5~6M; ※探测器的安装应对准入侵者移动的方向,并使前面探测范围内不应有障碍物。 ※安装探测器时,不要使其对着热源或其他温度易发生变化的设备,如空调机、加热器等。 ※安装紧张按钮的时候应该充分考虑隐蔽性以及紧张情况时报警的方便性。报警系统的测试 探测器的测试 对室内安装的探测器,必须保证探测器的安装角度,以确保最佳接收探测信号;

在探测范围内的例外位置进行全面的步行测试和调校,确保在探测区范围内的持续有用保护。 报警主机的调试 检测前端探测器的故障、交流供电失败、直流欠压和探测器的被拆等故障和破坏行为,并当发生该事件时向系统发出的报警信号。 通讯线路故障(短路、开路等)的模拟检查。 对各防区的地址与电子地图上显示的报警的地点和性质的一致性调试。 系统通过自动电话拨号器向设定的电话拨号功能的检查。 报警系统的调试 报警系统的系统调试流程如下图所示:

火灾自动报警系统施工方案.doc

火灾自动报警系统施工方案 1-1 编制依据及原则 1.编制依据 1.1根据业主提供的北京市城建设计研究院的设计图纸。 1.2根据国家有关的设计施工规范和建筑质量检验评定标准: 1、《地铁设计规范》(GB50157-2003) 2、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-1998) 3、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》 5、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 6、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)(2001年版) 7、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版) 8、《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005) 9、《点型感温火灾探测器》(GB4716-2005) 10、《手动火灾报警按钮》(GB19880-2005) 11、《火灾报警控制器》(GB4717-2005) 12、《线型光束感烟火灾探测器》(GB14003) 13、《线型感温火灾探测器》(GB16280-2005) 14、《电气火灾监控系统》(GB14287-2005) 15、《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》(GA61-2002) 16、《消防联动控制系统》 (GB16806-2006) 17、《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 18、《工业控制用软件评定准则》(GB/T13423-1992) 2.工程概况及特点 2.1工程概况 南京地铁一号线南延线工程PPP项目火灾自动报警及气体灭火控制系统,工程建设包含地下车站8座,分别为宁丹路站(含小行车辆基地区间工程)、共青团路站、花

消防报警系统施工技术方案

消防报警系统施工技术方案 一、消防报警概况 本工程为二类防火建筑,火灾自动报警系统的保护等级按二 级设置。包括火灾自动报警系统、火灾应急广播系统、消防直通 电话系统。 本工程消控控制器设在一楼,并设有直接通往室外的出口, 火灾报警及消防控制 图集 04X501 工程设计已经批准的有关图纸资料 主要设备的技术文件及相关资料 三、消防报警系统施工总体流程 消防电气系统安装准管路敷设 预埋管疏通穿铁丝 穿线 探测器安装 感温电缆敷设及终端盒安装 报警按钮及接 消防控制室的报警控制设备采用 灾报警控制主机、 应急广播设备、 成,系统设总线及二线消防电话, 来监测动力电缆的温度变化。 二、施工依据 火灾自动报警系统施工及验收规范 建筑电气工程施工质量验收规范 施工现场临时用电安全技术规范 JB-3208 火灾报警控制器, 由火 消防电话设备和电源设备等组 地下室电缆桥架内设感温电缆 GB50166-2007 GB50303-2002 JGJ46-2005

线端子箱安一-消防电话及广播设备安装系统调试 A、消防电气线路敷设: 1、消防电气线路配管方法及要求 (1)当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应 减少弯曲。埋入建筑物,构筑物内的电线保护管,与建筑物、构筑物表面的距离不应小于30mm (2)电线保护管的弯曲处,不应的折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10% (3)电气保护管的管口和切口要平滑,不应有毛刺,钢管连接处的管内表面应平整、光滑。 (4)在TN-S系统中,金属电线保护管和金属盒(箱)必须与保护地线(PE线)有可靠的电气连接。 (5 )明配管或吊顶内敷设时,其支架、吊架、吊钩等设置完成,与管固定可采用管卡等卡紧。 2 、消防系统电气布线方法及要求 (1)平面布线要合理可靠,尽量短捷,应避免环境恶劣场所,且不与其它管线交叉。 (2)作信号传输线路和直流电源线路宜采用耐压不低于交 流250V的铜芯绝缘多股电线或电缆,型号和规格符合设计要求。 线芯截面积选择应考虑穿管时机械强度和电力传输时的电压降。 (3)采用耐压,不低于交流500V 的铜芯电线或铜芯电缆,作为采用交流220/380V 供电或控制的交流用电设备线路。 (4)不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不宜穿在同一根管内

火灾报警系统施工方案

施工组织设计 投标单位(盖章): 法定代表人(盖章): 编制时间:

目录 1、工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 2、系统介绍┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 3、编制依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 4、施工现场管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 5、施工人员要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 6、进度控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 7、施工工序┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 8、质量保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18 9、危险源、危险点分析及预防┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈19 10、施工现场文明施工环保的要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈20 1、工程概况:

本工程名称: 地点: 2系统介绍: 本消防系统包含了火灾自动报警系统、漏电保护系统、消防广播系统、消防、组成; 2.1、火灾自动报警系统由电感烟探测器、手动报警按钮、各类模块、分机、插孔、扬声器、消火栓按钮、可燃气体探测器、模块箱等设备;本系统设消防控制室。室集中设置自动报警监控、消防及紧急广播设备,消防控制室设置一台火灾报警控制器,其消防及紧急广播系统接入消防控制室消防及紧急广播系统。消火栓启泵线引至一期消防水泵房启动水泵。火灾自动报警系统采用总线制控制中心报警系统,外部设备的全部报警信号送至报警控制器上,经分析判断及确认后,自动或手动发出经编码的联动信号,通过总线及模块启停相应的消防联动设备,同事接收状态反馈信号;系统供电采用220VAC消防电源,及在线式不间断电源供电,由业主提供; 2.2、消防广播系统在消防控制室设置消防广播机柜,在所有防火分区设置消防广播扬声器。在火灾时,可以手动或按程序自动启动消防广播系统; 2.3、消防在手动报警按钮上设有插孔,可直接与消防中心通话,配电室设有专用火警分机; 2.4、消火栓系统在各层消火栓箱设消火栓破碎玻璃按钮,当任一层发生火灾时有人破碎玻璃后,可直接启动消防按纽,并向消防控制中心发出信号;确认火灾后由主机启动消防水泵。 3、编制依据: 3.1、依据:《火灾自动报警系统设计规》GB50116-98 《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-2005 《气体灭火系统施工及验收规》GB50166-2007 3.2、依据有关的国家及部颁施工标准及验收技术规 4、施工现场管理组 临建:现场库房及现场加工车间的确定:根据现场的实际情况,经甲方指定我单位的临时

消防自动报警系统施工方案

消防自动报警系统施工方案 一、一般情况 工程名称:宁国市商之都商业广场工程 建设地点:宁国市宁阳西路华贝 建设单位:安徽省宁国市亚云房地产开发有限公司 设计单位:北京中华建规划设计研究院有限公司 勘察单位: 宣城市建筑勘察设计研究院 监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 施工单位:歌山建设集团有限公司 二、工程概况 2.1本工程由安徽宁国亚云房地产开发有限公司开发 ,整个工程均由1#楼、2#楼及地下车库组成。其中1#楼地下一层为地下车库, 一层地下室室层高—4.5M。一~五层为商场,其中一层层高为5.10M;二~三层层高为4.80M;四~五层层高为4.50M;六~十六层为住宅楼,各层层高为 3.00M。地下一层地上十六层为框剪结构,室外地坪以上建筑总高度60.60米;其中2#楼地下一层为地下车库, 一~十八层为住宅楼。地下一层地上十八层框剪结构,室外地坪以上建筑总高度59.48米本工程规划用地总面积为11277 M2;建筑总面积为57793 M2 ,其中地上建筑面积为51799 M2 ;其中地下建筑面积为5994 M2 。建筑总面积其中住宅用房建筑面积为31085 M2;其中商业用房建筑面积为20714 M2。其中1#楼总建筑面积为37888㎡;地下室建筑面积为4280.1㎡;地上建筑面积为33608.2㎡ 2.2.本工程1、2#楼地块位于宁国市宁阳西路南侧,原华贝服饰有限公司内。 2.3.建筑首层±0.000相当于黄海高程绝对标高55.880M。 2.4.本工程为商场住宅楼, 大楼采用智能型火灾报警控制器,联动控制柜,通讯柜。联动操作包括:停止进、排风机;起动有关声光讯响器;起动有关加压风机,排风兼排烟风机;强迫电梯降止首层;控制防火卷帘下降;关闭发生火灾层及上下相邻层送风口、切断非消防电源。水流指示器,报警阀信号均到达控制室后,经确认后启动自喷泵。 2.5. 适用范围:适用于宁国市商之都商业广场消防自动报警工程 2.6. 编制依据的标准及规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GBJ50166) 三、施工准备 3.1 接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 3.2 主要设备材料: 3.2.1 一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要

火灾报警系统安装施工工艺标准

火灾报警系统安装施工工艺 1 施工准备 2 引用标准 GB50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》 GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》 3 材料设备要求 3.1 钢管、接线盒、桥架、控制及通讯线缆的规格型号、材质及阻燃、耐火特性符合设计要求,通过消防产品专业认证,材质检测报告、合格证等齐全。 3.2 火灾探测器:感烟、感温探测器、可燃气体探测器、红外光束探测器、缆式探测器等应有3C认证、型式认可证书、产品质量正面书等。 3.3 手报、消防电话、模块箱。 3.4 控制台、消防报警主机、计算机、不间断电源、打印机等。 4 主要机具 4.1 施工机具:电钻、砂轮、电焊机、电锤。 4.2 测量器具:水平尺、钢卷尺、钢直尺、万用表、摇表、对线器。 4.3 调试仪器:专用消防报警系统综合调试仪器。 5 作业条件 5.1 预埋管路、接线盒、地面线槽及预留孔洞符合设计要求。 5.2 主机房内土建、装饰作业完工,抗静电地板安装完毕,温、湿度达到使用要求。 5.3 机房内接地端子箱安装完毕。 6 安装工艺 6.1工艺流程: 6.2 钢管、金属线槽及线缆敷设 钢管、金属线槽及线缆敷设请参照进行,火灾自动报警系统中钢管和金属线槽敷设及穿线的还应满足下列要求: 6.2.1 火灾自动报警系统线缆敷设等应根据《智能建筑工程质量验收规范》的规定,对线缆的种类、电压等级进行检查。 6.2.2 对每回路的导线用500V 的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20M Ω。 6.2.3 不同类型、不同系统、不同电压等级的消防报警线路不应穿入同一根管内或线槽的同

一槽孔内。 6.2.4 埋入非燃烧体的建筑物、构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物墙面的距离不应小于30mm。 6.2.5 如因条件限制,强电和弱电线路同用一竖井时,应分别布置在竖井的两侧。 6.2.6 在建筑物的吊顶内必须采用金属管、金属线槽。金属线槽和钢管明配时,应按设计要求采取防火保护措施。 6.2.7 暗装消火栓配管时应从侧面进线,接线盒不应放在消火栓箱的后侧。 6.2.8 管线与线槽的的接地应符合设计要求和有关规范的规定。 6.2.9 火灾自动报警系统的传输线路应采用铜芯绝缘线或铜芯电缆,阻燃耐火性能符合设计要求,其电压等级不应低于交流250V。 6.2.10 火灾报警器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线,探测器的“+”线为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致,接线端子应有标号。 6.3 火灾探测器安装要求 6.3.1 火灾探测器安装应符合图纸设计要求。 6.3.2 探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。 6.3.3 探测器的底座应固定可靠。 6.3.4 探测器的连接导线必须可靠压接或焊接,当采用焊接时不得使用带腐蚀性的助焊剂,外接导线应有0.15m 的余量,入端处应有明显标志。 6.3.5 探测器确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向。 6.3.6 探测器底座的穿线孔宜封堵,安装时应采取保护措施(如装上防护罩)。 6.3.7 在电梯井、升降机井设置探测器时其位置宜在井道上方的机房顶棚上。 6.3.8 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m探测器周围0.5m 内,不应有遮挡物。 6.3.9 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 6.3.10 在宽度小于3m 的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器距端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半。 6.3.11 可燃气体探测器的安装位置和安装高度应依据所探测气体的性质而定: a 当探测的可燃气体比空气重时,探测器安装在下部。可燃气体探测器应安装在距煤气灶4m 以内,距离地面应为0.3m。 b 当探测的可燃气体比空气轻时,探测器安装在上部。当梁高大于0.6m 时,探测器应安装在有煤气灶梁的一侧。 c 在室内梁上设置可燃气体探测器时,探测器与顶棚距离应在0.3m 以内。 6.3.12 红外光束探测器的安装应符合以下要求: a 发射器和接收器应安装在一条直线上。 b 光线通路上应避免出现运动物体,不应有遮挡物。 c 相邻两组红外光束感烟探测器水平距离应不大于14m,探测器距侧墙的水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m。 d 探测器光束距顶棚一般为0.3~0.8m,且不得大于1m。 e 探测器发出的光束应与顶棚水平,远离强磁场,避免阳光直射,底座应牢固地安装在墙上。 6.4 缆式探测器的安装应符合以下要求:

周界防盗报警系统施工方案

周界防盗入侵报警系统 (1)施工工艺 (2)管路敷设 1)暗配管用硬质PVC管管材明配选用金属管。 2)暗配管管路宜沿最短的路由敷设,尽量减少弯曲。在相邻拉线 盒之间,禁止S弯或U形弯。埋入墙体或混凝土构件内的暗配管,其保护层不应小于15mm。 3)所有管路接头、管口、进出箱盒处,均应做密封处理,以防混凝土、砂石进入暗配管内。 4)暗配管不宜穿越电气设备基础,必须穿越时,应加穿金属保护 管并就近可靠接地。 5)如为PVC管,应绑扎稳固。 6)PVC管明配安装时,每6m长的直线段做一个补偿接头。 7)当管道长度大于30m或拐弯处多于2处时,应加装拉线盒。 8)保证管道平滑无毛刺。 (3)线缆敷设 1)布放线缆前应对其进行绝缘测试,电线、电缆线间和线对地间绝缘电阻值必须大于0.5MΩ,测试合格后方可敷设。

2)布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上. 3)管内线缆不得有接头,接头必须在盒(箱)处连接。 4)所敷设的线缆两端必须做好标记。同轴电缆的屏蔽层均需单端可靠接地。 5)线管不能直接进入设备接线盒内时,线管出线口与设备接线之间,必须采用金属软管过渡连接,软管长度不得超过1m,并不得将线缆直接裸露。 (4)红外对射探头安装 1)将不锈钢支架固定于墙上,将预留在盒内的导线从管内穿出用剥线钳剥去绝缘外皮,露出线芯10mm~15mm(注意不要碰掉线号套管),将盒内的线缆引出,压接在探测器的接线端子上,将余线缆盘回盒内,将探测器底座用螺钉固定在盒上。固定要牢固可靠。 2)主动红外探测器在安装时,收、发装置应相互正对,且中间不得有遮挡物。 3)一台防停电电源可带10对红外对射接口,若传输距离超过200m应分段加装电源;红外对射探头需单独供电。其他有关要求见产品说明书。 4)系统中每个边界接口应有惟一的编码与之对应,按照产品说明书进行编码;在系统正常使用前必须对接人系统中的边界接口进行注册。 (5)报警主机安装

火灾报警系统安装施工方案1

拜耳异氰酸酯和聚醚项目TDI联合装置-基础设施BAYER ISOCYANATE & PET PROJECT TDI TRAIN – INFRASTRUCTURE 火灾报警系统和广播呼叫系统施工方案Work Method of Fire Alarm System And Public Address System 编制:Compiled by: 审核:Reviewed by:

目录 CONTENT 1.工程概况GENERAL STATEMENT (2) 2.编制依据COMPOSE BASIS (4) 3.施工方法MAIN METHOD (4) 4施工方法、技术措施CONSTRUCTION PLAN AND TECHNICAL MEASURE (6) 5.质量保证措施、质量通病及治理QUALITY ASSURANCE MEASURES (8) 6.主要施工机具一览表MAIN TOOLS (9) 7.劳动力计划MANPOWER PLAN (9) 8.安全技术措施及HSE管理SAFETY MEASURE (9)

1.工程概况:General Statement 1.1火灾报警和广播呼叫系统包含C581PCS楼、B551楼建筑物和C593柴油发电机部分,B301新增35/10KV变压器室部分以及该区域的水喷雾系统监控。The fire alarm system and public address system include PCS Building C581, B551 Buildings and Diesel Generator C593. B301 New 35/10KV transformer room and its water spray monitoring system are also included. 1.2 C581&C593火灾报警系统为拜耳TDI联合装置的一个子系统火警系统。C581&C593火警系统设备接入变电所C581楼主接线盘P691SS02。B551火灾报警和广播呼叫系统工程为拜耳TDI联合装置的一个子系统。B551火警系统设备接入变电所B551楼主接线盘P661SS02。Fire alarm system of C581&C593 is a sub-project of BAYER ISOCY ANA TE & PET PROJECT TDI TRAIN. The fire alarm system of C581 &C593 is to be connected to PJB P691SS02 of C 581 substation. Fire alarm & Public system of B551 is a sub-project of BAYER ISOCY ANA TE & PET PROJECT TDI TRAIN. The fire alarm system of B551 is to be connected to PJB P691SS02 of C 551 substation 1.3 C581、B551建筑物内全部采用智能型火灾报警控制设备,包括烟感探测器,手动报警按钮,信号模块和控制模块等。C593柴油发电机采用温感探测器和手动报警按钮保护。The system for C581&B551 adopts intelligent devices including smoke detectors, manual call points, input signal modules and output control modules etc. Diesel Generator C593 is protected by heat detectors& manual call points. 1.4 B301新增火警系统设备接入新增现场接线箱E421SF01VK303,通过信号和电源总线接入B301 变电所原有现场接线箱E421SF01VK301。新增火警设备包括烟感探测器、手动报警按钮、感温电缆、信号模块、控制模块和地址模块等。 New 301 fire alarm system equipment is to be connected to new on-site wiring boxes E421SF01VK303 and to the existing on-site substation B301 junction box E421SF01VK301 through the signal and power bus. New fire equipments include smoke detectors, manual call points, temperature cables, input signal modules and output control modules module addresses etc. 1.5火灾报警系统联动设备的控制输出采用24V直流电源信号或干接点信号,最大接点容量为30V/1A,反馈输入采用干接点信号。火灾报警控制器由UPS消防电源专用回路直接供电。在失电情况下,控制器内置电源将能维持8小时操作。所有火灾报警控制盘、柜应可靠接地,接地电阻小于1Ω。Fire Alarm System linkage devices adopt 24V DC power control output signal or dry contact signals. The maximum contact capacity 30V/1A and feedback input adopts dry contact signal. Primary power supply of fire alarm control panel requires UPS power. FACP shall be equipped with a standby battery, rated to maintain operation for 8 hours after main power supply failure. All the panels and boxes shall be well earthed; the resistance shall be less than 1Ω. 1.6 C581&C593广播喇叭接入广播呼叫分线箱P691WL04,占用一路广播回路线。B551广播喇叭接入广播呼叫分线箱P661WL03,占用一路广播回路线。各楼层广播喇叭连接至垂直IT桥架旁的接线盒。广播系统功率放大器至广播喇叭采用恒压100V输出馈线方式。在屋顶安装无线对讲天线并固定于围栏上,通过同轴电缆接入广播系统盘中的无线对讲基站。在每套柴油发电机房内设1个频闪灯,在消防报警时点亮。The public address systems of C581& C593 building will be connected to junction box P691WL04 and occupy one speaker loop. The public address systems of B551 building will be connected to junction box P691WL03 and occupy one speaker loop. Speakers on the same floor shall be connected in field junction box beside the vertical IT cable tray. The output of digital amplifier to speakers will be

火灾报警系统施工方案设计

施工组织设计

投标单位(盖章): 法定代表人(盖章): 编制时间: 目录 1、工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 2、系统介绍┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2

3、编制依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 4、施工现场管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 5、施工人员要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 6、进度控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 7、施工工序┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 8、质量保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18 9、危险源、危险点分析及预防┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈19 10、施工现场文明施工环保的要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈20 1、工程概况: 本工程名称:

地点: 2系统介绍: 本消防系统包含了火灾自动报警系统、漏电保护系统、消防广播系统、消防、组成; 2.1、火灾自动报警系统由电感烟探测器、手动报警按钮、各类模块、分机、插孔、扬声器、消火栓按钮、可燃气体探测器、模块箱等设备;本系统设消防控制室。室集中设置自动报警监控、消防及紧急广播设备,消防控制室设置一台火灾报警控制器,其消防及紧急广播系统接入消防控制室消防及紧急广播系统。消火栓启泵线引至一期消防水泵房启动水泵。火灾自动报警系统采用总线制控制中心报警系统,外部设备的全部报警信号送至报警控制器上,经分析判断及确认后,自动或手动发出经编码的联动信号,通过总线及模块启停相应的消防联动设备,同事接收状态反馈信号;系统供电采用220VAC消防电源,及在线式不间断电源供电,由业主提供; 2.2、消防广播系统在消防控制室设置消防广播机柜,在所有防火分区设置消防广播扬声器。在火灾时,可以手动或按程序自动启动消防广播系统; 2.3、消防在手动报警按钮上设有插孔,可直接与消防中心通话,配电室设有专用火警分机; 2.4、消火栓系统在各层消火栓箱设消火栓破碎玻璃按钮,当任一层发生火灾时有人破碎玻璃后,可直接启动消防按纽,并向消防控制中心发出信号;确认火灾后由主机启动消防水泵。 3、编制依据:

自动报警系统施工方案

第一章工程概况 工程简介 第一章工程概况 新园区东区6标段学园三、学园四、教二楼火灾自动报警系统室内消防工程施工.消防系统包括.自动报警系统(联动广播、电话、强切)、喷淋系统、消火栓系统、上述系统分别分布在1-5层内。 建设单位:中国科学院大学 设计单位:中科院建筑设计研究院有限公司 施工单位:北京恒安消防工程有限责任公司 建设地点:北京市怀柔区怀北镇南部怀北庄 总包单位:中建三局集团有限公司 监理单位:北京方圆工程监理有限公司 施工范围包括:火灾自动报警系统(联动、广播、电话)、电气火灾 监控系统。 消防电系统: (一)应急照明:本搂的配电室等按100%考虑,采用双电源末端互投供电,应急照明平时采用就地开关控制,火灾时由消防控制室自动控制点亮全部应急灯。门厅、走道按10%考虑。各层疏散走道、拐角及出入口等处均设疏散指示灯(带不燃材料保护罩),采用自带蓄电池的灯具,放电时间不小于30分钟。 火灾报警系统 1. 本工程按二级保护对象设防.基本型式为控制中心报警系统,主要包括火灾自动报警及联动控制系统,消防栓自动启泵系统,紧急广播系统, 消防直通电话系统,电梯监视控制系统;应急照明控制系统,防火卷帘门控制系统。 2.消防中心设在教二楼首层,负责东区各楼的火灾自动报警及联动控制。中心设有集中报警控制主机,联动控制台,CRT 图形显示屏, 打印机,紧急广播设备, 消防直通对讲电话设备, 电梯监控盘,UPS电源设备等. 3. 火灾自动报警系统: 集中报警控制主机对不同场所设置的感烟探测器.手报按钮等进行监视报警. 通过监视模块对各层水流指示器、检修阀、压力报警阀、消火栓按钮的动作信号等实现监视;通过监视和控制模块对消防泵,喷洒泵,防火卷帘门等的动作等实现监控;

防盗报警系统施工方案

防盗报警系统施工方案 1防盗报警系统管线施工 1. 入侵报警系统的各种导线,原则上应尽可能缩短; 2. 对每个回路的导线用500V兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ 2入侵探测器的安装 1. 入侵探测器安装前,要通电检查其工作状况,并做好记录; 2. 室内被动红外探测器的安装应满足下列要求: 1)壁挂式被动红外探测器,应安装在与可能入侵方向成90°角的方向,高度为.2.m左右,并视防范具体情况确定探测器与墙壁的倾角; 2)吸顶式被动红外探测器,一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上,必须水平安装; 3)楼道式被动红外探测器,必须安装在楼道终端,视场沿楼道走向,高度为2.2m左右; 4)被动红外探测器一定要安装牢固,不允许安装在暖气片、电加热器、火炉等热源正上方;不准正对空调机、换气扇等物体;不准正对防范区内运动和可能运动的物体。防止光线直射探测器,探测器正前方不准有遮挡物。 3. 室外红外探测器的安装应满足下列要求:

1)安装牢固,发射机与接收机对准,使探测效果最佳; 2)发射机与接收机之间不能有可能遮挡物,如:风吹树摇的遮档等; 3)利用反射镜辅助警戒时,警戒距离应较对射时警戒距离要缩短; 4)安装过程中注意保护透镜,如有灰尘可用镜头纸擦净。 4. 微波—被动红外双技术探测器的安装应满足下列要求: 1)壁挂式微波—被动红外双技术探测器应安装在与可能入侵方向成45°角的方位,高度为2.2m左右,并视防范具体情况,确定探测器与墙壁的倾角; 2)吸顶式微波—被动红外双技术探测器,一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上,必须水平安装; 3)楼道式微波—被动红外双技术探测器,必须安装在楼道终端,视场正对楼道走向,高度为2.2m左右; 4)探测器正前方不准有遮挡物和可能遮挡物; 5)微波—被动红外双技术探测器的其他安装注意事项,可参考被动红外探测器的安装。 5. 声控—振动双技术玻璃破碎探测器的安装应满足下列要求: 1)探测器必须牢固地安装在玻璃附近的墙壁或天花板上; 2)不能安装在被保护玻璃上方的窗帘盒上方; 3)安装后应用玻璃破碎仿真器精心调节灵敏度。

火灾自动报警系统施工工艺标准

火灾自动报警系统施工工艺标准

火灾自动报警系统施工工艺标准 5.2.1材料准备 根据图纸设计及相关合同文件要求,准备相应材料,如感烟探测器、感温探测器、可燃气体探测器、火焰探测器、红外光束探测器、复合探测器、缆式探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、输入模块、控制模块、切换模块、短路隔离器、搂层显示器、区域报警器、火灾报警控制器、报警专用电话、插孔、消防警铃、声光报警器、电线、电缆、桥架线槽、管材、接线端子箱等。 5.2.2技术准备 1.图纸设计应经当地消防部门审批,取得消防建审意见书。 2.施工前应进行由业主(甲方)组织的设计交底和由监理单位组织的图纸会审。 3.编制施工方案,并报上一级技术负责人审核批准。 4.火灾自动报警系统施工前,应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图、消防设备联动逻辑说明等必要的技术文件。 5.按批准的施工方案进行技术交底,明确施工方法及质量标准。 5.2.3主要机具 1.操作工具:手电钻、冲击钻、梯子、对讲机、喷机、焊锡锅、电工专用工具等。 2.检测工具:万用表、卷尺、探测仪器实验器、水平尺、小线、先坠、兆欧表、接地电阻测试等。 5.2.4作业条件

1.线缆沟、槽、管、盒施工完毕,预埋管及预留孔符合设计要求。 2.已完成机房、弱电竖井的建筑施工。 3.设备机房的环境、电源及接地安装已完成,具备安装条件。 4. 设备、管道安装满足火灾自动报警及消防联动工程施工要求。 5.2.5施工组织及人员要求 专业技术人员应配置合理,劳动力已组织进场。专业技术人员和特殊工种必须持证上岗,操作工人应进行岗前培训。 5.3材料和质量控制要点 5.3.1一般规定 1.火灾自动报警及消防联动系统的设备应选用合格的产品,即有生产厂家的出厂合格证、国家消防电子产品质量监督检验中心的产品检验报告、安装使用说明书、“CCC”认证标识等。 2.对所有进场的材料设备进行开箱全面检查,所有随机的原始资料,自制设备的设计计算资料、图纸、测试记录、验收鉴定结论等应全部清点,整理归档。 3.消防主机应具有汉化图形显示及中文屏幕菜单等功能,并进行操作试验。 4.进口设备还应提供原产地证明的商检证明;配套提供的质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料应为中文文体(或附中文译文),设备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,方可使用。

防盗报警系统施工技术方案

防盗报警系统施工技术方案 2.7.6.1操作工艺 工艺流程 2.7.6.2分线箱安装 箱体板与框架应与建筑物表面配合严密。安装在地面预留洞内的箱体应能使地面盖板遮盖严密、开启方便。严禁采用电焊或气焊将箱体与预埋管口焊在一起。 明装分线箱安装高度为底边距地1.4 米。 明装壁挂式分线箱、传输设备箱时,找准标高进行钻孔,埋入胀管螺栓进行固定。要求箱底与墙面平齐。 报警控制器箱通常安装在楼内竖井或远离干扰源且易取电处。 2.7.6.3线路敷设 布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上,不同电压的线缆应分类绑扎。 管内穿入多根线缆时,线缆之间不得相互拧绞,管内不得有接头,接头必须在线盒(箱)处连接。 线管不便于直接敷设到位时,线管出线终端口与设备接线端子之间,必须采用金属软管连接,不得将线缆直接裸露。 所敷设的线缆两端必须做标记。 2.7.6.4终端设备安装 报警系统终端设备的安装位置应符合设计要求,固定要安全可靠。

报警探测器的安装位置应尽量避开可能被干扰影响而产生误报警的位置。 2.7.6.5设备接线调试 接线前,将已布放的线缆再次进行对地与线间绝缘摇测。 机房设备采用专用导线将各设备进行连接,各支路导线线头压接好,设备及屏蔽线应压接好保护地线。接地电阻值不应大于4Ω;采用联合接地时,接地电阻值不应大于1Ω。 接线时应严格按照设备接线图接线,接完再进行校对,直至确认无误。 分别对各报警控制器进行地址编码存储于系统主机内,并进行记录。 安装完后,对所有设备进行通电联调,检测各探测器设备的报警情况,对经常出现误报警或漏报警的探测器进行单体调整,直至漏报和误报消除。 2.7.6.6成品保护 安装终端探测和报警设备时,应注意保持吊顶、墙面整洁。 其它工种作业时,应注意不得碰撞及损伤终端探测器;并不得改变探测器的方位和朝向。 机房内应采取防尘、防潮、防污染及防水措施。为了防止损坏设备和丢失零部件,应及时关好门窗,门上锁并派专人负责。 2.7.6.7应注意的质量问题 设备之间、干线与端子之间连接不牢固,应及时检查,将松动处紧牢固。 使用屏蔽线或同轴电缆时,外铜网与芯线相碰,按要求外铜网应与芯线分开,压接应特别注意。 用焊油焊接时,非焊接处被污染。焊接后应及时用棉丝(布条)擦去焊油。 由于屏蔽线或设备未接地,会造成干扰。应按要求将屏蔽线和设备的地线压接好。 修补浆活时,门口主机被污染,或安装孔开得过大。应将污物擦净,并将缝隙修补好,再安装门口主机。

火灾自动报警系统施工方案和技术措施

火灾自动报警系统施工方案和技术措施 一、管路敷设 1、按施工图放线。 2、火灾自动报警系统的传输线路均采用穿金属管或封闭式线槽保护方式布线。 3、消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,用金属管保护,并敷设在不燃烧体的结构层内,保护层厚度不小于30mm。当采用明敷设时,采用金属管或金属线槽保护,并在金属管或金属线槽上喷涂防火涂料。 4、从接线盒处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路均加金属软管保护。 5、管路长度每超过45m,无弯曲时,在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过30m,有一个弯曲时,在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过20m,有两个弯曲时,在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过12m,有三个弯曲时,在便于接线处装设接线盒。 6、管子入盒时,盒外侧套锁母,内侧装保护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均套锁母。 7、在敷设各类管路时,采用单独的卡具固定。 8、管路的直线段每隔1.0m-1.5m设置固定点。在管路接头处、距接线盒0.2m处、管路走向改变或转角处也需设置固定点。 9、消防控制设备的外接导线,采用金属软管作套管,其长度不大于2m,且采用管卡固定,其固定点间距不大于0.5m,金属软管与消防控制设备的接线盒(箱)采用锁母固定,并根据配管规定接地。工作接地线采用铜芯绝缘导线或电缆。 二、管内穿线 1、在管内或槽内穿线前,应将其内的杂物清除干净, 管路清除干净后,向管内吹入少量滑石粉,以便穿线,并将管子端部安上护口,以防管口将导线绝缘层划破。 2、火灾自动报警系统的传输线路采用ZR-RVS-2×1.5mm2;消防电源线路采用ZR- BV1.5 mm2;消防紧急广播线 ZR-RVS2x1.5 mm2;消火栓启泵线NHBV-4x1.5 mm2;对讲电话线/直通电话线

防盗报警系统安装施工方案

防盗报警系统的安装施工方案 一,入侵探测器的安装: 1、入侵探测器(以下简称探测器)安装前要通电检查其工作状况,并作记录。 2、探测器的安装应符合《电器装置安装施工及验收规范》的要求。 3、探测器的安装应按设计要求及设计图纸进行。 4、室内被动红外探测器的安装应满足下列要求: 1)壁挂式被动红外探测器应安装在与可能入侵方向成90度角的方位,高度2.2m左右,并视防范具体情况确定探测器与墙壁的倾角。 2)吸顶式被动红外探测器,一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上,必须水平安装。 3)楼道式被动红外探测器,必须安装在楼道端,视场沿楼道走向,高度2.2m左右。 4)被动红外探测器一定要安装牢固,不允许安装在暧气片,电加热器,火炉等热源正上方;不准正对防范区内运动和可能运动的物体,防止光线直射探测器,探测正前方不准有遮挡物。5、微波——被动红外双技术探测器的安装应满足下列要求:1)壁挂式微波——被动红外双技术探测器应安装在与可能入侵方向成45度角的方位。如受条件限制应优先考虑被动红外单元的探测灵敏度,高度2.2m左右,并视防范具体情况确定探测器

与墙壁倾角。 2)吸顶式微波——被动红外双技术探测器,一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上,必须水平安装。 3)楼道式微波——被动红外双技术探测器,必须安装在楼道端,视场正对楼道走向,高度2.2m左右。 6、探测器正前方不准有遮挡物和可能遮挡物 7、微波——被动红外双技术探测器的其他安装注意事项可参考被动红外探测器的安装。 二,报警控制器的安装: 1、报警控制器的安装应符合《电气装置工程施工及验收规范》的要求。 2、报警控制器安装在墙上时,其底边距地板高度不应小于1.5m,正面应有足够的活动空间。 3、报警控制器必须安装牢固、端正,安装在松质墙上时,应采取加固措施。 4、引入报警控制器的电缆或导线应符合下列要求: 1)配线应排列整齐,不准交叉,并固定牢固。 2)引线端部均应编号,所编序号与图纸一致、且字迹清晰不易退色。 3)端子板的每个接线端,接线不得超过两根 4)电缆芯和导线留有不小于20cm的余量。

防盗报警系统施工方案

防盗报警系统施工方案 在设备安装位置选择上除了须考虑与其他安保子系统的联动外,还需要考虑安装位置及其使用场所可能出现的误报、漏报问题。 采用预调试的方法解决解决调试工期的问题。施工中的重点工作是对总线防区编址器地址编号在安装前进行记录,并预先分配好防区与前端设备防区及报警控制器的对应表。在编址器安装前,通过编程键盘对编址器进行自学式记录,从而减少现场调试时工作量。 1.1 防盗报警系统设备 1)防盗报警接收控制器(防盗报警主机) 是接收探测电传感信号的报警装置。其安装的好坏,直接影响系统的功能。 在墙上安装时,其底边距地不应小于1.2米, 引入控制器的电缆或电线应配线整齐,避免交叉,并应固定牢靠。端子板与每个接线端的接线不得超过2根。电缆芯和导线应留有不小于20cm的余量。 1.控制器的主电源引入线应直接与电源连接,严禁用电源插 头。 2.防盗报警控制器的接地电阻应小于1欧姆。 当采用联合接地时,应使用专用接地线,专用接地干线应用铜芯绝缘电线或电缆,其芯线面积不应小于16mm2;引到其他各防盗设备的接地线应选用铜芯绝缘软线,其芯线截面积不应小于4mm2。 2)微波红外双鉴探测器 安装时,应使探测器正前方的轴向方向与入侵者最有可能会穿越的主要方向成45O角左右。以使两种探测器均能处于较灵敏的状态。 安装时探测器通常要指向室内,避免直射朝向室外的窗户。如果避不开,应仔细调整好探测器的指向和试场。架空安装的加热器的朝向应尽可能与探测方向垂直或将探测器安装在加热器的正下方。如上述方法不可行,则要用小于1/4“间隔的细隔金属丝将加热器盖住。总之,对于能同时引起两种探测器误报的环境要避免。

消防报警系统施工方案

xx厂房消防火灾自动报警 及联动控制系统 施工方案 批准: 审核: 编制: xxxx消防系统有限公司 2011年10月1日 目录 第一章:编制依据 (2) 第二章:工程概况 (3) 第三章:施工方案及主要施工方法 (3) 第一节:施工方案 (3) 第二节:施工方法 (4) 第四章:劳动力安排计划 (8) 第五章:工程物资进场计划及施工机械设备进场计划 (9) 第一节:主要物资进场计划 (9) 第六章:确保工程质量的技术组织措施 (10) 第一节:管理方针及目标 (10) 第二节:质量保证体系系统图 (11) 第七章:确保工期的技术组织措施 (12) 第一节:工期要 求 (12)

第二节:确保工期的技术组织措施 (12) 第八章:确保环保施工的技术组织措施 (13) 第九章:确保文明施工的技术组织措施 (15) 第十章:确保安全施工的技术组织措施 (17) 第一节:安全管理目标及安全组织机构保证 (17) 第二节:建立健全及遵守安全规章制度 (17) 第三节:安全防护措施 (18) 第十一章:与总包单位的协调配合及相互保护措施 (21) 第十二章:工期进度计划条形图 (24) 附表 第一章编制依据 1、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 2、《民用建筑电气设计规范》 (JGJ16-2008) 3、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 4、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 5、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 第二章工程概况 工程名称:xx厂房消防工程 工程地点:北京市xxxx区 工程规模:33345平方米 质量标准:合格 工期要求:计划开工日期: 2011年10月1日 计划竣工日期: 2011年11月15日 总工期: 45天 合同范围:火灾自动报警系统及联动系统 工程概况:本工程建筑面积10522㎡,建筑高度24米,地下一层,地上五层。根据建筑规模及使用性质,建筑耐火等级为二级。