文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压并联电容器装置说明书

高压并联电容器装置说明书

高压并联电容器装置说明书
高压并联电容器装置说明书

高压并联电容器装置说明书

一.概述

1.1产品适用范围与用途

TBB型高压并联电容器装置(以下简称装置),主要用于3~ 110kV,频率为50Hz的三相交流电力系统中,用以提高功率因数,调整网络电压,降低线路损耗,改善供电质量,提高供配电设备的使用效率的容性无功补偿装置。

1.2型号、规格

及外形尺寸

1.2.1型号说明

装置的保护方式通常与电容器组的接线方式有关系,一般的有

AK、AC、AQ和BC、BL之分。

1.2.2执行标准

GB 50227 标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器

GB 10229 电抗器

GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合

GB 50060 3~110kV高压配电装置设计规范

JB/T 5346 串联电抗器

JB/T 7111 高压并联电容器装置

DL/T 840 高压并联电容器使用技术条件

其它现行国家标准。

DL/T 604 高压并联电容器装置订货技术条件

1.2.3产品规格与外形尺寸

常用的产品规格与柜体外形尺寸如表1~5所示。装置的外形和基础的示意图分如图1、图2所示。

产品规格与外形尺寸

注:以下尺寸仅供参考,实际尺寸根据用户情况而定。以单台电容额定电压11/3kV

表格 1 卧式-阻尼电抗后置

单位:mm

号型号规格额定容量L1 L2 H

额定电

(A)

1 TBB10-600/100A

K

600 1200 2800 2600 94.5

2 TBB10-900/100A

K

900 1200 3100 2600 141.7

3 TBB10-1000/334A

K

1000 1200 2100 2600 157.5

4 TBB10-2000/334A

K

2000 1200 2800 2600 315

5 TBB10-2400/200A

K

2400 1200 3400 2600 378

6 TBB10-3000/334A

K

3000 1200 3000 2600 472.4

7 TBB10-3600/200A

K

3600 1200 4000 2600 566.9

8 TBB10-4008/334A

K

4008 1200 3400 2600 631.2

9 TBB10-4200/200A

K

4200 1200 4400 2600 661.4

10 TBB10-4800/200A4800 1200 4600 2600 755.9

K

11 TBB20-6000/334A

C

6000 1200 4400 3000 944.9

表格 2 卧式-阻尼电抗前置

单位:mm

序号型号规格额定容量L1 L2 H 额定电

(A)

1 TBB10-600/100A

K

600 1200 2600 2600 94.5

2 TBB10-900/100A

K

900 1200 4100 2600 141.7

3 TBB10-1000/334A

K

1000 1200 2400 2600 157.5

4 TBB10-2000/334A

K

2000 1200 2600 2600 315

5 TBB10-2400/200A

K

2400 1200 3300 2600 378

6 TBB10-3000/334A

K

3000 1200 3100 2600 472.4

7 TBB10-3600/200A

K

3600 1200 3900 2600 566.9

8 TBB10-4008/334A

K

4008 1200 3300 2600 631.2

9 TBB10-4200/200A

K

4200 1200 4300 2600 661.4

10 TBB10-4800/200A

K

4800 1200 4600 2600 755.9

11 TBB20-6000/334A

C

6000 1200 4700 2600 944.9

表格 3 立式-阻尼电抗后置

单位:mm

序号型号规格额定容量L1 L2 H 额定电

(A)

1 TBB10-600/100A

K

600 1200 3000 2600 94.5

2 TBB10-900/100A

K

900 1200 3000 2600 141.7

3 TBB10-1000/334

AK

1000 1200 2400 2600 157.5

4 TBB10-2000/334

AK

2000 1200 2700 2600 315 5 TBB10-2400/2002400 1200 3300 2600 378

AK

6 TBB10-3000/334

AK

3000 1200 3000 2600 472.4

7 TBB10-3600/200

AK

3600 1200 3900 2600 566.9

8 TBB10-4008/334

AK

4008 1200 3300 2600 631.2

9 TBB10-4200/200

AK

4200 1200 4200 2600 661.4

10 TBB10-4800/200

AK

4800 1200 4500 2600 755.9

表格 4 卧式-铁芯电抗后置

单位:mm

序号型号规格额定容量L1 L2 H 额定电

(A)

1 TBB10-600/100A

K

600 1200 3100 2700 94.5

2 TBB10-900/100A

K

900 1200 3200 2700 141.7

3 TBB10-1000/334

AK

1000 1200 3300 2600 157.5

4 TBB10-2000/334

AK

2000 1200 3300 2600 315

5 TBB10-2400/200

AK

2400 1200 3900 2600 378

6 TBB10-3000/334

AK

3000 1200 3600 2600 472.4

7 TBB10-3600/200

AK

3600 1200 4500 2600 566.9

8 TBB10-4008/334

AK

4008 1200 3900 2600 631.2

9 TBB10-4200/200

AK

4200 1200 4800 2600 661.4

10 TBB10-4800/200

AK

4800 1200 5100 2600 755.9

11 TBB20-6000/334

AC

6000 1200 4600 3000 944.9

表格 5 立式-铁芯电抗后置

单位:mm

序号型号规格额定容量L1 L2 H 额定电

(A)

1 TBB10-600/100A600 1200 3200 2600 94.5

K

900 1200 3200 2600 141.7 2 TBB10-900/100A

K

1000 1200 2600 2300 157.5 3 TBB10-1000/334

AK

4 TBB10-2000/334

2000 1200 2900 2300 315 AK

5 TBB10-2400/200

2400 1200 3500 2300 378 AK

3000 1200 3200 2300 472.4 6 TBB10-3000/334

AK

3600 1200 4100 2300 566.9 7 TBB10-3600/200

AK

4008 1200 4400 2300 631.2 8 TBB10-4008/334

AK

4200 1200 3500 2300 661.4 9 TBB10-4200/200

AK

4800 1200 4600 2300 755.9 10 TBB10-4800/200

AK

6000 1200 4100 2300 944.9 11 TBB20-6000/334

AC

图1 装置外形图

图2 装置基础图

1.3使用环境条件

1.装置用于户内或户外;

2.安装运行地区的海拔高度不超过1000m(特殊地域或地区可商定);

3.周围空气温度为-40℃~+45℃(特殊环境可商定);

4.空气相对湿度不大于85%(20℃时);

5.无有害气体及蒸汽,无导电性或爆炸性尘埃等;

6.安装场所应无剧烈的机械振动和颠簸;

7.抗震设防烈度8度。

1.4工作条件

1.4.1装置的连续运行电压为1.05Un,且能在表6所规定的稳态过电压运行相应时间。

表6 稳态过电压

最大持续时间说明

工频过电

1.10Un 长期指长期工作电压的最高值不超过

1.1倍

1.15Un 每24h中30min 系统电压的调整和波动

1.20Un 5min

轻负荷下电压升高

1.30Un 1min

1.4.2装置能在方均根值不超过1.1×1.3In(In为电容器组额定电流)的电流下连续运行。该电流系由1.1Un、电容值偏差及高次谐波综合作用的结果。

1.4.3装置接入处电网本侧应无非线性负荷谐波源,电网背景谐波电压水平应不超过现行国际GB/T14549规定的允许值。

1.4.4顾客自选与装设的断路器应符合切合电容器组的性能要求。

2.技术性能

2.1依据标准

装置技术性能符合DL/T604-1996《高压并联电容器装置订货

技术条件》及其引用标准GB50227-95《并联电容器装置设计规范》等相关标准的规定要求。装置在正常工作条件下确保安全可靠运行。

2.2主要技术性能

装置的主要技术性能见表7、表8。

表7 装置主要技术性能

项目技术参数/性能指标

装置额定电

10kv、6kv

装置额定电

按用户需要选取

电容偏差(1)电抗器组允许的电容器偏差为装置额定电容的0~+5%

(2)三相电容器组任何两线路端子间电容的最大值与最小值之比不超过1.02

电抗器电感

偏差(1)电抗器电抗值允许偏差为其额定值的0~+10%

(2)每相电抗值不超过三相平均值的±2%

阻尼电阻偏

差每相阻尼电阻容许偏差为其额定值的-5%~+10%

火花间隙动火花间隙击穿电压整定值为(1400~1800)V

作电压

绝缘水平装置的一次电路各相之间及相与地之间,二次电路与地之间能承受表8规定的工频耐受电压,施加时间1min

温升

连接处的温升不超过50K;电气设备的温升不

超过各自规定

耐受短路电

流能力

按用户需要选取

稳态过电流满足本说明书1.4.2规定要求

稳态过电压满足本说明书1.4.1规定要求

涌流

背靠背追加合闸涌流不超过电容器组额定电流

20倍(峰值)

联锁防护能

力具备电气闭锁和机械闭锁功能确保人身设备安全

(详见本说明书3.1.4)

表8 绝缘水平

kV

装置额定电压

一次电路

二次电路工频耐

受电压

(方均根值)工频耐受电

(均方根值)

冲击耐受电压

[(1.2~5)/50μs

峰值]

6 32 60 2

10 42 75

3.结构与特性

3.1总体结构与特性

3.1.1结构简介

高压并联电容器装置主要分为分散式(构架式)高压并联电容器装置和密集型(集合式)高压并联电容器装置两种,其结构及特点如下所述:

分散式高压并联电容器装置由隔离开关(接地开关)、放电线圈、氧化锌避雷器、串联电抗器、高压并联电容器、电流互感器、喷逐式熔断器和母线、放电指示灯、组合柜体(构架)等组成。柜式装置一般情况下用于户内,组合构架式装置既可用于户内也可用于户外。装置设计时根据用户及场地需要,可做成双排并列、单排的单层、双层或三层结构,其具有容量调节灵活,装置安装维护方便,储油量少等特点。

密集型高压并联电容器装置主要由隔离开关(接地开关)、放电线圈、氧化锌避雷器、串联电抗器、集合式(密集型)并联电容器、母线和框架(根据需要可加设围栏)等组成。密集型高压并联电容器装置一般情况下用于户外,其运行不受环境和场地影响。集合式电容器具有全密封、免维护的优点。

调容式高压并联电容器装置又分为有载调容和无载调容两

种型式。一般情况下,10kV 及其以下电力系统用电容器装置可实现有载自动调容,装置通过检测母线电压和无功的情况,通过控制真空接触器(或真空开关)的投切,来实现有载自动调容,电容器组可根据变电站的要求来进行分组;无载调容又分为电动调容和手动调容两种,装置通过(集合式)电容器内置的电动或手动分接开关的不同档位分接或者通过隔离开关的不同组合投切,来实现无载手动调容。

表格9 装置主要元器件配置与分布 注:“*”可按顾客要求设投切开关

3.1.2装置的组件符合各自和整体的技术要求

装置中主要元器件的技术性能分布符合本说明书中表12~表

组别 柜名 装设的主要元器件 基本组

进线柜

隔离开关、接地开关、避雷器、放电线

圈*阻尼式限流器、熔断器、电容器

电容柜

调节组

进线柜

隔离开关、开关、接地开关、避雷器、放

电线圈、阻尼式限流器、熔断器、电容器

电容柜

20所示的技术要求,同时与其他附属器件组合成为成套装置,其主要技术性能见表7所示要求。此外,补充说明如下:

①经调研考察并经无功补偿成套装置质检中心实验验证,选用部分国产FN16A-12D/630型真空负荷开关盒意大利ABB生产的VC12型真空接触器,可确保安全可靠频繁投切电容器组。

②鉴于阻尼式限流器10KV等级标准产品适用于等容量且单组容量为2Mvar及以上电容器组,故本装置与上述情况不符者,需做验证后决定抑或调整限流电感和阻尼电阻的参数配置。

3.1.3采取熔断器批检继保配合确保装置安全

装置采用电容器单台保护用熔断器(下称熔断器)作为电容器内部故障的第一级保护。为了确保其性能的稳定性和可靠性,应用统计技术对熔断器实施基本熔断器特性抽检,批检合格产品放行使用。检验要求如表10所示,其中I nf为熔断器额定电流。表10 熔断器基本熔断特性的抽检要求

限制要求

动作时间

1.1Inf 1.5Inf

2.0Inf

基本特性要求(tL或

tu)

≥4h不熔断≤75s ≤7.5s

出厂抽检要求(合格判据)≥11h熔断

≤57.5s ≤6.1s

装置采用不平衡保护作为电容器内部故障的第二级保护,按

GB50227-95的6.1.2规定的继保配合整定原则,导出保护整定算式(注:不对理论计算的允许熔断器切除故障电容器台数取整加1)如表11所示,从而提高保护灵敏度和可靠性,同时简便计算。表11 采用熔断器保护电容器组不平衡保护整定算式

接线方式不平衡保护方式继保整定算式

开口三角零序电压

单星形

保护

中性点不平衡电流

双星形

保护

注:dz

U—开口三角零序电压保护整定值(二次值)V;N—电容器组串联段数;B—单台电容器允许过电压倍数,取1.1;v N—取放电线圈变比;m

U—单台电

K1—保护灵敏系数可取1.2~1.3;cn

容器额定电压V;dz I—中性点不平衡电流保护整定值(二次值)A;M—电容器组每臂并联台数;i N—保护用电流互感器变比;cn I —单台电容器额定电流A

3.1.4装置装设机电一体防误操作联锁装置

装设的机电一体防误操作联锁装置(国家专利号ZL99243349.5.)具有多重逻辑联锁功能,可靠防止误操作,保障人生与设备安全。

1)电气闭锁功能:

——总开关(或基本组开关)与基本组隔离开关的闭锁

——调节组开关与调节组隔离开关的闭锁

2)机械闭锁功能:

——隔离开关与接地开关的闭锁

——接地开关与防护门的闭锁

图5 装置采用机电一体连锁装置局部

3.1.5装置柜体采用铠装式组合式结构形式

装置采取新型工艺结构,使外形美观整齐、设备安装与维护方便,有利于装置扩容,有利于规范设计。

3.1.6装置柜体的样式

3.1.6.1 卧式—阻尼电抗后置

图6 TBB10-4008/334AK卧式—阻尼电抗后置

图7 TBB20-6012/334AC卧式—阻尼电抗后置

3.1.6.2卧式—阻尼电抗前置

图8 TBB10-4008/334AK卧式—阻尼电抗前置

图9 TBB20-6012/334AC卧式—阻尼电抗前置

3.1.6.3卧式—铁芯电抗后置

图10 TBB10-4008/334AK卧式—铁芯电抗后置

图11 TBB20-6012/334AC卧式—铁芯电抗后置

3.1.6.4立式—阻尼电抗后置

图12 TBB10-4008/334AK立式—阻尼电抗后置

3.1.6.5 立式—铁芯电抗后置

图13 TBB10-4008/334AK立式—铁芯电抗后置

图14 TBB20-6012/334AC立式—铁芯电抗后置

3.2主要元器件简介

TBB(Z)型装置中所选用的一次回路主要电器元件均选用技术性能指标符合国家现行标准的产品。

以下就装置中所选用的一次回路主要电器元件作简要介绍,供选用参考(更详细的说明请参阅相关的产品说明书)。

3.2.1装置中备选的“调节开关”简介

3.2.1.1 VC12型真空接触器

VC12真空接触器由意大利ABB、SACE公司生产,其各项性能符合GB14808、IEC40470、IEC60632-1标准的规定要求。接触器的电气、机械寿命都很长,只需要少量的定期维护,特别适合于电容器组的频繁投切操作。

图15 VC12型真空接触器

3.2.1.2 GN24-12(C)DI(II)/400~1250型户内高压隔离开关

GN24-12(C)DI(II)/400~1250型户内高压隔离开关系户内高压电器设备,适用于额定电压12kV,三相交流50~60Hz的网络中,作为有电压而无负载的情况下分、合电路之用。

3.2.1.3 GN19-12型户内高压隔离开关

GN19-12型系列户内高压隔离开关系高压开关设备,用于额定电压12KV,交流50Hz 及以下电力系统中,配用CS6-1型人力操作机构,作为在有电压而无负载的情况下,分、合电路之用,亦有派生产品防污型,高原型的和加装带电显示装置等。

图16 GN24-12型户内高压隔

离开关

3.2.2 阻尼式限流器简介

阻尼式限流器是以限制和阻尼并联电容器组的合闸涌流为目的的配套设备,选用低电抗率(<1%)的电抗器,能满足标准要求的涌流倍数低于20倍的要求,同时,在正常运行时,占用电容器组容量足够低。利用火花间隙在合闸瞬间自动接入的电阻器能迅速阻尼合闸涌流的振荡过程和幅值,随着涌流的迅速衰减,间隙自动熄弧,使电阻器退出工作并被隔离,有效地抑制了合闸涌流对电容器及相关配套设备的冲击,同时保证装置不会因电阻器的使用而增加不必要的能量损耗。

3.2.2.1阻尼式限流器

1)限流器在1.3倍额定电流下可连续运行。

a)电抗器在1.3倍额定电流下,温升不超过70K,最热点温度≯130°

b)电抗器额定电流按长期接入时可能通过的最大稳态电流1.3倍选定。

2)限流器能承受25倍额定电流的短时电流持续0.5s的作用,其第一波的峰值为短时电流(有效值)的2.55倍,且不会发生任何热的和机械的损伤。

3)限流器能承受与其配套的最大容量的电容器组在背靠背时合闸涌流的冲击,不发生电气绝缘闪络击穿和机械损伤。

4)绝缘水平:限流器的绝缘水平应符要求:见下表12

表12 限流器的绝缘水平

系统额定电压(有效值)kV 工频耐受电压(干、

湿式)

1min kV

冲击耐受电压

kV(峰值)1.2/50μs

6 32 60

10 42 75

35 95 185

5)火花间隙应在0~不小于5mm范围内连续可调,并有位置锁定装置。两球极轴之中心偏移不超过2mm,间隙击穿电压整定值可在下列范围内选定:10(6)kV级:1800~2500V 35kV

高压并联电容器装置说明书

高压并联电容器装置说明书 一.概述 1.1产品适用范围与用途 TBB型高压并联电容器装置(以下简称装置),主要用于3~ 110kV,频率为50Hz的三相交流电力系统中,用以提高功率因数,调整网络电压,降低线路损耗,改善供电质量,提高供配电设备的使用效率的容性无功补偿装置。 1.2型号、规格 及外形尺寸 1.2.1型号说明 装置的保护方式通常与电容器组的接线方式有关系,一般的有

AK、AC、AQ和BC、BL之分。 1.2.2执行标准 GB 50227 标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器 GB 10229 电抗器 GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB 50060 3~110kV高压配电装置设计规范 JB/T 5346 串联电抗器 JB/T 7111 高压并联电容器装置 DL/T 840 高压并联电容器使用技术条件 其它现行国家标准。 DL/T 604 高压并联电容器装置订货技术条件 1.2.3产品规格与外形尺寸 常用的产品规格与柜体外形尺寸如表1~5所示。装置的外形和基础的示意图分如图1、图2所示。 产品规格与外形尺寸 注:以下尺寸仅供参考,实际尺寸根据用户情况而定。以单台电容额定电压11/3kV 表格 1 卧式-阻尼电抗后置 单位:mm

序 号型号规格额定容量L1 L2 H 额定电 流 (A) 1 TBB10-600/100A K 600 1200 2800 2600 94.5 2 TBB10-900/100A K 900 1200 3100 2600 141.7 3 TBB10-1000/334A K 1000 1200 2100 2600 157.5 4 TBB10-2000/334A K 2000 1200 2800 2600 315 5 TBB10-2400/200A K 2400 1200 3400 2600 378 6 TBB10-3000/334A K 3000 1200 3000 2600 472.4 7 TBB10-3600/200A K 3600 1200 4000 2600 566.9 8 TBB10-4008/334A K 4008 1200 3400 2600 631.2 9 TBB10-4200/200A K 4200 1200 4400 2600 661.4 10 TBB10-4800/200A4800 1200 4600 2600 755.9

高压带电显示器说明书

DXN8D户内高压带电显示装置安装使用说明书 1 适用范围 1.1 DXN8D户内高压带电显示装置(以下简称装置),适用于额定电压为3.6、7.2、12、24、40.5kV和额定频率为50Hz的户内高压电气设备中,用以提示带电状况和强制闭锁开关柜网门,是保证安全的重要措施之一。 1.2 传感器:可以与各种类型高压开关柜、隔离开关、接地开关等配套使用。 1.3 提示型显示器:用以提示高压带电回路的带电状况,起防误与安全的提示作用。 1.4 强制型显示器:除具有提示型显示器功能外,还可与电磁锁配合实现强制闭锁开关柜操作手柄及网门,达到防止带电合接地开关,防止误入带电间隔,提高开关设备防误性能。1.5 带核相型显示器:为方便用户现场双电源核相,显示器面板设置了相位测试端。 1.6 使用环境条件 1.6.1 周围环境温度:+40℃~-25℃。 1.6.2 海拔高度: 1000m及以下地区;1000~3000m地区。 1.6.3 户内环境相对湿度:日平均湿度不大于95%,月平均湿度不大于90%,产品应考虑凝露、雨、温度骤变及日照等的影响。 1.6.4 适用于Ⅱ级污秽环境。 2 型号 2.1 装置型号 功能:T—提示型、Q—强制型 加强绝缘型(Q) 额定电压(kV) 设计序号 户内 显示装置 高压 2.2 传感器型号 上嵌件安装孔形式 高度尺寸(mm) 加强绝缘型(Q) 额定电压(kV) 设计序号 传感器

2.3 显示器型号 类型:Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型 功能:T —提示型、Q —强制型 设计序号 显示器 3 技术参数 装置的基本技术参数,参见表1。 表1 DXN8系列户内高压带电显示装置技术参数表 4 分类 4.1 传感器 4.1.1 按电压等级分:3.6、7.2、12、24、40.5kV 。 4.1.2 按传感器的绝缘水平分:普通型;加强绝缘型(即全工况型)。 4.1.3 按传感器的外形尺寸、安装尺寸分:参见表2。 表2 传感器型号规格技术性能表

高压并联电容使用说明

产品名称:高电压并联电容器出品单位:西安华超电力电容器有限公司 1 产品用途 本产品适用于频率50Hz电力系统,提高功率因数用的并联电容器。主要用于改善交流电力系统的功率因数,降低线路损耗,提高网路末端电压质量,增大变压器的有功输出。 2 特点 2.1该产品以粗化聚丙烯薄膜及苄基甲苯做介质,电子、电力电容器专用铝箔 为电极,采用无感卷制方式,为扁形元件,元件内部场强分布均匀,容量无衰减、比特性小、寿命长以及优良的电气性能等特点。 2.2采用高真空干燥浸渍技术除去电容器中全部残余水分和空气,填注苄基甲 苯浸渍剂(法国C101)。具有不易导磁、过流大、损耗小等特点,有良 好的耐低温特性。 2.3采用不锈钢外壳封装。两侧带有固定架,陶瓷绝缘子。以及科学合理的引出方式。 3 产品型号及含义

4 技术参数 4.1主要参数 4.1.1额定频率:50Hz 4.1.2端子间试验电压:交流试验电压2.15Un或直流试验电压4.3Un。 4.1.3损耗角正切值:小于0.0009。 4.1.4相数:单相。 4.1.5绝缘水平: 电容器的高压端子与地之间应能承受表1规定的耐受电压。工频耐受电压施加的时间为1min。 表1 绝缘水平(kV) 4.1.6放电电阻:电容器内部装有内放电电阻,从电网断开后,端子上的电压在10分钟内可降至75V以下。 4.1.7电容偏差:±5% 4.1.8电容器组三相最大电容量与最小电容量之比不大于1.01。 4.1.9执行标准:GB/11024-2001《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器》 4.2过负载 4.2.1电容器可在表2的电压水平下运行。 表2

TBB系列高压并联电容器装置

TBB系列高压并联电容器装置 一.型号说明 例1:TBB10-6000/334-AK 即系统电压10kV、补偿总容量6000kvar、电容器单台容量334kvar、一次单星型接线方式、开口三角电压保护,室内安装并联电容器装置。例2:TBB35-60000/500-BLW 即系统电压35kV、补偿总容量60000kvar、电容器单台容量500kvar、一次双星型接线方式、中性点不平衡电流保护,户外安装并联电容器装置。 二.产品概述 TBB系列高压并联电容器装置适用于频率为50Hz,额定电压等级为6kV、10kV、35kV的输配电系统中,作为系统无功功率的补偿装置,使系统功率因数达到最佳,并可以调整网络电压,以减少配电系统和变压器的损耗,降低线路损耗,改善电网的供电质量。 三、产品性能特点 装置的绝缘水平:6kV 额定电压的成套装置,其主电路相间及相与地之间,工频耐受电压(方均根值)23kV,1min;10kV额定电压的成套装置其主电路相间以及相与地之间,工频耐受电压(方

均根值)30kV,1min;成套装置辅助电路工频耐受电压(方均根 值)2kV ,1min。装置的实际电容与其额定电容之差不超过额定 值的0~10%,装置的任何两线路端子之间电容的最大值与最小值之比不超过1.06。装置允许在工频1.1倍额定电压下长期运行。 ?装置允许在由于过电压和高次谐波造成的有效值1.3倍额定电流的稳态过电流下连续运行。 ?装置对电容器内部故障,除设有单台熔断器保护外,根据主接线型式不同,设有不同的继电保护。装置应能将电容器组投入运行 瞬间产生的涌流限制在电容器组额定电流的20倍以下。 四、产品结构特点 串联电抗器与电容器串联,可抑制谐波和合闸涌流,配置电抗率为 1%-12%(按电容器装置总容量计算)的串联铁芯电抗器或干式空芯电抗器。如不提出特殊要求,配置电抗率为4.5%-6%的电抗器,用来抑制五次以上谐波和合闸涌流。 1.高压并联电容器采用美国库柏公司优质全膜电容。 2.放电线圈直接与电容器并联使用,其在电容器从电网断开后,在5s 内将电容器端子间的电压降至50V以下。放电线圈还可为并联电容器提供二次保护信号。 3.氧化锌避雷器主要用来限制电容器投切开关的过电压。 4.接地开关主要作用是停电检修时将电容器的端子接地,保证检修人员的安全。

DLHVF系列高压装置说明书WORD版

目录 一、产品介绍部分 (2) 型号说明 (2) 产品特点 (2) 独有技术特点 (3) 二、外形尺寸部分 (4) 三、节能计算部分 (8) 四、工作原理部分 (11) 主电路 (12) 控制系统 (12) 旁路装置 (13) 五、技术指标部分 (14) 六、其他部分 (15) 正常工作条件 (15) 运输、储存及安装 (15) 订货须知 (16) 七、高压变频调速装置标准变频改造方案(附件) (17) 设备工况调查表CXY/JS/RD4-08-2007 (20)

一、产品介绍部分 型号说明 注:设计序号:系列化改型设计编号,第一代主要适用于风机水泵类负载 电压等级:06-6kV 10-10kV 辅助符号:M—配置手动旁路隔离开关柜A—配置自动旁路接触器柜 例如:DLHVF1-1100/06-M 表示DLHVF高压变频调速装置容量为1100KV A,电压6KV,适用于风机水泵类负载电机,配置有手动旁路隔离柜 产品特点 ●高-高直接高压供电:DLHVF高压变频调速装置高压直接输入,高压直接输出,无需输出升压变压 器,设备占用面积小,适用于普通交流感应电机; ●高效率:DLHVF高压变频调速装置效率高达96%以上; ●高功率因数:DLHVF高压变频调速装置功率因数可达到0.95以上; ●无谐波输入:DLHVF高压变频调速装置输入使用了移相多重化整流技术,电压电流谐波小,输入 无需增加谐波治理装置,不对电网产生污染; ●无谐波输出:DLHVF高压变频调速装置输出标准正弦波电流,电压电流谐波小,输出无需增加谐 波补偿装置,不增加电机的运转噪音、不产生附加应力; ●高可靠性:DLHVF高压变频调速装置具有故障自动旁路和高压掉电重起功能,确保出现故障电机 不停机运行; ●高安全性:DLHVF高压变频调速装置设计上遵循高压国家强制规范,高压主回路与控制回路之间

并联电容器使用说明书

AAM型 滤波电容器 使用说明书杭州银湖电气有限公司

本说明书适用于频率50赫兹交流电力系统提高功率因数用的并联电容器(以下简称电容器) 1、产品型号命名及表示意义 户外式(户内式不用字母表示) 相数(1表示单相,3表示三相) (千乏,kvar) (千伏,kV) [F表示二芳基乙烷,A表示苄基甲苯] 例如:AFM11/√3—100—1W。 表示:滤波电容器,二芳基乙烷浸渍全膜介质,额定电压为11/√3千伏,额定容量为100千乏,单相,户外式。 2、结构 电容器由箱壳和芯子组成,箱壳用薄钢板密封焊接制成。箱壳盖上焊有出线瓷套,箱壁两侧焊有供安装用的吊攀,一侧吊攀上装有接地螺栓。 电容器芯子由若干个元件和绝缘件迭压组成。元件用电容器膜作为介质,铝箔作极板卷制组成。为适应各种电压,在芯子中元件接成并联或串联,根据用户需要可在电容器内部装有放电电阻。千伏及以上的电容器每台可配备单独的外装熔断器。 3、技术数据 所有系列电容器装置于普通气候条件,在环境温度-50℃~+55℃,海拔高度不超过1000 米的地区使用。 电容器的实测电容与额定值的偏差不超过标准值的+10%~-5%。

电容器在工频交流的额定电压下,温度为20℃时的损耗角正切(tgδ)值应符合表1。凡 内部装有放电电阻的电容器损耗角正切值允许增大。 电容器及电容器元件的工频稳态过电压和相应的运行时间应符合表2。为了延长电容器的 使用寿命,电容器应经常维持在不超过额定电压下运行。 持续1/2周波的过渡过电压。 电容器应能承受第一个峰值电压不超过2√2U n 电容器允许在由于电压升高及高次谐波引起的不超过的稳态过电流下长期运行。对于电容量有最大正偏差的电容器,这种过电流允许达到。为了延长电容器的使用寿命,电容器应维持在额定电流下运行。 电容器应能承受100倍电容器额定电流的涌流冲击,每年这样的涌流冲击不超过1000次,其中若干次是在电容器内部温度低于0℃与下限温度之间发生的。 内部并有放电电阻的电容器,从电网断开后,端子上的电压在10分钟内应降到75伏以下。 4、运输、搬运及保存 为了免于损坏,在搬运至较远的地方时,电容器必须装在密封的塑料袋内,然后再装入包装木箱。电容器之间,电容器与木箱内壁之间应填以软状物,谨防电容器受潮及互相碰撞。 在运输时,电容器应直立(套管向上),严禁拿电容器套管进行搬运。 4.3户内式电容器应该保存在能防雨雪及无腐蚀性及气体的房屋内,应使周围 空气温度在第3.1条规定的范围内,应避免灰尘直接落在电容器上,并应严防任何热源的影响。 4.4在保存期间,电容器应直立放置,套管向上,不允许不加支撑将一台电容器迭置于另 一台电容器上。 5、验收 用户收到电容器时,应该先检查外观即检查箱壳,瓷套,出线导杆,接地螺栓和铭牌的正确性以及是否漏油。 验收时,如果检查电容器的电容,应用测量相对误差不大于3%的仪器进行。三相电容器应按表3所示方法进行确定。 6、安装

背负式高压细水雾灭火装置使用说明

背负式高压细水雾灭火装置使用说明 海力特公司位于国家高新技术产业开发区,国首家专业从事高压细水雾技术研发的高新 技术企业,其拥有完整系统的、具有多项自主知识产权的高压细水雾技术产品,填补了国和国际空白,达到了世界领先水平。 海力特高压细水雾技术成功应用于消防灭火领域,被誉为消防技术领域的一次革命;应 用于环保领域,开辟了脱硫脱硝除尘技术的新纪元;应用于煤层气抽采利用领域,实现了煤矿安全生产的新突破,彻底根治了煤矿瓦斯和煤尘的危害。公司形成了以高压细水雾元件和超高压流体元件为核心,以消防、环保和煤层气抽采利用为三大产业的发展格局,同时,技术产品和解决方案涵盖了市政环保、防化洗消、核生化污染防控、有毒气体降解、各种场合降尘、海洋工业以及多种军事工业等多个领域。 高压细水雾消防产品具有高效节水、安全环保、适用围广泛等优点,具有冷却、窒息双 重灭火效果;可洗涤烟雾和毒气,屏蔽热辐射:有效扑灭A、B、C类和电气类火灾,由于它先进的灭火机理,其使用基本不受场所的限制,在陆地、海洋、空间均可应用。产品通过了国家固定灭火系统及耐火构件质量监督检验中心、国家消防装备质量监督检验中心的检测和中国船级社认证,已广泛应用于国外各个领域。 为了保证高压细水雾消防产品的正常、安全运行,在使用前,请详细阅读本使用说明 书,严格遵守操作规程,认真地维护和保养,使产品随时处于良好状态。 一、概况 海力特高圧细水雾消防装备包括成套装置或车辆,是利用高压泵产生的高压水流(压力在lOMPa以上),通过高压胶管和高压细水雾组合喷枪从一种特殊喷头喷出,产生高压细水雾,通过手动方式对火灾场所进行灭火保护。高压细水雾灭火装置水源供给方便,可釆用消防车、市政管网、工业用水、生活用水、水箱或天然水源供水,实现持续灭火;可实施远、近程喷枪转换,耗水量为传统消防水枪的1%,灭火效率是其200?300倍;采用高强度阻燃耐磨胶管,在500°C高温下可工作30 min,胶管水平距离可达2000m,垂直高度可达1000m。高压细水雾灭火产品集安全、环保、高效、节水为一体,可实现持续高效灭火,且在灭火过程中可降解烟雾和毒气,有利于人员的逃生,是一种人性化的环保消防技术产品,在不同场所可实现各种灵活运用。 (-)灭火机理 高压细水雾灭火装置的灭火机理主要为:表面冷却、窒息、冲击乳化和稀释,同时具有阻隔热辐射及洗涤烟雾、废气的功能。当水从一种特殊喷头喷出时,形成粒径为10?100 U m的细水雾,遇火后迅速汽化,体积可膨胀1700?5800倍,吸收大量的热量,使燃烧区域温度迅速降低;同时,水汽化后形成的水蒸汽,将燃烧区域整体包圉和覆盖,使燃烧因缺氧而终止。另外,

并联电容器通用使用说明书西安西电电力电容器新样本

目录 内容 1、电容器名称和型号…………………………………………….…. 2、主要技术参数及主要技术性能指标…………………………….. 3、主要结构………………………………………………………….. 4、吊运、验收、保存及安装……………………………………….. 5、使用前的试验…………………………………………………….. 6、保护……………………………………………………………….. 7、接通和断开……………………………………………………….. 8、电容器的放电…………………………………………………….. 9、使用中的维护保养及故障排除………………………………… 10、电容器安装容量的确定…………………………………………..

本说明书适用于频率50Hz或60Hz、额定电压1kV以上交流电力系统用并联电容器, 该种电容器主要为工频交流电力系统提供无功功率, 用来提高电网功率因数, 降低损耗, 改进电压质量, 充分发挥发电、供电设备的效率。 西安西电电力电容器有限责任公司( 以下简称西容公司) 高压并联电容器产品性能优良, 质量可靠。电容器开发、设计、制造及试验严格执行IEC60871-1.1997国际电工委员会标准、 GB/T11024- 国家标准和DL/T840- 电力行业标准要求, 某些参数高于标准要求。 1电容器的名称和型号 1.1电容器的名称—高压并联电容器 1.2电容器型号表示方法 其中—以大写的汉语拼音字母表示 —以阿拉伯数字表示 1.2.1系列代号: B—并联电容器 1.2.2介质代号 FM—二芳基乙烷(S油)或苯基乙苯基乙烷( PEPE油) 浸全膜介质 AM—苄基甲苯( C101油) 浸全膜介质 1.2.3第一特征号: 表示额定电压, 以kV为单位。 1.2.4第二特征号: 表示额定容量, 以kvar为单位。 1.2.5第三特征号: 表示相数: 1为单相, 3为三相( 内部星接) , 1×3W为单相连接, 三相独立。

高压带电显示器说明书

DXN8[户内高压带电显示装置安装使用说明书 1适用范围 1.1 DXN8D 户内高压带电显示装置(以下简称装置),适用于额定电压为3.6、7.2、12、 24、40.5kV 和额定频率为50Hz 的户内高压电气设备中,用以提示带电状况和强制闭锁开 关柜网门,是保证安全的重要措施之一。 1.2 传感器:可以与各种类型高压开关柜、隔离开关、接地开关等配套使用。 1.3 提示型显示器:用以提示高压带电回路的带电状况,起防误与安全的提示作用。 1.4 强制型显示器:除具有提示型显示器功能外,还可与电磁锁配合实现强制闭锁开关 柜操作手柄及网门,达到防止带电合接地开关,防止误入带电间隔,提高开关设备防误性 1.5 带核相型显示器:为方便用户现场双电源核相,显示器面板设置了相位测试端。 1.6 使用环境条件 1.6.1 周围环境温度:+40C ?-25C 。 1.6.2 海拔高度:1000m 及以下地区;1000?3000m 地区。 1.6.3 户内环境相对湿度:日平均湿度不大于 95%月平均湿度不大于90%产品应考虑 凝露、雨、温度骤变及日照等的影响。 1.6.4 适用于U 级污秽环境。 2型号 2.1 装置型号 功能:T —提示 型、 户内 显示装置 咼压 高度尺寸(mm 上嵌件安装孔形式 加强绝缘型(Q ) 额定电压(kV ) 设计序号 C —强制 型

---------------- 加强绝缘型(Q ) ------------------------ 额定电压(kV ) ------------------------ 设计序号 --------------------------- 传感器 2.3 显示器型号 3技术参数 装置的基本技术参数,参见表1 4 分类 4.1 传感器 4.1.1 按电压等级分:3.6、7.2、12、24、40.5kV 4.1.2 按传感器的绝缘水平分:普通型;加强绝缘型(即全工况型) ZS 8- □ / □ 川型、W 型、V 型 C —强制型

TBB系列高压并联电容器装置

武汉华能阳光电气有限公司 TBB系列高压并联电容器装置 一.型号说明 例1:TBB10-6000/334-AK 即系统电压10kV、补偿总容量6000kvar、电容器单台容量 334kvar、一次单星型接线方式、开口三角电压保护,室内安装并联电容器装置。 例2:TBB35-60000/500-BLW 即系统电压35kV、补偿总容量60000kvar、电容器单台容量500kvar、一次双星型接线方式、中性点不平衡电流保护,户外安装并联电容器装置。 二.产品概述 TBB系列高压并联电容器装置适用于频率为50Hz,额定电压等级为6kV、10kV、35kV的输配电系统中,作为系统无功功率的补偿装置,使系统功率因数达到最佳,并可以调整网络电压,以减少配电系统和变压器的损耗,降低线路损耗,改善电网的供电质量。

武汉华能阳光电气有限公司 三、产品性能特点 ?装置的绝缘水平:6kV 额定电压的成套装置,其主电路相间及相与地之间,工频耐受电压(方均根值)23kV,1min; 10kV额定电压的成套装置其主电路相间以及相与地之间, 工频耐受电压(方均根值)30kV,1min;成套装置辅助电 路工频耐受电压(方均根值)2kV ,1min。装置的实际电 容与其额定电容之差不超过额定值的0~10%,装置的任何 两线路端子之间电容的最大值与最小值之比不超过1.06。 装置允许在工频1.1倍额定电压下长期运行。 ?装置允许在由于过电压和高次谐波造成的有效值1.3倍额定电流的稳态过电流下连续运行。 ?装置对电容器内部故障,除设有单台熔断器保护外,根据主接线型式不同,设有不同的继电保护。装置应能将电容 器组投入运行瞬间产生的涌流限制在电容器组额定电流的 20倍以下。 四、产品结构特点

10KV电容器资料

10kV无功补偿装置 技术规范书 2008年7月 1总则 1.1本技术协议适用于山西地电股份公司110kV变电站新建工程。它提出了对该无功补偿

设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本技术协议中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本协议和工业标准并经鉴定合格的优质产品。 1.3如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全 符合本技术协议的要求。如有异议,不管是多么微小,都应以书面形式在投标文件中提交需方。 2技术要求 2.1设备制造应满足下列规范和标准,但并不仅限于此: GB311《高压输变电设备的绝缘配合》 GB270《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB273《变压器、高压电器和套管的接线端子》 高压并联电容器装置技术标准----国家电网公司 DL/T604—1996高压并联电容器装置订货技术条件》 GB3983 2 —89《交流高压并联电容器》 DL462-91《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》以上标准均执行最新版本。2.2使用环境条件: 2.2.1 户外/户内:户外 最高温度:37 C 最低温度:-23.3 C 最大风速:23m/s 环境湿度:月平均相对湿度不大于90%日平均相对湿度不大于95% 污秽等级:川级 海拔高度:< 1000m 地震烈度:7度 2.系统运行条件 2.1系统标称电压10 kV 2.2最高运行电压11 kV

高压并联电容器装置运行规范

第三条 正常巡视项目及标准 武汉华能阳光电气有限公司 高压并联电容器装置规范书 一. 电容器巡视检查 第一条 正常巡视周期为每小时巡检一次;每周夜间熄灯巡视一次。 第二条 特殊巡视周期 (一)环境温度超过规定温度时应采取降温措施,并应每半小时巡视一 次; (二)设备投入运行后的 72h 内,每半小时巡视一次。 (三)电容器断路器故障跳闸应立即对电容器的断路器、保护装置、电 容器、电抗器、放电线圈、电缆等设备全面检查; (四)系统接地,谐振异常运行时,应增加巡视次数; (五)重要节假日或按上级指示增加巡视次数; (六)每月结合运行分析进行一次鉴定性的巡视。 序 号 巡视内容及标准 备 注 1 检查瓷绝缘有无破损裂纹、放电痕迹,表面是否清洁。 2 母线及引线是否过紧过松,设备连接处有无松动、过 热。 3 设备外表涂漆是否变色,变形,外壳无鼓肚、膨胀变 形,接缝无开裂、渗漏油现象,内部无异声。 外壳温度不 超过 50℃。 4 电容器编号正确,各接头无发热现象。 5 熔断器、放电回路完好,接地装置、放电回路是否完 好,接地引线有无严重锈蚀、断股。熔断器、放电回 路及指示灯是否完好。

武汉华能阳光电气有限公司 第四条特殊巡视项目及标准 序 号 巡视内容及标准备注 1雨、雾、雪、冰雹天气应检查瓷绝缘有无破损裂纹、放电现象,表面是否清洁;冰雪融化后有无悬挂冰柱,桩头有无发热;建筑物及设备构架有无下沉倾斜、积水、屋顶漏水等现象。大风后应检查设备和导线上有无悬挂物,有无断线;构架和建筑物有无下沉倾斜变形。 2大风后检查母线及引线是否过紧过松,设备连接处有无松动、过热。 3雷电后应检查瓷绝缘有无破损裂纹、放电痕迹 4环境温度超过或高于规定温度时,检查试温蜡片是否齐全或熔化,各接头有无发热现象。 5断路器故障跳闸后应检查电容器有无烧伤、变形、移位等,导线有无短路;电容器温度、音响、外壳有无异常。熔断器、放电回路、电抗器、电缆、避雷器等是否完好。 6系统异常(如振荡、接地、低周或铁磁谐振)运行消除后,应检查电容器有无放电,温度、音响、外壳有 6电容器室干净整洁,照明通风良好,室温不超过40℃或低于-25℃。门窗关闭严密。 7电抗器附近无磁性杂物存在;油漆无脱落、线圈无变形;无放电及焦味;油电抗器应无渗漏油。 8电缆挂牌是否齐全完整,内容正确,字迹清楚。电缆外皮有无损伤,支撑是否牢固电缆和电缆头有无渗油漏胶,发热放电,有无火花放电等现象。

DXN户内高压带电显示装置说明书

D X N户内高压带电显示装置安装使用说明书 1 适用范围 1.1 DXN户内高压带电显示装置(以下简称装置),适用于额定电压为3.6、7.2、12、24、40.5kV 和额定频率为50Hz的户内高压电气设备中,用以提示带电状况和强制闭锁开关柜网门,是保证安全的重要措施之一。 1.2 传感器:可以与各种类型高压开关柜、隔离开关、接地开关等配套使用。 1.3 提示型显示器:用以提示高压带电回路的带电状况,起防误与安全的提示作用。 1.4 强制型显示器:除具有提示型显示器功能外,还可与电磁锁配合实现强制闭锁开关柜操作手柄及网门,达到防止带电合接地开关,防止误入带电间隔,提高开关设备防误性能。 1.5 带核相型显示器:为方便用户现场双电源核相,显示器面板设置了相位测试端。 1.6 使用环境条件 1.6.1 周围环境温度:+40℃~-25℃。 1.6.2 海拔高度:1000m及以下地区;1000~3000m地区。 1.6.3 户内环境相对湿度:日平均湿度不大于95%,月平均湿度不大于90%,产品应考虑凝露、雨、温度骤变及日照等的影响。 1.6.4 适用于Ⅱ级污秽环境。 2 型号 2.1 装置型号 功能:T—提示型、Q—强制型 加强绝缘型(Q) 额定电压(kV) 设计序号 户内 显示装置 高压 2.2 传感器型号 上嵌件安装孔形式

高度尺寸(mm ) 加强绝缘型(Q ) 额定电压(kV ) 设计序号 传感器 2.3 显示器型号 类型:Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型 功能:T —提示型、Q —强制型 设计序号 显示器 3 技术参数 装置的基本技术参数,参见表1。 表1 DXN 系列户内高压带电显示装置技术参数表 4 分类

带验电核项的高压带电显示装置说明书

ZR-DXN 高压带电显示装置

ZR-DXN 高压带电显示装置〃使用说明书 高压带电显示器 高压带电传感器 1、概述 ZR-DXN 系列高压带电显示装置,适用于额定电压6~35kV ,频率为50Hz 的户内高压柜内,用以反映高压回路的带电状况。 装置设有验电和自检按钮,提高了指示器的可靠性。不管高压侧是否带电,当二次工作电源接通,按下自检按钮,显示高压带电的A 、B 、C 指示灯被点亮,同时闭锁继电器动作,闭锁灯点亮;高压侧带电的情况下,按下验电按钮,带电相指示灯点亮,不带电相指示灯不亮。 ZR-DXNQ 增加了核相测试孔:为方便用户现场双电源核相,显示器面板设置了相位测试端。 装置符合DL/T538-93《高压带电显示装置技术条件》,可与各类电磁锁配套使用实行强制闭锁,防止误入带电间隔,提高配套产品的安全性。 2、型号说明

ZR-DXN高压带电显示装置〃使用说明书 3、技术参数 3.1 环境温度:-10℃~85℃; 3.2 相对湿度:≤95%RH; 3.3 系统额定电压:6~35kV; 3.4 LED启辉电压(kV):母线电压×0.15;3.5 闭锁启控电压(kV):母线电压×0.65; 3.6 高压带电传感器: 工频耐受电压:30kV,42kV,95kV; 雷电冲击耐受峰值电压:60kV,75kV,200kV; 最高工作电压:7.2kV,12kV,40.5kV。 4 注:闭锁起控电压(kV):母线电压×0.65。

ZR-DXN 高压带电显示装置〃使用说明书 AC(DC)-+1 J C 2345678 B A 5、尺寸图 6、端子定义 ZR-DXN 端子定义 外形尺寸:48×96×97mm (高×宽×深) 开孔尺寸:45×93mm (高×宽)

10KV电容器(110、35kv站)

10kV无功补偿装置技术规范书 2008年7月

1 总则 1.1 本技术协议适用于山西地电股份公司110kV变电站新建工程。它提出了对该无功 补偿设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本技术协议中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出 规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本协议和工业标准并经鉴定合格的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则表示供方提供的设 备完全符合本技术协议的要求。如有异议,不管是多么微小,都应以书面形式在投标文件中提交需方。 2技术要求 2.1 设备制造应满足下列规范和标准,但并不仅限于此: GB311《高压输变电设备的绝缘配合》 GB270《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB273《变压器、高压电器和套管的接线端子》 高压并联电容器装置技术标准----国家电网公司 DL/T604—1996 高压并联电容器装置订货技术条件》 GB3983.2—89《交流高压并联电容器》 DL462—91《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》 以上标准均执行最新版本。 2.2 使用环境条件: 2.2.1 户外/户内:户外 最高温度: 37℃ 最低温度: -23.3℃ 最大风速: 23m/s 环境湿度:月平均相对湿度不大于90%,日平均相对湿度不大于95% 污秽等级:Ⅲ级 海拔高度:≤1000m 地震烈度: 7度 2. 系统运行条件

2.1 系统标称电压 10 kV 2.2 最高运行电压 11 kV 2.3 额定频率 50 Hz 2.4 中性点接地方式非有效接地 2.5 电容器组接线方式星形 2.6电容器分组数 2X3 2.7串联电抗器安装位置户外 3. 设备主要参数 3.1框架式并联电容器基本技术参数: 3.1.1 电容器额定电压 11 kV 3.1.2 电容器额定容量整组容量 3000+1800 kvar 可在1800、3000、4800三 个位置自动投切。 3.1.3 额定频率 50 Hz 3.2 串联电抗器主要参数 3.2.1配套电容器额定容量 3000+1800 kvar 3.2.2额定电压 3.2.3额定电抗率 6 % 3.2.4额定频率 50 Hz 3.3 放电线圈主要参数 3.3.1 3.3.2 3.3.3 二次额定负荷及准确级 100 VA 0.5 级 3.3.4 额定频率 50 Hz 3.4电容器单台保护用熔断器 额定容性开断电流为熔丝额定电流的20倍到50倍。 3.5避雷器主要参数 3.5.1 YH5WR-17/45 4、技术要求 4.1电容器采用两组,可灵活分组投切。 4.2电容器应能在不超过1.1U n电压和 1.30I n的稳态过电流下连续运行。 4.3电容器单元的电容偏差应不超过其额定值的-5%~+5%。三相电容器的任意两相实 测电容值中最大值与最小值之比C max/C min≤1.002。 4.4在额定电压下、环境温度20℃时测得的介质损耗因数tgδ≤0.05% 。

框架式并联电容器成套装置说明书

目 录 一、概述.........................................................-1 - 1 用途:.....................................................-1 -2 型号说明...................................................-1 -3 执行标准...................................................-2 - 二、使用环境条件.................................................-2 - 三、结构特点.....................................................-2 - 四、技术参数.....................................................-3 - 五、装置的保护(用户自定保护装置)..............................-3 - 六、包装、运输和储存.............................................-4 - 七、安装.........................................................-4 - 八、运行前的调整和试验...........................................-5 - 九、运行、巡视和检修.............................................-5 - 十、安全规程.....................................................-6 -十一、备品备件和资料.............................................-6 -十二、订货须知...................................................-7 -十三、典型电容器装置外观结构示意图..............................-7 -

高压滤波装置使用说明书中英对照

高压交流滤波装置使用说明书 一、适用范围及使用条件 1、本产品适用于6~35千伏,50赫芝,三相交流电的工矿企业、变配电所谐波分量较高的供电系统,是专用于吸收和滤除系统中3次、5次、7次、11次等各高次谐波,以达到安全提高电网功率因数,减少电能损失的户内成套补偿装置。 2、使用条件: 2.1 海拔高度不超过1000米; 2.2 周围环境温度不高于+40C,不低于-30C; 2.3 相对湿度不超过90%(环境湿度为20%); 2.4 不宜在下列环境中安装使用 a)有燃烧或爆炸危险的场所; b)有剧烈震动,摆动或冲击的场所; c)空气中有导电,爆炸尘埃及腐蚀金属或绝缘的气体; d)空气严重污秽的地区。 二、型号及名称 3、名称:高压交流滤波补偿成套装置。 4、型号及型号说明 4〃1型号:(Z) 4〃2 T AH □—(Z) 保护方案代号 单台电容器容量 装置额定容量 装置额定电压 高压滤波 成套装置 注:1)方案代号 A —主回路单星形接线; B —主回路双星形接线;Z —自动投切,手动投切不标;K —二次开口三角形接线;W—户外型 三、结构简介 5、本高压交流滤波补偿装置主要由户内高压开关柜、氧化锌避雷器、高压放电线圈、滤波调谐支路(由高压滤波电容器和滤波电抗器组成)、电容器专用熔断器、电容器组架、绝缘支柱、铝母线、控制保护屏等构成。 6、本装置设有3次、5次、7次、9次、11次、13次等滤波调谐支路,各调谐支路主要由滤波电抗器、滤波电容器组共同构成不同次数的串联谐振支路,

以对各次谐波构成低阻抗通道。 7、电容器组架为二层单排(或两层双排)布置,将各次滤波电容器分三相每相均布,单台熔断器与电容器为软连接。 8、高压开关柜主要配有断路器、隔离开关、电流互感器、氧化锌避雷器、保护继电器等。户内真空断路器(或真空接触器),作为装置各支路与主回路的 离开关选用10~型,作为在装置停电检修时,将装置与断路器 电容器组时所引起的操作过电压和雷击过电压。电流互感器为二次监测仪表及继电保护提供电流信号。二次继电器作为电容器及系统发生故障时进行跳闸保护。 9、电容器专用熔断器作用是,在装置运行中某一台电容器出现故障损坏时,及时将故障电容器迅速从电容器组中切除,以避免故障的扩大,并保证其它完好电容器的正常运行。 10、放电线圈作用有两点:1)二次线圈为装置提供电压保护信号;2)在装置断电时将电容器端电压在5分钟内降到50伏的安全电压。 11、串联滤波电抗器,其作用是与滤波电容器构成不同频率的滤波调谐支路,并抑制电容器投运时的涌流,以减少冲击电流和谐波电流对电容器的损害。 四、技术数据 12、本装置中滤波电容器的实测偏差值为+5%~-5%之间。 13、本装置可在1.05倍额定电压下长期运行,并能在1.1倍额定电压(瞬时过电压除外)下每昼夜运行6小时。为延长电容器的使用寿命,电容器应经常维持在不超过额定电压下运行。 14、电容器允许在由于电压升高及高次谐波引超过1.43倍额定电流下长期运行,为了延长电容器的使用寿命电容器应维持在额定电流下运行。 15、熔断器的电压使用范围不大于10.5千伏。 16、熔断器的额定电流一般为单台电容器额定电流的1.5~1.6倍,动作时间见下表: 量从0.25(Vi / Vn)Sn ~ 1(Vi /Vn) Sn. 式中:Vn---产品的额定电压(100V); Sn---产品的额定容量(100VA); 18、滤波电抗器对各次谐波的低阻通道电感值是不同的。串联电抗器的长期最大允许电流等于1.35倍额定电流时,电抗值不应低于90% 额定电抗。 五、电容器组架结构、外形尺寸及排列 Five. Set frame structure, shape, dimension and arrangement of capacitor

电力电容器和一般电子元件电容器有何区别

电力电容器和一般电子元件电容器有何区别? 电力电容器是用于电力系统和电工设备的电容器。特点是大功率、高电压、低频率,所以体积巨大。1926年电力电容器开始工厂化生产,并正式在电力系统中应用。随着大电厂和远距离输电系统的建立、新兴科学技术领域的发展,电力电容器的品种和容量得到了迅速的发展。50年代初,并联电容器的最大单台容量为25~50千乏,到1978年生产出的最大单台容量已达6667千乏,80年代已达到单台容量1万千乏。 电力电容器种类很多,按其安装方式可分为户内和户外式两种;按其运行的额定电压可分为低压和高压两类;按其相数可分为单相和三相两种,除低压并联电容器外,其余均为单相;按其外壳材料可分为金属外壳、瓷绝缘外壳、胶木筒外壳等;按其用途又可分为以下8种。 ①并联电容器:原称移相电容器。主要用来补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。单相并联电容器主要由心子、外壳和出线结构等几部分组成。用金属箔(作为极板)与绝缘纸或塑料薄膜叠起来一起卷绕,由若干元件、绝缘件和紧固件经过压装而构成电容心子,并浸渍绝缘油。电容极板的引线经串、并联后引至出线瓷套管下端的出线连接片。电容器的金属外壳内充以绝缘介质油。 ②串联电容器:串联于工频高压输、配电线路中,用以补偿线路的分布感抗,提高系统的静、动态稳定性,改善线路的电压质量,加长送电距离和增大输送能力。其基本结构与并联电容器相似。 ③耦合电容器:主要用于高压电力线路的高频通信、测量、控制、保护以及在抽取电能的装置中作部件用。耦合电容器的高压端接于输电线上,低压端经过耦合线圈接地,使高频载波装置在低电压下与高压线路耦合。耦合电容器外壳由瓷套和钢板制成的底和盖构成。外壳内装有薄钢板制成的扩张器,以补偿浸渍剂体积随温度的变化。 ④断路器电容器:原称均压电容器。主要用于并联在超高压断路器的断口上起均压作用,使各断口间的电压在分断过程中和断开时均匀、并可改善断路器的灭弧特性,提高分断能力。常用的断路器电容器的结构与耦合电容器相似。随着高压陶瓷电容器的发展,已有采用陶瓷电容器作为电容元件,再装入瓷套和钢板制成的外壳中制成的断路器电容器。 ⑤电热电容器:用于频率为40~24000赫的电热设备系统中,以提高功率因数、改善回路的电压或频率等特性。电热电容器因发热量较大,必须保证其散热良好,通常极板采用水冷却。适用于4000赫以上的电热电容器,其外壳用黄铜板焊接而成。 ⑥脉冲电容器:主要起贮能作用,在较长的时间内由功率不大的电源充电,然后在很短的时间内进行振荡或不振荡地放电,可得到很大的冲击功率。脉冲电容器用途很广,如作为冲击电压发生器、冲击电流发生器、断路器试验用振荡回路等基本(贮能)元件。 ⑦直流和滤波电容器:用于高压直流装置和高压整流滤波装置中。交流滤波电容器可用以滤去工频电流中的高次谐波分量。 ⑧标准电容器:用于工频高压测量介质损耗回路中,作为标准电容或用作测量高电压的电容分压装置。标准电容器要求电容值准确而稳定,因此常采用气体介质及双屏蔽同轴圆筒形和同心球形极板系统。

并联电容器的使用及运行维护实用版

YF-ED-J4612 可按资料类型定义编号 并联电容器的使用及运行 维护实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

并联电容器的使用及运行维护实 用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 电力电容器是电力系统中的无功补偿设备 之一,它具有无噪音、消耗能量小、安装方便 等优点,被广泛应用在10kV配电线路、变电站 10kV母线及配电所400V母线中。它安装在电力 系统中,可以补偿无功功率,提高功率因数, 从而提高设备出力,降低功率损耗和电能损 失,并改善电压质量,所以在10kV配电线路、 变电站10kV母线及配电所400V母线上应用较 为普及。在电力系统中多数采用并联电容器作 为无功补偿设备。一、电容器的安装要求

(1)电容器分层安装时,一般不超过三层,层间不应加隔板。电容器母线对上层构架的垂直距离不尖小于20cm,下层电容器的底部距地面应大于30cm。 (2)电容器构架间的水平距离不应小于 0.5m,每台电容器之间的距离不应小于50cm,电容器的铭牌应面向通道。 (3)要求接地的电容器,其外壳应与金属构架共同接地。 (4)电容器应在适当部位设置温度计或贴示温蜡片,以便监视运行温度。

相关文档