文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施耐德断路器选型手册

施耐德断路器选型手册

施耐德断路器选型手册
施耐德断路器选型手册

如何选择熔断器

(1)熔断器的安秒特性 熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,当电流较大时,熔体熔断所需的时间就较短。而电流较小时,熔体熔断所需用的时间就较长,甚至不会熔断。因此对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,为反时限特性,如图所示。 图熔断器的安秒特性 每一熔体都有一最小熔化电流。相应于不同的温度,最小熔化电流也不同。虽然该电流受外界环境的影响,但在实际应用中可以不加考虑。一般定义熔体的最小熔断电流与熔体的额定电流之比为最小熔化系数,常用熔体的熔化系数大于1.25,也就是说额定电流为10A的熔体在电流12.5A以下时不会熔断。熔断电流与熔断时间之间的关系如表1-2所示。 从这里可以看出,熔断器只能起到短路保护作用,不能起过载保护作用。如确需在过载保护中使用,必须降低其使用的额定电流,如8A的熔体用于10A的电路中,作短路保护兼作过载保护用,但此时的过载保护特性并不理想。 表1-2熔断电流与熔断时间之间的关系 (2)熔断器的选择 主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。对于容量小的电动机和照明支线,常采用熔断器作为过载及短路保护,因而希望熔体的熔化系数适当小些。通常选用铅锡合金熔体的RQA系列熔断器。对于较大容量的电动机和照明干线,则应着重考虑短路保护和分断能力。通常选用具有较高分断能力的RM10和RL1系列的熔断器;当短路电流很大时,宜采用具有限流作用的RT0和RTl2系列的熔断器。 熔体的额定电流可按以下方法选择: 1)保护无起动过程的平稳负载如照明线路、电阻、电炉等时,熔体额定电流略大于或等于负荷电路中的额定电流。 2)保护单台长期工作的电机熔体电流可按最大起动电流选取,也可按下式选取: IRN ≥(1.5~2.5)IN 式中IRN--熔体额定电流;IN--电动机额定电流。如果电动机频繁起动,式中系数可适当加大至3~3.5,具体应根据实际情况而定。 3)保护多台长期工作的电机(供电干线) IRN ≥(1.5~2.5)IN max+ΣIN IN max-容量最大单台电机的额定电流。ΣIN其余.电动机额定电流之和。 (3)熔断器的级间配合 为防止发生越级熔断、扩大事故范围,上、下级(即供电干、支线)线路的熔断器间应有良好配合。选用时,应使上级(供电干线)熔断器的熔体额定电流比下级(供电支线)的大1~2个级差。 常用的熔断器有管式熔断器R1系列、螺旋式熔断器RLl系列、填料封闭式熔断器RT0系列

施耐德按钮选型手册

施耐德按钮选型手册 22mm系列XB5/XB7国产塑料按钮指示灯触动未来感受和谐选型指南 XB5模块式 塑料按钮 22mm系列 XB5按钮模块式组合型号 XB5按钮整体型号型号触点状态头部整体型号描述分体组合触点基座平头按钮头颜色型号平头按钮 ZB5AA1C XB5AA11C 1NO ZB5AA1CZB5AZ101C NO NC ZB5AA2C XB5AA21C 1NO ZB5AA2CZB5AZ101C ZB5AA3C XB5AA31C 1NO ZB5AA3CZB5AZ101C ZB5AA4C XB5AA42C 1NC ZB5AA4CZB5AZ102C ZB5AA5C XB5AA51C 1NO ZB5AA5CZB5AZ101CZB5AZ101C 1 ZB5AA6C XB5AA61C 1NO ZB5AA6CZB5AZ101CZB5AZ102C 1ZB5AZ103C 2 急停按钮头颜色型号急停按 钮ZB5AZ104C 2 ZB5AS54C 1NCZB5AZ105C 1 1 XB5AS542C ZB5AS54CZB5AZ102C 转动复位触点块1 选择开关头档位2 型号选择开关 ZB5AD2C XB5AD21C 1NO ZB5AD2CZB5AZ101C NO NC ZB5AD3C XB5AD33C 2NO ZB5AD3CZB5AZ103CZBEE101C 1 钥匙开关头档位2 型号钥匙开关ZBEE102C 1 ZB5AG2C XB5AG21C 1NO ZB5AG2CZB5AZ101C ZB5AG3C XB5AG33C 2NO ZB5AG3CZB5AZ103C1 当触点基座提供的5种触点组合方式不能满足实际应用需求时,可在选择触点基座后添加NC/NO触点块(最多可同时应用9 个触点)2 标记说明: 锁定钥匙抽出 XB5带灯按钮模块式组合型号 XB5带灯按钮 整体型号带灯触点基座带灯按钮头带灯按钮颜色电源电压触点状态颜色型

BUSSMANN熔断器产品手册

Circuit Protection Solutions Low Voltage Fuse Links Catalogue

Table of Contents Domestic Applications to BS1361 & BS1312 Consumer Unit Fuse Link4 Plug T op Fuse Links4 Industrial & Motor Applications to BS88 Offset Bolted Tags 5 - 7 Centre Bolted T ags8 - 9 Offset Blade Tags10 Merchandising Stand11 Industrial Applications to BS88 - 500Vdc Special DC Range Offset/Centre Bolted Tag12 Industrial Applications to BS88 - 660/690V Offset Bolted Tags 13 Centre Bolted T ags14 Special Tag Arrangements15 Street Lighting Applications to BS88 Offset Bolted Tags16 Utility Applications to BS88 House-Service Cut-Out Fuse Links17 J Type Fuse Links to BS88: Part 5 Cylindrical17 J Type Fuse Links to BS88: Part 5 Slotted/Non Slotted 18 Joint NATO Reference System Cylindrical/Offset Bolted T ag19 BS88 Fuseholders Camaster HRC Fuseholder20 Safeloc Fuseholder21 Cylindrical Domestic Fuses22 Domestic Fuses23 Cylindrical Industrial Fuses Class gG 24 Class aM25 CHD26 CHM27 CH28 NH Fuses - Dual Indicator Class gG - Low Power Loss29 - 30 Class gG 31 Class aM32 -33 Class gG - aM34 NH Fuses - Dimensions35 NH Fuseholders for Knife Fuses36 Dimensions for Knife fuse and Fuseholders (NH)37 - 38 NH Fuse Rails and Disconnectors39 - 41 DO Fuses42 DO Fuseholders43 D Fuses44 D Fuseholders45 Other Low Voltage Fuse Ranges 46 Medium Voltage Fuses and Isolators47 Ultra Fast Fuses and Holders48 - 49

熔断器种类及选择

对熔断器的选择要求是: 在电气设备正常运行时,熔断器不应熔断;在出现短路时,应立即熔断;在电流发生正常变动(如电动机起动过程)时,熔断器不应熔断;在用电设备持续过载时,应延时熔断。对熔断器的选用主要包括类型选择和熔体额定电流的确定。 选择熔断器的类型时,主要依据负载的保护特性和短路电流的大小。 例如,用于保护照明和电动机的熔断器,一般是考虑它们的过载保护,这时,希望熔断器的熔化系数适当小些。所以容量较小的照明线路和电动机宜采用熔体为铅锌合金的RC1A系列熔断器,而大容量的照明线路和电动机,除过载保护外,还应考虑短路时分断短路电流的能力。若短路电流较小时,可采用熔体为锡质的RCIA系列或熔体为锌质的RM10系列熔断器。用于车间低压供电线路的保护熔断器,一般是考虑短路时的分断能力。当短路电流较大时,宜采用具有高分断能力的RL1系列熔断器。当短路电流相当大时,宜采用有限流作用的RT0系列熔断器。 熔断器的额定电压要大于或等于电路的额定电压 熔断器的额定电流要依据负载情况而选择。 ①电阻性负载或照明电路,这类负载起动过程很短,运行电流较平稳,一般按负载额定电流的1~1.1倍选用熔体的额定电流,进而选定熔断器的额定电流。 ②电动机等感性负载,这类负载的起动电流为额定电流的4~7倍,一般选择熔体的额定电流为电动机额定电流的1.5~2.5倍。这样一般来说,熔断器难以起到过载保护作用,而只能用作短路保护,过载保护应用热继电器才行。

熔断器型号规格用途对照大全 第一位:产品字母代号(R-熔断器) 第二位:使用环境(N-户内,W-户外) 第三位:设计序号(1,2,3……) 第四位:额定电压(KV) 第五位:结构特点(H-带有限流电阻,Z-带重合闸,T-带热脱扣器) 第六位:额定电流(A) 1;熔断器型号:QX374-RN2 用于1000v以下电力设备保护 2;PW10户外跌落式熔断器 产品名称:PW10户外跌落式熔断器 产品型号:RW10-100 RW10-200 10KV-15KV 产品概述:PW10户外跌落式熔断器采用IEC60282、GB15166标准!适用于交流50Hz,额定电压为10KV ∽35KV户外架空配电系统上,作为线路或电力变压器的过载和短路保护用。

施耐德nsx断路器选型

施耐德nsx断路器选型 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 ▲断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。 ▲电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器 ▲断路器应垂直安装,且在安装前应先检查断路器铭牌上所列的技术参数是否符合使用要求。 ▲通电前应人工操作几次断路器,其机构动作应灵活可靠、无阻滞现象。 ▲按下闭合按钮(黑色),电路处于接通状态;按下断开按钮(红色),电路处于断开状态。 ▲使用过程中,应对断路器进行定期检查(一般为一个月),即在断路器合闸通电状态下,拨动试验按钮(试验按钮用符号“Test”表示),断路器应可靠断开。 ▲当断路器因线路发生过载、短路故障而断开时,应先排除故障后再使断路器重新合闸。 ▲本断路器为非维护型,所以当断路器发生故障不能正常工作时,用户不得私自打开断路器进行维修。 ▲使用电流调节旋钮,须按线路实际电流调节至相应位置,请勿超负荷使用 ▲如需近一步了解施耐德接触器,ABB断路器,西门子接触器,西门子断路器,常熟开关,价格,厂家,批发,参数等。请关注科旭机电https://www.wendangku.net/doc/009473234.html,

施耐德ezd系列选型

施耐德ezd系列选型 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。熔断器的选择 (一) 熔断器类型的选择 应根据使用场合选择熔断器的类型.电网配电一般用刀型触头熔断器(如HDLRT0 RT36系列);电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用圆筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式熔断器. (二) 熔断器规格的选择 1.熔体额定电流的选择 (1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流. (2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流. (3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流. 对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流IN熔体=Ist/(2.5~3) 式中Ist——电动机的启动电流,单位:A 对启动时间较长或启动频繁的电动机,按下式决定熔体的额定电流 IN熔体=Ist/(1.6~2) 对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算: In=(2.0~2.5)Imemax+∑Ime 注:In熔断器的额定电流;Ime电动机的额定电流;Imemax多台电动机容量最大的一台电动机的额定电流; ∑Ime其余电动机的额定电流之和. 电动机末端回路的保护,选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In稍大于电动机的额定电流; (4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流1.8~2.5倍;如选用aM 型熔断器,熔断体的额定电流In 约等于线路电流的1~2.5倍. (5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要. (6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流: IRN≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中IRN 表示半导体器件的正向平均电流. (7) 降容使用 在20℃环境温度下,我们推荐熔断体的实际工作电流不应超过额定电流值.选用熔断体时应考虑到环境及工作条件,如封闭程度空气流动连接电缆尺寸(长度及截面) 瞬时峰值等方面的变化;熔断体的电流承载能力试验是在20℃环境温度下进行的,实际使用时受环境温度变化的影响.环境温度越高,熔断体的工作温度就越高, 其寿命也就越短.相反,在较低的温度下运行将延长熔断体的寿命. (8) 在配电线路中,一般要求前一级熔体比后一级熔体的额定电流大2~3倍,以防止发生越级动作而扩大故障停电范围. 2.熔断器的选择 (1)UN熔断器≥UN线路. (2)I N熔断器≥IN 线路. (3)熔断器的最大分断能力应大于被保护线路上的最大短路电流。 熔断器在工矿企业的生产过程中和日常生活中主要用于保护低压电器设备,由于使用于不同的电气设备,其容量、大小的选择原则差别很大,在实践中必须严格按照规程规定选择配置。否则,将失去其应有的保护作用。

保险丝选型手册

保险丝的应用指南 目录 一.保险丝的基本工作原理 二.管状保险丝的分类 三.选择保险丝的十个要素 四.小型管状保险丝的测试要求 五.小型管状保险丝的安全认证

一. 保险丝的基本原理 ----------------------------------------------- 1.结构: 在电路过电流保护元件中最常用的就是小型管状保险丝,它是由两端带有金属联接端子的管体和管内的金属熔体这两大主要部份所组成的,其外壳部份的作用是支撑和联接,大多数保险丝的外型是圆柱形的,即所称为管状的;关键的功能是由内部的熔体所决定的。 2.功能: 保险丝是串联在电路中的,一般要求其电阻要小(功耗要小),因此当电路正常工作时,保险丝只相当于一根导线,能够长时间稳定的使用;由于电源或外部干扰而发生电流波动时,保险丝也能承受一定范围的过载;只有当电路中出现较大的过载电流--故障或短路--时,保险丝才会动作,通过断开电流来保护电路的安全。 3.原理: 保险丝通电时因电流转换的热量会使熔体的温度上升,在负载正常工作电流或允许的过载电流时,电流所产生的热量和通过熔体,壳体和周围环境所幅射,对流和传导等方式散发的热量能逐步达到平衡;如果散热速度跟不上发热时,这些热量就会在熔体上逐部积蓄,使熔体温度上升,一旦温度达到和超过熔体材料的熔点就会使它熔化,从而断开电流,起到安全保护的作用。 4.名词术语: 额定电流:保险丝的公称工作电流,代号:In 额定电压:保险丝的公称工作电压,代号:Un 电压降:额定电流下保险丝两端的电压降,代号:Ud 冷电阻:保险丝不工作时本身的电阻值,代号:Rn

过载能力:保险丝能长期工作的过载电流(有些品种能在高温条件下) 熔断特性:保险丝工作的性能指标--负载电流和熔断时间两者的函数关系,即时间/电流特性 (也称为安-秒特性)。通常 有两种表达方法: ----熔断特性曲线:以负载电流为X座标,熔断时间为Y座标,由保险丝在不同电流负载下的平均熔断时间座标点 连成的曲线。每一个型号规格的保险丝都有一条相应的 曲线可代表它的熔断特性,这种曲线可用于选用保险丝 时的参考。 ----熔断特性表:由若干个具有代表性的负载电流值和对应的熔断时间所组成的表格。每一种型号的保险丝都有一 个熔断特性表,这种表格可用于检测保险丝时的依据。 分断能力:保险丝最重要的安全指标—在很大的过载电流(短路)时,保险丝能够安全分断的最大电流值。安全分断即是 指在保险丝分断电路是不发生喷溅,燃烧,爆炸等危及 周围元件部件以至人身安全的现象。代号:Ir 熔化热能值:使保险丝的熔体熔化所需要的公称能量值,是保险丝本身的一个参数。代号:I2 t

施耐德断路器选型型号

A9F18101 iC65N 1P C1A 59.1 A9F18102 iC65N 1P C2A 55.1 A9F18104 iC65N 1P C4A 51.0 A9F18106 iC65N 1P C6A 42.3 A9F18110 iC65N 1P C10A 30.9 A9F18116 iC65N 1P C16A 30.9 A9F18120 iC65N 1P C20A 30.9 A9F18125 iC65N 1P C25A 34.7 A9F18132 iC65N 1P C32A 34.7 A9F18140 iC65N 1P C40A 42.3 A9F18150 iC65N 1P C50A 51.0 A9F18163 iC65N 1P C63A 55.9 A9F18201 iC65N 2P C1A 133.0 A9F18202 iC65N 2P C2A 127.7 A9F18204 iC65N 2P C4A 117.9 A9F18206 iC65N 2P C6A 100.6 A9F18210 iC65N 2P C10A 75.7 A9F18216 iC65N 2P C16A 75.7 A9F18220 iC65N 2P C20A 75.7

A9F18232 iC65N 2P C32A 83.1 A9F18240 iC65N 2P C40A 101.9 A9F18250 iC65N 2P C50A 115.5 A9F18263 iC65N 2P C63A 123.0 A9F18301 iC65N 3P C1A 198.9 A9F18302 iC65N 3P C2A 188.3 A9F18304 iC65N 3P C4A 173.9 A9F18306 iC65N 3P C6A 149.0 A9F18310 iC65N 3P C10A 120.4 A9F18316 iC65N 3P C16A 120.4 A9F18320 iC65N 3P C20A 120.4 A9F18325 iC65N 3P C25A 130.4 A9F18332 iC65N 3P C32A 130.4 A9F18340 iC65N 3P C40A 155.1 A9F18350 iC65N 3P C50A 173.9 A9F18363 iC65N 3P C63A 186.3 A9F18401 iC65N 4P C1A 266.3 A9F18402 iC65N 4P C2A 255.3 A9F18404 iC65N 4P C4A 236.1 A9F18406 iC65N 4P C6A 198.7 A9F18410 iC65N 4P C10A 161.4 A9F18416 iC65N 4P C16A 161.4 A9F18420 iC65N 4P C20A 161.4 A9F18425 iC65N 4P C25A 173.9 A9F18432 iC65N 4P C32A 173.9 A9F18440 iC65N 4P C40A 204.9 A9F18450 iC65N 4P C50A 229.6 A9F18463 iC65N 4P C63A 248.2 A9F19101 iC65N 1P D1A 78.6 A9F19102 iC65N 1P D2A 78.6 A9F19104 iC65N 1P D4A 72.4 A9F19106 iC65N 1P D6A 52.2 A9F19110 iC65N 1P D10A 43.5 A9F19116 iC65N 1P D16A 43.5 A9F19120 iC65N 1P D20A 43.5 A9F19125 iC65N 1P D25A 49.6 A9F19132 iC65N 1P D32A 49.6 A9F19140 iC65N 1P D40A 57.2 A9F19150 iC65N 1P D50A 66.3

低压熔断器选用指南

很多的朋友迫切的想要了解熔断器的具体状况,那么今天我们特别为大家介绍熔断器的选择大家可以参考一下。更多知识请关注我们熔断器厂家焦作茗熔集团官方网站。 主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。对容量小的电动机和照明支线,常常采用熔断器作为过载及短路保护,因而希望熔体的熔化系数适当的小些。通常是选用铅锡合金熔体的RQA系列熔断器。而对于较大容量的电动机和照明干线,则应着重的考虑短路保护和分断能力。通常是选用具有较高分断能力的RM10和RL1系列的熔断器;当短路电流很大时,宜采用具有限流作用的RT0和RTl2系列的熔断器,熔体的额定电流可按以下方法选择: 1)保护无起动过程的平稳负载如照明线路、电阻、电炉等时,熔体额定电流略大于或等于负荷电路中的额定电流。 2)保护单台长期工作的电机熔体电流可按最大起动电流选取,也可按下式选取: IRN ≥ (1.5~2.5)IN 式中IRN--熔体额定电流;IN--电动机额定电流。如果电动机频繁起动,式中系数可适当加大至3~3.5,具体应根据实际情况而定。3)保护多台长期工作的电机(供电干线) IRN ≥ (1.5~2.5)IN max+ΣIN IN max-容量最大单台电机的额定电流。ΣIN其余.电动机额定电流之和。 (3)熔断器的级间配合为防止发生越级熔断、扩大事故范围,上、下级(即供电干、支线)线路的熔断器间应有良好配合。选用时,应使上级(供电干线)熔断器的熔体额定电流比下级(供电支线)的大1~2个级差。

低压熔断器选用指南 熔断体设置在电路中主要功能是当电路发生故障时能安全可靠地切断,从而为各分立元器件或整个电路提供保护。以下为用户提 供选择熔断体时需要考虑的有关条件: 正常工作条件和安装条件 周围空气温度:-5℃~+40℃,且其24h 内的平均温度值不超过+35℃ 海拔高度:不超过2000m 大气条件:湿度:安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低的温度下可允许有较高相对湿度。例如, 在20℃时,相对温度可达90%,对由于温度变化发生在产品上的凝露必须采取措施。 污染等级:三级 安装类别:III 类 环境温度 指直接环绕熔断体周围的空气温度,不应与室温相混淆。在许多实用场合,熔断体的温度相当高,这是因为熔断体是配置在不同 结构的支持件/ 底座中以及整个熔断器又是封闭在配电/ 控制柜中。 降容使用 在20℃环境温度下,我们推荐熔断体的实际工作电流不应超过额定电流值。选用熔断体时应考虑到环境及工作条件,如封闭程度、 空气流动、连接电缆尺寸( 长度、截面)、瞬时峰值等方面的变化;熔断体的电流承载能力试验是在20℃环境温度下进行的,实际使用

熔断器选择

照明电路熔体额定电流的选择:照明电路中的熔断器熔体一般采用铅--锑或铅--锡合金.对于照明配电支路,熔体的额定电流应大于或等于该支路实际的最大负载电流.但应小于支路中最细导线的安全电流. 照明电路的总熔体的额定电流应按下式进行选择: 总熔体额定电流(安)=(0.9-1)×电度表额定电流(安) 总熔体一般装在电度表出线上,熔体额定电流不应大于单相电度表的额定电流但必须大于电路中全部用电器用电时工作电流之和. 电动机电路中熔体额定电流的选择: (1)当电路中只有一台电动机时:熔体额定电流(安)≥(1.5-2.5)×电动机的额定电流(安).当电动机额定容量小,轻载或有降压启动设备时,倍数可选取小些;重载或直接启动时,倍数可取大些. (2)当一条电路中有几台电动机时:总熔体额定电流(安)≥(1.5-2.5)×容量最大一台电动机的额定电流(安)+其余几台电动机的额定电流之和(安). 对于直流电动机和利用降压启动的绕线式交流电动机,其熔断器熔体的额定电流应按下式进行选择: 熔体的额定电流(安)=(1.2-1.5)×电动机额定电流(安)配电变压器的高,低压侧熔体额定电流的选择: (1)对容量在100千伏安及以下的配电变压器,其高压侧熔体额定电流应按变压器高压侧额定电流的2-3倍选取; (2)对容量在100千伏安以上的配电变压器,其高压侧熔体额定电流应按变压器高压侧额定电流的1.5-2倍选取; (3)低压侧熔体额定电流可按变压器低压侧额定电流的1.2倍选取. 硅整流的快速熔断器熔体额定电流可按下式选择: I≤0.8Ie 式中I---快速熔体额定电流,安; Ie---硅整流器额定工作电流,安. 熔断器在使用中应注意的事项: (1)应正确选择熔体,保证其工作的选择性;

保险丝选型指南

保险丝选型指南 保险丝选型相关因素如下: 一. 工作电流(Normal operating current) 二. 使用电压(Application Voltage, AC or DC) 三. 周围温度(Ambient temperature) 四. 过载电流及熔断时间(Overload current and length of time in which the fuse must open) 五. 最大有效的故障电流(Maximum available fault current) 六. 脉冲(Pulses, Surge Currents, Inrush Currents,Start-up Current,and Circuit Transients) 七. 物理尺寸限制,如长度,直径或高度(Physical size limitations, such as length, diameter, or height) 八. 代理商认证要求,如UL, CSA,VDE, METI, MITI or Military(Agency Approvals required, such as UL, CSA,VDE, METI, MITI or Military) 一. 工作电流 保险丝的额定电流在25℃时,运行上是代表性地降低25%,避免nuisance blowing。例如,某保险丝的额定电流是10A,通常建议在周围温度25℃时运行电流不超过7.5A。 二. 使用电压 保险丝的额定电压,要大于或等于有效的电路电压。 三. 周围温度 保险丝的电流负载容量测试是在25℃时进行,会因为周围温度的改变而影响。较高的周围温度保险丝运行上较热,而且会缩短保险丝的使用寿命,相反的运行的温度较低,会延长保险丝的使用寿命。 正常运行电流趋近或超过保险丝的额定电流时,保险丝的运行温度也会较高。实际经验指出,保险丝在室温应该最后不确定地,假如运行电流不超过保险丝目录上电流的75%。

施耐德断路器型号系列

施耐德断路器 1、断路器概述 是一种过电流保护装置,指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。 2、断路器分类 微型断路器 塑壳断路器 框架断路器 三种断路器在额定电流和分断能力上并无非常严格的划分,一些小型断路器在额定电流和分断能力上也可以达到塑壳断路器的低端标准,而一些塑壳断路器也可以到框架断路器的低端标准。 3、断路器简介 1. 微型断路器 微型断路器的作用:短路保护、过载保护、隔离。 主要的:Acti9(取代M9 ):IC65 、C65 小型直流断路器、C60、IDPN 、C120、NG125 、 DPN 、INT125 系列隔离开关。 IC65 为C65 的升级产品,IDPN 为DPN 的升级替代产品。 E9(Easy9):EA9AN 、EA9AH 、EA9A45 、EA9A65 、EA9A47 、EA9A67 、EA9D 隔离开关(关合,隔离)、 Osmart 系列:C32N 、C65H、K 系列 专为OEM 市场推出的,其价格与性能估计与EASY9 系列差不多,比ic65 总体要低。例如分断能力只有6KA ,没有10KA 及15KA 的产品;没有1P+N 的产品等等选型的参数:分断能力、脱扣曲线、额定电流、极数。 分断能力:是指断路器安全切断故障电流的能力分断能力: Q 36-50kA: 标准应用:民用住宅、零售商店、医院、学校、公共建筑、工业厂房。 Q 70-100kA: 高性能要求的应用:工业生产线、关键电力设备。 Q 150kA: 特殊应用:船舶、重工业。 脱扣曲线 B 型曲线:保护短路电流较小的负载(如电源、长电览等),瞬时脱扣范围(3~5) In C 型曲线:保护常规负载和配电线缆,瞬时脱扣范围(5~10) In D 型曲线:保护起动电流大的冲击性负荷(如电动机,变压器等),瞬时脱扣范围 (10~14) In

保险丝计算选型指南

保险丝计算选型指南 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

电流保险丝应用基本知识 一、保险丝的作用: 1、正常情况下,保险丝在电路中起连接电路作用。 2、非正常(超负载)情况下,保险丝做为电路中的安全保护元件,通过自身熔断安全切断并保护电路。 二、保险丝的工作原理: 保险丝通电时,由电能转换的热量使可熔体的温度上升。正常工作电流或允许的过载电流通过时,产生的热量通过可熔体、外壳体向周围环境辐射,通过对流、传导等方式散发的热量与产生的热量逐渐达到平衡。如果产生的热量大于散发的热量,多余的热量就逐渐积聚在可熔体上,使可熔体温度上升;当温度达到和超过可熔体的熔点时,就会使可熔体熔化、熔断而切断电流,起到了安全保护电路的作用。 三、保险丝的分类: 1、按外型尺寸分为:φ 2、φ 3、φ 4、φ 5、φ6及其它。 2、按熔断特性分为:快速熔断型、中等延时熔断型、延时熔断型。(还可分特快、强延时)。 3、按分断能力分为:低分断型、高分断型(还可分增强分断型)。 4、按安全标准(或使用地区)分为:UL/CSA(北美)规格、IEC(中国、欧洲等)规格、 MIT/KTL(日本/韩国)规格等。 5、其它分类。 四、保险丝的特性术语: 1、额定电流:保险丝管的公称工作电流(正常条件下,保险丝长期维持正常工作的最大电流)。 2、额定电压:保险丝的公称工作电压(保险丝断开瞬间,能安全承受的最大电压)。选用保险丝时,被选用保险丝的额定电压,应大于被保护回路的输入电压。 3、分断能力:当电路中出现很大的过载电流(如强短路)时,保险丝能安全切断(分断)电路的最大电流。它是保险丝最重要的安全指标。安全分断是指在分断电路中不发生喷溅、燃烧、爆炸等危及周围元、部件以至人身安全的现象。 4、过载能力(承载能力):保险丝能在规定时间内维持工作的最大过载电流。当流经保险丝的电流超过额定电流时,一段时间后熔体温度将逐渐上升以至最后被熔断。 UL标准规定:保险丝维持工作4小时以上,最大不熔断电流是额定电流的110%(微型保险丝 管为100%) IEC标准规定:保险丝维持工作1小时以上,最大不熔断电流是额定电流的150% 5、熔断特性(I-T):保险丝所加负载电流与保险丝熔断时间的关系。 A、熔断特性曲线(I-T曲线):在以负载电流为X轴,熔断时间为Y坐标的对数坐标系内,由保 险丝在不同负载电流下的平均熔断时间坐标点连成的曲线。每一种型号规格的保险丝都有一条 相应的曲线可代表其熔断特性,这种曲线很好地描绘了保险丝的过载性能。可供保险丝选用时 参考。 B、熔断特性表:由几个规定的具有代表性的负载电流值和对应的熔断时间范围所组成的表 格。各安全标准都已明确规定,这是验收保险丝的最主要依据。 例如UL、CSA、MIT/KTLA种规格快速熔断型,规定为: In 100% 4小时最小 In135% 1小时最大 In 200% 2分钟最大 6、熔化热能值(I2T):使保险丝的熔断体熔化,部份汽化的切断电流所需要的公称能量值,简单说就是使保险丝熔断所需的最小热能值。

施耐德框架断路器的型号含义

MT---------系列号 N1----------分断能力有N1 N2 50KA 、H1 65KA 、 H1b 85KA、H2 100KA、NWN1 42KA 06----------电流 06-630A 08-800A 10-1000A 12-1250A 16-1600A 20-2000A 25-2500A 32-3200A 40-4000A 50-5000A 63-6300A mic2.0------控制单元有: 基本型 mic2.0 基本保护 mic5.0 选择性保护 mic6.0 选择性保护+接地故障保护 电流表A mic2.0A 基本保护 mic5.0A 选择性保护 mic6.0A 选择+接地故障保护 mic7.0A 选择+漏电保护 电能表D mic5.0D 选择性保护 mic6.0D 选择+接地故障保护 功率表P mic5.0P 选择性保护 mic6.0P 选择+接地故障保护 mic7.0P 选择+漏电保护 谐波表H mic5.0H 选择性保护 mic6.0H 选择+接地故障保护 mic7.0H 选择+漏电保护 3P----------极数分3P 4P 2档 另外还有固定式抽屉式断路器之分。 一个完整的框架断路器包括断路器本体、控制单元、上端接线、下端接线4大基本器件。抽屉式断路器还需选配抽架

艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关断路器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/009473234.html,。

美国BUSSMANN BAF及BAN系列熔断器datasheet,选型手册,规格资料

Recommended fuse blocks/fuse holders See Data Sheets listed below ? Open fuse blocks - 1104, 2104 ? Finger-safe fuse holders - 1109, 1102, 1103, 2053? Panel-mount fuse holders - 2114, 2113, 2108, 2112, 2109, 2140 ? In-line fuse holders - 2127, 2126 Catalog Symbol:BAF Fast-Acting 2 ?10to 30 UL Recognized , STD. 248-14 250Vac (2?10-15A) (GUIDE # JDYX, FILE # E19180)CSA CERTIFIED 250Vac (2?10-15A) (CLASS 1422-01, FILE # 53787)CE ? Fiber tube. ? Nickel-plated brass endcaps. .4 1 10 100200 CURRENT IN AMPS 100 10 1 .1 .01 T I M E I N S E C O N D S AMP RATING 10 1 3 1520 30 Part Interrupting Rating (amps)Direct Current Ratings Number 250Vac 125Vac Vdc IR (amps)BAF-2?103510,000--BAF-1?43510,000- -BAF-1?23510,000--BAF-6?103510,000- -BAF-8?103510,000--BAF-13510,000--BAF-1-1?210010,000--BAF-1-8?1010010,000--BAF-210010,000-- BAF-2-1?210010,000--BAF-310010,00015010,000BAF-420010,00015010,000BAF-520010,00015010,000BAF-620010,00015010,000BAF-6-1?420010,0001210,000BAF-720010,0001210,000BAF-820010,0001210,000BAF-920010,0001210,000BAF-1020010,0001210,000BAF-1275010,0001210,000BAF-1575010,0001210,000BAF-2020010,000--BAF-2520010,000--BAF-30 200 10,000 -- ?2010 Cooper Bussmann St.Louis,MO 63178 https://www.wendangku.net/doc/009473234.html, 0310 BU-SB091067Page 1 of 1Data Sheet 2011 The only controlled copy of this Data Sheet is the electronic read-only version located on the Cooper Bussmann Network Drive.All other copies of this document are by definition uncontrolled.This bulletin is intended to clearly present comprehensive product data and provide technical informa-tion that will help the end user with design applications.Cooper Bussmann reserves the right,without notice,to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products.Cooper Bussmann also reserves the right to change or update,without notice,any technical information contained in this bulletin.Once a product has been selected,it should be tested by the user in all possible applications.

施耐德cvs断路器选型

施耐德cvs断路器选型 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。