文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › KZL2一8锅炉更换烟管安装施工方案

KZL2一8锅炉更换烟管安装施工方案

KZL2一8锅炉更换烟管安装施工方案
KZL2一8锅炉更换烟管安装施工方案

LSF0.3-0.09-AIII锅炉维修施工方案

一、工程概况:

1.1东营市利津第二中学的LSF0.3-0.09-AIII锅炉是济南长清锅炉厂生产的内燃反烧式火管燃煤锅炉。设备出厂编号LD9603011;制造日期:1996年06月,投用日期1996年10月,因在2006年07月锅炉压力检验所定期检验时,发现1处在炉壁焊接一根Φ57外接管道,造成炉壁结构破坏现象,需要修复。

1.2锅炉现场维修由山东四方安装工程有限公司负责施工。

1.3工程主要施工内容:

1.3.1锅炉炉壁Φ57外接管道部位拆除。

1.3.2锅炉炉壁修复、试压。

1.4工程施工工期:本台锅炉计划于2006年07月26日开工,2006年08月03日竣工。

二、施工准备

2.1首先组织编制锅炉安装施工方案及特种设备安装告知书,派专人携带“规程”规定的有关资料到锅炉使用单位所在地质量技术监督局,办理锅炉安装施工审批和备案手续。

2.2制定具体的施工工艺及施工方法,确定相应的质量检验措施及检测手段。

2.3组织以锅炉维修为主的施工班子。配齐以管工、钳工、焊工、电工、仪表工各类专业施工人员,按计划提前进入施工现场(人员配备详

见告知书)。

2.4根据本台锅炉维修需要配备相适应的施工机具并提前运至施工现场(施工机具表附后)。

三、施工部署

3.1根据锅炉维修工程的特殊要求和施工工艺规定进行部署。

3.2锅炉维修施工工艺程序:

锅炉炉壁部位检查——锅炉炉壁外接管部位拆除——锅炉炉壁部位清口(打坡口)——锅炉炉壁部位焊接——水压试验——烘炉、煮炉、负荷试运行——整体交工验收:

3.3锅炉维修施工的技术要求和质量验收依据。

3.3.1劳人锅[1996]276号《蒸汽锅炉安全技术监察规程》

3.3.2 GB50273-1998《工业锅炉安装工程施工及验收规范》

3.3.3 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》

3.3.4 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

3.3.5 GB50275-98《压缩机、风、泵安装工程施工及验收规范》

3.3.6GB11345-89《钢缝手工超声波探伤方法和探伤结果的公级》

3.3.7GB3323-87〈〈钢熔化焊接接头射线相质量分级〉〉

3.3.8JB/T1624-94〈〈锅炉水压实验技术条件〉〉

四、锅炉维修施工方法及技术措施

4.1锅炉炉壁部位拆除:

将锅炉炉壁外接管道用气割拆除,并切割成200*200mm,打好坡口。

4.1.1利用角磨机将200*200毫米坡口打磨光滑。

4.2管道焊接工艺

4..1要求

4.1.1.1本台锅炉烟管承压部位的炉壁焊接,必须由经质量技术监督部门考试合格并取得相应合格项目的焊工施焊。

4.1.1.2本台锅炉炉壁焊接采用手工电弧焊。

4.1.1.3焊接设备使用交流电焊机,设备性能及完好率必须满足施焊要求。

4.1.1.4焊接材料使用E4303焊条

4.1.2焊前准备

4.1.2.1焊条准备

4.1.2.1.1焊接使用的焊条必须具备产品质量证明书

4.1.2.1.2焊条使用前进行外观检查,焊条外观质量应符合要求。

4.1.2.1.3焊条使用前对焊条进行烘干处理,烘干温度100-150℃

4.1.2.2焊件的准备

4.1.2.2.1焊件的切割和坡口加工采用机械方法,如采用氧乙炔加工时必须去除表面氧化层、熔渣及影响接头质量的表层。

4.1.2.2.2焊件组对前应将坡口及其内外侧表面不小于10mm范围内的油、漆、锈、毛刺清除干净。

4.1.3焊接工艺要求

4.1.3.1焊接方法,采用多层多道焊接法,各焊层的接头应错开,每焊完一层焊道,应仔细检查焊缝的缺陷尺寸偏差,并将焊口周围的飞溅物清理干净。

4.1.3.2焊接层次根据选用的焊条规格和焊件厚度确定,壁厚2-3.5mm 一般为二层(即底层和表层)。

4.1.3.3焊接工艺规范详见焊接工艺卡。

4.1.3.4焊缝返修:焊缝质量若存在不允许的缺陷时,应进行返修,返修时按焊缝返修工艺进行,但严禁在与水接触的情况下进行返修,同一焊缝的返修次数不得超过两次。

4.1.3.5每个焊缝焊接完毕后,将焊缝表面及两侧焊瘤、熔渣及飞溅物清理干净,并在焊缝附近50mm内的位置上打上焊工的钢印。

4.1.4焊接检查

4.1.4.1焊缝外观质量检查项目及要求

4.1.4.1.1焊缝外观质量进行100%的检查,检查方法目测和焊缝检验尺。

4.1.4.1.2外观质量标准规定如下:

A焊缝表面不允许有裂纹、气孔、夹渣、缺陷。

B焊缝表面不允许有根部收缩,咬边,个别焊缝咬边深度应小于0.5mm,且焊缝两侧咬边总长度应小于焊缝总长度的10%。

C焊缝余角不大于3mm。

D角焊缝焊脚对称差值不大于2+0.15a。

4.1.4.2焊缝无损检测质量标准

4.1.4.2.1锅炉本体承压管道,外径小于或等于159mm时,进行10%的无损检测抽查。

4.1.4.2.2管子对接头焊缝射线照相质量不低于Ⅱ级为合格。

4.1.4.2.3如出现不合格焊缝应双倍进行补充探伤检查。

五、水压试验

5.1水压试验应具备的条件。

5.1.1锅炉炉壁已经焊接完成,并且经过探伤合格。

5.1.2锅炉的汽、水压力系统及其附属安全装置齐全。

5.1.3安全阀已采取隔离措施。

5.1.4锅筒、集箱等受压部件内部已清理干净。

5.1.5试验用排水和放空管道齐全。

5.1.6试验用的压力表应在锅炉顶部,试验泵出口处安装完毕,压力表的精度不应低于1.6级,其表盘量程度应为试验压力的1.5-2倍,并经过校验合格。

5.2水压试验程度

5.2.1本台锅炉本体工作压力为0.09Mpa,试验压力为0.2Mpa。

5.2.2水压试验用水温度应保持在20-70℃

5.2.3开启放空阀向锅炉内注水,上水上满后,关闭放空阀,使用试压泵逐渐升高压力至0.09Mpa时,进行一次严密性检查,必要时可拧紧一次法兰,入孔门和手孔盖的螺母。

5.2.4水压试验时,水压应缓慢上升,当水压升至工作压力时,应暂停升压,检查各焊口,法兰连接处有无漏水或异常现象,然后再升压至试验压力0.2Mpa,保持20分钟无降压现象时,降至工作压力进行检查。

5.3水压试验合格标准。

5.3.1受压元件金属的焊缝上没有任何水珠和水露。

5.3.2各法兰连接处无渗水现象。

5.3.3水压试验后用肉眼观察无残余变形。

5.4水压试验工作专人负责指挥,甲乙双方共同进行,并请质量技术监督部门派人参加验收。

六、烘炉、煮炉、严密性试验和试运转

6.1烘炉

6.1.1烘炉前应具备的条件

6.1.1.1锅炉及其水处理、汽水、排污、电动泵、循环冷却水等系统安装完毕,并经试运转合格。

6.1.1.2水位表、压力表、测温仪表等烘炉需用的热工和电气仪表安装试验完毕齐全。

6.1.1.3炉墙测温点设置完毕。

6.1.1.4具备烘炉升温曲线图。

6.1.2火焰烘炉要求。

6.1.3火焰烘炉集中在炉膛中央,烘炉初期采用文火烘焙,初期后火应均匀,并逐缓慢加大。

6.1.4烘炉温升应按烟气温度测定根据结构,本台锅炉炉墙温升每天不应大于80℃,后期烟温不应大于160℃。

6.1.5本台锅炉烘炉时间为5天。

6.1.6 采用测温法时,在燃烧室两侧上方1.5m处测定红砖墙外表面向内100mm处的温度达到50℃并能持续48小时为合格。

7.1煮炉

7.1.1烘炉质量达到要求时即开始煮炉。

7.1.2煮炉采用磷酸三钠按每立方米水加3公斤药品,并将药稀释成浓度为20%的均匀溶液注入锅筒内,加药时炉水应在低水位。

7.1.3煮炉时间为2-3天,煮炉时按煮炉曲线表要求进行,压力升至0.3Mpa时对锅炉手孔、阀门,人孔螺母进行一次紧固检查。

7.1.4煮炉的最后24小时宜使压力保持在0.9Mpa。

7.1.5 煮炉期间应定期从锅筒和下集箱取水样,进行水质分析,当炉水碱度低于40mol/L时,应补充加药。

7.1.6煮炉结束后,交替进行持续上水和排污,直至达到运行水质标准,然后停炉排水,冲洗锅筒内部和曾与药液接触过的阀门,并应清除锅筒内,集箱内部的污物,检查排污阀有无堵塞现象。

7.1.7煮炉后锅箱和集箱内壁无油垢,擦去附着物后,金属表面无锈斑为合格。

7.2严密性试验和试运行

7.3.1严密性试验

7.3.1.1煮炉合格后将入孔、手孔进行封闭,并上水至正常水位,开始正常燃烧运行。

7.3.1.2升压至0.3-0.4Mpa时,对锅炉范围内的法兰入孔、手孔和其他连续螺栓进行一次热状态下的紧固。

7.3.1.3升压至额定工作压力,检查各人孔、手孔、阀门、法兰和垫料等处的严密性,同时观察锅筒,集箱,管路和支架等的热膨胀情况。

7.3.2安全阀调整合格后锅炉进入负荷运行,连续运行48小时,辅

机设备,给水设备,安全保持装置运行正常为合格。

7.3.2.1锅炉负荷运行,由建设单位为主,安装单位配合进行运行期间严格检查,及时冲洗压力表,定期排污化验。

八、总体验收

8.1锅炉全部安装完毕,运行合格后,认真整理出完整的施工质量检验记录和有关技术资料,办理签证后,报请质量技术监督局检查验收。

8.2总体验收合格后,将锅炉和安装质量证明资料同时移交使用单位,并办理移交手续。

WNS锅炉烟管维修施工方案

一、工程概况 xxxxx有限公司一台WNS型燃气蒸汽锅炉,锅炉为xxxx制造(编号XXXX)。由于锅炉烟管老化,造成烟管管壁过薄,局部渗漏,不能正常生产安全使用,需要更换第二回程全部螺纹烟管。 二、工程维修主要内容及工程量 锅炉烟管制作、更换以及锅炉大修报检验收工作,锅炉保修由甲方自行考虑。 三、施工前准备 1、锅炉停运后,待设备完全冷却,打开前烟箱以及锅炉防爆装置,对锅炉进行通风,至少3小时以上; 2、将锅炉中的炉水排放干净,排污阀须保持常开状态; 3、维修人员进入对烟管的腐蚀情况进行检查确认,数量、规格是否正确、是否存在其他腐蚀情况,如:烟管周表有无放射性裂纹、管板有无裂纹、腐蚀情况,若有其他情况应及时回报业主以及技术部门,并对情况进行分析提出解决方案; 4、视锅炉情况将前烟箱整体拆除,锅炉防爆装置拆除; 5、将锅炉燃烧器以及相关的电气设施拆除,不得阻碍烟管更换空间; 6、检查施工器具是否完好,施工用照明用电压应为24V且为防爆型灯具,密闭空间应设置换气设备,保证空气畅通。 四、烟管拆除 1、将锅炉前管板、烟气转向室前管板的烟垢清理干净,必要时可沿烟管与管板的焊缝用角磨机打磨至金属光泽;

2、用绞孔机对焊缝绞孔,施工时严禁伤及管板,以免造成焊缝间隙过大,焊接时焊缝过宽,严禁使用气割切割; 3、烟管取出完后的旧烟管按照甲方所指定的地点,码放整齐; 4、用角磨机在管孔上按原图要求,打磨坡口; 5、用角磨机沿管板孔周围进行打磨,至光滑平整、无毛刺、无氧化铁; 6、应保持坡口干净,无油污,并在2小时内完成焊接,否则在烟管焊接前应将该处重新打磨。 五、材料来源 1、按照锅炉图纸所要求、规格、材质、数量,由施工方加工,并运输至施工现场指定位置存放。 2、原材料的合格证、材质证明书要保管好,以备存档; 3、烟管更换前应由业主检验合格后方可使用。 六、配管 1、施工时,由锅炉前端将螺纹烟管插入,由最下边开始,然后分层穿管,逐根进行焊接。 2、烟气转向室前管板端留有1.5mm为宜,然后进行点焊固定 七、焊接 1、材质:管板Q245R、烟管20/GB3087 2、焊材:大西洋牌电焊条。THJ422Φ3.2,焊条烘干150-180℃2小时。 3、由经过考试合格并且有经验的电焊工进行施焊,维修入场前将维修人员资质原件供业主查看、复印件供业主存档。

钢管管道安装焊接施工工艺

1、主要分项工程项目的施工顺序和施工方法及施工进度安排 一、施工准备 施工前应由建设、设计、施工及其它有关单位共同核对地下管线及构筑物的资料,必要时应开挖深坑核实。在施工区域内,有碍施工的已有建筑物和构筑物、道路、沟渠、管线、电杆、树木、绿地等,应在施工前妥善处理。 1、测量和放线 各施工人员应熟悉图纸,根据平、纵断面图确定管段的起点与终点、转折点、各桩号的管底标高,各桩之间的距离与坡度,阀门井、管沟的位臵,地下其它管线与构筑物的位臵及与燃气管道的距离。通过现场勘测,确定障碍物的清除方法。根据施工图与标准确定沟底宽度与沟槽上口宽度,并向测量人员交底。 1.1管道定位 本工程管线位臵定位原则是严格按照图纸进行放线定位,由于沿线地形复杂,有在规划路边,有经过道路和距民房很近,还有部分是水稻田里面,所以在管道防线时及时联系有关部门,摸清障碍,采用以图纸坐标点为主,根据现场随时调整管位。 1.2直线测量 直线测量就是将施工平面图直线部分在地面上,按照设计图纸的管位放出直线段的起点与终点位臵,按施工图中的起点、平面与纵向折点及直线段的控制点与终点,利用全站仪放出各点位臵并打中心桩,桩顶钉中心钉。然后用彩旗插起来,便于政策处理。 1.3放线 按设计与规范要求的沟槽上口宽度及中心桩定出的管沟中心位臵,可量出开挖边线,在地面上撒白灰线标明开挖边线。开挖管沟后中心桩会被挖去,须把管线中心线位臵移到横跨管沟的坡度板上,坡度板每隔10m或20m设一个,直接埋在地上。然后用水准仪控制沟底高程,沟槽底预留10㎝厚,人工清槽。 1.4验槽开挖管沟至设计管底标高,清槽后,要复测坡度桩,首先复测沟底高程,然后在坡度桩上拉线。丈量线与沟底的距离是否一致,要求每1m测1个点,不合格处要修整。管底需要夯实时,夯实后再测一次。最后,请有关单位验收沟槽。 2、沟槽开挖、沟槽标准及沟槽支撑 2.1沟槽开挖 2.1.1准备工作 在地下给水管道施工中,土方工程量较大,而沟槽开挖又是施工

锅炉钢架焊接施工方案

XA 双琦-案-G007-2013 哈尔滨市双琦环保资源利用有限公司 生活垃圾发电改扩建项目(扩建工程) 锅炉钢架焊接施工方案 编制:______________ 审核:______________ 批准:______________ 湖南省工业设备安装有限公司 哈尔滨市双琦环保发电扩建工程项目部 二O一三年^一月

2013-11-05 日实施2013-11-01 日发布 目录 一、编制目的 (2) 二、适应范围 (2) 三、编制依据 (2) 四、工程概述 (2) 五、人员配置 (3) 六施工机具 (3) 七、作业条件 (4) 八、作业程序 (4) 九、作业方法 (4) 十、施工质量要求 (5) 十一、计量要求 (6) 十二、职业健康安全文明施工及安装保证措施 (7)

一、编制目的 为了规范哈尔滨市双琦环保资源利用有限公司生活垃圾发电改扩建项目(扩建工程)#1、#2锅炉钢架及平台扶梯的焊接工作,特从作业程序、工艺、质量、安全等方面做出要求,并编制此施工方案。 二、适用范围 该方案使用于哈尔滨市双琦环保资源利用有限公司生活垃圾发电改扩建项目(扩建工程)#1、#2锅炉钢架及平台扶梯的焊接作业。 三、编制依据 3.1 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869-2004; 3.2 《电力建设施工质量验收及评价规程第7部分:焊接工程》DL/T5210.7; 3.3 《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL 5009 ? 1 —2002; 3.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》; 3.5 《焊接工艺评定规程》DL/T868—2004; 3.6 《焊工技术考核规程》DL/T679—1999; 3.7 《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》(国质检锅[ 2002]109号) 3.8 无锡华光锅炉厂UG-600-52.1/ 4.0/400-W 型余热锅炉施工图及相关技术文件; 3.8 《恩菲哈尔滨双琦垃圾发电施工组织设计》 四、工程概述 哈尔滨市双琦环保资源利用有限公司生活垃圾发电改扩建项目(扩建项目)2X 12M帧 组安装2台无锡华光锅炉股份有限公司的UG-600-52.1/4.0/400-W 型余热锅炉。本锅炉为单锅筒、自然循环中压锅炉,支撑结构,炉排采用引进日立造船公司技术的炉排。全支撑结构,全钢架n型布置。室内锅炉。 锅炉炉架采用框架式全钢结构,焊接连接,材质为Q235- B。前部柱脚底板标高+300mm 后部柱脚底板标高+15500mm顶板标高+33340mm钢架由立柱、横梁、水平支撑梁、顶梁、斜撑构成。前部柱重92440kg,前部梁119798kg,后部柱30623kg,后部梁37250kg,垂直支撑22214kg,次梁与水平支撑78784kg,焚烧炉护板37214kg,外护板30909kg,平台扶梯147481kg,共计504273kg。锅炉钢架几何尺寸为 10600mm(宽度)x 38675mm(深度),炉左

锅炉烟管维修施工方案

锅炉烟管维修施工方案集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

一、工程概况 XXXXXXXX有限公司X台XXXXXXXXXXXXXXXXXXX型热水锅炉(编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)。由于X台锅炉烟管老化,造成烟管管壁过薄,局部渗漏,不能正常生产安全使用,需要更换全部烟管及拉撑管。 二、工程维修主要内容及工程量 除尘器()X台,烟道(XXXXX),烟箱X套,XX*X烟管()XXX根。 三、烟管拆除 1、将锅炉前后管板的烟垢清理干净,必要时可沿烟管与管板的焊缝用角磨机打磨至金属光泽。 2、用气割沿焊缝进行气割,气割时严禁伤及管板,以免造成焊缝间隙过大,焊接时焊缝过宽。 3、割完后的旧管按照甲方所指定的地点,码放整齐 4、用角磨机沿管板孔周围进行打磨,至光滑平整、无毛刺、无氧化铁。 四、材料来源 1、按按照锅炉图纸所要求、规格、材质、数量,由施工方在施工现场进行加工。 2、原材料的合格证、材质证明书要保管好,以备存档。 五、配管

1、施工时,由一端将管子插入,由最下边开始,然后分层穿管,利用下管作托架,逐根进行焊接。 2、管板两端留有5-8mm为宜,然后进行点焊固定 六、焊接 1、材质:管板20#、烟管20# 2、焊材:天津大桥牌电焊条。THJ422Φ,焊条烘干150-180℃2小时。 3、由经过考试合格并且有经验的电焊工进行施焊。 4、焊接定位焊缝时,应采用与根部焊道相同的焊接材料,并由合格焊工操作。 5、施焊时严禁在坡口之外的母材表面引弧和试验电流,并且防止电擦伤母材。 6、施焊过程中应保证起弧和收弧处的质量,收弧时应将弧坑填满,多层焊的层间接头要错开。 7、每道焊缝应一次焊完,当因故障中断时,应根据工艺要求重新起焊,防止产生裂纹。 8、再次焊接前应检查焊层表面,确认无裂纹时,方可按原工艺进行焊接。 七、焊后检查 1、焊缝应在焊完后立即去除渣皮、飞溅物,清理干净焊缝表面,然后进行外观检查。

钢管焊接专项施工方案

监A-01 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:厦港避风坞截流改造工程(管线部分) 承包单位:福建省毅盛建设工程有限公司编号: 设、监理、施工单位各留一份。

审批栏工程名称:厦港避风坞截流改造工程(管线部分)

钢 管 焊 接 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 核准人: 福建省毅盛建设工程有限公司 2012年5月

钢管焊接专项施工方案 一、工程概况: 本工程为厦门市环岛路污水截流一期工程—厦港避风坞截流改造工程(管线部分)。建设规模: 1、避风坞污水管线陆上部分 蜂巢山路污水管线起点为蜂巢山路中部至龙王宫箱涵,全场约230米,采用φ400HDPE管;中铺头路污水管线起点为中铺头路末端至大学路108#箱涵,全长约105米,采用φ300HDPE和φ400HDPE。 2、避风坞污水截流管线水下部分: 避风坞污水截流管线水下部分起点为民族路箱涵口,沿着避风坞沿岸坡脚前行,沿线经过民族路箱涵截流井、龙王宫箱涵截流井、大学路108#箱涵截流井、大学路52#箱涵截流井、渔监办公楼箱涵截流井,将该片区的污水收集引入泵站。该段主要工程量:五个截流井、抛石、φ600HDPE管373米、φ1200HDPE管48米、φ600钢管混凝土管23米、混凝土灌注桩114根、高压旋喷桩2070米。 3、大学路污水管线从演武路与大学路交叉口至沙坡尾路,长约539m,为并排φ600压力管线与φ1000重力管线,其中低压碳钢板卷管529米、φ600钢筋混凝土管244米、φ800钢筋混凝土管161米、φ1000钢筋混凝土管96米。本段管线埋置较深,基础开挖采用拉森钢板桩防护。 二、编制依据

台式炉管道施工方案

太钢1549mm热连轧生产线 新增台车式炉工程 管道工程施工方案 施工单位:山西钢建安装工程公司制: 核:准: 2012年8月7日

目录 一、编制依据 1、合同 2、图纸 3、规范 二、工程概况 三、具体工作量 四、质量目标、工程预分项划分 五、施工部署 1、组织机构设置 2、人力资源计划 3、施工进度计划 4、设备、机具使用计划 六、技术要求及质量控制点 (一)技术要求 1、管道制作 2、管道焊接 3、管道除锈及脱脂 4、管道涂漆 5、管道安装允许偏差 6、管道试压 7、管道的吹扫与清洗 (二)质量控制点七、保证施工质量的主要措施八、安全、环保、文明施工的措施

一、编制依据1、合同2、图纸 太钢院图纸 3、规范 二、工程概况 太钢1549mm热连轧生产线新增台车式炉工程,由除盐水管道、天然气、氮气、压缩空气等内容组成。除盐水管道主要是对影响基础开挖的除盐水管线 沿厂房柱列改线至泵房。燃气外线管道北起5#煤气柜区,沿厂房顶煤气管道敷设至1号门,后经调压站敷设至新建台车式炉区域。管径从DN15~DN125,共计15吨,折合1200m 左右。 本工程立体交叉作业多,高空作业多;工期紧、任务重;为确保项目部节点计划需精心组织,合理安排。 三、具体工程量

1、台车式炉燃气专业管线 2、台车式炉除盐水管道改线 四、质量目标、工程预分项划分 1、质量目标 (1)分项工程合格率:100%。 (2)管道试压一次合格。 (3)质量事故为零。 (4)管内清洁无异物。 (5)受检焊口一次合格率大于95%。 2、工程预分项划分如下:

五、施工部署 1、组织机构设置 2、人力资源计划 管工:6人焊工:2人起重工:1人劳力工:4人3、施工进度计划(见附表)4、设备、机具使用计划 六、技术要求及质量控制点 (一)技术要求

烟道砌筑维修施工方案

梧州市冰泉股份公司一工区锅炉房工程 连接烟囱烟道修复施工方案 一、概况: 本次维修的型号为SHW10-1.25-AII往复锅炉烟道是连接烟囱的通道, 属于砌砖结构,内夹硅酸铝板隔热层,由于烟道内衬坍塌,采用局部 修补方法进行修复。 二、施工技术要求: 烟道施工参照设计单位相关技术文件要求进行: 1、烟道采用砖砌体,烟道内衬采用耐火砖及耐酸胶泥砌筑,烟道壁厚: 405mm,烟道内衬与外墙之间设置隔热层,厚度为50mm。 三、施工工序和施工方法,由于烟道内部坍塌,采用在烟道内部修补方法 修复。 1、施工工序 砖砌烟道内无脚手架,采用搭建围拱施工操作台,操作台由木方和模 板组建。(砌烟道拱壁)→砌内衬→砌拱内衬施工→添隔热料→砌拱烟 道施工→勾缝→清理→接缝处理→施工验收。 2、施工方法 1)、砌筑砂浆砂浆采用现场手工拌制,砂浆拌制应做到,随拌随用, 贮存时间控制在2小时内用完,拌制砂浆须按等级配合比计量配制。 2)、砌内衬须采用批灰砌筑方法。 四、施工技术措施: (一)、砖砌烟道施工技术措施 1、烟道内衬砌筑,采用每块刮灰砌筑,内衬内侧清浆平缝,砌一皮清

一次,原浆勾缝,内衬砌筑砖缝需饱满,不允许有“瞎缝”和“透缝”。 2、砖体砌筑灰缝厚度,内衬:水平灰缝厚度为3~5mm,垂直灰缝厚 度为5mm。 3、内侧均采用标准耐火砖砌筑,或者在圆弧分段使用异形砖,弥补砌 砖体时灰缝过大和过小甚至出现瞎缝的通病。 4、砂浆拌制按计量投料,拌和均匀,随拌随用,采用积灰桶存料,每 次收工时清理积灰干净,用水冲刷。 5、按照施工图,做好定位放线工作,测量出中心点,用钢圈尺量好 模板、隔热层、内衬相应半径,再进行施工。 6、烟囱施工质量和安全措施 (二)、施工质量验收标准 1、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001 2、砌体工程施工质量验收规范GB50203—2011 3、烧结普通砖GB5101—2003 4、烟道设计图 (三)、砖砌烟道质量技术措施 1、先砌内衬砖,然后在内衬与外墙之间的间隙填充隔热材料。 五、施工安全技术措施 囱施工人员须戴安全帽,并做好其它防护措施。本页下面内容为赠送的可以自由编辑删除

锅炉大修施工方案

电炉一车间2#炉(110t)烟气余热回收锅炉大修工程 安全施工总方案 编制:***

审核:*** 日期:2017-4-3 ****责任公司 一、工程概述 1.1编制依据 ㈠相关规范 ⑴《TSG特种设备安全技术规范锅炉监督检验规则》TSG G7001—2015 ⑵《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012 ⑶《锅炉安装工程施工及验收规范》GB 50273-2009 ⑷《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 ⑸《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 ⑹《钢管环缝熔化焊对接接头射线透照工艺和质量分级》GB/T12605-90 ⑺《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB GB50185-2010 ㈡承揽合同及技术协议、***设计院图纸、*****有限公司锅炉设备图纸、施工现场测绘校核资料 ㈢现场施工条件及我单位以往施工经验 1.2基本情况 ⑴建设单位:*** ⑵施工单位:*** ⑶工程地点:*** ⑷工期要求:具备条件进场后,40天施工完成,不包含煮炉及保温时间。 计划4月10日进场拆除上升管及下降管、保温拆除,更换安装5月20日结束,5月21日至28日调试投产 1.3主要施工内容及范围: ****电炉炼钢一车间2#电炉(110t)烟气余热锅炉由于长期停运,其上升管、下降管、排污管以及蒸发器、汽包间连接管道、阀门等锈蚀严重,现进行大修后重新特检。 烟气余热回收锅炉系统主要由钢结构框架(高43m)、蒸发器8台、水预热器2台、汽包2台、过渡段8台、上升管36根、下降管36根、烟气进出口、灰斗、吹灰器、以及配套的管道、电气仪表、保温等构成。锅炉工作压力2.3MPa,设计温度221.8℃(饱和蒸汽);蒸汽管道最高设计压力2.3MPa,设计温度252℃。本次大修内容如下清单:

钢管栏杆制作与安装工程施工方案

钢管栏杆制作与安装工程施工方案 1.1 概述 本工程钢管栏杆制作与安装主要为配套建筑物工程的钢管制作与安装工程;主要工程量见表1-1。 1.2 施工准备 1、材料及主要机具: ⑴不锈钢管:按设计要求选用,必须有质量证明书。 ⑵不锈钢焊条或焊丝:其型号按设计要求选用,必须有质量证明书。 ⑶主要机具:氩弧电焊机、切割砂轮机、冲击电钻、角磨机、不锈钢丝细毛刷、小锤等。 2、作业条件 ⑴熟悉图纸,做不锈钢栏杆施工工艺技术交底。 ⑵原有的铁管栏杆已拆除,护栏小方砖镶贴已经施工完毕。 ⑶施工前应检查电焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊接工作。 ⑷现场供电应符合焊接用电要求。 ⑸施工环境已能满足不锈钢栏杆施工的须要。

1.3 操作工艺 1、工艺流程 施工准备→放样→下料→焊接安装→打磨→焊缝检查→抛光。 2、主要施工方法: ⑴施工前应先进行现场放样,并精确计算出各种杆件的长度。 ⑵按照各种杆件的长度准确进行下料,其构件下料长度允许偏差为1mm。 ⑶选择合适的焊接工艺,焊条直径,焊接电流,焊接速度等,通过焊接工艺试验验证。 ⑷脱脂去污处理:焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求,定位焊是否牢固,焊缝周围不得有油污。否则应选择三氯代乙烯、苯、汽油、中性洗涤剂或其它化学药品用不锈钢丝细毛刷进行刷洗,必要时可用角磨机进行打磨,磨出金属表面后再进行焊接。 ⑸焊接时应选用较细的不锈钢焊条(焊丝)和较小的焊接电流。焊接时构件之间的焊点应牢固,焊缝应饱满,焊缝金属表面的焊波应均匀,不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷,焊接区不得有飞溅物。 ⑹杆件焊接组装完成后,对于无明显凹痕或凸出较大焊珠的焊缝,可直接进行抛光。对于有凹凸渣滓或较大焊珠的焊缝则应用角磨机进行打磨,磨平后再进行抛光。抛光后必须使外观光洁、平顺、无明显的焊接痕迹。 1.4 质量标准 1、所有构件下料应保证准确,构件长度允许偏差为1mm。 2、构件下料前必须检查是否平直,否则必须矫直。 3、焊接时焊条或焊丝应选用适合于所焊接的材料的品种,且应有出厂合格证。 4、焊接时构件必须放置的位置准确。

锅炉冬季施工方案

中煤科工保定清洁能源有限公司博野县经济开发区东区供热中心 季 施 工 方 案 编写人: 审批人: 山东天元安装工程有限公司 2015 年11 月06 日

1工程概况 博野县经济开发区东区供热中心项目2台40t/h高效煤粉锅炉系统安装工程,包括安装DHS40-1.6/245-MF型高效煤粉锅炉两台以及其辅机、管道安装。 工程所在地属大陆性季风气候,一般年份冬季寒冷而漫长,冬春季多风,主导风向为西北风。由此初步确定本地区的冬季施工时间大约在11月底到3月初。为了保证冬期施工进 度计划的顺利完成、工程质量、安全生产,特编制此措施。 2. 编制依据 1) 电力建设施工质量验收及评价规程(DL/T5210.2-2009 ); 2) 《锅炉安全技术监察规程》(TSG G0001-2012版); 3) 《绝热用玻璃棉及其制品》(GB13350-2000; 4) 《压力管道安全技术监察规程》(TSG D0001-2009; 5) 《工业金属管道工程施工质量验收规范》 (GB50184-2011 6) 《锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-2009; 3. 主要施工范围 1. 锅炉本体安装:锅炉钢架平台安装、水冷系统安装、对流管束安装、过热器安装、省煤器安装、锅筒及预燃室安装、本体砌筑保温工程与锅炉本体相关的电器仪表系统安装等工作。锅炉烘煮炉和单机设备的调试工作;配合进行系统调试;完成锅炉安装等相关手续的办理。 2.辅机管道安装:给水系统、蒸汽管道系统、除氧系统安装、烟风系统安装、除渣设备安装、压缩空气系统安装、软化水系统安装、脱硫系统和除尘系统辅助管道安装、电器、控制系统安装等工作。 4. 作业条件 材料、能源、工器具、供热设施设备到位,且安全可靠。冬期施工电源布置完备,施工照明布设充足,水源、道路满足需求。 3. 安全与防火 现场的消防、防烫伤、防冻、防滑、防触电等设施准备就绪。 4. 气象信息 及时准确地接受气象信息,掌握天气变化情况,防止工程遭受寒流突袭,造成损失

炉管更换施工方案

1

齐鲁石化分公司 乙烯装置BA-105、BA-106裂解轻烃改造项目BA-106、BA-106裂解炉辐射段炉管更换 施工方案 编制: 审核: 批准: 山东齐鲁石化建设有限公司 2014年6月28日

目录 一、工程概况及特点 (1) 二、编制依据 (1) 三、总体施工工序………………………………………………………………… 2 四、施工技术准备 (2) 五、管线预制安装 (2) 六、质量保证措施 (4) 七、HSE安全管理 (5) 八、工器具及人力资源安排 (9) 九、主要施工手段用料 (9) 十、附件 (9)

一工程概况及工程特点 1.工程概况 齐鲁石化公司烯烃厂BA-105、BA-106裂解炉是乙烯生产中的重要设备,本次改造是对BA-106裂解炉进行轻烃裂解改造,同时改造后也可提高裂解炉的热效率,降低裂解炉排烟温度和延长裂解炉运行周期,减少燃料消耗及碳氧化物排放,提高超高压蒸汽产量,进一步降低乙烯装置能耗。BA-106裂解炉辐射段炉管设置在炉膛中央,单排布置,炉管分为3大组,每大组4个2-1-1-1型,每小组由2根?80*6.5mm、1根?108*7mm、2根?118*8mm高合金管组成。在规定时间内完成炉管安装。炉管能否高效率,高质量完成关系到装置能否顺利开车,影响到业主的生产效益。 2.工程特点 2.1裂解炉辐射段炉管是裂解炉的核心部分,要求安装质量高。 2.2本次施工为改造施工,施工任务量大。 2.3炉管材质为高镍合金,对焊接要求高。 3.本次裂解炉改造的主要工作量: 1).裂解炉BA106炉炉管全部保护性拆除、安装。 2).弹簧支吊架保护性拆除、安装。 二编制依据 1、中国石化工程建设有限公司编制的BA-106炉辐射段炉管装配图以及相关图纸. 2、SH/T3511-2000《乙烯装置裂解炉施工技术规程》 3、GB50235-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》 4、SH3501-2011《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工以及验收规范》 5、SH/T3520-2004《石油化工工程铬鉬耐热钢管道焊接技术规程》 6、SH3506-2007《管式炉安装工程施工及验收规范》 1

KZL2一8锅炉更换烟管安装施工方案

LSF0.3-0.09-AIII锅炉维修施工方案 一、工程概况: 1.1东营市利津第二中学的LSF0.3-0.09-AIII锅炉是济南长清锅炉厂生产的内燃反烧式火管燃煤锅炉。设备出厂编号LD9603011;制造日期:1996年06月,投用日期1996年10月,因在2006年07月锅炉压力检验所定期检验时,发现1处在炉壁焊接一根Φ57外接管道,造成炉壁结构破坏现象,需要修复。 1.2锅炉现场维修由山东四方安装工程有限公司负责施工。 1.3工程主要施工内容: 1.3.1锅炉炉壁Φ57外接管道部位拆除。 1.3.2锅炉炉壁修复、试压。 1.4工程施工工期:本台锅炉计划于2006年07月26日开工,2006年08月03日竣工。 二、施工准备 2.1首先组织编制锅炉安装施工方案及特种设备安装告知书,派专人携带“规程”规定的有关资料到锅炉使用单位所在地质量技术监督局,办理锅炉安装施工审批和备案手续。 2.2制定具体的施工工艺及施工方法,确定相应的质量检验措施及检测手段。 2.3组织以锅炉维修为主的施工班子。配齐以管工、钳工、焊工、电工、仪表工各类专业施工人员,按计划提前进入施工现场(人员配备详

见告知书)。 2.4根据本台锅炉维修需要配备相适应的施工机具并提前运至施工现场(施工机具表附后)。 三、施工部署 3.1根据锅炉维修工程的特殊要求和施工工艺规定进行部署。 3.2锅炉维修施工工艺程序: 锅炉炉壁部位检查——锅炉炉壁外接管部位拆除——锅炉炉壁部位清口(打坡口)——锅炉炉壁部位焊接——水压试验——烘炉、煮炉、负荷试运行——整体交工验收: 3.3锅炉维修施工的技术要求和质量验收依据。 3.3.1劳人锅[1996]276号《蒸汽锅炉安全技术监察规程》 3.3.2 GB50273-1998《工业锅炉安装工程施工及验收规范》 3.3.3 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 3.3.4 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 3.3.5 GB50275-98《压缩机、风、泵安装工程施工及验收规范》 3.3.6GB11345-89《钢缝手工超声波探伤方法和探伤结果的公级》 3.3.7GB3323-87〈〈钢熔化焊接接头射线相质量分级〉〉 3.3.8JB/T1624-94〈〈锅炉水压实验技术条件〉〉 四、锅炉维修施工方法及技术措施 4.1锅炉炉壁部位拆除: 将锅炉炉壁外接管道用气割拆除,并切割成200*200mm,打好坡口。 4.1.1利用角磨机将200*200毫米坡口打磨光滑。

燃煤锅炉炉排大修施工方案设计

2吨燃煤锅炉炉排大修 施工方案 编制: 审核: 审批: XXXX有限公司

2015年3月23日 一、工程概况 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿2吨锅炉以满负荷运行多年,炉排各部份零件磨损严重,运行时有故障发生,影响正常生产,对个零件全部拉出细致的检查,技术参数按图纸尺寸核对后,再按要求装配。拆卸的零件必须放在指定地点,并设专人看管,以防丢失。 鳞片式链条炉排其工作原理是炉排托着燃料由前向后不断移动,使燃料完成着火、燃烧、燃尽三个阶段,从而保证锅炉外网形成一个封闭的供热系统。 二、鳞片式炉排的连接部件较多,如滚筒、衬管、夹板等,工作环境较差,出现故障机会较多,常见故障及解决的方法: 1.炉排片掉落 锅炉运行几年后,常常发生炉排片掉落的现象,其危害不仅造成漏煤和燃烧工况差,严重的是常卡死炉排而导致被停炉,造成的主要原因: 1.1炉链各零件铸造质量差 主要表现在炉排片和夹板的尺寸不准确,如炉排片长度尺寸过小时,炉排片松动及至掉落,夹板的长度过大时,前后夹板硬顶,特别是在前轴转弯处终止段,前后夹板的硬顶会造成成组炉排片的掉落,这种现象的避免就是在进备件时把好进库关,质量不好的拒收。 1.2串条拉紧力不足 造成这一问题的主要原因是外套衬管尺寸过小或串条两端松动,均促使两夹板尺寸的变动,引起炉排片的掉落,因此,串条组装衬管及滚筒时,两端必须拧紧并加销子。 1.3链条长度的尺寸相对过大 相邻两链条的长度过大时,炉排前轴下部转弯起始处,由于拉紧相对长度发生变

化,两夹板横向间距过大引起炉排片倾斜及至掉落,当出现炉排片掉落时,因燃层出现孔洞或在出渣处捡到炉排片二及时发现,此时应拆掉前挡风门,从炉排前部两侧观察并检出炉排片,当确信炉链内部没有掉落,查找原因处理妥当后,再重新组装炉排片。 2.炉排卡死 炉排卡死是炉链故障的又一种常见现象。引起的主要原因是煤中混杂的金属等硬物及修理质量差等造成的,常见的有: 2.1 煤中加杂的石块、金属等硬物夹在炉排两侧密封处或炉排片掉落造成卡死,且炉排片掉落的空当正是挡渣器前端卡住炉排. 2.2 侧墙板后部炉链倾斜处的侧压板,因与支架连接采用一个螺栓,且前后压板间存在间隙,当积渣严重或其他原因挤压时,极易造成压板的转动而卡死炉链。 2.3 炉底的细灰不能及时清理而拖住链条造成炉排负荷过重而卡死。要求当班的人员按要求操作拉灰器进行卸灰,每年停炉后对所有的都要进行彻底的检修。 2.4 炉排松紧度不合适。当炉排过松时,与下部导轨的摩擦力增大,增加炉链负荷而卡死。炉排松紧度对于炉链的平稳转动是有很大的影响的。炉排修理、组装完毕后,应调节炉排的松紧度,并通过冷态试运转使其恰到好处。运行时间较长的炉链,往往连接孔磨损过大造成炉排过松。或修理后对炉排松紧度没有进行适当的调节。都会引起炉链过松而卡死炉排。炉排的卡死后果是比较严重的,破坏力很大,因炉链卡死而造成减速机弹簧保险装置不起作用时,其破坏常发生在对轮和减速机内部零件的损坏。修理时间较长,一旦发生炉排卡死应立即停炉查找原因并进行处理。炉排运行中,在发生炉链卡死的故障时,减速机弹簧保险装置起跳的同时,会发出咔咔的响声。其处理方法:1)关掉减速机电源,停止减速机运转。 2)首先确定造成炉排卡死的原因部位,减速机输出轴处轴承卡死时,也会造成炉排不转,因此必须明确故障发生位置。

管道拆除焊接安装施工组织方案

管道拆除焊接安装施工方案 (一)施工工艺流程 施工准备---搭建脚手架---管道拆除---吊装准备工作---管道焊接施工---检查合格除---拆除脚手架---竣工验收 (二)分步施工工艺 脚手架搭设、拆除及技术要求 1.脚手架搭设工序 施工准备——立立杆——装扫地杆——检查整理——一层横杆——检查整改——二层横杆——顺序搭设至合适高度——搭设拦腰杆——脚手架跳板铺设固定——四周加固——检查合格投入使用。 2.脚手架拆除工序 施工准备——跳板拆除——拆除横杆——拆除立杆——拆除斜撑——拆除横杆——拆除立杆——拆除斜撑——按顺序逐层拆除——材料归整。 3.脚手架搭设、拆除施工方法 3.1脚手架的基础要夯实、平整,铺设垫木,再在垫木中心按照尺寸弹立杆位置线所有架子管刷成红白相间(400mm×400mm)的颜色,放置钢管底座架子立杆和地面之间垫200mm×200mm、厚8~10mm的胶皮垫。立杆应垂直稳放在底座和垫木上,立杆、大横杆的接头应相互错开,并且同步内相隔两立杆的接头,高度方向应错开,距离不宜小于500mm,各接头的中心至主结点的距离不得大于步距的1/3。作业层脚手板铺满、铺稳;工作面的外侧,设1.2米高的栏杆,并在其下部加设18cm高的护板。架体上的扣件螺丝必须拧紧,严禁用其他材料绑扎,更不能钢木混搭。 3.2搭设第一步脚手架时,应每隔5跨设置一根抛撑,直至连墙件设置可靠后方可拆除,在搭设完一步架后,立即按方案要求设置连墙件,连墙件可按二步三跨或三步三跨,成“矩形”或“梅花形”进行设置,脚手架应配合施工进度搭设,一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步,且高出操作层1.2米或一步架。 3.3脚手架必须设置纵横向扫地杆。扫地杆应采用直角扣件固定在距底座不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆位于纵向扫地杆上部与立杆交接处,当立杆

锅炉改造施工方案(1)

石家庄鸿赞塑胶科技有限公司两台500万有机热载体锅炉改造安装 施工组织设计 及施工方案 施工单位:鹿泉市第一安装有限责任公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:2012年5月9日

一、工程概述 石家庄市鸿赞塑胶科技有限公司现况为YLW-6000MA有机热载体锅炉安装。遵照甲方意见具体为:将现有产品改成烧兰炭锅炉。 二、锅炉情况 原有锅炉参数如下: 额定热功率为500万大卡/小时(6000KW); 工作介质:导热油; 燃煤种类:II类III类燃煤; 燃烧形式:链条; 额定工作压力:1.0Mpa;试验压力:1.5Mpa; 介质最高温度:350℃; 循环油量:300m3/h; 额定出油温度:320℃,回油温度:320℃; 排烟温度<介质温度+100℃; 排烟标准<1200mg/ m3;林格曼黑度:一级; 锅炉运行自动控制功能。 三、锅炉改造方案 石家庄市鸿赞塑胶科技有限公司原有两台YLW-6000MA有机热载体锅炉,燃料方式为燃煤,在燃烧过程中产生污染物排放,对大气造成一定的污染,同时燃料的利用率不高。为了响应国家节能减排和大气污染防止号召,现将原有锅炉改造为燃烧兰炭锅炉。兰炭是用精煤块烧制而成,固定炭高、比电阻高、化学活性高、含灰份低、铝低、硫低、磷低的特性。可完美代替焦炭。现将锅炉改造过程如下: 1、链条炉排部分 燃料在炉排上依次发生着火、燃烧、燃尽各阶段,燃烧是沿着炉排长

度方向分阶段、分区进行的。燃烧兰炭时,着火比较困难,所以需要将炉排前段部分加长,增加兰炭的燃烧时间,提高利用率。 2、炉拱部分 炉拱是为了促使炉膛内气体的混合,合理组织炉内的热辐射和热烟气流动。前拱部分分为引燃拱和混合拱,引燃拱在原有基础上降低250mm,在距前炉墙1350mm处截止,使其高度为1106.6mm,使其更好的吸收高温烟气中的热量,加速兰炭的着火燃烧。后拱部分统一降低180mm。降低炉拱可使燃尽区的高温烟气和过剩的空气引导到炉膛中部和前部,延长烟气流程,保证主燃烧区所需要的热量以及促进兰炭引燃并提高后部温度,使灰渣中的固定碳燃尽。 3、施工现场用房(场地) 锅炉房。另外,在运输材料,设备,以及施工过程中,尚需在工期进度时间内占用一部分公共施工作业场地。 4、施工人员配置 人员配置:乙方将根据工期及工程强度等各方面的原因调配工地人员。 第四章锅炉安装施工方案 1、施工组织 工程由我公司工程部负责组织改造安装。与甲方人员密切配合。凡施工过程中需贵方配合和支持的,将提前通知甲方,以取得理解和支持。工程部有足够的技术力量和施工经验完成锅炉改造安装工程,当工程进入工期紧张后,公司可随时增派人员。我方应按甲方要求完善一切质量,美观,清洁等工作。 2、质量与安全保证措施 为确保工程验收合格率100%,达到优良标准。采取下列措施: 1)关键过程控制:

不锈钢管焊接施工方案

不锈钢管焊接施工 方案

不锈钢焊接施工方案 1 总则 工程概况: 华能平凉发电有限公司二期#5机组超低排放脱硝系统优化改造工程,由福建龙净环保股份有限公司总承包,负责工程的设计、安装施工、分布运行。本套供氨管路系统采用一管供两炉的原理。 1.1适用范围 不锈钢管道应用已经非常广泛,如自来水、热水、直饮水、供暖和工业管等系统。运用的范围涉及医院、宾馆、军队、学校、电视台、商业大厦、居民住宅、大型办公楼等系统。 1.2编制依据的标准及规范 1.3.1电热厂供氨管道敷设焊接工程施工质量验收规范GB50242- 1.3.2薄壁不锈钢水管(GB/T192 2.8- ) 1.3.3现场设备工业管道焊接工程施工验收规范GB50236-98 2 施工准备 2.1技术准备 2.1.1开工前,施工员必须仔细审阅图纸,编制施工方案,并向班组作全面技术交底,以保证安装质量。 2.1.2管道工必须经过技术培训,经考核合格后,取得相应上岗证,方可上岗操作。 2.1.3不锈钢氩弧焊工必须持证上岗,上岗前应进行专业知识的培训。

2.2材料准备 不锈钢管道及管件必须符合设计要求,并具有检验报告,生产合格证。不符和要求的材料坚决不允许使用。 2.3主要设备 ①氩弧焊机三台 ②管道切割机磨边机 ③氩气瓶 ④氩气表 ⑤磨边机 2.4施工作业条件 不锈钢管铺设在钢结构安装条件。 2.5人员准备 2.5.1技术负责(工长)1人施工方案、设备材料计划。抓好施工进度、质量检查、安全生产、竣工验收等工作。 2.5.2施工班长 1人对现场工人进行分工并协助技术负责(工长)抓好施工进度、质量检查、安全生产、竣工验收等工作。2.5.3管道工 4人负责管道的切割、下料及材料安装。 2.5.4氩弧焊工3人 2.5.5质量安全员 1人抓好质量检查并对整个施工现场、设备、材料、人员监督检查安全无事故。 2.6施工部署

锅炉焊接施工工艺

锅炉焊接施工工艺

锅炉焊接施工工艺 个人认为相当不错锅炉安装焊接施工工艺标准 1 适用范围 本标准适用于工业锅炉受热面管子、管束、锅筒与管子、集箱与管子、锅炉本体管道、异种钢接头和锅炉钢结构的焊接及返修工程。 2 施工准备 2.1 材料 2.1.1 钢材必须符合国家标准或部颁标准。 2.1.2 根据焊接母材的钢号,正确选择相应的焊接材料。 2.1.3焊条和焊丝的牌号和直径,钨极的类型、牌号和直径,保护气体的名称和 种类应符合焊接工艺评定的要求,并有相应的合格证或质量证明书。 2.2 机具、设备 2.2.1 设备:氩弧焊焊接设备、交直流电焊机、气焊设备、热处理设备、射线 探伤设备、超声波探伤设备、磁粉探伤设备、烘干箱角、磨机、碳弧气刨等。 2.2.2 机具:焊缝检测尺、保温筒等。 2.3 作业条件 2.3.1 焊接允许的环境温度应符合表2.3.1的规定。 焊接母材 碳素钢 低合金钢 中高合金钢 最低环境温度 (℃) -20 -10 2.3.2 锅筒、集箱已经安装完毕。 2.4 技术准备 2.4.1 参加作业的施焊焊工,必须持有与所焊项目相对应的焊工考试合格证,必要时尚需做焊接试件,以验证其技术状况是否合乎要求。 2.4.2 根据焊接项目,编制有针对性的焊接工艺指导书,并按其规定焊接工艺试件后,经检验后作出焊接工艺评定,以验证焊接工艺指导书是否合适。 2.4.3 及时对施工人员进行技术交底,对于有危险性的施工项目需要进行技术安全交底。

3 操作工艺 3.1 钢结构的焊接 钢架、平台、扶手、拉杆等钢结构的焊接应采取以下工艺措施。 3.1.1 确认组对装配质量符合要求,首先进行组件点固焊,点固焊长度宜为20~30mm,且牢固。 3.1.2 全部组件点固焊后,应复查组件几何尺寸无误后方可正式焊接。 3.1.3 为了保证焊透,厚度超过8mm的对接接头要开V型或K型坡口进行焊接,并应 满足焊缝加强高度和焊脚高度要求。 3.1.4焊接时应采取对称、跳焊,分段退焊等方法,以控制焊接引起组件变形。 3.1.5焊缝末端收弧时,应将熔池填满。 3.1.6多层焊,焊接下一层之前要认真清除熔渣。 3.1.7多层多道焊,邻间焊道接头要错开,严禁重合。 3.2 锅炉受热面管子及管道的焊接 水冷壁、对流管束、过热器、省煤器管子的对接焊口,管子与集箱、锅筒或其管座的 对接焊口,锅炉管道对接焊口,焊接时应采取以下工艺措施。 3.2.1 对口要求 3.2.1.1 锅炉管子一般为V型坡口,单侧为30°~35°。对口时要根据焊接方法不 同留有1~2mm的钝边和1~3mm的间隙。 3.2.1.2 对口要齐平,管子、管道的外壁错口值不得超过以下规定: (1)锅炉受热面管子:≤10%壁厚,不超过1mm; (2)其它管道:≤10%壁厚,不超过4mm。 3.2.1.3 焊接管口的端面倾斜度应符合表3.2.1.3的规定。 管子公称 直径 3.2.1.4 管子对口前应将坡口表面及内外壁10~15mm范围内的油、锈、漆、垢等清 除干净,并打磨出金属光泽。 3.2.2 焊接要求 3.2.2.1 管子焊接时,管内不得有穿堂风。 3.2.2.2 点固焊时,其焊接材料、焊接工艺、焊工资质应与正式施焊时相同。 3.2.2.3 在对口根部点固焊时,焊后应检查各焊点质量,如有缺陷应立即清除,重新 点焊。 3.2.2.4 管子一端为焊接,另一端为胀接时,应先焊后胀。 3.2.2.5 管子一端与集箱管座对接,另一端插入锅筒焊接,一般应先焊集箱对接焊口。 3.2.2.6 管子与两集箱管座对口焊接,一般应由一端焊口依次焊完再焊另一端。 3.2.2.7 水冷壁和对流管束排管与锅筒焊接,应先焊两个边缘的基准管,以保证管排 与锅筒的相对尺寸。焊接时应从中间向两侧焊或采用跳焊、对称焊,防止锅筒产生位移。 3.2.2.8 多层多道焊缝焊接时,应逐层清除焊渣,仔细检查,发现缺陷必须消除,方 可焊接次层,直至完成。 3.2.2.9 多层多道焊的接头应错开,不得重合。 3.2.2.10 直径大于194 mm的管子和锅炉密集排管(管子间距≤30mm)的对接焊口, 1

烟管维修施工方案

锅炉维修施工方案 锅炉型号:DZG4-1.25-M 锅炉名称:固定炉排快装锅炉 使用单位:龙海市永利来食品有限公司单位地址:龙海市九湖镇龙虎庵 单位:漳州市通泰机械设备有限公司 地址:延安北路花园大厦1308室 电话:6372788

龙海市永利来食品有限公司一台DZG-1.25-M固定炉排快装锅炉,产品编号:06262 ,制造单位:泉州超然热能设备发展有限公司,制造日期:2006年10月。因汽包内烟管Φ70*4破损,其他管子管壁已磨损,将影响正常安全生产。使用单位决定烟管全部更换。 1.施工前准备:锅炉维修前必须备齐有关技术文件,告知当地市技监局特 安科,并经同意受理,方可进场施工,锅炉维修时应配备专业电工,焊工(持相关证书)。 2.材料确认:此次更换的汽包内烟管59根,采用20#GB3087-2008无缝钢 管Φ70*4,管子应有标记,外观无压扁、弯曲、变形等缺陷;焊材使用J507,直径为3.2mm电焊条,并提供材料质量证明书。 3.管板坡口加工:采用Y型60~65°坡口、机械打磨方法进行加工,坡口 内外壁20mm范围内也要打磨出金属光泽。 4.焊接方法:采用ZX16-315型交直流弧焊机,手工电弧焊方法施焊,现 场焊接的焊条干燥、使用及回收由专人负责,严格按照公司质保手册规定的要求进行操作。 5.焊接质量检查:焊后应进行焊缝表面质量检查,外观应无气孔、夹渣等 影响焊缝质量的缺陷。 6.锅炉维修完毕后,应先检查及清理锅炉内部杂物,方可进行锅炉本体水 压试验(必须有市锅检所监检员在场)。 7.水压试验:锅炉进行水压试验时水压应缓慢升降。当水压上升到工作压 力(1.25MPa)时,应暂停升压,检查有无漏水或异常现象,然后再升到试验压力(1.6MPa)。锅炉应在试验压力下保持20分,然后降到工作

锅炉烟管维修施工方案

一、工程概况 XXXXXXXX有限公司X台XXXXXXXXXXXXXXXXXXX型热水锅炉(编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)。由于X台锅炉烟管老化,造成烟管管壁过薄,局部渗漏,不能正常生产安全使用,需要更换全部烟管及拉撑管。 二、工程维修主要内容及工程量 除尘器(X.Xt)X台,烟道(XXXXX)X.XXt,烟箱X套,XX*X 烟管(X.Xm)XXX根。 三、烟管拆除 1、将锅炉前后管板的烟垢清理干净,必要时可沿烟管与管板的焊缝用角磨机打磨至金属光泽。 2、用气割沿焊缝进行气割,气割时严禁伤及管板,以免造成焊缝间隙过大,焊接时焊缝过宽。 3、割完后的旧管按照甲方所指定的地点,码放整齐 4、用角磨机沿管板孔周围进行打磨,至光滑平整、无毛刺、无氧化铁。 四、材料来源 1、按按照锅炉图纸所要求、规格、材质、数量,由施工方在施工现场进行加工。 2、原材料的合格证、材质证明书要保管好,以备存档。 五、配管 1、施工时,由一端将管子插入,由最下边开始,然后分层穿 1

管,利用下管作托架,逐根进行焊接。 2、管板两端留有5-8mm为宜,然后进行点焊固定 六、焊接 1、材质:管板20#、烟管20# 2、焊材:天津大桥牌电焊条。THJ422Φ3.2,焊条烘干150-180℃2小时。 3、由经过考试合格并且有经验的电焊工进行施焊。 4、焊接定位焊缝时,应采用与根部焊道相同的焊接材料,并由合格焊工操作。 5、施焊时严禁在坡口之外的母材表面引弧和试验电流,并且防止电擦伤母材。 6、施焊过程中应保证起弧和收弧处的质量,收弧时应将弧坑填满,多层焊的层间接头要错开。 7、每道焊缝应一次焊完,当因故障中断时,应根据工艺要求重新起焊,防止产生裂纹。 8、再次焊接前应检查焊层表面,确认无裂纹时,方可按原工艺进行焊接。 七、焊后检查 1、焊缝应在焊完后立即去除渣皮、飞溅物,清理干净焊缝表面,然后进行外观检查。 2、焊缝的外形尺寸应符合设计图样和工艺文件的规定,焊缝高度不低于母材料表面,焊缝应与母材料平滑过渡。 2

相关文档