文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 梁式转换层施工方案模板

梁式转换层施工方案模板

梁式转换层施工方案模板
梁式转换层施工方案模板

金洲国际B栋工程B2、B3栋转换层模板支撑及混凝土

施工方案

第一章工程概况

一、工程概况

兴义市金洲国际居住小区B栋,位于兴义市机场大道侧建筑面积:总建筑面积35666.7m2,其中地下部分1678.8 m2,地上部分

33987.9m2。结构类型:框支剪力墙结构,地下一层,地上32层。建筑安全等级二级,地基基础设计等级甲级,本工程合理使用年限50 年。

该工程B-2、B-3栋转换层梁板面结构标高均为-0.450米,层

高为4.8m,为梁式转换层。支撑高度 4.8米,支撑立杆直接支撑在地下室底板上。梁截面尺寸分别为500x 800~1100X 1800,根据其

荷载和支撑设计,将该转换层的梁分为四类分别进行支撑。(详情

见梁分类表),转换层板厚200mm,剪力墙及柱混凝土标号C45,梁板混凝土标号C50。

梁截面尺寸统计表

本工程最大梁截面1100X1800,集中线荷载63.16KN/m,属于建设部()87号和254号文件规定的需单独编制方案并需专家论证的高大模板范围。

二、施工平面布置

详见平面布置图(图一)。

三、施工要求

确保在施工过程中支撑体系的刚度、稳定性。

四、技术保证条件

模板的搭设和拆除需严格执行本《专项施工方案》

第二章编制依据

一、现行相关标准、规范、规程

1、《工程测量规范》(GB50026-93)

2、《建筑工程测量规程》(DBJ01-21-95)

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-)

4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-)

5、《施工现场临时用电技术规范》(JGJ46-)

6、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-)

7、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-)

()

10、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162()

11、《建筑结构荷载规范》(GB50009-)()

12、《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204- )

13、《混凝土质量控制标准》( GB50164-92)

14、《混凝土泵送施工技术规程》( JGJ/T10-95)

15、《混凝土结构耐久性设计与施工指南》( CCES01- )

16、《大致积砼施工技术规范》( GB50496- )

17、《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》( )

18、《施工手册》( 第四版)

19、建质( ) 87 号文件《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》

20、建质( ) 254 号文件《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》

二、施工图纸及有关文件

1、建筑设计施工图纸

2、混凝土结构设计施工图纸

3、金洲国际居住小区B 栋施工组织设计

4、图纸会审记录、工程洽商、设计变更通知单

5、贵州建工集团《建筑工程施工工艺标准》

第三章施工计划

一、施工部署

该转换层分为B2, B3 两个独立区段, 由于现场劳动力与机具的限制, 混凝土的浇筑顺序为两个区域依次进行。超大梁混凝土分层下料、分层振捣, 每次浇筑厚度400mm 左右, 由于转换层受力情况比较复杂, 混凝土施工中不得留下

冷缝。如需设置施工缝, 报请设计院、甲方及监理同意确定位置。

二、施工进度计划

施工进度计划按总进度计划要求进行控制,该转换层施工周期

控制在40日历天内。详见《转换层施工进度计划表》三、材料与设备需用量计划

(一)支撑系统的选择

根据项目的实际情况和工程特点,决定本工程的高支模板体系

的支撑系统采用扣件式钢管脚手架。

支撑系统的材料选用:

1、钢管:

1)材质:采用Q235钢,每批钢管进场时,若对质量不明或有

怀疑时,应将进场钢管抽样进行机械性能试验,承重杆件的钢材,

还应满足抗拉强度,伸长率、屈服点和硫、磷含量的要求。

2)规格:采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,用于立杆、水平杆、斜杆和剪刀撑的钢管长度应为4~6m,其重量在25kg 以内,适合工人操作。

3)钢管质量检查要求

4)钢管应无裂纹,两端面应平整,严禁打孔。

2、扣件:机械性能不低于KT33 —8的规定,扣件的附件(T型螺栓、螺母、垫圈)所采用的材料符合GB200—79中Q235钢的规定,螺纹均要符

合GB196 —81的规定,垫圈则要符合GB96 —76 的规定,扣件不应有裂纹、气孔,也不应有疏松、砂眼或其影响使用性能的铸造缺陷,扣件与钢管的贴面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于5mm;扣件的活动部位应使其转动灵

活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm。扣件质量应按下表检查

扣件质量检查表

注:钢管及扣件除有相应的材质合格证明外还需抽样送检,必须送检合格后才能用于工程中。

3、木材

(1) 模板结构或构件的树种应根据各地区实际情况选择质量好

的材料,不得使用有腐朽、霉变、虫蛀、折裂、枯节的木材。

(2) 模板结构应根据受力种类或用途选用相应的木材材质等

级。木材材质标准应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB 50005的规定。

(3) 用于模板体系的原木、方木和板材要符合现行国家标准《木结构

设计规范》GB 50005 的规定, 不得利用商品材的等级标准替代。

(4) 主要承重构件应选用针叶材; 重要的木质连接件应采用细密、直

纹、无节和无其它缺陷的耐腐蚀的硬质阔叶材。

(5) 当采用不常见树种作为承重结构或构件时, 可按现行国家标准《木结构设计规范》GB 50005 的要求进行设计。对速生林材, 应进行防腐、防虫处理。

(6) 当需要对模板结构或木材的强度进行测试验证时, 应按现行国家标准《木结构设计规范》GB 50005 的标准进行。

(7) 施工现场制作的木构件, 其木材含水率应符合下列规定

1) 制作的原木、方木结构, 不应大于15%;

2) 板材和规格材, 不应大于20%;

3) 受拉构件的连接板, 不应大于18%;

4) 连接件, 不应大于15%。

4、胶合模板

(1) 胶合模板板材表面应平整光滑, 具有防水、耐磨、耐酸碱的保护膜, 并应有保温性良好、易脱模和可两面使用等特点。板材厚度不应小于18mm, 并应符合现行国家标准《混凝土模板用胶合板》ZBB 70006的规定。

(2) 各层板的原材含水率不应大于15%, 且同一胶合模板各层原材间的含水率差别不应大于5%。

(3) 胶合模板应采用耐水胶, 其胶合强度不应低于木材或竹材顺纹抗剪和横纹抗拉的强度, 并应符合环境保护的要求。

(4) 进场的胶合模板除应具有出厂质量合格证外, 还应保证外

观尺寸合格

(二)模板的选择

本工程梁、楼板、柱及剪力墙模板均选用18mm厚胶合板。

(三)混凝土选择:

本工程所使用的混凝土全部采用商品混凝土,采用混凝土输送泵输送至施工现场。

(四)材料与设备计划表

第四章施工工艺技术

一、模板施工方案

( 一) 、模板施工技术参数

1、模板支撑材料的选用

梁、板模板: 18mm 厚胶合板

转换层模板专项施工方案(ppt 91页)

海博星都3#楼 转换层模板专项施工方案 湖南湘江工程建设 二0一七年一月 目录 1、工程概况................................................................................... 错误!未定义书签。转换层结构相关参数........................................................................................ 错误!未定义书签。转换层支撑体系确定........................................................................................ 错误!未定义书签。各主要参建单位................................................................................................ 错误!未定义书签。施工要求............................................................................................................ 错误!未定义书签。技术保证条件.................................................................................................... 错误!未定义书签。 2、编制依据................................................................................... 错误!未定义书签。 3、施工计划................................................................................... 错误!未定义书签。 施工进度计划.................................................................................................. 错误!未定义书签。 材料与设备计划.............................................................................................. 错误!未定义书签。 4、施工工艺技术........................................................................... 错误!未定义书签。梁模板支撑方案设计...................................................................................... 错误!未定义书签。板的模板支撑设计.......................................................................................... 错误!未定义书签。梁侧模板支撑设计.......................................................................................... 错误!未定义书签。构造设计.......................................................................................................... 错误!未定义书签。工艺流程.......................................................................................................... 错误!未定义书签。主要搭设方法.................................................................................................. 错误!未定义书签。施工技术质量保证措施.................................................................................. 错误!未定义书签。

大跨度梁模板专项施工方案

大跨度梁模板工程施工方案计算书 工程名称: xxx学校活动中心 施工单位: xxxx有限公司 编制人: xxx 日期:

目录 一、编制依据 (1) 二、工程参数 (1) 三、新浇砼对模板侧压力标准值计算 (2) 四、梁侧模板面板验算 (2) 五、梁侧模板次楞验算 (4) 六、梁侧模板主楞验算 (5) 七、对拉螺栓验算 (6) 八、梁底模板面板验算 (6) 九、梁底模板次楞验算 (8) 十、梁底次楞下托梁验算 (9) 十一、扣件抗滑移验算 (11) 十二、扣件式钢管立柱计算 (11) 十三、立杆底地基承载力验算 (13)

一、编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《建筑施工手册》第四版(缩印本) 5、《建筑施工现场管理标准》DBJ14-033-2005 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)2006年版 8、《混凝土模板用胶合板GB/T17656-2008》 9、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002) 10、《木结构设计规范》(GB50005-2003) 二、工程参数

三、 新浇砼对模板侧压力标准值计算 新浇筑的混凝土作用于模板的侧压力标准值,按下列公式计算,并取其中的较小值: F=0.22γc t 0β1β2=0.22×24×5.7×1.2×1.2×1.22=52.873 kN/m 2 F=γc H=24×1.6=38.400 kN/m 2 其中 γc -- 混凝土的重力密度,取24kN/m 3; t 0 -- 新浇混凝土的初凝时间,按200/(T+15)计算,取初凝时间为5.7小时。T :混凝土的入模温度,经现场测试,为20℃; V -- 混凝土的浇筑速度,取1.5m/h ; H -- 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取1.6m ; β1-- 外加剂影响修正系数,取1.2; β2-- 混凝土坍落度影响修正系数,取1.2。 根据以上两个公式计算,新浇筑混凝土对模板的侧压力标准值取较小值38.400kN/m 2。 四、 梁侧模板面板验算 面板采用木胶合板,厚度为50mm ,验算跨中最不利抗弯强度和挠度。计算宽度取1000mm 。 面板的截面抵抗矩W= 1000×50×50/6=416667mm 3;

导墙施工方案

杭州地铁2号线一期工程SG2-4标段 导 墙 施 工 方 案 编制: 审核: 审定: 上海市第二市政工程有限公司 杭州地铁2号线一期工程建设一路站/建设三路站 及6、7号盾构区间项目经理部 二00八年九月

1.工程概况 杭州地铁2号线一期工程SG2-4标段包含两个车站,即建设一路站和建设三路站。两个车站平面尺寸相同,长179.5m,端头井宽22.7m,标准段宽18.5m。围护结构均采用800mm厚的地下连续墙,深度为34.6~30.6m不等,采用锁口管接头。建设一路站主体共68幅地下连续墙,建设三路站主体共78幅地下连续墙。 2.工程地质概况 建设一路站和建设三路分别位于市心北路横跨建设一路和横跨建设三路位置,现状路面标高约为+5.9m。根据岩堪报告显示,本场区③2砂质粉土夹粘质粉土层层面高程为+2.29~+5.33m,潜水静止水位一般在深 1.5~2.2m,高程+3.99~+4.48m。结合地质和水文条件,导墙设计深度为1.5m,部分导墙底未进入原状土层的适当加深导墙。 3.导墙结构形式 本工程导墙和路面采用现浇钢筋混凝土结构,混凝土采用C30。导墙形式采用“”型,导墙顶面和立面厚度为200mm,配筋为Φ12@200单层钢筋网片,钢筋采用绑扎连接,搭接长度28d(34cm)。导墙断面尺寸及配筋具体见图3-1。 3-1 导墙结构图

4.导墙施工要点 (1)施工放样 导墙是地下连续墙在地表面的基准物,导墙的平面位置决定了地下连续墙的平面位置,因而,导墙施工放样必需准确无误。 ●导墙施工测量通常采用导线测量法,各级导线网的技术指标应符合有关规 定。 ●施工测量的最终成果,必须用在地面上埋设稳定牢固的标桩的方法固定下 来。 ●导墙施工放样时,必须以工程设计图中地下连续墙的理论中心线加上施工外 放尺寸作为导墙的中心线。按经验地下连续墙内壁尺寸外放10cm,导墙根据连续墙施工要求进行外放。为保证成槽机成槽顺利,对导墙外边线均作5cm 外放处理,即导墙中心线两侧各2.5cm。因此,实际地下连续墙内壁尺寸施工时外放12.5cm。 ●应在导墙沟槽的一侧设置可以复原导墙中心线的标桩,以便在已经开挖好导 墙沟槽的情况下,也能随时检查导墙的走向位置是否偏差。 (2)具体施工 ●在导墙施工全过程中,都要保持导墙沟槽内不积水。本工程的潜水水位在导 墙开挖深度之下,基本不会使导墙沟槽内大面积积水。若实测地下水位较高,则在导墙施工前需采取降水措施。导墙施工中应做好封堵废弃地下管线和雨天的排水工作。 ●导墙施工采用垂直开挖,单面立模一次浇筑成型。 ●现浇导墙分段施工时,水平钢筋应预留连接钢筋与邻接段导墙的水平钢筋相 连接,同时应该避免接缝与槽段的分幅线太近。 ●导墙是液压抓斗成槽作业的起始阶段导向物,必须保证导墙的内净宽度尺寸 与内壁面的垂直度达到规范的要求。 ●导墙混凝土浇筑完毕,拆除内模板之后,为防止导墙的变形,应在导墙沟内 设置上下两档、水平间距1m的对撑,并向导墙沟槽内回填土方,以免导墙产生位移。 ●导墙混凝土自然养护到70%设计强度以上时,方可进行成槽作业,在此之前 禁止车辆和起重机等重型机械靠近导墙。

高层建筑的梁式转换层结构施工

高层建筑的梁式转换层结构施工 摘要:由于社会的发展,高层建筑已成了人们最为关注的问题。由于高层建筑空间功能的多元化,使得建筑结构越来越复杂化。随之问题就也越来越多,本文结合多年工作经验对梁式转换层结构的施工技术进行了探讨。 关键词:高层建筑;梁式转换层;施工技术 abstract: as the development of the society, high-rise building has become the people of the most attention problems. due to the diversity of high-rise building space function, making the building structure is more and more complicated. then problem more and more, combined with years of work experience of a beam type conversion layers structure construction technology were discussed. keywords: high building; beam type conversion layers; construction technology 中图分类号:tu74 文献标识码:a 文章编号: 1 前言 由于高层建筑空间功能的多元化,使得建筑结构越来越复杂化,为了适应上部小空间下部大空间的功能需要,需在两种结构类型的交接部位设置过渡结构,也就是转换层。为实现高层建筑内部上、下层结构形式与柱网的变化,可以采用以下的结构转换形式:梁式

转换层高大模板支撑体系施工方案2

卢氏县靖华路与清惠路交叉口拆迁安置3#楼 高支撑模板施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 三门峡金光建筑工程有限公司

转换层高大模板支撑体系施工方案 1.编制依据 1.1河南省城乡建筑设计院设计的“卢氏县靖华路与清惠路交叉口3#商住楼”施工图纸; 1.2《建筑施工手册》(第四版) 1.3《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.4建筑施工模板安全技术规范(JGJ162-2008) 1.5建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 1.6建质[2009]87《危险性较大的分部分项工程安全管理办法>> 2、工程概况 该工程为卢氏县靖华路与清惠路安置项目3#商住楼工程,位于卢氏县靖华路与清惠路交叉口东南角,结构类型为框架剪力墙,建筑层设为地下一层,地上二十五层,总建筑面积为27485.40㎡ 主体结构型式为框架抗震剪力墙结构体系。地下室为人防地下室,人防等级为核6。人防区平时用作停车库地下室层高为4.85m,群楼为三层,地下室层高4.85m,一层层高4.5m,二层转换层层高5.5m,为商铺;3~25层为住宅层高均为3m。 本工程高大模板部位为转换层(地上二层楼面),面积约1402.85m2,层高为5.5m,大截面梁尺寸主要500×1600、600×1600、800×1600等,楼板厚度为180mm,梁截面较大,结构荷载及施工荷载均较大,转换层梁板支撑系统的强度、稳定性和安全性要求较高。 3. 转换层施工整体部署 3.1 施工方法 本工程梁截面较大,考虑混凝土浇筑的不均匀布料可能对架体稳定性造成影响,转换层施工时采用汽车泵浇筑。浇筑顺序为柱----梁—板----,柱子分三次浇筑 3.2 施工机械及人员 主要施工机械:

(完整版)框架结构专项模板施工方案

框架结构模板工程施工方案 目录 1工程概况 2编制依据 3施工流程的划分 4模板设计与安装 基础梁与导墙模板 基础梁模板 导墙模板 柱模板 主要技术参数 柱模设计 柱、梁节点模板设计 顶板模板设计 梁模板设计 墙模设计 楼梯模设计 门、窗、洞口模板设计 墙体模板安装 穿墙螺栓 顶板模板和梁板模板安装 柱模板安装 模板安装质量要求 模板拆除 5质量保证措施 模板工程质量控制程序 模板工程质量 6安全生产及文明施工保证措施

7成品保护 1工程概况 一、建筑设计 本工程设计室内外高差为1.2 m。建筑层数为地下一层,地上四层,建筑高度为15.7 m,局部高度为19 m。本工程建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为八度,结构形式为框架结构。 二、结构设计 梁式条形防水板基础,地下室外墙为钢筋混凝土墙,内墙厚240mm非粘土烧结砖,±0.000以上填充墙体为加气混凝土砌块,外墙300 mm,内墙200 mm。 屋面防水等级为Ⅲ级,采用一道4厚高聚物改性沥青(SBS)防水层。门窗选用90系列PVC白色塑钢中空玻璃窗。设外墙保温及楼板保温层。 2编制依据 2.1 国务院令第393号建设工程安全生产管理条例; 2.2 JGJ130-2001 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范; 2.3 DG/JJ08-016-2004 钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程; 2.4 GB50204-2002 混凝土结构工程施工及验收规范; 2.5 JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规范; 2.6 JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范; 2.7 JGJ59-99 建筑施工安全检查标准; 2.9 本工程施工图纸。 3施工流程的划分 根据地下室后浇带布局该工程被分为二个区域,根据以上情况将其分为二个施工段即:I区为第一施工段,II~III区为第二施工段,按照以上施工段进行流水施工。 4模板设计与安装 4.1条形基础、基础梁与导墙模板

(完整版)基础梁施工方案

基础梁施工方案 一、工程概况: 1、山东博兴胜利科技堆取料机滑线基础梁工程,位于山东博兴胜利科技有限公司院内。基地场地平整,周边条件良好。 二、基础梁土方开挖前的准备: 1、按基础平面图,定位好基础梁所在轴线及定位点,定位好基础梁位置,基础梁四周撒灰线,测定高程水准点。放线工序完成后,办理预检手续。 2、全面开挖基础梁基坑土方之前,应先长轴后短轴的顺序进行土方开挖,并核对土质、水文等有关情况。 3、开挖前对施工人员进行全面的安全技术交底,确保施工安全。 4、准备好需要的混凝土配合比。 三、基础梁施工方案: 1、钢筋绑扎工艺流程:核对钢筋半成品→钢筋绑扎→安装接地管线→绑好后放砂浆垫块。 2、钢筋绑扎: (1)、核对钢筋半成品:应先按设计图纸核对加工的半成品钢筋,对其规格、形状、型号、品种经过检查,然后挂牌堆放好。 (2)、钢筋绑扎:钢筋应按顺序绑扎,一般情况下,先长轴后短轴,由一端向另一端依次进行。操作时按图纸要求划线、铺铁、穿箍、绑扎,最后成型。(3)、安装接地管线:预留孔洞位置应正确,预留铁件的插筋均应按图纸绑好,扎结牢固(应采用十字扣)或焊牢,其标高、位置、长度等尺寸应准确,

不得遗漏或位移。 (4)、受力钢筋搭接接头位置应正确。其接头相互错开,上部钢筋在跨中,下部钢筋应尺量在支座处;每个搭接接头的长度范围内,搭接钢筋面积不应超过该长度范围内钢筋总面积的1/4。所有受力钢筋和箍筋交接处全绑扎,不得跳扣。 (5)、绑垫块:底部钢筋下的砂浆垫块,一般厚度不小于20㎜,间隔1m,侧面的垫块应与钢筋绑牢,不应遗漏。 3、模板安装工艺流程:确定组装模板方案→组装模板→模板预检。 4、基础模板采用竹胶合模板。在施工中每条轴线上的基础梁都拉通线校正,在混凝土浇筑前对模板进行技术复核。模板应进行预检,模板安装后,应对断面尺寸、标高、连杆支撑等进行预检,均应符合设计图纸和质量标准的要求。 5、混凝土浇筑工艺流程:混凝土运输到施工操作面→浇筑→振捣→养护。(1)、本工程采用现场搅拌混凝土,水泥、砂石料要计量准确,控制好水灰比。操作时必须严格执行混凝土工程施工操作工艺规程。 (2)、浇筑前应先浇水润湿。基础梁浇筑混凝土时,应按顺序直接将混凝土倒入模中;如甩槎超过初凝时间,应按施工缝要求处理。 (3)、振捣:采用斜向振捣法,振捣棒与水平面倾角约30°左右。棒头朝前进方向,插棒间距以50㎝为宜,防止漏振。振捣时间以混凝土表面翻浆出气泡为准。混凝土表面应随振随按标高线,用木抹子搓平,表面平整度偏差控制在10mm范围之内。 (4)、养护:混凝土浇筑后,在常温条件下12h内应覆盖或浇水养护,浇水次数以保持混凝土湿润为宜,养护时间不少于7昼夜。 6、质量标准:保证混凝土试块的强度,必须按《混凝土强度检验评定标准》

单面模板施工方案样本

目录 一、工程概况 (2) 二、支模方案 (2) 三、单面支模构造 (3) 四、施工要点 (3) 五、实际应用 (5) 六、参考文献 (13)

一、工程概况 本工程为: ****工程。 项目建设地点: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单那位: 本工程地下一层, 地上三层, 地下一层层高为*米, 首层的层高为*、二层、三层层高为*米。外墙厚度为250mm; 由于本工程北侧外墙局#楼裙房距离只有100mm, 造成本工程外墙与不能满足双面支模的要求。该墙体的厚度较厚, 模板的侧压力较大, 且无法采取止水对拉螺栓进行加固, 只能靠单侧的模板支架来承受混凝土的全部侧压力, 这就为单面模板施工带来了极大的困难。因此, 本工程支撑系统、模板系统的接茬处理成为本工程施工设计和质量控制的关键。 二、支模方案 经项目部讨论后决定地下室外墙防水施工至#楼裙房地下墙体上, 防水施工高度为埋入地下部分, 即施工至标高为-0.7m。防水施工完成后水泥砂浆保护层抹面, 内侧采用钢管三角斜撑作支撑系统, 多层板为模板面板, 木方为次龙骨, A48钢管为主龙骨。 三、单面支模构造 1、模板形式( 1) 面板采用12mm厚多层板, 用钉子与次龙骨相连, 主龙骨用铁丝勾住次龙骨。( 2) 支撑系统采用A48钢管, 扣件连接, 地面

埋设钢筋地锚与支撑体系相连, 次龙骨间距不大于200 ㎜, 主龙骨间距为500, 500, 500, 700, 700, 700, 800。 2、支撑系统外墙单面支模系统见图所示。支撑系统要保证模板的牢固性和稳定性, 斜撑较多不应大于45°。 3.1 主龙骨水平杆顺模板方向的主龙骨间距应为500, 500, 500, 700, 700, 700, 800, 垂直于水平杆方向的上下水平间距为500mm, 用扣件连接牢固。 3.2 最下面一排主龙骨用导墙原有螺杆进行固定, 距地150mm。 3.3 斜撑钢管: 斜撑上连接每道主龙骨竖向杆, 下连接地锚扫地杆, 斜撑的角度不应大于45°, 斜撑横向间距500mm。 3.4 地锚设置: 地锚用两根A25钢筋外露200㎜预埋于基础砼, 地锚设置4排, 其位置分别距墙1000、、3400、4900, 每排地锚用长6米长的A48钢管扣件固底部钢管。主龙骨立杆和斜支撑的下部, 顺模板方向, 均用扣件固定于底部钢管。 四、施工要点 4.1 主龙骨的水平杆与斜撑的连接, 斜撑与扫地杆的连接完全靠扣件固定, 为了增加扣件的抗滑性, 扣件必须拧紧, 模板受力最大的中下部的斜撑要加双扣件。 4.2 地锚在荷载作用下产生水平和向上分力靠地锚拉牢, 受力最大, 因此主地锚与扫地杆的连接、扫地杆与主龙骨的连接是整个体系最重要的一道工序, 必须确保它的稳定性。 4.3 砼的侧压力与砼的浇注高度和速度有关, 因此砼浇注时须分层浇

梁式转换层施工方案模板

金洲国际B栋工程B2、B3栋转换层模板支撑及混凝土 施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 兴义市金洲国际居住小区B栋,位于兴义市机场大道侧建筑面积:总建筑面积35666.7m2,其中地下部分1678.8 m2,地上部分 33987.9m2。结构类型:框支剪力墙结构,地下一层,地上32层。建筑安全等级二级,地基基础设计等级甲级,本工程合理使用年限50 年。 该工程B-2、B-3栋转换层梁板面结构标高均为-0.450米,层 高为4.8m,为梁式转换层。支撑高度 4.8米,支撑立杆直接支撑在地下室底板上。梁截面尺寸分别为500x 800~1100X 1800,根据其 荷载和支撑设计,将该转换层的梁分为四类分别进行支撑。(详情 见梁分类表),转换层板厚200mm,剪力墙及柱混凝土标号C45,梁板混凝土标号C50。 梁截面尺寸统计表

本工程最大梁截面1100X1800,集中线荷载63.16KN/m,属于建设部()87号和254号文件规定的需单独编制方案并需专家论证的高大模板范围。 二、施工平面布置 详见平面布置图(图一)。 三、施工要求 确保在施工过程中支撑体系的刚度、稳定性。 四、技术保证条件 模板的搭设和拆除需严格执行本《专项施工方案》 第二章编制依据 一、现行相关标准、规范、规程 1、《工程测量规范》(GB50026-93) 2、《建筑工程测量规程》(DBJ01-21-95) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-) 5、《施工现场临时用电技术规范》(JGJ46-) 6、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-) 7、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-) () 10、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162() 11、《建筑结构荷载规范》(GB50009-)()

转换层大梁模板施工方案

转换层模板施工方案 第一节工程概况 1.1 编制依据 1、****施工组织设计; 2、施工设计图纸; 3、建筑施工计算手册; 4、混凝土结构工程施工质量验收规范; 5、建筑结构荷载规范; 6、工程施工现场实际情况。 1.2工程概况: ****工程转换层位置为三层,标高12.45m,下部为二层裙楼,转换层层高6.500m,转换层大梁最大截面尺寸为1400X1700mm最大主筋直径①32皿级螺纹钢筋,箍筋最大直径①14 H级螺纹钢筋,转换层梁钢筋均采用直螺纹套筒连接。转换层墙柱墙柱混凝土强度等级C50梁板混凝土强度等级均为C6Q 1. 3工程特点难点 ****工程转换层施工主要突出的特点难点有:工程转角位置多,测量定位困难;本工程裙楼2层、地下室2层,其转换层梁板模支撑系统设计与搭设较困难;框支柱与框支梁柱头位置钢筋满足锚固长度的排距控制与钢筋穿铁顺序确定;保护层控制与砼抗裂控制。 针对测量定位困难,项目上采用在楼板上留孔,用激光垂准仪进行投测, 确定主要控制线,由控制线进行定位,先在二层楼板面将框支梁放线定位,然后再在框支梁对应位置搭设其支模架,铺设梁底板前,再次吊线核对其位置。对转换层梁板模支撑系统在方案设计中选择多单元最不利位置进行验算,依次验算支撑系统及下层结构的承载能力,对下层结构不满足承载要求时对结构进行调整加强,并报设计院复核,详模板、支撑体系计算。对柱头框架梁钢筋除了理论上计算出钢筋穿筋位置间距外,按实际比例绘出节

点图,对操作班组进行交底指导施工。对于砼质量控制,在确定钢筋排距位置后对梁、柱头等钢筋密集处先找好下料点,作好记录,采用布料杆灵活布料,砼分层浇筑,加强养护及内外温差控制,对钢筋重叠过高造成砼保护层过厚位置采用挂钢筋网片处理,防止砼表面开裂。 第二节模板工程 转换层结构施工中支承方案的选择,根据施工经验,本工程转换层支撑 体系拟采取如下方案:二层梁板支撑系统不拆除,首层梁板及地下室梁板局部加设顶撑,由上至下逐层转递荷载,直至地下室底板。 本方案模板支撑系统的计算顺序以:选择计算单元(选择多个计算单元)——? 荷载清理梁侧板、底板强度计算 ------- k梁底枋计算?梁侧枋计算? 钢管围柃计算一对拉螺栓计算一支承钢管脚手架计算一二层梁板结构计算 3.1模板支撑体系计算 框支梁模板工程:材料采用七层板(18厚),50 X 80硬木枋,80 X100 硬木枋,①48 X 3.5脚手架钢管,扣件。转换层模板工艺如下:支二层墙、柱模板——支三层框支梁底模——支梁侧模——支设平台板 框支梁支撑系统见附图 (一)、模板支撑验算。 1、选计算单元 根据《3#楼三层梁平法施工图》结3-31可知转换层梁产生荷载最大、对 下部支撑最不利的梁为3-J ~3-N轴交3-18轴处KZL2-3(2)梁(1400X 1700, L 净 =8.15m),因此,确定取该梁作为核验单元。梁底支撑立杆间距(跨度方向) L=500mm立杆步距H=2.200m ,梁底垂直于截面方向设4根立杆间距@500mm, 支模采用材料:18mm厚优质胶合板;100X 50木枋;①48架管围柃;①48架管支撑架。(详

模板专项施工方案(样本)

南水北调东线一期工程江苏通水应急调度中心 (调度灾备中心) 模板工程专项方案 编制: 审核: 批准: 江苏江都建设集团有限公司 2013年1月4日 1、工程概况

南水北调东线一期工程江苏通水应急调度中心(调度灾备中心)工程为二层建筑,建筑高度13.95m,其中一层高度为3.3m,二层6.36m,建筑物室内外高差0.45m。一层用途:活动室、门厅、讯问室、医务室、警卫室等,二层为办公区、休息厅、会议室、监控室,三层为大会议室、休息厅、办公室、贮藏室、音控室等,本工程外形为长方形,长64.8m(轴线间长度),宽49.00m(轴线间宽度)纵向共16个轴线,为1~14轴,横向为11个轴线分别为A~L轴。 结构形式: 基础为桩承台独立基础,上部为框架结构,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,框架抗震等级三级,按抗震等级二级采取抗震措施;墙体拉结筋按8度设防;楼梯间抗震等级为二级,抗震按一级等级执行。 2 3.1本工程采用12mm厚木胶板,其强度、刚度满足施工要求,木胶板表面平整光滑,易脱模。 3.2钢管:采用Ф48×2.7mm钢管,有弯折、空洞、锈蚀、裂纹等严重影响架体结构实体稳定性的管体严谨使用。 3.3扣件:有裂纹、滑丝的扣件严禁使用。 3.4架体底座采用木垫板,木垫板宽不小于300mm,厚度不小于50mm,垫板的延伸不得少于3跨。 4、施工工艺 4.1支设流程:柱梁板 4.2柱模板安装 4.3梁模板的安装 4.4板模板的安装 4.5梁板模板支撑系统的搭设 4.6架体支设要求 1)采用Ф48×2.7mm钢管搭设,立杆支设时可调底座配合使用。梁设双排架体,板设满堂架体,柱、梁、板应连成整体。 2)立杆底部应设置垫板,距基面、顶面200mm搭设扫地杆。架体安装在木垫板上,垫板地面应夯实整平。

基础模板施工方案_范文

基础模板施工方案 本文是关于范文的基础模板施工方案,感谢您的阅读! 基础模板施工方案(一) 一、模板及支撑的材料要求 (1)、钢模板 (2)、木枋:50×100或60×80杉木枋或松枋; (3)、支撑尾径:Ф10以上钢管支撑。 二、作业条件 (1)、木模板备料:模板数量按设计方案结合施工进度要求进行考虑,合理确定模板用量。 (2)、根据图纸要求,弹好轴线和模板边线,定好水平标高控制点。 (3)、钢筋绑扎完毕,水、电管、预埋件已安装,钢筋保护层垫块安放,并办好隐蔽验收手续。 (4)、按照图纸要求和工艺标准,向施工队组进行安全和技术交底。 三、模板的配制与安装要求 (1)、模板配制要求 ①、按图纸尺寸现场配制模板。 ②、本工程采用钢模板施工,所采用钢材不得弯曲、锈蚀的钢材,且模板在使用前均需刷油。 ③、侧模、底模:钢模板 ④、底楞、立档:50×100或60×80杉枋或松枋;支撑尾径:Ф10以上钢管支撑。 (2)、模板安装要求 ①、保证结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确。 ②、具有足够的承载能力,刚度和稳定性、能可靠地承受浇捣混凝土的自重和侧压力以及在施工过程中所产生的荷载。 ③、装拆方便,能多次周转使用。 ④、模板拼缝严密、不漏浆。 ⑤、支撑必须安装在坚实的地基上,并有足够的支承面积,以保证所浇捣的

结构不致发生下沉、裂缝、起砂或起鼓。 ⑥、根据GB50204-92,现浇结构模板安装的允许偏差应符合下列规定: 注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 四、独立式基础模板施工方法 台阶形基础模板每一阶模板有四块侧模拼钉而成,其中两块侧板的尺寸与相应的台阶侧面尺寸相等。四块侧板用木档拼成方框。上台阶模板的其中两块侧模的最下一块拼板要加长(轿杠木),以便搁摆在下层台阶模板上,下层台阶模板的四周要设斜撑及平撑。斜撑和平撑的一端钉在侧板的木档(排骨档)上,另一端顶紧在木桩上。上台阶的四周也要用斜撑和平撑支撑,斜撑和平撑的一端钉在台阶侧板的木档上,另一端可钉在下台阶侧板的木档顶上或木桩上。 模板安装时,先在侧板内侧划出中线,把各台阶的侧板拼成方框,然后把下台阶的模板安放在基坑底,两者中线互相对准,并用水平尺校正其标高,在模板周围钉上木桩,做好支撑固定。上台阶模板与下台阶模板一同安装,方法相同。 五、条形式基础模板施工方法 条形式基础模板主要由侧板、夹木和斜向支撑组成,基础侧模均加木档拼制或采用整块板,模板安装时,先按施工图纸把各部位开间模板拼成方框,在侧模上下端加设方木条,然后把拼好的模板根据中轴线安放在基坑底,并用水平尺校正其标高,在模板周围打上木桩,加固模板时,先用松木板按条基的宽度将两侧模固定,再加设斜撑和平撑,斜撑和平撑一端钉紧在木桩上,另一端钉紧在侧板上下端方木条上,在加设斜撑和平撑时,要按中轴线拉好控制线,操证模板位置正确。 六、基础梁模板施工方法 梁模板主要由侧板、底板、夹木、托木、斜向支撑等组成。 侧板和底板均加木档拼制或采用整块板。有混凝土垫层处,只设侧板,夹木设在梁模两侧板下方,将梁侧板与底板夹紧,并钉牢在顶撑上。没有混凝土垫层处在梁底板下用顶撑支设。在主梁于次梁交接处,应在主梁侧板上留缺口,并钉上衬口档、次梁的侧板和底板钉在衬口档上。 顶撑的间距要根据梁的断面大小而定,一般为800~1200mm。斜撑上端钉在托木上,下端钉在木桩上。各顶撑之间要设水平拉条或剪刀撑,以保持顶撑的稳

导墙施工专项方案

北京市南水北调配套工程大宁调蓄水库工程施工第二标段 导墙及施工平台施工专项技术方案 一、编制依据 1、投标文件 2、设计文件及施工图纸 3、依据的规范和标准 (1)、《水工混凝土施工规范》SDJ207-82 (2)、《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》SL174-96 (3)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 (4)、《混凝土质量控制标准》GB50164-92 (5)、《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 (6)、《水利水电建设工程验收规程》SL233-2008 (7)、《水利水电工程施工测量规范》SL52-93 (8)、《混凝土外加剂》GB8076 (9)、《钢筋混凝土用钢》GB14992-2007 (10)、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

(11)、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-1999 (12)、《水工混凝土试验规程》SL352-2006 (13)、《土工试验规程》SL237-1999 (14)、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 (15)、《混凝土用水标准》JGJ63-2006 (16)、《地基验收规范》GB50202-2002 (17)、《水工混凝土外加剂技术规程》DL/T5100-1999 (18)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007 二、工程概况 1、工程总概述 大宁调蓄水库位于北京市房山区大宁村,水库现在的主要任务为防洪,控制永定河官厅山峡的洪水,提高防洪标准。南水北调工程总干渠由大宁水库库区穿过,总干渠大宁调压池通过退水暗涵与大宁水库相连。大宁水库库容、水位等工程条件具备调蓄南水北调来水,提高北京城市供水保证率的条件。因此,本次工程要求大宁水库在承担原设计防洪任务的基础上,增加作为南水北调调蓄水库的功能。本标段为新建防渗墙工程施工第二标段,合同编号:NSBD-PT-DN-SG.2。 2、导墙项目的概况

转换层模板支撑体系施工方案(终稿)

11#楼转换层模板支撑体系施工方案 1.编制依据 1.1长垣卫华世纪城施工图纸; 1.2《建筑施工手册》(第四版) 1.3《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.4建筑施工模板安全技术规范(JGJ162-2008) 1.5建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 2、工程概况 卫华世纪城11#楼工程位于长垣县宏力大道与山海大道交叉口东南角,。本工程地下一层,地上25层,总建筑面积约30556.49m2,集住宅、商业为一体的高档住宅小区。主体结构型式为框肢抗震墙结构体系。地下室为人防地下室。地下室层高为4.43m,一层层高5.07m,二层层高3.8m,三层层高4.93m,为商铺;4~25层为住宅层高均为3m。 本工程转换层位于第三层顶板:标高13.2m;层高4.93m;混凝土强度:混凝土墙、框(支)柱C45;三层顶框支梁、顶板、梯C40。转换层梁截面分为以下几种形式:

。 楼板厚度为180mm,梁截面较大,结构荷载及施工荷载均较大,转换层梁板支撑系统的强度、稳定性和安全性要求较高。 3. 转换层施工整体部署 3.1 施工顺序 本工程梁截面较大,考虑混凝土浇筑的不均匀布料可能对架体稳定性造成影响,转换层施工时竖向及水平混凝土分两次浇筑。即先浇筑墙、柱混凝土,再浇筑梁板混凝土。 梁板模板支架与先期浇筑的墙柱抱柱连接,以增加水平稳定性。 转换层梁板混凝土浇筑采用泵送,梁柱接头部位用塔吊配合浇筑高标号混凝土。3.2 施工机械及人员 主要施工机械: 混凝土输送泵2台 塔吊1台 振动棒φ50 6台 主要人员: 项目施工总负责:秦建民、李付良 质检员:杨建立、姬红涛 测量员:司长作、姚玉舰 安全员:侯景磊

梁模板工程施工方案计算

梁模板工程施工方案计算书 工程名称:山东农大肥业科技有限公司年产5万吨黄腐酸 钾生产车间项

目 编制人: 日期: 目录 一、编制依据 (1) 二、工程参数 (1) 三、新浇砼对模板侧压力标准值计算 (3) 四、梁侧模板面板验算 (4) 五、梁侧模板次楞验算 (5) 六、梁侧模板主楞验算 (7) 七、对拉螺栓验算 (9) 八、梁底模板面板验算 (9)

九、梁底模板次楞验算 (11) 十、梁底模板主楞验算 (12) 十一、可调托撑承载力和扣件抗滑移验算 (13) 十二、风荷载计算 (14) 十三、立杆稳定性验算 (15) 十四、支撑结构地基承载力验算 (17) 模板工程施工方案 一、编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工安全技术统一规范》GB50870-2013 3、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 4、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 6、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 7、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 8、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 9、《钢结构设计规范》GB50017-2003 10、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 11、《木结构设计规范》GB50005-2003 12、《混凝土模板用胶合板》GB/T17656-2008 13、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 14、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质[2009]254 号

基础模板工程施工方案

基础模板工程施工方案 一、模板及支撑的材料要求 (1)、钢模板 (2)、木枋:50×100或60×80杉木枋或松枋; (3)、支撑尾径:Ф10以上钢管支撑。 ⑤、支撑必须安装在坚实的地基上,并有足够的支承面积,以保证所浇捣的结构不致发生下沉、裂缝、起砂或起鼓。 ⑥、根据GB50204-92,现浇结构模板安装的允许偏差应符合下列规定:

注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。各顶撑之间要设水平拉条或剪刀撑,以保持顶撑的稳固。 当梁高在700mm以上,在梁中部用铁丝穿过横档对拉,或用螺栓将两侧的模

导墙模板施工方案

导墙模板施工方案 一、工程概况 (一)、地理位置及地质、水文情况 本地下连续墙导墙与平台工程位于阳逻长江大路南岸,地处洪山区向家尾。 该处属Ⅰ段阶地,地面标高约为21.5m,地表为亚粘土,地下水埋深上部潜水为0.4-0.6m,下部承压水为1.05-2.5m. 由于地下连续墙施工在九月份,考虑当时长江水位,确定导墙顶标高为22.0米,高出地面0.5米,土内埋深1.1米,挖槽位于透水性较差的亚粘土层内,主要受上部潜水影响,可不考虑承压水的影响,挖明沟抽排可满足施工排水要求。(二)、工程特点 地下连续墙由25个一期槽段和25个二期槽段交互连接成圆型桶状结构,一期槽段长6.68米,二期槽段长2.8米。一期由二个边槽和一个中间槽段组成三折线形式,槽段内夹角为176.90。由于一期槽段与二期槽段每边搭接长度为0.25米,因此,二期导墙实际直线段长度为2.3米。 地下连续墙导墙高1.6米,墙顶宽50㎝,墙脚宽170㎝,呈“L”形构筑,形状独特,槽段接头处定位精度要求高。我公司在施工过程中将严格控制模板尺寸,并通过双重支撑体系对模板进行精确定位,以确保导墙成形质量。 平台和导墙使用钢筋为Ⅰ、Ⅱ级钢筋,砼强度为C20。 二、施工组织机构及管理模式 (一)、组织机构:本导墙工程为武汉阳逻长江大桥南,锚碇隔水围幕及支护体系的施工平台及定位设置,对地下连续墙的施工质量及进度具有重大的影响力,我们施工组织的指导思想是以质量为中心,建立工程质量保证体系,编制项目

质量计划,选配高素质的管理人员和施工队伍,积极推广应用新技术、新工艺。工地专业管理班子将是一支充满活力,具有很强的专业性和协调能力的领导班 (二)、主要管理人员 本项目主要管理人员均是具有丰富的施工经验的专业技术人员,特别是模板工长直接参与并指挥了多个地下剪力墙及高层建筑剪力墙的模板工程,对于钢筋砼墙体的尺寸及平整度、垂直度控制具有丰富的专业经验。 主要管理人员名单 三、目标

相关文档