文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工厂供配电技术

工厂供配电技术

工厂供配电技术
工厂供配电技术

工厂供配电技术

一、简答题

1.什么叫尖峰电流尖峰电流的计算有什么用处

(1)尖峰电流指持续时间1-2s的短时最大负荷电流。

(2)主要是用来选择熔断器和低压断路器、整定继电保护装置及检验电动机自起动条件等。

2.电流互感器在去年中应注意什么

(1)电流互感器的所有的二次绕组必须可靠接地。

(2)运行中的电流互感器二次绕组不得开路。

(3)电流互感器在运行中不允许超过额定容量长期运行。

3、提高功率因数有哪些积极意义怎样提高功率因数?

提高功率因数将使系统的电能损耗和电压损耗相应降低,既节约了电能,又提高了电压质量,而且可选较小容量的供电设备和导线电缆

提高功率因数方法:并联电容器

4、什么是一次电路什么是二次电路?

(1)在工厂供配电系统中担负输送、变换和分配电能任务的电路就是一次电路。

(2)用来控制、指示、检测和保护主电路及其主电路中设备运行的电路称为二次线路。

5、短路的危害:

造成停电事故;

对附近弱电线路和设备产生干扰;

损坏设备绝缘和触头。

6、低压断路器具有的功能:

通断电路短路保护过载保护失压保护

7、变电所主变压器台数的正确选择:

对供有大量一、二级负荷的变电所,宜采用两台变压器;

对季节性负荷而宜于采用经济运行方式的变电所,可考虑采用两台变压器;

如果负荷集中而容量又相当大时,虽为三级负荷,也可以采用两台或以上变压器。

8、提高功率因数对用户供配电系统的好处:

减少线路电压损失:减小线路电能损耗;减小变压器容量。

9、符合下列几种情况时,电力负荷应为一级负荷:

中断供电将造成人身伤亡时

中断供电将影响重要用电单位的正常工作时

中断供电将在经济上造成重大损失时

二、选择与填空

1、负荷计算方法有需要系数法和二项式系数法。

2、工厂常用的用电设备工作制有长期连续工作制、短时工作制和反复短时工作制。

3、电力变压器绕组的材质有铜绕组和铝绕组。

4、我国中,小电力系统运行时,规定允许频率偏差±。

5、短路后经过,短路电流达到最大值,此电流称为短路冲击电流。

6、一级负荷的供电电源应由两个电源供电。

7、水力发电厂的缺点:投资大、工期长。

8、用电设备台数较多、各台设备容量相差不悬殊时,宜采用需要系数法,电流互感器的二次额定电流一般为5A。

9、我国有关规程规定,高压配电的工厂,最大负荷时的功率因数不得低于.

10、输配电线路和变压器上的损耗称为网络损耗。

11、由于负荷急剧变化产生的电压变化叫电压偏差。

12、短路保护的操作电源可取自电流互感器。

13、电压互感器在使用过程中必需二次侧不得短路。

14、低压断路器作电机保护时,其动作电流应大于等于启动电源电流。

15、变压器短路试验目的是:测定阻抗电压、负载损耗、计算短路参数。

16、工厂供电电压等级确定是供电距离、供电容量。

17、供电系统对保护装置要求是选择性、速动性、可靠性、灵敏性。

18、电力系统构成是:发电厂、变压器、输电网、配电网、用电设备。

三、判断题

电力系统中最常见最危险的故障是单相接地故障。X

在输电距离和功率一定的情况下,电力网的电压等级越高,电能损耗越小。√

电容器无功容量补偿装置中,相同的电容器接成三角形接法比接成星形接法节约电容值三分之二。√

电压互感器一次侧有一端必须接地。X

电压隔离开关不能断开负荷电流和短路电流。√

负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过变压器来完成。√

在电力系统的内部,应尽可能的简化电压等级,减少变电层次,以节约投资与降低运行费用。√

决定供电质量的主要指标有电压、频率、波形和供电连续性。√计算负荷是按发热条件选择电气设备的假定负荷。√

供电部门征收电的功率因数做为一项重要的经济指标。√

车间线路的室内采用绝缘导线,但配电干线多采用祼导线。√衡量电能质量的标准是电压、电流和频率。X

从供电可靠性和故障的影响来看,小接地电流系统(特别是经消弧线圈接地)具有明显的优越性。√

中性点不接地系统发生单相接地故障时,必须迅速切除故障线路。X

通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能热能生产、输送、分配统一整体称为电力系统。X

隔离开关与断路器串联时,隔离开关应先合后分。√

高压限流熔断器只能用在等于其额定电压的电网中。√

四、计算题

1、某机械制造厂机修车间380V低压母线上引出的配电干线向下述设备供电:①冷加工机床:4台,4KW 6台。②通风机:3台。③水泵:2台。试用需要系数法确定各组和总的计算负荷(查表可得:冷加工机床需要系数

Kd1= tan=;通风机需要系数

Kd2=,tan水泵需要系数Kd3=,

tan=车间同时系数KΣ=)1)金属切削的设备容量,金属切削属于长时连续工作制设备,所以20台金属切削的总容量为:

Pe= Pe=+ + 8X5 =142KW

2)电焊机的设备容量。电焊机属于反复短时工作制设备,它的设备容量应统一换算到Σn=100%,所以2台电焊机的设备容量为:Pe=2Sn n COS =2X20X =161KW

3)吊车的设备容量,吊车属于反复短时工作制设备,它的设备容量应统一换算到Σn=25%,所以1台吊车的容量:

P - Pn n、25 =Pn =11KW

4)车间的设备总容量为:

Pn=142 + +11 =

2、有一机修车间,拥有冷加工机床52台,共200KW;通风机4台,共5KW;点焊机3台,共10KW(暂载率ε=65%)。车间采用380/220V三相四线制供电,试用需要系数法确定该车间的计算负荷P30、Q30、S30和I30。(查表可得:冷加工机床需要系数

Kd1=,tan;通风机需要系数

Kd2=,tan=;点焊机需要系数

Kd3=,tan=;车间同时系数K ε=)

3、某小批量生产车间380V线路上接有金属切削机床20台(其中,的4台,的8台,5KW的8台),车间有380V的点焊机2台(每台容量20KVA,εN =65%,cosφN =),车间有吊车1台(11KW,εN =25%),试计算此车间的设备容量。

供配电技术方案

1.1.1.供配电系统 1.1.1.1.工程界面 南方电网调度控制中心搬迁和升级改造等工程自动化机房配电施工部分包括包含3 个配电室和3 个蓄电池室,本期使用2 个配电室和2 个蓄电池室,配电室3 和蓄电池室3 作为远期扩容.同时在调控中心1F 布置1 个配电室和1 个蓄电池室提供非通信自动化电源室.本工程自动化机房共5 个主机房区包含控制区机房,非控制区机房,信息管理机房,镜像机房,托管1,2 机房以及配电室和蓄电池室提供供电.供配电系统包含设备负荷和动力市电负荷两类,主要对控制大区机房,非控制大区机房,信息管理机房,信息管理机房,镜像机房,托管1 区机房以及托管2 区机房的系统设备和动力设备提供供电。UPS 按照<< 南方电网调度生产供电电源配置技术规范>>(Q/CSG)自动化机房供电负荷均按照一类负荷设计中特别重要负荷进行设计. 第一部分:UPS供电部分 2F自动化机房整体供电工程界面示意图

1F非通信自动化UPS整体供电工程界面示意图 UPS电源:按分区分期设计.本期配置3套UPS系统,分别为核心UPS,非核心UPS以及非通信自动化UPS,本工程包含具体建设范围如下:1)核心UPS系统:A、UPS主机与UPS输入输出配电柜之间、UPS主机与蓄电池组开关箱之间以及UPS市电输入总配电柜与UPS输入配电柜之间的连接电缆的供货和实施在本工程建设范围。B、UPS主机与配电柜的承重支架。C、UPS主机与配电柜的电缆桥架。D、UPS输出配电柜至各主机房的输出主干密集母线槽。E、机柜端机柜供电母线槽。另外,UPS主机设备、蓄电池组及蓄电池组(蓄电池之间连接电缆)、UPS输入输出配电柜、UPS输出配电柜的输出至调度大厅的电缆不在本工程范围,但本工程应提供UPS主机及配电柜的安装配合。见图 核心UPS系统建设范围示意图 2)非核心UPS系统:A、UPS主机与UPS输入输出配电柜之间、UPS主机与蓄电池组开关箱之间、UPS市电输入总配电柜与UPS输入配电柜之间以

工厂供配电技术

工厂供配电技术 一、简答题 1.什么叫尖峰电流尖峰电流的计算有什么用处 (1)尖峰电流指持续时间1-2s的短时最大负荷电流。 (2)主要是用来选择熔断器和低压断路器、整定继电保护装置及检验电动机自起动条件等。 2.电流互感器在去年中应注意什么 (1)电流互感器的所有的二次绕组必须可靠接地。 (2)运行中的电流互感器二次绕组不得开路。 (3)电流互感器在运行中不允许超过额定容量长期运行。 3、提高功率因数有哪些积极意义怎样提高功率因数? 提高功率因数将使系统的电能损耗和电压损耗相应降低,既节约了电能,又提高了电压质量,而且可选较小容量的供电设备和导线电缆 提高功率因数方法:并联电容器 4、什么是一次电路什么是二次电路? (1)在工厂供配电系统中担负输送、变换和分配电能任务的电路就是一次电路。

(2)用来控制、指示、检测和保护主电路及其主电路中设备运行的电路称为二次线路。 5、短路的危害: 造成停电事故; 对附近弱电线路和设备产生干扰; 损坏设备绝缘和触头。 6、低压断路器具有的功能: 通断电路短路保护过载保护失压保护 7、变电所主变压器台数的正确选择: 对供有大量一、二级负荷的变电所,宜采用两台变压器; 对季节性负荷而宜于采用经济运行方式的变电所,可考虑采用两台变压器; 如果负荷集中而容量又相当大时,虽为三级负荷,也可以采用两台或以上变压器。 8、提高功率因数对用户供配电系统的好处: 减少线路电压损失:减小线路电能损耗;减小变压器容量。 9、符合下列几种情况时,电力负荷应为一级负荷:

中断供电将造成人身伤亡时 中断供电将影响重要用电单位的正常工作时 中断供电将在经济上造成重大损失时 二、选择与填空 1、负荷计算方法有需要系数法和二项式系数法。湖南理工职业技术学院 工厂供配电技术课程设计题目:某工厂供配电系统的电气设计 年级专业:风能工程系机电1132班 学生姓名:龙博 指导老师:卢永辉 2015年06月15日

摘要 工厂供电,是指工厂所需的电能的供应与分配,也称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既能易于由其他形式的能量转换而来,而易于转换为其他形式的能量以供应用。电能的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化,而且现代社会的信息技术和其他高新技术无疑不是建立在电能应用的基础之上的。因此电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 本论文设计首先计算电力负荷和变压器的台数、容量;利用所学的知识确定变电所的位置。计算出短路电流的大小,选出不同型号的变压器,进而确定变压器的连接组别,画出必要的变电所主接线图。 关键词:主接线图、短路电流、电力负荷、变压器 目录 第1章前言 (4) 第2章设计任务 (5) 2.1 原始资料 (5) 2.2 工厂平面图 (5) 2.3 工厂供电电源 (5)

2.4 工厂负荷情况 (6) 2.5 设计要求 (7) 第3章全厂负荷计算和无功功率补偿 (8) 3.1 负荷计算 (8) 3.2 无功功率补偿 (11) 第4章变电所高压电器设备选型 (12) 4.1 主变压器的选择 (12) 4.2 各个车间变压器的选择 (12) 4.3 10KV架空线的选择 (13) 第5章短路电流的计算 (14) 5.1 短路的基本概念 (14) 5.2 短路的原 (14) 5.3 短路的后果 (14) 5.4 短路的形成 (15) 5.5 三相短路电流计算的目的 (15)

供配电技术方案

1.1.1. 1.1. 2. 1.1.3.供配电系统 1.1.3.1.工程界面 南方电网调度控制中心搬迁和升级改造等工程自动化机房配电施工部分包括包含3 个配电室和3 个蓄电池室,本期使用2 个配电室和2 个蓄电池室,配电室3 和蓄电池室3 作为远期扩容.同时在调控中心1F 布置1 个配电室和1 个蓄电池室提供非通信自动化电源室.本工程自动化机房共5 个主机房区包含控制区机房,非控制区机房,信息管理机房,镜像机房,托管1,2 机房以及配电室和蓄电池室提供供电.供配电系统包含设备负荷和动力市电负荷两类,主要对控制大区机房,非控制大区机房,信息管理机房,信息管理机房,镜像机房,托管1 区机房以及托管2 区机房的系统设备和动力设备提供供电。UPS 按照<< 南方电网调度生产供电电源配置技术规范>>(Q/CSG11104001-2012)自动化机房供电负荷均按照一类负荷设计中特别重要负荷进行设计. 第一部分:UPS供电部分 2F自动化机房整体供电工程界面示意图

见图 核心UPS系统建设范围示意图 2)非核心UPS系统:A、UPS主机与UPS输入输出配电柜之间、UPS 主机与蓄电池组开关箱之间、UPS市电输入总配电柜与UPS输入配电柜之间以及UPS输出配电柜与应急配电箱AL5之间的连接电缆的供货和实施在本工程建设范围。供电系统安装安全技术措施

供电系统安装安全技术措施按照,,,,矿生产安排,将于近期组织相关人员对3411工作面供电系统进行安装,为保证该安装工作的顺利进行和施工人员及设备的安全,特制定本安全技术措施。 一、施工内容: 1、3411工作面移动变压器、乳化泵、水箱、六组合开关、双速开关等电器设备运送安装和接电。 2、3411下顺高压线路供电安装。 3、3411上顺刮板输送机低压线路供电安装。 二、施工前准备工作:

1、施工前,施工负责人应提前对施工现场的施工部位进行详细勘察,对施工的环境、路线及施工方法、顺序做到心中有数,并清理好道 路障碍、现场杂物。 2、施工前,对所安装和搬运的设备,必须事先检修好,达到完好可靠,并经验收合格后方可转运。 3、施工前,提前一天开好停电工作票。 4、施工前,将安装所需用的检电笔、绝缘胶带、高低压接线盒、起 重葫芦等工具准备齐全并确保检验合格。 5、施工前,派专人对3411上下顺槽需用的调度绞车进行检查,确 保各保护齐全、有效、灵敏,钢丝绳及滑头符合提升要求。 三、施工方法: 1、3411下顺高压线路供电安装

(1)地面仓库领用MYJV22-3×95型高压电缆约1100米并装花架子车;装车时施工负责人需随时丈量花架车装车长度,保证总长不大 于4.1米; (2)地面装车后经副井罐笼下运至井底车场,随后经大巷电机车运 送至四采轨道下把钩; (3)由四采1号变电所首先敷设MYJV22-3×95-500米;然后经3411下顺槽敷设MYJV22-3×95-450米;MYJV22-3×95-150米; MYCP-3×95-240米(由3408直接转运至3411下顺槽); (4)电缆做头安设接线盒,3411下顺槽移变高压侧电缆做头并压接好; (5)根据停电工作票要求时间,将四采1号变电所I段总高仿可靠 停电后,挂牌并设专人站岗,检电、放电、挂接地线后制作电缆头,将6406号高防负荷侧压好线,送电试运转。

《工厂供配电技术》考试试卷(A卷)

2011/2012学年第一学期 《工厂供配电技术》考试试卷(A卷) 班级 XX 学号成绩 一、填空题(每空1分,共30分) 1、变配电所主接线绘制方法有两种:一种是,另一种是。 2、工厂供配电线路按结构主要分为和两类。 3、敷设车间电力线路时,离地面m及以下的电力线路应采用绝缘导线,离地面3.5m以上的允许采用。离地面m及以下的导线必须加以机械保护,如穿钢管或穿塑料管保护。 5、工厂供配电系统的二次回路是指用来、、与一次电路运行的电气回路:亦称为。 6、在高低压开关柜面板上,一般用指示灯指示断路器状态,灯表示断路器处于合闸位置,灯表示断路器处于分闸状态。 7、通常将中性点不接地和中性点经消弧线圈接地称为接地系统,而中性点直接接地称为接地系统。 8、防雷装置一般都由、及地装置三部分组成。 9、二次回路的交流电流回路由供电,交流电压回路由供电。 10、我国的安全电压额定值的等级为 V、36V、V、12V和V. 11、保证电气设备安全的技术措施常见的有、和安全距离。 12、在电源插座安装接线时,面对插座,“、”(或“、”)。带保护零的三相插座,从保护零时针数起为:L1、L2、L3。 二、选择题(每题1.5分,共15分) 1、电流互感器二次侧负荷通常用()值表示。 A.有功功率 B.无功功率 C.视在功率 D.二次回路阻抗 2、单台用电设备的计算负荷常按()确定。 A.设备的额定容量B.用电设备一小时的最大平均负荷 C.用电设备半小时的最大平均负荷 D.一天的平均负荷 3、高压开关柜是一种将()组合为一体的电气装置。 A.开关本体B.操作电源 C.保护装置 D.电缆终端接头

《工厂供配电技术》教案

重庆机电职业技术学院教案 首页 课程名称工厂供配电技术课程编号 总学时数总学时96 理论学时64 实践学时32 学分数 课程类型 必修课□校级公共课□专业课□基础课或专业基础课 选修课□限选课□任选课 授课年级专业班级15年级电气自动化专业01班 授课方式讲授 考核方式●考试□考查 教学目标及基本 要求 学生通过本课程的学习,获得工厂供配电技术方面的基本知识,为从事工程技术工作和科学研究工作奠定基础。 本课程以重点介绍工厂供配电设备的结构和应用,侧重于应用,理论与实际相结合,注意应用技术的介绍,力图让学生在工厂供配电技术应用方面有所启发。因此,应注意教学内容的系统性,重视基本概念、基本理论和基本技能的培养,加强理论联系实际,强调具体问题具体分析,提高综合分析与评价各种主要问题的素质和能力,尤其是创新能力。 教材 名称《工厂供配电技术》作者周乐挺 出版社高等教育出版社出版时间2014年9月 参考书1. 作者 出版社及出版时间2.作者 出版社及出版时间3.作者 出版社及出版时间 授课教师李新梁职 称 讲师 系 部 自动化工程系 授课学期2016~2017学年第二学期注:表中()选项请打“√”。

章次及名 称 工厂供配电系统学时数8 授课周数 1.3 授课方式●理论课□试验课□实习 教学目的 与要求 工厂供配电系统概述;电力系统概述;电能的质量指标分类; 教学重点与难点重点:工厂供配电系统概述;电能的质量指标分类;难点: 教学方法与手段1.方法:理论讲授2.教具:板书+PPT 3.多媒体:PPT 教学内容提要与学时分配 内容提要学时辅助手段 1.1电力系统概述; 1.2工厂供配电系统; 1.3电能的质量指标; 8 ●板书 □实物展示 □投影片 ●电子教案 讨论、练习、作业 备注

供电技术课程设计

课程设计名称:供电技术课程设计 题目:清河门煤矿地面变电所部分设计 专业:电气工程及其自动化(二学位) 班级:电气10—1班 姓名:陈景辉 学号:1005710102

辽宁工程技术大学 课程设计成绩评定表

摘要 本文是清河门煤矿地面变电所供电系统的设计说明。设计的目的是通过对该电力用户所处的地区供电条件、生产工艺和公用工程等用电负荷资料的分析。 电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力。电能在工业生产中的重要性,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: 1. 安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2. 可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 3. 优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求 4. 经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 关键字:电能;供电系统;变电

前言 (1) 1 变电所主接线方式 (2) 1.1 对变电所主结线的要求 (2) 1.2 变配电所主接线的选择原则 (2) 1.3 变电所主变压器的一次侧接线方式 (2) 1.4 变电所主变压器的二次侧接线方式 (4) 1.5 变电所主变压器运行方式 (5) 2 工厂负荷计算的方法 (7) 2.1 工厂低压侧负荷计算 (7) 2.2 清河门煤矿负荷计算过程 (8) 2.3 电容器的选择 (10) 2.4 主变压器的选择 (12) 实践心得 参考文献 附录A 附表:清河门煤矿负荷表

10kV工厂供配电方案

10kV工厂供配电方案 一﹑概述 工厂供电就是指工厂所需电能的供应和分配。工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能和环保工作,就必须达到下列基本要求: (1)安全在电能的供应﹑分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2) 可靠应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 (4)经济供电系统的投资要省,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属消耗量。 二﹑电气设备的选择及其相关计算 (1)负荷计算 负荷计算的目的是: ①计算变配电所内变压器的负荷电流及视在功率,作为选择变压器容量的依据。 ②计算流过各主要电气设备(断路器、隔离开关、母线、熔断器等)的负荷电流,作为选择这些设备的依据。 ③计算流过各条线路(电源进线、高低压配电线路等)

的负荷电流,作为选择这些线路电缆或导线截面的依据。 ④为电气设计提供技术依据。 计算公式: 有功功率 P= Pe*Kx(kW) 无功功率 Q= P*Tan Φ(kVar) 视在功率 S= P/ Cos Φ(kV ·A) 计算电流 I= S/(3*UN)(A) 式中,kx 为需要系数;Cos Φ为功率因数;Tan Φ为功率因数的正切值;UN 为用电设备组的额定电压;3=1.732。 假设该工厂的总有功功率P 为100kW,则无功功率Q=48kVar ,视在功率S=111KV ·A,计算电流I= 0.28kA 。 (2)无功功率的补偿 无功功率的人工补偿装置:主要有同步补偿机和并联电抗器两种。由于并联电抗器具有安装简单、运行维护方便、有功损耗小以及组装灵活、扩容方便等优点,因此并联电抗器在供电系统中应用最为普遍。考虑到主变压器的无功损耗元大于有功损耗,因此380V 侧最大负荷时功率因数应稍大于0.9,暂取0.92来计算380V 侧所需无功功率补偿容量: ()()()[]=-=-*=92.0arccos tan 7.0arccos tan 100tan tan 21??P Q C 55kVar 选择低压单相并联电容器BWF 0.4-75-1/3,单个容量为75kvar 。 (3)变压器的选择

供配电工程施工方案

xxx有限公司 供配电工程施工方案 文件编号: 受控状态: 分发号: 修订次数:第 1.0 次更改持有者:

供配电工程

施工方案 (一)、施工准备: 1.技术准备: 1)成立项目经理部,完善施工技术、安质、设备、物资、计划、财务、资料室等人员的编制,加强技术力量; 2)熟悉图纸,领会设计人设计意图; 3)进行图纸会审,并整理打印发放有关人员; 4)编制作业指导书及重要部位技术交底; 5)编制施工预算和材料用量计划; 2.现场准备: 1)现场设置各种安全消防设施,宣传牌,警告牌,安全通道; 2)为防止施工电源突然停电影响施工,现场准备一台小型柴油发电机; 3.材料准备: 施工设备、材料供应应根据合同有关规定执行。由业主供货的,要求开工前到位;由施工单位备料的,由材料供应组提出计划,采购备料,做到保质保量确保工程施工需要。 4.其它事项: 1)质量控制过程中需要做的试验,应在监理工程师在场的情况下由承包人在现场试验室进行。监理工程师另有规定者除外。 2)进行进场三级安全教育,进行分工种的操作控制培训,办理有关保险等各方面的手续; 五、制订工程技术、质量、安全、消防、保卫、计划、经营、财务、设备、机具、材料、现场文明、生活福利后勤服务等一系列的管理制度。 (二) 进度计划安排 综合考虑施工工艺要求、施工设备工作连续及施工现场因素进行进度安排。 附表五施工进度计划网络图 (三)劳动力安排 根据施工进度计划安排劳动力计划。配置组织4个施工队(电气一次施工队、电气二次施工队、电气试验班、土建施工队)。分别对土建、一二次电气进行施工和调试

试验。 1、电气一次施工队:投入技工15人,普工5人,合计20人。 2、电气二次施工队:投入技工3人,普工2人,合计5人。 3、电气试验班:投入技工2人,普工1人,合计3人。 4、土建施工队:投入技工15人,普工10人,合计25人。 详见附表三劳动力计划表 (四)设备及材料采购 设备、施工材料计划采购流程 (五)主要工序施工工艺 1、变压器安装

高低压供配电方案

报价表

1、YL-160A低压配电柜(GCK)安装调试技能实训设备 (3) 2、YL-160-1型低压供配电技术成套实训设备 (1) 3、YL-160-1型低压供配电技术成套实训设备(智能型) (9) 4、YL-160-1型低压供配电技术成套实训设备(带故障模块) (17) 5、YL-160-1A型(双回路)低压供配电技术成套实训设备 (26) 6、YL-160-2型高压供配电技术成套实训设备 (34) 7、YL-160-3型(高)低压供配电技术成套实训设备 (43) 8、YL-160-5型高(KYN28A)低(GCK)压供配电成套系统 (56)

一、高低压供配电及继电保护 1、YL-160A低压配电柜(GCK)安装调试技能实训设备 参考图片 一、概述: 该实验实训系统取材于现场实际变电站及工厂供配电系统,依据工业现场,紧扣教育部《变电站综合自动化》《供配电技术》、《工厂供电》、《配电自动化》、《电力系统继电保护》、《电气制图》等相关课程实验教学的需求结合现代电力工业改革中的先进技术而设计开发的实验实训两用型教学应用设备。该系统实用性强应用广泛,不仅可满足电力相关专业的教学实验实训需求,还可作为学生毕业设计及教师科研的基础应用平台,同时可广泛应用于相关职业培训机构技能培训考核的平台。学员通过本装置可以掌握以下技能: (1)了解典型低压供配电系统的构成,典型成套柜体GGD固定式低压开关柜的结构及使用方法

(2)掌握低压成套设备,包括计量柜、进线柜、出线柜、电容补偿柜一次主接线图设计、二次电路图设计以及工艺生产图纸设计 (3)掌握供配电系统无功功率补偿 (4)掌握供配电系统停、送电操作 二、设备配置 设备采用目前市面上最流行的的低压配电柜型号: GCK型柜具有分段能力高,动热稳定性好,结构先进合理,电器方案灵活,系列性、通用性强,各种方案单元任意组合。一台柜体容纳的回路数较多、节省占地面积,防护等级高,安全可靠,维修方便等特点。 计量柜体配置

工厂供配电技术及技能训练第2版 复习题及答案

工厂供电复习题 一、填空题 1.发电厂按其所利用的能源不同,主要分为____水力发电_______、火力发电、和核能发电。 2. 计算负荷P30:全年负荷最大的工作班内,消耗电能最大的半小时的__平均功率______________。 3. 计算负荷P30:全年负荷最大的工作班内,消耗电能最大的半小时的平均功率 4. 工厂的___电力负荷______________________分一级负荷、二级负荷、三级负荷。 5. 发生短路后产生危害效应有:_______电动效应__________________、_____热效应_________________。 6. 配电所(distribution substation)担负着从电力系统受电,然后的__直接配电___________任务。 7. 电弧是电气设备运行中因分断电路空气______电离发生弧光_____________________的一种物理现象。 8. 一次电路:(主电路、主接线)变配电所中承担____输送_____和____分配_____电能任务的电路。 9. 高压断路器(QF):具有完善的灭弧能力功能: 通断正常负荷电流; 接通和承受一定的短路电流; 在保护装置作用下______自动跳闸__________________________________,切除短路故障。 10. 导线和电缆选择条件:发热条件、电压损耗条件、经济电流密度和___机械强度___________。 11. 前后熔断器之间的选择性配合:要求线路在发生故障时,_______靠近________________故障点的熔断器首先熔断,切断故障部分。 12. 二次回路组成:控制系统、信号系统、监测系统、继电保护和___自动化系统________________等。 13.二次回路按用途:断路器控制操作、信号、测量和监视回路、__继电保护________和自动装置回路。 14. 低压触电(电伤):低压数十毫安级电流人体的__局部器官________________,受到损害重则亡。 15.影响安全电流的因素有触电时间;___电流性质__________________;电流路径;体重和健康状况。 16.触电的急救处理有脱离电源、急救处理__人工呼吸法______________胸外按压心脏的人工循环等方法。 17. 照明技术:一般是指采用___电气发光________________________________照明的光照运用技术。 18.光是一种波长比毫米无线电波短而比x射线长的___电磁波________,而所有电磁波都具有辐射能 19.国际照明委员会把灯具分为、____直接照明型_____________________半直接照明型、_______________________、半间接照明型、间接照明型。 20. 经济运行:电力系统__有功损耗小_____________________、__经济效益最佳_________________的一种运行方式 21. 工厂自备电源有_柴油发电机组自备电源__________________________;交流不停电电源(UPS) 22. 衡量电能质量的基本参数:_____频率______________、____电压_____________。 23. 电压偏差:电气设备的端电压与额定电压之差

某学校供配电系统设计方案

第1章绪论 供配电技术,就是研究电力的供应及分配的问题。电力,是现代工业生产、民用住宅、及企事业单位的主要能源和动力,是现代文明的物质技术基础。没有电力,就没有国民经济的现代化。现代社会的信息化和网络化,都是建立在电气化的基础之上的。因此,电力供应如果突然中断,则将对这些用电部门造成严重的和深远的影响。故,作好供配电工作,对于保证正常的工作、学习、生活将有十分重要的意义。 供配电工作要很好的为用电部门及整个国民经济服务,必须达到以下的基本要求:(1)安全——在电力的供应、分配及使用中,不发生人身事故和设备事故。 (2)可靠——应满足电力用户对供电可靠性和连续性的要求。 (3)优质——应满足电力用户对电压质量和频率质量的要求。 (4)经济——应使供配电系统投资少,运行费用低,并尽可能的节约电能和减少有色金属消耗量。 另外,在供配电工作中,还应合理的处理局部和全局,当前与长远的关系,即要照顾局部和当前利益,又要有全局观点,能照顾大局,适应发展。 我们这次的毕业设计的论文题目是:某高校供配电工程总体规划方案设计;作为高校,随着本科教育工作的推进和未来几年的继续扩招,对学校的基础设施建设特别是电力设施将提出相当大的挑战。因此,我们做供配电设计工作,要作到未雨绸缪。为未来发展提供足够的空间:这主要表现在电力变压器及一些相当重要的配电线路上,应力求在满足现有需求的基础上从大选择,以避免一台变压器或一组变压器刚服役不到几年又因为容量问题而台而光荣下岗的情况的发生。 总之一句话:定位现实,着眼未来;以发展的眼光来设计此课题。

第2章供配电系统设计的规范要点 供配电系统设计应贯彻执行国家的经济技术指标,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理。在设计中,必须从全局出发,统筹兼顾,按负荷性质、用电容量、工程特点,以及地区供电特点,合理确定设计方案。还应注意近远期结合,以近期为主。设计中尽量采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 2.1 负荷分级及供电要求 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失及影响的程度分为一级、二级、三级负荷。独立于正常电源的发电机组,供电网络中独立于正常的专用馈电线路,以及蓄电池和干电池可作为应急电源。二级负荷的供电系统,应由两线路供电。必要时采用不间断电源(UPS)。 2.1.1 一级负荷 一级负荷为中断供电将造成人身伤亡者;或将在政治上,经济上造成重大损失者;或中断将影响有重大政治经济意义的用电单位的正常工作者。 就学校供配电这一块来讲,我校现没有一级用电负荷。 2.1.2 二级负荷 二级负荷为中断供电将在政治上,经济上产生较大损失的负荷,如主要设备损坏,大量产品报废等;或中断供电将影响重要的用电单位正常的工作负荷,如交通枢纽、通信枢纽等;或中断供电将造成秩序混乱的负荷等。 在本次毕业设计中:我校现有的二级负荷有:综合楼(南)和综合教学楼(北)的消防电梯、消防水泵、应急照明,银行用电设备,专家楼用电设备,医院急诊室用电设备,保卫处用电设备,学校大门照明与门禁系统,东西区水泵,五座食堂厨房用电,教学楼照明。 2.1.3 三级负荷 三级负荷为不属于前两级负荷者。对供电无特殊要求。 我校除了前面罗列的二级负荷外,全为三级负荷。 2.2 电源及供电系统 供配电系统的设计,除一级负荷中特别重要的负荷外,不应按一个电源系统检修或者故障的同时另外一个电源又发生故障的情况进行设计。需要两回电源线路的用电单位,应采用同级电压供电;但根据各级负荷的不同需要及地区供电的条件,也可以采用不同的电压供电。供电系统应简单可靠,同一电压供电系统的变配电级数不应多于两级。高压配电系统应采用放射式。根据负荷的容量和分布,配变电所应靠近负荷中心。 我们知道现学校采用10KV双回路电源进线,其中一回为大专线,另一回为双港线,已经满足了学校所有负荷的用电需求。按道理讲,我校由于没有一级负荷,不需再增设第三电源;但考虑到我校的历史原因,现有库存柴油发电机,虽然比较陈旧些,但是毕竟还能使用,有点“鸡肋”的感觉——食之无味,弃之可惜。故拟在高压配电房旁边设置一柴油发电机房。相信这样的设置更能超额满足学校的用电要求了,并且能很好的推动学校各项工作的向前发展。 2.3 电压选择和电能质量 用电单位的供电电压应根据用电容量,用电设备的特性,供电距离,供电线路的回路数,当地公共电网的现状及其发展规划等因素,经济技术比较确定。

工厂供配电技术习题

第一章习题 一、填空题 1.一般110kv以上电力系统均采用中性点直接接地的运行方式。6-10kv电力系统一般采用中性点不接地的运行方式。 2.变电所用以变换电能电压、接受电能与分配电能,配电所用以接受电能和分配电能。 3.低压配电网采用三种中性点运行方式,即TN系统、TT系统、IT系统。 4.低压配电TN系统又分为三种方式,即TN-C、TN-S、TN-C-S。 5.N线称为中性线,PE线称为保护线,PEN称为保护中性线。 6.一般工厂的高压配电电压选择为6~10kv,低压配电电压选择为380v。 7.车间变电所是将6~10kv的电压降为380v,用以对低压用电设备供电。 8.一级负荷要求由两个独立电源供电,二级负荷要求由两个回路供电。 二、选择题 1.我国低压配电系统常用的中性点连接方式是( B )。 A、TT系统 B、TN系统 C、IT系统 2.工厂低压三相配电压一般选择( A )。 A、380V B、220V C、660V

3.图1.20所示的电力系统,变压器T3一次侧额定电压为( A ),二次侧额定电压为( B )。 A、110Kv B、121kV C、10.5 kV D、11 Kv 4.车间变电所的电压变换等级一般为( C )。 A、把220V~550 kV降为35~110 kV B、把35V~110 kV降为6~10 kV C、把6V~10 kV降为220/380 V 5.单台变电所容量一般不超过( B )。 A、500kVA B、1000kVA C、2000kVA 6.6~10kV系统中,如果发生单相接地事故,可(B) A.不停电,一直运行 B.不停电,只能运行2个小时 C.马上停电 7.选择正确的表示符号填入括号内。中性线(A),保护线(B),保护中性线(C)。 A. N B. PE C. PEN 8.请选择下列设备可能的电压等级:发电机(B),高压输电线路(D),电气设备(A),变压器二次侧(E)。 A.10KV B.10.5KV C. 380KV D. 220KV E. 11KV

工厂供配电技术习题

工厂供配电技术习题

 A、380V B、220V C、660V 3.图1.20所示的电力系统,变压器T3一次侧额定电压为( A ),二次侧额定 电压为( B )。 A.10KV B.10.5KV C. 380KV D. 220KV E. 11KV 9.对于中、小型工厂,设备容量在100~2000KW,输送距离在4~20km以内的,可采用(B)电压供电。 A.380/220V B.6~10KV C.35KV D.110KV以上 第二章习题 一、填空题 1、工厂变配电所按功能可分为工厂变电所和工厂配电所。工厂变电所的作用是:从电网接受电能,经过变压器降压,然后按要求把电能分配到各车间供给各类用电设备。 2、在工厂变配电所系统中,把各电气设备按一定的方案接连起来,担负输送、变换和分配电能任务的电路称为一次电路(主电路),用来控制、指示、检测和保护主电路及其设备运行的电路称为二次电路。 3、高压隔离开关的文字表示符号是 QS ,图形符号是,该开关分断时具有明显的分断间隙,因此可用作隔离高压电源。根据高压隔离开关的使用场所,可以把高压隔离开关分成户内和户外两类,GN8-10/600型属户内。 4、高压负荷开关的文字表示符号是 QL ,图形符号是,它能够带负荷通断电,但不能分断短路电流。它往往与配合使用。按安装场所分,有户内和户外两类。FN3-10RT型属户内。 5、高压断路器的文字表示符号是 QF ,图形符号是,它既能

供配电系统安装施工方案

供配电系统安装施工方案 一、编制依据 (一)、《成型供配电系统安装 —招标文件》 (二)、施工图、厂家施工白图 (三)、国家现行的有关法律、法规、强制性标准及规范 《测量规范》 《建筑工程施工质量验收统一规范》 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 建筑设计防火 规范》 建筑电气工程施工质量验收规范》 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB50171 -92 工业自动化仪表工程施工及验收规范》 自动化仪表安装工程质量评定标准》 、工程概况及工程特点 (一)、工程概况 工程名称:成型供配电系统安装 设计单位:。 本工 程内容包括: 在施工时一定要协同配合、严格把关, 确保工期和质量满 足工程的需要 (二)、工程特点 1、工期紧,本工程要求工期紧,所以施工时要与土建、工艺等各专业紧密协调 的配 合,做好施工前期工作。 2、设备自动化程度高,附属设备台数多 ,是安装精度和质量要求最严的设备, 须重 点控制施工过程。 3、施工过程中,电气、仪表专业平衡穿插、流水作业。 三、施工部署及施工准备计划 (一)、施工部署 1、工程目标 (1)、质量目标 合格工程。 (2)、工期目标 招标文件只给定绝对工期为 25 天, 所以一定要作好周全的施工准备和施工计 划, 确保工程按时完成。 (3)、安全目标 对本项目的环境、职业健康安全工作进行严格管理,杜绝重大伤亡事故、机械 事故、交通事故和火灾事故的发生,千人负伤率控制在 3%。以内。 (4)、环境管理目标 严格执行《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59 -99) ,施工 现场保持整洁有序,定 期检查,树立文明施工的良好形象,争创省级文明工地。严格按照 GB/T24001 -2004 标准建立环境管理体系,对本项目的环境进行管理,控制污 染,确保现场噪音、污水、粉尘及固体废弃物达标排放。 2、施工顺序 按照施工进度网络计划的要求,本着突出关键线路,确保工期实现的原则安排 施工。 GBJ50026 -93 GB50300 -2001 GB50058 -92 GB50016 -2006 GB50303 -2002 GB50150 -2006 GB50168 -2006 GB50169 -2006 GBJ50093 -2002 GBJ131 -90

工厂供配电技术习题3

思考题与习题3 3-l 什么叫一次电路?什么叫二次电路? 3-2真空断路器和SF6断路器各有什么特点 3-3隔离开关的功能是什么?隔离开关的操作应注意什么? 3-4送电时,一定要按照①母线侧隔离开关或刀开关;②负荷侧隔离开关或刀开关;③高压或低压断路器的合闸顺序依次操作。( ) 3-5停电时,一定要按照①高压或低压断路器;②负荷侧隔离开关或刀开关:③母线侧隔离开关或刀开关的拉闸顺序依次操作。( )。 3-6各种高低压开关属类电气设备。 3-7隔离开关只能通断一定的电流,负荷开关能通断电流,断路器能通断电流。 3-8油浸式电力变压器的冷却方式有、以及或。 3-9什么是非限流熔断器?什么是限流熔断器? 3-10电流互感器的功能是什么?使用时应注意什么? 3-11电压互感器的功能是什么?使用时应注意什么? 3-12电流互感器、电压互感器常用的接线方式有哪几种? 3-13电压互感器常见的故障有哪几种?通常如何处理? 3-14避雷器的功能是什么? 3-15常用的低压开关电器有哪些?它们分别具有什么功能? 3-16对变压器的正常过负荷能力有何规定? 3-17工厂变配电所主变压器台数和容量如何确定? 3-18变压器常见故障的部位有哪些? 3-19什么叫主接线,对主接线有哪些基本要求? 3-20表示工厂变配电所的电能输送和分配线路的电路图,称为或电路图。表示用来控制、指示、测量和保护上述电路及其设备运行的电路图称为或图。前者又有、两种绘制方法。 3-21工厂高压电力线路单电源供电的接线方式有、。低压电力线路的接线方式有、、。 3-22 工厂供配电系统中常用的主接线基本形式有哪几种? 3-23 配电装置分哪几类?各有什么特点?

(完整版)工厂供配电技术答案

湖南理工职业技术学院二○一一年下学期期末试题(B 卷) 根据任务回答下面题目: 任务:万通机械厂供配电系统设计 工厂的原始材料: 1.工厂厂区主要的由四个区域组成:冷作车间 金工车间 装配车间及仓库,其中,金工车间面积:60×24M 2 2.各车间负荷表及金工车间设备明细表见表一 ,表二。 3.供电情况:在金工车间东侧1.02公里处,有一坐10KV 配电所,先用1公里的架空线路,然后改为电缆线路至本厂变电所。 4.气象条件:本厂所在地年最热月平均气温为34.6℃ 说明:全厂为三级负荷 一、制图题(本题共2小题,每小题10分,共20分) 1.采用单电源单母线的供电方式供电来设计一次主接线图 2.采用双电源双母线的供电方式供电来设计一次主接线图

第一小题 方案A 主接线简图(10分) 第二小题 方案B 主接线(10分) 二、分析题(本题共1小题,每小题20分,共20分)(请从下列备选答案中选择唯一正确答案,并将正确答案代号填入题后括号内) 1.请分别分析单母线接线和双母线接线的优缺点和适用 范围,并最终确定万通机械厂选择哪种接线方式。 答:A 图采用的是单电源单母线的供电方式供电来设计 (4分)(1)A 图优点:①其接线方式简单清晰、设备少、经济、操作 方便。供电可靠性不高,但是技术成熟、便于检修。 ②单母线接线方式配电造价格也比较低 ③适用于三级负荷并且对电能要求不是很高的工厂电力用户

(4分)(2)A图缺点:①单母线接线的方式可靠性能较差母线发生 故障的时候须全厂停电检修。 ②单母线接线的方式灵活性能较差只是适用于小型工 厂用户 B图采用的是双电源双母线的供电方式供电来设计 (4分)(1)B图优点:①供电可靠性能高,适用于对电能要求高的电力用户采用 ②供电灵活性能高,在一台主变检修时候另一台可以 正常的供电 (4分)(2)B图缺点:①这种主接线的建设费用较高。 ②这种主接线的在运行的时候维护比不上单母线单电 源的方便。 ③这种主接线由于开关过多操作的时候容易误操作。(4分)结论:因为该工厂为三级负荷供电,所以该厂采用的是A图的接线方式来进行供电 三、单项选择题(本题共10小题,每小题2分,共20 分)(请从下列备选答案中选择正确答案,并将正确答案 代号填入题后括号内。) 1.万通机械厂应该采用(A)台主变压器。 A .1 B. 2 C.3 D.4 2.万通机械厂的变电所总计算负荷为500 KV A,我们选择的变压器 的型号为(C) A.S9-1000/10 B.S9-100/10 C.S9-500/10 D.S9-700/10 3.从经济角度考虑,万通机械厂的高压断路器应该选择(A ) A. 少油断路器 B.真空断路器 C.空气断路器 D.SF6断路器 4.断路器的选择原则是(D) A.只要满足短路要求 B.按照短路情况选择,按照短路情况校验 C.按照正常工作情况选择,不必进行校验 D.按照正常工作情况选择,按照短路情况校验

相关文档