文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 压力管道设计审批人员考核试题及答案1

压力管道设计审批人员考核试题及答案1

压力管道设计审批人员考核试题及答案1
压力管道设计审批人员考核试题及答案1

压力管道设计审批人员考核试题

一、判断题

1、在压力管道设计中GA、GC1、GD1、级管道的工艺流程图、总平面布置图、设备布置图、

管道材料等级规定及管道应力分析计算书等设计文件应设计、校核、审核、审定四级签署。 ( √ )

2、不含有毒成分的城市燃气中可以不加臭。 ( × )

3、液化石油气系统上采用的耐油胶管最高允许工作压力不应小于系统设计压力的2倍。

(×)

4、所有供热系统均需进行动态水利分析。 ( ×)

5、热网管沟敷设分为通行管沟、半通行管沟和不通行管沟三种类型。 ( √ )

6、安全阀入口处静压达到设定值时,安全阀将动作,设定压力要求大于被保护系统内最低

的设计压力。 ( × )

7、闭式热力网补水装置的流量,应不小于供热系统循环流量的1%。 ( × )

8、管道级别为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级的地下液态液化石油气输送管道与给水管、排水管之间的

水平静距离不应小于2m。 ( √ )

9、国内现行阀门型号表示方法,已能够全面说明阀门的规格和材料。 ( × )

10、工业管道(GC)是指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工

程管道及其其它辅助管道。不包括延伸出工厂边界线,但归属企、事业管辖的管线。

(×)

11、输气站内管道和穿跨越水域、公路、铁路的管道焊缝,弯头与直管段焊缝以及未经

试压的管道碰口焊缝,均应进行100%射线照射检测。(√)12、城镇燃气管道不宜从建筑物和大型构筑物的下面穿越,不宜在堆积易燃、易爆材料

和具有腐蚀性液体的场地下面穿越。(×)

13、对于敏感的动设备连接的管道,不宜采用冷紧措施。(√)

14、输气站、穿跨越大中型河流、铁路、二级以上公路、高速公路的管段,应进行单独

试压。(√)15、输气管道强度试压的试验压力要求:一级地区内的管段不应小于设计压力的 1.1

倍,二级地区的管段不应小于设计压力的1.25倍,三级地区内的管段不应小于设计压力的1.4倍,四级地区内的管段不应小于设计压力的1.5倍。(√)

16、当热用户用热不能间断时,宜采用多管制管网。(√)

17、有毒介质管道敷设方式有架空敷设和埋地敷设。(×)

18、铜及铜合金用于压力管道的受压元件时应为正火状态。(×)

19、《工业金属管道设计规范》GB50316-2000(2008版)适用于工程压力≤42MPa的工

业金属及金属衬里的工业金属管道的设计。(√)20、易燃气体、易燃液体的蒸汽或薄物、易燃固体的粉尘或纤维与空气混合,形成爆炸

性气体混合物的浓度,叫爆炸极限,其最低浓度叫爆炸下限,最高浓度叫爆炸上限(√)

二、填空题

1、液化石油气加气站泵前液态液化石油气在管道中的流速不宜大于_1.2_m/s。

2、当储罐内介质的闪点≤60℃时,应设置__呼吸_阀。

3、压力管道是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的_管状_设备,其范围规定为

工作压力___大于或等于0.1MPa__的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易燃、有毒、有腐蚀性、最高工作温度__高于或等于标准沸点__的液体介质,且公称直径大于_25mm_的管道。

4、压力管道常用管法兰标准有__国家标准__、_中国石油化工总公司标准、化工部标

准和机械行业标准四类。

5、压力管道设计施工中常用的无损检测方法__射线检测___、__超声波检测_、_

_磁粉检测_、_渗透检测_和__红外线检测_五种。

6、管道支吊架的作用有三个:第一,__承受管道荷载__;第二,__限制管道位移_

__;第三,_控制管道震动__。

7、钢材在较低温度市发生的脆性断裂通常称为_冷峰_;材料发生脆裂时的临界温度称为

__韧性-脆性转变温度__,简称为脆性转变温度。

8、GA1、GC1、GD1级压力管道主要设计文件进行设计、校核、审核、审定4级签署。其中

设计文件是指_管道布置图__、_管道材料设计规定_、__管道应力分析计算书_。

9、甲类火灾危险的可燃性气体的爆炸下限为_<%10_,乙类火灾危险的可燃性气体的爆

炸下限为_≥10%_。

10、输气管道地区等级划分的方法是:沿管道中心两侧各_200m_范围内,任意划分长

度为_2km_地段内计算供人居住独立建筑物(户)数目。

11、管道缺陷与安全状况之间的关系主要从_管材_、_焊接_、_管道连接_、_裂

纹__、_腐蚀_等方面进行评定。

12、集中供热系统根据热媒不同分为_蒸汽_供热系统和_热水_供热系统。

13、城镇燃气管道按设计压力P分为高压燃气管道A2.5

燃气管道A0.8

14、供热管网按平面布置形式可分为_枝状_管网、_环状_管网和_多管制_管网。

15、储存有_液化石油气、其它可燃、有毒、贵重液体、有强腐蚀性和有特殊要求的介

质__等介质的储罐、在其底部通向其它设备的管道上,不论靠近其它设备处有无阀门,都应安装串联的两个阀,其中一个紧接储罐接管口。

16、管道的_柔性设计_是保证管道有足够的柔性以吸收由于热胀、冷缩及端点位移产

生的变形。_防震_是保证管系有一定的刚度,以避免在干扰力作用下发生强烈振动。

17、城镇燃气可采取下列方法解决供应与需用的平衡问题:(1)_改变气源的生产能

力和设置机动气源__;(2)_利用缓冲用户和发挥调度的作用;(3)_利用储气设施。.

18、热力管道蒸汽吹扫的次数一般为 2-3 次,每次间隔时间为_2-4h_小时。

19、安全泄放装置包括_安全阀_、_爆破片_、__泄爆孔__、_压力调节放空

阀等。

20、常用法兰密封垫片有_非金属垫片_、_半金属垫片_、和_金属垫片_三类。

21、埋地钢制燃气管道采用绝缘防腐层时,共分为_普通防腐层__、_加强防腐层_、

_特将强防腐层_三级。

三、选择题

1、热力网管道的连接应采用_C__。

A、法兰连接

B、螺纹连接

C、焊接

2、中继泵站应优先考虑_A_。

A、回水加压方式

B、供水加压方式

C、供回水加压方式

3、承受内压的地上管道及有色金属管的气压试验压力应为设计压力的_A_,且不低于

0.4MPa。

A、1.5倍

B、1.25倍

C、1.2倍

D、1.15倍

4、采用管道供应气态液化石油气或液化石油气与其它气体的混合物时,其露点应比管道外

壁温度_C_以上。

A、高5℃

B、低10℃

C、低5℃

5、城镇燃气门站、储配站站内工艺管道材质应采用_A_。

A、钢管

B、无缝钢管

C、铸铁管

6、城镇燃气使用钢管时,当设计对焊缝无损检测抽检数无规定时,抽查数量不少于焊缝总

数的_C_。

A、5%

B、10%

C、15%

7、液化天然气卸车软管应采用奥式不锈钢波纹软管,其设计压力不应小于系统最高工作压

力的_C_。

A、2倍

B、4倍

C、5倍

8、天然气加气站储气设备的工作压力为_C_。

A、20MPa

B、22MPa

C、25MPa

9、可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道应设静电接地,每组专设的静电接地体,

其接地电阻值,一般情况应小于_C_。

A、500Ω

B、200Ω

C、100Ω

D、50Ω

10、天然气中主要的有毒组分是_B_。

A、CO

B、H2S

C、NH3

11、液化石油气加气站的液化石油气系统上的耐液化石油气腐蚀的钢丝缠绕高压胶管

的压力等级应不低于_D_。

A、1.6MPa

B、2.5MPa

C、4.0MPa

D、6.4MPa

12、锅炉燃气管道设计时,如果燃烧器设有点火器和常明灯,点火器和常明灯用燃气_

C_。

A、从另一根燃气管道接出

B、从快速切断阀后接出

C、从快速切断阀前接出

13、Q235-B钢板的设计压力和使用温度分别是_A_。

A、P≤1.6MPa和0~350℃

B、P≤2.5MPa和0~400℃

C、P≤1.6MPa和0~400℃

D、P≤2.5MPa和0~350℃

14、标准条件下,能够使液体释放出足够蒸汽而形成能发生闪燃气爆炸性气体混合物的

液体最低温度叫_B_。

A、燃点

B、闪点

C、自燃式

15、埋地输油管道覆土厚度不应小于_B_m。

A、1.6

B、0.8

C、0.9

D、1.0

16、城镇燃气管道在进行气密性试验时,观测时间要延续_C_。

A、6小时

B、12小时

C、24小时

D、36小时

17、热水热力网输送干线上分段阀门的间距宜为_B_。

A、1000~1500m

B、2000~3000m

C、3000~4000m

18、热网保温材料在平均工作温度下导热系数不得大于_A_。

A、0.08w/m·K

B、0.12w/m·K

C、0.18w/m·K

19、输气管道弹性敷设曲率半径不得小于钢管外直径的_B_倍。

A、800

B、1000

C、1200

D、1400

20、管道刚度应满足运输、施工和运行时的要求,钢管的外直径与壁厚的壁纸不应大于

_B_。

A、120

B、140

C、160

D、180

21、“π”型补偿器宜设置在两固定点中部,如受条件限制,不能将“π”型补偿器布

置在补偿段中间时,为防止管道横向位移过大,应在“π”型补偿器的两侧设置_D_。

A、承重支吊架

B、固定支架

C、限位支架

D、导向支架

四、问答题

1、压力管道设计审核人员应符合哪些条件?

答:(1).能够认真贯彻执行国家的有关技术方针、政策,工作责任心强,具有较全面的相应设计专业技术知识,能保证设计质量;(2)能够指导设计、校核人员正确执行有关法规、安全技术规范、标准,能解决设计、安装和生产中的技术问题;(3)具有审查计算机设计的能力;(4)具有3年以上相应设计的能力;(5)具有中级以上(含中级)技术职称;(6)具有压力管道设计审批人员资格证书。

2、什么是一次应力?什么是二次应力?其基本特征各是什么?

一次应力是由于压力、重力与其他外载荷的作用下在管道内产生的应力。它是平衡外力荷载所需的应力,因此它必须满足力与力矩的平衡法则。一次应力的基本特征是非自限性的,即当管道内的塑性区扩展达到极限状态,使之变成几何可变的机构时,即使外力载荷不再增加,管道仍将产生不可限制的塑性流动,直至破坏。

二次应力是管道由于变形约束而产生的应力,它由管道热胀冷缩、端点位移等位移荷载的作用而引起。它本身不直接与外力相平衡。而是为满足位移约束条件或管道自身变形的连续要求所必须的应力。二次应力的特点有自限性,当局部范围内的材料产生屈服或小量变形时,相邻部分之间的约束便得到缓和,使变形趋向协调不再继续发展,而应力自动地限制在一定得范围内。二次应力引起额是疲劳破坏。

3、管道的破坏事故原因大体有几类?

(1)因超压造成过度的变形;(2)因存在原始缺陷而造成的低应力脆断;(3)因环境或介质影响造成的腐蚀破坏;(4)因交变载荷而导致发生的疲劳破坏;(5)因高温高压环境造成的蠕变破坏等。

4、剧毒流体管道组成件有何要求?

(1)不能使用脆性材料;(2)选用无缝钢管或经100%无损检测的焊接钢管;不锈钢管和对焊管件的壁厚不得低于GB50316《工业金属管道设计规范》附录D.0.1条的规定;(3)管件宜采用锻件或无缝管件,支管连接优先采用无缝三通;(4)若采用锥管螺纹连接,应加密封焊;(5)不应采用带填料函密封的补偿器;(6)阀门应采用防止防止阀杆填料处泄漏的阀门,宜采用旋塞型或其他具有可靠的密封结构型式的阀门;(7)法兰公称压力的选用至少留有25%裕量,不应低于PN2.0MPa;(8)不用采用平焊法兰;(9)采用软垫片时,应是用榫槽面或凹凸面的法兰。

5、焊缝预热的目的及预热宽度有何规定?

预热是降低焊后冷却速度的有效措施,它可延长奥氏体转变温度范围内的冷却时间,降低淬硬倾向,有利于减少焊接应力、防止冷裂纹的产生。预热温度应根据碳当量高低来确定。还要考虑焊件的化学成分、焊件约束的程度、材料高温力学性能、工件的厚度等。

预热的宽度为整个焊件横断面,并延伸预热焊缝每侧面150mm左右。

6、城市热力网管道阀门应如何设置?

(1)热力管网管道干线、支干线、支线的起点应安装关断阀门。(2)热水热力网干线应装设分段阀门。分段阀门的间距以为:输送干线2000~3000m;输配干线1000~1500m。蒸汽热力网可不安装分段阀门。(3)热力网的关断阀、分段阀应采用双向密封阀门。(4)工作压力≥1.6MPa且公称直径≥500mm的管道上的闸阀应安装旁通阀。旁通阀的直径可按阀门直径的十分之一选用。(5)公称直径≥500mm的阀门,宜采用电动驱动装置。由监控系统远程操作的阀门,其旁通阀亦应采用电动驱动装置。(6)直埋蒸汽管道使用的阀门若选用蝶阀时,应选用偏心硬质密封蝶阀;所选阀门公称压力应比管道设计压力高一个等级,阀门必须保温,

其外表面温度不得大于60℃,并应做好防水和防腐处理。

7、热力管网水力计算内容有哪些?

(1)确定供热系统的管径及热源循环水泵、中继泵的流量和扬程;(2)分析供热系统正常运行的压力工况,确保热用户有足够的资用压头且系统不超压、不汽化、不倒空;(3)进行事故工况分析;(4)必要时进行动态水力分析。

8、动力管道设计的一般要求是什么?

动力管道设计应根据工艺系统和实际布置条件进行,做到选材正确、布置合理、补偿良好、疏水通畅、流阻较小、造价低廉、支吊合理、安装维修方便、扩建灵活、整齐美观,并应避免水击、共振和降低噪声。

9、什么叫应力腐蚀破裂?如何防止?

应力腐蚀破裂时金属在应力和腐蚀性介质的共同作用下所引起的破裂。应力腐蚀现象较为复杂,当应力不存在时,腐蚀裂纹发展很慢,以致在材料寿命期内不发生开裂;当有应力并达到一定的水平后,金属会在腐蚀并不严重的情况下发生破裂。由于这样的破裂时脆性的,没有明显预兆,故容易造成灾难性事故。

工程上防止应力腐蚀开裂的措施有一下几个方面:其一是降低应力水平,避免或减少局部应力集中,消除加工残余应力和焊接残余应力。其二是控制敏感环境,例如加入缓冲剂,升高介质的PH值,采用电化学保护等措施。其三是正确选用材质,力求避免易产生应力腐蚀开裂的材料一环境组合。

10、压力管道在设计中如何考虑输送介质特性对安全的影响?应采取哪些有效措施保

证安全?

压力管道输送介质的压力大小直接影响到输送安全。输送压力越高,管道泄漏与爆裂损坏的肯能性越大,采取防漏防爆的措施也应要求越高。各类压力管道根据输送介质的实际情况与生产工艺的需要,均有不同的规定。各类管道压力状况如下:

(1)长输管道长距离天然气输气管道输送压力越高,一般压力为4~10MPa;长距离输油管道的压力一般不大于32MPa,液化石油气管道的压力一般在4.0MPa以上。(2)城镇燃气管道城镇燃气管道输气压力较低,七范围为0.01~4.0MPa,并在该范围内分7级。(3)城镇热力管道热水供热管道的压力不大于2.5MPa,蒸汽供热管道压力不大于1.6MPa。(4)工业管道工业管道包括范围较广,随着各种产品工艺要求的不同,其压力变化范围较大,最高压力可达42MPa,这样高的压力在设计、制造、安装、运行过程中如处理不当,容易产生爆裂与介质大量泄漏的安全事故。(5)动力管道动力管道为火力发电厂内输送蒸汽、汽水亮相介质的管道,最高压力可达6.3MPa以上。

压力管道输送介质的温度的高低与输送压力一样,也直接影响到介质输送的安全。高温管道除在泄漏后易造成烫伤事故外,其管道与设备表面也有可能温度过高而需采用隔热措施。一般管道在隔热后,其防烫温度为60℃。

输送介质温度的变化还将对管道材料产生较大影响,过高的介质温度会使材料强度降低,屈服极限下降并可能产生蠕变。通常碳钢在300~350℃、低合金钢在400~450℃时应考虑蠕变问题。过低的温度材料将产生脆变,容易造成管道的脆性断裂,引发事故。不同的材质,有不同的使用温度下限值。此外,在使用的法兰垫圈等附件时,也收到介质温度高低的影响,不同的温度则应选用不同的管道附件。

各种压力管道的温度状况如下:

(1)长输管道天然气长输管道的介质温度较低,压缩机出口控制温度一般为60℃。由于天然气长输管道一般为埋地敷设,因此介质温度即为地温。石油长输管道的介质温度,应随原油的性质决定,一般长输管道站的操作温度不高于200℃。长距离输油管道为埋地敷设,为降低介质粘度,减少摩阻损失,沿途应加热,其温度应低于长输管道站出口温度。

(2)城镇燃气管道介质为常温输送。压缩机出口温度一般为40℃,埋地管道为地温。(3)城镇热力管道城镇热力管道根据热载体不同而异。供热介质为热水时,设计温度不高于200℃,供热介质为蒸汽时,设计温度不高于350℃。

(4)工业管道工业管道的介质温度变化范围很大,有点工业管道的介质温度可高达600℃,也有的介质温度可低达-200℃左右,因此,在设计时应合理选材,正确计算,采取可靠的安全措施,以保证管道与设备的安全运行。

(5)动力管道动力管道的介质温度一般较高。并临界压力发电厂最高蒸汽温度可达540℃;超临界压力发电厂其蒸汽温度为550℃,因此,在选择管道材料时应采取耐高温管材,并应争取有效措施,防止管材蠕变造成的安全问题。

11、现有一段工业管道其规格为Φ273×6,材质为20号无缝钢管(其厚度负偏差为

12.5%),其设计压力为2.5MPa、设计温度为350℃,管道输送的介质为气态,腐蚀裕

量为1.5mm。问该条管线是否可能?如进行液压强度试验时,试验压力是多少?(须列

12、某三级地区建成一条管材为Φ762×10.3,钢号为L415(其屈服强度为415Pa)的

输气管道,其最高运行压力为 4.0MPa,问该条管线能用空气进行强度试压吗?(须列

出计算式,经计算后判断)

2015压力管道设计人员培训考核试题

2015年压力管道设计人员培训考核试题 姓名:得分: 一、是非题(每题1分) 1、《特种设备安全监察条例》所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容 器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。()2、压力最高工作压力大于等于0.1MPa(表压),输送介质为气(汽)体、液化气体的管道均 属于安全监察的压力管道。() 3、氧气按可燃(B类)流体介质对待。() 4、放气或排液管上的切断阀宜用闸阀。对于高压、极度危害及高度危害介质的管道应设双阀, 当设置单阀时,应加盲板或法兰盖。() 5、同一建筑物内、应将人员集中的房间布置在火灾危险性较小的一端。() 6、空冷器不应布置在操作温度等于或高于物料自燃点和输送、储存液化烃设备的上方;否则 应采用非燃烧材料的隔板隔离保护。() 7、布置固体物料或含有固体物料的管道时,应使管道尽可能短、少拐弯和不出现死角。() 8、蒸汽支管应自蒸汽主管的顶部接出,支管上的切断阀应尽量安装在靠近主管管段上,以避 免存液。()9、埋地输油气管道沿线在穿跨越大型河流、湖泊、水库和人口密集地区的管道两端或根据地形条件认为需要,均应设置线路截断阀。() 10、对于直接通向大气的排凝、放空管道不应进行保温。() 11、储罐的进出料管道在罐体下部连接,由于储罐在使用过程中,基础有可能继续下沉,其进出口管道宜采用金属软管连接或其他柔性连接。()12、弯头宜选用曲率半径等于1.5倍公称直径的长半径弯头;输送气固、液固两相流物料的管道应选用大曲率半径弯管。() 13、对于有无隔热层管道,除另有计算或经验数据外,应取介质温度为计算温度。() 14、当金属法兰与非金属或脆性材料法兰相连时,两者均应选用全平面(FF)法兰。() 15、输送气体介质的露点高于环境温度需伴热的管道,宜选用夹套管伴热。()

2018年压力管道设计人员培训考核试题(含答案)

2018年压力管道设计人员培训考核试题(含答案)姓名:得分: 一、填空题(每空1分,共30分) 1.真空管道应按受外压设计,当装有安全控制装置时,设计压力应取1.25倍最大内外压力差或0.1MPa两者中的低值;无安全控制装置时,设计压力应取0.1MPa。 2.当无缝钢管用于设计压力大于或等于10MPa时,碳钢、合金钢管的出厂检验项目不低于现行国家标准《高压化肥设备用无缝钢管》GB 6479 的规定,不锈钢管的出厂检验项目不应低于现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB /T 14976 的规定。 3.设计压力不大于6.3MPa或设计温度不大于425℃的蒸汽管道,仪表接口公称直径不应小于15mm。 4.特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。 5.职业性接触物危害程度分级是以急性毒性、急性中毒发病状况、慢性中毒发病状况、慢性中毒后果、致癌性和最高许浓度等六项指标综合分析,全面权衡,以多数指标的归属定出的。 6.压力管道的法兰密封垫片有三类,分别为非金属垫片、半金属垫片、和金属垫片。 7.压力管道材料的选用,应根据管道级别、设计温度、设计压力和介质特殊要

求等条件以及材料和加工工艺性能、焊接性能和经济合理性等选用。 8.当规范设计压力不大于42MPa,设计温度不超过材料允许的适用温度的工业金属管道工程的施工及验收。 9.燃气管道的设计设计使用年限不应小于30年。 10.当设计压力小于或等于1.6MPa且设计温度不大于200℃时,在《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091上可采用螺纹连接方式。 二、判断题(每题1分,共20分) 1.钢管按横断面形状可分为:圆钢管和异形钢管。(√) 2.压力管道输送介质的压力对安全有影响。(√) 3.金属的机械性能是指在外力的作用下所表现出来的性能,也成为金属的力学性能。(√) 4.当在临界温度下,使气体转变为液体所需的压力成为临界状态。(×) 5.从事压力管道设计审核和审定的人员(以下统称审批人员),应当经过压力管道设计鉴定评审机构考核合格,有国家质检总局公布,取得相应范围的压力管道设计审批资格,压力管道相关设计人员,审批人员的资格有效期为6年。(×) 6.压力管道必须采用流体输送用钢管。(√) 7.天然气的主要成分是乙烷。(×) 8钢的热处理方法主要是正火和回火。(×) 9.海水对碳钢、低合金钢、钛及钛合金、奥氏体不锈钢、铜合金、铝合金都没有腐蚀作用(×)。 10.氢脆是一次脆化,是可逆的。(√) 11.设计单位在《设计许可证》有效期满前3个月前,应当向许可实施机关提交换证《申请书》。(×) 12.管道设计寿命应从管道建设的一次投资,维修费用及投资利率等综合效率决定,并应适当考虑技术进步的更新要求。一般可按 10年考虑。(×)

压力管道安全监察规定(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 压力管道安全监察规定(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

压力管道安全监察规定(标准版) 第一章总则 第一条(目的和依据)为了加强压力管道安全监察工作,规范压力管道生产、使用、检验检测和安全监察活动,保障压力管道安全运行,根据《安全生产法》、《特种设备安全监察条例》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》,制定本规定。 第二条(压力管道定义范围)本规定适用于具备下列条件之一的管道及其附属设施: (一)最高工作压力大于或者等于0.1Mpa(表压,下同),公称直径大于25mm,输送介质为气(汽)体、液化气体的管道; (二)最高工作压力大于或者等于0.1Mpa(表压,下同),公称直径大于25mm,输送可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的液体或最高工作温度高于等于标准沸点的液体管道; (三)前二项规定的管道的附属设施及安全保护装置等。

压力管道按其用途划分为长输管道、公用管道和工业管道,具体定义、代号、分级见附件1。 第三条(调整范围)压力管道的生产(含设计、制造、安装、改造、维修)、使用、检验检测及其监督检查,应当遵守本规定。 军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上设施和船舶等交通工具上所使用的压力管道、矿井下使用的压力管道和设备本体所属压力管道不适用本规定。 第四条(监察职责分工)国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)负责全国压力管道安全监察工作,县以上地方质量技术监督部门(以下简称质检部门)负责本行政区域内压力管道的安全监察工作。其中,跨省、自治区、直辖市(以下简称跨省)和中央企业所属的长输管道,由国家质检总局负责实施安全监察;其他长输管道,由省级质检部门负责实施安全监察。 第五条(管理责任)压力管道生产单位(含设计、元件制造、安装、改造、维修单位,下同)、建设单位、使用单位应当对压力管道安全质量和安全使用负责。单位主要负责人对压力管道的安全全

压力管道设计审批人员考核试题及答案1

压力管道设计审批人员考核试题 一、判断题 1、在压力管道设计中GA、GC1、GD1、级管道的工艺流程图、总平面布置图、设备布置图、 管道材料等级规定及管道应力分析计算书等设计文件应设计、校核、审核、审定四级签署。 ( √ ) 2、不含有毒成分的城市燃气中可以不加臭。 ( × ) 3、液化石油气系统上采用的耐油胶管最高允许工作压力不应小于系统设计压力的2倍。 (×) 4、所有供热系统均需进行动态水利分析。 ( ×) 5、热网管沟敷设分为通行管沟、半通行管沟和不通行管沟三种类型。 ( √ ) 6、安全阀入口处静压达到设定值时,安全阀将动作,设定压力要求大于被保护系统内最低 的设计压力。 ( × ) 7、闭式热力网补水装置的流量,应不小于供热系统循环流量的1%。 ( × ) 8、管道级别为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级的地下液态液化石油气输送管道与给水管、排水管之间的 水平静距离不应小于2m。 ( √ ) 9、国内现行阀门型号表示方法,已能够全面说明阀门的规格和材料。 ( × ) 10、工业管道(GC)是指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工 程管道及其其它辅助管道。不包括延伸出工厂边界线,但归属企、事业管辖的管线。 (×) 11、输气站内管道和穿跨越水域、公路、铁路的管道焊缝,弯头与直管段焊缝以及未经 试压的管道碰口焊缝,均应进行100%射线照射检测。(√)12、城镇燃气管道不宜从建筑物和大型构筑物的下面穿越,不宜在堆积易燃、易爆材料 和具有腐蚀性液体的场地下面穿越。(×) 13、对于敏感的动设备连接的管道,不宜采用冷紧措施。(√) 14、输气站、穿跨越大中型河流、铁路、二级以上公路、高速公路的管段,应进行单独 试压。(√)15、输气管道强度试压的试验压力要求:一级地区内的管段不应小于设计压力的 1.1 倍,二级地区的管段不应小于设计压力的1.25倍,三级地区内的管段不应小于设计压力的1.4倍,四级地区内的管段不应小于设计压力的1.5倍。(√) 16、当热用户用热不能间断时,宜采用多管制管网。(√) 17、有毒介质管道敷设方式有架空敷设和埋地敷设。(×) 18、铜及铜合金用于压力管道的受压元件时应为正火状态。(×) 19、《工业金属管道设计规范》GB50316-2000(2008版)适用于工程压力≤42MPa的工 业金属及金属衬里的工业金属管道的设计。(√)20、易燃气体、易燃液体的蒸汽或薄物、易燃固体的粉尘或纤维与空气混合,形成爆炸 性气体混合物的浓度,叫爆炸极限,其最低浓度叫爆炸下限,最高浓度叫爆炸上限(√) 二、填空题 1、液化石油气加气站泵前液态液化石油气在管道中的流速不宜大于_1.2_m/s。 2、当储罐内介质的闪点≤60℃时,应设置__呼吸_阀。 3、压力管道是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的_管状_设备,其范围规定为 工作压力___大于或等于0.1MPa__的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易燃、有毒、有腐蚀性、最高工作温度__高于或等于标准沸点__的液体介质,且公称直径大于_25mm_的管道。

压力管道设计审批人员考核试卷 B卷 答案

压力管道设计审批人员考核试卷 总分: 姓名: 单位: 身份证号码:__________ 一、判断题(共20分) 1、爆炸危险区域是指爆炸性混合物可能出现,且浓度在爆炸极限范围以内的区域。 ( × )p77 2、连续操作的可燃气体管道的低点,应设两道排液阀,排除的液体应排放至密闭系 统。但开停工时使用的排液阀,可设一道阀门并加螺纹堵头或盲板。( √ ) 3、输油、输气管线应采用地下埋设方式,当受到自然条件限制时,局部地段可采用 土堤埋设或地上敷设。( √ )p30 4、输油、输气管道的钢度应满足运输、施工及运行要求,外直径与壁厚比不应大于 140。( √ ) 5、输油、输气管道选用的弯头曲率半径应大于或等于外直径的3倍,并应满足清管 器或检测仪器能顺利通过的要求。( × )P32 6、结构用无缝钢管和流体输送用无缝钢管都可用于压力管道。( × ) 7、国内现行的国标阀门型号表示方法,能够全面地说明阀门的属性。( × ) 8、冷紧是指在冷态(安装温度)下把管子按设计温度计算出的膨胀量的某个百分数, 切除后再拉合。 ( √ ) 9、水平位移量较大处且必须设刚性吊架时,应在吊架的顶部连接点设有长圆 孔,以满足水平位移的要求。( √ ) 10、城市热水热力网设计最佳供、回水温度,应结合具体工程条件,考虑热源、热力 网、热用户系统等方面的因素,进行技术经济比较确定。( √ ) 11、压力管道设计单位的《设计许可证》由国家质监总局批准、颁发。( × ) 12、取得GA1级压力管道设计资格的单位和设计审批人员,即分别具备GA2级中相应 品种压力管道设计资格和设计审批资格。( √ ) 13、凡从事压力管道设计单位资格许可审查工作或设计审批人员培训、考核工作的审 查机构,必须在国家或省级安全监察机构办理备案手续,并接受其监督管理。( √ ) 14、设计单位同意换证的基本条件之一,有效期内每一级别的设计文件至少有一项设 计产品,否则取消该级别的设计资格。( × ) 15、压力管道范围规定为最高工作压力大于或等于0.01MPa(表压)的气体、液化气

压力管道考试压力管道设计人员考核试题考试卷模拟考试题.doc

压力管道考试压力管道设计人员考核试题考试卷模拟 考试题 考试时间:120分钟 考试总分:100分 遵守考场纪律,维护知识尊严,杜绝违纪行为,确保考试结果公正。 1、可燃气体、可燃液体的管道可穿越与其无关的建筑物。( ) 2、布置固体物料或含有固体物料的管道时, 应使管道尽可能短、少拐弯和不出现死角。 ( ) 3、为了准确地测得静压,压力表取压点应在直管段上,并设切断阀。( ) 4、横向位移过大可能影响邻近管道,应设置限位支架。( ) 5、支吊架边缘与管道焊缝的间距不应小于 80mm ,与需要热处理的管道焊缝的间 距 不 应 小 于 120mm 。( ) 6、保温材料及其制品的允许使用温度应低于设备和管道的设计温度。( ) 7、输送气体介质的露点高于环境温度需伴热的管道,宜选用夹套伴热。( ) 8、凡从事压力管道设计单位资格许可审查工作或设计审批人员培训、 考核工作的审查机构,必须在国家或省级安全监察机构办理备案手续,并接受其监督管理。 ( ) 9、压力管道范围规定为:最高工作压力大于或等于 0.01MPa (表压)的气体、液化气体、蒸汽介质,或可燃、易燃、有毒、有腐蚀性,最高工作温度高于或等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于 25mm 的管道及其附属设施和安全保护装置。 ( ) 10、水平位移量较大处且必须设刚性吊架时,应在吊架的顶部连接点设有长圆孔 , 以 满 足 水 平 位 移 的 要 求 。( ) 姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------

2011压力管道设计人员培训考核试卷答案(一)

2011年压力管道设计人员培训考核试卷(一) 姓名:分数: 一、填空题,每空1分,共计80分。 1、本规程适用同时具备下列条件的工艺装置、辅助装置以及界区内公用工程所属的工业管道: 1)最高工作压力大于或者0.1MPa; 2)公称直径大于25mm; 3)输送介质为气体、蒸汽、液化气体、最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的液体。 2、本规程适用的管道范围如下: 1)管道元件,包括管道组成件和管道支承件; 2)管道元件间的连接接头、管道与设备或者装置连接的第一道连接接头(焊缝、法兰、密封件及紧固件等)、管道与非受压元件的连接接头; 3)管道所用的安全阀、爆破片装置、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置。 3、本规程适用范围内的管道按照设计压力、设计温度、介质毒性程度、腐蚀性和火灾危险性划分为GC1、GC2、GC3三个等级。 4、管道设计文件一般包括图纸目录和管道材料等级表、管道数据表和设备布置图、管道平面布置图、轴测图、强度计算书、管道应力分析书,必要时还应当包括施工安装说明书。 5、管道工程规定至少应当包括以下内容: 1)管道材料等级表、防腐处理、隔热要求、吹扫与清洗、管道涂色; 2)管道元件技术条件; 3)工程设计选用管道元件时,应当考虑工程设计寿命的要求; 4)管道制作与安装(包括焊接)技术条件; 5)试验和检验要求。 6、管道图纸目录和管道平面布置图上应当加盖设计单位设计许可印章。 7、管道数据表、管道材料等级表、设备布置图、管道平面布置图、强度计算书和管道应力分析计算书等主要设计图样和文件,应当有设计、校核、审核三级签字。GC1级管道的管道材料等级表和管道应力分析计算书还应当有设计审

压力管道设计审批考试题有答案

压力管道设计审批考试 题有答案 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

压力管道设计审批考试题 工作单位: 姓名:得分: 一、填空题(每空1分,共20分) 1、当在临界温度下,使气体转变为液体所需的压力称为。气体在此状态下称为。在此状态下的参数称为。(临界压力、临界状态、临界参数) 2、金属的机械性能是指在下所表现出来的性能,也称为金属的力学性能。(外力的作用) 3、饱和蒸气经冷却或加压后,遇到接触面或凝结核便液化成露。这时在该压力下的温度称为。液体的饱和蒸气压与外界压力相等时的温度称为液体在该压力下的。(露点、沸点) 4、输气管道直接在主管上开孔与支管连接,其开孔削弱部分可按等面积补强,当支管的公称直径小于或等于 mm时,可不补强。当支管外径大于或等于时,宜采用标准三通件或焊接三通件。(50、1 / 2 主管内径) 5、在外径或保护层外径小于或等于50mm的管道上刷标志有困难时,可采用。(标志牌)

6、压力管道材料的选用,应根据、、 和介质特殊要求等条件以及材料加工工艺性能、焊接性能和经济合理性等选用。(管道级别、设计温度、设计压力) 7、根据制造方法不同,钢管分为和两大类。(无缝钢管和焊接钢管) 8、压力管道的法兰密封垫片有三类,分别为、 和。(非金属垫片、半金属垫片、金属垫片) 9、管道涂料的选用,应与被涂管道的、相适应。(表面材质、使用环境) 10、当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在状态下安装。(关闭) 二、判断题(请在正确的后面画√,错误的后面画×。每题1分,共10分) 1、金属耐腐蚀性标准分为9级.(×) 2、海水对碳钢及低合金钢、钛及钛合金、奥氏体不锈钢、铜合金、铝合金都有腐蚀作用(×) 3、压力管道输送介质的压力对安全没有影响(×) 4、输气管道一般应采用埋地方式敷设,特殊地段也可采用土堤、地面等形式(√)

压力管道 设计审批人员取证考核 答疑 2010.04.20

1、温度:宏观上,温度是物体冷热程度的量度,微观上,温度是物体分子的不规则热运动温烈程度的反映。温度愈高,物体分子的不规则热运动愈激烈。反之则下降,当温度达到绝对零度时,分子热运动则完全停止。 压力:是垂直于作用单位面积上的力,也可称为压强,用符合P表示。工程上常用MP表示。 表压是以外界大气压作为零点的。工业上用压力表测量压力时,所读得的数值也是大气压的差值,因为也是表压。表压与绝对压力的关系是:绝对压力=表压+大气压 若设备内流体压力小于外界大气压时,其压力常用真空表示测量,表上读出的数值称为真空度。真空度与绝对压力的关系是:真空度=大气压—绝对压力 2、燃烧的定义:物质发生强烈的氧化还原反应,具有发光、发热、生成新物质三个特征的现象称为燃烧。最常见最普遍的燃烧现象是可燃物在空气或氧气中的燃烧。 燃烧的条件:可燃物,助燃物,着火源;每一个条件要有一定的量,相互作用,燃烧才能发生。 爆炸极限:可燃气体、可燃液体的蒸气或可燃粉尘和空气混合达到一定浓度时,遇到火源就会发生爆炸。这个遇到火源能够发生爆炸的浓度范围,称为爆炸极限。通常用可燃气体在空气中的体积百分比(%)来表示。可燃粉尘则以毫克/升表示。 爆炸极限范围越宽,下限越低,爆炸危险性也就越大。 毒性危害程度(1)压力管道中介质毒性程度的分级应当符合GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》规定的,以急性毒性、急性中毒发病状况、慢性中毒患病状况、慢性中毒后果、致癌性和最高容许浓度等六项指标为基础的定级标准,见表A-1所示; (2)压力管道中介质的毒性危害程度包括极度危害、高度危害以及中度危害三个级别; 腐蚀性腐蚀性介质是指能灼伤人体组织并对容器材料造成损坏的损害的介质,由于材料与环境反应而引起的材料的破坏或变质. 腐蚀的分类1、按机理分:化学腐蚀、电化学腐蚀 2、按是否存在液体:湿腐蚀(绝大部分腐蚀)、干腐蚀 3、按腐蚀的形态分:均匀腐蚀、局部腐蚀 局部腐蚀分为:1、应力腐蚀;2、点腐蚀;3、缝隙腐蚀;4、晶间腐蚀;5、选择性腐蚀;6、电偶腐蚀;7、氢致开裂;8、腐蚀疲劳;9、磨耗腐蚀;10、微生物腐蚀 二、压力管道基础知识 强度:构件抵抗破坏的能力不因发生断裂或塑性变形而失效;刚度:构件抵抗弹性变形的能力不因发生过大的弹性变形而失效 稳定性:构件保持原有平衡形式的能力不因发生因平衡形式的突然转变而失效 1、弹性变形:材料在外力作用下将产生变形,随外力解除而消失的变形.塑性变形:材料在外力作用下将产生变形,外力解除后不能消失的变形。 2、变形的基本形式 (1)、拉伸与压缩 定义:由大小相等、方向相反、作用线与杆件轴线重合的一对力引起的,表现为杆件的长度发生伸长或缩短。 (2)、扭转 由大小相等、方向相反、作用面都垂直于杆轴的两个力偶引起的,表现为杆间的任意两个横截面将发生绕轴线的相对转动。 受力特征:在杆的两端垂直于杆轴的平面内,作用着一对力偶,其力偶矩相等、方向相反。变形特征:杆件的各横截面环绕轴线发生相对的转动。(3)弯曲杆件承受垂直于其轴线方向的外力,或在其轴线平面内作用有外力偶时, 杆的轴线变为曲线.以轴线变弯为主要特征的变形称为弯曲。(4)、剪切 由大小相等、方向相反、作用线垂直于杆轴且距离很近的一对力引起的,表现为受剪杆件的两部分沿外力作用方向发生相对的错动。 (1)C 、 Mn 、Si 、S 、 P 特性 (2)机械性能 (3)金相 铁素体碳在α-Fe中的固溶体称铁素体, 用F 或α表示。奥氏体碳在γ -Fe中的固溶体称奥氏体。用A或γ表示。 ?是面心立方晶格的间隙固溶体。溶碳能力比铁素体大,1148℃时最大为2.11%。 渗碳体即Fe3C, 分子式:Fe3C 铁和碳形成的化合物含碳6.69%, 用Fe3C或Cm表示。 ?Fe3C硬度高、强度低(σb≈35MPa), 脆性大, 塑性几乎为零 珠光体珠光体是奥氏体发生共析转变所形成的铁素体与渗碳体的共析体。其形态为铁素体薄层和渗碳体薄层交替重叠的层状复相物,也称片装珠光体。用符号P表示,含碳量为ωc=0.77%。其力学性能介于铁素体与渗碳体之间, (4)热处理:是指将钢在固态下加热、保温和冷却,以改变钢的组织结构,获得所需要性能的一种工艺. ?热处理特点: 热处理区别于其他加工工艺如铸造、压力加工等的特点是只通过改变工件的组织来改变性能,而不改变其形状。 脆性断裂塑性断裂 压力管道基本术语 压力管道公称直径:用标准的尺寸系列表示管子、管件、阀门等口径的名义内直径。 公称压力(PN):压力管道是由压力管道组成件和支承件组成。 管道组成件是指用于连接或装配管道的元件。它包括管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门以及膨胀接头、挠性接头、耐压软管、

某公司2014年压力管道设计人员考核测试卷及答案

2014年压力管道设计人员考核测试卷 时间:年月日考试人:得分: 一、判断题(共15题,每题2分) 1、明火加热炉宜集中布置在装置的边缘并靠近消防通道。(√) 2、当金属管道外壁温度受大气环境条件影响,压力管道设计时所考虑的最低环境温度,可以按照该地区气象资料,取历年来平均最低气温的最低值。(√) 3、凡是符合《特种设备安全监察条例》限定范围内的管道都必须按照压力管道安全技术规范进行重要过程安全监察管理。(×) 4、进出加热炉及蒸汽发生器的高温管道宜采用计算机分析方法进行详细柔性设计。(√) 5、有加热保护的(如伴热管)管道不应不应直接埋地,可设在管沟内。(√) 6、以全熔透焊缝将内部或外部补强圈与支管、主管相焊的方法称整体补强。(×) 7、油气长输管道站场施工规范应执行《工业金属管道工程施工规范》GB50235的相关规定。(√) 8、双安全阀出入口设置三通式转换阀时,两个转换阀应有可靠的连锁机构。安全阀与转换阀之间的管道宜设排空措施。(×) 9、液态液化石油气管道站场的站址应选择在所在地区全年最小频率风向的上风侧。(√) 10、经分析计算最终得到的管道轴测图,包括支吊架的位置及型式、膨胀节位置等信息是管道应力分析结果的一部分。(√) 11、闸阀的阀瓣多为圆锥形,可以改变流道截面积,以调节流量和压力。(×) 12、油气集输管道同公路平行敷设时,宜敷设在公路用地范围外。对于油田公路,可敷设在其路肩下。(√) 13、有流向标记的补偿器,安装时应使流向标记与管道介质流向一致。(√)14、埋地输油气管道沿线在穿跨越大型河流、湖泊、水库和人口密集地区的管道两端或根据地形条件认为需要,均应设置线路截断阀。(×) 15、由于冲击功仅为试样缺口附近参加变形的体积所吸收,而此体积又无法测量,且在同一断面上每一部分的变形也不一样,因此用单位截面积上的冲击功(冲击值)α k 来判断冲击韧性的方法在国内外已逐渐淘汰。(√) 二、选择题(共20题,每题1分) 1、泵布置在室内时,两排泵之间的净距不应小于 B 。 A.1m; B.2m; C.3m; D.5m。 2、管子表号是管子设计压力与设计温度下材料许用应力的比值乘以 B ,并经圆整后的数值。 A.100; B.1000; C.10000。 3、根据SH/T3039的规定,公称直径80~125mm的SHA1(1)管道的设防烈度为 D 。 A.6度; B.7度; C.8度; D.9度。 4、对介质毒性为极度危害或者高度危害以及可燃流体的管道系统,在安装施工完成后应当进行 D 试验。 A.压力; B.液体; C.气体; D.泄漏。 5、往复式压缩机、往复泵等出口易产生振动的管道的转弯处,应采用曲率半径不小于 A 公称直径的弯头。 A.1.5倍; B.2倍; C.3倍; D.4倍。 6、泵的基础面应高出地面 A 。 A.100mm; B.120mm; C.150mm; D.200mm。 7、当介质中含有氢气时,对于操作温度等于或高于 C 的管道,应根据管道的最高操作温度加20~40℃的裕量和介质中氢气的分压,按Nelson曲线选择适当的抗氢钢材。 A.100℃; B.150℃; C.200℃; D.250℃。 8、沿直立设备布置的立管上应设置承重支架和 B 。 A.限位架; B.导向架; C.固定架; D.支托架。 9、设备较少的装置可采用一端式或 C 管廊。

压力管道设计评审细则

中国土木工程学会城市燃气分会 压力管道设计许可 评审作业指导书及评审细则 (第一版)

中国土木工程学会城市燃气分会 二00七年一月 @ 录 第一章总则 第一章鉴定评审准备 第三章鉴定评审 第四章鉴定评审结论和鉴定评审报告 第五章换证鉴定评审 第/、、 附则 章

压力管道设计 鉴定评审细则 第一章总则 1.1.1 为使压力管道设计许可评审工作规范化,提高设计单位水平和质量,根据《特种设备安全监察条例》、《特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则》和《压力容器、压力管道设计单位资格许可与管理规则》的规定,特制订压力管道元件制造许可证的评审细则(以下简称《评审细则》)。 本《评审细则》包括了设计评审、取得许可证后的抽查评审以及增项和换证评审的程序、内容和要求,以指导压力管道设计单位的资格评审工作。 1.1.2 本《评审细则》是申请单位和压力管道设计评审机构(即中国土木工程学会城市燃气分会,以下简称学会)共同遵守执行的文件。 1.2.1 本《评审细则》引用下列法规和标准作为评审依据: (1)《特种设备安全监察条例》(以下简称《条例》); (2)《特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则》 (3)《压力容器、压力管道设计单位资格许可与管理规则》(以下简称《许可规则》); (4)相关的压力管道元件国家标准、行业标准(以下简称《标准》); (5)经质量技术监督部门批准的压力管道元件制造单位的企业标准(以下简称《企标》); (6)被评审企业的质量管理体系文件。 1.2.2 本《评审细则》引用的法规、标准都会被修订,使用本《评审细则》的各方都应探讨使用引用法规、标准最新版本的可能性。 1.3.1 设计单位的评审包括许可评审、取证后的抽查评审、增项的评审以及换证(及增项)的评审。

压力管道设计单位资格认证与管理办法

压力管道设计单位资格认证与管理办法 第一章总则 第一条为加强对压力管道设计的质量监督和安全监察,提高压力管道设计水平,保障压力管道安全运行,根据国务院赋予质量技术监督部门的职责和《压力管道安全管理与监察规定》制定本办法。 第二条设计下列条件之一的管道及其附属设施,必须遵守本办法。 1.输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中规定为极度危害介质的管道; 2.输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJl6《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类介质的管道; 3.最高工作压力大于等于0.1MPa(表压,下同),输送介质为气(汽)体、液化气体的管道; 4.最高工作压力大于等于0.1MPa,输送介质为可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的或最高工作温度高于等于标准沸点的液体的管道; 5.前四项规定的管道的附属设施及安全保护装置。 第三条本办法不适用下列情况: 1.设备本体所属管道; 2.军事装备、交通工具上和核装置中的管道; 3.输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体,其管道公称直径小于150mm、最高工作压力小于1.6MPa的管道; 4.人户(居民楼、庭院)前的最后一道阀门之后的生活用燃气管道及热力点(不含热力点)

之后的热力管道。 第四条压力管道设计资格类别、级别的划分: 一、长输管道为GA类,级别划分为: (一)符合下列条件之一的长输管道为GAl级: 1.输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力p>L 6MPa的管道; 2.输送有毒、可燃、易爆液体介质,输送距离(注1)≥200km且管道公称直径DN≥300mm的管道; 3.输送浆体介质,输送距离≥50km,且管道公称直径DN≥150mm的管道。 (二)符合以下条件之一的长输管道为GA2级: 1.输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力p≤L 6MPa的管道; 2.GAl(2)范围以外的长输管道; 3.GAl(3)范围以外的长输管道。 二、公用管道为GB类,级别划分为: GBl、燃气管道; GB2、热力管道。 三、工业管道为GC类;级别划分为: (一)符合下列条件之一的工业管道为GCl级: 1.输送GB5044((职业性接触毒物危害程度分级》中,毒性程度为极度危害介质的管道; 2.输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJl6《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲;乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力户≥4.0 MPa的管道;

压力管道设计人员考核试题三答案

压力管道设计人员考核试题三 姓名:_________分数:_________ 一、判断题(每题2分,共30分) 1、连接不同压力等级管道的阀门、法兰等管道组成件,应按苛刻条件选用。(√) 2、弹簧支吊架选用时,不但要满足正常操作时的荷载、位移要求,还应能够满足安装和蒸汽吹扫时的荷载、位移要求。(√) 3、水平∏型补偿器两侧的导向框距弯头越近越好。(×) 4、控制室应在靠近装置的主操作区布置,并在散发粉尘、水雾和有毒介质设备的全年最小频率风向的下风侧。(√) 5、国内现行的国际阀门型号表示方法,能够全面地说明阀门的属性。(√) 6、连接尺寸相同而压力等级不同,或压力等级相同、连接尺寸相同而不是同一个标准的法兰连接时,其使用条件应较低等级法兰为准。(√) 7、结构用无缝钢管和流体输送用无缝钢管都可以用于压力管道。(×) 8、在应力分析中,计算温度应取实际工况温度,计算压力应取实际工况压力,安装温度(环境温度)应根据所在区域和安装时间的不同来确定。(×) 9、爆炸危险区域是指爆炸性混合物可能出现、且浓度在爆炸极限范围内的区域。(×) 10、对往复式压缩机的管道布置,除须进行柔性分析外,还须进行振动分析,直至两者都合格为止。(√) 11、高压厚壁管,尤其是合金钢管道,不宜用焊接管托,而应用管夹式管托。(√) 12、套管式或球形补偿器,填料容易松弛,发生泄露,在剧毒及易燃易爆介质管道上严禁使用。(√) 13、斜接弯头的弯曲半径,不宜大约公称直径的1.5倍。(×) 14、剧毒流体的管道设置在安全隔墙或隔板内时,其手动阀门应采用阀门伸长杆引至隔墙(板)外操作。(√) 15、排入火炬的可燃气体中,携带的可燃液体量不能过大。(×) 二、填空题(每题1.5分,共15分) 1、波纹补偿器使用的管线为温度_较高__、压力__较低_的管线。 2、蒸汽支管应自蒸汽主管的__顶部_接出,支管上的切断阀应按照在靠近___主管的水平管段上_存液。 3、常用管法兰密封垫片有_非金属垫片、_半金属垫片__ 、_金属垫片____ 三类。 4、压缩机的上方,不得布置_甲、乙、丙类液体_________设备。 5、真空管道的管路布置设计,应逐段进行__压力降____计算,管道应__尽量短____,弯头应_尽量少_____。 6、水平管道上取样时,气体取样管应从管道的__顶部_____引出:液体取样可以从管道的_顶部、侧面、底部_______ 引出。 7、放气回排气液管上的切断阀宜用闸阀,对于高压、极度危害及高度危害介质的管道应设_双阀______,但设置单阀时,应加__盲板_____或__法兰盖____。 8、防烫伤部位的保温层,应按_表面温度__法计算厚度,保温层外表面温度不宜超过__60_____℃。 9、可燃液体罐组和液化烃罐组,不应毗邻布置在_高于工艺装置__、全场性重要设施__或_人员集中场所__的阶梯上。 10、设备、建筑物、构筑物,宜布置在同一地面___上;当受地形限制时,应将控制室、变配室、化验室、生活间等布置在_较高的地平面___________上。 三、选择题(每题1.5分,共15分)

压力管道设计许可证办理

管道设计在很大程度上来说关系到管道的安全,而政府对于从事压力管道设计行业的机构是有较为完善的审查制度的。而衡量审查合格最直接的现象就是拥有相关的许可证。 一、办理的基本条件 取得工商营业执照或者当地政府依法颁发的登记、注册证件; 有与制造相适应的管理人员、专业技术人员和技术工人; 有与制造产品相适应的生产场地、加工设备、检测手段; 有健全的质量管理体系和各项管理制度,并能有效运转; 有与制造范围相适应的安全技术规范、标准; 能够保证产品安全性能符合特种设备安全技术规范的基本要求。 二、申请资料 自查报告原件一份; 组织机构代码证复印件一份并提交原件核对; 特种设备质量保证手册复印件一份并提交可编辑的电子文件; 《特种设备设计许可申请书》原件一式四份,并交省局网站公布格式的电子文件; 营业执照或事业单位法人证书(非法人机构的,要提交上级的法人证书和法人授权文件)复印件一份并提交原件核对; 法定代表人或负责人办理的,需提交本人签名的身份证复印件一份并提交原件核对;委托他人办理的,还需提交加盖申请人公章的授权委托书原件和被委托人本人签名的身份证复印件一份并提交原件核对; 办理增项、换证申请的,还需提交原《特种设备设计许可证》复印件一份。 值得注意的是所有的资料均需要是真实有效的,如果在审查的时候被发现有虚假的信息。那么该机构一年内不可以进行申请许可证办理。

南京顺杰企业管理咨询有限公司主要是从事特种设备行政许可证代办咨询机构中心,从事矿用产品安全标志认证咨询代办服务,及具体承接代办全国工业生产许可证、各类压力管道元件产品制造许可证、压力容器制造及安装改造维修许可证、压力管道安装许可证。

XXXX年压力管道设计人员培训考核试卷答案(一)

XXXX年压力管道设计人员培训考核试卷(一) 姓名: 分数: 一、填空题,每空1分,共计80分。 1、本规程适用同时具备下列条件的工艺装置、辅助装置以及界区内公用工程所属的工业管道: 1)最高工作压力大于或者0.1MPa; 2)公称直径大于25mm; 3)输送介质为气体、蒸汽、液化气体、最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的液体。 2、本规程适用的管道范围如下: 1)管道元件,包括管道组成件和管道支承件; 2)管道元件间的连接接头、管道与设备或者装置连接的第一道连接接头(焊缝、法兰、密封件及紧固件等)、管道与非受压元件的连接接头; 3)管道所用的安全阀、爆破片装置、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置。 3、本规程适用范围内的管道按照设计压力、设计温度、介质毒性程度、腐蚀性和火灾危险性划分为GC1、GC2、GC3三个等级。 4、管道设计文件一般包括图纸目录和管道材料等级表、管道数据表和设备布置图、管道平面布置图、轴测图、强度计算书、管道应力分析书,必要时还应当包括施工安装说明书。 5、管道工程规定至少应当包括以下内容: 1)管道材料等级表、防腐处理、隔热要求、吹扫与清洗、管道涂色; 2)管道元件技术条件; 3)工程设计选用管道元件时,应当考虑工程设计寿命的要求; 4)管道制作与安装(包括焊接)技术条件; 5)试验和检验要求。 6、管道图纸目录和管道平面布置图上应当加盖设计单位设计许可印章。 7、管道数据表、管道材料等级表、设备布置图、管道平面布置图、强度计算书和管道应力分析计算书等主要设计图样和文件,应当有设计、校核、审核三级签字。GC1级管道的管道材料等级表和管道应力分析计算书还应当有设计审

压力管道设计人员考核试题二答案

压力管道设计人员考核试题二 姓名:__________单位:__________分数:__________ 一、判断题(每题2分,共30分) 1、可燃气体、可燃液体的管道可穿越与其他无关的建筑。(×) 2、布置固体物料或含有固体物料的管道时,应使管道尽量可能短、少拐弯和不出现死角。 (√) 3、为了准确地测得静压,压力表取压点应在支管段上,并设切断阀。(√) 4、横向位移过大可能影响邻近管道,应设置限位支架。(×) 5、支吊架边缘与管道焊缝的间距不应小于80mm,与需要热处理的管道焊缝的间距不应小于120mm。(×) 6、保温材料及其制品的允许使用温度应低于设备和管道的设计温度。(×) 7、输送气体的介质的露点高于环境温度需伴热的管道,宜选用夹套伴热。(×) 8、凡从事压力管道设计单位资格许可审查工作或设计审批人员培训、考核工作的审查机构必须在国家或升级安全监察机构办理备案手续,并接受其监督管理。(√)9、压力管道范围规定为:最高工作压力大于或等于0.01Mpa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质,或可燃、易燃、有毒、有腐蚀性,最高工作温度高于或等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道及其附属设施和安全保安护装置。(×)10、水平位移量较大处且必须设刚性吊架时,应在吊架的顶部连接点设有长圆孔,以满足水平位移的要求。(√)11、连续操作的可燃气体管道的低点,应设两道排液阀,排除的液体应排放至密闭系统。但开停工时使用的排液阀,可设一道阀门并加螺纹堵住头或盲板。(√) 12、为防堵塞,可燃气体在线分析设备的放空管上不能安装阻火器。(×) 13、一次危险是指设备或系统内潜在着得发生爆炸或火灾的危险,它会直接危害人身安全、导致设备毁坏和建筑物倒塌。(×)14、装置布置设计的三安全措施是:首先按全年最小频率风向对工厂进行合理布置,其次是严格设计防火规范进行设备布置,保证安全距离,第三是建立可靠的消防系统。(×)15、高温压力管道及其受热元件的钢材使用温度,不应超过《工业金属管道设计规范》GB50316中规定的材料许用应力值所对应的温度上限。(√) 二、填空题(每题1.5分,共15分) 1、空冷器不应布置在__操作温度等于或高于自燃点__和_输送、储存液化烃__设备的上方:否则应采用非燃烧材料的隔板隔离保护。 2、为防止火炬总管的服腐蚀,泄放后可能携带服饰性液滴的可燃气体,经_分液___后,方可接至火炬总管。 3、采用已经法兰连接时,输送介质的流向宜自_小口径__流向__大口径_。 4、对于有分支的工艺管道,安装温度计或热电偶时,要特别注意安装位置与_工艺流程_相符,且不能安装在管道的__死角_、__盲肠位置。 5、涂料的选用,应考虑与被涂物质的__使用环境_和___表面材质__向适应。 6、根据就《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的划分,使用或生产下列物质生产的火灾危险性分类为甲类:闪点_小于28℃_的液体;爆炸下限__小于10%__的气体;在密封设备内操作温度大于或等于_物质本身自燃点__的生产;以及强氧化剂和其他能够引起燃烧、自然或爆炸的物质等。 7、特种设备是指涉及生命安装、危险性大的_锅炉、压力容器(含气瓶)_、_压力管道_、__电梯_、__起重机械_、__客运索道__、_大型游乐设施__。 8、职业性接触毒物危害程度分级是依据_急性毒性_、_急性中毒发病状况_、__慢性中毒发

2016.3.26压力管道设计人员考核试题一

压力管道设计人员考核试题一 姓名:单位:分数: 一、判断题(每题2分,共30分) 1、可燃气体、可燃液体的管道可穿越与其无关的建筑物。(×) 2、布置固体物料或含有固体物料的管道时,应使管道尽可能短、少拐弯和不出现死角。(√) 3、为了准确地测得静压,压力表取压点应在直管段上,并设切断阀。(√) 4、横向位移过大可能影响邻近管道,应设置限位支架。(×) 5、支吊架边缘与管道焊缝的间距不应小于80mm,与需要热处理的管道焊缝的间距不应小于120mm。(×) 6、保温材料及其制品的允许使用温度应低于设备和管道的设计温度。(×) 7、输送气体介质的露点高于环境温度需伴热的管道,宜选用夹套伴热。(×) 8、凡从事压力管道设计单位资格许可审查工作或设计审批人员培训、考核工作的审查机构,必须在国家或省级安全监察机构办理备案手续,并接受其监督管理。(√) 9、压力管道范围规定为:最高工作压力大于或等于0.01MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质,或可燃、易燃、有毒、有腐蚀性,最高工作温度高于或等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道及其附属设施和安全保护装置。(×)

10、水平位移量较大处且必须设刚性吊架时,应在吊架的顶部连接点设有长圆孔,以满足水平位移的要求。(√) 11、连续操作的可燃气体管道的低点,应设两道排液阀,排除的液体应排放至密闭系统。但开停工时使用的排液阀,可设一道阀门并加螺纹堵头或盲板。(√) 12、为防堵塞,可燃气体在线分析设备的放空总管上不能安装阻火器。(×) 13、一次危险是指设备或系统内潜在着的发生爆炸或火灾的危险,它会直接危害人身安全、导致设备毁坏和建构筑物倒塌。(×) 14、装置布置设计的三重安全措施是:首先按全年最小频率风向对工厂进行合理布置,其次是严格按设计防火规范进行设备布置,保证安全距离,第三是建立可靠的消防系统。(×) 15、高温压力管道及其受热元件的钢材使用温度,不应超过《工业金属管道设计规范》GB50316中规定的材料许用应力值所对应的温度上限。(√) 二、填空题(每题1.5分,共15分) 1、空冷器不应布置在操作温度等于或高于物料自燃点和输送、储存液化烃设备的上方;否则应采用非燃烧材料的隔板隔离保护。 2、为防止火炬总管的腐蚀,泄放后可能携带腐蚀性液滴的可燃气体,经分液后,方可接至火炬总管。 3、采用已经法兰连接时,输送介质的流向宜自小口径流向大口径。 4、对于有分支的工艺管道,安装温度计或热电偶时,要特别注意安装位置与工艺流程相符,且不能安装在管道的死角、盲肠位置。

相关文档