文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主通风机切换安全技术措施通用版

主通风机切换安全技术措施通用版

主通风机切换安全技术措施通用版
主通风机切换安全技术措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD793

主通风机切换安全技术措施通用版

The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation.

标准/ 权威/ 规范/ 实用

Authoritative And Practical Standards

主通风机切换安全技术措施通用版

使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。

一、概况

1、为保证主通风机能够安全正常运行,确保井下正常通风,按规定每月对主通风机进行切换;现定于20xx年9月5日停2#主通风机、开1#主通风机;为保证工作的顺利进行,特制订此措施。

2、切换时间:20xx年9月5日9点30分-9点40分

二、组织结构

1、为了确保首阳煤业切换主通风机的安全进行,特成立切换主通风机领导组。

组长:矿长(矿长不在,值班矿长履行矿长职责)

副组长:总工程师、安全矿长、生产矿长、机电矿长、通风助理、探放水助理、机电副总

成员:通风科、机电科、安全科、调度室、监控室相关人员

工作职责

组长:全面负责主通风机切换、运行期间的安全、协调管理的领导工作。

副组长:总工程师负责主通风机切换、运行过程中,井上下技术工作指导;安全矿长负责主通风机切换、运行过程中井上下安全工作;生产矿长负责主通风机切换、运行过程中井上、井下生产工作安排等;机电矿长负责主通风机切换、运行过程中切换程序、停送电、运行检查工作;通风助理负责井下排放瓦斯、恢复局部通风机供电供风工作、调整各用风点风流风量等;探放水助理负责实时监测矿井涌水与探放水工作;机电副总职责在主扇风机切换、运行过程中,协助总工程师进行技术监督管理;监控室负责井下泵站各项数据监测,确保各工作点甲烷检测报警仪、分站的正常工作等;调度室负责对主风机的切换过程实际指挥与监督。

科室负责人:配合分管领导工作,负责各自业务范围内的各项工作的具体安排,紧紧围绕本措施开展各项工作,确保主通风机安全切换。

2、成立现场指挥组

总指挥:机电科长

成员:机电队长、主通风机房值班人员。

工作职责

总指挥负责现场主通风机切换期间统一指挥和全面协调工作。

机电队长负责协助总指挥完成本次切换工作,并对现场工作中存在的问题及时处理。

三、施工步骤

1、本次切换要在早调会上进行安排部署,让所有科室和相关人员做到心中有数。

2、主通风机房值班人员向调度室请示:停2#主通风机、开1#主通风机。

3、调度室向值班矿长请示:停2#主通风机、开1#主通风机,值班矿长下令开始操作:停2#主通风机、开1#主通风机。

4、调度室通知井下跟班矿长组织全体人员撤至全风压地点,通知风机房值班人员做好切换准备,通知监控室向监控中心发传真。

5、跟班矿长向调度室汇报井下人员已撤至全风压地点,监控室向调度室汇报传真已发出。

6、值班矿长下令主通风机房值班人员操作:停2#主通风机、开1#主通风机。

操作期间有专人对主通风机与现场环境进行检查监督。

停2#主通风机、开1#主通风机操作步骤如下:

1)在自动控制柜通过5Hz减频率平稳停止2#主通风机,并分变频输出与变频输入;

2)在蝶阀控制箱关闭2#主通风机蝶阀,打开1#主通风机蝶阀;

3)在配电室依次对2#主通风机分低压出线柜断路器、隔离开关,分低压进线柜断路器、隔离开关,分高压断路器、摇出高压断路器小车;

4)在配电室依次对1#主通风机摇进高压断路器小车、合高压断路器,合低压进线柜隔离开关、断路器,合低压出线柜隔离开关、断路器;

5)在自动控制柜合变频输入与变频输出,然后通过5Hz加频率开到指定频率;

6)对主通风机进行巡视检查,核对监控数据是否运行平稳;

7)切换过程如遇不可抗拒因素不能切换立即按操作步骤重新开启2#主通风机;

7、风机房值班人员向调度员汇报切换完成。

8、调度室通知井下跟班矿长:停2#主通风机、开1#主通风机操作结束。

9、跟班矿长组织安全员、瓦斯员、电工按程序逐步恢复各局部通风机运行。

10、调度室向值班矿长汇报本次风机切换运行情况。

三、安全技术措施:

1、调度室提前通知井下人员撤至全风压地点,通知主

通风机房值班人员做好切换主通风机准备工作,并通知监控室发传真。

2、调度室接到传真发出和井下人员已全部撤至全风压地点的通知后,再通知主通风机房值班人员进行倒闸操作,值班人员要紧密配合。

3、为确保切换顺利进行,机电队负责人及地面电工要全程监督主通风机司机操作,发现问题及时处理,确保在10分钟之内完成主通风机切换工作,待运行正常后,汇报调度室主通风机切换工作完成。

4、主通风机房操作人员,要严格按照操作规程有关规定进行操作。如停1#主通风机、开2#主通风机,2#主通风机不能正常运行时,立即启动1#主通风机;或停2#主通风机、开1#主通风机,1#主通风机不能正常运行时,立即启动2#主通风机。

5、恢复正常通风后,所有受到停风影响的地点,都必须经过通风、瓦斯检查人员检查,证实无危险后,方可恢复工作。所有安装局部通风机及开关地点附近20m的范围内,都必须检查瓦斯,只有瓦斯浓度不超过0.4%,方可开启。

6、倒闸操作必须由两人进行,一人操作,一人监护。

7、在电源切换过程中,如遇瓦斯超限,井下按以下措施排放瓦斯:

1)启动主通风机前,必须观测总回风处瓦斯探头数

据,当瓦斯浓度大于2%时,必须采用风流短路的方式排放瓦斯(打开风硐处风门),在主通风机出口处瓦斯浓度不超2%时,逐渐将风门关闭。在恢复矿井通风系统后,当主要通风机出口处的瓦斯浓度不超过1%时,通风瓦斯检查人员方可入井检查通风瓦斯情况。矿井总回风流瓦斯浓度不超过0.7%时,其他人员方可入井。

2)主通风机排放瓦斯时,撤出井下所有人员,并切断井下一切非本质安全型电器设备电源。

3)专人设置警戒,各井口20米范围内严禁闲杂人员进入。

4)停风工作面瓦斯浓度未超过0.8%且二氧化碳浓度未超过1.5%,恢复通风时可直接启动局扇进行瓦斯排放。

5)停风工作面瓦斯浓度超过0.8%或二氧化碳浓度超过1.5%,最高瓦斯浓度和二氧化浓度不超过3.0%时,必须采取安全措施,控制风流排放瓦斯,由跟班矿长现场指挥进行排放。

6)停风工作面瓦斯浓度或二氧化碳浓度超过3.0%时,必须制订安全排放瓦斯措施,报矿技术负责人批准。排放瓦斯时由总工程师统一指挥,科室负责人互相配合,瓦斯员、安全员、机电工负责具体进行,并向调度室请示汇报,并通知地面监控人员加强对排放瓦斯区域内的瓦斯监控后方可进行排放(总工程师外出时,由委托代理人负

责)。

7)排放瓦斯工作要由外向里依次进行,严禁两个瓦斯超限地点同时排放瓦斯。

8)、在排放瓦斯之前,凡是排放瓦斯经过的区域和被排放瓦斯切断安全出口的掘进工作面,安全员负责撤出全部人员,机电工切断所有非本质安全型电器电源并设警戒。

9)排放瓦斯时,瓦斯员必须检查局扇风机以及开关附近20米以内风流中瓦斯浓度,局扇及开关附近20米内风流中瓦斯浓度不得超过0.4%,机电工方可开动局扇进行瓦斯排放。

10)排放瓦斯严禁“一风吹”,启动风机前排放瓦斯的工作程序,工作面瓦斯员放开风机口三叉风筒至最大处,严格控制进入巷道的风量,巡回瓦斯员检查排放风流与新鲜风流混合处瓦斯浓度,指挥控制风量人员适当开启三叉风筒控制进入工作面的风量,使混合处瓦斯浓度不超过

1.2%。

11)井下中央变电所在恢复送电前由瓦斯员全面检查,只有瓦斯浓度在0.4%以下时,机电工方可由外向里逐级送电。

12)排放瓦斯后,巡回瓦斯员经检查证实整个独头巷道内风流中的瓦斯浓度不超过0.8%,二氧化碳浓度不超过

1.5%,且稳定30分钟后,排放瓦斯结束并向安全员汇报。

13)工作面正常通风后,必须先由电工对巷道中的电器设备进行检查,确认无失爆设备后,向安全员汇报,方可人工恢复局部通风机供风的巷道中的一切电气设备的电源。

14)井下任何地点在排放瓦斯前、后必须向矿调度室汇报,排放瓦斯工作结束后,瓦斯员负责填写排放记录并存档保管。

15)切换后,根据井下所需风量,调节频率与蝶阀。注意观察多和井下测风员联系,直至所需风量稳定。

首阳煤业机电科

20xx年9月1日

该位置可输入公司/组织对应的名字地址

The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

主通风机切换安全技术措施(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 主通风机切换安全技术措施(标 准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

主通风机切换安全技术措施(标准版) 一、概况 1、为保证主通风机能够安全正常运行,确保井下正常通风,按规定每月对主通风机进行切换;现定于2013年9月5日停2#主通风机、开1#主通风机;为保证工作的顺利进行,特制订此措施。 2、切换时间:2013年9月5日9点30分-9点40分 二、组织结构 1、为了确保首阳煤业切换主通风机的安全进行,特成立切换主通风机领导组。 组长:矿长(矿长不在,值班矿长履行矿长职责) 副组长:总工程师、安全矿长、生产矿长、机电矿长、通风助理、探放水助理、机电副总 成员:通风科、机电科、安全科、调度室、监控室相关人员 工作职责

组长:全面负责主通风机切换、运行期间的安全、协调管理的领导工作。 副组长:总工程师负责主通风机切换、运行过程中,井上下技术工作指导;安全矿长负责主通风机切换、运行过程中井上下安全工作;生产矿长负责主通风机切换、运行过程中井上、井下生产工作安排等;机电矿长负责主通风机切换、运行过程中切换程序、停送电、运行检查工作;通风助理负责井下排放瓦斯、恢复局部通风机供电供风工作、调整各用风点风流风量等;探放水助理负责实时监测矿井涌水与探放水工作;机电副总职责在主扇风机切换、运行过程中,协助总工程师进行技术监督管理;监控室负责井下泵站各项数据监测,确保各工作点甲烷检测报警仪、分站的正常工作等;调度室负责对主风机的切换过程实际指挥与监督。 科室负责人:配合分管领导工作,负责各自业务范围内的各项工作的具体安排,紧紧围绕本措施开展各项工作,确保主通风机安全切换。 2、成立现场指挥组

风机停风安全技术措施

山西长治郊区 三元吉祥煤业有限公司 风 机 停 风 安 全 技 术 措 施 二○一一年

山西长治郊区三元吉祥煤业有限公司 风机停风安全技术措施为加强矿井因停电、故障、检修等原因造成风机停风的应急响应管理,便于全矿井停风期间的调度、撤人,以及明确恢复主要通风机送风后入井操作程序,确保矿井通风安全,特编制本措施,各单位、部门务必遵照实施。 一、停电停风组织管理 1、矿成立专门的停电停风领导组,负责停电停风期间的组织领导工作。 组长:郭守印 副组长:孛树勋 成员:邓补明施建达王育林常欧阳郝向阳 徐毅伟苏永瑞谢义冯广 领导组下设指挥部,指挥部设在矿调度室,发生全矿性无计划停电停风时,领导组成员必须在10min内赶到调度室,指挥协调停电停风处理工作。 职责分工: 郭守印:负责全矿井停电停风期间的组织协调工作。 孛树勋:负责全矿井停电停风期间停、送电指挥协调工作。 施建达:负责全矿井停电停风期间“一通三防”工作指挥协调工作及局部通风机停风期间的组织协调工作。

邓补明:负责全矿性停电停风期间人员撤离组织协调工作。 王育林:负责全矿性停电停风期间全关管理工作及复电后入井操作督查工作。 常欧阳:负责停电停风期间“一通三防”工作落实督办及复电后独头开掘巷道的瓦斯排放工作。 郝向阳:负责全矿井停电停风期间安全监控运行指挥协调工作。 徐毅伟:负责停电停风期间安全管理工作及复电后入井操作督办工作。 冯广:负责核对升井、入井人员核对工作。 谢义:负责井上、下停送电制度和操作规程的落实工作,负责风机开停正规操作,现场指挥督办。 二、一般管理规定 (一)、职能部门职责分工 1、矿机电队必须加强对主要通风机的检查维护工作,确保一套正常运转,一套完好备用,备用风机能在10min内开动。若因检修需单机运行,机电队必须在对计划检修的主要通风机进行检修前单机运行的主要通风机及其附属设施进行全面检查,使主要通风机在良好状态下安全运行,同时,要充分组织好检修工序,尽可能缩短单机运行时间。 2、防爆门应靠主要通风机的负压保持关闭状态,安设并调整好平衡重物,以便防爆门易于开启(如因停电时间较长,10分钟以内不能启动主要通风机,风井井口房负责人必须及时打开防爆盖或有关

主通风机切换安全技术措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD793 主通风机切换安全技术措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

主通风机切换安全技术措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、概况 1、为保证主通风机能够安全正常运行,确保井下正常通风,按规定每月对主通风机进行切换;现定于20xx年9月5日停2#主通风机、开1#主通风机;为保证工作的顺利进行,特制订此措施。 2、切换时间:20xx年9月5日9点30分-9点40分 二、组织结构 1、为了确保首阳煤业切换主通风机的安全进行,特成立切换主通风机领导组。 组长:矿长(矿长不在,值班矿长履行矿长职责) 副组长:总工程师、安全矿长、生产矿长、机电矿长、通风助理、探放水助理、机电副总 成员:通风科、机电科、安全科、调度室、监控室相关人员 工作职责 组长:全面负责主通风机切换、运行期间的安全、协调管理的领导工作。

[主风机检修安全技术措施] 设备检修安全技术措施

[主风机检修安全技术措施] 设备检修安全技术措施 南翼主风机检修安全技术措施概述:根据设备检修计划,需对南翼x号主风机停电检修,为保证检修工作安全有序进行,特制定以下检修安全技术措施。 一、施工组织 1、施工时间:xxx年xx月xx日至本次检修工作结束 2、施工人员:机电队机修班及驻队机修班各出x名人员参加检修工作。 3、施工内容:对对南翼xx号主风机运行电流、绝缘阻值进行测定,检查电机轴承磨损情况和风机风扇叶运行稳定性并修复损伤部位,加注润滑油和更换电机轴承。 4、施工负责人:xxx 5、现场施工技术负责人:xxx 6、安全科:负责贯彻落实本措施并安排当班值班人员进行施工期间的安全监督及顶板管理。 7、通风科:负责施工期间的“一通三防”安全管理工作。 8、调度室:负责收集汇报施工期间的现场安全隐患及并将本次检修工作纳入重点头面管理。

9、工程验收人:XXX XXX。 二、施工地点南翼抽风房三、施工措施 1、施工前准备(1)由机运科负责维修的材料、设备、工具等清理落实,以保证此次施工顺利进行。 (2)由通风科负责对井下瓦撕及供风量检查。 (3)由安全科处理此次施工现场的安全。 2、施工步骤:(1)将此次施工所用工具、预计所需材料运到检修地点。 (2)停止风机运转,将开关柜闭锁,挂上“有人工作,禁止合闸”的警示牌,并断开电机连接线。 (3)按要求安装好吊装设备(**架),作好引风筒支护,防止坠落等安全设施。 (4)按拆卸步骤将风机扩散塔、消音器、方圆接头、扩散器、Ⅱ级主机、Ⅰ级主机逐步拆除,然后利用其脚架滚轮沿钢轨向外推出以便检修,必要时记**键数据。

(5)将整机吊装旋转到宽敞位置,拆下电动机、电机端盖、防护罩、电机风扇叶等,逐步对电机绕组、轴承进行检查、测定。 (6)全面检查完毕,对检查出的问题作好记录,并更换和处理损伤的轴承和绕组。 (7)对损伤的部位修复后,按拆卸反步骤进行装配。 (8)装配完毕后,通电进行试运行。 (9)试运行完毕,进行除绣刷防锈漆。 (10)检修工作完毕后,清点检修工具、设备到指定位置,清扫检修场所。 四、质量要求: 1、拆卸时不能损坏关键性部位,对于锈浊严重而不能拆卸的部件要多商讨解决方案,报主管部门同意。 2、维修后的风机不能影响其原来的性能。 3、在轴承装配条件成熟时,必须采用热装方法。

主风机切换安全措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.主风机切换安全措施正式 版

主风机切换安全措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 根据我矿相关规定,每月对主备主扇风机进行一次切换,要求主备扇风机必须能够在10分钟内相互切换启动投入正常运行,同时对主要通风机的定期维护保养要求。为确保切换期间安全、准确、及时顺利进行,特制定以下安全技术措施: 一、切换时间:定在每月的四号八点班9时进行。 二、切换程序: 1、切换由机电部门提出申请,报总工批准,切换时必须有机电科、通风科人员参加。首先检查通风设施(防爆门、安全

出口)、供电线路、开关是否完好正常,否则不得进行切换工作。 2、主扇司机在切换操作前必须先向调度室汇报,调度室通知井下人员停止工作将井下人员撤至进风打巷,带班矿领导向调度室报告,井下准出就绪后10分钟后,调度室下达切换命令后,主扇司机才可以对主扇进行切换操作; 3、通风科安排井下测风员和瓦检员密切注意风量和瓦斯浓度变化情况,如果超限要将井下人员立即撤到安全地点。 4、主扇司机操作前应再次熟悉学习操作规程,应穿戴好耐压等级不低于35KV绝缘手套、绝缘靴或站在绝缘台上,按下运行风机的停止按钮,使运行风机停止运

主通风机切换安全技术措施(一)

主通风机切换安全技术措施(一) 一、概况 1、为保证主通风机能够安全正常运行,确保井下正常通风,按规定每月对主通风机进行切换;现定于2013年9月5日停2#主通风机、开1#主通风机;为保证工作的顺利进行,特制订此措施。 2、切换时间:2013年9月5日9点30分-9点40分 二、组织结构 1、为了确保首阳煤业切换主通风机的安全进行,特成立切换主通风机领导组。 组长:矿长(矿长不在,值班矿长履行矿长职责) 副组长:总工程师、安全矿长、生产矿长、机电矿长、通风助理、探放水助理、机电副总 成员:通风科、机电科、安全科、调度室、监控室相关人员 工作职责 组长:全面负责主通风机切换、运行期间的安全、协调管理的领导工作。 副组长:总工程师负责主通风机切换、运行过程中,井上下技术工作指导;安全矿长负责主通风机切换、运行过程中井上下安全工作;生产矿长负责主通风机切换、运行过程中井上、井下生产工作安排等;机电矿长负责主通风机切换、运行过程中切换程序、停送电、运行检查工作;通风助理负责井下排放瓦斯、恢复局部通风机供电供风工作、

调整各用风点风流风量等;探放水助理负责实时监测矿井涌水与探放水工作;机电副总职责在主扇风机切换、运行过程中,协助总工程师进行技术监督管理;监控室负责井下泵站各项数据监测,确保各工作点甲烷检测报警仪、分站的正常工作等;调度室负责对主风机的切换过程实际指挥与监督。 科室负责人:配合分管领导工作,负责各自业务范围内的各项工作的具体安排,紧紧围绕本措施开展各项工作,确保主通风机安全切换。 2、成立现场指挥组 总指挥:机电科长 成员:机电队长、主通风机房值班人员。 工作职责 总指挥负责现场主通风机切换期间统一指挥和全面协调工作。 机电队长负责协助总指挥完成本次切换工作,并对现场工作中存在的问题及时处理。 三、施工步骤 1、本次切换要在早调会上进行安排部署,让所有科室和相关人员做到心中有数。 2、主通风机房值班人员向调度室请示:停2#主通风机、开1#主通风机。 3、调度室向值班矿长请示:停2#主通风机、开1#主通风机,值班矿

局部通风机闭锁及切换管理制度

一分公司光明井局部通风机主副风机 切换、风电闭锁、瓦斯电闭锁试验管理制度 一、局部通风机的管理 1、局部通风机必须由使用单位专职电工负责管理。 2、掘进工作面所用的局部通风机功率应根据所需风量进行匹配。所用局部通风机必须配备安装同等能力的备用局部通风机,并能自动切换。正常工作的局部通风机必须采用三专(专用开关、专用电缆、专用变压器)供电。 3、严禁使用三台以上(含三台)局部通风机同时向一个掘进工作面供风。不得使用一台局部通风机同时向两个作业的掘进工作面供风。 4、主风机和副风机均因停电停止运转后,当电源恢复时,正常工作的局部通风机和备用局部通风机均不得自行启动,必须人工开启局部通风机。 5、掘进工作面设计和施工必须与瓦斯电、风电、主副风机切换设施做到“三同时”:即同时设计、同时施工、同时投入使用。 6、使用局部通风机通风的掘进工作面,不得停风;因检修、停电、故障等原因停风时,必须将人员全部撤至全风压进风流处,并切断电源。恢复通风前,必须由专职瓦斯检查员检查瓦斯,只有在局部通风机及开关附近10米以内风流中瓦斯浓度都不超过0.5%时,方可由指定人员开启局部通风机。

二、局部通风机主副风机切换、风电闭锁管理 1、局部通风机主、副风机之间必须能自动切换。当正常工作的局部通风机故障时,备用局部通风机能自动启动,保持掘进工作面正常通风。 2、使用局部通风机供风的地点必须实行风电闭锁,保证当正常工作的局部通风机停止运转或停风后能切断停风区内全部电气设备的电源(本安型除外)。正常工作的局部通风机故障时,切换到备用局部通风机工作时,该局部通风机通风范围内应停止工作,排除故障;待故障被排除,恢复到正常工作的局部通风后方可恢复工作。 3、使用两台局部通风机同时供风的,两台局部通风机都必须同时实现风电闭锁。 4、局部通风机主副风机切换必须每天早班8:00-9:00由专职电工试验一次,并向调度室汇报,每次切换运行时间不少于10分钟,试验期间不得影响局部通风,确保工作面无人作业。 试验参加人员为该工作面专职电工、安检员及瓦检员,并同时由试验人员签字和做好风机切换记录(现场保管备查)。局部通风机“三专、自动切换、风电闭锁、瓦斯电闭锁”由安检办、机电队共同进行日常监督检查。局部通风机主副风机切换,每周由机电队、安检办组织抽查试验两次;风电、瓦斯电闭锁试验由安检办、机电队每十天(时间为每月的1、11、21日)组织使用单位机电负责人和当班安检员、专职电工一起试验一次。试验完成后,参加试验人员必须如实填写好试验记录,

风机检修安全技术措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT242 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 风机检修安全技术措施通用范本

风机检修安全技术措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 由于我矿地面1#主通风机(西侧)在运转期间振动比较大,为了消除风机运行隐患,不影响井下正常通风需要,现对其进行检修。为了保证检修期间人员安全,按时完成检修任务,特制定以下安全技术措施: 一、施工组织: 施工时间:20xx年月日 施工负责人:苗元起 二、施工前准备工作: 1、备齐各种检修工具及2个5T倒链、起重梁、绳索、抬杠若干。 2、备齐清洗零部件用的柴油、盛油容器、

矿井主通风机管理办法

矿井主通风机管理 办法

矿井主要通风机安全管理办法 一、总则 第一条矿井主要通风机是保证煤矿安全生产的主要设备,为加强矿井主要通风机安全管理,确保主要通风机安全、可靠运行,依据《煤矿安全规程》()、《山西省煤矿安全质量标准化标准》、《矿山安全法》,结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条矿井主要通风机是指担负整个矿井、矿井的一翼或一定区域的通风装置,主要包括有:主要通风机、风机的供(配)电设备、润滑装置、控制与监测、调节风门、防爆门(盖)和风道观察孔等。 第三条本办法适用于韩家洼煤业地面主要通风机。 二基础管理 第四条主要通风机房必须张挂的相关制度及图表,矿机电科将相关管理制度装订成册: 1、操作规程。 2、交接班制度。 3、设备维修保养制度。 4、巡回检查制度。 5、岗位责任制。 6、设备包机制度。

7、干部上岗检查制度。 8、要害场所管理制度。 9、消防管理制度。 10、反风操作系统图。 11、供电系统图。 12、巡回检查路线图表。 13、设备主要技术特征表。 电气控制原理图册应在机房内存档。 第五条矿机电科及机电队必须建立有主要通风机管理档案,包括以下内容: 矿机电科建立的档案有: 1、主要通风机说明书。 2、主要通风机安装图。 3、设备技术特征。 4、机房的设备供电系统图 5、电气控制原理图。 6、技术测定与探伤报告。 7、事故记录。 8、风机切换记录。 9、改造及大修记录。 10、主要通风机无计划停电停风应急预案。

11、事故分析追查责任制。 机电队队建立的档案有: 1、主要通风机说明书。 2、主要通风机安装图。 3、设备技术特征。 4、电气控制原理图。 5、技术测定与探伤报告。 6、改造及大修记录。 7、风机切换记录。 8、事故记录。 9、运行日志。 10、干部上岗检查记录。 11、操作工交接班记录。 12、要害场所登记记录。 13、检查维修记录。 14、巡回检查记录。 15、事故分析追查责任制。 其中,7~14应在机房内存放当月记录。 第六条新安装及技术改造后的主要通风设施,必须及时修订操作规程及各项管理制度,并补充完善相关档案管理资料。

主扇切换安全技术措施

编号:XTMKTFK20150705 丰鑫源矿业 盘县柏果镇新田煤矿 主扇切换安全技术措施 编制单位:新田煤矿通防科 编制日期:2015年7月5日

新田煤矿规程(措施)学习签到表

主扇切换安全技术措施 我矿定于2015年7月7日9:00进行主扇切换工作,切换过程在10min完成,为了保证主扇切换工作顺利进行,特制定如下安全技术措施: 一、组织机构 组长:何忠文(矿长) 副组长:熊建龙(总工程师)、徐登礼(机电副矿长) 成员:鄢正凯(通防技术员)、白德辉(采掘副总)、何勇(安全科长)、文帮(安全副矿长)、飞(采掘技术员)、黄和瑞(安全技术员)、宝柱(调度主任)、王培祥(生产副矿长)、管昌益(同方队长)、朱伟(地测技术员)、胡正祥(通风工)、董留安(通风工)、谭英(通防副总)、王金良(监控维护员)及安全员、瓦检员等 总指挥设立在矿调度室。 二、职责分工 矿长:负责主扇风机切换工作的总体安排。

总工程师:负责切换主扇风机期间的总指挥工作及技术指导。 安全副矿长:负责切换主扇风机期间安全监管。 生产副矿长:负责切换主扇风机期间,井下人员全部撤离的安排工作。 机电副矿长:负责切换主扇风机期间主扇风机的运行、监管和发现故障时及时进行处理的工作安排。 通防副总:负责切换主扇风机期间具体工作及井下各用风地点风流的控制和主扇排放瓦斯工作。 调度主任:负责协助生产副矿长对井下作业人员撤离及井上、下参加主扇风机切换人员的工作安排。 机电队长:负责主扇风机切换期间机电人员安排、技术指导和发现故障及时处理工作。 通防队长:负责主扇风机切换期间井下瓦斯检查及测风人员的工作安排,负责采掘工作面瓦斯排放工作。 监测监控:负责主扇风机切换前后及切换期间与上级监控中心进行申请、报告和一样情况的处理协调工作。 安监科长:负责对主扇切换期间井上、下各地点现场监督工作。 二、主扇切换程序 1、机电科提前一天对备用主扇、配电柜、蝶阀等主扇风机附属装置进行全面检查,发现问题及时处理。确保备用主扇风机能在10min正常启动。 2、参加主扇风机切换工作人员到指定地点待命并汇报调度具体

主扇风机切换安全技术措施实用版

YF-ED-J4666 可按资料类型定义编号 主扇风机切换安全技术措 施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

主扇风机切换安全技术措施实用 版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 根据矿工作安排,已经对我矿的主通风机 风叶角度进行调整,将一级和二级风叶角度由 原来的0度调整为+6度,申请主扇切换运行工 作,为了保证施工安全,特制定本安全技术措 施 一、施工负责人: 二、参加施工人员: 三、施工时间:20xx年 5 月 19 日 8 时 0 分-- 8 时 05 分 四、安全技术措施

1、切换时必须有机电科、通风科人员参加。首先检查通风设施、供电线路、开关是否完好正常,否则不得进行切换工作。 2、主扇司机在切换操作前必须先向调度室汇报,接到切换命令后,主扇司机方可对主扇进行切换操作; 3、通风科必须安排井下瓦检员密切注意风量和瓦斯浓度变化情况,如果超限要将井下人员立即撤到安全地点。 4、主扇司机操作前应再次熟悉学习操作规程,按下运行风机的停止按钮,使运行风机停止运转,关上原运行风机风门同时也打开备用风机风门,按下启动按钮,使风机启动运转; 5、主扇司机必须在10分钟内完成切换操作。如果10分钟内不能启动备用风机,要立即

局部通风机主备切换安全措施详细版

文件编号:GD/FS-7223 (解决方案范本系列) 局部通风机主备切换安全 措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

局部通风机主备切换安全措施详细 版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为加强局部通风管理,按照《煤矿安全规程》规定“每天应进行一次局部通风机与备用局部通风机自动切换试验,试验期间不得影响局部通风,试验记录要存档备查。”为保证安全切换,特制定主备切换操作方案及安全措施。 一、局部通风机主备切换操作方案 1、局部通风机司机负责主备局部通风机切换试验。 2、切换试验时间为:每天8点班。 3、切换期间瓦斯检查员必须对现场规定范围内瓦斯浓度进行检查。

4、调度室是局部通风机主备切换协调单位,负责统一指挥,通防科记录切换结果。 5、局部通风机主备切换程序如下: (1)我是局部通风机司机李建昌,经煤炭局培训持证上岗。这里是13080进风改造巷掘进工作面,我矿所用的是FBD2×11KW风机,一备一用两台,接班后经检查风机运行正常。 (2)现在运行的是局部通风机1号,2号通风机备用,局部通风机附近10米内瓦斯浓度不超过0.5%,符合开始执行主备切换试验条件,请领导指示。 (3)停止1号风机,2号风机自动启动运行。 (4)2号风机自动启动运行正常后,停止2号风机,1号风机自动启动运行。 (5)1号风机自动启动运行正常后,局部通风

主扇风机检修安全技术措施(新版)

主扇风机检修安全技术措施 (新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0344

主扇风机检修安全技术措施(新版) 一、概述 由于我矿1号主扇风机已经运转了2个月,于10月1日切换到2号主扇使用,为了避免主扇在运转期间出现故障,影响到井下安全生产,为了确保井下安全生产,经矿领导研究决定,到了主扇风机的检修周期,必须对主扇风机进行检修维护,为了在检修维护施工作业过程中的安全,根据现场实际情况,特编制此安全技术措施,相关人员必须遵照执行。 二、主扇检修小组 组长:程品桂 副组长:李兴仲、朱义 成员:陈生云、韩友甲、刘代福、张建、周开平、刘庭宇 工作职责

组长程品桂负责人员安排及调度指挥 副组长李兴仲负责主扇拆卸、检修过程中的技术指导工作,朱义负责检修主扇风机供电部分的技术指导工作。 成员:刘代福、韩友甲负责主扇风机的检查维护,张建、周开平、陈生云负责主扇风机拆卸、检修工作,刘庭宇负责协助检修时候的工作。 三、检修作业地点:主扇风机房 四、检修时间作业时间:2014年10月19日早班 五、操作步骤 1、准备工作就绪后,再次确认是否存在安全隐患,检查无误后,方可按检修作业计划程序开始检修。 2、断开1号风机隔离开关(停送电操作必须由专职人员按照《煤矿安全规程》及《停送电制度》进行),确认安全后开始检修作业。 3、把主扇风机上面的螺丝拆卸下来,在拆卸过程中一定要把螺丝按规格型号摆放整齐。 4、拆卸完螺丝后,用铁丝固定在主扇风机的一头,用葫芦把主

主扇通风机倒机安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-3505 (解决方案范本系列) 主扇通风机倒机安全技术 措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

主扇通风机倒机安全技术措施详细 版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为保证主扇通风机能够安全正常运行,从而确保井下生产正常通风,每月要进行一次倒换主扇通风机,为了保证顺利倒机,特制定如下安全措施: 一、倒机时间: 东风井正常倒机时间:每月2日下午13时30分至13时40分; 西风井正常倒机时间:每月2日下午14时30分至14时40分; 北风井正常倒机时间:每月2日下午15时30分至15时40分; 二、倒机负责人:

倒机总负责人为机电分管区长,对倒机工作负总责。 倒机现场作业负责人为风发组组长,负责现场指挥,并对现场安全负责。 三、倒机时下列人员必须到岗: 1、矿当日值班领导在调度中心指挥。 2、倒机总负责人、倒机现场作业负责人需在现场指挥。 3、维护工、当班主扇司机在倒机现场。 4、通风区有一名负责人和两名瓦斯员在现场。 四、倒机前必须做好以下事项: 1、主要通风机出风口瓦斯浓度不得大于 0.5%。 2、通风区、技术部须确认井下通风生产系统正常,如有异常须向调度室汇报。

主通风机切换安全技术措施

编号:SY-AQ-01488 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 主通风机切换安全技术措施 Safety technical measures for main fan switching

主通风机切换安全技术措施 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 一、概况 1、为保证主通风机能够安全正常运行,确保井下正常通风,按规定每月对主通风机进行切换;现定于2013年9月5日停2#主通风机、开1#主通风机;为保证工作的顺利进行,特制订此措施。 2、切换时间:2013年9月5日9点30分-9点40分 二、组织结构 1、为了确保首阳煤业切换主通风机的安全进行,特成立切换主通风机领导组。 组长:矿长(矿长不在,值班矿长履行矿长职责) 副组长:总工程师、安全矿长、生产矿长、机电矿长、通风助理、探放水助理、机电副总 成员:通风科、机电科、安全科、调度室、监控室相关人员 工作职责

组长:全面负责主通风机切换、运行期间的安全、协调管理的领导工作。 副组长:总工程师负责主通风机切换、运行过程中,井上下技术工作指导;安全矿长负责主通风机切换、运行过程中井上下安全工作;生产矿长负责主通风机切换、运行过程中井上、井下生产工作安排等;机电矿长负责主通风机切换、运行过程中切换程序、停送电、运行检查工作;通风助理负责井下排放瓦斯、恢复局部通风机供电供风工作、调整各用风点风流风量等;探放水助理负责实时监测矿井涌水与探放水工作;机电副总职责在主扇风机切换、运行过程中,协助总工程师进行技术监督管理;监控室负责井下泵站各项数据监测,确保各工作点甲烷检测报警仪、分站的正常工作等;调度室负责对主风机的切换过程实际指挥与监督。 科室负责人:配合分管领导工作,负责各自业务范围内的各项工作的具体安排,紧紧围绕本措施开展各项工作,确保主通风机安全切换。 2、成立现场指挥组

主扇风机检修安全技术措施

编号:SM-ZD-38925 主扇风机检修安全技术措 施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

主扇风机检修安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、概述 由于我矿1号主扇风机已经运转了2个月,于10月1日切换到2号主扇使用,为了避免主扇在运转期间出现故障,影响到井下安全生产,为了确保井下安全生产,经矿领导研究决定,到了主扇风机的检修周期,必须对主扇风机进行检修维护,为了在检修维护施工作业过程中的安全,根据现场实际情况,特编制此安全技术措施,相关人员必须遵照执行。 二、主扇检修小组 组长:程品桂 副组长:李兴仲、朱义 成员:陈生云、韩友甲、刘代福、张建、周开平、刘庭宇 工作职责 组长程品桂负责人员安排及调度指挥

副组长李兴仲负责主扇拆卸、检修过程中的技术指导工作,朱义负责检修主扇风机供电部分的技术指导工作。 成员:刘代福、韩友甲负责主扇风机的检查维护,张建、周开平、陈生云负责主扇风机拆卸、检修工作,刘庭宇负责协助检修时候的工作。 三、检修作业地点:主扇风机房 四、检修时间作业时间:20xx年10月19日早班 五、操作步骤 1、准备工作就绪后,再次确认是否存在安全隐患,检查无误后,方可按检修作业计划程序开始检修。 2、断开1号风机隔离开关(停送电操作必须由专职人员按照《煤矿安全规程》及《停送电制度》进行),确认安全后开始检修作业。 3、把主扇风机上面的螺丝拆卸下来,在拆卸过程中一定要把螺丝按规格型号摆放整齐。 4、拆卸完螺丝后,用铁丝固定在主扇风机的一头,用葫芦把主扇风机拉开。 5、对主扇风机进行全面检查,发现问题时,立即采取相

调整主扇风机风叶角度的安全技术措施

编号:SM-ZD-12704 调整主扇风机风叶角度的 安全技术措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

调整主扇风机风叶角度的安全技术 措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 灵北井矿井总进风量:Q总=8165m3/min,随着灵北工程建设的加快推进、人员增加,风量远远不能满足目前井下生产的需要。经矿领导决定调节1#和2#风叶角度增加进回风量,需增加到Q总=10658m3/min。为了保证施工期间人员安全,按时顺利完成任务,特制定以下安全技术措施: 一、工作时间:20xx年4月 工作地点:灵北矿风井 工作内容:调节1#和2#风机风叶角度 二、总负责人:贾秋生 负责人:乔起福、张志坚 现场负责人:张志坚 安全负责人:李惠铉 三、安全技术措施:

1、根据《煤矿安全规程》规定,调整风叶角度必须经矿技术负责人(总工程师)同意后,方可进行操作。 2、工作负责人组织所有参与人员(厂家)认真学习本措施,讲清工作内容,工作程序,提前考虑现场不安全因素,由安全员监督措施的落实。 3、施工人员要保持安全第一的思想,在安全位置,做安全工作,严禁“三违”现象的出现。严格按照《煤矿安全规程》进行作业。 4、作业人员必须穿戴工作服、安全帽等劳动保护用品,扎紧袖口,集中精力,谨慎操作。登高作业人员必须佩戴安全保险带,且保险带须系在作业部位上方,保证牢固可靠。所有施工人员不得擅自离岗,不做与工作无关的事情。 5、施工前现场负责人要明确各施工人员的职责,做到专人专职,统一指挥。 6、作业场所周围20米范围内严禁烟火,工作人员严禁在作业场所吸烟。 7、认真准备施工用具、配件。对需拆卸的零部件作好标记,拆下的零部件分类摆放整齐,拆卸过程中严禁乱敲乱打,

主扇风机检修机安全技术措施实用版

YF-ED-J7629 可按资料类型定义编号 主扇风机检修机安全技术 措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

主扇风机检修机安全技术措施实 用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为保证我矿主扇风机的可靠性及设备的正 常运行,消除风机隐患,根据规程规定每月要 对矿井大型设备定期检修,机电队将对主风机 房设备进行检修,为保证检修期间工作安全, 严格落实风险预控管理,提前查找出危险源, 确保人、机、物的安全,特制订本措施。 作业地点:主扇机房 作业时间:20xx年7月31日现场负责 人:裴民子 一、检修前准备工作;

1、备齐各类检修工具,起吊工具,抬杆、绳索器具。 2、备齐清洗零部件用的柴油,盛油容器,放置零部件的容器及操作台。 3、备齐需要更换的零部件。 4、备齐需更换或加注的各类油脂。 5、仔细阅读设备说明书,熟悉设备的工作原理,掌握设备的润滑系统,电气系统及相互之间的关系,并察看设备运行记录,掌握设运行周期,向运行司机了解设备运行情况,确定重点拆卸部位。 6、作好检修前设备缺陷记录。 二、检修安全技术措施; 1、工作场所及附近20米范围严禁烟火、工作人员严禁在检修场所吸烟。及进行电、气

主通风机切换安全技术措施简易版

A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 主通风机切换安全技术措 施简易版

主通风机切换安全技术措施简易版 温馨提示:本解决方案文件应用在对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 一、概况 1、为保证主通风机能够安全正常运行,确保井下正常通风,按规定每月对主通风机进行切换;现定于20xx年9月5日停2#主通风机、开1#主通风机;为保证工作的顺利进行,特制订此措施。 2、切换时间:20xx年9月5日9点30分-9点40分 二、组织结构 1、为了确保首阳煤业切换主通风机的安全进行,特成立切换主通风机领导组。 组长:矿长(矿长不在,值班矿长履行

矿长职责) 副组长:总工程师、安全矿长、生产矿长、机电矿长、通风助理、探放水助理、机电副总 成员:通风科、机电科、安全科、调度室、监控室相关人员 工作职责 组长:全面负责主通风机切换、运行期间的安全、协调管理的领导工作。 副组长:总工程师负责主通风机切换、运行过程中,井上下技术工作指导;安全矿长负责主通风机切换、运行过程中井上下安全工作;生产矿长负责主通风机切换、运行过程中井上、井下生产工作安排等;机电矿长负责主通风机切换、运行过程中切换程序、停送电、

主扇通风机倒机安全技术措施

主扇通风机倒机安全技术 措施 Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.

编制:___________________ 审核:___________________ 批准:____________________

主扇通风机倒机安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为保证主扇通风机能够安全正常运行,从而确保井下生产正常通风,每月要进行一次倒换主扇通风机,为了保证顺 利倒机,特制定如下安全措施: 一、倒机时间: 东风井正常倒机时间:每月2日下午13时3 分至1 3 时40分; 西风井正常倒机时间:每月2日下午14时 3 分至 1 4 时40分; 北风井正常倒机时间:每月2日下午15时 3 0分至 1 5 时40分; 二、倒机负责人: 倒机总负责人为机电分管区长,对倒机工作负总责。 倒机现场作业负责人为风发组组长,负责现场指挥,并对现场安全负责。

三、倒机时下列人员必须到岗: 1、矿当日值班领导在调度中心指挥。 2、倒机总负责人、倒机现场作业负责人需在现场指挥。 3、维护工、当班主扇司机在倒机现场。 4、通风区有一名负责人和两名瓦斯员在现场。 四、倒机前必须做好以下事项: 1、主要通风机出风口瓦斯浓度不得大于0.5 %。 如有 2、通风区、技术部须确认井下通风生产系统正常,异常 须向调度室汇报。 3、通风机启动前应对下列部位进行检查: 1 )、轴承润滑油量合适,油质符合规定。 2 )、各紧固件紧固牢靠。 3 )、继电器参数整定合格,各传动部、闭锁装置灵活可靠。 4 )、电气开关柜和电动机接地线固定良好。 5 )、各指示仪表、保护装置齐全可靠。 6)、电源电压符合电动机启动要求。 7)、蝶阀完好,检查门固定,关闭严实并闭锁,风道内无杂

相关文档
相关文档 最新文档