LN9K型开关,例如,使用寿命长,高强度磁铁。 磁铁和簧片触点动作后,接触来自不同制造商略有不同,一般在5厘米。 磁簧开关采用两种接线方式。 一种传统的螺丝。 还有一种独特的连接模式,自动压力(ZDC)方法——连接不需要提前剥线。 只要插线连接孔,拧紧螺丝,连接线固定自动剥皮。 LN9K型门磁开关可以安装在一个表面上,还可以使用补充圆形插头埋墙式安装,容易与该网站合作环境,安装更方便。 的安装应使磁铁和里德横向距离近,调整距离使门磁开关是可靠的,并且不能碰撞。 系统施工 ●监控器到监控分机之间的连接线 每台监控器可以带多台监控分机,监控器与监控分机之间的通讯线采用ZR-RVSp-2*1.0mm2 的双绞线缆,每路最远布线长度为 10000m。 ●监控分机到监控模块之间的连接线 ●监控分机与监控模块之间的电源线采用NH-RVS-2× 1.5mm2 SC20 ,CC,在带满32 只模块(其中常开防火门为16

防火门新标准GB12955-2008

防火门新标准GB12955-2008 前言 本标准第5章、第7.2条为强制性条款,其余为推荐性条款。 本标准代替GB 12955-1991《钢质防火门通用技术条件》、GB 14101-1993《木质防火门通用技术条件》 本标准与GB 12955-1991、GB 14101-1993相比主要变化如下: ——增加了防火门按材质分类的内容(见4.1); ——对防火门的耐火性能分类进行了修改,由原来按甲、乙和丙分类,改为本版按―隔热防火门(A 类)‖、―部分隔热防火门(B类)‖和―非隔热防火门(C类)‖分类(GB 12955-1991 的4.3、GB 14101-1993的4.1;本版的4.4); ——对防火门用材料的要求更加全面而具体,除金属材料以外的材料,增加了有关材料燃烧性能和材料燃烧烟气毒性的要求(GB 12955-1991和GB 14101-1993的5.1;本版的5.2); ——删去对用作建筑物外门的木质防火门的耐风压变形性能,抗空气渗透性能和抗雨水渗透性能的要求; ——对防火锁的性能要求更为具体(GB 12955-1991的5.1.3、GB 14101-1993的5.1.4;本版的5.3.1); ——对防火合页(铰链)的性能要求更为具体(GB 12955-1991的5.1.3和5.1.4、GB 14101-1993的5.1.4、本版的5.3.2); ——对闭门装置的性能要求更为具体GB 12955-1991的5.1.3、GB 14101-1993的5.1.4、本版的5.3.3); ——对防火玻璃的要求更为具体(GB 12955-1991的5.1.3、GB 14101-1993的5.1.3、本版的 5.3.7); ——增加了防火门的门扇质量要求和试验方法(见5.5、6.6) ——增加对门扇宽度方向弯曲度的要求和试验方法(见5.7、6.8.3); ——增加了门扇与门框贴合面间隙的要求和试验方法(见5.8.2.6、6.9.3); ——增加了防火门灵活性的要求和试验方法(见5.9、6.10); ——增加了防火门可靠性的要求和试验方法(见5.10、6.11); ——对防火门的门扇扭曲度试验方法有所改进(GB 14101-1993的6.2;本版的6.8.2); ——增加了门扇与门框的搭接尺寸测量方法(见6.9.1); ——增加了判定准则(见7.2.4); ——增加了规范性附录A(见附录A); ——增加了规范性附录B(见附录B); ——增加了规范性附录C(见附录C); ——增加了规范性附录D(见附录D); 本标准的附录A、附录B、附录C和附录D均为规范性附录。 本标准由中华人民共和国公安部提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会建筑构件耐火性能分技术委员会(SAC/TC113/SC8)归口。 本标准负责起草单位:公安部天津消防研究所。 本标准参加起草单位:深圳市蓝盾实业有限公司、沈阳强盾防火门有限公司、深圳鹏基龙电

钢质防火门安装施工方案 (1)

钢质防火门安装施工方案

目录 第一节施工准备 (2) 第二节工艺流程及施工方法 (2) 第三节成品保护 (5) 第四节质量保证措施 (5) 第五节应注意的问题 (7) 第六节安全施工措施 (8) 第七节环境保护措施 (8) ,

第一节施工准备 (一)钢质防火门框及扇材料、安装要求 1.1.1钢门框及扇用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 1.1.2《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95》规定了钢质防火门的耐火极限:甲级门不低于1.2小时,乙级门不低于0.9小时,丙级门不低于0.6小时。 1.1.3门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用1.2-1.5mm厚钢板,扇面板采用0.8-1.2mm厚钢板,加固件采用1.2-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 1.1.4门扇和门框内应用不燃性材料填实。 1.1.5安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不行低于950摄氏度。 1.1.6安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 1.1.7双扇门间必须有常盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。 1.1.8门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm. 第二节钢防火门框及扇安装 2.1 作业条件 2.1.1门框填充应堆放整齐,用水泥、砂子现场搅拌或用豆石砼填充密实。 2.1.2门框安装前先检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂。如有以上情况首 先修复再进入施工现场。 2.1.3门框门扇进场后找地方分类码放平整,每层要垫平、垫高。地面无积水。每层框与扇之间垫木条通风,露天堆放时,用苫布盖好,防日晒雨淋。 2.1.4门框安装前应根据图纸尺寸核实后进行安装,并按图纸开启方向安装如有开启方向不符合消防验收的,以书面形式向甲方提出更改,安装高度按建筑标高线进行控制。

防火门验收规范

我国在2015年防火门产品验收实行3C强制认证制度,防火门产品的生产、销售之前需取得认可证书和相应的产品检验报告,未取得认可证书或超出认可证书范围的产品不允许生产、销售。但目前市场上有部分企业,存在无证生产防火门或超证书范围生产防火门的情况,产品质量无法保证。部分防火门产品无出厂合格证和产品铭牌,或产品铭牌信息不全、材质不符,不符合防火门产品的市场准入要求和产品国家标准。部分销售企业为取得利益最大化,委托不法企业假冒商标生产防火门产品,无任何产品正规来源手续,以低价进行销售,完全违反了我国的法律法规,其产品质量也基本无法达到规范要求。 1.2结构设计问题 防火门的结构设计对防火门的耐火隔热性能具有直接的影响,部分企业的防火门产品在申请证书和检验过程中,尽可能的减少门扇的开孔数量和大小,增加门扇的厚度,减少门扇上亮窗的防火玻璃开口面积。但到了工程现场,许多产品根据客户需要和美观需要进行了改造,开设了猫眼、改变了防火锁型号和结构,改变了门扇亮窗所使用的防火玻璃类型,取消了闭门器和顺序器,甚至改变了门扇的设计结构,导致防火门防火性能的降低。 1.3降低原材料标准 防火门在获证检验过程中,申报使用的材料基本都能达到或超过国家标准,但在工程使用中,为降低成本,却故意选用标准较低的原材料。如钢质防火门,门扇钢板国家标准最低要求为0.8mm,但部分企业常常选用0.75mm甚至更薄的钢板;门芯板的常用设计密度为360kg/m3,但实际应用中的门芯板密度很多只有设计密度的2/3甚至更低;木质防火门必须使用经过阻燃处理的木料,但很多产品未经阻燃处理或阻燃处理不达标,阻燃耐火性能有限。

1.4产品型号的设计选用与实际要求不符 建筑在工程设计过程中,已对建筑通道的疏散宽度、开口方向作了要求,但在产品选用安装过程中,由于各防火门产品规格型号和施工队的安装方式不一致,使防火门的实际开口宽度达不到设计宽度或开口方向错误,导致疏散通道疏散能力的不足,造成了火灾隐患。还有部分建筑在不能使用常开式防火门的地方安装常开式防火门,或常开式防火门设置不规范,增加了防火分隔失效的几率。 2、应重点进行细项检查的内容 1市场准入证明和产品来源文件 应检查防火门产品是否具有与型号相对应的认可证书和检验报告,并检查防火门产品是否具有相关的供货证明、采购合同文件等相关产品来源证明,确保产品符合认证制度要求且来源合法。 2铭牌和标记防火门产品上应有产品标志、质量检验合格标志和认证标志,并应在明显位置固定有永久性铭牌,铭牌的材料应为铝质或不锈钢等金属材质,且铭牌上应有完整、准确的制造厂名称、厂址、商标、产品名称、规格型号、耐火性能、执行标准、制造日期等信息内容。 3防火门的整体外形结构应首先重点检查防火门整体外形、长宽尺寸和双扇门的两个门扇所占比例,核对是否与认可证书内容相符,防止整体外形尺寸超出认可证书范围,对双扇门或子母门的门扇尺寸,应保证其较大的门扇尺寸不大于其获证产品的最大门扇的尺寸。 4门扇厚度应在现场对抽检的防火门门扇的实际厚度进行测量,确保实际厚度能符合检验报告样品标称厚度的要求,若门扇上存在压型结构,应测量门扇上压型的最大深度是否与检验报告申报的标称深度相符,且不应大于检验型号标称

防火门国家标准

防火门国家标准 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

C 82 中华人民共和国国家标准 GB 12955—2015 代替 GB 12955-1991、GB 14101-1993、GB 12955-2015 防火门 Fire resistant doorsets 2015-04-22发布2015-10-01实施国家质量监督检验检疫总局 发布 国家标准化管理委员会

目次

前言 本标准第5章、第7.2条为强制性条款,其余为推荐性条款。 本标准代替GB 12955-1991《钢质防火门通用技术条件》、GB 14101-1993《木质防火门通用技术条件》 本标准与GB 12955-1991、GB 14101-1993相比主要变化如下: ——增加了防火门按材质分类的内容(见4.1); ——对防火门的耐火性能分类进行了修改,由原来按甲、乙和丙分类,改为本版按“隔热防火门(A 类)”、“部分隔热防火门(B类)”和“非隔热防火门(C类)”分类 (GB 12955-1991的4.3、GB 14101-1993的4.1;本版的4.4); ——对防火门用材料的要求更加全面而具体,除金属材料以外的材料,增加了有关材料燃烧性能和材料燃烧烟气毒性的要求(GB 12955-1991和GB 14101-1993的 5.1;本版的 5.2); ——删去对用作建筑物外门的木质防火门的耐风压变形性能,抗空气渗透性能和抗雨水渗透性能的要求; ——对防火锁的性能要求更为具体(GBGB 14101-1993的5.1.4;本版的5.3.1); ——对防火合页(铰链)的性能要求更为具体(GBGB 14101-1993的5.1.4、本版的5.3.2); ——对闭门装置的性能要求更为具体GBGB 14101-1993的5.1.4、本版的5.3.3); ——对防火玻璃的要求更为具体(GBGB 14101-1993的5.1.3、本版的5.3.7); ——增加了防火门的门扇质量要求和试验方法(见5.5、6.6) ——增加对门扇宽度方向弯曲度的要求和试验方法(见5.7、6.8.3); ——增加了门扇与门框贴合面间隙的要求和试验方法(); ——增加了防火门灵活性的要求和试验方法(见5.9、6.10); ——增加了防火门可靠性的要求和试验方法(见5.10、6.11); ——对防火门的门扇扭曲度试验方法有所改进(GB 14101-1993的6.2;本版的6.8.2); ——增加了门扇与门框的搭接尺寸测量方法(见6.9.1); ——增加了判定准则(见7.2.4); ——增加了规范性附录A(见附录A); ——增加了规范性附录B(见附录B); ——增加了规范性附录C(见附录C); ——增加了规范性附录D(见附录D); 本标准的附录 A、附录 B、附录 C和附录 D均为规范性附录。 本标准由中华人民共和国公安部提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会建筑构件耐火性能分技术委员会(SAC/TC113/SC8)归口。 本标准负责起草单位:公安部天津消防研究所。 本标准参加起草单位:深圳市蓝盾实业有限公司、沈阳强盾防火门有限公司、深圳鹏基龙电安防股份有限公司、重庆美心·麦森门业有限公司、广东金刚玻璃科技股份有限公司、天津名门防火建材实业有限公司、北京光华安富业门窗有限公司、浙江唐门金属结构有限公司。 本标准主要起草人:赵华利、刘晓慧、黄伟、李博、李希全、王鹏翔、张相会、纪祥安、吕滋立、于洋、夏明宪、张明罡、纪春传、唐俊烈。 本标准所替代标准的历次版本发布情况为: ——GB 12955-1991;

防火门安装施工方案

防火门安装施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据............................................. 错误!未定义书签。 三、施工准备............................................. 错误!未定义书签。 四、施工工艺 (2) 2 11

一、工程概况 1、设计概况 本工程设计做法详见材料做法表

二、编制依据 《防火门通用技术条件》(GB12955-2008); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2011); 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2011); 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87); 协 意 。 3.2、材料准备 (1)钢门框及扇必须用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 (2)门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。钢质材料的厚度采用千分尺测量,在防火门同一部件上任意测定三点,计算其平均值,结果应符合下列规定:

门框应采用≥1.2mm厚钢板,扇面板采用≥0.8mm厚钢板,不带螺孔加固件采用≥ 1.2mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。门扇和门框内应用 对人体无毒无害的防火隔热材料填实。 (4)安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,安全通道防火门应设闭门器。 (5)对于进入现场的材料,必须有出厂合格证、检验报告、说明书,经检验合格后方可使用。材料进场后要严防日晒雨淋,按要求整齐的堆放在相应位置,并派专人负 (10)防火闭门装置:防火门用闭门器应按GA93的规定进行检验;或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。 (11)防火插销:采用目测及手感相结合的方法检查防火门上安装防火插销的情况,防火插销的耐火时间不小于其安装使用的防火门耐火时间,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。

防火门国家标准

防火门国家标准 Revised as of 23 November 2020

MFM 执行国家标准:GB14101---93 木质代号说明: 一、1021表示门洞尺寸,10表示门洞的宽度。21表示门洞的高度。 二、木质防火门b、L、5、6、甲、乙、丙耐火级限。 1、b表示木质防火门。门扇带。 2、L表示木质防火门带有亮窗。 3、5表示木质防火门右开。 4、6表示木质防火门左开。 5、K表示木质防火门有下门框。 6、甲、乙、丙表示耐火等级。甲(72分钟)、乙(54分钟)、丙(36分钟)。 ? GFM执行国家标准:GB12955—91 钢质防火门代号说明: 一、钢质防火门b、k、L、5、6、1、2。 1、钢质防火门b表示钢质防火门门扇带防火玻璃。 2、K表示钢质防火门有下门框。 3、L表示钢质防火门带亮窗。 4、1表示钢质防火门单扇门。 5、2表示钢质防火门双扇门。 6、5表示钢质防火门门扇右开。 7、6表示钢质防火门门扇左开。

8、甲、乙、丙表示耐火等级。甲(72分钟)、乙(54分钟)、丙(36分钟)。 举例:GFM—0921—bk5乙-1。钢质防火门,洞口宽度900mm。高度2100mm。门扇带有防火玻璃,有门下框。门扇开启方向右开,耐火等级:乙级。单扇。 钢质防火卷帘GFJ。无机纤维防火卷帘WFJ。 特级防火卷帘TFJ。钢质防火、防烟卷帘GFYJ。 无机纤维复合防火、防烟卷帘WFYJ。 执行国家标准:GB14102—2005。 一、防火卷帘分三种耐风压强度。 1、50表示耐风压强度490Pa. 2、80表示耐风压强度784Pa. 3、120表示耐风压强度1177Pa. 以上耐风压强度,针对室外安装。室内无耐风压强度。 二、帘面数量分类: 1、D表示帘面1个。 2、S表示帘面2个。 三、起闭方式分类: 1、C2表示垂直卷。 2、Cx表示侧向卷。 3、Sp表示水平卷。 四、钢质、无机卷帘耐火极限分类、符号。防烟型符号。

钢质防火门安装施工方案

防火门安装施工方案 目录 钢、木质防火门安装施工方案 第一节简介 Xxxxxx防火门工程,选用“珠海横琴美宜家公司”生产的“XX”牌钢质防火门框及扇。管井、机电用房等部位门框及扇选用木质防火门框及防火装饰木门扇。 第二节施工准备 (一)钢质防火门框及扇材料、安装要求 2.1.1钢门框及扇必须用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 2.1.2《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95》规定了钢质防火门的耐火极限:甲级门不低于小时,乙级门不低于小时,丙级门不低于小时。 2.1.3门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用-1.5mm厚钢板,扇面板

采用-1.2mm厚钢板,加固件采用-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 2.1.4门扇和门框内应用不燃性材料填实。 2.1.5安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不行低于950摄氏度。 2.1.6安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 2.1.7双扇门间必须有常盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。 2.1.8门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm. (二)木质防火门框及扇材料、安装要求 2.2.1木质防火门应采用窖干法干燥的木材,含水率不应大于12%。 2.2.2门扇玻璃应采用不影响木质防火门耐火性能试验合格的产品。 2.2.3木质防火门如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼等缺陷时,应用同一树种的木塞加胶填补,对于清油制品,木塞的色泽和木纹应与制口一致。 2.2.4在木质防火门的结合处和安装小五金处,均不得有木节或已填补的木节。 2.2.5五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套的产品。 2.2.6木质防火门宜为开门,必须启闭灵活(在不大于80N的推力作用下即可打开)。并具有自行关闭的功能。 2.2.7用于疏散通道的木质防火门应破例有在发生火灾时能迅即关闭的功能,且向疏散方向开启,不宜装锁和插销。 2.2.8带有子口的双扇或多扇木质防火门或多扇木质防火门必须能顺序关闭。 2.2.9木质防火门与门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽。且镶填不燃性材料制成的密封条。 2.2.10木质防火门的制作要求。 a) 门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时,榫槽应严密嵌合,应用胶料皎接,并用皎楔加紧。 b) 在潮湿地区,I级品应采用耐水的酚醛树脂胶,II级品可采用半耐水的尿醛树脂胶。 c) 表面包饰面时,边框和横楞必须在同一平面上,面层及边框及横楞应加压胶结。应在横楞和上、下冒头各钻两个以上的透气孔,以防受潮脱胶或起臌。

木质防火门规范

木质防火门规范 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

木质防火门施工规范 一,性能:应通过经济部国家标准CNS11227所规定之甲种(60分钟,背温100℃以下)A级, 乙种(30分钟,背温260℃以上)A级防火门防火时效测试标准,并取得CNLA 认可实验室测试报告. 二,材料: 1.门框 (1) 搭配金属门框时,烤漆钢板厚度;不锈钢板厚度.门框周边无法嵌置 膨胀条者,应相对嵌置於门扇周边. (2) 木质门框应选用密度650kg/m3以上之硬木,门框深度不得少於100mm,厚度 不得 少於45mm. (3) 门框必须镶嵌膨胀倍率35倍以上之防火防烟膨胀密封条,主成分为非磷系 材料制 成,嵌置深度不得大於4mm,总宽度不得大於10mm. (4) 门框所使用材料於进场组装前,必需由主构成材料之专业技师签证. 2.门扇 (1)门扇骨材须用650kg/m3以上之硬木,骨材宽度不得少於30mm,厚度不得少於 24mm. (2)门扇层间材须为氧化镁板,其乙种防火门厚度须达3mm以上,甲种为6mm以上, 并需符合CNS6532耐燃一级标准,如使用非氧化镁板时其防火板厚度应在9mm以上,以维持基本耐火时效. (3)门扇中心材乙种防火门须填充密度170kg/m3以上矽晶纤维防火棉(符合 CNS11701/ A2194)或96kg/m3陶瓷棉,甲种防火门一律填充陶瓷棉. (4)乙种门扇厚度43mm以内,甲种门扇厚度50mm以内. (5)门扇宽度误差≤2mm,对角线误差≤. 3.五金:五金配件,铰链,防火门锁等须为不锈钢制,内部结构组件熔点不得低於900℃, 并符合经济部指定验证合格产品,样式由业主或建筑,设计师依检测合格配件中 选定. 4.面饰:由业主或建筑,设计师选定,唯厚度不得逾. 三,安装: 1.门框与墙面之接合处应紧密接合. 2.门扇安装後,门扇与门框缝隙标准±2mm,门底不得大於20mm. 四,建议使用厂牌:南天门,裕晟,富三. 五,本防火门工程为系统产品,应由专业厂商责任施工,并由原厂出具CNLA实验 室「建筑用 防火门」试验报告,经济部防火门验证登录证书,出厂证明书等三种证明书. 六,前揭三项证明书件开立前,设计建筑师或营造厂商应提供防火门施工位置图,以检送相 关单位备查.

防火门、入户门安装验收标准

防火门、入户门安装验收标准 1、外观质量 采用不同材质材料制造的防火门,其外观质量应分别符合以下相应规定: a ) 木质防火门:割角、 拼缝应严实平整;胶合板不允许刨透表层单板和戗槎; 表面应 净光或砂磨,并不得有刨痕、毛刺和锤印;涂层应均匀、平整、光滑,不应有堆漆、 气泡、漏涂以及流 淌等现象; b ) 钢质防火门:外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤;涂层、镀层应均匀、平 整、光滑,不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象;焊接应牢固、焊点分 布均匀,不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象,外表面焊接应打磨平整; c ) 钢木质防火门:外观质量应满足 a )、 b )项的相关要求。 d ) 其他材质防火门:外观应平整、光洁,无明显凹痕、裂痕等现象,带有木质或钢质 部件的部分应分别满 足 a )、b )项的相关要求。 2、尺寸极限偏差 防火门门扇、门框的尺寸极限偏差应符合表 4的规定。 表1尺寸极限偏差 3、形位公差 门扇、门框形位公差应符合表 2的规定。 表2形位公差

4.1门扇与门框的搭接尺寸 门扇与门框的搭接尺寸不应小于12 mm。 4.2门扇与门框的配合活动间隙 a)门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。 b)门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。 c)门扇与上框的配合活动间隙不应大于 3 mm。 d)双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于 3 mm。 e)门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9 mm。 f)门扇与门框贴合面间隙,门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙均不应大于 3 mm。 4.3门扇与门框的平面高低差 R 防火门开面上门框与门扇的平面高低差不应大于 1 mm。 5、灵、 5.1启闭灵活性 防火门应启闭灵活、无卡阻现象。 5.2门扇开启力 防火门门扇开启力不应大于80 N。 6、可ii 在进行500次启闭试验后,防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。 7、五金件的安装 在门扇上开合页槽,需注意开启方向,合页槽的大小根据合页在门扇侧边上的所占的 位置而定(开槽尺寸不得明显大于合页尺寸),在操作过程中不得损伤门扇及门套表面部 位的油漆。根据提供的锁安装到相应的位置,锁孔中心距距水平地面高度尺寸符合图纸设计要求;锁具装完后检查门扇、门锁开关是否灵活,有无抖动现象,如有需及时调整锁具位置。门吸安装坚实牢固,不可有松动;拉手安装应垂直,无倾斜现象,合页安装牢固。 8 清理现场及成品保护 清洁已装好的门套、门扇;将现场清洁干净;按要求做好成品保护。

防火门规范

防火门验收规范 由于防火门是有行业专门标准的,所以防火门的验收标准是公安部消防部门制定的。各生产厂家及消费者都应该注意防火门的验收。在验收过程中要切实按照防火门的验收规范来验收,实现工程项目的消防规范达标。 一、钢质防火门通用技术条件(GB12955-2008) 1主题内容与适用范围 本标准规定了钢质防火门的产品分类、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输贮存等。 本标准适用于采用钢材制作门框、门扇面板的防火门。 2引用标准 GB 191包装储运图示标志 GB 5464建筑材料不燃性试验方法 GB 5823建筑门窗术语 GB 5824建筑门窗洞口尺寸系列 GB 5825建筑门窗开、关方向和开、关面的标志符号 GB 13685建筑外门和风压变形性能分级及其检测方法 GB 13686建筑设计防火规范 GBJ 45高层民用建筑设计防火规范 GBJ 210装饰工程施工验收规范 TJ 9工业民用建筑结构荷载规范 3术语、符号、代号 3.1钢质防火门是指用钢材制品作门框、门扇面板、耐火极限达到GB12955-2008规定的门。 3.2钢质防火门的名称符号按GB 12955-2008的规定为GFM。 4产品分类、规格尺寸 4.1产品分类 按耐火极限分为甲级、乙级、丙级钢质防火门

4.2规格尺寸 钢质防火门的洞口尺寸、构造尺寸应符合型式检验报告的规定。 5技术要求 5.1材料 5.1.1钢板 钢板的选材标准应符合国家标准的规定。 5.1.2填充材料 填充材料应符合国标中的规定。 5.1.3玻璃 玻璃应采用不影响钢质防火门耐火性能试验合格的产品。 5.1.4五金配件 五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套的产品。 5.2钢质防火门宜为平开门,必须启闭灵活(在不大于80N的推力作用下即可打开)。并具有自行关闭的功能。 5.3用于疏散通道的钢质防火门应破例有在发生火灾时能迅即关闭的功能,且向疏散方向开启,不宜装锁。 5.4多扇或多扇钢质防火门必须能顺序关闭。 5.5钢质防火门安装的留缝宽度和允许偏差应分别符合国标规定。其安装要求应符合施工方案有关规定。 5.6钢质防火门门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽。且镶填不燃性材料制成的密封条。 5.7钢质防火门的制作要求。 5.7.1门的制作质量,应符合下列规定: a.表面平整光滑、不得有凹凸、流淌现象 b.框、扇的颜色应符合设计要求、割角、拼缝应平整; d.门扇与门框各配合间隙应符合GB12955-2008中的相关规定 注:高、宽尺寸,框量内裁口,扇外口。

防火门施工工艺

3.2材料准备 3.2.1 钢门框及扇必须用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 3.2.2 门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用1.2-1.5mm厚钢板,扇面板采用0.8-1.2mm厚钢板,加固件采用1.2-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。门扇和门框内应用不燃性材料填实。 3.2.3 安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不行低于9 50摄氏度,安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 3.2.4 对于进入现场的材料,必须有出厂合格证、检验报告、说明书,经检验合格后方可使用。材料进场后要严防日晒雨淋,按要求整齐的堆放在相应位置,并派专人负责看管。 3.2.5 防火门的运输:应有防雨措施,底盘平整、清洁。门框、门扇应分开装。防火门装车时应绑扎牢固可靠,有垫板,不能直接接触门框和门扇的表面,以免运输中划伤表面涂层。装卸门框、门扇时应轻拿、轻放。 3.2.6 现场堆放:门扇、门框不应直接接触地面,应垫有枕木,立放。门框和门扇应正立放置。码放角度不小于70°,单排码放数量不能多于50个。 3.2.7 人造板材和胶等材料必须有有害气体不超标的证明。 3.2.8 门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm。 3.2.9 同一品种、同一类型、同一规格的防火门每50樘划为一个检验批,不足50樘也应划为一个检验批。 3.3施工机具准备 3.4施工作业条件 3.3.1 安装地坪基准线应明确、清晰。 3.3.2 明确开启方向(左外、右外、左内、右内)和安装形式(齐外、居中、

防火门安装方案

×××工程 防火门安装施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 1编制依据 (1) 1.1主要标准、规范、规程 (1) 2设计简介 (1) 3施工准备 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2材料准备 (2) 3.3机具准备 (3) 3.4作业条件 (3) 4施工工艺 (3) 4.1、工艺流程 (3) 4.2、施工工艺 (3) 5质量标准与检验标准 (4) 5.1主控项目 (4) 5.2一般项目 (4) 6安装注意事项 (5) 7成品保护 (6) 8安全文明及环保施工措施 (6) 8.1安全文明 (6)

1编制依据 1.1主要标准、规范、规程 序号 类别 名称 编号 1 国家 《防火门通用技术条件》 GB12955-2008 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》 GB50210-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2011 《建筑设计防火规范》 GBJ16-87 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 2 行业 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-2012 2设计简介 3施工准备 3.1技术准备 熟悉图纸和相关变更,掌握各楼号、各部位不同工程做法。协同土建及安装班组,对工序交接、施工相冲突的地方进行协调。认真仔细熟悉安装位置及现场施工情况,向班组讲解施工注意事项和工程验收标准。大面积施工前,必须先做样板,经验收合格,再大面积施工。 级别 名称 使用部位 耐火极限(小时) 甲级 钢制防火门 机房、地下室 1.5 乙级 钢制防火门 楼梯间及前室门 1.0 丙级 钢制防火门 管道井 0.5

防火门安装指导

防火门安装指导 This manuscript was revised on November 28, 2020

安装作业指导书 第一部分门框的安装 一、门框安装所需工具及辅料: 磁力线坠、透明塑料软管、楔型木块、榔头,凿子,电焊机,冲击钻,焊条,扳手,M10*80的膨胀螺栓,冲击钻头,水泥,砂子,保护膜,灌浆铲和浆盆。 二、门洞预留尺寸要求: 门框上边和两侧预留缝隙根据门框下边预留按《现场技术交底》要求的地坪和预埋尺寸为准。门洞的垂直度和水平度,以及洞口墙体表面应平整。通常单边预留缝为10mm-30mm。 三、安装步骤及要求: 1.首先根据安装现场技术交底,确定水平线(工地通常称为50线)与地评的相互关系。 2.在门框上标出与水平线对应的位置,并做好记号。 3.把门框放入门洞中,使门框上的标记与水平线位置平齐。 4.在门洞上标住固定孔的位置。 5.在固定孔位置标注处打孔,安装M10*80的膨胀螺栓,并用套筒搬手紧固。 6.在门框与门洞之间用楔形木块卡住,使门框固定于门洞中。 7.调整门框的垂直与水平: A 校正水平

首先在门框左右两竖框的上端向下测量等距离的两个点,并做好标记,将塑料软管中注入足够的水,然后将软管两端的液面对准记点,调整两竖框高度,使液面与标记点重合。 注意:调整垂直、水平应反复进行,使垂直、水平同时满足要求后,测量对角线差值,满足要求后再固定楔形木块。 B 校正垂直: 用磁力线坠在门框竖框的两垂直表面上进行测量,首先将磁力线坠吸在竖框顶端,让重锤自由下坠,当重锤静止不再摆动时,测量垂线到门框表面上、中、下、三点的距离,调整门框使这三点的距离相等。然后用此方法测量该竖框与该表面垂直的另一面。两表面上、 中、下三点的距离都分别相等时,证明此竖框已垂直。再用此方式调整另一侧竖框。 8.焊接门框固定片 先固定门框铰链边固定片,再固定门框锁边固定片。子母门和对开门不收此限,当上框也有固定点时应最后固定,在固定前必须调直上框。如下: A 必须按固定点所示进行固定。 B 膨胀螺栓,门框固定片之间必须牢固。 C 固定时不得碰伤,烧伤门框外表面。 D 固定片的固定顺序最好从上往下进行,并且每一个固定片固定后再去固定下一个固定片,以免造成门框变形。 E 固定一侧门框后应复查垂直、水平是否有变化,调整后在固定另一侧门框。

防火门技术要求规范标准要求

钢制防火门技术要求 本工程小区住宅属于高层住宅,地上部分耐火等级二级,地下部分耐火等级一级。电气机房、电梯机房采用甲级防火门,管井门采用丙级防火门,所有未注明级别防火门为乙级防火门。 一、防火门及其相应配件产品需满足的标准、规范 1 《钢质防火门窗、防火卷帘》09BJ13-4 2《防火门》 GB 12955-2008 3《防火窗》 GB 16809-2008 4《防火门闭门器》 GA 93-2004 5《门和卷帘的耐火试验方法》 GB 7633-87 6《建筑材料不燃性试验方法》GB/T 5464-1999 7 《防火膨胀密封件》GB 16807-2009 8《防火封堵材料》 GB 23846-2009 9《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 10《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-1995 11《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-2005 12《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001 13《钢制防火卷帘通用技术条件》GB14102-93除满足国家、行业及北京地方标准等相关标准规范外,必须具备公安部消防产品合格评定中心或原中国消防产品质量认证委员会颁发的消防产品质量认证证书、型式认可证书,以及国家消防产品质量

监督检验中心检验合格的认证检验、型式认可检验、型式检验报告产品必须符合消防局验收标准,中标人必须配合消防验收通过二、面积计算方法:图纸所标尺寸,均为洞口尺寸,面积计算均以现 场实际尺寸为准。 三、防火门的耐火时间、厚度 耐火时间:甲级不低于1.5h 、乙级不低于1.0h 、丙级不低于0.5h;门扇厚度:甲级不低于50mm 、乙级不低于45mm 、丙级不低于40mm ,其他未列项严格依据国家规范的相应要求。 四、防火门加工尺寸允许最大偏差如下表: 五、防火门的分类 1、钢质防火门(户门相关、通道处、设备间) 1.1 技术、材质要求: (1 )钢质防火门门框材质:不小于1.2mm 厚镀锌钢板(高度 2.1m 以上门或宽度1.2m 以上门钢板厚度不小于1.5mm ); (2 )钢质防火门门扇材质:不小于1.0mm 厚镀锌钢板; (3 )钢质防火门加固件材质:不小于1.2mm 厚钢板,如有螺栓孔厚度不小于3.0mm ; (4)填充物:符合环保要求和规范要求的防火填充材料(如门扇内填充珍珠岩防火材料、门框内填充水泥类防火材料);提供国家相关部门颁发的检测合格报告; (5)密封要求:门框设置密封槽,槽内镶嵌耐火阻燃的防火膨胀胶

防火门的安装方法

木质防火门的安装方法 安装工具 电锤、木工榔头、锉、刨、钢锯、平口螺刀、角尺、圈尺、吊线锤等。 安装程序 1. 组装门框 (1)在平整光滑的地面上,用直径2.5mm电钻在竖框的上端引30-40mm深的钉孔,用4颗80mm长的元钉把横框与两块竖框连接牢固(三块框采口在同一平面上;框内侧竖框与横框连接处缝隙小于0.5mm,两块横框与竖框处成90度角)。 (2)在竖框两侧固定6块连接片。 (3)把已组装成型的门框在地面上“翻过来”,用元钉固定另外6块连接片(检查:角度是否90度?门框中下三点内宽尺寸是否一致?)。 (4)检查符合要求后,把门扇与门框(有采口一方)“预合”。要求门的两边与门框的间隙符合要求。 2. 门框与墙体联结固定 (1)把组装牢固的门框整体移入门洞中(门框的两面与墙体两面在同一平面上;用吊线锤检查门框整体是否垂直于地面) (2)以连接片钉孔为点,确定墙体上的十二个钻孔点。 (3)用8-10mm直径的电锤在孔点上钻孔,在钻孔种钉入木锲,用元钉把连接片固定在墙体上。 (4)在已固定的门框与墙体间和缝中镶入木条,做到既不过紧又不过松,使门框与墙体连接固定。 3. 安装门扇 (1)剔合页槽,作业中不得损伤套装门装饰表面。 (2)安装合页。在钉木螺钉前,先引钉眼,然后钉木螺丝钉并拧紧(上下合页先拧一枚螺丝,然后关门检查缝隙是否合规,检查口与门扇是否在同一平面上,门扇有无下坠。无误后将其它螺钉拧紧,严禁将螺钉直接“打入”门扇门框内)。

(3)安装门锁(门锁安装后,注意全面检查门扇门锁开关是否灵活,留缝是否合规)。 4.安装门套线,门档条。(二合一结构) (1)套线和档条都设有凹型安装钉槽,用20-25mm元钉把门套线壳和档门条壳固定在门框上,然后用胶水把门套线的压条心和档门条安装在套线壳和档门条壳上。 (2)门套线和档门条应截切呈45度斜角(注意将斜角用平锉或木工刨打磨光滑,斜角两角相接处呈一线且合缝严密平整,合缝处用胶水粘牢)。 安装质量标准 1. 整体效果 (1)门扇门锁开关灵活,不形成“自开门”。 (2)门扇四周缝隙合规一致。 (3)连接缝隙严密、牢固。 (4)装饰表面无损伤。 2. 留缝标准 (1)门扇锁位与竖框缝3-4mm。 (2)门扇合面侧与竖框缝2-3mm。 (3)横框与门扇缝2-3mm。 (4)门扇与地面缝6-8mm。 钢制防火门安装工艺标准 1 适用范围 本标准适用于建筑工程平开钢质单、双扇防火门、钢质镶玻璃单、双扇防火门及钢质带亮窗的防火门安装。 2 引用标准

防火门安装验收自评报告

XXXX XXXX 竣工验收 自 评 报 告 编制: 审核:

审批: XXXXXXXX 二○一四年五月八日 XXXX防盗门安装工程 竣工验收自评报告 一、前言 1、我公司承建的XXXX防火门供货及安装工程,现已按设计要求施工完全部工程容,按国家有关技术标准自评质量等级,提出报工程竣工自评报告。 2、、本报告是以我单位对体育馆工程的检验评定资料为基础,以设计图纸、设计变更和质量验评标准为依据,并根据日常检查、复查记录及对主要材料见证取样,试验结果审查等方式掌握的情况编写形成。 二、工程概况:

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 三、质量自评依据: 1.1、。。。。。。。。。。。。施工图纸及设计变更。 2、建筑安装工程施工质量验收规(GB50204-2002),施工检查规及国家地方现行标准。 3、试验检测所遵循的技术标准、规定、规。 4、国家、地方现行有关建筑工程办法及规定。 5、《施工承包合同》约定的工程质量控制目标。 2.1除另有注明外,本工程须符合设计要求、图纸和相关国家、地方及行业标准,主要包括但不限于: 《工程建设标准强制性条文》2002年版 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《木结构设计规》(GB50005-2003 ) 《木结构工程施工质量验收规》(GB50201-2001 ) 《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2001)

《住宅装饰装修工程施工规》(GB50327-2001) 《木质防火门通用技术条件》(GB 14l0l一93) 《民用建筑工程室环境污染控制规》(GB 50325一2001) 《防盗安全门通用技术条件》( GB17565-2007 ) 四、主要施工措施: 工程质量控制措施:在公司质保体系和措施控制的基础上,监理单位配有专职监理工程师对本工程实行过程的质量监督。主要采用以下措施: 一、安装前的准备工作及相关的配合工作 在正式进场前,准备好资质材料及安装人员和相关职业证书向总包进行报审。 1、临时设施的准备 1.1配备一间不小于15m2的临时仓库,用以临时存放施工机具,配件及其它重要物品。 1.2 临时仓库及办公室均必须配设临时单相电源供照明,电风扇等使用,容量不小于1.5kw。 1.3 每一施工点50m围应分别提供3-AC380v/20A动力电源临时接驳口和 AC220/10A的单相电源接驳口,并配设动作可靠的漏电保护开关以确保施工用电安

钢质防火门安装施工方法

1.钢质防火门安装施工方法 1.1.工艺流程 弹线找规矩→门窗洞处理→安装连接件的检查→钢质门外观检查→按图示要求运到安装地点→钢质门安装→门四周嵌缝→安装五金配件→清理 (1)钢质门采用后塞口施工,安装前先检查门窗洞口尺寸是否比门窗框尺寸大30mm,否则应进行剔凿处理。 (2)按图纸尺寸放好门框安装位置线及立口标高控制线。 (3)安装门框上的铁脚。 (4)安装门框,并按线就位找好门框垂直度及标高,用木楔临时固定,检查正侧面垂直及对角线,合格后,用膨胀螺栓将铁脚与结构牢固固定好。 (5)门框与墙体间的缝隙按设计要求的材料进行填塞,表面用厚度为5~8mm 的密封胶封闭。 (6)门窗件安装:安装时先用电钻钻孔,再用自攻螺丝拧入,严禁用铁锤或重物敲打,防止损坏框料。 (7)安装后注意成品保护,防污染、防电焊火花烧伤损坏面层 1.2.门安装的技术要求 (1)防火门必须满足防火要求,采用设计要求的品牌。 (2)针对门种类,采取相适应的安装方法 (3)钢门的门框可采用膨胀螺栓与墙体固定或者在砌筑墙体时在洞口处预埋铁件,安装时与门框连接件焊牢。 (4)门框与墙体不论采用何种连接方式,没边均不应少于3个锚固点,且应牢固连接 (5)要求安装钢门应先找直、吊正、尺寸量合适后将其临时固定,并进行校正、调整、无误后可以进行连接锚固。 1.3.门安装质量要求 (1)关闭严密,间隙均匀,开关灵活。 (2)附件齐全,安装位置正确牢固,灵活适用、达到各自的功能,端正美观无污染,有防火功能应达到防火指标。 (3)填嵌饱满密实、表面平整、嵌填材料符合设计要求。

(4)表面平整,洁净,无划痕、无麻点、凹坑,无锈蚀;表面涂料颜色均匀一致涂膜光洁美观 1.4.成品保护 (1)门装入洞口临时固定后,应检查四周边框和中间框架是否用规定的保护胶纸和塑料薄膜封贴包扎好,再进行门窗框与墙体之间缝隙的填嵌和洞口墙体表面装饰施工,以防止水泥沙浆、灰水、喷涂材料等污染损坏钢质门表面。在室内外湿作业未完成前,不能破坏门窗表面的保护材料。 (2)采取措施,防止焊接作业时电焊火花损坏周围材料。 1.5.质量记录 对于特种门应检查生产许可证、产品合格证书和性能检测报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。

相关文档