文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防火门的安装方法

防火门的安装方法

防火门的安装方法
防火门的安装方法

防火门一般用于防止有消防要求的井下或建筑火灾蔓延和控制风流的安全设施,通常分为钢质和木质防火门。因为材质的不同所以这些防火门在安装方法上也大致有所不同的,本文主要详解防火门的安装方法,希望对大家有帮助。

防火门按材质分:有钢质防火门和木质防火门这二种防火门在安装方法上有一些细节上的不同。从防火等级上也略有不同大家在安装的时候一定要注意细节。

首先,木质防火门在安装时,门框尺寸应小于洞口20mm,门框下脚埋入地面下20mm.门框应与墙体固定牢固,垂直通角。立樘,撑樘应严加注意平直同角,避免刨锯。门框两侧固定点不少于3个,间距最好不要大于800mm. 其次,钢制防火门在安装过程中,考虑到门框的弯曲变形这个问题,要在门框宽度方向用木枋支撑起来,门框下脚埋入地面下20mm,再将门框与墙体上的预埋件焊接。然后在门框上角的墙上开洞,灌注水泥、砂、膨胀珍珠岩(1:2:5)的混凝土,等混凝土凝固后就可以使用。

防火门有密闭性的要求:

国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求:对钢质防火门,要求其扇与门框搭接不得小于10mm,扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大,否则防火门的密闭性能难以保证,也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。

因此,防火门安装的留缝宽度必须严格控制。根据这些标准规范安装,能在一定程度上保证防火门的有效作用,消费者在雇佣施工单位时一定要在一旁监督,防止他们偷工减料等问题的发生,这样才能让防火门不会在发生火灾时造成人员的伤亡。

甘肃中意门业现生产:遥控车库滑升门、工业垂直提升门、防火卷帘门、和谐式转页门、保温卷帘门、保温卷帘窗、豪华水晶卷帘门、不锈钢卷帘门、抗风卷帘门、工业平开门、工业平移门、工业折叠门、电动卷闸门、电动伸缩门、自动感应门等。

中意全体员工坚持科学管理、诚信创新、求真务实、和谐社会。竭诚与各界人士诚信合作,共同发展。

防火门门磁开关的安装方法及安装示意图—乐鸟

防火门门磁开关的安装方法及安装示意图— 乐鸟 北京乐鸟科技有限公司是专业做防火门监控系统的厂 火门监控模块,防火门门磁开关,防火门电磁释放器和防火门电动闭门器,其中门磁开关是防火门监控系统中必须要用到的产品,防火门门磁开关是给防火门提供防火门开闭状态的信号传感器,本产品使用铝制外壳。 它主要使用簧片开关、霍尔开关、磁检测器等调查,范围内的磁场门磁开关。离开一个断开时触发报警输出磁场。磁簧开关使用的磁铁与寿命长、高强度磁铁,它在门上。 开关安装在门框上,高强度磁铁安装在门,当门关闭,磁铁,里德接近对方,里德和磁铁。当门被打开时,磁铁从芦苇,芦苇失磁断开,触发报警输出。

LN9K型开关,例如,使用寿命长,高强度磁铁。 磁铁和簧片触点动作后,接触来自不同制造商略有不同,一般在5厘米。 磁簧开关采用两种接线方式。 一种传统的螺丝。 还有一种独特的连接模式,自动压力(ZDC)方法——连接不需要提前剥线。 只要插线连接孔,拧紧螺丝,连接线固定自动剥皮。 LN9K型门磁开关可以安装在一个表面上,还可以使用补充圆形插头埋墙式安装,容易与该网站合作环境,安装更方便。 的安装应使磁铁和里德横向距离近,调整距离使门磁开关是可靠的,并且不能碰撞。 系统施工 ●监控器到监控分机之间的连接线 每台监控器可以带多台监控分机,监控器与监控分机之间的通讯线采用ZR-RVSp-2*1.0mm2 的双绞线缆,每路最远布线长度为 10000m。 ●监控分机到监控模块之间的连接线 ●监控分机与监控模块之间的电源线采用NH-RVS-2× 1.5mm2 SC20 ,CC,在带满32 只模块(其中常开防火门为16

防火门安装施工方案

目录 一、安装前的准备工作及相关的配合工作 (1) 二、安装工艺流程及质量控制 (3) (一) 钢质防火门........................................................................ 错误!未定义书签。 (二)特级防火卷帘门.................................................................. 错误!未定义书签。 三、现场成品保护措施 (5) 四、现场补救措施 (5) 五、验收及交付方案 (6)

一、安装前的准备工作及相关的配合工作 在正式进场前,准备好资质材料及安装人员名单和相关职业证书向总包进行报审。 1、临时设施的准备 1.1配备一间不小于15m2的临时仓库,用以临时存放施工机具,配件及其它重要物品。 1.2 临时仓库及办公室均必须配设临时单相电源供照明,电风扇等使用,容量不小于1.5kw。 1.3 每一施工点50m范围内应分别提供3-AC380v/20A动力电源临时接驳口和AC220/10A的单相电源接驳口,并配设动作可靠的漏电保护开关以确保施工用电安全。 2、人员配备及相关安全准备工作 2.1工地配备专职质量、安全监督员。 2.2进场前,安装人员须持“五证一单”,身份证、居住证、健康证、操作证和进出入证,并作好安全三级教育和考核,并作好记录 2.3总包方专职安全员结合工地实际的安全教育,并作好记录; 2.4现场施工由工地总工负责协调和管理,配专职安全员佩带安全员标志。 2.5焊工、电工持有效操作证上岗,穿戴好防护用品,严格遵守动火规定办理动火证明,配备一定的灭火器材。 2.6配备安全生产的保护工具及相应设施; 2.7作好施工电动工具的接地保护,电源配电箱应设有漏电保护,确保不发生触电事故。 3、辅材准备:预埋铁件、电焊条、连接板(垫铁)、水泥砂浆、岩棉或矿棉、防火玻璃以及防火门专用五金配件和有关防火装置等。 4、机具准备:

钢质防火门安装施工方案 (1)

钢质防火门安装施工方案

目录 第一节施工准备 (2) 第二节工艺流程及施工方法 (2) 第三节成品保护 (5) 第四节质量保证措施 (5) 第五节应注意的问题 (7) 第六节安全施工措施 (8) 第七节环境保护措施 (8) ,

第一节施工准备 (一)钢质防火门框及扇材料、安装要求 1.1.1钢门框及扇用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 1.1.2《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95》规定了钢质防火门的耐火极限:甲级门不低于1.2小时,乙级门不低于0.9小时,丙级门不低于0.6小时。 1.1.3门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用1.2-1.5mm厚钢板,扇面板采用0.8-1.2mm厚钢板,加固件采用1.2-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 1.1.4门扇和门框内应用不燃性材料填实。 1.1.5安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不行低于950摄氏度。 1.1.6安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 1.1.7双扇门间必须有常盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。 1.1.8门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm. 第二节钢防火门框及扇安装 2.1 作业条件 2.1.1门框填充应堆放整齐,用水泥、砂子现场搅拌或用豆石砼填充密实。 2.1.2门框安装前先检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂。如有以上情况首 先修复再进入施工现场。 2.1.3门框门扇进场后找地方分类码放平整,每层要垫平、垫高。地面无积水。每层框与扇之间垫木条通风,露天堆放时,用苫布盖好,防日晒雨淋。 2.1.4门框安装前应根据图纸尺寸核实后进行安装,并按图纸开启方向安装如有开启方向不符合消防验收的,以书面形式向甲方提出更改,安装高度按建筑标高线进行控制。

防火卷帘门安装规范[1]

钢质防火门、防火卷帘门的相关技术规范 发布时间:2009-3-30 13:43:56 浏览次数:269 来源:中国消防商务网 钢质防火门、防火卷帘门一简介80年代初,钢质防火门、钢质防火卷帘门、钢质防火防烟卷帘门、钢质复合型防火防烟卷帘门,在我国的建筑中被逐渐推广应用。在建筑防火中起到了非常好的效果,现已在全国形成了产业化生产。《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)明确规定了建筑物内防火分区、防烟分区的分隔面积。对分隔时所采用的建筑材料及所配用什么防火级别、类型的门做了详细的论述,对设计人员的工程设计、消防建审人员的工程审核都有非常重要的指导意义。二防火门、防火卷帘门、防火防烟卷帘门的应用根据《高规》GB50045-95规定:1.房间与中庭回廊相通的门、窗应设自行关闭的乙级防火门、窗。2.与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h 的防火卷帘分隔。3.紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 2.00m;当水平距离小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。4.防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。5.地下室内存放可燃物平均重量超过30Kg/m2的房间隔墙,其耐火极限不低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门。三防火卷帘的技术规范防火卷帘门根据《钢质防火卷帘通用技术条件》GB14102-93规定:1.防火卷帘产品分类钢质防火卷帘可依其安装位置、形式和性能进行分类。1.1钢质防火卷帘依其在建筑物中的位置分类。1.2 按耐风压强度分类。1.3 按耐火时间分类1. 3.1 普通型钢质防火卷帘。1.3.2复合型钢质防火卷帘。类别及代号耐风压Pa 50 490.3 80 78 4.5 120 1176.8 类别及代号耐火时间h F1 1.5 F2 2.0 类别及代号耐火时间h F3 2.5 F4 3.0 1.4按耐火时间和防烟性能分类1.4.1普通型钢质防火卷帘,见表5。类别及代号耐火时间h 漏烟量(20Pa压差)FY1 1.5 ≤0.2m3/m2min FY 2.0 ≤0.2m3/m2min 1.4.2复合型钢质防火防烟卷帘。类别及代号耐火时间h 漏烟量(20Pa压差)FY3 2.5 ≤0.2m3/m2min FY4 3.0 ≤0.2m3/m2min 1.5 按安装形式分类。类别及代号安装形式说明C 墙侧安装外墙用防火卷帘a.墙外侧安装b.墙内侧安装Z 墙中间安装1.墙中安装2.通道安装2.技 术要求2.1钢质防火卷帘应符合本标准的要求,并按规定程序批准的图纸和技术文件制造。

防火门施工方案

编制依据 《防火卷帘门通用技术条件》(GB14102-2005) 《钢质防火门通用技术条件》(GB12955-1991) 《钢化玻璃》(GB9963-98) 《建筑用安全玻璃,防火玻璃》《建筑设计防火规范》( GBJ16-87) 《木结构工程施工质量验收规范》( GB50206-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2001) 《木质防火门通用技术条件》( GB14101-93) 《建筑装饰装修工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-001-2003) 中国建筑工程总公司版《建筑装饰装修工程施工质量标准》(ZJQ00-SG-021-2006) 中国建筑工程总公司版《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 《建筑节能工程施工质量验收规范》( GB 50411-2007) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》( GB 50325-2001) 《天津市民用建筑节能工程质量验收规程》( DB 29-126-2007 ) 本工程与装饰装修工程有关的设计变更洽商等相关资料 1.工程概况 本工程建筑面积121100m2,地下部分建筑面积42285m2,地上部分建筑面积78815m2。分为主楼、地下车库、裙房三部分。地下三层,地上四十一层。 本工程结构形式为框架-剪力墙结构,抗震设防烈度为7 度加速度) ,建筑耐火等级为一级。 本工程防火卷帘采用双轨无机布基防火卷帘门(特级),耐火极限不低于3 小时。卷帘门用在地下室防火分区处,并增设消防联动系统。 钢质甲级防火隔音门:门框、门扇面板及其加固件采用电镀锌板。单扇门设闭门器,双扇门间带盖缝板,并设闭门器和顺序器。甲级钢质防火门的耐火极限不低于,乙级钢质防火门的耐火极限不低于,丙级钢质防火门耐火极限不低于。 木质防火门:甲级防火门的耐火极限不低于,乙级防火门的耐火极限不低于,丙级防火门耐火极限不低于

钢质防火门安装施工方案

防火门安装施工方案 目录 钢、木质防火门安装施工方案 第一节简介 Xxxxxx防火门工程,选用“珠海横琴美宜家公司”生产的“XX”牌钢质防火门框及扇。管井、机电用房等部位门框及扇选用木质防火门框及防火装饰木门扇。 第二节施工准备 (一)钢质防火门框及扇材料、安装要求 2.1.1钢门框及扇必须用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 2.1.2《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95》规定了钢质防火门的耐火极限:甲级门不低于小时,乙级门不低于小时,丙级门不低于小时。 2.1.3门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用-1.5mm厚钢板,扇面板

采用-1.2mm厚钢板,加固件采用-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 2.1.4门扇和门框内应用不燃性材料填实。 2.1.5安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不行低于950摄氏度。 2.1.6安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 2.1.7双扇门间必须有常盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。 2.1.8门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm. (二)木质防火门框及扇材料、安装要求 2.2.1木质防火门应采用窖干法干燥的木材,含水率不应大于12%。 2.2.2门扇玻璃应采用不影响木质防火门耐火性能试验合格的产品。 2.2.3木质防火门如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼等缺陷时,应用同一树种的木塞加胶填补,对于清油制品,木塞的色泽和木纹应与制口一致。 2.2.4在木质防火门的结合处和安装小五金处,均不得有木节或已填补的木节。 2.2.5五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套的产品。 2.2.6木质防火门宜为开门,必须启闭灵活(在不大于80N的推力作用下即可打开)。并具有自行关闭的功能。 2.2.7用于疏散通道的木质防火门应破例有在发生火灾时能迅即关闭的功能,且向疏散方向开启,不宜装锁和插销。 2.2.8带有子口的双扇或多扇木质防火门或多扇木质防火门必须能顺序关闭。 2.2.9木质防火门与门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽。且镶填不燃性材料制成的密封条。 2.2.10木质防火门的制作要求。 a) 门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时,榫槽应严密嵌合,应用胶料皎接,并用皎楔加紧。 b) 在潮湿地区,I级品应采用耐水的酚醛树脂胶,II级品可采用半耐水的尿醛树脂胶。 c) 表面包饰面时,边框和横楞必须在同一平面上,面层及边框及横楞应加压胶结。应在横楞和上、下冒头各钻两个以上的透气孔,以防受潮脱胶或起臌。

防火门安装规范

瑞安·城中汇防火门安装规范 各安装分包班组: 为保证工程安装质量达到甲方验收标准,实现大家双赢。现我司根据工程要求制定以下安装操作规范,请各班组及现场施工人员严格按此要求施工,如因施工人员不仔细或不按此规范所需返工或因安装问题而工程验收不合格我司将追究由此造成的一切损失并有权拒绝支付一切安装费用。 1、门扇、门框开包组装后地面应有保护层,不能让任何成品与地面或其它作业面接触。如我司巡查员发现一次扣罚200元。 2、门框在地面组装后,固定前应用红外线水平仪标出横、竖位置(±1mm)。 门框固定后与前面预留墙砖位置不能大于10mm尽量贴紧砖口(方便于以后打胶处理)。背面可阴沉下去5-8mm。如因精装修贴砖问或其它作业面而造成题不满足于以上要求的,必须当日下午汇总到各楼号现场主管那里,因施工人员自行安装而导致的后果自行负责。 3、在使用用于固定门框铁钉时,不能直接用榔头敲打门框。应使用辅助工具(如套筒或钢毡子)将铁钉完全敲入致平整。如因野蛮施工造成损坏自行恢复。 4、门扇安装后应调整与门框之间的间隙使其上、左、右三方一致。做到正常开启无擦挂、无碰撞现象。门扇已包装好的成品保护层发验收之前不能扯掉,如有脱落或粘接不牢的应由施工员及时加固处理。 5、铰链安装间距为:从门扇上方到第一个铰链上方为_____mm,从门扇上方到第二个铰链上方为_____mm,从门扇下方到铰链下方为_____mm。 6、安装铰链前应粘贴好防火胶条,并在各断口、交叉处用米钉或马钉固定防止反翘或脱落。用于固定铰链的自攻螺丝应与铰链平整,不能有门扇关闭后因自攻螺丝冒出损坏门扇侧面。或引起门扇反弹。 7、安装贴面线条碰角处应由45度角表面平整。 施工人员代表(签字)分包单位:四川鑫中安门窗 2015/5/20

防火门安装施工技术交底

防火门安装施工技术交底 交底内容: 一、施工准备 1.材料准备: 1.1防火门的材质、规格、型号、防火等级应符合设计要求,五金配件配套齐全,具有生产许可证、产品合格证和性能检测报告。 1.2防火门必须为消防部门及鉴定并认可的产品,其防火等级应符合设计及有关标准的规定。 1.3带有机械装置、自动装置或智能装置的防火门其机械装置、自动装置或智能装置的功能应符合实际要求和有关标准的规定。 1.4防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。 2.主要机具:电锤、电焊机、扳手、盒尺、线坠、手锤、手电钻、打胶筒、螺丝刀、木楔、托线板。 3. 作业条件: 3.1 主体结构经有关质量部门验收合格,工种之间已办好交接手续。 3.2检查门窗洞口尺寸及标高,开启方向是否符合设计要求。有预埋件的门窗口还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求。 二、操作工艺 1.钢质防火门 1.1工艺流程: 交底内容: 1.2施工工艺 1.2.1划线定位:按设计要求尺寸,标高和方向,画出门框框口位置线。 1.2.2门洞口处理:安装前检查门洞的尺寸,偏差、不垂直、不方正的要进行剔凿或抹灰处理。 1.2.3门框内灌浆:对于钢质防火门,需要在门框内填充水泥素浆或C20细石砼。填充

前应先把门关好,将门扇开启面的门框与门扇之间的防漏孔塞上塑料盖后,方可进行填充。填充水泥不能过量,防止门框变形影响开启。 1.2.4门框就位和临时固定:先拆掉门框下部的固定板,将门框用木楔临时固定在洞口内,经校正合格后,固定木楔。凡框内高度比门扇的高度大于30㎜者,洞口两侧地面须设置凹槽。门框一般埋入±0.00m标高以下20㎜,须保证框口上下尺寸相同,允许误差<1.5㎜,对角线允许误差<2㎜。 1.2.5门框固定: 钢质门采用1.5㎜厚镀锌连接件固定。连接件与墙体固定可采用膨胀螺栓、射钉或预埋或后置的铁件焊接的方式进行,每边均不应少于3个连接点,且应牢固连接。 1.2.6门框与墙体间隙间的处理:门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或强度不低于C20的细石砼嵌缝牢固,应保证与墙体连接成整体;经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。门框与墙体连接处打建筑密封胶。 1.2.7门扇安装:门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。安装后的防火门,要求门扇与门框搭接量不小于10.0mm,框扇配合部位内侧宽度尺寸偏差不大于2.0mm,高度偏差不大于2.0mm,对角线长度之差小于3.0mmm,门扇闭和后配合间隙小于3.0mmm,门扇与门框之间的两侧缝隙不大于4.0mm,上侧缝隙不大于3.0mm,双扇门中缝间隙不大于4.0mm。 1.2.7五金配件安装: 安装门锁、合金或不锈钢执手及其他装置等,可按照五金的《使用说明书》的要求进行安装,均应达到各自的使用功能。 1.2.8清理、涂漆:安装结束后,应随即将门框、门扇、和洞口周围的污垢等清擦干净。油漆后的门现场安装后及竣工前要自行检查是否有划伤,如遇修补,列出清单向总包提出。修补的地方,用保护薄膜做好防护措施,避免污染五金。 2.木质防火门 2.1施工工艺: 2.1.1组装门框: A.在平整光滑的地面上,用直径2.5mm电钻在竖框的上端引30-40mm深的钉孔,用4颗80mm长的元钉把横框与两块竖框连接牢固(三块框采口在同一平面上;框内侧竖框与横框连接处缝隙小于0.5mm,两块横框与竖框处成90度角)。 B.在竖框两侧固定6处固定点,打木塞用。

防火门规格型号、尺寸计算、五金配置和安装的基本要求

1、目的 为指导防火门生产、检验、生产计划单的编制、防火门安装检验和合同审核,制定本文件。 2、范围 适用于钢质、木质、钢木质隔热防火门。 3、防火门的规格型号 GFM MFM ××××-bdlk×A×.××(×级)-× GMFM GFM---------表示钢质隔热防火门 MFM---------表示木质隔热防火门 GMFM--------表示钢木质隔热防火门 ××--------表示门宽度(防火门规格用洞口尺寸标示) ××--------表示门高度(防火门规格用洞口尺寸标示) (防火门规格的宽、高度单位为dm.示例:宽度1000mm、 高度2100mm的防火门表示为1021) b----表示门扇上装有防火玻璃,门扇上无防火玻璃时型号中不标注。 d----表示门框为单裁口。双裁口门框标示为s. (本公司生产的防火门均为单裁口) l----表示门上有亮窗,无亮窗时型号中不标注。 k----表示门框带下槛,无下槛时型号中不标注。 ×---此处表示防火门的开启方向。5表示门扇顺时针旋转关闭,6表示门扇逆时针旋转关闭。(双扇门的开启方向按装锁的门扇确定) A×.××(×级)-----此处表示防火门的耐火等级。A1.50(甲级)表示甲级防火门,耐火极限1.5h。A1.00(乙级)表示乙级防火门,耐火极限1.0h。A0.5(丙级)表示丙 级防火门,耐火极限0.5h. ×----此处表示门扇的数量。1表示单扇门,2表示双扇门。

4、防火门的门型 本公司生产的防火门的门型共10种,其中单扇门4种、双扇子母式2种、双扇门4种。 单扇门和双扇子母式要明确开启方向。门型示意图如下: 单开全板 防火门单开带玻璃 防火门 单开带亮窗 防火门 单开带玻璃 带亮窗防火门 双开全板 防火门 双开全板 子母式防火门 双开带玻璃 防火门 双开带玻璃 子母式防火门 双开带亮窗 防火门 双开带玻璃 带亮窗防火门5、防火门的基本尺寸 5.1、门框型材的断面尺寸 1 1 4 5661 木质防火门门框的断面尺寸钢质防火门门框的断面尺寸 5.2、门框的外形及裁口尺寸

防火门安装施工方案

防火门安装施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据............................................. 错误!未定义书签。 三、施工准备............................................. 错误!未定义书签。 四、施工工艺 (2) 2 11

一、工程概况 1、设计概况 本工程设计做法详见材料做法表

二、编制依据 《防火门通用技术条件》(GB12955-2008); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2011); 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2011); 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87); 协 意 。 3.2、材料准备 (1)钢门框及扇必须用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 (2)门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。钢质材料的厚度采用千分尺测量,在防火门同一部件上任意测定三点,计算其平均值,结果应符合下列规定:

门框应采用≥1.2mm厚钢板,扇面板采用≥0.8mm厚钢板,不带螺孔加固件采用≥ 1.2mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。门扇和门框内应用 对人体无毒无害的防火隔热材料填实。 (4)安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,安全通道防火门应设闭门器。 (5)对于进入现场的材料,必须有出厂合格证、检验报告、说明书,经检验合格后方可使用。材料进场后要严防日晒雨淋,按要求整齐的堆放在相应位置,并派专人负 (10)防火闭门装置:防火门用闭门器应按GA93的规定进行检验;或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。 (11)防火插销:采用目测及手感相结合的方法检查防火门上安装防火插销的情况,防火插销的耐火时间不小于其安装使用的防火门耐火时间,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。

防火门安装施工方案

防火门安装施工方案 编制人: 审批人: 审核人:

目录 3.4、作业条件 (2) 四、施工工艺 (2) 4.1、工艺流程 (2)

一、工程概况 1、设计概况 本工程设计做法详见材料做法表

二、编制依据 《防火门通用技术条件》(GB12955-2008); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2011); 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2011); 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87); 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2012); 《建筑施工手册》-第四版; 施工图纸、图纸审查意见、设计变更、图纸会审记录。 三、施工准备 3.1、技术准备 (1)熟悉图纸和相关变更,掌握各楼号、各部位不同工程做法。 (2)协同土建及安装班组,对工序交接、施工相冲突的地方进行协调。 (3)认真仔细熟悉安装位置及现场施工情况,向班组讲解施工注意事项和工程验收标准。 (4)大面积施工前,必须先做样板,经验收合格,再大面积施工。 3.2、材料准备 (1)钢门框及扇必须用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。

(2)门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。钢质材料的厚度采用千分尺测量,在防火门同一部件上任意测定三点,计算其平均值,结果应符合下列规定:门框应采用≥1.2mm厚钢板,扇面板采用≥0.8mm厚钢板,不带螺孔加固件采用≥1.2mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。门扇和门框内应用对人体无毒无害的防火隔热材料填实。 (4)安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,安全通道防火门应设闭门器。 (5)对于进入现场的材料,必须有出厂合格证、检验报告、说明书,经检验合格后方可使用。材料进场后要严防日晒雨淋,按要求整齐的堆放在相应位置,并派专人负责看管。 (6)防火门的运输:应有防雨措施,底盘平整、清洁。门框、门扇应分开装。防火门装车时应绑扎牢固可靠,有垫板,不能直接接触门框和门扇的表面,以免运输中划伤表面涂层。装卸门框、门扇时应轻拿、轻放。 (7)现场堆放:门扇、门框不应直接接触地面,应垫有枕木,立放。门框和门扇应正立放置。码放角度不小于70°,单排码放数量不能多于50个。 (8)门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm,测量部位均在门扇两侧或上侧或双扇门的中点处,读数准确至1mm。 (9)防火合页(铰链) :防火合页(铰链)板厚采用游标卡尺检验,任意测定三点,计算其平均值,防火门用合页(铰链)板厚应不少于 3 mm,其耐火时间应不小于其安装使用的防火门耐火时间。 (10)防火闭门装置:防火门用闭门器应按GA93的规定进行检验;或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。 (11)防火插销:采用目测及手感相结合的方法检查防火门上安装防火插销的情

防火门安装安全技术措施

编号:AQ-JS-01824 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 防火门安装安全技术措施 Safety technical measures for fire door installation

防火门安装安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1、工程概况 21采区井下变电防火门安装位置所位于运输上山联络巷与回风上山处,工程量:2道,为确保施工安全,特制定安全技术措施。 具体安装位置和参数详见:《肥田煤矿21采区井下变电所防火门安装图》 2、施工时间:2013年11月 3、施工准备:21采区井下变电所 4、安全技术措施: 4.1安装前的准备工作 1)熟悉图纸及有关技术资料,在防火门门安装前,必须认真会审图纸,熟悉技术资料,领会设计意图,并对所安装的防水密闭门的构造、原理、性能和安装技术要求作系统地了解,然后制定出正确的设备安装工程施工方案。

2)测量人员根据施工图纸设计参数在现场放好巷道中线、定好防火门安装位置,并用红色喷漆在安装位置的基础地面和两帮墙上标出,要求字体、边线清晰,位置准确。 3)设备的清点检查 设备运抵安装现场后,施工单位应会有关部门的人员对设备进行清点检查,清点时应以设备制造厂提供的设备装箱单和设备图纸为依据,核实设备的名称、型号和规格;清点设备的全部零件和附件,检查设备的出厂合格证和其他技术文件是否齐全,同时要检查设备的外观质量,如有缺陷和损伤等情况,应进行研究和处理;检查时如要清除防锈油质,应注意刮具的硬度。 4)施工用设备、工具及材料的准备 按照施工图纸,提前准备好施工所需的红砖、穿墙套管、矿用工字钢、水泥、石沙以及施工所需工具等,在施工前把所需的材料及防火门安全运至施工地点,物料运输过程中一定要绑扎牢固,确保运输过程中的安全。 5)施工所需材料详见《肥田煤矿21采区进行变电所防火门安

防火门安装方案

×××工程 防火门安装施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 1编制依据 (1) 1.1主要标准、规范、规程 (1) 2设计简介 (1) 3施工准备 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2材料准备 (2) 3.3机具准备 (3) 3.4作业条件 (3) 4施工工艺 (3) 4.1、工艺流程 (3) 4.2、施工工艺 (3) 5质量标准与检验标准 (4) 5.1主控项目 (4) 5.2一般项目 (4) 6安装注意事项 (5) 7成品保护 (6) 8安全文明及环保施工措施 (6) 8.1安全文明 (6)

1编制依据 1.1主要标准、规范、规程 序号 类别 名称 编号 1 国家 《防火门通用技术条件》 GB12955-2008 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》 GB50210-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2011 《建筑设计防火规范》 GBJ16-87 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 2 行业 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-2012 2设计简介 3施工准备 3.1技术准备 熟悉图纸和相关变更,掌握各楼号、各部位不同工程做法。协同土建及安装班组,对工序交接、施工相冲突的地方进行协调。认真仔细熟悉安装位置及现场施工情况,向班组讲解施工注意事项和工程验收标准。大面积施工前,必须先做样板,经验收合格,再大面积施工。 级别 名称 使用部位 耐火极限(小时) 甲级 钢制防火门 机房、地下室 1.5 乙级 钢制防火门 楼梯间及前室门 1.0 丙级 钢制防火门 管道井 0.5

木质防火门规范

木质防火门规范 The manuscript was revised on the evening of 2021

木质防火门施工规范 一,性能:应通过经济部国家标准CNS11227所规定之甲种(60分钟,背温100℃以下)A级, 乙种(30分钟,背温260℃以上)A级防火门防火时效测试标准,并取得CNLA 认可实验室测试报告. 二,材料: 1.门框 (1) 搭配金属门框时,烤漆钢板厚度;不锈钢板厚度.门框周边无法嵌置 膨胀条者,应相对嵌置於门扇周边. (2) 木质门框应选用密度650kg/m3以上之硬木,门框深度不得少於100mm,厚度 不得 少於45mm. (3) 门框必须镶嵌膨胀倍率35倍以上之防火防烟膨胀密封条,主成分为非磷系 材料制 成,嵌置深度不得大於4mm,总宽度不得大於10mm. (4) 门框所使用材料於进场组装前,必需由主构成材料之专业技师签证. 2.门扇 (1)门扇骨材须用650kg/m3以上之硬木,骨材宽度不得少於30mm,厚度不得少於 24mm. (2)门扇层间材须为氧化镁板,其乙种防火门厚度须达3mm以上,甲种为6mm以上, 并需符合CNS6532耐燃一级标准,如使用非氧化镁板时其防火板厚度应在9mm以上,以维持基本耐火时效.

(3)门扇中心材乙种防火门须填充密度170kg/m3以上矽晶纤维防火棉(符合CNS11701/ A2194)或96kg/m3陶瓷棉,甲种防火门一律填充陶瓷棉. (4)乙种门扇厚度43mm以内,甲种门扇厚度50mm以内. (5)门扇宽度误差≤2mm,对角线误差≤. 3.五金:五金配件,铰链,防火门锁等须为不锈钢制,内部结构组件熔点不得低於900℃, 并符合经济部指定验证合格产品,样式由业主或建筑,设计师依检测合格配件中选定. 4.面饰:由业主或建筑,设计师选定,唯厚度不得逾. 三,安装: 1.门框与墙面之接合处应紧密接合. 2.门扇安装後,门扇与门框缝隙标准±2mm,门底不得大於20mm. 四,建议使用厂牌:南天门,裕晟,富三. 五,本防火门工程为系统产品,应由专业厂商责任施工,并由原厂出具CNLA实验室「建筑用 防火门」试验报告,经济部防火门验证登录证书,出厂证明书等三种证明书. 六,前揭三项证明书件开立前,设计建筑师或营造厂商应提供防火门施工位置图,以检送相 关单位备查.

防火门安装指导

防火门安装指导 This manuscript was revised on November 28, 2020

安装作业指导书 第一部分门框的安装 一、门框安装所需工具及辅料: 磁力线坠、透明塑料软管、楔型木块、榔头,凿子,电焊机,冲击钻,焊条,扳手,M10*80的膨胀螺栓,冲击钻头,水泥,砂子,保护膜,灌浆铲和浆盆。 二、门洞预留尺寸要求: 门框上边和两侧预留缝隙根据门框下边预留按《现场技术交底》要求的地坪和预埋尺寸为准。门洞的垂直度和水平度,以及洞口墙体表面应平整。通常单边预留缝为10mm-30mm。 三、安装步骤及要求: 1.首先根据安装现场技术交底,确定水平线(工地通常称为50线)与地评的相互关系。 2.在门框上标出与水平线对应的位置,并做好记号。 3.把门框放入门洞中,使门框上的标记与水平线位置平齐。 4.在门洞上标住固定孔的位置。 5.在固定孔位置标注处打孔,安装M10*80的膨胀螺栓,并用套筒搬手紧固。 6.在门框与门洞之间用楔形木块卡住,使门框固定于门洞中。 7.调整门框的垂直与水平: A 校正水平

首先在门框左右两竖框的上端向下测量等距离的两个点,并做好标记,将塑料软管中注入足够的水,然后将软管两端的液面对准记点,调整两竖框高度,使液面与标记点重合。 注意:调整垂直、水平应反复进行,使垂直、水平同时满足要求后,测量对角线差值,满足要求后再固定楔形木块。 B 校正垂直: 用磁力线坠在门框竖框的两垂直表面上进行测量,首先将磁力线坠吸在竖框顶端,让重锤自由下坠,当重锤静止不再摆动时,测量垂线到门框表面上、中、下、三点的距离,调整门框使这三点的距离相等。然后用此方法测量该竖框与该表面垂直的另一面。两表面上、 中、下三点的距离都分别相等时,证明此竖框已垂直。再用此方式调整另一侧竖框。 8.焊接门框固定片 先固定门框铰链边固定片,再固定门框锁边固定片。子母门和对开门不收此限,当上框也有固定点时应最后固定,在固定前必须调直上框。如下: A 必须按固定点所示进行固定。 B 膨胀螺栓,门框固定片之间必须牢固。 C 固定时不得碰伤,烧伤门框外表面。 D 固定片的固定顺序最好从上往下进行,并且每一个固定片固定后再去固定下一个固定片,以免造成门框变形。 E 固定一侧门框后应复查垂直、水平是否有变化,调整后在固定另一侧门框。

防火门安装技术交底

中国(泸州)西南商贸城防火门技术交底 一、施工准备: 1、施工准备 1.1在正式进场前,准备好资质材料及安装人员名单和相关的证书向总包方进行报验审批。 1.2配备一间临时仓库,用于临时存放施工机具,配件及重要物品。 1.3施工电源接驳需符合项目施工用电要求。 二、相关设计变更及技术要求 1、本工程防火门颜色统一为浅灰色,防火门的门扇厚度甲级、乙级不低于50mm,丙级不低于45mm。防火门的隔热及门扇的填充材料需满足相关规范要求,同时管道井、设备用房的防火门应防火锁。 2、防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。 3、防火门外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤,涂层、镀层应均匀、平整、光滑,不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂及流淌等现象,焊接应牢固、焊点分布均匀,不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象,外表面焊接应打磨平整。 4、相关技术要求详见2011年8月5日所发工作联系单(川南大(总)2011-073)。 5、5#地块一层东侧5-R至5-P轴之间,将弱电机房及电信机房设置在3米夹层里,防火门需做相关调整,详见2011年5月6日、2011年3月18日所发工程技术联系单。 6、各地块除3#地块外强弱电井予以调整,无地下室部分,商铺内±0.000强弱电井无需砌筑,其防火门应做相关调整,详见2011年4月9日所发工程技术联系单。 7、10#地块一层及二层的10-3交10-P轴水井没有任何使用功能,取消该处原设计水井砖墙及防火门FM0621丙,详见2011年8月23日所发工程联系单(2011-08-22-02)。 三、施工方法及工艺流程 1、防火门安装: 1.1、安装前应检查产品有无翘曲、脱胶现象,如有要及时修理。 1.2、产品进场后,未安装前应放置通风干燥处,码放整齐。入露天堆放时,要用 技术部(签字):质检员(签字):工长(签字):劳务技术负责人(签字):

防火门规范

防火门验收规范 由于防火门是有行业专门标准的,所以防火门的验收标准是公安部消防部门制定的。各生产厂家及消费者都应该注意防火门的验收。在验收过程中要切实按照防火门的验收规范来验收,实现工程项目的消防规范达标。 一、钢质防火门通用技术条件(GB12955-2008) 1主题内容与适用范围 本标准规定了钢质防火门的产品分类、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输贮存等。 本标准适用于采用钢材制作门框、门扇面板的防火门。 2引用标准 GB 191包装储运图示标志 GB 5464建筑材料不燃性试验方法 GB 5823建筑门窗术语 GB 5824建筑门窗洞口尺寸系列 GB 5825建筑门窗开、关方向和开、关面的标志符号 GB 13685建筑外门和风压变形性能分级及其检测方法 GB 13686建筑设计防火规范 GBJ 45高层民用建筑设计防火规范 GBJ 210装饰工程施工验收规范 TJ 9工业民用建筑结构荷载规范 3术语、符号、代号 3.1钢质防火门是指用钢材制品作门框、门扇面板、耐火极限达到GB12955-2008规定的门。 3.2钢质防火门的名称符号按GB 12955-2008的规定为GFM。 4产品分类、规格尺寸 4.1产品分类 按耐火极限分为甲级、乙级、丙级钢质防火门

4.2规格尺寸 钢质防火门的洞口尺寸、构造尺寸应符合型式检验报告的规定。 5技术要求 5.1材料 5.1.1钢板 钢板的选材标准应符合国家标准的规定。 5.1.2填充材料 填充材料应符合国标中的规定。 5.1.3玻璃 玻璃应采用不影响钢质防火门耐火性能试验合格的产品。 5.1.4五金配件 五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套的产品。 5.2钢质防火门宜为平开门,必须启闭灵活(在不大于80N的推力作用下即可打开)。并具有自行关闭的功能。 5.3用于疏散通道的钢质防火门应破例有在发生火灾时能迅即关闭的功能,且向疏散方向开启,不宜装锁。 5.4多扇或多扇钢质防火门必须能顺序关闭。 5.5钢质防火门安装的留缝宽度和允许偏差应分别符合国标规定。其安装要求应符合施工方案有关规定。 5.6钢质防火门门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽。且镶填不燃性材料制成的密封条。 5.7钢质防火门的制作要求。 5.7.1门的制作质量,应符合下列规定: a.表面平整光滑、不得有凹凸、流淌现象 b.框、扇的颜色应符合设计要求、割角、拼缝应平整; d.门扇与门框各配合间隙应符合GB12955-2008中的相关规定 注:高、宽尺寸,框量内裁口,扇外口。

防火门的安装方法

木质防火门的安装方法 安装工具 电锤、木工榔头、锉、刨、钢锯、平口螺刀、角尺、圈尺、吊线锤等。 安装程序 1. 组装门框 (1)在平整光滑的地面上,用直径2.5mm电钻在竖框的上端引30-40mm深的钉孔,用4颗80mm长的元钉把横框与两块竖框连接牢固(三块框采口在同一平面上;框内侧竖框与横框连接处缝隙小于0.5mm,两块横框与竖框处成90度角)。 (2)在竖框两侧固定6块连接片。 (3)把已组装成型的门框在地面上“翻过来”,用元钉固定另外6块连接片(检查:角度是否90度?门框中下三点内宽尺寸是否一致?)。 (4)检查符合要求后,把门扇与门框(有采口一方)“预合”。要求门的两边与门框的间隙符合要求。 2. 门框与墙体联结固定 (1)把组装牢固的门框整体移入门洞中(门框的两面与墙体两面在同一平面上;用吊线锤检查门框整体是否垂直于地面) (2)以连接片钉孔为点,确定墙体上的十二个钻孔点。 (3)用8-10mm直径的电锤在孔点上钻孔,在钻孔种钉入木锲,用元钉把连接片固定在墙体上。 (4)在已固定的门框与墙体间和缝中镶入木条,做到既不过紧又不过松,使门框与墙体连接固定。 3. 安装门扇 (1)剔合页槽,作业中不得损伤套装门装饰表面。 (2)安装合页。在钉木螺钉前,先引钉眼,然后钉木螺丝钉并拧紧(上下合页先拧一枚螺丝,然后关门检查缝隙是否合规,检查口与门扇是否在同一平面上,门扇有无下坠。无误后将其它螺钉拧紧,严禁将螺钉直接“打入”门扇门框内)。

(3)安装门锁(门锁安装后,注意全面检查门扇门锁开关是否灵活,留缝是否合规)。 4.安装门套线,门档条。(二合一结构) (1)套线和档条都设有凹型安装钉槽,用20-25mm元钉把门套线壳和档门条壳固定在门框上,然后用胶水把门套线的压条心和档门条安装在套线壳和档门条壳上。 (2)门套线和档门条应截切呈45度斜角(注意将斜角用平锉或木工刨打磨光滑,斜角两角相接处呈一线且合缝严密平整,合缝处用胶水粘牢)。 安装质量标准 1. 整体效果 (1)门扇门锁开关灵活,不形成“自开门”。 (2)门扇四周缝隙合规一致。 (3)连接缝隙严密、牢固。 (4)装饰表面无损伤。 2. 留缝标准 (1)门扇锁位与竖框缝3-4mm。 (2)门扇合面侧与竖框缝2-3mm。 (3)横框与门扇缝2-3mm。 (4)门扇与地面缝6-8mm。 钢制防火门安装工艺标准 1 适用范围 本标准适用于建筑工程平开钢质单、双扇防火门、钢质镶玻璃单、双扇防火门及钢质带亮窗的防火门安装。 2 引用标准

防火门安装验收要求

防火门在安装好以后需要验收是否符合要求,比如说升降速度、外观要平整,下面就来给大家仔细介绍一下有哪些规范需要我们遵守。 1、防火卷帘门应满足的技术要求 1)平均升降速度:3m/分钟。 2)耐火时间:240分钟。 3)漏烟量:0.18m3/分钟。 4)电动上下,自动闭锁,手动开启。 5)接到烟温感信号,卷帘自动迫降。 6)接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。 2、主要原材料的厚度应满足下列规定: 3、外观要求 1)帘板、导轨、门楣、卷轴等部位的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。

2)相对运动在切割、弯曲、冲钻等加工处,必须清理毛刺。 3)构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。 4)焊接处应牢固,外观平整、不允许有夹渣、漏焊等现象。 5)零部件的外漏表面,必须做防锈处理,其涂层、镀层应均匀,不得有斑剥的现象。 6)所有紧固件必须紧牢,不允许有松动现象。 4、主要质量要求 (1)帘板 1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动±900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接后,摆动±900不允许脱落。 1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固,装配成卷帘后,帘板窜动量不得大于2mm。 1.3帘板要平直,帘板直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得超过

0.12%。 1.4帘板装配成卷帘后,不允许有空洞和缝隙存在。 1.5具有防烟性能的帘板,内外鼻钩窜接后的接触面成弧面接触,弧度角在300范围内必须接触。 1.6帘板装配成卷帘后,在运行时不允许有倾斜,应当平行升降,卷帘的不平直长不大于洞口高度的1/300。 文章中只是简单介绍了一下安装的规范,客户如果需要安装防火门,可以找专业厂家购买,因为他们会提供专业的服务,让客户无后顾之忧。

相关文档