建筑工程允许偏差表格汇总

混凝土工程 表4.2.6 预埋件和预留孔洞的允许偏差 注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 说明:4.2.6 对预埋件的外露长度,只允许有正偏差,不允许有负偏差;对预留洞内部尺寸,只允许在,不允许小。在允许偏差表中,不允许的偏差都以“0”来表示。 表4.2.7 现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法 注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 4.2.8 预制构件模板安装的偏差应符合表4.2.8的规定。 检查数量;首次使用及大修后的模板应全数检查;使用中的模板应定期检查,并根据使用情况不定期抽查。

表4.2.8 预制构件模板安装的允许偏差及检验方法 说明:4.2.7~4.2.8 规定了现浇混凝土结构模板及预制混凝土构件模板安装尺寸的检查数量、允许偏差及检验方法。还应指出,按本规范第3.0.7条的规定,对一般项目,在不超过20%的不合格检查点中不得有影响结构安全和使用功能的过大尺寸偏差。对有特殊要求的结构中的某些项目,当有专门标准规定或设计要求时,尚应符合相应的要求。 由于模板对保证构件质量非常重要,且不合格模板容易返修成合格品,故允许模板进行修理,合格后方可投入使用。施工单位应根据构件质量检验得到的模板质量反馈信息,对边疆周转使用的模板定期检查并不定期抽查。

表4.3.1 底模拆除时的混凝土强度要求 说明:4.3.1 由于过早拆模、混凝土强度不足而造成混凝土结构构件沉降变形、缺棱掉角、开裂、甚至塌陷的情况时有发生。为保证结构的安全和作用功能,提出了拆模时混凝土强度的要求。该强度通常反映为同条件养护混凝土试件的强度。考虑到悬臂构件更容易因混凝土强度不足而引发事故,对其拆模时的混凝土强度应从严要求。 表5.3.4 钢筋加工的允许偏差 钢筋和箍筋本身的受力性能都较为重要。 表5.5.2 钢筋安装位置的允许偏差和检验方法

现浇结构尺寸允许偏差和检验方法

现浇结构尺寸允许偏差和检验方法 项目允许偏差 (mm) 检验方法 轴线位置 基础15 钢尺检查独立基础10 墙、柱、梁8 剪力墙 5 垂直度层高 ≤5m 8 经纬仪或吊线、钢尺检 查 >5m 10 经纬仪或吊线、钢尺检 查 全高(H) H/1000且≤ 30 经纬仪、钢尺检查 标高 层高±10 水准仪或拉线、钢尺检 查 全高±30 截面尺寸+8,-5 钢尺检查 电梯井井筒长、宽对定位中心线+25,0 钢尺检查 井筒全高(H)垂直度 H/1000且≤ 30 经纬仪、钢尺检查表面平整度8 2m靠尺和塞尺检查

预埋设施中心线位置 预埋件10 钢尺检查预埋螺栓 5 预埋管 5 预留洞中心线位置15 钢尺检查较大值。 底模拆除时的混凝土强度要求 构件类型构件跨度(m)达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%) 板 ≤2 ≥50 >2,≤8 ≥75 >8 ≥100 梁、拱、壳≤8 ≥75 >8 ≥100 悬臂构件—≥100

钢筋安装位置的允许偏差和检验方法

注:1、检查预埋件中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中 项目 允许偏差 (mm) 检验方法绑扎钢 筋网 长、宽±10 钢尺检查 网眼尺寸±20 钢尺量连续三 档,取最大值 绑扎钢筋骨架 长±10 钢尺检查宽、高±5 钢尺检查 受力钢筋 间距±10 钢尺量两端、中间 各一点,取最大值排距±5 保护 层厚 度 基础±10 钢尺检查 柱、梁±5 钢尺检查 板、墙、壳±3 钢尺检查 绑扎箍筋、横向钢筋间距±20 钢尺量连续三 档,取最大值钢筋弯起点位置20 钢尺检查中心线位置 5 钢尺检查

模板的允许偏差

现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法 注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中较大值。

预埋件和预留孔洞的允许偏差 注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中较大值。 预制构件模板工程检验批质量验收记录表 GB50204—2002

说明 020101 主控项目: 1、在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接搓处。观察检查。 一般项目: 1、模板安装的一般要求。观察检查。 (1) 模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,模板内无积水; (2)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂; (3)浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净; (4)对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。 2、用作模板的地坪、胎模等应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。观察检查。 3、跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。水准仪、拉线和尺量检查。 4、固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固,其偏差符合规定。尺量检查。 5、预制构件模板允许偏差,2m靠尺和塞尺检查,拉线和尺量检查。 主控项目: 1、底模及其支架拆除时混凝土强度应符合设计要求,或下表规定。检查同条件试件试验报告。

2、后张法预应力混凝土结构构件侧模在预应力张拉前拆除,底摸拆除时间应符合设计方案,并不得在结构构件建立预应力前拆除。 3、后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行。对照技术方案观察检查。 一般项目: 1、侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。观察检查。 2、模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载,拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。 观察检查。 模板安装工程检验批质量验收记录表 GB50204—2002

模板安装工程检验批监理平行检查记录表

第 1 页,共 3 页单位(子单位)工程名称郑焦城际铁路焦作站南广场工程(桥梁工程)施工单位中国建筑第七工程局有限公司项目经理李春平 分部(子分部)工程名称基础及下部构造(桥墩)检验部位 检验依据城市桥梁工程施工与质量验收规范 (CJJ2-2008) 施工与质量验收规范的规定监理检验记录 主控项目1 符合施工规范第5.4.1条规定 一般项目 1 允 许 偏 差 ( mm ) 木 模 板 模板的长度和宽度±5 2 不刨光模板相邻两版面的高低 差 3 3 刨光模板相邻两版面的高低差 1 4 平板模板表面最大的局部 不平(刨光模板) 3 5 平板模板表面最大的局部不平 (不刨光模板) 5 6 榫槽嵌接紧密度 2 7 钢 模 板 模板的长度和宽度0 -1 8 肋高±5 9 面板端倾斜0.5 10 连接配 件(螺 栓、卡 子等) 的孔眼 位置 孔中心与板面间距±0.3 11 板端孔中心与板端 的间距 -0.5 12 沿板长宽方向的孔±0.6 13 板面局部不平 1.0 14 板面和板侧挠度±1.0 检验结论 监理工程师签名: 2016 年月日 注:1 H为构筑物高度(mm),L为计算长度(mm); 2 支撑面高程系指模板底模上表面支撑混凝土面的高程

第 2 页,共 3 页单位(子单位)工程名称郑焦城际铁路焦作站南广场工程(桥梁工程)施工单位中国建筑第七工程局有限公司项目经理李春平 分部(子分部)工程名称基础及下部构造(桥墩)检验部位 检验依据城市桥梁工程施工与质量验收规范( CJJ2-2008)施工与质量验收规范的规定监理检验记录 主控项目1 符合施工规范第5.4.1条规定 一般项目1 允 许 偏 差 ( mm ) 相邻两 板表面 高低差 清水模板 2 2 混水模板 4 3 钢模板 2 4 表面平 整度 清水模板 3 混水模板 5 5 钢模板 3 6 垂直度 墙、柱 H/1000 且不大于6 7 墩、台 H/500且不大 于20 8 塔柱 H/3000且不大 于30 9 模内尺 寸 基础±10 10 墩台 +5 -8 11 梁、板、柱、墙、 桩、拱 +3 -6 检验结论 监理工程师签名: 2016 年月日注:1 H为构筑物高度(mm),L为计算长度(mm); 2 支撑面高程系指模板底模上表面支撑混凝土面的高程

结构长城杯允许偏差和检验方法表

模板安装允许偏差和检验方法 施工执行标准名称 及编号《建筑结构长城杯工程质量评审标准》 DB11/T 1074-2014 项次检测项目 允许偏差值(mm) 检验方法国家规范标准结构长城杯标准 1轴线位移柱、墙、梁53尺量 2底模上表面标咼± 5± 3水准仪或拉线尺 量 3截面模内 尺寸 基础± 10± 5 尺量柱、墙、梁+4、-5± 3 4竖向模板 垂直度 层咼不大丁 5m 63经伟仪或吊线、 尺量大于5m85 5相邻两板表面咼低差22尺量 6表面平整度52靠尺、塞尺 7阴阳角方正--2方尺、塞尺「顺直--2线尺 8预埋铁中心线位移32拉线、尺量 9预埋螺栓中心线位置22 拉线、尺量螺栓外露长 度 +10、0+5、0 10预留洞中心线位置+105 拉线、尺量尺寸+10、0+5、0 11门洞窗口中心线位置--3 拉线、尺量宽、高--± 5 对角线-- 6 12插筋中心位移55 尺量外露长度+10、0+10、0 13预留管、预留孔中心线位 置 32尺量钢筋安装位置的允许偏差和检验方

施工执行标准名称 及编号 《建筑结构长城杯工程质量评审标准》 DB11/T 1074-2014 项次检测项目 允许偏差值(mm) 检验方法国家规范标准结构长城杯标准 1绑扎钢筋骨 架 宽、高± 5± 5 尺量长± 10± 10 2受力主筋 间距± 10± 10 尺量排距± 5± 5 弯起点位置 20± 15 3 绑扎钢筋网 片 长、宽± 10± 10尺量 连续5个间距网格尺寸± 20± 10 4保护层厚度 基础± 10± 5 尺量柱、梁± 5± 3 墙、板、壳± 3± 3 5不等强直螺 纹接头外露 丝扣 直筒外露整 扣 1个> 1个 目测直筒外露班 扣 --> 3个 6梁、板受力 钢筋搭接锚 固长度 入支座、节 点搭接 --+10、-5 尺量入支座、节 点锚固 --± 5 7绑扎箍筋、横向钢筋间距± 20± 10尺量8预埋件 中心线位置53尺量 水平咼差+3、0+3、0 9钢筋电弧焊 连接焊缝 宽度小于不 等0.7 --+0.1d、0 量规或尺量厚度小于不 等0.3 --+0.2d、0 长度--+5、0 10 电渣压力焊焊包凸出钢筋 表面 > 4> 4尺量现浇结构尺寸允许偏差和检验方法

现浇结构尺寸允许偏差和检验方法

现浇结构尺寸允许偏差和检验方法项目允许偏差(mm) 检验方法 轴线位置 基础15 钢尺检查独立基础10 墙、柱、梁8 剪力墙 5 垂直度层高 ≤5m8 经纬仪或吊 线、钢尺检查>5m10 经纬仪或吊 线、钢尺检查全高(H)H/1000且≤30 经纬仪、钢尺 检查 标高 层高±10水准仪或拉 线、钢尺检查全高±30 截面尺寸+8,-5 钢尺检查 电梯井井筒长、宽对定位中心线+25,0 钢尺检查 井筒全高(H)垂直度H/1000且≤30 经纬仪、钢尺 检查 表面平整度8 2m靠尺和塞 尺检查 预埋设施中心线位置 预埋件10 钢尺检查预埋螺栓 5 预埋管 5 预留洞中心线位置15 钢尺检查注:检查轴线、中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 江苏省经纬建设监理中心 驻伊监理部

底模拆除时的混凝土强度要求 构件类型构件跨度 (m) 达到设计的混凝土立 方体抗压强度标准值 的百分率(%) 板 ≤2≥50 >2,≤8≥75>8≥100 梁、拱、壳 ≤8≥75 >8≥100 悬臂构件—≥100 江苏省经纬建设监理中心 驻伊监理部

钢筋安装位置的允许偏差和检验方法 注:1、检查预埋件中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值; 2、表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。 江苏省经纬建设监理中心 驻伊监理部 项 目 允许偏差 (mm) 检验方法 绑扎钢筋网 长、宽 ±10 钢尺检查 网眼尺寸 ±20 钢尺量连续三 档,取最大值 绑扎钢筋骨架 长 ±10 钢尺检查 宽、高 ±5 钢尺检查 受力钢筋 间距 ±10 钢尺量两端、中间各一点,取最大值 排距 ±5 保护 层厚度 基础 ±10 钢尺检查 柱、梁 ±5 钢尺检查 板、墙、壳 ±3 钢尺检查 绑扎箍筋、横向钢筋间距 ±20 钢尺量连续三 档,取最大值 钢筋弯起点位置 20 钢尺检查 预埋件 中心线位置 5 钢尺检查 水平高差 +3.0 钢尺和塞尺 检查

规范允许偏差一览表

一、钢筋工程 项目允许偏差(mm) 绑扎钢筋网 长、宽±10 网眼尺寸±20 绑扎钢筋骨架 长±10 宽、高±5 受力钢筋 间距±10 排距±5 保 护 层 厚 度 基础±10 柱、梁±5 板、墙、 壳 ±3 绑扎箍筋、横向钢筋间距±20 钢筋弯起点位置20 二、砌体工程 主控项目1 砖强度等级设计要求MU 2 砂浆强度等级设计要求M 3 水平灰缝砂浆饱满度≥80% 4 斜槎留置第5.2.3条 5 直槎拉结筋及接槎处理第5.2.4条 6 轴线位移≤10mm 7 垂直度(每层)≤5mm 一般项目1 组砌方法第5.3.1条 2 水平灰缝厚度10mm 8–12mm 3 基础顶面、楼面标高±15mm 4 表面平整度(混水)8mm 5 门窗洞口高度宽±5mm 6 外墙上下窗口偏移20mm 7 水平灰缝平直度(混水)10mm 三、模板工程 模板安装允许偏差及检查方法

序号项目 允许偏差值(mm) 检查方法 国家标准 省优质结构 工程标准 1 轴线位移柱、墙、梁 5 3 尺量 2 底模上表面标高±5 ± 3 水准仪或拉线尺量 3 截面内尺寸 基础±10±6 尺量柱、墙、梁+4、-5±3 4 层高垂直度 层高 不大于5m 6 4 经纬仪或 吊线、尺量小于5m 8 6 5 相邻两板表面高低差 2 2 尺量 6 表面平整度 5 3 靠尺、塞尺 7 阴阳角 方正— 2 方尺、塞尺 顺直— 2 线尺 8 预埋铁件中心线位移 3 2 拉线、尺量 9 预埋管、螺栓 中心线位移 3 2 拉线、尺量螺栓外露长度+10、0 +5、0 10 预留孔洞中心线位移+10 6 拉线、尺量尺寸+10、0 +6、0 11 门窗洞口中心线位移— 3 拉线、尺量宽、高—±5 对角线— 6 12 插筋中心线位移 5 5 尺量外露长度+10、0 +10、0 四、混凝土工程 预制构件尺寸允许偏差及检验方法

装饰工程允许偏差和检查方法

装饰装修工程过程检验内容 检验依据 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210 1,一般抹灰(石膏底层) 一般抹灰分为普通抹灰和高级抹灰,当设计无要求时,按普通抹灰来检查。 刮底层石膏前,应将墙面的尘土、油污清除干净,再满刷一道界面剂,待干燥后进行下一道工序刮底层石膏找平,刮底层石膏应分层进行,当底层石膏总厚度大于或等于35mm时,应采取措施;不同材料基体交接处要采取防裂措施(即:粘贴网格布或专用的墙布),粘贴时搭接宽度不小于100mm。 刮腻子前应检查石膏层与基层之间是否粘结牢固,有无脱层、空鼓、裂缝现象,然后再进行面层石膏及耐水腻子工序,耐水腻子表面应光滑、洁净,接槎平整。 一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。 一般抹灰的允许偏差和检验方法

2,水性涂料(乳胶漆类) 涂刷涂料之前,应检查耐水腻子表面是否平整、坚实、牢固、有无粉化、起皮、裂缝等;(涂料涂饰施工环境温度应在5~35°之间为宜) 水性涂料涂饰工程应涂刷均匀,不得漏刷、透底、起皮、掉粉。 薄涂料的涂饰质量和检验方法应符合下表的规定 薄涂料的涂饰质量和检验方法

3,裱糊工程(壁纸、壁布) 裱糊工程要求基层具有一定的强度和较好的表面平整度,基层不得松散、起粉、脱落,腻子表面不得有砂粒、凹坑等缺陷,粘贴壁纸或壁布前应检查是否有上述问题,方可展开施工。 壁纸墙布必须粘结牢固,无空鼓、翘边、皱折等缺陷。表面平整,无波纹起伏。壁纸、墙布与挂镜线、贴脸板和踢脚板紧接,无缝隙;色泽一致,无斑污,正斜视无胶痕,无明显压痕。 各幅拼接应横平竖直,图案端正,拼缝处图案花纹吻合,距墙1.5m处正视不显拼缝,阴角处搭接顺光,阳角无接缝,角度方正,边缘整齐无毛边。 裱糊工程施工质量和检验方法应符合下表规定 裱糊工程施工质量和检验方法

模板安装检验

模板安装检验 一、检验内容 轴线位置、底模上表面标高、截面内部尺寸、层高垂直度、相邻两板表面高低差、表面平整度 二、检验方法 1、轴线位置:根据结构层图纸轴线的几何尺寸关系,用钢尺丈量出轴线的长度和宽度。 其允许偏差为5mm。 2、底模上表面标高:底模上表面标高=层高—板厚(或梁高),其检验方法为水准仪、 拉线或钢尺检查。以钢尺检查为例,用钢尺分别量底模上表面的两端和中间位置到 到楼底的高度。其允许偏差为±5mm。 3、截面内部尺寸:模板截面内部尺寸主要是丈量基础、柱、墙、梁的几何尺寸。用钢 尺丈量它们的长、宽、高与对应的结构图纸相比较。基础的允许偏差为±10mm,柱、 墙、梁的允许偏差为+4mm,-5mm。 4、层高垂直度:层高垂直度检查可以通过检查剪力墙和框架柱的垂直度来检查。其检 验方法为:找一个线锤和木条,线锤的尾部线缠在木条的一端,木条的另一端水平 插在剪力墙或框架柱的模板上,线锤垂直吊在地面上空。待线锤稳定后,用钢尺丈 量模板到线锤线的水平距离,竖直方向依次丈量两个点,看读数是否一致,否则就 有偏差。其允许偏差为:层高不大于5m,允许偏差为6mm;层高大于5m,允许 偏差为8m。 5、相邻两板表面高低差:根据结构图纸,当梁两边的板高度一样时,用钢尺丈量梁板 左右两边的模板高度,如果丈量的高度一样,则没有高低差,否则有高低差;当梁 两边的板高度不一样时,先根据结构图纸算出它们之间的绝对高低差,再用钢尺丈 量梁板左右两边的模板高度,丈量的高度数值相减后再减去它们之间的绝对高低差,如果最后相减结果为零,则没有高低差,否则有高低差。其允许偏差为2mm。 6、表面平整度:先找一根细长线,线的两端分别系在两根柱钢筋的结构50线上,用 钢尺丈量模板到线的高度,依次在线的两端和线的中间丈量出三个点的高度,看丈 量的结果是否一致,否则有偏差。其允许偏差为5mm。

现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法

现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法 项目允许偏差(mm)检验方法轴线位置 5 钢尺检查 底模上表面标高±5 水准仪或拉线、钢 尺检查 截面内部尺寸 基础±10 钢尺检查柱、墙、梁+4, -5 经纬仪或吊线、钢 尺检查 层高垂直度不大于5m 6 经纬仪或吊线、钢 尺检查 大于5m 8 经纬仪或吊线、钢 尺检查 相邻两板表面高低差 2 钢尺检查 表面平整度 3 2m靠尺和塞尺检 查 梁模板安装施工流程 弹出梁轴线及水平线并进行复核→搭设梁模板支架→安装梁底楞→安装梁底模板→梁底起拱→绑扎钢筋→安装梁侧模板→安装另一侧模板→安装上下锁品楞、斜撑楞、腰楞和对拉螺栓→复核梁模尺寸、位置→与相邻模板连接牢固→办预检 一、质量保证措施 1、施工质量关 1)认真仔细地学习和阅读施工图纸,吃透和领会施工图的要求,及时提出不明之处,遇工程变更或其他技术措施,均以施工联系单和签证手续为依据,施工前认真做好各项技术交底工作,严格按国家颁行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002和其它有关规定施工和验收,并随时接受业主、总包单位、监理单位和质监站对本工程的质量监督和指导。2)认真做好各道工序的检查、验收关,对各工种的交接工作严格把关,做到环环扣紧,并实行奖罚措施。出了质量问题,无论是管理上的或是施工上的,均必须严肃处理,分析质量情况,加强检查验收,找出影响质量的薄弱环节,提出改进措施,把质量问题控制在萌芽状态。 2、严格落实班组自检、互检、交接检及项目中质检“四检”制度,确保模板安装质量。 3、混凝土浇筑过程中应派专人2~3名看模,严格控制模板的位移和稳定性,一旦产生移位应及时调整,加固支撑。 4、对变形及损坏的模板及配件,应按规范要求及时修理校正,维修质量不合格的模板和配件不得发放使用。 5、为防止模底烂根,放线后应用水泥砂浆找平并加垫海绵。 6、所有柱子模板拼缝、梁与柱、柱与梁等节点处均用海绵胶带贴缝,楼板缝用胶带纸贴缝,以确保混凝土不漏浆。 7、模板安装应严格控制轴线、平面位置、标高、断面尺寸、垂直度和平整度,模板接缝隙宽度、高度、脱模剂刷涂及预留洞口、门洞口断面尺寸等的准确性。严格控制预期拼模板精度。

平行检验方案样本

常州市新北区小河中学改扩建工程 平行检验 监理方案 内容提要: 前言 ”平行检验”编制的依据 ”平行检验”定义 基本规定 ”平行检验”的项目和内容 项目监理机构( 章) : 专业监理工程师: 总监理工程师( 签字、执业印章) : 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、前言 (3) 二、”平行检验”编制的依据 (3) 三、所谓”平行检验” (4) 四、”平行检验”的特点 (4) 五、基本规定 (5) 六、”平行检验”的项目和内容 (5)

建设监理”平行检验”方案 一、前言: ”平行检验”是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 监理规范中明确规定”平行检验的做法: 即项目监理机构利用一定的检查或检测手段, 在施工单位自检的同时, 按有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。”( GB/T50319- ) 。 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论。 因此, 监理机构必须正确运用”平行检验”这一手段做好工程质量的过程控制工作。 二、”平行检验”编制的依据: 2.1《建设工程监理规范》GB/T50319- 2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 2.3《建设工程质量管理条例》 2.4工程建设标准强制性条文 2.5《砌体工程施工质量验收规范》GB50203- 2.6《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204- ( ) 2.7《屋面工程质量验收规范》GB50207- 2.8《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210- 2.9《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303- 2.10《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-

规范允许偏差一览表

项目允许偏差(mm) 绑扎钢筋网 长、宽±10 网眼尺寸±20 绑扎钢筋骨架 长±10 宽、高±5 受力钢筋 间距±10 排距±5 保 护 层 厚 度 基础±10 柱、梁±5 板、墙、 壳 ±3 绑扎箍筋、横向钢筋间距±20 钢筋弯起点位置20 二、砌体工程 主控项目1 砖强度等级设计要求MU 2 砂浆强度等级设计要求M 3 水平灰缝砂浆饱满度≥80% 4 斜槎留置第5.2.3条 5 直槎拉结筋及接槎处理第5.2.4条 6 轴线位移≤10mm 7 垂直度(每层)≤5mm 一般项目1 组砌方法第5.3.1条 2 水平灰缝厚度10mm 8–12mm 3 基础顶面、楼面标高±15mm 4 表面平整度(混水)8mm 5 门窗洞口高度宽±5mm 6 外墙上下窗口偏移20mm 7 水平灰缝平直度(混水)10mm

模板安装允许偏差及检查方法 序号项目 允许偏差值(mm) 检查方法 国家标准 省优质结构 工程标准 1 轴线位移柱、墙、梁 5 3 尺量 2 底模上表面标高±5 ± 3 水准仪或拉线尺量 3 截面内尺寸 基础±10±6 尺量柱、墙、梁+4、-5±3 4 层高垂直度 层高 不大于5m 6 4 经纬仪或 吊线、尺量小于5m 8 6 5 相邻两板表面高低差 2 2 尺量 6 表面平整度 5 3 靠尺、塞尺 7 阴阳角 方正— 2 方尺、塞尺 顺直— 2 线尺 8 预埋铁件中心线位移 3 2 拉线、尺量 9 预埋管、螺栓 中心线位移 3 2 拉线、尺量螺栓外露长度+10、0 +5、0 10 预留孔洞中心线位移+10 6 拉线、尺量尺寸+10、0 +6、0 11 门窗洞口中心线位移— 3 拉线、尺量宽、高—±5 对角线— 6 12 插筋中心线位移 5 5 尺量外露长度+10、0 +10、0

一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法

一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法 项次项目允许偏差(mm)检验方法 普通抹灰高级抹灰 1 立面垂直面 4 3 2mm垂直检测尺检查 2 表面平整度 4 3 用2m靠尺和塞尺检查 3 阴阳角方正 4 3 直角检测尺检查 4 分隔条直线度 4 3 拉5米线,不足5米拉通 5 墙裙勒角上口直线度 4 3 拉5米线,不足5米拉通 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶的允许偏差和检验法 1 表面平整度 3 用2m靠尺和塞尺检验 2 接缝直线度 3 拉5米线,不足5米拉通线 3 接缝高低差 1 用钢直尺和塞尺检查 格栅吊顶工程的允许偏差和检验方法 1 表面平整度 2 用2m靠尺和塞尺检验 2 接缝直线度 3 用拉5米线,不足5米拉通线 3 接缝高低差 1 钢直尺和塞直尺检查 地砖地面面层的允许偏差和检验方法 表面平整度 1 用2m靠尺和契形塞尺检验1 2 缝格平直 2 拉5米线用钢尺测量 3 接缝高低差0.5 用钢尺和契形塞尺检 4 踢脚线上口平直 1 拉5米线用钢尺检 5 板块间隙高度 1 用钢尺检 轻钢龙骨纸面石膏板隔墙的偏差 项次项目 检验方法 允许偏差(mm)

1 立面垂直度 3 用2m靠尺及塞尺检查 2 表面平整度 3 用2m靠尺及塞尺检查 3 阴阳角方正 3 用直角尺检查 4 接缝高低差 1 用钢直尺和塞尺检查 饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法 项次项目内墙面砖允许偏差(mm) 检验方法 1 立面垂直度 2 2mm垂直检测尺检 2 表面平整度 3 2mm垂直检测尺检 3 阴阳角方正 3 直角检测尺检 4 接缝直线度 2 用拉5米线,不足5米拉通 5 接缝高低差0.5 钢直尺和塞尺检 6 接缝宽度 1 用钢直尺检 陶瓷锦砖地面面层允许偏差和检验方法 序号项目允许偏差(mm)检验方法 1 表面平整度 1 用2m靠尺和契形塞尺检验 2 缝格平直 2 拉5m线用钢尺测量 3 接缝高低差0.5 用钢尺和契形尺检查 4 板块间隙度 2 用钢尺检查

平行检验方案(模板)

XXXXXXXXXXX工程 平行检验方案 专业监理工程师(土建): (电气): (安装): 总监理工程师: 日期: xxxxxxx公司 xxxxx项目监理组

一、专业工程特点 xxxxx市工程教育基地工程位于,总用地面积为平方米,总建筑面积约为9918平方米。+0.00相当于绝对标高9.50,基坑开挖深度为1.2米。为有效控制本工程的施工质量,特制订本方案。 二、监理工作控制目标及依据 控制目标:主体结构质量达到优质结构标准,各分部分项工程主控项目合格,一般项目合格率争取达到90%以上,观感质量满足规范要求。 控制依据:《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求 《监理规范》关于平行检验的有关规定 本工程的设计文件以及相关规范要求 本工程的监理合同和施工合同 三、平行检验人员配备、岗位职责 专业监理工程师岗位职责 1、监理规范中,对专业监理工程师规定了六项工作职责,其中第三条就规定:“做好材料、设备验收检查、工序质量验收检查和隐蔽工程验收检查工作;进行必要的平行检验工作。”平行检验工作主要是专业监理工程师的工作职责,各种平行检验的结果也是专业监理工程师判定工程质量是否合格的重要依据。因此,各专业监理工程师应该按事先制定的平行检验方案,运用适当的监理工作方法和检测手段、检测工具,对工程所使用的主要原材料以及各工序质量进行认真检查,及时掌握工程质量的第一手信息,以便及时发现质量问题,采取纠偏措施,保证工程质量符合设计和规范要求。必须强调的是:监理的平行检验工作必须在施工单位自检合格的基础上进行。 2、各专业监理工程师有义务组织、指导、检查和监督本专业监理员协助做好平行检验工作。 监理员岗位职责 1、主动配合专业监理工程师做好平行检验工作。 本工程主体结构施工阶段平行检验的主要工作内容: 1、建筑结构工程原材料平行检验(钢筋、模板、砖、砼坍落度等) 2、建筑结构工程实体质量平行检验(砼强度回弹、钢筋保护层厚度实测、构件 尺寸抽测、轴线、层高实测) 本工程平行检验的工作分工: 建筑结构工程原材料平行检验工作由负责,建筑结构工程实体质量平行检验由配合,电气工程平行检验工作由负责,安装工程平行检验工作由