文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电感的测量

电感的测量

电感的测量
电感的测量

电感的测量

三、电感元件的检查方法

(1)直流电阻测量法:用万用表的电阻档测量天线线圈、振荡线圈、中周,输入输出变压器线圈的直流阻值,可以判断这些电感类元件的好坏。测天线线圈、振荡线圈时,量程应置于R×10Ω档;测中周及输出输入变压器时,量程应放在R×10Ω或R×100Ω档。测得的阻值与维修资料及自己日常积累的经验数据相对照,如果很接近则表示被测元件是正常。如果阻值比经验数据小许多,表明线圈有局部短路;如果表针指示阻值为零,则说明线圈短路。

(2)通电检查法:对电源变压器可以通电检查看次级电压是否下降,如次级电压降低则怀疑次级(或初级)有局部短路。当通电后出现变压器迅速发烫或有烧焦味、冒烟等现象,则可判断变压器肯定有局部短路了。

(3)仪器检查法:可以使用高频Q表来测量电感量及其Q值,也可用电感短路仪来判断低频线圈的局部短路现象。用兆欧表则可以测量电源变压器初、次级之间的绝缘电阻。

应该注意的是振荡线圈、天线线圈及中周的次级阻值很小,只有零点几欧姆,不要误判为短路。测量时如发现表针不动,应怀疑线圈开路。用R×10kΩ档测量初级线圈与次级线圈之间的阻值时,应该是无穷大。如果初、次级之间有一定的阻值,则表示初、次级之间有漏电。

电感的测量方法

首先理解一下,测量的定义,为什么要测量,测量是按照某种规律,用数据来描述观察到的现象,即对事物作出量化描述。测量是对非量化实物的量化过程。总结一下:就是一个量化的过程,为什么要量化呢,量化后就可以记录下来,做为一个照参物体,形成一个标准化管理,方便于大家交流,记忆。具有一个统一性的管理。电感测量,也就是测量电感量,品质因数,额定电流、直流阻抗及电感封装的尺寸大小,耐温及可焊性。 电感器电气性量,简单的可以用万用表,测试电感直流阻抗,通断情况,(最好有一个良品做参照物与被测试品值做比较)但如果电感内部有匝间短路就比较难测试出来。所以用万用表只能粗略的测量出其好与坏,如果有条件的话可以用电桥进行电感量的测试,品质因素,及额定电流、直流阻抗的测试。 电感封装尺寸大小,则用卡尺依据电感尺寸图对尺寸大小一一进行测量。看其是否在对应的尺寸误差公差之内。 其可焊性是否良好,最好是装被测试品直接过波峰炉,看经过波峰炉后的电感焊接情况,可焊性是否良好,也不是电感单方面的问题,可焊性跟锡、助焊剂有关,波峰温度有密切关系。下面介绍一下简单的电感测量方法: 1.准备工作:电感测试工具(电感测量仪器TH2810或1062)

如上图:电感测量仪器一台,接通电源按下电源开关键,仪器进入自检状态(3-5秒),开机后,让机器预热一段时间。 2.电感测试量设定介面: 如上图:电感测量仪器设定如上参数:设定为L电感测试档位。一般没有特殊要求,设定测试频率为1K及测试电压为0.25V或0.3V 仪器调试步骤: 1)开机仪器自检后,设定测试电感步骤:仪器默认为C档,按PARA三次后,仪器进入L档测试。 2)设定测试电压条件步骤:仪器默认为1V , 按LEVEL一次,仪器设定为0.1V,按二次仪器设定为0.3V。 2)设定测试频率条件步骤:仪器默认为1KHZ , 按FREQ一次,仪器设定为10KHZ,按二次仪器设定为100HZ,按三次仪器设定为200HZ。 3,将电感插入测试夹具:

最新大量程电感表

大量程电感表

超大量程电感表 许剑伟莆田第十中学 一、引言: 无线电爱好者,经常要测量电感量,他们常常测量小到零点几uH或大到上千H的电感。除了商品数字电桥可以测量,其它仪表很难测出来。后来,在网上看到捷克人的作品,基于LM311制作了一个小电感测量仪,国内也有很多爱好者仿制。出于好奇,也动手仿制并做了改进,重新分析、设计电路,使得本表可以极宽范围测量,而且精度良好。最先使用洞洞板调试,后来打样PCB 板安装了数台,效果良好。 二、电路原理 本表利用LM393做为放大器,在正反馈回路加放LC选频回路,得到稳定的振荡,并由单片机测量出振荡频率F。当F和C已知,就可以计算出L的值。虽然LM393频响比LM311差5倍,但本表通过合理的补偿,可以消除 LM393速度上的不足,大幅减小了小电感测量误差。此外,由于采用了高阻耦合,使得本电路可以测量1000H以上的电感。 电路原理如下图。 Ca是基准电容,La是辅助谐振电感。Rf*C1应大于Rb*C2,以免低频自激或间歇振荡。C1、C2是隔直流电容。C4、C5是表笔高频干扰信号吸收电容(不是工频吸收电容)。C6是相位补偿电容(LM393无内置相位补偿)。 R1、R2、R3是1/3衰减器兼直流编置电压发生器。Rf是高阻同相耦合器。R4、R5是上拉电阻。Rf1、Rf2是负反馈电阻,7.2倍放大。R6是偏置电阻并产生数毫伏正偏压。R7、R8是给二极管施加测试电流的电阻

那个Rf耦合电阻,在超声波范围内并不是存阻的。当频率较高时,电阻两端的分布电容及LM393内的信号耦合是不可以忽略的。虽然是电容耦合量很小,但在密勒效应的作用下,等效到输入端的电容会被成百倍放大,有效谐振电容变小。当频率比较高时,谐振器的阻抗很小,所以反馈系数非常弱,这就造成密勒效应的影响严重,可影响2%以上,为此,高频率下有效谐振电容需要适当修正。此外,LM393的延迟也会造成振荡频率变小,引起测值变大。以上因素,结合起来,有效谐振电容还要修正 k=5e-8 * Rf * f,式中Rf是指反馈总电阻(单位M欧),f指频率(单位Hz)。 电感的计算公式变为: ?Skip Record If...? 实际上,可以理解为a就是考虑密勒效应及LM393延时后对频率修正的结果。

电感的测量方法

电感得测量方法 首先理解一下,测量得定义,为什么要测量,测量就是按照某种规律,用数据来描述观察到得现象,即对事物作出量化描述。测量就是对非量化实物得量化过程。总结一下:就就是一个量化得过程,为什么要量化呢,量化后就可以记录下来,做为一个照参物体,形成一个标准化管理,方便于大家交流,记忆。具有一个统一性得管理。电感测量,也就就是测量电感量,品质因数,额定电流、直流阻抗及电感封装得尺寸大小,耐温及可焊性。 电感器电气性量,简单得可以用万用表,测试电感直流阻抗,通断情况,(最好有一个良品做参照物与被测试品值做比较)但如果电感内部有匝间短路就比较难测试出来。所以用万用表只能粗略得测量出其好与坏,如果有条件得话可以用电桥进行电感量得测试,品质因素,及额定电流、直流阻抗得测试。 电感封装尺寸大小,则用卡尺依据电感尺寸图对尺寸大小一一进行测量。瞧其就是否在对应得尺寸误差公差之内。 其可焊性就是否良好,最好就是装被测试品直接过波峰炉,瞧经过波峰炉后得电感焊接情况,可焊性就是否良好,也不就是电感单方面得问题,可焊性跟锡、助焊剂有关,波峰温度有密切关系。下面介绍一下简单得电感测量方法: 1、准备工作:电感测试工具(电感测量仪器TH2810或1062)

如上图:电感测量仪器一台,接通电源按下电源开关键,仪器进入自检状态(3-5秒),开机后,让机器预热一段时间。 2、电感测试量设定介面: 如上图:电感测量仪器设定如上参数:设定为L电感测试档位。一般没有特殊要求,设定测试频率为1K及测试电压为0、25V或0、3V 仪器调试步骤: 1)开机仪器自检后,设定测试电感步骤:仪器默认为C档,按PARA三次后,仪器进入L档测试。 2)设定测试电压条件步骤:仪器默认为1V , 按LEVEL一次,仪器设定为0、1V,按二次仪器设定为0、3V。 2)设定测试频率条件步骤:仪器默认为1KHZ , 按FREQ一次,仪器设定为10KHZ,按二次仪器设定为100HZ,按三次仪器设定为200HZ。 3,将电感插入测试夹具:

电容电感测试原理以及操作方法

工作原理 图1 工作原理图 在被测电容支路有对被测电容的电压、电流取样的取样电路,取样电路的输出端分别接放大电路,从电压放大电路输出的电压信号和从电流放大电路输出的电流信号通过鉴相器输出相位差信号,与电压信号和电流信号通过A/D转换器后,输入CPU计算而得到被测电容值。因为采用了移动的电流取样单元,而使得无需拆除连接线就可以直接测量电容值。 加之测量过程档位是自动进行选择,避免了手动操作引起的误差,因此具有稳定性好、重复性好,准确可靠的特点。 仪器面板 图2 仪器面板图 1:液晶屏幕 2:打印机:打印测量数据和波形

3:电流测试钳插座 4: 输出电压接线柱 5:接地端 6:电压输出开关 7:测量转换开关(电容测量/电感测量) 8:电源开关 9:电源(AC 220V)插座 10:屏幕亮度 11:按键功能区 【→】和【←】键可用于平移光标, 还可用于改变数值大小。 【↓】和【↑】键可用于改变光标的上下位置, 有时可用于增减数字。 【退出】键表示否定光标的提示,【确认】键表示肯定光标的提示。 【打印】键按此键后可得屏幕所显示的测量数据打印出来。 【复位】键按此键后直接跳回主菜单。 接线方法 A、并联电容器测量 进行测试前,应按使用要求正确连接电源线及信号电缆。 图3 接线方式示意图

图4 仪器现场测量实例 1、将测试电压电缆一端接到仪器测试电压输出端子④、⑦上; 2、将测试电流信号电缆插在仪器测试信号输入插头③上; 3、接好测试仪器220V电源线; 4、将测试电压电缆分别夹在被试电容器组两极的连接母线上,钳形电流取样表卡在所需测量的单台电容器的套管处; 5、闭合仪器电源开关⑧; 6、将面班上的“功能开关”置于“电容测量”,最后将“电压输出开关”置于“通”的位置即进行电容测量,液晶屏幕上显示的数据即是测量结果 7、将钳形电流表取下,卡于另一台需测量的电容器上,直至该相测量完毕。 8、测试结束后,切断电源,并将面板上所有开关恢复到测试前的状态,拆除所有接线。 B、电抗器电感测量 1、接线方法同测量电容时一样,只是被测试品为电感; 2、开机按【确认】后屏幕显示主菜单画面,将光标移至【设置】处,进入第3屏设置参数,将【等效阻抗】设为【串联电感】模式。按【确认】键并存入设置值,回到主菜单。 3、将光标移至【测量】处,按确认进入测量状态。 4、将【电压输出开关】置于【通】的位置即进行电感测量。 C、电感测量注意事项 1、被测电感的Q值越高,测量准确度越高。 2、因仪器测试电压较高,测量小电感量电感时(10mH以下),测试时间不宜过长,在测试结果稳定后尽快关断电压输出开关,以免大电流损坏仪器电源和

电容电感测试原理以及操作方法

精心整理 工作原理 图1工作原理图 在被测电容支路有对被测电容的电压、电流取样的取样电路,取样电路的输出端分别接放大电路,从电压放大电路输出的电压信号和从电流放大电路输出的电流信号通过鉴相器输出相位差信号,与电压信号和电流信号通过A/D转换器后,输入CPU计算而得到被测电容值。因为采用了移动的电流取样单元,而使得无需拆除连接线就可以直接测量电容值。 加之测量过程档位是自动进行选择,避免了手动操作引起的误差,因此具有稳定性好、重复性好,准确可靠的特点。 仪器面板 图2仪器面板图 1:液晶屏幕 2:打印机:打印测量数据和波形 3:电流测试钳插座 4:输出电压接线柱 5:接地端 6:电压输出开关 7:测量转换开关(电容测量/电感测量) 8:电源开关 9:电源(AC220V)插座 10:屏幕亮度 11:按键功能区 【→】和【←】键可用于平移光标,还可用于改变数值大小。 【↓】和【↑】键可用于改变光标的上下位置,有时可用于增减数字。 【退出】键表示否定光标的提示,【确认】键表示肯定光标的提示。 【打印】键按此键后可得屏幕所显示的测量数据打印出来。 【复位】键按此键后直接跳回主菜单。 接线方法

A、并联电容器测量 进行测试前,应按使用要求正确连接电源线及信号电缆。 图3接线方式示意图 图4仪器现场测量实例 1、将测试电压电缆一端接到仪器测试电压输出端子④、⑦上; 2、将测试电流信号电缆插在仪器测试信号输入插头③上; 3、接好测试仪器220V电源线; 4、将测试电压电缆分别夹在被试电容器组两极的连接母线上,钳形电流取样表卡在所需测量的单台电容器的套管处; 5、闭合仪器电源开关⑧; 6、将面班上的“功能开关”置于“电容测量”,最后将“电压输出开关”置于“通”的位置即进行电容测量,液晶屏幕上显示的数据即是测量结果 7、将钳形电流表取下,卡于另一台需测量的电容器上,直至该相测量完毕。 2、因仪器测试电压较高,测量小电感量电感时(10mH以下),测试时间不宜过长,在测试结果稳定后尽快关断电压输出开关,以免大电流损坏仪器电源和被测试品电感。 操作步骤 开机后屏幕显示主菜单画面(第1屏开机显示)。 第1屏主菜单 2)设置 如欲设置参数,将光标移至设置处,进入第2屏设置参数。 第2屏设置参数第3屏存入设置值 在第2屏画面中,有以下内容可以调整

电感L的测量最全最简单

电感L的测量 学号:姓名:成绩: 一、实验任务及目的 (1)实验任务: 设计一个能够测量电感参数的测量电路,电感L测量仪的测量范围为100uH-10mH,设计电路原理图,确定器件及其参数。 (2)实验目的: ①通过查阅资料学会设计出符合要求的测电感电路原理图,确 定器件及其参数; ②学会用multisim画原理图并进行仿真和仿真结果分析; ③掌握电路板的焊接技术以及信号发生器、示波器等仪表的使 用; 二、实验方案 (1)实验中所用器件 (2)电路各模块的工作原理 RLC串联谐振电路工作原理: 原理图如图所示

回路的阻抗Z=R+j(wL-1/wc),当w=w0时,|Z|=R,串联振荡电路达到谐振状态,此时电阻R上的电压达到最大值,此时有谐振频率f=,根据此式可求出电感的值。 (3)电路中参数的确定 根据未知电感值的范围选取适当的电阻和电容值使得测出的谐振频率处于适当的值即可。 三、仿真电路及其仿真结果 (1)仿真电路如下: (2)仿真输出波形如下: ①假设当L=10mH时,谐振频率和输出波形如下:

通过调节函数发生器的频率使得示波器所测电压值出现最大值时,此时:谐振频率f=15.915kHz,根据公式 f= L=10.01mH, 与所用的电感值10mH十分接近。 ②当L=100uH时,谐振频率和示波器输出波形如下:

此时:谐振频率f=160kHz,根据公式 f= L=98.9uH,与所用电感值100uH相差不多。 四、实际电路测量 根据电路原理图,焊接得到如下的实际电路连接图,电容和电阻各接一根线出来,用来接不同的电感值以测量。

下面是接入的一个电感的焊接电路和示波器测量数据记录:

电容电感测量

电子测量方法与测量仪器7——电容电感测量 (三) 电容、电感测量 电容器的参数很多,通常有:电容量、耐压、漏电、等效电感、损耗、频率特性、温度稳定性、等效串联电阻(超大容量电容器)等;电感器的参数有:电感量、漏感、等效电阻、损耗、频率特性、饱和电流、最大功率等。在故障诊断以及电器维修中更换元器件时,需要对这些参数予以全面考虑。但是一般条件下,元器件上只会标明电容量或电感量、电容器的耐压值等,普通仪器也只能测量到这些基本参数,其他的参数只能靠选用规定类型、规格的电容器或电感器来保证。 电容器的种类很多,依其中使用的绝缘介质材料不同可分为:纸介电容、金属化纸介电容、云母电容、瓷介电容、涤纶薄膜电容、聚本乙烯薄膜电容、钽电解电容、铝电解电容、双电层电容等。大多数电容器没有正负极之分,容量一般都在1uf 以下,一般适合在较高频率的场合使用;电解电容器的容量可以做到104uf ,超大容量的双电层电容器(EDLC )其容量可以做到法拉级,但都有极性,适合低频场合使用,容量测量方法与无极性电容器不同。电感器一般有空心、磁心、铁心之分,但电感量的测量方法一般没有区别。 (1) 无极性电容器、电感器的测量 电容量、电感量的测量可归结为复阻抗虚部的测量。由于实际的电容器或电感器都不是理想的纯参数元件,不可避免地存在损耗电阻、(电感器)分布电容、(电容器)等效电感等,应看成是一个阻抗元件。在专用的数字化电容、电感测量仪器中,一般使用正弦交流电压t Vm t v ωsin )(=作为测量电源,在被测阻抗两端产生交流压降,并通过对波形的同步检波,实现相位分离,得到对应的实 部电压Vr 和虚部电压Vx 。 通过Vr 和Vx 就可以换算出被测阻抗的L 或C 数值,以及损耗情况,并通过LCD 以数字方式直接显示,因此是一种综合的测试仪器,可以对被测阻抗元件进行全面的性能测试和分析。 一些数字式万用表也具有电容、电感值测量功能,但在测量电容或电感时,一般都把被测元件当作是纯参数元件,采用较简单的“电容——电压变换”或“电感——电压变换”的方法测量电容器容量和电感器电感量。图(3-20)所示是

各种电感计算公式

导线线径与电流规格表 绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的估算方法 以下是绝缘导 线(铝芯/铜芯)载流量的估算 方法,这是电工基础,今天把这些知识教给大家,以便计算车上的导线允许通过的电流.(偶原在省供电局从事电能计量工作) 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(平方毫米) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流量(A 安培) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。(看不懂没关系,多数情况只要查上表就行了)。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l ,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。 表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。 (请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用)

电感的测量方法

电感的测量方法 学号:0962510107 姓名:魏婧玲 电感是闭合回路的一种属性,即当通过闭合回路的电流改变时,会出现电动势来抵抗电流的改变。这种电感称为自感,是闭合回路自己本身的属性。下面介绍几种电感值的测量方法。 一、串接一个电阻,同上交流电,测量电感上的电压和通过的电流,由欧姆定律计算电感的感抗,然后按照下式推算出电感值。XL = ωL = 2πfL ,XL 就是感抗,单位为欧姆 ,ω 是交流发电机运转的角速度,单位为弧度/秒,f 是频率,单位为赫兹 ,L 是线圈电感,单位为亨利.。 二、使用电感测试仪测试加一个正弦波电压,测通过它的电流的幅值和相位.矢量除,根本频率,就可以得到电感值 三、电感是储能元件, 因此可利用它与电容器组成振荡回路:不同于谐振回路, 根据振荡频变化, 进而推算出电感量的大小由于振荡频率作得较高, 因此, 可获得较高的分辨度。。。振荡法测量的基本保证是要求振荡的频率相对稳定, 我们采用) 1Α Β ΧΔ Ε 振荡器, 因为它有较宽的频率范围, 且相对稳定。我们采用Colpitts 振荡器,因为它有较宽的频率范围且相对稳定。其基本频率为 f =假定c 不变,令γ=为待定系数, 则γ应为常数,有f = f γ=,因此,根据振荡频率f 值,可得到 相应的电感L 值。 四、它是测量在半导体衬底上设置的电感器的电感值的电感值测量方法,其特征在于:包括:对其主电极与上述电感器的一端连接的控制晶体管的控制电极以恒定的周期施加电压,使电流脉冲流过上述电感器的步骤;借助于与上述电感器的另一端连接的第1测量系统,测量在上述电流脉冲的上升和下降期间流过的电流的步骤;以及借助于经电阻与上述控制晶体管的上述主电极连接的第2

用万用表测量电感

用万用表怎么样测量电感 作者:佚名日期:2010年06月28日来源:不详【字体:大中小】我要评论(0) 核心提示: 用万用表怎么样测量电感电感器、变压器检测方法与经验1色码电感器的的检 测将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向 右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:A 被测色码 电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。B被测色码电感器直流电阻值的大小与绕 制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被 测色码电感器是正常的。2中周变压器的检测A 将万用表拨至R 用万用表怎么样测量电感 电感器、变压器检测方法与经验 1色码电感器的的检测 将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别: A被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。B被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。 2中周变压器的检测 A 将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。B检测绝缘性能 将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试: (1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值; (2)初级绕组与外壳之间的电阻值; (3)次级绕组与外壳之间的电阻值。 上述测试结果分出现三种情况: (1)阻值为无穷大:正常; (2)阻值为零:有短路性故障; (3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。 3电源变压器的检测 A通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。 B绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。 C线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。 D判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些

关于线圈绕法和电感

关于线圈绕法和电感、品质因素的测量方法 ------01079044 孙哲 1.线圈的绕法 1.1电感线圈的作用 我觉得要知道如何去绕线圈,首先要知道电感线圈的作用。从目的去理解线圈的绕法。 去缠绕一个电感线圈的主要目的是为了使线圈产生一个想要的电感值,应用到电路中去,以实现线圈阻流、调谐选频等作用。而影响电感的主要因素是线圈缠绕的匝数、铜线的电阻、磁芯材质导磁率以及匝间距离。 基于此,在缠绕线圈的时候应该重点注意关系到影响因素的步骤。 2.2电感线圈的缠绕方法 1)根据需要得到的电感进行匝数、铜线、磁芯材料的选取。根据空心线圈电感量计算公式: 2 0.01D N L L 0.44D ??=+ 其中:线圈电感量 L 单位: 微亨 线圈直径 D 单位: cm 线圈匝数 N 单位: 匝 线圈长度 L 单位: cm 根据实际材料情况,我们估计出缠绕此线圈需要的匝数、线圈长度。 2)根据得到的大体数据进行线圈的缠绕。不论是密绕或间绕,最好先把铜线烘热,戴上手套或用布片裹住铜线再绕。这样,铜线冷却后就箍紧线圈管,不致松脱。 对于密绕线圈,我们需要从开始紧密缠绕,最末一圈要和其他圈数离开2到3公厘,以便在校准时可以逐圈向末圈拨拢,达到减少电感量的目的。 对于间绕线圈的线径等于线距的0.5倍时,可以用两根同样粗细的铜线相互靠紧后平行绕上去,绕好后拆掉一根,就成为很整齐的间绕线圈了。如果线

经是线距的0.7倍时,要用一根较间隔略粗的棉线或麻线和铜线平行绕上去;若用细铜线做间隔,绕好后会嵌在相邻两铜线下面抽不出来。如果能在线圈管上用旋床族一条浅的螺旋形槽,可以绕任何样式的间距线圈,如图1。 图 1 线圈常见缠绕方法 当线圈初步成型之后,由于经验公式并不精确,所以需要通过测量该线圈电感,对线圈进行微调。下面讨论电感测量方法。 2.电感的测量方法 在实验室已有条件下,通过搭建RL 电路,测量电压的方法,计算得出未知电感。做电路图如下: 图 2 电感测量示意图 根据图像以及已有公式,得到电感公式为: L = 根据测得电容量变的电压L U 以及交流电源的电压0U 和频率f 。根据公式既 a)密绕法 b)间绕法 c)脱胎法 d)蜂房法 e)多层分段绕法

电感线圈参数的测量

电感线圈参数的测量 一、实训目的: (1)掌握万用表、单笔电桥的使用方法; (2)掌握功率表的接线及使用方法; (3)掌握电感参数的测量原理; 二、实训器材: 功率表(电压量程为150V、300V、600V,电流量程为0.5A、1.0A)1个电压表(量程为450V)1个电流表(量程为300mA)1个灯泡(15W/220V)1个电感线圈(20W的镇流器)1个单臂电桥1块万用表1块导线若干 1、单臂电桥:

这样待测电阻可以由、的比率与的乘积决定,因此通常称、所在的桥臂为比率臂,称所在的桥臂为测定臂。 2、功率表: 功率表连接负载图

(1)根据功率表所选择的电压量程和电流量程,按下列公式计算: C=U N * I N (W/格) 三、实训原理: 该实训通过功率表、电压表、电流表分别测量负载(灯泡和电感线圈)的功率、电压、电流,然后通过计算,得出电路的功率印数和电感线圈的电感参数。 四、实训步骤: (1)用万用表欧姆档测灯泡、电感线圈的直流电阻,填入表中; (2)用单臂电桥精测电感线圈的直流电阻,填入表中; (3)根据原理图连接电路图; a、将功率表电压线圈与电流线圈标有“*”号的端连接一起,接入电流表; b、将电流表的另一端与电压表的一端连接后再接在一起; c、将功率表电流线圈的出线端与负载相连; d、将功率表电压线圈出线端(300V)与电压表的另一端连接,再与负载另一端连接后 接到电源的另一端; (4)计算每个瓦数: a、根据功率表所选择的电压量程和电流量程,按下列公式计算: C=U N * I N (W/格) b、根据系数C和功率表指示格数,算出实际功率P=C x 格数

互感电路的测量

电工实验—18 互感电路的测量 一. 实验目的 1. 掌握互感线圈同名端的测量方法 2. 掌握互感线圈互感系数和耦合系数的测量方法 二. 实验原理说明 1.两个或两个以上具有互感的线圈中,感应电动势(或感应电压)极性相同的端钮定义为同名端(或称同极性端)。在电路中,常用“?”或“*”等符号标明互感耦合线圈的同名端。同名端可以用实验方法来确定,常用的有直流法和交流法。 (1) 直流法 如图18-1所式,当开关S 合上瞬间,01>dt di ,在'11-中产生的感应电压 011>=dt di M u ,'22-线圈的2端与'11-线圈中的1端均为感应电压的正极性端,1端 与2端为同名端。(反之,若电压表反偏转,则1端与'2端为同名端。) 同理,如果在开关S 打开时, 01

同名端。 2.互感系数M 的测定 测量互感系数的方法较多,这里介绍两种方法。 (1) 如图18-3表示的两个互感耦合线圈的电路,当线圈'11-接正弦交流电压,线圈 '22-开路时,则I M j U ω=20,而互感I U M ω20=,其中ω为电源的角频率,I 为线圈'11-中的电流。为了减少测量误差,电压表应选用内阻较大的。如果选用晶体管毫伏表,则线圈'11-中的电流可以采用间接测量法。 图18-3 测量开路互感电压 图18-4 互感耦合电路的入端阻抗 (2)利用两个互感耦合线圈串联的方法,也可以测量它们之间的互感系数。当两线圈顺向串联时,其等值电感:L 顺=L 1+L 2+2M 。当两线圈反向串联时,等值电感为:L 反=L 1+L 2-2M 。只要分别测出L 顺、L 反,则M=(L 顺 - L 反)/4。 实验中要测量线圈的自感时,可以用相位法测量,测量出线圈的端电压U ,电流I 和相角φ,则可以计算出线圈的自感L : ω ωI U X L L Φ==sin 利用两互感线圈顺向串联时等效电感大,反向串联时等效电感小的特点,在相同电压下,电流的大小将不相同,这样也能判断两线圈的同名端 3.在互感耦合电路中,如图18-4所示,若在线圈'11-上施加电压1U ,在线圈'22-端接入阻抗: ()()f f X X j R R X X R M X j R X R M R I U Z 1111222222222 21222222222 21111+++=??? ? ??+-+???? ??++==ωω 其中,11L X ω=,L R R R +=222,L X L X +=222ω。R 1+X 1j 是原边的复阻抗,R 2+ωL 2j 是副边的复阻抗,R L +X L j 是引入副边的复阻抗。副边电路对原边电路的反射电阻f R 1和反射电抗f X 1分别为:

简单电感测量电路

简单电感量测量装置 在电子制作和设计,经常会用到不同参数的电感线圈,这些线圈的电感量不像电阻那么容易测量,有些数字万用表虽有电感测量挡,但测量范围很有限。该电路以谐振方法测量电感值,测量下限可达10nH,测量范围很宽,能满足正常情况下的电感量测量,电路结构简单,工作可靠稳定,适合于爱好者制作。 一、电路工作原理 电路原理如图1(a)所示。 图1 简单电感测量装置电路图 该电路的核心器件是集成压控振荡器芯片MC1648 ,利用其压控特性在输出3脚产生频率信号,可间接测量待测电感L X值,测量精度极高。 BB809是变容二极管,图中电位器VR1对+15V进行分压,调节该电位器可获得不同的电压输出,该电压通过R1加到变容二极管BB809上可获得不同的电容量。测量被测电感L X时,只需将L X接到图中A、B两点中,然后调节电位器VR1使电路谐振,在MC1648的3脚会输出一定频率的振荡信号,用频率计测量C点的频率值,就可通过计算得出L X值。电路谐振频率:f0 = 1/2π所以L X = 1/4π2 f02C 式中谐振频率f0即为MC1648的3脚输出频率值,C是电位器VR1调定的变容二极管的电容值,可见要计算L X的值还需先知道C值。为此需要对电位器VR1刻度与变容二极管的对应值作出校准。 为了校准变容二极管与电位器之间的电容量,我们要再自制一个标准的方形RF(射频)电感线圈L0。如图6—7(b)所示,该标准线圈电感量为μH。校准时,将RF线圈L0接在图(a)的A、B两端,调节电位器VR1至不同的刻度位置,在C点可测量出相对应的测量值,再根据上面谐振公式可算出变容二极管在电位器VR1刻度盘不同刻度的电容量。附表给出了实测取样对应关系。 附表

电感的测量办法

电感的测量办法 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

下面介绍一下简单的电感测量方法: 1.准备工作:电感测试工具(电感测量仪器TH2810或1062) 如上图:电感测量仪器一台,接通电源按下电源开关键,仪器进入自检状态(3-5秒),开机后,让机器预热一段时间。 2.电感测试量设定介面: 如上图:电感测量仪器设定如上参数:设定为L电感测试档位。一般没有特殊要求,设定测试频率为1K及测试电压为0.25V或0.3V 仪器调试步骤: 1)开机仪器自检后,设定测试电感步骤:仪器默认为C档,按PARA三次后,仪器进入L档测试。 2)设定测试电压条件步骤:仪器默认为1V,?按LEVEL一次,仪器设定为0.1V,按二次仪器设定为0.3V。 2)设定测试频率条件步骤:仪器默认为1KHZ,?按FREQ一次,仪器设定为10KHZ,按二次仪器设定为100HZ,按三次仪器设定为200HZ。 3,将电感插入测试夹具: 上图为电感测量仪器夹具,将电感装入此夹具,如果是贴片元件可选用贴片元件夹具。 如上图电感不分极性插入夹具,在仪器左边显示屏上显示31.4,单位是UH,,可以看出此电感的电感量是 31.4UH。 电感测试仪器?:型号:TH2829C

电感表示法

在电路原理图中,电感常用符号“L”或“T”表示,不同类型的电感在电路原理图中通常采用不同的符号,如图1所示。 图1 不同类型的电感符号 电感工作能力的大小用“电感量”来表示,表示产生感应电动势的能力。电感量的基本单位是亨利(H),简称亨,常用单位有毫亨(mH)、微亨(pH)和纳亨(nH)。它们之间的换算关系为1H=102mμH=106μH=109nH。 1 电感的主要技术指标 1.1 电感 电感表示电感线圈工作能力的大小。在没有非线性导磁物质存在的条件下,一个载流线圈的磁通量与线圈中的电流成正比。其比例常数称为自感系数,用E表示,简称为电感,即: 式中,Φ为磁通量:I为电流强度。 1.2 固有电容 电感线圈匝与匝之间的导线,通过空气、绝缘层和骨架而存在着分布电容,多层绕组的层与层之间、绕组与底板之间也都存在着匝间分布电容,电感实际电路可等效成图2所示。 图2 电感实际等效电路 分布电容对高频信号影响很大,分布电容越小,电感在高频工作时性能就越好。 1.3 品质因数Q 电感的品质因数Q是线圈质量的一个重要参数,它表示在某一工作频率下,线圈的感抗对其等效直流电阻的比值。Q值反应线圈损耗的大小,Q值越高损耗功率越小,电路效率越高。 1.4 额定电流 线圈中允许通过的最大电流称为额定电流。 1.5 线圈的损耗电阻 线圈的直流损耗电阻称为线圈的损耗电阻。 2 电感的表示方法 1.1 直标法

直标法是将电感的标称电感量(标称值)用数字和文字符号直接标在电感体上,电感量单位后面的字母表示偏差。常见电感的直标表示法如图3所示。 图3 常见电感的直标表示法 1.2 文字符号法 文字符号法是将电感的标称值和偏差值用数字和文字符号法按一定的规律组合标示在电感体上。采用文字符号法表示的电感通常是一些小功率电感,单位通常为nH或pH。用pH做单位时,“R”表示小数点:用“nH”做单位时,“N”表示小数点。常见电感的文字符号表示法如图4所示。 图4 常见电感的文字符号表示法 例如,R47表示电感量为0.47 μH,4R7则表示电感量为4.7 μH;ION表示电感量为10nH。 1.3 色标法 色标法是在电感表面涂上不同的色环来代表电感量(与电阻类似),通常用三个或四个色环表示。色环电感各色环表示的含义如图5所示。识别色环时,紧靠电感体一端的色环为第一环,露出电感体本色较多的另一端为末环。注意:用这种方法读出的色环电感量,默认单位为微亨(μH)。

各种电感计算公式

导线线径与电流规格表 表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表 注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用) 载流量 (A 安培 ) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。 (看 不懂没关系 ,多数情况只要查上表就行了 )。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二 三四,八七六折满载流。 说明: (1) 本节口诀对各种绝缘线 (橡皮和塑料绝缘线 )的载流量 (安 全电流 )不是直接指出,而是 “截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表 5 3 可以 看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是 2. 5mm ' 及以下的各种截面铝芯绝缘线 ,其载流量约为截面数的 9倍。如 2.5mm '导线,载流量为 2. 5×9=22.5(A ) 。从 4mm '及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍 数逐次减 l ,即 4×8、6×7、 10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说 的是 35mm ” 的导线载流量为截面数的 3.5 倍,即 35×3.5=122.5(A ) 。从 50mm '及以上 的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减 0. 5。 即 50、70mm '导线的载流量为截面数的 3 倍;95、120mm ” 导线载流量是其截面积数的 2.5 倍, 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 的估算方法 以 下是绝缘导 线 (铝芯/铜芯) 载流量的估算 方法 ,这是电工 基础 ,今天把这 些知识教给大 家,以便计算车 上的导线允许 通过的电 流.(偶原在省 供电局从事电 能 计量工作 ) 铝 芯绝缘导线 载 流量与截面 的倍数关系 导线截面 (平方 毫米) 1 1.5 请 绝缘导线 ( 铝芯 /铜芯 )载流量 载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5

万用表如何测量电感

电感器、变压器检测方法与经验 1 色码电感器的的检测 将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别: A 被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。 B 被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。 2 中周变压器的检测 A 将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。 B 检测绝缘性能 将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试: (1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值; (2)初级绕组与外壳之间的电阻值; (3)次级绕组与外壳之间的电阻值。 上述测试结果分出现三种情况: (1)阻值为无穷大:正常; (2)阻值为零:有短路性故障; (3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。 3 电源变压器的检测 A 通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。再根据这些标记进行识别。 E 空载电流的检测。(a) 直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。(b) 间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个10 /5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。 F 空载电压的检测。将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。 G 一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。 H 检测判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。I.电源变压器短路性故障的综合检测判别。电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电

电感测量设计

数字显示电感/电容表的制作 时间:2007-01-23 来源: 作者: 点击:4230 字体大小:【大中小】 电子爱好者在制作均衡电容、音箱分频电感时,稍有误差就会令音质受到损害。这里向广大爱好者介绍一款制作简单的电感/电容表,电路数字显示,直观、方便、精度高。 一、原理 1、参数变换电路: 参数变换电路由555时基构成多谐振荡器,可把被测元件Lx/Cx转换成与元件参数成正比的脉宽。然后把这具有特定脉宽的矩形作为门控信号,在脉宽时间内对一个已知周期的标准脉冲计数通过显示器就可以把脉宽(实际上是元件参数)显示出来。 测量电容时(这时波段开关在5、6、7位)是以Cx为定时元件的多谐振荡器,产生的矩形波经3脚输出,送到计数器的门控端,脉宽tw=CRcln2。 测量电感时(波段开关在1、2、3位),是以Lx为定时元件的多谐振荡器,刚接通电源时,V2(6)=Vcc,555的3脚输出低电平,7脚通地,电源经RL的Lx充电,随着充电的进行,V2(6)↓,当达到V2(6)=1/3Vcc时,电路翻转,3脚输出高电平,7脚与地断开,因Lx电流不能突变,必将产生一个感生电动势使D1导通,Lx经D1、RL放电,V2(6)↑,当达到V2(6)=2/3Vcc时,电路又翻转,5脚输出低电平,7脚又与地接通,Lx又开始充电,这样5脚输出占空比为1:1的方波,送到计数器的门控端。这时脉宽为tw=Lx/RLln2。 2、标准脉冲发生器: 该电路由反相器3、4和晶体构成,晶振频率为1MHz,标准脉冲周期为T=1μs,以它作为计数器的计数脉冲。 3、计数、显示电路: 显示器由三位LED数码管构成,计数器由MC14553三位动态扫描计数器为核心构成。T=1μs 的标准脉冲送入MC14553的12脚,多谐振荡器产生的矩形脉冲送入MC14553的11脚,当11脚为高电平时,4553的12脚标准脉冲不能加入,11脚为低电平时,经反相、微分后,得到一正尖脉冲,先给计数器清零,同时,4553闩锁解除,开始对标准脉冲计数,等11 脚再输入高电平时,计数器又闩锁,同时10脚也为高电平,计数器的数据锁存,显示器对前面计数结果稳定显示,设在这一循环中计数器为N,那么tw=NT亦即Lx/RLln2=NT,合理地选择RL或 Rc,显示器就能显示Lx的微享数或Cx的皮法数,十分直观,本仪器Lx共

相关文档