正拉索式点支玻璃幕墙是由玻璃面板、驳接系统及拉索支撑系统组成,是20世纪90年代中后期玻璃幕墙领域中出现的点支式玻璃幕墙分支的一种具有艺术美感的幕墙结构形式。拉索式玻璃幕墙具备大玻璃无框、无大型支撑钢结构,轻盈通透,视野开阔,支撑结构轻巧等特点,增强了建筑物内外交融的美感。

拉索工作原理

拉索式玻璃幕墙是将玻璃面板用钢爪固定在索桁架上的一种幕墙形式。它主要由三部分组成:玻璃面板、索桁架及锚固结构。索桁架是跨越幕墙支承跨度的重要构件,索桁架悬挂在锚固结构上,它由按一定规律布置的高张强度的索及连系杆组成。索桁架起着形成幕墙系统、承担幕墙承受的荷载并将其传至锚固结构的任务。锚固结构是指基于锚固技术的锚杆、锚索和土钉一类岩土工程加固、支护结构,它承受索桁架传来的荷载,并将它们可靠地传向基础,同时锚固结构也是索桁架赖以进行张拉的主体,索桁架要强力拉紧后才能形成幕墙系统。为了获得稳定的幕墙体系,必须施加相当的拉力才能绷紧,跨度越大,所需的拉力就越大,为此就须要有承受相当大反力的锚固结构来维持平衡。玻璃面板由安装在索桁架上的钢爪进行固定,作填缝处理后,最终形成幕墙系统。玻璃面板、索桁架、锚固结构组成幕墙系统。三者互相依存、互相制约、互相影响。76kaZTb。3cdSLez。

(中国经贸大厦拉索幕墙)

索桁架是柔性的张拉结构,在没有施加预应力之前没有刚度,其形状也是不确定的,必须通过施加适当的预应力赋于其一定的形状,才能成为能承受外荷载的结构。在给定的边界条件下,所施加的预应力系统的分布和大小,同所形成的结构初始形状是相互联系的。如何最合理地确定这一初始形状和相应的自平衡预应力系统,就是张拉结构初始平衡状态的确定。这是索桁架这种张拉结构设计中的一个关键问题。kdjzcZh。TwYxKb8。

(国内机场随处可见的索结构幕墙)

从以上分析中可以看出,索桁架的预应力是其生命,索桁架预应力的建立是索桁架获得必要的结构刚度和形状稳定的必要措施。预应力的数值应根据索桁架在各种可能的荷载情况下,任意一根钢索都不发生松弛,且保持一定大小的张力储备的原则,在实际设计中需要结合受载计算,经过试算、调整来确定。ZW0vR6p。37Ucg9A。

在实际工程中拉索的预应力宜采用下列方法建立:

①在单索上采用钢筋混凝土屋面板等重屋面,并可在屋面板上加荷并提筑板缝,然后卸载建立预应力;

②在索网中通过张拉稳定索、承重索建立预应力;

③在双层索系中通过张拉稳定索或承重索建立预应力,也可调节承重索与稳定索之间的撑杆长度建立预应力;

④在横向加劲索系中,宜通过下压横向加劲构件的两端支座使其强迫就位,从而对纵向索建立预应力;

⑤在张弦结构中,宜通过张拉拉索、伸长撑杆等方法建立预应力。

(预应力检测)

什么是预应力损失

由于张拉工艺和材料特性等种种原因,使得拉索的张拉时控制应力值,从构件开始制作直到安装使用各个过程不断降低,实际上这种应力值的损失,就是由于拉索的回缩变形引起的,正确认识和计算预应力损失是非常重要的。如果拉索的内力降低到一定程度,很有可能会引起整个拉索体系的失稳,使得整个拉索系统破坏,因此必须在设计和制作过程中充分了解引起预应力损失的各种因素,从设计初期就制定好方案,避免造成施工过程中的安全隐患。JwEGweT。lK7rWKf。

预应力损失主要由以下因素造成:

①张拉端锚具变形引起的预应力损失。钢拉索锚固时,由于锚具与构件之间、锚具与垫板之间、垫板与构件之间的缝隙被挤紧,或由于钢筋、钢丝、钢铰线在锚具内的滑移,使得被拉紧的钢松动缩短,从而引起预应力损失;2mFLIk8。f7oT5lp。

②索桁架与连系杆的转折点转向装置处的摩擦引起预应力损失;

(张力测试)

③由于拉索不可能同时进行张拉,所以张拉过程中锚定结构由于后一榀索桁架张拉,使得前面各榀桁架产生预应力损失;i4BmLgA。IPZvJVI。

(索网张力测试)

④由于整个拉索体系始终处于找形状态,拉索在长时间的拉力作用下,会产生松弛现象,从而降低索桁架的预应力;RMirNHV。kwIIzci。

⑤由于锚固点变形,使得索桁架跨度的缩短引起预应力损失。

(幕墙拉索张力检测仪)

预应力拉索幕墙有哪些分类?

(1):自平衡点式幕墙体系

本体系一般用在老房子改造,因老房子原结构一般不会考虑预应力产生的附加力,但业主又崇尚使用不锈钢拉索的质感,故推荐采用自平衡体系。自平衡体系中柱一般为钢管,短的不锈钢刚性撑杆焊接在钢管上,通过不锈钢拉索或者不锈钢拉杆找形,施加预应力后形成与普通桁架受力一样的结构体系,自平衡体系桁架与土建梁铰接连接。lYKkVId。G1E8qsJ。

(2):预应力索桁架点式幕墙体系

本体系一般用于新建建筑,结构设计时已考虑到预应力对建筑的影响。预应力索桁架体系通过短的不锈钢刚性撑杆、不锈钢锁头、不锈钢拉索或者不锈钢拉杆找形,施加预应力后形成受力体系,预应力索桁架体系通过埋件、锁头与土建梁铰接连接。KfKR4sz。TXxkYvL。

(3):预应力单索点式幕墙体系

随着土地及房产价格一路飚升,城市中心地带房产可谓寸土寸金,以上幕墙支撑立柱或桁架还会占据一定的面积,为了满足业主最大范围的利用空间的需求,预应力单索点式幕墙体系应运而生,本体系一般用于新建建筑,结构设计时需充分考虑到预应力对建筑的影响。4tJqsse。GXagw9Q。

本受力体系原理有点像网球拍,通过对尼龙丝施加预应力形成体系,从而可以抗击网球的冲击力,在本体系中就是抗击风荷载。预应力单索点式幕墙体系一般竖向索承受自重及风荷载,另外一个方向索做平衡作用,预应力索通过埋件、锁头与土建梁铰接连接。LwcNoUM。fYRBigl。

施工流程

测量放样→室内脚手架搭设→结构检查→埋件偏差处理→索杆安装→点驳件安装→调整→室外脚手架安装→玻璃安装→调整→清洁打胶。pXgpLar。AQKXIlI。

一、测量放样

1、拉索玻璃的施工安装,主要依据脚手架进行施工,而拉索玻璃的杆件纵横交叉,若不考虑这些因素在施工中带来很多问题,因而测量放样是整个工序的关键。JQTvx5R。vqKpMtq。

2、首先依据总包单位的±0.000以及轴线进行复核(详见测量放样章节)。复核完毕,符合要求后,依据轴线与拉索杆相对位置,进行拉索杆平面校准,将拉索杆线弹在地面上,如图示。tq8ScAU。ZOQUoQl。

3、将横向拉点用墨线弹在结构立面上,如图示。

二、室内脚手架的搭设

1、室内脚手架的搭设之前应与搭设人员进行技术交底,明确搭设脚手架的要求,以及与索杆的关系。立杆应避让给地面上所弹的索杆线,如图示。VyHP49d。cufDACB。

2、小横杆应避让开标高处的拉接点以及影响索杆的安装。

三、结构检查

1.支座的定位线弹好以后,在结构处拉垂直钢线,以及横向线作为安装控制线。检查结构的标高尺寸,将检查尺寸记录下来,反馈给监理、业主。5lVdeLr。lYLGJnY。

2.在测量放线得到幕墙结构实际的确切位置后,应该根据钢结构支撑布置图,校核所有杆件的位置。如果钢结构尺寸有偏离,须进行重新处理的,通知有关方可进行钢结构调整,直至达到幕墙要求的精度。ITQuTEj。OyKNzaF。

四、索桁架的安装

拉索式点连接玻璃幕墙的施工与设计关系十分紧密,设计时必须预先考虑施工的步骤,尤其必须预先规定好预应力的张拉步骤,实际施工时必须严格按照规定的步骤进行。如果稍有改变,就有可能引起很大的内力变化,会使支承结构严重超载。因此,施工人员必须清楚设计人员的意图,设计人员必须做好透彻、细致的技术交底工作,并在关键的施工阶段亲临现场指导。LvCRRgb。DYixoBr。

索桁架的安装过程,包括索桁架的预拉、锚墩(连接板)安装、施工临时支承结构的搭建,索桁架就位、预应力张拉、索桁架空间整体位置检测与调整、稳定索安装、驳接系统安装等。bZA41uo。W0UVU86。

1、索桁架的预拉

索桁架在建设时必须施加预应力。工程经验表明,施工时施加的预应力,在随后的使用中会逐渐消减。研究表明,如果施工时对索桁架的钢索进行几次预拉,就可以解决使用中的预应力松弛现象。具体的做法是,按设计所需预应力的60%~80%张拉索桁架的钢索,然后自然放松钢索一段时间。如是重复几次,即可完成索桁架的预拉工作。ee8YKMA。nUTXQd0。

2、索桁架就位

a.借助于临时支承,就可以将已经预拉并按准确长度准备好的索桁架就位,再调整到设计规定的初始位置,进行初步固定。这时是索桁架的初始形态。

b.拉索支承结构安装进出位、平整度、标高、平面位置、垂直度误差在允许范围内。检查每根拉索每一个位置预拉力必须达到设计要求的初始状态的应力分布值。pd7qoHK。EFsC3DG。

(绞线张力检测)

3、预应力张拉

a.索桁架就位后,即可按设计给定的次序进行预应力张拉。张拉预应力时,使用扳手对锚具调节器进行调节张拉。9o4HeC0。Nqax6xE。

b.张拉过程中要随时监测索桁架的位置变化。如果发现索桁架的最终形态可能和设计差别比较大,在征得设计人员同意后需做适当调整,使拉索式点连接玻璃幕墙完成时能达到设计的预定位置。qxddOI7。yulI7oy。

c.为使预应力均匀分布,需同时进行张拉。较好的方法是,全部预应力的施加分三个阶段进行:第一个阶段完成预应力的50%,第二、三个阶段各完成25%。OpQhiBr。r5B3zbC。

4、稳定拉索安装时,先就位,然后逐步、均匀地调节拉杆的张力,使拉杆拉紧,以满足设设要求。

5、驳接系统的安装,须在索桁架校正、经监理验收合格后进行。安装时,先按驳接爪位置图安装,定位驳接爪。之后需复核每个控制单元和每块玻璃的定位尺寸,根据测量结果校正驳接爪定位。驳接爪是连接玻璃面板和索桁架的,驳接爪的安装质量,直接关系到玻璃的安装质量。5CXSd80。Nkhqr1G。

五、玻璃面板安装

玻璃安装的质量直接关系到幕墙建成后的外观效果。所以,玻璃安装也是点连接式玻璃幕墙施工过程中最重要的一步。脚手架需再次检查是否稳定、可靠。玻璃安装之前应再次调整钢拉索,达到设计要求的分格尺寸。GdsXiO0。EaNvjrn。

(一)、玻璃安装前的准备

1.包装、运输和贮存玻璃安装前,须运至玻璃中储区保存,以备安装时取用。鉴于玻璃的材质特性,在玻璃的包装、运输和贮存过程中须注意以下几点:SEjKnVh。yCdtlss。

(1)为了某些功能要求,许多幕墙玻璃都经过特殊的表面处理,包装时应使用无腐蚀作用的包装材料,以防损害面板表面。HtdJ8Yy。7jkigA3。

(2)包装箱上应有醒目的“小心轻放”、“向上”等标志。

(3)包装箱应有足够的牢固程度,应保证产品在运输过程中不会损坏。

(4)装入箱内的玻璃应保证不会发生互相碰撞。

(5)用专用车将玻璃运输到安装位进行安装,在运输过程中玻璃应用绳子扎牢,防止玻璃跌倒破损。运输过程中应避免发生碰撞,轻拿轻放,严防野蛮装卸。ftqogbL。QhcGTRc。

(6)应放在玻璃中储区内的专用玻璃存储架上保存,并安排专人管理。

2.结构尺寸校核

玻璃安装是非常精密的工作,结构尺寸偏差过大,会给玻璃安装带来困难。玻璃安装前,需要检查校对钢结构的垂直度、爪接件标高等是否符合图纸要求。m7RGUjw。xDhTziW。

3.清理施工垃圾

索桁架施工时,不可避免地要在幕趾钢槽中留下很多施工垃圾。玻璃安装前,应用钢刷及布清洁钢槽底部的泥土、灰尘、杂物等。js0hQnZ。dnpfmVR。

(二)、玻璃的安装

玻璃安装过程中需要注意以下几点:

1.开箱时检查玻璃规格尺寸。有崩边、裂口、明显划伤等问题的玻璃,不允许安装。

2.必须清洁玻璃与吸盘上的灰尘,以保证吸盘有足够的吸力。吸盘的个数根据玻璃重量确定,严禁使用吸附力不足的吸盘。KR1Usfw。dMmq8NL。

3.底部钢槽内装入氯丁橡胶垫块(每块玻璃放两块,对应于玻璃宽度距边1/4处)。

4.吊运玻璃时,应匀速将玻璃送到安装位置。当玻璃到位时,脚手架上人员应尽早抓住吸盘,控制稳定玻璃,以免发生碰撞,出现意外事故。3M1KtdI。aZ1VDNk。

5.玻璃稳定后,上下人员应注意保护玻璃。当上部有槽时,让上部先入槽;当下部有槽时,应将玻璃慢慢放入槽中,随即用泡沫填充棒固定住玻璃,防止玻璃在槽内摆动造成意外破裂。IFQSD2a。3dNcLtR。

6.中间部位的玻璃预先已锁好安装孔,安装时用扣件将玻璃固定在爪接件上。

7.玻璃安装好后,应调整玻璃上下、左右、前后缝隙的大小,拧紧平锥扣件,然后将玻璃固定住。

8.待全部调整完毕后,应进行整体立面平整度的检查,确认无误后,才能进行打胶。

9.打胶前需要做好以下几项工作:

(1)应用“二甲苯”擦净玻璃及钢槽需打胶的部位。

(2)玻璃与钢槽之间的缝隙用泡沫棒塞紧,注意平直,留出净高6mm的打胶厚度。

(3)所有需打胶部位应粘贴保护胶纸,注意胶纸与胶缝平行。

10.玻璃打胶时,先根据胶缝的大小给玻璃胶口切开相应斜口,打胶要保持均匀,操作顺序一般是:竖向胶缝,由上向下。ZuLVwps。SoIzv2M。

11.胶注满后,要检查胶缝里面是否有气泡,若有,应及时处理,消除气泡。

12.表面修饰好后,迅速将粘贴在玻璃上的胶纸撕掉。

13.待胶固化后,清洁内外玻璃,做好防护标志。

质量控制

由于拉索的二次调节定位,有必要在玻璃打胶之前再作一次全面的施工质量检查,如:玻璃面板的三度校正、各类锚固件的螺栓连接的可靠性,尤其是有结构或钢柱参与拉杆支承结构的,观察其有无变形,并作必要的记录。7rDKXOQ。dSiGBH7。

质量控制要点:

1、经测量纠偏的予埋件及锚固件,高差﹤2mm、平面位置差﹤3mm、轴向差﹤1mm(以3﹒6m高度计)为宜。feQmrfi。TMVzZ9g。

2、第二次拉索调节定位,质量控制的要点是:

①使玻璃面在达到幕墙的水平、垂直、平面三度的基本要求的同时,保证拉索的正确张拉力及一致性;

②锁头锁紧后的有效性。

(检测示意图)

3、材料的合格性。在玻璃幕墙中,作为结构材料尤需加强检查,

必要时进行强度的复查。这些结构材料有钢支承结构件,如:钢柱、锚固件、螺栓、不锈钢拉索、驳接件等。在检查复验时,同时逐根进行外观检查;螺纹连接时,尤其须注意螺纹的配合公差,这往往容易被忽视。kxXcDAU。FEHAgkU。

4、玻璃与驳接头安装时,须予注入密封胶,再进行螺纹拧紧,以防雨水从孔中渗漏。以及驳接头紧固程度的检查。fFUHvVj。c8wp2Km。

拉索结构幕墙知识大全

前言 正拉索式点支玻璃幕墙是由玻璃面板、驳接系统及拉索支撑系统组成,是20世纪90年代中后期玻璃幕墙领域中出现的点支式玻璃幕墙分支的一种具有艺术美感的幕墙结构形式。拉索式玻璃幕墙具备大玻璃无框、无大型支撑钢结构,轻盈通透,视野开阔,支撑结构轻巧等特点,增强了建筑物内外交融的美感。 拉索工作原理

拉索式玻璃幕墙是将玻璃面板用钢爪固定在索桁架上的一种幕墙形式。它主要由三部分组成:玻璃面板、索桁架及锚固结构。索桁架是跨越幕墙支承跨度的重要构件,索桁架悬挂在锚固结构上,它由按一定规律布置的高张强度的索及连系杆组成。索桁架起着形成幕墙系统、承担幕墙承受的荷载并将其传至锚固结构的任务。锚固结构是指基于锚固技术的锚杆、锚索和土钉一类岩土工程加固、支护结构,它承受索桁架传来的荷载,并将它们可靠地传向基础,同时锚固结构也是索桁架赖以进行张拉的主体,索桁架要强力拉紧后才能形成幕墙系统。为了获得稳定的幕墙体系,必须施加相当的拉力才能绷紧,跨度越大,所需的拉力就越大,为此就须要有承受相当大反力的锚固结构来维持平衡。玻璃面板由安装在索桁架上的钢爪进行固定,作填缝处理后,最终形成幕墙系统。玻璃面板、索桁架、锚固结构组成幕墙系统。三者互相依存、互相制约、互相影响。76kaZTb。3cdSLez。 (中国经贸大厦拉索幕墙) 索桁架是柔性的张拉结构,在没有施加预应力之前没有刚度,其形状也是不确定的,必须通过施加适当的预应力赋于其一定的形状,才能成为能承受外荷载的结构。在给定的边界条件下,所施加的预应力系统的分布和大小,同所形成的结构初始形状是相互联系的。如何最合理地确定这一初始形状和相应的自平衡预应力系统,就是张拉结构初始平衡状态的确定。这是索桁架这种张拉结构设计中的一个关键问题。kdjzcZh。TwYxKb8。

2015结构设计入门知识

结构设计入门知识 一.结构设计师必须掌握的基本功 二.工程设计的程序及基本内容 三.如何做好结构概念设计 疑问:还是学理论?我在学校几年还未学够吗?我想的是尽快能画图、赚钱。 我是新人,整体方案、概念设计不用我想。 一.结构设计师必须掌握的基本功(法律法规、规范、图集、基础知识、结构概念、设计及施工经验) 1.对规范内容(特别是其中强制条文)的熟记及正确理解。 违反强制条文要重罚(每200元/处),有法律后果。 2.对有关结构图集的熟练应用。 3.对有关法律法规及管理条例的了解,对设计责任的牢记。 4.对院网站发布的学习文章内容的学习了解。 院管理信息网为(http://192.168.0.2/) 5.所学过的基础知识。 6.建立正确的结构概念。 7.工作中设计及施工经验的积累。 8.饱满的工作热情,细致认真负责的工作态度。 9.主动自觉利用各种方式(书、网络等)学习,积累知识。

1.对规范内容(特别是其中强制条文)的熟记及正确理解。 结构专业主要规范规程如下:(加*号为较常用的) *建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001 *凝土结构设计规范GB50010-2002 *建筑结构荷载规范GB50009-2001(2006年版) *砌体结构设计规范GB50003-2001 *建筑地基基础设计规范GB50007-2002 钢结构设计规范GB50017-2003 建筑桩基技术规范JGJ94-2008 *建筑工程抗震设防分类标准GB50223-2008 *建筑抗震设计规范GB50011-2001(2008年版) *高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2002 混凝土异形柱结构技术规程JGJ149-2006 建筑地基处理技术规范JGJ79-2002 地下工程防水技术规范GB50108-2008 工业建筑防腐蚀设计规范GB50046-2008 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 混凝土小型空心砌块建筑技术规程JGJ/T14-2004 混凝土结构加固设计规范GB50367-2006 人民防空地下室设计规范GB50038-2005 混凝土外加剂应用技术规范GB50019-2003 *住宅建筑规范GB50368-2005(全本均为强制条文) *建筑结构制图标准GB/T50105-2001 *总图制图标准GB/T50103-2001 *全国民用建筑工程设计技术措施—结构2009年版 *建筑工程设计文件编制深度规定2009年版 2.对有关结构图集的熟练应用。 结构专业主要图集如下:(加*号为较常用的) *民用建筑工程结构初步设计深度图样05G104 *民用建筑工程建筑施工图设计深度图样04J801 *混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图03G101-1修正版-(现浇混凝土框架、剪力墙、框支剪力墙结构) *建筑结构设计常用数据06G112 砌体填充墙结构构造06SG614-1 *民用建筑工程设计常见问题分析及图示——结构专业SG109-1~4 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图06G101-6-(独立基础、条形基础、桩基承台)混凝土结构剪力墙边缘构件和框架柱构造钢筋选用04SG330 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(筏形基础)04G101-3 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图04G101-4-(现浇混凝土楼面与屋面板)混凝土小型空心砌块墙体建筑构造05J102-1 预应力混凝土管桩03SG409 预制钢筋混凝土方桩04G361 混凝土砌块系列块型05SG616 3.对有关法律法规及管理条例的了解,对设计责任的牢记。

结构设计常识及规范

第一章材料 SPCC 一般用钢板,表面需电镀或涂装处理 SECC 镀锌钢板,表面已做烙酸盐处理及防指纹处理 SUS 301 弹性不锈钢 SUS304 不锈钢 镀锌钢板表面的化学组成------基材(钢铁),镀锌层或镀镍锌合金层,烙酸盐层和有机化学薄膜层. 有机化学薄膜层能表面抗指纹和白锈,抗腐蚀及有较佳的烤漆性. SECC的镀锌方法 热浸镀锌法: 连续镀锌法(成卷的钢板连续浸在溶解有锌的镀槽中 板片镀锌法(剪切好的钢板浸在镀槽中,镀好后会有锌花. 电镀法: 电化学电镀,镀槽中有硫酸锌溶液,以锌为阳极,原材质钢板为阴极. 1-2产品种类介绍 1.品名介绍 材料规格后处理镀层厚度 S A B C*D*E S for Steel A: EG (Electro Galvanized Steel)电气镀锌钢板---电镀锌 一般通称JIS 镀纯锌EG SECC (1) 铅和镍合金合金EG SECC (2) GI (Galvanized Steel) 溶融镀锌钢板------热浸镀锌 非合金化GI,LG SGCC (3) 铅和镍合金GA,ALLOY SGCC (4) 裸露处耐蚀性2>3>4>1 熔接性2>4>1>3 涂漆性4>2>1>3 加工性1>2>3>4

B: 所使用的底材 C (Cold rolled) : 冷轧 H (Hot rolled): 热轧 C: 底材的种类 C: 一般用 D: 抽模用 E: 深抽用 H: 一般硬质用 D: 后处理 M: 无处理 C: 普通烙酸处理---耐蚀性良好,颜色白色化 D: 厚烙酸处理---耐蚀性更好,颜色黄色化 P: 磷酸处理---涂装性良好 U: 有机耐指纹树脂处理(普通烙酸处理)--- ---耐蚀性良好,颜色白色化,耐指纹性很好A: 有机耐指纹树脂处理(厚烙酸处理)---颜色黄色化,耐蚀性更好 FX: 无机耐指纹树脂处理---导电性 FS: 润滑性树脂处理---免用冲床油 E: 镀层厚 1-4物理特性 膜厚---含镀锌层,烙酸盐层及有机化学薄膜层,最小之膜厚需0.00356mm以上. 测试方法有磁性测试(ASTM B499), 电量分析(ASTM B504), 显微镜观察(ASTM B487) 表面抗电阻---一般应该小于0.1欧姆/平方公分. 1- 5 盐雾试验----试片尺寸100mmX150mmX1.2mm, 试片需冲整捆或整叠铁材中取下,必须在镀烙酸盐后24小时,但不可超过72小时才可以用于测试,使用5%的盐水,用含盐的水汽充满箱子,试片垂直倒挂在箱子中48小时。 测试后试片的镀锌层不可全部流失,也不能看到底材或底材生锈,但是离切断层面6mm范围有生锈情况可以忽略。

拉索式点支式玻璃幕墙的施工工艺

拉索式点支式玻璃幕墙的施工工艺 拉索式点支式玻璃幕墙的施工工艺 1、工艺概述 (1)钢结构安装到位后对钢结构的基准进行测量,同时详细记录每榀钢结构的变位情况。根据变位量确定驳接头的点位和拉索耳板的焊接位置,然后进行受力索的安装。经调整后再进行承重索和稳定索竖向桁架上的驳接座的位置并进行焊接。 (2)拉索结构与驳接座安装结束之后要进行配重测试,配重的重量按驳接座随玻璃重量的1.2~1.5倍设置。配重的位置取幕墙中部1-5个控制单元进行。 (3)驳接系统的安装是在全部结构校正结束后经报验合格进行安装。先将驳接爪分布图安装定位驳接爪,之后再次复核每个控制单元和每块的定位尺寸,根据测量结果校正驳接爪定位尺寸。驳接头的安装是与玻璃安装同时进行的,在玻璃安装前先将驳头安装在玻璃孔上并锁紧定位,然后将玻璃提升到安装位置与驳接爪连接固定。玻璃安装是从上到下先中间后两侧。 (4)在玻璃安装结束后调整报验后进行打胶处理。 (5)施工顺序简图: 测量放线—预埋件校准—桁架的安装、焊接—校准检验—连接受力拉索—施加预应力—整体调整—校准检验—施加配重物—报监理核准—安装驳接系统—安装玻璃—调整检验—玻璃清洗—清理现场—交检验收 2、拉索点去式幕墙的施工艺 (6)放线: 测量放线是确保施工质量的最关键的工序。必须严格按施工工艺进行,为保证酒精度按施工图纸采用激光经纬仪、激光指向仪、铅垂仪、光电测距仪、电子计算机等仪器设备进行测量放线。 以确定好的控制点将每对水平控制点用拉线边接,将每对竖向控制点用拉线连接。连接后的拉线在空中形成网面,用记号笔将每个网交叉点作上标记以确保在施工过程中拉线的交叉点不变。 (7)拉索及悬空杆的安装定位准确度直接影响到玻璃能否按设计图进行安装,影响到玻璃幕墙在安装后的平面度,胶缝宽度以及下班幕墙的稳定性,所以对悬空拉杆的安装顺序、调整精确度、预应力值的大小必须严格的规定才能有效的控制玻璃幕墙的安装质量。 ①安装顺序: 在拉索与悬空杆的安装过程中要掌握好施工顺序,安装必须按“先上后下,先竖后横” 的原则进行安装。 1)拉索的安装: 根据图纸给定的拉索尺寸适当加上3㎜—5㎜,从顶部结构开始持索呈自由状态,待全部竖向拉索安装结束后进行调整,调整顺序也是先上后下,按尺寸控制单元逐层将悬空杆高速到位。 2)横向拉索的安装: ①待竖向拉索安装调整到位后连接向拉索,横向拉索在安装前应先按图纸给定的长度尺寸加长3㎜—5㎜呈自由状态,先上后下按控制单元逐层安装,待全部安装结束后调整到位。 ②悬空杆的定位、调整;

机械设计 1 机械与结构设计基础知识(简化)

1机械与结构设计基础知识 第一节机械与结构设计(基础)概述 一、机械与结构设计(基础)在工业设计中的地位 工业设计的核心是产品设计,而产品设计离不开机械设计。 随着专业分工的细化,团队工作(team work)已成为产品开发设计的主要工作方式。工业设计师作为团队的一员,需要与其他成员进行交流,特别是要与机械与结构设计工程师就工业产品的原理、结构、材料、工艺及加工设备等方面进行交流与讨论。 一定的工程技术知识,包括机械设计与结构设计知识是团队合作交流的基础,特别是与工程技术人员的交流。 另外,为了使设计具有工程技术、生产加工的可能性、合理性、经济性,工业设计师需要具备一定的工程技术知识,包括机械设计与结构设计知识。 如,设计某种洗衣机时,工业设计师就要首先了解洗衣机的工作原理、结构、材料工艺与加工设备等,并在设计过程中就这方面的问题频繁地与各种工程师,包括机械与结构设计工程师进行切磋与沟通。 本课程(专业基础课)学习目的: 学习机械与结构设计基本知识,帮助同学提高工程技术素养,提高相关能力,力求实现以下目标: 1、初步具备机械与结构基本常识,有能力与机械或结构工程师就相关问题进行一般的交流沟通; 2、使产品设计方案具有更多的工程技术尤其是结构、机构方面的合理性; 3、为进一步深入学习机械与结构设计与其它工程技术知识打下初步的基础。

二、机械与结构设计(基础)研究对象和任务 (一)、机械、机器、机构、构件、零件的概念 机械--- 机器与机构的总称,如工程机械、包装机械、农业机械、矿山机械、化工机械等。机器--- 一种用来转换或传递能量、物料和信息的、能执行机械运动的装置,具有以下特征: 1、人为的实物(机件)的组合体。 2、各个部分间具有确定的相对运动。 3、能够用来转换能量,完成有用功或处理信息等。如电动工具、车辆、计算机等 机构--- 能实现预期的机械运动的各实物的组合体。常用机构:连杆机构、凸轮机构、齿轮机构等。具有以下特征: 1、人为的实物(机件)的组和体。 2、各个部分间具有确定的相对运动。 构件--- 机构中的运动单元或构造单元,由一个或几个零件组成的刚性结构。 零件--- 制造的基本单元。零件又分:通用零件、标准件,专用零件、非标准件等,可以是各种材料制成的。 因此,机械产品(机器)由三个层面构成: 机构、构件、零件 1、内燃机分析示例

拉索玻璃幕墙专项施工方案

合肥枢纽南环线合肥南站 拉索玻璃幕墙专项 施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁建设集团有限公司合肥南站项目经理部 2014年1月2日

目录 1、编制依据............................................................................................................ - 3 -1.1主要国家规范及规程 . (3) 1.2主要铁路规范、规程、标准 (3) 2、工程概况............................................................................................................ - 3 -2.1工程简介 . (3) 2.2拉索玻璃幕墙简介 (4) 3、施工部署............................................................................................................ - 5 -3.1技术准备 . (5) 3.2材料准备 (5) 3.3机具准备 (7) 3.4.劳动力准备 (7) 3.5.作业条件 (8) 4、主要施工工艺和方法 ......................................................................................... - 8 -4.1、测量放线 . (9) 4.2、预置预埋铁件: (10) 4.3、连接支座安装 (11) 4.4、钢拉索安装 (13) 4.5、玻璃夹具安装 (17) 4.6、安装阻尼感 (17) 4.7、玻璃安装及控制 (18) 5、成品保护措施 .................................................................................................. - 20 - 6、安全文明施工 .................................................................................................. - 20 -

结构设计原理知识点

第一章 钢筋混凝土结构基本概念及材料的物理力学性能 1.混凝土立方体抗压强度cu f :(基本强度指标)以边长150mm 立方体试件,按标准方法制作养护28d ,标准试验方法(不涂润滑剂,全截面受压,加载速度0.15~0.25MPa/s )测得的抗压强度作为混凝土立方体抗压强度 cu f 。 影响立方体强度主要因素为试件尺寸和试验方法。尺寸效应关系: cu f (150)=0.95cu f (100) cu f (150)=1.05cu f (200) 2.混凝土弹性模量和变形模量。 ①原点弹性模量:在混凝土受压应力—应变曲线图的原点作切线,该切线曲率即为原点弹性模量。表示为:E '=σ/ε=tan α0 ②变形模量:连接混凝土应力应变—曲线的原点及曲线上某一点K 作割线,K 点混凝土应力为σc (=0.5c f ),该割线(OK )的斜率即为变形模量,也称割线模量或弹塑性模量。 E c '''=tan α1=σc /εc 混凝土受拉弹性模量与受压弹性模量相等。 ③切线模量:混凝土应力应变—上某应力σc 处作一切线,该切线斜率即为相应于应力σc 时的切线模量''c E =d σ/d ε 3 . 徐变变形:在应力长期不变的作用下,混凝土的应变随时间增长的现象称为徐变。 影响徐变的因素:a. 内在因素,包括混凝土组成、龄期,龄期越早,徐变越大;b. 环境条件,指养护和使用时的温度、湿度,温度越高,湿度越低,徐变越大;c. 应力条件,压应力σ﹤0.5 c f ,徐变与应力呈线性关系;当压应力σ介于(0.5~0.8)c f 之间,徐变增长比应力快;当压应力σ﹥0.8 c f 时,混凝土的非线性徐变不收敛。 徐变对结构的影响:a.使结构变形增加;b.静定结构会使截面中产生应力重分布;c.超静定结构引起赘余力;d.在预应力混凝土结构中产生预 应力损失。 4.收缩变形:在混凝土中凝结和硬化的物理化学过程中体积随时间推移而减少的现象称为收缩。 混凝土收缩原因:a.硬化初期,化学性收缩,本身的体积收缩;b.后期,物理收缩,失水干燥。 影响混凝土收缩的主要因素:a.混凝土组成和配比;b.构件的养护条件、使用环境的温度和湿度,以及凡是影响混凝土中水分保持的因素;c.构件的体表比,比值越小收缩越大。 混凝土收缩对结构的影响:a.构件未受荷前可能产生裂缝;b.预应力构件中引起预应力损失;c.超静定结构产生次内力。 5.钢筋的基本概念 1.钢筋按化学成分分类,可分为碳素钢和普通低合金钢。 2钢筋按加工方法分类,可分为a.热轧钢筋;b.热处理钢筋;c.冷加工钢筋(冷拉钢筋、冷轧钢筋、冷轧带肋钢筋和冷轧扭钢筋。) 6.钢筋的力学性能 物理力学指标:(1)两个强度指标:屈服强度,结构设计计算中强度取值主要依据;极限抗拉强度,材料实际破坏强度,衡量钢筋屈服后的抗拉能力,不能作为计算依据。(2)两个塑性指标:伸长率和冷弯性能:钢材在冷加工过程和使用时不开裂、弯断或脆断的性能。 7.钢筋和混凝土共同工作的的原因:(1)混凝土和钢筋之间有着良好的黏结力;(2)二者具有相近的温度线膨胀系数;(3)在保护层足够的前提下,呈碱性的混凝土可以保护钢筋不易锈蚀,保证了钢筋与混凝土的共同作用。 第二章 结构按极限状态法设计计算的原则 1.结构概率设计的方法按发展进程划分为三个水准:a.水准Ⅰ,半概率设计法,只对影响结构可靠度的某些参数,用数理统计分析,并与经验结合,对结构的可靠度不能做出定量的估计;b.水准Ⅱ,近似概率设计法,用概率论和数理统计理论,对结构、构件、或截面设计的可靠概率做出近似估计,忽略了变量随时间的关系,非线性极限状态方程线性化;c.水准Ⅲ,全概略设计法,我国《公桥规》采用水准Ⅱ。 2.结构的可靠性:指结构在规定时间(设计基准期)、规定的条件下,完成预定功能的能力。 可靠性组成:安全性、适用性、耐久性。 可靠度:对结构的可靠性进行概率描述称为结构可靠度。 3.结构的极限状态:当整个结构或构件的一部分超过某一特定状态而不能满足设计规定的某一功能要求时,则此特定状态称为该功能的极限状态。 极限状态分为承载能力极限状态、正常使用极限状态和破坏—安全状态。 承载能力极限状态对应于结构或构件达到最大承载力或不适于继续承载的变形,具体表现:a.整个构件或结构的一部分作为刚体失去平衡;b.结构构件或连接处因超过材料强度而破坏;c.结构转变成机动体系;d.结构或构件丧失稳定;e.变形过大,不能继续承载和使用。 正常使用极限状态对应于结构或构件达到正常使用或耐久性能的某项规定限值,具体表现:a.由于外观变形影响正常使用;b.由于耐久性能的局部损坏影响正常使用;c.由于震动影响正常使用;d.由于其他特定状态影响正常使用。 破坏—安全状态是指偶然事件造成局部损坏后,其余部分不至于发生连续倒塌的状态。(破坏—安全极限状态归到承载能力极限状态中) 4.作用:使结构产生内力、变形、应力、应变的所有原因。 作用分为:永久作用、可变作用和偶然作用。 永久作用:在结构使用期内,其量值不随时间变化,或其变化与平均值相比可忽略不计的作用 可变作用:在结构试用期内,其量值随时间变化,且其变化值与平均值相比较不可忽略的作用。

拉索式点支式玻璃幕墙的施工工艺Word

拉索式点支式玻璃幕墙的施工工艺

1、工艺概述 (1)钢结构安装到位后对钢结构的基准进行测量,同时详细记录每榀钢结构的变位情况。根据变位量确定驳接头的点位和拉索耳板的焊接位置,然后进行受力索的安装。经调整后再进行承重索和稳定索竖向桁架上的驳接座的位置并进行焊接。 (2)拉索结构与驳接座安装结束之后要进行配重测试,配重的重量按驳接座随玻璃重量的1.2~1.5倍设置。配重的位置取幕墙中部1-5个控制单元进行。 (3)驳接系统的安装是在全部结构校正结束后经报验合格进行安装。先将驳接爪分布图安装定位驳接爪,之后再次复核每个控制单元和每块的定位尺寸,根据测量结果校正驳接爪定位尺寸。驳接头的安装是与玻璃安装同时进行的,在玻璃安装前先将驳头安装在玻璃孔上并锁紧定位,然后将玻璃提升到安装位置与驳接爪连接固定。玻璃安装是从上到下先中间后两侧。 (4)在玻璃安装结束后调整报验后进行打胶处理。 (5)施工顺序简图: 测量放线—预埋件校准—桁架的安装、焊接—校准检验—连接受力拉索—施加预应力—整体调整—校准检验—施加配重物—报监理核准—安装驳接系统—安装玻璃—调整检验—玻璃清洗—清理现场—交检验收 2、拉索点去式幕墙的施工艺 (6)放线: 测量放线是确保施工质量的最关键的工序。必须严格按施工工艺进行,为保证酒精度按施工图纸采用激光经纬仪、激光指向仪、铅垂仪、光电测距仪、电子计算机等仪器设备进行测量放线。 以确定好的控制点将每对水平控制点用拉线边接,将每对竖向控制点用拉线连接。连接后的拉线在空中形成网面,用记号笔将每个网交叉点作上标记以确保在施工过程中拉线的交叉点不变。 (7)拉索及悬空杆的安装定位准确度直接影响到玻璃能否按设计图进行安装,影响到玻璃幕墙在安装后的平面度,胶缝宽度以及下班幕墙的稳定性,所以对悬空拉杆的安装顺序、调整精确度、预应力值的大小必须严格的规定才能有效的控制玻璃幕墙的安装质量。 ①安装顺序: 在拉索与悬空杆的安装过程中要掌握好施工顺序,安装必须按“先上后下,先竖后横”的原则进行安装。 1)拉索的安装: 根据图纸给定的拉索尺寸适当加上3㎜—5㎜,从顶部结构开始持索呈自由状态,待全部竖向拉索安装结束后进行调整,调整顺序也是先上后下,按尺寸控制单元逐层将悬空杆高速到位。 2)横向拉索的安装: ①待竖向拉索安装调整到位后连接向拉索,横向拉索在安装前应先按图纸给定的长度尺寸加长3㎜—5㎜呈自由状态,先上后下按控制单元逐层安装,待全部安装结束后调整到位。 ②悬空杆的定位、调整; ③空杆的安装过程中必须对杆件的安装定位几何尺寸进行校核,前后索长度尺寸严格按图纸尺寸调整才能保证悬空连接杆与玻璃平面的垂直度。调整以按单元控制点为基准对每一个悬空杆的中心位置进行核准。确保每个悬空杆的前端与玻璃平面保持一致,整个平面度的误差应控制在≤㎜/m。 在悬空杆调整时,要采用“定位头”来保证悬空杆与玻璃的距离和中心定位的准确。

玻璃幕墙计算钢立柱

郑州金水万达中心项目1#、2#楼 明框玻璃幕墙 设 计 计 算 书 (一) 河南天地装饰工程有限公司 2015.04

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 1.1 幕墙设计规范: (1) 1.2 建筑设计规范: (1) 1.3 铝材规范: (2) 1.4 金属板及石材规范: (2) 1.5 玻璃规范: (3) 1.6 钢材规范: (3) 1.7 胶类及密封材料规范: (3) 1.8 五金件规范: (4) 1.9 相关物理性能等级测试方法: (4) 1.10 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (5) 1.11 土建图纸: (5) 2 基本参数 (5) 2.1 幕墙所在地区 (5) 2.2 地面粗糙度分类等级 (5) 2.3 抗震设防 (5) 3 幕墙承受荷载计算 (6) 3.1 风荷载标准值的计算方法 (6) 3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值 (8) 3.3 计算面板材料时的风荷载标准值 (8) 3.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值 (8) 3.5 平行于幕墙平面的集中水平地震作用标准值 (8) 3.6 作用效应组合 (8) 4 幕墙立柱计算 (9) 4.1 立柱型材选材计算 (9) 4.2 确定材料的截面参数 (10) 4.3 选用立柱型材的截面特性 (11) 4.4 立柱的抗弯强度计算 (12) 4.5 立柱的挠度计算 (12) 4.6 立柱的抗剪计算 (13) 5 幕墙横梁计算 (13) 5.1 横梁型材选材计算 (14) 5.2 确定材料的截面参数 (16) 5.3 选用横梁型材的截面特性 (17) 5.4 幕墙横梁的抗弯强度计算 (18) 5.5 横梁的挠度计算 (18) 5.6 横梁的抗剪计算 (19) 6 玻璃板块的选用及校核 (20) 6.1 玻璃板块荷载计算: (20) 6.2 玻璃的强度计算: (21)

框支承拉索式玻璃幕墙施工技术要点分析

框支承拉索式玻璃幕墙施工技术要点分析 发表时间:2017-12-06T14:47:23.120Z 来源:《防护工程》2017年第19期作者:余景凡 [导读] 框支承拉索式玻璃幕墙是建筑支撑体系中的重要组成部分,具有强度大、结构稳定、视野开阔等优点。 深圳粵源建設股份有限公司广东深圳 518000 摘要:框支承拉索式玻璃幕墙是建筑支撑体系中的重要组成部分,具有强度大、结构稳定、视野开阔等优点。合理控制其施工工艺是确保其质量和强度的关键。本文对框支承拉索式玻璃幕墙的施工要求、特点等进行了分析,并提出了具体的应用方法。 关键词:框支承拉索式玻璃幕墙;施工技术;要点 幕墙系统是建筑物的外部覆盖物,其外壁是非结构性的。由于幕墙是非结构的,它可以由轻质材料制成,减少施工费用。当玻璃被用作幕墙时,很大的优点是自然光可以在建筑物内更深地渗透。幕墙外墙不承担建筑物的任何静载重量,而不是其自身的负载重量。墙壁通过建筑物楼层或柱子处的连接将水平风荷载传送到主楼宇结构。幕墙设计用于抵抗空气和水的渗透,由施加在建筑物上的风和地震力引起的摇摆以及其自身的负载重量。 1. 框支承拉索式玻璃幕墙的特点 幕墙系统通常设计有挤压铝构件,尽管第一幕墙由钢制成。铝框通常填充玻璃,这建筑的功能得到了进一步优化,如采光性较好。然而,在使用高度玻璃幕墙时,与太阳能增益控制相关的参数(如热舒适度和视觉舒适度)更难控制。其他常见的填充材料包括:石贴面,金属面板,百叶窗和可操作的窗户或通风口。 幕墙与前台系统不同之处在于它们设计为跨越多个楼层,并考虑到设计要求,如:热膨胀和收缩; 建筑物摇摆和运动; 换水以及建筑物中具有成本效益的加热,冷却和照明的热效率。 2、玻璃幕墙的发展 建筑物由建筑物的外墙(承载墙,通常是砖石)构成,支撑整个结构的载荷。结构钢和后来的钢筋混凝土的开发和广泛使用允许相对较小的柱支撑大的载荷,并且建筑物的外墙不再需要结构支撑。外墙可以是非承重的,因此比过去的砖石承重墙更轻更开放。这使得玻璃作为外部外观的使用越来越多,现代幕墙诞生了。 Oriel Chambers(1864)和16 Cook Cook街(1866年),由英国利物浦建筑师和土木工程师彼得?埃利斯(Peter Ellis)建造,其特点是在其外墙上大量使用玻璃。广泛的玻璃墙允许光线进一步渗透到建筑物中,使用更多的地板空间和降低照明成本。一些第一幕墙用钢制竖框制成,平板玻璃用石棉或玻璃纤维改性的玻璃化合物附着在竖框上。最终用硅胶密封胶或玻璃胶带代替玻璃竖框系统。设计包括外盖以将玻璃保持在适当位置并保护密封件的完整性。 20世纪70年代开始广泛使用铝挤压件进行竖框。铝具有独特的优点,能够形成几乎任何设计和审美目的所需的形状。今天,设计的复杂性愈发凸显,可以相对容易地设计和制造定制形状。加利福尼亚州的Omni圣地亚哥酒店幕墙(由JMI Realty开发,由建筑公司Hornberger和Worstell设计,由AGA建造),是具有集成遮阳罩的单元幕墙系统。幕墙密封的方法和类型已经发展了多年,因此,今天的幕墙是需要很少维护的高性能系统。 3、框支承拉索式玻璃幕墙的施工系统及原则 3.1阶梯系统 阶梯系统具有竖框,可以分开,然后被夹紧或拧在一起,由半盒和板组成,这样可以在车间内制作幕墙部分,有效减少了安装系统的时间和空间。使用这种系统的缺点是降低了每个竖框的长度的结构性能和可见的关节线。 3.2单元化系统 单元式幕墙需要工厂制造和组装面板,并可能包括工厂玻璃。这些完成后挂在建筑结构上,形成建筑物围墙。组合式幕墙具有以下优点:较低的现场安装成本; 内部气候控制环境中的质量控制。经济效益通常在大项目或实地劳动力高的地区实现。 3.3防雨原则 幕墙技术的一个共同特征是,外部和内部之间的气压平衡可防止水渗入建筑物本身。例如,玻璃被捕获在被称为玻璃盖板的空间中的内垫圈和外垫圈之间。璃窗口通风到外部,使得外部垫圈的内侧和外侧的压力相同。该垫圈的压力相等时,水不能通过接头或垫圈中的缺陷进行抽吸。 4、注意事项 必须设计幕墙系统,以处理施加在其上的所有负荷,并保持空气和水不渗透进建筑物内部。 4.1荷载 施加在幕墙上的载荷通过将竖框连接到建筑物的锚转移到建筑结构。建筑结构设计必须考虑到这些负荷。 静载荷被定义为结构件的重量和结构上的永久性特征。在幕墙的情况下,该载荷由竖框、锚固件和其他结构构件的重量以及填充材料的重量组成。必须在幕墙部件和锚固件的设计中考虑施加在幕墙上额外的载荷,例如遮阳篷。 施工在建筑物上的风荷载是建筑物受到风压的结果。这种风压必须由幕墙系统抵抗,因为它包围并保护建筑物。风力负荷在世界各地有很大差异,最大的风荷载在飓风多发地区的海岸附近。对于每个项目位置,建筑规范规定了所需的设计风荷载。通常,在大型或异常形状的建筑物上进行风洞研究。建筑物和周围附近的比例模型被建立并置于风洞中以确定作用在所述结构上的风压。这些研究考虑到角落周围的涡流和周边地区的影响。 需要在幕墙部件和锚固件的设计中解决地震荷载。在大多数情况下,由于玻璃窗填充物和竖框之间的空间,幕墙能够自然地承受地震和风力引起的建筑物摇摆。在测试中,标准幕墙系统能够承受相对地板运动3英寸(75毫米)。然而,需要检查锚定设计,因为大的地板到地板的位移可以在锚上施加较高的力。在建筑物的主结构中必须提供额外的结构,以抵抗建筑物本身的地震力。 雪载荷和活荷载通常不是幕墙中的问题,因为幕墙被设计成垂直或稍微倾斜。如果墙壁的坡度超过20度左右,则可能需要考虑这些载

关于结构设计基础知识

第一章金属材料

抗大气、酸、碱、盐等介质腐蚀作用的不锈耐酸钢总称。要达到不锈耐蚀作用,含铬(Cr)量不少于13%;此外可加入镍(Ni)或钼(Mo)等来增加效果。由于合金种类及含量不同,种类繁多。 不锈钢特点:耐蚀好,光亮度好,强度高;有一定弹性;昂贵。 不锈钢材料特性: 1、铁素体型不锈钢:其含Cr量高,具有良好耐蚀性及高温抗氧化性能。 2、奥氏体不锈钢:典型牌号如1Cr18Ni9,1Cr18Ni9T1无磁性,耐蚀性能良好,温强度及高温抗氧化性能好,塑性好,冲击韧性好,且无缺口效应,焊接性能优良,因而广泛使用。这种钢一般强度不高,屈服强度低,且不能通过热处理强化,但冷压,加工后,可使抗拉强度高,且改善其弹性,但其在高温下冷拉获得的强度易化。不宜用于承受高载荷。 3、马氏体不锈钢: 典型如2Cr13,GX-8,具磁性,消震性优良,导热性好,具高强度和屈服极限,热处理强化后具良好综合机械性能。加含碳量多,焊后需回为处理以消除应力、高温冷却易形成8氏体,因此锻后要缓冷,并应立即进行回火。主要用于承载部件。 例: SUS 301 弹性不锈钢 SUS304 不锈钢 10Cr18Ni9 它是一种奥氏体不锈钢,淬火不能强化,只能消除冷作硬化和获得良好的抗蚀,淬火冷却必须在水是进行,以保证得到最好的抗蚀性;在900℃以下有稳定的抗氧化性。适于各种方法焊接;有晶间腐蚀倾向,零件长期在腐蚀介质、水中及蒸汽介质中工作时可能遭受晶界腐蚀破坏;钢淬火后冷变形塑性高,延伸性能良好,但切削加工性较差。

1Cr18Ni9 它是标准的18-8型奥氏体不锈钢,淬火后能强化,但此时具有良好的耐蚀性和冷塑性变形性能;因塑性和韧性很高,切削性较差;适于各种方法焊接;由于含碳量较0Cr18ni9高,对晶界腐蚀敏感性较焊接后需热处理,一般不适宜用作耐腐蚀的焊接件;在850℃以下空气介质、以及750℃以下航空燃料燃烧产物的气氛中肯有较稳定的抗氧化性。 Cr13Ni4Mn9 它属奥氏体不锈耐热钢,淬火不能强化,钢在淬火状态下塑性很高,可时行深压延及其它类型的冷冲压;钢的切削加工性较差;用点焊和滚焊焊接的效果良好,经过焊接后必须进行热处理;在大气中具有高耐蚀性;易产晶界腐蚀,故在超过450的腐蚀介质是为宜采用;在750~800℃以下的热空气中具有稳定的抗氧化性。 1Cr13 它属于铁素体-马氏体型为锈钢,在淬火回火后使用;为提高零件的耐磨性,疲劳性能及抗腐蚀性可渗氮、氰化;淬火及抛光后在湿性大气、蒸汽、淡水、海水、和自来水中具有足够的抗腐蚀性,在室温下的硝酸中有较好的安定性;在750℃温度以下具有稳定的抗氧化性。退火状态下的钢的塑性较高,可进行深压延钢、冲压、弯曲、卷边等冷加工;气焊和电弧焊结果还满意;切削加工性好,抛光性能优良;钢锻造后冷并应立即进行回火处理。 2Cr13 它属于马氏体型不锈钢,在淬火回火后使用;为提高零件的耐磨性耐腐蚀性、疲劳性能及抗蚀性并可用于渗氮处理、氰化;淬火回火后钢的强度、硬度均较1Cr13钢高,抗腐蚀性与耐热性稍低;在700℃温度以下的空气介质中仍有稳定的抗氧化性。钢的焊接性和退火状态下塑性虽比不上1Cr13 ,但仍满意;切削加工性好;抛光性能优良;钢在锻造后应缓冷,并立即进行回火处理。 3Cr13 它属于马氏体型不锈钢,在淬火回火后使用,耐腐蚀性和在700℃以下的热稳定性均比1Cr13 ,2Cr13低,但强度、硬度,淬透性和热强性都较高。冷加工性和焊接性不良,焊后应立即热处理;在退火后有较好的切削性;在锻造后应缓冷,并应立即进行回火处理。 9Cr18 它属于高碳含铬马氏体不锈钢,淬火后具有高的硬度和耐磨性;对海水,盐水等介质尚能抗腐蚀;钢经退火后有很好的切削性;由于会发生硬化和应力裂纹,不适于焊接;为了避免锻后产生裂纹,必须缓慢冷却(最好在炉中冷却),在热态下,将零件转放入700~725℃的炉中进行回火处理。 特点:保持了低碳钢较好的塑性,及成形性;一般料厚不超过0.6mm。 用途:遮蔽磁干扰的遮片及冲制少零件; 中碳钢含锰(Mn)、铬(Cr)、硅(Si)等合金钢; 特性:材料可以产生很大弹性变形,利用弹性变形来吸收冲击或减震,亦可储存能量使机件完成动作。 特点:导电、导热、耐蚀性好,光泽度好,塑性加工容易,易于电镀、涂装。 1.纯铜(含Cu 99.5%以上) 亦称紫铜,材料强度低,塑性好;极好导电性,导热性,耐蚀性;用于电线、电缆、导电设备上。 2.黄铜 铜锌合金,机械性能同含锌量有关;一般锌量不超过50%。 特点:延展性,冲压性好,运用于电镀,对海水及大气腐蚀有好的抗力。但本体容易发生局部腐蚀。 3. 青铜 铜锡合金为主的一类铜基合金金属统称。 特点:比纯铜及黄铜有更好的耐磨性:加工性好,耐腐蚀。 4. 铍铜 含铍(Be)的铜合金;

幕墙结构计算培训

幕墙结构计算培训 一、熟悉《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96 和《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 中对各种荷载的取值和分项系数的取值 二、对各种现行各种材料的强度设计值花岗岩、Q235钢、6063-T5铝型材、6003A-T5铝 型材、3003铝板、各种浮法玻璃和钢化玻璃大面强度和边缘强度有一个初步的了解。 三、玻璃的强度和挠度的计算(四边简支和四边点支) 玻璃等效厚度的计算(中空玻璃、夹胶玻璃) 隐框幕墙玻璃结构胶的计算 明框幕墙玻璃边缘挤压应力的计算 四、石材、金属板的强度和挠度计算 五、结构传力模式 六、立柱的计算 (1)荷载的取值 (2)惯性矩、抗弯矩等各种截面参数的算法(CAD中MASSPROP命令的使用) (3)幕墙立柱构件主要形式(优、缺点)(优先采用上端悬挂支柱,尽量避免下端支承,金属构件刚度较小,容易失稳) 1.简支梁 优点:传力明确,施工方便 缺点:由简支梁算出的型材截面过大,浪费材料 2.双跨梁(双跨梁弯矩和挠度系数) 优点:可减小弯矩和挠度,尤其对挠度的影响很大 缺点:中间支座处的支座反力很大,施工不方便 3.多跨连续梁(在接头处构造上的处理) 优点:可减小幕墙的挠度 缺点:由于活动接头不完全连续,实际上可采用的弯矩值比简支梁的略小。 接头处要进行构造处理 (4)立柱材料的选用 1.铝型材(在挠度允许下,可采用6063A-T5和6063-T5牌号的铝材),挠度主要 由铝型材的弹性模量控制。 2.钢 3.钢铝组合型材 (5)规范对型材壁厚和挠度的强制性要求。 七.幕墙横梁的计算 横梁是双向受弯构件,按立柱之间的距离作为梁的跨度,梁的支承条件按简支考虑。横梁是双向受弯构件,在水平方向上为风荷载和地震荷载产生的水平荷载,在竖向方向上为由板和横梁自重产生的竖向荷载。横梁的水平荷载分为三角形荷载和梯形荷载。 八、幕墙连接件的计算 按钢结构规范计算(螺栓连接和焊缝连接) 九、预埋件的计算 预埋件的受力有剪力(一般由自重产生)、拉力(一般由风荷载和地震荷载产生)、弯矩(一般由自重产生),具体见幕墙规范和混凝土规范。 十、结构计算软件的应用

幕墙消耗量计算

幕墙消耗量计算 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

幕墙材料消耗量计算规则(参考) 说明: 1、本计算规则仅适用于投标预算报价。 2、材料消耗量指各项材料分摊到工程分项单位面积的用量,包括损耗率; 3、材料消耗量计算有效位数保留小数点后两位,以立方米、吨为单位的可保留三位小数; 4、预算所统计的各项材料通常指成品(不需再加工),其报价应包含制作、加工、包装运输、仓储、增值税金等一切费用; 5、铝型材、钢材、铝塑板、蜂窝铝板、单层玻璃、镀锌钢板、不锈钢板等按原材料统计时,其预算单价必须考虑加工时的优化出材率(出裁率)、各种损耗、包装运输、仓储、增值税金等一切费用; 6、各种原材料加工为成品时的利用率如下:铝材97%,钢材95%,单层玻璃85%,铝塑板80%,不锈钢板90%,镀锌铁皮85%; 7、各种材料的正常损耗率如下:铝材6~8%,钢材6%,玻璃1~3%,石材 1~2%,铝单板1~2%,铝塑板25%,镀锌铁皮25%,结构胶25%,耐侯胶30%,胶条5%,五金系统2%,不锈钢标准件5%,其它5%; 8、铝型材的预算单价应考虑包装费及运输费用; 9、石材、玻璃、铝板在计算工程量时不用扣除胶缝,但在计算单位含量时,石材、玻璃要按其净面积计算,铝板要按其展开面积计算含量。 10、玻璃、铝板、石材等为弧面或异型时,需单独统计和报价。 11、弧型幕墙的铝型材、钢材等需要弯弧时,应单独统计,另加弯弧加工费。 一、玻璃幕墙

1、玻璃面材:分品种规格(弧面玻璃及其它异型玻璃单独统计)按图示尺寸以平米计算。隐框玻璃幕墙不必扣除胶缝,明框幕墙玻璃应扣除一部分铝材占用面积(通常按玻璃嵌槽深度为15MM计算玻璃的净尺寸)。 2、钢材:以千克计(先计算长度,再折算成重量)。(表面处理可另行列项按展开面积计算) 3、铝型材:包括竖龙骨、横龙骨、玻璃附框、扣盖、扣座、压块、连接铝角码、撞角码等,先分规格计算长度,再乘以各自线密度,以千克计算重量。(不同表面处理方式的铝材应分开列项) 4、密封胶:先按图计算出不同胶缝的长度,再折算成支数来计算(通常包装500毫升密封胶可打16毫米宽*10毫米深胶缝3米,包装592毫升密封胶可打16毫米宽*10毫米深胶缝米)。或者按以下方法计算:胶缝宽度(mm)*胶缝厚度(mm)(厚度按10mm计算或按宽度的一半计算)*胶缝长度(米)/每支胶的体积(毫升)=胶的支数。 5、结构胶:先计算玻璃注胶长度,乘以注胶层宽度和厚度(一般情况宽度为厚度的两倍,一般取定为16毫米宽*8毫米深胶缝),得出结构胶的体积,再折算为双组份胶多少升或单组份胶多少支数来计算。 6、密封胶条:分规格形状按图示以米计算长度,再折算成重量以公斤计算。 7、防火岩棉:按设计图示尺寸以立方米计。 8、镀锌铁皮、收边铝板等:按设计图示尺寸以展开面积计算。 9、埋件和钢支座:按设计图示分规格计算其数量,再计算其重量。 10、螺栓:包括不锈钢螺栓、化学螺栓、膨胀螺栓及其它主要连接螺栓,以套计。

拉索幕墙施工

1、工程概况 工程名称:xx工程 工程地理位置:xx市 吊顶及沿口高度:最大高度25.8M 2、施工前准备 2.1 设立施工项目管理组织机构 为确保工程质量达到设计要求及验收规范“优良”标准,拉索玻璃幕墙工程项目指挥部,负责项目运作的指挥,项目经理部具体实施项目进度、质量、成本、安全、施工现场的控制。 2.2 施工技术准备 (1)幕墙施工图深化设计时,及时组织与建筑设计单位联系,处理幕墙设计与主体设计之间的协调问题。 (2)工程技术人员参加幕墙设计施工图的内部的审核及会审工作,及时处理幕墙施工图存在的问题,使施工图满足幕墙制作安装的要求。 (3)在施工图确认后,项目经理部的技术负责人针对施工难点及技术要求对加工、安装人员进行技术交底,使他们充分熟悉本幕墙工程的轴线尺寸、标高、结构布局、节点处理及连接方式等。 (4)施工前,项目技术负责人组织施工人员进行玻璃幕墙施工相关规范、规程学习以及国家有关质量、安全法规的学习,强化作业人员的质量、安全意识。

2.3 现场施工机具计划 工程开工前,施工项目经理部将对现场所需的施工机具做好详细部署,确定施工机械的数量及型号,确保现场正常进行施工生产。 2.4 施工现场准备 (1)在现场搭设材料仓库等临时设施。 (2)各施工面每隔两层布置2个2级电箱,施工范围处道路可通行运输车辆,供施工设备及材料进场。 (3)幕墙安装前,对主体结构各轴线、各标高尺寸等进行详细校核,及时纠正主体结构尺寸偏差,确保满足幕墙的安装要求,个别偏差过大的部位应会同有关部门进行讨论,确定最佳措施,以保证幕墙的整体观感。 (4)根据幕墙钢结构、拉索、玻璃的安装要求,拟订现场安装脚手架的搭设计划。 2.5 劳动力计划 为确保工程顺利进行,结合本项目特点,组织有丰富经验的队伍进行施工。工程计划投入施工人员80人。 3 幕墙安装施工方法 3.1 测量放线 (1)放线时,测量人员必须熟悉有关的施工图纸和甲方提供的现场基准轴线控制点和水平基准线,先择合适的测设方法进行测设。测量放线时,使用的测量仪器和工具应经有关部门检定合格后方可使用。本工程采用全站仪进行放测。