文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 绿色建筑初步设计说明专篇范本2.15

绿色建筑初步设计说明专篇范本2.15

绿色建筑初步设计说明专篇范本2.15
绿色建筑初步设计说明专篇范本2.15

(重庆城海实业发展有限公司)城海?松藻中心项目节能与绿色建筑专篇

(公共部分)

初步设计

编制单位:XXXXXX

编制日期:二○一七年一月

(XXXXXXXX)

XXXXXXX

节能与绿色建筑专篇

(公共部分)

法定代表人:签名:

技术总负责人:签名:

项目总负责人:签名:

编制日期:二○一七年一月

一、项目概况

XXX项目用地位于重庆市南岸区南坪区万寿路,设计地块基地东侧为万寿路,南面紧邻钻石年代项目用地,西面为南湖社区。地块东西长约84米,南北宽约63 米,呈近似长方形状。总用地面积为5205.00m2,设计为高层公共建筑。项目由24层塔楼、4层裙房,地下3层车库组成。总停车数为283辆,总建筑面积41676.45m2,为甲类公共建筑。

本项目按重庆市《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》DBJ50-052-2016进行设计,达到绿色建筑一星(银)级标准。建筑绿色建筑使用的建筑材料均为一星级及以上的绿色建材。

二、建筑专业

2.1 设计依据

1、节能设计依据的相关规范、规定

1)《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》 DBJ50-052-2016

2)《外墙外保温工程技术规程》 JGJ144-2008

3)《岩棉板薄抹灰外墙外保温系统建筑构造》13J02 DJBT-069

4)《民用建筑热工设计规范》 GB50176-1993

5)《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 GB/T7106-2008

6)《建筑幕墙》 GBT21086-2007

2、节能设计依据的相关文件

重庆市城乡建设委员会关于执行公共建筑节能(绿色建筑)设计标准有关事项的通知(渝建发﹝2013﹞98号)

3、节能设计依据的相关报告

1)重庆市规划局下发的《建筑工程方案设计审查意见函

2)由中国建筑西南勘察设计研究院有限公司提供的《XXX中心工程地质勘察报告》(一次性勘察),勘察结果显示本项目用地适宜工程建设。

3)南岸区环保局通过审核的《环境影响报告表》渝(南岸)环备[2016]003号。

2.2节能(绿色建筑)设计概况表

节能(绿色建筑)设计概况表

2.3建筑节能设计说明

1 节能设计说明

1)XXXX项目依据《重庆市工程建设标准-公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》(DBJ50-052-2016):

甲类建筑:单栋建筑面积大于300㎡的建筑,或单栋建筑面积小于或等于300㎡但总建筑面积大于1000㎡的建筑群,为甲类建筑;

2)建筑设计

详见单体节能计算报告书

(1)各功能房间外窗(含透光门)及透光幕墙有效通风换气面积与房间外墙面积比房间满足《重庆市工程建设标准-公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》(DBJ50-052-2016)第 3.2.11

条规定:各主要功能房间应设外窗,其外窗(含透光门)及透光幕墙的有效通风换气面积不应小于该房间房间外墙面积的10%,有效通风面积比小于10%的各主要功能房间,设置机械通风系统,换气量为2次/h。

有效通风换气面积判定表(节能报告书详见附表1)

(2)西向外遮阳判定

3)围护结构热工设计(建筑材料为一星级及以上的绿色建材;)

(1)外墙节能措施及主要节能材料:

厚壁型烧结页岩空心砖(外壁厚≥25mm,孔排数≥7排,孔洞率≥45%)(200mm)+玻化微珠高性能绝热芯材复合无机板燃烧性能A级(25.0mm)

(2)外窗节能措施及主要节能材料

外窗采用隔热铝合金型材(窗框窗洞面积比20%)(6高透光Low-E+9A+6透明),外窗气密性为7级,水密性为3级,隔声性能为4级,抗风压性能为4级,可见光透射比0.72。

各主要功能间的有效通风换气面积不满足《重庆市工程建设标准-公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》(DBJ50-052-2016)第3.2.11条规定的有效通风面积不宜小于所在房间外墙面积的10%的要求。

(3) 屋面节能措施及主要节能材料

难燃型挤塑聚苯板燃烧性能B1级(厚度详各单体节能计算报告书), 构造为倒置式屋面保温系统,实际厚度按保温层的计算厚度增加25%取值。

(4) 架空楼板的主要节能材料

功能转换处楼板采用垂直纤维岩棉板(50mm),燃烧性能A级。

泡沫混凝土600烧性能A级(210.0mm)

(5) 功能转换处楼板主要节能材料

泡沫混凝土600烧性能A级(40.0mm)

(6) 防火隔离带

屋面与外墙交界处和屋顶开口部位设500mm垂直纤维岩棉板燃烧性能A级防火隔离带。

(7)屋顶透明部分:无

非透明围护结构材料参数表

且最小厚度不得小于50mm。

公共建筑节能(绿色建筑)设计标准以上材料的燃烧性能等级,均满足重庆市城乡建设委员会文件《关于加强民用建筑保温隔热工程防火安全管理的通知》(渝建发﹝2012﹞74)号要求及《建筑设计防火规范》GB50016-2014的规定,符合国家现行标准规范的有关规定。

透明围护结构材料参数表

采暖建筑围护结构防结露设计主要依据围护结构各部位的保温构造,通过结露验算来判定各部位是否会发生结露。主要包括:热桥、屋面、与土壤接触的地面、地下室外墙,具体详见节能计算报告书。

围护结构各部位结露验算结果

4

权衡判断计算结果表

楼地面保温材料采用泡沫混凝土时,保温隔热层与楼地面面层之间的水泥混凝土结合层厚度不应低于40mm,且水泥混凝土结合层内应设置间距不大于200mm×200mm的φ6.5mm钢筋网片,保温隔热层抗压强度达到1.2MPa以上后,方可进行水泥混凝土结合层施工。

架空楼板构造措施:板材保温层采用丝径0.9热镀锌钢丝网,网孔12.7×12.7,φ7塑料膨胀锚栓固定,每平方米不少于4个。基层为混凝土时,锚栓有效锚固深度不小于25mm。

当建筑楼地面保温层采用的全轻混凝土强度等级低于LC15 级时,保温层与面层之间应设置水泥混凝土保护层,水泥混凝土保护层的厚度不应小于30mm,层内应设置间距不大于200mm×200mm 的φ6mm 钢筋网片。

2 绿色建筑设计说明

1)节地与场地规划选址

(1)XXXX项目用地位于重庆市南岸区南坪区万寿路,设计地块基地东侧为万寿路,南面紧邻钻石年代项目用地,西面为南湖社区。获得相关部门书面认可。

(2)项目场地安全,不存在地质灾害、洪涝灾害、无含氡土壤,无电磁辐射危害,无有毒物质危险源,场地的防洪设计符合现行标准《防洪标准》GB50201及《城市防洪工程设计规范》的要求。

项目选址非:■文物古迹;■自然水系;■古树;■湿地;■基本农田;■森林;■其他不应违反的保护区规定内容。

场地无■地质灾害;■洪涝灾害;■含氡土壤;■电磁辐射危害;■火、爆、有毒物质等危险源。

2)场地的生态修复及表层土的利用情况,

场地是否进行生态修复:■是;□否。

挖方表层土是否利用:■是;□否。

生态恢复措施:■最大多样性法; 保护回收利用场地表层土。

(1)本项目建设时尽量减少土石方工程量,减少开发建设过程对场地及周边环境生态系统的改变,为充分利用有机质、矿物质和微量元素丰富的表层土壤。项目施工阶段,景观专业考虑将表层土壤进行存放,用于后期建筑景观绿化用土,维持生物多样性。

(2)在建设项目后期,采用生态恢复的措施,保证项目场地内绿地率达到15%以上,且绿化植物采用乡土植物,项目场地内采用乔木、灌木、草皮等复层绿化的措施。

3)场地交通:

行距离500m内有公共站点:■是;□否。

步行距离800m内轨道交通站点:□是;■否。

■地下车库采用错时停车方式向社会开放,提高停车场使用效率,

■车库出入口设置在远离商业主入口出,停车设施不挤占行人活动空间,避免扰人活动。

■合理设置出入口并设置便捷的步行通道联系公共交通站点;

■场地内人行通道采用无障碍设计,且与建筑场地外人行通道无障碍连通;

■设置居民步行5-10min可以到达的公共服务设施。

本项目交通便捷,距离建筑主入口步行距163m处有一处公交站点,共计有2条公交线路,周边的公共服务设施有邮局、银行营业网点、餐馆、理发店、宾馆、药店、书店等公共服务

设施,步行5-10min即可到达。主要车行、人行出入口与万寿路和北面的万寿支路相接。车行出入口在万寿路和万寿支路上分别开口与市政道路相接,在西面进入地下车库。整个小区内部道路能够合理的人车分流。市政道路基础条件相对成熟,周边有公共交通车停靠点以及停车设施设计,使项目的交通便利。

4)地下空间利用方案:地下设置3层停车库,面积为:10995.08 m2;充分利用地下空间,地下建筑与用地面积比为211.24%。

项目场地内采用了大量的透水地面(透水混凝土及透水砖),架空绿化,实土绿化,场地采用植草砖,可做功能变化,平时用作集会场地。

5)建筑的公共性、共享性:

(1)建筑内部的商铺可对外出租,对外开放营业。

(2) 建筑周边有便利的公共服务设施,周边建筑集会议、展览、娱乐、购物一体,联合建设时已配套辅助设施设备共同使用、资源共享;建筑向社会公众提供开放的公共空间。

(3)建筑周边绿地、休息设施向周边市民开放,在后期物业管理中实行错时向公众开放的管理办法。

6)建筑物理环境设计

(1)建筑风环境设计:重庆的冬季、夏季地风风向分别是北风和西北风,全年主要风向是西北风。项目总平面设计主要考虑过渡季、夏季自然通风,且避免局部风速过大影响室外行走舒适。

1.(2)、本项目结合夹在城市干道的方形用地,满足退距要求后形成塔楼加商业裙楼的布局,,

在夏季及过渡季节主导风为西北风,有利于场地空气流通,达到改善空气环境的目的,减少冬季风对建筑的影响,保证夏季和过渡季节的良好通风,为建筑微气候创造了良好的环境。建筑主要功能房间为商业、办公房、客房设置。在过渡季典型工况下,90%的主要功能房间的平均自然通风换气次数不应低于2次/h,自然通风的各主要功能房间可开启外窗净面积满足房间地板面积4%的要求。

(详见节能报告《公共建筑规定性指标计算报告书附件1》及建筑模型),无外窗的各主要功能房间,设置机械通风系统,换气量为2次/h。

7)建筑视野与光环境设计:

(1)、合理设计建筑体形、朝向、楼距、平面和窗墙面积比,建筑楼距满足《重庆市城市规划管理技术规定》,多数主要功能房间都能通过地面以上0.80m~2.3~高度处的玻璃窗看到室外自然环境,没有构筑物或者造成明显视线干扰。

(2)、严格控制室外景观照明安装功率,照度设计值低于100lx。室外景观照明运行时

间为19:00~21:00,冬夏季因日落时间不同而略有差异,严格控制室外照明运行时间。对于建筑室内照明,考虑采用内遮阳帘等措施,防止室内灯光外溢。1)、合理设计建筑体形、朝向、楼距、平面和窗墙面积比,建筑楼距满足《重庆市城市规划管理技术规定》,多数主要功能房间外窗无视线干扰。

(3)、建筑外窗采用(6高透光Low-E+9A+6透明)采光良好。

(4)、《建筑采光设计标准》GB50033-2013中,重庆市光气候分区为V类地区,主要功能为办公楼、旅馆,办公楼采光等级为III, 光采光系数标准值为3.0;室内天然光照度标准值为450lx;,采光系数为0.2X1.2=0.24;旅馆中,主要功能房间为客房(大堂、客房、餐厅、健身房)采光等级为IV,采光系数标准值为2,室内天然采光照度标准值300(LX),采光系数为1/6X1.2=0.20;会议室采光等级为III,采光系数标准值为3.0,室内天然采光照度标准值450(LX),采光系数为0.2X1.2=0.24;

走道、楼梯间、卫生间采光等级为V, 采光系数标准值为1,室内天然采光照度标准值150(LX),采光系数为0.2X1.2=0.24;

光气候系数K值为1.2,室外天然光设计照度值ES12000lx。商业无采光要求。

办公楼3200mm层为最不利层,其各功能房间对应窗地比面积如下:

窗地面积比统计表

旅馆中,主要功能房间为客房(大堂、客房、餐厅、健身房)、2个会议室其窗地比面积如果下表

窗地面积比统计表

旅馆建筑中,主要功能房间75%以上面积的窗地面积比>1/6,采光不低于采光等级IV

级的采光标准值。

项目主要功能房间75%以上的面积采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的要求。

8)建筑声环境设计:

本项目建筑主要功能为旅馆、办公楼、和商铺,各功能房间均应满足对应的噪声等级要求,其噪声等级要求如下表:

旅馆充许噪音等级表

高要求标准的平均数值小于37.5 dB 要求,夜间充许噪音为30 dB ,满足低限要求和高要求标准的平均数值小于等于32.5 dB.

旅馆建筑中:客房之间的隔墙或楼板、客房与走廊之间的隔墙、客房外墙(含窗)的空气隔声性能,应符合下表要求:

客房墙、楼板、空气隔声标准

与走廊之间的隔墙隔声为50(dB),满足低限要求和高要求标准的平均数值大于45 dB要求,客房外墙(含外墙)隔声为45(dB),满足低限要求和高要求标准的平均数值大于37.5 dB要求.

客房之间、走廊与客房之间及室外与客房之间的空气隔声标准

廊之间的空气隔声标准为45(dB),满足低限要求和高要求标准的平均数值大于40 dB要求,室外与客房的空气隔声标准隔声为40(dB),满足低限要求和高要求标准的平均数值大于37.5 dB要求.

客房外窗与客房门的空气隔声标准:

客房门的空气隔声为30(dB),满足低限要求和高要求标准的平均数值大于27.5dB要求,

客房楼板撞击声隔声标准:

60dB要求,客房与上层房间之间的楼板撞击声现场测量测量为50(dB),满足低限要求和高要求标准的平均数值小于60dB要求,

办公楼充许噪音等级表

45.25 dB要求。

办公楼隔声标准如下:

办公楼、会议室隔墙、楼板的空气隔声标准:

准和低限标准的平均数值大于47.5dB要求。

办公楼、会议室与普通房间之间的隔墙、楼板的空气隔声为50 dB,满足高要求标准和低限标准的平均数值大于47.5dB要求。

办公楼、会议室与相邻房间之间的空气隔声标准:

的平均数值大于47.5dB要求。

办办公楼、会议室与普通房间之间的空气隔声为50 dB,满足高要求标准和低限标准的平均数值大于47.5dB要求。

办公室、会议室的外墙隔声为50 dB,外窗隔声为30 dB,门隔声为25dB,满足办公室、会议室的外墙、外墙和门的空气隔声标准(外墙外窗隔声≥45 dB、临近交通干线的办公室、会议室外窗≥30 dB,其它外窗隔声≥25 dB;门隔声≥20 dB要求)

办公室、会议室顶部的楼板的撞击隔声标准:实验室测量为65 dB,满足高要求标准和低限标准的平均数值小于70dB要求。现场测量为60 dB,满足高要求标准和低限标准的平均数值小于70dB要求。

商业充许噪音等级表

52.5dB要求。

商业室内吸声:商场、商店、购物中心、会展中心、走廊的顶棚吸声材料或者构造的降噪吸声为0.55,满足低限要求和高要求标准的平均数值大于0.50要求。

商业的敏感房间与产生噪音之间的外墙、楼板的空气隔声标准:商业隔墙、楼板隔声标准为60 dB,满足噪声敏感房间与产生噪音房间之间的隔墙、楼板的空气隔声标准。(健身中心、

娱乐现场所等与噪音敏感房间之间的隔墙、楼板的低限要求和高要求标准的平均数值大于57.5dB要求;购物中心、餐厅、会展中心等与噪声敏感房间之间的隔墙、楼板的低限要求和高要求标准的平均数值大于47.5dB要求;)

商业房间的噪声敏感房间与产生噪声房间之间的空气隔声标准为60dB,满足商业房间的噪声敏感房间与产生噪声房间之间的空气隔声标准。(健身中心、娱乐场所等与噪声敏感房间之间的低限要求和高要求标准的平均数值大于57.5dB要求;购物中心、餐厅、会展中心等与噪声敏感房间之间低限要求和高要求标准的平均数值大于47.5dB要求)

商业噪声敏感房间顶部的撞击声隔声实验室测量为50dB,现场实验测量为45 dB;满足健身中心、娱乐场所等与噪声敏感房间之间的楼板的低限要求和高要求标准的平均数值实验室测量:47.5dB、现场实验测量为47.5dB要求。

(1)项目周边无大工业噪音源,噪声源主要为设备的振动噪声及城市道路上的交通噪声等。为进一步提高声环境质量,提升居住环境的舒适度,设计考虑在项目临主干道部位采取适当的噪音优化措施,例如种植高大乔木绿化和设置吸音隔音板,以进一步优化建筑室内噪声环境。建筑外窗采用中空玻璃,隔声性能为4级。有助于提高室内声环境质量。

(2)建筑功能房间间的漏声孔洞均按照设计要求进行封堵,杜绝“声桥”,降低建筑内部间串声。

(3)建筑内部的噪声源处理良好,电梯机房采用隔声措施,电梯井道外覆吸声材料,包覆设计良好,可降低电梯噪声约7dB以上。

(4)车库排烟风机、排风风机,大风量高静压排风风机风管上均安装消声器。

(5)建筑周边优化机动车辆通行流线,场地内禁止鸣笛,环境噪声白天为54dB,夜间噪声值为46dB,场地内环境噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)二类声环境区域的要求,详见环评报告的相关内容。

(6)根据《民用建筑隔声设计规范》GB50118的隔音降噪设计作为指导,为避免房间直接的声音干扰,隔墙选用烧结页岩空心砖等隔声效果较好的材料,门窗选用中空玻璃材料,建筑室内声环境符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118的要求。

(7)设备系统设计时采取噪声振动控制措施,采用新型降噪管,新型降噪管使用率不小于70%。

9)建筑节材材料资源利用

(1)本项目建筑设计立面简单,建筑采用的装饰性构件少,其余构件均具备遮阳、导光、

导风、挑板载物等功能。该建筑女儿墙的高度为 1.6m。装饰性构件与工程总造价的比例为0.11%不高于工程总造价0.15%

(2)工程建筑砂浆采用预拌砂浆

(3)绿色建材:建筑中非透明围护结构材料均使用的建筑材料均为一星级及以上的绿色建材。

a.建筑中采用了厚壁型页岩空心砖砌块绿色建筑节能建材。

b.建筑中采用内部隔墙大量采用玻璃、石膏板、钢铁等可再循环利用产品。

c.租户采用的分体式空调机采用高COP值得产品,制冷剂采用R134a产品,保护臭氧层。

d.建筑中采用了节水型器具,如感应龙头等用水器具。

e.建筑中照明系统采用高能效光源,如T8细管型荧光灯、高能效变压器。

f.采用隔声性能良好、热工性能优良的门窗产品。

g.采用节能、耐久电气设备产品。

h.采用高强钢材、高性能混凝土。

h.未采用重庆市“禁限通告”名录的产品。

10)景观设计

(1)缓解城市热岛效应的措施:项目总体绿地率为15%,建筑红线范围内的步道、停车场等活动场所,拟考虑周边种植乔木、建筑自遮挡方式进行遮荫设计,设计具有遮荫的活动场地面积占整体活动场地面积的55.28%;乔木遮荫措施的面积为20.87%,满足8.2.(1)乔木遮荫措施的面积高于20%要求。

屋面绿化面积不小于屋面可绿化面积的50%,

外墙采用浅黄色饰面,太阳辐射反射系数为0.5。

屋顶屋面采用水泥屋面及墙面,太阳辐射反射系数为0.7。

满足8.2.1.(2)超过70%的道路路面、建筑屋面采用材料的太阳辐射反射系数不低于0.4的材料采取其它有能有效降低热导效应的措施(屋面绿化面积不小于屋面可绿化面积的50%)后认定达标。

(2)本项目的绿化方式全部采用复层绿化,配有乔木、灌木及草坪,主要采用重庆本地乡土植物,以乔、灌、草结合的复层绿化形式。采用绿化植物植物以乡土植物为主,乡土植物占总植物数量的70%以上。植物配置表详见绿化布置图。

(3)建筑的硬质铺装中地面、道路采用浅色的混凝土或透水砖,透水砖/硬质铺地比

值60.81%.保证户外活动场地有遮荫措施的面积高于50%。

(4)立体绿化设计:选用屋面绿化方式,屋面绿化面积不小于屋面可绿化面积的50%,面积均按正投影方式计算;屋顶设备及其检修通道(按2m宽计)所占面积可不计入屋面可绿化面积。屋面绿化构造及其他要求应符合《种植屋面工程技术规程》JGJ 155、《种植屋面技术规程》DBJ/T50-067等标准的规定。

项目场地内植物采用本地植物物种,少维护、少虫害的植物。主要采用的重庆本地的乡土植物,以乔、灌、草结合的复层绿化形式。架空平台绿化覆土的深度达到1.5m。小区内景观绿地具有公共属性,在后期物业管理中实行错时向公众开放的管理办法。场地铺装中透水砖/硬质铺地比值55.28%

三、结构专业

3.1设计依据

1.《建筑工程抗震设防分类标准》GB50009-2008;

2. 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012;

3. 《砌体结构设计规范》GB50003-2011;

4. 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016版);

5. 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011;

6. 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008;

7. 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012;

8. 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010;

9. 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010;

10. 《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013;

11.《重庆市超限高层建筑工程界定规定》(2016年版)

12.《重庆市建设工程设计文件编制技术规定》(节能与绿色建筑专篇(公共建筑部分))

3.2 场地规划选址

XXXXX项目用地位于重庆市南岸区南坪区万寿路,

根据中国建筑西南勘察设计研究院有限公司提供的《XXXX工程地质勘察报告》(一次性勘察)(2016年6月),场地内上覆土层为第四系全新统杂填土、素填土(Q4ml);下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组(J2s)砂岩。

拟建场地原属浅丘剥蚀地貌。后场地因修筑松藻宾馆而进行了平场修整,现场地为原松藻宾馆拆迁形成的废墟。拟建场地整体大致呈台阶状,万寿路、万寿支路高度较高,在拟建场地北侧靠近万寿支路、东侧靠近万寿路处存在陡坎,已采用浆砌条石挡墙进行了治理;西侧花园八村处较低,场地靠近花园八村处存在陡坎,也已采用浆砌条石挡墙进行了支护。拟建场地现状地面高程约275.52~286.25m,相对高差约10.73m,地形坡角多在0~3°,局部存在陡坎,地形坡角80~85°。

勘察区内无滑坡、泥石流、崩塌等不良地质现象,无活动断裂构造通过,地质构造简单,无地质灾害,无对工程不利影响的埋藏物。场地北西侧斜边坡现状稳定,无变形破坏迹象,场地总体上稳定性良好,是抗震一般地段及有利地段,适宜兴建本项目。

3.3 地基基础

1)高层办公楼

高层办公楼属于规则结构(竖向及平面均规则),标准层结构布置图如下:

根据地勘报告,该场地基岩已出露,可选用已出露的中风化砂岩作为持力层,可节约大量混凝土和钢筋。基础形式的选用:以柱底轴力标准值N=23000KN的柱子为例,分别按照独立基础和筏板基础设计如下表:

2)多层商业

多层商业属于规则结构(竖向及平面均规则),标准层结构布置图如下:

根据地勘报告,该场地基岩已出露,可选用已出露的中风化砂岩作为持力层,可节约大量混凝土和钢筋。基础形式的选用:以柱底轴力标准值N=7000KN的柱子为例,分别按照独立基础和筏板基础设计如下表:

3.4 结构体系优化

(1) 高层办公楼

高层办公楼结构形式为框剪结构。在主体结构平面布置时,考虑到建筑功能及经济节约的方式,采用单向板结构布置。

(2)多层商业

多层商业结构形式为框架结构。在主体结构平面布置时,考虑到建筑功能及经济节约的方式,采用单向板结构布置。

3.5结构构件优化

针对该项目车库顶板梁系选型,对井字梁和单向梁进行对比分析。本层作为嵌固端,井字梁受力相对比较合理,板厚可作为180mm,单向梁系板厚选用200mm。

车库顶板梁系优化情况

浅谈绿色建筑电气设计

浅谈绿色建筑电气设计 发表时间:2017-10-16T18:55:39.643Z 来源:《基层建设》2017年第17期作者:钟树佳 [导读] 随着社会经济的不断发展,越来越多的绿色建筑被推广。 广州市设计院 510000 摘要:随着社会经济的不断发展,越来越多的绿色建筑被推广。绿色建筑指的就是在建筑施工建设过程当中降低资源的消耗,并且秉承环保理念,实现建设施工和环境保护的协调发展。在绿色建筑设计当中,设计者需要以生态理念为中心,结合环境现状和建筑物的实际需求进行设计,力求做到节能环保。在绿色建筑设计当中,电气设计十分关键。本文主要分析了绿色建筑电气设计的原则 关键词:绿色建筑;电气;设计;原则;要点 1绿色建筑电气设计的原则 在绿色建筑电气设计的过程当中,为了能够满足预期的效果,必须要坚持一定的原则,具体表现在以下几个方面。 (1)要坚持节约性选择。建筑行业是一个能耗较高的行业,但是当前我国的建筑资源相对较为短缺,因此,在绿色建筑电气设计的时候,一定要坚持节约原则,既要节约能源,又要节省土地,尤其对于绿色建筑来讲,这一点更为重要。因此,在设计之前,设计人员一定要进行相应的调查研究,制定设计方案,最大限度地利用节能技术原理实现电气设计,并在绿色建筑电气设计当中充分地考虑到地区的特点,合理应用太阳能风能等可再生能源,达到绿色节约的目的。 (2)要坚持经济性原则。绿色建筑在建设使用以及维护的过程当中将会涉及一定的技术性问题,可以说,绿色建筑能够给人们带来较高的生活舒适度,但是也在设计施工建设的时候也会有较高的投入,因此,在绿色电气设计的时候一定要坚持经济性原则,力求用最小的资源消耗实现最大的经济效益。 2绿色建筑电气设计要点分析 在当前绿色建筑电气设计的过程当中要坚持的原则,下面本文就因此为基础,对电气设计的要点进行分析: (1)绿色建筑照明系统的设计要点。在绿色建筑电气设计的过程当中,对于照明系统的设计,需要从细节方面着手,力求照明系统的设计能够达到节能的效果,并且要在功率方面严格遵循绿色建筑的节能设计标准。在设计的时候,为了有效地提升灯具的利用系数,可以尽量地选择浅颜色,和实际生活应用相连接,设置定时开关,降低照明电耗,同时,在选择灯具的时候一定要综合灯具的造价和性能,充分考虑之后最终确定,既需要注重节能的效果,也需要强调经济性原则。 因为在建筑物当中照明的用量很大,使用的面积也较广,因此,在绿色建筑电气设计过程中,一定要做好相应的工作,力求做到节能环保。建筑物当中选择高效的光源。在照明系统设计的过程中,还需要根据实际情况灵活地选择照明的方案。通常情况下照明会分为一般照明、混合照明以及局部照明,设计人员需要根据绿色建筑的需求合理选择照明方式。设计时,可以将一般照明和局部照明相结合,达到较好的照明效果,而对于大型的空间来讲,则需要进行分区照明,这样能够有效地降低能耗,提升照明质量。而对于照度要求较高的场合来讲,则需要将一般照明和局部照明相结合,并要加强照明效果,保证照度。对于照明的电源线路来讲,就需要采用三相四线制供电,同时设计三相对称照明负载,最大限度地减少电压的损失,并且减少中性线电流。 (2)绿色建筑供电系统设计要点。绿色建筑电气设计的过程当中,一定要确保供配电系统的可靠性,如对于同一电压的变配电技术,应该少于或者是等于二级,这样能够有效地降低因为电级数目过多而造成电能无端损耗现象的出现。同时,在绿色建筑电气设计过程中,一定要将变配电所设计在靠近负荷的中心位置,同时需要合理地设计供配电网络,减少电路铺设过程当中电能的消耗,合理设置供配电网络还能够降低线路电压的损失,确保供电的稳定性。通过这种方式进行设计,能够有效地满足绿色建筑物的供电系统应用,也能够达到降低能耗的目的。 需要注意的是,在供电系统设计的过程当中,还需要正确的选择变压器的容量以及级数。通常情况下,变压器的负载率需要控制在0.7~0.85范围之间,这个范围之内的负载率能够确保变压器更好地适应用电负荷的波动,同时也能够有效地延长变压器的使用寿命,因此,设计人员需要注意这一点。同时,在选择变压器的时候还需要考虑到节能的效果,尽量选择节能型变压器,这样能够更好地降低空载损耗,同时能够降低空载时电流过大产生的噪音。除要选择合适的变压器之外,还需要选择恰当的配电干线使用的电缆。设计人员在选择电缆的时候一定要综合考虑各方面因素,既需要考虑到电压的损失情况以及热稳定性等技术性的指标,同时还需要考虑到经济成本,力求选择经济性、实用性以及节能性俱佳的电缆。对于高层建筑来讲,在进行电气设计的时候,还需要考虑到配电室的位置,即应该设置在靠近电器竖井的位置,这样就能够更好地减少电缆的有效长度,也进而降低了热损耗。 (3)绿色建筑当中的电磁干扰抑制设计。绿色建筑设计的重要标志就是健康和安全,而生活当中大量的非线性设备使用将会带来电磁干扰,这样会增加系统的电耗,严重的时候将会发生系统性的火灾,因此,在绿色建筑电气设计的过程当中一定要注意好电磁干扰的抑制设计问题。 大地磁场、高压电力设备、高频振荡器、电网电压波动等都会带来电磁干扰,一般情况下,将电磁干扰分为导电性电磁干扰和辐射性电磁干扰两种。导电性电磁干扰主要是通过电缆或者是线材从一个电路传动到另一个电路当中,要避免这种情况,需要在电路设计的过程中结合实际情况科学设计电路,并且选择合理的设备,科学接地,这样能够抑制电磁干扰。后者则是通过空气当中的电磁场进行传播。这就要求设计人员在设计的时候一定要合理的布设线路、接地线,并且要采用现代科学技术减少辐射性电磁的干扰。 从目前情况来看,接地技术是绿色建筑电气技术当中解决电磁兼容问题较为常用的技术手段。这一技术措施主要是为整个系统提供公共零电位基准,同时,给高频干扰电压提供低阻抗通路,这样就会使得系统获得良好的电磁屏蔽效果。例如防雷接地、屏蔽接地等,都是较为常见的。随着技术的发展和新材料的产生及应用,在未来绿色建筑设计的时候,可以尝试使用新型的屏蔽材料,例如使用具有屏蔽功能的混凝土或者是涂料,并结合技术措施来达到防止电磁干扰的目的。 除上述论述的几点设计要点之外,在绿色建筑电气设计的过程当中,还可以充分地利用可再生无污染能源,实现绿色节能的效果。 3结束语 综上所述,绿色建筑电气设计施工能够给人带来更多的舒适感,能够更好地满足人们的生活需求,在绿色建筑设计的过程当中,电气设计是其中一个重要的环节,本文就以此为中心,结合自身工作经验,从3个主要方面分析了绿色建筑电气设计的要点,希望通过本文的论

绿色建筑初步设计说明专篇范本2.15

(重庆城海实业发展有限公司)城海?松藻中心项目节能与绿色建筑专篇 (公共部分) 初步设计 编制单位:XXXXXX 编制日期:二○一七年一月

(XXXXXXXX) XXXXXXX 节能与绿色建筑专篇 (公共部分) 法定代表人:签名: 技术总负责人:签名: 项目总负责人:签名: 编制日期:二○一七年一月

一、项目概况 XXX项目用地位于重庆市南岸区南坪区万寿路,设计地块基地东侧为万寿路,南面紧邻钻石年代项目用地,西面为南湖社区。地块东西长约84米,南北宽约63 米,呈近似长方形状。总用地面积为5205.00m2,设计为高层公共建筑。项目由24层塔楼、4层裙房,地下3层车库组成。总停车数为283辆,总建筑面积41676.45m2,为甲类公共建筑。 本项目按重庆市《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》DBJ50-052-2016进行设计,达到绿色建筑一星(银)级标准。建筑绿色建筑使用的建筑材料均为一星级及以上的绿色建材。 二、建筑专业 2.1 设计依据 1、节能设计依据的相关规范、规定 1)《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》 DBJ50-052-2016 2)《外墙外保温工程技术规程》 JGJ144-2008 3)《岩棉板薄抹灰外墙外保温系统建筑构造》13J02 DJBT-069 4)《民用建筑热工设计规范》 GB50176-1993 5)《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 GB/T7106-2008 6)《建筑幕墙》 GBT21086-2007 2、节能设计依据的相关文件 重庆市城乡建设委员会关于执行公共建筑节能(绿色建筑)设计标准有关事项的通知(渝建发﹝2013﹞98号) 3、节能设计依据的相关报告 1)重庆市规划局下发的《建筑工程方案设计审查意见函 2)由中国建筑西南勘察设计研究院有限公司提供的《XXX中心工程地质勘察报告》(一次性勘察),勘察结果显示本项目用地适宜工程建设。 3)南岸区环保局通过审核的《环境影响报告表》渝(南岸)环备[2016]003号。 2.2节能(绿色建筑)设计概况表

5.建筑设计方案绿色设计专项说明:盐城中南世纪城4C地块项目.doc

5.建筑设计方案绿色设计专项说明:盐城中南世纪城4C地 块项目1 项目建筑设计方案绿色设计专项说明一、基本情况 项目名称盐城中南世纪城4C地块 项目概况所在城市盐城市气候分区夏热冬冷建筑性质住宅建筑面积18.87万㎡建筑层数9/11/29/32/33 结构形式框剪/剪力墙建筑类别被动式节能水平65%节能设计标准 绿色建筑 星级标准 二星级 设计依据《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J 173-2014; 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014; 《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229-2010; 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93; 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015; 《江苏省公共建筑节能设计标准》DGJ32/J 96-2015; 《江苏省城市规划管理技术规定》(2011年版);

《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》DGJ32/J71-2014;《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010; 《住宅设计规范》GB50096-2011; 《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J26-2006等。 主要技术经济指标 用地面积 6.85万㎡建筑占地面积 1.15万㎡总建筑面积18.87万㎡ 计容建筑面积13.69万㎡ 不计容建筑面积 5.18万㎡建筑密度16.8% 容积率 2.0 绿地率40% 机动车停车 位 1266 地下停车位1244辆 地上停车位22辆 二、绿色设计技术措施 规划设计1、场地规划符合盐城市城乡规划的要求,不会对当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区造成破坏。场地内无基本农田保护区、风景名胜区、自然保护区、历史文化名城名镇名村等各类保护区,且无文物保护单位、保护建筑、历史建筑等各类文物古迹。

绿色建筑设计专篇

绿色建筑设计专篇

建筑专业工程概况简要说明 一、建筑工程概况 1.1本工程建设单位为 1.2本工程属二级建筑,耐火等级为地下一级,地上二级,屋面防水等级为Ⅰ级,地下防水为一级。 1.3本工程结构类型:剪力墙结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。 1.4本工程地下一层二层为住宅储藏室和配电室及设备用房;地上一至十八层为住宅;顶层为电梯机房和楼梯间及屋顶水箱间。 1.5本工程占地面积694.42㎡,地上建筑面积12498.52㎡,总建筑面积:13830.92㎡。 1.6项目工期:2016年3月1日开工建设,于2017年10月底全部建成投入使用,建设期为2年。 二、设计依据 1、《绿色建筑行动方案》国办发[2013]1号 2、《新疆维吾尔自治区绿色建筑行动方案》新政办发[2013]135号 3、国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014 4、国家标准《民用建筑绿色设计规》JGJ/T229-2010 5、《绿色建筑评价技术细则补充说明》(运行使用部分)2009年9月 6、《绿色建筑检测技术标准》CSUS/GBC 05-2014 7、《民用建筑绿色设计规》JGJ/T229-2010

8、《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014 9、《新疆维吾尔自治区工程建设标准-严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准实施细则》(XJJ001-2011) 10、《建筑采光设计标准》GB50033-2013; 11、《声环境质量标准》GB3096-2008; 12、《民用建筑隔声设计规》GB50118-2010; 13、《无障碍设计规》GB50763-2012; 三、场地及总平面设计: 3.1 场地规划 3.1.1 本项目场地现状为空地,场地无需要保护的文物、湿地、基本农田等资源,场地不属于不适合建设的危险地段,没有洪涝灾害、泥石流及含氡土壤的威胁,场地安全围无电磁辐射危害和火、爆、有害物质等危险源,场地无超标污染物排放,并在场地合理设置了垃圾分类收集设施。 3.1.2 该地块位于奇台县,西临卡拉麦里南路,南临哈密路,北临总部横六路,东临总部北四路,用地轮廓呈长方形,场地长边346米,宽边218米,地势南高北低,西高东低。用地性质为居住用地,建设用地面积:56066.9㎡。 3.1.3 本工程场地无水系,场地现状较为平整,设计基本保持原有场地高程,避免对原有场地的破坏;场地无需要保护的古树名木,对于大于5年树龄或胸径大于10cm的具有一定生态价值的树木,采取移栽保护。 3.1.4 本工程场地建设强度满足当地规划部门批准的设计条件。 3.2 总平面交通 3.2.1 本工程机动车停车采用地下车库及地面室外停车位相结合的方式,以

绿色建筑设计专篇样式 建筑

绿色建筑设计专篇样式(建筑) 一、设计依据 1.依据性文件 规划部门的选址意见书(土地出让合同) 建设项目环境影响报告表 用地红线图 项目可行性研究报告(项目申请报告)的立项批文 政府有关主管部门对绿色建筑要求的批文 2.主要法规(应根据建筑类型选用 公建或住宅建筑适用的规范)《绿色建筑评价标准》 GB/T50378-2014 《民用建筑绿色设计规范》 JGJ/T229-2010 《公共建筑绿色设计标准》 DGJ08-2143-2014 《住宅建筑绿色设计标准》 DGJ08-2139-2014 《公共建筑节能设计标准》DGJ08-107-2012 《住宅建筑节能设计标准》 DGJ08-205-2011 《上海市公共建筑绿色设计施工图文件审查要点》 《上海市住宅建筑绿色设计施工图文件审查要点》 二、工程概况 1.建筑总量 用地面积: m2;总建筑面积: m2; 容积率:;绿地率: % 土地使用性质为(在□中打√): □住宅用地□公共设施用地 □工业用地 □住宅建筑□公共建筑 自身有日照要求的住宅建筑:□低层住宅□多层住宅□高层住宅自身有日照要求的公共建筑:□托儿所、□幼儿园、□大、中小学校

教学楼、□医院病房楼、 □养老院住宿楼、□宿舍 周边敏感建筑:□住宅□学校教学楼□医院病房楼□养老院住宿楼□宿舍 场地内的危险源:□易燃易爆危险源□含氡土壤□危险化学品□电磁辐射 场地内的污染源:□废气□废水□油烟□垃圾□其他 2.建筑单体概况 表1 建筑单体概况(可根据 单体数量增加序号) 3.绿色技术概况(在□中打√) 1)光环境:□建筑玻璃幕墙 □夜景照明;2)雨水设施:□下凹绿地□雨 水花园□硬质场地透水铺 装□其他: 3)立体绿化:□屋顶绿化□外墙垂直绿化; 4)节约材料:□土建与装修一体化□工业化预制构件□可变换功能的室内空间采用可重复使用隔断 □整体化定型厨房□整体化定型卫生间□可再利用材料□可再循环材料5)专项声学设计:□报告厅□大型会议室□多功能厅□ □演播厅 □可调节外遮阳

绿色建筑设计专篇模板(公建)

设计依据 1. 《湖南省绿色建筑评价标准》(DBJ43/T004-2010); 2. 《湖南省绿色建筑评价技术细则》; 3. 《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003 4. 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》(GB50400-2006); 5. 本工程其他专业提供的设计资料; 6. 其它国家、地方相关规范标准。 主要技术体系

技术方案 一、规划建筑设计分析(节地与室外环境) 1.室外风环境:建筑物周围人行区域距地面1.5m高处平均风速低于5m/s,主要人行区域平均风速不小于0.5m/s,不影响室外活动的舒适性和建筑通风。后期对项目进行室外风环境模拟。 2.场地噪声:通过规划设计采取适当的隔离或降噪措施。场地环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的要求则得分。 2.停车位:场地规划设计要求有效合理的利用地上地下空间,满足建筑地下室停车位要求。 3.屋顶绿化:合理采用屋顶绿化、垂直绿化方式,屋顶绿化面积占可绿化屋顶总面积的比例达到50%,或垂直绿化面积占可种植区域面积的比例不小于15%。 4.交通合理:对具有大量人流和短时间集散特性的公共建筑,为了保证各类人员顺畅方便地进出,要求将大量人群与少量使用专用车辆的特殊人群按照人车分行的原则组织各自的交通系统。同时,倡导以步行、公交为主的出行模式,在公共建筑的规划设计阶段应重视其主要出入口的设置方位,接近公交站点。建筑物配建的停车(位)场或库其设计应满足当地城市规划管理技术规定的相关要求,同时亦应符合国家现行的有关设计标准和规范要求。 5.植物绿化:绿化植物优先选择适宜当地气候和土壤条件的乡土植物,其占场地全部植物种类的比例不小于70%,且采用包含乔、灌木的复层绿化。 1.每100m2绿地上不少于3株乔木、10株灌木。

绿色建筑电气设计的探讨 龚敏

绿色建筑电气设计的探讨龚敏 发表时间:2018-11-12T14:48:22.033Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第19期作者:龚敏 [导读] 建筑行业是中国目前支柱产业之一,其相关方面的功能也在不断的发生着变化。 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 518057 摘要:这些年来,随着能源的过度消耗,节能减排、能源节约变成各行各业普遍注重的问题。在建筑设计中,绿色建筑变成新时期建筑的走向形式。绿色建筑的设计要跟节能减排的目的相符,其中电气设计一样要跟绿色环保的基本要求相符。在实施绿色建筑电气设计时要结合国家政策、当前的国家规范、标准实施设计,并使用高效、节能设备和产品,使用准确的设计方法设计出合格、节能的绿色建筑。本文讨论了绿色建筑电气设计。 关键词:电气设计;绿色建筑;应用 引言 建筑行业是中国目前支柱产业之一,其相关方面的功能也在不断的发生着变化,对其了解也变得尤为深入。在人们传统观念里建筑仅仅是提供人们居住和办公的地方,而当前人们追求更多元化的功能。绿色建筑的理念逐渐进入我们思想,电气设计范围也是如此,下面就是有关方面的介绍,希望可以给大家带来更多的启示。 1、绿色建筑电气设计遵循的基本原则 1.1要考虑实际经济价值 节约能源固然好,可是也要根据实际状况考虑实际的经济价值,不能为了满足节能需求而投资太过庞大,我们可以节能方面增加一部分资金,让其运行一段时间后可以通过节能收回成本。 1.2技术合理的原则 在节能建筑电气设计的时候,要采用各类节能措施,避免产生不必要的能源损耗。设计中要深入分析,认真研讨电气体系中能耗工程,尽可能采用节能方法。例如在计算变压器容量时,合理选择变压器容量,使变压器负载率达到75%~85%,减小系统损耗。 2、绿色建筑电气设计的主要内容 随着当前建设行业迅速发展而渐渐兴盛起绿色建筑,生活条件的极大改变与社会发展的极大需求为它提供了一个非常好的发展环境,满足了人们很多的精神需求。绿色建筑电气设计重要研究的是它在发展过程中所潜藏的风险与缺陷、建设所需要的高端技术,还有它未来发展的目标和方向。首先,充分具体的研究这些问题,减少在绿色建设过程中所受到的阻碍,其次通过这些研究来完善它自身的优点,最后增强对它的研究能够迫使它在促进中国绿建建设中有更新的突破,同时也让它渐渐走向国际化,使更多的绿色建设受益,为新世界和谐社会建设贡献一份力量。 3、绿色建筑电气设计 3.1电动机的节能 在绿色建筑电气设计中,对于电机的设计,首先,电机是感性负载,它会产生滞后的无功电流,在网络中通过高低压线路,输送到电气设备端,加大输送过程和变压器的功率消耗。我们在设计当中,就要提高供配电网络的功率因数,能够在系统运行的时候对设备实施就地补偿,或者在供配电网络中加入电容器柜来实现集中无功补偿。我们知道,电机的运行特点是,负载大小的波动会关系到运行的效率,最高的电动机的效率,最高功率因数是在其稳定运行的状况下;在电机轻载运行时,会减低它的效率,因此会浪费相对多的电能;在空载运行时,电机的功率因数也许会降低到0.3以下。因此,节能的一个关键方面就是选取合理的电机容量。以最大可能的防止发生电机空载或者轻载的状况,以提升电机的效率。之后,因为电机的全压启动电流是额定电流的5到7倍,对电网消损和刺激非常强烈,假如应用变频调速,那么在低频启动电机的过程中启动电流就能够降低非常多,这也就使损耗减少了。 3.2供配电系统的节能设计 供配电体系的节能设计要思考方案的科学性、供电线路的能耗与系统设备。依据负荷容量、用电设备特征、供电距离和分布等原因,科学设计供电电压与供配电体系。供配电体系要尽量可靠简单,方便操作。在供配电体系中的某些用电设备都具备电感性,会形成阶层的无功电流,使线路功率的损耗加大。在设计中,用电设备要尽可能使用功率因数高的;能选用有补偿电容器的用电设备的电感性用电设备,既可以让功率因数提升,又可以使整个电路的无功电流减少。变压器的有功损耗计算公式:ΔΡ=Ρo+β2Ρk。由漏磁损耗和铁芯涡流损耗组成Ρo,其值和铁芯材料与制造工艺相关,最好选取节能型变压器。Ρk是和变压器绕组的电阻与绕组电流的大小以及负荷率平方相关。通常要选用阻值相对小的绕组。 3.3照明设计 3.3.1照明节能措施 选择符合相关能效标准的节能评价值的照明光源、镇流器;普通照明在达到照度条件下,选择单灯功率较大、光效较高的光源;旅馆、居住建筑及公共建筑的走廊、楼梯间、厕所、地下车库的行车道、停车位、无人长时间逗留,只进行检查、巡视和短时操作等工作场所建议选用感应式自动控制的发光二极管灯。 充分合理地利用自然光,让其和室内人工照明有机结合,然后大大节省人工照明电能。根据照明使用特证,采用分区控制灯光或增加照明开关点。公共场所照明、室外照明采用集中遥控节能管理方式或采用自动光控装置。公共区域采用定时开关、调光开关、光电自动控制器等节电开关和照明智能控制系统等管理措施。普通房间要优先使用高效发光的荧光灯和紧凑型荧光灯;对于高大车间、厂房和体育馆场等的室外照明,使用高压钠灯、金属卤化物灯等高效气体放电光源。 3.3.2选择灯具 当前大多数使用的光源包含卤钨灯、荧光灯或小功率的高压钠灯等,白炽灯渐渐被取代。其中紧凑型荧光灯与高强度气体放电灯需要准确选择镇流器,根据功率与运用场合选择电子型或节能电感型镇流器。同时设置电容补偿,以提升功率因素。在以后设计中,需要推广应用发光均匀、波长相同、平均寿命长的节能型LED(发光二极管)光源。相对于白炽灯光源,LED光源光效高、能耗低、稳定性高,但

广州市绿色建筑设计说明专篇(DBJT 15-83-2017示范文本)

一、设计依据 1.《绿色建筑评价标准》GB/T50378 2.《广东省绿色建筑评价标准》DBJ/T15-83 3.《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229 4.《公共建筑节能设计标准》GB50189 5.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75 6.《声环境质量标准》GB3096 7.《民用建筑隔声设计规范》GB50118 8.《建筑采光设计标准》GB50033 9.《民用建筑热工设计规范》GB50176 10.《民用建筑节水设计标准》GB50555 11.《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》GB/T18920 12.《室外排水设计规范》GB50014 13.《室外给水设计规范》GB50013 14.《建筑给水排水设计规范》GB50015 15.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736 16.《智能建筑设计标准》GB/T50314 17.《民用建筑电气设计规范》JGJ16 18.《建筑照明设计标准》GB50034 19.《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163 20.《建筑幕墙》GB21086 21.《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T15-133 22.《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》GB7106 23.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T0151 24.《城市居住区热环境设计标准》JGJ286 25.《建筑抗震设计规范》GB50011 26.国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件 二、工程概况 项目名称: 建筑类型:建筑功能: 项目用地面积:㎡ 项目建筑面积:㎡,其中地上:㎡,地下:㎡ 建筑高度: m;建筑层数:,其中地上:层,地下:层 三、绿色建筑设计自评表 四、绿色建筑设计技术措施 1、节地与室外环境(设计参评分合计分,实际得分分,折算后得分分) 必须说明内容(控制项) 4.1.1项目选址应符合所在地城乡规划,且应符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制 技术措施说明:(应说明对场地保护方面的技术措施,包括原有地形地貌的维持、森林及古树的保护、水系湿地的保护) 4.1.2场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁,无危险化学品、易燃易爆危险源 技术措施说明:(应说明对场地内部潜在危险源的检测评估结果及避让措施)技术措施说明:(应说明避免场地内存在排放超标污染源的措施) 4.1.4日照间距等相关指标满足所在城市(地级以上)现行控制性详细规划要求和已经批 技术措施说明:(应说明建筑规划布局满足日照标准措施,以及是否对周边住宅、幼儿园、学校、老人、医 院、疗养院建筑的日照产生影响) 4.1.5场地内人行通道采用无障碍设计,符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB50763的 技术措施说明:(应说明场地无障碍设计情况) 4.1.6总建筑面积达到10万㎡及以上的居住小区体育设施室外用地面积应达到人均0.3㎡。 技术措施说明:本项目体育设施室外用地面积共㎡,人均体育设施室外用地面积㎡。 证明材料:□设计图纸(专业、图号) 自选说明内容(评分项) 4.2.1节约集约利用土地。 技术措施说明:本项目用地面积m2,居住人数人,人均居住用地指标 m2;项目容积 率。 4.2.2场地内合理设置绿化用地。 技术措施说明:本项目绿地面积m2,绿地率 ,住区人均公共绿地面积m2,公共建筑的 绿地对公共开放(说明开放管理措施) 4.2.3合理开发利用地下空间。 技术措施说明:本项目总用地面积 m2,地下建筑面积m2,地下一层建筑面积m2。居住建筑 建筑面积与地上建筑面积比率,公共建筑地下面积与总用地面积比例 ,地下一层面积总用地面积 比例。 4.2.4-1避免产生光污染——玻璃幕墙可见光反射比控制。(4.2.4条拆分为2个子项, 本 技术措施说明:本项目(是/否)玻璃幕墙建筑,玻璃幕墙反射比。 4.2.5场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的有关规定。 技术措施说明:本项目属于类声环境功能区,昼间噪声值 和夜间噪声值。 噪声测试或预测报告 4.2.6场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。 技术措施说明:本项目场地内冬季人行区风速m/s,放大系数 ;建筑迎风背风面风压差 Pa; 过渡季、夏季活动区(是/否)出现涡旋或无风区;可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa的比例为 %。 4.2.7采取措施降低热岛强度。 技术措施说明:本项目采取的遮阳措施包括,遮荫面积m2,遮荫比例 % ;超 过 % 的道路路面、建筑屋面的太阳辐射反射系数不小于0.4;场地内设置景观水体与自然水体的面积共 m2,达到用地面积的 %。 4.2.8 场地与公共交通设施具有便捷的联系。 m,轨道交通站的距离 m;场地出入口800m 范围内设有条线路的公交通站;(是/否)有便捷的人行通道联系公共交通站点。 4.2.9场地设置避雨防晒的走廊、雨棚。 4.2.10合理设置停车场所。 对外开放策略。) 4.2.11提供便利的公共服务。 公共建筑说明功能类型、共享及对外开放策略。) 4.2.12 结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局,保护场地内原有的自然水域、湿地和 技术措施说明:(说明场地生态保护、生态补偿措施) 4.2.15合理选择绿化方式,科学配置绿化植物。 1.本项目共种植乔木株,平均每100m2种植乔木 株或榕树株(居住填写);采用 垂直绿化比例为,屋顶绿化比例为(公建填写)。2.项目(是/否)采用复层绿化,(说明选用的绿化 植物及其绿化方式,乔、灌、草结合的复层绿化的形式及其配比) 证明材料:□设计图纸(专业、图号) 4.2.13充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施,对大于10hm2的场地进行雨水专项 技术措施说明:1.本项目绿地面积共m2,有调蓄雨水功能绿地和水体面积共 m2,占绿地面积的 比例为;2.透水铺装面积的比例;3.(说明如何衔接和引导雨水进入地面生态设施,采取 径流污染控制措施)。 证明材料:□场地雨水专项规划设计(场地超过 10万m2时)或综合利用方案专项说明;□设计图纸(专业、 4.2.14合理规划地表与屋面雨水径流,对场地雨水实施外排总量控制。 技术措施说明:本项目年径流总量控制率,控制方式是:(说明控制雨水外排总量控制方式) 证明材料:□设计控制雨量计算书;□设计图纸(专业、图号) 4.2.4-2避免产生光污染——室外夜景照明光污染控制。(4.2.4条拆分为2个子项,本条 技术措施说明:(说明室外夜景照明设计内容,是否符合光污染限制规定。) 证明材料:□设计图纸(专业、图号) 2、节能与能源利用 (设计参评分合计分,实际得分分,折算后得分分) 必须说明内容(控制项) 5.1.1建筑设计应符合国家现行有关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。 详节能设计说明部分 证明材料:□节能设计文件 5.1.2不应采用电直接加热设备作为供暖空调系统的供暖热源和空气加湿热源。 证明材料:□设计图纸(专业、图号) 5.1.3对建筑内各耗能环节如冷热源、输配系统、照明和集中热水等应进行独立分项计量。 证明材料:□设计图纸(专业、图号) 5.1.4 采用区域供冷、集中供热的建筑应设置冷量计量装置。 5.1.5各房间或场所的照明功率密度值不得高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 技术措施说明:(应说明建筑照明系统采用高效光源、附件及控制系统,各房间或场所的照明功率密度) 5.1.6建筑的用电指标(负荷)不超出当地用电规划要求,并符合本省及本城市的相关规 技术措施说明:(应说明建筑用电指标的设计值,用电指标(负荷)规划要求等) 证明材料:□设计图纸(专业、图号) 自选说明内容(评分项) 5.2.1结合场地自然条件,对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计。 5.2.2外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风。 技术措施说明:本项目幕墙透明部分开启面积比例(外窗可开启面积比例)。 5.2.3围护结构热工性能指标优于国家及地方现行相关建筑节能设计标准的规定。 技术措施说明:本项目围护结构热工性能比现行建筑节能设计标准提高;供暖空调全年计算负荷降低 幅度。 5.2.4采取措施增强建筑通风、隔热效果。 技术措施说明:本项目采取屋顶绿化措施的面积达到可采用面积 %;东西外墙绿化的面积达到可采用面 积% ;住宅墙面采用浅色外饰面(太阳辐射吸收系数ρ小于0.4)的面积达到墙面面积 % ; %以 上的窗户进行有效的外遮阳。公共建筑非空调公共空间占公共空间面积的 % ;主要功能空间(是/否)采 用电风扇;建筑东、西面外窗和幕墙(是/否)均采取外遮阳措施;玻璃幕墙、采光顶采用遮 阳措施。 证明材料:□设计图纸(专业、图号) 5.2.5供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51的规定,以及现行有关标 准能效限定值的要求。 技术措施说明:本项目(是/否)设计空调采暖系统;相对于能效限值提高(降低)幅度为。 5.2.6通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51等的有关规定,且空调冷 热水系统循环水泵的耗电输冷(热)比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 规定值低20%。 广州市绿色建筑设计说明专篇(DBJ/T 15-83-2017示范文本)附件3

绿色建筑设计专篇样式

绿色建筑设计专篇样式(建筑电气) 一、设计依据 1.依据性文件 项目可行性研究报告(项目申请报告)的立项批文 政府有关主管部门对绿色建筑要求的批文 2.主要法规(应根据建筑类型选用公建或住宅建筑适用的规范) 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014 《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010 《公共建筑绿色设计标准》DGJ08-2143-2014 《住宅建筑绿色设计标准》DGJ08-2139-2014 《公共建筑节能设计标准》DGJ08-107-2012 《居住建筑节能设计标准》DGJ08-205-2011 《上海市公共建筑绿色设计施工图文件审查要点》 《上海市住宅建筑绿色设计施工图文件审查要点》 二、工程概况 1.建筑总量 建筑类型:;总建筑面积:; 2.建筑单体概况 3.节能概况 1)能耗监测系统:□有、□无。 2)建筑设备监控管理系统:□有、□无。 3)室外夜景照明:□有、□无。 4)导光系统:□有、□无。 5)可再生能源利用:□有(□太阳能光伏、□风力发电)、□无。 6)分布式供能系统:□有、□无。 7)其他:。 三、绿色建筑等级 1.绿色建筑等级:□一星级;□二星级;□三星级; 2.绿色建筑评分计算表: (应根据建筑类型分别选用公建或住宅评分表)

四、 电气绿色建筑设计 1. 与电气专业有关的绿色建筑技术选项内容 注:1 表中内容可根据住宅建筑、公共建筑及达标选项删减; 2凡标注有“※”的技术内容,标示该条文与其他专业也有关系,J-建筑,G-结构,S-给排水专业,N-暖通。 2. 供配电系统节能措施 1) 变配电所深入负荷中心设置。 2) 变压器总装机容量为 kVA ,单位面积功率密度值为 VA/m 2 。 3) 低压并联电容器的补偿要求应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的要求。变压器 低压侧设置低压无功补偿装置,要求补偿后高压供电进线处功率因数不低于 。低压电源供电时进线处设置无功补偿装孩子,要求补偿后功率因数不低于0.9。(江苏省项目尚应满足过零自动投切和分项补偿的要求) 4) 谐波电流含量较大的用电设备:□有 、□无, 谐波抑制及谐波治理措施: 。 5) 电动机容量超过 kW 时,采用中压供电。 3. 电气设备节能 1) 变压器选用节能环保型、低损耗、低噪声,接线组别为D,yn11的干式变压器,变压器自带温控器和 强迫通风装置。其能效应达到现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052中规定的目标能效限定值及节能评价值的要求,具体参数见表5。 2) 电动机采用高效节能产品,并具有节能拖动及节能控制装置,其能效应符合现行国家标准《中小型 三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613节能评价值的规定。 3) 采用具备高效电机及先进控制技术的电梯。 4) 自动扶梯与自动人行道选用节能高效电机,具有节能拖动及节能控制装置,设置感应传感器控制启 停,在全县各段均空载时,能处在暂停或低速运行状态。 4. 照明系统 1) 照明功率密度值按照现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034中的目标值设计。照明设计参数详 见表6: 2) 道路照明控制 光源种类: ;□设有自动控制装置。

绿色建筑设计中的电气设计

绿色建筑评价标准中的电气设计 引言 虽然人们不断提倡绿色、节能、环保,但由于绿色建筑评价标识的申报一般是由建筑物的业主单位、房地产开发单位来提出的,往往设计人员在进行项目的设计时并未考虑到绿色建筑这一方面,仅是按照业主的要求以及涉及节能、环保的有关规范、规定来设计。本人在设计韩国乐天百货店项目时,就是遵循上述原则,出乎意料的是,该项目不久前居然被评为沈阳市二星级绿色建筑。因本人有幸参加了该项目的绿色建筑评价标识的申报及评价会,现浅析一下电气设计在绿色建筑等级评价中所涉及的内容。 1评价指标 从国家规范《绿色建筑评价标准》(GB/T50378—2006)中可以看出,绿色建筑评价指标体系包括以下六个方面:节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量、运营管理,且每类指标均包括控制项、一般项与优选项。然而,真正与电气设计有关的指标仅为节能与能源利用、室内环境质量、运营管理这三个方面。2节能与能源利用 2.1控制项 2.1.1《绿色建筑评价标准》中5.2.4:各房间或场所的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的现行值为了满足节能要求,本工程中的照明光源采用了稀土三基色荧光灯和LED(发光二极管)灯。随着国家发改委与联合国开发计划署、全球环

境基金共同开展的“中国逐步淘汰白炽灯、加快推广节能灯”合作项目的实施,我国白炽灯逐步退出历史舞台,节能灯已占据市场的主导地位。有资料表明,采用节能灯替代白炽灯可节电60%~80%。紧凑型节能灯是一种将电子镇流器全密封在螺旋式或插拔式灯头内的异形荧光灯,因灯头与白炽灯相同,所以可以直接替换白炽灯。由此可见,一体化的紧凑型节能灯既具有荧光灯的省电、寿命长的优点,又具有白炽灯的体积小、显色性好、使用方便的特点。而根据荧光粉种类的不同,目前荧光灯可分为三基色荧光灯和普通荧光灯。三基色荧光灯比起普通荧光灯发光效率提高30%,显色性提高20%(Ra80-85),色彩还原能力强,视觉更舒适,并且寿命更长,汞含量更少。 本工程在办公室、地下停车库、厨房、设备用房等处均采用直管稀土三基色细管径荧光灯,在走廊、卫生间、商场营业厅、餐厅等处采用稀土三基色紧凑型节能灯,在楼梯间采用稀土三基色吸顶荧光灯。此外,在装饰照明、室外广告牌、园区景观照明中采用了LED(半导体照明)灯具。 LED灯是一种绿色环保光源,半导体照明自身对环境不会造成任何污染。因其光谱中不含红外线和紫外线,属于冷光源,没有辐射污染。且其可见光区域不含虫子喜好的波段,不易招惹蚊虫。此外,因其不含汞等污染物质,不会污染环境。LED灯显色性高并且具有很强的发光方向性,对光的利用率可达到100%。在同样亮度下,LED灯耗电量仅为普通白炽灯的1/10,荧光灯管的1/2。LED灯直流驱动,没有频闪,且

佛山市绿色建筑设计说明专篇

佛山市绿色建筑设计说明专篇(2015版本) 一、设计依据 1.《绿色建筑评价标准》GB50378-2014 2.《广东省绿色建筑评价标准》DBJ15-86 3.《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229-2010 4.《广州市绿色建筑设计指南》 5.《建筑采光设计标准》GB50033-2013 6.《建筑照明设计标准》GB50034-2013 7.《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 8.《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 9.《建筑幕墙》GB21086-2007 10.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012 11.《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则DBJ15-51-2007 12.《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》GB7106-2008 13.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T0151-2008 14.国家、省、市现行的相关建筑节能法律、法规 二、工程概况 1.建设目标:一星级√二星级□三星级□ 2.项目总分50.57分。 其中:①节地与室外技术:8.61分;②节能与能源利用技术:10.77分; ③节水与水资源利用技术:13.72分;④节材与材料资源利用:7.03分; ⑤室内环境质量技术:10.44分;⑥提高与创新:0分。 3.项目建设用地面积15751.51m2,项目建筑面积,其中地上50971.93m2,地下15410.9m2,建筑层数32层;建筑高度99.85m。 4.主要建筑功能:居住建筑√公共建筑□商住建筑□ 5.是否有旧建筑:有√无□ 三、绿色建筑设计技术措施汇总

必须说明内容(控制项) 一、节地与室外环境技术措施 规划专业 4.1.1项目选址应符合所在地城乡规划,切符合各类保护区、文物估计保护的建设控制要求。技术措施说明:项目用地现状为一块开阔地,经核实,项目不在生态控制线范围内,无自然水系和有价值的生态植物,室外的面设计了大量生态绿地,有效增加室外透水地面面积,补给地下水含氧量。 4.1.2场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁,无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁,无电磁辐射、含氡土壤等危害。 4.1.3场地内不应有排放超标的污染源。 技术措施说明:项目备用发电机尾气通过专用管道引至楼顶高空排放,最大落地浓度较小,对周围大气环境及敏感点影响不显著;垃圾收集房封闭处理,降低垃圾收集房恶臭对附近居民的影响。同时在垃圾收集房附近种植高大的灌木和乔木,在美化环境的同时也可利用绿化掩蔽部分恶臭气体,进一步减少恶臭对附近居民住户产生的影响。项目餐饮业油烟废气采用静电法对油烟进行处理,预留油烟排放口,商业建筑餐饮业饮食抽油烟经过上述措施防治后,对周围环境及周围住户影响不大。 4.1.4建筑规划布局应满足日照标准,且不得降低周边建筑的日照标准。 技术措施说明:项目各户型的日照时间均能满足大寒日日照3小时的要求。 自选说明内容(评分项) 规划专业 4.2.2场地内合理设置绿地用地。(得2分) 技术措施说明:项目绿地面积为6787.2m2,用地面积为15751.51m2,绿地率43.1%。 4.2.3合理开发利用地下空间。(得6分) 技术措施说明:项目设计了地下室,用于人防、停车库、设备房;地下建筑面积15410.9m2,地上建筑面积50971.93m2,比率为0.302。 4.2.6场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。(得5分) 技术措施说明:冬季典型风速和风向条件下,建筑物周围人行风速低于5m/s,且室外风速放大系数小于2;过度季、夏季典型风速和风向条件下,场地内人活动区不出现涡旋或无风区;50%以上建筑的可启外窗表面的风压差大与0.5Pa。 4.2.9场地内人行通道采用无障碍设计。(得3分) 技术措施说明:项目场地内实际了轮椅坡道,方便残疾人的进出。 4.2.10合理设置停车场所(得6分) 技术措施说明:项目自行车停车设施设置合理,且自行车停车设施设置了遮阳防雨和安全防盗措施;设计了地下室停车库,同时也设计了地面停车位,不挤占步行空间和活动场所。4.2.11提供便利的公共服务。(得3分) 技术措施说明:项目场地内设计了商铺;商业部分和文化活动站集中设置并向中变居民开放;场地1000米范围内有金融服务、商业服务、文化体育、教育、社区服务等五类公共服务设施。

绿色建筑设计自评估报告

绿色建筑设计自评估报告 (公共建筑) 申报项目名称: 申报单位名称: 参与单位名称: 自评星级:★★ 绿色建筑评价标识管理办公室编制 二○○八年十月

填表说明 1、此表用于申报绿色建筑评价标识的公共建筑,由申报单位 自行填写; 2、“达标判定”项的填写方式:满足要求的项选“√”,不满 足要求的项选“×”,不参评的项选“○”,规划设计阶段不参评的项已用“—”标出; 3、“实际提交材料”中逐条填写对应条文实际提交的证明材 料的全称,如有材料编号请一并注明; 4、在保存最终电子版本之前,请点击菜单选项中的“文件” —“打印预览”,再按Esc键退出预览,之后再行保存,以便更新文档中的所有域内容链接。

目录 一、评价标准 (1) 二、自评总述 (2) 三、自评内容 (3) 5.1节地与室外环境 (3) 5.2节能与能源利用 (17) 5.3节水与水资源利用 (41) 5.4节材与材料资源利用 (55) 5.5室内环境质量 (70) 5.6运营管理 (86) 四、附录 ........................................................................................................................................ I 附录一节能计算书要求................................................................................................................................... I 附录二可再生能源利用设计说明要求.......................................................................................................... II 附录三非传统水源利用率计算书要求......................................................................................................... I II 附录四可再循环材料利用率计算书要求.................................................................................................... IV

相关文档