摘要:随着地铁事业的发展,为了能更为有效的提高列车运营的安全,针对地铁工程列车GE继电器故障频发的情况,浅谈如何通过科学选型,降低关键继电器在正线的故障率。

关键词:GE继电器;科学选型;降低;故障率

1 引言

随着城市轨道交通的发展,城市轨道交通车辆电气设备安全可靠的工作对轨道交通的运营安全起着越来越重要的作用,而如何保障电气设备能安全有效的工作,必不可少的必然为继电器.由此,从某种意义上说,如何保证继电器正常工作或降低继电器的故障,是列车安全运营的关键针对某一地铁公司的地铁车辆设备从开通运行至今大部分已有5年的时间,地铁车辆电器设备逐渐出现老化现象,特别是地铁车辆控制用关键继电器更是出现卡滞、线圈断开、触点导通阻值跳变不稳定等问题,严重影响了正线运营服务质量。

而地铁列车AEG继电器停产,GE继电器在装车1年后故障率大幅提升,该型号继电器不能满足车辆运营要求。在2010年期间,关键继电器故障共发生正线故障23次,平均0.95次/十万列公里(造成晚点2起、下线2起、清客1起),甚至在2011年因继电器故障发生1次救援。

国内其他城市地铁公司也正在或即将开展的相关继电器选型,为了解决列车原有继电器卡滞的问题,彻底消除安全隐患,有力维护地铁运营服务形象,必须尽快开展继电器选型工作。

2 继电器选型要求

继电器选型需要结合安装环境进行,可以从继电器的防尘性能、材质、设计功率等方面考虑。

2.1 防尘性能

现有继电器防尘性能较弱,灰尘容易进入并堆积,导致继电器线圈得电不吸合、失电不断开的故障,所以,应选用密封性能较好的继电器,保证继电器的通断性能和防尘性能。

2.2 继电器触点材质

现有继电器触点材质较差,易发生表面氧化、化学腐蚀导致接触电阻变大。

通过对继电器触点接触失效的机理分析探讨,应选用导电性和抗氧化性好的

浅谈继电保护常见问题

浅谈继电保护常见问题 摘要:继电保护是是电网安全稳定运行的重要保证,也是电力系统中的一个非常重要组成部分。继电保护出现故障会给电力系统带来不利影响,因此,如果了解了继电保护过程中的一次常见问题,就能对这些问题的预防和解决制定好的对策,平常维护时多加注意,出现问题时也能快速地得到解决。本文主要介绍了继电保护的作用和特点,叙述了继电保护常见问题及其解决方法。 关键词:继电保护常见问题解决 1、引言 继电保护是指研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故方法。随着电力系统的不断发展,电网结构更加复杂,分布范围更为广泛,可靠性要求也越来越高,所需的各种继电保护装置也越来越多,但是继电保护装置在运行过程中本身也可能出现各种各样的问题。如果了解了继电保护过程中的一次常见问题,就能对这些问题的预防和解决制定好的对策,平常维护时有针对性的加以重视,出现问题时也能快速地得到解决。既能节约成本,又能提高效率。从而来保证电力设施的安全、经济、可靠投入运行,确保电力系统正常运转,防止事故的发生。 2、继电保护的作用和特点 2.1 继电保护的作用 2.1.1 警告作用 当电力系统设备出现异常工况或者是发生轻微故障时,继电保护装置会出现一定的信号,也即向值班人员发出警告,以便他们能够尽快发现问题,从而及时找到故障或异常工况的问题根源,并采取相应措施进行解决。 2.1.2 保护作用 继电保护最基本的作用就是保护作用,这主要体现在继电保护装置对变压器、电动机、发电机、电力电缆、电力线路、断路器、母线、电力电容器、电抗器以及其他各种电气设备运行的保护。 2.1.3 切除作用 切除作用主要是指继电保护装置可以快速地切除故障,以减少短路电流对电气设备的损害。快速切除故障的时间是保护动作时间和断路器跳闸的时间的总和,因此,为了提高切除故障的速度,应采用和断路器相一致的快速保护装置。 总之,继电保护可以为电力系统的安全性提供保障,继电保护装置能在其提供保护的电力系统元件和设备在发生故障时使迅速准确地脱离电网;能够对处于不正常状态的设备进行提示,以便得到快速处理和恢复;能够监控电力系统的运行状况,从而实现自动化。 2.2 继电保护的特点 2.2.1 监控性好 继电保护操作性监控管理好,主要体现在它的一些核心部件几乎不受外部环境变化的影响,能够产生较好的使用功率,而且能够通过计算机信息系统进行有效的监控,从而提高了设备运行的效率,降低了运行成本。 2.2.2 正确率高 继电保护之所以重要,最主要的一个原因在于其具有正确率高的特点。特别是随着现代社会的发展,在自动化运行率逐渐提高的情况下,继电设备的记忆功

继电器常见故障的检修

继电器常见故障的检修 继电器是一种根据外界输入的信号,如电气量(电压、电流) 或非电气量(热量、时间、转速等) 的变化接通或断开控制电路,以完成控制或保护任务的电器,它有三个基本部分,即感测机构、中间机构和执行机构,文章阐述了它们产生故障的检修方法。 1 感测机构的检修 对于电磁式(电压、电流、中间) 继电器,其感测机构即为电磁系统。电磁系统的故障主要集中在线圈及动、静铁芯部分。 (1) 线圈故障检修 线圈故障通常有线圈绝缘损坏;受机械伤形成匝间短路或接地;由于电源电压过低,动、静铁芯接触不严密,使通过线圈电流过大,线圈发热以致烧毁。其修理时,应重绕线圈。如果线圈通电后衔铁不吸合,可能是线圈引出线连接处脱落,使线圈断路。检查出脱落处后焊接上即可。 (2) 铁芯故障检修请登陆:输配电设备网浏览更多信息 铁芯故障主要有通电后衔铁吸不上。这可能是由于线圈断线,动、静铁芯之间有异物,电源电压过低等造成的。应区别情况修理。来源:https://www.wendangku.net/doc/004200174.html, 通电后,衔铁噪声大。这可能是由于动、静铁芯接触面不平整,或有油污染造成的。修理时,应取下线圈,锉平或磨平其接触面;如有油污应进行清洗。 噪声大可能是由于短路、环断裂引起的,修理或更换新的短路环即可。 断电后,衔铁不能立即释放,这可能是由于动铁芯被卡住、铁芯气隙太小、弹簧劳损和铁芯接触面有油污等造成的。检修时应针对故障原因区别对待,或调整气隙使其保护在0.02~0.05mm ,或更换弹簧,或用汽油清洗油污。对于热继电器,其感测机构是热元件。其常见故障是热元件烧坏,或热元件误动作和不动作。来源:输配电设备网 (1) 热元件烧坏。这可能是由于负载侧发生短路,或热元件动作频率太高造成的。检修时应更换热元件,重新调整整定值。 (2) 热元件误动作。这可能是由于整定值太小、未过载就动作,或使用场合有强烈的冲击及振动,使其动作机构松动脱扣而引起误动作造成的。 (3) 热元件不动作。这可能是由于整定值太小,使热元件失去过载保护功能所致。检修时应根据负载工作电流来调整整定电流。 2 执行机构的检修来源:https://www.wendangku.net/doc/004200174.html, 大多数继电器的执行机构都是触点系统。通过它的“通”与“断”,来完成一定的控制功能。触点系统的故障一般有触点过热、磨损、熔焊等。引起触点过热的主要原因是容量不够,触点压力不够,表面氧化或不清洁等;引起磨损加剧的主要原因是触点容量太小,电弧温度过高使触点金属氧化等;引起触点熔焊的主要原因是电弧温度过高,或触点严重跳动等。触点的检修顺序如下: (1) 打开外盖,检查触点表面情况。 (2) 如果触点表面氧化,对银触点可不作修理,对铜触点可用油光锉锉平或用小刀轻轻刮去其表面的氧化层。 (3) 如果触点表面不清洁,可用汽油或四氯化碳清洗。 (4) 如果触点表面有灼伤烧毛痕迹,对银触点可不必整修,对铜触点可用油光锉或小刀整修。不允许用砂布或砂纸来整修,以免残留砂粒,造成接触不良。 (5) 触点如果熔焊,应更换触点。如果是因触点容量太小造成的,则应更换容量大一级的继电器。 (6) 如果触点压力不够,应调整弹簧或更换弹簧来增大压力。若压力仍不够,则应更换触

浅析继电保护安全运行管理(新版)

浅析继电保护安全运行管理 (新版) Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0481

浅析继电保护安全运行管理(新版) 继电保护被誉为电力系统“安全卫士”,一年365天,每天24 小时站岗放哨,是保证电力系统安全、稳定运行的钢铁长城。 近三年来,我司出现了一些继电保护及安全自动装置的不正确动作,其中因继电保护人员误操作、误整定、误接线、反措执行不到位造成的事故占了较大的比例,严重影响了电网的安全运行水平。下面就如何提高继电保护专业的安全运行管理水平谈几点意见。 1、加强技术培训和岗位练兵工作 由于继电保护及安全自动装置的技术含量高,且发展更新快,因此,一定要努力提高各级技术人员的专业素质,以便为安全生产打下坚实的物质基础。目前110kV及以上线路已经全部更新为微机保护装置。特别是220kV奉节站代维接管,其保护设备采用目前国内最先进的装置,部分设备采用了发达国家的产品,并且重要设备

的保护采取了双重化配置,这些措施在很大程度上提高了系统的安全运行水平。但由于继保人员对220kV变电站的设计原则、二次接线以及保护装置不太熟悉,相当一部分技术人员和管理人员的思维方式仍然停留在单个变电站系统的观念,这给220kV系统的安全运行留下了隐患。为解决这一问题,建议采取“请进来、走出去、靠自己”的原则。“请进来”就是请技术专家进行专题讲课并到现场进行指导;“走出去”指的是派出继保人员参加相关的学习班、研讨班或到其他供电局学习交流。这两种方法都是行之有效的办法,但如果技术人员自身不努力,没有刻苦钻研的作风,一切都是空谈,所以提高技术水平最终落脚点在于“靠自己”。对管理人员来说,有责任为继保人员创造条件,争取各种培训机会以提高他们的专业技术水平,提高其分析问题、解决问题和实际动手的能力。同时,现代社会具有资讯发达、信息交流快的特点,要利用这个优势积极借用“智慧库”,在需要的时候向能够提供帮助的部门如调度所、厂家、设计人员等寻求技术支援。 2、培养严谨细致的工作作风

继电保护心得体会

继电保护心得体会 【篇一:对继电保护故障分析和处理的心得体会】 对继电保护故障分析和处理的心得体会 摘要:随着科技的发展各种类型的电气设施出现在人们日常生活和工 作中,这些电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如何保 证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业的规划、经营和管理等各项活动中,继电保护是一项重要的工作,继电保护 是维护供电稳定、维持电网的正常工作、确保用电安全的重要举措。本文从电力工作的经验出发,对继电保护故障的分析和处理进行讨论, 希望对继电保护工作提供参考和借鉴。 关键词:继电保护故障分析和处理 科技的进步和经济的发展,各种类型的电气设施出现在人们日常生活 和工作中,新型电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如 何保证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业 的发展规划、经营活动和监督管理等各项工作中,继电保护成为电力 工作的重中之重。 1、继电保护的概述 (1)继电保护的定义。继电保护是研究电力系统故障和危及安全运行 时应对和处理的办法和措施,探讨对电力系统故障和危及安全运行的 对策,通过自动化处理的办法,利用有触点的继电器来保护电力系统及 其元件的安全,使其免遭损害。 (2)继电保护的功能。当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可 以实现的最短时间和最小区域内,将故障设备和元器件断离和整个电 力系统;或及时发出警报信号由电力工作者人工消除异常工况,达到减 轻或避免电力设备和元器件的损坏对相邻地区供电质量的影响。(3) 继电保护的分类。首先,从功能和作用的角度进行划分,继电保护分为:

异常动作保护、短路故障保护。其次,从保护对象的角度进行划分,继 电保护分为:主设备保护、输电线保护等。其三,从动作原理的角度进 行划分,继电保护分为:过电压、过电流、远距离保护等。最后,从装置 结构的角度进行划分,继电保护分为:数字保护、模拟式保护、计算保护、信号保护等。 2、常见的继电保护故障分析 由于新型电力控制设备和继电保护信息系统的使用,目前电力网络继 电保护工作的整体管理水平有了显著的提升,不过,毕竟电网和电力设 施是一个复杂的、庞大的系统,由于主客观各方面的因素影响,在继电 保护工作中仍然存在较多的问题,在日常的电力工作中常见的继电保 护故障主要有如下几种类型: (1)继电保护的运行故障。继电保护的运行故障是电力系统中危害性 最大且最常见的一种故障形式,表现为:主变差动保护、开关拒合的误 动等。例如:在电路网络的长期运行中,局部温度过高有可能导致继电 保护装置失灵。继电保护的运行故障最为常见的是电压互感器的二 次电压回路故障,是电力网络运行和围护中的薄弱环节之一。(2)继电 保护的产源故障。继电保护的产源故障是保护装置本身出现的故障, 在继电保护装置的实际运行中,其元器件的质量高低于继电保护产源 故障出现频率呈反相关。在电网和用电器中,继电保护装置对于零部 件的精度差、材质等都有严格的要求,如果采用质量不合格的零部件 和元器件将会增加继电保护产源故障发生的可能性。(3)继电保护的 隐形故障。继电保护的隐形故障既是又是大规模停电事故和电力保 护系统运行故障出现的根本原因,也是引发电力火灾的主要因素,电力 企业继电保护工作人员必须引起高度的重视。 3、处理继电保护故障的措施 为了实现电力事业又好又快地发展,进一步提高电力行业的经济和社 会效益, 【篇二:电力系统继电保护和自动化专业实习总结范文】

热继电器常见故障及处理

热继电器常见故障及处理 一.用电设备操作正常但热继电器频繁动作或电气设备烧毁但热继电器不动作。 1.产生原因: (1)热继电器整定电流与被保护设备额定电流值不符。 (2)热继电器可调整部件固定螺钉松动不在原整定点上。 (3)热继电器通过了巨大短路电流后,双金属片已经产生永久变形。(4)热继电器久未校验,灰尘聚积或生锈或动作机构卡住,磨损,胶木零件变形等。 (5)热继电器可调整部件损坏或未对准刻度。 (6)热继电器盖子未盖上或未盖好。 (7)热继电器外接线螺钉未拧紧或连接线不符合规定。 (8)热继电器安装方式不符合规定或安装环境温度与保护电气设备的环境温度相差太大。 2.处理方法: (1)按保护设备容量来更换热继电器。 (2)将螺钉拧紧,重新进行调整试验。 (3)对热继电器重新进行调整试验。 (4)清除灰尘污垢,重新进行校验,正常一年一次。 (5)修好损坏部件,并对准刻度,重新调整。 (6)盖好热继电器的盖子。

(7)把螺钉拧紧或换上合适的接线。 (8)将热继电器按规定方向安装并按两地温度相差的情况配置适当的热继电器。 二.热继电器动作时快时慢。 1.产生原因: (1)内部机构有某些部件松动。 (2)在检修中使双金属片弯曲。 (3)外接螺钉未拧紧。 2.处理方法: (1)将机构部件加固拧紧。 (2)用高倍电流试验几次或将双金属片拆下热处理,以去除热应力。 (3)拧紧外接螺钉。 三.热继电器接入后主电路不通。 1.产生原因: (1)热元件烧毁。 (2)外接线螺丝未拧紧。 2.处理方法: (1)更换热元件或热继电器。 (2)拧紧外接螺钉。 四.热继电器控制电路不通。 1.产生原因:

常见继电保护类型及原理

A、过电流保护---是按照躲过被保护设备或线路中可能出现的最大负荷电流来整定的。如大电机启动电流(短时)和穿越性短路电流之类的非故障性电流,以确保设备和线路的正常运行。为使上、下级过电流保护能获得选择性,在时限上设有一个相应的级差。 B、电流速断保护---是按照被保护设备或线路末端可能出现的最大短路电流或变压器二次侧发生三相短路电流而整定的。速断保护动作,理论上电流速断保护没有时限。即以零秒及以下时限动作来切断断路器的。 过电流保护和电流速断保护常配合使用,以作为设备或线路的主保护和相邻线路的备用保护。 C、定时限过电流保护---在正常运行中,被保护线路上流过最大负荷电流时,电流继电器不应动作,而本级线路上发生故障时,电流继电器应可靠动作;定时限过电流保护由电流继电器、时间继电器和信号继电器三元件组成(电流互感器二次侧的电流继电器测量电流大小→时间继电器设定动作时间→信号继电器发出动作信号);定时限过电流保护的动作时间与短路电流的大小无关,动作时间是恒定的。(人为设定) D、反时限过电流保护---继电保护的动作时间与短路电流的大小成反比,即短路电流越大,继电保护的动作时间越短,短路电流越小,继电保护的动作时间越长。在10KV系统中常用感应型过电流继电器。(GL-型) E、无时限电流速断---不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化,将影响电流速断的保护范围,为了保证动作的选择性,其起动电流必须按最大运行方式(即通过本线路的电流为最大的运行方式)来整定,但这样对其它运行方式的保护范围就缩短了,规程要求最小保护范围不应小于线路全长的15%。另外,被保护线路的长短也影响速断保护的特性,当线路较长时,保护范围就较大,而且受系统运行方式的影响较小,反之,线路较短时,所受影响就较大,保护范围甚至会缩短为零。 ②、电压保护:(按照系统电压发生异常或故障时的变化而动作的继电保护) A、过电压保护---防止电压升高可能导致电气设备损坏而装设的。(雷击、高电位侵入、事故过电压、操作过电压等)10KV开闭所端头、变压器高压侧装设避雷器主要用来保护开关设备、变压器;变压器低压侧装设避雷器是用来防止雷电波由低压侧侵入而击穿变压器绝缘而设的。 B、欠电压保护---防止电压突然降低致使电气设备的正常运行受损而设的。 C、零序电压保护---为防止变压器一相绝缘破坏造成单相接地故障的继电保护。主要用于三相三线制中性点绝缘(不接地)的电力系统中。零序电流互感器的一

电力系统继电保护常见故障分析与检修技术探讨 杜思宇

电力系统继电保护常见故障分析与检修技术探讨杜思宇 发表时间:2019-07-09T13:20:47.853Z 来源:《电力设备》2019年第6期作者:杜思宇邓旭浩林楠李祥黑悦 [导读] 摘要:随着电力企业的不断发展和电力系统规模的不断扩大,在为电力市场带来显著经济效益的同时也对电力系统的安全运行提出了更加严峻的考验,同时电力继电保护故障所带来的电力系统安全问题也日益突出。 (国网新疆电力有限公司昌吉供电公司新疆维吾尔自治区昌吉市 831100) 摘要:随着电力企业的不断发展和电力系统规模的不断扩大,在为电力市场带来显著经济效益的同时也对电力系统的安全运行提出了更加严峻的考验,同时电力继电保护故障所带来的电力系统安全问题也日益突出。在电力系统中继电保护能够及时反映电力设备的运行状况和切除电力系统发生的故障,把故障对电力系统造成的影响最大限度地降到最低。因此,本文对电力系统继电保护常见故障分析与检修技术进行探讨。 关键词:电力系统;继电保护;常见故障;检修技术 我国社会经济持续增长,电力事业直接关乎到社会生产力水平,一旦电力系统出现故障,将严重影响到供电服务质量,对于社会各个行业领域发展具有深远影响。但是继电保护装置同样会出现故障问题,加强继电保护故障的维修很有必要,寻求合理技术做好电力系统保养、检查和维修工作,确保电力系统可以安全稳定运行。 1电力系统继电保护概述 继电保护装置是当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障或危及其安全运行的事件时,需要向运行人员及时发出警告信号,或者直接向所工作的断路器发出跳闸命令,以终止这些事件发展的一种自动化设备。要确保电力系统安全稳定运行,需满足以下要求: 1.1可靠性 指继电保护装置该动作时应可靠动作,不该动作时应可靠不动作。可靠性是对继电保护装置性能的最根本的要求,可靠性主要由配置合理、质量和技术性能优良的继电保护装置以及正常的运行维护和管理来保证。 1.2选择性 指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护切除故障。 1.3灵敏性 指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数,各类保护的最小灵敏系数在规程中有具体规定,选择性和灵敏性的要求通过继电保护的整定实现。 1.4速动性 指保护装置应尽快地切除短路故障,其目的是提高系统的稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。 2电力系统继电保护常见故障分析 2.1电流互感饱和故障 电流互感器的饱和对继电保护装置的采样比较产生了非常不利的影响,是继电保护装置运行时会出现的问题。随着电力系统规模的不断壮大,电力系统设备的终端负荷就会不断增加。当电力系统发生短路时,会出现很大的短路电流,如果在保护装置的出口位置出现短路,产生的短路电流甚至是电流互感器一次侧额定流的几百倍。通常在稳态电流短路的状况下,随着短路电流的增大,电流互感器综合误差也会随着变大,可能会使差动等保护拒绝动作。在线路短路的情况下,由于电流互感器的电流发生了饱和现象,电流互感器感应到的二次侧额的电流就会发生畸变,就会导致保护装置无法正常动作。如果是电力系统出线出口故障,就需要用主变压器后备保护装置将短路电流切除,这样就会延长故障时间,可能导致故障范围的扩大;如果线路保护拒绝动作,就会导致保护越级动作,造成大范围断电的情况发生。 2.2产源故障 在继电保护装置的实际运行中,其生产质量是否达标将直接关系到故障的出现几率在机电型电磁型等常见的继电保护装置中,对于零部件的精度差材质等都有严格的要求,如果装置的整体性能较差,必须会增加产源故障发生的可能性另外,在使用的继电保护装置中,如果晶体管的整体质量和性能较差,有可能导致运行不协调,甚至发生拒动或误动等故障。 2.3隐形故障 据国内电力管理部门统计:以上的大规模停电事故或电力保护系统运行故障,都与继电保护的隐形故障有着密切的联系继电保护的隐形故障也是引发电力灾难的主要因素,必须引起电力企业继电保护人员的高度重视在重要输电线路的运行管理中,继电保护人员必须密切观察跳闸元件的运行情况,以保证其在发生隐形故障时可以及时发出有效的指令。 3电力系统继电保护常见故障的检修技术 3.1直观法 直观法主要是通过电力继电保护装置的气味以及颜色判断是否存在故障,直观法能处理电力继电保护中的一些简单故障,比如,可以对个别部件的运行状况进行直接的观察,然后判断电力系统的运行状态是否受到影响,也可以观察颜色是否发生变化或闻气味,来判断电力继电保护装置元件是否存在问题,若发现问题,要及时进行修理或更换,从而保证电力继电保护装置能够正常工作。在电力继电保护装置进行检测的过程中,都使用专业设备,但是有时即使利用了专业的检测设备,也很难将继电装置中的故障找出来,而此时利用直观法就能够准确找出继电保护装置发生故障的位置。 3.2替换法 用质量较好的或较为正常的相同元件代替认为产生故障的元件,通过判断元件的好坏,能够较为快速地缩小故障查找范围。这是处理自动化继电保护保护装置故障最常用的方法。如果是某些微机保护故障,或者某些内部回路复杂的单元继电器,可以使用备用或者暂时无用的插件、继电器取代疑似故障的元件,如故障消失,则说明元件的确存在问题,反之则继续查找其他元件的好坏。

浅谈继电保护状态检修的实用化尝试

浅谈继电保护状态检修的实用化尝试 摘要:随着时代的发展,科学技术的不断进步,工业化的脚步加快,电力的需 求越来越高。继电保护系统是电力系统中重要的一部分,本文对此继电保护装置 的状态检修进行研究分析,希望能为广大的工作者提供一些参考。 关键词:继电保护;状态检修;安全性;实用化;尝试 引言 随着电力事业的不断发展,我国的继电保护事业也在发生着相应的变化,在 这一行业,有关设备状态检修方面的研究变得越来越受人们欢迎,成为研究的热点。设备状态检修不仅可以有效地降低对电气设备的检修,还在一定程度上有效 地提高了其供电的可靠性以及保护设备的可利用性,有效地缓解了继电保护的工 作量。继电保护状态下的设备状态检修除具有其优势外,还存在一定的缺陷,在 实用化的过程中还存在一定的难点,还需人们对其进行进一步的研究探讨。 1状态检修的基本概念及其优势 状态检修是一种在设备状态基础之上,并以预测设备状态变化趋势为依据的 检修方法,它将设备日常检查、关键性检查、运行状态以及故障诊断所提供的所 有信息通过总体性分析和判断,断定设备的当前状态,并预测出未来的发展趋势。从而做到在设备出现故障问题之前开展有效维护工作,防止设备性能降低、达不 到相关规定的要求,从而影响设备的正常工作。同时,设备状态检修具有如下优势:它能够改善传统硬性统一、盲目检测,具有更强的针对性,主要以科学合理 的客观数据为参照,绝不是依靠传统主观经验及推测,这不仅能够有效降低不必 要的经济损失,同时还可以及时、准确地寻找到问题,从而极大地提升设备的寿 命及其工作能力,解决了维修不足和维修过度的问题,实现了资源的科学利用。 此外,科学准确的跟踪和检测是状态检修的基础,通常情况下认为继电保护 状态检修具有三大方面的特点:①微机保护装置具有高度的自检特点,它理论上能够完成对控制回路断线、保护定值完整性、A/D转换系统以及电源的监测;② 继电保护能够在“运动”和“静止”双重状态下进行自动转化。当设备出现故障时将 会及时从“静止”状态切换至“运动”的状态。基于它具有的这种特点,人们也常常 将其称之为“电网中安静的侍卫”。它的特性使其能够做到动作及时、准确;③继 电保护系统除了具有装置本身以外,还包含了直流回路、交流输入以及操作控制 回路等外部回路。近年来,由于外部回路引起的继电保护错误屡见不鲜,并呈现 出上升的趋势,然而国内外对于外部回路的检修手段仍没有得到提升,尚需进一 步发展。 2继电保护状态检修存在的问题和缺陷 随着电网的不断建设,变电站的数量也在不断增加,变电站内的设备数量也 呈不断增加的趋势。传统的定期检修方式已越来越无法满足当前设备的操作需求。继电保护装置包括继电保护、安全自动装置和二次回路接线等,传统的检修方式 对于在两次检验中间出现的故障,则只能等下次检验时才能被发现或是等继电保 护装置失效时才能被发现,一旦发生故障,将给系统运行带来严重的问题。继电 保护装置作为二次设备,其为了更好地与一次设备形成良好的配置同步,起到有 效地保护一次设备的作用,所以也需要对其进行状态检修,使其在运行的整个过 程中实现实时监测功能,从而保证其正常的运行、准确的动作,与电力系统的发 展保持在同步的水平。对继电保护装置采取预防性的检修方式已成为电网发展的 必然要求,所以继电保护状态检修方式的出现存在着必然性。

浅析继电器(接触器)常见故障及排除方法

浅析继电器(接触器)常见故障及排除方法 摘要:继电器接触器是现代自动化控制领域应用中的重要角色,近年来各个继电器厂家争相推出新产品,使得继电器接触器无论从技术还是质量方面都得以改进和加强,尤其是高科技先进技术性能指标产品的出现,更给继电器接触器的使用与维修提供了一个广阔的平台。本文是我结合了多年工作经验,分析了继电器接触器的常见故障现象,并提出了一些排除方法,仅供参考。 关键词:交流接触器;故障;维修 一、引言 继电器接触器是现代自动化控制领域应用中的重要角色,近年来市场竞争日趋激烈,各个继电器厂家争相推出新产品,使得继电器接触器无论从技术还是质量方面都得以改进和加强,尤其是高科技先进技术性能指标产品的出现,更给继电器接触器的使用与维修提供了一个广阔的平台。首先我们了解一下继电器接触器的定义,他们是当输入信号(模拟量)满足一定的条件,就能在一个或多个电器输出电路中产生状态变化的一种器件。通俗一点讲继电器接触器是一种电子控制器件,其本身具有控制系统和被控制系统,在自动控制电路中,特别是低压电器控制电路中应用及其广泛,这种器件实际上就是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。现代自动控制电路中调节电路、安全保护、电路切换等功能的实现仍然广泛应用着继电器(接触器)电路。但是实际应用中,由于工作环境往往不能达到额定要求,例如网络电压波动、安装环境条件差、生产工艺的欠缺和使用维护不当等因素,常常会导致电器出现各种故障或问题。下面就继电器接触器常见的一些故障及处理方法进行分析。 二、通过继电器(接触器)故障现象浅析其产生的原因 1触点的变形造成继电器接触器的故障 这是一种常见的故障,只要因为触点变形、复位弹簧发生变化,弹性连片变形及其附件变形都会造成其故障。 2继电器接触点断不开,或者粘连都会造成其接触不良 这类故障多数是因为触点温度过高而产生的焊点融化现象也就是常说的熔焊所致,由于安装不善、控制电路过载、操作过于频繁等都会造成此类故障。 3分段电路时所产生的电弧也使造成继电器接触器故障的原因 由于有些继电器接触器在设计上不能完全灭弧,或者根本没有灭弧装臵,在分断或吸合时,电弧火花比较大、并且燃弧长,这样会使触点的加快磨损。触点表现为接触不上或者断电后分不开,也就是接触不良与分断不良。这种故障多发生在继电器(接触器)在长期使用过程中,由一些间发性或偶发故障逐渐发展到完全损坏丧失其应有的功能。 4触头松动也是其长时间使用产生故障的原因之一 继电器(接触器)因使用时间较长,触头表面不干净、以及由于电弧烧蚀造成凹凸、氧化、毛刺等缺陷,反映到工作中变现为动、静触头接触不牢,有间隙,电阻变大,触头温度过高,接触面积下降,更加严重的时候不导通。 5在线圈上常见故障往往更加隐蔽,而且对继电器接触器危害性更大 线圈常见的故障现象很多,比较典型的有,线圈额定加电压与实践工作电压不匹配,或是线圈电压交直流选择错误,短路等。还有一些故障现象很明显,但是故障原因很过,例如继电器接触器铁芯不吸合、不复位、烧线圈等现象。分析其原因有:接触器线圈的控制电压由于控制回路短路或断路而消失;控制回路电压过低,达不到额

继电保护故障分析及处理方法 赵佳丽

继电保护故障分析及处理方法赵佳丽 发表时间:2018-07-06T10:32:44.447Z 来源:《电力设备》2018年第6期作者:赵佳丽郑嘉硕王伟征 [导读] 摘要:继电保护在电力系统安全运行中主要的作用主要体现在保障电力系统的安全性、对电力系统的不正常工作进行提示、对电力系统的运行进行监控等方面,当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可以在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。 (国网兴安供电公司内蒙古兴安盟 137400) 摘要:继电保护在电力系统安全运行中主要的作用主要体现在保障电力系统的安全性、对电力系统的不正常工作进行提示、对电力系统的运行进行监控等方面,当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可以在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。继电保护工作是一项技术性很强的工作,随着技术的进步,继电保护故障也随之增多,可以说继电保护技术性很大程度上体现在故障分析和处理的能力上。 关键词:继电保护;故障分析;处理方法 1 继电保护的基本要求和作用 1.1 继电保护的基本要求 继电保护装置为了完成它的任务,必须在技术上满足可靠性、选择性、速动性和灵敏性四个基本要求。这些要求之间紧密联系,既矛盾又统一,因此,需要针对不同的使用条件,分别地进行协调。对这些问题的研究分析,是电网继电保护系统运行部门的头等大事。 1.1.1可靠性 可靠性是指发生了属于保护装置该动作的故障,它能可靠动作,即不发生拒绝动作;在继电保护不需要动作时应可靠不动,不发生误动作。可靠性是继电保护的基本要求,因为误动和拒动都会给电力系统造成严重的危害。 1.1.2选择性 当供电系统发生短路故障时,继电保护装置动作,只切除故障元件,并使停电范围最小,以减小故障停电造成的损失。保护装置这种能挑选故障元件的能力称为保护的选择性。 1.1.3速动性 速动性是指保护装置应能尽快地切除短路故障,目的是提高电力系统的稳定性,降低设备的损坏程度,缩小故障及范围,提高自动重合闸和备用电源、备用设备自动投入的效果,减少用户在低电压情况下的工作时间。 1.1.4灵敏性 灵敏性是指在规定的保护范围内,保护对故障情况的反应能力。满足灵敏性要求的保护装置应在区内故障时,不论短路点的位置与短路的类型如何,都能灵敏地正确地反应出来。 1.2 继电保护的作用 1.2.1保障电力系统的安全性 在电力系统进行正常运行的工作中,如果中途某个零部件发生了故障,那么继电保护装置就可以测试到其状态,然后向其最近的断路器发出预警,作出跳闸处理,这样的话一方面既可以使元器件尽量小的受到损坏,另一方面又可以使电力系统继续正常运行,避免了以为部分元器件的故障而为整个电力系统带来瘫痪,保证了电力系统运行的稳定性。 1.2.2对电力系统的不正常工作进行提示 在电力系统的运行中,继电保护装置可以对运行中出现的不良状况进行检测,如果是有某些零部件发生了异常,那么保护装置可以根据异常的程度深浅对其进行不同程度的处置。如果是情况不太严重的,那么保护装置可以对其进行调整,避免了人工的手动操作。如果是对电力系统的运行有一定的威胁的故障那么就会发出预警报告,或者是自动切除。 1.2.3对电力系统的运行进行监控 继电保护不仅仅是一个事故处理与反应装置,同时也是监控电力系统正常运行的装置。 2 继电保护常见的故障分析 继电保护常见故障主要包括以下几个方面:产源故障,继电保护的装置生产属于技术性生产的范畴,其质量的好坏对于保护装置的运行有着直接的影响,如机电型、电磁型继电器零部件的精确度和材质等;整体性能不合格,晶体管保护装置中元器件的运行不协调、性能差异大、质量差,易引起装置的拒动或误动;运行故障,在设备运行过程中,因温度过高会导致继电设备的失灵,具体表现为住变动保护误动、开关拒合,而继电保护工作当中。电压瓦感器二次电压回路故障是最薄弱环节,电压互感器作为继电保护策略设备的起始点,对于二次系统证常的运行十分重要;隐形故障,相关资料显示,全世界有大约75%的大停电事故都同不正确的保护系统运作相关,继电保护的隐形故障已成为一种灾难性的电力机理,故很多文献中都对继电保护隐形故障的分析加以强调。对于一些重要输电线路,断路器故障的就地保护可以对监管所有跳闸元件加以确定,且在跳闸元件故障中,所有的远方和就地跳闸的指令才有效。 3 继电保护故障处理方法 继电保护工作是一项技术性很强的工作。因此,如何用最快最有效的方法去处理故障,体现技术水平,成为广大继电保护工作者所共同要探讨的课题。下面就几种常用的故障处理方法进行分析。 (1)替换法。用好的或认为正常的相同的元件代替怀疑的或认为有故障的元件,进而判断出该被替换组件的好坏,利用这个方法可以快速地缩小查找故障范围,这是处理综合自动化保护装置内部故障最常用方法。如果一些微机保护出现故障,或一些内部回路复杂的单元继电器,可以使用临近备用,或暂时处于检修的插件、继电器代替它。如替换之后故障消失,说明被替换下来的组件发生了故障,如果故障仍存在就说明故障没有发生在该组件上,要继续使用该方法进行相同的检查。 (2)短接法。所谓短接法,就是指将回路中的其中一段,或是将部分用短接线入为短接,对短接线范围内进行故障的判断,查看故障是在短接线范围内,还是在其它的地方,以此来缩小故障范围。但是这种方法有其固定的适用范围,主要用于电磁锁失灵、电流回路开路、切换继电器不动作、判断控制等转换开关的接点是否好。 (3)参照法。通过正常与非正常设备的技术参数进行比较,进而从不同处找出不正常设备故障的位置。在认为接线错误,或在定值

新型继电保护与故障测距原理与技术

新型继电保护与故障测距原理与技术 摘要:近年来,我国电力行业取得了较快的发展,但电力故障也时有发生,对电力系统正常的运行带来较大影响。目前,运用继电保护技术来对电力系统故障和运行异常进行诊断,或采取相应保护措施来保护电力系统是比较好的办法,确保电力系统运行的安全性和可靠性。文章从继电保护系统的原理、作用和特点入手,对继电保护系统运行中的常见故障进行了分析,并进一步对继电保护系统运行中常见故障的处理办法进行了具体的阐述。 关键词:继电保护;故障测距原理;技术 电力生产发展的需要和新技术的陆续出现是电力系统继电保护原理和技术发展的源泉。继电保护工作者总是在不断地根据需要和可能,对已有的继电保护装置进行改进和完善,同时努力探求实现继电保护的新原理,开发新型的继电保护装置。计算机的应用为此创造了前所未有的良机[1]。 1.继电保护系统的原理、作用和特点 高压电力系统继电保护技术的原理是电气测量器件对被保护对象实时检测其有关电气量(电流、电压、功率、频率等)的大小、性质、输出的逻辑状态、顺序或它们的组合,还有检测其他的物理量(如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高等)作为继电保护装置的输入信号,通过逻辑运算与给定的整定值进行比较,然后给出一组逻辑信号来判断相应的保护是否应该启动,并将有关命令传给执行机构,由执行机构完成保护的工作任务(跳闸或发出报警信号等)。高压电力系统继电保护技术的作用是专业对电力系统的正常运行工况进行监测显示,对异常工况进行及时的故障报警、故障诊断或快速切断异常线路(或设备等)的电力,进而为用户的正常生产、生活用电提供保证。高压电力系统继电保护技术的特点是:①可靠性:继电保护装置有非常好的可靠性,不误动不拒动等;②选择性:正确选择故障部位,保护动作执行时仅将故障部位从电力系统中切除,保证无故障部分继续正常安全运行;③速动性:快速反应及时切除故障[2]。 2.继电保护故障测距原理及技术 直流输电线路发生故障后,精确定位故障点,对于及时排除故障以及防止故障的再次发生具有重要意义。目前,直流输电系统中普遍采用行波测距原理进行故障定位。根据所采的用电气量来源不同,行波测距包括单端行波测距和双端行波测距两种类型。单端行波测距检测整流站/逆变站的故障行波第一波头和第二波头的到达时刻,计算两次波头到达的时间差并与行波波速相乘得到测距结果;双端行波测距检测整流站和逆变站的故障行波第一波头到达时刻,计算两端换流站故障行波到达时间差并与行波波速相乘得到测距结果。从行波测距的原理来看,影响测距精度的直接因素包括行波波头检测和行波波速选择两个方面。 2.1行波波头检测 行波波头检测的一种思路是设定动作门槛,当测距装置采样数据大于该动作门槛时认为故障行波到达。为了避开脉冲噪声等因素的影响,动作门槛值一般要求较高。实际的故障行波到达时刻为行波由零开始增大的时刻,测距装置的动作门槛越高,检测到的行波到达时刻与实际行波到达时刻之间的误差也越大。因此,这一方法不可避免地存在可靠性与精确度的矛盾问题。行波波头检测的另外一种思路是采用基于小波理论的波头检测方法。小波变换的奇异性理论指出,当信号在奇异点处的奇异性指数为正时,小波系数的模极大值随变换尺度的增大逐渐增大;当信号在奇异点处的Lipschitz指数为负时,小波系数的模极大值随变换尺度的增大很快衰减;当信号在奇异点处的Lipschitz为0时,小波系数的模极大值不随变换尺度的改变而改变。通过综合分析不同变换尺度下的小波系数模极大值的变化情况,可准确区分噪声与故障行波波头,避免了设立动作门槛,可较大地提高行波波头检测的准确度。然而,采用小波方法进行行波波头检测时,如何从众多类型的小波基中选取一种合适的小波基一直缺乏清晰明确的理结论,只能够在大量仿真的基础上结合工程经验选取,这无疑增加了行波波头检测精度的不确定性[3]。 此外,行波波头的检测方法还有互相关函数法、数学形态学法等。互相关函数法需要构

电力系统继电保护典型故障分析

电力系统继电保护典型故障分析 李士海 山东电力建设第三工程公司山东青岛266100 摘要:继电保护装置是现代电力系统安全的基础,是预防供电过程中大规模停电的重要技术方式。随着现代城市改建、扩建脚步的不断加快,我国电力系统也进行了大面积的改造。通过技术改造实现了城市供电的稳定与安全。作为电力系统中的重要组成部分,继电保护装置故障的发生将影响电力设备的安全、影响电力系统供电的稳定性与安全性。如何有效避免电力系统故障、及时发现电力系统故障并采取合理措施是电力维修面临的首要问题。本文就电力系统中继电保护常见的故障及解决对策做了详细探讨。 关键词:电力系统;继电保护;开关保护;替代法;继电器Pick to:the relay protection device is the foundation of modern power system security,prevention is an important technology of the power supply in the process of large-scale blackout.With the accelerating of the modern city rebuilding and expansion of pace,power system also has carried on the massive transformation of our country.Through the technical reform to realize the stability and security of urban power supply.As an important part of power system relay protection device failure will affect the safety of electric power equipment,influence the stability and security of the power system power supply.How to effectively avoid power system failure,timely find power system fault and take reasonable measures is the top issue facing the electric power maintenance. In this paper,the common fault in the power system relay protection and make a detailed discussion on countermeasures. Key words:power system;Relay protection;Switch protection;Alternative method;relay

浅谈电力系统的继电保护

浅谈电力系统的继电保护 电力系统由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产运输系统与用电设备等用电消耗系统组成。而在电力系统中常见有危险故障和一些异常运行状态,而这些现象会发展成事故,使整个系统或其中一部分的正常工作遭到破坏。因此,切除故障元件的时间必须要求短到十分之一秒甚至更短,所以要有一套自动装置来执行这一任务。文章阐述了断电保护的要求,分析了断电保护的抗干扰、纵联电流差保护、工频变化量方向保护技术。 标签:电力系统;断电保护;技术 1 引言 断电保护装置能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作与断路器或发出信号的一种自动装置。其主要任务是自动、迅速、有选择性的将故障原件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其它无故障部分迅速恢复运行。反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸。 2 断电保护的基本要求 2.1 可靠性 保护装置的可靠性是指保护在应该动作时可靠动作,即不拒动,也称依赖性;不该动作时,既不误动,也称安全性。可靠性是由保护装置的制造质量、保护回路的连接和运行维护的水平决定。 2.2 选择性 选择性是指在电力系统发生故障时,保护装置仅将故障原件从系统中切除,尽量缩小因故障而停电的范围,保证无故障部分继续运行。只有合理的选择保护方式,并正确的进行整定才能保证保护装置良好的选择性,保护的选择和整定就是一个获得选择性的过程。 2.3 速动性 速动性是指在尽可能快速切除故障,减少设备及用户在大短路电流、低电压下运行的时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运行的稳定性。故障切除时间,它等于机电保护装置动作与断路器跳闸时间之和。 2.4 灵敏性 灵敏性是指保护装置对在其保护范围内发生的故障和不正常运行状态的反

继电器的常见问题及其解决方法

继电器的常见问题及其解决方法 一、触点松动回开裂 触点是继电器完成切换负荷的电接触零件,有些产品的触点是靠铆装压配合的,其主要的弊病是触点松动、触点开裂或尺寸位置偏差过大。这将影响继电器的接触可靠性。出现铲除点松动,是**与触点的配合部分尺寸不合理或操作者对铆压力调节不当造成的。触点开裂是材料硬度过高或压力太大造成的。对于不同材料的触点采用不同材料的工艺,有些硬度较高的触点材料应进行退火处理,在进行触点制造、铆压或点焊。触点制造应细心,由于材料有公差存在,因此每次切断长度应试摸后决定。触点制造不应出现飞边、垫伤及不饱满现象。触点铆偏则是操作者将摸具未对正确、上下摸有错位造成。触点损伤、污染、是未清理干净摸具上的油污染和铁屑等物造成的。 无论是何种弊病,都将影响继电器的工作可靠性。因此,在触点制造、铆装或电焊过程中,要遵守件检查中间抽样和*终检查的自检规定、以提高装配质量。 二、继电器参数不稳定 电磁继电器的零部件相当部分是铆装配合的,存在的主要问题是铆装处松动或结合强度差。这种毛病会使继电器参数不稳定,高低温下参数变化大,抗机械振动、抗冲击能力差。造成这种毛病的原因主要是被铆件超差、零件放置不当、工摸具质量不合格或安装不准确。因此,在铆焊前要仔细检验工摸具和被铆零件是否符合要求。 三、电磁系统铆装件变形 铆装后零件弯曲、扭斜、墩粗黑给下道工序的装配或调整造成困难,甚至会造成报

废。这种毛病的原因主要是被铆零件超长,过短或铆装时用力不均匀,摸具装配偏差或设计尺寸有误,零件放置不当造成。在进行铆装时,操作工人应当先检查零部件尺寸,外型,摸具是否准确,如果摸具未装到位就会影响电磁系统的装配质量或铁心变形、墩粗。 四、玻璃绝缘子损伤 玻璃绝缘子是由金属插脚与玻璃烧结而成,在检查、装配、调整、运输、清洗时容易出现的插脚弯曲,玻璃绝缘子掉块、开裂,而造成漏气并时绝缘及耐压性能下降,插脚转动还会造成接触**移位,影响产品可靠通断。这就要求装配的操作者在继电器生产的整个过程中要轻拿轻放,零部件应整齐排列放在传递盒内,装配或调整时,不允许扳动或扭转引出脚。 五、线圈故障信息请登陆:输配电设备网 继电器用的线圈种类繁多,有外包的、也有无外包的,线圈都应单件隔开放置在专用器具中,如果碰撞交连,在分开时会造成断线。在电磁系统铆装时,手扳压床和压力机压力调整应适中,压力太大会造成线圈断线或线圈架开裂、变型、绕组击穿。压力太小又会造成绕线松动,磁损增大。多绕组线圈一般是用颜色不同引线做头。焊接时,应注意分辨,否则将会造成线圈焊错。有始末端要求的线圈,一般用做标记的方法标明始末端。装配和焊接时应注意,否则会造成继电器级性相反