文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 片上水库毕业设计5

片上水库毕业设计5

片上水库毕业设计5
片上水库毕业设计5

1 枢纽概况及工程目

片上水库是河海流域大清河北支流拒马河上的一座大(二)型综合利用水利工程。水库总库容7.16亿立米,死库容0.44亿立米可进行防洪、兴利的调节库容6.72亿立米。

拒马河发源于河北省涞源县,流经涞源、易县、涞水山峡地区,至北京房山县张坊镇流入平原,并分南北两支。南拒马河经涞水至北河店与易水汇流至新城白沟镇,北拒马河汇合胡良河、琉璃河后在涿州县东茨村入白沟河,往南流至白沟镇汇合南拒马河后为大清河。

拒马河位于太行山东麓,流域面积约10000km2。地形特点,西部为山区,流域面积约5000km2,东部为平原。山区多为石质山区,植被较少,坡度较陡。仅上游涞源以上分水岭处于黄土高原边缘地区。平原河槽较窄,坡度很缓。本流域且为华北暴雨中心所在,因此洪水大,危害较为严重。

本工程可为东部平原房、涞、涿灌区的一百多万亩农田灌溉、北京生活及工业用水提供水源。

枢纽建筑物包括主坝、付坝、溢洪道、导流泄洪洞、灌溉发电洞及枢纽电站。

2 设计的基本资料

2.1 地形、地质条件

2.1.1库区地形

图2-1 片上水库河谷断面图

2.1.2 库区工程地质条件

本区除第四系地层外,均为中震旦系,雾迷山组地层(Z2w),分层、厚度及岩性见表2.1。此外尚有燕山期辉绿岩墙侵入体。

表2.1 地层厚度及岩性

辉绿岩和片岩透水性甚微,是本区相对隔水层。

本区构造,普遍发育有两组构造裂隙,一组为走向北东70度左右,一组为走向北西300-340度,均为陡倾角裂隙。

本区地震烈度为7度。

2.1.3 坝址区工程地质条件

(1)河床覆盖层

河床宽600余米为第四系冲积砂卵石层所覆盖,厚度为15-28m,靠左右岸边各有一冲蚀槽,左侧为古河床,以卵石层为主。地下水位约为105-106m。通过抽水试验,渗透系数K最小为 2.74×10-4m/s,最大8.56×10-3m/s,一般为(2.31~5.79)×10-3m/s,砂卵石层须防渗处理。

在砂卵石层中,有砂质黏土及细沙夹层。

砂质夹层分布在坝线下游02钻孔附近,高程一般89-91m,厚度1.5-1.8m,这些夹层顺河方向延伸稍长,以窄条带状分布在古河床西侧漫滩边缘和古河床死洼处。

河床右岸发现有含碎石、卵石的砂质黏土层,在基岩面上部,属岩石的风化残积层,厚度约1-2m。

总观,这些夹层分布范围不大,厚度较薄,一般位置较深,因此对坝体稳定影响不大,但应摸清具体分布范围,论证其对坝体稳定的影响和确定处理措施。

(2)岩溶、渗漏问题

从岩性看,本区灰岩均系硅质和白云质灰岩(白云岩),结晶程度较好,相对不易被溶蚀。据钻孔分析,本区岩溶发育,一是在坝址区高程70-90m较多发育,二是在片岩层的上下层面处较多发育,但溶洞很少,也很小。深层岩溶问题是不存在的,主要表现为岩溶裂隙。

据压水试验,坝基岩石透水性较大,单位吸水量算术平均值为3.2升/分,大值平均值为14.5升/分,对坝基渗漏不利。但在坝下基岩中第2层绢云母片岩,在坝下普遍分布,厚度3-7m,没有间断现象,隔水性好,是防渗的有利条件。不存在顺河断层。

坝基防渗处理时,河床砂卵石层宜做防渗墙,其下第2层片岩出露部分风化较严重,宜进行帷幕灌浆,伸入基岩内3-5m,至新鲜岩层处。两岸帷幕灌浆处理深度,左岸宜20-60m(伸入基岩),右岸岩石透水性较小,平均处理深度可为25m。

(3)地下水动态

据地下水位观测,坝址区地下水位坡降较小,在右岸为地下水补给河水。但左岸地下水有一“凹陷带”,从钻孔资料看,主要是因为该段为古河床主流线部位,砂砾石层中孤石较多,因而透水性大,致使该段地下水位稍低。考虑两岸地下水位较低,一般工程在106-110m左右,因此存在绕渗问题,建议适当向两岸适当延长帷幕线,以减少绕渗量。特别是右岸,为防止渗流改变工程地质条件,建议筑坝帷幕与溢洪道帷幕相接,使其连成一体。

(4)左岸崩—坡积物的工程地质条件

左岸坝肩部分,分布有一崩—坡积物,顺河方向长约1000余米,宽约120余米,表面以30°坡倾向河谷。在高程140m处厚度最大,约47m,以上逐渐变薄。坡积物下基岩地形呈阶梯状。坡积物主要为土、碎石及大块石,从表层坑井看,土的含量较多,约占50%形成图夹碎石和块石,碎石、块石不起骨架作用,只局部地段块石较多。经试验分析知,属中等失陷性,浸水下沉问题不严重,但厚度较大,总下沉量也是不小的。野外试验变形模量值(算术平均值)为681kg/cm2,压缩性不严重。渗透系数为1×10-5m/s,下部透水严重。因此筑坝时可以不挖除,但必须做好防渗处理以免蓄水后因渗漏恶化其工程地质条件。

(5)其他建筑物的工程地质条件

垭口——付坝

大坝右岸有一垭口,谷底高程141.0m,谷底宽60m,谷底覆盖砂质黏土,厚度6-8m。在坝高192m高程处,谷宽230m。谷底右侧沿断层有辉绿岩墙侵入体,走向为北西330-340°,倾向南西,倾角80°,宽52m。辉绿岩风化严重,全风化带厚约10m,半风化带厚约15m,单位吸水量约0.09-4.3升/分。

垭口右侧岩层走向北西340°,倾向北东,倾角10°,在高程145-157米处分布有两层片岩,下边一层已滑石化,极软弱,遇水崩解。

垭口左侧岩层走向近南北,倾向东,倾角10°,在高程185.5-138米处,有两层片岩分布。

据上述地质情况,垭口为一断层,不利地质条件比较集中,承载力低,抗滑稳定性较低,修建砼溢洪道不利,而在此修建土石付坝问题不大。但应进行防渗处理,建议处理深度:右侧一般30m,左侧一般15-20m,断层与辉绿岩墙侵入体接触带处处理深度不小于50m。

2.2 水文与水利规划

2.2.1 气象

本流域处于山区,夏季炎热多雨。附近张坊站平均年降雨量740mm,年平均气温约为11.6℃,年内气温变化较大,最高温度达43.5℃,最低温度-26℃。降雨主要集中在七、八月份,多年平均降雨量470mm,占全年降雨量的65%,七、八月降雨又主要集中在几次暴雨上,特点是强度大,雨量集中。由于天气系统及地形抬升的相互影响,张坊上游的紫荆关一带极易形成暴雨,如1950年8月上旬、1955年8月中旬、1956年、1963年8月上旬均出现日降雨量大于100mm 的暴雨。暴雨过程一般为2-3天。

2.2.2 水文分析

(1) 洪水

本流域洪水均为暴雨洪水,主要发生在七、八月份,一次洪水历时5天左右。较大洪水多是单峰型,陡涨陡落,双峰或多封不多,且为小水年。据实测20年资料统计,洪峰流量最大为9920m3/s (1963年),最小洪水为45m3/s (1965年)相差220倍。三天洪量最大为5.67亿立米(1963年),最小洪量0.08亿立米(1965年)相差77倍(实测洪水系表列从略)。

本流域调查到的最大洪水为1801年,经计算得洪峰流量为20000m3/s 。考虑到下游为宽阔平原,并有京广铁路经过,大坝为土坝等情况,取19000m3/s 作为校核大坝的非常洪水,以校核水位190.1m ,取1140m3/s 作为设计洪水流量,相应水位186.8m ,依次选定泄水建筑物尺寸。

洪水实测资料中,以1963年最大,1956年次之,洪峰流量分别为9920m3/s 和4200m3/s ,以1963年、1956年的的平均概化过程线为典型,按洪峰流量比值放大计算得设计洪水、校核洪水过程线(见图2.2)。

01234历时(日)5

05000

10000

1500020000

25000

流量(m3/s)

校核洪水

设计洪水

片上水库设计、校核洪水过程线

图2.2 片上水库设计、校核洪水过程线

(2) 年来水量

本水库上游拟建紫荆关水电站,年径流按紫荆关-张坊站区间的径流量计算,紫-张区间年径流量最大为14.55亿立米(1956-1957年),最小为1.27亿立米(1965-1966年),相差11倍,1951-1970年19年系列平均值为5.74亿立米。

(3)年输沙量

本流域泥沙主要集中在汛期,汛期沙量占全年的99%。据实测资料计算,紫-张区间多年平均输沙量为46万吨,推移质占总沙量的20%。经计算,紫荆关水电站建成后,本水库多年平均来沙量为55万吨。

2.2.3 水库特征值

(1)设计洪水

考虑到本水库应有一定的防洪库容以拦蓄洪水,若降低洪水位对防洪、兴利效益大为不利,而若提高洪水位,可能降低京-原铁路标准或进行局部改建,协调二者,本水库设计洪水位定位186.8m(P=1%),相应库容为6.09亿m3。

(2)校核洪水

京-原铁路在拒马河左侧穿越,有十余座桥涵通过库区,桥梁高程最低者为190.44m,墩顶高程为190.26m。考虑在校核洪水时不影响铁路正常通车,校核洪水定位190.1m(P=0.1%),相应库容为7.16亿m3。

(3)死水位

本库为综合利用水利枢纽,死水位确定应考虑工业、给水、灌溉、发电等用水要求,确定为130.0m。

(4)汛限水位

根据下游河道现有行洪能力,按1955年洪水限泄1300m3/s时,洪水不漫滩;遇1963年洪水限泄3000m3/s,不超过下游河道泄洪能力;遇校核洪水时,限泄最大流量7000m3/s;水位达到190m时,相应泄量为18000m3/s。根据上述分级标准和相应洪水过程线,调洪计算按分级控制确定防洪库容,求得设计洪水位以下防洪库容2.98亿m3,设计洪水位至190m库容0.56亿m3。故总防洪库容为3.54亿m3,相应汛限水位为167.5m。

1)兴利调节

本库工业需水4.0m3/s。农业灌溉毛定额为400m3/亩。水库蒸发损失350万m3/年。依据紫-张区间多年实测径流量,加上紫荆关水电站汛期弃水量,进行径流调节计算,由时历法求得调节流量保证曲线及平、枯水年调节流量如图 2.3及表2.2所示。

102030405060708090100

1.02.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

保证率(%)流量(m3/s)片上水库流量保证率曲线

调节后

调节前

图2.3 片上水库流量保证率曲线

表2.2 调节流量表

按表1.1调节后,平水年可用于灌溉的水量为3.27亿立米,按毛灌溉定额400立米/亩计算,可灌溉82万亩,遇到枯水年,则可灌溉49万亩。

2)水电站

片上水库兴利任务,主要是农业灌溉和工业供水,发电服从灌溉和工业供水,在灌溉和工业引水出口各修建一水电站,利用灌溉和工业供水发电。

灌溉供水电站为季节性发电,引水流量33m 3/s ,采用2台机组,总装机容量1.6万千瓦。电站尾水位为105.0~109.6m 。

工业给水结合发电,引水流量为4m3/s ,装机2台机组,总装机容量2500千瓦,电站尾水水位为110.3m 。由于水头变化范围较大,库水位在149m 以下时,工业用水用旁通管下泄,此时机组可进行检修。

3)工程等级及地震烈度

本工程为大二型,主要建筑物:拦河坝、溢洪道、隧洞、厂房、引水洞为2级建筑物。设计洪水标准为100年一遇,校核洪水标准为1000年一遇。地震设计烈度取为7度。本区多年平均最大风速V 多=18m/s 。水库吹程D=2.5km 。

4)枢纽主要技术指标见表2.5、2.6。

陈丹仲水库除险加固初步设计毕业论文

丹仲水库除险加固初步设计毕业论文 4 工程任务与规模 4.1 工程存在问题 1. 下游坡的抗滑稳定不能满足规要求。 2. 大坝坝坡太陡,坝体不能按照设计要求挡水。大坝心墙高度严重不足,坝基清基不彻底,特别是岸坡削坡或清基不符合要求,导致坝体坝基渗漏,部分地段坝体与坝基的接触渗漏及坝体与岸坡的接触渗漏。大坝存在坝基渗漏和大坝中部转折处山体两侧坝肩绕坝渗透问题。 3. 溢洪道施工质量较差,且大部分未衬砌,由于浆砌石衬砌的基础处理不好,普遍存在不均匀沉降,砌体质量差,所以出现了边墙破损严重,底板老化,已破坏了结构的整体性和稳定性,一旦宣泄较大洪水时,必将造成严重的后果。 4. 高剅为隧洞形式,边墙衬砌出现局部脱落,混凝土强度低,老化严重。低管与与坝体土料接触处的密实度达不到要求,一直存在沿管壁的接触渗漏问题,止水已老化和局部破坏。 5.输水建筑物闸门锈蚀,漏水严重,运行已超过使用折旧年限;启闭设施旧、老化,附件难以更换,属淘汰产品,不能满足正常运用。 6.大坝无安全监测设施。 7.水库无水雨情自动测报系统,无洪水调度系统。通讯及管理设施落后。 4.2 除险加固的必要性 丹冲水库位于红安县上新集镇丹冲村,是一座以灌溉为主,兼顾防洪、养殖等综合利用的小(1)型水库,水库建成以来发挥了重要的作用,取得了良好的社会效益,但由于水库建设过程中诸多不规因素,纯属边勘探、边设计,边施工的三边工程。水库兴建时既没有作地基岩体性质调查,也没有作筑坝土料的物理学性质试验。 该工程已运行了37年,目前,该水库存在较多的安全隐患,影响水库效益的发挥。丹冲水库的设计灌溉面积8000亩,实际灌溉面积为2500亩。1975年、1982年两

水利水电毕业设计

目录 一、基本资料 二、工程量计算(附件) 三、单价表 四、致谢 五、主要参考资料 一、基本资料 1课题名称 芭蕉河面板堆石坝初步设计概算文件编制 2工程概况 芭蕉河一级水电站位于湖北省恩施自治州鹤峰县境内,地处芭蕉河中下游河段,坝址下距鹤峰县城11.1km,距在建的芭蕉河二级水电站7.6km,为芭蕉河干流开发的“龙头”电站。 本工程以发电为主,兼顾航运、养殖、旅游等综合利用。坝址位于柳月坪,控制河域面积为303.3km2,多年平均流量12.6m3/s,多年平均年径流量3.97亿m3,水库正常蓄水位647.5m,死水位616.0m,总库容0.96亿m3,库容系数14.91%,为年调节水库;本工程属Ⅲ等中型工程,工程枢纽由混凝土面板堆石坝、左岸岸边开敞式溢洪道、左岸放空洞、右岸引水洞、地面厂房及升压站等组成,电让装机2台,总装机容量0.901亿kw.h,保证出力5.1MW,增加下游梯级电量0.085亿kw.h。枢纽主要工程量:土石方开挖79.3万m3,土石方填筑230.4万m3,混凝土10.12万m3。施工导流采用左岸隧洞导流,总工期40个月。 3工程地质(坝址工程地质条件) 本工程建坝河段位于芭蕉河下游柳月坪至芭蕉湾之间,长约1.5km,平面上大致成形,以中部河湾为界,河湾以上属柳月坪坝址,河湾以下为落山坝坝址。坝段内河谷深切,呈“V”型,上坝址为斜向谷,两岸地形连续完整,但冲沟发育,岸坡陡峭,一般40--60,右岸发育3堆石体;下坝址为横向谷,岸坡相对平缓,坡度一般35--50,河谷宽度较上坝址宽50—80m,右岸地形连续完整,发育5、6两条冲沟,左岸因背后的溪沟深切,临河山体相对单薄。上坝址基岩主要为龙马溪组上部和罗惹坪组下部,以中硬的条带状砂岩和石英砂岩为主,饱和抗压强度72.4—154.0MP;下坝址基岩为罗惹坪组中上部,以泥质粉砂岩为主,饱和抗压强度20.1—30.5MP;岩石较软弱,且普遍具有崩解特性。综合而言,上、下坝址的工程地质条件各有优缺点,以上坝址工程地质条件略优。 选定的上坝址位于八字山背斜南东,地质构造较简单,为单斜构造区,岩层产状N35—50E,SE30—50。区内以探明的断层有6条,规模均较小,最大断层破碎带宽0.40m。本区节理主要有4组,具有延伸性、连续性好、节理面较平直的特征,尤其是4组,为区内各种陡崖,跌坎的控制性结构面,坝址岩体风化较浅,卸荷作用相对而言较弱,建坝堆风化岩带,卸载带开挖处理的工作量都不大,坝址工程地质条件满足重力坝,面板堆石坝的建坝要求,基本满足拱坝的建坝要求,但面板堆石坝方案更适应坝址的地形地质条件。 水质分析结果表明芭蕉河河水对混凝土无任何腐蚀性,左岸岩湾溪水和右岸谢家溪沟水对混凝土具有中等溶出型或弱溶出型腐蚀性,但溪沟水流量很小,对工程影响甚微。

水资源规划毕业设计(沅水五强溪水库

水资源规划 沅水五强溪水库水利计算 姓名: 学号: 专业: 学习形式: 时间:

目录 1 基本情况 (3) 1.1 流域概况 (3) 1.2 开发任务 (3) 1.3 设计任务 (4) 1.4 设计前提 (4) 1.5 设计内容 (5) 1.6 设计原始资料 (5) 2 兴利计算 (10) 2.1 基本资料整理 (10) 2.2 死水位的确定 (10) 2.3 保证出力计算 (13) 2.4 水电站必需容量选择 (15) 2.5 水电站调度图绘制 (16) 2.6 重复容量选择与多年平均电能计算 (20) 3 防洪计算 (24) 3.1 水库调洪计算 (24) 3.2 坝顶高程的确定 (26) 4 经济计算 (29) 4.1 方案一工程费用 (29)

4.2 其它方案工程费 (32) 4.3 防洪效益 (39) 4.4 经济比较 (40) 附表 (45) 附图 (70)

1 基本情况 1.1 流域概况 五强溪水电站位于湖南省沅陵县境内,上离沅陵县城73km,下距常德市130km。坝址控制流域面积83800km2,占沅水总流域面积的93%,流域雨量充沛,水量丰富,坝址多年平均流量2060m3/s,年水量649×108m3,并有1925年以来的水文资料和核实的历史洪水资料。坝址位于沅水干流最后一段峡谷出口处,岩性坚硬,地形地质条件良好。具备了修筑高坝的自然条件。 在沅水规划中,五强溪水电站为沅水干流最后第二个梯级,上游接虎皮溪及酉水的风滩(已建成)梯级,是一个以发电为主,兼有防洪、航运效益的综合利用水库,系湖南省最大的水电电源点。 1.2 开发任务 五强溪水电站是以发电为主、兼有防洪、航运和灌溉等效益的综合利用工程。其开发任务分述如下: 1.发电 五强溪水电站建成后投入华中电网,主要供电范围为湖南省。 2.防洪 沅水下游赤山以西的桃源、常德、汉寿三县及常德市所属平原河网地区,统称沅水尾闾。这个地区地势低洼。全靠提防保护,共保护人口106万,农水159万亩。现有河道的泄洪能力20000m3/s,如遇1927、1931、1933、1935、1943、1949、1954、1969等年洪水重现,河道均不

溢洪道的设计电子教案

溢洪道的设计

2012年8月 目录 1 设计目的和要求 (1) 2设计资料 (1) 2.1 工程概况 (1) 2.2 基本资料 (1) 2.2.1 气象 (1) 2.2.2 洪水 (2) 2.2.3 地质 (2)

2.2.4 其他 (2) 3 工程设计 (2) 3.1 工程布置 (2) 3.1.1枢纽的等别、溢洪道级别及洪水设计标准 (2) 3.1.2溢洪道的位置、型式及组成 (3) 3.2 溢洪道的型式及尺寸 (6) 3.2.1进口段 (6) 3.2.2控制段 (6) 3.2.3 泄槽段 (7) 3.2.4消能段 (8) 3.2.5 尾水渠 (8) 4 设计计算 (8) 4.1水力计算 (8) 4.1.1过流能力的计算 (8) 4.1.2泄槽水面线计算 (8) 4.1.3消能防冲计算 (12) 4.1.4渗流计算 (13) 4.2 控制段稳定计算 (13) 4.2.1计算公式: (13) 4.2.2荷载组合: (14) 4.2.3列表计算: (14) 4.2.4计算结果 (18)

1 设计目的和要求 通过课程设计培养学生了解并掌握实际水利工程的设计内容、方法和步骤,巩固专业课、技术基础课及基础课所学的知识,培养运用所学知识解决实际工程问题的能力,训练学生编写设计书、绘图的能力和技巧,培养查阅文献及规范的能力。 要求每个学生对设计内容中的各个环节做出系统的个人成果。每个人必须编写完整的课程设计成果。说明书简明扼要、条理清楚,计算方法得当、结果准确,设计方案合理可行,水工图纸布局合理、线条标注规范、图面整洁,能正确反应设计意图。 2设计资料 2.1 工程概况 吴岭水库枢纽工程位于汉北河支流东河上,坝址在湖北省某县境内,距县城22km。水库控制东河上流余家嘴、斋婆店两条主要河流,河道平均坡度为3‰。水库坝址以上乘雨面积102km2。流域多年平均降雨量1020.9mm。水库总库 容7220万m3,是一座以灌溉为主、兼有防洪、水产养殖、城镇供水等综合利用的中型水利工程。吴岭水库枢纽工程主要由大坝、副坝1、副坝2、正常溢洪道、东输水管、西输水管及灌区工程等组成。 2.2 基本资料 2.2.1 气象 本流域属北亚热带湿润季风气候区,多年平均气温16℃,极端最高气温41℃(1971年7月),极端最低气温-10℃(1995年1月),多年平均最大风速78级(17.32m/s),多年平均日照时数2030h,全年无霜期平均长达254d。多年平均降雨量1020.9mm(统计到期1998年),东河流域洪水来自暴雨,汛期为每年的410月。

水利水电工程与管理毕业设计

一、综述 1.1工程概况 平山水库位于湖北省某县平山河中游,该河系睦水(长辽的支流)的主要支流,全长284m,流域面积为556㎞2,坝址以上控制流域面积491㎞2;平山河是山区河流,河床比降为0.3%,沿河有地势较为平坦的小平原,最低高程为62.5m左右。 1.2枢纽任务 枢纽主要任务以灌溉发电为主,并结合防洪、航运养殖、给水等任务进行开发。 1.3设计基本数据 1)正常蓄水位 113.0 2)设计洪水位:113.10m; 3)校核洪水位:113.50m; 4)死水位:105.0m(发电极限工作深度8m); 5)灌溉最低库水位:104.0m; 6)总库容:2.00亿m3; 7)水库有效库容:1.15亿m3; 8)发电调节保证流量Qp=7.35m3/s,相应下游水位63.20m;

9)发电最大引用流量Qmax=28 m3/s,相应下游水位68.65m; 10)通过调洪演算,溢洪道下泄流量Q1%=840 m3/s,相应下游水 位72.65m。 11)校核情况下,溢洪道下泄流量Q0.1%=1340 m3/s,相应下游水 位74.30m。 12)水库淤积高程85.00m。 二、坝址水文特性 暴雨洪峰流量Q0.05%=1860m3/s,Q0.5%=1550m3/s,Q1%=1480m3/s。 多年平均流量13.34m3/s,多年平均来水量4.22亿m3。多年平均最大风速10m/s,水库吹程8km,多年平均降雨次数48次/年,库区气候温和。 三、枢纽及库区地形地质条件 3.1坝址、库区地形地质及水文地质 平山河流域多为丘陵地区,在平山枢纽上游均为大山区,河谷山势陡峭,河谷边坡一般为60°~70°,地势高差都在80~120m,河床宽一般为400m,河道弯曲很厉害,尤其枢纽布置处更为显著形成S 形,沿河沙滩及两岸坡积层发育,坝址处两岸河谷呈马鞍形,其覆盖

(整理)五强溪水库水资源规划毕业设计

河海大学函授毕业设计报告-------------水资源规划 姓名: 学号: 专业: 学习形式: 时间:

某水库溢洪道设计 一、设计方案理论论证 某水库由于当年的条件限制,所以工程质量较差,加之近40年的运行,反复冻融破坏,结构、设备老化,水库诸多隐患,水库经专家鉴定,评价为:溢洪道无底板,右侧边墙短,破坏严重,安全评定为C级。根据中华人民共和国行业标准《溢洪道设计规范》(SL253-2000),对溢洪道进行计算和设计。该工程中河岸式溢洪道由引水渠、控制段、泄槽、出口消能和尾水渠等部分组成。 (一)、溢洪道水力计算 由正常、设计、校核洪水位时所对应的下泄流量查坝址水位流量关系曲线可得出下表。 溢洪道开挖后,为减轻糙率和防止冲刷,需进行衬砌,糙率取n=0.016。 溢洪道为3级建筑物,按10年一遇设计,20年一遇校核的洪水标准。 (二)、进水渠的设计 根据《溢洪道设计规范》(SL253-2000),进水渠的布置应依照以下原则:选择有利的地形、地质条件;在选择轴线方向时,应使进水顺畅。 进水渠是将水流平顺引至溢流堰前。进水渠的地基为土基,故采用梯形断面;底坡为平底坡,边坡采用m=0.5。根据《溢洪道设计规范》(SL253-2000)进水渠设计流速宜采用3~5m/s,渠内流速取υ=3.0m/s,渠底宽度大于堰宽,渠底高程是18.259m。 进水渠断面拟定尺寸,具体计算见表1-2。 表1-2 进水渠断面尺寸计算表 - 1 -

- 2 - 由计算可以拟定引渠底宽B=10 m (为了安全),引渠长L=10m 。 (二)、控制段的设计 控制段也叫溢流堰段,控制段包括溢流堰及两侧连接建筑物,其作用是控制泄流能力。本工程是以灌溉为主的小型工程,溢洪道轴线处地形较好,岩石坚硬,开敞式溢流堰有较大的超泄能力,故堰型选用开敞式宽顶堰,断面为矩形。顶部高程与正常蓄水位齐平,为18.80m 。堰厚δ拟为8米(2.5H<δ<10H )。堰宽由流量方程求得,具体计算见表1-3。 表1-3 堰宽计算表 (忽略行近水头υ2/2g) 由计算知,控制堰宽取b=15m 为宜。 (三)、泄槽的设计及水力计算 泄槽设计时要根据地形、地质、水流条件、与经济等因素合理确定其形式和尺寸。泄槽是渲泄过堰洪水的,槽底布置在基岩上,断面必须为挖方,且要工程量最小,坡度不宜太陡。为适应地形、地质条件,泄槽分收缩段(收缩角θ≦11.25°)和泄槽段,采用均一坡度023.0=i ,拟断面为矩形。 根据《溢洪道设计规范》(SL253-2000)附录A 中的泄槽水力计算规范,泄槽边墙收缩段角度可按经验公式v r k h g F k tg ?=?= 1 θ 计算。本工程拟定收缩段收缩角θ=6°,首端底宽与控制堰同宽b 1=15m,末端底宽b 2拟为8m ,断面取为矩形,则渐变段长 m tg b b L 30.3322 11=-= θ,取整则L 1为35m ,底坡i=0.023。 泄槽段上接收缩段,拟断面为矩形,宽b=8m ,长L 2为65m ,底坡和收缩段相同 023.0=i 。 (四)、出口消能 溢洪道出口段为冲沟,岩石比较坚硬,离大坝较远,采用挑流消能,水流冲刷不会危及大坝安全。

主坝、溢洪道、放水洞毕业设计

1枢纽概况 群安水库位于某省某地区群安河河谷出山口地段,水库控制流域面积714平方公里,库容900×104m3。 水库以灌溉和工业供水为主,兼顾防洪,工程兴建后可以向地区工业年提供水量2160×104m3,向灌区年供水1782×104m3,全年供水3942×104m3,改善灌溉面积14.32×104亩。 水库枢纽建筑物由主坝、溢洪道、放水洞组成。根据工程规模及其在国民经济中的作用,按《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252—2000,水库永久性建筑物设计洪水标准为50年标准,校核洪水标准为1000年标准。水库枢纽的工程等别为Ⅲ等,工程规模为中型。水库枢纽的主要建筑物级别为3级,次要建筑物为4级,临时建筑物为5级。 2 设计基本资料(见附件) 3 设计任务及基本要求 3.1 设计任务 3.1.1 工程任务和规模阶段 (1)根据工程任务确定工程规模,然后确定工程等别、建筑物级别及相应洪水标准。 (2)拟定泄洪建筑物型式和水库泄洪方式,选定泄洪建筑物尺寸,进行洪水调节计算,确定水库特征水位及相应库容。拟定导流建筑物型式和尺寸,确定围堰前设计水位,确定坝体临时度汛水位。 3.1.2 工程布置及建筑物阶段 (1)根据地形、地质、筑坝材料、水文气象、施工条件和枢纽建筑物的组成等因素进行坝轴线选择。 (2)根据已知基本资料进行坝型选择,可选坝型为粘土心墙堆石坝、沥青混凝土心墙堆石坝、混凝土面板堆石坝、混凝土重力坝和碾压混凝土重力坝五种,通过技术经济比较,确定最优坝型和相应泄洪建筑物尺寸。 (3)根据选定的坝型和枢纽建筑物组成,进行枢纽布置方案的比较,确定枢纽布置方案,绘制枢纽平面布置图。 (4)挡水建筑物-大坝设计:①坝体结构设计;②坝基处理设计;③坝体与坝基及其他建筑物的连接设计;④坝体计算与分析;⑤细部构造设计。 (5)泄水建筑物-溢洪道设计:①方案比较;②溢洪道布置;③设计计算;④结构设计。 (6)导流输水建筑物-导流放水洞设计:①方案比较;②水力计算;③结构设计。 3.1.3 施工组织设计阶段 (1)施工条件分析。 (2)施工组织设计:导流标准确定;导流方式选择;围堰设计;导流泄水建筑物设计;导流工程施工及河道截流设计;基坑排水设计;料场选择与开采、主体工程施工;施工交通布置;施工工厂设施设计;施工总布置和施工总进度计划设计。 3.2 设计成果内容及要求 3.2.1 设计成果内容 1、毕业设计报告一套(包括设计说明书1本和设计计算书1本),不少于2万字; 2、设计图纸4张,包括:

片上水库毕业设计5

1 枢纽概况及工程目 片上水库是河海流域大清河北支流拒马河上的一座大(二)型综合利用水利工程。2 设计的基本资料 2.1 地形、地质条件 2.1.1库区地形 图2-1 片上水库河谷断面图 2.1.2 库区工程地质条件 本区除第四系地层外,均为中震旦系,雾迷山组地层(Z2w),分层、厚度及岩性见表2.1。此外尚有燕山期辉绿岩墙侵入体。 表2.1 地层厚度及岩性 辉绿岩和片岩透水性甚微,是本区相对隔水层。 本区构造,普遍发育有两组构造裂隙,一组为走向北东70度左右,一组为走向北西300-340度,均为陡倾角裂隙。

本区地震烈度为7度。 2.1.3 坝址区工程地质条件 (1)河床覆盖层 河床宽600余米为第四系冲积砂卵石层所覆盖,厚度为15-28m,靠左右岸边各有一冲蚀槽,左侧为古河床,以卵石层为主。 (2)岩溶、渗漏问题 从岩性看,本区灰岩均系硅质和白云质灰岩(白云岩),结晶程度较好,相对不易被溶蚀。 (3)地下水动态 据地下水位观测,坝址区地下水位坡降较小,在右岸为地下水补给河水。目录 第一章调洪演算 (4) 1.1 洪水调节计算 (4) 1.1.1 绘制洪水过程线 (4) 1.1.2 洪水过程线的离散化 (5) 1.1.3 时段内水位的试算 (5) 1.1.4 方案最高水位和最大下泄流量的计算 (6) 1.1.5 调洪演算方案汇总 (6) 1.2 防浪墙顶高程计算 (7) 第二章防浪墙计算 (9) 2.1 防浪墙尺寸设计 (9) 2.2 防浪墙荷载分析 (9) 2.2.1 完建情况 (9) 2.2.2 校核洪水位情况 (13) 2.2.3 结果分析 (17) 2.3 防浪墙配筋计算 (17) 2.3.1 墙身配筋计算 (17) 2.3.2 底板配筋计算 (18) 2.4 抗滑稳定计算 (19) 2.4.1 完建工况 (19) 2.4.2 非常运用工况(校核洪水位情况) (19) 2.5 抗倾覆计算 (20) 第三章坝坡稳定计算 (20) 3.1 坝体边坡拟定 (20) 3.2 堆石坝坝坡稳定分析 (20) 3.2.1 计算公式 (20) 3.2.2 计算过程及结果 (22) 第四章复合土工膜强度及厚度校核 (23) 3.1 0.4mm厚土工膜 (23) 3.2 0.6mm厚土工膜 (24) 第五章坝坡面复合土工膜稳定计算 (25) 5.1混凝土护坡与复合土工膜间抗滑稳定计算 (25) 5.2复合土工膜与下垫层间的抗滑稳定计算 (25)

5.1 最大断面设计 (26) 5.2 趾板剖面的计算 (26) 第六章副坝设计 (28) 6.1 副坝顶宽验算 (28) 6.2 强度和稳定验算 (29) 6.2.1 正常蓄水位情况 (29) 6.2.2 校核洪水位情况 (31) 第七章施工组织设计 (33) 7.1 拦洪高程 (33) 7.1.1 隧洞断面型式、尺寸 (33) 7.1.2 隧洞泄流能力曲线 (33) 7.1.3 下泄流量与上游水位关系曲线 (34) 7.1.4 计算结果 (35) 7.2 堆石体工程量 (36) 7.2.1 计算公式及大坝分期 (36) 7.2.2 计算过程 (37) 7.2.3 计算结果 (39) 7.3 工程量计算 (39) 7.3.1 堆石坝各分区工程量 (39) 7.3.2 趾板工程量 (40) 7.3.3 混凝土面板工程量 (41) 7.3.4 副坝工程量 (41) 7.3.5 防浪墙工程量 (42) 7.4 堆石体施工机械选择及数量计算 (42) 7.4.1 机械选择 (42) 7.4.2 机械生产率及数量计算 (42) 7.5 混凝土工程机械数量计算 (45) 7.5.1 混凝土工程施工强度 (45) 7.5.2 混凝土工程机械选择 (46) 7.6 导流隧洞施工 (46) 7.6.1 基本资料 (46) 7.6.2 开挖方法选择 (46) 7.6.3 钻机爆破循环作业项目及机械设备的选择 (47) 7.6.4 开挖循环作业组织 (47)

土石坝毕业设计_说明

前言 1、设计任务书及原始资料是工作的依据,因此首先要全面了解设计任务,熟悉该河流的一般自然地理条件,坝址附近的水文和气象特性,枢纽及水库的地形、地质条件,当地材料,对外交通及有关规划设计的基本数据,只有在熟悉基本资料的基础上才能正确地选择建筑物的类型,进行枢纽布置、建筑物设计及施工组织设计。因此,应把必要的资料整理到说明书中。通过对资料的了解和分析,初步掌握原始资料中对设计和施工有较大影响的主要因素和关键问题,为以后设计工作的进行打下良好的基础。 2、本次设计内容及要求: (1)坝轴线选择。 (2)坝型选择。 (3)枢纽布置。 (4)挡水建筑物设计:包括土坝断面设计、平面布置、渗流计算、稳定计算、细部构造设计、基础处理等。 (5)泄水建筑物设计:溢洪道或导流洞设计(仅选其中一项),以水利计算为主。选取溢洪道设计。 (6)施工导流方案论证(选作内容)。仅作简单的阐述。 3、工程设计概要 ZH水库位于QH河干流上,水库控制流域面积4990km2,库容5.05×108m3。水库以灌溉发电为主,结合防洪,可引水灌溉农田71.2×104亩,远期可发展到10.4×105亩。灌区由一个引水流量45m3/s的总干渠和4条分干渠组成,在总干渠渠首及下游24km处分别修建枢纽电站和HZ电站,总装机容量31.45MW,年发电量1.129×108kw·h。水库防洪标准为百年设计,万年校核。

枢纽工程由挡水坝、溢洪道、导流泄洪洞、灌溉发电洞及枢纽电站组成。摘要:土坝设计渗流计算稳定计算细部结构

第一章基本数据 第一节工程概况及工程目的 本水库建成后具有灌溉、发电、防洪、解决工业用水和人畜吃水等多方面的效益,是一座综合利用的水库。水库近期可灌溉农田71.2×104亩,远期可发展到10.4×105亩。枢纽电站和HZ电站,总装机容量31.45MW,年发电量1.129×108kwh。除满足农业提水灌溉用电外,还剩余50%的电力供工农业用电。防洪方面,水库控制流域面积4990km2,占全流域面积的39%,对下流河道防洪、削减洪峰、减轻防汛负担也有一定的作用,可将下游100年一遇的洪水流量6010m3/s 削减到3360m3/s,相当于17年一遇;可将50年一遇洪水流量6000m3/s削减到2890m3/s,相当于12年一遇。另外,每年还可供给城市及工业用水0.63×108m3。 由于市库区沿岸山峰重迭,村庄零散,耕地不多,故淹没损失较小。按库区移民高程770m统计,共需迁移人口3115人,淹没耕地12157亩,房屋1223间,窑洞1470孔。

水库溢洪道的设计

水库溢洪道的设计分析与探讨 【摘要】溢洪道的设计和布置合理与否,不仅直接影响到水库的安全,而且关系到整个工程造价。土石坝一般中小型溢洪道,约占水库枢纽工程造价的25~30%及劳动力的25%,故溢洪道合理的布局和选型,在水库工程设计中是一个比较重要的环节。 【关键词】土石坝;水库溢洪道;问题 溢洪道的设计和布置合理与否,不仅直接影响到水库的安全,而且关系到整个工程造价。土石坝一般中小型溢洪道,约占水库枢纽工程造价的25~30%及劳动力的25%,故溢洪道合理的布局和选型,在水库工程设计中是一个比较重要的环节。 1. 常见问题 1.1溢洪道是洪水期间保证水库安全的重要设施,中小型水库由于受工程造价的限制,其设计采用的洪水标准往往偏低、选用洪水数据(洪峰、洪量)偏小,因而必然带来溢洪道设计尺寸偏小,再加上周边岩体风化坍落,往往造成泄流能力不足,因而不能保证安全泄洪。 1.2在布置上,某些工程设计的溢洪道其进出口段离坝身太近,坝肩与溢洪道之间仅有单薄的山脊相隔。进口段如未进行有效的护砌,泄洪时一旦发生冲蚀现象,将危及坝肩安全,有些设计的陡槽末端与坝脚紧贴,如果发生横流冲刷,更易危及坝脚安全,因此这二种情况均对大坝的运行安全十分不利。

1.3溢洪道设计的平面弯道半径过大和收缩过剧,对泄流十分不利。特别在溢洪道陡坡段布置有弯道时,由于弯道流态、流势剧烈变化,导致二岸产生了水面差,这时凹岸水面壅高,并在下游衔接的平直段内产生折冲水流,大大影响了泄流能力和消能效果。另外陡坡段或缓流段的过剧收缩,也会发生显著的壅水和流态变化,并对溢洪道衬砌造成冲击,如砌护过高会增加投资,砌护过低了又不安全。 1.4溢洪道纵横剖面及平面布置设计不当,比较突出的问题是陡坡设计比降过陡。部分溢洪道布置在非岩性山坡上,其底部未做有效的反滤衬砌,致使渗水后易产生滑坡;结构上也不稳定。在横断面设计中,有些工程对两侧山坡开挖坡度注意不够,有的过陡,加上衬砌厚度偏薄,不能满足抗滑抗倾稳定,也易造成坍方和滑坡;平面布置上,存在着上下游断面连接不配套,形成“瓶颈”现象,从而影响了泄洪能力;此外溢洪道末端与河道衔接部分注意不够,导致有的末端高出河床很多,有的末端未做砌护处理,常造成严重冲刷,并向上延伸,直至整个建筑物破坏。 1.5现有水力设计方法尚不够完善,如溢洪道进口布置有引洪平流段的情况下,由于水力计算中忽略了平流段时进口水位的壅高(即水头损失)。而实际壅高有时较大,不可忽视。有些设计对溢洪道的消能工的设计考虑不够充分,或者型式选择不当,导致消力墙长度和深度均不能满足需要,消能不够充分,致使下游河段发生严重

论述水库溢洪道泄洪安全的设计要点

论述水库溢洪道泄洪安全的设计要点 1前言 溢洪道是水库枢纽的主要建筑物之一,它承担着宣泄洪水、保护工程安全的重要作用。在进行工程加固以及结构改造过程中,对于溢洪道的布局进行合理设计与调整,最大程度地保证了水库汛期运行的安全性与可靠性,是工程设计的重点。 2溢洪道布置基本要求 溢洪道设计应符合SL253-2000(或DL/T5166-2002)《溢洪道设计规范》的要求。河岸式溢洪道布置可包括进水渠、控制段、泄槽、消能防冲设施及出水渠。溢洪道的布置应根据地形、地质、工程特点、枢纽布置、坝型、施工及运用条件、经济指标等综合因素进行全面考虑。溢洪道布置应结合枢纽总体布置全面考虑,避免泄洪、发电、航运及灌溉等建筑物在布置上的相互干扰。溢洪道的泄量、溢流前缘总宽度及堰顶(或闸底板)高程等应根据的因素通过技术经济比较选定。当设有正常、非常溢洪道时,正常溢洪道的泄洪能力,不应小于设计洪水标准下所要求的泄量。正常溢洪道在布置和运用上可分为主、副溢洪道,应根据地形,地质条件、枢纽布置、坝型、洪水特性及对下游的影响等因素研究确定。溢洪道的位置应选择有利的地形和地质条

件布置在岸边或垭口,并宜避免开挖而形成高边坡。溢洪道应布置在稳定的地基上,并应充分注意建库后水文地质条件的变化对建筑物及边坡稳定的不利影响。溢洪道进、出口的布置,应使水流顺畅,溢洪道轴线宜取直线,如需转弯时,宜在进水渠或出水渠段内设置弯道。当溢洪道靠近坝肩布置时,其布置及泄流不得影响坝肩及岸坡的稳定。在土石坝枢纽中,当溢洪道靠近坝肩时,与大坝连接的接头、导墙、泄槽边墙等必须安全可靠。溢洪道的闸门启闭设备及基础抽排水设备,应设置备用电源,保证供电可靠。 3水库溢洪道泄洪安全的设计 3.1进口段 进水渠道口布置应因地制宜,使水流平顺入渠,体型宜简单。当进口布置在坝肩时,靠坝一侧应设置顺应水流的曲面导水墙,靠山一侧可开挖或衬护成规则曲面。当进口布置在垭口面临水库时,宜布置成对称或基本对称的喇叭口形式。 如果在建设溢洪道时要受地形因素的限制,必须在段内设置弯道。这条弯道一定要尽量平缓,并且在上下游衔接处与出口处远离坝尾,以免冲刷。溢洪道的坝面一般都成四边形和梯形,当水流速度<1~2s/h,砌护墙是可以不用的。但如果她与附近的建筑物在一定范围

土石坝(枢纽 溢洪道)毕业设计8993

前言 (2) 第一章基本资料 (3) 第一节、工程概况及工程目的 (3) 第二节、基本资料 (3) 第二章、枢纽布置 (6) 第一节、坝轴线选择 (6) 第二节、枢纽布置 (6) 第三章、坝工设计 (8) 第一节、坝型确定 (8) 第二节、挡水坝体断面设计 (8) 第三节、坝体渗流计算 (11) 第四节、土坝稳定计算 (14) 第五节、细部构造 (22) 第四章、溢洪道设计 (25) 第一节、溢洪道地形资料 (25) 第二节、溢洪道地质资料 (25) 第三节、溢洪道的位置选择 (25) 第四节、溢洪道布置 (26) 第五章、地基处理 (30) 1、坝基清理 (31) 2、土石坝的防渗处理 (31) 3、土石坝与坝基的连接 (31) 结论 (32) 参考文献.................................... 错误!未定义书签。 致谢 (33)

前言 土石坝泛指由当地土料、石料或混合料,经过抛填、辗压等方法堆筑成的挡水坝。当坝体材料以土和砂砾为主时,称土坝、以石渣、卵石、爆破石料为主时,称堆石坝;当两类当地材料均占相当比例时,称土石混合坝。土石坝是历史最为悠久的一种坝型。近代的土石坝筑坝技术自20世纪50年以后得到发展,并促成了一批高坝的建设。目前,土石坝是世界坝工建设中应用最为广泛和发展最快的一种坝型。高中语文,语文试卷,计算机热门 课件而且这些玩家大多数为了在当中更好地展 土石坝按坝高可分为:低坝、中坝和高坝。土石坝按其施工方法可分为:碾压式土石坝;冲填式土石坝;水中填土坝和定向爆破堆石坝等。应用最为广泛的是碾压式土石坝。按照土料在坝身内的配置和防渗体所用的材料种类,碾压式土石坝可分为以下几种主要类型:1、均质坝。坝体断面不分防渗体和坝壳,基本上是由均一的黏性土料(壤土、砂壤土)筑成。2、土质防渗体分区坝。即用透水性较大的土料作坝的主体,用透水性极小的黏土作防渗体的坝。包括黏土心墙坝和黏土斜墙坝。防渗体设在坝体中央的或稍向上游且略为倾斜的称为黏土心墙坝。防渗体设在坝体上游部位且倾斜的称为黏土斜墙坝,是高、中坝中最常用的坝型。3、非土料防渗体坝。防渗体由沥青混凝土、钢筋混凝土或其他人工材料建成的坝。按其位置也可分为心墙坝和面板坝。

水工专业毕业设计

水工专业毕业设计设计课题:土石坝工程设计

目录 第一章综合说明 第一节前言 第二节气象和水文 第三节工程地质 第四节建筑材料 第五节其它资料 第二章工程总布置和建筑物设计 第一节设计依据 第二节大坝设计 第三节溢洪道设计 附:参考文献 附图: 1、枢纽工程布置图——(SN—01) 2、大坝剖面图——(DB—01、02、0 3、04) 3、溢洪道剖面图——(YH—01)

第一章综合说明 第一节:前言 设计对象为我县某山区水库,水库控制径流面积166.1Km2。目前,公路、输电及通讯线路都已通到枢纽工地,具有良好的“三通一平”条件。 水库兴建的目的和任务:通过完全年调节蓄水,从根本上解决下游城镇供水、农田灌溉以及河道防洪等方面的问题,并可兴利发电及发展水产养殖。电站装机800千瓦,平均年发电量250万度。 第二节:气象和水文 该坝址所在地区,冬季时间较短,夏季降雨日数较多,年平均气温12.9℃。洪水期多年平均最大风速20m/s(库面10m高),吹程1.5Km。 水库主要建筑物按三级建筑物设计,防洪标准按期50年一遇洪水设计,500年一遇洪水校核,水库兴利按P=75%年径流量设计,浇灌流量为5m3/s。 水库主要水文数据见表1—1: 水库水文数据表 表1—1 第三节:工程地质

一、地质、地形条件 库区为变质岩系的片麻岩,地层大部倾向上游,对水库防渗有利。坝址的坝肩两面三刀岸和基础下部基岩,主要原因是角闪斜面长片麻石。质地竖硬,不够完整。河床覆盖层为第四纪砂卵石冲积层,其厚度为5—12m ,下部其岩为角闪斜长片麻岩。已知水库所在地区基本地震烈度为6度。 地形情况,从坝址地形图中可看出,左岸高程式从235m 到最高点85m ,平距仅为6m ,边坡比例为1:0.52,地势较陡;右岸高程从235m 到最高点头300m ,平距为70m ,边坡比例1:1.08,地势相对左岸较缓。已知渠首的渠底高程为240m ,且灌区在河流右岸。 二、坝基渗透情况 坝基砂砾石渗透系数K=1.5x10-2cm/s 坝基砂砾石水下抗剪内摩擦角а1=32o (水下),а2=35o (水上) 基岩在强风化层的单位吸水率ω>0.03L/min/m 。 基岩在弱风化层的单位吸水率ω<0.03L/min/m 。 第四节:建筑材料 一、石料储量及分布情况 坝址附近储有大量适于碾压筑坝的壤土,分布在河床高程附近。砂砾石储藏丰富,在坝址上、下游均运距为5Km 。该地区建水库有处理砂砾石地基的经验。 二、筑坝材料物理力学性质 1、粘性土料:属壤土,在天然状态下主要物理力学指标如表 1—2和表1—3:

大坝水库

目录 第一部分说明书 (01) 第一章鲤鱼塘水库水工设计基本资料 (08) 第二章主要建筑物形式选择和枢纽不置 (14) 第一节确定枢纽的组成建筑物、确定工程的等别、建筑物的级别第二节坝址的选择 (14) 第三节坝轴线的选择 (16) 第四节选择坝型及其它主要建筑物形式 (16) 第五节研究和拟定枢纽布置的可能方案 (18) 第三章非溢流坝剖面设计 (19) 第四章溢流坝剖面设计 (22) 第一节溢流坝空口尺寸设计 (26) 第二节溢流坝剖面图 (26) 第三节消能方式的选择 (27) 第四节闸门型式、尺寸及启闭机设备的选择 (28) 第五章坝基处理设计 (29) 第六章坝体构造设计 (32) 第七章取水建筑物的设计 (37) 第八章底孔坝段设计 (38)

第二部分计算书 第一章非溢流坝剖面设计 (40) 第一节确定坝体的主要尺寸 1、基本资料 (40) 2、坝体剖面尺寸拟定 (40) 3、坝体稳定分析 (42) 第二节坝体荷载组合、稳定分析 1、设计洪水位───未计入扬压力的情况 (42) 2、设计洪水位———计入扬压力的情况 (42) 3、校核洪水位———未计入扬压力的情况 (42) 4、坝基面边缘应力计算 (44) 第二章溢流坝剖面设计 第一节溢流坝堰顶高程的确定 1、下泄流量 (45) 2、单宽流量的选择 (45) 3、溢流坝总长度的确定 (45) 4、堰顶高程的确定 (45) 第二节溢流坝剖面形式的选择 1、确定堰面曲线 (46) 参考文献 (47)

水工毕业设计指导书 一、毕业设计的性质和目的 毕业设计是学生应用在校所学知识、结合工程实际,进行一次系统的、有机的解决工程实际问题的训练,也是完成工程师基本训练的最后一个教学环节。 目的是: 1、巩固、扩大和提高所学理论知识,并使之系统化。 2、培养学生综合应用所学知识,解决实际工程技术问题的能力,并初步掌握设计水利枢纽工程的容、原则、方法和步骤。 3、通过毕业设计实践,提高学生独立思考、钻研问题、分析问题的能力。 4、通过毕业设计实践,进一步提高学生设计、计算、绘图和编写说明书的技能。 5、通过毕业设计的锻炼,使学生进一步树立正确的设计思想和政策观点;进一步树立热爱社会主义祖国、热爱祖国水利水电建设事业的高尚情操;培养学生勇于攀登高峰、刻苦钻研、实事、谦虚谨慎、认真负责的工作作风。 二、毕业设计的任务 1、容: (1)弄清枢纽任务,分析原始资料; (2)主要建筑物形式选择(重点是大坝)和枢纽布置; (3)主要建筑物设计及细部构造。 2、要求 (1)明确毕业设计的性质、目的、任务和要求。 (2)熟悉原始资料,弄清枢纽设计任务;按设计要求分析资料;注意资料的可靠性和合理性,了解资料的用处和用法; (3)从工程的具体条件出发,应用最新科学技术成就进行设计,如期全面完成设计任务并争取做到重点深入; (4)坝型选择应从实际出发提出方案,进行定性分析,充分论证后选择较优方案;根据各建筑物形式组成几个枢纽布置方案,定性分析选择一个合理方案; (5)对主要建筑物应作得较详细,对其中个别部分可达到施工阶段的要求;对其他建筑物(如河岸洪道、隧洞、涵管、灌溉进水闸、电站厂房、船闸)等的设计,视其情况,由指导教师酌情增减; (6)学生在完成所规定的阶段设计容后,应随即提出自己的设计成果。 3、设计成果 (1)设计大图 图是设计者的语言,是毕业设计的主要成果之一,规定用铅笔绘制,要求表达容和绘制图正确,图面饱满没有多余的空幅、没有重复的构造、图幅布局合理、主次分明、大图应有标题、比例适当、尺寸齐全、绘制清晰、图面整洁和有必要的注释和说明。 (2)说明书和计算书 设计说明书也是毕业设计的主要成果。要求:容(按设计规定)充实、论点正确、论据可靠、结论明确;章节分明、条理清楚。语言精练、字迹工整;既要有计算参数、

水库除险加固设计毕业设计 精品

摘要 本设计主要是有关PS水库除险加固设计,PS水库位于河北省沙河市境内,工程为小(2)型五等工程,主要建筑物为五级,由主坝、副坝、溢流坝和放水洞等四部分组成。枢纽的主要任务以防洪、灌溉和供人畜饮水为主。 PS水库现状存在的问题如下: (1)大坝基础抗滑不满足要求,坝体高水位时渗漏严重 (2)坝顶高程不满足规范要求 (3)放水洞闸阀损坏 (4)大坝下游无消能防冲设施 针对水库现状存在的主要问题,需要对水库进行初步的校核。主要内容包括挡水坝段的抗滑稳定计算和应力复核,溢流坝段的抗滑稳定计算和应力复核,溢流坝段过水能力及消能的计算等三大部分。 坝体抗滑稳定计算是重力坝设计的一项重要内容,其目的是验算坝体沿坝基面的抗滑稳定安全度,利用公式判别大坝是否满足抗滑稳定要求。经计算得大坝在某些工况下不满足抗滑稳定要求。 应力分析的目的是检验坝体在施工和运用期间是否满足强度要求,利用材料力学的方法检验应力是否满足要求。经计算得大坝在某些工况下不满足要求。 溢流坝过流能力验算及消能计算依据《溢洪道设计规范》SL253-2000计算。经计算满足要求。 根据上述校核中所出现的问题,对PS水库进行除险加固,以满足水库的正常运作。 关键词:PS水库、除险加固、抗滑稳定计算、应力复核

Summary This design, the PS reservoir reinforcement design, PS reservoir is located in Shahe City in the works for a small (2) five other projects, the main building for the five main dam and auxiliary dam, spillway and such as water holes in four parts. The main task of the hub to flood control, irrigation and for drinking water main. PS reservoir status quo existing problems are as follows: Dam foundation sliding does not meet the requirements of serious high water level of dam leakage Crest elevation does not meet the specification requirements Water hole gate valve damage Dam downstream energy dissipation and scour protection facilities A preliminary check of the main problems of reservoir status quo, the need for the reservoir. The main contents include retaining monolith stability against sliding calculation and stress for review, the stability against sliding calculation and stress for review of the Spillway, Spillway over the water capacity and energy dissipation calculation. The calculation of dam stability against sliding is an important part of the gravity dam design, with the aim of checking the dam along the dam foundation stability against sliding safety, use the formula to distinguish dam whether to meet the requirements of stability against sliding. The calculated dam stability against sliding in certain conditions does not meet the requirements. The purpose of the stress analysis is to test dam during the construction and use meet the strength requirements, the use of mechanical means of checking stress to meet the requirements. Calculated dam in certain conditions does not meet the requirements. Spillway flow capacity checking and eliminate the basis for calculating the spillway design specification "SL253-2000 calculation. Calculated to meet the requirements. Problems in the above check the PS reservoir reinforcement, to meet the normal operation of the reservoir. Keywords: PS reservoir reinforcement, sliding stability calculation, the stress review

相关文档
相关文档 最新文档