文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气火灾监控系统设计使用手册

电气火灾监控系统设计使用手册

电气火灾监控系统设计使用手册
电气火灾监控系统设计使用手册

西安盛赛尔电子有限公司 XI'AN SYSTEM SENSOR ELECTRONICS, LTD.

电气火灾监控系统设计使用手册

西安盛赛尔电子有限公司电气火灾监控系统设计使用手册

本手册重点介绍了盛赛尔公司电气火灾监控系统的设计与使用方法,我们力求使产品的信息做到最新、最准确,希望本手册能满足您对盛赛尔产品的了解。如有疑问或需要了解进一步的产品信息,请与我们及时取得联系。

盛赛尔部分专利产品

900系列火灾报警探测器

800系列火灾报警探测器

200系列火灾报警探测器

P2475/S2475系列声光警报器

西安盛赛尔电子有限公司享有并保留一切著作权之专属权利,非经我公司同意,不得对本手册部份或全部从事增删、改编、翻印或仿制之行为。

盛赛尔美国总部

3825 Ohio Avenue St.Charles.IL 60174

电话: (001)630-377-6580

传真: (001)630-377-6495

网址: https://www.wendangku.net/doc/056151994.html,

西安盛赛尔电子有限公司

中国.西安高新技术开发区团结南路28号

电话: (86 29) 88320119

传真: (86 29) 88325110 88332959

邮编: 710075

网址: https://www.wendangku.net/doc/056151994.html,

电邮: sales@https://www.wendangku.net/doc/056151994.html,

前 言

西安盛赛尔电子有限公司是世界500强之一的霍尼韦尔集团(HONEYWELL)的子公司美国盛赛尔公司(SYSTEM SENSOR)在西安投资兴办的专业火灾探测器生产企业,是目前国内最大的火灾探测器专业生产商,公司全套引进美国盛赛尔公司(SYSTEM SENSOR)的先进技术、工艺、管理系统、质量保证体系和现代化的生产加工设备,生产各类火灾探测器及配套件产品,产品的质量、性能、技术指标均与美国本部完全一致。公司产品已通过美国UL测试及中国国家消防电子产品质量监督检验中心的检验,主要产品设计都获得了国家专利。公司已通过ISO9000国际认证(美国UL公司审核)及公安部消防产品合格评定中心的GBT19000质量体系认证,获准使用3C认证标志。公司是2000年度中国消防电子产品质量体系认证复查检验的首家唯一免检企业,2002年再次获得唯一免检称号,并连续入选中国消防产业30强论坛单位。

美国盛赛尔公司(SYSTEM SENSOR)是一个全球性的研制开发、生产、销售火灾报警探测器及其配套件、声光显示产品、水流指示器的跨国公司,年产各类探测器800多万只,与遍布全世界的40多家著名报警控制器厂家的产品相配套,公司总部在美国芝加哥。西安盛赛尔电子有限公司是其设在亚洲的生产基地,主要负责中国、东南亚、澳州、南美洲等市场的供货和服务。现在业务还扩展到北美洲、欧洲、及美国等国家。

全新的西安盛赛尔电子有限公司新厂房位于西安高新技术产业开发区,占地面积30余亩,投资额1000万美元,新厂房完全按照现代化生产企业的布局而建,厂房内的布局更趋合理,完全满足了公司的生产需求。公司将以“提供高质量的产品、合理的价格、及时交货及优质服务使用户满意”为服务宗旨,愿与国内外火灾自动报警设备生产厂家和从事消防报警行业的单位以多种方式进行合作,共同开发国内外市场。

目 录

1 概 述 (4)

2 系统组成 (4)

3 系统设计 (4)

3.1 设计基本原则 (4)

3.2 电气火灾监控设备的设置 (5)

3.3 剩余电流式电气火灾监控探测器的设置 (5)

3.4 测温式电气火灾监控探测器的设置 (6)

3.5 独立式电气火灾监控探测器的设置 (7)

4 SSDH-J610 型电气火灾监控设备 (8)

4.1 产品概述 (8)

4.2 工作原理 (8)

4.3 主要功能 (9)

4.4 操作说明 (10)

4.5 安装与调试 (11)

4.6 维修 (12)

4.7 接线 (12)

4.8 安装尺寸图 (13)

5 SSDH-S612型剩余电流式火灾探测器 (14)

5.1 产品概述 (14)

5.2 工作原理 (14)

5.3 主要功能 (15)

5.4 显示面板及操作说明 (16)

5.5 安装与调试 (17)

5.6 维修和更换 (18)

5.7 接线 (18)

6 SSDH-C615型测温式电气火灾监控探测器 (21)

6.1 产品概述 (21)

6.2 工作原理 (21)

6.3 主要功能 (22)

6.4 显示面板及操作说明 (23)

6.5 安装与调试 (24)

6.6 维修与更换 (25)

6.7 接线 (25)

1 概 述

由于通常漏电与短路发生在电器设备及穿线管的内部,因此在一般情况下电气起火的最初部位是看不到的,当各种用电量较大的电气设备同时使用时,势必会使用电负荷大大增加,超过导线的承受能力,使导线发热甚至起火。其它原因例如电气设备的功率过大或电气设备本身有故障产生过电流现象,也会使导线发热甚至起火。

目前市场主流电气防火产品是过载保护断路器,它的基本功能是当被保护电气设备因故产生电流过载时,能及时、准确、自动地切断电源,防止过载电流产生电流热效应而引起燃烧。它的缺陷是额定电流整定后不能自行调节,不同额定电流的工作线路必须匹配相应的过载保护断路器,只能监视流经自身的电流,无法监视工作线路的漏电现象。 西安盛赛尔电子有限公司的电气火灾监控系统由以下几部分组成:电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器。该系统利用电流磁场效应和温度效应,将工作线路的电流变化和温度变化传送到监控设备中,当发生电流或温度突变时,探测器对变化幅值进行分析并与报警设定值比较,发出声光报警信号,并向监控设备发送报警信号和报警地址。监控设备在接收到报警信号后能显示报警部位、报警值和报警数量等信息,提醒值班人员迅速处理工作线路并可将报警信息发送到集中控制台。这种根据电气火灾的发生原理,利用技术手段监视电气线路的异常状态,是电气火灾监控系统的主要特点。

2 系统组成

电气火灾监控系统由SSDH-J610型电气火灾监控设备、SSDH-S612型剩余电流式电气火灾监控探测器、SSDH-C615型测温式电气火灾监控探测器以及终端探头组成大容量电气火灾监控报警系统,系统报警后可联动气体钢瓶、阀、风机、卷帘、声光等报警和通风设备,适用于高层建筑和工业场所的超早期电气火灾监控及自动灭火。

3 系统设计

3.1 设计基本原则

根据建筑物性质和发生电气火灾危险性确定电气火灾监控系统保护对象,并设置相应的电气火灾监控系统。

电气火灾监控系统设置场所符合国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045和《建筑设计防火规范》GB50016中的相关要求。

电气火灾监控系统的供电符合国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的要求。

电气火灾监控系统满足GB 14287-2005要求。

根据建筑内防火区域,确定适当的电气火灾监测范围。

电气火灾监控系统由电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、 电气火灾监控系统控制台组成。

一个电气火灾监控探测区域原则上不超过一个防火分区。

根据电气敷设和用电设备具体情况,确定电气火灾监控探测器形式与安装位置。

电气火灾监控系统设计采用由电气火灾监控设备和电气火灾监控探测器组成的系统形式。在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过4个时,可采用独立式电气火灾监控探测器。大型场所可设置电气火灾监控系统集中控制台,对系统进行集中管理。

电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作。

3.2 电气火灾监控设备的设置

电气火灾监控设备设置在消防控制室内或有人值班的场所。在有消防控制室且将电气火灾监控设备的报警信息和故障信息传输给消防控制室时,电气火灾监控设备可以设置在保护区域附近。

电气火灾监控设备的报警信息和故障信息应传给消防控制室。

电气火灾监控设备的报警信息和故障信息可以接入设置在消防控制室的集中火灾报警控制器集中显示,也可接入消防控制室图形显示装置集中显示。

电气火灾监控设备的安装设置应符合火灾报警控制器的设置要求。

保护区域内有联动要求时,可以由电气火灾监控设备本身输出控制,也可由消防联动控制器输出控制。

3.3 剩余电流式电气火灾监控探测器的设置

剩余电流式电气火灾监控探测器的设置以末端探测为基本原则,宜设置在总电源端和分支线首端。在供电末端负载和漏电流很小,且其上一级的负载条件和自然漏流仍符合设置剩余电流式电气火灾探测器时,可以在其上一级供电处设置。

只有当配电系统的接地形式TN-C系统转变为TN-C-S系统或局部TT系统时,方可设置剩余电流式电气火灾监控探测器。

剩余电流式电气火灾监控探测器报警值必须与探测电气线路相适宜,探测器报警的泄漏电流不小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流最大值的2倍。

剩余电流式电气火灾监控探测器额定电流、额定电压等指标应满足被保护线路的要求。剩余电流式电气火灾监控探测器宜用于报警,只有保护供电要求不高的场所和设备时,才能自动切断其供电电源。

应根据建筑性质和低压配电线路具体情况,确定剩余电流式电气火灾监控探测器探测的分级数,探测级数不宜超过三级。

选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计算(供电系统已经完工时,应实际测量)供电系统固有的剩余电流,并选择参数合适的探测器,尽量使每只探测器充分发挥作用,减少构成监控系统的探测器数量。

剩余电流式电气火灾监控探测器设置部位参见表3.1。

3.4 测温式电气火灾监控探测器设置

测温式电气火灾监控探测器的设置应以探测电气系统异常时发热为基本原则,宜设置在电缆接头、电缆本体、开关触点等发热部位。

探测对象为低压供电系统时,宜采用接触式布置的测温式电气火灾监控探测器。在被探测对象为绝缘体时,宜将探测器的温度传感器直接设置在被探测对象的表面,采用接触式布置。

探测对象为配电柜内部温度变化时,可采用非接触式布置,但宜靠近发热部件设置。 测温式电气火灾监控探测器设置部位参见表3.2。

表3.2 测温式电气火灾监控探测器设置部位

3.5 独立式电气火灾监控探测器的设置

在设置有火灾自动报警系统的建筑中,独立式电气火灾监控探测器的报警信息可以接入火灾报警控制器或消防控制室图形显示装置显示,但其报警信息显示应与火灾报警信息显示有明显区别。

在未设置火灾自动报警系统的建筑中,独立式电气火灾监控探测器应配接火灾声光警报器使用,在探测器发出报警信号时,应自动启动火灾声光警报器。

在非重要供电场所,独立式电气火灾监控探测器发出报警信号后,可以在经过一段延时后,切断供电电源。

4 SSDH-J610 型电气火灾监控设备

4.1 产品概述

SSDH-J610型电气火灾监控设备是面向民用和工业双重领域的新一代超早期电气火灾监控产品,具有超早期、高智能、小型化、多功能、高可靠性、简单实用等特点。该监控设备采用模块化组板技术,优化了人机接口界面,同时具有一定的控制功能,这一切使整个系统易于安装、调试及维护。SSDH-J610型电气火灾监控主机采用总线制数据传输方式,配接SSDH-S612型剩余电流式火灾探测器和SSDH-C615型温度式火灾探测器,组成大容量电气火灾监控报警系统。

4.2 工作原理

主机板主要有电源电路、主机电路和通讯接口电路组成,电源电路主要由主供电电路和备电电路组成,主电工作的同时对备电进行充电,当电池充满时,自动转换为浮充状态,抵消电池的自放电,保证电池供电时的容量。主机电路由单片机、程序存储器、数据存储器、接口扩展电路组成。单片机采用78E58B,功能强,指令丰富,是广为应用的优秀机种。程序存储器16K,数据存储器40K。通讯接口电路由RS485专用通讯接口芯片实现,与探测器通过RS485总线进行信息交互,监控设备主动接收报警器的正常、故障、报警信息,存储、分析、处理,进行声光指示或打印(可选择配置)输出。显示板由汉字液晶显示电路、联动电路和打印机电路组成,显示电路主要由按键输入电路,时钟电路,显示驱动电路及汉字液晶组成。通过这些电路可输入操作指令,输出报警或指示信息。联动电路主要由驱动电路ULN2803和继电器组成,可实现自动控制和手动控制。监控设备可实现简单的联动输出功能。打印机采用汉字打印机。

图4.1 SSDH-J610 型电气火灾监控设备构成图

4.3 主要功能

火灾报警功能:当监控设备接收到探测器传送的火灾报警信号后,监控设备发出火警声光报警信号,时钟暂停,液晶屏指示出首次报警和后续报警的探测器地址、传感器地址、报警类型、报警数值,时钟记下首次报警的时间。当监控设备的控制选择开关处于允许状态时,监控设备自动启动8组输出继电器控制的控制设备。首次火警发生后,监控设备继续接收处理其他探测器传送的报警信号,存储以备查询。报警时值班人员应先按下“消音”键消除音响,然后按监控设备指示出的报警地址进行相应的现场观察、处理,现场情况处理完毕,值班人员按复位操作,使系统恢复到正常监视状态。

故障报警功能:当探测器携带的传感器丢失或探测器与监控设备的连接线发生断路或短路故障时,监控设备发出故障报警音响,故障指示灯点亮,同时在液晶屏上显示出故障总数、首次报警及后续报警的部位,所有报警部位可查询,液晶屏指示出发生故障报警的探测器地址、传感器地址。当液晶屏只显示出探测器地址号时,表示监控设备与探测器的连接线出现故障,当液晶屏同时显示探测器地址和传感器地址时,表示探测器与传感器的连接线或传感器本身出现故障,值班人员应先按下“消音”键,消除音响,然后按监控设备指示出的故障发生地址,进行现场检查和维修。当故障解除后,监控设备自动恢复到正常监视状态。在故障未排除前,其他探测器传送的火灾报警信号被监控设备接收后,控制器优先处理火灾报警信号。

联动输出功能:当监控设备接收到火灾报警信号后,如果监控设备的控制选择开关处于“自动”位置,监控设备则自动启动8组继电器,如果监控设备的控制选择开关处于“手动”位置,用户可通过面膜上的操作键手动启动、停止8组继电器。

网络联接功能:系统自带一路RS232接口,可与上位机(计算机)进行信息交互,集中控制台显示。

事件记录功能:监控主机可记录最近发生的256条事件,包括火灾报警、故障报警、复位操作事件发生地址、时间,用户可以通过液晶屏进行事件查询。

打印功能:监控主机可选配汉字打印机,打印机可打印报警事件及时间、故障事件及时间、复位操作及发生时间。

电源故障显示功能:电源故障分两种类型:主电故障和备电故障。当主电断电或电压不足时,监控设备发出故障音响,主电故障指示灯点亮。值班人员应检查主电供电电路及控制装置内部主电保险丝是否熔断,当主电恢复正常后监控设备自动复位。当备电电池电压不足或电池连接线断线及充电回路发生故障时,备电故障指示灯点亮,值班人员应检查备电电压和备电保险丝以及备电回路是否有断线,故障解除后,监控设备自动复位。主要特性及技术指标:

* 监控设备容量:可配接128点探测器,提供8组继电器输出

* 与探测器的通讯距离:最长1200米

* 报警时间:≤30秒

* 继电器触点容量:AC220V/1A,DC24V/1A

* 监控设备可提供外输出电源容量为:24V/1A,如果需要大容量电源,请外配其它消防电源

* 事件记录容量:最近256条(报警、故障、复位)

* 打印功能:可选汉字打印输出

* 控制器工作电源:AC220V/50HZ

* 工作环境:温度范围0℃+55℃,湿度≤95%

* 备电:DC24V,4.0Ah

* 功耗:监视状态下≤30W,报警状态下≤60W

* 外形尺寸:500×372×110mm(壁挂式)

* 重量:10Kg(含备电)

* 符合标准:GB14287.1-2005《电气火灾监控系统第1部分:电气火灾监控设备》 集中控制台设备配置主要技术指标:

* C P U:主频1GHz或以上

* 内 存:128MB或以上

* 显 卡:32MB显卡

* 硬 盘:40GB

* 显示器:17”纯平显示器,1280×1024分辨率,0.21mm点距

* 光 驱:40倍速CD-ROM

* 软 驱:1.44MB软驱

* 键 盘:防水键盘

* 其 他:配置声卡及USB接口

4.4 操作说明

监控设备正常运行时,主电指示灯点亮,系统巡检指示灯闪亮,时钟正常走时,其他灯均不亮,也无任何音响。

操作级别设定:监控设备设有3个操作级别,消音键可由任何人进行操作,用于消除监控设备发出的音响,消防值班人员或工程调试人员通过键盘锁可以进行监控设备复位、系统设置、自检等操作,专业人员可以通过工具打开监控设备进行维修或软硬件设置。

图4.2 SSDH-J610 型电气火灾监控设备功能键指示图

按键说明:

控制选择开关:自动联动或手动联动控制选择开关,当控制选择开关处于“自动”位置时,监控设备可以自动联动外部设备,当控制选择开关处于“手动”位置时,监控设备不能自动联动外部设备,可以通过面膜上的操作键手动启动、停止外部设备。

键盘开关:键盘操作控制开关,当键盘开关处于“允许”位置时,可以操作监控设备操作面板上的所有按键,当键盘开关处于“禁止”位置时,除消音键外,监控设备操作面板上其他所有的按键均不起作用,监控设备不执行其他任何操作指令。

消音:清除音响,在监控设备发出音响时,按下此键消除音响。

F1-F4键:组合功能键,在不同的菜单下,该按键的功能不同,操作者可以根据提示进行相应的操作。

操作键区的数字0-9:数字键,配合F1-F4组合功能键,进行数字输入和设置。

控制键区的数字1-8:控制键,1-8分别对应1-8号继电器的控制,包括手动启动、手动停止。

复位:在键盘开关处于“允许”位置下,按下该键,对监控设备进行复位操作,消除所有火警、故障、联动。

监控设备密码:119

操作说明:

系统设定:输入监控设备配接的探测器数量,输入数字在1-128之间,其它数字无效,注意探测器地址必须连续编址,中间不许空号,否则监控设备会报出探测器地址故障,按下确认键登记,按下取消键退出。

时间设定:按下取消键退出,依照光标提示用数字键0-9输入年-月-日-时-分后自动退出。

历史记录:用F2(上页)F3(下页)键查询历史记录,按下取消键退出。

系统自检:系统声光自检后自动退出。

打印设定:按下相应的“开/关”控制功能键更改打印设定,按下取消键退出。

注:各级子菜单根据相应的提示进行操作即可。

4.5 安装与调试

工程布线要求:

* 一个监控设备最多配接128台探测器。

* 监控设备与探测器之间的通讯线应采用双绞线,且线径不得小于1.5mm2,通讯线敷设距离最长应小于1200m,如果通讯线的使用距离超过1200m,应增加中继器,当系统应用在强干扰场所时,通讯线应采用屏蔽双绞线,屏蔽双绞线的屏蔽层应良好接大地。 * 当监控设备与现场最远的探测器之间的距离超过500m时,监控设备主板与最远的探测器主板上的通讯终端电阻应设置为“ON”。

监控设备在安装前,需进行外观检查和开机试验,方法如下:

将监控设备从包装箱内取出,进行外观检查,看看机内的禁固件是否有松动现象,各接插件的连接是否可靠。开机试验项目:将2-3台探测器接入监控设备,进行火灾报警、故障报警、联动、报警优先、消音、自检、复位试验,然后进行调时、主备电转换试验,

检验合格后方可安装并接线。

现场开通调试步骤如下

1、先检查接入监控设备的各种连线规格是否满足要求,连线之间是否有短路现象;

2、在施工方已做完接地绝缘电阻测试,并认为绝缘电阻满足施工要求的前提下用万用表测量接入线对大地的绝缘电阻应大于50MΩ;

3、以上线路检查完毕并确认布线满足要求后,首先将探测器通电,等待传感器稳定,报警器进行信号采集后,进行探测器回路数设置,报警门限值设置,对探测器进行各项功能(火灾报警、故障报警)测试;

4、将探测器通讯线和输出控制线接入监控设备,打开主电,用万用表测量各条线上的电压是否正常;

5、进行探测器数量设置,监控设备时钟设置,然后复位监控设备;

6、做监控设备基本功能试验,做报警、联动功能试验;

7、全部调试完毕,试运行三天;

8、系统验收后方能投入正常运行。

4.6 维 修

监控设备出现故障后要及时修理,不允许长时间停止运行,如遇到值班人员无法处理的故障时,请及时通知生产厂家或当地维修部门。

下面几项可由值班人员或用户的专门管理人员进行维修:

1、检查交流电源插座的保险丝,并予以更换;

2、检查机箱内的各接插件的连接是否良好;

3、检查系统设定参数及联动编程关系是否被改动;

4、如有条件可更换部件,换下的部件应及时送厂家 修理。

4.7 接线

图4.3 SSDH-J610 型电气火灾监控设备主板端子图

图4.4 SSDH-J610 型电气火灾监控设备A端子排接线指示图

图4.5 SSDH-J610 型电气火灾监控设备B端子排接线指示图 4.8 安装尺寸图

图4.6 SSDH-J610 型壁挂式电气火灾监控设备安装尺寸图

5 SSDH-S612型剩余电流式火灾探测器

5.1 产品概述

SSDH-S612型剩余电流式电气火灾监控探测器作为电气火灾监控系统信号处理的中继部分,能通过内置电路及软件对下级终端电流互感器传递过来的信号进行智能分析处理,由此可判断出下级终端每一只电流互感器的状态(即故障状态、火灾报警状态、正常工作状态),并通过RS485通讯网络将下级终端每一只电流互感器的故障、报警等信息发送给上级SSDH-J610型电气火灾监控设备,完成监控、报警的综合处理。

电流探测器具有故障诊断、报警精度高、可靠性强(能有效防止误报、漏报)、小型化、多功能、简单实用、安装方便等特点。

5.2 工作原理

电流探测器内部电路由单片机、数据存储器、人机对话电路、回路接口电路、多机通讯接口电路等组成,选择的单片机功能强,指令丰富,是广为应用的优秀芯片。人机对话电路主要是由按键输入电路、显示驱动电路、指示灯显示电路及数码管显示电路组成,通过这些电路可设定电流互感器的火灾报警阈值,显示测量的电流值,指示电流互感器的状态(即故障状态、火灾报警状态、正常工作状态)。回路接口电路可接收处理下级终端电流互感器传递过来的信号。多机通讯接口电路可将本机下级终端每只电流互感器的信息(包括电流值、互感器状态)发送给上级SSDH-J610型电气火灾监控设备。

电流探测器循环采集下级终端电流互感器传递过来的信号,当判断出电流互感器故障时,与此相应的故障指示灯就会点亮,并且蜂鸣器发出断断续续的鸣叫声,直到故障排除或值班人员通过“复位”键手动消除后,故障指示灯才会熄灭;当判断出互感器电流值超出火灾报警阈值时,电流探测器就会发出声、光报警信号,值班人员按“消音”键消除音响,然后按电流探测器指示的通道到现场进行相应处理,在现场情况未处理完毕之前,若再有其他通道互感器的电流值超出火灾报警阈值时,音响就会继续响,同时该通道的指示灯点亮,现场情况处理完毕,值班人员需通过按“复位”键,才能使电流探测器恢复到正常工作状态。

图5.1 SSDH-S612型剩余电流式火灾探测器

5.3 主要功能

故障报警功能:当电流探测器检测到电流互感器的传输线或电流互感器自身发生故障时,相应通道的指示灯点亮,并发出断断续续故障报警声音,当故障排除后,故障报警自动解除。

火灾报警功能:当电流探测器采样到的数值大于火灾报警阈值90%时,电流探测器经识别判定为电气设备异常,可能会发生火灾时,电流探测器发出报警信号,点亮报警指示灯,发出报警音响;

网络功能:电流探测器自带一路RS485接口,可与监控设备组成网络进行通讯;

采样显示功能:电流探测器循环采样和显示互感器传递过来的信号;

自检功能:电流探测器在开机时,自检一遍面板上的数码管、指示灯和蜂鸣器;也可在运行过程中,按下功能键,当数码管显示为ESET时,按确认键,也可完成自检功能。 火灾报警阈值设定:可通过面板上的功能键来设定相应的火灾报警阈值,设定范围为20至900;

地址设定:可通过面板上的功能键来设定地址,设定范围为1至128;

消音功能:当发生火灾阈值报警或故障报警时,可用来消除音响;

复位功能:复位消音指示灯以及所有的报警和故障信号;

继电器动作输出功能:当电流探测器发出火灾报警信号后,继电器自动动作输出。

主要特性及技术指标:

* 工作电源AC220V±15%/50Hz

* 每个探测器的标准配置设有8路电流互感器

* 工作环境温度0℃~55℃

* 存储环境温度-10℃~65℃

* 工作环境湿度≤95%

* 海拔高度≤2000m

* 继电器触点容量AC120V/1A,DC24V/1A

* 最大功耗5W

* 外形尺寸155×110×65mm

* 导轨式安装方式

* 符合标准:GB 14287.2-2005《电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》

5.4 显示面板及操作说明

显示面板说明:

显示面板由4位数码管、4个按钮和8路通道显示组成(见图5.2)。

图5.2 SSDH-S612型剩余电流式电气火灾监控探测器

4位数码管介绍:在运行状态时,第一位数码管显示的是当前处于的通道数,后三位:若探头正常时,显示的是当前通道数所测的电流值,若探头不存在或故障时,显示“Err”;在设定状态时,若第一位数码管显示“d”时,后三位数码管显示的是该探测器的本机地址,若第一位显示“1”时,则表示当前处于1通道,后三位显示的是该通道所设定的火灾报警阈值。

4个按钮介绍:该部分由功能键、确认键、复位/移位键、消音/加一键组成。功能键:用来进行界面切换;确认键:用来保存设定值;复位/移位键:在设定状态时,用来移动闪烁位,在运行状态时,用来复位所有的指示灯(运行灯除外)、继电器及消除音响;消音/加一键:在设定状态时,用来对闪烁位进行加一操作,在运行状态时,用来进行消音及复位继电器。

连接探测器探头:每个探测器可连接1-8个剩余电流探测互感器,分别对应8个电流测试通道,将互感器的一端接在I1-I8的任意一个,另一端则接到相邻的GND端。

数值设定:

本机地址设定:在运行状态时,按一下功能键,蜂鸣器鸣叫一声的同时即进入设定界面,也即当前显示的是本机地址,此时第一位数码管显示为“d”,第二位数码管处于闪烁状态,此时可以通过复位/移位键和消音/加一键来改变当前的设定值。设定完之后,按一下确认键一次,蜂鸣器鸣叫一声的同时当前所设定数值即保存完毕,同时进入电流探头火灾报警阈值设定界面。

电流探头火灾报警阈值设定:在进行本机地址设定时,若有按下确定键,则即可进入该界面;若没有,则按一下功能键即可进入该界面。进入该界面时第一位数码管显示的是“1”,第二位数码管处于闪烁状态,此时可以通过复位/移位键和消音/加一键来改变

当前的设定值。设定完之后,按一下确认键一次,蜂鸣器鸣叫一声的同时当前所设定数值即保存完毕,同时进入运行界面。

每个通道设定均为如此,当某通道报警值设定为0mA时即为关闭该通道。

消音:在火灾报警状态时,按一下消音/加一键后,“消音”指示灯点亮,同时蜂鸣器停止鸣叫,及继电器复位。

复位:在故障或火灾报警状态时,按一下复位/移位键后,除“运行”指示灯之外,所有的指示灯全灭掉,同时蜂鸣器停止鸣叫,继电器复位。

5.5 安装与调试

安 装

工程布线要求:

1、交流电源、机壳接地、控制信号输出等选用BV-2×2.0mm2 铜芯绝缘线;

2、探测器与监控设备之间的通讯线应采用RVS-2×1.5mm2以上双绞线,通讯线敷设距离最长应小于1200m,如果通讯线的使用距离超过1200m,应增加中继器,当系统应用在强干扰场所时,通讯线应采用屏蔽双绞线,屏蔽双绞线的屏蔽层应良好接大地;

3、当监控设备与现场最远的探测器之间的距离超过500m时,监控主机主板与最远的探测器主板上的通讯终端电阻应设置为“ON”,即将2线式排针用短接帽短接。

探测器在安装前,需进行外观检查和开机试验,方法如下:

将探测器从包装箱内取出,进行外观检查,看看探测器内的禁固件是否有松动现象,各接插件的连接是否可靠。开机试验项目:将2-3只电流互感器接入探测器,进行火灾报警、故障报警、消音、自检、复位试验,检验合格后方可安装并接线。

调试

现场开通调试步骤如下:

1、给电流探测器通电开机,开机时探测器对显示面板上的指示灯、数码管、蜂鸣器做一遍自检,在进入正常运行前,运行和消音指示灯一直点亮,火灾报警和故障报警指示灯依次点亮,数码管从1111依次显示到8888,蜂鸣器鸣叫一声。若发现指示灯、数码管、蜂鸣器有异常,应该立刻更换显示面板。

2、将火灾报警阈值分别设置成大于相应电流互感器实际采集到的电流值,之后,将电流互感器接入电流探测器,等待电流互感器稳定,电流探测器进行信号采集后,即大概在五十秒内,看是否有处于故障状态,若有,则仔细检查接线端子看是否良好接触,检查传输线是否断路,检查电流互感器好坏,用万用表测量电流互感器的阻值,为无穷大,则电流互感器是坏的;看是否有处于火灾报警状态,若有,则说明电流探测器工作异常,应该更换电流探测器主板。

3、将电流互感器拆下,看该回路是否在四十秒之内,发出故障报警信号,若是的话,说明该探测器工作正常。

4、让探测器处于火灾报警的状态,若该回路在四十秒之内,发出火灾报警信号,则说明该探测器工作正常。

5、在故障或火灾报警时,发出报警信号时,按下消音键看音响是否消除,消音指示灯是否点亮,若消除,且消音指示灯一直点亮,则说明消音键和消音指示灯都没有问题。

6、在故障或火灾报警时,若按下复位键时,所有指示灯(运行指示灯除外)都熄灭,继电器复位,音响消除,则说明复位键没有问题。

7、将2-3台做过开机试验和设定好本机地址的电流探测器与1台监控主机相连,看通讯是否正常,若不正常,仔细检查通讯线是否断路和接线端子是否接触良好。

8、全部调试完毕,试运行三天。

9、系统验收后方能正常投入运行。

5.6 维修和更换

探测器或探头出现故障后要及时修理或更换,不允许长时间停止运行,如遇到值班人员无法处理的故障时,请及时通知生产厂家或当地维修部门。

下面几项可由值班人员或用户的专门管理人员进行维修:

1、检查交流电源插座的保险丝,并予以更换;

2、检查探测器内的各接插件的连接是否良好;

3、检查系统设定参数是否被改动;

如有条件可更换部件,换下的部件应及时送厂家修理。

5.7 接 线

图5.3 SSDH-S612型剩余电流式火灾探测器A端子排接线图

图5.4 SSDH-S612型剩余电流式火灾探测器B端子排接线图

图5.5 SSDH-S612型剩余电流式火灾探测器安装示意图

浅谈电气火灾监控系统的实际应用

浅谈电气火灾监控系统的实际应用 夏季是用电的高峰时节,这也随之带来了用电安全的问题,电气火灾的发生率居高不下,采取一定的措施来应对电气火灾的问题也是至关重要的。和远智能电气火灾监控系统的出现,防止了电气火灾带来的巨大损失,防患于未然。 一、目前我国电气火灾监控系统的现状 在过去的十年中,我国开始推行电气火灾监控系统,但是推广的使用情况并不乐观。大部分使用单位在安装之后,仅仅使用的是系统中的剩余电流式电气火灾探测器,而系统中的测温式电气火灾监控探测器使用甚少,这就导致该系统并没有得到更好的应用。 二、国内外电气火灾防控的情况 在我国所有电气火灾中,配电线路故障造成的火灾占比例最大,达到了65%,在用电器故障导致的火灾占比也比较大,大概35%左右。由此可见,电气安全系统则是针对配电线路故障而防范电气火灾的一种手段。 日本和韩国在电气火灾监控系统的使用起步较早,他们的系统模式跟目前我国的模式基本上是相同的。而欧美国家没有专门的电气火灾监控系统,他们主要依靠供电系统的技术、施工、维护等方面来加强电器的性能,从而保证电器的使用安全。 三、电器火灾监控系统如何使用 1.电气火灾监控系统拓扑图(如下图所示) 2.剩余电流式电气火灾监控探测器 剩余电流式电气火灾监控探测器主要用于监测配电线路的正常工作状态,及时检测故障线路和火灾隐患。配电线路及其线路在电气设备中,出现老化,破损,水,非标施工造成的绝缘等情况时,会导致整个线路的电流增加,检测器报警,及时排除故障,自然可以降低电火灾的可能性。 根据使用这种探测器的目的,您可以确定它设置原理和安装位置,根据受保护线路的自然漏电流来确定其保护范围,应发挥其作用,使保护范围尽可能大,以减少检测器数量。也就是说,如果主要分配满足设定要求,则无需设定二次分配。 3.测温式电气火灾监控探测器 测温式电气火灾监控探测器主要用于监测接头部件或整线的配电系统由于过载,接触不良,接触电阻增加而引起的过热,然后点燃周围的可燃燃料。测温式电气火灾监控探测器特性分为接触式和非接触式。您可以根据保护对象选择适当的检测方法。

电气火灾监控系统设计中应注意的问题

电气火灾监控系统设计中应注意的问题 摘要:对于大型的公共建筑,电气火灾监控是非常重要的,应用也越来越广,也是建筑防火十分重要的一环。本文结合笔者多年的实践就电气火灾监控系统在实际应用需要注意的问题进行了分析,与同行探讨。 关键词:电气火灾;电气火灾监控系统;注意问题 根据公安部的统计,过去十年发生电气火灾,占火灾总数的30%左右,重特大火灾中,电气火灾的比例高达60%-70%左右。电气火灾一直在所有火灾中发生比例最高,在全国范围内每天都会发生。电气火灾的高发引起公众广泛关注,因此,《高层民用建筑设计防火规范》中提出要设置电气火灾漏电火灾报警系统,准确实时监控电气线路的故障和异常状态,及时发现隐患,及时报警、提醒相关人员去消除这些隐患,避免电气火灾的发生,这无疑是防止电气火灾的一个有力措施。《高层民用建筑设计防火规范》CB50045-20XX第规定,高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。近年来,越来越多的建筑,特别是大型的公共建筑,都设计和应用了电气火灾监控系统。 一.电气火灾监控系统的设计依据 GB - 20XX《漏电火灾监控设备》; - 20XX《剩余电流式电器火灾监控探测器》; - 20XX《测温式漏电火灾监控

探测器》;GB 50016 - 20XX《建筑设计防火规范》,CB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》005年局部修订条文;GB 50016-20XX《建筑设计防火规范》GB 13955-20XX《剩余电流动作保护装置的安装和运行》 二.电气火灾监控系统的组成与工作原理 电气火灾监控系统由电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器和微型计算机构成。一台微型计算机通过RS232接口与多台集中监控设备相联,一台集中监控设备通过二总线与多台监控探测器相联。 监控探测器与零序电流互感器、电流互感器共同构成电气火灾监控系统的前置部分,零序电流互感器、电流互感器分别检测配电回路的漏电电流和三相工作电流,并将检测信号输送给监控探测器。监控探测器的主要功能是对配电回路的漏电电流、三相工作电流进行有效监控并将实时数据上传至集中监控设备。当受监控的某一回路的漏电电流或工作电流超过事先设定的预报警值时发出声光预报警信号、超过事先设定的报警值时发出声、光报警信号,并根据用户设定可以在规定的时间内切断受监控回路的供电电源,同时通过二总线将报警信号或预警信号发送至集中监控设备。 三,电气火灾监控系统的功能 大多数的电气火灾监控设备都必须具备以下的功能: 1、漏电预警和报警。当配电回路的漏电电流值达到漏

电气火灾监控系统规范标准

浅谈漏电火灾报警系统的设计与安装 2006/4/10/9:4 来源:昆明华安工程技术有限责任公司作者:宁卫国 2.4.3 配电柜成套形式的安装设计 直接在配电箱柜面板上嵌入探测控制器,只考虑在柜内适当位置固定漏电互感器(一般在主空开上端或下端),不改动配电柜内部结构,不用增加单独的探测控制器安装箱,美观方便。应在设计中明确提出要求,在施工图会审完毕,由配 电柜成套厂考虑预留面板上嵌装漏电流探测控制器的孔。 3 漏电火灾报警系统安装中应注意的问题 3.1 漏电火灾报警系统施工主体单位问题 根据上述漏电火灾报警系统的特点,漏电火灾报警系统有相当的独立性,但与配电系统密不可分,归入强电系统施工比较便于协调配合。反之,实践证明,归入消防报警系统施工单位施工,则容易扯皮,协调配合困难,加上其对控制柜不熟悉,对互感器安装等比较陌生,施工质量难以保证。对于个别直接使用普通火灾报警系统的二总线漏电火灾报警系统,在与配电柜成套厂家或施工单位充分沟通配合的前提下,可以并入消防报警系统施工单位施工。目前,消防主管部门对漏电火灾报警系统施工单位是否需要具备消防专业承包资质,尚未有明确的界定。 3.2 漏电火灾报警系统的施工要求 国家标准《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955第6部分“剩余电流保护装置的安装”明确指出:“剩余电流保护装置安装应充分考虑供电方式、供电电压、系统接地型式及保护方式。剩余电流保护装置的形式、额定电压、额定电流、短路分断能力、额定剩余动作电流、分断时间应满足被保护线路和电气设备的要求,在不同的系统接地形式 中应正确接线”。 具体地说,漏电火灾报警系统的安装应注意以下问题: 1) 漏电流报警器标有电源侧和负荷侧时,应按规定安装接线,不得反接。 2) 安装漏电流断路器时,应按要求,在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。 3) 安装时,必须严格区分N线和PE线,三级四线式或四极四线式电的N线应通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器。通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器的N线,不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE 线不得接入剩余电流保护装置。 4) 漏电火灾报警系统没有归入配电系统施工单位施工时,双方应充分沟通,协调有关安装方式、尺寸和电气技术参数。新工程使用电气火灾监控设备与电气火灾监控探测器(互感器)分离配置型产品时,在配电柜(箱)订货时应向厂家明 确互感器尺寸,以便于预留安装位置。 5) 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005的 9.1.1条要求,漏电火灾报警系统应当按照消防用电的规定执行。因此,无论消防中心设置的集中控制器还是现场设置的电气火灾监控探测器都要按照消防用电的规定执行,接入 消防用电。 6) 漏电火灾报警系统的电流互感探测器在配电柜(箱)内安装,要特别注意施工安全,要在断电情况下施工,并注意强弱电分开走线,单独敷设电流互感探测器信号线,并应使用带屏蔽的多芯控制线。特别注意防止接错线或搭线,造成强电串入火灾监控探测器中烧毁火灾监控探测器或联网的多个火灾监控探测器。 7) 改造工程一般应将组合式电流/剩余电流探测器置于塑壳断路器下端出线处,当安装不便时,可考虑安装于塑壳断 路器的入线端。 8) 施工单位应配备移动式(手持便携式)剩余电流检测仪,并在调试时先进行配电系统剩余电流的检测,及时排除剩余电流异常情况,并作详细记录。根据GB13955标准5.7.3和5.7.5要求,设定合适的漏电流报警阀值,通常报警设 定值取值不小于线路和设备正常运行泄漏电流值的两倍。 9) 根据GB13955标准6.3.7要求,安装完成后必须要有如下的检验项目:按动探测控制器(报警器)上的测试试验按钮,使探测控制器输出脱扣电压,试验塑壳断路器脱扣是否灵敏。此项测试应逐一进行,用试验按钮连续试验3次,应正确动作,消防中心集中控制器应指示报警部位;带额定负荷电流分合3次,均可靠动作,不应有误报警现象;在消防中心集中控制器上手动对各配电箱进行断电测试,应正确无误。

电气火灾监控系统方案(知识浅析)

北恒大厦电气火灾监控系统 实施方案 北京恒兴物业管理集团 2017年3月

北恒大厦电气火灾监控系统方案 一、北恒大厦低压配电系统现状: 1.北恒大厦配电系统由负一层的配电室两台互为备用的1600KVA的 变压器供电,由10台低压配电柜向各用电区域和设备供电。2.大厦有南北两个强电竖井分别设有照明母线,有配电室低压配电 柜的两个回路供电,竖井每层内均设有双路供电的事故动力和事故照明配电箱。 3.屋顶及十一、十二层有风机电源柜、电梯电源柜以及其他动力配 电柜。 4.负一层有生活水泵、消防栓泵、喷淋泵电源及控制柜。 5.分布在各楼层区域性的照明、动力配电箱柜。 二、北恒大厦电气火灾监控系统介绍: 1.电气火灾监控系统是服务于常规的低压供电网络的监控系统,是 一个连成网的整体装配,是一个完整的系统,对建筑物的整个低压供电网络的供电异常情况进行适时的监测、判断,对可能引起火灾的设备发出报警信号,或对故障线路进行切断,以免发生火灾或扩大事故范围。 2.根据北恒大厦低压配电系统现状,北恒大厦电气火灾监控系统选 用立达集团产品与火灾报警及联动系统兼容。 3.本系统在消防控制室设电气火灾监控主机,与火灾报警及联动系

统显示装置CRT联网,实现信息上传,实现图形显示,直观的实时观察各个点的对应状态。 4.在配电室值班室设置电气火灾区域显示器,实时显示电气火灾监 控网络中探测器的工作状态、监测数据(漏电流、温度、故障等),电气值班人员对整个低压供电网络工做状态及时了解掌控,实时处理线路、设备故障,减少事故发生。 5.在配电室低压配电柜各个供电回路、屋顶风机电源箱、消防栓泵 喷淋泵控制柜、生活泵控制柜、强电竖井照明配电箱、电梯电源柜及分部在本楼内其他地方的所有配电箱柜内加装温度、电流传感器及探测器;对本楼内所有低压供电设备进行实时监测。 6.后附北恒大厦电气火灾监控系统示意图 三、设备选型: 1.电气火灾监控设备主机: 根据北恒大厦低压配电系统实际情况电气火灾监控设备主机选用LDK800EH-QG-384型立柜式主机,提供4路探测回路,10.4寸24位真彩色液晶触摸屏。 2.配电室值班室选用LDQ80-QB型电气火灾区域显示器,和主机通讯 采用RS-485通讯总线,最大检测地址1280点,采用128*32中文液晶显示器,检测内容直观,操作简单、方便。 3.根据配电室低压柜、风机水泵电梯控制柜、竖井配点电箱等各种 用电设备具体情况探测器分别选用LDT9004EH、LDT9006EH 、

电气火灾监控系统的组成

乐清市群泰电气 (1)系统组成 电气火灾监控系统是由漏电探测装置与监控设备所组成的。漏电探测装置是由电流互感器、漏电探测器构成。监控探测器与监控设备之间通常是以有线的方式相连接的。 (2)电流互感器检测电流的基本原理 如图3所示,若导线中流过的电流为i1,i1在其周围将产生电磁场,电磁场的强弱与导线中电流的大小成正比。电流互感器是高导磁率器件,把它置于电磁场中,在其次级线圈中将会感应出交变电流i2,i2=i1/n,n为互感器次级线圈的匝数,由此可见i2与i1是成正比的。 (3)监控系统组成和工作原理 监控系统分为漏电探测装置与监控设备。漏电探测装置使用电流互感器提取漏电信号,经过信号放大、AC/DC变换、A/D变换、CPU处理之后,送至输出级。输出信号经过总线后通往监控设备。监控设备接收的漏电信号经过CPU处理后,送往报警器、显示器、控制信号输出级。报警器由报警指示灯、蜂鸣器组成,显示器使用LED数码管、LCD液晶显示屏显示出漏电电流的大小及所有相关的信息,控制信号输出级输出各种报警及控制信号,以切断供电的电源及附加的报警等。监控设备有存储及打印的功能,可供随时查询。 一个电气系统的输入、输出端电流值,当无任何损失时,其流入及流出的相量和为零,也就是无漏电电流;如果这个电气系统有电流泄漏,这个系统的电流相量和就不为零,对外有了泄漏电流,系统中便产生了漏电电流。漏电电流是由AKH-0.66L系列电流互感器检测出的,AKH-0.66L系列电流互感器将信息传送到ARCM系列监控探测器里,经放大、A/D 转换、CPU对变化的幅值进行分析、判断,并与报警设定值进行比较,一旦超出设定值则发出报警信号,同时也传送到Acrel-6000系列监控设备中,再经监控设备进一步识别、判定,当确认可能会发生火灾时,监控设备发出火灾报警信号,点亮报警指示灯,发出报警声响,同时在液晶显示屏上显示火灾报警等信息。值班人员则根据以上显示的信息,迅速到事故现场进行检查处理,并将报警信息发送到集中控制台。 (1)电气火灾监控系统常年不间断地被用来实时监测低压配电系统的绝缘状态,以掌握线路或者用电设备电气绝缘的变化情况,测量漏电电流的大小,从而能够有效地避免因为接地故障而产生火花电弧引起的电气火灾。 (2)报警的同时能够明示漏电的位置,容易查找出故障点,报警的同时并不切断电源,避免因为突然断电而造成的不必要的损失和不良的社会影响。 (3)漏电形成的局域网,通过远程来报警,实现了科学的安全化的管理。

《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》DB37T2122—2012

目次 前言 (Ⅲ) 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 系统设计 (2) 5 施工安装 (3) 6 系统调试 (4) 7 系统验收 (4) 8 系统维护 (4) 附录A(规范性附录)不同接地方式的电气火灾监控应用 (6) 附录B(规范性附录)装有传感器的配电箱一次回路接法 (7) 附录C(资料性附录)电气火灾监控系统验收记录 (8)

前言 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本标准由山东省公安消防总队提出。 本标准由山东省消防标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:山东省公安消防总队、上海华宿电气技术有限公司。 本标准主要起草人:张元祥、王忠、黄凤梅、李智勇、陈建国、唐绍峰、孙厚杰、韩晓杰、王然、王琳。

电气火灾监控系统设计、施工及验收规范设计、施工及验收 规范 1 范围 本标准规定了电气火灾监控系统设计、施工及验收的术语和定义、系统设计、施工安装、系统调试、系统验收、系统维护等内容。 本标准适用于新建、改建、扩建的民用及工业建筑内电气火灾监控系统的设置。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 14287(所有部分) 电气火灾监控系统 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 电气火灾监控系统 由电气火灾监控主机、电气火灾监控器、电气火灾传感器(包括漏电传感器、温度传感器、电流传感器)及系统总线组成的实时报警系统。 3.2 电气火灾监控主机 接收和监控现场电气火灾监控器报警信号的装置。 3.3 电气火灾监控器 接收电气火灾传感器信号,并具有现场报警功能的监控装置。 3.4 漏电传感器 采集监测回路的漏电信号(或漏电电流信号)并通过系统总线将信号发送给电气火灾监控器的装置。 3.5 测温式传感器 采集监测回路线缆温度并通过系统总线将信号发送给监控器的装置。 3.6 电流传感器 采集监测回路各线缆电流信号并通过系统总线将信号发送给监控器的装置。 3.7 系统总线(以下简称总线) 监控系统与各监控器之间的物理传输介质。

SD系列电气火灾监控系统方案

ACS-SD系列电气火灾监控系统 技 术 方 案 V1.10 杭州时域电子科技有限公司

HANGZHOU T-DOMAIN ELECTRONICS CO.,LTD ACS-SD系列电气火灾监控系统 概述 随着经济的高速发展和人民生活水平的不断提高,用电量成倍地增长,但电气火灾也随之剧增,从而也给国民经济和人民生命财产造成巨大损失。据统计电气火灾大部分是由电气线路的接触电弧性短路直接或间接引起的。其中由于配电线路老化、线缆绝缘破损、导线裸露造成漏电是引起接触电弧性短路的主要原因。因此对配电线路漏电引起的电气火灾隐患进行及时有效的监控是防止电气火灾频发必要措施。目前新建的高层建筑按照防火设计规范都会采用剩余电流式电气火灾监控系统,这就是我们开发高性价比剩余电流式电气火灾监控系统的出发点。 ACS-SD系列剩余电流式电气火灾监控系统适用于办公楼宇、宾馆饭店、企业厂房及居民住宅配电线路的电气火灾监控。SD系列中的SD501型剩余电流式电气火灾监控器是针对配电线路对地漏电进行有效监控,防止由于电气线路对地漏电产生电气火灾的独立监控单元。它与配电线路中的断路器配合使用达到对对地漏电短路进行有效监控保护。 SD501型既可以独立对区域配电电路的线路漏电进行监控保护,也可以通过RS485通讯功能与中继器、集线器、串口服务器和计算机组成多层监控网络,对多区域多层次实现远程实时监控、记录和中央监控。本监控器额定值多档可调,灵活性高、使用简单、设计完善,所以它既适合高档智能化楼宇选用又尤其适宜厂矿企业、普通商务楼和住宅楼配置。 SD501型功能简介 ◆.实时监控:对监控区域的漏电流进行实时监控,在监控器和中央监控计算机上实时显示各监控区域配电线路 的漏电流值、预报警阀值、报警动作值、故障区域地址和报警状态;在中央监控计算机上显示漏电流变化曲线和记录各项参数及状态; ◆.区域监控和组网监控:可由独立监控器对保护区域内的对地漏电流进行监控,也可将各区域监控分级组网集 中监控;对于剩余电流预报警阀值和报警动作值多档可调,既可现场设置也可远程设置; ◆.预报警功能:当实时漏电电流超过额定剩余电流预报警阀值时,蜂鸣器报警、报警指示灯闪烁;操作人员可 及时在报警区域排查漏电故障点,排除漏电故障,从而将火灾隐患消灭在萌芽状态; ◆.漏电保护功能:可根据不同区域现场和实际情况要求设置剩余电流报警动作值和动作时间,以满足区域漏电 保护要求,避免越级跳闸或大面积跳闸;当实时漏电电流超过额定剩余电流报警动作值时,报警输出可使断路器脱扣切断电源; ◆.查询功能:可通过查询功能查看发生报警的累计次数; ◆.通讯功能:通过RS-485总线连接,采用MODBUS协议可实现监控器与计算机之间的数据传输; 技术参数 ◆.环境温度: -10℃~40℃ ◆.环境相对湿度:≤95%,不结露 ◆.海拔高度:≤4500m

电气火灾监控系统原理在机场变电站中的应用

电气火灾监控系统原理在机场变电站中的应用摘要:电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备及供配电设备出现故障性释放的热能,如高温、电弧、电火花以及非故障性释放的能量;如电热器具的炽热表面,在具备燃烧条件下引燃本体或其它可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。 1 电气火灾的成因及现状 电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备及供配电设备出现故障性释放的热能,如高温、电弧、电火花以及非故障性释放的能量;如电热器具的炽热表面,在具备燃烧条件下引燃本体或其它可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。电气火灾主要包括以下四个方面:漏电火灾,短路火灾,过负荷火灾,接触电阻过大火灾。 公安部消防局《中国火灾统计年鉴》显示:2010年火灾事故中,电气火灾居首位,且所占比例呈上升趋势,造成的损失十分惨重。事实上,电气火灾已成为消防安全的主要致灾因素,不仅次数多、损失大,而且多年来一直居高不下。 二十世纪八十年代末,一些发达国家开始强制安装电气火灾监控系统,起到了立竿见影的效果,其电气火灾占总火灾的比例由原来的30%下降到了2%.由此可见,电气火灾监控系统的应用可以有效预防电气火灾的发生,保护人民生命财产安全。 2 相关标准 近年来,国家为了加大电气火灾监控防范的力度,相继制订或修改了一批相关标准规范,加强对电气火灾的预防。主要有: GB14287.1-2005:电气火灾监控设备

GB14287.2-2005:剩余电流式电气火灾监控探测器 GB14287.3-2005:测温式电气火灾监控探测器 GB50016-2006:建筑设计防火规范 GB50116-2008:火灾自动报警系统设计规范 GB16838-2005:消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB50054-2011:低压配电设计规范 3 电气火灾系统构成 根据国标GB 14287—2005《电气火灾监控系统》的要求,电气火灾系统由三部分组成。 电气火灾监控设备:能接收来自电气火灾监控探测器的报警信号,发出声、光报警信号和控制信号,指示报警部位,记录并保存报警信息的装置。 剩余电流式电气火灾监控探测器:探测被保护线路中的剩余电流值,数值越限后可发出声光报警信息。 测温式电气火灾监控探测器:探测被保护线路中的温度值,数值越限后可发出声光报警信息。 4 电气火灾系统特点和工作原理 电气火灾监控系统的特点在于剩余电流电监控方面属于先期预报警系统。与传统火灾自动报警系统不同,电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失,而传统火灾自动报警系统是为了减少损失。所以,这就是说为什么不管是新建或是改建工程项目,尤其是已经安装了火灾自动报警系统的单位,仍需要安装电气火灾监控系统的根本原因。 电气火灾监控系统测量剩余电流和温度两个物理量。

电气火灾监控系统设计、安装及验收规范

. ICS13.320 C 81 DB45 广西壮族自治区地方标准 DB45/T XXXX—2012 电气火灾监控系统 设计、安装及验收规范 Code for design and installation and acceptance of alarm and control system for electric fire prevention (征求意见稿) 2012-XX-XX发布2012-XX-XX实施

目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 适用范围 (3) 5 系统设计 (3) 5.1 一般规定 (3) 5.2 监控设备的配置 (3) 5.3 剩余电流式电气火灾监控探测器的设置 (3) 5.4 测温式电气火灾监控探测器的设置 (4) 5.5 独立式电气火灾监控探测器的设置 (4) 5.6 系统配置 (4) 5.7 参数配置 (5) 5.8 在不同接地保护方式中的应用 (5) 6 安装调试 (5) 6.1 安装前的准备 (5) 6.2 现场器件的安装 (5) 6.3 监控设备的安装 (6) 6.4 监控系统接地设置 (6) 6.5 布线要求 (6) 6.6 产品调试 (6) 6.7 监控设备和电气火灾监控探测器调试 (6) 6.8 建筑内系统的调试 (6) 7 验收 (7) 8 维护 (7) 附录A (规范性附录)不同接地方式的电气火灾监控应用 (8) 附录B (规范性附录)装有剩余电流传感器的配电箱中一次回路接法 (11) 附录C (规范性附录)电气火灾监控系统产品验收记录 (13)

电气火灾监控设备与电气火灾监控系统设计探讨(标准版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气火灾监控设备与电气火灾 监控系统设计探讨(标准版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

电气火灾监控设备与电气火灾监控系统设 计探讨(标准版) 摘要:电气火灾监控系统属于漏电监控方面的先期预报警系统,与传统火灾自动报警系统不同的是,电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失,而传统火灾自动报警系统是为了减少损失,本文简要介绍了电气火灾设备与电气火灾监控系统的设计应用及基本组成与工作原理。 关键词:监控设备监控系统设计探讨 1、系统的特点 电气火灾监控系统属于先期预报警系统,与传统火灾自动报警系统不同的是,电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失,而传统火灾自动报警系统是为了减少损失。所以,这就是说为什么不管是新建或是改建工程项目,尤其是已经安装了火灾自动报警系统的

单位,仍需要安装电气火灾监控系统的根本原因。 2、系统设计应用的依据 ⑴电气火灾监控系统的设计与应用,主要依据是根据国家标准中的相关条文: 其一,是GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。 其二,是GB50016《建筑设计防火规范》,在条文11.2.7里规定:下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统。这些场所包括各种类型的:影剧院、馆所、仓库、住宅小区、医院、商店、学校等等。 其三,国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器”。 其四,电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1《电气火灾监控设备》GB14287.2《剩余电流式电气火灾监控探测器》GB14287.3

电气火灾监控系统在天佑医院的说明案例

Acrel-6000/B电气火灾监控系统在天佑医院项目中的应用 安科瑞邱红 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405 摘要:医院、酒店、仓库、住宅小区等人员密集场所、社会关注度高,其电气火灾预防十分重要。鉴于这些场所人员密集的特性,国家和各地区已经制定了相关电气火灾防范的强制规定。而在上述的各种人员密集型场所安装电气火灾监控系统可以有效的预防电气火灾的发生。本文通过介绍安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控系统在上海天佑医院项目中的应用,简析相关国家标准和设计规范,概述电气火灾监测系统在电气火灾预防方面的具体架构以及其优越性。 关键词:医院;电气火灾;天佑;安科瑞; 0概述 上海天佑医院(同济大学附属上海天佑医院)是一所混合经济体制的综合性医院,地处上海市普陀区真南路528号同济大学沪西校区内。 本项目主要是针对天佑医院各个楼层配电柜的进线回路设计电气火灾监控系统,通过对进线回路的实时监测,实现电气火灾故障的预防和及时排查。本次设计范围主要是天佑医院的楼层配电箱进线回路。本项目中共计4栋楼,其中1#楼10层,2#楼9层,3#楼6层,4#楼5层。 针对本项目的特性,在医院楼层配电柜的进线回路安装安科瑞研发的ARCM系列剩余电流式电气火灾监控探测器。电气火灾监控系统须实时监测重要回路的剩余电流值、箱体回路的实时温度,监测的数据实时传输至后台主机,当发生剩余电流值越限、温度越限时,后台能进行声光报警,同时后台能够和消防火灾报警系统实现消防联动。 1参考标准 鉴于医院等公共建筑发生火灾容易造成人民生命财产损失的特性。 为了提高电气火灾监控防范的意识,减少因电气火灾故障而引发的火灾事故。近年来,国家相继制订或修改了一批相关标准规范。相关的标准规范已经对电气火灾监控系统提出了具体的要求,本项目中选用的安科瑞Acrel-6000/B电气火灾系统的设计参照的标准主要有: (1)GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。 (2)国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器。 (3)电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》(4)电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》(5)电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求 (6)电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定) 2系统组成 根据国家标准GB14287-2005《电气火灾监控系统》以及相关规范《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行规定),则电气火灾监控系统的基本组成应包括:电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器以及测温式电气火灾监控探测器等三个最基本产品种类所组成。

电气火灾监控系统规范标准

浅谈漏电火灾报警系统的设计与安装 来源:昆明华安工程技术有限责任公司 2006/4/10/9:4 作者:宁卫国 2.4.3 配电柜成套形式的安装设计 直接在配电箱柜面板上嵌入探测控制器,只考虑在柜内适当位置固定漏电互感器(一般在主空开上端或下端),不改动配电柜内部结构,不用增加单独的探测控制器安装箱,美观方便。应在设计中明确提出要求,在施工图会审完毕,由配电柜成套厂考虑预留面板上嵌装漏电流探测控制器的孔。 3 漏电火灾报警系统安装中应注意的问题 3.1 漏电火灾报警系统施工主体单位问题 根据上述漏电火灾报警系统的特点,漏电火灾报警系统有相当的独立性,但与配电系统密不可分,归入强电系统施 工比较便于协调配合。反之,实践证明,归入消防报警系统施工单位施工,则容易扯皮,协调配合困难,加上其对控制 柜不熟悉,对互感器安装等比较陌生,施工质量难以保证。对于个别直接使用普通火灾报警系统的二总线漏电火灾报警 系统,在与配电柜成套厂家或施工单位充分沟通配合的前提下,可以并入消防报警系统施工单位施工。目前,消防主管部门对漏电火灾报警系统施工单位是否需要具备消防专业承包资质,尚未有明确的界定。 3.2 漏电火灾报警系统的施工要求国家标准《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955 第6 部分“剩余电流保护装置的安装”明确指出:“剩余电流保护装置安装应充分考虑供电方式、供电电压、系统接地型式及保护方式。剩余电流保护装置的形式、额定电压、额定电流、短路分断能力、额定剩余动作电流、分断时间应满足被保护线路和电气设备的要求,在不同的系统接地形式中应正确接线”。 具体地说,漏电火灾报警系统的安装应注意以下问题: 1)漏电流报警器标有电源侧和负荷侧时,应按规定安装接线,不得反接。 2)安装漏电流断路器时,应按要求,在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。 3)安装时,必须严格区分N 线和PE 线,三级四线式或四极四线式电的N 线应通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器。通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器的N 线,不得作为PE 线,不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE 线不得接入剩余电流保护装置。 4)漏电火灾报警系统没有归入配电系统施工单位施工时,双方应充分沟通,协调有关安装方式、尺寸和电气技术参数。新工程使用电气火灾监控设备与电气火灾监控探测器(互感器)分离配置型产品时,在配电柜(箱)订货时应向厂家明确互感器尺寸,以便于预留安装位置。 5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005 的9.1.1 条要求,漏电火灾报警系统应当按照消防用电的规定执行。因此,无论消防中心设置的集中控制器还是现场设置的电气火灾监控探测器都要按照消防用电的规定执行,接入 消防用电。 6)漏电火灾报警系统的电流互感探测器在配电柜(箱)内安装,要特别注意施工安全,要在断电情况下施工,并注意强弱电分开走线,单独敷设电流互感探测器信号线,并应使用带屏蔽的多芯控制线。特别注意防止接错线或搭线,造成强电串入火灾监控探测器中烧毁火灾监控探测器或联网的多个火灾监控探测器。 7)改造工程一般应将组合式电流/ 剩余电流探测器置于塑壳断路器下端出线处,当安装不便时,可考虑安装于塑壳断路器的入线 端。 8)施工单位应配备移动式(手持便携式)剩余电流检测仪,并在调试时先进行配电系统剩余电流的检测,及时排除剩余电流异常情况,并作详细记录。根据GB13955 标准 5.7.3 和 5.7.5 要求,设定合适的漏电流报警阀值,通常报警设定值取值不小于线路和设备正常运行泄漏电流值的两倍。 9)根据GB13955 标准6.3.7要求,安装完成后必须要有如下的检验项目:按动探测控制器(报警器)上的测试试验按钮,使探测控制器输出脱扣电压,试验塑壳断路器脱扣是否灵敏。此项测试应逐一进行,用试验按钮连续试验 3 次,应正确动作,消防中心集中控制器应指示报警部位;带额定负荷电流分合 3 次,均可靠动作,不应有误报警现象;在消防中心集中控制器上手动对各配电箱进行断电测试,应正确无误。 10)漏电报警系统使用的管理制度:每月需在通电状态下,按动试验按钮,检查漏电保护器动作是否可靠。雷击或其

电气火灾监控系统的设计说明

电气火灾监控系统的设计 说明 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

浅谈电气火灾监控系统的设计 周菁 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴 摘要 近年来,各种电气设备及家用电器的使用量大幅增加,相应的电气火灾事故也随之增加,电气火灾数量已经接近火灾总数的 30%,位列各类火灾的首位。由火灾所造成的损失已经给社会经济和人民生命财产造成了巨大的损失,电气火灾监控系统对预防电气火灾起到至关重要的作用。 1用途、基本组成及原理 1.1 用途 电气火灾就是指配电线路及电气设备由于设计、安装、使用不当或者接触不良、短路等原因而引起的火灾。其中,短路所引起的火灾的概率最高,而短路又可分为一般性短路和接地故障。一般性短路,是指供电线路之间由于绝缘性能降低,从而导致的相线与相线、相线与零线之间的短路;接地故障,是指相线与接地导体、相线与大地之间的短路,它是由于相线与接地导体、相线与大地之间的绝缘性下降所导致的。根据统计,因为接地故障而引起的火灾占短路原因而引起火灾的绝大多数,它是较为常见的电气火灾起因。此外漏电电流使得部分的电流流入大地,造成了能源浪费;当人体接触到故障电压引起触电电击,危及生命安全。低压配电系统短路故障示意图,如图 1 所示。 图 1 低压配电系统短路 故障

发生故障时,在漏电的故障点处和导体不良的连接处会局部产生异常的高温或电火花、电弧,这种电弧具有比较大的阻抗和压降,它限制了故障电流的通过,从而使得电流保护器不能动作,而数百毫安的电弧所产生的局部高温可达2000℃以上,导致附近的可燃物高温烤燃着火从而引起了火灾。 为了能够预防和减少电气火灾,必须能够在线检测 AC220/380V 供电线路的绝缘状态,以此来杜绝漏电和各种短路故障的发生。电气火灾监控系统就是用来实时监测供电线路的绝缘状态并实施报警的,当电气线路或者电气设备一旦漏电并超过额定保护值时,报警器立即发出声光报警信号并显示出漏电电流的大小。因为从发生接地电弧故障到引燃起火以致火势蔓延需要一定的时间,这就有足够多的时间去检查并排除故障,从而能够有效地避免电气火灾的发生或者将损失控制在较小的范围之内。为了保证供电的连续性,报警时通常不切断电源,这样就可以避免电源开关跳闸而引起整栋建筑物的停电。为了确保安全,在紧急情况下可以再去切断供电电源。 1.2 监控系统的组成 (1)系统组成电气火灾监控系统是由漏电探测装置与监控设备所组成的。漏电探测装置是由电流互感 器、漏电探测器构成。监控探测器与监控设备之间通常是以有线的方式相连接的。电气火灾监控系统示意图,如图 2 所示。 图2电气火灾监控系统 (2)电流互感器检测电流的基本原理

电气火灾监控系统技术方案2017年31

电气火灾监控系统技术方案 北京英科华科技有限公司 2017.3.1

目录 一、工程概况 (3) 二、设计依据 (3) 2.1国家法律法规 (3) 2.2依据的国家标准和规范 (4) 三、系统功能 (5) 四、方案描述 (6) 4.1系统构成 (6) 4.2现场设备的设置 (7) 4.3电气火灾监控主机、消防电源 (9) 4.4系统接地 (10) 4.5布线 (10) 4.6安装实例 (11) 五、设备清单 (12)

随着现代科学技术的发展,人们的物质生活水平发生了巨大变化,电能相应地得到了广泛的开发与利用。电能的应用既造福了人类社会,同时也给人类带来了电击和电气火灾事故的危险。在八十年代,我国电气火灾约占火灾总数的15%,在全世界占第三位。近几年随着电能被广泛的开发与利用,不论是在乡村还是在城镇,电气火灾都在猛增,占火灾总数的20%以上,已上升为世界第一位。在电气火灾中,电气线路火灾约占60%,而低压电气线路火灾又占电气线路火灾的90%以上。对于严峻的电气火灾形势,国家有关部门相继制订或修改了有关标准规范,要求在配电系统的相关位置设置电气火灾监控报警系统。 一、工程概况

二、设计依据 我公司针对消防部门的要求,严格遵守国家有关标准和规范,方案中涉及的产品在设计和制造过程中均满足国家现行版本的国家标准及行业标准,确保产品质量。 2.1国家法律法规 1)《中华人民共和国消防法》 2)《中华人民共和国建筑法》 3)《中华人民共和国安全生产法》 2.2依据的国家标准和规范 1)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 2)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005) 3)《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 4)《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 5)《电气火灾监控系统》(GB14287-2014) 6) 涉及的其它现行相关国家规范、产品标准和地方法规

最新安装电气火灾监控系统的场所

安装电气火灾监控系 统的场所

精品好文档,推荐学习交流 安装电气火灾监控系统的场所 作者:613 来源:更新时间:2011-05-19 根据规范,以下是必须安装电气火灾监控系统的场所: 7.1一般规定 7.1.1设置电气火灾监控系统,应根据火灾自动报警系统保护对象火灾危险性等级确定。 7.1.2一个电气火灾报警探测区域不应超过一个防火分区。 7.2特级保护对象设置电气火灾监控系统要求: 7.2.1配电室重要的低压出线回路,宜设置电气火灾探测器。 7.2.2防火区域照明总配电箱进线处应设置电气火灾探测器。 7.2.3电力总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。 7.2.4建筑物内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所配电箱进线处应设置电气火灾探测器。 7.2.5建筑物内的歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所的配电箱进线处应设置电 气火灾探测器。 7.2.6建筑物内的地下商店(场)的配电箱进线处应设置电气火灾探测器。 7.2.7 其他电气火灾危险性大的场所。 7.3一级保护对象设置电气火灾监控系统要求: 7.3.1照明总配电箱(地下车库除外)进线处应设置电气火灾探测器。 7.3.2 第7.2.4、7.2.5、7.2.6、7.2.7条规定的场所应设置电气火灾探测器。 7.4二级保护对象设置电气火灾监控系统要求: 7.4.1照明总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。 7.4.2 第7.2.4、7.2.5、7.2.6、7.2.7条规定的场所宜设置电气火灾探测器。 7.5学生宿舍、老人福利设施、幼儿园、盲人学校、聋哑学校,照明总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。 7.6国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,供电回路、配电箱进线处应设置电气火灾探测器。 7.7除高层建筑外的家具城、服装城、建材城、灯具城等火灾危险性大、人员密集场所,照明、电力配电箱进线处宜设置电气火灾监控系统。 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢1

电气火灾监控系统设计以及应用.pdf

功能名称功能说明额定工作电压Un 三相380V 单相220V、50Hz 额定工作电流In 16A~630A 短路保护探测器额定短路动作电流:3×In 探测器短路脱扣信号:220V 探测器短路动作时间:100ms、500ms、1s 过电流报警 探测器额定过电流动作电流: 1.15×In 探测器过电流动作特性:2ms内发出声光报警 剩余电流保护 探测器剩余电流动作报警整定值:100mA~800mA 探测器剩余电流报警输出时间延迟:<2ms 分级保护探测器一级脱扣延迟时间:1s 探测器二级脱扣延迟时间:500ms 探测器三级脱扣延迟时间:100ms 误合闸保护 当供电系统中发生短路时,监控系统使断路器断开,故障未排除工作人员合闸时,探测器控制断路器不能合闸,以保护供电线路和维修人员的人身安全。 故障显示预警 当受控主回路的工作电流达到或超过预警值时,监控系统发出声、光预警提示。探测器预警指示灯红灯常亮,监控设备呈橙色状态。 报警 当受控回路的工作电流达到报警值时,监控系统发出声、光报警提示。探测器报警指示灯红色闪动,监控设备显示红色状态并闪动。 故障智能识别监控设备通过不同的颜色表示探测器所监控位置的电流情况和探测器的工作状态等。 通讯 HBZH电气火灾监控系统采用分布智能式管理方式,探测器通过二总线把其处理的结果传递给监控设备,在监控设备显示处理结果,并保存。用户通过监控设备的监控故障显示功能来实现对整个系统的监控和故障的分析,实现了设备的系统智能化管理。 存储、显示、打印功能 监控设备能自动将探测器所监控位置的状态变化信息、预警动作、报警动作、脱扣动作、监控系统的 故障和发生的时间存贮在监控设备的数据库中,查询时可在屏幕上显示,并可打印。监控设备可保存最近20000次的信息,以便用户查询。

电气火灾监控系统知识大全

电气火灾监控系统知识大全 电气火灾监控系统是指当被保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号并能指示报警部位的系统。 电气火灾监控系统的设计与应用,主要依据的是国家标准中的相关条文:一.GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。二.GB50016-2014《建筑设计防火规范》,在条文10.2.7里规定:下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统。这些场所包括各种类型的影剧院、馆所、仓库、住宅小区、医院、商店、学校等等。 三.(1) GB50116-2013《火灾报警设计规范》,在条文9.1.2 里规定:电气火灾监控系统应由下列部分或全部设备组成:1.电气火灾监控器。2.剩余电流式电气火灾监控探测器。3.测温式电气火灾监控探测器。 (2) GB50116-2013《火灾报警设计规范》,在条文9.1.5里规定:在设置消防控制室的场所,电气火灾监控器的报警信息和故障信息应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示。但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。 尼特电气火灾监控系统主要由NT8021电器火灾监控设备,NT8122系列组合式电气火灾探测器,NT8123-225F组合式电气火灾监控探测器,NT8124测温式电气火灾监控探测器等组成。 NT8021电气火灾监控设备是尼特消防研制开发的新一代电气火灾报警监控设备,NT8021单机最大支持8个回路,每个回路252点,共2016点位容量监控。两总线(电源线信号线共用二总线)无极性通讯,最远传输距离可达到1000米。NT8122组合式电气火灾监控探测器,自带剩余电流互感器,当需要测量温度时候需要外配温度传感器,可带一路剩余电流互感器和1路温度传感器,占1~2 个点位,探测器和电气火灾监控设备采用无极性二总线制连接方式,无需另接电源,布线简单方便。 NT8123-225F组合式电气火灾监控探测器通过外接剩余电流互感器和温度 传感器采集被测线路上的剩余电流和温度。探测器和电气火灾监控设备采用无极性两线制连接方式,探测器最多可接3路温度传感器和1路电流互感器。占1~4个点位。 NT8124测温式电气火灾监控探测器是电气火灾监控系统温度信号处理的核心部分,监测线路过负荷,接触不良而引发的火灾探测,适用于各类配电柜的温度监测。设置在电缆接头,端子,重点发热部件等部位。探测器和电气火灾监控

相关文档
相关文档 最新文档