后张法预应力箱梁施工方案

一、工程慨况

二、场地布置

箱梁预制场地设在贝草夼大桥西北角路基北侧,征地范围及场地平

面图见附图.

1、制梁台座

台座采用 30cm厚 C30砼制作。制梁区内台座周围原地面整平压实后,开挖基槽,铺筑20cm厚 C20砼基础,再制作台座。台座制作时,跨中向下设,2cm 的预拱度,采用二次抛物线。

2、砼、材料运输道路

梁场内和梁场周围设置车辆进出的施工运输道路,道路硬化采用20cm 砼。

3、钢筋加工场地

钢筋加工场地设于预制场两端,用于钢筋加工、存放等,加工好的钢

筋分类挂牌存放,并搭设钢筋棚防护。

4、排水设施

制梁场区内地面按 2%排水坡设置,并于四周和存梁两台座中间设置排、截水沟,确保降水及施工用水顺利排出场外。三、主要技术措施

1、模板准备

外模采用大块定型钢模拼装,内模采用分节组合的形式。板缝中均嵌

入固定式弹性嵌缝条,保证不漏浆和梁体美观。

(1)外模

外模面板采用 6mm厚冷轧普通钢板,分段长度为 6.2m,即 30m箱梁外模长为( 4×6.2+0.9m),其中端头部分 0.9m 为横隔梁模板。面板加劲助及支架均采用 100×63×4.5 工字钢。工厂制作完毕之后运至工地,用砂轮

磨平焊缝,各块模板之间用螺栓联结。外模试拼装完毕后,应进行各截

面的尺寸和拼缝的检查合格后才能进行下步施工。外模与底座之间嵌有 U 型橡胶条,以防底部漏浆。底部拉杆每隔 1.0m 一根,另外,为了保证模板就位后支撑稳固,满足受力要求,模板支架每隔 5m设两根可调丝杆作为就位后的支撑。

立模时用龙门吊逐块吊到待用处,上紧拉杆及可调螺杆。拆除外模时,

拆除上下拉杆和接缝螺栓,松掉可调螺杆,逐步拆除。

(2)内模

根据箱梁内部尺寸及操作难度,内模每单件的尺寸以 1.2m 为宜。内模支架每隔 60cm一道,每个支架用 4 块焊接成三角形的独立支架和三根可调丝杆组成一个稳定的组合支架。

立内模先在拼装场地按 3.6~6m 拼装成节,待底板、腹板钢筋及成孔波

纹管绑扎安装完毕后,再将内模分节吊入箱梁内组拼,应定位准确、牢固。

为保证箱梁内模的位置,内模与钢筋间设置砼垫块,下部每侧间隔 2m左右用预制同标号混凝土垫块顶紧内模,底板也用预制同标号混凝土垫块作为

支撑。为了防止内模上浮,每隔 1.2m 在外模上设一道横梁,以此横梁为支

撑将内模用钢筋支架向下顶紧。

混凝土灌筑完成之后,待混凝土强度达到或超过设计强度的 50%时,即可开始拆除内馍。拆内模时先拆除截面处的楔形块,消除模板纵向的挤压

力,然后逐次拆除支架和组合模板,支架的拆除方式是先拆除下边一根可

调螺杆,再收紧斜向两根可调丝杆,使 4 个三角结构支架松动后取出,然后

再拆除组合模板。以此类推,即可将所有内模全部拆除。

(3)模板安装要求

模板安装完毕后,各部分尺寸的施工容许误差符合以下规定:

内部尺寸+5,0mm

相邻两板面高低差2mm

表面平整度5mm

预埋件中心线位置3mm

预留孔洞中心线位置10mm

预留孔洞截面内部尺寸+10,0mm

(4 )堵头模板的安装

箱梁堵头模板分为翼板堵塞头和两端堵头,翼板堵头因有翼板钢筋伸出梁

外,考虑外模的卸落和钢筋的位置,将翼板堵头做成“梳状”。待顶板钢筋绑扎完毕后将梳形板卡住钢筋即可,梳形板靠外模背椤支撑,当砼凝固之

后立即将梳形板撬出并凿毛。两端堵头因有钢筋伸出和锚下垫板的预埋因

此堵头分为 4 小块拼装,以便于拆除。

(5 )模板拆除

混凝土浇筑完毕后,视温度条件及时拆模,根据以往经验,平均温度

20 度, 且养生及时 ,24 小时后即可拆除模板。芯模的拆除,先拆除内部骨架

使面板与骨架分离后拆除倒角模板,再拆除两侧腹板,最后拆除顶板。芯

模拆除均采用人工进行。端头模板的拆除与外模同时进行,松拴后用撬棍

拆除。外模拆除时,先卸落模板。再利用龙门吊移位。

2、钢筋制作及安装

(1)原材料的技术要求

钢筋应具备原生产厂的质量证明书,运到工地后,按规范要求进行抽

样检查,各项指标均需满足规范要求。

钢筋焊接采用搭接双面焊连接,并按规定提取试样,做拉力和冷弯试验,焊接质量应符合有关规定。

加工成形的钢筋应堆放在防雨棚中,并加以标识,以防混用。

(2)钢筋骨架的绑扎安装

钢筋绑扎前先清理底模并涂一层脱模剂,钢筋的绑扎顺序为先绑扎底板

和腹板钢筋,再进行预应力波纹管的安装和定位,预应力管道的成孔采用

波纹管。波纹管的定位根据设计坐标采用φ8 圆钢弯成圆形套住波纹管并将其焊接在腹板钢筋上,直线段 1m道,曲线面 0.5m 一道。待内外模立好后再绑扎顶板钢筋。每个断面的钢筋接头不超过50%,并按规定错开。由于箱梁各截面尺寸比较小,钢筋加工必须准确且保护层垫块尺寸和数量必满

足设计要求。钢筋工程施工时注意伸缩槽口钢筋,护拦钢筋,钢筋网的间距位置容许误差必须符合以下要求:

二排以上±5mm

主筋间距

±10mm

同排

箍筋、横向水平筋0,-20mm

长±10mm

钢筋骨装

±5mm

高、宽

弯起钢筋位置±20mm

钢筋保护层厚度±5mm

对于泄水孔、通气孔、伸缩缝、支座钢筋,吊装孔及护栏等预埋钢筋,

预埋时必须保证其位置正确,注意不要遗漏。

3、预应力孔道设置

箱梁腹、底板预应力孔道均用圆形波纹管成孔,梁顶板负弯矩区钢铰

线束采用扁形波纹管成孔。波纹管安装时波纹方向与穿束方向一致。波纹

管接长采用大一号的波纹管套接,套接长度均为40cm左右,按设计间距设“井”字形定位钢筋固定孔道位置,孔道定位误差应小于8mm。

为了保证孔道畅通,采取的措施是:

(1)孔道接头处用胶带纸缠绕,加强接头的严密性,内部穿塑料管防

止波纹管变形或损伤。

(2)在波纹管附近电焊钢筋时,对波纹管加以防护,焊完再细致检查。

(3)浇筑砼时,振捣人员应熟悉孔道位置,严禁振动棒与抽拔棒和波

纹管接触,以免波纹管受伤,造成成孔尺寸偏差过大或波纹管漏浆。

(4)加强岗位责任制,严格执行孔道安装操作工艺要求。

4、混凝土的施工

(1)配合比的选定

选定配合比前,对粗细骨料、水泥、拌和用水和外加剂等原材料进行

单项抽检试验,符合规范要求后方可使用。对于每批到场水泥均要进行抽检。

选定配合比时,根据不同的含砂率、水灰比、外加剂等进行多组设计

比较,除满足砼强度和弹模要求外,还要确保砼灌筑顺利和砼外表质量,

尽量减少表面气泡。配合比须经监理工程师同意批准后使用。

根据此箱梁钢筋密,振捣难,以及泵送砼等特点,在考虑砼设计配合

比时,砼的塌落度拟适当加大,并对粗细骨料粒长及级配进行严格控制。

3

水泥用量不大于500kg /m 。含砂率40%左右,砂的细度模量控制在2.6~3.0 之间。

(2)砼的浇筑

预制箱梁单独使用一台套强制式搅拌机,由罐车运至预制场地再由用

龙门吊配吊斗运至浇筑地点。混凝土尽量减少浇筑时间。凝土入模直接采

用龙门配吊斗溜放,人工控制速度和溜放位置。底板混凝土的入模采用从

芯模活动顶板开口处。直接下料的方式,腹板及顶板砼入模方式为吊斗直

接下料。

浇筑顺序先浇筑底板砼(长一般8m左右)再转回浇腹板和顶板砼,这样即能防止浇筑腹板时底板返浆,又能防止腹板和底板砼由于入模时间不

同而产生冷缝,依此施工过程,底板、腹板砼交替进行直至箱梁完毕。

腹板的浇筑分为多次浇筑,砼入模应对称入模。对称振捣以防两侧产

生的振动力不一致,使芯模产生偏位。砼浇筑的时效性很强,是箱梁预制

的关键,在底板砼凝固前必须立即清理底板,防止芯模模板被砼埋住而拆

不出来。

振捣方式:采用附着式振动器并配以插入式振动器振捣的方式。在腹

板钢筋密集处,插入式振动器难以发挥作用的地方,用捣固铲人工捣固配

合附着式振动器振捣。插入式振动器的移动间距不大于 50cm,捣固铲的移动间距不大于 30cm,插入式振动器每次插入下层砼的深度宜为 5~10cm。无论是使用插入式振动器或是捣固铲,都必须将架在骨架上的砼捣下去,以防将后浇注的砼架空。附着式振动器的振动要由有经验的人员专人指挥,

短振勤振,每一振点的累积振动时间在 20 秒以内,以砼不再沉落,不出现气泡,表面呈现浮浆为度,且灌筑上层砼时,不开启下层己筑好砼部分的外部

振动器。

为防止波纹管在砼浇筑过程中进浆在波纹管内穿一根软质胶管来回抽

动,砼浇筑完毕后,将其全部抽出。

顶板浇注完毕开始初凝时,需用抹子进行收面,并将表面划毛。

(3)砼的养护

a、自然养护

拆模后,自然温度大于 10℃,应对梁体砼表面洒水养护,优选养护剂

或洒水养护,时间不得少于 7 天,洒水养护次数随气温变化而定,白天不宜

超过 2 小时一次,向阳和向风面多洒一次水,洒水次数应能使砼表面保持充

分潮湿为度。

如早期采用蒸汽养护,虽砼强度己达设计要求,但后期仍用自然养护,

其洒水办法按自然养护办理。

b、砼试件的制做与养护

对于梁体用蒸汽加热法养护,除制取标准养护试件外,同时制取与梁

体同条件蒸汽养生后再在标准条件下养护到28d 的试件,以检查经过蒸养后砼 28d 强度,另外还需制取2~3 组与梁体同条件蒸汽养护试件,以控制降温及张拉前的梁体强度。结束恒温养护前,必须对试件做抗压强度检验,

若强度达到90%设计强度,才可结束恒温时间,开始降温,否则应继续恒

温蒸养。

5、预应力工程。

张拉时,先按编号双束对称张拉底板、腹板束;顶板钢铰线在相邻两

孔箱梁架设后并完成纵向湿接缝和墩顶部湿接头后,采用单根钢铰线逐根

张拉到位后完成连续。

(1)材料和设备检验

预应力钢束采用低松弛高强度预应力钢绞线。锚具和夹具的类型须符

合设计规定和预应力筋张拉的需要,而且须经过有资质的质检单位作技术鉴定,出厂前应由厂方按规定进行检验并提供质量证明书。张拉机具(千斤顶、油泵)与锚具配套使用,应在进场时进行检查和校核。千斤顶与压力表配套

校验,以确定张拉力与压力表读数之间的对应关系。其校验频率一般不超过

6 个月或 200 次以及在千斤顶使用过程中出现不正常现象时,必须重新校验。

(2)预应力筋下料、绑扎

钢铰线按设计图要求下料,下料长度=工作长度 +1300mm(工作长度为

两端锚具之间的预应力筋长度),下料采用砂轮锯切割,在切口处两端 20mm 范围内用细铁丝绑扎牢固,以防止头部松散,禁止用电、气焊切割,以防

热损伤。钢铰线应梳整分根、编束,每隔 1.5m 左右绑扎铁丝,使编扎成束

顺直不扭转。编束后的钢铰线应顺直按编号分类存放。

(3)穿束

穿束前用铁锥体来回清孔并用压力水冲洗孔道内杂物,观测孔道有无

串孔现象,再用风吹干孔道内水分。预应力束的搬运,应无损坏、无污物、

无锈蚀,且应多支点支承,支点距离不得大于3m,端部悬出长度不得大于1.5m。由于钢束重量小,穿束用人工进行,如若困难采用穿束用卷扬机牵

引,后端用人工协助。

(4)预应力张拉。

箱梁砼浇筑的同时制作砼试块,与箱梁同等条件下养生,当砼强度

达到设计强度的90%时,方可张拉正弯矩区预应力束。预应力张拉施工前

先对所用千斤顶通过计量部门进行核定。

根据设计计算张拉力。

五孔: F=5×σ k×A=5×0.75 ×1860× 140=976.5KN

四孔: F=4×σ k×4=4×0.75 ×1860× 140=781.2KN

张拉程序:由于预制箱梁使用是具有自锚性能的锚具和低松驰力筋,

因此张拉程序:

σ-初应力 - σcon(持荷 2mm锚固)

σc on 为张拉控制应力,包括预应力损失值。

具体张拉方法采用两端对称张拉,张拉过程实行应力和伸长量的双重

控制,实行伸长量与理论伸长量误差不允许超过6%,如超出范围,则停止张拉,查清原因后方可继续施工。

负弯矩预应力张拉 : 连接连续接头段钢筋,绑扎横梁钢筋,设置接头板

束波纹管并穿束,在日温最低时,浇注接头、中横梁及其两侧与顶板负弯

矩同长范围内的桥面板,达到设计强度的95%后,张拉顶板负弯矩预应力钢绞线束,每联箱梁形成连续的步骤按施工顺序图进行。

预应力束采用两端双束对称张拉,张拉程序为

0→0.1 σcom(初应力 ) →1.05 σcom(持荷 5min)→σ com(锚固 )

预应力以控制应力为主,伸长量作为校核。要求计算伸长量与实测伸长

量之间的误差为± 6%。超过时应分析原因并采取措施加以调整后方可继续

张拉。

全梁断丝、滑移总数不得超过钢丝总数的 1%,且每束钢铰线断丝或滑丝不得超过 1 丝,否则须采取补救措施。张拉时,要作好记录,发现问题及时

补救。

(5)孔道压浆

预应力束全部张拉完毕后,应有检查人员检查张拉记录,经过批准后

方可切割锚具外的钢铰线并进行压浆准备工作。切割时应防止锚塞退火引

起滑丝。张拉工作完毕后,应尽快进行压浆工作,一般不得超过14d。

压浆水泥选用与梁体同标号普通硅酸盐水泥,出厂日期不超过一个月,并掺减水剂,水灰比不大于 0.45 ,拌合后 3 小时泌水率不超过 2%。水泥浆中掺用的外加剂,其掺量应由试验确定。水泥浆的拌制采用连续方法进

行,每次自调制至压入孔道的时间不超过30-45min 。压浆设备采用活塞式

压浆泵,压浆能力以0.7Mpa 恒压作业。压浆完毕后,及时清理透气孔。

(6)封端及修整

孔道压浆后将梁端水泥浆冲洗干净,清除垫板、锚具及梁端砼的污垢,并将梁端凿毛处理,对有伸缩缝的一端按设计要求立模施工,封端砼标号

与梁体相同。

6、预制箱梁的施工注意事项:

1)箱梁底模施工要确保预拱度的准确,并且在预制过程中不下沉。

2)波纹管固定要牢固,放入芯模前要检查波纹管坐标是否准确。

3)砼浇筑前检查模板各部尺寸及角度符合要求后才能浇筑。

砼振捣采用插入式振动棒进行振捣,每层厚度不超过 30cm。所有振捣时间均控制在砼不在下沉和表面砼浆为原则,砼振捣时注意波纹管及各种

预埋筋。

7、箱梁安全生产措施

1)、建立健全各工种、各施工环节下的施工安全规章制度,做好上岗前职工安全施工培训工作;特殊工种必须持安全考核证,严禁无证操作。作业人员均应做到“三不伤害” ,即:不伤害自己,不伤害别人,不被他人伤害;做到“三不违” ,即:不违章作业,不违章操作,不违反劳动纪律。

2)、严格按施工工艺、施工操作规程、施工方案等相关安全条款的要

求进行施工。所有施工操作人员必须穿工作服、戴安全帽,尤其是高空作

业必须穿防滑鞋,身系安全绳。工作时严禁打闹嬉戏、擅离工作岗位。

3)、酒后严禁驾驶任何机动车辆。任何机动车辆不得“带病”行驶。

机动车辆在道路上行驶、停放必须遵守交通规则。

4)、夜间施工,必须配置好照明设备,并在危险处设隔离棚、防护网

等,确保施工人员和机械设备的安全。

5)、高空作业范围内,设高空防坠网及其地面明显标志,防止人

员坠落及高空落物伤人(或车辆机械、设备)。吊装作业区严禁非人员进入,所有人员均不得在起吊运行的吊物下站立。患有高血压、心脏病、癫痫病、贫

血病等高处作业禁忌症的人员,不得从事高处作业。加强与当地气象部

门之间的联系,遇到有六级以上(含六级)大风、大雾天、冰雪天等恶劣

气候,不得进行露天作业,同时应做好做好临建工棚等设备、设施、结构

的安全工作。

6)、参加吊装作业人员必须持证上岗。吊装作业区域必须设置安全警

示标志,无关人员不得进入吊装作业范围。

7)、拆除作业必须按照技术安全文明规定的程序和步骤进行、采取严

格的保护措施,严禁违章冒险蛮干。

8)、生产用电:没有电工持证,严禁从事电工作业。从事电气设备和

线路维修时,需有人监护。不得超负荷使用电气设备。检修电气设备时,

必须切断电源,并在拉闸处悬挂“有人操作,严禁合闸”的禁示牌。必要

时,由专人监护,严防他人误合闸。

9)、防火防爆:没有焊工操作证,严禁进行焊接、切割作业或私自用

焊、割设备。车间、油库、木工棚、氧气、乙炔储存棚(库)、发电机房和物资库房等禁火区内,禁止吸烟,明火,应使用防温灯具。并按国家有关部门的要求设置,做好安全防火工作。

10)、在施工车辆与地方交通干扰大的交叉地点,设明显标志并派专人

指挥交通。

11)、实行安全施工一票否决制,确保施工万无一失,把事故隐患消灭

在萌芽状态,真正做到预防为主。

后张法预应力砼箱梁预制施工工艺框图

平整场地

钢筋下料成型

钢绞线下料编束

双控

符合要求

地基处理

制作台座中线标高检查

绑扎底板及肋板钢筋

钢筋、波纹管下料安装波纹管

安装侧模

支内模板、顶模板

安装锚垫板

绑扎顶板钢筋、安装波纹管

浇腹板、顶板砼试件制作

养生,拆内外侧模

试件检测穿钢绞线

张拉锚固

符合张拉强度

压浆水泥浆配制

封锚试件制作移梁存放试件检测

后张法预应力空心板张拉施工方案

后张法预应力空心板张拉施工方案 一、工程概述 我标段共有中桥五座,通道一道,设计均为16m后张法预应力砼空心板,砼标号为C50,本标段共有后张预应力空心板520片。 二、施工准备工作 1、原材料准备 钢筋采用唐钢生产的Ⅰ、Ⅱ级钢筋,钢绞线采用烟台鞍钢斯凯特钢丝有限公司生产的钢绞线,锚具采用河南开封中原预应力工艺设备厂生产的锚具,水泥采用冀东水泥股份有限公司生产的P.O42.5R水泥,砂采用抚宁洋河砂场的砂。 水采用自打井饮用水,外掺剂采用秦皇岛顺凯达建筑材料有限公司的SKD-5型减水剂,以上各种原材料经检验均符合《技术规范》要求,并经监理工程师认可,进场数量满足目前施工要求。 2、机械设备准备 (1)120KW发电机1台,30KW发电机1台,30T龙门吊二组,钢筋切断机1台,成型机1台,闪光对焊机1台,电焊机4台,HZS50型混凝土拌和楼2座,ZL30型装载机2台,振捣棒20根。混凝土拌和站已经计量部门标定完毕,具备生产能力。 (2)张拉配套设备4套(千斤顶、高压油泵、压力表),已经校验符合要求。 (3)锚具、夹具、连接器等经检测符合《技术规范》要求。 3、施工组织机构及技术交底

由桥梁副经理田春孝负责生产安排,桥梁三队负责施工,技术员2名,试验员2名,现场管理人员5名,技术工20名,普工40名。 施工前对全体施工人员进行一次详细的技术交底和安全交底,主要包括施工工艺、方法、操作过程、质量控制要点及质量检验标准、方法,以及安全操作规程和安全注意事项。 三、施工工艺 1、预制场的布设 预制场共承担520片后张法预应力空心板的预制工作。根据施工工期要求,本工程在预制场内建造56个底模,底模用C30砼浇筑而成,中间砼厚度为35cm,端头2m砼厚度为45cm,端头3m铺设钢筋网,间距为20c m×20cm。 2、预应力施工 1)、预应力孔道成孔 采用预埋金属波纹管成孔工艺。波纹管要求无损伤、不变形,用于制造金属波纹管的低碳钢带其厚度不宜小于0.3mm。置于现场的波纹管,下部每隔2m设一方木,使其离地30cm以上,并在四周设排水沟,防止波纹管进水生锈。 在绑扎钢筋骨架时,用Φ8钢筋焊成方形定位骨架。定位架沿梁长方向每50cm设一道,焊在构造钢筋上,使波纹管在浇注混凝土时不上下左右移动,保证波纹管位置准确。 2)钢束的下料、编束和穿束 钢束采用机械方法进行调直,不能损坏钢丝。 钢束下料用砂轮切割机。钢束下料长度既要满足使用要

后张法预应力箱梁施工方案.docx

后张法预应力箱梁施工方案 一、工程慨况 二、场地布置 箱梁预制场地设在贝草夼大桥西北角路基北侧,征地范围及场地平 面图见附图. 1、制梁台座 台座采用 30cm厚 C30砼制作。制梁区内台座周围原地面整平压实后,开挖基槽,铺筑20cm厚 C20砼基础,再制作台座。台座制作时,跨中向下设,2cm 的预拱度,采用二次抛物线。 2、砼、材料运输道路 梁场内和梁场周围设置车辆进出的施工运输道路,道路硬化采用20cm 砼。 3、钢筋加工场地 钢筋加工场地设于预制场两端,用于钢筋加工、存放等,加工好的钢 筋分类挂牌存放,并搭设钢筋棚防护。 4、排水设施 制梁场区内地面按 2%排水坡设置,并于四周和存梁两台座中间设置排、截水沟,确保降水及施工用水顺利排出场外。三、主要技术措施 1、模板准备

外模采用大块定型钢模拼装,内模采用分节组合的形式。板缝中均嵌 入固定式弹性嵌缝条,保证不漏浆和梁体美观。 (1)外模 外模面板采用 6mm厚冷轧普通钢板,分段长度为 6.2m,即 30m箱梁外模长为( 4×6.2+0.9m),其中端头部分 0.9m 为横隔梁模板。面板加劲助及支架均采用 100×63×4.5 工字钢。工厂制作完毕之后运至工地,用砂轮 磨平焊缝,各块模板之间用螺栓联结。外模试拼装完毕后,应进行各截 面的尺寸和拼缝的检查合格后才能进行下步施工。外模与底座之间嵌有 U 型橡胶条,以防底部漏浆。底部拉杆每隔 1.0m 一根,另外,为了保证模板就位后支撑稳固,满足受力要求,模板支架每隔 5m设两根可调丝杆作为就位后的支撑。 立模时用龙门吊逐块吊到待用处,上紧拉杆及可调螺杆。拆除外模时, 拆除上下拉杆和接缝螺栓,松掉可调螺杆,逐步拆除。 (2)内模 根据箱梁内部尺寸及操作难度,内模每单件的尺寸以 1.2m 为宜。内模支架每隔 60cm一道,每个支架用 4 块焊接成三角形的独立支架和三根可调丝杆组成一个稳定的组合支架。 立内模先在拼装场地按 3.6~6m 拼装成节,待底板、腹板钢筋及成孔波 纹管绑扎安装完毕后,再将内模分节吊入箱梁内组拼,应定位准确、牢固。 为保证箱梁内模的位置,内模与钢筋间设置砼垫块,下部每侧间隔 2m左右用预制同标号混凝土垫块顶紧内模,底板也用预制同标号混凝土垫块作为 支撑。为了防止内模上浮,每隔 1.2m 在外模上设一道横梁,以此横梁为支

预制预应力箱梁施工方案..

兴联东路跨京广铁路立交桥预制 预应力箱梁施工方案 1工程概况 1.1施工设计图号:湖南中大勘测设计研究院《兴联路立交桥(京广下K1555+156.54)》施工图设计图号:施桥06~施桥40。 1.2 制(存)梁场地布置 本桥三种跨径的箱梁共156片:其中27m跨预应力箱梁36片;30m跨预应力箱梁96片;43m跨预应力箱梁24片。单片箱梁体积大,最重43m跨边梁重约155t。预应力箱梁的预制和安装是该工程施工的重点和难点。箱梁在现场制梁场预制,拟备用4套钢模。根据现场实际情况和业主提供的施工场地,从该桥13#台尾起向东(K1+315~K1+565)长250m、宽46m(为三标段形成的道路路基面)作为预制箱梁场地,面积为11500m2。场地内制梁场用厚30cmC20素砼进行硬化处理,存梁场和场内通道采用泥结碎石地面。场地两侧布设400mm×400mm排水沟,以免路基不均匀沉降。具体布置详见附后的《制梁场平面布置图》。预制场内设箱梁预制台座15个:其中跨径为30m(27m)的设台座10个;跨径为43m(30m)的设台座5个。底座用厚25cmC30素砼浇筑,并在台座两端设B×L=3m×6m的双层钢筋网片。为保证桥梁的平整,制梁台座面按跨径分别设向下的预拱度:27m 跨箱梁跨中设1.4cm;30m跨箱梁跨中设1.6cm;43m跨箱梁跨中设2.4cm。预拱度可采用圆曲线型或抛物线型。 台座面用厚5cmC50水磨石。底模横向每隔1.5m在胎模面下5cm预埋Φ20mmPVC套管,以便安装制梁钢模下部的对拉螺杆。因梁面上不设吊环,采用

钢丝绳按兜托法吊移梁,故应在底模座上距梁端各≤0.9m处设宽30~40cm横向槽口,上盖10mm厚钢板,供吊移梁时承托下横梁穿过。为防止存梁区地基下沉而破坏梁体,存梁区在距梁端≤0.9m处用M10浆砌片石砌筑(或用木枕)搁置横梁,浆砌片石墙厚100cm、高60cm,上设承托吊移梁的宽30~40cm横向槽口。 1.3龙门吊的设计与拼装 梁体吊运采用双塔龙门吊,龙门吊由工厂设计,现场拼装。设计起重能力160T,跨径15.0m,高8.0m。龙门吊横梁顶安装2台80T固定式起吊系统,包括卷杨机、滑轮组、吊点。 龙门吊轨道铺设长度220m,采用双轨(43kg/m重轨)方式,轨道基础为浆砌片石,用20cm厚砼找平,其上铺枕木。 2预应力箱梁制作 2.1 本桥桥孔跨径分别为:27m、30m、43m三种。全桥预制的箱梁分4个制作段,其顺序(按先左幅后右幅)分别为:4×30m+4×30m+2×43m+3×27m。预制时注意连续端和非连续端的顺序。其中第四孔(主跨)43m箱梁跨越京广铁路捞刀河车站南头5股铁路既有线。 2.2 后张法预应力箱梁施工工艺框图如下:

后张法预应力梁张拉工程施工组织设计方案

雨坝子大桥梁、板预应力拉方案 一、编制依据 依据汶马路LJ1合同段设计图纸及相应的施工技术规,特编制本方案。 二、拉准备 (一)人员的组织配备 根据本标段梁的结构型式和数量,我们将选择具有与本标段相应结构型式预制梁拉经验的、责任心强的技术工人和工程技术人员,组成拉班组,并在拉开始前进行技术交底,以完成此项工作。 (二)物资准备 物资准备工作分材料准备和设备准备。拉前必须充分做好各项工作,以确保拉工作的连续性。 ●材料的准备 拉前必须储备好拉用的工具夹片和工作夹片,其工具夹片每班组必须备用2套,工作夹片备用多于一片梁的夹片数量;另外还需储备足够数量的水泥、膨胀剂、液压油(油泵用)。 ●设备的配备 为确保拉和压浆工作的顺利进行,拉设备包括液压千斤顶、油泵、压浆机及砼拌和机等。 三、工序说明及流程 1、预留孔道(即波纹管的安装)。在骨架钢筋绑扎成型后进行波纹管的安装,开始固定波纹管。波纹管按设计图纸进行定位,用U

型钢筋卡固定牢固,防止砼浇注时波纹管移动。砼浇注前检查波纹管的位置与完好性,以防止水泥浆流进管道。 2、钢绞线的制备及安装。钢绞线按设计要求采用φs15.20mm钢绞线,钢绞线下料时采用砂轮切割机。穿孔时先清孔,然后采用人工穿孔,穿孔结束后,检查整个钢束是否在波纹管里自由滑动。 3、立模、浇筑砼。 4、拉。按设计要求空心板箱梁砼强度达到100%时可进行拉;盖梁达到7天龄期,砼强度85%时可进行拉。拉前需校订千斤顶及油压读数表,以确定拉力与读书表的曲线关系。 5、拉参数计算 1)梁板预应力拉参数计算见下表 梁板预应力拉参数计算表 2)盖梁预应力拉参数计算见下表 盖梁预应力拉参数计算表 5、锚固。打开高压泵截止阀,拉缸油压缓慢降到零,活塞回程,锚具夹片即自动跟进锚固,锚具外多余钢绞线采用砂轮切割机切除。 6、孔道压浆。在拉结束后24小时进行,较集中的孔道,先连续压浆完成,避免发生串浆现象。压降时自梁的任一端压入,待梁的

后张法预应力空心板梁施工工艺流程图

后张法预应力空心板梁施工工艺流程图 美文欣赏 1、 走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。 2、 人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候 储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生! 3、 春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀, 乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜 窗的芬芳,回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。 4、 好好享受生活吧,每个人都是幸福的。人生山一程,水一程,轻握一份懂 得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。 5、 漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。月的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路, 彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然,而是经历;幸福不是状态,而是感受。 6、 疏疏篱落,酒意消,惆怅多。阑珊灯火,映照旧阁。红粉朱唇,腔板欲与 谁歌?画脸粉色,凝眸着世间因果;未央歌舞,轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣薄,何似院落寂寞。风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说? 7、 经年,未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆,霓裳舞中残娇靥。冗长红尘中,一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞,清殇如水。寂寞琉璃,荒城繁心。流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中,一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然,花祭唯美。邂逅的情劫,淡淡刻心。那些碎时光,用来祭奠流年,可好? 8、 缘分不是擦肩而过,而是彼此拥抱。你踮起脚尖,彼此的心就会贴得更近。 生活总不完美,总有辛酸的泪,总有失足的悔,总有幽深的怨,总有抱憾的恨。生活亦很完美,总让我们泪中带笑,悔中顿悟,怨中藏喜,恨中生爱。 支立、安装内模 绑扎上部钢筋 穿金属波纹管及定位固定 支立、安装侧模 安装端头模板 检测、校正模板 绑扎剩余钢筋 灌注砼 砼养护 拆模 穿预应力钢绞线 张拉、压浆 封端

预应力混凝土后张法施工工艺

预应力混凝土后张法施工工艺

摘要:文章主要介绍了后张法预应力混凝土的概念、后张法预应力混凝土小箱梁施工工艺流程、施工中的注意事项和操作规程中的一些要求。 关键词:后张法;预应力;混凝土;施工工艺;张拉 正文: 后张法预应力混凝土施工工艺指的是先浇筑水泥混凝土,待达到设计强度的75%以上后再张拉预应力钢材以形成预应力混凝土构件的施工方法。 具体操作步骤为:先制作构件,并在构件体内按预应力筋的位置留出相应的孔道,待构件的混凝土强度达到规定的强度(一般不低于设计强度标准值的75%)后,在预留孔道中穿入预应力筋进行张拉,并利用锚具把张拉后的预应力筋锚固在构件的端部,依靠构件端部的锚具将预应力筋的预张拉力传给混凝土,使其产生预压应力;最后在孔道中灌入水泥浆,使预应力筋与混凝土构件形成整体。 1.后张法的分类: (1)按预应力筋与混凝土的粘结形式分为: 有粘结预应力混凝土 先浇混凝土,待混凝土达到设计强度75%以上,再张拉钢筋(钢筋束)。其主要张拉程序为:埋管制孔→浇混凝土→抽管→养护穿筋张拉→锚固→灌浆(防止钢筋生锈)。其传力途径是依靠锚具阻止钢筋的弹性回弹,使截面混凝土获得预压应力,这种做法使钢筋与混凝土结为整体,称为有粘结预应力混凝土。 有粘结预应力混凝土由于粘结力(阻力)的作用使得预应力钢筋拉应力降低,导致混凝土压应力降低,所以应设法减少这种粘结。这种方法设备简单,不需要张拉台座,生产灵活,适用于大型构件的现场施工。 (2)无粘结预应力混凝土 其主要张拉程序为预应力钢筋沿全长外表涂刷沥青等润滑防腐材料→包上塑料纸或套管(预应力钢筋与混凝土不建立粘结力)→浇混凝土养护→张拉钢筋→锚固。

悬浇预应力箱梁施工方案

悬浇预应力箱梁施工方案 一、施工概况 石期市湘江大桥4~8#桥段采用50+80+80+50 单箱单室变高度预应力砼连续箱梁,中支点梁高4.6m,跨中梁高2.2m,箱梁梁高变化遵循二次抛物线;箱梁顶板全宽为 12.5m,底板宽度为7.5m,顶板厚度均为0.30m,底板厚度为由墩顶0.50m按二次抛物线渐变成跨中0.28m;顶板悬臂长2.5m,根部厚0.65m,腹板厚度分别为0.65m、0.55m及 0.45m,分两个节段渐变;箱梁端部设置1.5m厚的端横梁,中支点设置2.5m厚中横梁,中横梁上设过人洞并在5、& 7#墩中横梁附近处的箱梁底板上设置进人检查孔。 本桥箱梁梁高系指腹板外缘处顶板顶面至底板底面的高度。2%的桥面横坡由箱梁腹板高度调整。 箱梁分段浇筑“ T”构,100号梁段长11.0m,其余101?109号梁段分段长为 5X3.5m+2X4.0m,中、边跨合龙段均为2.0m,100号段采用搭设托架浇筑,边跨现浇段采用支架现浇,其余梁段采用挂篮悬浇。 主桥箱梁采用双向预应力体系,分为纵向预应力束、箱梁纵向分100号段、悬臂浇注段、合拢段及边跨现浇段,其100号段11m悬臂纵向分段长度为3.5m X 4+4n X 4,合拢段2.0m,边跨现浇段为8.84m。 主桥连续箱梁悬臂段分别独立采用三角挂篮悬臂浇筑法施工,全桥共投入3 套(6个)挂篮,各“ T”构同时施工。悬灌梁段均一次浇筑成型,并在底板砼凝固以前全部浇筑完毕,避免裂纹的产生。 100#段采用在系梁上搭设大直径钢管支架法现浇,由于体积较大,钢筋及预应力管道较多,横隔梁处采用予埋玻纹管, 用循环水降温以避免发生温度收缩裂缝;整个浇筑一次成型,且必须保证浇注质量。 边跨现浇段采用搭设碗扣式满堂支架施工,一次浇筑成型。 合拢段采用在箱梁体内设置固结劲性骨架、安装钢筋及波纹管,利用单个挂篮及其模板组成的吊架法施工,在气温该天最底时一次浇筑成型,合拢顺序为:边跨—中跨。 二、主要施工方案 1、箱梁施工工艺流程

13米后张法预应力空心板梁的施工

13米后张法预应力空心板梁 施工方案 1、概述 德昌高速公路余干互通连接线桥梁工程采用13米简支预应力空心板,为保证工程质量和速度,在施工中探索出切实可行的简便快捷施工方法,既保证了工程质量又保证了工程速度。 2、施工工艺 板梁施工流程:平整场地、铺设碎石垫层→测量放样(反拱度1.5厘米)→立模、底模角铁、预留管埋设→底模砼浇筑→底模钢板与角铁焊接→涂石腊隔离剂→绑扎钢筋→测放波纹管→钢绞线下料、穿入波纹管并编束固定→立侧模→安装锚具、底板封头模板安装→清理、浇筑底板砼→芯模安装固定→校正固定锚具封头模板→浇筑砼→养护→张拉、注浆、封头砼浇筑→安装。 3、施工质量控制 ①底模侧模 为保证板梁底面外观的光洁度和现浇底座再次利用减少成本考虑,底模采用现浇底座上薄膜垫底并抹黄油层处理,侧模采用钢模,

利用12槽钢和16圆钢对拉固定模板,保证尺寸准确封头板采用钢板制作,用镙丝固定于侧模上。 ②芯模 板梁设计时板两头是封闭的,钢筋为整体结构,内模不具备拆出的条件,因此解决内模是关键的技术问题,经过技术、经济等多方考虑,为提高施工板梁施工速度,减少浇筑时间,采用气囊,气囊进场后对其进行质量检查,合格后才能用于施工中。 ③波纹管 板梁预应力采用后张法施工,波纹管施工很关键,直接影响到板梁张拉质量,施工时按设计在底模上放样定位,用钢筋固定于钢筋骨架上,波纹管接头加套管用透明胶带纸包裹严密,以防止砂浆漏入波纹管内,焊接支架时焊渣不得掉在波纹管上防止弄坏管道。 ④钢筋、钢绞线 预应力板钢筋数量较少,施工时按设计图纸规范施工,防止由于施工不当造成裂缝。为方便以后的施工,避免波纹管在浇筑中变形,造成钢绞线无法穿入,在浇砼前预先穿入钢绞线,钢绞线下料时,用砂轮切断机切断,长度留张拉尺寸,钢绞线穿入后应在板俩头一一对称,防止缠咬在一起影响张拉,砼浇筑过程中振捣器不得碰到波纹管,在砼浇筑结束后终凝前板俩头用人工反复抽拔每根钢绞线,使每根钢

预应力工程(后张法)施工方案(模板)

XX项目预应力(后张法)工程施工方案 项 目 效 果 图 编制: 审核: 审批: 编制单位:专业分包单位名称

目录 一、工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------- 3 二、编制依据 ------------------------------------------------------------------------------------- 4 三、施工方法设计 ------------------------------------------------------------------------------- 4 四、人员部署及施工计划 ---------------------------------------------------------------------- 7 1、人员部署--------------------------------------------------------------------------------- 7 2、机械设备计划--------------------------------------------------------------------------- 8 3、主要施工材料计划表------------------------------------------------------------------ 9 4、施工进度计划--------------------------------------------------------------------------- 9 五、材料进场要求 ------------------------------------------------------------------------------- 9 六、预应力施工工艺和技术措施 ------------------------------------------------------------ 11 1、施工工艺-------------------------------------------------------------------------------- 11 2、具体施工方法-------------------------------------------------------------------------- 11 2.1穿设波纹管 ---------------------------------------------------------------------------- 11 2.2安装端部配件 ------------------------------------------------------------------------- 11 2.3、穿设预应力筋----------------------------------------------------------------------- 12 2.4、混凝土浇筑-------------------------------------------------------------------------- 12 2.5、预应力张拉-------------------------------------------------------------------------- 13 2.6、预应力孔道灌浆-------------------------------------------------------------------- 14 2.7、张拉端封堵-------------------------------------------------------------------------- 15 七、工程质量保证措施 ------------------------------------------------------------------------ 15 1、质量标准-------------------------------------------------------------------------------- 15 2、质量控制-------------------------------------------------------------------------------- 16 八、安全生产保证措施 ------------------------------------------------------------------------ 17 1、一般控制措施-------------------------------------------------------------------------- 17 2、具体控制措施-------------------------------------------------------------------------- 18 九、企业、人员资质 --------------------------------------------------------------------------- 19 十、附件 ------------------------------------------------------------------------------------------ 20

25m小箱梁后张法预应力张拉计算与应力控制

专项施工方案审批表承包单位:合同号:

工程 箱 梁 张 拉 伸 长 量 计 算 书 工程项目部 二0一五年十二月七日 工程25m箱梁

预应力张拉伸长量计算 1 工程概况 (1)跨径25m的预应力混凝土简支连续箱梁,梁体高度1.4m,宽度2.4m,采用C50混凝土, (2)钢绞线规格:采用高强低松驰钢绞线Φs15.2规格,标准抗拉强度fbk=1860Mpa,公称截面面积140mm2,弹性模量根据试验检测报告要求取Ep=1.93×105Mpa。钢束编号从上到下依次为N1、N2、N3、N4,其中: 中跨梁:N1为4Φs15.2,N2、N3、N4为3Φs15.2; 边跨梁:N1、N2、 N3为4Φs15.2, N4为3Φs15.2; (3) 根据施工设计图钢绞线张拉控制应力按75%控制,即σcon=1860×75%=1395Mpa,单股钢绞线张拉吨 位为:P=1395×140=195.3KN,3股钢绞线张拉吨位为:F=195.3×3=585.9KN,4股钢绞线张拉吨位为:F=195.3×4=781.2KN,采用两端张拉,夹片锚固。 (4) 箱梁砼强度达到90%以上且养护时间不少于7d时方可张拉,张拉顺序N1、N3、N2、N4钢束。 (5) 根据规范要求结合现场施工经验,为了有效控制张拉过程中出现异常情况,分级进行张拉:0~15% (测延伸量)~30%(测延伸量)~100%(测延伸量并核对)~(持荷2分钟,以消除夹片锚固回缩的预应力损失)~锚固(观测回缩)。 2 油压表读数计算 (1)根据千斤顶的技术性能参数,结合合肥工大共达工程检测试验有限公司检定证书检定结果所提供的线性方程,计算实际张拉时的压力表示值Pu: 千斤顶型号:YC150型编号:1 油压表编号:yw08007229 回归方程:Y=0.03377X+1.18 千斤顶型号:YC150型编号:2 油压表编号:yw05049806 回归方程:Y=0.03335X+0.51 千斤顶型号:YC150型编号:3 油压表编号:yw07023650 回归方程:Y=0.03358X+0.84 千斤顶型号:YC150型编号:4 油压表编号:yw05049788 回归方程:Y=0.03367X+0.01 (2) 钢束为3股钢绞线 张拉至10%控制应力时油压表读数计算: 1千斤顶,yw08007229油压表读数: Pu=0.03377X+1.18=0.03377×585.9*10%+1.18=3.2Mpa 2千斤顶,yw05049806油压表读数: Pu=0.03335X+0.51=0.03335×585.9*10%+0.51=2.5Mpa 3千斤顶,yw07023650油压表读数: Pu=0.03358X+0.84=0.03358×585.9*10%+0.84=2.8Mpa

预制箱梁施工方案

目录 1工程概况 (1) 1.1工程简介 (1) 1.2编制依据 (1) 1.3主要工程数量 (2) 2施工安排 (2) 3工期安排 (3) 4资源配置 (3) 4.1人员配置 (3) 4.2机械配置 (4) 4.3模板配置 (5) 5施工方法 (5) 5.1工艺流程图 (5) 5.2台座 (7) 5.3钢筋制作绑扎 (10) 5.4波纹管安装 (11) 5.5模板安装 (12) 5.6预应力筋穿束 (15) 5.7混凝土的浇筑 (15) 5.8预应力箱梁张拉 (20) 6质量预控与通病防止 (29) 6.1壁厚超差 (29)

6.2梁顶面裂缝 (29) 6.3漏浆: (30) 6.4预应力施工常见问题及处理措施 (30) 7质量保证措施 (35) 7.1管理体系 (35) 7.2质量保证措施 (36) 8安全保证措施 (37) 9文明施工及环境保护 (39)

1工程概况 1.1工程简介 本工程预制箱梁共有176片、车站轨道梁36片,预制箱梁分为30m、27.5m、25m 3种形式,轨道梁分为10m、15m、20m 3种形式。 区间预制箱梁梁高1.9m,顶板宽度3.28m(含两侧各25cm预留筋),底板宽1.5m,腹板厚度25~40cm,底板厚度21~30cm,顶板厚度25cm;车站轨道梁梁高1.2m,顶板宽3.8m,底板宽1.7m,腹板厚度25cm,底板厚20cm,顶板厚18cm。30m预制箱梁重量150t,20m轨道梁重量80t。 1.2编制依据 《城市桥梁工程施工质量验收规范》DJG08-117-2005 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ/T F50-2011) 《后张预应力施工规程》(DBJ08-235-1999-75) 《混凝土结构工程施工质量验收规程》(GB50204-2002) 《预应力混凝土结构设计规程》 (DGJ 08-69-2007) 《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T 14370-2007) 《钢筋混凝土用热轧光园钢筋》(GB1499.1-2008) 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003)

后张法预应力梁张拉施工方案

雨坝子大桥梁、板预应力张拉方案 一、编制依据 依据汶马路LJ1合同段设计图纸及相应的施工技术规范,特编制本方案。 二、张拉准备 (一)人员的组织配备 根据本标段梁的结构型式和数量,我们将选择具有与本标段相应结构型式预制梁张拉经验的、责任心强的技术工人和工程技术人员,组成张拉班组,并在张拉开始前进行技术交底,以完成此项工作。 (二)物资准备 物资准备工作分材料准备和设备准备。张拉前必须充分做好各项工作,以确保张拉工作的连续性。 材料的准备 张拉前必须储备好张拉用的工具夹片和工作夹片,其工具夹片每班组必须备用2套,工作夹片备用多于一片梁的夹片数量;另外还需储备足够数量的水泥、膨胀剂、液压油(油泵用)。 设备的配备 为确保张拉和压浆工作的顺利进行,张拉设备包括液压千斤顶、油泵、压浆机及砼拌和机等。 三、工序说明及流程 1、预留孔道(即波纹管的安装)。在骨架钢筋绑扎成型后进行波纹管的安装,开始固定波纹管。波纹管按设计图纸进行定位,用U型钢筋卡固定牢固,防止砼浇注时波纹管移动。砼浇注前检查波纹管的位置与完好性,以防止水泥浆流进管道。 2、钢绞线的制备及安装。钢绞线按设计要求采用φs15.20mm钢绞线,钢绞线下料时采用砂轮切割机。穿孔时先清孔,然后采用人工穿孔,穿孔结束后,检查整个钢束是否在波纹管里自由滑动。 3、立模、浇筑砼。 4、张拉。按设计要求空心板箱梁砼强度达到100%时可进行张拉;盖梁达到7天龄期,砼强度85%时可进行张拉。张拉前需校订千斤顶及油压读数表,以确定张拉力与读书表的曲线关系。 5、张拉参数计算 1)梁板预应力张拉参数计算见下表 梁板预应力张拉参数计算表

2)盖梁预应力张拉参数计算见下表 盖梁预应力张拉参数计算表 5、锚固。打开高压泵截止阀,张拉缸油压缓慢降到零,活塞回程,锚具夹片即自动跟进锚固,锚具外多余钢绞线采用砂轮切割机切除。 6、孔道压浆。在张拉结束后24小时内进行,较集中的孔道,先连续压浆完成,避免发生串浆现象。压降时自梁的任一端压入,待梁的另一端留出的浆液稠度达规定稠度要求时为止。 7、封锚。封锚时先将已浇筑的梁端头凿毛,然后绑扎钢筋网片,固定模板,保证其角度及垂直度,最后浇筑封锚砼。 四、预应力梁、板张拉方法 梁片施加预应力前,除应完成前述准备工作外,尚需完成或检验以下几项工作,满足要求后,方可进入下道工序。 1、施工现场有已批准的张拉施工方案 2、张拉人员是否与进行过技术交底和岗前培训的人员一致。 3、空心板锚下混凝土强度已达到设计强度的100%,盖梁锚下混凝土龄期已满7天,强度达到85%时,方可进行张拉。 4、梁片的外观和尺寸应符合设计标准。

后张法预应力砼空心板梁预制施工方案

后张法预应力砼空心板梁预制施工方案

后张法预应力砼空心板梁预制施工方案 一工程概况: 1、编制依据: (1)S202威青线泊子桥至大孤山镇水井村段大中桥工程第X合同段图纸、招标文件、专用技术规范、补充设计文件、省道202线文登至乳山段改建工程黄垒河大桥施工图设计变更图纸等; (2)国家、交通部颁发的现行技术规范、规程、工程质量评定标准; (3)《公路工程标准施工招标文件(2009年版)》; (4)业主的相关指示及文件要求。 2、工程概况: 该大桥位于乳山市与文登市边界交汇处,跨黄垒河大桥,中心桩号K32+180.00,与路线交角为90度,16孔20m形式,钻孔灌注桩基础形式,桥梁全长326.54m,柱式轻型桥台,柱式墩,上部结构采用后张法预应力砼空心板梁形式,桥梁进出口采用锥坡围墙及桥头踏步形式。 后张法预应力空心板预制采用C50混凝土,封锚采用C40混凝土。全桥空心板共计192片,其中边板32片,中板160片。 3、主要工程量: 4、编制范围: S202威青线泊子桥至大孤山镇水井村段大中桥工程第二合同段K32+180.00黄垒河大桥后张法预应力空心板上部构造预制和安装。

二、施工组织机构 人员配备表

三、施工时间 2010年10月1日—2010年10月31日 四、施工工艺流程 空心板台座制作—钢筋绑扎—模板安装—C50砼空心板浇筑—空心板张拉—孔道压浆—C40砼空心板封锚—梁板移运—梁板安装 1、空心板预制的台座构造

此项工作已于先期施工准备工作中完成,各项指标经临理工程师验收合格,可以进行我合同段后张法预应力砼箱梁的施工。 梁板预制场地设在乳山市南黄镇项目部南侧,预制场西侧为乡村道路。 台座施工时,先按平面图进行放样。台座采用素混凝土结构,底宽根据施工图要求设置,厚度为20cm,中部预留反拱,按两次抛物线定位,台座底板为C25素混凝土,上铺4mm钢板,台座四周设4×4mm角铁作为台座边框,因梁板张拉后主要受力点为梁体两端,故台座底模两端增设40cm宽50cm厚砼加强点。 台座混凝土施工要求:振捣密实,表面需经多次收水,形成表面致密层。 台座外侧设龙门吊砼底座及滑动钢轨,横移轨道基础混凝土强度与台座相同。 2、模板及气囊构造 空心板侧模采用定制的钢模板,单块长度10m,空心板端模模板采用5mm钢板。模板顶每隔2m设锚固拉杆一道,模板底每隔1m设底模支撑一道。 模板安装前刷脱模剂,安装时,先在底板和顶板、侧壁钢筋绑扎的同时安装波纹管并定位,之后穿入钢绞线,上述工序结束后,安装外侧模模板及端模模板。 气囊采用5mm厚胶囊,长度为20.5m。 3、非预应力钢筋绑扎和波纹管安放 空心板钢筋成型:采用先期预制方法,然后运至梁板现场直接绑扎。绑扎时,要注意钢筋的间距,特别在底板和侧壁钢筋绑扎要采取临时的固定措施,气囊定位钢筋绑扎时采取必要的固定措施,防止砼浇筑过程中出现气囊上浮或底板、侧壁钢筋出现扰动现象。 在钢筋绑扎的同时,预应力波纹管也要随即放入,波纹管布设应严格按施工图所示坐标进行,保证位置准确,固定牢靠,波纹管定位采用短钢筋焊成的井字形定位架,定位架焊接在空心板纵筋伤上,曲线段0.5m一道,直线段1m一道,使波纹管在浇筑混凝土时不上下左右移动,保证波纹管位置的准确性。波纹管接头采取用大一号接头管,并用胶布缠绕,防止漏浆。 4、混凝土浇筑 空心板混凝土碎石粒径的选用应严格按照施工规范执行,先期进行配比设计和试拌,确定合适的混凝土水灰比。混凝土在搅拌站集中搅拌,浇筑中严格控制施工坍落度在设计坍落度允许范围内。

桥梁预应力箱梁施工方案

桥梁预应力箱梁施工方案 一.编制依据 1.设计图纸:《港城路车辆段*桥梁分册》、《港城路车站-- 港城 路车辆段* 上部结构》 2.总体《施工组织设计》3.相关施工和设计规范《上海市建设工程材料管理条例》《上海市建设工程文明施工生产管理暂行规定》《地下铁道、轨道交通工程测量规范》 ( GB50308-1999) 《地下铁道工程施工及验收规范》 ( GB50299-1999) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 ( GB50204-2002) 《设置钢筋混凝土构造柱抗震技术规范》( JGJ/T13-94 ) 《钢筋焊接及验收规程》 (JGJ18-2003 ) 《组合钢 模板技术规范》 (GB50214-2001) 《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005 ) 《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33-2001 ) 《招标文件》 《合同文件》 (轨6G-2005-004- 浦东J) 《铁路桥涵施工技术规范》( TB10203-2002 J162-2202) 二.工程概况 1. 高三港桥上部结构为两联连续箱梁和一跨异型简支箱梁;三联构成“人”字形,其中左联( 20+21.449 ) m和右联( 20+20+12)m 为预应力混凝土连续箱梁采用单箱单室直腹板断面形式,梁高1.3m,底宽 2.5m,梁顶宽5.1m,悬臂长度1.3m,悬臂端部厚0.20m;另一单跨18m普通混凝土简支异型梁采用单箱双室直腹板断面形式,梁

高1.3m. 2. 出入线桥梁上部结构为预应力混凝土连续箱梁共8 联,总长785.6 米, 最长一联为10#~14#墩连续梁,桥跨分布 (修改设计后)为30+45+50+31=156 米, 该桥主要工程数量:C50 混凝土5700余立方米,钢筋1400 余吨,钢绞线约220 吨.

后张法预应力钢筋混凝土梁

附件3-混凝土工程施工工艺 1、目的 为确保客运专线箱梁混凝土工程的施工质量,达到设计及施工规范要求,提高产品质量,特制定本施工工艺. 2、编制依据 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》铁建设[2005]160号《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》铁建设[2005]160号 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》TZ213-2005 《混凝土结构耐久性设计与施工指南》(CCES01-2004) 《铁路混凝土工程施工技术指南》(TZ210-2005) 《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》(铁建设〔2005〕157号) 《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》(科技基[2005]101号) 《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》(铁科技[2004]120号)《施工图设计文件》 3、主要设备、设施 1、混凝土搅拌站ZHL-150型2座。 2、生产区应设4台45吨箱梁生产台座的龙门吊,龙门吊跨越38米、高度18米。 3、装载机ZL50型,3台;卷扬机3T型2台。 4、箱梁生产台座。 5、混凝土输送泵HBT80-18型,3台;布料机HGY-18型,3台;提浆机15M 型,2台。

5、高频附着式振捣器1.5KW,50台;插入式振捣器2.2KW,8台;高频机GFZ-B1型2台。 6、蒸养锅炉。 4、高性能混凝土原材料 满足耐久性要求的高性能混凝土原材料必须满足《混凝土结构耐久性设计与施工指南》(CCES01-2004)、《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》(铁建设〔2005〕157号)、《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》(科技基[2005]101号)《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》(铁科技[2004]120号)以及国家和行业等其它标准和规范的要求。 原材料必须有供应商提供的出厂检验合格证书,并按有关检验项目、批次规定,严格实施进场检验,不合格的材料不准进场。 5、混凝土的搅拌与运输 1.混凝土的搅拌 1.1拌合设备 混凝土的拌合设备及投料计量装置,应保持良好工作状态,所用的投料计量装置应请地方计量部门定期检验。 梁场制梁混凝土拌合设备选用上海华东建筑机械厂的ZHL-150型拌和站,其技术性能能满足高性能混凝土的生产要求。 1.2材料的称量精度 混凝土原材料严格按照施工配合比进行准确称量,其最大允许偏差符合下列规定(按重量计):胶凝材料(水泥、矿物掺和料等)±1%;高性能混凝土用外加剂±1%;粗、细骨料±2%;拌合用水±1%。

(整理)后张法预应力空心板梁施工控制要点.

后张法预应力空心板梁施工控制要点 前言 黑龙江省公路工程监理咨询公司承办鹤岗至哈尔滨高速公路伊春至绥化段建设项目B2总监办的监理任务, B2总监办负责A6合同段、A7合同段、A8合同段、A9合同段、C2合同段、A10合同段的监理服务工作。预制后张法预应力空心梁板(10m、13m、16m、20m)共3533片,其中10m空心梁405片,13m空心梁748片,16m空心梁589片,20m空心梁1791片,如何能够在施工中控制好梁板的质量,是梁板预制、安装,乃至通车后是否存在隐患的关键。至此,对空心梁板施工中的控制要点做以下阐述。 一、施工工艺流程图 后张法预应力空心板梁的施工经过历年的摸索推敲,已经具有一套比较成熟的施工工艺,在施工工艺上基本按照《公路工程施工工艺标准(桥涵)》(FHEC-2007)。具体施工工艺流程图见后附页。 二、对各标准备工作的要求 1、原材料 ⑴水泥检验:水泥应符合现行的国家标准,并附有制造厂商的合格证明,进场后2天内报验,接到合格通知后使用。 水泥保管、存放:各标段由于自行拟建水泥拌合楼,工程所用混凝土均自行拌合,故采用散装水泥,水泥到场后采用水泥罐保存。前期所用的袋装水泥则架空20cm,用防水材料严密包裹。存放不宜超过3个月,设标识牌表明检验状态。 ⑵黄砂检验:进场后2天内报验,接到合格通知后使用。 黄砂保管、存放:硬化场地,砌墙隔离,设置排水设施。堆放整齐,设标识牌表明检验状态。 ⑶碎石检验:进场后2天内报验,接到合格通知后使用。 碎石保管、存放:硬化场地,砌墙隔离。堆放整齐,设标识牌表明检验状态。 ⑷钢筋检验:应具有出厂质量证明书,进场后2天内报验,接到合格通知后使用。

后张法预应力施工方法(完整已排版)

后张法预应力工程 1、钢绞线束和波纹管准备 1)钢绞线束采用标准值fpk=1860MPa级低松驰钢绞线,公称直径15.2mm,公称面积140mm2。钢绞线束表面必须无锈、油垢等杂质,且不能有断丝。波纹管采用金属波纹管,表面也必须无锈、油垢等杂质,且不能有孔洞。波纹管在搬运过程中轻抬轻放,避免碰撞弯折。钢绞线束和波纹管到场以后,必须专人专管,并备有防雨材料。 2)钢绞线束下料长度等于波纹管孔道净长加上两端的工作长度,另加适当富余。

2、波纹管安装 波纹管安装需要同绑扎钢筋一同来完成。根据设计图纸中规定的预应力管道坐标来放出波纹管的位置控制点。施工人员依据管道位置控制点定出波纹管的位置,按每0.5m的间距用定位钢片来固定波纹管。气孔与波纹管连接处用胶带密封。波纹管及喇叭管连接处用胶带密封,以防止混凝土浇筑过程中砂浆进入波纹管内。排气孔位置须定在波纹管最高点上。 3、穿钢绞线束 穿束前要检查混凝土构件的外形尺寸、外观是否符合质量标准要求;钢绞束端头必须做成锥形并包裹,短束直接用人工穿束,长束可用钢丝并利用卷扬机进行牵引。 4、预应力张拉 1)预制板混凝土强度达到设计强度的85%后,且龄期不小于7d 方可张拉预应力钢束,钢束张拉采用两端同时张拉,设计锚下张拉控制应力为0.75fpk=1395Mpa。施加预应力采用张拉力与引伸量“双控”,以张拉力为主,以引伸量进行校核,实际引伸量值与理论引伸量值的误差要控制在6%以内。实际引伸量值要扣除钢束的非弹性变形影响。张拉过程中随时注意上拱度的变化,张拉时弹性上拱误差控制范围:±0.5㎝。 2)预应力钢束张拉顺序为:50%左N1→100%右N1→100%左N2→100%右N2→100%左N1。 3)后张法张拉程序:0→初应力→100σk%→σk%(锚固) 4)后张法预应力钢材伸长值计算 计算公式△L=σ×L / Eg×〔1-e-(kl+μθ)/(kl+μθ)〕式中:△L——预应力钢绞束理论伸长值; σ——预应力控制张拉力;

相关文档