文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 城镇排水管道塑料检查井施工及验收规范一

城镇排水管道塑料检查井施工及验收规范一

城镇排水管道塑料检查井施工及验收规范一
城镇排水管道塑料检查井施工及验收规范一

城镇排水管道塑料检查井施工及验收规

范一

城镇排水管道塑料检查井施工及验收规范(一) 2010年06月09日

城镇排水管道塑料检查井

施工及验收规范

2008 上海前言自2006年11月《高密度聚乙烯(HDPE)塑料检查井施工及验收规范(试行)》颁布试行至今将近二年了,对规范和指导施工作业,塑料检查井的推广应用发挥了较大作用。

随着塑料检查井的推广应用,近年来除HDPE检查井外,玻璃纤维增强塑料夹砂(FRPM)检查井也得到了广泛应用。塑料检查井的产品质量和施工安装工艺,已基本成熟,与各种材质排水管的连接能有效地解决接口和井体渗漏问题。同时,由于其重量轻、整体性好,对减少路面沉降,提高道路质量也有明显作用。为进一步规范塑料检查井的施工及质量验收,我们对塑料检查井的施工和应用情况进行了调研,在原《高密度聚乙烯(HDPE)塑料检查井施工及验收规范(试行)》的基础上进行了修订和完善,增加了玻璃纤维增强塑料夹砂(FRPM)检查井的内容,编制了《城镇排水管道塑料检查井施工及验收规范》,希望通过本规范的发布,能进一步推动本市市政排水工程向节约环保、快速施工的方向发展。

本规范共分四章,包括总则、术语、安装与连接、施工质量验收和相关附录。

各单位在执行本规范过程中,如有修改和补充意见,请反馈给上海市市政工程质量监督站(地址:上海市丽园路1019号9楼,邮编:,传真:021-),以便今后修订时参考。

本规范主编单位:上海市市政工程质量监督站、上海市排水管理处

参编单位:上海市建材业管理办公室

上海富宝建材有限公司

上海耀华玻璃钢有限公司

上海城建设计院

上海昌明监理公司

本规范主要起草人:沈建庭、全洪福、徐明华、葛启愚、唐敏、朱文国、朱霞雁、徐长彪、任伟德、毛惟德、俞伟

目次

1 总则

2 术语

3 安装与连接

一般规定

成品验收

安装

支管连接

基座安装

4 施工质量验收

一般规定

主控项目

一般项目

附录 A井筒式检查井样式图

附录 B管件式检查井样式图

附录 B管件式检查井样式图

附录 C塑料检查井出厂合格证

附录 C塑料检查井出厂合格证

附录 D塑料排水管接口及橡胶圈尺寸

附录 E《埋地塑料排水管道工程技术规程》

附录 F《玻璃纤维增强塑料夹砂排水管道施工及验收规程》

附录G 基座尺寸及配筋图

附录H 塑料检查井检验批质量验收记录表

本规范用词说明

1 总则

2 术语

1 总则

为提高市政排水工程施工工效,统一塑料检查井的施工方法与验收标准,保证施工质量,制定本规范。

本规范所称塑料检查井是指高密度聚乙烯(HDPE)塑料检查井和玻璃纤维增强塑料夹砂(FRPM)检查井。

本规范适用于上述两种塑料检查井的安装及与各类排水管的连接。

本规范适用于上海地区新建、改建、扩建的市政排水管道工程。

执行本规范时,尚应符合国家和本市现行的排水工程规范的有关规定。

2 术语高密度聚乙烯(High Density Polyethylene ,简称HDPE)检查井

用高密度聚乙烯树脂和一定比例的助剂组成混合料制作的预制检查井。

玻璃纤维增强塑料夹砂(Glass Fiber Reinforced Plastic Mortar ,简称FRPM)检查井

以玻璃纤维及其制品为增强材料,不饱和聚酯树脂、环氧树脂等为基体,以石英砂及碳酸钙等无机非金属材料为填料制作的预制检查井。

井筒式塑料检查井

检查井的井筒呈直立状。一般在上下游管道内径尺寸小于或等于井筒内径时使用。

管件式塑料检查井

检查井的井筒呈三通管件状。一般上下游管道内径尺寸大于或等于井筒内径时使用。

分离式结构

检查井的井筒顶部与基座之间保持一定的空隙,以避免井筒直接承受地面车辆荷载作用。

基座

用于支承检查井盖座,直接承受地面车辆荷载作用的钢筋混凝土板块,亦称盖板。

基座基础

承受检查井基座的荷载并将其传递至路基。

挡圈

分离式结构基座和井筒间空隙的环状防护隔离装置,以防止杂物落入井筒并保持基座与井筒的连接。

底板

井筒式检查井的最低内表面,通常采用同一材料焊接或接触成型而成。

焊接连接

采用专门的焊接工具和焊条将相邻的管端加热,使之熔融成整体的连接方法。

接触成型

是在外加接触压力的情况下,使增强纤维浸胶、脱泡成型,在常温或中温(50℃—100℃)中固化的过程。

橡胶密封圈

用天然橡胶或合成橡胶制成各种不同形状的环状截面,用于管道间或管道与井筒间承插式连接的弹性密封装置。 3 安装与连接

一般规定

塑料检查井必须采用分离式结构,以避免车辆荷载直接作用在井筒上。

塑料检查井有井筒式和管件式两种形式,应根据设计要求和施工现场条件来确定。

井筒式、管件式塑料检查井式样分别见附录A、B。

与塑料检查井连接的各类管材应符合下列规定:

高密度聚乙烯(HDPE)检查井:管材公称直径DN≤1400mm、管顶覆土厚度≤4m;

玻璃纤维增强塑料夹砂(FRPM)检查井:管材公称直径

DN≤2600mm、管顶覆土厚度≤6m。

塑料检查井与其他非同质管道连接时,其预制承口必须满足被接管道的连接要求。

塑料检查井支管承口可采用现场制作,或用成品连接件在现场安装。

塑料检查井在装卸、运输过程中应有可靠的固定措施,不得摔跌和撞击。吊运时不得与钢丝绳或铁链有直接接触;运输时两座井间应保持一定距离;搬运时应始终保持距地面一定高度,不得在地上拖行。

橡胶圈应存放在阴凉清洁的环境下,不得受阳光曝晒,亦不得与油类接触。

成品验收

塑料检查井到达现场后应逐座检查验收。其物理力学性能和环向弯曲刚度应符合《埋地塑料排水管道工程技术规程》(DG/TJ08-308-2002)或《玻璃纤维增强塑料夹砂管》(GB/T21238-2007)的规定和设计要求。

成品检查验收的内容包括产品合格证、产品型式检验报告、外观质量、尺寸偏差和零配件。

成品合格证格式见附录C。

成品外观质量应符合以下要求:

对于高密度聚乙烯(HDPE)塑料检查井:

1 井筒内外光洁平整,无裂缝、痈包、凹陷,管口无变形;

2 内外焊缝饱满,无脱焊、漏焊,无裂纹。

对于玻璃纤维增强塑料夹砂(FRPM)检查井:

1 井筒内外表面无龟裂、分层、针孔、杂质、贫胶区及气泡;

2接触补强部分无未浸润、曝聚、气泡、分层等缺陷;

3端面平齐、光滑无毛刺。

对外观质量不符合要求的塑料检查井,应在问题和缺陷处做好记号后,交生产厂商返修处理。经返修处理后的产品应重新组织验收。

井筒直径、高度、主管直径的允许偏差应符合表的规定,连管的数量、规格及偏转角等应符合设计要求。

表塑料检查井允许偏差(mm)井筒直径高度承口内径垂直度+10,-15 ±20 +10,-15 2%H 橡胶密封圈、挡圈等零配件的数量、规格与检查井一致,并保持完好。

橡胶密封圈的规格、尺寸见附录D。

橡胶密封圈的外观应光滑平整,不得有气孔、裂缝、卷褶、破损重皮等缺陷。其性能应符合下列要求:

邵氏硬度:50±5;

伸长率:≥500%

拉断强度: 16MPa;

永久变形:<20%;(≤15%)

最大压缩变形:≤25%

吸水率:≤5%

耐酸耐碱系数:≥

老化系数:≥(70℃,144h)

安装

塑料检查井井位处最小沟槽宽度应符合表的规定。

表井位最小沟槽宽度表检查井类型最小沟槽宽度()备注管件式检查井 De+600 De为管道外径井筒式检查井De’+600 De’为井筒外径注:1 沟槽支撑厚度未包括在内。

2 当槽深大于3m时,沟槽宽度可增加200mm。

塑料检查井的垫层基础采用厚150mm、粒径5~40mm的碎石或砾石砂,上面加铺50mm中粗砂。垫层应按沟槽宽度铺垫,并摊平、拍实,其密实度不得低于90%。

安放塑料检查井时应采用非金属绳索系扣。小型检查井可用人工缓慢溜放的方式送至沟槽内,大型检查井应用机械起吊。

塑料检查井管道接口安装应符合《埋地塑料排水管道工程技术规程》(DG/TJ08-308-2002)第节及《玻璃纤维增强塑料夹砂排水管道施工及验收规程》

(DG/TJ08-234-2001)第节的规定(见附录E和附录F)。

塑料检查井的沟槽回填应在支管验收合格后立即进行。

回填材料可采用中粗砂、粉煤灰、热焖粉化钢渣。

为防止塑料检查井产生位移和过大变形,沟槽回填前可用沙袋或重物来固定检查井,回填时应分层对称填筑和夯实。

支管连接

支管预留承口可工厂预制或现场制作。在已获得支管的高程、角度等准确数据的情况下应优先选用在工厂预制。

支管承口现场制作时应符合以下规定:

1 必须预先暴露现有支管或周围管线深度,准确测量支管接头的高程和角度;

2 高密度聚乙烯(HDPE)检查井的支管接头应做到内、外接缝双面焊接,焊缝无缺焊、裂痕,光滑平整;

3 玻璃纤维增强塑料夹砂(FRPM)检查井的支管接头应采用接触成型工艺实施密封补强,分内补强与外补强,补强铺层按不同口径与工艺要求确定。补强后应对补强面作打磨封胶处理,无未浸润、曝聚、气泡、分层等缺陷。

4 支管接头承口的内径必须与所接纳支管的插口相匹配。

基座安装

基座及基座基础(三渣或水泥稳定碎石,简称水稳)施工应符合图的规定。

图分离式结构的基座及三渣(或水稳)基础

钢筋混凝土基座的制作应符合防沉降与强度设计要求,其尺寸与配筋见附录G。

三渣(或水稳)基层下面的土路基必须分层夯实达到密度要求,并用C25混凝土找平与路面标高接顺。

摊铺三渣(或水稳)基层前应按井筒顶实际高程先安装挡圈。

三渣(或水稳)基础应分二次碾实,压实后的总厚度不得小于

400mm,其每边宽度应大于混凝土基座200mm,最后一次碾压可以在井口盖上铁板后用轻型压路机进行。

基座吊装前须用小木桩在基座四角定位,以保证其圆心居中。

如采用自调式防沉降盖座,可不设置钢筋混凝土基座,具体工法参照相关市政道路行业标准。

4 施工质量验收

一般规定

一座检查井为一个检验批。

井框、井盖必须完整无损,安装平整。

井内应清理干净,不得有建筑垃圾、剩余砂浆、杂物。

塑料检查井应随塑料排水管同时进行闭水检验,检验方法、检验频率和允许渗水量与塑料排水管相同。

主控项目

塑料检查井质量验收的主控项目见表。

表主控项目的允许偏差项目允许偏差检查数量检验方法井底高程 +10mm,-30mm 每座井1点水准仪测量井位中心偏差 15mm 每座井1点经纬仪测量井筒直径变形≤3%De’ 每座井3点钢尺丈量一般项目塑料检查井质量验收的一般项目见表。

表一般项目的允许偏差项目允许偏差检查数量检验方法井壁垂直度≤3%H 每座井2点垂线钢尺丈量主管连接管口标高±15mm 每座井2点水准仪测量支管承口内径+5,-3mm 每根连管1点钢尺丈量标高

+10,-20mm 每根连管1点水准仪测量偏转角±2? 每根连管1点接口密封性能不渗不漏观察胸腔及管顶上500mm内回填材料干重度≥16KN/m? 每层一组3点取样检测塑料检查井检验批质量验收记录表见附录H。

附录 A井筒式检查井样式图

城镇排水管道塑料检查井施工及验收规范一

城镇排水管道塑料检查井施工及验收规 范一 城镇排水管道塑料检查井施工及验收规范(一) 2010年06月09日 城镇排水管道塑料检查井 施工及验收规范 2008 上海前言自2006年11月《高密度聚乙烯(HDPE)塑料检查井施工及验收规范(试行)》颁布试行至今将近二年了,对规范和指导施工作业,塑料检查井的推广应用发挥了较大作用。 本规范主编单位:上海市市政工程质量监督站、上海市排水管理处 参编单位:上海市建材业管理办公室 上海富宝建材有限公司

上海耀华玻璃钢有限公司 上海城建设计院 上海昌明监理公司 本规范主要起草人:沈建庭、全洪福、徐明华、葛启愚、唐敏、朱文国、朱霞雁、徐长彪、任伟德、毛惟德、俞伟 目次 1 总则 2 术语 3 安装与连接 一般规定 成品验收 安装 支管连接 基座安装 4 施工质量验收 一般规定 主控项目 一般项目 附录 A井筒式检查井样式图 附录 B管件式检查井样式图 附录 B管件式检查井样式图 附录 C塑料检查井出厂合格证 附录 C塑料检查井出厂合格证 附录 D塑料排水管接口及橡胶圈尺寸 附录 E《埋地塑料排水管道工程技术规程》 附录 F《玻璃纤维增强塑料夹砂排水管道施工及验收规程》 附录G 基座尺寸及配筋图

塑料检查井施工方法

塑料检查井施工方法 一、井坑与根底 1、井坑应与管沟一同开挖,开挖时井座主管线应与管沟中管道在同一轴线。井坑边坡与管沟边坡一同。井坑开挖时,不得扰动基土超挖;如基土遭到扰动,则应按现行的《给排水管道工程施工及查验标准》GB50268的有关规定,根据基土土质选用补偿办法。有沉泥室雨水检查井井坑,应根据选用的标准,有些开挖沉泥室深度。井坑开挖应根据选用的标准,思考井座主管线偏置要素,偏置端得坑壁应与管沟齐平。 2、地下水位较高的区域或旱季施工,应有排水,降位办法。 3、检查井根底应根据当地地质勘测材料和回填土下拽力经核算判定。当无材料时,可按检查井根底图施工。 二、塑料检查井接收装置 1、检查井井座与管道衔接装置次序,应先从接户管上游段开始装置,以井-管-井-管次序装置,并逐步向下流支管,干管延伸。 2、井座接头与管道衔接施工办法,应与同类型接头的管道衔接的施工办法共同。 3、井座与汇入管,排出管衔接需要变径,选用异径接头时,当汇入管径小于井座接口管径时,应管顶平接;井座排出管接口大于下流管道时,应管内底平接。 4、管道选用可变角接头或球形接头调整斜度时,当其管径为315mm,应选用专用工具,不得运用链条扳手。 5、附加接头的装置,应根据井筒尺度和衔接收道的直径,选用专用工具在井壁上开孔,孔洞圆周边际应平坦,装置附加接头不得倒坡。

6、在地下水位较高或旱季施工期间,在管道(含检查井)装置完结(但没有进行灌水实验)时,应采纳避免井体上浮的技术措施。 三、井筒装置 1、井筒的长度应为井座衔接井筒的承口底部至规划地上的高度,再减去井筒顶至地上的净距。当地上或路面标高难以准确确定时,井筒长度可适当预留余量。 2、井筒刺进井座应坚持笔直。井筒插接时,不得运用重锤击打,应选用专用收紧东西。 四、回填 1、回填应在排水管线(含管道和检查井)检验合格后进行,并与管道沟槽的回填一起进行。 2、回填前可用砂土袋、钢钎、木支撑将井座、井筒固定,并应扫除基坑、沟槽内积水。 3、回填资料:从管底根底面至管顶以上范围内的沟槽回填资料可用碎石屑、粒径小于40mm的砂硕、高(中)钙粉煤灰,中粗砂或沟槽开挖出的良质土。 4、回填土不得选用淤泥,垃圾和冻土等,并不得夹藏石块,砖及其他带有锋芒的硬块物体。 5、在当地最大冻土深度大于等于时,在冰冻层范围内,应在井筒周围不少于10 0m范围内回填中粗砂。 6、回填应选用人工分层对称回填,其密实度与管道回填一致,并不得使井筒发生位移和歪斜,禁止机械回填。

塑料排水检查井

塑料排水检查井

当前价:1000.00/个 最小起订:1 发布日期:2013-03-12 一、先进的管道和落后的检查井之间的矛盾 我国的住宅建设和水环境治理在最近的十多年里取得空前规模的发展,与此同时, 我国排水管道的施工技术也取得了很大进步,各种新型管材不断出现,在一些大城市,传统的砂浆接口已经被柔性接口取代,钢筋混凝土基础已经被黄沙基础取代,施工工期明显 缩短,管道渗漏量大大降低,在管材制造和施工安装方面,我国和发达国家之间的差距正在缩小。 然而,目前还有一个障碍延缓了管道施工技术的进步,这就是砖砌检查井,无论是 市政排水管还是住宅排水管,埋设一段40m长的管道,通常只需要几个小时,而砌一座砖 砌检查井却需要2d,其中混凝土基础及养护起码要1d,砌井、抹面、做流槽又需要0.5~1d,大型检查井需要2d以上,大量的砖砌检查井已经成为影响排水管道施工的主要瓶颈,其主 要缺点有: (1)施工速度慢,对环境和城市交通的影响大,不符合文明施工、快速施工的要 求。 (2)质量稳定性差,砖砌体强度低,特别在塑料管与检查井接合处,容易渗漏。上海的一项研究报告显示,造成流沙地区管道坍塌的原因首先是接口渗漏,其次是检查井的损坏。 (3)使用粘土砖耗用宝贵的土地资源,不符合国家的土地和环保政策。中华人民共和国建设部2004年(218)号文件公布,明确规定禁止使用粘土实心砖。 二预制井是提高排水管道施工水平的必由之路 100多年前,世界上大多数排水管道也都是现场砌筑的,施工速度慢,成本高,质 量稳定性差,上海自从在1886年首次从英国引进陶土管,1891年开始采用预制混凝土管, 现在已经很难看到现场砌筑的排水管道,预制管道早已一统天下。 检查井能不能也由现场砌筑改为工厂预制呢?回答是肯定的。无论是欧美、日本, 还是50年代的前苏联,发达国家90%以上的检查井都是工厂预制的,其中大部分是混凝土 预制井,也有近20年来新出现的塑料预制井。 为了改变检查井施工的落后面貌,近十多年来,一些城市进行了许多预制井的研制 和推进工作。为了加快塑料检查井的推广应用,建设部标准《建筑小区排水用塑料检查井》(08SS523)已经与2008年正式实施。这些都从政策和标准化层面为预制井的推广起到了推动作用。 三推广预制井的难点及相应对策 砖砌井可以在任何高度接入不同大小、不同角度的管道。这在预制井施工中却很难做到。工厂预留的接入口到了现场如果遇到管径、壁厚、高度、角度等变化就无法接入。如果先预留一个大孔,待接入管插入后再采用填塞预留孔间隙的做法,则很难保证质 量。

塑料检查井的施工工艺

塑料检查井的施工工艺 塑料检查井的施工工艺 A、井坑与基础: 1井坑应与管沟同时开挖,开挖时井座主管线应与管沟中管道在同一轴线。井坑边坡与管沟边坡一致。井坑开挖时,不得扰动基土超挖;如基土受到扰动,则应按现行的《给排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定,根据基土土质采取补救措施。有沉泥室雨水检查井井坑,应根据选用的规格,局部开挖沉泥室深度。井坑开挖应根据选用的规格,考虑井座主管线偏置因素,置端得坑壁应与管沟齐平。 2、地下水位较高的地区或雨季施工,应有排水,降低水位措施。 3、锦程检查井基础应根据当地地质勘察资料和回填土下拽力经计算确定。当无资料时,可按检查井基础图施工。 B、检查井接管安装: 1、检查井井座与管道连接安装顺序,应先从接户管上游段开始安装,以井-管-井-管顺序安装,病逐渐向下游支管,干管延伸。 2、井座接头与管道连接施工方法,应与同类型接头的管道连接的施工方法一致。 3、井座与汇入管,排出管连接需要变径,采用异径接头时,当汇入管径小于井座接口管径时,应管顶平接;井座排出管接口大于下游管道时,应管内底平接。 4、管道采用可变角接头或球形接头调整坡度时,当其管径为315mm,应采用专用工具,不得使用链条扳手。 5、附加接头的安装,应根据井筒尺寸和连接管道的直径,采用专用工具在井壁上开孔,孔洞圆周边缘应平整,安装附加接头不得倒坡。 6、在地下水位较高或雨季施工期间,在管道(含检查井)安装完成(但尚未进行灌水试验)时,应采取防止井体上浮的技术措施。

C、井筒安装: 1、井筒的长度应为井座连接井筒的承口底部至设计地面的高度,再减去井筒顶至地面的净距。当地面或路面标高难以精确确定时,井筒长度可适当预留余量。 2、井筒插入井座应保持垂直。井筒插接时,不得使用重锤敲打,应采用专用收紧工具。 D、回填: 1、回填应在排水管线(含管道和检查井)验收合格后进行,并与管道沟槽的回填同时进行。 2、回填前可用砂土袋、钢钎、木支撑将井座、井筒固定,并应排除基坑、沟槽内积水。 3、回填材料: 从管底基础面至管顶以上0.5m范围内的沟槽回填材料可用碎石屑、粒径小于40mm的砂硕、高(中)钙粉煤灰,中粗砂或沟槽开挖出的良质土。 4、回填土不得采用淤泥,垃圾和冻土等,并不得夹带石块,砖及其他带有棱角的硬块物体。 E、井盖安装: 1、井盖安装前精确测量井筒的长度,切割井筒的多余部分。 2、安装井盖应按检查井的输送介质性质确定,污水井盖和雨水井盖等不得混淆。 3、有防护盖座的污水检查井的井筒上口还应安装内盖。 4、本图集中的防护盖座基础,系采用C20细石混凝土现场浇捣,如需采用钢筋混凝土预制,需经结构专业另行设计。 F、闭水试验 应按照现行的埋地塑料排水管道工程技术规程进行。 G、清通与维护

矿山井巷工程施工与验收规范标准

矿山井巷工程施工及验收规范 关于发布国家标准《矿山井巷工程施工及验收规范》的通知 (90)建标字第305号 根据国家计委计综(1986)250号文的要求,由原煤炭工业部会同有关部门共同修订的《矿山井巷工程施工及验收规范》,已经有关部门会审。现批准《矿山井巷工程施工及验收规范》GBJ213-90为国家标准,自1991年5月1日起施行。原《矿山井巷工程施工及验收规范》GBJ213-79同时废止。 本标准由能源部管理,其具体解释等工作由中国统配煤矿总公司负责。出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 建设部 1990年6月26日 目录: 第一章总则 第二章施工准备 第一节一般规定 第二节井筒检查钻孔及巷道地质预测 第三节施工准备的技术原则 第三章立井井筒普通法施工 第一节一般规定 第二节表士施工 第三节基岩掘进 第四节永久支护 第五节井筒注浆

第六节井筒穿过特殊地层 第七节工程验收 第四章立井井筒特殊法施工 第一节一般规定 第二节冻结法施工 第三节钻井法施工 第四节沉井法施工 第五节混凝土帷幕法施工 第五章立井井筒的延深和恢复 第一节一般规定 第二节保护设施 第三节自上向下延深井筒 第四节自下向上延深井筒 第五节井筒的恢复 第六章巷道施工 第一节一般规定 第二节斜井和平硐的表土施工 第三节巷道掘进 第四节巷道支护 第五节探、放水 第六节工程验收 第七章天井、溜井和硐室的施工

第一节一般规定 第二节天井、溜井施工 第三节硐室施工 第四节工程验收 第八章立井井筒装备 第一节一般规定 第二节梁的安装 第三节罐道的安装 第四节梯子间和管道的安装 第五节工程验收 第九章辅助工作 第一节凿井井架及悬吊设施 第二节立井的临时提升设备 第三节水平及倾斜巷道的运输提升 第四节通风 第五节排水 第六节压风 第七节信号与通讯 第八节供电 第十章工业卫生 第一节一般规定 第二节井下热害的防治

塑料检查井技术交底书(DOC)

前元塑料检查井安装施工 技术交底书 为了使前元塑料检查井在工程安装中做到安全实用、确保质量,凡使用前元公司提供的塑料检查井工程,在工程施工前,必须对塑料检查井的技术性能、特点、安装方法、注意事项等与施工方进行技术交底并签字认可,留档备查。 本技术交底书是在《塑料排水检查井应用技术规程》(DBJ53/T-25-2010)和中华人民共和国城镇建设行业标准《市政排水用塑料检查井》(CJ/T326-2010)和《建筑小区塑料排水检查井图集》(08SS523)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)的基础上进行了归纳、摘要。凡本技术交底书未涉及内容,一律按《塑料排水检查井应用技术规程》(DBJ53/T-25-2010)和《给水排水管道施工及验收规范》(GB50268-2008)执行。 一塑料检查井安装的一般规定 1.1.一般规定 1.1.1.检查井安装前应进行必要的施工准备,应由设计单位进行设计交底。当发现施工图有误时, 应及时向设计单位提出变更设计要求。 1.1. 2.检查井安装前应进行抽样检查,抽检检查井数量不少于检查井总数的2﹪,且不少于2个。 1.1.3.检查井安装要注意工程概况、施工方法、主要设备的供应,以保证施工质量和安全。 1.1.4.检查井与管道连接安装应遵循以下原则:a.先从接户管上游段起始安装,逐渐向下游支管延 伸;b.以井→管→井→管的顺序安装;c.应先定位井体中心,调整检查井支管底标高,然后进行接管安装。 1.1.5.检查井安装后,上口应做临时封堵。在地下水位较高或雨季施工期间,在管线安装完成(但 尚未进行灌水试验)时应用沙土袋压在井体及周围管段上。 1.1.6.接入检查井的支管(接户管或连接管)管径大于300mm时,支管数不宜超过3条。 1.2.塑料检查井井坑开挖要求 1.2.1.井坑开挖应与管道沟槽同时进行,井坑开挖必须保证安全施工,同时应根据地质条件放坡 开挖或采取支撑措施,放坡比例需符合设计规定。 1.2.2.检查井外周边的井坑施工工作面宽度不宜小于500mm并符合设计及施工的要求。 1.2.3.当地下水位高于开挖井坑的坑底时,应把地下水将至坑底最低点300mm以下。

塑料检查井施工方法

塑料检查井施工方法 令狐采学 一、井坑与根底 1、井坑应与管沟一同开挖,开挖时井座主管线应与管沟中管道在同一轴线。 4、管道选用可变角接头或球形接头调整斜度时,当其管径为31 5mm,应选用专用工具,不得运用链条扳手。《有色金属矿山井巷工程施工及验收规范》

文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 1 总则 1.0.1 为统一有色金属矿山井巷工程施工的技术要求,保证施工安全和 质量,保护环境,节约能源,提高效率,加快施工速度,促进有色金属 矿山建设的发展,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于有色金属矿山井巷工程的施工。黑色金属、贵金属 和其它非煤矿山井巷工程的施工,可参照执行。 1.0.3 有色金属矿山井巷工程的施工,必须严格遵守基本建设程序,按 照设计文件和施工组织设计进行施工。 1.0.4 有色金属矿山井巷工程的施工,应实行项目管理,重视信息交流 与沟通,运用网络技术进行方案优化,合理节约资源,提高工作效率, 缩短建设周期。 1.0.5 有色金属矿山井巷工程的施工,应采用技术先进、经济合理、安 全可靠、符合环境保护要求、节约能源的工艺、设备和材料。 1.0.6 工程所用的主要材料、设备和构件,必须符合设计规定和产品标 准,具有出厂合格证,并经检验合格后方可使用。未经检验或检验 不合格的,不得使用。 1.0.7 施工中应采取有效措施,改善工作条件,保护员工安全和职业健 康,并应符合国家现行有关规定。 1.0.8 施工中应建立完整的技术档案。做好各种检验测试、隐蔽工程、 质量检查、工程图纸、地质编录等文件资料的记录和签证。工程竣工时 应做好竣工验收资料。 1.0.9 有色金属矿山井巷工程的施工,除应执行本规范的规定外,尚应 符合国家现行有关标准、规范的规定。 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1 项目管理 proiect management 是运用系统的理论和方法,对建设工程项目进行的计划、组织、指挥、协调和控制等专业化活动。 2.1.2 表土 surface soil 系指覆盖于基岩之上的土层和强风化岩层。 2.1.3 不支护段 no support section 指井筒或巷道工作面距永久支护端面之间没有支护的高度或长度。 2.1.4 临时支护 preliminary suport 文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 井巷掘进后,在易发生片帮、冒顶等现象的地段,为保证施工安全,而采取的非永久支护结构。

期总坪雨污水HDPE管及塑料检查井安装专项方案

成都蒙阳农副产品综合批发交易市场二期现代食品城总坪安装工程专项施工方案 (雨污水HDPE管及塑料成品检查井施工) 编制人:郑献阁 审核人: 审批人: 编制日期:2014年04月20日

施工组织设计及专项方案 会签页

一、工程概述 二期现代食品城室外总坪管网工程地质情况复杂,施工难度极大,尤以2#、3#组团周边室外管网为甚。 本工程具有如下特点: 1、路面荷载大,按照甲方要求停车场及路面车辆荷载50吨; 2、地质情况复杂,埋深较大; 3、工期紧,土建、安装、装饰同时施工; 4、技术要求较高,雨污水系统管道均采用HDPE增强型结构管,检查井均为塑料成品井; 5、总坪管路复杂,埋深高程、坡度、坡向控制要求高; 6、地下水位高,管道、检查井施工半成品抗浮及成品保护要求高。 鉴于上述情况,机电公司成都项目部会同劳务公司相关专业人员,组织进行专题研讨会研究确定本专项施工方案。 二、编制依据 1、总坪施工图纸 2、《成都蒙阳农副产品综合批发交易中心二期工程岩土工程勘察报告》 3、《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2008 4、《室外排水设计规范》GB50014-2006(2011版) 5、《工程测量规范》GB50026-2007

6、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版) 7、《成都市房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理暂行标准(环境和卫生)》的通知(成建委发【2004】218号) 8、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 9、《建筑小区塑料排水检查井》08SS523 10、《全国通用给排水标准图集》S1\S2\S3 11、《给排水图集》苏S01-2004 12、《埋地塑料排水管施工》04S520 13、《埋地聚乙烯结构壁管》GB/ 14、《市政排水用塑料检查井国家行业标准》CJ/T326-2010 15、《建筑小区排水塑料检查井应用技术规程》CECS227-2007 14、公司类似工程施工经验。

有色金属矿山井巷工程施工与验收规范标准

《有色金属矿山井巷工程施工及验收规》 1 总则 1.0.1 为统一有色金属矿山井巷工程施工的技术要求,保证施工安全和质量,保护环境,节约能源,提高效率,加快施工速度,促进有色金属矿山建设的发展,特制定本规。 1.0.2 本规适用于有色金属矿山井巷工程的施工。黑色金属、贵金属和其它非煤矿山井巷工程的施工,可参照执行。 1.0.3 有色金属矿山井巷工程的施工,必须严格遵守基本建设程序,按照设计文件和施工组织设计进行施工。 1.0.4 有色金属矿山井巷工程的施工,应实行项目管理,重视信息交流与沟通,运用网络技术进行方案优化,合理节约资源,提高工作效率,缩短建设周期。 1.0.5 有色金属矿山井巷工程的施工,应采用技术先进、经济合理、安全可靠、符合环境保护要求、节约能源的工艺、设备和材料。 1.0.6 工程所用的主要材料、设备和构件,必须符合设计规定和产品标准,具有出厂合格证,并经检验合格后方可使用。未经检验或检验不合格的,不得使用。 1.0.7 施工中应采取有效措施,改善工作条件,保护员工安全和职业健康,并应符合国家现行有关规定。 1.0.8 施工中应建立完整的技术档案。做好各种检验测试、隐蔽工程、质量检查、工程图纸、地质编录等文件资料的记录和签证。工程竣工时应做好竣工验收资料。 1.0.9 有色金属矿山井巷工程的施工,除应执行本规的规定外,尚应符合国家现行有关标准、规的规定。 2.1.4 临时支护 preliminary suport 井巷掘进后,在易发生片帮、冒顶等现象的地段,为保证施工安全,而采取的非永久支护结构。 2.1.5 浅孔、中深孔、深孔 shallow hole medium deep hole deep hole 炮眼深度小于2m 的称为浅孔, 2.0~ 3.5m的称为中深孔,大于3.5m的为深孔。 2.1.6 斜井 slope 倾角大于5?的倾斜直线地下通道。 2.1.7 巷道 roadway 倾斜或水平的地下通道统称为巷道,包括平巷、上山、下山和斜巷。 2.1.8 天井 raise 凡自下一水平层至上一水平层用作提升、通风、人行、运送材料或敷设管线的垂直或倾斜的地下通道。 2.1.9 溜井 chute 专为溜放矿石或废石的垂直或倾斜的地下通道。

塑料排水检查井施工方案

一次注塑成型塑料排水检查井施工工法 1 前言 近几年,随着塑料排水管在市政道路雨污排水、小区室外雨污排水系统中的推广运用,塑料排水管已成为市政道路、小区排水管网中的主流管道,对市政道路、室外排水工程质量的提升起到了很大作用。而与此同时,传统的砖砌检查井在很大程度上成为市政道路、小区排水管网中的质量和污染隐患,与塑料检查井相比较,其弊病已越来越突出。因此,塑料检查井以其绿色、环保、节能、节地等诸多优势成为替代砖砌检查井的主要产品之一。 施工中经过实践,总结出了一次注塑成型塑料排水检查井的应用及安装施工方法,此项塑料检查井的应用及安装方法有良好的社会和经济效益,较其他材料检查井及安装方法上有很大的优越性。 2 特点 2.0.1 运输安装方便、安装费用低、施工简便、迅速、工期短等特点;材料具有密封性好、实用寿命长、抗腐蚀性好、节能等优点。 2.0.2 安装速度快、安装质量稳定。 3 适用范围 3.0.1 适用于市政道路雨污排水、小区室外雨污排水系统。 4 工艺原理 一次注塑成型塑料排水检查井是采用高分子树脂材料为主,采用注塑工艺一次成型的检查井,由井底座、加高井筒、井盖及相应配件组成。组装完成的塑料检查井其质量轻、适配性强、抗渗性好、排水高效。通过设置承压盖板,将集中力转化为均匀荷载传递给检查井周围土体,对减少路面沉降、提高道路质量也有明显的作用。 1

5 施工工艺流程及施工方法操作要点5.1 安装工艺流程 注:红色部分为本文重点 5.2 施工方法及操作要点 5.2.1、施工方法 1 塑料检查井现场规格型号计划与进场

(1)塑料检查井由厂家根据设计图纸的数据,安排井底座规格型号、加高井筒及各类配件生产并运至现场。 (2)常用井底座型号、加高井筒及常用配件如下图: 污(废)水用带流槽起始井底座 污(废)水用带流槽底直通井底座 污(废)水用带流槽底弯头井底座 污(废)水用带流槽底三通井底座

塑料检查井施工方法修订稿

塑料检查井施工方法集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

 5、在当地最大冻土深度大于等于时,在冰冻层范围内,应在井筒周围不少于100m范围内回填中粗砂。 6、回填应选用人工分层对称回填,其密实度与管道回填一致,并不得使井筒发生位移和歪斜,禁止机械回填。 5、井盖装置 1、井盖装置前应精确测量井筒的长度,切开井筒的剩余部分。 2、装置井盖应按检查井的运送介质性质断定,污水井盖和雨水井盖等不得混杂。 3、有防护盖座的污水检查井的井筒上口还应装置内盖。

塑料检查井施工安装方案

塑料检查井施工安装 一、井坑与基础 1. 井坑与管沟同时开挖,开挖时井座主管线应与管沟中管线在同一轴线,不得超挖。 2. 地下水位较高的地区或在雨季施工,应有排水、降低水位措施。 3. 检 查井基础应根据当地地质勘察资料和回填土下拽力经计算确定。 二、接管安装 井-管顺序安装,并逐渐向下游支管、干管延伸。 2.井座接头与管道连接施工办法,应与同类型接头的管道连接的施工办法一致. 3.井座与汇入管、排出管连接需要变径,采用异径接头时,当汇入管径小于井座接头管径时,应管顶平接;井座排出管接头大于下游管管时,应管内底平接。 4. 管道采用可变角接头或球形接头调整坡度时,当其管径为 315mm ,应采用专用 工具,不得用链条扳手。 三、井筒安装 1. 井筒的长度应为井座连接井筒的承口底部至设计地面的高度,再减去井筒顶至地面的净距。当地面或路面标高难以精确确定时,井筒长度可适当预留余量。 2. 井筒插入井座应保持垂直。井筒插接时,不得使用重锤敲打,应采用专用收紧工具。 四、回填 1. 回填应在排水管线(含管道和检查井)验收合格后进行,并与管道沟槽的回填同时进行。 2. 回填前可用砂土袋、钢钎、木支撑将井座、井筒固定,并应排除基坑、沟槽内 3. 回填材料:高(中)钙粉煤灰,中粗砂或沟槽开挖出的良质土。 4. 回填土不得采用淤泥、垃圾和冻土,并不得夹 带石块、砖等带棱角的硬块物体 . 5. 在当地最大冻土深度大于等于 1.0m 时,在冰冻层范围内,应在井筒周围不少于 100mm 范围内回填中粗砂。 6. 回填应采用人工分层回填,其密度与管道回填一致,并不得使井筒产生位移和 倾斜,严禁机械回填。

金属矿山井巷工程验收规范

金属矿山井巷工程验收规范 1矿井井筒工程1.1总则第1.0.3条矿井井筒工程施工工人必须严格遵守基本施工规程,按照设计文件和施工组织设计进行施工第1.0.7条工程所用的材料、设备和部件必须符合设计规定和产品标准,并有出厂合格证。第1.0.8条工程施工作业必须建立技术档案,并做好各种试验记录、隐蔽工程记录、质量检验记录、工程图纸等文件和资料。工程竣工时,应按要求编制竣工验收资料和施工总结。第2.2.1条在开始施工前,应完成检查钻井,并提供完整的检查钻井数据。第2.2.2条检查钻孔的布置应符合以下要求:1 .竖井:1。有下列情况之一时,可在井的微观范围内布置检查钻孔:(1)地质构造和水文条件中等,无有害气体突出危险;(2)钻井法施工的竖井;(3)检查专门用于探测溶洞或特殊施工需要的钻孔2.水文地质条件复杂,存在煤层、岩层和有害气体突出危险时,井下钻孔中心距不得超过25m。3.该井略靠近超大型含水层,井筒采用冻结法施工,检查井眼不得布置在井筒内。4.钻孔的最终深度应大于钻孔的设计深度。二、斜井、平硐检查钻孔的数量、深度和布置,应根据具体情况确定第2.2.7条检查钻孔的数量、深度和布置应分层进行抽水试验。第2.2.8条经检查钻孔后,除施工过程中仍需使用的钻孔外,应使用水泥砂浆进行严密密封,其抗压强度不得低于10兆帕第4.1.1条立井应采用特殊方法穿过流沙、淤泥、卵石、砾石等含水不稳定地层第6.1.1条巷道施工应一次完成,并应满足以下要求:第一,掘进工作面与永久支护的距离应根据围岩情况和机械运行情况确定,但不得超过40m对于需要支撑的道路;第二,

沟渠应与永久支撑同时完成;三、巷道的永久轨道应在交叉口前一次性铺设第7.1.1条硐室开挖、支护、设备基础浇筑,应连续施工,一次完成1.2立井施工《矿井井筒工程施工及验收规范》GBJ213 - 90第3.1.2条立井施工时,当穿过涌水量大于10m3/h的含水地层时,应采取注浆堵水等控水措施第3.1.6条与竖井直接相连的各种水平或倾斜隧道洞口,应在竖井施工的同时,设置3 ~ 5m的永久支撑第3.4.6条立井支架混凝土和钢筋混凝土的施工除执行下列要求外,还应符合下列要求:3。混凝土浇筑应分层对称进行,并应进行机械振动第3.6.1条井筒穿过特殊地层时,必须编制特殊的施工安全技术措施第 4.2.2条井筒冻结深度,必须超过10m深的不透水稳定岩层,当基岩底部30m左右仍有含水层时,应延长冻结深度,并宜采用差异冻结法施工第4.2.8条冷冻管和供液管的管道应符合下列要求:1。冻结管道必须使用无缝钢管每批新钢管取样进行试压,压力为7兆帕,无泄漏为合格。第4.2.10条冻结管下入井眼后,必须进行试压试验压力应为全冻管内盐水柱与管外清水柱之间的压差与盐水泵工作压力之和的2倍。试压30分钟后,压降不超过0.05兆帕,15分钟后压力不合格第4.2.32条冻结管线的拆除应符合以下要求:3 .回收的冻结孔应用水泥浆填充,水泥浆水灰比不大于0.8,填充长度不小于冻结孔总长度的2/3第3.7.3条完成的轴的规格应符合下列要求:1。井筒中心坐标和井口标高必须符合设计要求;二、与竖井相连的各运输平巷和主硐室的标高应符合设计规定。三、井筒的最终深度,应符合设计要求;4.轴内径允许偏差:1。使用混凝土或砌块支撑时,有提升设备的应为+50毫

塑料雨污检查井施工工艺

塑料检查井施工工法 1 前言 近几年,随着塑料排水管在市政道路雨污排水、小区室外雨污排水系统中的推广运用,塑料排水管已成为市政道路、小区排水管网中的主流管道,对市政道路、室外排水工程质量的提升起到了很大作用。 5 施工工艺流程及施工方法操作要点 安装工艺流程

注:红色部分为本文重点 施工方法及操作要点 5.2.1、施工方法 1 塑料检查井现场规格型号计划与进场 (1)塑料检查井由厂家根据设计图纸的数据,安排井底座规格型号、加高井筒及各类配件生产并运至现场。 (2)常用井底座型号、加高井筒及常用配件如下图: 污(废)水用带流槽起始井底座 塑料检查井外观、尺寸检测 井底座与管道连接 合 格 不合格 重新安排发货 检查井安放就位 沟槽、井室开挖 砂垫层铺设 井底座与加高井筒连接 闭水试验 回 填 承压盖板安装 井盖安装

成品塑料检查井专项施工方案

成品塑料检查井专项施工方案 1、前言 随着近几年,塑料排水管在市政道路雨污排水、小区室外雨污排水系统中的推广运用,塑料排水管已成为市政道路、小区排水管网中的主流管道,对市政道路、室外排水工程质量的提升起到了很大作用。 2、特点 运输安装方便、安装费用低、施工简便、迅速、工期短等特点;材料具有密封性好、实用寿命长、抗腐蚀性好、节能等优点。 安装速度快、安装质量稳定。 3、适用范围 适用于市政道路雨污排水、小区室外雨污排水系统。 4、工艺原理 一次注塑成型塑料排水检查井是采用高分子树脂材料为主,采用注塑工艺一次成型的检查井,由井底座、加高井筒、井盖及相应配件组成。组装完成的塑料检查井其质量轻、适配性强、抗渗性好、排水高效。通过设置承压盖板,将集中力转化为均匀荷载传递给检查井周围土体,对减少路面沉降、提高道路质量也有明显的作用。 5 、施工工艺流程及施工方法操作要点 安装工艺流程

注:红色部分为本文重点 施工方法及操作要点 1 塑料检查井现场规格型号计划与进场 (1)塑料检查井由厂家根据设计图纸的数据,安排井底座规格型号、加高井筒及各类配件生产并运至现场。 (2)常用井底座型号、加高井筒及常用配件如下图: 污(废)水用带流槽起始井底座 塑料检查井外观、尺寸检测 井底座与管道连接 合 格 不合格 重新安排发货 检查井安放就位 沟槽、井室开挖 砂垫层铺设 井底座与加高井筒连接 闭水试验 回 填 承压盖板安装 井盖安装

塑料检查井安装和施工

塑料检查井安装和施工规范 1 运输: 1-1塑料检查井在装卸、搬运、运输过程中应小心轻拿轻放,不得滚、拖、抛。当采用机械设备吊装时,应采用非金属绳(带)吊装。 2 检查井的储存,应遵守下列规定: 2-1应放置在通风良好的棚内,并远离热源; 2-2露天临时存放时,应有防晒措施; 2-3严禁与油类或化学品混合存放; 2-4库房内应备有防火措施或消防设施; 2-5 成品井堆放,上方严禁负重或挤压,防止裸井变形。 3 产品验收: 3-1检查井的井座、井筒、配件、井盖以及密封材料均应符合国家和行业有关产品标准的要求,并具有产品合格证书。 3-2检查井的规格尺寸型号均应符合设计施工图纸的要求。 3-3检查井组成的各个部件不得因运输而造成破裂、损坏等明显缺陷。 4 井坑与基础 4-1基坑开挖 4-1-1井坑基座开挖与管道沟槽同时进行,井座主轴线应与管道主轴线一致;井坑边坡应与管沟边坡一致。 4-1-2井坑开挖时不得超挖扰动土基,如土基受到扰动,则应按现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的相关规定,根据基础土质情况采取补救措施。 4-1-3地下水位较高的地区或在雨季施工,应有相应的排水和降低水位的措施。 4-1-4井坑底部如有砖、石等坚硬物体时应将其清除。 4-1-5井坑不得受水浸泡,雨季施工时一旦发生井坑被水浸泡,应先将水排去,消除被浸泡的土层并换填砂石料或中粗砂,夯实达到设计要求后进行下道工序。 4-1-6井坑开挖时,临时堆土或施加其它荷载不得影响井坑的稳定性。

4-1-7塑料检查井井座最小开挖沟槽宽度建议符合下表的规定: 建议最小开挖沟槽宽度单位:毫米(mm) 注:1.未包括沟槽支持厚度。 2.当沟槽深度大于3m时,沟槽宽度可增加200mm。 4-1-8有沉泥室雨水检查井井坑应根据选用的规格局部开挖沉泥室深度。 4-1-9井坑开挖应根据选用规格,考虑井座主管线偏置因素,偏置端的坑壁应与管沟齐平。4-2铺设基础处理: 4-2-1基坑基础做法应根据地质资料和回填土下曳力,经计算确定。 4-2-2砂土、岩土、砂砾土土质的井坑内铺设100mm的中粗砂垫层,见图一般基础; 4-2-3软土土质的井坑内铺设150mm碎石或砾石(粒径5~40mm)道渣层,夯实后再铺50mm 中粗砂垫层,见图软土基础; 4-2-4湿陷性黄土土质的井坑内原土夯实后,铺垫100~150mm三七灰土垫层并夯实,夯实后再铺100mm中粗砂垫层,见图湿陷性黄土基础; 4-2-5砂砾石垫层的压实系数不宜小于95%; 4-2-6沉泥检查井基坑开挖,要根据沉泥槽的尺寸进行局部开挖,并填铺100mm中粗砂垫层; 4-2-7基础回填密实度应与管道回填一致。

煤矿井巷工程施工及验收标准(MT5009-94)

煤矿井巷工程质量检验评定标准(MT 5009—94)

3.0.4单位工程的质量等级应符合以下规定: 一、合格: 1.所含分部工程的质量应全部合格。 2.质量保证资料基本齐全。 3.指定的单位工程要有观感质量评定,其得分率达到70%及其以上为合格。 注:指定的单位工程指立并井筒、斜井井筒、平硐、井底车场巷道、主要运输巷道、箕斗(或胶带)装载硐室、井下主变电所洞室、主排水泵房碉室、暗井绞车房洞室及相应的井下铺轨工程。 二、优良: 1.所含分部工程质量应全部合格,其中分部工程有50%及其以上达到优良,指定的分部工程必须优良。 2.质量保证资料齐全,其中指定的质量保证资料齐全完整。 3.观感质量得分率达到85%及其以上为优良。 3.0.5当分项工程质量不符合相应质量检验评定标准的合格规定时,必须及时处理,并应按以下规定评定其质量等级: 一、经返工重做的分项工程可重新评定质量等级。 二、经处理后,不改变结构或未造成永久缺陷,能满足设计要求的,其质量等级可评定为合格,但不应评定为优良。 三、经处理后,改变了原有结构规格,造成永久缺陷,但不影响安全使用,其质量等级可评定为合格。但其所在分部工程的质量等级不应评定为优良。 四、经建设单位核查认可,能满足安全和使用功能要求,可不进行加固补强,其质量等级可评定为合格。 4 质量检验评定程序和组织 4.0.1井巷工程质量检验评定,应按分项、分部、单位工程依次进行。分项工程质量的检验评定,应在保证项目、基本项目和允许偏差项目检验评定的基础上进行。 4.0.2施工班组应对其操作的每道工序,每一作业循环作为一个检查点,按本标准附录A表A.2检查点的测点要求,自行认真检查,并做好施工检查记录。 4.0.3分项工程质量应在班组自检的基础上,由施工负责人(区、队长)组织有关人员检验评定,质量检查员核定。 分项工程质量检验评定应采用本标准附录A表A.1分项工程质量检验评定表的格式。分项工程在中间、竣工验收检验时,应按附录A表A.2的规定选检查点,布置测点实查。不能实查的,抽查施工检查记录。 4.0.4分部工程质量由施工单位(工程处、矿)负责人组织有关单位检验评定,建设单位(矿务局、矿)代表核定。分部工程质量检验评定应采用本标准附录B分部工程质量检验评定表的格式。 4.0.5单位工程质量由施工单位提出申请,建设单位(矿务局、矿)负责组织有关单位检验评定(也可由总承包单位、监理单位负责组织检验评定)。最后由质量监督部门或主管部门认证。 单位工程质量检验评定应采用本标准附录C单位工程质量综合评定表的格式。 指定的单位工程的观感质量由建设(或监理)单位组织设计、施工单位各一人进行检验评定。观

塑料检查井施工方案

塑料检查井施工方案 一、运输 塑料检查井在装卸、搬运、运输过程中应小心轻拿轻放,不得滚、拖、抛。当采用机械设备吊装时,应采用非金属绳(带)吊装。 二、储存 1、应放置在通风良好的棚内,并远离热源; 2、露天临时存放时,应有防晒措施; 3、严禁与油类或化学品混合存放; 4、库房内应备有防火措施或消防设施; 5、成品井堆放,上方严禁负重或挤压,防止裸井变形。 三、施工要点 1、井坑与基础 a.井坑应与管沟同时开挖,开挖时井座主管线应与管沟中管道在同一轴线。井坑边坡与管沟边坡一致。井 坑开挖时,不得扰动基土超挖;如基土受到扰动,则应按现行的《给排水管道工程施工及验收规范》 GB50268的有关规定,根据基土土质采取补救措施。有沉泥室雨水检查井井坑,应根据选用的规格, 局部开挖沉泥室深度。井坑开挖应根据选用的规格,考虑井座主管线偏臵因素,偏臵端的坑壁应与管沟 齐平。 b.地下水位较高的地区或雨季施工,增设排水,降低水位措施。 c. 塑料检查井基础:土方开挖时未扰动原状土可以采用中粗砂或粗砂砂垫层其厚度为300mm;如果地基土 质太差时采用沙夹石垫层,人工夯实其厚度为500mm。 2、检查井接管安装 a. 塑料检查井井座与管道连接安装顺序,应先从接户管上游段开始安装,以井- 管 - 井 - 管顺序安装, 并逐渐向下游支管,干管延伸。 b.井座接头与管道连接施工方法,应与同类型接头的管道连接的施工方法一致。 c.井座与汇入管,排出管连接需要变径,采用异径接头时,当汇入管径小于井座接口管径时,应管 顶平接;井座排出管接口大于下游管道时,管内底平接。 d.管道采用可变角接头或球形接头调整坡度时,当其管径为315mm,应采用专用工具,不得使用链条扳手。 e.附加接头的安装,应根据井筒尺寸和连接管道的直径,采用专用工具在井壁上开孔,孔洞圆周边 缘应平整,安装附加接头不得倒坡。