文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 重庆川维林德气体公司空分合资项目空分装置冷箱施工方案

重庆川维林德气体公司空分合资项目空分装置冷箱施工方案

重庆川维林德气体公司空分合资项目空分装置冷箱施工方案
重庆川维林德气体公司空分合资项目空分装置冷箱施工方案

1、工程概述

1.1重庆川维林德气体有限责任公司空分合资项目空分装置工程地点位于重庆市长寿区中国石化集团四川维尼纶厂新区内。本工程合同计划工期为2010年01月18日开工,2010年12月31日中交。本工程有关单位如下:

建设单位:重庆川维林德气体有限责任公司

监理单位:重庆川维石化工程有限责任公司

冷箱设计单位:林德工程(杭州)有限公司

工程质量监督单位:石化质量监督总站川维站

安装施工单位:中国石化集团第十建设公司。

1.2冷箱壳体结构外形尺寸为10790×9110×57690,重量约为247.4吨,主要由冷箱面板和冷箱骨架复合而成的成片构件组成,共计78片冷箱板,每片冷箱板之间用高强螺栓进行联接,每片冷箱板之间接缝全部进行密封焊接。

1.3冷箱外部设有自地面至冷箱顶部的楼梯及平台。

1.4冷箱内有安装有压力塔、低压塔、过冷器、蒸发器、粗氩塔、粗氪/氙冷凝单元等设备,冷箱结构安装时需与设备安装交叉进行。

1.5为安全、优质、高效的完成冷箱壳体结构的施工,特编制本方案。

1.6本方案仅适用于重庆川维林德气体有限责任公司空分合资项目空分装置冷箱安装。

2、编制依据

2.1林德工程(杭州)有限公司提供的冷箱图纸及设计说明

2.2《石油化工钢结构工程施工及验收规范》SH/T 3507-2005

2.3《石油化工装置设备基础工程施工及验收规范》SH3510-2000

2.4《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81-2002

2.5《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

2.6《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ 82-1991

2.7《石油化工施工安全技术规程》SH3505—1999

2.8《石油化工工程建设交工技术文件规定》SH/T3503-2007

2.9《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》SH/T3543-2007

3、设备与材料的开箱验收

3.1 设备、材料开箱验收时必须有业主、监理及供货商代表、施工单位的有关人员参加,

开箱验收应根据供货厂家提供的冷箱装配图及装箱清单,对开箱设备、材料的每一批零部件进行严格清点、检查,对缺件、损件情况应记录详细,并经开箱各方代表共同见证确认,同时明确补供日期;开箱检验完毕,应及时填写会签开箱检验记录。

3.2冷箱结构供货厂家必须提供下列技术资料:

a.冷箱结构装配图;

b.金属材料合格证,钢材应附有质量合格证明文件及检验报告等;

c.结构材料出厂合格证;

3.3冷箱板焊缝外形尺寸应符合设计图纸和工艺文件的要求。

3.4每片冷箱板构件对角线长度偏差及四边垂直度偏差应符合表3-1的要求。

冷箱板拼装对角线及四边垂直度允许偏差表3-1

3.5高强螺栓的验收、保管

3.5.1高强度螺栓连接副应由制造厂按批配套供货,必须有出厂质量说明书;

3.5.2高强度螺栓连接副在运输、保管过程中,必须轻装、轻卸,不得损伤螺纹。

3.5.3普通螺栓、扭剪型高强度螺栓连接副、钢结构所用焊接材料的品种、规格、性能应符合现行国家标准(GB/T5782、GB/T5783、GB/T1228~GB/T1231 GB/T B5313-85)。

3.5.4扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。

3.5.5高强螺栓按照设计要求的强度级别进厂后,在施工前应对高强螺栓连接副(含螺栓、螺母和垫圈)实物进行检查和复验,合格后才能进行安装。

3.6预制构件出厂时,摩擦面检查合格后应进行有效保护;按一定批量分别提供3套同材质、同处理方法的试件,供安装前复验用,3套试件接触面的抗滑移系数最低值不低于设计值:Q235钢μ>0.35。

3.7焊接材料和涂料均应附有质量证明文件。

3.8修改设计或材料代用,必须征得原设计单位的书面同意。

4、冷箱基础验收及底板的安装

4.1基础的工序交接验收应根据安装图纸和土建单位提供的技术资料,对基础外形尺寸、强度及表面情况进行验收。

4.2基础验收主要包括以下内容:

4.2.1基础上应明显标出标高基准线、纵横中心线。

4.2.2 基础外观不得有裂纹、蜂窝、孔洞、露筋等缺陷,且不应夹带木板、油毡等易燃物。

4.2.3基础尺寸及允许偏差应符合表4-1要求。

基础尺寸及允许偏差表4-1

4.2.4基础工序交接验收完毕,监理单位及交接双方单位代表在工序交接记录上签证确认。

4.3冷箱底板的安装要求

冷箱底板中心有抗剪键,底板的安装采用垫铁法施工,具体要求如下:

4.3.1底板安装前需灌浆的基础表面应凿成麻面,麻面深度不少于10mm,密度为每平方分米内3~5个点,并用水冲洗干净,放置垫铁的位置应铲平。

4.3.2垫铁放置处周边50mm范围内基础表面需铲凿平整,保证垫铁与基础接触良好,铲平部位的水平度允许偏差为2mm/m。

4.3.3预留地脚螺栓孔内的杂物或水浆应清除干净,被油污污染的混凝土层应铲除。

4.3.4每个地脚螺栓两侧各放置一组垫铁,垫铁组应尽量靠近地脚螺栓,每组垫铁数量不宜超过4块。

4.3.5垫铁与基础和柱脚板的接触面应平整、紧密。当采用成对斜垫铁时,其叠合长度不应小于垫铁长度的3/4,倾斜角度应不超过30°,斜垫铁下面应有平垫铁。

4.3.6底板调整后垫铁应露出底板外缘10~20mm,垫铁组伸入长度应超过地脚螺栓,底板找正合格后拧紧地脚螺栓,最后点焊垫铁组。

4.3.7冷箱底板安装找正后,垫板的安装允许偏差应符合表4-2要求。

垫板安装允许偏差 表4-2

4.3.8冷箱壳体钢结构安装在形成空间刚度单元后,应及时对底板和基础顶面的空隙采用细石混凝土进行二次浇筑。(图纸无要求,需与业主、设计落实) 4.4垫铁的要求

4.4.1垫铁优先选用设计或供货厂商配备的垫铁,现场制作垫铁时采用气割或机械切割加工,均需要用砂轮机将毛边或飞溅物打磨干净。

4.4.2在无特殊要求时垫铁采用碳素钢钢板切割、刨削制作,垫铁规格按表4-3选用,斜度宜为1/10-1/20。表面粗糙度不大于12.4um

垫铁加工规格尺寸厚度表 表4-3

4.4.3底板

安装

前,应事先布

置好垫铁。 4.4.4垫铁

放置时

应检查表面平整状况,其表面应无油污。每条地脚螺栓旁至少放置一组垫铁,垫铁组应尽量靠近地脚螺栓,相邻两组垫铁间距不大于500mm 。

4.4.5应尽量减少每组垫铁的块数,一般不超过4块,并且不宜用薄的平垫铁;垫铁放置时最厚的放置于垫铁组下面,最薄的放在垫铁组中间。垫铁组高度一般为50~100mm 。 4.4.6斜垫铁必须成对相向使用,搭接长度不小于全长的3/4,偏斜角度不超过3°,如图4-4所示,斜垫铁下应有平垫铁。

4.4.7底板调整完后,平垫铁应露出底板外缘10~20mm ,斜垫铁至少比平垫铁长出10mm ,

平垫铁

斜垫铁

垫铁组伸入底板座面的长度应超过地脚螺栓,如图4-4所示。

4.4.8底板垫铁安装调整完毕,用0.25kg手锤对垫铁组逐组敲击听声检查,应坚实无松动。经共检合格后,将每组垫铁的各块垫铁间相互点焊焊牢。

5、冷箱壳体结构(冷箱板)安装

5.1冷箱壳体骨架与冷箱面板出厂前已经分单片组焊成整体,根据施工现场情况及材料供货情况,对冷箱板采取分片吊装、现场组对的安装方法。

5.2成片冷箱板的安装顺序

5.2.1先安装两侧的承重箱板并用加固装置临时固定,检测其垂直度和内侧净距。

5.2.2将底层冷箱板柱脚焊固在柱底板上并检验焊缝质量。

5.2.3将桥式桁架吊至预定的位置并固定。

5.2.4把侧面箱板吊至正确位置,用高强度螺栓副与承重箱板固定并将底层冷箱板柱焊固在柱底板上。

5.3冷箱内设备安装

5.3.1冷箱内设备压力塔及冷凝蒸发器、粗氩塔Ⅱ(下段)等安装与壳体安装同步交叉进行(具体详见冷箱内设备安装、组焊方案)。

5.3.2冷箱安装时南侧标高24200以上冷箱板全部预留,待冷箱内设备安装就位后,再将预留部分冷箱板安装就位。

5.4冷箱板及结构安装

5.4.1冷箱板在现场组装后,冷箱外部组装间隙均作连续密封性焊接,以保证冷箱整体的密封性;冷箱内部组装间隙按设计图纸要求间断焊。

5.4.2冷箱板组对时,按装配图编号将各结合部按顺序组对找正。

5.4.3所有影响筒壳密封性的接缝、螺栓孔均应焊接牢固,以保证冷箱整体的密封性。5.4.4安装冷箱板时不得在冷箱骨架和冷箱板上焊接临时支架,以保证底漆和箱板平整度。

5.4.5冷箱板间的联接均为高强螺栓联接固定,高强螺栓的规格主要为M30、M20两种。

5.4.6安装冷箱板时,各层箱板间用设备厂家提供的调整垫板来调整安装尺寸,调整垫板的宽度尺寸应与相应型钢尺寸相同。

5.4.7定位螺栓孔偏差允许现场钻孔修正,钻孔修正应符合设计图纸及相关规范标准要求。

5.5冷箱板安装的允许偏差应符合表5-1的规定。

冷箱板安装允许偏差表表5-1

5.6冷箱板组对焊缝的焊接

5.6.1冷箱板组对焊缝焊前应将焊缝两侧各50mm范围内泥污和浮锈清除干净。

5.6.2冷箱板组对焊缝焊焊条牌号为J422。

5.6.3发生下列任何一种情况时,无有效防护措施不得施焊:

a.手工电弧焊时,风速大于或等于8m/s;

b.雨、雪环境下;

c.相对湿度大于85%;

d.环境温度低于5oC。

5.6.4为减少焊接变形,应正确选择焊接顺序,可采用对称焊、间断焊等方法控制变形。

5.7冷箱板的吊装

5.7.1冷箱板的吊装采用单机进行吊装,吊车选用NK1200型120吨和GMK5200型200吨液压式汽车起重机。吊装计算书、吊车站位及箱板摆放图见附图3,4.

5.7.2每片冷箱壳体结构(冷箱板)在制造厂均已配钻Φ32吊装孔2个,冷箱板吊装时应采用吊环螺钉、卸扣等连接卡具,并使用扁担平衡梁进行吊装,以平衡由于吊装索具角度对箱板构件平面形成的轴压力,避免箱板构件发生变形。

5.7.3吊装构件的最大重量为7.97t,索具选用Φ30-6×37+1-1373的钢丝绳,2股受力;Φ21.5-6×37+1-1373的钢丝绳,4股受力。

5.7.4吊装索具布置好后先进行试吊。试吊时吊车缓缓起钩,将设备吊离临时支架200mm 进行索具检查和构件变形情况检查。索具良好,目测吊件无变形为试吊合格。构件吊装时应设置溜绳,以控制构件在吊装过程中保持稳定。

6、高强螺栓连接副的施工

6.1高强度螺栓按设计要求的强度级别进厂后,在施工前应对高强度螺栓连接副(含螺栓、

螺母和垫圈)实物进行检验和复验,合格后才能进行安装;10.9S级高强度螺栓的硬度不应超过允许硬度范围的上限;同批连接副的扭矩系数标准偏差不应大于0.010。

6.2钢结构安装施工前,首先应进行高强螺栓连接副摩擦面的抗滑移系数复验;

6.3摩擦面的抗滑移系数检验以钢结构制造批为单位,由制造厂和安装单位分别进行,每批3组。以单项工程每2000t为一制造批,不足2000t者视作一批。

6.4摩擦面的抗滑移系数检验用试件由制造厂加工,试件与所代表的构件应为同一材质、同一摩擦面处理工艺、同批制作、使用同一性能等级、同一直径的高强度螺栓连接副、并在相同条件下同时发运。

6.5摩擦面的抗滑移系数试件厚度t1,t2应根据冷箱中具有代表性的板材来确定。试验选当地国家认证的部门进行试验。抗滑移系数,应根据试验所测得的滑移荷载N

v

和螺栓预拉力P实测值,按下式计算。

N v 试验所测得的滑移荷载,n

t

摩擦面面数一般取2

6.6高强度螺栓连接副在安装过程中不得碰伤螺纹及沾染赃物,以防止扭矩系数发生变化;高强度螺栓连接处摩擦面必须保证已确定的处理方式,不得擅自更改;并使摩擦面保持干燥,不得在雨中作业;

6.7安装过程中,构件的临时固定不得使用高强度螺栓,且临时螺栓的数量应满足强度要求。并应符合下列规定:

a.不得少于安装总数的1/3;

b.不得少于两个临时螺栓;

6.8高强螺栓不得做为临时螺栓用,以防损伤螺纹引起扭矩系数的变化,临时螺栓与高强螺栓应用标记区分;

6.9高强度螺栓的穿入方向以方便施工为准,但要保持一致;

6.10高强度螺栓连接副组装时,螺母带圆台的一侧应朝向垫圈有倒角的一侧;

6.11高强度螺栓安装时严禁强行穿入;不能自由穿入时用铰刀进行修孔,修整后孔的最大直径应小于1.2倍螺栓直径。修孔前要将四周螺栓全部拧紧,以防止金属屑落入摩擦面中;

6.12使用扭矩扳手进行终拧的高强度螺栓,应参照下述方法进行终拧(扭矩系数取0.13),对于大型节点分为初拧、复拧、终拧。初拧扭矩为施工扭矩的50%左右,复拧扭矩等于初拧扭矩,初拧与复拧后的高强度螺栓用“黄色”标识;然后按下式规定的施工扭矩值进行终拧。终拧后的高强螺栓应用“红色”在螺母上进行标识。

施工扭矩按下式计算:

Tc=k*Pc*d

Tc-----施工扭矩(N.m)

K -----高强螺栓连接副的扭矩系数平均值,取 0.13

Pc-----高强度螺栓施工预拉力(KN),见表6-1

d -----高强度螺栓螺杆直径(mm)

6.13高强度螺栓的施工预拉力值见表6-1,初拧扭矩值见表6-2,终拧施工扭矩值见表6-3。

高强度螺栓连接副施工预拉力标准值(KN) 表6-1

6.14高强度螺栓在初拧、复拧、终拧时,连接处的螺栓应按一定顺序施拧,一般应由螺栓群中央顺序向外拧紧。

6.15高强度螺栓的初拧、复拧、终拧在同一天完成。

6.16高强度螺栓连接副的质量检查与验收

6.16.1扭剪型高强度螺栓终拧检查,应达到施工扭矩值(见表6-3)。

6.16.2对每个节点螺栓数的10%,但不少于一个进行扭矩检查。检查时先在螺杆端面和螺母上画一直线,然后将螺母拧松约60°,再用扭矩扳手重新拧紧,使两线重合,测得此时的扭矩应在0.9Tch~1.1Tch范围内。Tch按照下式计算

Tch=k×p×d

k-------高强螺栓连接副的扭矩系数平均值,取 0.13

Tch-----检查扭矩(N.m)

P-------高强度螺栓预拉力设计值(KN)

6.16.3若发现有不符合规定的,应再扩大检查10%,如仍有不合格的,则整个节点的高强度螺栓应重新拧紧。

6.16.4扭矩检查应在螺栓终拧1小时以后、24小时以前完成

6.17质量控制点见下表

7、质量保证措施

7.1严格物资的采购、保管、发放管理制度。

7.2 参与施工的焊工应考试合格,且在有效期内,焊接施工时应严格按图纸要求的参数施焊,保证焊肉饱满,无焊瘤、毛刺、飞溅等。

7.3施工用各种工具、量具、器具应为合格用具,计量器具必须经过校验合格且在有效期内。高强螺栓紧固用扭矩扳手在使用前必须标定合格,使用后应定期校验。一旦发现扭矩误差超过允许范围,则该扳手施拧的螺栓均不合格。

7.4做好技术交底工作,使参与施工的人员对施工的技术要求和质量标准有明确的认识。

7.5施工班组长负责组织工程质量自检,及时做好自检记录,并应得到质量监督员的确认。

7.6对需要共检的项目应及时、准确地做好签字完备的检验记录。

7.7建立完善的工序交接制度,对于上道工序不合格品不得转入下道工序施工,未办理工序交接不得转入下道工序施工。

8、HSE安全技术管理措施

8.1施工过程中可能发生的安全事故风险分析

⑴箱板吊装施工属于高空作业,发生高空坠落事故的可能性较大;

⑵物体打击;

⑶设备运输事故;

⑷吊装作业过程中,发生吊装物件倾倒,损坏吊车,钢丝绳不合格;

⑸电击等事故;

⑹脚手架坍塌及砸人等

8.2相应对策

8.2.1加强安全教育,严格执行班前安全讲话和周一安全活动制度,有针对性地交代近期工作中的安全注意事项。

8.2.2针对物体打击和高空坠落事故的原因,采取下列措施:

⑴施工人员进入现场必须戴好安全帽系好帽带,高处作业挂好安全带,交叉作业应张挂安全网;在坑、洞、平台边缘等“四口五临边”处应加盖板、设置护栏,防止坠落事故。

⑵高处作业应使用合格的脚手杆、吊架、梯子、脚手板,防护围栏,挡脚板和安全带,作业前应认真检查所用安全设施是否坚固、牢靠,脚手架应经安全员检查合格后挂牌标识,并办理工序交接手续后方可使用。

⑶高处作业使用工具、材料等应放在安全、不易失落处,防止砸伤下方人。

⑷为防止设备运输事故的发生,必须认真封车,运前探路,小心谨慎,确保安全

⑸吊装作业前将作业区域不应设置隔离带及警示标志牌,阻止无关人员入内;吊装作业时人员不得在吊臂和吊件下方活动,指挥应明确统一。安装的构件应及时固定,确保稳固性。

⑹吊装前应对吊装机具进行全面检查,确保作业设备无故障;起重用索具、卡具必须具有产品质量合格证,使用前要认真检查是否完好,不合格的机索具不得使用。

⑺气体切割作业时,氧气瓶、乙炔瓶应距明火10m以上,氧气瓶、乙炔瓶相距应大于7m 以上。

⑻严格执行安全用电制度。现场使用的手持电动工具,在使用前应试转,合格后方可使用;

⑼班前班中严禁饮酒入作业,严禁在禁火区内吸烟;

⑽施工人员应牢固树立“安全第一”的思想,强化安全意识,创造良好的工作环境,确保在安全环境内进行施工作业;

8.3雨季施工安全措施

⑴进入雨季随时注意气象情况,随时将收集到的气象资料通报给作业人员,对施工班组进行雨季施工技术交底,保证施工中落实到位。

⑵在雨及五级以上大风天气停止高处作业和吊装作业。在特殊情况下不能停止时,必须有可靠的安全措施,并经技术负责人批准后方可进行。

⑶登高用爬梯和临时脚手架、平台等应有可靠的防滑、防坠措施,登高作业人员应穿防滑鞋。

⑷高处作业下行时应缓慢,不得拥挤,要扶好栏杆,带好随身携带物品。

⑸吊车吊装箱板时应注意场地及路面情况,必要时铺设走道板及吊车支腿垫道木以防止沉降,保证通讯良好,严禁在视线不良的大雾和大风天气吊装。

8.4脚手架安全措施详见脚手架专项方案

9、文明施工管理

9.1全体施工人员必须严格遵守业主、监理及项目部制定的各项规章制度,着装整洁统一。

9.2爱护工程材料和物资设备,不得损坏、丢失;各种材料、零配件要摆放整齐,并由专人管理;注意保护已完工的工程装置,交叉作业时不妨碍、更不得破坏其它工序项目。9.3 施工所用的各种机具设备管理应遵循相应的规章制度,确保完好,发生事故及时报告,定人定机,文明操作,禁止私自外租外借。

9.4 活动班房和电焊机棚按指定的位置摆放,底部须加垫道木或其他支撑物,爱护内部设施;电焊机棚内不得存放电焊机及附件外的其他任何物品。

9.5施工作业场地不得堆积边角余料或其他工程垃圾,施工班组应随时清理,有利用价值的边角余料应有序摆放、标明材质规格;无利用价值的废料应及时回收到指定的废料专区内,工程垃圾应集中外运,保持施工区域的清洁卫生。

9.6 进入装置区的各种行使车辆必须按指定的线路行使,停放时不得妨碍施工。

9.7 施工作业必须安全第一,施工人员作业时按质安部的要求采取相应的安全措施;安全设施必须齐全有效,防护用品必须合理正确的使用。

9.8 施工人员必须遵守工艺纪律,严格按施工方案和技术交底进行施工,服从专业工程师和工号技术员的技术指导。

9.9 严禁违章指挥,违章作业。

9.10 施工过程中,施工人员应与业主或其他友邻单位保持友好态度。当发生冲突时,应及时报告项目部领导或项目负责人,由上级部门出面协调处理

9.11严格遵守业主的各项施工管理规定。现场应注意文明施工及施工的程序化、规范化。

10、劳动力组织计划

劳动力组织计划表表10-1

11、施工机具及技措用料

施工机具及技措用料表11-1

12、工程交工技术文件

12.1工程变更一览表 SH/T3503-J110

12.2合格焊工登记表 SH/T3503-J113

12.3防腐工程质量验收记录SH/T3503-J116

12.4垫铁隐蔽记录 SH/T3503—J130

12.5设计变更通知单

12.6钢结构安装记录 SH/T3543-G201

12.7高强度螺栓连接检查记录 SH/T3543-G205

13、JHA/LEC 危害分析表(见附表1)

14、施工进度计划(见附表2)

附表1:JHA/LEC 危害分析表

HSE 因素(危险源)调查评价(风险评价)表(JHA ) 项目(单位)名称:重庆川维林德气体有限责任公司空分合资项目空分装置工程 单项工程(作业)名称:冷箱钢结构施工方案 日期:2010年2月3日 编号:001-2/2 HSE 因素(危险源)调查评价(风险评价)表(JHA )

项目(单位)名称:重庆川维林德气体有限责任公司空分合资项目空分装置工程

单项工程(作业)名称:冷箱钢结构施工方案 日期:2010年2月3日 编号:001-1/2

附件3

箱板吊装计算书

由于单块箱板重量较轻,本方案仅校核最苛刻工况时的吊车稳定性及负荷率。吊车站位位于冷箱结构西侧,现校核吊装W-NA-19箱板时吊车的稳定性及负荷率。

W-NA-19箱板规格为9110×3235,重量为2760kg,安装标高为57690mm。GMK5200吊车作业半径为20.56米,采用14t配重,超起SLI140,允许的吊装范围为8t。箱板加锁具重量为2.76+2=4.76t。吊装负荷率为4.76/8=59.5%。根据招标文件本地区设计风压为400Pa,最高风压为441Pa,按照吊装当天风压为441Pa计算,风载为0.441*9.11*3.235=12.99KN现校核吊车稳定性。

根据《起重机设计计算》遵循国标《起重机设计规范》的计算法稳定性要满足的方程是

R max——吊车的最大幅度

γ——允许的吊车倾斜角,根据铺设情况倾斜角视为0°

a II——货载的最大偏角

h1——最大幅度时质心至轨道面的高度

h2——水平风力合力对轨面距

h3——最大幅度时臂架端点至轨面高度

C——最大幅度时起重机质心至回转中心线距离

V/t a——可视为0

0.95*2×106*[(0.5*8.5+3.2)*cos0-2.4*sin0]-12.99*103*(58*cos0+3.2*sin0)-1.35*2760*[(20.56-0.5*8.5)*cos8+2.4*sin8]-0=1.9*7.45*106-1.299*104*58-1.35*2760*(21.783+2.37)=1.4*107-7.53*105-0.9*105=1.3*107>0

吊车稳定

ANALYSER SHILTER 分析室

EXTENSION BOX

COLD BOX

冷箱COLUMN BOX

塔箱

氩冷箱

A

B

C

D

2

1111213

±1.000

±0.200

分馏塔

B1

氧气阀门室围墙高度: 3.0M

±0.200

主换热器箱

液氧泵液氧泵

透平膨胀机

氧气缓冲罐

氧气缓冲罐

X3471

P3568B

P3568A

排液喷射器

J3956

E3116

D3920A

D3920B

吊车及冷箱进车路线

吊车站车位

冷箱板堆放区域

工具房

附图4

安装工程冬季施工方案详细

100万吨氧化铝分级分解、分解循环水、综合管网安装工程冬季施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 1 适用范围 2 编制依据 3 工程概况 4 当地气候条件 5 冬季施工准备工作 6 冬季施工措施 7 措施用料 8 HSE措施

1适用范围 本方案仅适用于山西鲁能晋北铝业二期100万吨氧化铝分级分解系统48台分解槽安装冬季施工。 2编制依据 东北大学设计院提供的施工图及设计说明 《钢制焊接常压容器》JB/T4735-97 《钢制压力容器无损检测》JB4730-2005 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《立式圆槽形钢制焊接油罐施工及验收规范》GB50128-2005 《建筑冬期施工规程》JGJ104-97 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001 3工程概述 3.1二期氧化铝分级分解系统位于山西鲁能晋北铝业有限公司院内,一期工程的南侧,铝厂大道的东侧。由东北大学设计院设计,北京毕派克工程建设监理公司监理,中国建筑第七工程局负责施工。冬季施工主要包括以下工程内容: 1、分解槽接管、阀门安装焊接,分解槽的充水试验。 2、分解槽附属钢结构,包括管道支架、电葫芦支架、溜槽平台、24米平台、清扫孔平台等。目前1、2系列已基本完成,正在进行 3、4系列的施工。

3、分解槽工艺管道、溜槽安装。目前1、2系列已基本完成,正在进行3、4系列的施工。由于阀门大部分未到货,管道试压全部未进行。 4、设备安装调试。包括搅拌装置(含减速机)、分级机、板式换热器、污水泵、循环泵等各种泵类。目前90%以上均未安装。 3.2分解循环水工程在分解槽东南角方向,距分解槽约20米,安装工程包括19台泵及配套工艺管道安装。 3.3综合管网Ⅰ标段包括:L线、L1线、K线、K1线、K2线、K3线;管道分界线为1/K。包括钢结构管道支架制作安装、金属管道安装、塑钢管道安装。 在气温低于0℃、室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时,进入冬季施工。根据本工程施工的具体情况,制定冬季施工需要采取防护的具体工程项目、工作内容,制定相应的冬季施工防护措施,保证工程实体质量。4当地气候条件 工程所在地属温带季风型干燥的大陆性气候,四季分明,春季干旱多西北风,夏季雨多气温高,秋季凉爽而短暂,冬季寒冷少雪。多年统计其主要气象资料如下: 年平均气温: 8.3℃ 极端最高气温: 40.4℃ 极端最低气温: -26.1℃ 年平均降水量: 425.7 mm 年最大降水量: 732.5 mm 年平均蒸发量: 1854.6 mm

永川楼盘信息

凤凰湖周边楼盘 凰城华府 开发商:重庆利安地产 地址:永川区凤凰大道1号 交通状况:凰城华府周边公共交通:可乘301、108、302、103等多路公交。容积率:0.73 绿化率:60% 占地面积:300亩 总建筑面积:50万平方米 户数:总共300户 物业公司:重庆利安物业有限责任公司 售房均价:最低价4630元/平方米 最新楼盘动态:首付5.5万置业凰城华府,特价房可享受89折总房款优惠 凰城华府项目特点:总建筑面积50万平方米,永川第一大盘; 永川唯一内设2.5万平方米业主私属中央公园的洋房社区; 永川唯一的5+1电梯洋房组团。 凰城华府周边配套: 学校:红旗小学、永川中学; 医院:永川人民医院; 公园:凤凰湖公园、观音山公园; 体育配套:体育中心等。 游泳池、健身房、羽毛球场、篮球场等娱乐健身设施。 楼层状况:多层花园洋房,5+1层纯电梯洋房组团。 代理商:中原地产 景观设计单位:重庆蓝调国际设计公司 建筑设计单位:美国INC建筑设计咨询公司,中国机械工业第三设计研究院 整合推广公司:中原地产 产权年限:50年 高层 红河枫景 开发商:重庆竣祥房地产开发有限公司 物业公司:重庆竣祥物业管理有限公司 交通状况:红河枫景三期交通:101、102、107、108、501等多路公交 容积率:3.47

绿化率:36.13% 项目配套: 红河枫景三期毗邻竹溪夜雨广场、华创步行街、文理学院、公安局、水景公园,项目周边还有人民广场、体育中心等。 红河枫景三期小区配有游泳池、篮球场、网球场、羽毛球场、健身房、棋牌室、幼儿园、地下车库、中心水上舞台。 楼层状况:3栋高层,每栋31层。 占地面积:19000平方米 建筑面积:78000平方米 物业管理附加信息:暂定为0.8-1.0元/平方米·月 建筑单位:重庆精物实业有限公司 代理商:重庆竣祥房地产开发有限公司 景观设计单位:重庆宏筑建筑设计有限公司 建筑设计单位:重庆宏筑建筑设计有限公司 优惠:一次性付款的客户可享受总房款优惠5%,按揭付款可享受总房款优惠1%,公积金贷款可享受总房款优惠2%;老带新活动(老客户可获得价值1000元提货卡一张,新客户可享受总房款3000元的优惠);团购优惠,(购房3套及以上)购房者可享受1000元总房款优惠。 物业形态:高层 在售房源:160多套 户型面积:59—135㎡ 价格:折前4385—4660元/㎡ 凤凰育才 开发商:重庆福特佳房地产开发有限公司 物业公司:重庆仰和物业管理有限公司 物业费:0.80元/平方米·月 容积率:2.5 绿化率:41.85% 户数:总共168户

冬期施工方案(上海)

目录 1.编制依据 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 2.上海地区历年气候概况 ---------------------------------------------------------------------------------- 1 3.工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 4.施工准备 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 4.1组织准备--------------------------------------------------------------------------------------- 2 4.2技术准备--------------------------------------------------------------------------------------- 3 4.3现场准备--------------------------------------------------------------------------------------- 3 5.相关分项冬期施工方案 ------------------------------------------------------------------------ 3 5.1土方回填--------------------------------------------------------------------------------------- 3 5.2钢筋工程--------------------------------------------------------------------------------------- 5 5.3混凝土工程 ------------------------------------------------------------------------------------ 5 5.4砌筑工程------------------------------------------------------------------------------------- 10 5.5屋面保温、防水工程----------------------------------------------------------------------- 11 5.6装修工程------------------------------------------------------------------------------------- 11 6.测温管理---------------------------------------------------------------------------------------- 12 7.安全保证措施 ---------------------------------------------------------------------------------- 12 7.1冬期施工安全教育 ---------------------------------------------------------------------------- 13 7.2现场安全管理 ---------------------------------------------------------------------------------- 13 7.3冬期电气安全管理 ---------------------------------------------------------------------------- 13

基础地梁专项施工方案

34#、35#楼基础地梁施工(方案)报审表工程名称:重庆安全科技产业园A区34#、35#楼工程编号:003致:重庆公诚建设监理有限公司(监理单位) 我方已根据现场实际情况及相关规范完成了34#、35#楼基础地梁施工方案 的编制,并经我单位技术负责人审核批准,请予以审查。 附件:34#、35#楼基础地梁施工方案 承包单位(章) 单位技术负责人 日期 监理单位审核意见: 建设单现场代表审核意见: 现场代表 日期

重庆安全科技产业园A区(二期)34#、35#楼工程 基础地梁施工方案 编制人:袁会凯 审批人:邓泽跃

潼南县长宏建筑安装工程公司 编制日期:2012年11月15日 基础地梁施工方案 一、工程概况 1、建筑概况 由我公司承建的重庆安全科技产业园A区(二期)34#、35#楼位于合川工业园区,本工程均为6层框架结构。建筑面积:34#楼6648.97㎡、35#楼6907.46㎡。建筑高度均为21.3m,耐火等级为二级。屋面防水等级均为二级,建筑±0.000相当于绝对标高分别为:34#楼为234.00m,35#楼为235.0m。 2.结构概况 本工程为钢筋砼框架结构,基础采用人工挖孔桩基础,持力层为中风化岩,结构安全等级为二级;结构设防类别为丙类,结构设计按六度地震设防。设计使用年限为50年。 地梁砼强度等级为C30,垫层砼强度等级为C15。 二、梁开挖的准备工作 1、组织工程技术人员认真学习施工图纸,了解施工图纸的设计意图,全面熟悉和掌握施工图纸的全部内容,检查各专业之间的预埋件、预埋洞位置的尺寸是否统一或遗漏,提出改进设计便于施工的合理化建议。 2、在地梁开挖前,项目技术负责人分别组织参加施工的人员进行技术交底,应结合具体操作部位,关键部位和施工难点的质量要求,操作要点及注意事项进行交底。技术交底采取“双层三级”制,即工程师同班组长和质检人员接受交底后要认真反复学习,班组长接受交底后要组织工人反复学习,认真贯彻执行。 3、对主要建筑材料,应根据实际情况做好材料采购计划,分批进场,对各种材料的入库、检验、保管和出库应严格遵守公司质量文件的规定。 4、充足配置高素质的劳动力投入,是工程施工程序、进度、质量按计划实施的保证。 三、基础土方工程施工 1、地梁沟槽采用人工开挖。由于本工程场内无多余地方堆土石,考虑到安全问题,除沟槽与房心回填土暂时堆在沟槽旁及周围空地外,其余挖孔桩与地梁开挖后的余土采用双轮车拉运至20米外,再用人工装自卸车运到园区内15#

机电安装工程冬季施工方案详细版

文件编号:GD/FS-2835 (解决方案范本系列) 机电安装工程冬季施工方 案详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

机电安装工程冬季施工方案详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1.编制依据: 1.1《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 2.工程概况 本工程为南宫山大酒店主体及办公楼空调工程,建设地点为安康市岚皋县城2km处,建筑总面积19176m2。夏季空调室外计算干球温度:35.6℃;夏季空调室外计算湿球温度:26.8℃;冬季空调室外计算温度:-2℃夏季通风室外计算温度:31.4℃;夏季空调室内计算温度25℃;冬季空调室内计算温度:20℃。酒店空调通风安装工程主要有空调送风系统、通风系统、防排烟系统、空调冷凝水水系统等,空调设备采用变频多联机设备,设备数量较多。

3.冬期施工准备工作 3.1技术准备 3.1.1认真学习贯彻国家有关冬期施工的规范、规程及公司的有关文件,组织所有参加冬施的人员进行冬施培训。 3.1.2冬期施工培训:冬期施工由技术负责人组织向施工管理人员、技术骨干、工长及班组长作冬施方案交底和培训,明确施工方案、技术措施,施工方法、质量要求、施工试验要求。工长应写详细技术交底,交到所有操作人员,使所有操作人员都明确冬施要求。 3.2现场准备 3.2.1项目部成立冬施领导小组,全面领导冬施工作,成员如下:

冬期施工专项方案

冬期施工专项方案 一、编制依据: 1、《建筑工程施工组织设计规范》GB/T 50502-2009 2、《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104-2011 3、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 4、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 5、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 6、《混凝土外加剂》GB8076-2008 7、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 8、《混凝土防冻泵送剂》JG/T377-2012 9、《监理工作联系单》 10、商品混凝土供货合同、工程特点及所在地的自然条件 二、工程概况 该工程为西南环铁路拆迁安置项目中的部分工程,包含地下1#、2#车库及地上一栋公寓住宅和六栋小型酒店工程,该工程由太原津玉房地产有限公司开发,山西省冶金设计院设计,山西德胜工程有限公司监理,山西正易建筑安装工程有限公司总承包。位于太原市和平北路西侧,营村对过。工程为现浇框架剪力墙结构,筏板基础,地下一层,地上三-六层,建筑檐高19.8m,1号地下车库建筑面积11234.89㎡,地上建筑总面积为9832㎡;2号地下车库建筑面积5716.6㎡,混凝土总用量约9300m3。1#地库1-25轴间部分主体进入冬施条件将继续施工。 目前正处于地下车库主体结构施工阶段,主要供应的混凝土标号为C30,要求坍落度为140-160mm,使用混凝土输送泵车泵送至浇筑部位。 三、冬季施工期限划分原则:

当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃或当日最低气温低于-3℃时,即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工。太原地区一般以每年11月15日至次年3月15日为冬季施工期。 四、冬季施工的特点 1、施工的特点 冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量安全事故的多发季节,尤其以混凝土工程居多。 质量事故出现的隐蔽性,滞后性。即工程是冬天施工的,大多数事故在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大难度,轻者进行修补,重者造成返工,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。 冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于贮备工作时间短技术要求复杂。往往有一些质量安全事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 入冬前,做好冬期施工的技术、物资、人员、组织等各项准备。 2、气温特点 进入11月份后,我单位随时注意收听当地的气象预报,开始每天测温,并做好气温突然下降的准备工作。 根据历年气温的变化规律,冬季施工又可分为一般低温阶段和极低温阶段。一般低温阶段时间是:每年的11月15日至次年3月15日两头时间,大约70-80天,占整个冬季时间的60%左右,白天的工作环境基本处于正温,混凝土施工宜采用掺入引气剂或引气减水剂,含气量宜控制在3%-5%。极低温阶段的时间是:每年的12月下旬到来年的2月中旬,特别是1月份属任丘地区气温的最低月,日最低气温大约在-10℃至-15℃左右,在此期间拌和料所用的水、砂子、石子必

重庆房地产公司排名前 强

重庆房地产公司排名前50强小介绍: 重庆龙湖企业拓展有限公司 1 重庆华宇物业(集团)有限公司 2 重庆市金科实业(集团)有限公司3 重庆隆鑫地产(集团)有限公司 4 重庆鲁能开发(集团)有限公司5 重庆同创置业(集团)有限公司 6 重庆东和实业(集团)有限公司 7 重庆光华房地产开发有限公司 8 重庆协信控股(集团)有限公司 9 重庆兴茂产业发展集团有限公司 10 重庆洋世达实业(集团)有限公司11 重庆海宇置业(集团)有限公司12 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司13 融侨锦江(重庆)房地产有限公司14 重庆源聚房地产开发有限公司 15 重庆鸥鹏物业开发有限公司 16 重庆南方集团有限公司 17 重庆港城房地产(集团)有限公司18 重庆升伟房地产集团有限公司 19 重庆晋愉地产(集团)股份有限公司20 重庆英利房地产开发有限公司 21

重庆财信房地产开发有限公司 22 重庆长安房地产开发有限公司 23 重庆珠江实业有限公司24 保利(重庆)投资实业有限公司 25 重庆力扬物业发展有限公司 26 重庆金阳房地产开发有限公司27 重庆香江高科地产发展有限公司 28 重庆市锦天置业(集团)有限公司 29 重庆庆隆屋业发展有限公司 30 重庆斌鑫集团有限公司31 重庆渝开发股份有限公司 32 重庆天景置业有限公司 33 重庆北城置业有限公司34 重庆大川集团房地产开发有限公司 35 重庆东海房地产开发(集团)有限公司36 重庆浦辉房地产开发有限公司37 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司38 重庆市人和房地产发展有限公司 39 重庆市元方房地产开发有限公司40 重庆金鹏物业(集团)有限公司41 重庆聚富房地产开发有限公司 42 重庆世家地产发展有限公司 43

冬季施工专项施工方案及简要计划

冬季施工专项施工方案及简要计划 一、我标段工程进展情况经过一年多的努力,我标段的工程进展情况利,按照xx年年初的施工计划正在有条不紊的推进,目前工程主要形象进度如下:张士站:主体结构全部完成,冬季主要施工出入口及风道。张士站站后区间:站后区间两个洞门已破除,冬季主要施工站后区间的开挖初支。张士站~沈新路站区间开挖初支全部完成,冬季主要施工区间二衬。沈新路站:主体结构计划于xx年10月20日全部完成,冬季主要施工出入口及风道。由于沈阳地区的冬季寒冷、漫长,如何保证施工质量,采取合理、有效的冬季施工防护措施是本工程施工成败的关键。根据前两年我项目部在沈阳地铁冬季施工的经验及目前的工程进度,结合我部的施工总体计划,编制了xx年冬季施工专项施工方案。 二、冬季施工方案沈阳地区冬季寒冷而漫长,根据施工工期安排,冬季不停工。车站附属结构和站后区间隧道均需进行冬季施工,只有做好冬季施工的设施配置,采取积极有效的防冻保温措施,才能确保工程的顺利施工及工程的施工质量。冬季施工的防护重点是人员、工程结构以及施工设施等的冬季保护。 1、组织措施(1)成立以项目经理为首的冬季施工领导小组,负责组织实施冬季施工的各项准备工作和防护措施。(2)由工程部、安质部组织施工人员学习,并向作业班组进行冬季施工安全、质量技术交底,认真执行冬季施工方案、质量标准及操作

要点,确保每个工序按标准、规范和规程的要求组织施工。(3)由试验室进行气温观测(包括每个施工作业面)并作好记录,与当地气象部门保持联系,及时接收天气预报,做好气温突降的防寒准备。(4)制定冬季施工管理责任制,各施工队负责本管段内工程的冬季施工防冻保温工作,由安质部检查防冻保温工作的落实情况,保证冬季施工安全和工程质量。(5)冬季施工领导小组的职责分工项目经理全面负责冬季施工统筹安排工作,主持冬季施工全面工作,保证冬季施工的顺利进行。生产副经理、项目总工程师负责组织冬施小组成员开展工作,协调冬季施工的各项工作,组织安排冬施的各项工作。工程部长负责施工方案的编制,施工技术交底,为现场施工提供技术支持,提交物资机具计划。物资部部长负责冬季施工所需物资的采购。专职安全员负责冬季施工过程中的安全工作,对冬季施工安全作专项交底,并进行现场监督、检查。专职质检员负责冬季施工过程中的工程质量检验,对不符合要求的提出整改意见。施工队队长负责落实本施工队范围内工程冬季施工措施的实施工作。调度负责各部门之间的联系、传达上级指示。见图1冬季施工领导小组组织机构图。 2、冬季施工准备(1)提前做好冬季施工材料、机具的准备。冬季施工的材料、机具要求见表2-1冬季施工主要材料、机具需求表。(2)对冬季施工机械、给排水管线、风管等临时设施进行防冻害保护,对设备进行全面检查,及时预防并清除隐患;施工道路、临时便桥项目经理生产副经理项目总工程师工程部

重庆某区域旧城改造基础施工方案

重庆市南坪街道片区旧城改造C、E栋基础施工方案 目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (4) 2.1工程简介 (4) 2.2现场条件 (4) 2.3.工程目标 (4) 2.4施工难点、重点 (5) 第三章施工部署 (5) 3.1项目组织机构 (5) 3.2施工管理目标 (6) 3.3施工总体部署 (7) 第四章主要施工方案的选择 (8) 第五章主要施工方法 (9) 5.1施工测量 (9) 5.2人工挖孔桩基础 (11) 5.3基础梁 (15) 5.4筏板基础 (16) 5.5钢筋工程 (18) 5.6砼工程 (20)

5.7施工临时排水 (22) 第六章施工进度计划 (22) 6.1进度计划网络图说明 (22) 6.2工期保证措施 (22) 6.3工程进度计划 (24) 第七章施工总平面图布置 (24) 7.1布置原则 (24) 7.2布置设想及要求 (25) 7.3临时设施计划 (25) 7.4施工用水、电计划 (26) 第八章施工准备 (27) 8.1技术准备 (27) 8.2现场准备 (29) 8.3资源准备 (30) 第九章质量策划及质量保证措施 (32) 9.1质量策划 (32) 9.2质量管理制度 (35) 9.3质量保证措施 (37) 9.4质量控制措施 (38) 9.5纠正和预防措施 (39) 第十章安全文明生产保证措施 (40) 10.1安全与文明施工保证体系 (40) 10.2安全管理制度 (40) 10.3安全施工保证措施 (44)

10.4安全管理点及安全技术措施 (46) 10.5文明施工措施 (49) 第一章编制依据 1.1南坪街道办事处片区旧城改造C、E栋施工合同 1.2重庆建筑工程设计院有限责任公司设计的施工图纸 1.3现场的实际情况 1.4国家现行的技术规范、规程及标准 1.5本公司承担类似工程的建设经验 1.6国家有关标准、规范 1)工程测量规范GB50026-93 2)地基与基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 3)砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 4)砼强度检验评定标准GBJ107-87 5)建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93 6)建筑工程文件归档整理规范GB50328-2001 1.7行业及地方有关标准规范、规程 1)钢管脚手架扣件JGJ22-85 2)钢筋焊接验收规程JGJ18-96 3)钢筋焊接接头试验方法JGJ27-86 4)建筑施工安全检查标准JGJ59-99

机电安装工程冬季施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 机电安装工程冬季施工方 案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4432-87 机电安装工程冬季施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.编制依据: 1.1《建筑工程冬期施工规程》 JGJ104-97 2.工程概况 本工程为南宫山大酒店主体及办公楼空调工程,建设地点为安康市岚皋县城2km处,建筑总面积19176m2。夏季空调室外计算干球温度:35.6℃;夏季空调室外计算湿球温度:26.8℃;冬季空调室外计算温度:-2℃夏季通风室外计算温度:31.4℃;夏季空调室内计算温度25℃;冬季空调室内计算温度:20℃。酒店空调通风安装工程主要有空调送风系统、通风系统、防排烟系统、空调冷凝水水系统等,空调设备采用变频多联机设备,设备数量较多。 3.冬期施工准备工作 3.1技术准备

3.1.1认真学习贯彻国家有关冬期施工的规范、规程及公司的有关文件,组织所有参加冬施的人员进行冬施培训。 3.1.2冬期施工培训:冬期施工由技术负责人组织向施工管理人员、技术骨干、工长及班组长作冬施方案交底和培训,明确施工方案、技术措施,施工方法、质量要求、施工试验要求。工长应写详细技术交底,交到所有操作人员,使所有操作人员都明确冬施要求。 3.2现场准备 3.2.1项目部成立冬施领导小组,全面领导冬施工作,成员如下: 组长:王建国 组员:范鹏史波冯昌义李朋朋 3.2.2制订安全消防措施:施工现场成立义务消防队,确定现场防火负责人,负责施工现场的消防安全工作。 4、安全、消防防护

重庆城管理职业学院学分制学籍管理规定

重庆城市管理职业学院学分制学籍管理规定 为进一步规范和加强我校全日制高职学生学籍管理,维护正常教学秩序,保证学生合法权益,规范学籍管理行为,提高教育教学质量和管理水平,确保人才培养目标的实现,根据《中华人民共和国高等教育法》和《普通高等学校学生管理规定》,结合学校实际,制定本规定。 本规定适用于实施学分制教学管理的普通全日制高职学生的学籍管理。 第一章入学与注册 第一条凡经我校按国家招生规定录取的新生,应持录取通知书和学校规定的有关证件,按录取通知书规定的日期到校办理入学手续。因故不能按期入学者,应及时向学校招生办公室或教务处请假,假期一般不得超过两周。未经请假或者请假逾期者,除因不可抗力的因素外,视为放弃入学资格。 第二条新生入学后,学校在三个月内按照国家招生规定和体检标准进行复查,复查合格者予以注册,取得学籍。复查不合格者,由学校区别情况,予以处理,直至取消入学资格。 凡属弄虚作假、徇私舞弊取得学籍者,一经查实,取消学籍。情节恶劣者,提请有关部门查究。 第三条新生经体检复查发现患有疾病,经学校指定的二级甲等以上医院诊断不宜在校学习的,由本人申请,学校批准后可保留入学资格一年。保留入学资格者不具有学籍。在保留入学资格期内经治疗康复,可以在下一学年新生入学前向学校申请入学,由学校指定医院诊断,符合体检要求,经学校复查合格后,重新办理入学手续,取得学籍后,编入同层次原录取专业新生班学习;如原录取专业在该年未招新生,则转入相近专业。复查不合格或者逾期不办理入学手续者,取消入学资格。 第四条每学期开学时,学生应当按学校规定的时间,持学生证及缴费单据到所在二级学院办理注册手续。未按学校规定缴纳学费或者其他不符合注册条件的不予注册。 因故不能如期注册者,应当履行暂缓注册手续。不履行任何手续超过两周未注册者,按自动退学处理。 确因家庭经济困难不能按时缴纳学费的,经本人申请,学校批准办理缓交手续后,可予注册。 第五条学生注册后,即取得该学期在校学习资格,所修读各门课程和各类学习环节考核取得的成绩方为有效。 第二章基本学制与学习年限 第六条学校实行学分制、弹性年限制。 (一)高职专业基本学制以重庆市教育主管部门批复的专业学制为准。普通全日制高职学生在校学习年限以3年为基本学制。 (二)3年制专业弹性学习年限最短不得少于2年,最长不得超过5年(含休学)。应征入伍保留学籍者除外。 第七条学校对学业特别优秀,提前修毕《专业人才培养方案》规定的课程学分和完成各教学环节(包括实验、实训、顶岗实习等)学习任务并取得合格成绩的学生,经二级学院推荐、教务处审核和学校批准,允许提前一年毕业。 学校对学习有困难或有其他特殊原因的学生,允许申请降至下一年级重修课程从而推迟一至两年毕业。

2016年重庆基础施工方案

建立广场二期安置房项目 基础分部工程施工方案 编制单位:重庆覃家岗建设(集团)有限公司 建立广场二期安置房项目部

编制人:张路遥 编制日期: 年 月 日

基础分部工程施工方案 一、项目概况 工程名称:建立广场二期安置房项目 建设单位:重庆建立房地产开发有限公司 设计单位:重庆全城建筑设计有限公司 地勘单位:核工业柳州工程勘察院 监理单位:重庆凯弘工程咨询有限公司 施工总承包单位:重庆覃家岗建设(集团)有限公司 工程地址:重庆市沙坪坝区井口镇井口村 工程规模:地块一主要布置 商住宅楼及地下车库, 住宅楼层数为 ,其中 主要功能为车库; 主要功能为车库和设备用房; 主要功能为商业网点(其中 部分为设备用房和社区服务用房); 为住宅。 地块二主要布置 商住宅楼及地下车库, 住宅楼层数为 ,其中 主要功能为车库; 主要功能为商店营业厅; 主要功能为商业网点; 功能分别为物管用房和住宅; 为住宅。 地块一和地块二 楼及其地下车库建筑总面积为 平方米,地上最高 层,地下 层,建筑地上高度最高 米。 二、工程概况 (一)场地分析和地勘报告分析 场地基本情况

根据工程地质测绘及钻探揭露,场地地层有第四系全新统人工堆积层素填土( )、第四系全新统冲积层粉质粘土( ),基岩为侏罗系中统沙溪庙组( )泥岩及砂岩岩层,其岩性由新到老分述如下: 、土层 ( )素填土( ) 灰褐色、杂色,主要由人工堆积的砂泥岩碎块石、粉质粘土、细沙、卵石、石英石、砖块等组成。由于地下水流带走粘粒,局部架空为空洞。场地局部细沙含量较重。结构松散~稍密,稍湿~湿。硬杂物含量约占 ~ ,粒径 ~ 不等,最大粒径约 。系修建房屋回填,堆积年限约 年以上。钻孔揭露厚 ~ ,底界标高 ~ ,该层在整个场地均有分布,厚度不均,场地东北侧分布相对较厚。 ( )粉质粘土( ) 黄褐色,呈软塑~可塑状,主要由粘粒和粉粒组成,局部含少量卵石、细沙及砂泥岩强风化碎块,含量约占 ~ ,粒径 ~ 不等,最大粒径约 ,手搓可成土条,切面光滑,干强度及韧性中等,无摇振反应。钻孔揭露厚 ~ ,底界标高 ~ ,该层在整个场地均有分布,厚度不均,场地中部分布相对较厚。 、岩石 ( )泥岩: 紫红色,泥质结构,厚层~巨厚层状构造,主要矿物为粘土矿物。局部夹有砂质条带。整个场地钻孔均有揭露,单层厚 ~ 未揭穿),为场地主要岩层。 ( ) 砂岩: 灰白色、青灰色、灰色,细粒结构,厚层~巨厚层状构造,主要矿物为长石、石英,次为云母,钙泥质胶结。单层厚 ~ 未揭穿),为场地次要岩层。 基岩顶面及基岩风化带特征 勘察区属构造剥蚀丘陵地貌,拟建范围被土层覆盖。 场地西南侧土层较薄,东北侧土层相对较厚。基岩面随地形起伏而变化,场地基岩面起伏较小,一般基岩界面倾角 ~ °,场地基岩面属侵蚀风化基岩面。拟建场地基岩面标高 ~ 。

冬季专项施工方案

冬季施工专项方案 一、工程概况 我单位所施工的义煤综能工程,位于河南省义马市马庄煤化工产业集聚区。其中冬季施工的主要工程概况如下: 新能源1114干法除尘:檐高59.9m,框架桩基础工程,钢结构。 新能源1116气化灰库:现浇钢筋筒仓结构. 甲醇蛋白312变电所:混凝土框架结构,建筑物长33.5m宽16m. 新气体1500空分装置:设备基础,钢结构工程。 厂区主管架:混凝土结构、钢结构工程。 二、编制依据 1.1甲方下发的各个工程施工图纸及相关技术文件。 1.2主要规范、规程: 混凝土结构工程质量验收规范GB50204-2002 建筑工程冬期施工规程JGJ104-97 1.3义煤综能相关工程施工组织设计 三、冬季施工的定义、期限、特点及原则 1、冬季施工的定义:根据规范规定,室外日平均气温连续5天稳定低于+5℃时即进入冬季施工。 2、冬期施工的期限:根据室外日平均气温连续五天稳定低于5℃时,取连续五天稳定低于5℃的第一天为冬季施工的初始日。同样,当气温回升时,则连续五天稳定高于5℃的末日即为冬期施工的终止日。根据义马地区

当地气候条件,主体、砖砌体、内外墙抹灰、装饰及安装工程均在冬季施工范围内。 四、冬期施工的准备工作 1、编制冬期施工各分项工程施工技术措施 2、搜集有关气象资料作为选择冬期施工技术措施的依据。 3、冬期施工前对测温保温人员等专门组织技术培训,对项目部所有管理人员进行冬期施工知识培训和技术交底。 4、制定执行冬期施工制度的措施。 5、健全冬期施工领导班子。 6、提前准备好彩条布、棉毡、防冻剂、电热毯等冬期施工的防护材料 7、施工大型机械在冬期来临之前进行一次全面的检查,排除隐患,坚决不让机械带病作业。 8、相关测温用的工具、用具、文具(手电筒、文件夹、测量记录表格等)准备齐全,满足测温需要。遇到寒流或者天气突变,提前做好汇报。 9、做好现场准备工作,进入冬期之前,项目管理小组组织施工现场所有分包单位、班组共同将现场内各设备用电的线路、照明线路以及生活临建等检修一遍,及时更换老化的电缆、电线;现场的用水管道、消防管等必须用棉毡等包缠水管做好保温;做好职工生活区的防冻工作;做好施工工作面的围挡封闭工作;做好机械设备防冻液的添加。 相关专业分包单位必须提前做好各自施工范围的原材料、构配件、工器具等的计划和组织进场等工作,以减少因此类问题的存在而造成的时间延误。

基础专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工目标 (4) 四、施工准备 (5) 五、测量放线 (15) 六、基础钻孔灌注桩施工工艺及要点 (17) 七、基础钢筋工程 (22) 八、基础模板工程 (22) 十、基础混凝土工程 (22) 十、基础质量保证措施 (24) 十一、基础施工进度保障措施 (24) 十二、基础施工安全保障措施 (24) 附: 1、基础平面布置图 2、项目组织机构网络图 3、质量控制网络图 4、安全控制网络图

一、编制依据 1、重庆烟草工业有限责任公司涪陵分厂易地技术改造工程建筑、结构、水电安装、水暖及设备等设计图。 2、行业及地方有关政策、法律、法规。 3、按照国家强制性技术质量标准、施工验收规范、规程 《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2011) 《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010) 《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010) 《工程测量规范》 (GB50026-2007) 《地下工程防水技术规范》 (GB50108-2008) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2011) 《混凝土结构工程施工质量验收规范(局部修订)》(GB50204-2002) 《地下防水工程施工质量验收规范》 (GB50208-2011); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); 《地基与基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002); 《建筑桩基技术规范》 (JGJ94-2008); 现行国家及工程所在地区的施工质量验收规范及规定。 4、工艺标准及操作规程。 5、本公司质量体系程序文件及管理规章制度。 6、勘察院提供的工程地质勘察报告。 7、设计交底及图纸会审纪要 二、工程概况

室外工程冬季施工方案

第一章编制说明 1.1编制目的 根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-2001)规定:根据当地多年气象资料统计,当室外日夜平均气温连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工;当室外日夜平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工。 为了保证工程施工不因冬季温度影响施工质量、耽误工期,并加强冬季施工的综合管理,特编制此方案。 1.2适用时间与范围 本案适用范围为本工程的施工,适用时间为淮安市的冬季,需要在施工进入冬季之前制定相应的冬季施工措施。 1.3编制依据 1《建筑工程冬期施工规程》(JGJ 104-2001); 2 本标段施工图设计文件及部分招标设计文件; 3《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008; 4《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 5《冬期施工手册》(中国建筑工业出版社)。 1.4编制原则 通过充分研究工程内容和现场施工环境,严格执行相关标准、规范和规程,并采用可靠方案、经济合理的技术措施,确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工和职业健康等各方面的工程目标。 第二章工程简介 2.1气候条件 淮安冬季干燥阴冷。从淮安历年气象资料看,通常情况下,每年11月上旬出现冰冻,1月-2月最为寒冷。 2.2冬季施工主要项目 根据工程进度计划安排,冬季施工的主要控制项目内容: ①管道土方开挖、回填 ②管道安装工程

③开关站、配电房砌体工程 ④开关站、配电房内外粉刷工程 ⑤开关站、配电房地面工程 ⑥灰土级配碎石基层道路工程 ⑦混凝土路面工程 第三章施工准备 3.1组织准备 项目部成立现场冬季施工领导小组,由项目经理许广启和技术负责人等负责安排、落实管理、检查冬施工作。 3.2资源准备 ⑴劳动力配置 项目部根据冬季施工的特点和工区的分布,配备专门的人员管理临水、临电。同时在工区部室中选调了有丰富经验的质控员充任测温等专项管理人员。 ⑵物资准备 根据施工进度与施工部位,生产部门提前均已计划了保温性能好、数量充足的物资,由物资部门按时发放。 1)保温材料 准备塑料薄模、棉毡被。 2)测温仪器 各种温度计、相关仪器。 3)人员劳保 用于夜间施工人员的劳保用品:棉大衣、棉帽、防滑棉鞋、手套。 ⑶设备器具准备 1)施工前对机械设备进行一次全面检查,防止机械车辆受冻。对机械传动部位及时检查,如有缺陷,及时维修、调整。 2)施工过程中安排专人按时检查机械的使用情况,使机械处于良好的状态。 3)对配备的施工机械考虑一定的富余量,以免因机械故障耽搁施工生产。 4)机械配件及防冻设施放在专人管理的仓库中,保证生产的需要。 5)对施工机械采取防冻措施,并严格按期进行维护、保养,使机械设备正常运行。 3.3 现场准备

冬季施工安全专项施工方案

冬季施工安全专项施工方案 一、编制依据 (1)河北邢汾高速邢台至冀晋界段L11合同段合同文件、两阶段施工图设计。 (2)《公路隧道施工技术细则》JTG/TF60-2009 (3)《公路隧道施工技术规范》JTGF60-2009 (4)《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000 (5)《公路路基施工技术规范》JTGF10-2006 (6) 河北省高速公路管理局、河北省高速公路邢汾筹建处下发的关于本项目的有关文件.标准。 (7) 河北省交通建设监理咨询有限公司、四川国际工程监理有限公司下发的关于本项目的有关文件、标准。 (8) 《公路工程施工安全技术规范》 (9) 本公司以往公路工程施工中积累的经验资料 (10) 河北邢汾高速邢台至冀晋界段L11合同段招标、投标文件 (11)《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号 二、工程概况 XFLJ-11合同段起点位于小戈寥北与XFLJ-10合同段相接,起点桩号为K59+240,路线向西经过吕家沟、赵家沟等地,在牛豆台村南与XFLJ-12合同段相接,终点桩号为K62+270,本合同段全长3.03Km。 主线挖方30.9m3,填方34.6m3,桥梁508.5m/2座,涵洞4座,通道1座,隧道3147m/2座(单洞),其中吕家沟隧道左线长1320m,右线长1240m;赵家沟隧道左线长252m,右线长335m。隧道形式都为分离式三车道隧道。主要工程内容为标段内的路基、桥梁、涵洞、隧道、排水及防护工程等。 三、冬季施工的特点 当室外日平均温度连续5天稳定低于5℃即是冬季施工。进入冬季施工阶段,天气干燥、多风多雪,不利于工程施工也是安全生产事故高发阶段。由于施工人员衣着厚重,行动不便易发生坠落滑落事故;取暖、砼养护加温过程中易发生火灾、中毒事故。项目部必须高度重视安全生产,积极定期、定岗、定人检查施工现场存在的安全隐患,并及时消除隐患。 四、施工准备 1、成立冬季施工领导小组 组长:于学辉 副组长:胡旭天刘林华王玉臣 组员:单连国闵怀林席钊勇申文发 王会祥雒永泉李天民陈洪涛 2、现场准备 ①根据实际的施工情况准备防滑、防寒劳动保护用品。 ②对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。 ③当采用较多的大功率的电加热设备时,提前核对变压器容量,使之符合电器的功率要求,保证加热设备的正常使用和线路的安全。 ④工地的临时供水管道等材料做好保温防冻工作。 五、冬季施工安全管理 (一)冬季施工安全教育

塔吊基础施工方案 预埋节

万科?美景魅力之城6号地块小区项目工程 塔 吊 基 础 施 工 方 案 重庆中通建筑实业有限公司 二○一五年五月

目录 一、编制依据--------------------------------------------------------2 二、工程概况--------------------------------------------------------2 三、塔吊设计参数--------------------------------------------------3 四、塔吊基础设计--------------------------------------------------3 五、塔吊基础施工技术措施及质量验收-----------------------4 六、塔吊穿地下室处理措施--------------------------------------5 七、塔吊基础模板--------------------------------------------------6 八、钢筋混凝土-----------------------------------------------------6

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、工程勘察报告; 3、GB50202-2002《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2003《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》; 8、JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》; 9、本工程设计图纸; 10、塔式起重机使用说明书。 二、工程概况 本工程为万科美景魅力之城6号地块小区建设项目工程,结构形式为剪力墙结构,地上1#26层、2#26层、3#20层、4#27层、5#23层、6#27层、7#20层,地下1层,总建筑面积为平方米。建筑结构为1#-7#楼为剪力墙结构,C1、C2商业、地下车库框架结构。使用年限50年。抗震设防烈度7。建筑防火分类为一类,耐火等级为一级。场地类别II类。建筑地基基础设计等级:甲级。安全等级为2级。±绝对标高。 各栋层数及建筑高度如下表:

相关文档
相关文档 最新文档