文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新高压开关柜改造安装施工方案

最新高压开关柜改造安装施工方案

大唐双鸭山热电有限公司2X200MW锅炉烟气脱

硝改造工程

高压开关柜改造施工方案

编写:

审核:

批准:

凯天环保科技股份有限公司双鸭山脱硝改造项目部

2015年03月27日

目录

1.工程概况和工程量 (1)

1.1工程概况 (1)

1.2工程量和工期 (1)

2.编制依据 (1)

3.作业前的条件和准备 (2)

3.1 技术准备 (2)

3.2作业人员配置、资格 (2)

3.3 作业工机具及仪器仪表 (3)

3.4材料和设备 (4)

3.5安全器具 (4)

3.6工序交接 (5)

3.7其他 (5)

4. 作业程序、方法 (5)

4.1作业(工序)流程图 (5)

4.2、作业方法 (5)

4.2.1施工准备 (5)

4.2.2原6KV开关柜拆除 (6)

4.3.2基础检查 (6)

4.2.3 搬运及开箱检查 (6)

4.2.5开关柜内母线安装 (7)

4.2.6 断路器及隔离开关的调整 (8)

5 质量控制点的设置和质量通病预防 (8)

5.1 质量目标 (8)

5.2质量控制及质量通病预防 (8)

5.3作业过程中控制点设置 (9)

5.4 质量标准及要求 (9)

※5.5强制性条文 (9)

6 作业的安全要求和环境条件 (9)

6.1作业的安全危害因素辨识和控制 (9)

6.2环境条件 (10)

6.3消防管理 (10)

6.4作业中应急处置预案 (10)

6.5 作业的安全基本要求及措施 (11)

6.6 现场文明施工要求 (11)

7附录11

1.工程概况和工程量

1.1工程概况

大唐双鸭山热电厂位于黑龙江省双鸭山市,电厂已经投产发电。在此环境下新增安装两台炉脱硝装置及配套设施。本烟气脱硝工程采用以液氨为还原剂的催化还原法(SCR),总平面布置的格局基本上是由工艺流程确定,脱硝工程区域划分为脱硝区域和氨制备区域,脱硝区域设备布置在1#机、2#机锅炉后,电除尘器前。主要建筑施工为反应区和氨区及道路平整及地面硬化,设备安装有脱硝钢结构、脱硝烟道、氨气空气混合器以及SCR反应器。氨制备区域主要设备有氨储存罐、卸料压缩机、氨稀释罐、氨蒸发槽、缓冲槽、污水池及污水泵。. 6KV电源; 新增引风机的电源分别从#1,#2炉6KV(ⅠA、ⅠB段,Ⅱ A、ⅡB段)的新增开关柜获取。

1.2工程量和工期

1.2.1工程量

序号设备材料名称规格型号数量备注

1 高压开关柜2套/

2 / /

3 / /

4 / /

1.2.2施工工期

6KV高压开关柜改造需绝对工期需8天。

2.编制依据

资料名称编号备注

1 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90/

2 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL 408-91 /

3 《电力建设安全工作规程(变电所部分)》DL5009.3-1997 /

4 《变电站安健环设施标准》Q/CSG10001-20

04

/

5 《电力设备预防性试验规程》

Q/CSG 1

0007-2004

/

6 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-1992 /

7 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010

8 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 /

9 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010 /

10 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161-2009 /

11 《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1-2002 /

12 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》2008版/

13 《电力工程建设强制性条文》2006版本

14 贵州东华工程有限公司相关图纸

厂家相关资料

3.作业前的条件和准备

3.1 技术准备

3.1.1与监理、业主、设计进行会审。会审中的问题有明确处理意见。编写有针对性的作业指导书并报监理审批完。

3.1.2施工中消耗性材料预算编制完成,已交物资部门采购。工机具及计量器具准备完成并经检验合格,现场安全设施准备到位,施工人员安全教育、体检已完。

3.1.3 完成对施工人员进行施工程序、施工工艺、质量标准、施工危险因素和环境因素辩识及控制措施等方面内容的交底工作。

3.1.4就地电气设备的安装前,建筑工程及辅助设施应按设计要求全部竣工,并验收合格。

3.1.5与建筑、安装专业交叉施工时必须办理工序交接单。

3.2作业人员配置、资格

序号作业人员

工种

资格职责

1

技术

负责人

1

具备电气专业施工经验,熟悉

图纸,能现场解决一般问题并

了解验收要求,责任心强

负责整个施工过程的技术管理工作。

2 班组长 1 有现场工作经验,熟悉图纸,

熟悉工艺流程,能有效组织好

施工人员按照作业指导书的

要求施工,熟悉施工质量和安

环要求,具有一定的组织协调

能力。

1.负责组织安排人力,物力。严格按照指导书的

施工工艺要求、质量要求和安全环境要求进行

施工。

2.做好质量自检和工序交接工作,配合技术员做

好施工记录。

3.在施工过程中,图纸不清不施工,材料不合

格不施工,技术、安全不交底不施工。

3 安全员 1 具有现场安全工作经验,熟悉 1.参加对指导书的审核工作,参加安全交底双签

安全管理规定,有安全员上岗证书。字工作,在工作中认真检查指导书的安全措施执行情况。

2.深入施工一线,及时发现事故隐患和不安全因素,督促采取防患措施,有权制止违章作业,违章指挥。对危及人身安全的作业有权责令停止工作。

4 质检员 1 有质检证,熟悉验收规范和施

工图纸

1.熟悉相关图纸内容,参加图纸汇审,技术交

底。

2.深入施工现场,掌握工程进度及质量情况,

按照质量标准进行二级质量验收工作,配合项目

部质检师、监理完成三级、四级质量验收。对工

作要一丝不苟,不循私情。

3.有权对不能保证施工质量的方案提出否决

建议,请有关领导部门处理。

4.整理、汇总质量验收记录。

5 技术员 2 有现场工作经验,能够审清图

纸,领会设计思想,掌握施工

工艺流程,熟悉施工质量和安

环要求。

1.全面负责技术工作,参加相关图纸会审,处

理设计变更,编制施工作业指导书、预算、技术

安全交底并主持交底工作。

2.按照作业指导书的要求指导施工。

3.配合班组长进行自检工作。

4.记录,整理施工记录,施工日志。

6 施工人员15 熟练掌握技术、工艺要求,熟

悉施工的质量、安环要求,服

从管理。

1.严格按照指导书的施工工艺要求、质量要求

和安全环境要求进行施工。

2.爱护施工所用的工机具,严格按照操作规程

作业。

3.发生质量,安全事故应保护好现场,并迅速

告知有关领导,做好处理工作。

4.有疑难问题有权向技术人员,班组长请示解

决办法。对自己的施工质量全面负责,对不正确、

不明确的指挥有权不执行。

7 焊工 1 有焊工证,熟悉施工质量和安

全要求

1.有现场施工经验。

2.严格执行动火安全措施,服从指挥。

3.3 作业工机具及仪器仪表

3.3.1 施工作业工机具统计表

序号名称规格型号单位数量备注

2 电焊机/ 台 1 /

3 电焊钳/ 套 1 /

4 无齿锯/ 台 1 /

5 手锤/ 把 2 /

6 撬棍/ 把 4 /

7 滚杠φ40×1400 根12 /

8 木楔/ 个20 /

9 手推叉车5T 台 1 /

10 槽钢调直机/ 台 1 /

11 吊装带3T×8M 条 2 /

12 线绳/ 米30 /

13 线坠500克个 2 /

14 卡环5T 副 1 /

15 弹线墨盒/ 个 1 /

16 扳手/ 把 5 /

17 螺丝刀/ 把 5 /

18 大锤18P 把 1 /

施工机械、机具进行检修,保证运转良好;做好易损、易坏件的备品工作;机械、机具有关的负荷实验、计量鉴定证书、使用证、能力鉴定等资料报监理备案,备查。

3.3.2仪器、仪表

序号仪器名称规格型号精度数量单位备注

2 铁水平500mm 一级 2 个计量检验合格

3 盒尺5米1mm 5把计量检验合格

4 线坠500克/ 1 个计量检验合格

5 钢板尺1000mm / 1 把计量检验合格

6 水平尺600mm / 2 把计量检验合格3.4材料和设备

3.4.1 所需安装的用电系统设备的安装已到场。根据施工图纸做出槽钢、角钢等材料的预算,并将材料购买齐全,经监理见证取样、复试合格后方可使用。

3.4.2施工用的磨片等消耗性材料已采购完毕。

3.5安全器具

序号名称规格单位数量备注

1 安全帽/ 顶15 /

2 安全带/ 条 5 /

3 绝缘鞋/ 双15 /

4 绝缘手套/ 副20 /

5 防护镜等/ 副 5 /

3.6工序交接

建筑专业安装施工完毕,并验收合格后要与电气专业及时办理工序交接单。

3.7其他

3.7.1施工场地应整洁、干净无杂物。

3.7.2运盘道路畅通,不得乱堆乱放,随意堵塞交通要道。

3.7.3施工电源引设到位,满足施工要求。

3.7.4成品保护设施齐全。

4. 作业程序、方法

4.1作业(工序)流程图

施工前准备

基础检查、设备开箱检

盘柜就位安装

母线安装断路器、刀闸调整

交接试验

结束

4.2、作业方法

4.2.1施工准备

4.2.1.1技术准备:按规程、厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员

进行技术交底,交底要有针对性;

4.2.1.1.2人员组织:技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技术工人;

4.2.1.1.3机具的准备:按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护;

4.2.1.1.4施工材料准备:焊条、螺栓、油漆等。

4.2.1.1.5 改造6KV开关柜工作票已开出

4.2.2原6KV开关柜拆除

4.2.2.1 监护人到场确认将要拆除的6KV开关柜;

4.2.2.2 确认将要拆除的6KV开关柜所在的母线段、控制小母线已停电并验电;

4.2.2.3 挂好接地母线接地设备;

4.2.2.4 拆除高压电缆及控制电缆,并做好标记。将做好标记的电缆依次抽出,捆扎好;

4.2.2.5 拆除盘底坐及盘间螺栓;

4.2.2.6 用撬棍及滚杠将盘柜移出;

4.3.2基础检查

4.3.2.1 用经纬仪及钢卷尺对开关柜基础进行核对尺寸,检查基础槽钢长度、宽度、标高及相对位置是否符合设计要求,以及检查基础槽钢的直线度和水平度,误差不得超过允许值;检查高压及控制电缆的孔洞是否对应开关柜的排列布置。

4.3.2.2 清除基础槽钢面上的灰砂,完成槽钢的接地工作,测量基础槽钢的水平度和不直度,找出最高点,并标注高差,开关柜宜从中间开始就位。

4.2.3 搬运及开箱检查

4.2.3.1 现场搬运盘柜

(1)开关柜的搬运设专人指挥,配备足够的施工人员,以保证人身和设备安全。

(2)根据现场情况,设备的搬运、移动采用推车进行。搬运时,用吊车将开关柜吊到推车上,然后一人拉推车的把手,3人合力推柜体,1人专门负责观察推车行走的路线,防止推车的轮子掉到孔洞里及防止柜体倾覆。

(3)盘柜搬运时应按图纸将盘柜按顺序摆放,以方便下一步盘柜的就位安装。

4.2.3.2 设备检查时厂家、监理及业主代表应在现场。检查的主要内容:检查表面有无刮伤或撞击痕迹,对照设计图纸及核对到货清单、检查设备型号、规格、数量是否相符,以

及随柜而到的有关附件、备件、仪表、仪器、专用工具的数量及规格与清单是否相符;特别对于瓷瓶等瓷件更应该认真检查有无变形、破损、受潮;检查厂家出厂技术文件是否齐全;如在检查中发现的缺损件、厂家资料不齐全等应在开箱检查记录上填好,由在场厂家、监理及业主代表签名见证,通知物资供应部门补回。

4.2.4 盘柜就位安装

4.2.4.1 首先根据设计的尺寸拉好整排屏柜的直线。按设计位置和尺寸把第一块盘用线锤和水平尺进行找正,按规范盘柜垂直度误差应小于每米 1.5mm,如达不到要求可在柜底垫垫块,但垫块不能超过三块且垫块不能有松动,达到要求后,在开关柜的四个底角上烧焊或钻孔用螺栓将其固定。

4.2.4.2 第一面开关柜安装好后,其他开关柜就按第一个柜作为标准拼装起来。通常10KV 配电盘柜以主变进线盘柜为第一面柜开始安装,然后分别向两侧拼装。如发现基础槽钢的水平误差较大,应选主变进线柜第一面柜的安装位置。

4.2.4.3 依次将盘逐块找正靠紧。检查盘间螺丝孔应相互对应,如位置不对可用圆锉修整。带上盘间螺丝(不要拧紧),以第一块盘为准,用撬棍对盘进行统一调整,调整垫铁的厚度及盘间螺丝松紧,使每块盘达到规定要求,依次将各盘固定。最后要求成列柜顶水平高差不大于5mm,成列柜面不平度小于5mm,柜间缝隙小于2mm。

4.2.5开关柜内母线安装

4.2.

5.1 柜内母线厂家已配备。柜体间联络母线安装应按分段图、相序、编号、方向和标志正确放置;母线的搭接面应连接紧密,并应在接触面上涂一层电力复合脂。连接螺栓用力矩扳手紧固,其紧固力矩值应符表7-1的规定。

4.2.

5.2 封闭母线桥由厂家到现场实测尺寸并在厂制作好后再送往现场安装,安装前先搭设好脚手架,根据母线桥安装高度搭设至合适高度,根据安装图纸将母线箱逐个抬上脚手架摆放,拼装连接时从两端往中间靠拢连接,用短木方调整母线箱安装高度,在设有吊杆处用吊杆调整母线箱高度及水平度,拼接过程中不宜将两个母线箱之间的螺栓紧固,应留有一定的间隙,以便统一调整母线桥的间隙分布,整个母线箱拼接完成后检查整体水平度和拼装间隙的分布,调整后逐步将螺栓紧固,并让吊杆处于适当的受力状态。

4.2.

5.3 母线安装应符合下列要求:

(1)交流母线的固定金具或其他支持金具不应成闭合磁路。

(2)当母线平置时,母线支持夹板的上部应与母线保持1~1.5mm的间隙;当母线立置时,上部压板应与母线保持1.5~2mm的间隙。

(3)母线对地及相与相之间最小电气距离应符合规程中的规定:10kV不小于125mm。

(4)母线桥安装时应注意母线桥体的美观,保证横平竖直,桥体与桥体、柜体驳接处的缝隙应小于2mm。

(5)母线安装完成后进行核相。

4.2.6 断路器及隔离开关的调整

4.2.6.1 断路器的调整(小车式、固定式开关均适用):高压开关柜内真空断路器厂家已调整好,我们在现场不准自行解体调整,如检查到有些断路器的机械特性参数不符合要求,应立即通知厂家到现场调整。

4.2.6.2 隔离开关的调整(固定式开关适用):检查隔离开关是否满足规范要求,如达不到要求通知厂家到现场调整。隔离开关的具体检查项目:三相同期性,触头是否偏心,触头与触指的接触情况。

注:小车式无上、下隔离刀闸,只有接地刀闸,调整方法与上述类同。

4.2.6高压柜安装完后,要全面地进行检查,清理工作现场的工具。

5 质量控制点的设置和质量通病预防

5.1 质量目标

分项、分部、单位工程施工质量验收合格

设备外观无损伤,附件完整;

设备及基础接地牢固可靠;

不因施工质量原因发生设备损坏事故。

5.2质量控制及质量通病预防

序号质量事故预想预防措施

1 开箱清点、检查设备不仔

细,设备损伤不能发现。

在开箱过程中,仔细清点,做尺寸检查,做好记录。

2 在运输和安装过程中造成

设备损伤。

在运输和安装过程中严格按照作业指导书的施工方法进行,严禁野

蛮施工。

3 设备底座安装不正选好支撑点,用水平尺仔细测量

4 安装尺寸不符合验标当设备由于运输原因无法达到质量标准时及时在安装前做好各方认证工作。

5 设备保护不好施工前认真学习作业指导书内容,加强施工作业人员成品保护意识。

6 接地不牢固、工艺差要作到牢固紧密、按照焊接工艺要求施工。

5.3作业过程中控制点设置

序号控制点

检验单位

班组施工单位项目部监理控制点

1 设备开箱★★★★R

2 设备基础制作★★/ / W

3 就地电气设备安装★★★★W

4 电动机检查★★★★W

5 二次回路检查及接线★★/ / W

6 电动机带电试运★★★★H

7 成品保护★★★★W

R:记录确认点 W:见证点 H:停工待检点 S:连续监视监护

5.4 质量标准及要求

序号项目名称执行验收标准

1 设备底座制作和安装 DL/T5417-2009 表4.6.2-1

2 就地电气设备安装 DL/T5417-2009 表4.6.2-2

4 二次回路检查接线 DL/T5417-2009 表4.6.2-3

※5.5强制性条文

※《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169--2006

2.1.1 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座均应接地或接零。

6 作业的安全要求和环境条件

6.1作业的安全危害因素辨识和控制

6.1.1 重大危险源监控(到位)级别

危险源分级监控到位人

一级

70≤D<120

二级

120≤D<160

三级

160≤D<200

四级

200≤D<240

五级

D≥240

施工班长到位到位到位到位到位工地专职安全员到位到位到位到位部门主任到位到位到位生产副经理到位到位生产经理到位

6.1.2 重大危险源辨识清单及预防措施(附表

7.1)6.2环境条件

6.2.1 重大危险源监控(到位)级别

环境因素分级到位人

一级

15≤∑<20

二级

25≤∑<25

三级

25≤∑<30

四级

30≤∑<35

五级

∑≥35

施工班长到位到位到位到位到位工地专职安全员到位到位到位到位部门主任到位到位到位

生产副经理到位到位

6.2.2 重要环境因素辨识评价及预防措施表(附表

7.2)

6.3消防管理

6.3.1作业人员熟悉施工现场的消防器材布置位置。

6.3.2 检查并清理动火点周围及下方的易燃、易爆物品,确保动火安全。

6.3.3灭火器、砂桶等放置在明显、易取处,不得任意移动或遮盖,严禁挪作它用。

6.3.4动用明火或进行可能产生火花的作业时,必须到项目部安保部办理明火作业工作票,经有关部门批准,并采取相应的防护措施并在规定范围内动火。

6.3.5明火作业间断,必须清理场地、消除作业件的余热、切断电源,仔细检查工作场所周围及防护设施,确认无残留火种后方可离开,并及时消票。

6.3.6交叉作业单位,上方动火时下方必须采取隔离或防护措施。

6.3.7高处施焊必须挂设防火毯,设专人监护,始终监护动火作业动态,发现着火及时扑救,及时检查动火安全措施得到完善。

6.3.8对于敷设完的电缆要采取苫盖措施,防止焊渣掉落烫伤电缆。

6.4作业中应急处置预案

6.4.1为了有效防止事故的发生,及时控制和消除事故造成的危害,保障人身及设备安全,维护现场正常的施工生产秩序。维护现场施工安全,确保在一旦发生事故后能够迅速有序地进行组织抢救和处理,并且对潜在的事故隐患和紧急情况作出应急预案的响应,以减少和预防事故对人员的伤害,对设备及环境的破坏,将损失控制在最低限度。

6.4.2启动预案:发生事故后,应立即上报事故处置指挥小组总指挥并由总指挥启动本预案,

施工现场人员立即疏散,施工人员应立即停止施工,当事人或事故现场负责人要保护现场。

6.4.3记录事故过程:音像采集组须仔细记录或进行拍照,保持记录的真实性

6.5 作业的安全基本要求及措施

所有参加该项目施工作业人员必须接受安全技术交底,做到心中有数,目的明确,各负其责,并履行签字手续;严禁跨工种作业,并进行专业培训,持证上岗。

6.6 现场文明施工要求

6.6.1对组合场进行整体规划,原材料到现场后分类摆放,整齐有规律,应采用公司制定统一标准的标识牌进行标识。

6.6.2成品和半成品存放于指定区域,摆放整齐,标识明确,施工废料分类处置,设立专用区域,标识明确。

6.6.3 施工现场的氧气、乙炔管路和电焊线应有规律布置。

6.6.4施工结束后,应对自己的施工区域进行清理,特别是“五头”的清理,做到工完、料尽、场地清。

6.6.5 现场消防器材准备齐全,消防设施应有防雨措施,并定期进行检查、试验,保持消防水畅通、灭火机有效;消防水带、砂桶(箱、袋)、斧、锹、钩子等消防器材应放置在明显、易取处,不得任意移动或遮盖,严禁挪作他用。

7附录

附录7.1 施工危险因素和环境因素辨识及控制对策表

序号

工程名称

施工项目

作业

活动

危险因素

可导致事

危险性评价

危险

级别

监控

级别

现有控制措施及有效性

L E C

D

D

1

1

电气就地设备

安装

电焊工无证触电 3 6 6 108 1 ★持证上岗2

2

动力盘、控制盘在安装地点

拆箱不及时清理

人员伤害 3 6 6 108 1 ★盘柜拆箱后,立即将箱板等杂物清理干净盘撬动就位时人力不足人员伤害 3 5 6 90 1 ★

盘撬动就位时人员应充足,指挥应统一,狭窄

处应防止挤伤

盘底加垫时手伸进盘底人员伤害 3 5 6 90 1 ★

盘底加垫时不得将手伸进盘底,单面盘并列安

装时,防止挤手

盘安装固定前没有防止倾

倒措施

人员伤害 3 5 6 90 1 ★盘在固定安装前,应采取防倾倒措施

安装盘上设备时没人扶持人员伤害 3 5 6 90 1 ★安装盘上设备时应有人扶持

通过测评,得出危险因素和环境因素危险源监控到位人为施工班长,级别为一级即70≤D<120。

附录7.2 重要环境因素辨识评价及预防措施

序号工程名称

施工项目

作业活动

环境因素

排放

去向

数量频率

环境

影响

时态状态

评分法

控制措施

A B C D E F ∑

1 电

电动工具噪音

排放

大气少量工作时

污染

大气

现在正常 2 3 3 2 3 2 15

妥善保管,必须做到一机一闸漏电保

护器

2 物体打击噪音大气大地少量工作时污染

大气

现在正常 3 3 3 3 3 1 16

定期检修,确保机械良好,控制作业

时间

3 钢材的消耗大地(施

工现场)

少量工作时

污染

大气

现在正常 2 3 3 2 3 2 15

设置库料存放点,及时回收,及时处

4 固体废弃物施工

现场

少量工作时

污染

大气

现在正常 2 3 3 3 3 1 15 设置垃圾箱及时统一运到规定地点

泵站设备安装施工专项方案(DOC)

雨水泵站设备安装及调试 专项施工方案 批准:_______________ 审核:_______________ 编制:_______________ 天津武清开发区基础设施总承包部 O 一O年七月

1?工程简介.......................................................... 1.. 1.1工程概况..................................................... 1.2工程量.................................................... 1.. 2施工布置 ......................................................... 1.. 2.1施工道路..................................................... 2.2施工用电..................................................... 3.进度计划 ........................................................ 2.. 4.设备安装及调试施工措施........................................... 2. 4.1闸门安装.................................................... 2. 4.2拦污栅加工与安装 (2) 4.3水泵安装.................................................... 3. 4.4设备调试.................................................... 3. 5.资源配置 ........................................................ 5.. 5.1劳动力配置.................................................. 5. 5.2机械配置计划................................................ 5. 6.质量、安全、环保措施............................................. 6. 6.1质量保证措施................................................ 6. 6.2安全施工要求................................................ 6. 6.3文明施工要求................................................ Z.

配电室改造工程施工组织设计方案

目录 第一章1.工程概况 .......................................................................................................................... 第二章2.施工组织 .......................................................................................................................... 第三章3.施工准备工作 ................................................................................................................. 第四章4.工程质量目标 ................................................................................................................. 第五章5.安全生产技术组织措施 ............................................................................................... 第六章6.文明施工和环境保护.................................................................................................... 第七章7.施工进度及工期目标.................................................................................................... 第八章8.工程质量控制和验证....................................................................................................

机电设备安装与调试施工方案

谨致: 四川省甘孜藏族自治州康定县姑咱镇四川二滩国际工程咨询有限责任公司长河坝水电站监理部总监理工程师刘永刚 发自:中国水利水电第五工程局有限公司长河坝电站施工局 事由:四川大渡河长河坝水电站磨子沟人工骨料加工系统合同编号:CHB/SG073-2010 编号:SD5-SSXT/ETI/056/2011 日期:二0 一一年八月二日 参见: 关于提交《系统机电设备安装与调试施工方案》的报告 尊敬的总监理工程师: 根据磨子沟人工骨料加工系统工程施工进度安排,结合现场实际施工情况,我单位即将进行系统机电设备安装与调试工作。我单位按照招投标合同文件、设计工艺图纸,结合各设备厂家使用说明书编写了《系统机电设备安装与调试施工方案》,现特将其呈报贵部,恳请审查批复,为盼! 附:《系统机电设备安装与调试施工方案》 良好的祝愿! 项目经理:张邯涛中国水利水电第五工程局有限公司长河坝电站施工局

系统机电设备安装与调试施工方案 1 安装组织及准备工作 1.1 概述本系统安装的主要机电设备包括破碎机、棒磨机、筛分机、洗砂机、脱水筛、胶带机、给料机、电动弧门、水泵、废水处理设备、石粉回收设备、除铁器、金属探测器、汽车衡、电力变压器及配电屏柜、控制设备等,设备台套多达300 台套,种类繁杂,而且会出现交叉作业。 安装以片区为单位同时进行,本系统分粗碎半成品安装组、成品安装组、供水安装组、供电安装组等4 个安装组,每组以车间为单元分小组进行。每个安装组的组长为本组安装质量、进度和安全的第一责任人;每个安装小组的小组长为本小组安装质量、进度和安全的第一责任人;每小组配备兼职技术员、安全员一名,每个安装组配备专职技术员、安全员2?3名,对各小组的设备安 装质量和安全进行监督。 对本系统进口设备的安装,我单位将从我公司调集有丰富安装和使用经验的工人和技术人员,配合厂家技术专家,使进口设备的安装达到一流水平。 在认真做好现场安装工作同时,依据安装进度分步进行单台设备调试和试运转,在系统所有设备安装完毕后,进行系统调试及联动运转,同时按要求对设备做好维护工作。 1.2 机电设备的采购按监理人批准的工艺设计和设备清单进行采购,对业主指定厂家的设 备严 格在指定厂家采购。所有设备保证满足: (1) 所采购的主要设备仪器是国内外先进技术水平的全新设备; (2) 设备的技术性能指标符合设计图纸、相应的规范和监理人的要求; (3) 设备仪器制造质量优良、性能可靠; (4) 设备、仪表、器材是国内或国际大型企业生产的产品。 1.3 设备的交货验收所有设备到达施工现场后,我单位和监理人共同对其采购的设备材料 进行现场开箱检查,检查项目包括:货物的外观质量、数量、品牌、型号、规格、性能、重量及尺寸等,检查后出具一份验收清单。 对到达施工现场的所有设备,我单位指派专人进行看管并进行必要的防护,对主要的零部

最新高压开关柜改造安装施工方案

大唐双鸭山热电有限公司2X200MW锅炉烟气脱 硝改造工程 高压开关柜改造施工方案 编写: 审核: 批准: 凯天环保科技股份有限公司双鸭山脱硝改造项目部 2015年03月27日

目录 1.工程概况和工程量 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程量和工期 (1) 2.编制依据 (1) 3.作业前的条件和准备 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2作业人员配置、资格 (2) 3.3 作业工机具及仪器仪表 (3) 3.4材料和设备 (4) 3.5安全器具 (4) 3.6工序交接 (5) 3.7其他 (5) 4. 作业程序、方法 (5) 4.1作业(工序)流程图 (5) 4.2、作业方法 (5) 4.2.1施工准备 (5) 4.2.2原6KV开关柜拆除 (6) 4.3.2基础检查 (6) 4.2.3 搬运及开箱检查 (6) 4.2.5开关柜内母线安装 (7) 4.2.6 断路器及隔离开关的调整 (8) 5 质量控制点的设置和质量通病预防 (8) 5.1 质量目标 (8) 5.2质量控制及质量通病预防 (8) 5.3作业过程中控制点设置 (9) 5.4 质量标准及要求 (9) ※5.5强制性条文 (9) 6 作业的安全要求和环境条件 (9) 6.1作业的安全危害因素辨识和控制 (9) 6.2环境条件 (10) 6.3消防管理 (10) 6.4作业中应急处置预案 (10) 6.5 作业的安全基本要求及措施 (11) 6.6 现场文明施工要求 (11) 7附录11

1.工程概况和工程量 1.1工程概况 大唐双鸭山热电厂位于黑龙江省双鸭山市,电厂已经投产发电。在此环境下新增安装两台炉脱硝装置及配套设施。本烟气脱硝工程采用以液氨为还原剂的催化还原法(SCR),总平面布置的格局基本上是由工艺流程确定,脱硝工程区域划分为脱硝区域和氨制备区域,脱硝区域设备布置在1#机、2#机锅炉后,电除尘器前。主要建筑施工为反应区和氨区及道路平整及地面硬化,设备安装有脱硝钢结构、脱硝烟道、氨气空气混合器以及SCR反应器。氨制备区域主要设备有氨储存罐、卸料压缩机、氨稀释罐、氨蒸发槽、缓冲槽、污水池及污水泵。. 6KV电源; 新增引风机的电源分别从#1,#2炉6KV(ⅠA、ⅠB段,Ⅱ A、ⅡB段)的新增开关柜获取。 1.2工程量和工期 1.2.1工程量 序号设备材料名称规格型号数量备注 1 高压开关柜2套/ 2 / / 3 / / 4 / / 1.2.2施工工期 6KV高压开关柜改造需绝对工期需8天。 2.编制依据 序 号 资料名称编号备注 1 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90/ 2 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL 408-91 / 3 《电力建设安全工作规程(变电所部分)》DL5009.3-1997 / 4 《变电站安健环设施标准》Q/CSG10001-20 04 / 5 《电力设备预防性试验规程》 Q/CSG 1 0007-2004 / 6 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-1992 /

电气桥架更换改造施工方案

电气桥架改造工程 一、桥架的材质和型号建议 对于潮湿,但无腐蚀性气体和液体接触场所建议采用铝合金梯式或槽式桥架更换。 对于槽式又有腐蚀性气体和液体接触场所所建议采用不锈钢304或316梯式或槽式桥架更换。 对于动力线路或动力对控制影响极小的部位建议用梯式桥架。 二、电缆桥架安装(参照规范GB50168-2006 P9) 1、支架安装 桥架支架包括工字钢立柱和托臂,车间桥架安装采用楼顶打吊柱或墙壁打托壁,安装立柱时,先按桥架的走向拉一根细钢线定位,然后把立柱焊在楼板的预埋件上,无预埋的可用金属膨胀螺栓固定立柱。把托臂用螺栓固定在立柱上,立柱的间距为2m,安装后垂直偏差<3%,成排立柱允许偏差<5%,支架间焊一热镀锌扁钢,头尾可靠接地。桥加安装采用锯条切割或用桥架开孔器,割后的破损处用油漆恢复原色。 2、桥架安装 桥架安装在托臂上,用固定压板固定牢固,桥架连接采用连接片,用方颈螺栓固定,螺母朝外,联接处要固定牢固,不得松动。桥架的连接处用6mm的黄/绿双色铜芯线做接地跨接。 桥架的加工连接宜采用螺栓连接。尽量少用电焊,桥架切断用手工钢锯切断或用砂轮切割机,严禁使用气割切断,安装后的桥架应在同一直线上,不得有明显的起伏和弯曲现象,并符合下表要求。

桥架转弯和开三通应使用专用的弯头(水平弯头和直角弯头)和三通等配件,桥架升高应用调高片,变径用调宽片,转弯半径不小于该桥架上的电缆最小弯曲半径的最大者。 三、本项目的施工方案 1、准备工作 派专业技术工程师进入现场进行测量和计算:A、得出需要采购的桥架的型号和数量;B、确定增加的支架和更改的支架;C、确定更换时需要使用的机具如吊带、切割机、开孔器等的数量,D、确定电缆临时托起的方案。 2、材料采购 根据测量计算的采购量,一次性把材料采购到位。 3、施工 3.1施工前准备: 把安装的材料运到现场待用,搭设好脚手架,制作好电缆临时托起的固定支吊架,根据不同部位托起的方案,对要更换桥架部位进行电缆托起。

机电设备安装-工程施工方案

机电设备安装工程施工方案 21.1 机电安装工程合同范围 (1)按合同条件、工料规定及图纸所示,深化设计、供应、安装、调试、保修及保养本项目的强电、空调、采暖与通风系统(VRV除外)与给排水系统。 (2)按经发包方批准的综合管线图,完成弱电系统、消防系统及燃气系 统所需的电线管、桥架的安装(包括供应及安装支架)接线盒、预留电线管内的 钢丝及预留所有孔洞、预埋套管、管道与孔洞及管道与管道之间缝隙的封堵。 (3)指定分包工程包括:电梯工程、VRV系统、消防系统、弱电工程。 (4)独立工程:通信市政配套工程、有线电视市政配套工程、室外给水、消防管网及市政配套、高低压变配电系统、燃气市政配套工程。 21.2 机电安装工程系统概况 21.2.1 给排水系统 (1) 地下室由市政给水管网直接供水,三层及以上由变频水泵供水至屋顶水 箱供水,地下三层水泵房内设供一、二层变频供水装置一套、及供屋顶生活水箱泵二台。 (2) 室内排水采用雨、污分流,污废分流,屋面雨水经基地雨水管网排入银 城北路雨水管网。污废水经基地污水管网排入银城北路市政污水管网。 (3) 室内消火栓及喷淋系统采用临时高压系统,地下室发电机房设置水喷雾 系统。 21.2.2 电气系统 (1) 本工程从不同区域变电站分别引入一路10KV专线电源,两路10KV电源同时工作,互为备用,两路10KV电源从建筑物东侧埋地引入地下室电缆分界室。 应急电源采用一台1500KVA柴油发电机组。 (2) 消防设备、应急照明及疏散照明、电动防火门窗为一级负荷;生活水泵 公共照明、通讯用电、电梯、重要插座为二级负荷;其余为三级负荷。 (3) 低压配电系统采用220/380树干式与放射式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电,对于照明及一般负荷采用树干式与放

电气工程维修及改造施工方案

工程电气线路维修及办公区电气改造 方案

编制: 审核: 一、工程概括 本工程主要作业内容包括两大部分,第一部分为楼内电气检修,第二部分为办公区办公工位的强弱电改造。其中楼内电气检修包括:配电柜的检修、电气管线的维修、更新等。办公区办公工位的强弱电改造主要内容包括:原有办公工位的拆除以及调整后新工位的强弱电地插的安装及配电等。 二、编制依据 1、建筑工程施工质量验收统一标准 2、建筑电气安装工程施工质量验收规范 3、电气装置安装工程电气设备交接试验标准 4、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 5、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 三、施工准备

1.技术准备: 施工人员做到认真理解业主意图,深入现场了解工程实际情况及业主要求,按照业主的要求精心组织施工,确保工程优质高效地顺利完成。 2.人员准备: 依据业主的进度需求,配置充足的设备、材料、机具、人力,确保工程保质保量的完成。 四、施工方法 电气工程配管及管内穿线 ⑴施工程序 ①暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯→测 定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理→地线跨接 ②管内穿线施工程序:施工准备→选择导线→穿拉线→清 扫管路→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线连接→导线焊接→导线包扎→线路检查绝缘摇测 ⑵主要施工方法和技术要求 暗管敷设的基本要求为:暗敷的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm。

五、施工安全保证措施 1、认真做好安全生产教育,对所有参加施工生产的职工均应进行 入场生产安全和消防安全教育,未经教育不得上岗,同时应结合工程进度及不同施工工艺,进行针对性的安全知识与遵章守纪教育。 2 、做到无施工方案不施工,有方案没交底不施工,班组上岗前没安 全交底不施工。施工班组要认真做好安全上岗交底活动记录,每周上午组织不少于1小时的安全教育活动。 3、严格遵守“十不烧”规定,执行工程多机多监护制度 4、现场机电维修人员应该经常检查设备触电漏电保护是否完好有效。 5、现场用电机具较多,电线不得乱拖、乱拉。材料运输、堆放时,一定要注意保护好电线,防止碰砸电线,造成电线包皮破碎剥落,发现有电线露芯或电线包皮破损要即时修调。 6、现场施工用的机电设备均应有良好的二级防护装置。 7、电动机械及工具应严格按一机一闸制接线,并设安全漏电开关。 8、所有机械操作人员必须持有操作合格证,否则不准上岗作业。

设备安装、调试施工方案

17.2.1、设备安装、调试施工方案 (一)、主体设备压缩机的安装、调试 1、设备安装、调试工序:基础施工、压缩机卸车、压缩机吊装就位、对接压缩机、调整、液压控制系统就位调整、系统调试; 2、设备基础和土建设施的施工及检查验收 (1)、按照设备安装基础图纸尺寸放线施工,包括地坑、沉淀池、 基础砼等,同时埋设电源线管、设备操作线管等。 (2)、按照设备安装基础图纸尺寸安装垃圾压缩机预留孔和管线预 埋件。 (3)、基础设施检查验收:有项目技术、质检人员会同监理工程师 对设备基础位置、尺寸、轴线、标高、砼标号、外观、预埋件数量、规格、尺寸、标高进行检查验收。基础施工必须符合设计要求,轴线、标高、尺寸线误差在规范允许范围之内;砼强度达到设计强度的75%以上;外观无掉角、空洞、露筋、预留位置不准确、孔深不够等 缺陷;表面平整。 (4)、对现场场地要求:因涉及设备进场卸车,所以对现场要求具 备三通一平,场内通道和场内作业路线要求畅通并有足够的地面强度,能够满足20T、长度14.5米的超长车的进出场和场内作业要求;场内应清洁,无影响设备吊装时的障碍物。 3、设备进场卸车 (1)、卸车机械:主机使用一台25吨汽车起重机,附件由工人搬运。

(2)、卸车位置:根据现场情况就近、方便吊装的位置,尽量不影响其他部位的施工。 4、设备现场清验、记录:由项目部技术人员、库管人员会通监理工程师按设备清单进行开箱检查,作出记录,并将设备资料及相关技术文件提交一份给监理工程师。 5、设备就位:压缩机在安装前,将基础表面和预留孔中的油污、泥土、积水等及其周围杂物清除干净,划定安装基准线。压缩机卸车后,一次吊装基本就位,然后用液压千斤顶、手拉葫芦等起重设备进行调整。如现场条件不具备,压缩机不能一次就位,可以用滚杠,用人力将压缩机就位,使用滚杠时地面应铺设 30-50mm厚木板,以免压坏地面。 6 设备安装 (1)、压缩机就位后,用千斤顶和撬棍按安装基准线找正设备,并将设备调平。 (2)、经尺量和测量检查安装位置、尺寸、精度符合设计及规范要求后开始压缩机立柱组对,将压缩机机架整体连接组对,垂直度应符合规范要求。 (3)、垃圾压缩箱安装:以压缩机机架中心为准划出中心线,再调整压缩箱位置,最后安装固定箱体及立柱。 (4)、液压系统安装:泵站定位、连接油管、单动作调试。(5)、电气安装: 1)、按实际长度放电源线和操作控制线,操作控制线两端穿线号。

GG1A高压开关柜改造技术要求及验收方法

高压开关柜改造技术要求及验收方法

前言 同煤集团所属的各煤矿地面配电室及用电单位原运行的高压开关柜为80年代的固定式开关柜,其配用断路器为少油断路器,手动操作机构或弹簧操作机构。保护回路均采用反时限过流保护。 根据安全生产的需要及有关部门领导的要求,对原有的开关柜进行技术改造,使用真空断路器,及综合保护器。在不改变原有运行方式的前提下对开关柜进行技术改造,并提出下列要求,使改造后的开关柜符合现行的国家(部)标准,以达到安全可靠运行的目的。 一、技术要求 (一)断路器的主要技术要求 1.引用标准 《高压输变电设备的绝缘配合》GB311.1-1997 《高电压试验技术第一部分》GB/T16927.1-1997 《高电压试验技术第二部分》GB/T16927.2-1997 《交流高压电器在长期工作时的发热》GB763-90 《高压开关设备常温下的机械试验》GB3309-89 《交流高压断路器》GB1984-89 《高压开关设备通用技术条件》GB11022-89 《10~35KV户内高压真空断路器订货技术条件》DL403-91 《3~35KV交流金属封闭开关设备》GB3906-91 《户内交流高压开关柜订货技术条件》DL404-91 《额定电压1KV以上50KV以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 IEC298(1990) 2. 推荐使用断路器型号:ZN73-12、ZN63-12(Y)等(永磁机构) 2.使用环境 ①周围空气温度 上限40℃

下限-25℃ ②安装高度不超过海拔1000米室内 ③室内相对湿度不超过85% ④没有导电尘埃与足以能腐蚀金属和破坏绝缘的气体的场所。 ⑤没有爆炸危险的场所 ⑥没有剧烈震动和颠簸,且垂直倾斜度不超过5° (二)微机保护装置(综合保护器)的技术参数 1.额定交流输入 交流电流:5A 交流电压:220V 频率:50Hz 2. 交流回路功耗 交流电流功耗:额定为5A时,不大于0.5VA/相 交流电压功耗:额定为5VA

设备安装施工方案

设备安装施工方案 1、设备安装工艺流程图 2、设备安装过程简述 (1)施工准备 a技术准备:施工预算、施工方案、技术交底齐备;熟悉相关图纸、资料、规范标准; b资源准备:劳动力、材料、机具准备满足工程需要; c 现场条件:道路通畅,场地满足要去,临时水、电、气、接通。 (2)设备开箱检查 a时间:即装即开; b地点:先开箱再搬运进洞(大部分设备如此),或先进洞后开箱(精密设备、重心高的设备);

c组织:业主、监理、施工方(必要时生产厂家代表)的相关人员共同参加; d检查确认:设备型号、规格、数量符合性;与基础结合的相关尺寸相符性;有没有质量缺陷、外观缺陷等;有否缺件等;确认无误后填写相关记录并签证; e保管:待装的零部件应妥善保管。 (3)基础复验与划线 a复验:业主、监理单位、施工人员。复验内容主要是外观达标、预埋件、预留孔正确,坐标位置、标高正确。复验确认后填表、会签; b划线:划出基础的纵横向中心线,标高基准点。对有联动要求的基础,应按联动要求进行划线,划线标识应清晰; c处理:表面粉层应敲去并有一定麻面,放置垫铁处应处理成麻面并平整,清除预埋孔内和预埋板表面的垃圾。 (4)设备就位 a方法选择:根据具体情况,选择直接吊装就位还是拖运就位; b条件:对拖拉线路或吊机站位必要时进行清理平整或加固。应根据图纸要求确定安装的位置和方位; c拖拉就位:拖拉作业中,应保持平稳行进,下坡行进中应加尾绳;拖拉重心较高设备时,应有预防倾斜措施。拖拉到位后,可利用千金顶、起重机、三角架等工具顶(吊)空压,抽去道木、走板、托架,穿上地脚螺栓,使设备平稳定位。 (5)找正初平

电气设备安装施工方案

电气设备安装施工方案 一、承包方职责 我方负责高低压开关柜、主变、站变等一次设备的现场卸货、转运、保管、检查、验收、安装、调整、试验、启动、试运行及竣工验收、直至移交业主前的维护管理等全部工作;全部二次各系统盘柜及设备的卸货、转运、保管、安装、调试、启动、试运行并参加设备的检查和验收,直至移交业主前的维护管理等全部工作;动力电缆、控制及信号电缆、通信电缆、光缆、电线的采购、敷设和安装;电缆桥架、支架及电气管道用固定件的采购、制作、安装,所有电气设备、电气管道及其他埋设件采购、制作、安装;照明、动力配电箱、管线及灯具的采购、转运、保管、检查、验收、安装、调试、启动、试运行及工程竣工验收;防雷接地系统材料及全部固定件的采购、安装,接地装置工频特性参数的测量等。 二、设备的装卸、保管及验收 (1)设备的装卸 对要求高、易损物品的搬运,事先编制搬运作业指导书,由技术部门对作业人员进行技术交底,使他们掌握正确的搬运方法。 按已确定的搬运方法谨慎搬运,以免损伤物资、设备或发生安全事故,产品标识在搬运过程中予以保护,防止丢失或擦掉。开关柜由室外及进入室内用吊车转运,室内短距离用液压托盘搬运车搬运到位。从而保证搬运时开关柜不会有强烈的碰击、振动,并保证设备倾斜角度不会过大,而且不会破坏地坪面。 物资材料的入库验收、保管和发放有专人负责,库存物资有标识,不同状态产品分开存放,做到贮存记录准确、完整,帐、卡、物相符。 对贮存产品进行监控,采取必要的控制手段。如定期检验、对在库产品实行先入先出原则,定期倒库等。库房达到通风、防潮、清洁、采光状况好等条件,防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。 产品出库时输出库验证、只有经验证合格的物资才能放行使用。对已损坏的物品按相关规定要求及时处理,防止误用。 (2)电气设备的保管 检查后根据各设备要求妥善防护,达到防潮、防尘、防盗、防碰撞等要求,确保设备自身质量及性能。大型电气设备开箱验收后直接进入安装位置的建筑物内;小型

KYN28高压开关柜及箱变技术要求

东工地社区高压线路改造配电柜技术要求 一、招标范围 二、高压供电系统组成和配件选型 变电所高压供电系统电压为6KV 由8台开关柜组成,其中1台进线柜,6台出线柜,1台PT柜。 配电柜采用的KYN28A-12系列,开关柜断路器选用VS1-12系列,操动机构采用弹簧储能操作机构,进线柜断路器型号为VS1-12/1250-25,其余6台出线柜型号为VS1-12/630-2。 进线柜电流互感器型号是LZZBJ9-10 变比400/5,出线柜电流互感器型号也为LZZBJ9-10 ,其中1台的变比是300/5,2台的变比是100/5,3台的变比是50/5。进线柜的电压互感器型号是JDZ10-10 6/0.1KV,PT柜的电压互感器型号是JDZ10-6。 配电柜所用避雷器型号选用 HY5WS-17/50型。开关智能显示装置采用Yado-EDI型,微机保护装置进线柜选用DMP3211型,出线柜选用DMP3212型。开关的一次母线采用80mm×10mm铜母线。配电柜详细配置见原矿变改造后高压配电系统图。 2、适用标准

GB156-93 标准电压 GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB1984-89 交流高压断路器 GB3906-91 3-35KV交流金属封闭开关设备 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 DL/T402-1999 交流高压断路器订货技术条件 DL/T402-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T593-1996 高压开关设备的共用订货技术条件 二、使用条件及环境 1、海拔高度:不超过2000m 2、环境温度:最高气温:+40℃ 最高月平均温度:+30℃ 最高年平均温度:+20℃ 最低气温:-30℃ 最大气温差:25K 3.月平均最高相对湿度(25℃):90% 日平均最高相对湿度(25℃):95% 4.耐地震能力:地面水平加速度:2.5m/s2 地面垂直加速度:12.5m/s2 安全系数为1.67 5.空气没有明显的尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、水陆联运或盐的污染。 三、技术参数 ⑴系统特征 a.额定电压:6KV b.系统最高电压:12KV c.额定频率:50HZ

电气改造施工方案方针

甲、丙楼 综合整治项目 电气安装工程施工方案

1、编制依据 1.1《住宅设计规范》GB50096-2011。 1.2《住宅建筑规范》GB5036805-2005; 1.3《居住建筑节能设计标准》DB11/891-2012; 1.4《北京市住宅区及住宅安全防范设计标准》DBJ01-608-2002 1.5《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 1.6《建筑照明设计标准》GB50034-2013。 1.7《中央国家机关老旧小区综合整治技术导则》 1.8《安全防范工程技术规范》GB50348-2004; 1.9《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 2、工程概况 门禁系统损坏,存在安防隐患。楼内公共区域灯具部分损坏、缺失,且不符合节能要求。防雷系统年久损坏,需要进行更新重布,楼内公共区域强弱电管线杂乱,存在安全隐患,需进行归槽处理,建筑物外墙弱电电缆杂乱,影响外立面整体美观感,需进行归槽,高层监控损坏、缺失,存在监控盲点。需进行重新布置。强电电缆架空敷设存在安全隐患,需要进行入地敷设。本次改造以节能改造为主,具体电气专业施工范围如下: 1.配电: 1.1 单元楼内公共区域的照明灯具及导线更新 1.2 单元楼内公共区域强电杂乱线缆进行归槽 1.3 院区路灯更新为LED节能路灯 1.4 住户墙体进行加固造成的电气点位破损按需恢复 1.5单元楼进线电缆进行更新和入地敷设 2.弱电: 2.1 单元门禁系统更新 2.2 楼内弱电杂乱线缆进行归槽 2.3 楼外墙杂乱弱电电缆归槽 2.4 院区监控系统更新

3.防雷系统更新 具体施工要求 (1)本工程配管均采用JDG管,沿墙内钢筋网砂浆面层、顶板混凝土暗敷设。顶板不加固处阻燃塑料线槽明敷设。 (2)采用铜芯导线,导线更新,穿管沿原路由重新敷设,箱后的各分支线穿JDG管沿墙、顶板暗敷。 (3)所有插座均暗装,室内照明灯具、墙体插座,开关、局部等电位需要重新布置,按原位置恢复;安装在1.8米米及以下的插座均选用带安全门插座,厨房及卫生间选用防水型插座,洗衣机、冰箱、抽油烟机等均选用带开关的专用插座。起居室、卧室及卫生间灯开关宜选用带指示灯的开关。 (4)电缆埋地敷设和电缆井方式,电缆由电杆入地直埋敷设至单体楼前电缆井穿SC100钢管引至楼前院区改造阜外北四巷甲楼、丙楼两栋单体楼,电源均从院区内电线杆架空引入,此次改造将电杆至单体楼架空电缆改为铠装电缆入地直埋敷设。各架空分线箱,最后经分线箱引至各单元内接配电箱供电,电缆在屋外直接埋地敷设的深度不小于800mm。在电缆上下方应均匀铺设砂层,其厚度宜为100mm;在砂层应覆盖混凝土保护板等保护层,保护层宽度应超过电缆两侧各50mm。 (5)在屋顶采用Φ10热镀锌圆钢作为避雷带,屋顶避雷带联结网格不大于20m*24m或24m*16m,凡突出屋面的所有金属构件、金属屋架、铁艺护栏等均与避雷带可靠焊接。 (6)引下线暗装,利用加固柱内大于Φ16钢筋2根引下,在距室外地下1米处引出一根40*4镀锌扁钢与接地极连接,引下线在室外地面上0.5米处设测试卡子,引下线间距不大于25米。 (7)接地体埋设距建筑物不小于3米,接地装置埋深1.0米,接地电阻不大于4欧姆,否则补打接地极。 (8)接地体、避雷线及引下线连接必须焊接,焊接处应涂沥青防腐,金属件必须镀锌,锌层均匀。

金属结构和机电设备安装及调试施工方案

.. 潮州供水枢纽库区防护工程金属结构和机电设备安装及调试施工方案 1.工程概况 1.1概述 潮州供水枢纽工程位于广东省潮州市境内的韩江干流,坝址紧靠潮州市城区。该工程是合理调配水资源、为城镇及工农业用水创造条件,结合发电、兼顾航运、水环境保护等综合利用的枢纽工程,工程等级为I等,主要建筑物级别为2级。 潮州供水枢纽库区防护工程位于潮州市湘桥区及潮安县境内,由于供水枢纽工程水库蓄水位影响的韩江左岸堤围有:黄山坑围、铺头内围、潭头围、归湖堤、金丰围、头塘围、凤栖围和橡埔小堤围;影响韩江右岸的堤围有:克安围、克安下路围、绿竹围、西林围、西林下坑围、二塘围、鹿湖围、高厝塘围和龙空围;受影响的还有凤凰溪左岸的砚田村和铺头村由于无堤围而其土地将受淹。另外,位于湘桥区意溪镇北部的文祠水截洪渠及婆涵闸,由于水库蓄水位回水影响,将降低其排水能力,必须对渠道进行疏浚和对婆涵闸进行拓宽扩建;位于潮安县归湖镇韩江江心的金舟岛也受其回水影响,岛西岸必须护坡防护,并恢复码头2座。 库区防护工程第Ⅰ合同段全部位于潮州市区境内,工程项目分布在韩江左右两岸,左岸有头塘围、凤栖围、橡埔围堤围的加固及电排站工

程,以及文祠水整治及婆涵闸扩建工程、下洲填高区工程。右岸有:鹿湖围、高厝围、龙空围等堤围的加固及电排站工程, 本标段工程施工总工期为11月。 1.2主要工程量 防护Ⅰ标主要工程量表 资料word .. 9 碎石垫层 m 7431

2.1 金属结构和机电设备的采购 2.1.1 主要的设备,螺杆金属结构主要有平板焊接闸门、拦污栅、钢管共计40.16t台1水泵 及配套的电动机,3台500ZLB式启闭机9台。机电设备主要有面 11台电力变压器,5面高压计量柜,700ZLB水泵及配套的电动机,6 电力线路的设备,电力电缆等。的10kv低压配电柜,5.1km 2.1.2 设备的采购工程局具有中型平板滑)金属结构及启闭设备的采购:广东省*****(1动闸门、中型拦污栅、中型压力钢管的生产许可证(附本章后面),并有多年的生产施工经验。平板滑动闸门、拦污栅、压 力钢管在我工程局厂内生产。螺杆式启闭机从具有启闭机生产许可证的厂家采购,其产品质量、环保指标、安全性能等要求须符合规范 或行业通用标准。电)机电设备泵组、电力变压器、高压计量柜、低压配电柜,210kv(力线路的设备、电力电缆等设备的采购:根据设计要求,考察多个生产厂家,择优选取质优价廉,其产品质量、环保指标、安全性能等要求须符合规范或行业通用标准。金属结构制安及启闭机安装方案2.2 主要工程量2.2.1 资料word .. 2.2.1.1 金属结构 见金属结构主要工程量表。

机电设备安装与调试施工方案

m 国2K 利水电第五工程J3有眼公司 SeORFDRO ENGINEERING BUREA U 5 No.S YlHa?nDonc£oi

系统机电设备安装与调试施工方案 1 安装组织及准备工作 1.1 概述本系统安装的主要机电设备包括破碎机、棒磨机、筛分机、洗砂机、脱水筛、胶带机、给料机、电动弧门、水泵、废水处理设备、石粉回收设备、除铁器、金属探测器、汽车衡、电力变压器及配电屏柜、控制设备等,设备台套多达300 台套,种类繁杂,而且会出现交叉作业。 安装以片区为单位同时进行,本系统分粗碎半成品安装组、成品安装组、供水安装组、供电安装组等4 个安装组,每组以车间为单元分小组进行。每个安装组的组长为本组安装质量、进度和安全的第一责任人;每个安装小组的小组长为本小组安装质量、进度和安全的第一责任人;每小组配备兼职技术员、安全员一名,每个安装组配备专职技术员、安全员2?3名,对各小组的设备安 装质量和安全进行监督。 对本系统进口设备的安装,我单位将从我公司调集有丰富安装和使用经验的工人和技术人员,配合厂家技术专家,使进口设备的安装达到一流水平。 在认真做好现场安装工作同时,依据安装进度分步进行单台设备调试和试运转,在系统所有设备安装完毕后,进行系统调试及联动运转,同时按要求对设备做好维护工作。 1.2 机电设备的采购按监理人批准的工艺设计和设备清单进行采购,对业主指定厂家的设备严格在指定厂家采购。所有设备保证满足: (1) 所采购的主要设备仪器是国内外先进技术水平的全新设备; (2) 设备的技术性能指标符合设计图纸、相应的规范和监理人的要求; (3) 设备仪器制造质量优良、性能可靠; (4) 设备、仪表、器材是国内或国际大型企业生产的产品。 1.3 设备的交货验收 所有设备到达施工现场后,我单位和监理人共同对其采购的设备材料进行现场开箱检查,检查项目包括:货物的外观质量、数量、品牌、型号、规格、性能、重量及尺寸等,检查后出具一份验收清单。 对到达施工现场的所有设备,我单位指派专人进行看管并进行必要的防护,对主要的零部件采取专门措施防护,确保到场设备的安全。 1.4 安装前向监理提供的资料

高压开关柜改造安装施工方案

高压开关柜改造安装施 工方案 The document was finally revised on 2021

大唐双鸭山热电有限公司2X200MW锅炉烟气 脱硝改造工程 高压开关柜改造施工方案 编写: 审核: 批准: 凯天环保科技股份有限公司双鸭山脱硝改造项目部 2015年03月27日

目录

1.工程概况和工程量 工程概况 大唐双鸭山热电厂位于黑龙江省双鸭山市,电厂已经投产发电。在此环境下新增安装两台炉脱硝装置及配套设施。本烟气脱硝工程采用以液氨为还原剂的催化还原法(SCR),总平面布置的格局基本上是由工艺流程确定,脱硝工程区域划分为脱硝区域和氨制备区域,脱硝区域设备布置在1#机、2#机锅炉后,电除尘器前。主要建筑施工为反应区和氨区及道路平整及地面硬化,设备安装有脱硝钢结构、脱硝烟道、氨气空气混合器以及SCR反应器。氨制备区域主要设备有氨储存罐、卸料压缩机、氨稀释罐、氨蒸发槽、缓冲槽、污水池及污水泵。. 6KV电源; 新增引风机的电源分别从#1,#2炉6KV(ⅠA、ⅠB段,Ⅱ A、ⅡB段)的新增开关柜获取。 工程量和工期 1.2.1工程量 1.2.2施工工期 6KV高压开关柜改造需绝对工期需8天。 2.编制依据

技术准备 3.1.1与监理、业主、设计进行会审。会审中的问题有明确处理意见。编写有针对性的作业指导书并报监理审批完。 3.1.2施工中消耗性材料预算编制完成,已交物资部门采购。工机具及计量器具准备完成并经检验合格,现场安全设施准备到位,施工人员安全教育、体检已完。 3.1.3 完成对施工人员进行施工程序、施工工艺、质量标准、施工危险因素和环境因素辩识及控制措施等方面内容的交底工作。 3.1.4就地电气设备的安装前,建筑工程及辅助设施应按设计要求全部竣工,并验收合格。 3.1.5与建筑、安装专业交叉施工时必须办理工序交接单。 作业人员配置、资格

设备安装施工方案31850

浙江新诺华药业有限公司 507 车间建设项目机电安装工程(一标段)公用工程及管廊管线工程(三标段) 设备安装施工方案 编制: 审核: 审定: 批准: 浙江省工业设备安装集团有限公司第三分公司

2014年11月5日 目录 一、工程概况 (3) 1、工程概况 (3) 2、工程特点分析 (3) 3、编制依据 (3) 4、主要工作量 (3) 5、施工过程所要执行的规范、标准及要点 (5) 二、施工准备 (5) 三、主要施工工艺 (5) 四、质量要求及保证措施 (8) 五、工期要求及保证进度的措施 (9) 六、施工机具计划 (9) 七、劳动力配备计划 (8) 八、施工安全技术措施 (10) 九、文明施工管理及环境保护措施 (11)

一、工程概况 1、工程概况 1.1工程简介 ※工程名称:浙江新诺华药业有限公司507 车间建设项目机电安装工程(一标段)公用工程及管廊管线工程(三标段) ※业主单位:浙江新诺华药业有限公司 ※设计单位:浙江美阳国际工程设计有限公司 ※建设厂址概况:本工程厂址位于杭州湾上虞经济技术开发区纬七路11号。 本工程为浙江新诺华药业有限公司新厂区一期工程。 1.2工程概况 装置内反应釜、储罐等设备布置比较集中,且多为搪玻璃和内衬设备,大部分设备安装在钢平台上,部分辅助设备安装在室外(如真空机组、泵);本装置其它设备吊装难度不大,待进场后再根据现场条件编制详细的吊装方案。 2、工程特点分析 1从施工图和设备清单来看,大型设备不多,重量和体积都较常见,因此总体吊装难度不大;重点在搪衬设备在转运、吊装过程中需采取有效的安全保护措施。 2高空作业量大,工期相对较短,对工人的素质要求较高; 3设备吊装原则上应先难后易,先大后小,先高后低。即先吊装难度大、重量大的设备。其他设备可穿插进行。也可根据实际情况进行吊装; 4设备进场摆放应充分考虑吊装顺序,进厂设备尽可能一次摆到位,尽可能进厂一台,就位一台,保证道路畅通。 3、编制依据 3.1 甲方提供的设备安装图纸及设备厂家的设备大样图。 3.2 《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-2009; 3.3 《现场设备、工艺管道焊接工程施工验收规范》GB50236-2011; 3.4 《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010; 4、主要工程量

物流部仓库电源改造工程电气施工方案

物流部仓库电源改造工程 电 气 施 工 方 案 编制单位:芜湖皖能电力安装有限责任公司 编制时间:2013年5月12日 一、工程概况 物流部仓库电源改造工程,施工内容主要包括新增12米电线杆两根,旧线路架空电缆、横担的拆除,并利用原电线杆进行新线路横担的安装、架空电缆的敷设、架设、紧线和固定等。改造工程分两个主回路和3个分支回路,其中一个主回路由主配电室经电缆沟、配管至电线杆,经架空线路引至行车供电电源箱,全长约40米;另一主

回路由主配电室经电缆沟、配管至电线杆,经架空线路引至居民用电配电箱,全长约200米;各分支回路由电线杆就近引至各分支配电箱,各分支配电箱利旧,各分支回路旧电缆需拆除并重新敷设,接线方式及电缆拆除前一致。 本工程电气主要实物量表 二、编制依据 2.1 《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验

收规范》(GB50173-92); 2.2 电气专业相关的国家标准图集; 三、工期、质量和安全 3.1 工期计划:7天 电气施工进度网络计划图,见附图 3.2 质量、安全及要求 (1)质量验收按现行最新规范、规程、规定执行; (2)严格执行安全操作规程,保证人员、设备安全; 3.3 施工过程中做到现场按区域管理,物料堆放整齐,做到工完料清。 四、施工平面图 说明:(1)编号为4、9、12的电线杆旁有分配电箱,需供电; (2)编号为4、5、6、7的电线杆有其他380V架空电源线路,作业时需停电; (3)编号为1-11的电线杆顶部有10KV高压线,作业时无法

停电,线路架设过程有可能有感应电压,需做好接地保护。 五、施工准备 5.1进场人员要进行培训,施工员、质检员、安全员、特殊岗位人员作业时均要持证上岗,并保证证件的有效性。作业前安全员需对所有人员进行安全教育,告知施工现场安全隐患和施工注意事项,做好安全交底工作。 5.2 线路架设前需对影响架设工作的部分树枝进行修剪,确保电缆敷设、架设工作的安全性。 5.3 核对工程所需电缆、横担等材料的型号、规格符合规范要求,数量符合现场实际需要。进场材料必须有产品合格证及检验报告,材料进场按有关规定及规范要求进行复检。 5.4人力资源配置 5.5主要施工机械设备需求计划见下表: 主要施工机械设备需求计划

相关文档
相关文档 最新文档