BDF100系列低压馈线保护

技术资料

北京北斗银河科技有限公司

版本号:V2.7

技术不断创新,请随时联系,证实本版资料目录

1 概述 (1

2 产品选型 (2

2.1功能详表 (2

2.2产品选型表 (3

2.3订货须知 (3

3 产品系列 (4

3.1BDF100-C系列 (5

3.1.1操作面板 (5

3.1.2端子示意 (5

3.1.3端子定义 (5

3.2BDF100-M系列 (6

3.2.1操作面板 (6

3.2.2端子示意 (6

3.2.3端子定义 (7

3.3BDF100-T+系列 (8

3.3.1操作面板 (8

3.3.2端子示意 (8

3.3.3端子定义 (8

3.4外形尺寸 (9

3.4.1BDF100-C系列外形尺寸 (9

3.4.2BDF100-M/M+内置外形尺寸 (9

3.4.3BDF100-T+、BDF100-M系列外形尺寸 (9

4 应用说明 (10

4.1专用外置互感器 (10

4.1.1BDCTAD-00外置式电流互感器 (10

4.1.2BDCTAD-01外置式电流电压互感器 (11 4.1.3BDCTL外置式漏电流互感器 (12

4.2模拟量 (13

4.2.1电流输入方式 (13

4.2.2电流输入接线图 (13

4.2.3零序电流与漏电流 (14

4.2.4电压输入方式 (14

4.2.5模拟量输出 (14

4.3开关量 (15

4.3.1开关量输入 (15

4.3.2开关量输出 (15

4.4事件记录 (15

4.5面板控制功能 (15

4.6通信与系统 (16

5技术说明 (18

5.1线路保护功能 (18

5.1.1速断保护 (18

5.1.2过流一段保护 (18

5.1.3过流二段保护 (18

5.1.4反时限过流保护 (19 5.1.5零序过流一段保护 (19 5.1.6零序过流二段保护 (20 5.1.7零序过流三段保护 (20 5.1.8漏电流保护 (21

5.1.9低电压保护 (22

5.1.10过电压保护 (22

5.2线路运行监测功能 (23

6性能参数 (24

6.1电气参数 (24

6.2环境条件 (25

6.3电磁兼容等级 (25

6.4检验标准 (25

附录: (26

BDF100-C系列典型应用图 (26

BDF100-M内置典型应用图 (27

BDF100-M+内置典型应用图 (28

BDF100-M外置典型应用图 (29

BDF100-M+外置典型应用图 (30

BDF100-T+典型应用图 (31

1概述

BDF100系列低压线路微机保护监控装置是基于微处理器技术开发研制的线路智能单元,适用于380V及以下低压系统,作为配出馈线终端的保护、监测和控制的新一代智能化综合装置。通过先进的现场总线通信技术,BDF100系列除了保护、监

控功能,还提供了维护和运行的记录、分闸记录以及额定参数等重要信息,为现代化的设备管理带来了很大的便利。

BDF100系列低压综保型号配备齐全,包括BDF100-C/C+、BDF100-M/M+、BDF100-T+等,可以满足不同现场380V低压系统线路保护和管理的需要。每种型号的装置都能完成多种保护功能,还能提供各种事件记录和查询,为现场运行管理提供方便。通过现场总线技术实现数据交换,可以将各种运行信息、故障记录等传送至控制中心,或独立组成低压控制系统。

目前,BDF100系列低压综保已经广泛应用于石油、化工、电力、钢铁、冶金、造纸、纺织和水泥等不同工业领域。BDF100系列低压综保经过10年来大量的现场运行,积累了丰富的实践工程经验,证明了产品的高稳定性和高可靠性。

产品特点

人机界面友好LCD四行汉显或LED段码显示,人性化的按键设计,方便就地操作,

可查看线路运行状态、模拟量、故障记录等多种信息

高等级的EMC水平所有EMC等级都达到国家最高标准,有效提升装置的稳定性能,保证

装置在恶劣的电磁环境中安全可靠运行

高精度4-20mA模拟量可编程输出负载能力可达500?,满足宽负载范围输出需求

高达600A的专用电流互感器从1A到600A的11个等级专用外置电流互感器适用于不同容量线路保

护需要,保证十倍额定负载不饱和,可代替现场常规一次电流互感器内置电流电压互感器内置电流电压互感器、便于大容量线路配电柜的保护安装

RS485/MODBUS RTU通信总线可方便数据交换,实行远方投切、远方定值修改、远方信号复归等,也

可实现系统集中监控

完备的自检功能和看门狗电路硬件和软件的连续自我检测,提高装置被干扰后的自动恢复能力,以取

得最大的可靠性

工艺联锁可实现远方/就地合分闸控制、面板控制、正反转控制、联锁跳闸等

丰富的测量功能可对线路三相电流、电压,有功、无功功率、功率因数等各种参数进行

测量,并直观显示

2.1

功能详表

定型产品包括标配功能和选配功能,详见下表

表2-1 BDF100功能详表

BDF100

C

C +

M

M +

T +

功能分类

功能第5页第6、7页

第8页

速断保护● ● ● 过流一段保护● ● ● 过流二段保护● ● ● 反时限过流保护● ● ● 零序过流一段保护● ● ● 零序过流二段保护● ● ● 零序过流三段保护● ● ● 漏电流保护○ ○

低电压保护——○ ● 保护

过电压保护——○ ●

三相电流● ● ● 三相电压——● ●

正、负序电流

——● 功率——○ ● 电度

——○● 开关量输入数目 3路 6路 10路 4-20mA 信号输出○1路○1路○1路

可编程

测量

开关分/合闸次数统计● ● ● 远控分闸● ● ● 远控合闸—● ● 面板分合操作——● 控制

保护出口可编程—○ ● 线路运行时间● ● ● 事件记录

● ● ● MODBUS 485通讯

○ ○ ○ 显示方式段码显示 2行汉显

4行汉显 4行汉显动作出口 2路 3路 5路保护动作告警出口 1路 1路 1路其他

异常告警出口

“●”为标配功能,“○”为选配功能,“—”为无此功能

2.3订货须知

1标配为欧规端子,如需美规端子,请在订货时专门说明;

2如需选用额定电流300A以上的专用外置互感器,请在订货时单独说明;

3有电流、电压输入的专用外置互感器型号为BDCTAD-01,仅有电流输入的专用外置互感器型号

为BDCTAD-00。在选型时,仅需选择额定电流参数,根据装置是否具有电压输入功能自动配置;

4专用外置互感器的线缆长度标配为1200mm,如需定制加长,请在订货时专门说明(线缆长度

建议不超过3500mm;

5漏电流互感器需单独订货,一般不包含在产品中成套提供。

3产品系列

BDF100低压综保产品,具有丰富的线路保护功能和灵活的监测控制方式,结合各现场对低压综保功能的不同需求,BDF100分为三大系列以供用户选择最适合的产品。

z BDF100-C系列

BDF100-C系列产品是BDF100中经典的一款,它包括BDF100-C和BDF100-C+两种型号,前者为LED段码显示,后者为两行LCD汉显。

具有3路开关量输入和1路4-20mA模拟量输出等,同时BDF100-C系列具有MODBUS/485通讯接口,方便的实现数据传输和系统集成。

其体积比较小,开孔尺寸仅为(宽*高86*46mm。安装操作简单,可方便安装于任何一款配电柜或者抽屉,广泛应用在石油、石化、钢铁、冶金、材料制造等领域。

z BDF100-M系列

BDF100-M系列是BDF100中唯一一款具有内置互感器和外置互感器两种结构的产品,当现场装有传统电流互感器时,其1A或5A输出可以直接输入内置装置。便于大容量配电柜的安装使用。

BDF100-M系列具有人性化的4行液晶显示界面,标配为4个开入量和4个开出量。

BDF100-M系列包括BDF100-M和BDF100-M+两种规格,与BDF100-M相比,BDF100-M+型还增加了电压、功率、电度测量。BDF100-M系列广泛应用在石油、石化等行业的工业配电现场。

z BDF100-T+

BDF100-T+产品是BDF100中配置最高的一款。具有电压测量及其相关的保护和控制功能。

配有8个开入量和6个开出量,可实现状态测量、联锁控制、出口动作和报警等。可对故障跳闸和开关变位等事件进行记录,装置失电也不会丢失。4-20mA模拟量输出可由用户自行编程。在与M系列同样的外观和体积下,将完备的控制功能和强有力的工艺支援合成在一起,方便地实现了现场对线路的远方控制操作和断路器的位置信号监测,是低压配电系统智能化管理的理想选择。现已广泛应用在电厂、石油、化工、有色金属、材料制造、水泥等行业,特别适合电厂的380V线路保护和控制。

3.1

BDF100-C 系列

3.1.1 操作面板

图3-4 BDF100-C +

装置面板图

图3-5 BDF100-C 装置面板图3.1.2

端子示意

图3-6 BDF100- C 系列端子结构示意图3.1.3 端子定义

表3-2 BDF100-C 系列端子定义表

A 端子排

B 端子排

A1

N/- B1

DI 1 断路器状态 A2 L/+ 工作电源 B2 DI 2 A3 R3-1 B3

DI 3 远方分闸 A4 R3-2 继电器常开接点

保护报警

B4

DI COM 开入量公共端 A5 R2-1

B5 20mA

A6

S690U系列微机综合保护装置校验规程(参考Word)

PS690U系列微机综合保护装置校验规程 一、总则 1.1 本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内 容。 1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。 1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。 1.4保护设备主要参数: CT二次额定电流Ie : 5A;交流电压:100V, 50Hz;直流电压:220V。 1.5 本装置检验周期为: 全部检验:每6年进行1次; 部分检验:每3年进行1次。 二、概述 PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM692U型电动机微机综合保护,PST692U型低压变压器微机综合保护,PSM691U型电动机微机差动保护,PST691U型低压变压器差动微机保护。 三、引用文件、标准 3.1 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书 3.3 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006 3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996 3.6 继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006 3.7 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997 3.8 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89 四、试验设备及接线的基本要求 4.1 试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。 4.2 试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。 4.3试验设备:继电保护测试仪。 五、试验条件和要求注意事项 5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。 5.2 试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 5.3 加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。 5.4 试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。 5.5 试验中,一般不要插拨装置插件, 不触摸插件电路, 需插拨时, 必须关闭电源。 5.6 使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 5.7 为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。

RCS_9611C_线路保护测控装置_技术使用说明

RCS-9611C 线路保护测控装置技术使用说明书 V1.00 南瑞继保电气 2005年1月

RCS-9611C线路保护测控装置 1基本配置及规格: 1.1基本配置 RCS-9611C适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的线路保护及测控装置,可在开关柜就地安装。 保护方面的主要功能有:1)三段可经复压闭锁的方向过流保护;2)三段零序过流保护;3)三相一次重合闸;4)过负荷功能;5﹚独立过流和零序过流加速保护;6)低周减载功能;7)小电流接地选线;8)独立的操作回路。 测控方面的主要功能有:1)25路遥信开入采集;2)正常断路器遥控分合、小电流接地选线;3)IA、IC、I0、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、F、P、Q、COSф共14个模拟量的遥测;4)事件SOE等; 保护信息方面的主要功能:1)装置描述的远方查看;2)装置参数的远方查看;3)保护定值和区号的远方查看、修改功能;4)软压板状态的远方查看、投退;5)装置保护开入状态的远方查看;6)装置运行状态(包括保护动作元件的状态、运行告警和装置的自检信息)的远方查看;7)远方对装置实现信号复归;8)故障录波上送功能。 支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通讯规约,配有以太网,双网,100Mbps,超五类线或光纤通讯接口。 1.2技术数据 1.2.1额定数据 直流电压:220V,110V 允许偏差+15%,-20% 交流电压:100/3V(相电压),100V(线电压) 交流电流:5A,1A 频率:50Hz 1.2.2功耗 交流电压:< 0.5VA/相 交流电流:< 1.0VA/相(In =5A) < 0.5VA/相(In =1A) 直流:正常 < 15W 跳闸 < 25W 1.2.3主要技术指标 1>定时限过流: 电流定值:0.1In~20In 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 2>零序过流保护 电流定值:0.1A~12A 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 3>低周减载 频率定值:45~50Hz

NGP-700环网柜微机保护测控装置使用说明书资料

NGP-700 环网柜保护测控装置 技 术 说 明 书 V2.0 南京国品自动化设备有限公司

目录 一、概述 (1) 1.1.产品适用范围 (1) 1.2.产品特点 (1) 1.3.产品功能配置 (1) 二、主要参数和技术指标 (3) 2.1.工作电源 (3) 2.2.交流电流输入 (3) 2.3.交流电压输入 (3) 2.4.开关量输入 (3) 2.5.接点输出 (3) 2.6.模拟量输出(选配) (3) 2.7.通讯接口 (4) 2.8.环境 (4) 2.9.型式试验 (4) 2.10.保护功能性能指标 (4) 2.11.测控功能性能指标 (5) 2.12.采用的国际和国家标准 (5) 三、保护控制器外观及安装 (6) 3.1.安装 (6) 3.2.面板功能介绍 (7) 四、主要功能 (8) 4.1.保护功能 (8) 4.2.定值清单 (10) 4.3.测控功能 (11) 4.4.工程接线示意图 (11) 4.5.保护压板说明 (12) NGP-700压板清单 (12) 五、功能参数整定 (13) 5.1.各保护功能整定 (13) 5.2.系统时钟设置 (13) 5.3.CAN网络设置 (13) 5.4.RS-485网络设置(MODBU网) (13) 七、检测及试验 (14) 7.1.硬件测试 (14)

7.2.保护功能试验 (14) 八、面板控制器功能设置及信息查看 (16) 8.1.菜单概述 (16) 8.2.刻度信息查看 (17) 8.3.开入查看 (18) 8.4.开出检测 (19) 8.5.压板投退 (19) 8.6.定值整定及查看 (20) 8.7.参数设定 (22) 8.8.版本信息 (29) 8.9.事故记录 (30)

2 iPACS-5711线路保护测控装置技术说明书V2.01

iPACS-5711线路保护测控装置 技术说明书 版本:V2.01 江苏金智科技股份有限公司

目录 1 概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2保护配置和功能 (1) 1.2.1 保护配置 (1) 1.2.2 测控功能 (1) 1.2.3 保护信息功能 (1) 2 技术参数 (2) 2.1机械及环境参数 (2) 2.1.1 工作环境 (2) 2.1.2 机械性能 (2) 2.2电气参数 (2) 2.2.1 额定数据 (2) 2.2.2 功率消耗 (2) 2.2.3 过载能力 (3) 2.3主要技术指标 (3) 2.3.1 过流保护 (3) 2.3.2 零序保护 (3) 2.3.3 低频保护 (3) 2.3.4 重合闸 (3) 2.3.5 遥信开入 (4) 2.3.6 遥测量计量等级 (4) 2.3.7 电磁兼容 (4) 2.3.8 绝缘试验 (4) 2.3.9 输出接点容量 (4) 3 软件工作原理 (5) 3.1保护程序结构 (5) 3.2装置起动元件 (5) 3.2.1 过电流起动 (5)

3.2.2零序电流起动 (6) 3.2.3低频起动 (6) 3.2.4位置不对应起动 (6) 3.3过流保护 (7) 3.4零序保护(接地保护) (8) 3.5过负荷保护 (9) 3.6加速保护 (9) 3.7低频保护 (9) 3.8重合闸 (9) 3.9装置自检 (10) 3.10装置运行告警 (10) 3.10.1 TWJ异常判别 (10) 3.10.2 交流电压断线 (11) 3.10.3 线路电压断线 (11) 3.10.4 频率异常判别 (11) 3.11遥控、遥测、遥信功能 (11) 3.12对时功能 (11) 3.13逻辑框图 (12) 4 定值内容及整定说明 (13) 4.1系统定值 (13) 4.2保护定值 (13) 4.3通讯参数 (15) 4.4辅助参数 (16) 4.5软压板 (17) 5装置接线端子与说明 (18) 5.1模拟量输入 (19) 5.2背板接线说明 (19) 5.3跳线说明 (21)

微机线路保护模板

北華大學Beihua University 电力系统综合实习报告 学院:电气信息工程学院 专业:电气工程及其自动化 班级:电气11-1 姓名:于仕昊 学号:34 目录 一.实习目的--------------------------------------------------------------------------2 二.实习任务--------------------------------------------------------------------------2 三.实习内容--------------------------------------------------------------------------2

1. 微机线路保护--------------------------------------------------------------2 2. 绘制微机线路保护原理图-----------------------------------------------2 2.1 80c196kc单片机最小工作系统---------------------------------2 2.2信号采集与检测电路设计-----------------------------------------3 2.3多路转换和A/D转换-----------------------------------------------4 2.4内部存储器扩展------------------------------------------------------5 2.5光电隔离电路---------------------------------------------------------5 2.6 I/O口扩展--------------------------------------------------------------6 2.7 键盘及显示------------------------------------------------------------7 3. 输电线路微机过电流保护实验-----------------------------------------8 3.1 微机阶段式电流保护实验-----------------------------------------8

PA140-F2微机综合保护装置技术说明书

PA140-F2技术说明书  一、 基本配置  PA140-F2保护装置主要应用于中低压等级的电力系统中,可以独立或者配合完成电网馈线、进线等线路和设备的保护,功能列举如下: 保护功能: ?Ⅰ段过流保护 ?Ⅱ段过流保护(可设定时限或四种反时限之一) ?Ⅲ段过流保护 ?零序过流保护 ?低电压保护(可设置电流闭锁) ?非电量保护 ?控制回路断线监测 ?装置故障、失电告警 测控功能: ?断路器遥控分、合 ?6路遥信开关量采集、装置遥信量变位、事故遥信 ?事件记录功能、故障录波上传 ?遥测量:三相电压、、三相电流、零序电压、零序电流、有功功率、无功功率、积分电度、功率因数、频率等 通信功能: ?采用485、422串行口通信,支持标准的国家电力行业103规约 二、 装置说明  外部电流及电压输入经互感器隔离变换后,由低通滤波器输入至A/D转换器。转换成的数字量经CPU进行保护逻辑运算,构成各种保护继电器,同时计算出各种遥测量显示在LCD上,并能通过通讯线传送给上位机。 Ia、Ib、Ic为保护用电流互感器输入,零序电流须用专用的零序电流互感器接入。 装置具有自检异常告警功能,当系统对RAM、ROM、定值、继电器、A/D通道、测量通道系数自检异常后发出告警信号。

本装置开入信号为有源接点,用户开入量为无源须特殊说明。 装置的所有保护均设有软压板,可以在装置本身自行设置投退,也可以通过上位机投退。 三、 技术参数  3.1、电源 3.2、计量精度 3.3、保护性能参数 内容 参数 内容 参数 Ⅰ段过流动作值误差 <±3% Ⅰ段过流动作时间误差 <±15ms Ⅱ段过流动作值误差 <±3% Ⅱ段过流动作时间误差 <±15ms Ⅲ段过流动作值误差 <±3% Ⅲ段过流动作时间误差 <±15ms 反时限过流动作值误差 <±3% 反时限过流动作时间误差 <±15ms 零序电流动作值误差 <±3% 零序电流动作时间误差 <±15ms 低电压动作值误差 <±3% 低电压动作时间误差 <±15ms 非电量保护动作时间误差 <±15ms 说明:动作时限当设置为0时,动作时间误差<35ms 3.4、实时性 类型 电压 允许偏差 波形 频率 功耗 纹波 波形失真 直流 220V -10%~+20% 直流 ——— <20W <5% ———— 交流 220V +15%~–20% 交流 50±5Hz <20W —— <5% 内容 条件 精度 0.2~5A <±2% 电流(保护)  5~100A <±1% 电压 20%—120%Un  <±0.2% 有功功率 —— <±2% 无功功率 —— <±2% 频率  45~55Hz <±0.02Hz 内容 开关动作分辨率 数据 采集 通讯 画面刷 新 调画面时间 接口报警时间 上位机到下位机命令 参数 <2ms 模拟量 ≤1s 波特率 1200~9600 (默认4800) ≤1s ≤1s ≤1s ≤1s

许继WXJ系列微机保护测控装置说明书

许继集团.郑州许继自动化研究所 公司简介 Co mpa ny Profile 许继集团有限公司是国家电网公司直属产业单位,是中国电力装备行业的大型骨干和龙头企业,产品覆盖发电、输电、变电、配电、用电等电力系统各个环节,横跨一二次、高中压、交直流装备领域,国内综合配套能力最强、最具竞争力的电力装备制造商及系统解决方案提供商。核心主导业务是智能变配电、智能供用电、电动汽车充换电及驱动控制、直流输电及电力电子、新能源并网及发电、工业及军工智能供用电、轨道交通智能牵引供用电等电力装备的制造和系统解决方案的提供。 举世闻名的三峡工程、秦山核电站、西电东送、南水北调、奥运鸟巢工程,均有许继提供的优良设备。在这些世界级重大科研项目开发和重大工程设备制造的同时,许继集团荣获了多项世界第一。不但为加快我国重大装备国产化进程、推动国家能源战略实施、提升电力行业的整体运行水平做出了重要贡献,而且为人类电力建设历史增添了辉煌的一笔。 郑州许继自动化研究所专业从事电力智能化电气、电力自动化系统、微机综合保护测控装置的研发、制造、工程设计和技术服务。产品及软件适用于变电站、水电站、发电厂、工业控制、电力调度等。以电力二次设备保护、电力运行控制、远程监控调度的系列自动化系统工程广泛应用在电力、水利、冶金、石油、化工、纺织、造纸、机械、交通、环境工程等领域。公司严格贯彻质量管理体系(ISO9001)、环境管理体系(ISO14001)和职业健康安全管理体系(OHSAS18001)标准,经济效益与社会效益并举,管理体系成熟,理念先进,思维超前。

目录 Contents WXJ-800S系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831S线路保护测控装置 WXJ-806S电容器保护测控装置 WXJ-809S配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-813S异步电动机保护测控装置 WXJ-802S备用电源自动投切装置 WXJ-843S PT切换装置 WXJ-800系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831线路保护测控装置 WXJ-801变压器差动保护测控装置 WXJ-803变压器高压侧保护测控装置 WXJ-805变压器低压侧保护测控装置 WXJ-806电容器保护测控装置 WXJ-807发电机(发变组)差动保护测控装置WXJ-808发电机(发变组)后备保护测控装置WXJ-809配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-810频率电压保护测控装置 WXJ-813异步电动机保护测控装置 WXJ-843 PT切换装置 WXJ-802备用电源自动投切装置

BDF100系列低压线路微机保护装置技术说明书_图文(精)

BDF100系列低压馈线保护 技术资料 北京北斗银河科技有限公司 版本号:V2.7 技术不断创新,请随时联系,证实本版资料目录 1 概述 (1 2 产品选型 (2 2.1功能详表 (2 2.2产品选型表 (3 2.3订货须知 (3 3 产品系列 (4 3.1BDF100-C系列 (5 3.1.1操作面板 (5 3.1.2端子示意 (5 3.1.3端子定义 (5 3.2BDF100-M系列 (6 3.2.1操作面板 (6 3.2.2端子示意 (6

3.2.3端子定义 (7 3.3BDF100-T+系列 (8 3.3.1操作面板 (8 3.3.2端子示意 (8 3.3.3端子定义 (8 3.4外形尺寸 (9 3.4.1BDF100-C系列外形尺寸 (9 3.4.2BDF100-M/M+内置外形尺寸 (9 3.4.3BDF100-T+、BDF100-M系列外形尺寸 (9 4 应用说明 (10 4.1专用外置互感器 (10 4.1.1BDCTAD-00外置式电流互感器 (10 4.1.2BDCTAD-01外置式电流电压互感器 (11 4.1.3BDCTL外置式漏电流互感器 (12 4.2模拟量 (13 4.2.1电流输入方式 (13 4.2.2电流输入接线图 (13 4.2.3零序电流与漏电流 (14 4.2.4电压输入方式 (14

4.2.5模拟量输出 (14 4.3开关量 (15 4.3.1开关量输入 (15 4.3.2开关量输出 (15 4.4事件记录 (15 4.5面板控制功能 (15 4.6通信与系统 (16 5技术说明 (18 5.1线路保护功能 (18 5.1.1速断保护 (18 5.1.2过流一段保护 (18 5.1.3过流二段保护 (18 5.1.4反时限过流保护 (19 5.1.5零序过流一段保护 (19 5.1.6零序过流二段保护 (20 5.1.7零序过流三段保护 (20 5.1.8漏电流保护 (21 5.1.9低电压保护 (22 5.1.10过电压保护 (22

微机线路保护

在电力系统中,输电线路是最重要的部分,因此,对输电线路的保护对于整个电力系统的稳定运行有非常重要的意义。继电保护装置是一种反映电力系统故障和不正常运行状态、并且作用于断路器跳闸和发出告警信号的设备,随着电力工业的发展和电压等级的不断升高,对微机保护装置的要求也越来越高,因此,研制出一种高性能的继电保护装置对于电力系统有重要的理论和现实意义。电压等级为220kV及以上的电力系统中,为了保证并列运行的稳定性和提高输送功率,在很多情况下要求保护装置能无延时地从线路两侧切除被保护线路任何一点的故障。WXHJ-803就是典型的光纤纵差保护装置,通过光纤把各端的电气量传送到对端,将两端的电气量比较,以判别故障在本线路保护范围之内还是之外,从而决定是否切断被保护线路。因此,从理论上讲这种差动保护有绝对的选择性。 关键字:继电保护微机保护 Abstract In the power system, the transmission line is the most important part, therefore, the protectionof the transmission line is very important for the stable operation of the power system. The relay protection device is a reflection of the power system fault and abnormal operation state,and the effect on circuit breaker trip and send alarm signal equipment, with the development of electric power industry and the increase of voltage level, the requirement for microcomputer protection device is more and more high, therefore, developed the relay protection device for high performance it has important theoretical and practical significance for electric power system. The voltage rating of 220kV and above power system, in order to ensure the stability of parallel operation and increase the transmission power, protection requirements in many cases without delay from line fault on both sides of the protected circuit is removed at any point. WXHJ-803 is a typical optical fiber longitudinal differential protection device, through the optical fiber electric quantity is transmitted to each end to end, will compare the electrical quantities of both ends, to judge the fault within the scope of protection or line, to decide whether to cut off the protected line. Therefore, the absolute selectivity in theory of the differential protection. Key words: relay protection of microcomputer protection

nr-610微机保护测控装置v2.01说明书

用户必读 感谢您使用中国?南宏电力科技有限公司生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: 在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; 请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; 在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; 该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; 该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; 产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; 本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; 不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; 定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述.................................................................... 错误!未定义书签。 适用范围.................................................................. 错误!未定义书签。 装置功能配置.............................................................. 错误!未定义书签。 二、技术参数 ............................................................... 错误!未定义书签。 工作环境条件.............................................................. 错误!未定义书签。 额定电气参数.............................................................. 错误!未定义书签。 主要技术指标.............................................................. 错误!未定义书签。 三、保护动作原理 ........................................................... 错误!未定义书签。 四、结构和开孔尺寸 ......................................................... 错误!未定义书签。 五、背板接线端子定义........................................................ 错误!未定义书签。 六、操作指南 ............................................................... 错误!未定义书签。 面板说明................................................................... 错误!未定义书签。 主菜单..................................................................... 错误!未定义书签。 采样数据................................................................... 错误!未定义书签。 定值整定................................................................... 错误!未定义书签。 时钟....................................................................... 错误!未定义书签。

电力系统微机综合保护装置用途

微机综合保护装置用途 微机型保护装置是用于测量、控制、保护、通讯一体化的一种经济型保护;针对配网终端高压配电室量身定做,以三段式无方向电流保护为核心,配备电网参数的监视及采集功能,可省掉传统的电流表、电压表、功率表、频率表、电度表等,并可通过通讯口将测量数据及保护信息远传上位机,方便实现配网自动化;装置根据配网供电的特性在装置内集成了备用电源自投装置功能,可灵活实现进线备投及母分备投功能。 保护类型:定时限/反时限保护、后加速保护、过负荷保护、负序电流保护、零序电流保护、单相接地选线保护、过电压保护、低电压保护、失压保护、负序电压保护、风冷控制保护、零序电压保护、低周减载保护、低压解列保护、重合闸保护、备自投保护、过热保护、逆功率保护、启动时间过长保护、非电量保护等。 监控系统适用范围:变电站综合自动化系统、配电室综合自动化系统、泵站综合自动化系统、水电站综合自动化系统、工业/工厂自动化系统。 微机保护与测控装置采用了国际先进的DSP和表面贴装技术及灵活的现场总线(CAN)技术,满足变电站不同电压等级的要求,实现了变电站的协调化、数字式及智能化。此系列产品可完成变电站

的保护、测量、控制、调节、信号、故障录波、电度采集、小电流接地选线、低周减载等功能,使产品的技术要求、功能、内部接线更加规范化。产品采用分布式微机保护测控装置,可集中组屏或分散安装,也可根据用户需要任意改变配置,以满足不同方案要求。 微机保护装置适用于110KV及以下电压等级的保护、监控及测量,可用于线路、变压器、电容器、电动机、母线PT检测、备用电源自投回路及主变保护、控制与监视。单元化的设计使其不但能方便地配备于一次设备,也可以集中组屏、集中控制。规范的现场总线接口支持多个节点协调工作,实现系统级管理和综合信息共适用范围 随着科学技术手段的进步,和对适用环境更高要求,微机保护功能性也越趋完善。通用型微机综合保护装置可作为35KV及以下电压等级的不接地系统、小电阻接地系统、消弧线圈接地系统、直接接地系统的各类各类电器设备和线路的保护及测控,也可作为部分66KV、110KV电压等级中系统的电压电流的保护及测控其它自动控制系统。 随着技术进步和市场的需求,我公司对微机保护装置的硬件和软件进行了升级,推出了微机保护装置。CPU采用美国德州仪器的DSP数字中央处理器,具有先进内核结构、高速运算能力和实时信号处理等优良特性新型保护装置已通过测试及检验,开始投入批量生产

NR_610微机保护测控装置V2.01说明书

用户必读 感您使用中国?南宏电力科技生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: ?在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; ?请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; ?在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; ?该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; ?请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; ?该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; ?产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; ?本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; ?不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; ?定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述............................................................................... - 1 -1.1适用围.. (1) 1.2装置功能配置 (1) 二、技术参数 .......................................................................... - 4 - 2.1工作环境条件 (4) 2.2额定电气参数 (5) 2.3主要技术指标 (5) 三、保护动作原理 ...................................................................... - 8 - 四、结构和开孔尺寸 ................................................................... - 12 - 五、背板接线端子定义.................................................................. - 14 - 六、操作指南 ......................................................................... - 15 - 6.1面板说明 (15) 6.2主菜单 (17) 6.3采样数据 (17) 6.4定值整定 (20) 6.5时钟 (20)

DA-R711线路保护说明书(1)

第二章技术说明 DA-R711线路保护测控装置 1 功能 ●三段式过流保护(可经电压启动,可带方向) ●三段式零序过流保护(可带方向) ●过负荷告警 ●重合闸 ●合闸加速保护 ●低频减载 ●低压减载 ●手动检同期功能 ●小电流接地选线 ●I,U,P,Q,Cosφ,有功电度,无功电度,14路开关量采集 ●GPS对时(分脉冲,秒脉冲或IRIG-B方式) 2 原理说明 2.1 三段式过流保护 当任一相电流大于定值,经延时,装置跳闸。 三段过流保护均可由控制字独立选择投入或退出,是否需要经电压启动,是否带方向。 当选择经电压启动时:A相电流经Uab、Uca电压启动,B相电流经Uab、Ubc电压启动,C相电流经Ubc、Uca电压启动。 当选择带方向时:Ia与Ubc组成A相方向元件,Ib与Uca组成B相方向元件,Ic与Uab组成C相方向元件。当电流相对与电压的相角为(-30°~+90°)时,为正方向。方向元件带有记忆功能以消除近端三相短路时方向元件的死区。 当装置检测出母线PT断线时,装置将根据控制字选择经低压启动或带方向的过流保护退出或改为纯过流保护,对于没有经电压启动和未带方向的纯过流保护不受PT断线影响。 三段过流控制字定值取值含义为: 0:退出,1~4:投入--1:单纯过流,2:方向过流,3:低压闭锁过流,4:低压闭锁方向过流保护的动作条件见逻辑图。

2.2 三段式零序过流保护(可带方向) 当一次系统采用小电阻接地方式时,如3I0大于定值,经延时,零序I段和II段跳闸,零序Ⅲ段可经控制字选择跳闸或告警。 如考虑带方向,则成为三段零序方向过流保护。 当3U0相对与3I0相角为(-75°~-195°)时,认为是正方向。 零序电压3U0由保护自产,即3U0=Ua+Ub+Uc。当3U0<2V时,自动闭锁零序方向过流保护。 零序电流3I0由保护自产,取三相保护电流之和,即3I0=Ia+Ib+Ic。 当装置检测出母线PT断线时,装置自动闭锁零序方向过流保护。对于未带方向的零序流保护不受PT 断线影响。 三段零序过流保护控制字定值取值含义为: 0:退出,1~2:投入--1:单纯零序过流,2:零序方向过流 保护的动作条件见逻辑图。

微机线路继电保护装置功能介绍及作用

微机线路继电保护装置功能介绍及作用 微机线路继电保护装置功能介绍及作用 线路保护装置主要功能有: u u u u u u u u u u u u u u 三段式过流保护(方向闭锁、低电压闭锁)过负荷保护反时限过流保护(3种标准特性方程)三段式零序方向过流保护低电压保护零序过压保护非电量保护小电流接地低压解载保护断线报警三相二次重合闸(检无压、同期、不检);独立整定的合闸加速保护(前/后加速);独立的操作回路及故障录波。 测控功能有: u u u u 16路遥信开入采集正常断路器遥控分合闸;模拟量的遥测;开关事故分合次数统计 保护信息功能有:

u u u u 保护定值远方/就地查看、修改;保护功能远方/就地查看、修改;装置状态的远方 /就地查看;装置保护动作信号的远方/就地复归。 以上各种保护均有软件开关,可分别投入和退出。 录波功能: 装置具有故障录波功能,记忆最新8套故障波形,记录故障前3个周波,故障后5个 周波,进行故障分析,上传当地监控或调度。微机线路保护装置解决策略 我国微机保护装置经过近二十年的发展、更新、升级,其理论、原理、性能、功能、 硬件已经相当完善,能够最大程度适应电力系统运行需要,过多对微机保护装置的干预, 对电网的安全运行反而是不利的。目前,我们运行管理的理念和观念却还处在一个趋向保 守的状态,在微机保护装置运行、管理上存在不少的误区,已经严重影响到变电站自动化 进程。本文主要分析了微机线路保护装置重合闸的充电条件及发生“异常自动重合”的主 要原因,并提出了相应的现场解决方案。 1. 故障事例 电力系统的故障中,大多数是送电线路的故障(特别是架空线路),电力系统的运行 经验表明架空线路的故障大都是瞬时的,因此, 线路保护动作跳开开关后再进行一次合闸,就可提高供电的可靠性。进入20世纪90 年代后,微机保护装置开始推广应用,继电保护微机化率已达100%。但多年的现场实际 应用中,发现中低压线路微机保护(如:10KV 线路微机保护)的控制回路与重合闸回路 之间的配合有问题,导致微机线路保护出现多次“异常自动重合”的现象。事例1:2019 年10月28日,某110kV 变电站1台10kV 出线开关(该开关为SIEMENS-8BK20手车开关,保护配置为LFP-966微机线路保护)在线路故障时重合未成,调度发令将该开关置于“试验”位置(即将线路转为检修状态),值班员在将手车开关由“工作”位置移至“试验” 位置后开关即自行合上,保护装置的保护动作报告为重合闸动作。 2019年11月1日,事例2:某220kV 变电站1台110kV 出线开 关(该开关为GIS 组合电气开关,保护配置110KV 微机线路保护)在线路故障时重 合未成,调度发令该出线改线路检修状态,值班员在将该单元的线路刀闸拉开后,将GIS 汇控柜内的“远方/就地”开关切至“远方”时开关自行合上,保护装置的保护动作报告 亦为重合闸动作。

微机线路保护 模板

电力系统综合实习报告 学院:电气信息工程学院 专业:电气工程及其自动化 班级:电气11-1 姓名:于仕昊 学号:34 北華大學 B e i h u a U n i v e r s i t y

目录 一.实习目的--------------------------------------------------------------------------2 二.实习任务--------------------------------------------------------------------------2 三.实习内容--------------------------------------------------------------------------2 1. 微机线路保护--------------------------------------------------------------2 2. 绘制微机线路保护原理图-----------------------------------------------2 2.1 80c196kc单片机最小工作系统---------------------------------2 2.2信号采集与检测电路设计-----------------------------------------3 2.3多路转换和A/D转换-----------------------------------------------4 2.4内部存储器扩展------------------------------------------------------5 2.5光电隔离电路---------------------------------------------------------5 2.6 I/O口扩展--------------------------------------------------------------6 2.7 键盘及显示------------------------------------------------------------7 3. 输电线路微机过电流保护实验-----------------------------------------8 3.1 微机阶段式电流保护实验-----------------------------------------8 四.实习心得----------------------------------------------------------------------------------10 五.参考文献----------------------------------------------------------------------------------11 六.附录-----------------------------------------------------------------------------------------11 附录1——微机硬件电路图---------------------------------------------------11 附录2——常用芯片引脚介绍------------------------------------------------11

第篇微机综合保护装置检修规程

第9篇微机综合保护装置维护检修规程 一、总则 主题内容 本规程规定了微机综合保护装置维护检修周期、项目、质量标准,定期检查项目要求、常见故障与处理方法,交接程序与验收要求。 使用范围 本规程适用于石化企业高压变配电所内使用的微机综合保护装置、电动机综合保护装置、变压器综合保护装置、线路综合保护装置等的维护与检修。 编写修订依据 本规程参照东大金智WDZ-400、四方CSC200以及南瑞RCS系列等有关综合保护装置技术说明书,并结合本企业的实际情况编制而成。 检修前准备 根据设备运行状况,确定检修内容,制定检修计划、进度和方案。 组织好检修人员,进行技术交底,完善检修方案,明确任务和分工。 准备检修所需设备、调试仪器、工器具、电气材料和安全检修所需物品。 准备检修所需的记录表格和设备检修前的定值数据及参数。 办理工作票,做好安全措施。 交接与验收 交接内容 检修单位应向使用单位提交清晰准确的检修记录、调试报告、检修图纸和试运记录等资料。 验收程序及要求 ①根据本单位的实际情况实行分级验收。 ②主管部门组织有关人员对检修的设备按检修质量标准和SHS 01001-2004《石油化工设备完好标准》进行检查验收。 ③核对检修记录、调试报告和其他资料,并应符合要求,准确无误。 ④检修单位应向使用单位进行现场模拟动作试验,各种保护、联锁、表计、信号显示应工作正常。 ⑤根据质量标准、完好标准和运行考核情况,对设备的检修质量进行评估并签署验收意见。 二、变压器、电动机、线路型综合保护装置 检修周期与项目 检修周期(见表1-1) 表1-1 检修周期

小修项目 ①清扫微机综合保护装置。 ②检查、紧固所有连接线。 ③查看运行记录有无异动作记录。 中修项目 ①完成小修项 ②检查校验各定值参数。 ③检查保护和测量回路元器件。 ④检查信号指示回路及保护出口回路。 ⑤检查控制回路元器件。 ⑥检查显示屏菜单内容。 ⑦定值参数校核。 ⑧测试与校验。 ⑨联跳试验。 ⑩试运。 大修项目 ①完成小、中修项目 ②对微机综合保护装置运行状况进行评估,视情况更新。 检修内容与质量标准 小修停电检查 ①检修时断路器必须在试验位置,接地刀必须在合位并挂警告牌。 ②打开面板,清理灰尘,检查外观有无损伤或异常。 ③检查所有接线有无松动,并紧固所有接线端子螺丝或压板。 ④检查直流侧电源开关、有无烧伤和接触不良现象。 中修停电检查与测试 ①完成小修项 ②打开面板,清理灰尘,检查外观有无损伤或异常。 ③检查所有接线有无松动,并紧固所有接线端子螺丝或压板。 ④检查直流侧电源开关、有无烧伤和接触不良现象。 ⑤检查面板所有按键或开关是否灵活正常。 ⑥采用综合保护校验仪对装置的测量回路和保护回路的电流、 电压显示准确度进行检查校验,接线方法见表1-2。 表1-2常用交流量输入接线表

相关文档
相关文档 最新文档