超高现浇砼墙、柱及梁板施工方案

1、工程概况

本工程为源宏世纪花园第二组团1-3#楼工程,工程地点位于坂下村坂下街中段路北,东临建设路,建设单位为临汾经济技术开发区管委会,设计单位为厦门市泛华建筑设计有限公司,监理单位为临汾开天建设监理有限公司,施工单位为河南省盛达建设有限公司。本工程主楼地下一层,地上十八层,剪力墙结构,裙房地下一层(局部),地上1、2层,框架结构。因本工程所处地势较特殊, 2#楼地下室层高8.64米,由于墙柱及梁板的模板支设高度超过8米,出于安全考虑,编制本方案。

2、编制目的

2#楼20-38轴/B-H轴现浇砼剪力墙、柱及梁板高度为8.64m,超过了一般单层结构层高小于8m的支撑体系,根据建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》,为了避免在施工过程中出现各种质量和安全问题,规范施工操作程序,提高超高墙板的施工质量,确保施工安全,对超高架体模板、超高满堂脚手架及超高墙柱砼浇筑工程编制专项施工方案并请专家论证,为超高墙板的模板安装、满堂架及砼浇筑提供安全技术指导。

3、施工方案

3.1满堂支架施工方案

3.1.1梁板满堂支架概况

河南省盛达建设有限公司 1

2#楼地下室顶板高度为8.64m,满堂支架搭设计划采用ф48×3.0钢管。立杆间距0.9m,任何部位不得大于1m,立杆全部布设在650mm 厚的钢筋砼筏板上,立杆下端垫方木。水平杆双向设置,间距1.5m,底部设双向水平连杆,满堂架四周设竖向剪力撑,高于4m的模板支架,其两端与中间每隔4排立杆从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪刀撑。

3.1.2满堂支架竖向剪刀撑布置:

3.1.3满堂支架水平剪刀撑布设:

超高满堂架平面尺寸为南北12.5m,东西16.8m,支架总高7.7m,水平杆间距1.5m,共设置6道水平杆,水平剪刀撑上下共布设两层,其位置分别布设在下部第二道水平杆上和下部第五道水平杆上,水平剪刀撑布设平面图如下:

3.1.4、满堂支架设计受力计算:

受力计算参考下表立柱允许荷载值(KN ):

满堂架立杆承载力计算:

图纸设计为梁板结构,板厚160mm ,梁板砼平均计算厚度

200mm ,立杆间距为900mm ,局部1000mm ,每㎡按一根立杆,横杆

步距1500mm 计算, 现浇地下室楼面梁板计算荷载如下:

①现浇梁板底模自重: 0.3KN/㎡×1.2系数=0.36KN/㎡

②板底木方自重:5×0.05×0.1×5m ×1.2系数=0.15KN/㎡

③施工荷载: 1.0 KN/㎡×1.4系数=1.4KN/㎡

④混凝土自重: 24 KN/m 3×0.20 m 3×1.2系数=5.76 KN/㎡

⑤钢筋自重: 1.1 KN/m 3×0.16 m 3×1.2系数=2.1 KN/㎡

⑥震捣砼荷载: 2.0KN/㎡×1.4系数=2.80 KN/㎡

∑N 1 =12.57KN

当水平钢管的步距为1500mm 时,立杆的允许竖向荷载查上表:

对接时[N]=26.8KN

12.57KN <26.8KN ,所以板底钢管承载力满足要求。

由于采用剪刀撑进行加固处理以及考虑现场实际情况,容许水平

钢管步距适当调整为1500~1600mm ,板底局部立杆间距最大为

1000mm 。

立杆稳定性验算如下:

σ=N/?A ≤f

式中N ——每根立柱承受的计算荷载:12570N

A ——钢管截面积(mm 2)查表=424 mm 2

?——轴心受压稳定系数,根据钢管立柱长细比λ,

查表求得,当λ=184时,?=0.211

f ——Q235钢材抗压强度设计值=205N/mm ①先计算钢管长细比值:0l i

λ= 0l ——计算长度:0l =h+2a=150mm+2×700mm=2900mm

i ——截面回转半径,查表ф48×3.0钢管得i =15.78mm

∴0l i

λ==2900/15.78=184 ②根据钢管立杆长细比λ=184,查轴向受压构件的稳定系数表,

?=0.211

③立杆稳定性验算:

σ=N/?A≤fσ=12570N/0.211×424 mm2=141N/ mm2

由于141 N/ mm2<205 N/ mm2,,所以立杆稳定性满足要求。

3.2、梁模板支撑计算:

本工程梁截面尺寸变化较大,为安全考虑选取截面较大的梁,其尺寸为b×h=400mm×800mm的梁进行计算,梁底离地高7.8m,梁周边结构楼板厚160mm。梁底模板木枋采用50×100松木枋,木方间距150~200mm,梁底模板支撑采用D48的钢管,搭设间距800, 梁底模板采用19mm厚的胶合板,其力学性能为:抗弯f m=13N/mm2,抗剪f v=1.4N/mm2,弹性模量E=9000N/mm2,密度=5kN/m3,由于模板支架高小于10m,可不考虑风载影响。

3.2.1 荷载: . 底、侧模自重: 5×0.019×1.8×1.2=0.21

混凝土自重: 24×0.4×0.8×1.2=9.2

钢筋自重: 1.5×0.4×0.8×1.2=0.58

施工荷载: 1×0.4×1.4=0.56

震捣砼荷载: 2×0.4×1.4=1.12

∑q1 =11.67KN/m 乘以折减系数0.9,则q=q1×0.9=11.67×0.9=10.5kN/m

3.2.2梁底模承载力计算:

按五等跨连续计算,弯矩系数K m=-0.105,挠度系数K w=0.644, 3.2.2.1弯距计算:M=-0.105qL2=-0.105×10.5×0.32=-0.1KN.m

3.2.2.2抗弯计算:

σ=M/W=(0.1×106)÷(400×182÷6)

=4.6N/mm2<[f m]=13N/mm2(梁底模抗弯可满足要求)3.2.2.3梁底模抗剪计算:

V=K V Ql=-0.606×10.5×0.4=2.5KN

τ=V/A=2500÷(400*18)=0.35N/mm2<[f V]=1.4N/mm2(梁

底模抗剪满足要求)

3.2.2.4 梁底模挠度计算:

f w=0.644×q2×L4/100EI

=0.644×10.5×3004/100×9000×(450×183/12)

=0.99mm<[f W]=3.0mm(梁底模可满足要求)

3.2.3 梁底木枋承载力计算:

3.2.3.1 荷载底、侧模自重:5×0.019×1.8×1.2=0.21

木方自重: 5×0.05×0.1×1.2=0.18

混凝土自重: 24×0.4×0.8×1.2=9.2

钢筋自重: 1.5×0.4×0.8×1.2=0.58

施工荷载: 1×0.4×1.4=0.56

震捣砼荷载: 2×0.4×1.4=1.12

∑q1 =11.85KN/m

乘以折减系数0.9,则q‘=q1×0.9=11.85×0.9=10.66kN/m

q= q‘×0.3/0.4=10.66×0.3/0.4=8.0 kN/m

3.2.3.2梁底木枋弯矩计算计算简图如下:

q=8KN/m

M=q(cb/L)(d+cb/2L)=8.0(0.4*0.5/1)(0.3+0.4*0.5/2)=0.64KN.M 3.2.3.3梁底木枋抗弯计算:

σ=M/W=(0.64×106)÷(50×1002÷6)

=7.7N/mm2<[f m]=13N/mm2(梁底木枋可满足要求)

3.2.3.4梁底木枋抗剪计算:

V=qc/2=10.6×0.3=3.18KN=3180N

τ=V/A=3180÷(100×50)=0.64N/mm2<[f V]=1.4N/mm2(梁底木枋抗剪满足要求)

3.2.3.5梁底水平钢管承载力计算:

梁底水平钢管采用D=48mm,壁厚3.0mm钢管,搭设间距800×800,按五等跨连续梁计算,其力学性能为:截面积A=4.23cm2,重量g=3.64kg/m,截面惯性矩I x=10.78cm4,截面最小抵抗矩W x=4.56cm3 3.2.3.5.1 荷载:底、侧模自重: 5×0.02×1.8×1.2=0.22

木枋自重: 5×0.1×0.05×1.2=0.03

混凝土自重: 24×0.4×0.8×1.2=7.4

钢筋自重: 1.5×0.4×0.8×1.2=0.46

施工荷载: 1×0.4×1.4=0.56

震捣砼荷载: 2×0.4×0.8×1.4=0.9

∑P1 =9.6KN

乘以折减系数0.9,则P=P1×0.9=9.6×0.9=8.6kN。因水平钢管只承受一半的荷载,故P=4.3KN q=p/0.8=5.4KN.m

3.2.3.5.2 梁底水平钢管弯矩计算:计算简图如下:

p=5.4KN/m

弯矩系数-0.105

M=-0.105×P×L2=-0.105×5.4×0.82=-0.36KN.m

3.2.3.5.3 梁底水平钢管抗弯计算:

σ=M/W=(0.36×106)÷4560

=78.9N/mm2<[f m]=205N/mm2(梁底水平钢管抗弯可满足要求)3.2.3.5.4 梁底水平钢管抗剪计算:

V =-1.281×P=-1.281×4.3=5.5KN

τ=4V/3A=5500×4÷(3×423)

=17.34N/mm2<[f V]=115N/mm2(梁底水平钢管抗剪可满足要求) 3.2.3.5.5 梁底水平钢管挠度计算:

挠度系数1.795

f w=1.795×P×L3/100EI

=1.795×4300×8003/100EI

=1.47mm<[f W]=2.0mm(梁底水平钢管挠度可满足要求)

。3.3、墙、柱模板施工方案

本工程2#楼地下室墙、柱高8.6m,属于超高砼墙、柱,模板制安必须采取多方面加强措施,确保砼浇筑时,模板不变形、不涨模、不漏浆,具体方案如下:

3.3.1采用高质量新胶合板做模板,厚度19mm。拼缝严密,局部缝隙用胶带或批灰处理,模板转角处粘双面胶条,严密拼装。

3.3.2木方采用50mm×100mm新方木,间距120mm,上下接头错开布置,方木立放,厚50mm面贴紧模板。

3.3.3 100mm宽度偏差不得超过2mm,宽度偏差较大时,应用电刨修平后再拼装。

3.3.4 墙、柱对拉螺栓,采用ф14螺栓,钢楞采用双根ф48×3.0钢管,间距500mm,对拉螺栓水平方向间距0.5m,垂直方向:2m 以下范围内间距0.4m,2m以上范围内间距0.5m,因下部模板承受砼涨力最大,下段对拉螺栓两头分别设双夹、双螺帽,确保模板的稳定性。

3.3.5根据多年的施工经验,按以上方案施工,模板不会变形,

能够保证浇筑砼符合规范要求。

3.3.6墙模受力计算省略。

4、梁柱模板安装方法

4.1、墙、柱模板

柱模竖向采用50×100木枋间距120mm,对拉螺杆水平间距500mm 竖向对拉螺杆, 2m以下范围内间距0.4m,2m以上范围内间距0.5m,

水平杆步距第一步扫地杆离地100-200mm、往上每1500mm一步,当梁净高大于或等于600时,加设对拉螺杆,对拉螺杆间距为500mm。梁底、板底支模架立杆平面布置见下图:

5、顶板满堂支架支撑搭设要求:

5.1、每根立杆底部应设置底座或垫板。梁下立杆采用顶托支撑

方法,立杆采用对接扣件的连接方法。板下立杆如采用搭接,搭接长大于1m,且接头错开0.5m以上,搭接采用双扣件以上的安全措施。

5.2、满堂脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距离底座上部不大于200mm处立杆上,横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向底处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。扫地杆以上纵横向水平杆按不大于 1.5米步距满布。

5.3 、满堂脚手架底层大横杆步距不应大于1.5米。

5.4、对接、搭接应符合以下规定:

5.4.1 立杆上的接头尽量采取对接方法接长,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

5.4.2 立杆必须搭接时搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。本层钢管支撑架的搭接接头不能超过50%,且接头部位应错开。

5.4.3 所有搭接或对接接头均不容许在同一截面上。

5.4.4 支架立杆应竖向设置,2m高度的垂直允许偏差为15mm。

5.4.5 当梁模板支架立杆采用单根立杆时,立杆应设在梁模板中心线处,其偏心距不应大于25mm。

5.4.6 模板支架其两端与中间每隔4排立杆从顶层开始向下每

隔2步设置一道水平剪刀撑。

5.4.7 8.6米高架体除在四周方向设置水平剪刀撑外,其中间位置也需要设置水平剪刀撑。

5.4.8、在二层梁底水平杆的下一步水平杆位置设置操作平台,并在此位置满铺竹架板;为安全方面需要,在操作平台下一步水平杆位置满兜安全网。

5.4.9、临边安全防护:在20-38轴的B-H轴位置架体的最外边立杆上设立2道水平杆作为防护栏杆,第一道水平杆离板面位置20cm,第二道水平杆离板面位置1200cm,再在此水平杆周边满挂密目网。

6、砼浇筑

6.1 墙、柱砼浇筑时计划竖向分两段支模分两段施工,每段高4.3.m,砼浇筑时必须采用竖向串筒导送砼,砼自由下落高度不得大于3m,严防砼自由下落超高,产生离析现象(准备两套串筒,轮换下料)。

6.2浇筑墙柱砼前,底部应先填50-100mm厚与砼成分相同的水泥砂浆,防止烂根现象的发生。

6.3墙、柱砼应分层下料,分层振捣,每层浇筑厚度控制在600mm 左右。

6.4墙柱和梁板砼浇筑时,应严格按照《混凝土泵送施工技术规程》控制坍落度。

6.5砼浇筑后间隔12h,覆盖浇水养护,养护时间不少于7d。

7、模板拆除

混凝土浇筑完,将同条件下养护的混凝土试块送实验室试压,根据实验室出具的强度报告并报监理,决定模板的拆除时间。拆模时,一般应遵循先浇筑完先拆的原则进行拆模。梁、板模板和支撑在混凝土强度达到设计强度值后拆除。墙模、柱模一般在浇筑完24小时后即可进行拆模。模板拆除前编制专项拆除方案及安全保证措施。

拆模时不得使用大锤或硬翘乱捣,保证混凝土表面及棱角不因拆除受损坏。

模板拆除的顺序和方法,遵循先支后拆、后支先拆,先非承重部位、后承重部位以及自上而下的原则。拆模时,严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。

拆下模板严禁抛扔,要有人接应传递,指定地点堆放。

模板拆除后要及时、认真清除残灰,再刷脱模剂。脱模剂要涂刷均匀,不能漏刷,也不能刷得过多,脱模剂干后再支设模板。

7.1墙、柱、梁侧模的拆除

墙体、梁侧模板的拆除以不破坏棱角为准。为了准确的掌握拆模时间。留置同条件试块,试块强度达到1.2Mpa时才允许拆模。施工中要积累不同强度等级的混凝土、不同水泥、在不同气温条件下多长时间达到1.2Mpa的经验。

梁、楼板模板应先拆梁侧模,再拆楼板底模,最后拆除梁底模。7.2底模的拆除

主要从混凝土强度上考虑,板模的拆除必须符合下表规范的

规定:

8、安全组织管理及安全技术管理

项目经理出任组长,生产副经理、技术负责人任副组长,由各有关职能部门专业工长为成员,组成施工现场安全生产管理领导小组。设专职安全员1名,专职安全员有权因安全问题责令其分部分项工程停工整顿,各施工班组设安全检查监督员。支模架搭设过程中,模板及支架设计人员应现场交底、检查,发现问题及时整改。支模架搭设完毕,模板及支架设计人员应现场验收,合格方可使用。组织管理机构如下:

8.1、满堂脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格方可持证上岗。

8.2、搭设满堂架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

8.3、作业层的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土的输送管等固定在满堂脚手架上,严禁悬挂起重设备。

8.4、满堂脚手架的安全检查与维护,应根据相关的规范要求进行。安全网应按有关规定搭设与拆除。

8.5、满堂脚手架在使用期间,严禁拆除下列杆件:主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆。

8.6、在满堂脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。

8.7、工地临时用电线路的搭设及满堂脚手架接地、避雷措

施等应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的有关规定进行。

8.8、搭设满堂脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派

专人看守,严禁非操作人员入内。

9、超高模板应急救援预案

为贯彻我国《安全生产法》规定的企业负有“组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案的职责”:执行《建设工程安全生产管理条例》第四十八条的规定:施工单位制定本单位生产安全事故应急预案;建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备必要的器材、设备、并定期组织演练。结合公司生产的特点,成立应急预案领导小组,并制定本应急救援处理预案。

应急预案领导小组成员如下:

组长:周庆臣

副组长:张继歌

组员:付高峰张笑颜王金榜程山峰李新春申方国韦国牟

主要职责:

组长周庆臣负责项目部应急准备响应预案的全面领导指挥组织实施;副组长张继歌主要负责项目日常安全生产管理工作的监督检查和应急响应的资源准备;

付高峰主要负责项目专项安全技术方案的审核和执行情况的检查;程山峰、李新春负责应急响应现场的急救抢险工作;

申方国、韦国牟负责应急响应现场的材料供应,道路疏通工作;

张笑颜负责应急电话的拨打:急救120、匪警110、火警119、交通122。

王金榜应急响应的后勤工作。

9.1 本工程应急预案的基本原则与方针

更好地适应法律和经济活动的要求;给员工的工作提供更好、更安全的环境;应急预案体现安全第一,安全责任重于泰山;预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责;优先保护人和优先保护大多数人,优先保护贵重财产等原则和方针。

9.2 本工程应急预案的级别

根据本工程的生产特性,一旦发生重大安全事故,其有害影响只局限在本工程围墙界区之内,不会扩大到整个社区,故本工程应急预案按Ⅰ级进行制定。

9.3 本工程应急预案启动涉及的事故内容

1、场区火灾,强风、暴雨造成的安全事故;

2、坍塌、倾覆失稳、高处坠落、物体脱落事故;

3、其它不可预见的应急总指挥认为必须启动应急预案的突发性事件。

9.4、应急预案的启动前提

施工场区发生重大事故前兆或发生评估预测为:

1、有重大伤亡隐患;

2、直接财产损失在2万元以上;

3、对施工场区外的影响有明显的破坏或人身伤亡。

9.5、应急预案的启动和响应

在砼浇筑过程中,组建由技术全面、责任心强、对模板架设有经验的技工组成检查小组,对梁底、板底支架关键部位巡查,发现问题及时报告,并采取措施,使事故消灭在初始状态。当事故的评估预测达到启动应急预案条件时,由应急总指挥发出启动应急反应预案令。由应急总指挥,事故现场操作副总指挥同时启动应急反应公司总

挡土墙梁板柱砼浇筑

舞阳东润·壹号院(二标段)5#6#7#楼 梁板柱墙砼浇筑 施工方案 编制: 审核: 审批: 焦作市新星建筑安装工程有限公司 东润·壹号院(二标段)项目部 二○一四年七月六日

舞阳东润·壹号院(二标段)5#6#7#楼 梁板柱墙砼施工方案 本施工方案适用于东润·壹号院(二标段)5#6#7#楼及地下车库项目的梁、板、柱、墙砼的浇筑、养护全过程。 一、工程概况 东润·壹号院(二标段)5#6#7#楼地下一层(层高5.400米)、地上十八(层高3.000米)层,每栋楼单层建筑面积约710.00平方米。地下一层梁、板、柱、挡土墙砼的浇筑总量约430.00立方米×3。现浇楼板厚度为180mm,墙柱高度5400mm、厚度250mm。每栋楼采用一台HBT80砼输送泵、一台砼布料机塔吊配合浇筑。计划持续时间约16个小时。 标准层梁、板、柱、挡土墙砼的浇筑总量约200.00立方米×3。现浇楼板厚度为100mm,墙柱高度3000mm、厚度200mm。每栋楼采用一台HBT80砼输送泵、一台砼布料机塔吊配合浇筑。计划持续时间约8个小时。 二、施工准备 2.1材料准备 本工程砼采用商品砼。厂家:舞阳金龙商品砼厂。从搅拌站到浇筑现场约35分钟。经现场考察,商品砼生产厂家的砂石等材料现场存放量、搅拌机械、砼运输车、现场调度及专业技术人员均能满足此次砼浇筑要求。 2.2施工机具 砼输送泵采用一台HBT80型泵车。机具使用情况详见下表

2.3人员准备 施工操作人员组织到位。施工人员名单、分工及联系电话附后表 三、作业条件 3.1 所用原材经复试合格,商品砼配合比单已报监理认可。 3.2 施工机具运转正常、并经调试工作状态良好;电源及配电系统符合要求,安全可靠。 3.3 管理人员已向作业班组进行操作规程、安全技术交底。 3.4 后浇部位预留插筋规格、数量、位置符合设计要求。所有隐蔽项目均已办理隐蔽验收记录,并经监理方签字认可。 3.5 砼浇筑前,模板内积水、铁钉、铁丝、砖块、泥土、扣件、锯末等一切所有杂物必须清理干净。 四、施工作业部署及浇筑顺序 根据本工程砼浇筑的具体情况: 地下室浇筑方案:拟首先浇筑—1.350标高部分墙柱砼,再浇筑外周挡土墙抗渗砼,接着浇筑-1.350标高处250厚顶板砼;紧跟着浇筑主楼墙柱砼及周圈吊模砼,最后浇筑主楼180厚顶板砼(梁板同时浇筑)。整体浇筑顺序按照从东往西的方向顺序浇筑。墙柱砼浇筑分三次进行,每次浇筑高度不大于2米。 标准层浇筑方案:每栋楼均按照从东往西的顺序先浇筑墙柱,而后浇筑梁板;墙柱砼浇筑分二次进行,每次浇筑高度不大于2米。 五、砼的运输 砼的运输:砼的运输用砼运输车由砼搅拌站运至现场直接入砼输送泵内,然后通过砼输送泵送到浇筑地点。砼运输车装料前应将拌筒内、车斗内的积水排净,运输过程中拌筒应保持3~5转/分的慢速转动。砼运输过程中要防止砼离析及产生初凝等现象。

里梁板柱砼同时浇筑方案

里梁板柱砼同时浇筑方 案 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

长岛800里香江住宅小区二期 梁板柱砼同时浇筑专项施工方案编制: 审核: 审批: 编制单位(章):广西建工集团总承包公司 编制时间:年月日 总监审核: 监理单位(章): 审核时间:年月日 建设单位项目负责人审批: 建设单位(章): 审批时间:年月日 长岛800里香江住宅小区二期 梁板柱砼同时浇筑专项施工方案会签表

目录

一、编制依据 1.经审图机构审查合格的由广西建筑科学研究设计院设计的《长岛800里香江住宅小区二期》全套施工图纸及其图纸会审、设计变更相关文件。 2.长岛800里香江住宅小区二期项目工程施工组织设计 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2010年版) 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 5.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 6. 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 7. 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005) 8. 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008) 9.《建筑施工手册》第五版缩印本 10.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 11.《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 12、住建部建质【2009】87号文 13、高支模导则254号文 14、市建质19号文 15.《建筑施工计算手册》2003年版 16、《建筑模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》(DB45/T618-2009) 17、桂建管【2014】42号文“《有关严格限制梁板墙柱混凝土同时浇筑施工工艺通知》” 18、《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011) 二、工程概况 1.项目简介

现浇梁板施工方案.

营盘水至双塔高速公路土建工程 第二合同段 现浇梁板施工方案 编制: 审核: 批准: 中交第一公路工程局有限公司 营双二标项目部 二0、、年、、月

现浇梁板安全专项施工方案 1 、工程概况 1.1桥梁的结构形式 我项目共有三座桥需要进行现浇梁板的施工。K350+661.5跨线桥,建跨匝道A、干渠及渠边道路,桥梁中心桩号主线K350+661.5,桥跨成20+22+22+20m,交角110°,其上部结构采用钢筋混凝土现浇箱梁,满堂支架施工。桥梁宽度,左幅12m等宽度,右幅桥梁宽度渐变。下部结构桥墩为柱式墩,基础为钻孔灌注桩基础。墩柱直径1.3m,桩基直径1.5m。桥台采用肋式桥台,基础直径为 1.3m。E匝道桥兼跨干渠和渠边道路,桥梁中心桩号EK0+351.4,桥跨组成4-20m,交角90°。上部结构采用钢筋混凝土整体现浇箱梁,现浇箱梁顶板宽度8.5m,底版宽度5.0m,梁高1.3m,单箱单室断面,顶板厚25cm,底板厚20cm。下部结构桥墩为独柱墩,墩柱直径1.5m,基础为钻孔灌注桩基础,桩基直径1.5m;桥台采用柱式桥台,桩基直径1.5m。K340+259天桥,上部结构采用钢筋混凝土矩形板,下部结构采用柱式桥台,柱式桥墩和桩基础。 1.2设计标准 公路标准:高等级公路 设计速度:80km/h, 路基宽度:整体式路基宽度24.5m 桥涵设计荷载:公路一级 2、编制依据与范围 2.1编制依据 (1)营双二标指导性施工组织设计 (2)《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000 (3)《公路工程质量评定标准》JTG F80/1-2004 (4)城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 2.2 编制范围

梁板柱混凝土施工方案

呼市东南郊220kV变电站工程 梁、板、柱工程技术交底 内蒙古送变电有限责任公司 东南郊项目部 二OO八年十月

主建筑梁、板、柱混凝土浇筑施工技术交底 1、编制依据 《混凝土结构工程施工及验收规范》(国家行业标准) 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇) 东南郊220kV变电站《主建筑施工图纸》(设计单位) 我公司的土建作业指导书《变电站建筑工程土建》 2、工程施工简介 1、模板施工; 2、钢筋施工; 3、混凝土浇筑施工; 4、混凝土记录填写签证。 3、施工措施及技术要求 3.1、模板 3.1.1、施工时应选用具有足够的承载能力、刚度、强度及稳定性,能可靠地承受新浇混凝土的自重和侧压力,以及在施工过程中产生的荷载的,符合施工规程规范要求的合格模板; 3.1.2、模板的接缝不应漏浆,模板与混凝土的接触面应平整光洁。拆模或清模时不得用铁锤敲击模板,周转使用模板,每次使用后必须清理干净; 3.1.3、支模时应利用轴线在基础垫层上划印; 3.1.4、模板支撑的强度应符合施工要求,几何尺寸误差应在2—5mm内,模板接缝的缝隙偏差应在0—1mm内; 3.1.5、侧模与斜承的夹角不小于45℃,斜承必须牢固。 3.1.6、模板施工应有质检人员当场验收; 3.1.7、浇筑混凝土前,应检查模板的锁紧情况以及吊环和网片的位置,并应注意在穿芯后再一次校正吊环的位置,并加以固定; 3.1.8、在振捣过程中,应随时检查堵头板、张拉板有无松动变形,应力筋有无跑张,有问题时及时处理。 3.2、钢筋 3.2.1、钢筋必须有三证,见证取样复检报告,并无锈蚀、油迹、损伤; 3.2.2、钢筋需进行135度弯曲时,应符合施工规程规范要求,大于4倍的钢筋直径。搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处; 3.2.3、钢筋在混凝土中其保护层应大于15mm; 3.2.4、钢筋骨架中的钢筋相交点均应绑扎牢固,不得有跳扣和漏绑;

某工程墙柱梁板混凝土同时浇筑方案

某工程 梁板墙柱混凝土同时浇筑专项施 工方案 编制单位: 编制: 审核: 审批: 编制日期: 年月日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (4) 四、施工工艺 (5) 五、施工安全保证措施 (20) 5、1组织保障 (20) 5、2技术措施 (24) 5、3应急预案 (28) 5、4监测监控 (32) 六、质量保证措施 (33) 七、成品保护 (34) 八、混凝土施工质量控制措施 (35) 九、技术交底 (37)

梁板墙柱混凝土同时浇筑专项施工方案 一.工程概况 为了加快工程进度,利于施工企业得组织施工,降低施工成本,并且梁柱节点处观感质量较好得情况下,本工程采用进行框架柱钢筋得绑扎,接着进行框架梁、板支撑体系及模板得支设,然后进行梁钢筋得绑扎与安装,同时进行板钢筋得绑扎与框架柱模板得安装,最后将墙柱梁板混凝土一次性浇筑得施工工艺。 根据自治区住房与城乡建设厅(桂建管[2014]42号) 号文件得相关规定: 严格限制梁板墙柱混凝土同时浇筑施工工艺。鉴于我区目前得实际状况,原则上在我区施工得房屋建筑工程不得采用梁板墙柱混凝土同时浇筑得施工工艺。当因工程条件限制确需采用此项工艺时,必须编制专项施工方案。 二、严格限制木模板支撑使用范围。全区各级住房城乡建设主管部门、施工监理企业必须严格执行包括《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》(DB45/T618—2009)在内得标准规范。使用木支撑得,材质必须符合要求。架体高度超过3、6m时,禁止使用木材搭设模板支撑。 三、立即开展自查自纠工作。各施工企业、监理企业、各项目部要立即开展对采用梁板墙柱混凝土同时浇筑施工工艺得全面排查,凡发现采用该工艺得工程,必须立即停工整改,按照本通知第一点得要求组织专家论证。血得教训不应淡忘。全区各级住房城乡建设行政主管部门、质量安全监督站接到本通知后,必须严格执行,令行禁止。同时组织学习《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》,熟习掌握主要内容,坚决贯彻执行。 本工程均采用梁板墙柱混凝土同时浇筑已符合上述文件得相关规定,因此,特

梁板柱同时浇筑方案

梁板柱砼同时浇筑方案

一、编制依据: (1) 二、工程概况.................................................................................... .. (1) 三、施工准备.................................................................................... .. (3) 四、混凝土浇筑流程.................................................................................... .. (3) 五、混凝土浇筑与振捣技术措施 (4) 六、混凝土浇筑技术措施.................................................................................... .5 七、剪力墙及柱浇捣方法和施工技术措施 (5) 八、梁板是浇捣方法和施工技术措

施 (6)

九、砼养护技术措施.................................................................................... . (6) 十、质量要求.................................................................................... . (7) 十一、成品保护措施.................................................................................... . (7) 十二、砼试块的制作.................................................................................... . (7) 十三、安全技术措施.................................................................................... .. (8) 十四、文明施工措施................................................................................... .. (8)

现浇梁专项施工方案

目录 第一章编制说明 (1) 1.编制依据 (1) 2.编制范围 (1) 第二章工程概况 (1) 1.工程简介 (1) 2.主要工程数量 (4) 3.工程重难点描述 (5) 第三章总体施工部署及施工进度计划 (6) 1.施工平面布置 (6) 2.总体施工部署 (7) 3.施工进度计划 (7) 第四章施工准备 (7) 1.人员配置 (7) 2.机械准备 (8) 3.技术准备 (9) 第五章施工方案及施工方法 (11) 1.施工总体方案 (11) 2.现浇箱梁施工工艺 (12) 3.主要施工方法 (13) 3.1门洞支架加满堂支架施工 (13) 3.2支架预压 (16) 3.3钢筋、钢绞线施工 (20) 3.4模板安装 (23) 3.5支座安装 (24) 3.6砼施工 (25) 3.7预应力施工 (27) 3.8压浆 (31) 3.9封锚 (33) 3.10支架和模板的拆除 (33) 3.11砼养护 (34) 第六章质量保证措施 (34) 1.外观质量控制技术措施 (34) 2.主要材料和工程设备质量控制办法 (35) 第七章安全文明施工保证措施 (39) 1.文明施工措施 (39) 2.安全保障措施 (40)

第八章工期保证措施 (46) 1.保证工期组织措施 (46) 2.保证工期劳动管理措施 (47) 3.保证工期技术保证措施 (47) 4.保证工期物资保障措施 (47) 5.保证工期设备保障措施 (48) 第九章环境保护措施 (48) 1.环境保护和水土保护目标 (48) 2.环保、水保组织机构 (48) 3.环境保护和水土保持的管理措施 (48) 4.环境保护和水土保持的具体措施 (49)

柱梁板模板工程专项施工方案

柱梁板模板工程专项施工方案 (总14页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

模板工程施工方案 编制人: 审核人: 批准人: *******集团有限公司

目录 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 3、支模方法 (2) 4、模板支撑架计算书 (5) 5、模板拆除 (8) 6、施工注意事项 (10) 7、重大危险源识别及安全管理措施 (11) 一、编制依据 1、建筑结构设计图纸; 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建筑施工手册》 3、本工程相关专业技术文件、工艺标准及施工组织设计; 4、工程现场实际情况。 二、工程概况 本工程为河北沧州肃宁图书馆档案馆,位于沧州肃宁县建设大街与石坊路交叉西北角。本工程地上三层,一层层高5.4米,二三层层高均为4.5米,建筑高度为15.05米。结构体系为少量剪力墙的框架结构。本工程柱子为均为直径800mm的圆柱,梁截面高度有500mm650mm750mm850mm四种,板厚均为 120mm。 三、支模方法 本工程采用的模板及支撑体系如无特别说明,梁、板、墙、柱均采用15mm厚原木模板,柱墙均采用定型圆模模板,支撑体系采用50×100木方和φ48×3.5mm钢管。根据该工程结构特点,所有构件按构件要求制作,模板拼缝处采用胶带纸封闭或泡沫胶带塞缝。 1 楼梯间,电梯间外墙模板 本工程楼梯间,电梯间外墙墙厚250,采用Φ12对拉螺杆,对拉螺杆的纵横间距均按@700mm布设,支模要注意将模板支撑牢固,处理结点,防止出现爆模、漏浆等质量通病。 2 框架柱模板 本工程框架柱为圆形柱,截面尺寸为直径800mm。柱模体系的合理、稳固与否直接影响到工程质量和现场观感,本工程框架柱全部采用定型圆形模板支模。柱模

现浇梁施工方案

现 浇 梁 施 工 方 案 一、工程概况 汉中市中央大道石马路立交桥位于汉中市汉台区,横跨阳平关到安康铁路,是汉中市的骨架干道。本立交桥由主桥、匝道桥、东西非机动车道三部分组成,主桥由两跨20m预应力空心板简支梁和15.589~23.5m 多跨预应力混凝土连续箱梁组成,其中连续箱梁为四跨或五跨一联,共七联;匝道桥桥长106m;非机动车道为多跨连续箱梁。桥梁上部结构为预应力空心板梁和现浇连续箱梁;下部结构为浆砌重力式桥台和桩柱式桥台,扩大基础和钻孔桩基础,圆柱式桥墩。 本桥桥墩均为桩柱排架式,桥台为桩柱式。 二、现浇梁施工进度计划安排 由于汉中市石马坡段交通分流未能及时解决的原因,目前本工程的施工进度安排已经在前期的进度安排的基础上进行了一些调整,计划调整为:先主线桥部分由南向北进行,再上下行匝道桥部分,最后为东西非机动车道部分。此为工程的主要施工顺序安排,在以主线桥部分为主的前提下,东西非机动车道和上下行匝道桥可穿插进行。 2004年11月2日至2004年12月6日,完成主线桥第七联现浇箱梁的施工,用时36天; 2004年11月10日至2004年12月15日, 完成主线桥第六联现浇箱梁的施工,用时36天; 2004年12月10日至2005年1月10日, 完成主线桥第五联现浇箱梁的施工,用时30天; 2004年12月18日至2005年1月18日, 完成主线桥第四联现浇箱梁的施工,用时31天; 2005年1月15日至2005年2月24日, 完成主线桥第三联现浇箱梁的施工,用时40天; 2005年1月23日至2005年2月27日, 完成主线桥第二联现浇箱梁的施工,用时35天; 2005年3月10日至2005年4月10日, 完成主线桥第一联现浇箱梁的施工,用时31天; 三、机械设备 施工机械名称规格型号单 位配备数量

框架柱、梁和板施工方案

框架柱、梁和板施工方案 1、框架结构钢筋绑扎 柱子钢筋绑扎施工工艺流程 套柱箍筋→搭接绑扎竖立受力筋→画箍筋间距线→绑扎箍筋 套柱箍筋:按图纸设计要求的箍筋间距,计算出每根柱箍筋的数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋,在搭接长度内绑扎扣不少于3个,绑扣要向柱中心。 竖向受力筋:按图纸会审要求柱子采用电渣压力焊,树立柱子筋,同一界面内,接头钢筋占总面积受拉区不得超过25%。收压区不得超过50%。 画箍筋间距线:在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸设计要求划出箍筋间距线。 柱子箍筋绑扎:按已画好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎,并采用缠提绑扎。 箍筋与主筋要垂直,箍筋轩角处于主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋相交处均要绑扎。 柱子上下两端箍筋按图纸设计要求加密,数量及间距应符合设计要求。 柱筋保护层厚度应符合施工规范要求,主筋外皮为25mm,垫块应绑在柱竖筋外皮,间距1000,呈梅花形绑扎。 2、框架梁钢筋绑扎 施工工艺流程:穿主次梁钢筋→放主次梁箍筋→画出箍筋间距尺寸→穿主次梁上层架主筋→按箍筋间距尺寸绑扎 先穿主次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,将箍筋按计算出的数量套入纵向钢筋,穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,并套好箍筋。 画出箍筋间距尺寸,穿主次梁上层架立筋,并隔一定距离将架立筋与箍筋绑扎牢固,调整箍筋间距,使之符合设计要求,然后绑扎。 框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,梁下部纵向钢筋深入节点,锚固长度及伸过中心线的长度应符合设计要求及施工规范。 箍筋在叠合出的弯钩,在梁中应交错绑扎箍筋,箍筋弯钩为135°,平直部分长度35d。 梁端第一个箍筋设置在距离柱节点边缘50mm处,梁端与柱交接处箍筋应加

梁板墙柱混凝土同时浇筑专项方案(专家论证)

梁板墙柱混凝土同时浇筑专项方案 (专家论证)

目录 1 编制说明及依据 (1) 1.1 编制说明 (1) 1.2 编制依据 (1) 2 工程概况 (2) 2.1 工程总体概况 (2) 3 施工计划 (5) 3.1 组织管理机构 (5) 3.2 施工进度计划 (8) 3.3 材料计划 (9) 3.4 设备计划 (9) 3.5 劳动力计划及特种作业人员名单 (10) 4 施工工艺 (11) 4.1技术参数 (11) 4.1.1 材料要求: (11) 4.1.2 混凝土墙模板支设 (11) 4.1.3板底支撑系统技术参数: (12) 4.1.5 梁底、梁侧支撑系统技术参数: (13) 4.2 工艺流程 (14) 4.3施工方法 (15) 4.3.1模板组拼 (15) 4.3.2 模板定位 (16) 4.3.3 模板的支设 (16) 4.3.4混凝土浇筑 (16) 4.3.5泵管固定 (20) 4.4结构竖向模板 (25) 4.4.1 上部结构墙体模板 (25) 4.5 楼层梁、板模板 (28) 4.5.1楼板模板支设 (28) 4.5.2 楼面板模板安装图 (28) 5模板制作、安装技术措施 (32) 5.1 进场模板质量标准 (32) 5.2 模板安装质量要求 (32) 5.3梁、板模板支撑架体系 (36) 5.4 特殊部位模板 (39) 5.5 其他注意事项 (41) 5.6 脱模剂及模板堆放、维修 (41) 5.7 模板工程的冬期施工 (42) 6. 监测监控 (42) 6.1 检查监控 (42) 6.2 整架验收 (46) 6.3 使用监控 (49) 7 模板的拆除 (50) 8成品保护措施 (51) 9 施工安全控制措施 (52)

支架现浇箱梁施工方案

支架现浇箱梁施工方案 1 目的 明确箱梁支架现浇施工工艺、操作要点和质量标准,规范和指导现浇箱梁施工作业。 2 编制依据 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》 《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》 《石武铁路客运专线施工图设计文件》 3 适用范围 支架法施工适用于上中湾大桥及周家塘大桥等截面连续箱梁的施工,在地势平坦起伏不大地方宜采用满堂支柱式支架,在起伏较大的埂、堤段宜采用梁柱式支架。 4 施工方法及工艺要求 基本施工工艺流程为: 施工准备→地基处理→支架位置放线→支架搭设→支架校验调整→铺设纵横方木→安装支座→安装底模板、侧模板→底模板调平→支架预压→支架及底模调整→绑扎底板、侧板钢筋→安装波纹管→安装内模板→安装端模板→绑扎顶板钢筋→自检、报检→混凝土灌筑→混凝土养护→拆除边模和内模板→预应力张拉→压浆、封堵端头→养护→拆除底模板和支架→桥面铺装防水层及保护层→桥面系安装 4.1支架、模板的设计 4.1.1 支架设计 支架工程设计分为:基础工程、支架、纵梁三个部分,要进行基底承载力、强度、刚度、挠度和稳定性检算,从而确定基础的形式、杆件的间距、数量和预留起拱度。支架强度安全系数大于1.4,稳定性安全系数大于1.5。

首先根据现场地质情况、桥跨结构,本着施工方便、安全、经济的原则选用支架类型。 (1)支架设计主要考虑以下因素: ①地基处理方式及地基承载力; ②荷载:模板和支架自重;梁体重量;施工人员和施工材料机具等行走运输或堆放的荷载;风力、水流冲击荷载等。 ③支架搭设方式; ④支架的变形、沉陷等。 ⑤预应力施工后支点反力的变化。 (2)支架设计主要检算以下因素: ①强度检算:支架各构件按其计算图式进行强度计算,容许应力可按临时结构予以提高。 ②挠度验算 ③预拱度计算:包括梁体自重所产生的挠度、支架受荷载后产生的弹性变形和非弹性变形、支架基础的沉降量等。 强度、刚度、稳定性必须满足设计规范的要求。 4.1.2 模板的构造与设计 现浇梁的模板由侧模、内模、底模和端模组成。侧模板采用大块整体钢模板加工而成;底模可采用大块钢模或胶合板;内模及边角处的异形模板也可采用刨光处理的木模板或复合模板。 模板在设计制造应满足以下要求: 模板采用大块钢模板时,特殊部位模板要制做特型模板,模板排列规则有序,线条美观,模板缝隙严密平整,不漏浆,支撑牢靠,满足强度和刚度的要求。模板的全长及跨度要考虑反拱度及预留压缩量。 有足够的强度、刚度及稳定性,能够承受施工过程中可能产生的各项荷载及震动作用。

施工方案-墙柱梁板一体施工方案

北京雅昌文化发展有限公司生产及配套用房等3项 (印刷文化发展基地建设项目)墙柱、梁板砼整体浇筑施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中建八局有限公司北京雅昌项目经理部

目录 1 工程概况 0 2 施工部署 (1) 2.1施工方案选择 (1) 2.2采取墙柱、梁板一体化施工的优点 (1) 2.3施工流程 (1) 3 主要施工流程注意事项 (2) 3.1放线、验线 (2) 3.2钢筋绑扎 (2) 3.3柱模板支设 (3) 3.4梁板模板支设 (3) 3.5墙柱、梁板混凝土整体浇筑 (3) 4 质量保障措施 (4) 5 安全保障措施 (4)

1 工程概况 北京雅昌生产及配套用房等3项(印刷文化发展基地建设项目)工程位于北京市顺义区金马工业园区,北临顺于路,位于高丽营镇东马各庄村南门对面。 建设单位:北京雅昌文化发展有限公司; 设计单位:中国建筑设计研究院; 监理单位:北京华清技科工程管理有限公司; 施工单位:中国建筑第八工程局有限公司 本工程详细设计概况见下表:

2 施工部署 2.1 施工方案选择 本工程单层面积较大,施工现场场地较为狭小,且场区北侧、东侧、南侧均有高压线,场地布置受限条件较多,平面布置难度较大。不可避免的造成塔吊平面布置存在盲区。另工程工期较紧张,总工期为461天,只能通过合理的调整施工顺序,方能按照合同工期完成。为此准备在基础以上结构砼浇筑时采用竖向(墙柱)和水平向(梁板)混凝土一体化施工方案,即墙柱、梁板混凝土整体浇筑施工。 2.2 采取墙柱、梁板一体化施工的优点 1、有利于梁柱接头处的质量 通常此种做法柱模板在梁柱核心区是通至顶板的做法,有利于保证梁柱接头的截面尺寸,不出现梁柱接头里出外进等凹凸现象,提高梁柱节点的外观效果。 2、能加快部分施工进度 1)减少了墙柱钢筋绑扎、模板支设、砼浇筑时的操作架体的搭拆; 2)减少了墙体浇筑完成后一道施工缝的剔凿,另外砼整体性更好; 3、增加了墙柱砼浇筑时的安全性 墙体砼浇筑时完全在水平结构搭设完成的情况下进行操作,不存在高空作业的情况,也便于施工人员的操作。 4、增加了塔吊的使用效率 1)采用梁板柱砼整体浇筑的前提是墙柱的模板必须采用木模作业,如果采用大钢模板则在梁板砼浇筑完成的情况下无法拆除,这样就减少了塔吊对柱模析吊装次数,增加了塔吊的作业效率。 2)解决了局部塔吊覆盖盲区竖向构件混凝土施工困难的问题。 2.3 施工流程 具体施工流程如下所示:

某工程墙柱梁板混凝土同时浇筑方案知识讲解

某工程墙柱梁板混凝土同时浇筑方案

精品资料 某工程 梁板墙柱混凝土同时浇筑专项施 工方案 编制单位: 编制: 审核: 审批: 编制日期:年月日

目录 一.工程概况 (2) 二.编制依据 (3) 三.施工准备 (4) 四. 施工工艺 (5) 五.施工安全保证措施 (20) 5.1组织保障 (20) 5.2技术措施 (24) 5.3应急预案 (28) 5.4监测监控 (32) 六.质量保证措施 (33) 七.成品保护 (34) 八.混凝土施工质量控制措施 (35) 九.技术交底 (37)

梁板墙柱混凝土同时浇筑专项施工方案 一.工程概况 本工程由*****,****公司设计,*****承担监理任务,****承建,项目地址位于**市**路与**路交汇处西北角,工程包括1#楼、2#楼、3#楼地上层数为32层,地上层数为32层,地下二层,1#楼建筑面积为13847.63㎡、2#楼建筑面积为14179.38㎡,3#楼建筑面积为15209.66㎡;地下室建筑面积为14710.06㎡;合计58008.43㎡,本工程地下室负一层层高为4.4米,负二层为3.7m,一层层高为5.3米,二层以上层高为3.0米。1#、2#、3#楼建筑总高为107.35米。基础采用筏板、独立基础,主体结构类型为框剪结构,抗震等级地下室工程(包括商业街)剪力墙二级,其余为三级,框架(地下室中上部主楼范围内)为二级;其余为三级。抗震设防烈度为6度。 为了加快工程进度,利于施工企业的组织施工,降低施工成本,并且梁柱节点处观感质量较好的情况下,本工程采用进行框架柱钢筋的绑扎,接着进行框架梁、板支撑体系及模板的支设,然后进行梁钢筋的绑扎和安装,同时进行板钢筋的绑扎和框架柱模板的安装,最后将墙柱梁板混凝土一次性浇筑的施工工艺。 根据自治区住房和城乡建设厅(桂建管[2014]42号) 号文件的相关规定: 一、严格限制梁板墙柱混凝土同时浇筑施工工艺。鉴于我区目前的实际状况,原则上在我区施工的房屋建筑工程不得采用梁板墙柱混凝土同时浇筑的施工工艺。当因工程条件限制确需采用此项工艺时,必须编制专项施工方案。 二、严格限制木模板支撑使用范围。全区各级住房城乡建设主管部门、施工监理企业必须严格执行包括《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技

混凝土梁板柱和楼梯施工缝留置方案

目录 一、编制依据及原则 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工缝施工布署 (3)

混凝土施工缝留置方案 一、编制依据及原则 混凝土结构工程施工中,要依据规范有关规定和施工实际需要在预先设定位置留置施工缝。施工缝是结构构件中的一个薄弱点,如果施工缝位置留置不正确,就可能对整体结构安全造成一定的影响,所以施工缝的留置一定要按下列留置施工缝的 工艺污水按8万吨/天,设备规模8万吨/天,用地面积82181平方米,绿化面 积27253平方米,绿地率33.34%。污水处理排放表准为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)准Ⅳ类标准(TN≤10mg/L)。 本工程为综合性市政工程,池体14个、配套地上建筑物6个。

三、施工缝施工布署 在浇筑整体砼中,由于施工过程中各种因素影响,浇筑不能连续完成,需 设置施工缝,施工缝的位置应在砼浇筑之前确定,并宜留置在结构受剪力较小且 便于施工的部位。施工人员应严格按规范要求进行,认真了解施工缝的留置及处理。本工程考虑分区分块施工,水池分区主要按伸缩缝分区;池墙施工缝留置在 1/3 5、浇筑单向板时,施工缝留在平行于板的短边的任何位置。 6、梁施工缝的表面应垂直于构件的轴线,板的施工缝应与其表面垂直。 7、柱子施工缝留置在基础反梁顶面、顶板梁的下面。

8、水池内外墙水平施工缝留置在底板顶标高上500mm位置,导墙与底板一起浇筑。3.2施工缝堵缝模板的制作与安装 1、梁的施工缝处应用木条、钢丝网封堵严密,防止混凝土漏浆,造成施工缝处存在蜂窝和不密实现象; 应厚,施工缝的处理难度较大;如采取刮除表面的浮浆或二次振捣效果不佳,可采用添加粗骨料的方法,将级配干净的碎石撒入浮浆内,重新振捣防止石子集中。这样会使缝处浇筑砼在体积较大处时粗细骨料均匀,水泥浆不会流失且强度不会降低,亦能提高新旧界面的粘结力和咬合力。 3、清除浮浆法当砼体量较小,简单的方法是铁抹子将表面的浮浆刮去一层,深

现浇钢筋混凝土框架结构施工方案

现浇混凝土钢筋施工方案 钢筋混凝土框架结构是多层和高层建筑的主要结构形式。框架结构施工按设计有现浇结构施工、预制装配式吊装施工、预制与现浇结合施工等几种形式。现浇钢筋混凝土框架施工将柱、墙(剪力墙、电梯井)、梁、板(也可预制)等构件在现场按施工图浇筑。 现浇框架混凝土施工时,要由模板、钢筋等多个工种相互配合进行。因此,施工前要做好充分的准备工作,施工中要合理组织,加强管理,使各工种密切协作,以保证混凝土工程施工的顺利进行。 1、施工前的准备工作 (1)接受技术交底 框架混凝土施工前,全体作业人员应接受技术人员必要的技术交底,将技术部门编制的混凝土工程珠施工方案,在作业层进行全面的理解并实施。其内容包括: 1)工程概况和特点:框架分层、分段施工的方案,浇筑层的实物工程量材料数量。 2)混凝土浇筑的进度计划、工期要求、质量、安全技术措施等。 3)施工现场混凝土搅拌的生产工艺和平面布置,包括搅拌台(站)的平面布置、材料堆放位置、计量方法和要求等。 4)运输工具和运输路线要相适应。如为泵送混凝土时,对楼面的水平运输通道,应按浇筑顺序的先后,用钢管把输送管架至浇筑区域。用双轮车运输时,用钢管架好运输通道,高度应离板面30~50㎝。 5)浇筑顺序与操作要点,施工缝的留置与处理。 6)混凝土的强度等级、施工配合比及坍落度要求。 7)劳动力的计划与组织、机具配备等。 (2)材料、机具、工作班组的准备 1)检查原材料的质量、品种与规格是否符合混凝土配合比设计要求,各种原材料应满足混凝土一次连续浇筑的需要。 2)检查施工用的搅拌机、振捣器、水平及垂直运输设备、料斗及串筒、备品及配件设备的情况。所有机具在使用前应试转运行。

厂房板梁柱模板施工方案Word版

厂房板梁柱模板施工方案 3厂房板、梁、柱模板结构设计 厂房板、梁、柱结构形式规则,浇筑模板均采用胶合木模板,板厚15mm,木楞尺寸40mm×60mm,钢楞采用直径Φ48.00mm,壁厚3.20mm的圆钢管。柱子浇筑采用竖楞与拉筋;板和梁需铺设满堂架,浇筑层典型高度为5m,先立杆,再布置水平杆,为拆模方便需设梁托,最后铺设胶合板,同时使用防滑扣和拉筋进行模板固定。对每一层材料进行抗弯强度、抗剪强度以及挠度验算。 3.1厂房柱模板 厂房柱模板设计主要考虑混凝土对模板的侧压力值。采用胶合板,立模背部支撑由两层木楞或钢楞组成,第一层为直接支撑模板的竖楞,用于混凝土对模板的侧压力;第二层为支撑竖楞的柱箍,用以支撑竖楞所受的压力;柱箍之间用对拉螺栓相互拉接,形成完整的柱模板支撑体系。柱子根数为8根,典型柱尺寸:高取5m,截面尺寸b×h为600×800mm。 3.1厂房板、樑模板 厂房楼板设计为双向板,下有纵向框架梁,横向有次梁形成支撑体系,本工程采用梁板一体浇筑,典型梁截面尺寸b×h为350×600mm,板、梁的模板均才胶合板,楼板浇筑厚度为120mm。 4模板受力验算 4.1柱模板受力验算

柱模板设计示意图 4.1.1参数信息 (1)基本参数 柱截面宽度B方向对拉螺栓数目:3;柱截面宽度B方向竖楞数目:4; 柱截面宽度B方向对拉螺栓数目:3;柱截面宽度B方向竖楞数目:5; 对拉螺栓直径(mm):M12; (2)柱箍 柱箍材料:直径Φ48.00mm,壁厚3.20mm的圆钢管; 柱箍间距:450mm;柱箍合并根数:2; (3)竖楞 竖楞材料:木方;竖楞合并根数:1;宽度:40mm;高度:60mm; (4)面板 面板类型:胶合面板;面板厚度:15.00mm; 面板弹性模量E:6000.00N/mm2;面板抗弯强度设计值:; 面板抗剪强度设计值:; (5)方木

现浇梁专项施工方案(市政桥梁)

现浇箱梁施工专项方案 一、编制范围、依据及原则 1.编制范围 ***(***-***段)工程II标杏林大桥南互通拼宽桥现浇梁施工。 2.编制依据 (1)招投标文件、设计图纸 (2)《公路桥涵施工技术规范》JTG_TF50-2011 (3)《公路桥涵地基与基础设计规范》CJJ69-95 (4)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004 (5)《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008 (6)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 (7)《钢管满堂支架预压技术规程》JGJ/T194-2009 (8)竹胶合板模板GT3026-1995 (9)公路施工手册·桥涵 (10)路桥施工计算手册(周水兴等编著,2006年5月版) (11)国家相关规范及标准 3.编制原则 3.1、“百年大计、质量第一”的原则 严格遵守招标文件明确的设计规范、施工规范和公路工程质量评定验收标准。确立质量目标,制定创优规划,确保分部、分项工程的质量达到优质工程标准的要求,建立健全质量保证体系。 3.2、“安全生产,预防为主”的原则

坚持技术先进、科学管理、经济适应、安全可靠与实事求是相结合,确保工程质量、财产及人身安全。 3.3、文明施工、环境保护的原则 坚持文明施工,重视环境保护,水土保护,合理利用,严格执行环境管理体系和职业健康安全管理体系。严格遵照国家环保政策和建设单位对施工现场坚持全局、全方位、全过程严格控制、动态控制、科学管理的原则,制定出文明施工和环保措施,争创“安全生产、文明施工标准化工地”。 3.4、保证工期的原则 采用先进的施工工艺,科学配置施工管理人员,选用优质工程材料和运行良好的机械设备,优化资源配置。充分考虑气候、季节及交叉施工作业对工期的影响,在有关工程施工安排上注意时间的前后调整,以一流的管理来确保工期。 二、工程概况 1.工程项目概况 ***(***-***段)工程是***本岛***的重要组成部分,是连接东渡-象屿港区码头和航空物流园区、集美大桥的主要干道,交通繁忙、地位重要,是极为重要的城市快速路。***(***-***段)工程Ⅱ标起点位于海堤路下,终点往长岸路方向接杏林大桥左右线辅道,具体桩号范围为ZK1+738~ZK2+870,YK1+740~YK2+892.270,线路总长1.152km。 本标段桥梁工程包括互通立交匝道桥两座:杏林大桥南互通拼宽桥为B匝道在杏林大桥往成功大道跨线桥处拼宽既有桥,设环形匝道左转至***。 拼宽桥全长171.2m,分为两联(3×28+3×28)m,分联处为D80伸缩缝,上部主梁采用预应力混凝土连续箱梁,梁高 1.6m,采用单箱单室截面,箱梁顶

柱梁板工程专项施工方案

模板工程施工方案 编制人: 审核人: 批准人: *******集团有限公司

目录 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 3、支模方法 (2) 4、模板支撑架计算书 (5) 5、模板拆除 (8) 6、施工注意事项 (10) 7、重大危险源识别及安全管理措施 (11)

一、编制依据 1、建筑结构设计图纸; 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建筑施工手册》 3、本工程相关专业技术文件、工艺标准及施工组织设计; 4、工程现场实际情况。 二、工程概况 本工程为河北沧州肃宁图书馆档案馆,位于沧州肃宁县建设大街与石坊路交叉西北角。本工程地上三层,一层层高5.4米,二三层层高均为4.5米,建筑高度为15.05米。结构体系为少量剪力墙的框架结构。本工程柱子为均为直径800mm的圆柱,梁截面高度有500mm650mm750mm850mm四种,板厚均为120mm。 三、支模方法 本工程采用的模板及支撑体系如无特别说明,梁、板、墙、柱均采用15mm厚原木模板,柱墙均采用定型圆模模板,支撑体系采用50×100木方和φ48×3.5mm钢管。根据该工程结构特点,所有构件按构件要求制作,模板拼缝处采用胶带纸封闭或泡沫胶带塞缝。 1 楼梯间,电梯间外墙模板

本工程楼梯间,电梯间外墙墙厚250,采用Φ12对拉螺杆,对拉螺杆的纵横间距均按@700mm布设,支模要注意将模板支撑牢固,处理结点,防止出现爆模、漏浆等质量通病。 2 框架柱模板 本工程框架柱为圆形柱,截面尺寸为直径800mm。柱模体系的合理、稳固与否直接影响到工程质量和现场观感,本工程框架柱全部采用定型圆形模板支模。柱模制作时应按施工图柱头的几何尺寸,按标准加工成定型柱头模板进行编号。安装时对号入座,梁头模板插入柱头模板上,以保证柱头几何尺寸准确,阴阳线条分明。柱转角处的木方一定要顶严靠实,并用木楔塞紧,模板相拼接的细缝应用胶带封严,防止漏浆。 3.梁板模 梁板模散拼散拆,以满足不同形状结构的配模。支模时遵守边模包底模的原则。梁模与柱模连接处,考虑梁模板吸湿后受膨胀的影响,下料尺寸要略为缩短,使混凝土浇灌后不致嵌入柱内。梁侧模下口必须有夹条木,以保证混凝土浇灌过程中,侧模下口不致炸模。 (1) 螺杆间距 梁模方木方间距不大于150mm,采用φ12对拉螺杆每端蝴蝶扣不少于2个,高度大于1400的大梁不少于3个,螺杆端头螺母不少于2个。螺杆按梁高不同设置如下: ① h≤500时,不设穿梁对拉螺杆; ② 500<h≤800时,沿梁高中部设一道φ12对拉螺杆,水平方向间距不大于600mm; ③ 800 <h≤1200时,沿梁高设两道φ12对拉螺杆,水平方向间距不大于600mm;

800里梁板柱砼同时浇筑方案

长岛800里香江住宅小区二期 梁板柱砼同时浇筑专项施工方案编制: 审核: 审批: 编制单位(章):广西建工集团总承包公司 编制时间:年月日 总监审核: 监理单位(章): 审核时间:年月日 建设单位项目负责人审批: 建设单位(章): 审批时间:年月日 长岛800里香江住宅小区二期 梁板柱砼同时浇筑专项施工方案会签表

目录

一、编制依据 1.经审图机构审查合格的由广西建筑科学研究设计院设计的《长岛800里香江住宅小区二期》全套施工图纸及其图纸会审、设计变更相关文件。 2.长岛800里香江住宅小区二期项目工程施工组织设计 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2010年版) 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 5.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 6. 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 7. 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005) 8. 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008) 9.《建筑施工手册》第五版缩印本 10.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 11.《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 12、住建部建质【2009】87号文 13、高支模导则254号文 14、市建质19号文 15.《建筑施工计算手册》2003年版 16、《建筑模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》(DB45/T618-2009) 17、桂建管【2014】42号文“《有关严格限制梁板墙柱混凝土同时浇筑施工工艺通知》” 18、《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011) 二、工程概况 1.项目简介

相关文档
相关文档 最新文档