文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 危险区域分类培训

危险区域分类培训

危险区域分类

个人介绍

Tomsen Sheng

工艺安全顾问

tomsen.sheng@https://www.wendangku.net/doc/0613777191.html, https://www.wendangku.net/doc/0613777191.html,

? 2012 DEKRA

“设备”

ATEX 94/9/EC

ATEX 94/9EC的适用范围

“设备”和“防护系统”是为了用于潜在的爆炸性环境中,包括:

安全装置、控制装置和调节装置,也可以覆盖外爆炸性环境;

任何符合ATEX 94/9/EC 要求的设备,允许在欧盟市场上(自由贸易)。指令只涵盖 EHSR 在欧洲标准中的技术细节

-

ATEX 1999/92/EC 

爆炸危险性评价的特殊要求

危险区域的分类是必须的,因此才能确定“危险区”和“无害区”;将危险区域划分成适当的“区”,这往往取决于易燃气氛隔多久出现;在危险地区必须使用“特殊设备”;危险区域必须被标示出来;必须检查整体爆炸安全;必须提供适当的工作服。

这些要求不适用于可能发生其他与易燃气氛无关的危险状态

在爆炸性环境下:

危险区域分类的哲学

区域分类能评估工厂、工作场所和其他地方出现易燃环境的可能性一旦确定有这种可能,可以阻止能量与之匹配的点火源

:

:

区域分类的步骤

区域分类

估计易燃气氛的范围和持续时间;

区域分类不能考虑到着火的后果;

指定要使用的设备的正确类型。

能确定释放点;指定危险区域的等级和大小。

Slide 9 ? 2012 DEKRA

-

方法

灰尘危险区域分类

- – –

5 个步骤完成对粉尘危险区域的分类

步骤1获得数据步骤2步骤3步骤4步骤5识别释放来源

设定释放等级

指定地区的区域数量和范围档案和文件

5 个步骤完成对粉尘危险区域的分类

步骤2步骤3步骤4步骤5步骤1

––––识别释放来源设定释放等级

指定地区的区域数量和范围档案和文件

获得数据

* (Ωm )

步骤1数据要求对于HAC粉尘,相关数据如下:

A/B组的分类(可燃性粉剂)

最低爆炸浓度(MEC)g?m-3最低着火温度(℃)

散粉体积电阻率MITLIT(云状)

(层状)

5 个步骤完成对粉尘危险区域的分类

–-

??????

步骤2识别释放来源首先思考?

是否存在释放源?

释放源能被消除吗?

是否有足够的易燃物质来生成爆炸性气体环境的危险量?不良的通风条件能否被改善?能否增加有效的通风设备?连续源能否被改变为一级源、一级源能否被变成二级源?

步骤 2 - 3 确定释放点/等级完整的(最新)工厂图纸

编写操作规程

设备或过程变更的列表

观察运作

释放等级

连续级

连续不断地、或长时间地、或频繁地一级

定期或不定期正常运行

二级

不在正常运行中

只有很少和短时间内

-

20 21 22

步骤3释放和区域分级

等级连续一级二级释放持续时间>10小时/班>1000小时/年区域

<1000小时/年>10小时/班<10小时/年<1分钟/班

步骤4区域的范围

不可计算的!

受到以下因素的影响:粉尘沉积是释放的来源

作业方法通风管理维护

工厂的结构和布局

干净的或脏的厂房

专项安全培训内容

有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施一.有限空间的危险有害因素 有限空间作业又称为受限空间作业、密闭空间作业。是指与外界相对隔离,进出口受限,自然通风不良,足够容纳一人进入并从事非常规、非连续作业的有限空间,如炉、塔、釜、罐、槽车、管道、烟道、下水道、隧道、沟、坑、井、 在有限空间内作业,必须认真落实以下防范措施:

1.在有限空间外敞面醒目处,设置警戒区、警戒线、警戒标志,未经许可,不得入内。 2.对任何可能造成职业危害、人员伤亡的有限空间场所作业应做到先检测后监护再进入的原则。先检测确认有限空间内有害物质浓度,作业前30分钟,应再次对有限空间有害物质浓度采样,分析合格后方可进入有限空间。 3.进入自然通风换气效果不良的有限空间,应采用机械通风,通风换气 告或自行撤离有限空间。 当有限空间作业过程中发生急性中毒和窒息事故时,应急救援人员应在做好个体防护并配戴必要应急救援设备的前提下,才能进行救援。其他作业人员千万不要贸然施救,以免造成不必要的伤亡。

劳动保护用品的正确使用 一.口罩的佩戴方法 1.防护口罩的佩戴方法: 一手托住防护口罩,有鼻夹的一面背向外,将防护口罩罩住鼻、口及下巴,鼻夹部位向上紧贴面部,用另一只手将下方系带拉过头顶,放在颈后双耳下,再将上方系带拉至头顶中部,将双手指尖放在金属鼻夹上,从中间位置开始,用手 二.安全帽的正确使用 1.在生产现场中,工人们所佩戴的安全帽主要是为了保护头部不受到伤害。它可以在以下几种情况下保护人的头部不受伤害或降低头部伤害的程度。 (1)飞来或坠落下来的物体击向头部时; (2)当作业人员从2m及以上的高处坠落下来时;

爆炸危险区域划分

爆炸危险场所,是指生产、使用、储存易燃易爆物质,并能形成爆炸性混合物,且有爆炸危险的场所。火灾危险场所,是指在生产过程中,产生、使用、加工、储存或转运闪点高于场所环境温度的可燃液体,或者有可燃粉尘、可燃纤维,或者有固体状可燃物质,并在可燃物质的数量上和配置上,能引起火灾危险的场所。 一、爆炸和火灾危险场所的分类和分级(一)爆炸危险场所 的分类和分级 1.爆炸危险场所的分类爆炸危险场所按爆炸性物质的物态,分为气体爆炸危险场所和粉尘爆炸危险场所。 2.爆炸危险场所的分级爆炸危险场所的分级原则是按爆炸性 物质出现的频度、持续时间和危险程度而划分为不同危险等级的区域。(1)气体爆炸危险场所的区域等级爆炸性气体、易燃或可燃液体的蒸汽与空气混合形成爆炸性气体混合物的场所,按其危险程度的大小分为三个区域等级。①0级区域(简称0区),是指在正常情况下,爆炸性气体混合物,连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所。②1级区域(简称1区),是指在正常情况下,爆炸性气体混合物有可能出现的场所。③2级区域(简称2区),是指在正常情况下,爆炸性气体混合物不能出现,仅在不正常情况下偶尔短时间出现的场所。 二、(2)粉尘爆炸危险场所的区域等级爆炸性粉尘和可燃纤 维与空气混合形成爆炸性混合物的场所,按其危险程度的大小分为两个区域等级。①10级区域(简称10区),是指在正

常情况下,爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物可能连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所。②11级区域(简称11区),是指在正常情况下,爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能出现,仅在不正常情况下偶尔短时间出现的场所。 三、(二)火灾危险场所的分类和分级火灾危险场所只有一 类,但由于在这个区域内火灾危险物质的危险程度和物质状态不一样,又将其分成三个不同危险程度的区。21区:指具有闪点高于环境温度的可燃液体,在数量和配置上能引起火灾危险的环境。22区:具有悬浮状、堆积状的可燃粉尘或可燃纤维,虽不可能形成爆炸混合物,但在数量和配置上能引起火灾危险的环境。23区:具有固体状可燃物质,在数量和配置上能引起火灾危险的环境。在火灾危险环境中能引起火灾危险的可燃物质分为下列四种: 1.可燃液体:如柴油、润滑油、变压器油等。 2.可燃粉尘;如铅粉、焦炭粉、煤粉、面粉、合成树脂粉等。 3.固体状可燃物质:如煤、焦炭、木等。 四、 4.可燃纤维:如棉花纤维、麻纤维、毛纤维、木质纤维、 合成纤维等。二、爆炸危险区域的划分与确定爆炸危险区域范围,是指在正常情况下爆炸危险浓度可能形成的区域范围,而不是指事故波及的范围。在这个区域范围内,应安装相应的防爆炸电气设备;爆炸危险区域范围外,可以安装非

8大特殊危险作业安全考试试题

管理人员、维修岗位8大特殊危险作业 安全生产知识考试复习题库 一、单项选择题(危险作业安全规范) (一)动火作业(每小题分,共分) 1.下列属于一级动火作业的是( D )。 A.易燃液体管道上带压不置换动火作业 B.易燃液体生产装置上动火作业 C.易燃液体储罐上动火作业 D.易燃液体生产厂区管廊上的动火作业 2.凡生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后,可根据其火灾、爆炸危险性大小,经所在单位安全管理部门批准,动火作业可按( B )管理。 A.一级动火作业 B.二级动火作业 C.三级动火作业 D.特殊动火作业 3.在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时,设备内氧含量不应超过( C )。 A.18% B.21% C.% D.25% 4.涉及动火作业时,动火期间距动火点( C )内不应排放可燃气体。

A.10m B.20m C.30m D.40m 5.涉及动火作业时,距动火点( A )内不应排放可燃液体。 A.15m B.20m C.25m D.30m 6.涉及动火作业时,在动火点( B )范围内及用火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。 A.5m B.10m C.15m D.20m 7.铁路沿线( C )以内的动火作业,如遇有装有危险化学品的火车通过或停留时,应立即停止。 A.15m B.20m C.25m D.30m 8.使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,氧气瓶与之间距不应小于_________,二者与作业地点间距不应小于_____________,并应设置防晒设施。( C ) A.3m,6m B.4m,8m C.5m,10m D.6m,12m 9.涉及动火作业时,当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于4%时,动火分析合格标准为,其被测浓度应不大于( C )。(体积分数) A.% B.% C.% D.% 10.涉及动火作业时,当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时,动火分析合格标准为,其被测浓度应不大于( B )。(体积分数) A.% B.% C.% D.%

爆炸危险区域划分总结

易燃易爆危险场所指因存在某些危险物质或条件而易于发生火灾和爆炸的场所。如许多化工生产车间和易燃易爆危险品仓库等。 我国安全生产主管部门,在不同的法规中对易燃易爆危险场所的危险等级进行了不同的划分。 一、《爆炸危险场所安全规定》的划分 原劳动部1995年1月22日颁布的《爆炸危险场所安全规定》,将爆炸危险场所划分为特别危险场所、高度危险场所和一般危险场所三个等级。 1·特别危险场所指储存物质的性质特别危险,储存的数量特别大,工艺条件特殊,一旦发生爆炸事故将会造成巨大的经济损失、严重的人员伤亡,危害极大的危险场所; 2·高度危险场所指物质的危险性较大,储存的数量较大,工艺条件较为特殊,一旦发生爆炸事故将会造成较大的经济损失、较为严重的人员伤亡,具有一定危害的危险场所; 3·一般危险场所指物质的危险性较小,储存的数量较少,工艺条件一般,即使发生爆炸事故,所造成的危害也较小的场所。 在划分危险场所等级时,对周围环境条件较差或发生过重大事故的危险场所应提高一个危险等级。 二、《爆炸危险场所电气安全规程》(试行)的划分 《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程(试行)》(劳人护[1987]36号)(1987年12月原劳动人事部与公安部等8个部委联合颁布)对爆炸危险场所危险程度的划分为气体爆炸危险场所和粉尘爆炸危险场所两类,每类又分成若干级别:1·气体爆炸危险场所危险程度分级 对爆炸性气体、易燃或可燃液体的蒸气与空气混合形成爆炸性气体混合物的场所,按其危险程度分为3个区域等级: (1)0级区域(简称0区) 指正常情况下,爆炸性气体混合物连续短时间频繁地出现或长时间存在的场所。如: a·装盛易燃液体容器或贮罐的液面上部空间; b·装盛可燃气体容器、槽、罐等设备的内部空间; c·敞口容器装有易燃液体,在液面上方附近,爆炸性混合物的浓度连续地超过爆炸下限的空间; d·喷漆作业室内,爆炸性混合物连续出现的区域。 (2)1级区域(简称1区) 指正常情况下,爆炸性气体混合物有可能出现的场所。如: a·油桶、油罐、油槽灌注易燃液体时的开口部位附近区域; b·爆炸性气体排放口附近的空间,如泄压阀、排气阀、呼吸阀、阻火器的附近空间; c·浮顶贮罐的浮顶上空间; d·无良好通风的室内,有可能释放、积聚形成爆炸性混合物的区域; e·可能泄漏的场所内,有阻碍通风的区域,如易积聚爆炸性混合物的洼坑、沟槽等处。

一般从业人员三级安全教育培训试题(答案)

员工三级安全教育培训试题 部门:姓名:成绩: 一、填空题:(共32空、每空2分共64分) 1、我国安全生产管理方针:,,。 安全生产“五要素”、、、、。 2、采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备,必须了解、掌握其,采取有效的,并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 3、从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和,服从管理,正确佩戴和使用。 4、从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的,提高安全生产技能,增强和应急处理能力。 5、从业人员发现或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者报告;接到报告的人员应当及时予以处理。 6、消防工作方针:、。 7、上班要集中精力搞好,,严格遵守劳动纪律和,认真做好各种纪录,不得串岗、脱岗、严禁在岗位上睡觉、打闹和做其它违反纪律的事情,对他人加以劝阻和制止。 7、认真执行岗位责任制,有权拒绝一切,并立即越级向上级汇报。 9、对于危险作业,必须先在实施。危险作业对于,作业人员有权拒绝作业。 10、公司常见的消防设施、器材有、、、 。

11、我公司安全管理的目标是:以人为本,营造的企业安全 文化氛围。最终实现“零工伤、零灾害、零污染”的“三零”目标。 12、在气温较高的环境下,由于身体热量不能及时散发,体温失调,则容易引起。 13、《劳动法》规定:劳动者在劳动过程中必须严格遵守,对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业,有权拒绝执行。 二、判断题(对的打“√”错的打×每题2分共20分) 1、劳动保护就是为了保护劳动者在生产过程中的安全和健康。() 2、能自动消除危险因素,避免事故发生的装置叫保险装置。() 3、使用手持电动工具时,必须戴好绝缘手套。() 4、焊工在作业区周围有易燃、易爆物品未清除干净时可以先焊割。() 5、使用梯子时、应有防滑措施、踏步应牢固无裂缝。() 6、泡沫灭火器可用于电气设备火灾的灭火。() 7、上下交叉作业有危险的出入口不必设防护棚。() 8、严格执行操作规程,不得违章指挥和违章作业;对违章作业的指令有 权拒绝,并有责任制止他人违章作业。() 9、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24伏。() 10、使用电压36V的手把灯,在作业时即可保证绝对安全。( ) 三、简答题(共:12分) 简述一下从业人员在安全生产方面的权利和义务?

危险场所的划分

危险场所的划分 根据国际电工委员会(IEC)制定的关于危险环境的划分中明确规定,在大气条件下,粉尘或纤维状的可燃物质与空气形杨混合物在点燃后燃烧传至未全部未燃混合物的环境为爆炸性粉尘环境,称为I类环境。在大气条件下,气体、蒸气或薄雾状的可燃物质与空气形成混合物在点燃后燃烧传至全部未燃混合物的环境为爆炸性气体环境,称为II类环境。危险场所是指危险环境出现或预期可能出现的数量达到足以要求对电气设备的结构、安装和使用采用专门措施的区域,根据爆炸性环境出现的频率和持续时间把危险场所划分为不同的区域。  (1)爆炸性粉尘环境危险区域的划分:  根据可燃性粉尘/空气混合物出现的频率和持续时间及粉尘层的厚度进行分类,可分为20区、21区和22区。 zone 20,在正常运行过程中可燃性粉尘连续出现或经常出现,其数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物和/或可能形成无法控制和极厚的粉尘层的场所及容器内部。EN50281-1-1标准对用于20区的电气设备壳体结构及设计做了相应规定。IEC60241-11对在20区使用的电气设备做了补充要求,包括本质安全防爆等方面的内容。20区应用种类1(粉尘)电气设备。zone 21,在正常运行过程中,可能出现粉尘数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物但未划入20区的场所。该区域包括与充入排放粉尘点直接相邻的场所、出现粉尘层和正常操作情况下可能产生可燃浓度的可燃性粉尘与空气混合物的场所。磨坊,煤炭,谷物仓库以及包装生产线及其周围是典型的21区场所。在21区中,可能会发生因粉尘泄漏等原因而形成爆炸性粉尘混合物。 zone 22,在异常条件下,可燃性粉尘云偶尔出现并且只是短时间存在、或可燃性粉尘偶尔堆积或可能存在粉尘层并且产生可燃性粉尘空气混合物的场所。如果不能保证排除可燃性粉尘堆积或粉尘层时,则应划分未21区。22区须使用种类3(粉尘)防爆电气设备。如果是爆炸性环境中的粉尘是导电性粉尘,则依据EN50281-1-2的规定,须使用种类2(粉尘)防爆电气设备。 (2)爆炸性气体环境的危险区域划分:  根据可燃性气体出现的频率和持续时间将危险场所划分为0区、1区和2区。 zone 0,爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所,危险环境存在的时间大于1000小时/年。
zone 1,在正常运行时,可能出现爆炸性气体环境的场所,危险环境存在的时间在10-1000小时/年之间。

危险作业管理制度培训考试试题(无答案)

危险作业管理制度培训考试试题 部门:班组: 姓名:日期:一、填空题(本题共计50 分,每空 2.5 分) 1、动火作业:能直接或间接产生明火的工艺设置以外的非常规作业,如使用 电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生()、() 和炽热表面的非常规作业。 2、使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距 不应小于()m,二者与动火作业地点不应小于()m,并不得在烈 日下曝晒。 3、取样与动火间隔不得超过()min,如超过此间隔或动火作业中断 时间超过()min,应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监 测。 4、凡距坠落高度基准面()m 及其以上,有可能坠落的高处进行的作 业,称为高处作业。距坠落高度基准面10m 的高度, 其防坠落半径为() 米。 5、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,应在 ()加以检查,确认其()后投入使用。 6、对检修设备上的电器电源,应采取可靠的断电措施,确认无电后在电源 开关处设置安全()标牌或()。 7、受限空间:化学品生产单位的各类塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管 道、容器以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其它()、() 场所。 8、在缺氧或有毒的受限空间作业时, 应佩戴()防护面具, 必要时 作业人员应拴带()。 9、受限空间照明电压应小于等于(),在潮湿容器、狭小容器内作 业电压应小于等于()V 。 10、道路作业警示灯应为红色。警示灯应防爆并采用安全电压。道路作业 警示灯设置高度应离地面(),不低于()。 二、判断题(本题共计50分,每题5分)、 1、可以用吊钩缠绕重物,但不得将不同种类或不同规格的索具混在一起使 用。() 2、进入受限空间、高处等进行动火作业时,还须执行化学品生产单位受限

“八大”危险作业安全规范考试试题

“八大”危险作业安全考试试题 一、填空题(本题共计55分,每空1分) 1、动火作业:能直接或间接产生明火的工艺设置以外的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生(火焰)、(火花)和(炽热表面)的非常规作业。 2、特殊动火作业:在生产运行状态下的(易燃易爆)生产装置、(输送管道)、储罐、容器等部位上及其它特殊危险场所进行的动火作业。(带压不置换)动火作业按(特殊动火)作业管理。 3、使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于(5)m,二者与动火作业地点不应小于(10 )m,并不得在烈日下曝晒。 4、动火作业完毕,动火人和监火人以及参与动火作业的人员应清理现场,(监火人)确认(无残留火种)后方可离开。 5、取样与动火间隔不得超过(30 )min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过(30 )min,应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。 6、(动火人)应随身携带《动火安全作业证》。 7、特殊动火作业和一级动火作业的《作业证》有效期不超过(8 )h。 8、一级动火作业的《作业证》由主管(安全防火)部门审批。 9、《动火作业证》实行(一个动火点、一张动火证)的动火作业管理。 10、进行动火作业时,(监火人)应坚守岗位,不准脱岗;在动火期间,不准兼做其它工作。 11、凡距坠落高度基准面(2 )m及其以上,有可能坠落的高处进行的作业,称为高处作业。距坠落高度基准面10m的高度,其防坠落半径为(4)米。 12、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,应在作业前加以检查,确认其(完好)后投入使用。 13、雨天和雪天进行高处作业时,应采取可靠的(防滑)、防寒和(防冻)措施。 14、高处作业人员不得在高处作业处(休息)。 15、作业人员在作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。安全带不得(低挂高用)。系安全带后应检查扣环是否扣牢。

爆炸和火灾危险区域的划分(正式版)

文件编号:TP-AR-L1144 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 爆炸和火灾危险区域的 划分(正式版)

爆炸和火灾危险区域的划分(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 爆炸危险场所,是指生产、使用、储存易燃易爆物质,并能形成爆炸性混合物,且有爆炸危险的场所。火灾危险场所,是指在生产过程中,产生、使用、加工、储存或转运闪点高于场所环境温度的可燃液体,或者有可燃粉尘、可燃纤维,或者有固体状可燃物质,并在可燃物质的数量上和配置上,能引起火灾危险的场所。 一、爆炸和火灾危险场所的分类和分级 (一)爆炸危险场所的分类和分级 1.爆炸危险场所的分类 爆炸危险场所按爆炸性物质的物态,分为气体爆

炸危险场所和粉尘爆炸危险场所。 2.爆炸危险场所的分级 爆炸危险场所的分级原则是按爆炸性物质出现的频度、持续时间和危险程度而划分为不同危险等级的区域。 (1)气体爆炸危险场所的区域等级 爆炸性气体、易燃或可燃液体的蒸汽与空气混合形成爆炸性气体混合物的场所,按其危险程度的大小分为三个区域等级。 ① 0级区域(简称0区),是指在正常情况下,爆炸性气体混合物,连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所。 ② 1级区域(简称1区),是指在正常情况下,爆炸性气体混合物有可能出现的场所。 ③ 2级区域(简称2区),是指在正常情况下,

8大特殊危险作业安全考试试题

8大特殊危险作业安全考试试题

管理人员、维修岗位8大特殊危险作业 安全生产知识考试复习题库 (一)动火作业(每小题1.25分,共12.5分) 1.下列属于一级动火作业的是( D )。 A.易燃液体管道上带压不置换动火作业 B.易燃液体生产装置上动火作业 C.易燃液体储罐上动火作业 D.易燃液体生产厂区管廊上的动火作业 2.凡生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后,可根据其火灾、爆炸危险性大小,经所在单位安全管理部门批准,动火作业可按( B )管理。 A.一级动火作业B.二级动火作业C.三级动火作业D.特殊动火作业 3.在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时,设备内氧含量不应超过( C )。 A.18% B.21% C.23.5% D.25% 4.涉及动火作业时,动火期间距动火点( C )内不应排放可燃气体。 A.10m B.20m C.30m D.40m 5.涉及动火作业时,距动火点( A )内不应排放可燃液体。 A.15m B.20m C.25m D.30m 6.涉及动火作业时,在动火点( B )范围内及用火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。 A.5m B.10m C.15m D.20m

7.铁路沿线( C )以内的动火作业,如遇有装有危险化学品的火车通过或停留时,应立即停止。 A.15m B.20m C.25m D.30m 8.使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,氧气瓶与之间距不应小于_________,二者与作业地点间距不应小于_____________,并应设置防晒设施。( C )A.3m,6m B.4m,8m C.5m,10m D.6m,12m 9.涉及动火作业时,当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于4%时,动火分析合格标准为,其被测浓度应不大于( C )。(体积分数) A.0.1% B.0.2% C.0.5% D.1.0% 10.涉及动火作业时,当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时,动火分析合格标准为,其被测浓度应不大于( B )。(体积分数) A.0.1% B.0.2% C.0.5% D.1.0% (二)受限空间作业(每小题1.25分,共12.5分) 1.进入受限空间作业前( C )内,应对受限空间进行气体采样分析,分析合格后方可进入,如现场条件不允许,时间可适当放宽,但不应超过60min。 A.10min B.20min C.30min D.40min 2.进入受限空间作业,作业中应定时监测,至少每( B )监测一次,如监测分析结果有明显变化,应立即停止作业,撤离人员,对现场进行处理,分析合格后方可恢复作业。 A.1h B.2h C.3h D.4h 3.进入受限空间作业,作业中断时间超过( D )时,应重新进行取样分析。

附录 加油站内爆炸危险区域的等级范围划分

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 附件加油站内爆炸危险区域的等级范围划分 1、爆炸危险区域的等级定义应符合现行国家家标准《爆炸和火灾危险火灾电力装置设计规范》(GB50058-92)的规定。 (1)0区:连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境; (2)1区:在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境; (3)2区:在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境,即使出现也仅是短时存在爆炸性气体混合物的环境。 注:正常运行指正常的开车、运行、停车、易燃物质产品的装卸,密闭容器盖的武装,安全阀、排放阀以及所有工厂设备都在其设计参数范围内工作状态。 2、汽油和液化石油设施的爆炸危险区域内地坪以下的坑或沟应划分为1区。 3、汽油加油机爆炸危险区域划分应符合下列规定(图1): (1)加油机壳体内部空间划分为1区。 (2)以加油机中心线为中心线,以半径为4.5m的地面区域为底面和以加油机顶部以上0.15m半径为3m的平面为顶面的圆台形空间划分2区。

注:采用加油机油气回收系统的加油机爆炸危险区域用括号内数字。 图1 汽油加油机爆炸危险区域划分 4、油罐车卸汽油时爆炸危险区域划分应符合下列规定(图2): (1)油罐车内部的油品表面以上空间划分为0区。 (2)以通气口为中心半径,半径为1.5m的球形空间和以密闭和油口为中心,半径为0.5m的球形空间划分为1区。 (3)以通气口为中心,半径为3m的球形并延至地面的空间和以密闭卸油口为中心,半径为1.5m的球形并延至地面的空间划分为2区。

图2 油罐车卸汽油时爆炸危险区域划分 5、埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分应符合下列要求(图3): (1)罐内部油品表面以上的空间划分为0区。 (2)人孔(阀)井内部空间、以通气管管口为中心,半径为1.5m(0.75m)的球形空间和以密闭卸油口为中心,半径为0.5m 的球形空间划分为1区。 (3)距人孔(阀)井外边缘1.5m以内,自地面算起1m高的圆柱形空间、以通气管管口为中心,半径为3m(2m)的球形空间和以密闭卸油口为中心,半径为1.5m的球形并延至地面的空间划分为2区。 注:采用卸油油气回收系统的汽油罐通气孔管管口爆炸危险区域用括号内数字。

(整理)爆炸危险区域划分图的编制方法

1 范围 本标准规定了工艺专业、电气专业爆炸危险区域划分图的编制内容、格式和方法。 本标准适用于基础工程设计和详细工程设计。 2 输入 编制爆炸危险区域划分图应输入的主要项目文件包括: 工艺专业:工艺流程图 管道布置:设备布置图 总图运输专业:总平面布置图 3 工具和技术 编制爆炸危险区域划分图需采用下列工具和技术: -计算机绘图软件AutoCAD -标准规范、设计手册、设计规定 4 编制要求 4.1 编制内容和格式 4.1.1 爆炸危险区域划分图包括平面图和立面图。 4.1.2 爆炸危险区域划分图应示出: (1)释放源、主要介质名称和成分、特性。 (2)可燃气体或粉尘的级别、组别。 (3)爆炸危险区域的划分。 4.2 编制方法 4.2.1 爆炸危险区域划分图以装置为单位进行编制。 4.2.2 爆炸危险区域划分图由工艺专业和电气专业在管道布置专业设备布置图(平面图、立面图、剖面图)的基础上绘制。 4.2.3 编制的基本方法 (1)工艺专业在设备布置图上确定释放源位置以及主要介质名称和成分、特性,并在图 上标识出来。 (2)电气专业确定: 根据工艺专业确定的释放源位置以及主要介质名称和成分、特性,确定: a)爆炸性气体:释放源的级别、爆炸性气体的分级分组。 b)爆炸性粉尘:粉尘的类型及其温度组别。 (3)电气专业确定区域范围。 (4)电气专业根据标准规范绘制爆炸危险区域划分图。室内外塔罐区或释放源布置在多 层平面时需绘制立面图。0 区、1 区、2 区以及附加2 区的范围应详细标注尺寸,并

进行图例说明。 (5)爆炸危险区域划分图提交爆炸危险区域划分图评审会评审,并根据评审意见修改完成爆炸危险区域划分图。 4.2.4 编制基本规定 图幅:与设备布置图相同。 绘图比例:与设备布置图绘图比例相同。 线型:危险区域的轮廓线采用0.7mm 粗实线; 释放源采用0.4mm 中粗实线; 尺寸线、指示线、注字线、建筑物轮廓线等采用0.2mm 细实线。 字体:汉字采用LNCD字体,高宽比为0.7,字高为4mm。 西文、数字采用LNCD 字体,高宽比为0.7,字高宜4mm。 5 输出 5.1 爆炸危险区域划分图应以本标准规定的图幅输出。 5.2 爆炸危险区域划分图在输出时,应: (1)按《项目文件校审规定》进行校审。 (2)按《项目文件会签规定》进行会签。 5.3 爆炸危险区域划分图作为电气专业基础工程设计、详细工程设计的成品。 附加说明: 本标准由工艺、电气专业提出、起草,由工艺、电气专业负责解释。 本标准有1个附录: 附录A:爆炸危险区域划分图示例,共2张

安全教育培训试题(危险作业)

大红山龙都尾矿库管理部安全教育考试卷 (危险作业安全教育专题) 姓名:单位:岗位:分数: 一、填空题(每空2分,共30 分) 1、根据国家标准《重大危险源辨识》(GB 18218-2000)对重大危险的规定,库容量100万m3以上的尾矿库是。 2、尾矿为安全和环境污染事故往往是其潜在的失去控制而引发的。 3、造成浸润线逸出主要原因有:无排渗设施、排渗设计不合理、、。浸润线从坝外逸出,说明坝坡的稳定性很差,有可能发生事故。 4、大红山龙都尾矿库安全在线监测系统监测项目有、 、、和库水位观测等。 5、大红山龙都尾矿库污染源在线监测系统监测项目有、 、、、、和流量等7个项目。 二、判断题(每题3分共30分,在题后括号内打√或×) 1、危险作业:指高处、动火、临时用电、密闭空间、施工动土等有重大危害的作业。尾矿库排洪井作业存在的危险因素有高空坠落、淹溺、物体打击等事故。() 2、危险作业人员应严格遵守安全规章制度,严禁酒后上岗作业。() 3、凡使用、储存危险化学品的地方或场所,严禁动火。() 4、密闭空间作业现场应明确作业负责人、监护人和作业人员,在没有监护人的情况下进行密闭空间作业。()

5、凡要进入密闭空间作业,必须按照“先作业、后检测”的原则,根据实际情况事先测定其氧气、有害气体、可燃性气体的浓度,符合安全要求后,方可进入。() 6、进行临时用电作业的操作人员,必须持证上岗(电工证)。() 7、临时用电设施,应安装符合规范要求的漏电保护装置,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。() 8、高处作业人员必须熟悉高温作业的安全技术知识,并严格遵守高处作业安全规定。() 9、高处作业时必须防止工具物品下落伤人。() 10、在高处作业过程中,如果发现设备或设施存在隐患或危险时,必须立即停止作业,并向上级领导报告。() 三、选择题(每题3分共30分,将正确答案填在题后括号内) 1、凡患有高血压、心脏病、贫血病及其它不适于高处作业的人员,上岗作业。( ) A、可以 B、不得 C、无相关规定 2、安全带的长度一般不应超过m,使用时必须高挂于人体腰部以上的位置。( ) A. 1.8 B.2.5 C.3 D.5 3、上下梯子时,必须梯子,双手扶牢,不得手持物件攀登,梯子应搭在坚实平整的地面上,梯脚底部加防滑措施或有专人扶梯。( ) A. 背向 B. 面向 C.侧向 4、禁止从高处向下抛扔工具或其它物品,可采用的方式进行上下传递。() A、抛 B、绳索捆系 C、投 5、梯子上有人时不能移动,一部梯子只准许人在上面作业() A.一 B.二 C.三

爆炸和火灾危险区域划分(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 爆炸和火灾危险区域划分(最新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

爆炸和火灾危险区域划分(最新版) 爆炸危险场所,是指生产、使用、储存易燃易爆物质,并能形成爆炸性混合物,且有爆炸危险的场所。火灾危险场所,是指在生产过程中,产生、使用、加工、储存或转运闪点高于场所环境温度的可燃液体,或者有可燃粉尘、可燃纤维,或者有固体状可燃物质,并在可燃物质的数量上和配置上,能引起火灾危险的场所。 一、爆炸和火灾危险场所的分类和分级 (一)爆炸危险场所的分类和分级 1.爆炸危险场所的分类 爆炸危险场所按爆炸性物质的物态,分为气体爆炸危险场所和粉尘爆炸危险场所。 2.爆炸危险场所的分级 爆炸危险场所的分级原则是按爆炸性物质出现的频度、持续时

间和危险程度而划分为不同危险等级的区域。 (1)气体爆炸危险场所的区域等级 爆炸性气体、易燃或可燃液体的蒸汽与空气混合形成爆炸性气体混合物的场所,按其危险程度的大小分为三个区域等级。 ①0级区域(简称0区),是指在正常情况下,爆炸性气体混合物,连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所。 ②1级区域(简称1区),是指在正常情况下,爆炸性气体混合物有可能出现的场所。 ③2级区域(简称2区),是指在正常情况下,爆炸性气体混合物不能出现,仅在不正常情况下偶尔短时间出现的场所。 (2)粉尘爆炸危险场所的区域等级 爆炸性粉尘和可燃纤维与空气混合形成爆炸性混合物的场所,按其危险程度的大小分为两个区域等级。 ①10级区域(简称10区),是指在正常情况下,爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物可能连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所。

危险作业管理规定考试题答案教案资料

危险作业管理规定考试试题 一、判断题(每题1分,共10分) 1、辖区单位负责核发危险作业许可证,但不负责第三方作业前作业区内危害物质、压力、能量的清除或采取安全处理措施。(×) 2、辖区单位发现第三方作业人员有不安全行为时,应立即通知第三方负责人停止这种行为。(√) 3、工程主办单位、辖区单位负责告知施工单位人员作业区域环境、潜在危害、防护措施、紧急处理措施(包含联络方式及联络人员)、以及相关安全规定与注意事项。√ 4、施工单位负责核准危险作业许可证。(×) 5、施工单位在作业中如有安全危害风险发生时,应在安全许可下立即停止作业,不用知会工程主办单位及辖区单位主管。(×) 6、有限空间作业:是指人员进入有限空间内部进行的作业。(×) 7、临时用电:正式运行的电源上所接的临时性用电设施。(√) 8、动土作业:挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在0.7m以上;使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。(×) 9、厂区管廊上的动火作业按一级动火作业管理。(√) 10、高处作业作业高度h分为三个区段:2 m ≤h≤15m;l5 m <h ≤30 m;h >30m。 (×) 二、选择题(每题3分,共计30分) 1、直接引起坠落的客观危险因素(ABC ) a阵风风力五级(风速8.0m/s)以上;b湿球黑球温度≥25℃工作时间≥241min、≥29℃接触高温时间≥121min、≥33℃;c作业场所光线不足或能见度差;d气温低; 2、高处作业下面按照分级方法,那些是A类法分级内容(C) a阵风风力五级(风速8.0m/s)以上;b作业场地有冰、雪、霜、水、油等易滑物; c作业场所光线强烈;d存在有毒气体或空气中含氧量低于19.5%的作业环境; 3、吊装作业分为三级下面哪些属于三级标准( C) a一级吊装作业:m>120t;b二级吊装作业:60t≤m≤120t;c三级吊装作业:m<40t. 4、危险作业前,应对参加作业的人员进行安全教育,事故培训主要内容如下:( ABC) a事故的自救和互救;b事故的避险、逃生;C事故案例和经验、教训 5、动火作业一级动火作业由(B )核准。 a一级主管;b二级主管; c三级主管 6、工作许可签发时有其他告知注意事项,(许可证签发人)应在危险作业许可证中注明,由辖区单位检点员执行,方可签发许可证。B

危险作业培训考试题

危险作业培训考试试题 所在部门:班组:姓名:得分: 一、填空题(本题共计46分,每空2分) 1、四不动火:()、()、()、()。 2、动火作业完毕,动火人和监火人以及参与动火作业的人员应清理现场,()确认()后方可离开。 3、取样与动火间隔不得超过()min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过()min,应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。 4、()应随身携带《动火作业许可证》。 5、特殊动火作业和一级动火作业的《作业证》有效期不超过()h。 6、《动火作业证》实行()的动火作业管理。 7、进行动火作业时,()应坚守岗位,不准脱岗;在动火期间,不准兼做其它工作。 8、凡距坠落高度基准面()米及其以上,有可能坠落的高处进行的作业,称为高处作业。距坠落高度基准面10m的高度,其防坠落半径为()米。 9、作业人员在作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。安全带不得()。系安全带后应检查扣环是否扣牢。 10、对患有():如高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神疾病等、年老体弱、疲劳过度、视力不佳及其他不适于高处作业的人员,不得进行高处作业。 11、对检修设备上的电器电源,应采取可靠的断电措施,确认无电后在电源开关处设置安全()标牌或()。 12、有限空间作业()不得脱离岗位,并应掌握受限空间作业人员的人数和身份,对人员和工器具进行清点。 13、高处作业分级()米称为一级高处作业,()米时称为二级高处作业,()米时称为三级高处作业,()米以上称为特级高处作业。 二、判断题(本题共计16分,每题2分) 1、进入有限空间、高处等进行动火作业时,还须执行有限空间作业安全规范和高处作业安全规范的规定。() 2、动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其它有效的安全防火措施,并配备消防器材。() 3、动火作业完毕,只需监火人清理现场,监火人确认无残留火种后方可离开。() 4、安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上,也可以系挂在移动物件上。() 5、检修结束后,检修需要而拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应由操作工恢复其安全使用功能。() 6、有限空间作业,在有限空间外应设有专人监护。当缺少工作器具、零配件时,监护人员必须服从作业人员的安排,可以帮忙去拿取。() 7、作业人员必须服从作业监护人的指挥,如发现作业监护人员不履行职责时,应停止作业并撤出有

油库爆炸危险区域划分

油库爆炸危险区域划分 一、爆炸性气体混合物环境及区域划分 对于生产、加工、处理、转运或储存过程中出现或可能出现下列情况之一者称为爆炸性气体混合物环境。 1.在大气条件下,有可能出现易燃气体、易燃液体的蒸气或薄雾等易燃物质与空气混合形成爆炸气体混合物的环境。 2.闪点低于或等于环境温度的可燃液体的蒸气或薄雾与空气混合形成爆炸性气体混合物的环境。 3.在物料操作温度高于可燃液体闪点的情况下,可燃液体有可能泄漏时,其蒸气与空气混合形成爆炸性气体混合物的环境。 (一)爆炸性气体环境的分区 爆炸性环境的分区是根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间确定的。国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(CB 50058)将爆炸性气体环境划分为三级危险区域,见表3—1。 (二)危险物质释放源 可释放出能形成爆炸性混合物的物质所在位置或地点称为危险物质释放源。《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(CB 50058)将危险物质释放源分为三级 1.连续级释放源。预计会长期释放或短期频繁释放易燃物质的释放源。类似下列情况的,可划为连续级释放源。 (1)没有用惰性气体覆盖的固定顶储罐及卧式储罐中的易燃液体的表面; (2)油水分离器等直接与空气接触的易燃液体的表面; (3)经常或长期向空间释放易燃气体或易燃液体的蒸气的自由排气孔或其他孔口(如易燃液体储罐的通气孔、盛装易燃液体的油罐车的灌装口等)。 2.第一级释放源。预计正常运行时会周期或偶尔释放易燃物质的释放源。类似下列情况的,划为第一级释放源。 (1)正常运行时会释放易燃物质的泵、压缩机和阀门的密封处。 (2)正常运行时会向空间释放易燃物质,安装在储有易燃液体的容器上的排水系统。

油库爆炸危险区域划分(新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 油库爆炸危险区域划分(新版)

油库爆炸危险区域划分(新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、爆炸性气体混合物环境及区域划分 对于生产、加工、处理、转运或储存过程中出现或可能出现下列情况之一者称为爆炸性气体混合物环境。 1.在大气条件下,有可能出现易燃气体、易燃液体的蒸气或薄雾等易燃物质与空气混合形成爆炸气体混合物的环境。 2.闪点低于或等于环境温度的可燃液体的蒸气或薄雾与空气混合形成爆炸性气体混合物的环境。 3.在物料操作温度高于可燃液体闪点的情况下,可燃液体有可能泄漏时,其蒸气与空气混合形成爆炸性气体混合物的环境。 (一)爆炸性气体环境的分区 爆炸性环境的分区是根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间确定的。国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(CB50058)将爆炸性气体环境划分为三级危险区域,见表3-1。 (二)危险物质释放源

可释放出能形成爆炸性混合物的物质所在位置或地点称为危险物质释放源。《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(CB50058)将危险物质释放源分为三级 1.连续级释放源。预计会长期释放或短期频繁释放易燃物质的释放源。类似下列情况的,可划为连续级释放源。 (1)没有用惰性气体覆盖的固定顶储罐及卧式储罐中的易燃液体的表面; (2)油水分离器等直接与空气接触的易燃液体的表面; (3)经常或长期向空间释放易燃气体或易燃液体的蒸气的自由排气孔或其他孔口(如易燃液体储罐的通气孔、盛装易燃液体的油罐车的灌装口等)。 2.第一级释放源。预计正常运行时会周期或偶尔释放易燃物质的释放源。类似下列情况的,划为第一级释放源。 (1)正常运行时会释放易燃物质的泵、压缩机和阀门的密封处。 (2)正常运行时会向空间释放易燃物质,安装在储有易燃液体的容器上的排水系统。 (3)正常运行时会向空间释放易燃物质的取样点。 3.第二级释放源。预计正常运行时不会释放易燃物质,即使释放

高风险作业安全试题及答案

高风险作业安全知识考核试题 姓名:部门:分数: 一、填空题:(每空2分,共60分) 1、实施吊装作业单位的有关人员应在施工现场核实天气情况。室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6 级以上大风时,不应安排吊装作业。 2、利用两台或多台起重机械吊运同一重物时,升降、运行应保持同步;各台起重机械所承受地载荷不得超过各自额定起重能力的80%。 3、吊装作业人员应持有有效的《特种作业人员操作证》,方可从事吊装作业指挥和操作。 4、实施吊装作业单位的有关人员应对吊装区域内的安全状况进行检查(包括吊装区域的划定、标识、障碍)。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志,并设专人监护,非作业人员禁止入内。 5、严禁起吊超负荷或重物质量不明和埋置物体;不得捆挂、起吊不明质量,与其他重物相连、埋在地下或与其他物体冻结在一起的重物。 6、动火期间距动火点30m 内不得排放各类可燃气体;距动火点15m 内不得排放各类可燃液体;不得在动火点10 m 范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。 7、使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5 m,二者与动火作业地点不应小于10 m,并不得在烈日下曝晒。 8、动火作业分析时,当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度应不大于0.5%(体积百分数);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.2%(体积百分数)。 9、五级风以上(含该级)天气,原则上禁止露天动火作业。因生产需要确需动火作业时,动火作业应升级管理。 10、便携式木梯和便携式金属梯梯脚底部应坚实,不得垫高使用。踏板不得有缺档。梯子的上端应有固定措施。立梯工作角度以75°±5°为宜。梯子如需接长使用,应有可靠的连接措施,且接头不得超过1 处。连接后梯梁的强度,不应低于单梯梯梁的强度。折梯使用时上部夹角以35°~45°为宜,铰链应牢固,并应有可靠的拉撑措施。 11、作业前30 min 内,应对受限空间进行气体采样分析,分析合格后方可进入。 作业中应定时监测,至少每2 h 监测一次,如监测分析结果有明显变化,则应加大监测频率; 12、受限空间照明电压应小于等于36V,在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于12V。 13、在受限空间内使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时,应配备漏电保护器。在潮湿容器中,作业人员应站在绝缘板上,同时保证金属容器接地可靠。 14、受限空间作业前,应根据受限空间盛装(过)的物料的特性,对受限空间进行清洗或置换,氧含量一般为18%~21%,在富氧环境下不得大于23.5%。 15、在缺氧或有毒的受限空间作业时,应佩戴隔离式防护面具,必要时作业人员应拴带救生绳。 16、在易燃易爆的受限空间作业时,应穿防静电工作服、工作鞋,使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具。 二、判断题(每题2分,共20分)