引言

自2016年开始雷电防护装置检测工作向市场开放,为有能力开展此项工作的部门提供了更多的机遇,也为雷电防护装置检测的监管工作带来了新的课题和挑战。

虽然各地方《防御雷电灾害条例》均规定“对已投入使用的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置检测应当每年进行一次。”但往往由于各种原因,很多场所的雷电防护装置检测工作并不能按期开展,尤其是住宅小区,如果没有严格的内部要求,基本上不会主动购买雷电防护装置的年度检测服务。

随着城市发展,土地资源愈发稀缺,了增加效益,开发企业一般优先考虑建设高层住宅,而高层住宅遭受雷击损害风险远远大于普通住宅。据我部门多年防雷设计审核工作经验,沈阳地区高于15层住宅往往按照二类防雷建筑物进行设计施工,因此高层住宅开展常规检测势在必行。

以下是我们对高层住宅防雷检测中遇到的问题及采取解决方法的总结。

1测量楼体几何尺寸、计算防雷分类和确定防雷分区

除根据现场测量数据计算外,还可查看受检场所出具的有效防雷竣工验收报告,查找相关数据。

2外部防雷装置检测

常规检测中一般住宅外部防雷装置接地电阻要求为≤10Ω。

主要是检测外部防雷装置是否满足GB/T 21431-2015中的布置要求、材料规格、施工工艺、接地电阻。在实际检测工作中常常遇到接地测试盒生锈、接地测试盒高度不在0.3m—

1.8m范围内的问题,虽然是小问题,也至少要在报告的建议中要求做防锈处理或重新布设;

楼体天面广告牌、接收天线等金属物一定要与接地装置有效地进行跨接;按照GB 50057-2010 4.5.7要求,没有得到接闪器保护且尺寸超过一定范围的屋顶孤立金属物(如接收天线)要加

装接闪器。