1剩余电流保护装置的一般故障跳闸

1.1电源侧、分支线线路故障跳闸

剩余电流保护装置受雷击感应过电压的影响,造成故障跳闸。

低压电网中,线路绝缘子受外力撞击绝缘受损,使泄漏电流增大,引起电源侧或分支线的剩余电流保护装置跳闸。

在台风和雷雨季节,低压电网架空线断线落地,造成单相接地故障,故障电流使电源侧或分支线的剩余电流断路器跳闸。

电气线路或电气设备,由于长期超负荷运行,使绝缘下降,当电气回路中的剩余电流值,大于动作电流值时,会引起剩余电流断路器跳闸。

电气线路的中性(N)线受损,绝缘水平降低,形成了不平衡电流的分流,也会使电源侧保护装置跳闸。

1.2产品制造质量引起的故障

剩余电流保护装置的电流互感器制造过程中的平衡特性、过载特性和温度特性较差,受到外界杂散磁场影响,和自身电气线路中大功率电动机起动的影响,发生动作跳闸。

受温度、湿度影响引起的误动,在每年夏季的高温季节,温度超过+35℃时,剩余电流保护装置经常出现间隙性跳闸,由于保护装置质量差,电子线路受温度影响引起的动作跳闸。

当配电变压器有两条以上分支线路,操作其中一台剩余电流保护装置试验按钮,或其中一条被保护线路发生接地故障时,会引起另一条线路的剩余电流保护装置动作,这是保护装置自身抗干扰性能力较差,引起的动作跳闸。

对于三相电源只接两相负荷,如弧焊变压器、大功率的电焊机,起动电流比较大,当剩余电流互感器的平衡特性较差时,可会引起剩余电流保护装置频繁跳闸。

1.3选型不当而引起的动作跳闸

1.3.1电源侧或分支线剩余电流保护装置选型错误

电源侧或分支线由于选用了无延时(一般型)的剩余电流断路器,会引起动作。

在电源侧或分支线安装的剩余电流保护装置,是作为间接接触电击保护。为此应选用低灵敏度,延时(S)型或动作特性可调剩余电流保护装置,避免在单相大电流电器起动、早晚用电高峰时,因电流过大,引起电源侧或分支线剩余电流保护装置的误动作。

1.3.2分级保护选型错误

电气线路上采用剩余电流保护装置作分级保护时,由于末端保护和电源侧或分支线保护装置的动作电流和动作时间不匹配,如上下级保护的动作时间差小于0.2s、下一级保护装置的动作电流值深入到上一级保护装置,因此造成在电气线路的末端发生故障时,电源侧、分支线或末级剩余电流保护装置同时动作。

1.3.3额定剩余动作电流选择不当

电源侧或分支线剩余电流保护装置的额定剩余动作电流值选择不当,对被保护线路的剩余电流没进行测量,一般额定剩余动作电流值选择过小,在高峰负荷时,剩余电流超过额定剩余电

电表常见故障及处理方法

电表常见故障及处理方法 1.电表使用中常见故障及处理方法及电表液晶显示程序:E1:零残量E2:当达到报警功率时,卡能恢复E3:过载跳闸,卡能恢复E4:单相电表为开盖跳闸,插件测试卡恢复(专用于防盗电显型)三相电表缺相工具卡的使用:在使用所有工具卡之前,应先在售电程序中 2.一张-制作工具卡-选择相应的工具卡制作”。 复位卡:将卡插入电表,当电表屏幕显示“清除”时,卡可以正常使用,如电表屏幕显示“ERRC”,可多次操作。 换表卡:将卡插入表中。当仪表屏幕显示“清除”时,仪表中的信息已传输到卡。将带有信息的仪表更换卡插入仪表。当屏幕显示“读取”时,卡将插入卡中。将带有信息的电表更换卡插入表中。当屏幕显示“已读”时,将卡插入卡中,信息已传送到点表中,且换表卡工作正常;例如,插入表后,仪表屏幕显示“ERRC”,可重复操作多次。 仪表在使用过程中,如有问题,请注意仪表上的屏幕显示:1。如果电表上没有插卡,液晶屏显示“ERRC”,可以判断电表卡座有问题,应更换电表。 3.如果仪表的输入电源线和输出线通电,输入输出线没有按错误的顺序连接,仪表的液晶屏没有数字显示,可以判断仪表的液晶屏坏了,应更换仪表。 三。如果仪表液晶显示正常,仪表输入电源线通电,但用户家中无电,首先打开仪表电源线盖,检查仪表输出线是否通电。如果输出线断电,请握住“更换仪表卡”将卡插入仪表,10秒后拔下卡。拔下插头后,

再将插卡插入电表,看电表的输出线是否有电,或家中是否有电。如果没有,请更换仪表。 4.三相表在使用过程中,如有缺相,表会自动切断电源进行保护。液晶屏显示“E4”或“缺相”。检查仪表的电源输入线是否缺相。如无缺相,则将用户购电卡插入电表或按插卡下方按钮恢复正常。电表可以重复操作几次。如果无法恢复正常,则需要更换仪表。 在使用程序的过程中,如:1。在售电程序使用过程中,如果用户用卡购电,会提示“如果本表购电次数不一致,请核对”,表示用户在计算机上的部分购电记录丢失与电表的购电记录不符,用户用完电表中的电后,应使用“复位”卡进行清零,然后为用户新开一个账户(注:使用原购电卡)。 5.用户用卡购电时,如果提示“本卡不是用户卡”、“本卡不是单位卡”或“数据库中没有本电表信息”,则表示购电卡已退磁,可以用原卡换卡,然后再售电。

剩余电流保护装置的常见故障

剩余电流保护装置的常见故障 1剩余电流保护装置的一般故障跳闸 1.1电源侧、分支线线路故障跳闸 剩余电流保护装置受雷击感应过电压的影响,造成故障跳闸。 低压电网中,线路绝缘子受外力撞击绝缘受损,使泄漏电流增大,引起电源侧或分支线的剩余电流保护装置跳闸。 在台风和雷雨季节,低压电网架空线断线落地,造成单相接地故障,故障电流使电源侧或分支线的剩余电流断路器跳闸。 电气线路或电气设备,由于长期超负荷运行,使绝缘下降,当电气回路中的剩余电流值,大于动作电流值时,会引起剩余电流断路器跳闸。 电气线路的中性(N)线受损,绝缘水平降低,形成了不平衡电流的分流,也会使电源侧保护装置跳闸。 1.2产品制造质量引起的故障

剩余电流保护装置的电流互感器制造过程中的平衡特性、过载特性和温度特性较差,受到外界杂散磁场影响,和自身电气线路中大功率电动机起动的影响,发生动作跳闸。 受温度、湿度影响引起的误动,在每年夏季的高温季节,温度超过+35℃时,剩余电流保护装置经常出现间隙性跳闸,由于保护装置质量差,电子线路受温度影响引起的动作跳闸。 当配电变压器有两条以上分支线路,操作其中一台剩余电流保护装置试验按钮,或其中一条被保护线路发生接地故障时,会引起另一条线路的剩余电流保护装置动作,这是保护装置自身抗干扰性能力较差,引起的动作跳闸。 对于三相电源只接两相负荷,如弧焊变压器、大功率的电焊机,起动电流比较大,当剩余电流互感器的平衡特性较差时,可会引起剩余电流保护装置频繁跳闸。 1.3选型不当而引起的动作跳闸 1.3.1电源侧或分支线剩余电流保护装置选型错误

电源侧或分支线由于选用了无延时(一般型)的剩余电流断路器,会引起动作。 在电源侧或分支线安装的剩余电流保护装置,是作为间接接触电击保护。为此应选用低灵敏度,延时(S)型或动作特性可调剩余电流保护装置,避免在单相大电流电器起动、早晚用电高峰时,因电流过大,引起电源侧或分支线剩余电流保护装置的误动作。 1.3.2分级保护选型错误 电气线路上采用剩余电流保护装置作分级保护时,由于末端保护和电源侧或分支线保护装置的动作电流和动作时间不匹配,如上下级保护的动作时间差小于0.2s、下一级保护装置的动作电流值深入到上一级保护装置,因此造成在电气线路的末端发生故障时,电源侧、分支线或末级剩余电流保护装置同时动作。 1.3.3额定剩余动作电流选择不当 电源侧或分支线剩余电流保护装置的额定剩余动作电流值选择不当,对被保护线路的剩余电流没进行测量,一般额定剩余动作电流值选择过小,在高峰负荷时,剩余电流超过额定剩余电

利用电流表、电压表判断电路故障

利用电流表、电压表判断电路故障 1、电流表示数正常而电压表无示数: “电流表示数正常”表明主电路为通路,“电压表无示数”表明无电流通过电压表,则故障原因可能是: ①电压表损坏;②电压表接触不良;③与电压表并联的用电器短路。 2、电压表有示数而电流表无示数 “电压表有示数”表明电路中有电流通过,“电流表无示数”说明没有或几乎没有电流流过电流表,则故障原因可能是①电流表短路;②和电压表并联的用电器开路,此时电流表所在电路中串联了大电阻(电压表内阻)使电流太小,电流表无明显示数。 3、电流表电压表均无示数 “两表均无示数”表明无电流通过两表,除了两表同时短路外,最大的可能是主电路断路导致无电流。 专项练习: 1.右图电路中,电灯L的电阻为10欧,滑动变阻器的最大电阻为20欧,电 源电压为6伏,闭合开关S,将变阻器调到阻值最大处。 (1)如果灯泡接触不良或灯丝被烧断,则电流表读数为_______安,电压表读 数为_______伏。 (2)如果灯泡被短路,则电流表读数为_______安,电压表读数为_______伏。 (3)如果变阻器被短路,则电流表读数为_______安,电压表读数为_______伏。 (4)如果变阻器处断路,则电流表读数为_______安,电压表读数为_______伏。 (5)如果不慎将电流表、电压表接对调,则电流表___________,电压表________,灯泡L___________。(填 读数大小、是否被烧坏或是否发光等) 2.如图所示,粗心的小强把电流表当作电压表接在了L l的两端。此时如果闭合开 关,一定会发生( ) A.电源短路 B.电流表损坏 不亮的灯丝烧断 3.如图所示,当开关S闭合时,灯都不亮。某同学用一根导线去查找电路的故 障。他先将导线接在两点上,灯L2亮,L1不亮;然后他将导线接在两点上,两 L1 L2 灯均不亮。由此可以判断故障原因是( ) 断路断路短路短路 4.某同学连接了右图所示的电路,当闭合开关后,均不亮,但用伏特表测L1两端电 压为零,再测L2两端电压约为6V,则灯泡的故障是( ) 断路断路短路短路 5.如图所示电路,开关闭合后,小灯泡发光,两电表均有示数,过了一会儿, 突然电灯熄灭,电压表示数增大、电流表示数几乎为零,则原因可能是( ) A.灯泡被短跑 B.开关被断开 C.灯丝被烧断 D.滑动变阻器被烧断 6.如图所示电路,两盏相同的电灯在闭合开关后都能发光。过了一会儿,两盏 电灯突然同时都不亮了,且电压表和电流表的示数均变为零。则故障原因可 能是( ) 断路断路短路短路 7.上题电路中,如果两盏灯都熄灭后,电路中的电流表没有示数,而电压表有 示数,则故障原因可能是( ) 灯丝断了灯丝断了短路短路 S L1 L2

三段式过电流保护

三段式过电流保护: 第Ⅰ段―――电流速断保护 第Ⅱ段―――限时电流速断保护 第Ⅲ段―――过电流保护 ①电流速断保护: 电流速断保护按被保护设备的短路电流整定,当短路电流超过整定值时,则保护装置动作,断路器跳闸,电流速断保护一般没有时限,不能保护线路全长(为避免失去选择性),即存在保护的死区.为克服此缺陷,常采用略带时限的电流速断保护以保护线路全长.时限速断的保护范围不仅包括线路全长,而深入到相邻线路的无时限保护的一部分,其动作时限比相邻线路的无时限保护大一个级差。 特点: 1.没有时限。 2.不能保护线路全长(存在死区)(一般设定为保护线路全长的85%)。 ②限时电流速断保护: 电流速断保护不能保护线路全长,故需要增加一段新的保护,用以切除本线路上速断范围以外的故障,同时也作为电流速断保护的后备保护(电流速断保护拒动,可能原因主要有测量误差,非金属性短路)(非金属性短路即存在过渡电阻,此时短路电流比金属性短路电流小,可能达不到电流速断保护的整定值)。 特点: 1.有时限,一般比下一条线路的速断保护高出一个时间阶段△t,通常取0.5s。 2.能保护线路全长,要求灵敏度大于1.3~1.5。(灵敏度指保护长度比总长度,零度1即表示保护全长)。 3.电流速断保护与限时电流速断保护配合,构成一条线路的主保护,保证了全线路范围的故障都能在0.5秒内切除,在一般情况下都能满足速动要求。 ③过电流保护: 当电流超过预定最大值时,使保护装置动作的一种保护方式。一般可用熔断体(没有太大冲击电流时,即负荷中电动机容量较少)或断路器。 特点: 1.有时限。如果下一级有限时电流速断保护,则比限时电流速断保护高出一个时间 阶段(区别于定时限,过电流保护作为第三段保护时,可以使反时限:故障电流越大,动作时间越短)。 2.能保护线路全长。

2018中考物理 专题复习七 电流表电压表在电路故障判断中的应用

电流表电压表在电路故障判断中的应用 一、单选题 1.(2017?威海)如图所示,电源电压保持不变,闭合开关S,灯不亮,电流表有示数,电压表没有示数.则电路的故障情况可能是() A. 灯L断路 B. 灯L短 路 C. 电阻R断 路 D. 电阻R短路 2.(2017?南京)如图所示电路闭合开关,甲、乙两灯泡均发光,过一会儿,其中一个灯泡突然熄灭,但两电表指数仍明显偏转,造成此现象的原因可能时() A. 甲灯泡短路 B. 乙灯泡短 路 C. 甲灯泡断 路 D. 乙灯泡断路

3.(2017?营口)如图所示的电路中,电压表示数为零,灯泡L1、L2均不亮,如果把电压表改接在L1两端,示数为2.8V,如果把电压表改接在电源两端,示数也为2.8V,则该电路的故障是() A. L1断路 B. L2断 路 C. L1短 路 D. L2短路 4.(2017?四川)如图所示的电路中,电源电压为6V,当开关S、S1和后,只有一只灯泡发光,且电压表V 的示数为6V,产生这一现象的原因可能是() A. 灯L1处短路 B. 灯L1处断 路 C. 灯L2处短 路 D. 灯L2处断路 5.(2017?广元)如图所示的电路,闭合开关S,灯泡L1, L2均不发光,且电流表?和电压表?指针均指在零刻度.现将灯泡L1和L2位置对调,其余元件位置不变,重新闭合开关S时,发现两只灯泡仍不发光,电流表?指针仍然不动,但电压表?的指针发生了明显偏转,依据上述信息可以判断() A. 灯泡L1的灯丝断了 B. 灯泡L2的灯丝断 了 C. 电源接线处松脱 D. 电流表损坏了 6.(2013?南宁)如图所示电路,闭合开关S后,若灯L不亮,电压表有示数,电流表无示数.则发生的故障是()

常见电动机控制电路图

电机启动常见方法 1、定时自动循环控制电路 说明:(技师一) 1、题图中的三相异步电动机容量为,要求电路能定时自动循环正反转 控制;正转维持时间为20秒钟,反转维持时间为40秒钟。 2、按原理图在配电板上配线,要求线路明快、工艺合理、接点牢靠。 3、简述电路工作原理。 注:时间继电器的延时时间不得小于15秒,时间调整应从长向短调。 定时自动循环控制电路电路工作原理:合上电源开关QF,按保持按钮SB2,中间继电器KA吸合,KA的自保触点与按钮SB2、KT1、KT2断电延时闭合的动断触点组成的串联电路并联,接通了起动控制电路。按起动按钮SB3,时间继电器KT1得电,其断电延时断开的动合触点KT1闭合,接触器KM1线圈得电,主触点闭合,电动机正转(正转维持时间为20秒计时开始)。同时KM1动合触点接通了时间继电器KT2,其串联在接触器KM2线圈回路中的断电延时断开的动合触点KT2闭合,由于KM1的互锁触点此时已断开,接触器KM2线圈不能通电。当正转维持时间结束后,断电延时断开的动合触点KT1断开,KM1释放,电动机正转停止。KM1的动断触点闭合,接触器KM2线圈得电,主触点闭合,电动机开始反转.同时KM1动合触点断开了时间继电器KT2线圈回路(反转维持时间为40秒计时开始)。这时KM2动合触点又接通了KT1线圈,断电延时断开的动合触点KT1闭合,为下次电动机正转作准备。因此时串联在接触器KM1线圈回路中的KM2互锁触点断开,接触器KM1线圈暂时不得电。与按钮SB2串联的KT1、KT2断电延

时闭合的动断触点是保证在电动机自动循环结束后,才能再次起动控制电路。热继电器FR常闭触点,是在电动机过负载或缺相过热时将控制电路自动断开,保护了电动机。 2、顺序控制电路(范例) 顺序控制电路(范例)工作原理:图A:KM2线圈电路由KM1线圈电路起动、停止控制环节之后接出。按下起动按钮SB2,KM1线圈得电吸合并自锁,此时才能控制KM2线圈电路。停止按钮SB3只能控制M2电动机的停转,停止按钮SB1为全停按钮。本电路只有满足M1电动机先起动的条件,才能起动M2电动机。 图B:控制电路由KM1线圈电路和KM2线圈电路单独构成。KM1的动合触点作为一控制条件,串接在KM2线圈电路中,只有KM1线圈得电吸合,其辅组助动合触点闭合,此时才能控制KM2线圈电路。停止按钮SB3只能控制M2电动机的停转,停止按钮SB1为全停按钮。本电路只有满足M1电动机先起动的条件,才能起动M2电动机。

剩余电流动作保护器的应用分析(2021年)

剩余电流动作保护器的应用分 析(2021年) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0563

剩余电流动作保护器的应用分析(2021年) 1引言 20世纪80年代以前我国一般应用以零序保护作为接地故障保护,这种方式所检测的电流为零序电流,其保护整定值必须大于N 线和PEN线中流过的三相不平衡电流、谐波电流以及正常泄漏电流之和,其值约数十至数百安。不能有效地防止人身电击伤亡或接地电弧引起的电气火灾。80年代后,采用了剩余电流保护装置(以下简称RCD),它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此,RCD的整定值,也即其额动作电流IΔn,只需躲开正常泄漏电流值即可,此值以mA计,所以RCD能十分灵敏地切断保护回路的接地故障,还可用作防直接接触电击的后备保护,这在我国多年来对RCD的实际使用中已经得到了证明。然而,在对RCD的进一

步使用中,还应注意到它所存在的不足之处,本文就故障电流动作型RCD的使用作如下分析。 2RCD作用的局限性 (1)RCD对接地故障电流有很高的灵敏度,能在数10ms的时间内切断以mA计的故障电流,即使接触电压高达220V,高灵敏度的RCD 也能快速切断,使人免遭电击的危险。但RCD只能对其保护范围内的接地故障起作用,而不能防止从别处传导来的故障电压引起的电击事故乙户安装了RCD,而相邻的甲户却是安装了熔断器(RD)来作为保护,若甲户随意将熔丝截面加大,并且使用中电气设备绝缘损坏,由于故障电流不能使熔丝及时熔断而切断故障,此时故障电压通过PE线传导至乙户的用电设备上,由于RCD不动作,致使乙户存在了引起电击事故的不安全隐患。 (2)在有些场所和设备是不宜装设RCD的,如某些供给数据处理设备的线路,其电流线路上常装有抗干扰的大容量滤波电容器计算得知,当C大于0.22μF时,正常工作的电容电流将超过15mA,额定动作电流IΔn为30mA的RCD可能误动,因其额定不动

继电保护装置的电流保护功能

A、过电流保护---是按照躲过被保护设备或线路中可能出现的最大负荷电流来整定的。如大电机启动电流(短时)和穿越性短路电流之类的非故障性电流,以确保设备和线路的正常运行。为使上、下级过电流保护能获得选择性,在时限上设有一个相应的级差。 B、电流速断保护---是按照被保护设备或线路末端可能出现的最大短路电流或变压器二次侧发生三相短路电流而整定的。速断保护动作,理论上电流速断保护没有时限。即以零秒及以下时限动作来切断断路器的。 过电流保护和电流速断保护常配合使用,以作为设备或线路的主保护和相邻线路的备用保护。 C、定时限过电流保护---在正常运行中,被保护线路上流过最大负荷电流时,电流继电器不应动作,而本级线路上发生故障时,电流继电器应可靠动作;定时限过电流保护由电流继电器、时间继电器和信号继电器三元件组成(电流互感器二次侧的电流继电器测量电流大小→时间继电器设定动作时间→信号继电器发出动作信号);定时限过电流保护的动作时间与短路电流的大小无关,动作时间是恒定的。(人为设定) D、反时限过电流保护---继电保护的动作时间与短路电流的大小成反比,即短路电流越大,继电保护的动作时间越短,短路电流越小,继电保护的动作时间越长。在10KV系统中常用感应型过电流继电器。(GL-型) E、无时限电流速断---不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化,将影响电流速断的保护范围,为了保证动作的选择性,其起动电流必须按最大运行方式(即通过本线路的电流为最大的运行方式)来整定,但这样对其它运行方式的保护范围就缩短了,规程要求最小保护范围不应小于线路全长的15%。另外,被保护线路的长短也影响速断保护的特性,当线路较长时,保护范围就较大,而且受系统运行方式的影响较小,反之,线路较短时,所受影响就较大,保护范围甚至会缩短为零。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关仪器仪表产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城。https://www.wendangku.net/doc/078738460.html,/

手机电流法判断故障

手机电流法判断故障 电流法基本 电流法是基于有经验的维修之上的维修方法,须要相当深厚的手机论理基本,所以学习电流法不要识以为不须要学习手机的基本原理和理论呢恰恰相反,而是对理论提出了更高的请求,不懂理论只能学会应用,懂理论可以做到去充实它、完美它、进步它,熟练地应用到各类机型上去。 手机状态分为开机状态、待机状态、发射状态几种,不同工作状况有不同工作电流,可以根据电流情况判断手机部份故障,为了到达节电,一般手机开机电流50至150ma,发射电流为150至250ma,待机电流为10至15ma。 正常情况下,按开机键,所有背景灯先亮,电流上升到50ma左右,解释电源已开端工作,然后上升到100ma左右,解释RX电路工作。忽然上升到200至250ma,说明RX、TX均已工作,且在寻找网络,火星魔兽私服,然后又回到150ma左右,阐明已找网络未处于待机状况,但背景灯还在亮,然后熄灭,电流回落到10至15ma,往返摆动开端特定待机,上述电流变更可察看到,说明手机工作正常。 维修电源上,电流表显示的数值,是手机工作时各单位电路电流总和,不同工作状态下的电流基本上是有规律的。如手机涌现故障,电流必定产生变化。有经验的维修职员,通过不同的电流值,可以大致判断故障的部位。如加电有几十ma的电流,说明电源正极某一支电路的元件漏电;若加电电流大于500ma,说明CPU或电源IC、功放、电源滤波电容等元件被击穿。 因此,手机维修职员手头应具备一台内含电流、电压表的多功效往返奔忙电源,以便维修时使用。 维修时可将电流表串联在手机电源电路中,通过测量手机电源电路的总电流,判断故障地位。 1、按开机键,电流表指针不动或徽摆,手机不能开机。这种现象重要是,由于开机信号断路或电源IC不工作引起。 2、按开机键,有几十ma的电流,然后回到零,手机不能开机。有几十ma电流,阐明电源部份根本故障多为时钟电路、逻辑电路或软件不正常造成。若电流有稍微的动,时钟电路应基础正常,一般为软件故障,若不摆动,可能是时钟电路故障或CPU没正常工作。另外,若几十ma的电流结束不动,再按开关机键无反映,多数情形为软件故障。 3、不开机,按开机键电流表指针唆使电流200ma左右稍停一下马上又回到零,这是典范的码片材料错乱引起软件不开机。 4、手机通电就有20至30ma左右漏电(不按开机键)。表明电源部份有元件短路或破坏。 5、按开机键,有大电流,表明电源部份有短路现象或功放部份有元件损坏。 6、能开机,但待机状态时电流比正常情况大。表明负载电路有元件有漏电。消除方法:给手机加电,1至2分钟后用手背去感觉哪一个元器件发烫,将其更换,大多数情况下,能排除故障。 7、手机开机后打112,视察电流的变化,若电流变化正常,则说明发射电流基本正常,若无电流变化,则阐明发射电路不工作,若电流变化过大,一般解释功放电路坏。 8、加上电池就漏电,首先取掉电源IC,若不漏电,说明由电源IC引起,如仍漏电,说明故障由电池正极直接供电元件损坏或其通电线路自短路造成。根据电池给手机供电原理查找线

智能电表常见问题及处理方式,民熔

智能电表常见问题及处理方式,民熔 1、如何补打发票? 答:可以在补购电卡中的方法选行,因为补卡时会问要否补打发第;也可以直接补打发养。补打发嘉并不会增加一个发慕病号,只是把最后一次购电的数指三打一次:三2、用户的购电卡丢失怎么办? 答:您可以通过[补购电]功能进行补卡。用户即候找到丢失的卡也不能再使用。参考[补购电卡]说三3、用户谎报购电卡丢失怎么办? 答:不同担心,放心补卡。比如:某用户在第五次购电后,购电卡已描表一次并未丢失但谎报丢卡,因补卡时写入的是第五次购电数据,电卡表中己读入该次购电效播已存在电卡表:所以用户月补给的卡再益一次也无用。当然,补给的卡可用于以后任一次购电。 三4、系统测出用户卡未使用,拒绝售电怎么办? 答:若用户购电后未猫卡,应要求用户描卡一次,才能进行下一次购电:若用户已插卡一次,则电表有故障,应派人检查。 三5、用户反映尚有剩余电量,表停了怎么办? 答:当剩会电量为报警电量(购入电量的10%)时,电表停电报警:因此,若表停了,只要用购电卡益一次即可恢复供电直到用完剩会电量为止:三6、用户卡返回有透支电量怎么办? 答:供电部门应及时检查用户电表的继电器是否正常:三7、用户反映电呈送不进电表,怎么办?

答:月户新购电量送不进电表,可能是 0电表编号不符。 购电卡内的电表编号与电表内的电表病号不符:都可以月“查电卡”检查,核对电表上显示的电表病号。大都出现在用户第一次购电就送不进电量。 原因1、用户初次使用,应指导用户把电卡按正确方向猫入并描到位:原因2、是现场装表时抄错了电表厂号,或者开户时没有正确配表(电表厂号选错),造成开户配表不对号。 处理方法:在管避系统中给用户作换表处理:(即仅调整数指中的电表编号)原医3、表箱中有多表时,月户插错了电表。 处理方法:给用户作变美用户信息处理,词换两个错插用户的户名、地址等。 6购电次数不符。 购电卡内的购电次数与电表委求的购电次效不符:电卡表内部有一个电次数计数器,而卿电卡有一个期电次数,一只有当卡内的购电次数与电表内的期一电次数相等时,电表才会将购电卡内的购电数据读入(即所调送进电量):如在购电过程中,少插了一次,则以后购电卡内的电量应无法送进电表:处理办法:给用户补前一次卡。 智能电表常见问题及处理方式,民熔 1、如何补打发票? 答:可以在补购电卡中的方法选行,因为补卡时会问要否补打发第;也可以直接补打发养。补打发嘉并不会增加一个发慕病号,只是把最后一次购电的数指三打一次:三2、用户的购电卡丢失怎么

实验一 过电流保护实验

实验一过电流保护实验 一.实验目的 1.掌握过电流保护的电路原理,深入认识继电器保护自动装置的二次原理接线图和展开接线图。 2.进行实际接线操作,掌握过电流保护的整定调试和动作试验方法。 二.原理说明 电力自动化与继电保护设备称为二次设备,二次设备经导线或控制电缆以一定的方式 与其他电气 设备相连接 的电路称为 叫二次接线。 二次电路图 中的原理接 线图和展开 接线图是广 泛应用的两 种二次接线 图。它是以两 种不同的型 式表示同一 套继电保护 电路。 1.原理接线图图1-1 6~10KV线路的过电流保护原理接线图 原理接线图用来表示继电保护和自动装置的工作原理。所有的电器都以整体的形式绘在一张图上,相互联系的流回路、电压电路和直流回路都综合在一起,为了表明这种回路对一次回路的作用,将一次回路的有关部分也画在原理接线图里,这样就能对这个回路有一个明确的整体概念。图1-1表示6~10KV线路的过电流保护原理接线图,这也是最基本 的继电保护电路。

图1-2 线路过电流保护展开图 从图1-1中可以看出,整套保护装置由五只继电器组成,电流继电器KA2.KA1的线圈接于A、C两相电流互感器的二次线圈回路中,即两相两继电器式接线。当发生三相短路或任意两相短路时,流过继电器的电流超过整定值,其常开触点闭合,接通了时间继电器KT的线圈回路,直流电源电压加在时间继电器KT的线圈上,使其起动,经过一定时限后其延时触点闭合,接通信号继电器KS和保护出口中间继电器KM的线圈回路、二继电器同时起动,信号继电器KS触点闭合,发出6~10KV过流保护动作信号并自保持,中间继电器KM起动后把断路器的辅助触点和跳闸线圈YR二者串联接到直流电源中,跳闸线圈YR通电,跳闸电铁磁励磁,脱扣机构动作,使断路器跳闸,切断故障电路,断路器QF 跳闸后,辅助触点分开,切断跳闸回路。 原理接线图主要用来表示继电保护和自动装置的工作原理和构成这套装置所需要的设备,它可作为二次回路设计的原始依据。由于原理接线图上各元件之间的联系是用整体连接表示的,没有画出它们的 内部接线和引出端子的编号、回路的编号;直流仅标明电源的极性,没有标出从何熔断器下引出;信号部分在图中仅标出“至信号”,无具体接线。因此,只有原理接线图是不能进行二次回路施工的,还有其他一些二次图纸配合才可,而展开接线图就是其中的一种。 2.展开接线图 展开接线图是将整个电路图按交流电流回路、交流电压回路和直流回路分别画成几个彼此独立的部分,仪表和电器的电流线圈、电压线圈和触点要分开画在不同的回路里,为了避免混淆,属于同一元件的线圈和触点采用相同的文字符号。 展开接线图一般是分成交流电流回路、交流电压回路、直流操作回路和信号回路等几个主要组成部分。每一部分又分成若干行,交流回路按a、b、c的相序,直流回路按继电器的动作顺序各行从上至下排列。每一行中各元件的线圈和触点按实际连接顺序排列,每

继电保护装置

继电保护装置 当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备。实现这种自动化措施的成套设备,一般通称为继电保护装置。 继电保护装置的任务 ①、监视电力系统的正常运行,当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使 故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损 坏,降低对电力系统安全供电的影响。当系统和设备发生的故障足以损坏设备或 危及电网安全时,继电保护装置能最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。(如:单相接地、变压器轻、重瓦斯信号、变压器温升过高等)。 ②、反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同发出信号,提示值班员迅速采取措施,使之尽快恢复正常,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。 ③、实现电力系统的自动化和远程操作,以及工业生产的自动控制。如:自动重合闸、备用电源自动投入、遥控、遥测等。 继电保护装置的基本要求 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间 紧密联系,既矛盾又统一。 A、动作选择性---指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护来切除故障。上、下级电网(包括同级)继电保护之间的整定,应遵循逐级配合的原则,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。切断系统中的故障部分,而其它非故障部分仍然继续供电。 B、动作速动性---指保护装置应尽快切除短路故障,其目的是提高系统稳定

根据电流表电压表判断故障

根据电流表电压表判断故障 1.(2012?泰州)图所示电路,开关闭合时观察到: L1和L2两灯均不亮,电流表无示数,电压表有示数, 其原因可能是( ) A.L1断路 B.L2断路 C.电流表断路 D.电流表短路 2.(2012?泰安)在如图所示的电路中,当闭合开关S后,发现两灯都不亮, 电流表的指针几乎指在零刻度线,电压表指针则有明显偏转.经检查除小灯泡外, 其余器材的连接良好,造成这种情况的原因可能是( ) A.灯泡L2短路 B.灯泡L2断路 C.灯泡L1断路 D.两个灯泡都断路 3.(2012?绥化)如图所示,电源电压不变,闭合开关,电路正常工作. 一段时间后发现,其中一个电压表的示数变大,故障原因可能是 ( ) A.电阻R可能发生短路 B.电灯L可能发生断路 C.电阻R可能发生断路 D.电压表V2损坏

4.(2012?宿迁)如图,电源电压不变,两只电表均完好.开关S闭合后,发现只有一只电表的指针发生偏转,若电路中只有一个灯泡出现了故障,则可能是( ) A.电压表指针发生偏转,灯泡L1短路 B.电压表指针发生偏转,灯泡L1断路 C.电流表指针发生偏转,灯泡L2短路 D.电流表指针发生偏转,灯泡L2断路 5.(2012?眉山)如图所示,开关S闭合后,L1和L2都不发光, 将电压表并联在ab之间时,电压表示数为O,将电压表并联在bc之间时, 电压表示数较大,若电路中只有一处故障,则该故障可能是( )A.L2断路 B.L2短路 C.L1断路 D.L1短路 6.(2012?兰州)如图所示的电路中,电源电压保持不变.闭合开关S, 电路工作正常,过了一会儿,灯L熄灭,两个电表只有一个电表的示数变小, 则下列判断中正确的是( ) A.灯L断路 B.灯L 短路 C.电阻R断路 D.电阻R短路 7.(2012?荆州)如图所示电路中,电源电压保持不变,当开关S闭合,

三相异步电动机的控制电路图

三相异步电动机的控制电路 一、复习思路及要求 1. 题型:选择题、技能题、简答题。 2. 必须熟练分析各种控制电路的工作原理,只有熟悉了工作原理才能正确绘制控制电路;补画控制电路;识别电路图中的错误;对故障进行正确分析处理;设计一些简单的控制电路;并且对PLC中简单的程序设计也有帮助。 3. 该部分容是非常重要的,要熟悉电路形式及控制形式:自锁、联锁的作用及连接方式;点动、连续运转;具有过载保护的连续运转控制电路是基础。 4. 需要掌握的控制电路有:⑴点动单向运转控制电路;⑵连续单向运转控制电路;⑶点动与连续混合控制电路;⑷接触器联锁双向运转控制电路;⑸按钮联锁双向运转控制电路;⑹接触器按钮双重联锁双向运转控制电路;(7)降压起动控制电路。 二、控制电路的分析 1.单向点动转控制电路 2.单向连续运转控制电路 3.连续与点动混合控制电路(一) 4.连续与点动混合控制电路(二) 5.连续与点动混合控制电路(三)

该电路中使用了中间继电器。其电器符号是KA。作用是:当其他继电器的触点数量不够时,可借助中间继电器来扩展触头数和触点容量,起到信号中继作用。 注:通过以上控制电路明确自锁的作用及其连接方式.......................。 6.多地控制电路 该控制电路能实现电动机的两地控制。起动按钮并联,停止按钮串联。(图中如果SB1、SB2控制A地,则SB3、SB4控制B地。) 7.接触器联锁双向控制电路 该电路采用了接触器联锁优点是工作安全可靠。但电动机由正转变为反转时,必须先按下停止按钮,才能按反转按钮,否则由于接触器联锁作用,不能实现反转。 8.按钮联锁双向控制电路该线路的优点是操作方便,由正转变为反转时不必按下停止按钮,但容易产生电源两相短路故障。 9.接触器按钮双重联锁双向控制电路 该线路工作安全可靠、操作方便。 注:通过以上三个线路要明确联锁的作用及连接方式.......................。 10.定子绕组串电阻降压起动控制线路(一)

剩余电流动作保护器的一般要求GB_68291995

剩余电流动作保护器的一般要求(GB 6829-1995) GB 6829-1995 引言 本标准等效采用国际电工委员会IEC755《剩余电流动作保护装置的一般要求》及其修正文件IEC755Amend、1(1988-06)与IEC755Amend、2(1992-05)。 本标准采用了IEC755的全部内容,但对额定接通分断能力结合我国实际情况作了适当的修正与补充。IEC755规定额定电流为50A及以下的剩余电流保护器的最小额定接通分断能力为500A,而本标准补充规定了额定电源为10A及以下的剩余电流保护器。根据本标准编制工作组对农村剩余电流保护器运行情况的调查,农村家用剩余电流保护器安装场所约有76%预期短路电流在300A以下。因而在本标准中增加了10A等级的剩余电流保护器,其额定接通分断能力最小值为300A。而大于10A的剩余电流保护器,其额定接通分断能力仍与IEC755一致。这样有利于剩余电流动作保护器的推广应用,而且也不降低产品的安全水平。 本标准规定的剩余电流保护器的动作特性就是根据不同的保护要求确定的。为了达到要求的保护水平,剩余电流保护器必须按有关的安装规程,例如GB13955-92《漏电保护器的安装与运行》的规定进行安装与运行。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了剩余电流动作保护器(漏电保护器)的一般要求。包括:特性、正常工作条件、结构与性能要求、特性与性能的验证以及标志的要求。 本标准适用于交流额定电压至380V、额定电流至200A的剩余电流动作保护器(以下简称剩余电流保护器)。 本标准规定的剩余电流保护器主要功能就是对有致命危险的人身触电提供间接接触保护。额定剩余动作电流不超过0、03A的剩余电流保护器在其她保护措施失效时,也可作为直接接触的补充保护,但不能作为唯一的直接接触保护。 剩余电流保护器还可防止由于接地故障电流引起的电气火灾。 本标准的剩余电流保护器就是指能同时完成检测剩余电流,将剩余电流与基准值相比较,以及当剩余电流超过基准值时,断开被保护电路等三个功能的装置(例如剩余电流断路器)或组合装置(例如由剩余电流继电器与低压断路器或低压接触器组成的剩余电流保护器)。 对只能完成上述两个功能而不能断开被保护电路的电器(例如剩余电流继电器与剩余 电流报警装置等),除了必须补充技术要求外,也可采用本标准有关的基本要求。 对于额定电压大于380V但不超过1200V,额定电流超过200A的剩余电流保护器也可采用本标准规定的基本要求。

小电流接地保护装置介绍

SML系列小电流接地保护装置 分散式SML(CO)型设计使用手册 三信电气有限责任公司 SANXIN ELECTRICAL CO.,LTD 公司电话:0317-******* 130********

目录 一、功能和特点 (1) 二、技术参数…………………………………… 1∽2 三、基本操作…………………………………… 3∽8 四、通讯规约…………………………………… 8∽9 五、安装及接线………………………………… 9∽11 六、附录1 (11) 七、装置组屏、设计及接线图 (12)

一、功能和特点 SML(CO)型小电流单相接地选线保护装置是分散式结构的新型产品,其主要功能和特点如下: ·安装及维护非常方便:可就地安装,无需铺设大量电缆,零序电流互感器的极性易于处理。 ·判线准确:多CPU并行运算方式,全数字化处理技术的使用,高可靠性和高抗干扰能力的设计,使其对人工接地﹑间歇性接地﹑弧光接地﹑伴随铁磁谐振接地均能判线准确。且系统发生谐振,装置不误动作。 ·速度快:0.5秒时间内可判断10次结果。 ·灵敏度高:二次側零序电流分辨率为1mA。 ·适用范围宽:判线不受出线回路多少,系统运行方式,系统接地情况及中性点状态(中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经电阻接地)的影响。 ·带方向:可区分母线和出线。 ·继电保护配合简单:判线时间、跳闸时间、跳母联分段时间均可编程设定,用户可以根据系统实际情况,继电保护的时序配合要求,合理选择。 ·跳闸方式可选:脉冲式、常开或常闭式。 ·多种报警功能:发生单相接地时,蜂鸣器报警、中央信号输出点亮光字牌报警,掉电以及故障自诊断报警。 ·复归重判功能:发生单相接地时,可人工复归重判,接地解除自动复归。 ·通讯功能:具有RS232、RS485两种硬件接口,和上位机可实现点对点主报式、主从式通讯。 ·信息储存功能强大:可储存最近接地的640条接地信息。每条接地信息包括线路编号、接地日期、时间、解除时间。直接查阅,掉电不丢失。接地信息须密码清除,防止误操作将信息丢失,同时也避免了以往微打易出故障、换纸及小纸条不便保存等诸多不便。 二、技术参数 1、装置构成及型号 ·整套装置由中央宏控器SMLC和目标微控器SMLO两部分通过级联总线电缆连接而成。

电流故障

下开机键→开机指令送到电源IC模块→电源IC的控制脚得到信号→电源IC工作→CPU;13MHz(24mhz 19.2mhz) 主时钟加电→CPU和各存储器复位及完成初始化程序→CPU发出poweron信号到电源IC块→ 电源IC稳定输出各个单元所需的工作电压→手机开启成功后进入入网搜索登记阶段手机完成开机动作。 按下关机键→关机指令送到电源IC模块→电源IC的控制脚得到信号→CPU开始运行关机程序 →关机程序运行正常后CPU发出关机指令信号到电源IC块→电源IC将输出的各路工作电压关闭→手机结束关机动作。 1:按开机键,开机电流只有10-30MA左右,松手回零,如未摔过的,一般都是软件问题,若不行的话,大多是,CPU虚焊或损坏! :.w=+Yht 2:开机电流在20-50MA之间抖动,一般重写软件! 3:开机电流定在30MA左右,一会儿回零,一般重写软件! 4:开机电流只有30MA左右,松手回零,一般时钟晶体损坏! 5:开机电流只有几毫安,松手回零,一般是时钟电路有问题,常见是26MHZ晶体虚焊或损坏! 6:开机正常,但经常死机,自动关机,一般是CPU或字库虚焊! 电流法解决手机不开机 第一节电流就是手机的“脉搏” 观察电流,维修师傅的必备绝技!如果说维修师傅是医生的话,那么,维修稳压电源好比医生的听诊器,手机的电流变化就好比手机的脉搏。任何一个有经验的 手机维修师傅,对任何一部故障手机,首先做的,就是分析其电流反应。电流状态如何,是判断手机故障的第一步,也是最最基本的一步和最重要的一步!所以 ,对于初学者,本篇文章,可能是你修手机的起步,也是你维修手机生涯终生要使用到的一个重要技能!对于所有的手机维修者,用维修笔记,记下各款手机的 正常和非正常电流,是非常重要的,这就是宝贵的和无以替代的宝贵维修经验!由于手机在开机瞬间、待机状态以及发射状态时的工作电流不相同,所以可以通 过观察电流表指示来判断故障。将手机接上直流 第二节宝贵的电流维修经验

剩余电流动作保护装置在防范电气火灾中的作用

国家杯?G&I3M *漏电保护聯的女塢和运f 广 中删确燥頗顾L 电气盘 ■ 捡川粗踣闵热劇脚引趣的电吒火灾.a^oii'iiiLL^a 过预也值吋麓駐也 声 光信号报警或自动切断电源的漏电保护器"0 近年来,我国火灾事故形势严竣,就发生火灾的原因分析,其中电气火灾占火灾 总数的25%?30%,占火灾事故原因中首位。电气火灾事故的原因包括电器设备 或导线过 载、电器设备安装或使用不当,而造成温度升高至危险温度,引起设备 本身或周围物体燃烧等,而由于短路引起的事故,达电气火灾事故的 40%。短路 可分为相间短路和单相短路(接地短路),在对北京地区因电气短路引起的火灾事 故分析中,大部分是接地短路起火。接地短路是指相线对大地、接地的金属管道 或架构以及设备的金属外壳的短路。接地短路起火危险大都是因为它的短路电流 比较小,不足以使过流保护(断路器、熔断器)及时动作切断电源,但在短路处可 以产生高温足以引燃近旁可燃物起火。而相间短路的保护齐全,一旦发生短路, 短路电流足以使断路器及时断开,切断故障,所以相对而言,引起火灾的危险小 得多。 通过分析可知接地短路比一般短路的起火危险大得多。接地短路发生的机率也比 一般短路大得多,这一论点不仅见于国外文献,也为我国许多电气火灾事故所证 实。其原因是导线对地绝缘水平总比线间绝缘水平要低,形成这种情况的原因 有: 房屋装修时,忽视电气线路的布置;| 线路安装不规范、乱拉乱接; I £ 虹T 艺术氤 导线或保护线接触不良; ___________________ 电气设备或导线绝缘老化损伤; 由于气候条件造成的自然泄漏电流过大。 上述这些原因在电气火灾事故的分析中 或安全检查中经常发现,尤其是在公共场所、娱乐设施、服务场所更为突出。由 此可见防范电气接地短路是防火灾事故的重点。 2安装剩余电流动作保护装置是防接地短路火灾的有效措施

简述保护装置校验方法

简述综合保护测控装置校验 一、合上断路器柜内直流电源空气开关 1.检查装置面板上运行指示灯是否正常。 2.装置带电正常。 二、所用设备 1. 继电保护校验仪。 2. 数字式万用表。 3.电流试验导线1组,电压试验导线1组 三、核准工作 1.分别核准保护装置定值,软压板投退情况与定值单一致。 2.检查保护装置出口跳闸压板、软压板投退情况并做好记录,软压板全部退 出、做那个保护就投对应压板。 3.清除保护装置原有动作报告。 4.将需要用到的模拟量端子连片全部打开。 四、保护装置采样检查。 1. 打开电流端子连接片。 2. 打开电压端子连接片。 3在2D(交流电流回路)2D-1(K01:C01),2D-5(K01:CO5),2D-7(KO1:CO2,N121)端子上用继保仪施加二相平衡电流(1A,— 5A)检查装置电流采样精度。 5. 在2D(交流电压回路)2D-25,2D-26,2D-27,2D-23(N600)端子上用继保仪 施加三相平衡电压(57.74V)检查装置电压采样精度。 五、保护性能校验 1.速断保护 (1)根据电动机速断保护逻辑框图选择正确的(电动机保护电流)模拟量,分别在2D-10(K01:C07),2D-14(K01:C11),2D-16(K01:C08,N111)内侧端子上插入前三相(A,C,N相)电流试验导线并与继保仪连接好 (2)投入电动机速断保护软压板,并将速断保护定制改小在10 A以内。 (3)在继保仪菜单内选择交流试验单元,将前三相电流(A,C相)设定为综保装置改小后的速断电流定值,并将相位设成正序,然后按下继保仪输出开关并开始实验,看综保装置保护电流显示值是否到速断动作电流,如果过大就手动减到定值,如果过小就手动加到定值(步长一般设为0.01或0.02),直到跳闸灯亮再观察综保装置速断保护是否可靠动作,可靠动作后记录动作电流,动作时间并将速断软压板退出。 2.过流保护 (1)根据电动机过流保护逻辑框图选择正确的(电动机保护电流)模拟量,分别在2D-10(K01:C07),2D-14(K01:C11),2D-16(K01:C08,N111)内侧端子上插入前三相(A,C,N相)电流试验导线并与继保仪连接好 (2)投入电动机过流保护软压板。 (3)在继保仪菜单内选择交流试验单元,将前三相电流(A,C相)设定为综保装置的过流保护定值,并将相位设成正序,然后按下继保仪输出开关并开始实验,看综保装置保护电流显示值是否到过流动作电流,如果过大就手动减到定值,如果过小就手动加到定值(步长一般设为0.01或0.02),直到跳闸灯亮再观察综保装置过流保护是否可靠动作,可靠动作后记录动作电流,动作时间并将过