文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一般建筑工程手工算量顺序与计算方法

一般建筑工程手工算量顺序与计算方法

一般建筑工程手工算量顺序与计算方法
一般建筑工程手工算量顺序与计算方法

一般建筑工程手工算量顺序与计算方法

以下为(曾氏)手工预结算的方法。仅供帅哥与美女们参考,所有思路是保存在(曾氏大头里),因机械运转年数过长,难免出现死机,如有错误,不能追究曾氏法律责任喽,特此申明。(不过昨天维修(休息)得还可以)。

(以下用智多星为例),首先打开套价软件“湖南2010建设项目造价管理”出现对话框,选择“新建项目”双击,出现对话框建立项目名称和选择项目模板(湖南2010建设工程工程量清单计价),选择保存路径至D盘,确定后出现界面,建设项目下有很多单项工程,首先建立单位工程土石方和建筑工程,分别打开出现另一个界面,建立工程信息,好后刷新,新建分部分项,先选择套用清单编码,在清单下打开工程量计算,把计算式体现在清单下。切记建立清单后,必须马上把(项目特征完整的建立好)。

一般建筑工程:

一、基础工程或土石方工程步骤

1、平整场地(清单计算方法:按首层的建筑面积;套定额的计算方法:按首层

建筑面积+外墙外边线*2+16);如遇特殊情况特殊处理,如有地下室的工程的计算方法:首层建筑面积+(地下室外墙底宽+基础垫层宽)*四周长+外墙外边线*2+16。

2、挖土方:分机械挖土方和人工挖土方,当今一般为机械挖土方,如因场地

狭小,机械不能进出或施工条件有限才按人工挖土方。机械挖土方套定额时,机械挖土占90%,人工挖土占10%(是指机械有部分挖不到的地方,必须为人工修整基地和边坡,所以要占人工)。

(1)首先计算挖基坑土方(一般是指独立柱基或承台):按照挖土深度又分放坡

与不放坡两种情况,(放坡起点深度分多种情况,详见定额说明中表格或

下表)。

不放坡的基坑挖土方:按基坑底面积*深度按体积计算。先查看柱基图或

表中平面尺寸长、宽、深。

例如:有1个柱基截面为1000*1200,基础垫层100mm厚,柱表中深度

H为米,机械挖土方坑上作业,基础土质为三类土。

则计算公式为+ *2+工作面宽度*2)*(++)*,(如遇特殊情况详见定额说

明)。

如以上示例仅把柱表中深度H为米,其余一样。则根据此表查得表2

放坡的基坑挖土方:

+*2+(下表2查得)**++**+1/3*^2(平方)*^3(立方)

基础施工所需工作面宽度计算表表1

基础材料每边各增加工作面宽度(mm)

砖基础200

浆砌毛石条石基础150

混凝土基础垫层支模

300

混凝土基础支模板300

基础垂直面做防水层800(防水层面)

土壤类别放坡起点(m)人工挖土机械挖土

在坑内作

在坑上作业

一、二类土1: 1: 1:

三类土1: 1: 1:

四类土1:1:1:

(2)再计算挖基槽土方:分为不放坡与放坡:

不放坡:基槽长*(基础底宽+垫层宽*2+工作面*2)*深度按体积计算。

放坡:基槽长*(基础底宽+垫层宽*2+工作面*2+放坡系数*深度)*深度按体积计算。

基槽长:外墙按中心线,此线上如有以上所挖基坑应扣除基坑底的已挖宽度;内墙按槽底净长线(就是指应扣除外墙已挖基槽底或基坑底所占宽度));

深度:是指设计室外地坪(不是正负零),至基础垫层底的高度。

3、C15砼基础垫层:按砼实际体积计算。

4、现浇C20-C35砼独立柱或承台基础:按实际现浇混凝土体积计算。现浇柱

与柱基划分是以基础扩大顶面为界,以下为基础,以上为柱。(如还划分不清,请咨询曾氏)。

曾氏告诉你们一句自创行话:如果有一天柱和梁站在一起的话,柱是“公公”,梁是“崽”;柱、主梁和次梁站在一起的话,那么次梁成了“孙子”。这绝对不是黑话,要谨记喽!意思就是柱与梁相交,不扣除柱体积,柱算通长,而梁就要扣除与柱相交所占体积,同理主梁与次梁相交,不扣除主梁体积,而

要扣除次梁与主梁相交所占体积。

5、现浇C20-C35砼柱(设计室外地坪以下):又分矩形柱和异形柱、构造柱,要

分混凝土标号分别按实际现浇混凝土体积计算。

6、现浇C20-C35砼基础梁或地圈梁:按实际现浇混凝土体积计算。

7、~水泥砂浆砌砖(按设计图)基础:按设计图纸大放脚以实际体积计算。高度扣除地圈梁所占高度。砖基础与墙的划分:以设计室外地坪为界线,(有地下室者,以地下室室内设计地面为界),以下为基础,以上为墙身;砖柱,不分柱基和柱身合并计算,执行砖柱项目。

8、回填土夯实:以实际回填体积计算。回填体积=所有挖土方体积-(基础垫层+

柱基础体积+柱体积+基础梁体积+砖基础体积+地圈梁体积)

9、余土外运(项目特征要填运距) 以实际回填体积计算。余土体积=所有挖土方

体积-回填土方体积。

以上为建筑工程的天然基础或承台以上工程计算步骤。如为桩基础:分为好几种桩基础类型,以后遇到此类工程,根据单体相互探讨。

二、砖石工程

分为砌砖和砌石(分别不同材质、规格型号、墙体厚度、砌筑方法)等分别计算和套用定额。下面是指一般工程步骤

1、~混合砂浆砌1(或1/

2、3/4、365、495等各种类型)砖眠墙分别按体积计算和

套用定额。扣除大于以外的不同材料,工序等所占体积,扣除柱、过梁、圈梁、框架梁、单梁等所占体积。不扣除的部分(详见定额中计算规则)。

2、~混合砂浆砌空斗墙:如有的话,按体积计算。

3、零星砖砌体:包括锅台、炉灶、台阶、厕所蹲台、砖地沟等砌体,以砌体体

积计算。

4、砖砌明沟或暗沟:以长度m或体积计算。

5、其他:按设计图纸中有砖砌体的构件。(根据各单位工程实际情况定)。

三、砼与钢筋砼工程

1、现浇C20-C35砼柱:又分矩形柱和异形柱、构造柱,要分混凝土标号分别按

实际现浇混凝土体积计算。

2、现浇C20-C35砼墙:分不同墙厚、混凝土标号分别按实际现浇混凝土体积计

算。

3、现浇C20-C35砼梁:分框架梁和简支梁等按砼标号分别按实际现浇混凝土体

积计算。

4、现浇C20-C35砼板:分有梁板、无梁板、平板等按砼标号分别按实际现浇混

凝土体积计算。但是有梁板是指梁与板构成一体,一起现浇,按梁体积与板体积合并计算套用有梁板定额;切记梁体积中梁高应扣除板的厚度。

无梁板与平板是指不带梁,直接由柱或墙支承的板。

5、现浇C20-C35砼楼梯:分预制楼梯和现浇楼梯。两者划分:如果楼梯踏步、

休息平台板(歇台板),梯口梁等分别为预制,就按预制混凝土构件以体积分别计算,分别套用定额;如果楼梯踏步、休息平台板(歇台板),梯口梁等为现浇或者楼梯踏步为现浇,而休息平台板(歇台板),梯口梁等为预制,都按现浇楼梯以水平投影面积计算。

6、其他(要根据单位工程对照确定,不一定每个工程度包含以下内容)

(1)现浇C20-C35砼天沟:按实际现浇混凝土体积计算。

(2)现浇C20-C35砼雨篷:按实际现浇混凝土体积计算。

(3)现浇C20-C35砼台阶:按实际现浇混凝土体积计算。

(4)现浇C20-C35砼坡道:按实际现浇混凝土体积计算。

(5)现浇C20-C35砼阳台:按实际现浇混凝土体积计算。

(6)现浇C20-C35砼地沟:按实际现浇混凝土体积计算。

(7)现浇C20-C35砼水箱:按实际现浇混凝土体积计算。

(8)现浇C20-C35砼小型池槽:按实际现浇混凝土体积计算。

(9)现浇C20-C35砼零星构件:按实际现浇混凝土体积计算。零星构件指每件体

积在以内,定额中未列的项目。

7、预制构件制作:包括预制柱、预制梁、预制板等所有预制构件按体积*预制构件制作损耗系数计算(详见下表3)。(注:现浇楼梯中已计算的预制构件项目,在此不要重复计算)。切记!预制砼构件制作、运输、安装损耗率,按下表计算后并入构件工程量内。计算制作损耗时应包括制作废品率、运输堆放损耗及安装(打桩)损耗,计算运输损耗时则应包括运输堆放损耗及安装(打桩)损耗。现场就位预制构件不需要运输者,不得计算运输堆放损耗。表3构件名称制作废品率运输堆放损耗安装(打桩)损耗各类预制钢筋砼构件% % % 预制钢筋砼桩% % %

8、预制构件运输:包括预制柱、预制梁、预制板等所有预制构件按体积*预制构件运输损耗系数计算(详见上表3)。

9、预制构件安装:包括预制柱、预制梁、预制板等所有预制构件按体积*预制构

件安装损耗系数计算(详见上表3)。

10、预制构件灌缝:包括预制柱、预制梁、预制板等所有预制构件按体积计算。

11、钢筋:分辨各种规格型号、品种、材质等按照图示尺寸以吨分别计算。套用

各相应定额。

12、钢筋焊接方式:分辨不同连接方式考虑。焊接长度一般考虑在各构件主筋里,但是电渣压力焊、锥螺纹连接、挤压套筒连接均钢筋图纸,以个计算。

四、金属构件安装工程

1、钢网架、钢屋架、钢檩条、钢拉杆、钢支撑、钢柱制作与安装分别按构件重量以吨计算。

2、钢网架、钢屋架、钢檩条、钢拉杆、钢支撑、钢柱分辨构件类别计算运输。

A、钢筋砼构件分类如下:

类别项目

1 4m以内空心板、实心板

2 6m以内的桩、屋面板、楼板、梁、楼梯段

3 6m以上至14m梁、板、柱、桩,各类屋架、桁架、托架(14m以上另

行处理)

4 天窗架、挡风架、侧板、端壁板、天窗上下挡及单件体积在以内小构

B、金属构件分类如下:

项目

1 钢柱、屋架、托架梁、防风桁架

2 吊车梁、制动梁、型钢檩条、钢支架、上下档、钢拉杆、网架、栏杆、盖板、垃圾出灰门、倒灰门、蓖子、爬梯、零星构件、平台、操作台、走道休息台、扶梯、烟囱紧固箍、彩板构件

3 墙架、挡风架、天窗架、组合檩条、轻型屋架

4 本标准综合考虑了城镇、现场运输道路等各种因素,不得因道路条件不同

而调整消耗量

2、楼梯钢栏杆、钢扶手以米计算。钢扶手长=钢扶手水平长度*系数+弯头长度(一般计算*个数+水平挡(是指最后层歇台板的1/2长度)。

3、零星铁件工程:按吨计算。

五、木结构工程

1、厂库房门与特种门制作安装:分辨各种不同门洞尺寸,清单按樘计算。而套用定额时以门洞尺寸按面积计算。

2、木结构工程:包括屋面木基层、(按面积计算)木屋架和木檩条按木材实际体积计算。(查木材材积表)。

3、木楼梯按水平投影面积计算。如定额中木材含量不同时可以换算。

六、屋面工程

1、屋面工程:分为瓦屋面、卷材屋面、涂膜屋面和膜屋面。均按水平投影面积计算。但其中有局部工序按体积计算。根据套用定额的单位分别计算。切记屋面工程分各种不同做法,只要用一个清单编码,按照设计图纸屋面的全部做法(包括防水层)套在同一个清单下。

2、屋面排水工程:排水管分不同材质,规格型号按长度分别计算和套用定额。

3、地面防水层与防潮层套用屋面防水定额。

4、屋面与地面变形缝按延长米计算。

七、耐酸防腐、保温隔热工程

1、耐酸防腐一般是指特殊工程,有地下室的或特殊厂房工程。分不同材质、品种按面积计算。

2、保温隔热工程一般指屋面保温隔热层和外墙隔热,分不同材质按照面积或体积计算。

八、措施项目工程

1、脚手架工程:一般新建工程就套用综合脚手架定额,按工程总建筑面积计算。计算了综合脚手架,就不再计算单项脚手架等(除以下几种脚手架外) 。详见定额说明。

2、满堂脚手架:按实际搭设的水平投影面积计算。其详细计算方法按定额计算规则计算。脚手架不分木架、竹架和钢管架综合考虑,实际搭设不同时,不准换算。

3、安全过道,按实际搭设的水平投影面积(架宽*架长)计算。

4、浇灌运输道,仅适用于不能利用其他脚手架而必须塔设的工程,架顶面宽度

不小于2m才能计算。当架高低于时,按架高3m以内相应项目乘以系数。浇灌运输道的长度,有施工组织设计或施工方案者,按施工组织设计或施工方案的规定计算。无规定者则按实际搭设的长度计算。

5、立挂安全网,按实际满挂的垂直投影面积计算。

6、烟囱、水塔脚手架按不同高度及不同直径以座计算,其直径按相应±处外径计算。

7、钢网架高空拼装支承操作平台按网架水平投影的面积计算;高度以15m为准,超过或低于15m者按每增减增减其用量。

8、模板工程:分各种混凝土结构分别按模板接触混凝土的面积计算。(即基础砼垫层、柱、梁、板。楼梯、天沟、雨篷等等,凡是有混凝土的结构全部要计算模板)。

9、高支模工程:柱、梁、板模板是按层高为考虑的,超过时要计算高支模按超过部分面积套用相应定额。

九、垂直运输机械

1、垂直运输机械使用费按垂直运输机械数量和使用时间计算。一般根据施工单位的施工组织设计的机械数量和使用时间计算。如果施工组织设计未明确的,塔吊使用时间按±以上工程工期*60%计算(含地下室) ;详见定额说明。垂直运输机械使用费一般指±以上至主体工程完工的时间。

2、施工电梯是指建筑物高度超过20m以上部分的施工工期。在没有明确使用时间

情况下可按塔吊使用时间×(1-20m÷建筑檐高或构筑物高度)计算。

十、超过增加费工程

1、超过增加费是指建筑物檐高20m(层数6层)以上的工程。

2、人工降效按规定内容的全部人工费计算金额。

3、建筑物施工用水加压的水泵台班,按檐口的高度20m以上建筑面积以平方米计算。

一般装饰装修工程部分:

十一、楼地面工程:

1、楼地面找平层、装饰按设计图示尺寸以面积计算。其中找平层、整体面层应扣除设备

基础、地沟等所占面积,不扣除柱、垛、间壁墙及面积在㎡以内孔洞所占面积,门洞、空圈开口部分并入相应工程量内。拼花部分按实贴面积计算。

2、楼梯贴面砖或花岗岩:(包括踏步、休息平台,以及小于50mm宽的楼梯井)按水平

投影净空面积计算。

3、台阶贴面砖或花岗岩:面层区分不同材质、规格按水平投影计算。台阶面积(包括踏

步及最上一层踏步沿300mm)

4、踢脚线按实贴长乘高以平方米计算。楼梯踢脚线按相应项目人工、机械乘以系

5、零星项目按实铺面积计算。

6、栏杆、栏板、扶手均按其中心线长度以延长米计算,弯头长度并入扶手延长米内计算。

7、石材底面刷养护液包括侧面涂刷,工程量按底面积以平方米计算。

8、零星项目面层适用于楼梯侧面、台阶的牵边,小便池、蹲台、池槽,以及面积在1㎡

以内且未列项目的工程。

十二、墙柱面工程

1、外墙底面抹灰:按不同材质分别以垂直投影面积计算。扣除门窗洞口等所

占体积。包含女儿墙高度一并计算。

2、外墙贴面砖:按不同材质分别以垂直投影面积计算。扣除门窗洞口等所占

体积。包含女儿墙高度一并计算。

3、天沟内、外侧、底部抹灰:按不同材质分别以面积计算和分别套用定额。

4、雨篷内、外侧、底部抹灰:按不同材质分别以面积计算和分别套用定额。

5、内墙面底部抹灰:按不同材质分别以面积计算和分别套用定额。扣除门窗

洞口等所占体积。

6、内墙面贴面砖:按不同材质分别以实贴面积计算和分别套用定额。扣除门

窗洞口等所占体积。

7、内墙面磁性涂料:按不同材质分别以面积计算和分别套用定额。扣除门窗

洞口等所占体积。

8、内墙面乳胶漆:按不同材质分别以面积计算和分别套用定额。扣除门窗洞

口等所占体积。

9、门窗套贴面砖:按不同材质分别以面积计算和分别套用定额。扣除门窗洞

口等所占体积。但是门窗套底部抹灰不另增加。

10、隔断按墙的净长乘净高计算,扣除门窗洞及㎡以上的孔洞所占面积。

11、全玻隔断、全玻幕墙如有加强肋者,工程量按其展开面积计算;玻璃幕墙、铝板幕

墙以框外围面积计算。

十三、天棚工程

1、天棚底部抹灰:按不同材质分别以面积计算和分别套用定额。

2、天棚门窗抹灰:按不同材质分别以面积计算和分别套用定额。

3、天棚磁性涂料:按不同材质分别以面积计算和分别套用定额。扣除门窗洞口等所占体积。

4、天棚面乳胶漆:按不同材质分别以面积计算和分别套用定额。扣除门窗洞口等所占体积。

5、天棚吊顶: 内墙面磁性涂料:按不同材质分别以面积计算和分别套用定额。扣除门窗洞口等所占体积。

6、内墙面乳胶漆:按不同材质分别以面积计算和分别套用定额。扣除门窗洞口等所占体积。

7、板式楼梯底面的装饰工程量按水平投影面积乘系数计算,梁式楼梯底面按水平投影面积乘以系数计算。

十四、门窗工程

1、门窗工程清单中分不同材质、不同规格型号等以樘计算;而套用定额则是

以门窗洞口面积以平方米计算。

2、铝合金纱扇制作安装按纱扇外围面积计算。

3、卷闸门安装:按其安装高度乘以门的实际宽度以平方米计算。安装高度算

至滚筒顶点为准。带卷筒罩的按展开面积增加。电动装置安装以套计算,小门安装以个计算。

4、防盗门、防盗窗、不锈钢格栅门按框外围面积以平方米计算。

5、实木门框制作安装以延长米计算。实木门扇制作安装及装饰门扇制作按扇

外围面积计算。装饰门扇及成品门扇安装按扇计算。

6、不锈钢板包门框、门窗套、花岗岩门套、门窗筒子板按展开面积计算。门

窗贴脸、窗帘盒、窗帘轨按延长米计算。

以上这些,只是使初学的帅哥、美女们不漏项而编的,具体有很多计算规则未详细说明。请多看定额中计算规则。

建筑工程预算计算方法技巧

概述 伴随着时代的进步,建筑业的发展,建筑结构、构造也相应起了变化,从木结构、砖木结构,逐渐发展到砖混结构、混合结构到钢筋混凝土(RC)结构,从而出现了柱、梁、板的RC结构体系和钢结构体系。 结合《土木建筑制图》的识读图课程。大家基本上了解,一幢建筑物的建成,首先要有设计。只有经过会审、审批后的技术设计,才能进行施工图设计。 施工图是建筑物实体缩小的设计蓝图,它指导施工。以土木建筑为主体,配合供水、排污、排水、供电、弱电、取暖、通风、供气等专业工种,建成一幢大厦。 为了有计划的控制建设投资,因此,必须在建设前先按照设计图编制设计概算、工程预算,直至工程结算、决算。 编制概算、预算的重要依据是识别施工蓝图,大家初步搞清楚建筑施工图(建施)包括的内容和范围,结构施工图(结施)的内容和范围。 需要掌握的技巧 识读图纸的方法和顺序应该掌握其要领和技巧。 识读图纸要平、立、剖结合详图,逐项计算,按结构分部分项拆骨头统计各项材料的消耗。 今天结合讲的是《建筑工程概预算》的工程量计算部分课程。 主要区别 建筑产品的特点,与其它工业产品的区别: 1、结构形式不同; 2、装修等级各异; 3、施工中工料消耗不同; 4、施工周期不一样; 5、气候条件的影响; 6、施工地点水文地质条件影响。 依据 确定每一项建筑产品应根据: 1、设计档的要求和施工技术方案; 2、建筑产品的质量等级; 3、使用功能的区别; 4、其它特殊要求。 对其价格(即全部费用)进行具体、细致的计算。 工程概预算就是计算和确定拟建工程全部费用的技术经济档。国家规定每项工程都必须——先编制预算造价;初步设计——编制设计概算;扩初设计——编制修正概算;施工图设计——编制施工图预算。 一个单项工程完成应编制:1、工程结算;2、竣工决算。

一般建筑工程手工算量顺序与计算方法

一般建筑工程手工算量顺序与计算方法 以下为(曾氏)手工预结算的方法。 一般建筑工程: 一、基础工程或土石方工程步骤 1、平整场地(清单计算方法:按首层的建筑面积;套定额的计算方法:按首层 建筑面积+外墙外边线*2+16);如遇特殊情况特殊处理,如有地下室的工程的计算方法:首层建筑面积+(地下室外墙底宽+基础垫层宽)*四周长+外墙外边线*2+16。 2、挖土方:分机械挖土方和人工挖土方,当今一般为机械挖土方,如因场地 狭小,机械不能进出或施工条件有限才按人工挖土方。机械挖土方套定额时,机械挖土占90%,人工挖土占10%(是指机械有部分挖不到的地方,必须为人工修整基地和边坡,所以要占人工)。 (1)首先计算挖基坑土方(一般是指独立柱基或承台):按照挖土深度又分放坡 与不放坡两种情况,(放坡起点深度分多种情况,详见定额说明中表格或 下表)。 不放坡的基坑挖土方:按基坑底面积*深度按体积计算。先查看柱基图或 表中平面尺寸长、宽、深。 例如:有1个柱基截面为1000*1200,基础垫层100mm厚,柱表中深度

建筑工程量计算方法(含图及计算公式)

工程量计算方法 一、基础挖土 1、挖沟槽:V=(垫层边长+工作面)X挖土深度x沟槽长度+放坡增量 (1)挖土深度: ①室外设计地坪标高与自然地坪标高在土0.3m以内,挖土深度从基础垫层下表面算至室外设计地坪标高; ②室外设计地坪标高与自然地坪标高在土0.3m以外,挖土深度从基础垫层下表面算至自然设计地坪标高。(2)沟槽长度:外墙按中心线长度、内墙按净长线计算 (3)放坡增量:沟槽长度x挖土深度x系数(附表二P7 ) 2、挖土方、基坑:V=(垫层边长+工作面)X(垫层边长+工作面)X挖土深度+放坡增量(1)放坡增量:(垫层尺寸+工作面)X边数X挖土深度X系数(附表二P7 ) 一、基础 1、各类混凝土基础的区分 (1)满堂基础:分为板式满堂基础和带式满堂基础, (图10-25 a、c、d) + OJOOO 室外设计地坪 顶板 n嫡■- 室夕 卜地 面 箱賂華础 a 念理连片基础

(3)独立基础 I 屛前样胎基咄 1、独立基础和条形基础 (1) 独立基础:V = a ' b 'x 厚度+棱台体积 (2) 条形基础:2=断面面积x 沟槽长度 L _____________ w_______________ j J h 4 J 基础平面图 (1) 砖基础断面计算 砖基础多为大放脚形式,大放脚有 等高与不等高两种。等高大放脚是 以墙厚为基础,每挑宽1/4砖,挑岀 砖厚为2皮砖。不等高大放脚,每挑宽 1/4砖,挑出砖厚为1皮与2皮相间(见图10-18 ) f 条瞻折壳慕閱 护丈顶而 I l 亠-亠严寸 I (2)带形基础 各种刚盹雄础均可用于也 下条孫菇础a 如砖、石*航土. 廉浆、三合土、淞魁土零 常JBMO 上材料岀土 质雄'上部荷载大时邛十宁交 叉式布册 适用于敕七地AL 其他还可选用正筒 氏糸形期袖或圉简1£? 堪础珮 Cb)魏具方帚昭幕咄 (门杯熠施础

建筑工程造价的构成及工程量计算

建筑工程造价的构成及工程量计算 李桂丽 费用控制这项工作需要各位现场监理工程师密切配合和鼎力相助,要做到出色完成,首先要了解这项工作的具体内容和管理方法,掌握并能灵活的运用于实际工作中,那么我们先来了解一下建筑工程造价的构成。 我们知道建筑工程费用是由直接费、间接费、利润和税金组成。其内容用书面的形式分别体现在现行的三本定额中,即:建筑工程预算定额、装饰工程预算定额、建筑安装工程费用定额。 首先说直接费,它是由直接工程费和措施费两部分构成。 第一部分:直接工程费指的是在施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用,包括人工费、材料费、施工机械使用费。这里所说的人工、材料、施工机械使用费也就是建筑;装饰工程预算定额中体现的人工、材料、施工机械使用费。 定额中所包含的人、材、机具体内容是我们必须

要了解的。 人工费一包括:生产工人的基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资(含职工学习、培训、调动工作、探亲、休假、因气候影响的停工、女工哺乳期、病假在六个月以上及产、婚、丧假期间的工资)还有职工福利费和生产工人的劳动保护费。 材料费---包括:材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费。即:材料预算价格=材料从来源地到达工地仓库后出库的价格。 施工机械使用费---包括:折旧费、大修费、经常修理费、安拆及场外运费、人工费(指机上司机或其他操作人员的工作日人工费及上述人员在施工机械规定的年工作台班以外的人工费)、燃料动力费、养路费及车船使用税。 第二部分:直接费中的措施费,是指为完成工程 项目施工,发生于该工程施工前和施工过程 中非工程实体且不可估量的措施项目费用 1、环境保护费:是指施工现场为达到环保部门要求所

建筑工程量计算顺序

工程量计算顺序 (一)、土建工程工程量的计算顺序 1、计算平整场地(即为一层建筑面积) 2、计算建筑面积(分别计算每一层的建筑面积然后求和) 3、基础工程的工程量计算(基础土石方、基础的砌筑) 4、砌筑工程的工程量计算(外墙、内墙以及零星砌体) 5、混凝土及钢筋混凝土工程的工程量计算(分为预制和现浇两种。其中预制的主要项目为预制过梁和模板;现浇的主要项目有:圈梁、过梁、构造柱、单梁、板、楼梯、雨篷等及其模板) 6、楼地面工程的工程量计算(室内各类整体和块料面层、楼梯面层、台阶、散水、、坡道、踢脚地沟等) 7、装饰工程的工程量计算(外墙装饰、内墙装饰、天棚装饰、零星装饰等) 8、屋面工程的工程量计算(保温找平层、保温层、防水找平层、防水层、雨水管等) 9、门窗工程的工程量计算(木门框、扇制作,安装,运输。刷油,五金和门锁安装;塑钢窗的制作和安装) 10、其它工程的工程量计算(主要包括:垂运费、脚手架、大型机械进出场、超高费、垂直封闭等) (二)、安装工程工程量计算顺序 1、给排水工程 在计算给排水工程量时,应将给水和排水、地上地下分别计算。先计算管道的数量,在计算管道工程量时应按照以下顺序:总管—水平管—立管—只管。给排水工程需要计算的项目有给①排水管道、②阀门、③水表、④卫生洁具、⑤地漏、排水栓、清扫口、⑥管道支架、⑦套管、⑧管道冲洗消毒、⑨防腐、刷油、绝热、⑩土方等 2、采暖工程 在计算管道工程量时应分别不同供水方式先计算给水、回水干管(区分地上地下,区分不同管径),再计算每个立管和水平支管。采暖工程需要计算的项目有:①给水管道、回水管道、②阀门、补偿器、③散热器、④支吊架制作安装、⑤套管的制作安装、⑥结构防腐、刷油、绝热⑦土方管、⑧系统调试

建筑工程主要工程量计算方法

一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。 2、平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L外———建筑物外墙外边线周长。 该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。 二、基础土方开挖计算 开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算公式: (1)、清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。 (2)、定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L。式中:V———基槽土方量;A———槽底宽度;C———工作面宽度;H———基槽深度;L———基槽长度。.

其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算,交接重合出不予扣除。 基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+ (A+a)×(B+b)+a×b]。式中:V———基坑体积;A—基坑上口长度;B ———基坑上口宽度;a———基坑底面长度;b———基坑底面宽度。 三、回填土工程量计算规则及公式 1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积。 式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积 2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积 主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚) 式中:底———底层建筑面积;L中———外墙中心线长度;L内———内墙净长线长度。 回填土厚度指室内外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度,如右图: 四、运土方计算规则及公式: 运土是指把开挖后的多余土运至指定地点,或是在回填土不足时从指定地点取土回填。土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计算。 运土工程量=挖土总体积-回填土总体积 式中计算结果为正值时表示余土外运,为负值时表示取土回填。 五、打、压预制钢筋混凝土方桩 1、打预制钢筋混凝土桩的体积,按设计桩长以体积计算,长度按包括

教你怎样算量(一)——建筑工程预算工程量的计算规则

教你怎样算量(一)——建筑工程预算工程量的计算规则土石方工程 一、土石方工程:土石方的挖掘、运输、场地平整、回填土、降水等。 计算前需要确定的项目: 1、土及岩石的类别划分(一类,地质勘测的分类方法,一种是定额分类方法。) 2、地下水情况:一般而言,施工所挖土方的含水量不同,定额基价标准也不同。当工 程有现场水文地质资料时,按现场勘测资料为准。没有现场的水文地质资料,则应一本 地区地下常年水位为准,地下常年地下水位以上为干土,地下常水位以下为湿土。为简 化计算,有些省份的定额中,除挖运淤泥外,基价中已综合考虑了干湿土的价格差异。 3、挖运土和排水的施工方法 挖运土有人工和机械两种挖运方式,排水也有深井降水和轻型井点降水等方法。不同的方法, 定额基价不同,因此,要准确进行工程预算,应事先了解其施工组织与安排。 4、土方放坡、支挡土板 土方放坡,挡土板都能有效的防止挖方过程中的垮塌。定额一般规定,放

坡或支挡土板工程 量不得重复计算,因此,施工中应选择合适的施工方法。 5、确定放坡起点高度 二、土石方工程量的计算规则 (一)平整场地 解:矩形:F1=90.5X20.5+(90.5+20.5)X2X2+2X2X4=2315.25 (m2)凹形:F2=(52.5x12.5x2+50x12.5)+((75+52.5+40)x2)x2+16=2623.5 封闭型:F3=(85x62.5-60x27.5)+(62.5+85+27.5+60)x2x2=4602.5 可以推导: 1、任意非封闭形状的建筑物平整场地面积为: F 平=S 底+2L 外+16(m2) 式中 F 平——平整场地面积(m2) S 底——建筑物底层建筑面积(m2) L 外——建筑物外墙外边线(m) 2、任意封闭形状的建筑物平整场地面积为 F 平=S 底+2L 外(m2)

工程量计算的基本原则

工程量计算的基本原则 工程量是指按照事先约定的工程量计算规则计算所得的、以物理计量单位或自然计量单位所表示的建筑工程各个分部分项工程或结构构件的数量。(物理计量单位是指以度量表示的长度、面积、体积和重量等单位;自然计量单位是指以客观存在的自然实体表示的个、套、樘、块、组等单位。工程计量单位有基本计量单位和扩大计量单位,基本计量单位如m、m2、m3、kg、个等,扩大计量单位如10m、100m2、1000m3、10个等。工程量清单一般采用基本计量单位,预算定额常采用扩大计量单位,应用时一定要注意单位换算) 工程量计算力求准确,它是编制工程量清单、确定建筑工程直接费、编制施工组织设计、编制材料供应计划、进行统计工作和实现经济核算的重要依据。 二、工程计量的内容: 工程计量是工程量清单编制的主要工作内容之一,同时也是工程计价的基本数据和主要依据。计量正确与否,直接影响到清单编制的质量和工程造价的正确性。工程计量包括以下三个方面的内容: (1)工程量清单项目的工程计量 清单项目的工程计量是依据《计价规则》中的计算规则,对清单项目确定其工程数量和单位的过程。是招标文件的组成部分,由招标人或招标代理机构编制。 (2)预算定额项目的工程计量

预算定额项目的工程计量是编制施工图预算的基础,也是清单计价模式下综合单价组价的基础。(主要是企业定额还没有形成,暂且用预算定额充当) (3)建筑面积计算 三、工程量计算的一般要求 1、必须按图纸计算 工程量计算时,应严格按照图纸所标注的尺寸进行计算,不得任意加大或缩小、任意增加或减少,以免影响工程量计算的准确性。图纸中的项目要认真反复清查,不得漏项和重复计算。 2、必须按工程量计算规则进行计算 工程量计算规则是计算和确定各项消耗指标的基本依据,也是工程量计算的准绳。例如;1.5砖墙的厚度,无论图纸怎么标注或称呼,都应以计算规则规定的365mm进行计算(见《计价规则》P51 说明2)。 3、必须口径一致 施工图列出的工程项目(工程项目所包括的内容和范围)必须与计量规则中规定的相应工程项目相一致。计算工程量除必须熟悉施工图纸外,还必须熟悉计量规则中每个工程项目所包括的内容和范围。 4、必须列出计算式 在列计算式时,必须部位清楚,详细列项标出计算式,注明计算结构构件的所处部位和轴线,保留计算书,作为复查的依据。工程量的计算式应按一定的格式排列,如面积=长宽、体积=长宽高。 5、必须计算准确

工程量计算的一般方法【最新版】

工程量计算的一般方法 为了防止漏项、减少重复计算,在计算工程量时应该按照一定的顺序,有条不紊地进行计算。下面分别介绍土建工程中工程量计算通常采用的几种顺序。 1.按施工顺序计算 按施工先后顺序依次计算工程量,即按平整场地、挖地槽、基础垫层、砖石基础、回填土、砌墙、门窗、钢筋混凝土楼板安装、屋面防水、外墙抹灰、楼地面、内墙抹灰、粉刷、油漆等分项工程进行计算。 2.按定额顺序计算 按当地定额中的分部分项编排顺序计算工程量,即从定额的第一分部第一项开始,对照施工图纸,凡遇定额所列项目,在施工图中有的,就按该分部工程量计算规则算出工程量。凡遇定额所列项目,在施工图中没有,就忽略,继续看下一个项目,若遇到有的项目,其计算数据与其它分部的项目数据有关,则先将项目列出,其工程量待有关项目工程量计算完成后,再进行计算。例如:计算墙体砌筑,该项目在定额的第四分部,而墙体砌筑工程量为:(墙身长度×高度-门窗

洞口面积)×墙厚-嵌入墙内混凝土及钢筋混凝土构件所占体积+垛、附墙烟道等体积。这时可先将墙体砌筑项目列出,工程量计算可暂放缓一步,待第五分部混凝土及钢筋混凝土工程及第六分部门窗工程等工程量计算完毕后,再利用该计算数据补算出墙体砌筑工程量。 这种按定额编排计算工程量顺序的方法,对初学者可以有效地防止漏算重算现象。 3.按图纸拟定一个有规律的顺序依次计算 ( 1)按顺时针方向计算 从平面图左上角开始,按顺时针方向依次计算。如图 5.1所示,外墙从左上角开始,依箭头所指示的次序计算,绕一周后又回到左上角。此方法适用于外墙、外墙基础、外墙挖地槽、楼地面、天棚、室内装饰等工程量的计算。 图5.2按先横后竖,先上后下,先左后右的顺序计算 ( 2)按先横后竖,先上后下,先左后右的顺序计算 以平面图上的横竖方向分别从左到右或从上到下依次计算,如图

建筑工程工程量计算公式

、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm 以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2 )定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2 米以平方米面积计算。 2、平整场地计算公式 S= (A+4 ) X ( B+4 ) =S 底+2L 外+16 式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S 底———建筑物底层建筑面积;L 外———建筑物外墙外边线周长。 该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。 二、基础土方开挖计算 开挖土方计算规则 ( 1 )、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 ( 2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2 、开挖土方计算公式: (1) 、清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积X挖土深度。 (2) --------------------------------------------------------------------------------------------- 、定额规则:基槽开挖:V= (A+2C+X H) HXL。式中:V --------------------------------------------------------- 基槽土方量;A ----------- 槽底宽度;C———工作面宽度;H———基槽深度;L———基槽长度。. 其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算,交接重合出不予 扣除。 基坑体积;A—基坑开挖:V=1/6H[A X B+a X b+(A+a) x(B+b)+a xb]。式中:V 基坑上口长度;B———基坑上口宽度;a———基坑底面长度;b———基坑底面宽度。

工程量计算的一般步骤

工程量计算的一般步骤 1、计算工程量的一般步骤 (1)根据工程内容和预算定额项目,列出计算工程量分部分项工程名称; (2)根据一定的计算顺序和计算规则,列出计算式; (3)根据施工图纸上的设计尺寸及有关数据,代入计算式进行数值计算; (4)对计算结果的计量单位进行调整,使之与定额中相应分部分项工程的计量单位保持一致。 2、工程量计算的顺序 为了避免漏算或重复计算,计算工程量时应按照一定的顺序进行。(1)单位工程计算顺序 ?按施工的先后顺序计算 ?按定额项目的顺序计算 (2)分项工程计算顺序 ?按顺时针方向计算(例如计算外墙、地面、天棚等都可以采用此法)?按“先横后竖、先上后下、先左后右”的顺序计算(例如内墙、内墙基础、间隔墙等各段都互相交错) ?按构件编号顺序计算(例如钢筋混凝土构件、门、窗、屋架) ?按轴线编号顺序计算

例如:计算墙体砌筑,该项目在定额的第四分部,而墙体砌筑工程量为:(墙身长度×高度 -门窗洞口面积)×墙厚-嵌入墙内混凝土及钢筋混凝土构件所占体积+垛、附墙烟道等体积。这时可先将墙体砌筑项目列出,工程量计算可暂放缓一步,待第五分部混凝土及钢筋混凝土工程及第六分部门窗工程等工程量计算完毕后,再利用该计算数据补算出墙体砌筑工程量。

建筑工程工程量计算公式大全

?工程量计算规则公式汇总 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 (2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2)、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土 1、开挖土计算规则 (1)、清单规则:挖基础土按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土量。当需要放坡时,应将放坡的土量合并于总土量中。 2、开挖土计算法 (1)、清单规则: ①、计算挖土底面积: 法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。)法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②、计算挖土的体积:土体积=挖土的底面积*挖土深度。 (2)、定额规则: ①、利用棱台体积公式计算挖土的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等)。 用同样的法计算S中和S下 3、挖土计算的难点 ⑴、计算挖土上中下底面积时候需要计算“各自边线到外墙外边线图”部分的中心线, 中心线计算起来比较麻烦(同平整场地)。

工程量计算基本方法

工程量计算规则公式汇总 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 (2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。 大开挖土方 1、开挖土方计算规则

(1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法 (1)、清单规则: ①、计算挖土方底面积: 方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。) 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②、计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。 (2)、定额规则: ①、利用棱台体积公式计算挖土方的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等)。 用同样的方法计算S中和S下 3、挖土方计算的难点

建筑工程工程量计算规则

建筑工程工程量计算规则 1.建筑工程定额计价标准格式 (1)工程总说明(2)工程总价表(3)分部工程费汇总表(4)分项工程费汇总表(5)技术措施项目费汇总表(6)其他措施项目费汇总表(7)人工百了机械价差表(8)补充子目单位估价表(9)工程量计算表 2.房屋建筑面积计算规则 按照国家建设行政主管部门颁布的《建筑面积计算规则》,房屋建筑面积的计算规定如下: (1)计算全面面积的范围 ①单层建筑物; ②多层建筑物; ③结构、层数不同的同一建筑物 ④地下室、半地下室、地下车间、仓库、商店、车站,地下指挥部等及相应出入口; ⑤坡地建筑物利用吊脚空间设置的架空层和深基础地下架空层;其层高超过2.2m时; ⑥穿过建筑物的通道,建筑物内的门厅、大厅及回廊; ⑦室内楼梯间、电梯井、提物井、垃圾道、管道

井等; ⑧书库、立体仓库; ⑨有围护结构的舞台灯光控制室; ⑩建筑物内设备管道层、贮藏室其层高超过2.2m 时; 屋面上部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等; 建筑物外有围护结构的门斗、眺望间、观望电梯间、阳台、橱窗、挑廊、走廊等; 建筑物间有顶盖的架空走廊; 室外楼梯; 建筑物内变形缝、沉降缝等,凡缝宽在300㎜以内时。 (2)折算面积的范围 ①有柱的雨篷、车棚、货棚、站台等的建筑面积;独立柱的雨篷、单排柱的车棚、货棚站台等的建筑面积; ②建筑物外有柱和顶盖的走廊、檐廊的建筑面积;有盖无柱走廊、檐廊的建筑面积;无围护结构的凹阳台、挑阳台的建筑面积。 (3)不计算建筑面积的范围 ①突出外墙的构件、配件、附墙柱、垛、勒脚、

台阶、悬挑雨篷、墙面抹灰、镶贴块材、装饰面等。 ②用于检修、消防等室外爬梯。 ③层高2.2m以内设备管道层、贮藏室、设计不利用深基架空层及吊脚架空层。 ④建筑物内操作平台、上料平台、安装箱或罐体平台;没围护结构的屋顶水箱、花架、凉棚等。 ⑤独立烟囱、烟道、地沟、油(水)罐、气柜、水塔、贮(水)池、贮仓、栈桥、地下人防通道等构筑物。 ⑥单层建筑物内分隔间层房间,舞台及后台悬挂的幕布、布景天桥、挑台。 ⑦建筑物内部大于300㎜的变形缝、沉降缝。 3.人工挖土工程量计算规则 按照《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》,人工挖土工程量计算规则为: 人工挖土包括人工挖沟槽、基坑、土方等工程量计算。计算时首先明确三者的划分标准。 挖掘沟槽、基坑、土方的工程量按挖方体积计算。需放坡时,要考虑放坡系数。计算基底宽度时,需考虑工作面宽。挖沟槽、基坑需支挡土板时,沟槽、基坑底宽单面支挡土板增加10㎝,双面增加20㎝,支挡土板后,不再计算放坡。

土建工程量计算顺序

为了防止漏项、减少重复计算,在计算工程量时应该按照一定的顺序,有条不紊地进行计算。 图 5.1按顺时针方向计算图5.2按先横后竖,先上后下,先左后右的顺序计算( 2)按先横后竖,先上后下,先左后右的顺序计算 以平面图上的横竖方向分别从左到右或从上到下依次计算,如图 5.2所示。此方法适用于内墙、内墙挖地槽、内墙基础和内墙装饰等工程量的计算。 ( 3)按照图纸上的构、配件编号顺序计算 在图纸上注明记号,按照各类不同的构、配件,如柱、梁、板等编号,顺序地按柱Z 1 、Z 2 、Z 3 、Z 4 …;梁L 1 、L 2 、L 3 …,板B 1 、B 2 、B 3 …等构件编号依次计算。如图5.3所示。 图5.3按构、配件编号顺序计算 ( 4)根据平面图上的定位轴线编号顺序计算 对于复杂工程,计算墙体、柱子和内外粉刷时,仅按上述顺序计算还可能发生重复或遗漏,这时,可按图纸上的轴线顺序进行计算,并将其部位以轴线号表示出来。如位于 A轴线上的外墙,轴线长为①~②,可标记为A: ①~②。此方法适用于内外墙挖地槽、内外墙基础、内外墙砌体、内外墙装饰等工程量的计算。 建议按清单编号或定额编号顺序列项,这样可以避免漏项。 计算时可先看哪一部分可引用于其他部份,对其他引用最多的优先计算。 我之工程量计算小经验

工程量地计算方法

第二课工程量的计算方法 造价=(材料单价+人工单价)*工程量 报价=造价+利润 一、拆除墙砖 计算方法:按立面面积计算、门窗洞口减半(是因为会费工费料) 例如:墙面长度*墙面高度-(门洞长度*门洞的高度*0.5) 补充说明: 1、砌墙、刷乳胶漆、贴墙砖、贴壁纸遇到门窗洞口同样是减半。 2、卫生间做防水的小窗户面积不减。 计算方法:直接长*高(此算法是争对有钱的业主可采用此种方法) 二、清运垃圾 计算方法: 1、如果没有拆除砖墙:一般一套户型一车垃圾,小区有建筑垃圾堆, 则无论需此项。 2、有拆除砖墙:一车可以装8平方米的24墙砖垃圾; 一车可以装10平方米的12墙砖垃圾 搬运下楼:1楼算1层,2楼算2层。 三、铺贴墙砖(不含砖) 计算方法:按立面面积计算;门窗洞口则需减半。 高度计算到吊顶上10CM处 例如:卫生间一般是2.4米,通常为周长*2.5 800*800砖=0.64平方

1平方就需要1.56块砖 若:有30个平方=1.56*30=47块砖 如果:80元/块:47*80=3760元 铺砖就按墙面的平方数算即可。 正铺的价格和斜铺的价格是不一样的。 四、过门石: 计算方法:按米计算,有多长,算多少米 1条80的门按900/条为单位进行计算。 五、瓷砖踢脚线算法: 计算方法:周长不减门洞(卫生间和厨房墙面无需踢线) 六、石膏板吊顶 1、简单吊顶计算方法:按投影面积计算,即按地面面积计算,(不 算原天花部分面积); 简单石膏板是指不含量曲线,不含多级错落的吊顶。 2、复杂吊顶计算方法:按投影面积计算(不算原天花部分面积) 曲线部分按外轮廓拉直计算;圆形吊顶的圆洞面积是不减的)复杂吊顶指:圆弧较多很错落的吊顶。 七、木作隔板 计算方法:按长度计算(宽度不超过200)约70元/米 八、木作假梁 计算方法:按长度计算:大约170元/米,含油漆 九、地台

常用工程量计算方法

常用工程量计算方法 编著:周启智 戊子年冬 目录

一、名词解释 定额水平:指在一定时期(比如一个修编间隔期)内,定额的劳动力、材料、机械台班消耗量的变化程度。 工日:一种表示工作时间的计量单位,通常以八小时为一个标准工日,一个职工的一个劳动日,习惯上称为一个工日,不论职工在一个劳动日内实际工作时间的长短,都按一个工日计算。 工程造价合理计定:采用科学的计算方法和切合实际的计价依据,通过造价的分析比较,促进设计优化,确保建设项目的预期造价核定在合理的水平上,包括能控制住实际造价在预期价允许的误差范围内。 工程造价全过程管理:为确保建设工程的投资效益,对工程建设从可行性研究开始经初步设计、扩大

初步设计、施工图设计、承发包、施工、调试、竣工投产、决算、后评估等的整个过程,围绕工程造价所进行的全 工程造价管理:运用科学、技术原理和方法,在统一目标、各负其责的原则下,为确保建设工程的经济效益和有关各方的经济权益而对建设工程造价及建安工程价格所进行的全过程、全方位的,符合政策和客观规律 动态投资:指完成一个建设项目预计所需投资的总和,包括静态投资、价格上涨等风险因素而需要增加的投资以及预计所需的投资利息支出。 静态投资:系指编制预期造价时以某一基准年、月的建设要素单价为依据所计算出的造价时值。包括了因工程量误差而可能引起的造价增加。不包以后年月因价格上涨等风险因素而需要增加的投资,以及因时间迁移而发生的投资利息支出。 单位造价:按工程建成后所实现的生产能力或使用功能的数量核算没单位数量的工程造价。如每公里铁路造价,每千瓦发电能力 建设工程造价:一般是指进行某项工程建设花费的全部费用,即该建设项目(工程项目)有计划地进行固定资产再生产和形成最低量流动基金的一次性费用总和。它主要由建筑安装工程费用、设备工器具的购置费、 竣工决算:竣工决算是反映竣工项目建设成果的文件,是考核其投资效果的依据,是办理交付、动用、验收的依据,是竣工验收报告的重要部分。 工程结算:指施工企业向发包单位交付竣工工程或点交完工工程取得工程价款收入的结算业务。 设计概算:设计概算是指在初步设计或扩大初步设计阶段,根据设计要求对工程造价进行的概略计算。 单位估价表:它是用表格形式确定定额计量单位建筑安装分项工程直接费用的文件。例如确定生产每10m3钢筋混凝土或安装一台某型号铣床设备,所需要的人工费、材料费、施工机械使用费和其他直接费 其他直接费定额:是指与建筑安装施工生产的个别产品无关,而为企业生产全部产品所必需,为维护企业的经营管理活动所必需发生的各项费用开支达到标准。 万元指标:是以万元建筑安装工程量为单位,制定人工、材料和机械消耗量的标准。 估算指标:是在项目建议书可行性研究和编制设计任务书阶段编制投资估算,计算投资需要量的使用的一种定额。 概算指标:是以某一通用设计的标准预算为基础,按100平方米等为计量单位的人工、材料和机械消耗数量的标准。概算指标较概算定额更综合扩大,它是编制初步设计概算的依据。 概算定额:是确定一定计量单位扩大分部分项工程的人工、材料和机械消耗数量的标准。它是在预算定额基础上编制,较预算定额综合扩大。是编制扩大初步设计概算,控制项目投资的依据。 施工定额:是确定建筑安装工人或小组在正常施工条件下,完成每一计量单位合格的建筑安装产品所消耗的劳动、机械和材料的数量标准。 施工定额是企业内部使用的一种定额,由劳动定额、机械定额和材料定额三个相对独立的部分组成。 施工定额的主要作用有: 1、施工定额是编制施工组织设计和施工作业计划的依据; 2、施工定额是向工人和班组推行承包制、计算工人劳动报酬和签发施工任务单、限额领料单的基本依据; 3、施工定额是编制施工预算,编制预算定额和补充单位估价表的依据 工程造价的含义:工程造价通常是指工程的建造价格,其含义有两种。 含义一:从投资者——业主的角度而言,工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。 含义二:从市场交易的角度而言,工程造价是指为建成一项工程,预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场以及工程承发包市场等交易活动中所形成的建筑安装工程价格和建设工程总价格。

建筑工程造价计算顺序

建筑工程造价计算顺序(转)一、不忙着计算,先看图:1、总图与分幢图有没有大的矛盾;2、单幢图中建筑与结构有没有大的矛盾;4、土建图与安装图有无大的矛盾;3、详图与建筑、结构图有没有大的矛盾;4、安装平面图与系统图有无大的矛盾;如果上述问题中存在大的矛盾且影响造价的话。先把答疑发出去;否则计算了半天一天之后才发现图对不上了,那白误工。 二、图纸大概看过了,没有大的矛盾可以开工计算了,如果有大的矛盾那部分图先避开,好算的先算。 三、土建计算: 1、建筑面积第一步; 2、一次结构一建筑门窗一二次结构一墙面一楼地面、散水、台阶一屋面一顶棚一细部装修。 3、一次结构(主要为梁板柱雨篷之类)按建立好的EXCEL表格进行数据输入自动计算统计,顺序由地下到地上,由总到分;一般一天左右可完成,而且 按设置好的表格模板、砼可同时出数据,这样感觉就会相对轻松了。每张结构平面图中遇到详图时及时核对详图计算完毕,将计算完的详图打勾,图纸一张一张清,以免漏掉。利用本张表可以得出梁底板面积、梁侧面积、柱顶面积等数据 4、门窗统计:按内外墙、不同.砌体厚度、不同砌体材质、不同门窗类型及材质设置表单,只要输入数据可得出洞口尺寸、门窗侧面积(可区分出内墙侧、外墙侧为以后计算提供方便) 5、一次结构已经完成对梁、柱尺寸已经有所了解,门窗也计算完毕,可进行砌体计算,同样按建立好的表格进行数据输入,当然要对不同材质的砌体进 行分类。构造柱与墙体同时设置入表单,这样砌体体积、-构造柱体积可以出具。过梁之类用表单计算比较慢,相对还是手工计算快些。砌体扣除-构造柱、扣除洞口*厚度、扣除过梁之类。二次结构也就出来了。利用本张表可以得出砌体净长总和、墙体扣梁柱面积和墙体不扣梁柱面积。 6、砌体计算完毕了,对墙面有所了解、开始计算墙面,可以手算也可以机 算,看一下墙面做法,小面积的先算。从外到内。外墙粉刷、涂料总面积=墙体计算表不扣梁柱面积(不包括女儿墙)+女儿墙不扣压顶止水面积*2+女儿墙长* (女儿墙宽+挑耳宽*2 )—洞口面积+门窗侧面积+突出墙面梁、柱、线条面积+ (外墙总长-台阶长度)*室内外高差+雨篷面积(同雨篷模板,数据取自一次结构)+其他零星部位。小面装饰手工计算,大面积扣一下就行了。内墙也一样,小面积先算,大面积后算。可以参照以下方法计算:内墙粉刷总面积=[内墙面积(不扣梁柱)-洞口面积]*2+内墙洞侧面积-内墙轴线长*板厚怙外墙轴线长* 板厚(此处板厚不一致时可以尽量取加权算,一般按经验估算)+外墙面积-洞 口面积+洞侧面积-轴线长*板厚-墙体交接处*净高(手工统计),如此计算快速误差也不大。 7、地面计算:每层地面总面积=建筑面积-(外墙总长*墙厚+内墙总长*墙厚)+建筑面积未计入或减半但有地面的部分。小面积先算,大面积扣减,块料地面加洞

工程量计算规则及方法(土建)重点记忆

第五章工程计量 第一节工程计量的基本原理与法 一、工程计量的有关概念 (一)工程计量的含义 由于工程计价的多阶段性和多次性,工程计量也具有多阶段性和多次性。工程计量不仅包括招标阶段工程量清单编制中工程量的计算,也包括投标报价以及合同履约阶段的变更、索赔、支付和结算中工程量的计算和确认。工程计量工作在不同计价过程中有不同的具体容,如在招标阶段主要依据施工图纸和工程量计算规则确定拟完分部分项工程项目和措施项目的工程数量;在施工阶段主要根据合同约定、施工图纸及工程量计算规则对已完成工程量进行计算和确认。 (二)工程量的含义 工程量是工程计量的结果,是指按一定规则并以物理计量单位或自然计量单位所表示的建设工程各分部分项工程、措施项目或结构构件的数量。物理计量单位是指以公制度量表示的长度、面积、体积和重量等计量单位。如预制钢筋混凝土桩以“米”为计量单位,墙面抹灰以“平米”为计量单位,混凝土以“立米”为计量单位等。自然计量单位指建筑成品表现在自然状态下的简单点数所表示的个、条、樘、块等计量单位。如门窗工程可以以“樘”为计量单位;桩基工程可以以“根”为计量单位等。 一般来说工程量有以下作用: (1)工程量是确定建筑安装工程造价的重要依据。只有准确计算工程量,才能正确计算工程相关费用,合理确定工程造价。 (2)工程量是承包生产经营管理的重要依据。工程量是编制项目管理规划,安排工程施工进度,编制材料供应计划,进行工料分析,编制人工、材料、机具台班需要量,进行工程统计和经济核算的重要依据。也是编制工程形象进度统计报表,向工程建设发包结算工程价款的重要依据。 (3)工程量是发包管理工程建设的重要依据。工程量是编制建设计划、筹集资金、工程招标文件、工程量清单、建筑工程预算、安排工程价款的拨付和结算、进行投资控制的重要依据。 (三)工程置计算规则 我国现行的工程量计算规则主要有: (1)工程量计算规中的工程量计算规则。住房城乡建设部发布了《房屋建筑与装饰工

相关文档
相关文档 最新文档