文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隔爆水棚安装技术措施

隔爆水棚安装技术措施

隔爆水棚安装技术措施
隔爆水棚安装技术措施

郭家河矿隔爆水棚

施工措施

编制人:

施工负责人:

安全负责人:

淮南新集矿山建筑安装工程处

郭家河项目部

二○一二年三月二十日

一、工程概况

根据矿安全生产需要,在副斜井、辅运下山、主井、回风下山及主运下山等巷道内安装隔爆水棚,来防止紧急事故的发生。

二、施工前准备

1、入井人员熟悉矿上的有关安全规定。

2、熟悉隔爆设施的工作原理。

3、掌握《煤矿安全规程》对隔爆设施的有关规定。

4、了解隔爆设施的安装要求和质量要求。

5、了解有关煤尘爆炸的知识。

6、根据所要安设的隔爆水棚备齐所需的水袋、钩子、钢管支架、边管及工具等;

7、检查所安设隔爆水棚地点的顶帮是否完好。附近5m内有无安全隐患。发现问题及时处理。

三、施工程序

测量放线,号出锚杆打眼位置打眼、安装锚杆固定边管挂钩挂设边管并固定安装、固定钢管支架及挂钩挂装水袋二次检查注水

四、质量技术要求

1.安装隔爆水棚地点顶板状况应良好,前后各20m长度的巷道断面一致。

2.隔爆水棚间距为:1.2m~1.3m,水棚的棚区长度不小于30m

3.副斜井、东翼辅运下山水棚距巷道高度不低于3.5m,主斜井、

东翼主运下山水棚距皮带高度不低于1m,水棚应保持统一高度。

4.隔爆水棚应设置在巷道的直线段内,与巷道的交叉转弯处之间的距离不得小于50m,每处水棚必须使用统一规格的水袋,不得混用。

5.水棚组的用水量按巷道断面计算:主要巷道水棚不低于400L/m2。

6.水槽外边缘与巷壁、支架、顶板、构筑物之间的垂直距离≮100mm。水棚槽底部至顶板的垂直距离≯1.6m。水槽的底部至巷道轨面的垂直距离不得小于道道的1/2,并不得小于1.8m。

7.水袋在巷道中的安装方式呈横向吊挂式布置。

8. 同一排(列)中水袋之间的最小间隙≮100mm,不≯1.2m。

五、安全技术要求

1.所有下井施工人员要熟悉矿安全规定及国家《煤矿安全规程》的相关规定,并遵守矿安全规定及国家《煤矿安全规程》的相关规定。

2.所有下井人员劳保用品要佩戴齐全。

3.井下使用汽油发电机前,要进行瓦斯浓度检查,当瓦斯浓度符合《煤矿安全规程》规定时,方可施工作业。施工中,瓦斯要时时监测,发现超标立即停止作业,并撤出人员,通知矿方相关专业人员采取措施,进行处理。

4.汽油发电机在使用过程中要有专人看护。

5. 在运输巷道中施工,要有人监护、指挥运行车辆,确保安全施工。

6.在打锚杆或安装支架时如果巷道超高,应用梯子或搭设平台,牢固后,人员站在上面工作,要小心。

7.吊挂时要按具体规定,依次安设边管、支架、吊钩、水袋,吊挂要整齐。

8.施工时,要保护好材料、工具,不可将水袋弄破,注意周边设施。

9.向水袋中注入清水,水量充足。

10.查验安装的水袋(槽)的质量,保证不漏水、不歪斜。否则要进行调整。

11.安装、加水完毕后要吊挂隔爆水棚说明牌板,牌板内容要与现场情况相一致。

12.施工完毕后,施工现场要清理干净,把剩余的水袋、钩子、支架、边管等材料整理好装车带到地面放到指定地点。

筛分车间设备安装安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-7440 (解决方案范本系列) 筛分车间设备安装安全技 术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

筛分车间设备安装安全技术措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、施工前的准备: 1、施工负责人:王俊生 2、施工负责人组织所有参与作业人员熟悉施工图纸与有关设计资料,认真学习贯彻施工安全措施。 二、安装技术要求 1、按施工图和基础、结构的实测资料确定其纵横中心线。依据基准线与安装基础图校对基础的几何尺寸、预埋件的位置,各部基础的标高,如发现其偏差范围超出规定,应对基础进行处理,预埋地脚螺栓标高允差+20;-0;中心距允差±2mm。 2、预留孔、洞及高低位置不能满足要求的应由

前工序施工单位处理至合格。 3、使用垫铁时一般情况下不允许超过三层,垫铁总高度不得小于60mm。平垫铁应露出设备底面边缘10-30mm;斜垫铁应露出10-50mm;垫铁必须垫稳、垫实。用手锤敲击检查后用电焊将成对的斜垫铁相互焊牢; 4、皮带机头、驱动装置的地脚螺栓为预留地脚螺栓孔,先用混凝土灌注地脚螺栓孔,灌注时基础螺栓不允许歪斜,应具备一定强度时,可进行下一步工作; 5、皮带滚筒的宽度中心线与胶带机纵向中心线重合度不超过2mm; 6、中间架安装,首先根据安装图和设备装箱单、选定各中间架的安装位置,对直段中间架要对运输、制造中的弯曲、变形部位进行调整,对曲线段要

隔爆水棚安装标准

隔爆水棚安装标准 矿属各单位: 根据公司要求,自2012年6月份开始我矿按高瓦斯矿井管理,根据《煤矿安全规程》第一百五十条规定:高瓦斯矿井煤巷掘进工作面应安设隔(抑)爆设施,井下各巷道按要求需安装隔爆水棚,现将隔爆水棚安装标准及技术要求下发,望相关单位严格按照安装标准施工,具体安装标准如下: 一、隔爆水棚种类 隔爆水棚有水槽式水棚和水袋式水棚两种,根据我矿的具体条件,采用水袋式水棚。 二、隔爆水棚布置方式 隔爆水棚的布置方式可分为集中式与分散式,但分散式水袋棚不得作为主要隔爆棚。根据我矿具体条件,采用集中式水袋棚布置方式。 三、隔爆水棚设置地点、位置要求 1、根据我矿实际情况,需要安装的地点:二2煤31011风巷、二2煤31011机巷、二2煤31011风巷下段、二2煤31011机巷下段、三2煤32051风巷、三2煤32051机巷、二2煤22081上采面风巷和机巷; 2、水棚应设在直线巷道内,水棚安设前后20m断面一致; 3、水棚与巷道交叉口、转弯处的距离应保持50~75m,与风门的距离应大于25m; 4、距工作面最近的一排水棚与工作面的距离必须在60~200m,随着采掘工作面的推进及时移动。 四、隔爆水棚设置遵循原则 1、隔爆水棚必须按规定进行安设,日常管理责任到人,实行挂牌管理,隔爆水棚的说明牌要标明安设地点、水棚类型、棚区长度、巷道断面、水袋数量、水袋容量、设计水量、实际水量、管理单位、管理人员; 2、水袋边缘与巷壁、支架、顶板(梁)之间的垂直距离不小于0.1 m,水袋距顶板(梁)的距离不大于1.0m; 3、水袋之间的间隙与水袋同支架或巷壁之间的间隙之和不得大1.5m,禁超1.8m,同一排(列)中水袋之间的最小间隙不小于0.1m,最大间隙不大于1.2m; 4、水棚安设在巷道顶部,水袋采取横向吊挂式布置,水棚距巷道轨面不小于1.8m,水棚应保持同一高度; 5、水棚排间距离为1.2~3.0m,每组隔爆水棚安装不少于10棚,每排安装水袋4

设备安装的安全技术措施示范文本

设备安装的安全技术措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

设备安装的安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、设备安装前,先将安装地点周围的杂物、障碍清理 干净。 2、根据安全及起吊能力,选择好起吊设备和工具。 3、起吊设备时,操作人员及周围人员必须位于安全地 点,躲开设备的受力方向。 4、吊装设备时,严禁碰撞其仪表显示器,对外露易损 件要加防护装置,以防受损。 5、用液压支架起吊设备时,必须选用安全可靠的起吊 绳索,先观察周围人员及顶板情况,在确认安全后方可操 作。 6、严禁在未支稳的悬空物下作业。 7、安装采煤机摇臂、转载机头及电机减速器时,必须

选用安全可靠的起吊点及绳索,设备吊起后及时在其下面打上稳固可靠的木垛,防止设备坠落、翻转伤及人员。 8、皮带机试运转时沿线每隔50m处设1人调皮带,防止皮带撕裂,三机试运转时必须通知附近工作人员及时躲避,以免发生危险。用支架车抬转载机头时,设备及车辆两侧禁止人员走动停留。 9、在拆装或对接高压液管时,首先检查是否有压,若有压力必须卸压后操作,否则严禁拆装。 10、所有设备安装完毕后,经检查完好,无误后方可送电。 11、电气设备送电前,其接地保护系统必须完好可靠,符合要求。 12、电气设备接线或检修时,电源侧不得送电,而且必须悬挂“有人工作,禁止送电”的警示牌,并且在其操作地点,靠电源侧第一个接线盒处设可靠的接地保护,严

隔爆水棚安装标准及要求

隔爆水棚安装规范 一、结构 水棚是由架设于巷道顶部充满水的水槽及水袋组成,当发生爆爆炸时,冲击波将水槽或水袋震翻及破碎,水被瀑洒出来,形成水雾带并充满整个巷道,以此抑制、熄灭接至而来的火焰,阻止爆炸的传播。 1、水槽 水槽主要以塑料制品为主要形式,主要规格有40L、80L两种。 2、水袋 水袋主要为塑料制品,主要规格有40L、60L、80L三种。 二、布置 1、布置原则 水棚按隔绝煤尘爆炸的保护范围,可分为主要隔爆棚与辅助隔爆棚,但由40L 及小于40L的水袋所组成的水袋棚不得作为主要隔爆棚。其布置原则如下:1)主要隔爆棚应在下列地点布置: (1)矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷与回风大巷。 (2)相邻采区之间的集中运输巷和回风巷。 (3)相邻煤层之间的运输石门和回风石门。 2)辅助隔爆棚应在下列地点设置: (1)采煤工作面进风巷和回风巷。 (2)采区内的煤巷、半煤巷掘进巷道。 (3)采用独立通风,并有煤尘爆炸危险的其他巷道,和隔绝与煤仓、装载点相通的巷道。 2、布置方式

水棚的布置方式可分为集中式与分散式,但分散式水槽棚和水袋棚不得作为主要隔爆棚。水棚设置位置详见下表 水棚设置位置 另外,尚需遵循以下原则: 1)水棚排间距为1.2~3.0m,主要水棚的棚区长度不小于30m,辅助棚的棚区长度不小于20m。 2)水槽排(列)中的水槽,占据巷道宽度之和与巷道最大宽度的比例为:巷道净断面积<10m2,至少为35%;巷道净断面积10~12 m2,至少为50%;>10m2,至少为65%。 3)水槽在井下巷道的安装方式采用吊挂式,并呈横向布置(即水槽长边垂直于巷道轴线) 4)水槽排(列)内水槽之间的间隙与水槽同支架或巷道之间的间隙之各≯1.5m,特殊情况≮1.8m;两个水槽之间的间隙≮1.2m。 5)水槽外边缘与巷壁、支架、顶板、构筑物之间的垂直距离≮100mm。水槽

设备安装的安全技术措施实用版

YF-ED-J7594 可按资料类型定义编号 设备安装的安全技术措施 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

设备安装的安全技术措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、设备安装前,先将安装地点周围的杂物、障碍清理干净。 2、根据安全及起吊能力,选择好起吊设备和工具。 3、起吊设备时,操作人员及周围人员必须位于安全地点,躲开设备的受力方向。 4、吊装设备时,严禁碰撞其仪表显示器,对外露易损件要加防护装置,以防受损。 5、用液压支架起吊设备时,必须选用安全可靠的起吊绳索,先观察周围人员及顶板情况,在确认安全后方可操作。

6、严禁在未支稳的悬空物下作业。 7、安装采煤机摇臂、转载机头及电机减速器时,必须选用安全可靠的起吊点及绳索,设备吊起后及时在其下面打上稳固可靠的木垛,防止设备坠落、翻转伤及人员。隔爆水棚安装标准 [隔爆水棚安装标准的规定]

隔爆水棚安装标准 [隔爆水棚安装标准的规定] 四通煤业隔爆水棚安装标准的规定为了规范我矿隔爆水棚的安装标准,进一步促进质量标准化工作的提高,提高我矿抗灾能力,特制定本规定一、操作准备 1、根据所要安设的隔爆水棚备齐所需的水袋、钩子、水管、钳子、铁丝等工具。 2、检查所安设隔爆水棚地点的顶帮是否完好。附近5m内有无安全隐患。发现问题及时处理。 二、正常操作 1、如果安设隔爆水棚地点顶板有锚梁,可将水棚架子直接绑在锚梁上,如果没有锚梁或锚梁长度不足,则需在巷道顶部用电煤钻打眼,眼深不低于0.3m,眼内埋设铁橛,并用锚固剂固定牢。 2、安装时,要2人配合好,1人观察顶板,1人吊挂。 3、在架线电机车巷道中施工前(加注水),必须首先停电,并执行停送电制度。 4、在运输巷道中施工,要有人监护、指挥运行车辆,确保安全施工。

5、如果巷道超高,应用梯子或搭设平台牢固后,人员戴好安全带站在上面工作。 6、吊挂时要按具体规定,依次安设架子、水袋,吊挂要整齐。 7、安装完毕后要吊挂隔爆水棚说明牌板,牌板内容要与现场情况相一致并编号管理。 8、安装完毕后要把剩余的水袋、架子好带到指定地点。 9、及时通知有关人员,将新安设隔爆设施标住在图纸上,并建立挡案。 三、隔爆水棚的安装及管理水棚按隔绝煤尘爆炸的保护范围,可分为主要隔爆棚与辅助隔爆棚,其安装标准如下:(一)主要隔爆水棚的安装标准 1、主要隔爆水棚安装在矿井主要进、回风井筒及大巷内,水棚设置在直线平段巷道内,棚区巷道断面应与前后各20 米的巷道断面一致,与巷道交叉口、转弯处距离不得小于50 米,与风门、调节风窗的距离必须大于25m。 2、隔爆水棚采用60L水袋棚,架钩采用活钩。

隔爆水棚安装技术措施

郭家河矿隔爆水棚 施工措施 编制人: 施工负责人: 安全负责人: 淮南新集矿山建筑安装工程处 郭家河项目部 二○一二年三月二十日

一、工程概况 根据矿安全生产需要,在副斜井、辅运下山、主井、回风下山及主运下山等巷道内安装隔爆水棚,来防止紧急事故的发生。 二、施工前准备 1、入井人员熟悉矿上的有关安全规定。 2、熟悉隔爆设施的工作原理。 3、掌握《煤矿安全规程》对隔爆设施的有关规定。 4、了解隔爆设施的安装要求和质量要求。 5、了解有关煤尘爆炸的知识。 6、根据所要安设的隔爆水棚备齐所需的水袋、钩子、钢管支架、边管及工具等; 7、检查所安设隔爆水棚地点的顶帮是否完好。附近5m内有无安全隐患。发现问题及时处理。 三、施工程序 测量放线,号出锚杆打眼位置打眼、安装锚杆固定边管挂钩挂设边管并固定安装、固定钢管支架及挂钩挂装水袋二次检查注水 四、质量技术要求 1.安装隔爆水棚地点顶板状况应良好,前后各20m长度的巷道断面一致。 2.隔爆水棚间距为:1.2m~1.3m,水棚的棚区长度不小于30m 3.副斜井、东翼辅运下山水棚距巷道高度不低于3.5m,主斜井、

 五、安全技术要求 1.所有下井施工人员要熟悉矿安全规定及国家《煤矿安全规程》的相关规定,并遵守矿安全规定及国家《煤矿安全规程》的相关规定。设备安装的安全技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L5289 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 设备安装的安全技术措 施正式样本

设备安装的安全技术措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。第四章技术文件 总则 1、本次招标为隔爆水袋及隔爆水棚类物资年度长协采购,各投标供应商应按照本技术协议所标注的产品型号、规格等要求严格执行。如所供设备物资与服务不能满足甲方要求,甲方有权解除本年度长协。 2、本次招标确定主供应商和备用供应商(备用),在主供应商不能满足业主要求时由备用供应商供货。 3.本技术规格书的使用范围限乌审旗当地气象条件设备技术要求。它包括运行条件、技术条件等。 4.本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并对主要技术细节作出规定。供方应保证提供符合本技术条件和工业标准的优质产品。 5.投标方应保证制造中所有工艺、材料等均应符合本协议书的规定。 6.如果投标方没有以书面形式对本技术条件的条文提出异议,那么可以认为供方提出的产品完全满足本技术条件的要求。

矿用隔爆水袋及隔爆水槽技术要求 一、甲方根据生产需要向乙方采购如下产品: 二、使用地点及使用环境 1、煤矿井下 2、井下瓦斯和煤尘:瓦斯矿井。煤尘有爆炸性危险且煤层属易自燃煤层。 3、井下温度、湿度和海拔高度:2℃~40℃,相对湿度地面为76%,井下为 90%(+25℃)。海拔不高于1300m。 4、巷道负压:0-3000Pa。 5、安装的地点巷道围岩稳定,巷道变形小,且无严重淋水。 三、主要技术参数: 3.1矿用隔爆水袋(GD60)主要技术参数 3.1.1矿用隔爆水袋(GD60)规格尺寸: 900mm×400mm×250mm (长度×宽度×高) 3.1.2 矿用隔爆水袋(GD60)颜色:橘红,吊挂眼数:各5个,穿直径6mm的钢筋。 3.1.3 矿用隔爆水袋(GD60)材质:必须具有阻燃、防静电等安全性能。 3.1.4 阻燃性能:符合MT113-1995标准要求 表面电阻值:≤3×108Ω 形成最佳水雾所需时间:<150ms 最佳水雾持续时间:>160ms 最佳水雾柱长度:>5m 最佳水雾柱扩散宽度:>3.5m 最佳水雾柱扩散高度: 水袋动作所需爆炸压力(以静压表示)不得大于12kPa; 光面 3.1.5 隔爆性能应符合下列要求:从爆源算起,爆炸火焰不得超过140m。

煤矿隔爆水棚安装规范标准及管理方案办法

隔爆水袋棚安装标准及管理办法二〇一二年三月十二日

隔爆水袋棚安装标准 一、结构 水棚是由架设于巷道顶部充满水的水槽及水袋组成,当发生爆爆炸时,冲击波将水槽或水袋震翻及破碎,水被瀑洒出来,形成水雾带并充满整个巷道,以此抑制、熄灭接至而来的火焰,阻止爆炸的传播。设备安装的安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-6659 (解决方案范本系列) 设备安装的安全技术措施 详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

设备安装的安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。 12、电气设备接线或检修时,电源侧不得送

煤矿、压风自救、供水施救防尘隔爆设施的安装标准

###煤矿压风自救装置、隔爆水棚、防尘喷雾使用管理规定 为加强我矿压风自救装臵、隔爆设施及防尘喷雾的管理,完善井下通防安全设施,规范通防安全设施安装及使用,根据《煤矿安全规程》,结合我矿实际,特制定本安装标准及使用管理规定: 一、压风自救装臵的安装及管理 井下压风自救装臵,由通防科按照相关规定安装并经验收合格后移交使用单位进行维护管理。 1、工作面压风自救装臵安装标准 ⑴每个掘进工作面距迎头25m—40m范围内安装一组压风自救装臵,并不得少于10个呼吸袋;随着巷道掘进由使用单位及时前移压风自救装臵,始终保证压风自救装臵距迎头在25m—40m范围内并能正常使用。 ⑵各掘进巷道回风流中的固定排水点、绞车处、运输转载点等有人固定作业地点各安装一组5个呼吸袋的压风自救装臵。 ⑶作面回风流中有人作业地点,放炮站岗警戒点、操纵放炮地点必须安装一组5个呼吸袋的压风自救装臵。 ⑷掘进巷道避难硐室内安装一组不少于12个呼吸袋的压风自救装臵;压风自救装臵安装完毕经验收合格后,交由巷道施工单位统一管理和日常维护。⑸进巷道的压风自救装臵由施工单位自己安装,管理、挪移、维护。不使用的必须向调度室汇报,并及时回收。巷道施工完毕形成工作面时移交采煤工区。 2、管理规定 ⑴有压风自救装臵必须有减压装臵和带有控制阀门的呼吸嘴。 ⑵各点压风自救装臵的每个呼吸袋供风量符合要求:

避难硐室内压风自救装臵每个呼吸袋供风不得少于0.3m/min,其它地点压风自救装臵每个呼吸袋供风量不得少 0.1m/min。 ⑶压自救装臵的总阀门必须常开,每个呼吸袋的阀们常闭,人在使用压风自救装臵避灾时首先打开呼吸袋阀们,然后用呼吸袋套住头部及上身即可使用。 ⑷各个掘进巷道施工时必须按《作业规程》的规定每50米安装一组压风三通,便于安装压风自救装臵。 ⑸避难硐室内压风自救装臵安装高度必须以呼吸罩能完全罩住人体头部为准(考虑人员坐在座椅上)。 ⑹其他地点的压风自救装臵安装高度应以普通人坐在巷道底板上后呼吸罩能完全罩住人体头部为准。 ⑺必须及时按规定安装、维护、回收压风自救装臵,各施工单位要求及时移挪和管理好分管范围内的压风自救装臵。33⑻各巷道负责范围内的压风自救装臵必须定期清洁除尘并明确专人管理,安装压风自救装臵地点保持巷道畅通,便于人员应急佩用。 ⑼压风自救装臵的压风管路要安设牢固,具有足够的抗冲击强度,保证应急使用安全。 一、隔爆水棚的安装及管理 1、隔爆水棚的安装标准 ⑴主要隔爆水棚安装在矿井主要进、回风井筒及大巷内,水棚设臵在直线平段巷道内,棚区巷道断面应与前后各20米的巷道断面一致,与巷道交叉口、转弯处距离不得小于50米。 ⑵根据巷道断面计算,主要隔爆水棚水量不低于400L/m,其排间距为 1.2~3.0m,且棚区长度不小于30米。

设备安装的安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 设备安装的安全技术措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4060-92 设备安装的安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 7、安装采煤机摇臂、转载机头及电机减速器时,必须选用安全可靠的起吊点及绳索,设备吊起后及时在其下面打上稳固可靠的木垛,防止设备坠落、翻转

伤及人员。 12、电气设备接线或检修时,电源侧不得送电,而且必须悬挂“有人工作,禁止送电”的警示牌,并且在其操作地点,靠电源侧第一个接线盒处设可靠的接地保护,严禁带电检修,搬迁设备。 13、井下停送电必须汇报矿调度,严格执行“谁停电,谁送电”制度,禁止预约送电。 14、电器设备达不到完好标准,禁止送电。

隔爆水袋安装标准

隔爆水袋安装标准 一、主要隔爆棚的设置: 1、矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷和回风大巷。 2、相邻采区之间的集中运输巷道和回风巷道。 3、相邻煤尘之间的运输石门和回风石门。 二、辅助隔爆棚的设置: 1、采煤工作面进风、回风巷道及尾巷。 2、采区内的煤和半煤岩掘进巷道。 3、采区独立通风并有煤尘爆炸危险的其它巷道。 三、主要隔爆棚和辅助隔爆棚都要采取集中式布置方式。集中式水棚设置位置及安装标准: 1、水棚应设置在巷道的直线段内。 2、水棚与巷道交叉口、转弯处的距离须保持50-75m,与风门的距离须大于25m。 3、在采、掘工作面设置辅助隔爆棚的顺槽巷道应设多组水棚,每组间距不得大于200m。 4、水棚的用水量按巷道断面积计算:主要隔爆水棚不小于400L/m2,辅助水棚不小于200L/m2。 5、集中式主要水棚的棚区长度不小于30m,集中式辅助水棚的棚区长度不小于20m,水棚排距1.2-3.0m,水槽(袋)之间的间隙以及与支架或巷壁之间的间隙之和不得大于1.5m,水槽(袋)边与巷壁、支架、顶板、构筑物之间的距

离不得小于0.1m,水棚距巷道轨道不应小于1.8m,水棚应保持同一高度,需要挑顶时,水棚区内的巷道断面应与其前后各20m长的巷道断面一致。 6、水棚要挂牌管理,明确专人管理和维护。要经常保持水袋的完好和规定的水量,并每半月检查、添加补充一次。 第一条主要隔爆设置地点:矿井两翼与井筒联通的主要运输大巷和回风大巷、相邻采区之间的运输巷和回风巷、相邻煤层之间的运输石门和回风石门。 第二条主要隔爆水袋应设在巷道的直线段内,与巷道交叉口、转弯处距离不得小于50米。 第三条辅助隔爆棚设置地点:回采工作面进风巷道和回风巷道,采区内的煤层掘进巷道,位置应设在距工作面60-200米范围内。 第四条隔爆水袋必须符合煤矿用隔爆水棚通用技术条件规定,经国家质检部门检验合格。 第五条水棚的水量按巷道断面积计算,主要隔爆棚不少于400L/m2;辅助隔爆棚不少于200 L/m2。 第六条水棚的排距应为1.2-3.0米。主要棚区长度不少于30米,辅助棚区长度不少于20米。 第七条水棚挂钩位置要对正,相向布置(钩尖与钩尖相对)角度为(60+5)度,钩尖长度为25mm。

坑木房设备安装安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.坑木房设备安装安全技术 措施正式版

坑木房设备安装安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、编制说明: 根据管观音山煤矿设备安装工程进度,我机电工区准于月日进行观音山煤矿坑木房设备安装作业,为保证施工期间施工人员的安全及作业质量,特编制下列措施: 二、施工时间;20xx年月日-20xx年月日 三、工作内容: 坑木房设备起吊转运安装6台 四、施工现场管理人员: 施工负责人:夏邦弟

安全负责人:晋从林 措施编制人:张义福 五、施工准备: 1、组织所有人员学习安全技术措施,熟悉施工现场,做好技术、安全交底工作及图纸会审工作,并联系相关单位进行基础验收。 2、运输车一辆、20吨吊车一辆、平板车、撬棍、麻绳、枕木。 六、施工方案: 1、将放于综采车间的设备用行车吊装在车上。 2、用车将设备转运至坑木房门口。 3、用吊车将设备从车上吊至坑木房的门口平板车上。

2、以人力推车的方式将设备转运至坑木房室内相应的位置。 4、以人力的方式将设备搬运至安装平台。 七、安装技术要求: (1)设备基础: 1、设备安装前对设备基础尺寸及基础孔进行校验。 2、设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等均应清除干净;预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好;放置垫铁部位的表面应凿平。 (2)放线就位和找平找正: 1、设备就位前,应按施工图和边缘线及标高线、定安装的基准线。

隔爆水袋安装标准

隔爆水袋安装标准 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

 5、集中式主要水棚的棚区长度不小于30m,集中式辅助水棚的棚区长度不小于20m,水棚排距-3.0m,水槽(袋)之间的间隙以及与支架或巷壁之间的间隙之和不得大于1.5m,水槽(袋)边与巷壁、支架、顶板、构筑物之间的距离不得小于0.1m,水棚距巷道轨道不应小于1.8m,水棚

应保持同一高度,需要挑顶时,水棚区内的巷道断面应与其前后各20m 长的巷道断面一致。 第六条水棚的排距应为-3.0米。主要棚区长度不少于30米,辅助棚区长度不少于20米。 第七条水棚挂钩位置要对正,相向布置(钩尖与钩尖相对)角度为(60+5)度,钩尖长度为25mm。 第八条水棚之间的间隙与水棚同支架或巷壁质检的间隙和不得大于1.5米,棚边与巷壁之间的距离不得小于0.1米,水棚距巷道轨道面不应

设备安装施工安全保证措施(新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 设备安装施工安全保证措施(新 版)

设备安装施工安全保证措施(新版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1、培训教育 1.1安全教育 方针政策的教育 劳动纪律教育 安全知识教育 安全技能教育 事故教育 法制教育 三级安全教育 安全教育合格证 经常性的安全教育 1.2安全培训 特种作业人员培训 安全技能培训

2、安全技术保证措施 本工程由于工程量大、工期紧、高处作业多,土建、幕墙、装修及机电安装等单位同期施工,会出现大面积、多专业、多人数同时进行交叉施工的场面,所以防火、防坠落、防触电会是本工程重点的防范对象,为了针对现场的特点,切实做好施工安全工作,制定相关的防火、防坠落、防触电安全技术措施: 2.1防火措施 项目部针对防火工作的主要措施有:建立健全防火制度和组织;认真落实防火责任制度;加强教育和技术培训;加强防火检查和日常防火管理,消除不安全因素;配备足够的灭火器材。 2.1.1建立健全防火制度和组织: 设立义务消防队,负责本单位义务消防工作。 2.1.2认真落实防火责任人职责 贯彻"谁主管,谁负责"的原则,各级施工负责人要对自己主管工作的防火安全负责;各班组负责人以至每个职工都要对自己管辖工作范围内的防火安全负责,做到横向到边、纵向到底、纵横结合,形成一个整体性、全方位型的防火网络。 2.1.3加强宣传教育和技术培训

隔爆水棚安装标准的规定

四通煤业隔爆水棚安装标准的规定 为了规范我矿隔爆水棚的安装标准,进一步促进质量标准化工作的提高,提高我矿抗灾能力,特制定本规定 一、操作准备 1、根据所要安设的隔爆水棚备齐所需的水袋、钩子、水管、钳子、铁丝等工具。 2、检查所安设隔爆水棚地点的顶帮是否完好。附近5m内有无安全隐患。发现问题及时处理。 二、正常操作 1、如果安设隔爆水棚地点顶板有锚梁,可将水棚架子直接绑在锚梁上,如果没有锚梁或锚梁长度不足,则需在巷道顶部用电煤钻打眼,眼深不低于,眼内埋设铁橛,并用锚固剂固定牢。 8、安装完毕后要把剩余的水袋、架子整理好带到指定地点。 9、及时通知有关人员,将新安设隔爆设施标住在图纸上,并建立挡案。 三、隔爆水棚的安装及管理 水棚按隔绝煤尘爆炸的保护范围,可分为主要隔爆棚与辅助隔爆棚,其安装标准如下: (一)主要隔爆水棚的安装标准 1、主要隔爆水棚安装在矿井主要进、回风井筒及大巷内,水棚设置在直线平段巷道内,棚区巷道断面应与前后各20 米的巷道断面一致,与巷道交叉口、转弯处距离不得小于50 米,与风门、调节风窗的距离必须大于25m。 2、隔爆水棚采用60L水袋棚,架钩采用活钩。 3、根据巷道断面计算,主要隔爆水棚水量不低于400L/m2,水棚的排间距为~,且棚区长度不小于30 米。 4、巷道宽度3米以上的,每架隔爆水棚统一安装3个水袋。巷道宽度小于3米的,可以根据巷道的实际情况安装2个水袋。 5、水棚挂钩位置要对正,相向布置(钩尖与钩尖相对)挂钩角度(60±5)度,钩尖长度为25mm。 6、水袋之间的间隙与水袋同巷壁之间的间隙之和不得大于米,水棚距顶梁、两帮的间隙不小于米,水棚距巷道轨面高度不得小于米,棚区内各排水棚的安装高度应保持一致,棚区巷道需挑顶时,其断面积和形状应于其前后各20米长度的巷道保持一致,各水棚之间必须平行安装布置。 7、每组水棚必须使用同一规格的水袋,不同规格的水袋不得掺混使用。 8、主要隔爆水棚由通防工区统一安装和管理。 (二)辅助隔爆水棚的安装标准 1、辅助隔爆水棚安设在掘进工作面及回采工作面两顺槽巷道内,水棚应设置在直线平段巷道内,水棚与工作面的距离必须保持60m~200m 范围内。 2、隔爆水棚采用60L水袋棚,架钩采用活钩。 3、根据巷道断面计算,辅助水棚的水量不低200L/m2。 4、水棚的间排距为~,且棚区长度不小于20 米,安装水棚位置巷道断面应与前后各20 米长的巷道断面一致。

隔爆水棚规定

矿用隔爆水袋是用于煤矿井下的安装容器,按安装技术要求组成的水袋棚能有效地隔绝瓦斯、煤尘爆炸的传播;制作水袋的材料具有阻燃、防静电等安全性能。 一、技术要求 1、水袋、水槽应符合本标准的规定,并应按规定程序审批的图样和文件制造。外购材料应有合格证,经检验合格后才能使用。 2、水袋、水槽的规格尺寸应符合表1的要求,实际容水量不得小于公称容积。 表 项目 型号 名称公称容积 L 长度 mm 宽度 mm 高度 mm 尺寸偏差 mm 水槽GS40-4A 40 上平面570 下平面510 上平面390 下平面350 210 ±10 PGS-40 上平面610 下平面563 上平面386 下平面340 GS80-4A 80 上平面760 下平面690 上平面470 下平面410 260 水袋GD30 30 450 400 250 ±10 GD40 40 600 400 250 GD60 60 900 400 250

GD80 80 800 500 300 水分布特性应满足下列要求: (1)、水槽破碎所需爆炸压力(以静压表示)不得大于16 kPa;水袋动作所需爆炸压力(以静压表示)不得大于12kPa; (2)、形成最佳水雾的动作时间不得大于150ms; (3)、最佳水雾持续时间:对水槽不得小于250ms,对水袋不得小于160ms; (4)、最佳水雾分散长度不得小于5m; (5)、最佳水雾分散宽度不得小于3.5m; (6)、最佳水雾分散高度不得小于3m。 隔爆性能应符合下列要求:从爆源算起,爆炸火焰不得超过140m。 三、使用方法 1、水棚用水量: 隔爆水袋(槽)棚分为集中式和分散式(根据布置方式而定)。 集中式水袋(槽)棚的用水量按巷道断面种计算,主要水棚不少于400L/m 2 ,辅助水棚不少于200L/m 2; 分散式水槽(袋)棚的水量按棚区所占道巷空间体积计算;不少于 1.2L/m 3 。 2、水硼的位置设置: (1)、水袋(槽)棚应设置在直线巷道内; (2)、水袋(槽)棚与巷道叉交口,转弯处的距离应保持50-70m,与风门的距离须大于25m; (3)、第一排集中水棚与工作面的距离必须保持60-200m,第一排分散式水棚与工作面的距离必须保持30-60m; (4)、在应设辅助隔爆水棚的巷道应设多组水棚,每组间距不大于200m; 3、水棚排间距离与水棚的棚区长度: (1)、集中式水棚排间距离为1.2-3.0m,分散式分棚沿巷道分散布置,

隔爆水棚安装标准及要求

隔爆水棚安装标准及要 求 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

 二、布置 1、布置原则 水棚按隔绝煤尘爆炸的保护范围,可分为主要隔爆棚与辅助隔爆棚,但由40L及小于40L的水袋所组成的水袋棚不得作为主要隔爆棚。其布置原则如下: 1)主要隔爆棚应在下列地点布置: (1)矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷与回风大巷。 (2)相邻采区之间的集中运输巷和回风巷。 (3)相邻煤层之间的运输石门和回风石门。 2)辅助隔爆棚应在下列地点设置: (1)采煤工作面进风巷和回风巷。 (2)采区内的煤巷、半煤巷掘进巷道。 (3)采用独立通风,并有煤尘爆炸危险的其他巷道,和隔绝与煤仓、装载点相通的巷道。 2、布置方式 水棚的布置方式可分为集中式与分散式,但分散式水槽棚和水袋棚不得作为主要隔爆棚。水棚设置位置详见下表 水棚设置位置

1)水棚排间距为1.2~3.0m,主要水棚的棚区长度不小于30m,辅助棚的棚区长度不小于20m。水槽底部至顶梁(顶板)的垂直距离≯1.6m,如果槽列内的水槽距顶梁(顶板)的距离超过1.6m时,必须在该水槽的上方增设1个水槽。水槽的底部至巷道轨面的垂直距离,不得低于道道的1/2,并不得小于1.8m。 6)高度大于4m的巷道,应设置双层棚子。上层水槽的总水量,按巷道全断面积每平方米30L单独计算,下层水槽棚用水量,仍按前述水槽用水量计算。 7)用集中式水槽棚保护运输机巷道,当运输机高于底板0.6m时,应在水槽棚区的运输机下方,再均匀增设4个80L底板水槽。

相关文档