文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 停电检修安全技术措施

停电检修安全技术措施

停电检修安全技术措施
停电检修安全技术措施

编号:SM-ZD-57348 停电检修安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.

编制:____________________

审核:____________________

批准:____________________

本文档下载后可任意修改

停电检修安全技术措施

简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。

一、概述

为保证我公司供电系统的可靠性及设备的正常运行,消除供电隐患,根据公司计划,拟对我公司供电系统进行停电检修,为保证检修期间工作安全,缩短停电影响时间,特制订本措施。

二、检修时间:20xx年11月26日8:00—20:00

三、检修地点:35KV变电所、井下中央变电所、井下水仓变电所、筛分车间及皮带运输系统、井下绞车房

四、停电影响范围:压风机房1段、主皮带1段、主通风机房1段、下井1回路、所内1#变压器、筛分车间、食堂、宿舍楼、办公楼、水仓变电所二回路、1603上顺及下顺风机二回路、1607、1608上顺及下顺风机二回路、1604工作面上顺660V动力、1607、1608上顺动力、综采队水泵、副暗斜井动力、回风暗斜井及副暗斜井风机二回路、2#水泵、

3#水泵、掘一队1607备用回路、所内照明、201、207、211、212、214皮带运输系统

五、检修班组:机电队电工班、皮带维护班、机车维护班

六、施工总负责人:张新山

七、各施工地点负责人及停送电联系人:

35KV变电所:方能斌梅世海

井下中央变电所:刘更新罗昭祥

井下水仓变电所:徐明辉

筛分车间:汪祥

绞车房:肖乐

八、检修前准备工作

1、检修前一天根据检修计划请示上级部门组织各生产单位及有关部室召开专题会议,布置检修内容及停电范围,要求受影响单位派专职电工配合停送电操作。

2、开二队、炮采队、掘一队等单位提前一天对本单位通风机进行自动切换试验,保证自动切换装置灵敏可靠

3、检修人员准备好检修用电工工具、检修备件、仪器仪

表等所需工器具。

4、检修前一天将主通风机倒至二回路运行。

九、施工步骤:

(一)停电程序及操作步骤

1、所有单位检修人员及负责人、停送电联系人7:50到达各自的施工地点待命,同时井下所有工作面停止施工,绞车房停止绞车运行。

2、中央变电所施工人员检查各区队风机运行情况,将使用二回路的风机倒至一回路运行,并汇报调度室,水仓变电所人员将使用一回路的风机倒至二回路运行,并汇报调度室可以进行停电操作。

3、调度室接到汇报后,通知中央变电所断开8#母联高爆,可以进行二回路检修。中央变电所根据调度室指令断开8#母联高爆,并将完成情况汇报调度室,可以进行检修工作。

4、调度室接到汇报后,通知35KV变电所可以进行停电检修工作,35KV变电所负责人接到许可通知后,进行如下操作:

a、依次断开10KV侧9#、11#、13#、15#、25#、27#、

29#开关柜,并拉出小车,挂“禁止合闸,有人工作”标志牌;

b、依次断开1017#、3511#、3507#开关柜,并拉出小车,挂“禁止合闸,有人工作”标志牌;

5、35KV变电所确认上述工作完成无误后,汇报调度室,由调度室通知井下中央变电所及筛分车间等施工场所可以进行检修操作。

6、各施工场所接到调度室检修通知后,在进行验电、放电、挂接地线等操作程序后按检修内容进行检修操作。

(二)送电程序及操作步骤

1、各施工场所按检修内容进行完检修操作后,汇报调度室工作完成情况,并作好来电准备。

2、确认所有施工地点检修工作完成并具备送电条件后,调度室通知各施工场所负责人作好送电准备。

3、由调度室通知35KV变电所可以进行送电操作,35KV 变电所负责人接到送电通知后,执行如下操作:a、取下10KV侧9#、11#、13#、15#、25#、27#、29#开关柜“禁止合闸,有人工作”标志牌,并将小车推至工作位置;

b、取下1017#、3511#、3507# 开关柜“禁止合闸,有人工作”标志牌,将小车推至工作位置后准备进行合闸操作;

c、合上3507#进线开关,观察电压波动及开关柜声音情况,无异常后,合上3511#开关柜,使1#主变处于运行状态,并挂“送电”标志牌;

d、主变运行无异常后,合上1017#开关柜,观察开关柜声音情况,无异常后,挂“送电“标志牌,进行下一步操作;

e、依次合上9#、11#、13#、15#、25#、27#、29#开关柜,并挂“送电”标志牌。

4、35KV变电所操作完成观察无异常后,汇报调度室,由调度室通知井下中央变电所及其他各场所进行送电操作。

5、来电后,中央变电所合上15#高爆,观察无异常后,分别合上14#、13#、12#高爆开关,无异常后,合上2F段风机总馈电开关。

6、1488水仓变电所二回路来电后,依次合上11#、9#、10#高爆开关,无异常后,合上1F段风机总馈电开关。

7、中央变电所、1488水仓变电所送电完成无异常后,汇报调度室可以恢复正常生产。

8、接到调度室汇报后,根据各工作面瓦斯情况,通知中央变电所及1488水仓变电所恢复动力送电,组织正常生产。

十、安全保证措施

1、组织所有参加施工检修的人员学习并掌握本措施内容,并按此严格执行。

2、各场所停、送电操作由专人负责,执行谁停电、谁送电原则,停送电联系保证指令清楚、明确。

3、所有参与施工人员必须服从调度室统一指挥和调度。

4、检修工作严格按检修计划执行,严禁进行计划外检修工作。

5、中央变电所、1488水仓变电所停电前确认好各工作面局扇已切换至另一回路。

6、各区队局扇切换监视工作由专职电工进行,如有异常及时同1488水仓变电所和中央变电所取得联系,正常后方可向调度室汇报。

7、所有施工人员严禁脱岗,下井人员做到精神饱满。

8、高压停送电严格执行一人操作、一人监护制度,并实行“两票制”。

9、检修前严格执行停电、验电、放电、挂接地线等操作程序,防止意外触电,挂接地线、拆接地线工作由场所负责人进行。

10、检修工作开始前,检查绝缘工具的完好情况,确保无破损等现象。

11、只有在其他施工场所工作完成并接到确认通知后,35KV变电所方可向各场所送电,严禁无确认通知进行送电操作。

12、检修工作完成后,应清查携带工具、仪表情况,防止工具遗忘到设备内引起事故。

十一、技术保证措施

1、所有电气设备检修内容的检修标准按照《煤矿机电设备检修标准》相关规定执行。

2、各场所保证至少有一名有一定经验的技术人员或老技术工人进行技术把关。

3、检修前组织检修人员对相关检修标准进行学习,使之

熟练掌握。

4、检测工具准备齐全,做到操作程序规范。

十二、附件

1、供电系统电气设备检修计划

2、35KV变电所35KV侧供电系统图

3、35KV变电所10KV侧供电系统图

4、井下中央变电所供电系统图

5、井下水仓变电所供电系统图

6、各场所电话

中央变电所:8076

1488水仓变电所:8071

35KV变电所:7156061 7156062

调度室:8888 8001

这里填写您的企业名字

Name of an enterprise

停电检修作业时保证安全的技术措施

编号:AQ-JS-01546 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 停电检修作业时保证安全的技 术措施 Technical measures to ensure safety during power outage maintenance

停电检修作业时保证安全的技术措 施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 在检修工作中,工作人员应明确工作任务、工作范围、安全措施、带电部位等安全注意事项。工作负责人必须始终留在工作现场,对工作人员的安全认真监护,随时提醒工作人员注意安全。对需要进行监护的工作,如不停电检修工作和部分停电检修工作等,并指定专人监护。监护人应认真负责、精力集中,随时提醒工作人员应注意的事项,以防止可能发生的意外事故。全部停电和部分停电的检修工作应采取下列步骤以保证安全: (1)停电检修工作中,如人体与其他带电设备的间距较小,10千伏及以下者的距离小于0.35米,20~35千伏者小于0.6米时,该设备应当停电,如距离大于上列数值,但分别小于0.7米和1米时,应设置遮拦,否则也应停电。停电时,应注意对所有能够给检

修部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施,而且每处至少要有一个明显的断开点。对于多回路的线路,要注意防止其他方面突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。 (2)放电放电的目的是消除被检修设备上残存的静电。放电应采用专用的导线,用绝缘棒或开关操作,人手不得与放电导体相接触。应注意线与地之间、线与线之间均应放电。电容器和电缆的残存电荷较多,最好有专门的放电设备。 (3)验电对已停电的线路或设备,不论其正常接入的电压表或其他信号是否指示无电,均应进行验电。验电时,应按电压等级选用相应的验电器; (4)装设临时接地线为了防止意外送电和二次系统意外的反送电,以及为了消除其他方面的感应电,应在被检修部分外端装设必要的临时接地线。临时接地线的装拆顺序一定不能弄错,装时先接接地端,拆时后拆接地端。 (5)装设遮拦在部分停电检修时,应将带电部分遮拦起来,使检修工作人员与带电导体之间保持一定的距离。

停电检修安全技术措施

编号:SM-ZD-57348 停电检修安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

停电检修安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、概述 为保证我公司供电系统的可靠性及设备的正常运行,消除供电隐患,根据公司计划,拟对我公司供电系统进行停电检修,为保证检修期间工作安全,缩短停电影响时间,特制订本措施。 二、检修时间:20xx年11月26日8:00—20:00 三、检修地点:35KV变电所、井下中央变电所、井下水仓变电所、筛分车间及皮带运输系统、井下绞车房 四、停电影响范围:压风机房1段、主皮带1段、主通风机房1段、下井1回路、所内1#变压器、筛分车间、食堂、宿舍楼、办公楼、水仓变电所二回路、1603上顺及下顺风机二回路、1607、1608上顺及下顺风机二回路、1604工作面上顺660V动力、1607、1608上顺动力、综采队水泵、副暗斜井动力、回风暗斜井及副暗斜井风机二回路、2#水泵、

停送电安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 停送电安全技术措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4148-92 停送电安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、适用范围 本措施适用于地面、矿井上、下日常维护维修电气设备需要停送电操作的电工。 二、上岗条件 1、必须经过专业技术培训,考试合格,持证上岗。未经考试合格者,不得从事电气维修工作。 2、熟悉并掌握《煤矿安全规程》、《电业安全工作规程》和本单位供电系统。 3、熟悉需要停送电操作的设备的结构、性能、技术特征、工作原理和电气系统原理图及各安全保护装置的作用,具有现场操作电气设备的能力和经验。掌握电气防、灭火知识。 4、掌握所负责停送电的范围以及停送电操作规程等方面的知识。 5、熟悉设备线路布置,了解供电线路以及电气设备布置。 三、安全规程

1、严格遵守洗选、矿井安全禁令。 2、严格执行一人操作,一人监护。 3、操作人员必须戴绝缘手套和穿高压绝缘靴,或站在绝缘台上操作。 4、在进行高空作业时,必须戴保险带,并有专人监护。 5、两个或两个以上工种联合作业时,必须指定专人统一指挥。严禁在他人停电作业的线路上或设备上擅自进行工作,需要时应另行办理停(送)电工作票。 四、操作准备 1、工作前应熟悉图纸资料,以及要停送电设备的位置,并掌握停送电设备的操作方法。 2、根据工作任务填写停(送)电工作票,经有关分管部门领导签字后,分别送到调度室、机电技术科签证。 3、属供电干线的停电,在经有关部门领导签字后,必须将停送电时间和影响范围以书面形式报送相关单位。 4、工作负责人向参加本项工作的全体人员宣读工作票和安全技术措施,并详解在此项工作中,要注意的关键事项及安全技术措施。 五、操作顺序

意外停电安全技术措施

编号:AQ-JS-04547 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 意外停电安全技术措施 Safety technical measures for accidental power failure

意外停电安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 为确保供电系统顺利运行,保护人身生命和财产不受损失,一旦发生意外停电,将采取下列措施: 1、发生不明原因停电时,须提及时向调度室和有关领导汇报。 2、任何人员不得私自决定送电。 3、工作人员接到消息后,及时查明原因,关闭开关,并挂有“有人工作,禁止送电”的禁示牌。开关必须打到“0”位。 4、工作人员检查时用与电源电压相适应的验电笔对设备进行验电,确认设备无电。 5、调度室及时通知井下工作人员有序升井,并通知专人打开风门实施自然通风。 6、停电后,井下工作人员升井顺序按照职工优先、干部断后的原则,职工首先升井,安检、调度、带班领导最后上井的顺序,确保安全无误。

7、机电队及时开启备用75KW柴油发电机组发电,及时开启提风机主扇,确保井下通风和地面通讯不间断。 8、查明原因后,可正常供电时,通知调度和有关领导。送电以前应进行下列工作: (1)检查工作质量是否合乎要求,相序有无改变,设备上有无遗留下来的工具和材料。 (2)检查局扇和开关附近20米以内的瓦斯浓度,瓦斯浓度在1%以下时,然后逐级送电(排放瓦斯另行编制措施)。 (3)与各用电工作面和机电负责人、瓦检员取得联系,不得随意送电。 (4)由工作人员摘除警示牌,停电和送电必须是同一个人。 9、送电后检查各用电工作面的用电情况有无异常并向调度汇报。 10、如遇紧急情况或严重威胁设备或人身安全时,可不经上级许可,先拉设备的电源开关,事后立即向上级汇报。 11、发电机投入和倒闸操作:

停电检修时保证安全的措施

编号:SY-AQ-09440 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 停电检修时保证安全的措施Measures to ensure safety during power outage maintenance

停电检修时保证安全的措施 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 全部停电和部分停电的检修工作应采取下列步骤以保证安全。(1)停电检修工作中,如人体与其他带电设备的间距较小,10千伏及以下者的距离小于0.35米,20~35千伏者小于0.6米时,该设备应当停电,如距离大于上列数值,但分别小于0.7米和1米时,应设置遮拦,否则也应停电。停电时,应注意对所有能够给检修部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施,而且每处至少要有一个明显的断开点。对于多回路的线路,要注意防止其他方

面突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。 (6)悬挂标示牌标示牌的作用是提醒人们注意。例如,在一经合间即可送电到被检修设备的开关上,应挂上“有人工作,禁止合闸”的

10KV配电室停电检修安全技术措施实用版

YF-ED-J6349 可按资料类型定义编号10KV配电室停电检修安全技术措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

10KV配电室停电检修安全技术措 施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为保证停电检修的顺利进行,确保人身及 设备安全,特制定以下安全措施: 一、停电检修时间:20xx年4月10日 二、施工负责人:樊海军 安全负责人:杜士俊 三、主要工程内容: 1、高低压设备除尘。 2、各开关动静触头涂导电膏。 3、紧固各部位螺丝。 4、检查调整各开关柜断路器使用情况,更

换老化配件。 5、检查调整1#、2#、3#变压器春季油量。 6、打压1#、2#、3#变压器瓷瓶及站变。 四、安全注意事项: 1、开工前,施工负责人组织所有参加检修人员学习本措施,安全负责人负责现场安全监督检查工作,监护施工全过程,搞好自保互保联保。 2、严格执行“停送电制度”、“两票制度”及《电业安全作业规程》中的有关规定。 3、施工前,严格执行高压开关柜的验电放电短路接地的程序,确认无误后方可开工。 4、变电站将其停电后停电人员用电压等级合格的验电器进行验电、接地、放电、接地短路,上述工作完成后方可工作。

工业场所停电安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-2622 (解决方案范本系列) 工业场所停电安全技术措 施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

工业场所停电安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 工业场所变电所配电柜、变压器接管以来至今未搞定期检修,现经我机电供应部安排对工业场所变电所设备进行全面检修,为了保证安全供电及设备的正常运行,杜绝无计划停电事故的发生,特制定以下安全技术措施。 一、组织机构: 现场主要负责人:张兴中 停送电负责人:褚眉廷、刘西恩 作业负责人:王江龙、文占云 二、主要职责: 现场负责人:全面负责整个检修过程中的工艺,确保人身、设备安全及操作过程中的作业安全。

停送电负责人:主要负责35KV供工业场所线路、配电柜等设备操作过程中的停送电作业程序,保证整个操作过程中的安全作业。 作业负责人:负责对整个供电线路操作过程的安全作业。 三、具体安全措施: 1、严格按照《煤矿安全规程》及《机电操作规程》进行作业。 2、本次停电影响通风科监控队的人员定位器的供电,监控队做好停电准备。 3、必须填写停电申请表并得到批准后,方可进行供电线路的全面操作作业。 4、现场负责人在停电前,必须通知矿调度后,得到矿调度同意停电后,联系停、送电负责人停、送电源。

停电检修安全保证措施

停电检修安全保证措施 一、保证安全的基本要求 (一)、安全工作重点: 确保检修作业人员的人身安全,确保设备安全,确保交通安全。 (二八安全工作目标: 1不发生轻伤及以上人身事故; 2、不发生倒塔事故; 3、不发生触电事故; 4、杜绝异常和未遂。 (三)、指导思想: 牢固树立“安全第一,预防为主”和“安全就是效益”的思想。 (四八安全作业必须遵守的规章制度: 1、《电力建设安全施工管理规定》。 2、《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)。 3、《电业安全工作规程》(架空电力线路部分)。 4、公司制定的各项规章制度及本工程的各项安全技术措施。 (五八人员要求 1、班长、副班长兼安全员必须带头遵守安全工作规程,及时制止和纠正违章行为。严格按施工技术措施及技术交底组织施工,并应始终在现场指导实施。 2、工作负责人必须严格执行技术措施,施工前一次性做好安全措施并全面检查各岗位的安全情况。在现场处理不安全隐患时,首先应有保证人身安全的措施。 3、一般作业人员必须坚守岗位,服从指挥,严格执行安全工作规程和安全措施。 4、所有施工人员严禁违章指挥、违章作业,所有施工人员有权拒绝违章指挥。 5、提高自我保护意识和能力,正确配戴和使用个人安全防护用品、用具,严格控制不 安全行为,在作业过程中要保持清醒的头脑,做到“三不伤害”。即保证自己的一举一动既不会伤害自己,也不会伤害他人或被他人伤害。 (六八现场布置、文明作业及环境保护要求 1、现场布置要合理,进场及场内的通道要畅通,整个场内的工器具、材料定置堆放, 整洁有序。 2、更换绝缘子作业现场,在适当位置设置安全围栏,悬挂适合具体作业要求的安全警示牌。 3、工器具配套相宜,使用方法正确,无野蛮施工行为。 4、严禁不合格的工器具进入施工现场。

停电检修作业安全技术措施示范文本

停电检修作业安全技术措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

停电检修作业安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 在检修工作中,工作人员应明确工作任务、工作范 围、安全措施、带电部位等安全注意事项。工作负责人必 须始终留在工作现场,对工作人员的安全认真监护,随时 提醒工作人员注意安全。对需要进行监护的工作,如不停 电检修工作和部分停电检修工作等,并指定专人监护。监 护人应认真负责、精力集中,随时提醒工作人员应注意的 事项,以防止可能发生的意外事故。 全部停电和部分停电的检修工作应采取下列步骤以保 证安全。 (1)停电检修工作中,如人体与其他带电设备的间距较 小,10千伏及以下者的距离小于0.35米,20~35千伏者 小于0.6米时,该设备应当停电,如距离大于上列数值,但

分别小于0.7米和1米时,应设置遮拦,否则也应停电。验电时,应按电压等级选用相应的验电器; (4)装设临时接地线为了防止意外送电和二次系统意外的反送电,以及为了消除其他方面的感应电,应在被检修

停电作业安全技术措施示范文本

停电作业安全技术措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

停电作业安全技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1停电作业前,施工单位应向运行单位提出停电申请, 并办理工作票。 2停电、送电工作必须指定专人负责,严禁采用口头或 约时停电、约时送电的方式进行任何工作。 2在未接到停电工作命令后,必须首先进行验电,验电 必须使用相应电压等级的合格的验电器。验电时必须戴绝 缘手套并逐相进行;验电必须设专人监护。同杆塔设有多 层电力线时,应先验低压、后验高压,先验下层、后验上 层。 4验明线路确无电压后,必须立即在作业范围的两端挂 工作接地线,同时将三相短路;凡有可能送电到停电线路 的分支线也必须挂工作接地线。同杆塔设有多层电力线

时,应先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层。 5工作间断或过夜时,施工段内的全部工作接地线必须保留恢复作业前,必须检查接地线是否完整、可靠。 6施工结束后,现场作业负责人必须对现场进行全面检查,待全部作业人 员(包括工具、材料)撤离杆塔后方可命令拆除停电线路上的工作接地线;接地线一经拆除,该线路即视为带电,严禁任何人进入带电危险区。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

停电安全技术措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD291 停电安全技术措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

停电安全技术措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 08:00-22:00电厂停电检修,为了保证主井井底车场改造施工和东翼三水平运输大巷维修及二水平复采面开工安全,特制定以下安全措施,请矿有关部门和施工单位认真贯彻执行。 1、送电后首先由主扇司机启动风机通风30分钟后,再由安监员、瓦检员对井下通风设施和作业地点做全面的详细的检查,发现问题及时处理,一切正常后方可允许施工作业人员进入。 2、开工作业前,各施工队对工作面的折梁断柱必须进行处理,确保安全后方可进行作业。 3、井下水泵司机在恢复供电后,及时开泵排水,确保矿井的安全生产。 4、停电前,由瓦斯检查员及相关施工队配合,打好临时栅栏,挂好警示牌,瓦斯检查员巡回检查安全情况,防止人员入内。

电业安全工作规程:保证安全的技术措施.docx

电业安全工作规程:保证安全的技术措施 一、停电 1.进行线路作业前,应作好下列停电措施: a.断开发电厂、变电所(包括用户)线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸); b.断开需要工作班操作的线路各端断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器(保险); c.断开危及该线路停电作业,且不能采取安全措施的交叉跨越、平行和同杆线路的断路器(开关)和隔离开关(刀闸); d.断开有可能返回低压电源的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)。 2.应检查断开后的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)是否在断开位置;断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作机构应加锁;跌落式熔断器(保险)的熔断管应摘下;并应在断路器(开关)或隔离开关(刀闸)操作机构上悬挂“线路有人工作,禁止合闸!”的标示牌。 二、验电 1.在停电线路工作地段装接地线前,要先验电,验明线路确无电压。验电要用合格的相应电压等级的专用验电器。 330kV 及以上的线路,在没有相应电压等级的专用验电器的情况下,可用合格的绝缘杆或专用的绝缘绳验电。验电时,绝缘棒的验电部分应逐渐接近导线,听其有无放电声。确定线路是否确无电压。验电时,应戴绝缘手套,并有专人监护。 2.线路的验电应逐相进行。检修联络用的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)时,应在其两侧验电。 对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压,先验下层、后验上层。 三、挂接地线 1.线路经过验明确实无电压后,各工作班(组)应立即在工作地段两端挂接地线。凡有可能送电到停电线路的分支线也要挂接地线。 若有感应电压反映在停电线路上时,应加挂接地线。同时,要注意在拆除接地线时,防止感应电触电。 2.同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层。 3.挂接地线时,应先接接地端,后接导线端,接地线连接要可靠,不准缠绕。拆接

停电检修工作安全措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.停电检修工作安全措施正 式版

停电检修工作安全措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 线路检修工作虽然是在线路已经停电情况下进行的,但是为了防止意外触电故障的发生,在进行工作之前应采取以下防止触电措施: (1)工作开始之前由施工负责人填写停电作业工作票,同时必须将停电时间和停电范围向全体工作人员交代清楚。联系停电工作必须由专人负责,严禁用121头或约时停电。送电工作负责人未接到停电命令之前,严禁任何人登杆塔接近带电体。 (2)当工作负责人接到停电命令后,应使用合格的验电器进行逐相验电,验明线

路是否无电压。 (3)使用合格的绝缘杆验电。验电时绝缘杆的验电部分应逐渐接近导线,听其有无放电声,并注意指示器有无指示。 (4)验电时应带绝缘手套并有人监护。 (5)对配电线路应注意环形供电和分歧线路供电情况,因此,对联络用的断路器或隔离开关两侧均应验电。对同杆并架的多回路线路验电时,应先验低压,后验高压;先验下层线路,后验上层线路。验电前首先确认停电线路的名称和回路。 (6)线路经过验电证明确无电压后,各工作班可在工作范围内的两端及可能送电到停电线路的分歧点挂接地线,同时使三相短路接地,接地线采用多股软铜线,其

停电检修作业安全技术措施

编号:AQ-JS-07901 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 停电检修作业安全技术措施 Safety technical measures for outage maintenance

停电检修作业安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。对于多回路的线路,要注意防止其他

方面突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。例如,在一经合间即可送电到被检修设备的开关上,应挂上“有人工作,禁止合闸”

停电检修工作安全措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K4184 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 停电检修工作安全措施 标准版本

停电检修工作安全措施标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 (2)当工作负责人接到停电命令后,应使用合格的验电器进行逐相验电,验明线路是否无电压。 (3)使用合格的绝缘杆验电。验电时绝缘杆的验

电部分应逐渐接近导线,听其有无放电声,并注意指示器有无指示。 (4)验电时应带绝缘手套并有人监护。 (5)对配电线路应注意环形供电和分歧线路供电情况,因此,对联络用的断路器或隔离开关两侧均应验电。对同杆并架的多回路线路验电时,应先验低压,后验高压;先验下层线路,后验上层线路。验电前首先确认停电线路的名称和回路。 (6)线路经过验电证明确无电压后,各工作班可在工作范围内的两端及可能送电到停电线路的分歧点挂接地线,同时使三相短路接地,接地线采用多股软铜线,其截面积不得小于25mm。接地体可利用杆塔的接地装置或角导线端(埋深不小于0.6m)。 (7)挂接地线的顺序,应先接地,后挂导线端。拆除接地线时,应先拆除导线悬挂端,后拆除接地

停电作业安全技术措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD722 停电作业安全技术措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

停电作业安全技术措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1停电作业前,施工单位应向运行单位提出停电申请,并办理工作票。 2停电、送电工作必须指定专人负责,严禁采用口头或约时停电、约时送电的方式进行任何工作。 2在未接到停电工作命令后,必须首先进行验电,验电必须使用相应电压等级的合格的验电器。验电时必须戴绝缘手套并逐相进行;验电必须设专人监护。同杆塔设有多层电力线时,应先验低压、后验高压,先验下层、后验上层。 4验明线路确无电压后,必须立即在作业范围的两端挂工作接地线,同时将三相短路;凡有可能送电到停电线路的分支线也必须挂工作接地线。同杆塔设有多层电力线时,应先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层。 5工作间断或过夜时,施工段内的全部工作接地线必须保留恢复作业前,必须检查接地线是否完整、可靠。 6施工结束后,现场作业负责人必须对现场进行全面检查,待全部作业人

电器检修安全措施示范文本

电器检修安全措施示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电器检修安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 检修工作大体可分为全部停电检修;部分停电检修和 不停电检修等。为了保证检修工作的安全,应当建立和执 行各项检修制度。常见的检修安全制度有工作票制度,操 作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转 移与终结制度等。 一、安全工作制度 在高压设备或高压线路上工作需要全部停电或部分停 电者,以及在高压室内的二次回路和照明等回路上的工 作,需要高压设备停电或采取安全措施者,应填用第一种 工作票。 在带电作业或带电设备外壳上的工作,在控制盘、低 压配电盘、配电箱、电源干线上的工作,以及在无需高压

设备停电的二次回路上的工作等情况下,应填用第二种工作票。 根据不同的检修任务、不同的设备条件以及不同的管理机构,可选用或制定适当格式的工作票。例如,检修线路的工作票与检修设备的工作票就小有区别。不论哪种工作票,都必须以保证检修工作的安全为原则。 工作票签发人应由熟悉情况的生产领导人担任。工作票签发人必须对工作人员的安全负责,应在工作票中注明应拉开开关、应装设临时接地线及其他所有应采取的安全措施。工作负责人(电工班长)应在工作票上填写检修项目、工作地点、停电范围、计划工作时间等有关内容,必要时应绘制简图。工作许可人(值班员)应按工作票停电,并完成有关安全措施。然后,工作许可人应向工作负责人交待并一起检查停电范围和安全措施,并指明带电部位,说明有关安全注意事项,移交工作现场,双方签名后才许可工

停电作业的安全技术措施.docx

停电作业的安全技术措施 1、电气工作分类:①停 电工作:②带电作业。 带电作业:采用一定绝缘保护工具或采取等电位作业方式等,直接在带电设备上工作。 2、电业安全工作规程中,把安全措施分为:安全技术措施和 安全组织措施。 安全技术措施包括:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌、装 设遮拦等。 安全组织措施包括:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、 工作间断转移制度、工作终结制度。 3、安全技术措施按作用分类:①预防性措施;②防护性措施。(1)预防性措施包括: 1)停电:将停电设备可靠地脱离电源。(尤其是双电源用户)ⅰ、断开电源:至少要有一个明显的断开点。ⅱ、保证与其他带电设备的安全距离。ⅲ、防止因误操作,对一经合闸就可能送电到停电设备的刀闸 操 作把手必须锁住。 2)验电:

验电可验证停电设备是否确无电压,也是检验停电措施的制订 和执行是否正确、完善的手段之一。因为有很多因素可能导致认为已停电的设备,实际上却是带电的。 ①停电措施不周或由于操作人员失误而未能将各方面的电源完 全断开或错停了设备。(挂牌不明确) ②所要进行工作的地点和实际停电范围不符。③其它 原因造成突然来电。(两组干活,开关并排)验电时 的注意事项: a、必须采用电压等级合适且合格的验电器。 b、用低电压的验电器,因耐压不够,对人身产生危险。 C、用高的去验低的,可能没反应,对人身产生危险。 d 、验电应分相逐相进行。(对断开位置的开关,上下两侧都要验) 对电缆线路验电时,应停几分钟后再验,因容量较大需放电。3)悬挂标示牌和装设遮拦 目的:提醒有关人员及时纠正将要进行的错误操作和做法。 在停、送电的手把上悬挂禁止合闸,有人工作的标示牌。 4)装设接地线 对突然来电进行防护,采取的主要措施或者说是唯一的措施是 装设接地线。(最后防线) 分两步:①合上接地刀闸;②悬挂临时接地线。 采取这两步的目的是:使突然送电过来的短路器迅速跳闸。

35kV变电站停电检修安全技术措施

35kV变电站停电检修安全技术措施山西柳林汇丰兴业曹家山煤业有限公司

35kV变电站停电检修安全技术措施 一、概况 因南山变电站春检需停我矿35kV进线,停电时间为2013年3月23日上午7时至晚上8时,借此机会我矿决定对35kV变电站、10kV变电所进行春检及预防性测试,为确保检修期间停送电及设备的正常运行,特制订以下检修方案。 二、安排停电检修时间:2013年3月23日上午7时至8时。 三、停电范围:全矿范围内配电备用设备。 四、组织机构及人员分工情况: 总指挥:高虎平(机电矿长) 副指挥:苏东平(机电总工) 成员:高昌盛(变电站长)、任艳廷(变电副站长)、梁海平(井下机电队长)、杨羊平(电修组长)、 机电修队所有成员、通风科机电科。 四、检修内容: 1、对各高、低压开关柜内部及变压器进行清扫除尘; 2、对各连接器件、螺丝进行紧固; 3、检查各操作机构的磨损以及润滑情况; 4、各指示仪表、信号灯是否完好准确; 5、检查五防闭锁装置是否完好; 6、柜内避雷器打压试验,各项绝缘、接地电阻的摇测。

五、施工前的准备工作 1、认真组织所有参加检修人员学习本措施,了解施工中应注意的安全事项及检修要求,所有参加学习人员必须签字。 2、准备好检修所需的各种材料、工具、用具、仪器仪表。要求:规格型号正确、质量合格、安全可靠、数量满足需要。 3、调度室通知各单位做好停电的准备工作,3月23日5时必须将井下所有人员撤出地面。 六、安全技术措施 1、所有参加检修人员必须服从施工负责人的统一指挥,不得擅自行动。 2、停电前必须确保井下无人,井口检身员必须坚守工作岗位,不得脱岗,停电期间严禁任何人员下井。 3、7:00准时停电,停电时必须一人操作一人监护,确保停电准时、准确。严格执行停电检修制度。 4、停送电作业时,操作人员必须佩带好绝缘用具,严格执行工作监护制度。 5、由变电所值班员先将一回路进线柜的高压真空断路器断开,并挂上“有人工作,严禁合闸”的警示牌。 6、由施工负责人指定专人将35KV变电站一回路杆子上的高压隔离开关拉开。 7、确认停电后,由专职人员用电压等级相符且合格的验电器对各工作点进行验电、放电工作。

电气检修安全措施实用版

YF-ED-J7761 可按资料类型定义编号 电气检修安全措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电气检修安全措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、停电安全措施: 全部停电和部分停电的检修工作应采取下 列步骤以保证安全: 1、停电: 检修工作中,如人体与其他带电设备10千 伏及以下者的距离小于0.35米、20-35千伏者 小于0.6米时,该设备应当停电;如距离大于 上列数值,但分别小于0.7米和1米时,应设 置遮栏,否则也应停电。停电时,应注意对所 有能够检修部分送电的线路,要全部切断,并 采取防止误合闸的措施,而且每处至少要有一

个明显的断开点。对于多回路的线路,要注意防止其他方面的突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。 2、验电: 对已停电的线路或设备,不论其经常接人的电压表或其他信号是否指示无电,均应进行验电。验电时,应按电压等级选用相应的验电器。 3、放电: 放电的目的是消除被检修设备上残存的静电,放电应采用专用的志线,用绝缘棒或开关操作,人手不得与放电导体相接触,应注意线与地之间、线与线之间均应放电。电容器和电缆的残存电荷较多,最好有专门的放电设备。 4、装设临时接地线:

停电作业的安全技术措施

编号:AQ-JS-06086 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 停电作业的安全技术措施 Safety technical measures for power cut operation

停电作业的安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1、电气工作分类: ①停电工作:②带电作业。(尤其是双电源用户) ⅰ、断开电源:至少要有一个明显的断开点。 ⅱ、保证与其他带电设备的安全距离。 ⅲ、防止因误操作,对一经合闸就可能送电到停电设备的刀闸操 作把手必须锁住。 2)验电: 验电可验证停电设备是否确无电压,也是检验停电措施的制订和执行是否正确、完善的手段之一。因为有很多因素可能导致认为已停电的设备,实际上却是带电的。 ①停电措施不周或由于操作人员失误而未能将各方面的电源完全断开或错停了设备。(挂牌不明确) ②所要进行工作的地点和实际停电范围不符。 ③其它原因造成突然来电。(两组干活,开关并排) 验电时的注意事项:

相关文档