一、电压互感器的运行原则

1、电压互感器在额定容量下能长期运行,在制造时要求能承受其额定电压的1.9倍而无损坏,但实际运行电压不应超过额定电压的1.1倍,最好是不超过额定电压的1.05倍。

2、电压互感器在运行中,副线圈不能短路。因为如果副线圈短路,副边电路的阻抗大大减小,就会出现很大的短路电流,使副线圈因严重的发热而烧毁。

3、110kV电压互感器,一次侧一般不装熔断器,因为这一类互感器采用单相串级式,绝缘强度高,发生事故的可能性小;又因为110kV及以上系统,中性点一般采用直接接地,接地发生故障时,会瞬时跳闸,不会过电压运行。在电压互感器的二次侧装设熔断器或自动空气开关,当电压互感器二次侧发生故障时,使之能迅速熔断或切断,以保证电压互感器不遭受损坏。

4、油浸式电压互感器应装设油位计和吸湿器,以监视油位在减少时免受空气中水分和杂质的影响。

5、启用电压互感器时,应检查绝缘是否良好,定相是否正确,油位是否正常,接头是否清洁。

6、停用电压互感器时,应先退出相关保护和自动装置,断开二次侧自动空气开关,防止反充电。

二、电压互感器的运行维护

1、设备周围应无影响送电的杂物。

2、各接触部分良好,无松动、发热和变色现象。

3、充油式的电压互感器,油位正常,油色清洁,各部分无渗油、漏油现象。

4、瓷瓶无裂纹及积灰。

5、二次侧的B相或中性点接地良好。

6、熔丝接触是否良好。

7、各部分有无放电声及烧损现象。

8、限流电阻丝有无松动,接线是否良好。

三、电压互感器的异常运行和故障处理

1、电压互感器本体异常的现象

(1)电压互感器的高压熔断器连续熔断。

(2)电压互感器内部发热温度高。

(3)电压互感器内部有冒烟、着火现象。

(4)电压互感器内部有放电声及其他异常声音。

(5)电压互感器内部有严重的喷油、漏油现象等。

2、电压互感器本体异常的故障处理

(1)退出可能误动的保护(如距离保护和电压保护等)及自动装置(如BZT 自投装置和按频率自动减负荷装置等)。

(2)断开该电压互感器二次断路器,取下二次熔断器,若高压熔断器已熔断,可拉开隔离开关,将该电压互感器隔离。

(3)故障程度较轻时(如漏油、内部发热、声音异常等),若高压侧熔电器未熔断,取下低压侧熔断器后,可以直接拉开隔离开关,隔离故障。

(4)故障程度较严重时(如冒烟、着火和绝缘损坏等),若高压侧熔断器上装有合格的限流电阻,可按现场规程拉开隔离开关进行隔离,若无限流电阻时,应用断路器切除故障,不能直接拉开隔离开关,以防止在切断故障时,引起母线短路及人身事故。如在双母线接线系统中,一台电压互感器发生严重故障时,可以倒母线,用母线断路器切除故障。

(5)故障隔离后,通过方式倒换(如合上电压互感器二次并列断路器,重新投入所退保护及自动装置)维持一次系统的正常运行。

四、电流互感器的运行原则

1、电流互感器在运行中不得超过额定容量长期运行。如果电流互感器过负荷运行,则会使铁心磁通密度饱和或过饱和,造成电流互感器误差增大,表计指示不正确,不容易掌握实际负荷。

2、电流互感器的负荷电流,对独立式电流互感器应不超过其额定值的110%,对套管式电流互感器,应不超过其额定值的120%。

3、电流互感器在运行时,它的副边电路始终是闭合的,副边线圈应该经常

接有仪表。

4、电流互感器的二次线圈在运行中不允许开路。因为出现开路时,将使二次电流消失,这时,全部一次电流都成为励磁电流,使铁心中的磁感应强度急剧增加,其有功损耗增加很多,因而引起铁心和绕组绝缘过热,甚至造成互感器的损坏。

5、油浸式电流互感器应装设油位计和吸湿器,以监视油位在减少时免受空气中水分和杂质的影响。

6、电流互感器的二次绕组,至少应有一个端子可靠接地,防止电流互感器主绝缘故障或击穿时,二次回路上出现高电压,危及人身和设备安全。

五、电流互感器的运行维护

1、按规定作必要的测量和试验工作。

2、各部分接线正确、无松动及损坏现象。

3、外壳和中性点接地良好。

4、瓷瓶无放电裂纹现象。

5、试验端子接触牢固无开放现象。

6、运行声音是否正常。

7、内外部有无放电现象及放电痕迹。

8、干式电流互感器应无潮湿现象。

9、二次回路有无开路现象。

六、电流互感器的异常运行和故障处理

1、电流互感器异常的现象

(1)电流互感器本体严重发热、冒烟、变色、有异味。

(2)电流互感器运行声音异常,振动大。

(3)电流互感器内部线圈开路。

(4)电流互感器有绝缘破裂放电等。

2、电流互感器本体异常的故障处理

(1)若电流互感器异常是由于二次回路开路所引起,可以按如下方法处理:

①查找或发现电流回路断线情况,应按要求穿好绝缘鞋,戴好绝缘手套,并配好绝缘封线。

②分清故障回路,汇报调度,停用可能受影响的保护,防止保护误动。

③查找电流回路断线可以从电流互感器本体开始,按回路逐个环节进行检查,若是本体有明显异常,应汇报调度,申请转移负荷,停电进行检修。

④若本体无明显异常,应对端子、元件逐个检查,发现松动可用螺丝刀紧固。若出现火花或发现开路点,应用绝缘封线将电流端子的电源封死,封好后再对开路点进行处理。

⑤若封线时有火花,说明短接有效,开路点在电源到封点以下回路中;若封线时没有火花,则可能短接无效,开路点在封点与电源之间的回路中。

⑥若开路点在保护屏外,应对保护屏上的电流端子进行查找并紧固;若在保护屏内部,应汇报上级部门,有继点保护人员处理。

⑦若为运行人员能自行处理的开路故障,如端子松脱、接触不良等,回路断线现象消失,可将封线拆掉,投入退出的保护,恢复正常运行;不能自行处理的,应汇报调度及上级派专业人员处理。

(2)若故障程度较轻,可汇报调度降低负荷,维持运行并加强监视。

避雷器故障排除案例分析 图文 民熔

避雷器产品介绍 民熔 HY5WS-17/50 氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 参数: 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量:100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压)

注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 避雷器故障排除案例,一:避雷器质量不良引起的事故雷雨高某生产厂及生活区高、低压全部停电。经检查;35kV 高压输电线中的B相导线断落;雷击时变电所内高压跌落式熔断器有严重的电弧产生。低压配电室内也有电弧现象并伴有爆炸声;有一台低压配电柜内的二次线路被全部击坏。 变电所;输电线路呈三角形排列;全线架设了避雷线?35kV变电所的入口处;装设了避雷器和保护间隙。保护间隙被雷击坏后;一直没有修复?在变电所的周围还装设了两根24m高的避雷针;防雷措施比较全面;但还是遭受到雷害。 雷击发生后;进行了认真检查;防雷系统接地电阻均小于4Ω;符合规程要求。检查有关预防性试验的记录;发现35kV变电所内的B相避雷器;其试验数据当时由于生产紧张等原因;一直未予以处理

电压互感器常见故障及处理

电压互感器常见故障及处理: (1)电压三相指示不平衡:可能是保险损坏。 (2)中性点不接地:三相不平衡,可能是谐振,或受消弧线圈影响。 (3)高压保险多次熔断:内部绝缘损坏,层间和匝间故障。 (4)中性点接地,电压波动:若操作是串联谐振,没有操作是内绝缘损坏。 (5)电压指示不稳:接地不良,及时检查处理。 (6)电压互感器回路断线:退出保护,检查保险并更换,检查回路。 (7)电容式电压互感器的二次电压波动:可能是二次阻尼配合不当。二次电压低,可能接线断或分压器损坏。二次电压高,可能是分压器损坏。 (8)声音异常:电磁单元电抗器或中间变压器损坏。 电压互感器的作用 电压互感器是一种电压变换装置,有电压变换和隔离两重作用,它将高压回路或低压回路的高电压转变为低电压(一般为100V),供给仪表和继电保护装置实现测量、计量、保护等作用。 另外,某些电压互感器(或者其某一二次绕组)也用于从一次线路取点,用于给二次回路供电,这种互感器或绕组的特点是二次额定电压一般为220V,且二次负荷较大。 电压互感器的原理 电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式 电压互感器的分类 (1)按安装地点可分为户内式和户外式。35kV及以下多制成户内式;35kV以上则制成户外式。 (2)按相数可分为单相和三相式,35kV及以上不能制成三相式。 (3)按绕组数目可分为双绕组和三绕组电压互感器,三绕组电压互感器除一次侧和基本二次侧外,还有一组辅助二次侧,供接地保护用。 (4)按绝缘方式可分为干式、浇注式、油浸式和充气式,干式浸绝缘胶电压互感器结构简单、无着火和爆炸危险,但绝缘强度较低,只适用于6kV以下的户内式装置;浇注式电压互感器结构紧凑、维护方便,适用于3kV~35kV户内式配电装置;油浸式电压互感器绝缘性能较好,可用于10kV以上的户外式配电装置;充气式电压互感器用于SF6全封闭电器中。 (5)此外,还有电容式电压互感器,电容式电压互感器实际上是一个单相电容分压管,由若干个相同的电容器串联组成,接在高压相线与地面之间,它广泛用于110kV~330kV的中性点直接接地的电网中。 电压互感器工作原理

(完整版)电流互感器末屏的工作原理及试验方法

电流互感器末屏的工作原理及试验方法(故障攻关特色工作室) 朔黄铁路原平分公司

一、什么是电流互感器的电容屏及末屏? 电容型电流互感器器身的一次绕组为“U”字型,导体根据额定电流的大小而有铝管、铜管等形式,一次绕组用绝缘纸缠绕,一般由数层绝缘纸绕制而成,绝缘纸之间有锡箔层,这些锡箔层即电容屏,其中,靠近一次绕组的屏称为“零屏”,最外层的电容屏称之为末屏,也称作“地屏”。两两电容屏之间形成电容。 二、电流互感器内部为什么要设置电容屏? 电容型电流互感器随着额定电压等级的提高,尤其是110KV及以上电压等级的电流互感器,其互感器缠绕一次绕组的绝缘纸厚度也越来越大,这就使绝缘内的电场强度越来越不均匀,而绝缘材料的耐电强度是有限的,电场强度不均匀后,某些局部绝缘所受的电场强度会超出本身耐电强度,绝缘整体的利用率就会降低,如果在绝缘纸中,设置一些电容屏,每两个电容屏与两屏之间的绝缘层就形成一个电容器,电容器的最内电极(零屏)与电流互感器一次绕组高压端连接,最外电极(末屏)与地连接时,整个电流互感器就构成一个高电压与地电位之间由多个电容器串联的电容器。 绝缘纸缠绕一次绕组为圆柱形同心圆结构,串联的每个电容器(相邻两个电容屏组成)都是一个圆柱形电容器,同等绝缘厚度下,电容屏设置越多,每个电容器的内极半径和外极半径之差就越小,内外电极表面的场强差别也就越小,若中间屏数量无限多,则各电容屏之间的场强差别趋近于零,但在实际的电流互感器中,电容屏数量是有限的,所以每个电容屏的场强也并不完全相等,但也起到了非常大

的均匀场强的作用,这样就使内绝缘的各部分尽量场强分布一致,最大程度的利用绝缘材料。 三、电流互感器的末屏为什么一定要接地? 电流互感器最外部的电容屏即末屏必须接地,如果末屏接地发生断裂或接触不良,末屏与地之间会形成一个电容,而这个电容远小于流互内部电容屏之间的电容,也就是说,首屏到末屏为数个容值一样的串联电容器,接地断裂或接触不良后,这个电路又串进一个容值很小的电容器。 容抗X=1/(2πfC),可见频率相同的情况下,电容器的容值与容抗成反比,所以在这个电路中,这个串进来的对地小电容容抗要远大于流互内部电容器。而又由于串联电路,电流处处相等,所以电流互感器内各电容器的电量Q是相等的,Q=CU,所以对地小电容所分得的电压远远大于流互内部电容器。这个末屏高电压会使电流互感器内部绝缘的电场强度分布极度不均匀,在电场力的作用下,内部绝缘的电荷会朝末屏聚集,场强集中后,周围固体介质会烧坏或炭化,也会使绝缘油分解出大量特征气体,从而使绝缘油色谱分析结果超标,也会对地发生火花放电。 如果末屏接地,电流互感器只存在电容屏组成的电容,则每个电容器电压均分,且末屏接地,导致末屏这个最外极的电容屏电势为零,而由于电容器两极板之间电荷一定是数量相等,极性相反,且只会从负极板经外部电路流向正极板放电,所以末屏这个极板的电荷并不会导入进地,即Q不变。

电压互感器常见接线图 (图文) 民熔

电压互感器接线图 电压互感器(Potential Transformer 简称PT,Voltage Transformer简称VT)和变压器类似,是用来变换电压的仪器。但变压器变换电压的目的是方便输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位; 而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。词条介绍了其基本结构、工作原理、主要类型、接线方式、注意事项、异常与处理、以及铁磁谐振等。 民熔电压互感器简介: JDZ-10高压电压互感器 10kv 半封闭式 0.5级 羊角型

特点:体积小精度高纯铜线圈一体成型安全可靠环氧材质优质钢片 电压互感器的电力系统通常有四种接线方式。电压互感器的接地和相位必须严格连接,严禁电压互感器二次侧短路。1、单相电压互感器接线方式 一个单相电压互感器接线方式一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器。二、两个单相电压互感器互V/V型的接线方式

两台单相电压互感器的V/V接线方式可以测量线电压,但不能测量相电压。广泛应用于20kV以下中性点不接地或经消弧图接地的电网。3、三台单相电压互 感器Y0/Y0接线方式 三个单相电压互感器Y0/Y0型的接线方式可供给要求测量线电压的仪表和继电器,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表。四、三个单相三绕组电压互感器或一个三相五柱式三绕组电压互感器接成Y0/Y0/Δ型

电流互感器故障处理

1、电流互感器故障处理 1>电流互感器二次回路开路时应立即停用相关保护 2>通知检修人员,应设法在该CT附近的端子将其端接,但必须注意安全 3>必要时可适当降低负荷电流以降级开路高电压 4>若采取措施无效或电流互感器内部故障,则应将CT停电检修 2、电压互感器故障处理 1、对110KV、10KV母线 1>110KV、10KV母线电压互感器二次空开跳闸后应立即重新合上,合上后仍跳开,应通知检修 人员对PT二次回路进行检查 2>如果仅PT有问题,二次回路无故障,则将PT一二次侧断开后,设法合上母联开关,把该 母线上的所有负荷倒至另一段母线上,并尽快查处故障,清除后恢复送电。 2、10KV/400VPT故障 1更换10KV高压保险时,应先取下二次侧保险,再取下一次侧交流保险,并将PT小车拉出仓外方可进行更换;恢复时反过来进行操作,更换400V母线PT一次侧保险时,先取下二次保险,再取下交流保险 3、CT开路危害 CT正常运行中二次侧处于短路状态,若二次侧开路将产生下列危害: 1>高感应电动势产生电压高达几千伏及以上,危机在二次回路上工作人员的安全,损坏二次 设备 2>由于铁芯高度磁饱和和发热,可能损坏CT二次绕组的绝缘 4、CT为什么不能开路 当CT二次侧开路时,二次电流为0,一次电流全部用来励磁,铁芯中磁感应产产生一个很高的电动势,对设备和工作人员均十分有危害,所以CT二次回路不允许开路。 5、为什么CT、PT二次侧必须接地 电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地。因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地 6、PT二次侧为什么不能短路 电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小,容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发生短路时,一次电流很大,若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时,电压互感器极易被烧坏。 7.运行中电压互感器出现哪些现象须立即停止运行? 答:电压互感器出现以下现象须立即停止运行: (1)高压侧熔断器接连熔断二、三次。 (2)引线端子松动过热。 (3)内部出现放电异音或噪声。 (4)见到放电,有闪络危险。 (5)发出臭味,或冒烟。 (6)溢油。 8为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行? 答:电流互感器长时间过负荷运行,会使误差增大,表计指示不正确。另外,由于一、二次电流增大,会使铁芯和绕组过热,绝缘老化快,甚至损坏电流互感器。 9在带电的电压互感器二次回流上工作,应注意安全事项什么? 答:注意事项有. (1)严格防止电压互感器二次短路和接地,工作时应使用绝缘工具,带绝缘手套。 (2)根据需要将有关保护停用,防止保护拒动和误动。 (3)接临时负荷时,应装设专用隔离开关和可熔熔断器。

互感器的常见故障及处理(终审稿)

互感器的常见故障及处 理 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

一、 1. 电压互感器有下列故障现象之一,应立即停用: (1)高压保险连续熔断两次(指10kV电压互感器); (2)内部发热,温度过高; (3)内部有放电“噼叭”声或其它噪声; (4)内部发出焦臭味、冒烟、着火; (5)套管严重破裂放电,套管、引线与外壳之间有火花放电; (6) GIS互感器设备有漏气或SF6气体压力低于最小运行压力值; 2. 发现电压互感器有上述严重故障,其处理程序和一般方法为: (1)退出可能误动的保护及自动装置,断开故障电压互感器二次开关(或拔掉二次保险)。(2)电压互感器三相或故障相的高压保险已熔断时,可以断开,隔离故障。 (3)高压保险未熔断,高压侧绝缘未损坏的故障,可以断开隔离开关,隔离故障。 (4)高压保险未熔断,电压互感器故障严重,高压侧绝缘已损坏,禁止使用隔离开关或取下熔断器来断开有故障的电压互感器,只能用断路器切除故障,然后在不带电情况下断开隔离开关,恢复供电。 (5)故障隔离,一次母线并列后,合上电压互感器二次联络,重新投入所退出的保护及自动装置。 (6)电压互感器着火,切断后,用干粉、1211灭火器灭火。 3. 10kV电压互感器一次侧熔丝熔断的处理: (1)现象:熔断相的相电压降低或接近零,完好相电压不变或略有降低,有功无功表指示降低。

(2)处理:断开电压互感器隔离开关,取下低压熔丝,做好安全措施后,检查外部无故障,更换同一规格的一次熔丝。若送电时发生连续熔断,此时可能互感器内部有故障,应该将电压互感器停用。 4. 10kV电压互感器二次侧熔丝熔断的处理: (1)现象: 1)电压互感器对应的电压回路断线信号表示,警铃响。 2)故障相相电压指示为零或偏低,有功、无功表指示为零或偏低。 (2)处理方法: 1)检查二次电压回路的保险器是否熔断或接触不良。 2)如果不是保险器的问题,应立即报告值班调度员。 3)检查电压回路有无接头松动或断线现象。 4)如找不到原因,故障现象又不能消除,应立即进行停电检查。 5. 110kV电压互感器的事故处理: 110kV及以上电压互感器一次侧无熔断器保护,二次侧用低压自动开关来断开二次回路的短路电流。 (1) 现象:母线电压表、有功功率表、无功功率表降为零;主电压回路断线,母线电压回路断线信号,距离保护振荡闭锁;(2) 处理:立即汇报调度;退出该母线上的线路距离保护出口连接片;试送电压互感器二次侧自动开关,若不成功应及时报告上级领导;不准将电压互感器在二次侧并列,以免扩大事故。二、电流互感器 1. 电流互感器有下列故障现象时,应立即停用,但事后必须立即报告值班调度员及有关人员:(1)有过热现象;(2)内部有臭味、冒烟;(3)内部有严重的放电声;(4)外绝缘破裂放电;(5) GIS互感器设备有漏气或SF6气体压力低于最小运行压力值; 2. 电流互感器二次开路故障的处理:(1)现象: 1)电流互感器声音变大,二次开路处有放电现象。 2)电流表、有功功率表和无功功率表指示为零或偏低,电度表不转或

电流互感器简单易懂的原理讲解

一、电流互感器结构原理 1 普通电流互感器结构原理 电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直 接串联于电源线路中,一次负荷电流()通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按 比例减小的二次电流();二次绕组的匝数(N 2 )较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,见图1。 图1 普通电流互感器结构原理图 由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I 1N 1 =I 2 N 2 ,电流互感器额定电流比: 。电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。 2 穿心式电流互感器结构原理 穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路,见图2。

图2 穿心式电流互感器结构原理图 由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越大,额定电流比:。 式中I1——穿心一匝时一次额定电流; n——穿心匝数。 3特殊型号电流互感器 3.1 多抽头电流互感器。这种型号的电流互感器,一次绕组不变, 在绕制二次绕组时,增加几个抽头,以获得多个不同变比。它具有一

个铁心和一个匝数固定的一次绕组,其二次绕组用绝缘铜线绕在套装于铁心上的绝缘筒上,将不同变比的二次绕组抽头引出,接在接线端子座上,每个抽头设置各自的接线端子,这样就形成了多个变比,见图3。 图3 多抽头电流互感器原理图 例如二次绕组增加两个抽头,K1、K2为100/5,K1、K3为75/5,K1、K4为50/5等。此种电流互感器的优点是可以根据负荷电流变比,调换二次接线端子的接线来改变变比,而不需要更换电流互感器,给使用提供了方便。 3.2 不同变比电流互感器。这种型号的电流互感器具有同一个铁心和一次绕组,而二次绕组则分为两个匝数不同、各自独立的绕组,以满足同一负荷电流情况下不同变比、不同准确度等级的需要,见图4。 图4 不同变比电流互感器原理图 例如在同一负荷情况下,为了保证电能计量准确,要求变比较小一些(以满足负荷电流在一次额定值的2/3左右),准确度等级高一些

电流互感器的工作原理

电流互感器的工作原理 在供电用电的线路中电流大大小小相差悬殊从几安到几万安都有。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。 目前显示仪表大部分是指针式的电流表,所以电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。现在的电量测量大多数字化,而计算机的采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。 电流互感器由一次线圈、二次线圈、铁心、绝缘支持及出线端子等组成,如图1所示。 电流互感器的铁心由硅钢片叠制而成,其一次线圈与主电路串联,且通过被测电流I1,它在铁心内产生变磁通,使二次线圈感应出相应的二次电流I2(其额定电流为5A)。如将励磁损耗忽略不计,则I1n1=I2n2,其中n1和n2分别为一、二次线圈的匝数,电流互感器的变流比K=I1/I2=n2/n1。由于电流互感器的一次线圈连接在主电路中,所以一次线圈对地必须采取与一次线路电压相相适应的绝缘材料,以确保二次回路与人身的安全。二次回路由电流互感器的二次线圈、仪表以及继电器的电流线圈串联组成。 电流互感器大致可分为两类,测量用电流互感器和保护用电流互感器。 一、测量用电流互感器 测量用电流互感器主要与测量仪表配合,在线路正常工作状态下,用来测量电流、电压、功率等。测量用电流互感器主要要求: 1、绝缘可靠, 2、足够高的测量精度, 3、当被测线路发生故障出现的大电流时互感器应在适当的量程内饱和(如500%的额定电流)以保护测量仪表。 二、保护用电流互感器 保护用电流互感器主要与继电装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路,以保护供电系统的安全。保护用电流互感器的工作条件与测量用互感器完全不同,保护用互感器只是在比正常电流大几倍几十倍的电流时才开始有效的工作。保护用互感器主要要求: 1、绝缘可靠, 2、足够大的准确限值系数, 3、足够的热稳定性和动稳定性。 保护用互感器在额定负荷下能够满足准确级的要求最大一次电流叫额定准确限值一次电流。准确限值系数就是额定准确限值一次电流与额定一次电流比。当一次电流足够大时铁芯就会饱和起不到反映一次电流的作用,准确限值系数就是表示这种特性。保护用互感器准确等级5P、10P,表示在额定准确限值一次电流时的允许误差5%、10% 线路发生故障时的冲击电流产生热和电磁力,保护用电流互感器必须承受。二次绕组短路情况下,电流互感器在一秒内能承受而无损伤的一次电流有效值,称额定短时热电流。二次绕组短路情况下,电流互感器能承受而无损伤的一次电流峰值,称额定动稳定电流。 保护用电流互感器分为: 1、过负荷保护电流互感器, 2、差动保护电流互感器, 3、接地保护电流互感器(零序电流互感器)。 diandao999

互感器及二次回路故障诊断与处理

互感器及二次回路故障诊断与处理

目录概述 电压互感器 电流互感器

概述

变电站的一次设备和二次设备 ?一次设备是直接发、输、供电的电气设备,如发电机、变压器、输电线路、电力电缆、断路器、隔离开关、母线、避雷器、电流互感器、电压互感器、阻波器等 ?二次设备是指对一次设备工作状况进行监视、测量、控制、保护、调节所必须的设备,如监控装置、保护、自动装置等,通常还包括直流、站用电系统的交流、电流互感器、电压互感器的二次绕组引出线。

保护柜 计量柜 测控柜 保护报文 保护信息 跳闸 重合闸 装置异常 电压切换异常 电源异常 网络 后台 报文 断路器端子箱 T A 手合 手分 位置 、信息 刀闸分合 断路器机构箱 刀闸机构 位置 信息 分合 电机加热照明电源 DL 分合 G 位置 刀闸机构 分合 位置 电机加热照明电源 电压小母线 切换后电压 保护信息管理机 切换后电压 母线保护 故障录波 辅助接点 所用电柜 GPS 对时 GPS 对时 防误回路 母线保护 母差动作 失灵起动 母线保护 母刀位置 操作箱 一次设备与二次设备连接关系 T V

互感器及其二次回路 互感器 电压互感器 电流互感器 是一次回路和二次回 路的联络设备。 一次回路的 高电压、大 电流 二次回路的 低电压、小 电流 作用接入方式 变换作用 电气隔离作用 高电压、大电流变换为标准的低电 压、小电流。如100V,5A,1A 将二次设备与一次设备相隔离,保 证了设备和人身安全 电压互感器一次绕组以并联形式接入一次回路;二次负荷以并联形式接在电压互感器的二次绕组回路。 电流互感器一次绕组以串联形式接入一次回路;二次负荷以串联形式接在电流互感器的二次绕组回路。

电压互感器常见故障及处理方法

1.电压互感器的常见故障及分析 (1)铁芯片间绝缘损坏。故障现象:运行中温度升高。产生故障的可能原因:铁芯片间绝缘不良、使用环境条件恶劣或长期在高温下运行,促使铁芯片间绝缘老化。 (2)接地片与铁芯接触不良。故障现象:运行中铁芯与油箱之间有放电声。产生故障的原因:接地片没插紧,安装螺丝没拧紧。 (3)铁芯松动。故障现象:运行时有不正常的振动或噪声。产生故障的原因:铁芯夹件未夹紧,铁芯片问松动。 (4)绕组匝间短路。故障现象:运行时,温度升高,有放电声,高压熔断器熔断,二次侧电压表指示不稳定,忽高忽低。产生故障的原因:系统过电压,长期过载运行,绝缘老化,制造工艺不良。 (5)绕组断线。故障现象:运行时,断线处可能产生电弧,有放电响声,断线相的电压表指示降低或为零。产生故障的原因:焊接工艺不良,机械强度不够或引出线不合格,而造成绕组引线断线。 (6)绕组对地绝缘击穿。故障现象:高压侧熔断器连续熔断,可能有放电响声。产生故障的原因:绕组绝缘老化或绕组内有导电杂物,绝缘油受潮,过电压击穿,严重缺油等。 (7)绕组相间短路。故障现象:高压侧熔断器熔断,油温剧增,甚至有喷油冒烟现象。产生故障原因:绕组绝缘老化,绝缘油受潮,严重缺油。 (8)套管间放电闪络。故障现象:高压侧熔断器熔断,套管闪络放电。产生故障原因:套管受外力作用发生机械损伤,套管间有异物或小动物进入,套管严重污染,绝缘不良。 2.电压互感器回路断线及处理 当运行中的电压互感器回路断线时,有如下现象显示:“电压回路断线”光字牌亮、警铃响;电压表指示为零或三相电压不一致,有功功率表指示失常,电能表停转;低电压继电器动作,同期鉴定继电器可能有响声;可能有接地信号发出(高压熔断器熔断时);绝缘监视电压表较正常值偏低,正常相电压表指示正常。 电压回路断线的可能原因是:高、低压熔断器熔断或接触不良;电压互感器二次回路切换开关及重动继电器辅助触点接触不良。因电压互感器高压侧隔离开关的辅助开关触点串接在二次侧,与隔离开关辅助触点联动的重动继电器触点也串接在二次侧,由于这些触点接触不良,而使二次回路断开;二次侧快速自动空气开关脱扣跳闸或因二次侧短路自动跳闸;二次回路接线头松动或断线。 电压互感器回路断线的处理方法如下: (1)停用所带的继电保护与自动装置,以防止误动。

电压和电流互感器原理及结构

电压互感器: 工作原理: 其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。 电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。 测量用电压互感器一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。实验室用的电压互感器往往是原边多抽头的,以适应测量不同电压的需要。供保护接地用电压互感器还带有一个第三线圈,称三线圈电压互感器。三相的第三线圈接成开口三角形,开口三角形的两引出端与接地保护继电器的电压线圈联接。 正常运行时,电力系统的三相电压对称,第三线圈上的三相感应电动势之和为零。一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起保护作用。

上图中两个尖尖一个接电压,一个接地,就形成了一次绕组,类似变压器,再有二次绕组接出来即可以。对于三个单相的电压互感器来说,每一相一端都接地,就形成了三相星型连接方式,这个接地就是PT的一次接地,即工作接地,主要作用是将中性点电位统一拉到地电位。使对地相对电压能准确统一的测量。 二次绕组必须接地,是安全接地,即:为防止高低电压绕组间绝缘击穿造成设备和人身事故,二次侧必须接地。 电磁式电压互感器

电容式电压互感器 为了获得理想的电压源,在网络中串入非线性补偿电感线圈L;为抗干扰,减少互感器开口三角形绕组的不平衡电压,提高零序保护装置的灵敏度,增设一个高频阻断线圈L’,为了抑制谐振的产生,常在互感器二次侧接入D阻尼器。

互感器的常见故障及处理

一、 1. 电压互感器有下列故障现象之一,应立即停用: (1)高压保险连续熔断两次(指10kV电压互感器); (2)内部发热,温度过高; (3)内部有放电“噼叭”声或其它噪声; (4)内部发出焦臭味、冒烟、着火; (5)套管严重破裂放电,套管、引线与外壳之间有火花放电; (6)GIS互感器设备有漏气或SF6气体压力低于最小运行压力值; 2. 发现电压互感器有上述严重故障,其处理程序和一般方法为: (1)退出可能误动的保护及自动装置,断开故障电压互感器二次开关(或拔掉 二次保险)。 (2)电压互感器三相或故障相的高压保险已熔断时,可以断开,隔离故障。(3)高压保险未熔断,高压侧绝缘未损坏的故障,可以断开隔离开关,隔离故障。(4)高压保险未熔断,电压互感器故障严重,高压侧绝缘已损坏,禁止使用隔离开关或取下熔断器来断开有故障的电压互感器,只能用断路器切除故障,然后在不 带电情况下断开隔离开关,恢复供电。 (5)故障隔离,一次母线并列后,合上电压互感器二次联络,重新投入所退出的保 护及自动装置。 (6)电压互感器着火,切断后,用干粉、1211灭火器灭火。 3. 10kV电压互感器一次侧熔丝熔断的处理: (1)现象:熔断相的相电压降低或接近零,完好相电压不变或略有降低,有功 无功表指示降低。 (2)处理:断开电压互感器隔离开关,取下低压熔丝,做好安全措施后,检查

外部无故障,更换同一规格的一次熔丝。若送电时发生连续熔断,此时可能互感器 内部有故障,应该将电压互感器停用。 4. 10kV电压互感器二次侧熔丝熔断的处理: (1)现象: 1)电压互感器对应的电压回路断线信号表示,警铃响。 2)故障相相电压指示为零或偏低,有功、无功表指示为零或偏低。 (2)处理方法: 1)检查二次电压回路的保险器是否熔断或接触不良。 2)如果不是保险器的问题,应立即报告值班调度员。 3)检查电压回路有无接头松动或断线现象。 4)如找不到原因,故障现象又不能消除,应立即进行停电检查。 5. 110kV电压互感器的事故处理: 110kV及以上电压互感器一次侧无熔断器保护,二次侧用低压自动开关来断开二 次回路的短路电流。 (1) 现象:母线电压表、有功功率表、无功功率表降为零;主电压回路断线,母线电压回路断线信号,距离保护振荡闭锁; (2) 处理:立即汇报调度;退出该母线上的线路距离保护出口连接片;试送电压互感器二次侧自动开关,若不成功应及时报告上级领导;不准将电压互感器在二次 侧并列,以免扩大事故。 二、电流互感器 1. 电流互感器有下列故障现象时,应立即停用,但事后必须立即报告值班调度员 及有关人员: (1)有过热现象; (2)内部有臭味、冒烟;

电流互感器分类及原理

1、电流互感器(Current Transformer,CT) 电力系统电能计量和保护控制的重要设备,是电力系统电能计量、继电保护、系统诊断与监测分析的重要组成部分,其测量精度、运行可靠性是实现电力系统安全、经济运行的前提。目前在电力系统中广泛应用的是电磁式电流互感器。 2、电流互感器国标(GB 1208-87S) 1)准确级:以该准确级在额定电流下所规定的最大允许电流误差百分数标称。 2)测量用电流互感器的标准准确级有:0.1、0.2、0.5、1、3、5; 特殊要求的电流互感器的准确级有:0.2S和0.5S; 保护用电流互感器准确级有:5P和10P两级。 3、电磁式电流互感器 1)原理: 一次线圈串联于被测电流线路中,二次线圈串接电流测量设备,一二次侧线圈绕在同一铁芯上,通过铁芯的磁耦合实现一次二次侧之间的电流传感过程。一二次侧线圈之间以及线圈与铁芯之间要采取一定的绝缘措施,以保证一次侧与二次侧之间的电气隔离。根据应用场合以及被测电流大小的不同,通过合理改变一二次侧线圈匝数比可以将一次侧电流值按比例变换成标准的1A或5A电流值,用于驱动二次侧电器设备或供测量仪表使用。 2)缺点: ①.绝缘要求复杂,体积大,造价高,维护工作量大; ②.输出端开路产生的高电压对周围人员和设备存在潜在的威胁; ③.固有的磁饱和、铁磁谐振、动态范围小、频率响应范围窄; ④.输出信号不能直接和微机相连,难以适应电力系统自动化、数字化的发展趋势。 4、电子式电流互感器 1)特征: ①.可以采用传统电流互感器、霍尔传感器、空心线圈(或称为Rogowski coils)或光学装置 作为一次电流传感器,产生与一次电流相对应的信号; ②.可以利用光纤作为一次转换器和二次转换器之间的信号传输介质; ③.二次转换器的输出可以是模拟量电压信号或数字量。 2)分类 (1)按传感原理的不同划分:光学电流互感器和光电式电流互感器 I、光学电流互感器(Optical Current Transformer,简称OCT) 原理:传感器完全基于光学技术和光学器件来实现。 II、光电式电流互感器(Opto-Electronic Current Transformer,简称OECT) 原理:传感部分采用电子器件而信号的传输采用光学器件和光学技术,是光电子技术的结合。 (2)按传感侧是否需要电源划分:无源型电流互感器和有源型电流互感器 I、无源型电流互感器:光学电流互感器的传感和传输部分均采用无源光学器件,其利用Farady 磁光效应,传感和传输信号都是来自二次侧的光信号,一次侧不需要额外能量供给。因此光学电流互感器属于无源型电流互感器。 II、有源型电流互感器:一种基于传统电流传感原理、采用有源器件调制技术、由光纤将高压端转换得到的光信号传送到低压端解调处理并得到被测电流信号的新型电流互感器、由于其电路

电流互感器电压互感器常见故障处理

电流互感器、电压互感器故障现象及处理 互感器是将电网高电压变为低电压或将大电流变为小电流的一种特殊变压器,主要用于测量仪表和继电保护装置。互感器运行和维护的好坏,直接影响电力系统计量的准确性和保护装置动作的可靠性以及电网、设备和人身的安全。 一、电压互感器常见故障及处理: 电压互感器异常运行时有预告警音响信号、“电压回路断线”光字牌亮、表计指示异常、互感器过热冒烟等多种现象。主要包括以下几方面故障: 1、发生下列情况时需要紧急停运电压互感器(电流互感器)(1)严重发热、冒烟、冒油时。 (2)电压互感器高压侧熔断器连续熔断两次。 (3)外壳破裂、严重漏油。 (4)内部有放电声或异常声音。 (5)设备着火。 电压互感器冒烟、着火时的处理方法:如果在冒烟前一次侧熔断器从未熔断,而二次侧熔丝多次熔断,且冒烟不严重无绝缘损伤特征,在冒烟时一次侧熔断器也未熔断,则应判断为二次绕组相(匝)间短路引起冒烟。在二次绕组冒烟而没有影响到一次绝缘损坏之前,立即退出有关保护、自动装置,取下二次侧熔断器,拉开一次侧重隔离开关,停用电压互感器。对充油式电压互感器,如果在冒烟时,又伴随

较浓臭味,电压互感器内部有不正常噪声、绕组与外壳或引线与外壳之间有火花放电、冒烟前一次侧熔断器熔断2~3次等现象之一时,应判断为一次侧绝缘损伤而冒烟,如是母线电压互感器则用停母线方法停用电压互感器,此时决不能用拉开隔离开关的方法停用电压互感器,因隔离开关没有灭弧能力,若用隔离开关切断故障,还可能会引起母线短路,使设备损坏或造成人身事故。电压互感器本体着火时,应立即断开有关电源,将故障电压互感器隔离,再汇报值班长,选用干式灭火器或砂子灭火。 2、电压互感器二次回路断线 现象: (1)三相电压不平衡,故障相相电压指示为零,电度表指示失常(2)相应的有功表、无功表指示降低或到零。 (3)发“电压回路断线”信号发出,故障录波器可能动作处理: (1)在电压互感器二次侧熔丝下端,用万用表分别测量两相之间电压是否都为100伏。如果上端是100伏,下端没达到100伏,则是二次侧熔丝熔断,并且进行更换。如果测量熔丝上端电压没有100伏,有可能是电压互感器隔离开关动静触头接触不良(或没有到工作位置)或一次侧熔丝熔断。如果是电压互感器一次侧熔丝熔断,则拉开电压互感器隔离开关进行更换,如果是电压互感器隔离开关动静触头接触不良(或没有到工作位置)应将电压互感器重新送一次。 (2)对异常的电压互感器二次回路进行检查,有无短路、松动、断

电压互感器使用注意事项 民熔

注意事项 1.电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。 2电压互感器的接线应保证其正确性。一次绕组与被测电路并联,二次绕组与所连接的测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时注意极性的正确性。 三。连接到电压互感器二次侧的负载容量应适当,连接到电压互感器二次侧的负载不应超过其额定容量,否则,变压器的误差会增大,难以达到测量精度。 4电压互感器二次侧不允许短路。由于电压互感器内阻小,如果二次回路短路,会产生大电流,损坏二次设备,甚至危及人身安全。电压互感器可在二次侧装设熔断器,以防止二次侧短路损坏。如有可能,还应在一次侧安装熔断器,以保护高压电网不因变压器高压绕组或引线故障而危及一次系统的安全。 5为了保证测量仪表和继电器接触人员的安全,电压互感器的二次绕组必须有接地点。因为接地后,当一次绕组和二次绕组之间的绝缘损坏时,会使仪表和继电器免受高压,危及人身安全。 6电压互感器二次侧不允许短路。 异常与处理

常见异常 (1)三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相正常,线电压不正常,或伴有声、光信号,可能是互感器高压或低压熔断器熔断; (2)中性点非有效接地系统,三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相升高(可达线电压)或指针摆动,可能是单相接地故障或基频谐振,如三相电压同时升高,并超过线电压(指针可摆到头),则可能是分频或高频谐振; (3)高压熔断器多次熔断,可能是内部绝缘严重损坏,如绕组层间或匝间短路故障; (4)中性点有效接地系统,母线倒闸操作时,出现相电压升高并以低频摆动,一般为串联谐振现象;若无任何操作,突然出现相电压异常升高或降低,则可能是互感器内部绝缘损坏,如绝缘支架绕、绕组层间或匝间短路故障; (5)中性点有效接地系统,电压互感器投运时出现电压表指示不稳定,可能是高压绕组N(X)端接地接触不良。 (6)电压互感器回路断线处理。 处理方法

电流互感器及电压互感器常见故障处理

电流互感器及电压互感器常见故障处理 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

电流互感器、电压互感器故障现象及处理 互感器是将电网高电压变为低电压或将大电流变为小电流的一种特殊变压器,主要用于测量仪表和继电保护装置。互感器运行和维护的好坏,直接影响电力系统计量的准确性和保护装置动作的可靠性以及电网、设备和人身的安全。 一、电压互感器常见故障及处理: 电压互感器异常运行时有预告警音响信号、“电压回路断线”光字牌亮、表计指示异常、互感器过热冒烟等多种现象。主要包括以下几方面故障: 1、发生下列情况时需要紧急停运电压互感器(电流互感器) (1)严重发热、冒烟、冒油时。 (2)电压互感器高压侧熔断器连续熔断两次。 (3)外壳破裂、严重漏油。 (4)内部有放电声或异常声音。 (5)设备着火。 电压互感器冒烟、着火时的处理方法:如果在冒烟前一次侧熔断器从未熔断,而二次侧熔丝多次熔断,且冒烟不严重无绝缘损伤特征,在冒烟时一次侧熔断器也未熔断,则应判断为二次绕组相(匝)间短路引起冒烟。在二次绕组冒烟而没有影响到一次绝缘损坏之前,立即退出有关保护、自动装置,取下二次侧熔断器,拉开一次侧重隔离开关,停用电压互感器。对充油式电压互感器,如果在冒烟时,又伴随较浓臭味,电压互感器内部有不正常噪声、绕组与外壳或引线与外壳之间有火花放电、冒烟前一次侧熔断器熔断2~3次等现象之一时,应判断为一次侧绝缘损伤而冒烟,如是母线电压互感器则用停母线方法停用电压互感器,此时决不能用拉开隔离开关的方法停用电压互感器,因隔离开关没有灭弧能

力,若用隔离开关切断故障,还可能会引起母线短路,使设备损坏或造成人身事故。电压互感器本体着火时,应立即断开有关电源,将故障电压互感器隔离,再汇报值班长,选用干式灭火器或砂子灭火。 2、电压互感器二次回路断线 现象: (1)三相电压不平衡,故障相相电压指示为零,电度表指示失常 (2)相应的有功表、无功表指示降低或到零。 (3)发“电压回路断线”信号发出,故障录波器可能动作 处理: (1)在电压互感器二次侧熔丝下端,用万用表分别测量两相之间电压是否都为100伏。如果上端是100伏,下端没达到100伏,则是二次侧熔丝熔断,并且进行更换。如果测量熔丝上端电压没有100伏,有可能是电压互感器隔离开关动静触头接触不良(或没有到工作位置)或一次侧熔丝熔断。如果是电压互感器一次侧熔丝熔断,则拉开电压互感器隔离开关进行更换,如果是电压互感器隔离开关动静触头接触不良(或没有到工作位置)应将电压互感器重新送一次。 (2)对异常的电压互感器二次回路进行检查,有无短路、松动、断线等现象,检查相应的二次小开关是否跳闸,二次小开关跳闸可试送一次,不成功应查明原因,通知检修处理。 (3)拉开失压后误动的保护及自动装置。 (4)检查有无继电保护人员在电压互感器二次回路工作,误碰引起断路,或有短路情况。 3、电压互感器一次保险熔断

一起500kV电容式电压互感器缺陷故障案例分析

一起500kV电容式电压互感器缺陷故障案例分析 发表时间:2019-07-09T11:51:17.997Z 来源:《电力设备》2019年第6期作者:陈江添 [导读] 摘要:电容式电压互感器在发生内部电容击穿故障时,会改变中间变压器的变比,从而引起二次电压的变化。 (广东电网有限责任公司东莞供电局东莞 523000) 摘要:电容式电压互感器在发生内部电容击穿故障时,会改变中间变压器的变比,从而引起二次电压的变化。本文介绍了一起CVT二次电压偏低的故障缺陷,通过红外测温、停电测试及设备解体,最终确认缺陷原因为CVT分压电容C2发生击穿引起二次电压异常。结果表明,在确保元件制造质量与安装质量的同时,应加强对二次电压的测量和记录,对异常情况及时上报并消缺有助于设备的安全稳定运行。 关键词:电容式电压互感器;二次电压偏低;电容击穿 0 引言 电容式电压互感器(Capacitor V oltage Transformers)简称CVT,与电磁式电压互感器相比,具有电场强度裕度大、绝缘可靠性高、不与开关断口电容形成铁磁谐振并能削弱雷电波头等电气优点。电容式电压互感器一般适用于110kV及以上电压等级,目前在电力系统已得到广泛应用。 电容式电压互感器由电容分压器和电磁单元组成,可兼顾电压互感器和电力线路载波耦合装置中的耦合电容器两种设备的功能,CVT 的电气原理如图1所示。电容分压器由高压电容C1和分压电容C2组成,电磁单元位于油箱内,由中间变压器、谐振电抗器、阻尼器和避雷器组成,二次绕组端子、电容低压端、接地端及保护间隙等位于端子箱内,部分CVT设备中间电压端子A′不引出(引出为试验用),部分老旧的CVT设备中间变压器一次绕组侧还并接有避雷器。 图1 CVT电气原理图 本文介绍了一起500kV电容式电压互感器二次电压偏低的异常情况,从CVT原理和结构出发分析了缺陷的可能原因,通过解体检查验证了CVT分压电容C2已经被击穿,并就CVT日常运行维护提了几点建议。 1 设备缺陷概述 1.1 运行中CVT二次电压情况 某500kV变电站#2主变变高侧三相CVT的二次电压监测如下,#2主变变高A相CVT在近三年的监测中存在二次电压偏低。B相、C相CVT二次电压一直稳定在60~61.3V之间,A相CVT二次电压则在57.6~59.4V间波动,电压幅值与其余两相比较有-5%左右差别,设备运行状况相对稳定。 1.2 运行中红外测温情况 现场使用FLIR公司生产的P630红外线成像仪对#2主变变高CVT各相进行测温,采用同类分析判断法发现三相CVT瓷瓶表面温度分布均匀,相间温差较小,最大温差为0.5度,无明显的发热现象。 1.3 设备停电试验情况 结合#2主变停电机会,我们对#2主变变高侧三相CVT进行了停电检查。检查发现二次电压偏差较大的A相CVT的C2电容量为102000pF,与出厂值相比增大4.52%,介损值为0.320%,超过规程要求,也比B、C两相明显偏大。三相CVT测试数据如下: 由CVT电容分压和中间变压器变比原理可知,当分压电容C2的电容量增大或高压电容C1的电容量减小时,或者中间变压器一次绕组匝间短路导致变比k增大时会出现CVT二次绕组输出电压降低的现象。停电试验结果显示A相CVT的C2电容量与出厂值相比增大4.52%,这与二次电压偏低一致。由于C2电容单元一般由20个左右的电容元件串联而成,只有电容元件击穿或者进水受潮才会导致电容量增加,结合绝缘电阻测试情况,排除受潮可能性。最后判断分压电容C2可能有电容元件发生击穿,决定对A相CVT进行更换。 2 设备解体情况 本次主要对下节C2电容进行解体检查,解体时拆下CVT下节上法兰的上盖板,取出内置的13个扩张器,将电容单元与电磁单元分开,吊出电容器心子,此时可看到下节电容元件共有141个,其中高压臂电容C13有119个电容元件串联。外观检查发现C2单元上面几个元件侧面有黑色炭化痕迹,如图2所示。 用电容表和500V兆欧表由下至上测量C2各个电容元件的电容量和绝缘电阻值,其中第15个元件测试数值在1.9-2.4μF之间闪烁不定,