1高压供电线路设计

1.1配电室选址

一、配电所的设计要求:

1、供电可靠,技术先进,保障人身安全,经济合理,维修方便。

2、根据工程特点,规模和发展规划,以近期为主,适当考虑发展,正确处理近期建设和原期发展的关系,进行远近结合。

3、结合负荷性质,用电容量,工程特点,所址环境,地区供电条件和节约电能等因素,并征求建设单位的意见,综合考虑,合理确定设计方案。

4、变配电所采用的设备和元件,应符合国家或行业的产品技术标准,并优先选用技术先进,经济适用和节能的成套设备及定型产品。

5、地震基本强度为7度及以上的地区,变配电所的设计和电气设备的安装应采取必要的抗震措施。

二、变配电所选址:

变配电所地址选择应根据下列要求综合考虑确定:

1、接近负荷中心;

2、接近电源侧;

3、进出线方便;

4、运输设备方便;

5、不应设在有剧烈震动或高温的地方;

6、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所;

7、不应设在厕所,浴室或其他经常积水场所的正下方,也不宜与上述场所相贴邻;

8、不应设在地势低洼和可能积水的场所;

9、不应设在有爆炸危险的区域里;

10、不宜设在有火灾危险区域的正上方或正下方。

1.2负荷等级的划分

一、符合下列情况之一时,应为一级负荷:

1、中断供电将造成人身伤亡时。

2、中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。

3、中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。

二、符合下列情况之一时,应为二级负荷:

1、中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。

2、中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等

用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。③不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。

根据工厂的生产特性,并考虑中断供电对其所产生的影响情况,故将本厂的用电负荷划分为二级负荷。

1.3对接线方案的选择

一、主接线方案设计原则与要求

变电所的主接线,应根据变电所在供电系统中的地位、进出线回路数、设备特点及负荷性质等条件确定,并应满足安全、可靠、灵活和经济等要求。

1、安全应符合有关国家标准和技术规范的要求,能充分保证人身和设备的安全。

2、可靠应满足电力负荷特别是其中一、二级负荷对供电可靠性的要求。

3、灵活应能必要的各种运行方式,便于切换操作和检修,且适应负荷的发展。

(4、经济在满足上述要求的前提下,尽量使主接线简单,投资少,运行费用低,并节约电能和有色金属消耗量。

二、常见主接线方案

1、只装有一台主变压器的变电所主接线方案

只装有一台主变压器的变电所,其高压侧一般采用无母线的接线,根据高压侧采用的开关电器不同,有三种比较典型的主接线方案:

(1)高压侧采用隔离开关-熔断器或户外跌开式熔断器的主接线方案;

(2)高压侧采用负荷开关-熔断器或负荷型跌开式熔断器的主接线方案;

(3)高压侧采用隔离开关-断路器的主接线方案。

2、装有两台主变压器的变电所主接线方案

装有两台主变压器的变电所的典型主接线方案有:

(1)高压无母线、低压单母线分段的主接线方案;

(2)高压采用单母线、低压单母线分段的主接线方案;

(3)高低压侧均为单母线分段的主接线方案。

三、主接线方案确定

1、10kV侧主接线方案的拟定

由工厂负荷计算表(见附录三)可知,高压侧进线有一条10kV的公用电源干线,为满足工厂二级负荷的要求,又采用与附近单位连接高压联络线的方式取得备用电源,因此,变电所高压侧有两条电源进线,一条工作,一条备用,同时为保证供电的可靠性和对扩建的适应性所以10kV侧可采用单母线或单母线分段的方案。

2、380V侧主接线方案的拟定

由原始资料可知,工厂用电部门较多,为保证供电的可靠性和灵活性可采用单母线或单母线分段接线的方案,对电能进行汇集,使每一个用电部门都可以方便地获得电能。

3、方案确定

根据前面章节的计算,若主变采用一台S11型变压器时,总进线为两路。为提高供电系统的可靠性,高压侧采用单母线分段形式,低压侧采用单母线形式,

其系统图见图1。

若主变采用两台S11型变压器时,总进线为两路,为提高供电系统的可靠性,高压侧采用单母线分段形式,两台变压器在正常情况下分裂运行,当其中任意一台出现故障时另一台作为备用,当总进线中的任一回路出现故障时两台变压器并列运行。低压侧采用也单母线分段形式,其系统图见图2。

图1 采用一台主变时的系统图

图2 采用两台主变时的系统图

表1

两种主接线方案的比较,从上表可以看出,按技术指标,装设两台主变的主接线方案优于装设一台主变的方案。从经济指标来看,装设一台主变的方案优于装设两台主变的方案。由于集中负荷较大,已经大1250kVA,低压侧出线回路数较多,且有一定量的二级负荷,考虑今后增容扩建的适应性,从技术指标考虑,采用于装设两台主变的方案。

1.4配电柜选择

对于配电柜选择的选择,应满足下列要求:

一、高压开关柜的结构应保证工作人员的安全和便于运行、维护、检查、检修和试验。

二、高压开关柜的结构应有足够的机械强度,以保证在操作一次设备时,二次设备不会产生永久性变形和影响性能的弹性变形。

三、开关柜内必须有工作位置、试验位置、以保证手车处于以上位置时,不能随意移动。

四、开关柜内手车的推进与拉出应灵活方便,不产生冲击力,相同规格的手

车应具有互换性。

五、沿所有开关柜整个长度延伸方向应设有专用的接地导体。

六、“五防”联锁要求:

●断路器手车只能在试验或工作位置时,断路器才能进行合、分阐操作。

●当接地开关处于分闸状态时,手车才能从试验或断开位置移到工作位置。

●手车处于工作位置时,接地开关操作轴被锁定,接地开关不能合闸。

●当断路器处于合闸状态时,丝杆被锁定,不能移动手车。

●只有当接地开关合上,电缆室门才能打开检修电缆。

●断路器在工作位置,二次插头不能拨下。

七、二次回路导线应有足够的截面,从而不致影响互感器准确度,应使用铜导线,其截面电流回路采用不小于2.5mm2、电压回路不小于1.5 mm2.

八、开关柜电缆室门要求做成带绞链,并与断路器联锁,满足五防功能。

九、电流互感器的安装要求便于拆装和做试验。

十、高压开关柜的结构必须是中置式开关柜,断路器室下部必须是一个独立小室,中间加隔板完全分开。

对于原有系统,采用的是固定式开关柜,柜内继电保护主要是电磁式继电器,操作复杂,稳定性差,制约生产因素多,属于落后产品,且防护等级已经达不到现有要求,不能满足现有生产的需要。综合比较现有的多种配电柜,研究其各自的特点,最终采用了KYN系列开关柜,此柜采用中置式结构,节约了断路器室约50%的空间,更有利于电缆的安装,且技术含量高,容量大,结构设计合理,牢固,外型美观,安全可靠,防护等级高,维修量小等特点,还可以与微机接口,实现配电站的自动化。

2无功补偿

工厂供配电系统中,功率因数的高低是衡量一个工厂电能质量的重要指标,

功率因数偏低就意味着系统中无功电源不足,会导致系统电压降低而造成电能损

耗增加,用电效率降低,限制了供电线路的送电能力。供电部门一般要求工厂的

月平均功率因素达到0.9以上,当企业的自然总平均功率因数较低,单靠提高用

电设备的自然功率达不到要求时,应采用必要的无功功率补偿设备进一步提高工

厂的功率因数。

本工厂中,采用电力电容器进行无功功率补偿。

补偿方式有两类:

一、高压集中补偿

高压集中补偿是将并联电容器集中装设在高压配电所的高压母线上,这种补

偿方式只能补偿高压母线前边所有线路上的无功功率,而高压母线后面的无功功

率得不到补偿,这种补偿方式只适合于大中型企业。

二、低压集中补偿

低压集中补偿将并联电容器装设在变电所的低压母线上,一般负荷较集中的

小型企业用此补偿方式比较经济。

并联电容器量cc Q 的确定如下公式所示:

)1/(cos 1)1/(cos 11)/(cos 1)1/(cos 131max 21max ---≤≤---???P Q P cc (1) 公式中:m ax P --总平均最大功率kW ;

1cos ?--最大使用时平均功率因数;

2cos ?,3cos ?--目标功率因数,取0.97~0.98。

三、低压分散补偿

低压分散补偿是将并联电容器分散地装设在各个用电负荷的附近。这种补偿

范围大,不仅能减少高压线路上的无功功率同时也减少了低压线路中的无功功

率,减少了电气设备的容量和各导线的截面,降低了电能的损耗。这种方式用在

负荷比较分散,补偿容量小的企业比较适宜。

补偿容量cc Q 计算如下公式所示:

c c c av cc P q tg tg P tg tg P Q α??α??=-=-=)()(2121 (2)

21??tg tg q c -=

公式中:1?tg --补偿前企业自然平均功率角的正切值;

2?tg --补偿后企业功率因数角的正切值;

α--年平均有功负荷系数,一般取0.7~0.75;

c q --无功功率补偿率,kvar/kW 。

根据实际情况,考虑到本工厂负荷多为高压供电,故采用高压集中补偿的方

式进行补偿。由于本厂配备的用电设备大多属于电动机,故需要补偿的容量比较

小,采用的是电容器自动投补的方式。

3高压侧短路电流,短路容量的确定

进行短路电流计算,首先要绘制计算电路图。在计算电路图上,将短路计算

所考虑的各元件的额定参数都表示出来,并将各元件依次编号,然后确定短路计

算点。短路计算点要选择得使需要进行短路校验的电气元件有最大可能的短路电

流通过。

接着,按所选择的短路计算点绘出等效电路图,并计算出电路中各主要元件

的阻抗。在等效电路图上,只需将被计算的短路电流所流经的一些主要元件表示

出来,并标明其序号和阻抗值,然后将等效电路化简。对于工厂供电系统来说,

由于将电力系统当作无限大容量电源,而且短路电路也比较简单,因此一般只需

采用阻抗串、并联的方法即可将电路化简,求出其等效总阻抗。最后计算短路电

流和短路容量。

短路电流计算的方法,常用的有欧姆法(又称有名单位制法,因其短路计算

中的阻抗都采用有名单位“欧姆”而得名)和标幺制法(又称相对单位制法,因

其短路计算中的有关物理量采用标幺值即相对单位而得名)。

本设计采用标幺制法计算

一、标幺制法计算步骤和方法

1、绘计算电路图,选择短路计算点。计算电路图上应将短路计算中需计入

的所以电路元件的额定参数都表示出来,并将各个元件依次编号。

2、设定基准容量d S 和基准电压d U ,计算短路点基准电流d I 。一般设

S d =100MVA ,设U d =U c (短路计算电压)。短路基准电流按下式计算:

d I = (3)

3、计算短路回路中各主要元件的阻抗标幺值。一般只计算电抗。

电力系统的电抗标幺值

*d

s oc S X S = (4)

式中:S oc ——电力系统出口断路器的断流容量(单位为MVA )。

电力线路的电抗标幺值

02d

WL c S X X l U *= (5)

式中 U c ——线路所在电网的短路计算电压(单位为kV )。

电力变压器的电抗标幺值

*%100k d

T N U S X S = (6)

式中:U k %——变压器的短路电压(阻抗电压)百分值;

S N ——变压器的额定容量(单位为kVA,计算时化为与S d 同单位)。

4、绘短路回路等效电路,并计算总阻抗。用标幺制法进行短路计算时,无

论有几个短路计算点,其短路等效电路只有一个。

5、计算短路电流。分别对短路计算点计算其各种短路电流:三相短路电流

周期分量)3(k

I 、短路次暂态短路电流)3*(I 、短路稳态电流)3(∞I 、短路冲击电流)3(sh i 及短路后第一个周期的短路全电流有效值

(又称短路冲击电流有效值))3(k I 。 (3)*d

k I I X ∑= (7)

在无限大容量系统中,存在下列关系:

)3*(I =)3(∞I =)3(k I (8)

高压电路的短路冲击电流及其有效值按下列公式近似计算:

)

3(sh i =2.55)3*(I (9)

)3(sh I =1.51)3*(I (10)

低压电路的短路冲击电流及其有效值按下列公式近似计算: )

3(sh i =1.84)3*(I (11)

)3(sh I =1.09)3*(I (12)

6、计算短路容量

(3)d

k S S X *∑= (3-13)

图3 并列运行时短路计算电路

二、两台变压器并列运行计算(由以上公式进行计算,计算过程此处略)

三、两台变压器分裂运行计算(由以上公式进行计算,计算过程此处略)

四、短路电流计算结果

短路电流计算结果见表1、表2:

表1 并列运行时短路电流计算结果

表2 并列运行时短路电流计算结果

比较变压器并列和分裂运行两种情况下的短路计算,可得出分裂运行时的低压侧短路电流较并列运行时有明显减小,因此,为降低短路电流水平,所设计变电站通常情况下应分裂运行。

4设备的选择与校验

供配电系统中的导线及电气设备包括电力变压器,高低压开关电器,互感器等,均需要依据正常工作条件,环境条件及安装条件进行选择,部分设备还需要依据故障情况进行短路电流的动稳定度,热稳定度校验,在保障供配电系统安全可靠工作的前提下,力争做到运行维护方便,技术先进,投资经济合理。

供配电系统中的电气设备按正常工作条件进行选择,就是要考虑电气设备装设的环境条件和电气要求:环境条件是指电气设备所处的位置(户内或户外),环境温度,海拔高度以及有无防尘,防腐,防火,防爆等要求;电气要求是指电气

设备对电压,电流,频率等方面的要求;对开关电器及保护用设备,如开关,熔

断器等,还应考虑其断流能力。

电气设备短路情况进行校验,就是要按最大可能的短路故障(通常为三相短

路故障)时的动,热稳定度进行校验。但熔断器和有熔断保护的电器和导体(如电

压互感器等),以及架空线路,一般不必考虑动稳定度,热稳定度的校验,对电

缆,也不必进行动稳定度的校验。

在供配电系统中尽管各种电气设备的作用不一样,但选择的要求和条件有诸

多是相同的。为保证设备安全,可靠的运行,各种设备均应按正常工作条件下的

额定电压和额定电流选择,并按短路故障条件校验其动稳定度和热稳定度。

4.1 一次设备选择与校验的条件

为了保证一次设备安全可靠地运行,必须按下列条件选择和校验:

一、按正常工作条件,包括电压、电流、频率、开断电流等选择。

二、按短路条件,包括动稳定和热稳定来校验。

三、考虑电气设备运行的环境条件和温度、湿度、海拔以及有无防尘、防腐、

防火、防爆等要求。

4.2 按正常工作条件选择

一、按工作电压选择

设备的额定电压Ne U 不应小于所在线路的额定电压N U ,即

Ne N U U ≥ (14)

二、按工作电流选择

设备的额定电流Ne I 不应小于所在电路的计算电流30I ,即

30I I Ne ≥ (15)

三、按断流能力选择

设备的额定开断电流I oc 或断流容量S oc 不应小于设备分断瞬间的短路电流

有效值I k 或短路容量S k ,即

oc k I I ≥ (16)

oc k S S ≥ (17)

4.3 按短路条件校验

短路条件校验,就是校验电器和导体在短路时的动稳定和热稳定。

一、隔离开关、负荷开关和断路器的短路稳定度校验

1、动稳定校验条件

(3)max sh i i ≥ (18)

(3)max sh I I ≥ (19)

式中:max i 、m ax I ——开关的极限通过电流(动稳定电流)峰值和有效值(单位

为kA );

)3(sh i 、)3(sh I ——开关所在处的三相短路冲击电流瞬时值和有效值(单位为

kA )。

2、热稳定校验条件

2(3)2t ima I t I t ∞≥ (20)

式中:t I —— 开关的热稳定电流有效值(单位为kA );

t —— 开关的热稳定试验时间(单位为s );

)

3(∞I —— 开关所在处的三相短路稳态电流(单位为kA );

ima t —— 短路发热假想时间(单位为s )。

二、电流互感器的短路稳定度校验

1、动稳定校验条件

(3)

max sh i i ≥

(21) 或

3(3)

110es N sh I i -?≥

(22) 式中:max i ——电流互感器的动稳定电流(单位为kA );

es K ——电流互感器的动稳定倍数(对N I 1);

N I 1——电流互感器的额定一次电流(单位为A )。

2、热稳定校验条件

t I I ∞≥

(23) 或

1t N K I I ∞≥

(24) 式中:t I —— 电流互感器的热稳定电流(单位为kA );

t —— 电流互感器的热稳定试验时间,一般取1s ;

t K —— 电流互感器的热稳定倍数(对N I 1)。

4.4高低压母线的选择

按照最大负荷计算高压母线上的最大电流为m ax H I =115.5A ,低压母线上的

最大电流m ax D I =3039A 。根据计算电流和《GB50053-94 10kV 及以下变电所

设计规范》中的规定,高压母线选择TMY-3×(60×6)型母线,相母线尺寸均为

60mm ×6mm ,其载流量为2240A ;低压母线选择TMY-3×(80×10)+ 60×6

型母线,即相母线尺寸为80mm ×10mm,中性母线尺寸为60mm ×6mm ,其

载流量为3232A 。

4.5高压侧断路器的选择与校验

对于高压侧断路器,以前使用的是II 型少油断路器。经过多年的使用发现,

10kV 少油断路器运行中存在检修次数频繁、检修工作量大,渗漏问题较难处理

问题,在一定的条件下会产生高压可燃的气体,乃至发生爆炸,所以在电力发展

过种中,这种断路器越来越不能满足社会发展的需要。

由于放置在室内,且其开断能力较大,故使用真空断路器。研究发现,真空

断路器与少油断路器相比较有着明显的优势:

一、真空断路器维护简单,无爆炸危险,无污染,噪音低,检修费用低,故

障率低。

二、灭弧室开断后介质恢复快,不需要冷却和更换,熄弧能力底,无损耗,

触头压力小。

三、开断电流大,主回路接触电阻小,并适合于频繁操作等比较苛刻的工作条件。

四、真空断路器使用寿命长,一般可达20年左右,可靠性高。

相比各种真空断路器,VS1的机械传动设计的比较好,可靠性高,选择型号为VS1-12的真空断路器,且与配电柜为成套产品。

对于高压侧断路器的校验,只需其开断能力大于短路电流即可。由于其为成套产品,查产品样本,断路器的选择均满足要求。而断路器的速断保护、过电流保护、零序保护、高温报警等,均与二次回路有关。

4.6互感器的选择与校验

互感器是电流互感器和电压互感器的统称。他们实质上是一种特殊的变压器,可称为仪用变压器或测量互感器。互感器是根据变压器的变压,变流原理将一次电量(电压,电流)转变成同类型的二次电量的电器,该二次电量可作为二次回路中测量仪表,保护继电器等设备的电源或信号源。因此,他们在供配电系统中具有重要的作用,其主要功能为:

变换功能:将一次回路的大电压和大电流变换成适合仪表,继电器工作的小电压和小电流。

隔离和保护功能:互感器作为一,二次电路之间的中间元件,不仅使仪表,继电器等二次设备与一次主电路隔离,提高了电路工作的安全性和可靠性,而且有利于人身安全。

扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围:由于互感器的二次侧的电流或电

压额定值统一规定为5A (1A )及100V ,通过改变互感器的变比,可以反映任

意大小的主电路电压和电流值,而且便于二次设备制造规格统一和批量生产。

一、电流互感器的选择与校验

1、电流互感器的选择

电流互感器应能做到系统正常时长期运行,并取得准确等度级要求的电流传

变值。同时尚应能承受短时短路电流的作用。

(1)满足工作电压要求,即:

N r U U =

W m U U ≥

式中 :m U 为电流互感器最高工作电压;

W U 为电流互感器最装设处的最高工作电压;

r U 为电流互感器额定电压;

n U 为系统的标称电压。

(2)满足工作电流要求应对一,二次侧分别考虑。

1)一次侧额定电流1r I :

c r I I ≥1

式中,c I 为线路计算短路电流。

2)二次额定电流2r I :

A I r 52=

3)准确度等级 已知电流互感器的准确度与一次侧电流大小和二次侧负荷

大小有关。

工厂供配电系统设计设计

湖南理工职业技术学院 工厂供配电技术课程设计题目:某工厂供配电系统的电气设计 年级专业:风能工程系机电1132班 学生姓名:龙博 指导老师:卢永辉 2015年06月15日

摘要 工厂供电,是指工厂所需的电能的供应与分配,也称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既能易于由其他形式的能量转换而来,而易于转换为其他形式的能量以供应用。电能的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化,而且现代社会的信息技术和其他高新技术无疑不是建立在电能应用的基础之上的。因此电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 本论文设计首先计算电力负荷和变压器的台数、容量;利用所学的知识确定变电所的位置。计算出短路电流的大小,选出不同型号的变压器,进而确定变压器的连接组别,画出必要的变电所主接线图。 关键词:主接线图、短路电流、电力负荷、变压器 目录 第1章前言 (4) 第2章设计任务 (5) 2.1 原始资料 (5) 2.2 工厂平面图 (5) 2.3 工厂供电电源 (5)

2.4 工厂负荷情况 (6) 2.5 设计要求 (7) 第3章全厂负荷计算和无功功率补偿 (8) 3.1 负荷计算 (8) 3.2 无功功率补偿 (11) 第4章变电所高压电器设备选型 (12) 4.1 主变压器的选择 (12) 4.2 各个车间变压器的选择 (12) 4.3 10KV架空线的选择 (13) 第5章短路电流的计算 (14) 5.1 短路的基本概念 (14) 5.2 短路的原 (14) 5.3 短路的后果 (14) 5.4 短路的形成 (15) 5.5 三相短路电流计算的目的 (15)

低压配电系统的工厂供电课程设计知识分享

低压配电系统的工厂供电课程设计 姓 名 学 号 院、系、部 电气工程系 班 号 完成时间 2012年6月18日 ※※※※※※※※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 2009级 工厂供电课程设计

设计任务书 一、设计内容: (1)由总降压变电所的配出电压和用电设备的电压要求,参考国际规定的标准电压等级确定车间变电所的电压级别。 (2)计算负荷采用需用的系数法,计算出单台设备支线、用电设备组干线和车间变电所低压母线和进线的计算负荷。 (3)由计算负荷结果,确定补偿方式,计算出补偿容量,选择电容器个数和电容柜个数。 (4)按对负荷可靠性要求,确定车间变电所电气主接线。 (5)按车间变电所低压母线的计算负荷,确定变电器的容量和台数。 (6)导线截面积的选择,支线和干线按发热条件选择,进线电缆按经济电缆密度选择,按允许发热,电压损耗进行校验。 (7)短路电流计算,绘制计算电路和等值电路图,确定短路点,计算出各短路点短路电流值及短路容量。 (8)车间变电所低压母线按发热条件选择,按短路的热合力校验。 (9)按国家规定的标准符号和图符,用CAD画出车间变电所的电气主接线图、车间配电系统和配电平面图。 二、设计条件: (1)机加车间符合全部为三级负荷,对供电可靠性要求不高。

(2)车间平面布置图如下图所示 (3)车间电气设备各细表如下表所示 设备代号设备名称台数单台容量(kW)效率功率因数启动倍数备注1~3 普通车床C630-1 3 7.6 0.88 0.81 6 4 内圆磨床M2120 1 7.2 5 0.88 0.83 6 5,16 砂轮机S3SL-300 2 1.5 0.92 0.82 6.5 6 平面磨床M7130 1 7.6 0.88 0.82 6 7~9 牛头刨床B6050 3 4 0.87 0.82 6 11,12 普通车床C6140 2 6.125 0.89 0.81 6 13~15 普通车床C616 3 4.6 0.90 0.81 6 17,18 单臂龙门刨床B1012 2 67.8 0.86 0.81 2.5 19 龙门刨床B2016 1 66.8 0.86 0.81 2.5 20,21 普通车床C630 2 10.125 0.88 0.81 6 22 立式钻床Z535 1 4.625 0.90 0.80 6 23 立式车床C534J1 1 80 0.86 0.80 3 24 摇臂钻床Z35 1 8.5 0.87 0.82 5.5

机械厂供配电系统设计

供配电设计论文题目:某机械厂供配电系统设计 姓名:段石磊 学号: 专业:电气工程及其自动化 指导老师:孟鹏 设计时间:2016年12月

目录 一、设计任务............................................ 二、变电所位置和型式的选择.............................. 三、负荷计算和无功功率补偿.............................. 四、变电所主变压器的选择和主结线方案的选择.............. 五、短路电流的计算...................................... 六、高、低压电气设备的选择与校验........................ 七、供配电线路及电缆线路的选择.......................... 八、变电所二次回路方案的选择与继电保护的整定............ 九、防雷接地............................................ 十、电费计算............................................ 十一、参考文献..........................................

一、设计任务 设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 设计原始资料 .工厂总平面图 图1 工厂平面图 工厂负荷情况 本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600h,日最大负荷持续时间为6h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。

供配电系统设计毕业设计

届毕业生毕业设计说明书 题目:某机械厂供配电系统设计 院系名称:电气工程学院专业班级: 学生姓名:学号: 指导教师:教师职称:讲师 20年6月6日

目次 1 2 3 4 5 6 7结概述 (1) 1.1 国内外发展现状 (1) 1.2 供配电系统的研究意义 (1) 1.3 研究的内容 (2) 负荷计算及无功补偿 (3) 2.1 电力负荷的类型 (3) 2.2 负荷计算 (3) 2.3 无功功率补偿 (8) 变电所主变压器选择和主接线方案选择 (10) 3.1 变电所主变压器的选择 (10) 3.2 主接线方案设计 (10) 3.3 厂区规划图 (12) 短路电流的计算 (14) 4.1 短路电流计算的基本公式 (14) 4.2 电抗标幺值的计算公式 (14) 4.3 确定基准值、计算电抗标幺值 (15) 高、低压电气设备的选择与校验 (18) 5.1 高压设备的选择与校验 (18) 5.2 低压设备的选择与校验 (20) 5.3 母线的选择 (20) 5.4 导线的选择 (21) 继电保护的整定与计算 (22) 6.1 高压线路的继电保护 (22) 6.2 电力变压器的继电保护 (23) 防雷和接地装置 (24) 7.1 防雷 (24) 7.2 接地装置 (24) 7.3 防雷措施 (25) 论 (26) 致谢 (27) 参考文献 (28) 附录A 电气主接线图 (30)

1 1.1概述 国内外发展现状 现代大中型工厂供配电系统的电气主接线和运行方式都比较复杂,各种电 气设备的数量和种类也比较多,随着经济和现代工业建设的迅速发展,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。 供配电系统是电力系统的电能用户,也是电力系统的重要组成环节。它由总降压变电所、高压配电所、车间变电所、配电线路以及用电设备组成。在小型工厂中,电能先经过高压配电所,然后经过变压器降压,低压配电线路将车间变电所的电能送到各低压用电设备。 在我国,供配电的建设未能得到重视,资金短缺,技术性能落后,另外供配电技术环节形成电力需求与供配电设施不协调的局面。随着人们生产活动的日渐增多,工厂对电能的需求也在日益增加,作为评估电能质量的相关指标,例如电能的可靠性、电能的经济状况、电能的质量等指标也随之有待提高。 1.2供配电系统的研究意义 现如今,电能已经成为人们生活中不可或缺的能源和生活工具,其在工业 生产,生活的各个领域中获得了广泛应用,为人们提供更加舒适便捷的工作环境和生活环境创造了条件。电力是现代事业发展的主要能源和动力,没有电力可以说就没有国有经济的现代化。现代的生活都离不开电力,都是建立在电气的基础上。因此,电力供应如果中断,将会给现代的发展带来严重的影响。譬如那些对可靠性有有很高要求的企业,即使工厂中设备停电的时间极短,也能引起工厂中严重的事故发生,轻则把电气设备烧坏,重则威胁到人身安全,故而,必须认真做好达到系统供电要求,切实保证电力系统的正常运行,更好地发展生产,实现过程的全部自动化。 要切实保障生产和日常社会生活的需求,就必须做好工厂供电系统的工作,在确保可靠供电的前提下,考虑并努力做好节能减排工作,实现高效,优质供电供电部门必须做到以下几点:

工厂供电系统设计(精制甲类)

《工厂供配电课程设计》课程设计 报告书 题目:______________________ 姓名:______________________ 学号:______________________ 专业班级:______________________ 完成日期:______________________

前言 供配电技术就是研究电能的供给与分配问题。电能是现代工业生产,民用住宅及企事业单位的主要能源和动力,是现代物质文明的基础。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 在企事业单位,信息化,网络化都是建立在电气化的基础上。高校是人才培养的基地,是人群居住较密集的地方,电力供应如果突然中断,将造成校园秩序的严重混乱,因此做好学校供配电设计,对于保证正常的工作、生活、学习具有重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,工厂供电工作要很好地为工业生产、企事业单位服务,切实保证生产和生活用电的需要,并做好节能工作。 本课程设计任务是********************供配电设计。

机械厂供配电设计定稿版

机械厂供配电设计 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

课程设计(论文) 题目某机械厂供配电系统设计 学院机电与车辆工程学院 专业电气工程与自动化 学生 学号 指导教师 2016 年 前言 (3) 第一章选题背景 (4) 设计的意义 (4) 第二章系统总体方案设计 (5) 2.1设计内容及步骤 (5) 第三章负荷计算 (6) 3.1计算负荷及无功功率补偿 (6) 3.2全厂负荷计算: (8) 第四章变电所位置和型式的选择 (11)

第五章变电所变压器和主接线方案设计 (13) 5.1 主变压器的选择 (13) 5.2 变电所主接线方案的选择 (13) 5.3装设一台主变压器的主接线方案 (13) 5.3.1 主接线方案的选择 (14) 第六章短路电流的计算 (15) 6.1确定短路计算基准值 (15) 6.2计算短路电路中各元件的电抗标幺值 (15) (1).电力系统的电抗标幺值 (15) (2).架空线路的电抗标幺值 (16) (3).电力变压器的电抗标幺值 (16) 6.3 K-1点(10.5kV侧)的相关计算 (16) (1).总电抗标幺值 (16) (2).三相短路电流周期分量有效值 (16) (3).其他三相短路电流 (16) (4).三相短路容量 (17)

6.4 K-2点(0.4kV侧)的相关计算 (17) (1).总电抗标幺值 (17) (2).三相短路电流周期分量有效值 (17) (3).其他三相短路电流 (17) (4).三相短路容量 (17) 第七章变电所一次设备的选择校验 (18) 7.1 10kv侧一次设备的选择校验 (18) (18) (18) (18) (18) 7.2 380V侧一次设备的选择校验 (22) 7.3高低压母线的选择 (24) 第八章变压所进出与邻近单位联络线的选择 (25) 8.1 10KV高压进线和引入电缆的选择 (25) 8.1.1 10KV高压进线的选择校验 (25)

某锻造厂供配电系统设计Word版

某锻造厂供配电系统设计 学生姓名: 学号: 专业班级: 指导教师: 完成时间:2015.12

目录 第一章概述 (1) 1.1设计对象简介 (1) 1.2原始资料介绍 (1) 1.3设计原则 (3) 1.4设计任务 (3) 第二章负荷计算 (5) 2.1负荷计算的意义 (5) 2.2负荷计算 (5) 2.3功率补偿 (7) 第三章供电方案及主变压器选择 (8) 3.1供电方案的选择 (8) 3.2变电所主变压器型号 (8) 3.3技术指标计算 (9) 3.4方案经济计算 (11) 3.5主接线的设计 (13) 第四章短路电流计算 (15) 4.1短路电流计算的目的 (15) 4.2短路电流计算 (15) 第五章主要电气设备选择 (19) 5.1功率损耗计算 (19) 5.235K V架空线路的导线选择 (19) 5.335KV各设备的选择和校验 (20) 5.3.1 35kV断路器 (21) 5.3.2 35kV隔离开关 (21) 5.3.3 35kV电压互感器 (22) 5.3.4 电流互感器 (22) 5.410KV各设备的选择和校验 (23) 5.4.1 10kV断路器 (23) 5.4.2 10kV隔离开关 (24) 5.4.3 10kV电压互感器 (25) 5.4.4 10kV电流互感器 (25)

5.7车间变电所 (26) 5.810K V备用电源进线 (28) 第六章主要设备继电保护设计 (29) 6.1主变压器的保护方式选择和整定计算 (29) 6.210KV高压线路的保护方式选择和整定计算 (30) 第七章配电装置设计 (32) 7.1变配电所的形式选择 (32) 7.2配电设备布置图 (32) 第八章防雷接地设计 (34) 8.1防雷设计 (34) 8.1.1防雷措施的选择 (34) 8.1.2直击雷防护 (34) 8.1.3雷电侵入波防护 (34) 8.2接地设计 (35) 第九章车间变电所设计 (36) 9.1车间变压器的台数、容量 (36) 9.2变电所位置的原则考虑 (37) 第十章厂区380V配电系统设计 (38) 10.1三级负荷配电设计 (38) 10.2二级负荷配电设计 (38) 心得体会 (39) 附录一:设备汇总一览表 (40) 附录二:低压一次设备的选择校验项目 附录三:系统总接线图 附录四:继电保护图

工厂供电课程设计作业

一、工厂供电的意义和要求 工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: (1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。 二、工厂供电设计的一般原则 按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv及以下设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则:(1)遵守规程、执行政策; 必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。 (2)安全可靠、先进合理; 应做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理,采用效率高、能耗低和性能先进的电气产品。 (3)近期为主、考虑发展; 应根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,适当考虑扩建的可能性。 (4)全局出发、统筹兼顾。 按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理确定设计方案。工厂供电设计是整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。作为从事工厂供电工作的人员,有必要了解和掌握工厂供电设计的有关知识,以便适应设计工作的需要。 三、设计内容及步骤

工厂供配电系统设计设计完整版

工厂供配电系统设计设 计 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

供配电系统设计报告 课题某加工厂供配电系统设计 专业班级自动化**** 姓名 *** 学号 0909***** 指导老师 完成时间 201*年**月**日

任务书 一.负荷情况 某厂变电所担负三个车间、一个办公楼和一个食堂的供电任务,负荷均为380/220V负荷。各部门电气设备、负荷情况如下: (一)一号车间 一号车间接有下表所列用电设备 (二)二号车间 二号车间接有下表所列用电设备

(三)三号车间 三号车间接有下表所列用电设备

(四)办公楼 办公楼接有下表所列用电设备负荷 (五)食堂 食堂接有下表所列用电设备负荷

二、供用电协议 (1)从电力系统的某66/10KV 变电站,用10KV 架空线路向工厂馈电。该变电站 在工厂南侧1km 。 (2)系统变电站馈电线的定时限过电流保护的整定时间s t op 2 ,工厂总配变电 所保护整定时间不得大于1.5s 。 (3)在工厂总配电所的10KV 进线侧进行电能计量。工厂最大负荷时功率因数不 得低于0.9。 (4)系统变电站10KV 母线出口断路器的断流容量为200MVA 。其配电系统图如 图1。 (5)供电贴费和每月电费制:每月基本电费按主变压器容量计为18元/kVA ,动

力电费为0.2元/kW·h,照明电费为0.5元/kW·h。此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10kV为800元/kVA。 图1 配电系统图 三.工厂负荷性质 生产车间大部分为一班制,少部分车间为两班制,年最大有功负荷利用小时数为4000h,工厂属Ⅲ级负荷。 四.工厂自然条件 (1)气象资料:本厂所在地区的年最高气温为38o C,年平均气温为23o C,年最低气温为-8o C,年最热月平均最高气温为33o C,年最热月平均气温为26o C,年最热月地下0.8m处平均温度为25 o C。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。 (2)地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2m。五.设计任务书 1.计算车间、办公楼、食堂用电计算负荷 2.计算全厂的计算负荷 3.确定厂变电所变压器台数、各变压器容量 4.供电方式及主接线设计

供配电系统设计毕业设计

届毕业生 毕业设计说明书题目:某机械厂供配电系统设计 院系名称:电气工程学院专业班级: 学生姓名:学号: 指导教师:教师职称:讲师 20年 6月 6日

目次 1 概述 0 1.1 国内外发展现状 0 1.2 供配电系统的研究意义 0 1.3 研究的内容 (1) 2 负荷计算及无功补偿 (1) 2.1 电力负荷的类型 (1) 2.2 负荷计算 (1) 2.3 无功功率补偿 (4) 3 变电所主变压器选择和主接线方案选择 (5) 3.1 变电所主变压器的选择 (5) 3.2 主接线方案设计 (6) 3.3 厂区规划图 (7) 4 短路电流的计算 (7) 4.1 短路电流计算的基本公式 (7) 4.2 电抗标幺值的计算公式 (7) 4.3 确定基准值、计算电抗标幺值 (8) 5 高、低压电气设备的选择与校验 (9) 5.1 高压设备的选择与校验 (10) 5.2 低压设备的选择与校验 (11) 5.3 母线的选择 (12) 5.4 导线的选择 (12) 6 继电保护的整定与计算 (13) 6.1 高压线路的继电保护 (13) 6.2 电力变压器的继电保护 (14) 7 防雷和接地装置 (14) 7.1 防雷 (14) 7.2 接地装置 (14) 7.3 防雷措施 (16) 结论 (16) 致谢 (17) 参考文献 (17) 附录A 电气主接线图 (19)

1 概述 1.1 国内外发展现状 现代大中型工厂供配电系统的电气主接线和运行方式都比较复杂,各种电气设备的数量和种类也比较多,随着经济和现代工业建设的迅速发展,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。 1.2 供配电系统的研究意义 现如今,电能已经成为人们生活中不可或缺的能源和生活工具,其在工业生产,生活的各个领域中获得了广泛应用,为人们提供更加舒适便捷的工作环境和生活环境创造了条件。某工厂供电系统的设计_毕业说明书

毕业设计(论文) 题目某工厂供电系统的设计

摘要 作为当今工业发展最重要的能源和动力,电能既可以由其他能量转化也可以转化为其他的能量。电能的输送和分配具有可靠、经济、安全、快捷的特点。电力用户包括工业、农业、交通运输等国民经济各个部门以及市政和居民生活用电等。因此,保证可靠、安全、经济、高质量的供电对于工农业的生产和人民生活有着很大的影响和重要意义。 冶金厂供配电设计应根据各个车间的负荷数量和性质、无功补偿、变压器的台数和容量的选择、短路电流的计算以及变电所高低压侧电气设备选择等因素,从而为该冶金厂提供安全可靠、优质的电力资源,并可最大限度的减少公司的资金投入和降低运行成本。使用的方法:工厂的供配电设计应考虑多个方面,运用负荷计算,变压器容量、型号、数量的计算,无限大容量电源系统供电时短路电流的计算,以确定各高低压侧电气设及导线的规格,再进行变压器继电保护装置的设计和整定以及防雷接地设计。最终为本冶金机械修造厂设计一个安全可靠、经济合理、技术先进的供配电控制系统图,满足该厂的生产需求。 关键词:电力系统;继电保护;供配电;负荷计算;短路电流

Abstract As of today's most important industrial development of energy and power, power not only by other energy conversion can also be converted into other en ergy. Electricity transmission and distribution of reliable, economical, safe, fast. Electricity users, including industry, agriculture,transportation and other various n ational economic sectors aswell as municipal and residential electricity. Therefor e, to ensure reliable, safe, economical,high quality power supply for industrial a nd agricultural production and people's lives have a great impact and significanc e of. Metallurgical plant for distribution design should be based on the number and nature of each workshop load, reactive power compensation, transformer st ation numberand choice of capacity, the calculation of shortcircuit current and t he substation high and low pressure side of the electrical equipment selection a nd other factors, which forthe metallurgical plant providing safe,reliable, high-qu ality power resources, and can minimize the company's capital investment and l ower operating costs. Using the method: the plant for distribution design should take intoaccount various aspects, the use of load calculation, transformer capaci ty, model, quantity calculation, the calculation of the infinite bulk power system short-circuitcurrent when powered to determine the high and low pressure side of the electrical equipment and wire specifications, design and tuning of transf ormer protection devices, and lightning protection and grounding design.Final-ba sed metallurgicalmachinery repair workshop to design a safe and reliable and ec onomically reasonable, technologically advanced power supply control system di agram to meet the production needs of the plant. Key words:Power systems; protection; supply and distribution; load calcul ation; short-circuit current

(完整word版)工厂供电系统电气部分设计..(word文档良心出品).doc

工厂供电系统电气部分设计 二 0 一四年六月

工厂供电系统电气部分设计 田文杰 ( 供电 12833) 摘要 工厂供电(electric power supply for indusrial plants),就是指工厂所需电能的供应和分配问题,众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其他形式能量转换而来,又易于转换为其他形式的能量已供应用;它的输送与分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在生产成本中所占的比重一般很小。例如在机械工业中,电能开支占产品成本的5%左右。从投资额来看,有些机械工厂在供电设备上的投资也仅占总投资的 5%左右。所以电能在 工业生产中的重要性,并不在与它在产品成本中或投资总额中所占的比重多 少,而在于工业生产实现电气化以后,可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳 动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利 于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重后果。例如某些对供电可靠性要求很高的电厂,即使是极短时间的停电,也会引起重大设备的损坏,或引起大量产品报废,甚至可能发生重大的人生事故,给国家和人民带来经济甚至政治上的重大损失。 因此,搞好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义,而能源节约对于国家经济建设是一项具有战略意义工作,也是工厂供电工作的一项重要任务。 工厂供电工作要很好地围攻业生产服务,切实保证工厂生活和生活用电的需 要,并搞好能源节约,就必须达到以下基本要求 1.安全——在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故或设备事故。 2.可靠——应满足电能用户对供电可靠性的要求 3.优质——应满足电能用户对电压量和频率等方面的要求 4.经济——供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少

某机械厂供电系统设计

课程设计任务书 2014 —2015 学年第1 学期 自动化系电气工程及其自动化专业 2 班级 课程设计名称:供配电技术课程设计 设计题目:石河子机械厂供电系统设计 完成期限:自2015 年1 月12 日至2015 年 1 月16 日共 1 周设计依据、要求及主要内容: 一、设计题目 石河子机械厂供电系统设计 二、主要内容: 1.阅读相关科技文献,查找相关图纸资料。 2. 熟悉工业与民用建筑电气设计的相关规范和标准。 3. 熟悉建筑供配电系统设计的方法、步骤和内容。 4.熟练掌握整理和总结设计文档报告。 5.熟悉掌握如何查找设备手册及相关参数并进行系统设计。 三、设计要求 1、制定设计方案,确定电源电压、负荷等级及供配电方式。 2、确定方案后,绘制各用电设备等布置平面图,绘制高、低压系统图。 3、进行设计计算,选择设备容量、整定值、型号、台数等。 4、编写设计计算书。 5、编制设计说明书。 四、已知参数

2.工厂负荷情况:本厂工作制为三班制,年最大负荷利用小时5600小时,日最大负荷持续时间为24小时,本厂低压动力设备均为三相,额定电压为380V。照明用电器均为单相,额定电压为220V。 3.供电电源情况:按照工厂与当地供电部门签订的供电协议规定,本厂可由附近两条10KV公共用电源干线供电。 4.系统短路数据:干线首端所装设高压断路器断流容量为400MVA。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护正定的动作时间为3S。为满足工厂二级负荷要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。 5.电业部门对功率因数要求值:工厂最大负荷时的功率因数不低于0.90. 6.当地气象地质条件:本厂所在地区的年最高气温为40o C,年平均气温为20o C,年最低气温为-8 o C,年最热月平均最高气温为30 o C,年最热月地下0.8m处平均温度为25 o C。年雷暴日数为32天,土壤性质以砂质粘土为主。 5.本厂与供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费只缴纳电费。 五、主要参考资料 1.供配电工程设计指导,机械工业出版社,翁双安,2004 2.现代建筑电气供配电设计技术,中国电力出版社,李英姿等,2008 3..供配电系统设计规范,GB50054-2009 4.民用建筑电气设计规范,GBJGJ_T16-2008 5.工业与民用配电设计手册中国电力出版社中国航空工业给画设计院主编2005 6. 《工厂供电》刘介才 7.《供配电技术》唐治平 指导教师(签字): 系主任(签字): 批准日期:2015年1月16 日 第一章负荷计算及其无功补偿 2.1.1计算方法

某纺织厂供配电系统设计

CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 设计题目:某纺织厂供配电系统设计 学号:0909113221 姓名:丁亮 班级:自动化1106班 指导老师:桂武鸣 第 1 页共43 页

目录 第一章原始资料 (3) 第二章接入系统设计 (4) 第三章车间供电系统设计 (16) 第四章工厂总降压变的选择 (26) 第五章所用变的选择 (27) 第六章主接线设计 (28) 第七章短路电流计算 (30) 第八章电气设备选择 (35) 第九章继电保护装置 (41) 结束语 (42) 参考文献 (43)

题目2某纺织厂供配电系统设计 一.原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/38.5/11kV),90MV A变压器供电,供电电压可任选。另外,与本厂相距5公里处的其他工厂可以引入10kV电缆做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的20%(重要负荷),平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。 3.电源的短路容量(城北变电所):35kV母线的出线断路器断流容量为400MV A;10kV母线的出线断路器断流容量为350MV A。 4.电费制度:按两部制电费计算。变压安装容量每1kV A为18元/月,电费为0.5元/ kW·h。 5.气象资料:本厂地区最高温度为38度,最热月平均最高气温为30度。 6.地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2 m。二.设计内容 1.总降压变电站设计 (1)负荷计算 (2)主结线设计:根据设计任务书,分析原始资料与数据,列出技术上可能实现的多个方案,根据改方案初选主变压器及高压开关等设备,经过概略分析比较,留下2~3个较优方案,对较优方案进行详细计算和分析比较,(经济计算分析时,设备价格、使用综合投资指标),确定最优方案。 (3)短路电流计算:根据电气设备选择和继电保护的需要,确定短路计算点,计算三相短路电流,计算结果列出汇总表。

车间变电所及其低压配电系统的设计

车间变电所及其低压配电系统的设计 姓 名 张勋 学 号 20097353 院、系、部 电气工程系 班 号 方0953-3 完成时间 2012年6月20日 ※※※※※※※※※ ※※ ※※ ※ ※ ※※※※※ ※※※※ 2009级 工厂供电课程设计

第1章设计任务1.1 设计要求

(1)由总降压变电所的配出电压和用电设备的电压要求,参考国际规定的标准电压等级确定车间变电所的电压级别。 1.2. 设计条件 1、负荷全部为三级负荷,对供电可靠性要求不高。 2、车间平面布置图如图1所示,车间电气设备明细表如表1所示,外车间低压母线转供负荷如表2所示。 图1 某车间平面布置图 表1 机加车间电气设备明细表如下表所示

表2 车转供负荷名细表如下表所示

; d 低压母线有功功率同时系数为0.90,无功功率同时系数为0.95。 3.车间采用三班制。年最大有功负荷利用小时数为5500H。 4.供电电源条件: 从本厂35/10KV总降变电所用架空线引进10KV电源,该变电所距本车间南0.3KM。 供电部门提出的技术要求如下: 工厂总降压变电所10KV配电出线定时限过电流保护装置的整定时间tp=1.3s。 车间最大负荷时功率因数不得低于0.9。 在车间变电所10KV侧进行计量。 5.工厂自然条件。 气象条件。年最高气温38度,年平均气温35度,年最低气温8度,年最热月平均最高温30度,年最热月地下0.7米-1米处平均温度20度,常年主导风向为南风;年雷暴日180天;土壤冻结深度1.1米。 地质水文资料。平均海拔200米,地层以沙质黏土为主,地下水位3米-5米,地耐压力位20吨每平方米。 第2章车间变电所的电压级别 根据已知车间变电所负荷均为三级负荷,对供电可靠性要求不高,因此可采用线路-变压器接线方式。它的优点是接线简单、使用设备少和建设投资省;其

机械制造厂供电系统设计

机械制造厂供电系 统设计

毕业论文(设计) 课题名称:工程机械制造厂供电系统设计 学生姓名学号:王帅兵113220171 所在院系:电气信息工程学院 专业年级:电气工程及自动化专升本2011级指导教师及职称:王雪晴助教 毕业日期:2013年6月25日 2013年03月16日

摘要 该设计是关于工程机械制造厂供电系统及变电所的设计。设计的思路是依据国家规范要求以及该厂二类负荷对供电可靠性的要求,制定设计方案及供电措施。该企业的供电系统由一条35K V高压进线和一条10K V高压进线电源提供,为确保负荷供电的可靠性,在高压侧又设有”单母线分段制”的电源供电方式,该设计中采用并联电容器的方法来补偿无功功率,以减少供电系统的电能损耗和电压损失,同时提高了供电电压的质量。设计中体现了安全、可靠、灵活、经济的原则。确定高压变配电所的位置、形式、数量及主变台数与容量等;确定二次继电保护方案,选用先进的自动保护装置;确定变电所防雷过压保护与接地保护方案;根据设计要求,绘制全厂供配电系统图,二次继电保护电路图及高压变配电所平、剖图等。

关键字:供电系统,安全可靠,主接线 S u m m a r y T h e d e s i g n i s t h e d e s i g n o f t h e p o w e r s u p p l y s y s t e m s a n d s u b s t a t i o n c o n s t r u c t i o n m a c h i n e r y m a n u f a c t u r e r.T h e d e s i g n i d e a i s b a s e d o n t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e n a t i o n a l r e g u l a t o r y r e q u i r e m e n t s a s w e l l a s t h e p l a n t t w o t y p e s o f l o a d o n t h e p o w e r s u p p l y r e l i a b i l i t y t o d e v e l o p t h e d e s i g n a n d s u p p l y m e a s u r e s.T h e p o w e r s u p p l y s y s t e m o f t h e e n t e r p r i s e,t o e n s u r e t h e r e l i a b i l i t y o f t h e l o a d p o w e r e d b y a35K V h i g h v o l t a g e i n t o t h e l i n e a n d a o f10K V h i g h p r e s s u r e i n t o t h e l i n e s u p p l y i n t h e h i g h-p r e s s u r e s i d e a n d a s i n g l e b u s b a r s y s t e m p o w e r s u p p l y m o d e,T h e d e s i g n e m b o d i e s t h e

相关文档
相关文档 最新文档