文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水处理厂存在的问题及对策

污水处理厂存在的问题及对策

污水处理厂存在的问题及对策
污水处理厂存在的问题及对策

管网未实现雨污分流,受雨季影响,雨污混合水量增加,超出污水处理厂实际处理能力,将出现部分雨污水无法处置而直接外排,影响河流环境质量的情况。

2、收集水量不足

一是部分地区污水收集管网与厂区建设不配套,管网建设滞后,致使污水处理厂实际处理水量远低于设计处理水量,污水处理厂运行负荷率偏低;二是部分地区为了预留发展空间,污水处理厂设计规模偏大,但目前实际污水产生量不足,致使污水处理厂低负荷运转。

目前,已建成且可以投入使用的处理能力为37.4万吨/日,到2010年底,我市实际处理水量是27.7万吨/日,仅占设计能力的58%,其中:尚义、阳原、赤城、下花园和怀安污水厂负荷较低。

(二)运行存在诸多问题

主要是污水厂污染防治设施部分运行不正常或闲置等现象,其次也包括部分县区污水厂进水浓度偏高,对污水厂的冲击较大大,增加处理难度,还有部分污水厂在运营和管理机制不健全的情况,这些势必会影响污水处理厂的正常运行,造成污水厂超标排放。

(三)污泥处置方式滞后

随着污水处理厂建设的规模迅速扩大,污泥的大量产生和消化正在成为一个新的环境问题。已运行的15座污水处理厂全部运行,每年将产生污泥10万多吨,如此大的污泥

量,将成为环境的一大负担。目前,我市污水处理厂的污泥多为卫生填埋处置。

(四)再生水回用率较低

我市再生水回用尚处于起步阶段,规模小,利用范围窄。已建成污水处理厂中,多数污水处理厂属于县级污水厂,处理规模较小,周边又缺乏使用再生水的用户,因此只有部分污水处理厂规划了中水利用方案,回用中水仅占设计规模的8%左右。同时,一些污水再生利用设施建成后,由于管网建设及有关政策的不配套,造成设施闲置,难以发挥其经济效益和社会效益。

三、对策及建议

保障污水处理厂的正常运行已经成为我市污水处理的突出问题,也关系到我市能否“十二五”COD、氨氮减排任务的关键所在。

(一)完善配套管网建设,提高污水厂负荷率和城镇污水管网覆盖率

收水管网是污水处理厂运行的重要条件。建议县区对建成的污水处理厂要优先安排资金建设配套管网,提高污水处理厂运行负荷率。同时,加大对雨污分流工程改造、建设的投资,实现雨水和污水分流,保障污水处理厂稳定运行。

“十二五”期间,按照省要求所有县区城镇污水处理率达到设计规模的80%以上,“双三十”县区不低于85%。

(二)保稳定运行

对未按要求达到设计处理能力的、不能稳定达标排放的污水处理厂,要对经营者处罚并责令限期整治;环保部门要加强污水处理厂的出水水质的监管,严格实施排污许可制度,依法做好排污申报登记工作,对年内发现多次污染防治设施运行不正常的污水厂给予“环境行为差”的评定,将不予安排环保专项资金项目,对企业参加各类评先创优实行环保“一票否决”。

(三)优化建设污泥处置设施

“十二五”期间,“国家将把城市污水厂的污泥处理处置设施建设纳入到减排工作的重要内容,未达到相关要求的予以扣减削减量”。目前我市污水处理厂相继建成,要在已有的污水处理厂逐一配套建设污泥处理设施既不现实也不

经济。鉴于泥水可分开处理处置,建议统一规划,优化组合,在一定区域内建设统一的污泥处置中心,利用有限资金,高效、安全、有序地集中处置污泥。

(四)提高中水回用率

“把再生水利用作为减排的重要途径之一,大力提升城市污水再生水利用,尤其是北方缺水城市要大幅度(继续)提高污水回用规模,明确污水回用方式和途径,减少新鲜水使用量,保护和节约水资源。”

要加大水价改革力度,建立符合社会主义市场经济发展要求的水价形成机制,充分发挥水价杠杆对水的需求调节、水资源配置和节水、中水回用方面的作用,制定鼓励中水回用的相关政策。建议有关部门综合研究中水价格制定相关政策和配套措施,鼓励和开发中水回用市场,在项目审批时提

出相关要求,提高中水的回用率。

实行部门联动,逐步取缔自备水源。同时在未取缔时期,对这部分单位制定相应的征收污水处理费用的标准,实现谁污染,谁交费的原则,确保污水处理费全额征收到位,保障污水处理厂的正常运行。

四、城镇污水处理厂总量减排现场核查要点

城镇污水处理厂COD减排量核算涉及的主要参数有日污水处理量,污水处理厂运行天数,进、出水COD浓度等。这些参数要通过对现场水量核查、水质核查和运行状况核查3个方面来确认。水量核查包括进水水量核查和出水水量核查;水质核查包括进水水质核查和出水水质核查;运行状况核查包括活性污泥核查、溶解氧核查、气水比核查、氧化还原电位核查、电耗量核查等。核查要点分别如下: (一)水量核查

一是对出水水量进行校核,二是对是否存在非正常超越偷排等情况进行判定。

1、进水水量核查

(1)查台账资料

查设计文件

城镇污水处理厂均有其明确的设计进水水量。通常情况下,污水处理厂实际进水水量应不大于最大设计进水水量(设计规模乘以变化系数K,一般K取1.1~1.3;如设计规模

为3万吨/日、设计变化系数K为1.2,则实际进水水量通常不会超过3.6万吨/日),如果进水量长期超过设计规模甚至最大设计进水水量,那么数据就很可能不真实。

查验收材料

验收材料包括污水处理厂验收材料和污水收集管网验收材料两部分。污水处理厂验收材料要重点查阅进水水量、污水构成(即纳管的工业污水情况及所占比例)等。管网验收材料要重点核查管网长度、收水范围、服务人口(《细则》规定,按照服务人口计算污水水量时人均综合排水量取80升/日~180升/日,由于各地区这一系数有一定的差距,因此现场核查时需根据当地实际情况取用)和提升泵站等。

查流量计

流量计的计量包括对瞬时流量和对累计流量的计量。核查时一是根据瞬时流量计显示流量,同时查阅中控室进水水量历史曲线,对照近期每天进水量变化规律,估算日进水量;二是根据累计流量计显示流量除以对应的时间计算得出日平均进水水量。用累计流量核查进水水量要与中控室进水水量历史曲线进行校核。

查超越管溢流

多数污水处理厂设置有超越管,要根据超越管位置进一步核查确认进水水量。超越管设置有的位于进水提升泵的集水井中,有的位于生化池前的分配井中,个别污水处理厂在

这两个位置都设置了超越管。如流量计位于超越管前,且超越管阀门开启,核算时要扣除溢流部分的水量;如流量计位于超越管后,则流量计读数就是实际进水水量。

查中控室相关设备运行记录

查水泵运行时间和水泵流量,用运行时间乘以水泵流量计算得出进水水量。(2)查集水井液位、进水提升泵电流和扬程,并将之和进水量曲线对照,判定进水水量记录是否准确。

核查方法一是对照提升泵电流曲线和进水量曲线,两条曲线应该有同步同向变化,即同时增大或减小(对于带变频调速的提升泵,则比较其运行频率和进水量是否同步同向变化)。二是对照集水井液位曲线、提升泵扬程曲线、瞬时流量变化曲线逻辑走势,推算水泵流量。一般规律是集水井液位增加,提升泵扬程减少,流量增大。如集水井中液位明显上升,而进水量没有明显变化则推断可能存在超越偷排;当集水井液位降低时,提升泵实际扬程增大,流量减少。现场可以检查开几台泵、流量是多少(泵的流量用总流量除以泵运行台数),再调阅历史数据,对照流量和设备运行台时进行核对。

2、出水水量核查

3核查对照进、出水水量

污水处理厂进、出水水量应非常接近,如没有超越排放,

出水水量加上剩余污泥含水量应等于进水水量。进、出水水量差距较大时需进一步对照核实。

4.其他方法验证

(1)用产泥量验证处理水量:查阅污水处理设施的生产运行台账,通过干泥或湿泥(一般含水率为80%)产生量来反算处理水量。一般处理水量和干泥产生量比例为1∶0.0001~0.00012;湿泥产生量比例要根据污泥含水率计算(如污泥含水率为80%,则这一比例为1∶0.0005~0.0006)。

(2)用电量验证处理水量:查阅污水处理设施的生产运行台账,通过用电量来反算污水处理设施处理水量。一般处理1吨污水耗电量为0.2度~0.35度。(3)用管网服务人口验证处理水量:通过核查管网验收材料、管网覆盖人口情况验证处理水量。处理水量为管网覆盖人口与人均综合排水量之积(如某管网覆盖区域有50000人,人均综合排水量为180升/日,则处理水量为9000m3/日)。

(二)水质核查

1、进水水质核查

相对于出水水质,污水处理厂的进水水质往往变化较大,并且多数污水处理厂在进口不设水质在线监控设备,同时由于采样的偶然性和监测的功用性等多种因素影响,污水处理厂提供的进水水质报告有时难以反映实际进水水质状况。因此,现场核查还需要通过多种手段来检验、校核污水

处理厂的进水水质。

1.查台账资料

查阅污水处理厂设计文件和验收材料,了解污水处理厂设计进水浓度上限。查阅污水处理厂运行台账及日常监管记录,实际进水浓度一般不应大于其设计进水浓度。通常南方污水处理厂生活污水进水COD浓度不超过350mg/L,北方不超过500mg/L。

2.查进水水质指标

一般生活污水水质各指标间存在下述关系:6.520,BOD5/TN>3.5,BOD5/COD≥0.3,查阅污水处理厂每日监测记录或环保部门监督监测报告,可根据各进水水质指标间的逻辑关系判断上报的进水COD浓度是否正常。

3.查进水表观特征

一般颜色较深和气味较重的水有机质成分较多,COD浓度也较高。

4.查设备运行参数

用曝气机等设备运行参数可推断进水水质情况。通常进水COD浓度较高,需要的气水比高、曝气量大,曝气电机电流或功率也大。一般二级污水处理厂气水比为处理每吨污水需3m3~12m3空气(一般取5m3~12m3)。如运行正常但实际曝气量明显低于上述标准,则推断进水浓度明显低于设计标

准,进一步查阅中控室曝气设备相关运行参数历史曲线或运行记录可初步推断实际进水水质情况。

5.查污泥浓度(MLSS)

生化反应池污泥浓度一般在2000mg/L~5000mg/L之间。污泥浓度长期偏低且运行正常,则进水浓度可能较低。如设计污泥浓度为4000mg/L、设计进水COD浓度为350mg/L,若运行正常的污水处理厂实际污泥浓度仅1000mg/L~2000mg/L,则推断实际进水浓度会明显低于设计的350mg/L。

(二)出水水质核查

1.查在线监测数据

符合规范要求的在线监测数据是判断污水处理厂设施运行状况及出水水质情况的重要依据,是核算污水处理厂COD减排量优先选用的数据。现场核查中应特别注意核查导致污水处理厂在线监测数据不真实的各种因素:

一是仪器设备存在问题导致数据不真实。主要包括:(1)仪器设备选型不当,如出水SS浓度较高的污水处理厂若选用分光光度法的COD分析仪,由于较高的SS浓度会影响分光光度计的吸光度,导致数据不真实。水质变化较大的污水处理厂若选用TOC监测仪,会因水质变化大造成TOC-COD 换算出现系统误差,导致数据不真实;(2)仪器管路或其他部位老化,局部因水的浸湿、结露等影响自动分析仪运行的

性能,导致数据不真实;(3)仪器量程过高(如实际出水COD 浓度不高于60mg/L,而量程设置为1000mg/L),导致测量值和实际值偏差较大(仪器零点漂移和量程漂移与量程有关,量程越大,在规定的±5%漂移范围内,绝对误差越大;部分仪器的测量线性误差和量程成正比关系,在允许范围内,量程越大测量的绝对误差可能越大;上述情况,在测量的实际样品为低浓度时,影响尤为明显);(4)仪器安装次序的影响,部分数据采集传输系统使用工控机采集数据,工控机安装在数采仪之前,由于工控机可能存在人为对数据的过滤修饰,导致远程监控中心获得的数据失真;(5)大部分COD监测仪采用模拟信号输出数据,与之连接的数采仪的电流、量程与COD监测仪的电流、量程不对应,导致数据不真实;(6)在线监测采样探头安装以及采样频次设置不符合规范,导致采集的样品浓度不能代表真实浓度。

二是人为造假导致数据不真实。主要包括:(1)人为调高测量量程;(2)人为调低设备参数(如COD在线监测设备显示值Y由Y=AX+B得出,其中A、B值是经过校准后获取的一个固定值,通过人为调低设备中的校正因子A和修正值B,可使测量的出水浓度低于实际排放浓度);(3)工控机在数采仪之前,人为调整输出软件对上传数据进行修正过滤;(4)人为调整监测仪模拟信号输出电流;(5)人为改变确定的反应试剂浓度(采用重铬酸钾—硫酸亚铁滴定法的COD测量设

备需要重铬酸钾强氧化剂和亚铁盐还原剂参与反应,人为调高比对确定的强氧化剂浓度或人为调低还原剂浓度,将导致测量值低于实际值);(6)人为改变采样探头位置或人为将稀释后的处理废水作为出水在线监测样品(采用二次采样、开放管路采样,人为操控样品水质)。

三是运行、维护不当导致数据不真实。

主要包:(1)不按规范对系统进行校准、比对、标定;(2)不按规范配置反应药剂;(3)对关键设备如分光光度计等不正常清洗、维护;(4)对部分老化或不能正常运行的设备未及时修复和更换;(5)在线监测设备不正常运行期间,不按规定进行人工监测。

四是在线监测站房不符合在线监测要求导致数据不真实。在线监测站房因温度、湿度等不符合规定要求,影响设备正常稳定运行,导致在线监测数据不真实。

2.查监督性监测报告

根据环保部门监督性监测报告,核查污水处理厂出水浓度。

3.查出水表观特征

处理较好的废水应该是清澈透明的。出水发黄(如没有工业废水的影响)可能氨氮或总氮会超标;在总排口生长较多的丝状藻类,通常源于出水总磷偏高;有二沉池的污水处理厂,如沉淀效果不好,泥水没有明显分界线,可导致SS

和COD超标。

其他通过污泥性状或反应池运行情况来判断出水水质的方法在下面的内容里介绍。

三、运行状况核查

污水处理厂运行状况的好坏可以从多个方面进行了解、判断,而且可以相互验证。对于日常督察和监管,特别是总量减排的核算,也可以通过这些方面对相关数据进行验证和最终确认。

(一)活性污泥核查

活性污泥的性状决定处理工艺运行是否稳定与出水是否达标。污水处理厂运行管理的关键环节就是调整污泥的生长和排放。

1.查污泥浓度

活性污泥法或氧化沟法污泥浓度一般在2000mg/L~5000mg/L左右,低于1000mg/L难以保障正常处理效果,出水水质可能超标;高于8000mg/L(原因可能有高浓度工业废水进入,或污泥膨胀等)会导致出水泥水分离效果差,出水SS、COD可能超标。

2.查污泥表征

正常污泥的颜色一般呈黄褐色,有泥土气味;曝气时,废水泡沫不多,且较容易破裂。

如没有特殊工业废水进入,污泥颜色发黑(接近污水)、

发臭,废水泡沫增多、不易破碎,则处理效果可能较差甚至出水超标(原因主要有曝气不足、进水COD偏高、生化不充分、污泥龄短、污泥负荷高等)。

3.查污泥沉降性能

污泥沉降性能可通过污泥沉降比(SV)或污泥容积指数(SVI)来反映。受多种因素影响,SV值或SVI值会偏离正常值,此时不能单纯用某个运行参数来断定出水是否达标,但现场核查可根据SV值或SVI值的异常情况有针对性地查找问题。

SV值一般在20%~30%之间。SV值过低(原因主要有进水COD浓度过低,长期过度曝气等),如低于5%,则污泥生化性较差,出水COD和氨氮都有可能超标。SV值过高(一般源于供氧不足),如高于50%,则污泥性状不佳或有膨胀的趋势;如高于80%,则污泥已经膨胀了,出水SS、COD和TP均有可能超标。

SVI值[SVI=(SV×10)/MLSS]一般在80mL/g~150mL/g 之间。如SVI值大于150,污泥中丝状菌较多,出水SS和TP均有可能超标(此时,污泥颜色浅黄。原因主要有污泥龄长,曝气过量,污泥负荷低等)。如SVI值小于80mL/g时,出水TN和氨氮可能超标(有两种可能的原因,一是进水COD 浓度低、污泥无机化;二是污泥负荷太高);如果SVI过低,出水水质多数指标均有可能超标。

4.查剩余污泥

剩余污泥的排放是废水中有机物转移的重要途径,也是去除废水中总磷的唯一途径。对剩余污泥应重点关注污泥量、污泥性状和污泥去向。

(1)污泥量。一般情况下,污水处理厂污泥产量为每处理10000吨废水产生1吨~1.2吨干污泥,每处理1吨COD产生0.2吨~1吨干污泥(一般取0.4吨)。值得注意的是,现在一些污水处理厂为了节省污泥处理处置费用,通常减少排泥。另外,由于污泥龄、污泥回流比以及设计工艺的不同,实际产泥量可能高于或低于上述比例,如同样的氧化沟工艺,污泥龄分别为10天和15天的污水处理厂,前者污泥理论产量比后者多20%~50%。当然如果产泥量严重偏离前述指标,现场要结合运行情况和生化反应池中污泥的浓度、颜色、沉降性能等进行判断。因此,对于不同的污水处理厂,污泥产量存在一定差异,核查这一指标是否正常需要结合设计文件、生化池污泥性状、单位电耗、实际运行效果等综合评价。

(2)污泥性状。运行正常的污水处理厂脱水污泥呈黄褐色,有泥土气味,不沾手,结成块状;运行不正常的腐败污泥或无机化污泥,颜色发黑,沾手,呈松散状。

(3)污泥去向。核查污泥去向可以进一步确认污水处理厂运行情况,并可通过对污泥去向的核查确定污泥是否得到

了安全处置。现场核查可调阅污泥处置合同和污泥运输记录,检查记录中的污泥数量、处置方式、处置场所,必要时可到污泥处置场所核实污泥处理量和处置方式。如污泥数量和处置方式符合合同要求和运输记录,则可进一步判断污水处理厂运行正常;否则,应反推污泥量是否真实、污水处理厂运行是否正常、污水处理量是否达到报告数量。

(二)溶解氧(DO)核查

1.参照数值

一般生化反应池厌氧段溶解氧浓度在0mg/L~0.2mg/L之间,缺氧段溶解氧浓度在0.2mg/L~0.5mg/L之间,好氧段溶解氧浓度在1.5mg/L~3mg/L之间。

对于生化反应池好氧段来说,如果溶解氧过量,会出现污泥发黄、无机质成分增多、氨氮硝化过度、总磷吸附量下降等情况,可导致出水段泥水分离快、总磷偏高;同时,由于好氧段溶解氧过量,又可能导致缺氧段和厌氧段溶解氧浓度升高,不利于反硝化脱氮。如果生化反应池好氧段溶解氧过低,会出现污泥颜色发黑、生化不充分、氨氮硝化不足等情况,可导致废水处理效果降低,出水COD和总氮超标。

2.核查方法

了解溶解氧浓度可查阅现场在线监测仪表,也可查阅中控室相关数据。一般生化反应池溶解氧浓度和曝气设备曝气量呈同向变化的关系,因此可通过核查设备曝气量来核查溶

解氧浓度。

核查时,查阅正常运行时的设备曝气量(或曝气设备运行电流),此时如果生化池溶解氧正常,则把这一曝气量(或曝气设备运行电流)作为标准值,对照历史记录,如果历史记录长时间明显低于上述曝气量(或曝气设备运行电流)标准值,则历史曝气量可能不足。

需要注意的是,进水浓度低、污泥浓度低等都可能要求降低曝气量,此时如果增加曝气量,反而不利于正常的生化反应。另外,由于曝气头损坏常会导致大量气体逃逸(可能有30%以上的空气未发挥作用),水面呈现“开锅”现象,此时曝气量(或曝气设备运行电流)虽然符合要求,但生化反应池溶解氧浓度会明显低于正常标准,难以保障出水COD等指标稳定达标。

(三)气水比核查

1.参照数值

气水比是生化反应池每小时的曝气气体量和污水量的体积比,是保障生化反应池一定溶解氧浓度的过程控制指标。一般情况下污水处理厂气水比为处理每吨污水需空气3m3~12m3

(一般取5m3~12m3)。

2.核查方法

进水量稳定时,主要通过核查曝气设备的曝气量确定气

水比是否正常。曝气量核查办法和前述溶解氧核查办法相同。

需要注意的是,如果气水比长时间明显低于标准值,现场核查就需进一步查找原因。如果进水量、进水水质、生化池污泥浓度和曝气量同步下降,且生化池各检测点溶解氧满足设计要求,出水水质稳定达标,则应认可该曝气量正常。

(四)氧化还原电位(ORP)核查

1.参照数值

氧化还原电位是判断缺氧和厌氧段反硝化情况的一项指标。通常氧化还原电位在厌氧段小于-250mV,在缺氧段小于-100mV。需要注意的是,一般微生物代谢需要的营养物组成碳(C)、氮(N)、磷(P)的比例是C∶N∶P=100∶5∶1,如果进水COD浓度低,则碳源不足,此时ORP将增大,甚至为正值。

2.核查方法

核查氧化还原电位可查阅现场在线监测仪表,也可查阅中控室相关数据。

(五)电耗量核查

1.影响因素

处理单位污水电耗量(以下简称电耗量)是判断污水处理厂是否正常运行的重要参数。影响电耗量的因素较多,主要有:(1)设计处理规模和实际处理水量。同一工艺,设计处

理规模和实际处理水量越大,电耗量越低。(2)进水水质和水温。进水有机物浓度越高,电耗量越大;水温越高,电耗量越低。(3)曝气方式。采用微孔曝气方式的污水处理厂电耗量较低,采用表曝机、转碟、转刷等机械曝气方式的污水处理厂电耗量较高。(4)污泥脱水方式。采用离心脱水机的污水处理厂电耗量较高,采用带式脱水机的污水处理厂电耗量较低。(5)出水消毒方式。采用紫外消毒的污水处理厂电耗量较高,采用加氯消毒的污水处理厂电耗量较低。(6)设备效率。进水泵、回流泵、鼓风机等主要设备若采用先进的进口设备且带变频调速装置,电耗量较低。(7)季节性变化和昼夜变化。对于污水收集系统为雨污合流制的污水处理厂来说,雨季水量较大,进水浓度较低,电耗量较低。污水处理厂一般白天水量较大,晚上特别是下半夜水量较少,电耗量也有相应变化。

2.参照数值

污水处理厂电耗量一般为0.2度/吨~0.35度/吨污水。受处理工艺、规模和运行状况等因素影响,实际也可出现电耗量较低(如低于0.15度/吨污水)的情况,特别是近几年新建的污水处理厂,大多数都采用较成熟的工艺和效率较高的进口设备,电耗量会较低。

3.核查方法

现场核查,一般方法是根据某一时间段内污水处理量、

耗电量计算污水处理厂实际平均电耗量,并与上述经验电耗量比较,判断污水处理厂运行是否正常。

现场核查也可用瞬时电耗量来判定污水处理厂运行状况。核查时,如污水处理厂的生产状况正常,这时候的瞬时电耗量可视为正常运行的电耗量,作为验证历史电耗量是否正常的参考依据(对于稳定运行的污水处理厂,瞬时电耗量与实际平均电耗量的误差一般不超过10%)。瞬时电耗量根据污水处理厂处理水量、电表参数按下式计算:瞬时电耗量=功率/流量=1.732×电压×电流×功率因数/进水流量。如进水瞬时流量8000m3/h,电压10KV,电流95A,功率因数0.92,则瞬时电耗量=1.732×10×95×0.92/8000=0.189(kwh/m3)。可用此数据验证历史电耗量是否正常(也可反算实际处理水量)。

另外,污水处理厂运行时各主要设备的电耗量有确定的比例关系,如污水提升泵电量计入污水处理厂总用电量的氧化沟工艺,一般曝气设备电耗量占全厂用电量的50%~70%,进水提升泵电耗量占全厂用电量的20%,剩余电量主要用于污泥回流设备(包括内回流和外回流)、污泥处理设备和消毒设备等的运行。根据污水处理厂的总电耗量和各设备的电耗量比例,可进一步分析各设备是否正常运行。

污水处理厂存在地问题及对策

管网未实现雨污分流,受雨季影响,雨污混合水量增加,超出污水处理厂实际处理能力,将出现部分雨污水无法处置而直接外排,影响河流环境质量的情况。 2、收集水量不足 一是部分地区污水收集管网与厂区建设不配套,管网建设滞后,致使污水处理厂实际处理水量远低于设计处理水量,污水处理厂运行负荷率偏低;二是部分地区为了预留发展空间,污水处理厂设计规模偏大,但目前实际污水产生量不足,致使污水处理厂低负荷运转。 目前,已建成且可以投入使用的处理能力为37.4万吨/日,到2010年底,我市实际处理水量是27.7万吨/日,仅占设计能力的58%,其中:尚义、阳原、赤城、下花园和怀安污水厂负荷较低。 (二)运行存在诸多问题 主要是污水厂污染防治设施部分运行不正常或闲置等 现象,其次也包括部分县区污水厂进水浓度偏高,对污水厂的冲击较大大,增加处理难度,还有部分污水厂在运营和管理机制不健全的情况,这些势必会影响污水处理厂的正常运行,造成污水厂超标排放。 (三)污泥处置方式滞后 随着污水处理厂建设的规模迅速扩大,污泥的大量产生和消化正在成为一个新的环境问题。已运行的15座污水处理厂全部运行,每年将产生污泥10万多吨,如此大的污泥

量,将成为环境的一大负担。目前,我市污水处理厂的污泥多为卫生填埋处置。 (四)再生水回用率较低 我市再生水回用尚处于起步阶段,规模小,利用范围窄。已建成污水处理厂中,多数污水处理厂属于县级污水厂,处理规模较小,周边又缺乏使用再生水的用户,因此只有部分污水处理厂规划了中水利用方案,回用中水仅占设计规模的8%左右。同时,一些污水再生利用设施建成后,由于管网建设及有关政策的不配套,造成设施闲置,难以发挥其经济效益和社会效益。 三、对策及建议 保障污水处理厂的正常运行已经成为我市污水处理的突出问题,也关系到我市能否“十二五”COD、氨氮减排任务的关键所在。 (一)完善配套管网建设,提高污水厂负荷率和城镇污水管网覆盖率 收水管网是污水处理厂运行的重要条件。建议县区对建成的污水处理厂要优先安排资金建设配套管网,提高污水处理厂运行负荷率。同时,加大对雨污分流工程改造、建设的投资,实现雨水和污水分流,保障污水处理厂稳定运行。 “十二五”期间,按照省要求所有县区城镇污水处理率达到设计规模的80%以上,“双三十”县区不低于85%。 (二)保稳定运行

污水厂存在问题整改措施.doc

污水厂存在问题整改措施 污水厂处理污水时,要及时发现存在问题,积极制定整改措施,改正不足,避免给周遭环境带来污染。下面是我整理污水厂存在问题整改措施的范文,欢迎阅读! 污水厂存在问题整改措施篇一 为进一步加快各乡镇污水处理厂整改步伐,按照"一厂一策"的要求,制定整改方案如下: 一、指导思想 以社会主义新农村建设为指导,以促进污染减排为目标,加快乡镇污水处理厂配套管网建设步伐,因地制宜完善乡镇污水处理厂运行条件,逐步提高乡镇污水处理设施运行效率和管理水平,尽早发挥乡镇污水处理厂的减排效益和社会效益。 二、目标任务 今年月31日前,确保乡镇污水处理厂运转一批、试运行一批、管网建设动工一批。 三、具体安排 (一)监利县新沟镇、上车湾镇污水处理厂,洪湖市小港镇、峰口镇污水处理厂等4个乡镇污水处理厂配套管网已基本建成,尽快完善各项运行条件,确保年底前正式投运。 (二)监利县毛市镇、朱河镇、福田寺镇、汴河镇污水处理厂等4个污水处理厂配套管网建设已初具规模,具备一定的收水能力。进一步加快

各纳污支管网与主干管的连接以及纳污主干管与污水处理厂的连接,加快完善运行条件,确保年底前具备试运行条件,20xx年初正式投运。 (三)沙市区岑河镇,江陵县普济镇、熊河镇,监利县汪桥镇、棋盘乡、柘木乡、白螺镇,洪湖市戴家场镇、汊河镇、万全镇、曹市镇、瞿家湾镇、沙口镇、新滩镇等14个乡镇污水处理厂积极争取和落实管网建设资金,年底前启动配套管网建设;监利县福田杜刘村,洪湖市万全镇全丰村、瞿家湾镇月池村等3个乡村污水处理站年底前完成污水管网的规划编制和建设设计,积极争取专项资金,尽快启动配套管网建设。 四、工作措施 (一)细化整改方案。各地要按照"一厂一策"的要求,进一步细化乡镇污水处理厂运行实施方案,安排工作计划和资金,制定管网建设时间表和乡镇污水处理厂运行时间表。 (二)完善运行条件。加强污水收集管网建设改造力度,因地制宜完善运行条件,老城区充分利用和改造现有雨污合流管道和明渠,新城区加快污水管道建设力度,充分收集污水,力争项目高负荷运行。 (三)保障运行经费。所有已建成污水处理厂的乡镇都要开征污水处理费。若征收的污水处理费不足以保障污水处理厂正常运转,由各地财政按比例予以补贴。各地政府要明确相关部门和单位在征收、管理、拨付污水处理费等方面的职责,实行污水处理费征收管理责任制,切实做到专款专用。 (四)加强运营监管。建立乡镇污水处理运行监管体制,实行三级监管,市直相关部门负责乡镇污水处理厂运行工作的监督指导;县市区责任

污水处理厂存在的问题及对策

污水处理厂存在的问题及对策 “十三五”期间,我市的COD工程减排发挥着举足轻重的作用,其中:工程减排占国家确认COD减排量的86.5%,而城镇污水处理厂累计国家确认COD减排量 1.62 万吨,占工程减排的51.9%,污水处理厂减排工程相继建成,为我市顺 利完成“十三五”减排任务打下了坚实的基础。 一、城镇污水处理厂建设现状 截止到2010 年底,我市规划内的15 个县级以上污水处 理厂全部建成并投运,污水设计处理能力达47.7 万吨/ 日。 目前,设计日处理 2 万吨的察北、产业园区污水处理厂 也已建成,建制镇污水厂也在建设之中,我市“十三五”城镇污水日处理能力变化见下图。 40 35 30 25 20 15 10 5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-2010 年城镇污水日处理能力 二、影响污水处理厂运行的突出问题 (一)管网不配套,影响水质水量 1、雨污合流

管网未实现雨污分流,受雨季影响,雨污混合水量增加,超出污水处理厂实际处理能力,将出现部分雨污水无法处臵 而直接外排,影响河流环境质量的情况。 2、收集水量不足 一是部分地区污水收集管网与厂区建设不配套,管网建设滞后,致使污水处理厂实际处理水量远低于设计处理水 量,污水处理厂运行负荷率偏低;二是部分地区为了预留发 展空间,污水处理厂设计规模偏大,但目前实际污水产生量 不足,致使污水处理厂低负荷运转。 目前,已建成且可以投入使用的处理能力为37.4 万吨/ 日,到2010 年底,我市实际处理水量是27.7 万吨/ 日,仅占设 计能力的58%,其中:尚义、阳原、赤城、下花园和怀安污 水厂负荷较低。 (二)运行存在诸多问题 主要是污水厂污染防治设施部分运行不正常或闲臵等现 象,其次也包括部分县区污水厂进水浓度偏高,对污水厂的 冲击较大大,增加处理难度,还有部分污水厂在运营和管理 机制不健全的情况,这些势必会影响污水处理厂的正常运 行,造成污水厂超标排放。 (三)污泥处臵方式滞后 随着污水处理厂建设的规模迅速扩大,污泥的大量产生和消化正在成为一个新的环境问题。已运行的15 座污水处 理厂全部运行,每年将产生污泥10 万多吨,如此大的污泥

垃圾渗滤液接入污水处理厂存在的问题探讨

垃圾渗滤液接入城市污水处理厂存在的问题探讨 乔勇国志 摘要: 垃圾渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水,其处理一直是水处理研究的难题之一。渗滤液的处理方法多种多样,本文以某地为例,对垃圾渗滤液接入城市污水处理厂合并处理存在的问题进行了一定的探讨。 关键词: 垃圾渗滤液城市污水处理厂合并处理 1.概述 垃圾渗滤液是城市生活垃圾填埋场的主要污染物之一,主要来源于大气降雨和垃圾本身所含的水分,是一种成分复杂的高浓度有机废水。据测定,渗滤液中有93种有机污染物,其中22种被列入我国和美国国家环保署的重点控制,已确认部分具有致癌作用。 渗滤液的主要特点为: 1、成分复杂。垃圾渗滤液中不仅含有大量好氧性有机污染物,还含有很多无机重金属离子以及离子-有机化合物等。 2、水质水量变化大。渗滤液的水质水量受多种因素的影响,如降雨、蒸发量、渗滤液回喷方式、地面流失、地下水渗入、垃圾的特性、地下结构层、填埋工艺、垃圾填埋时间等,其中降雨量和垃圾填埋时间是主要影响因素。因此,渗滤液水质水量变化非常大,很难发现其规律性。 3、浓度高。根据国外的有关数据,渗滤液各种成分的浓度相当高,COD、BOD 5可达数千乃至数万mg/L,比一般的城市生活污水高出若干倍。 4、可生化性是不定的。填埋场的早期渗滤液(场龄3~5年)中可降解有机 物含量较高,BOD 5 /COD比值一般在0.4~0.8之间,宜于生化处理;但随着时间 的延长,其BOD、 COD、BOD 5/COD值逐渐减小,BOD 5 /COD比值一般在0.1~0.2 之间,而氨氮浓度始终维持在1000mg/L左右,可生化性越来越差。

如何妥善处理垃圾渗滤液,一直是填埋场设计、运行和管理最棘手的问题,也是目前水处理界研究的难题之一。 垃圾渗滤液的处理方法包括物理化学法和生物法。物理化学法主要有活性炭吸附、化学沉淀、密度分离、化学氧化、化学还原、离子交换、膜渗析、气浮及湿式氧化法等多种方法。但物化方法处理成本较高,不适于大水量垃圾渗滤液的处理,因此目前垃圾渗滤液主要是采用生物法。生物法分为好氧生物处理、厌氧生物处理以及二者的结合。好氧处理包括活性污泥法、曝气氧化池、好氧稳定塘、生物转盘和滴滤池等。厌氧处理包括上向流污泥床、厌氧固定化生物反应器、混合反应器及厌氧稳定塘等。 由于垃圾渗滤液成分复杂,不仅有机污染和氨氮污染重,而且氮磷比例失调,其中还存在着抑制生物活性的汞、铅、锌等10多种微量重金属离子,不利于生化处理。发达国家多采用垃圾填埋场预处理与外送城市污水合并处理的方法,能达到良好的效果。国一般采用垃圾场单独设立污水处理站,对混合贮存的垃圾渗滤液和地表径流雨水进行生化-物化两级处理,用此法处理“场龄”小于5年 可以达到我国《生活垃圾填埋污染控制标准》 的早期垃圾渗滤液,COD、BOD 5 (GB16889-1997)中的二级排放标准,但NH4+-N仍远高于二级排放标准。 中晚期的填埋场垃圾渗滤液,氨氮严重超标,生物脱氮所需要的碳源又严重不足,而且缺乏磷元素。过高的氨氮要求进行脱氮处理,而过低的C/N比则对常规的生物处理有抑制作用,而且因有机碳缺乏,难以进行有效的反硝化,导致了处理难度大大增加。建造专用的渗滤液处理厂投资大,运行管理费用高,而且填埋场封场后,渗滤液量逐渐减少,处理难度进一步加大,而处理设备逐渐腐蚀老化,处理出水更难达标。与城市污水合并处理是解决这一难题的有效途径之一。2.问题探讨 将填埋场垃圾渗滤液接入适当规模的城市污水处理厂合并处理具有一定的优势,利用城市污水对渗滤液的缓冲、稀释作用和城市污水中的营养物质补充渗滤液废水中缺乏的营养物质,实现渗滤液和城市污水的同时处理同时达标,从而解决渗滤液单独处理难以达标的难题。但具体操作时要综合考虑各种因素,包括:

污水处理厂运营常见问题

污水处理厂运营常见问题——篇1 1、设计水量和设计水质与实际差异很大 城市污水处理厂进水水量不足,导致运而不足的现象普遍存在,主要是有污水收集管网建设滞后问题,也有设计能力超前的问题。这两方面原因导致许多地方的污水处理厂已经建成几年仍不能满负荷运行,有些污水处理厂甚至只能抽取厂区周边的河水进行处理,使得污水处理工艺控制增加了难度,也增加了工程投资的成本,造成资产的闲置与浪费,无谓地过多消耗本来就已非常紧张的污水处理资金。相反,有的污水处理厂存在长期超负荷运行状态,为此,合理确定污水处理厂建设规模与分期,高效使用治污资金,以及尽量提高污水收集率,是实现污水减排的前提。 2、中小型污水处理厂处理工艺选择的不合理 目前污水处理厂使用的工艺有很多,有些处理工艺十分依赖于自控,如果没有优质的自控系统设备作为保障,这些工艺在运行阶段必然就会出问题,污水厂就不得不停止运行。有些中小城市不考虑自身的技术实力和经济实力,盲目建设,被动选择或者主动选用复杂的工艺,但因资金问题设备质量不过关,同时由于技术人员水平较低,出了问题自己不能马上解决,这样的污水厂很难说能够正常运行。 3、缺少专业运行管理人员,独立操作运行十分困难 在很多中小城市技术相对落后,污水厂找不到合适的专业人员,有的工人文化程度较低,或者所谓响应国家政策,提高当地就业率,更甚至是由一些官僚后代进入。但是这些人绝大数连起码的基本概念

都不能理解,不能独立管理好污水厂。在这种情况下,人员培训应立足于运行调试期间的现场培训。设计单位和运行主管单位就需全面指导运行调试的技术指导工作,对运行管理人员进行现场培训,对工艺的每一环节、各构筑物及设备的功能、运行调试过程中的每一个现象以及对遇到的问题和解决办法进行深入浅出的讲解。或者进行污水厂之间的互相交流、聘请专家讲学等方式。 4、运行资金不落实,无法保证正常运行 在我国已建好污水厂的中心城市中,有相当的污水厂运行并不是很正常,有些更是为了应付上级或者有关部门检查才运行。主要原因就是缺少运行费。尽管有征收的污水处理费,但是支付完污水厂职工工资,水厂耗电以及各种设备的维修等费用,结余还有多少,况且有的甚至根本收不上来。由于运行费用缺乏,建成的污水厂变成摆设,对水污染控制没有起到真正的作用。虽然,针对这一问题国家有关部门相继出台制定新的收费标准等,但是从水厂的用电考虑可以解决根本问题。节能可能就是解决污水厂高费用的最有效最根本的方法。5、关于水质本身的问题 由于城市管网不配套,雨污合流制管网较普遍,管网管理不到位,致使进入污水厂的进水中雨水、河道水和工业废水比例较大。对污水厂产生的负荷冲击,可能就会造成整个生物系统瘫痪,微生物菌种死亡,整个污水厂不得不重新培养活性污泥。 对于污水处理目标不断提高同污水处理厂运行管理新问题不断 产生之间日益增长的矛盾,污水厂面临升级提标改造,以提高污水减

最新污水处理厂机电设备常见问题分析

污水处理厂机电设备常见问题 若要使污水与污泥处理系统的正常稳定运行,保证与工艺配套机电设备的运行状况也是非常重要的。同时,机电设备的稳定高效运行,对污水处理厂节能降耗影响很大。 (一)格栅机 格栅除污机是污水处理工艺的第一道工序,也是污水处理厂内最容易出现故障的设备之一。一旦出现故障,污水处理厂将不能够正常进水。 常见问题: (1)格栅机卡阻:不管连续运行还是间歇运行,因为格栅机长时间与污水接触,容易造成轴承磨损,运行出现卡阻现象,造成链条或耙齿拉偏或其他机械故障。为此,需要加强格栅机相关机械部件的润滑保养,以及日常巡检要及时到位。 (2)格栅机堵塞:污水中常夹带一些长条状的纤维、塑料袋等易缠绕的杂物,容易造成栅条和耙齿等堵塞。这一方面会使过栅断面减少,造成过栅流速过大,拦污效率下降。另一方面也会造成栅渠过水速率缓慢、沙砾沉积、栅渠溢流等问题。一般只能进行技术改造完善或勤维护,采用人工清理的方式解决。 实际运行中即使格栅运行正常,但因细格栅的栅条间隙也有3mm,不能全部拦截如瓜子皮、辣椒核等薄形杂物,造成生化池等后续构筑物还会有一部分漂浮物。 (二)提升水泵 国内目前的城市污水处理厂,大多采用潜水泵提升污水。从实际运行中发现,潜水泵在使用过程中,由于污水中各种杂质与浮渣较多,这些杂质容易缠绕在水泵的叶轮和密封环的间隙里,引起机械密封效果和水泵效率降低,使污水进入到密封腔而产生故障,严重时将导致水泵电机过流损坏。针对该问题主要是加强格栅机的格渣效果,定期检查潜水泵的绝缘和密封、核算提升泵效率,定期轮换使用等。 因城市污水处理厂进水量一天24小时均有变化,以及配套污水收集系统完善程度的不同,使得不同时期污水处理厂进水量可能有较大变化,特别是合流制的排水系统,进水季节性变化的特征非常明显。因此,在潜水泵的选用和配置上,应留有较大的调节空间。通常可采样多台水泵抽排水量呈梯度配置,结合定速泵配合调速泵控制方式,其中定速泵按平均流量选择,满足基本流量需求。调速泵变速运转以适应流量的变化,流量波动较大时以增减运转台数作补充。 (三)鼓风机 鼓风机是城市污水处理工艺的关键设备,耗能最大。风量、风压、电耗、噪音等是选用鼓风机的基本技术参数,使用中需结合工艺运行的特点,注意其适用的范围和调节能力。 城市污水处理厂的生物反应池微孔曝气系统一般采用离心式鼓风机。离心风机具

污水处理厂常见问题的解决处理方案总结

污水处理厂常见问题的解决方案 近年来城镇生活污水和工业废水排放量逐年增加,氮磷超标,有机物任意排放给水环境造成了严重的污染,这已经严重成为制约我国经济发展的突出问题。而只有做到节能减排才能走向新的友好型社会。 对于污水处理行业,节能主要是节电、节水(自来水)、降低运行成本;减排主要是从减少污染物排放,有效地做到污水与污泥处理的完全达标。 在城镇污水处理厂中往往采用活性污泥法来处理污水,但容易出现污泥上浮、活性污泥不增长或减少,产生大量泡沫等问题,影响处理效果。 常见问题汇总: 一、活性污泥部分 污泥膨胀 正常的活性污泥沉降性能良好,含水率一般在99%左右。当活性污泥变质时,污泥不易沉淀,SVI值增高,污泥结构松散和体积膨胀,含水率上升,澄清液稀少,颜色也有异变。此即污泥膨胀。污泥膨胀主要是由于大量丝状细菌(特别是球衣细菌)在污泥内繁殖,使泥块松散,密度降低所致;也有由真菌的大量繁殖引起的污泥膨胀。污泥膨胀不但发生率高,发生普遍,而且一旦发生难以控制,通常都需要很长的时间来调整。针对污泥膨胀,各方面的理论很多,但并不完全一致,甚至有很多相互矛盾,这给污水处理工作者造成很大的麻烦。

污水中碳水化合物较多,溶解氧不足,缺乏氮、磷等营养物,水温高,pH值较低等都易引起污泥膨胀。为防止污泥膨胀,首先应加强操作管理,经常检测污水水质、曝气池内溶解氧、污泥沉降比、污泥指数和进行显微镜观察等。 结合我们自主研发的污水处理厂运行状况智能分析工作站(见附件),将从污泥膨胀的内在因素着手,整理出几种较为成熟且有普遍意义的观点,并归纳一下污泥膨胀控制的一般方法。总结以下几点: 1、污泥负荷(F/M)对污泥膨胀的影响 2、溶解氧浓度对污泥膨胀的影响 3、其它方面对污泥膨胀的影响 针对上述问题采取的方式: 1、缺氧、水温较高可加大曝气量,或者降低进水量以减轻负荷,亦可降低MLSS值使得需氧量减少等 2、F/M污泥负荷率过高,可提高MLSS值,以调整负荷,必要时可停止进水。 3、缺乏氮、磷等营养物,可投加硝化污泥液,或氮磷等成份。 4、保持池内足够的溶解氧对于高负荷的生化系统特别重要, 一般至少应控制DO>2mg/L。 5、若污泥大量流失,可投加5~10mg/L氯化铁,帮助凝聚,刺激菌胶团的生长。 6、应急措施 主要方法是投加药物增强污泥沉降性能或是直接杀死丝状菌。投

我国污水处理厂存在问题及发展方向

我国污水处理厂存在问题及发展方向 【摘要】:污水处理厂是否正常运转直接关系着我国水污染治理的最终成果,目前,全国污水处理厂正常运行的只有三分之一,找出污水处理厂存在问题和对策,是实现水污染治理最关键的一步。 【关键词】:污水处理厂; 问题; 方向 7月18日,建设部城市建设司副司长张悦在一次新闻发布会上承认,我国近40%的污水处理能力没有得到有效利用,很多建好的处理厂只能晒太阳。在安徽省安庆市,已经投入1.98亿元资金、原计划于去年年底建成的全市第一个污水处理厂,因资金问题和厂网配套设施跟不上等原因,至今悄无声息。投资6700多万元、设计日处理污水能力4万吨的宁夏固原市污水处理厂,2004年10月建成,到现在还没有正式运营。湖北省荆州市斥资1.4亿元建成的污水处理厂,自去年6月验收之后,基本没有启动过。类似的情况在其他地方也并不鲜见。国家环保总局提供的数据显示,全国已建成的709座污水处理厂,正常运行的只有三分之一,低负荷运行的约有三分之一,还有三分之一开开停停甚至根本就不运行。 一、造成我国污水处理厂现状的原因 1. 我国目前的污水处理厂的建设、运行、管理是一种典型的计划经济模式,已不符合现代的市场经济,造成污水处理厂建不起、养不起,建的不想建、管的不爱管、用的不想用的局面。 2. 造成污水处理厂不能完全正常运行的第二个原因,是污水收集管网建设滞后,使雨、污水不分、生活和工业污水不分,造成污水处理厂系统的整体效率低下。还有部分工业企业以已缴纳污水处理费为由,超标、超总量向污水处理厂排污,使城市污水处理厂难以接纳,造成处理效率低下,污染物被二次排放。 3. 污水处理费征收不到位,是造成污水处理厂不能完全正常运行的第三个原因。现已开征污水处理费不足,使污水处理厂难以维持设施正常运转,没有开征污水处理费的城市污水处理厂,日子更难过。 二、污水处理厂的发展方向 1. 鼓励污水处理厂集中建设,以减少投资浪费。 我国过去大多采取”谁污染、谁治理”的分散建设模式,每个产生污染的企业和生活区均要建一个单独的污水处理厂,这样不仅造成资金的极大浪费,而且由于各污水处理厂缺乏专门的管理人才,造成处理设施管理不善,导致处理装置出水达不到设计及排放要求。随着经济水平的不断提高,我国应逐步淘汰这种分散建设模式,采取企业只进行预处理,由城市统一建设集中式或分片集中式污水

污水厂存在问题整改措施

污水厂存在问题整改措施 污水厂存在问题整改措施篇一 为进一步加快各乡镇污水处理厂整改步伐,按照“一厂一策”的要求,制定整改方案如下: 一、指导思想 以社会主义新农村建设为指导,以促进污染减排为目标,加快乡镇污水处理厂配套管网建设步伐,因地制宜完善乡镇污水处理厂运行条件,逐步提高乡镇污水处理设施运行效率和管理水平,尽早发挥乡镇污水处理厂的减排效益和社会效益。 二、目标任务 今年12月31日前,确保乡镇污水处理厂运转一批、试运行一批、管网建设动工一批。 三、具体安排 (一)监利县新沟镇、上车湾镇污水处理厂,洪湖市小港镇、峰口镇污水处理厂等4个乡镇污水处理厂配套管网已基本建成,尽快完善各项运行条件,确保年底前正式投运。 (二)监利县毛市镇、朱河镇、福田寺镇、汴河镇污水处理厂等4个污水处理厂配套管网建设已初具规模,具备一定的收水能力。进一步加快各纳污支管网与主干管的连接以及纳污主干管与污水处理厂的连接,加快完善运行条件,确保年底前具备试运行条件,20xx年初正式投运。

(三)沙市区岑河镇,江陵县普济镇、熊河镇,监利县汪桥镇、棋盘乡、柘木乡、白螺镇,洪湖市戴家场镇、汊河镇、万全镇、曹市镇、瞿家湾镇、沙口镇、新滩镇等14个乡镇污水处理厂积极争取和落实管网建设资金,年底前启动配套管网建设;监利县福田杜刘村,洪湖市万全镇全丰村、瞿家湾镇月池村等3个乡村污水处理站年底前完成污水管网的规划编制和建设设计,积极争取专项资金,尽快启动配套管网建设。 四、工作措施 (一)细化整改方案。各地要按照“一厂一策”的要求,进一步细化乡镇污水处理厂运行实施方案,安排工作计划和资金,制定管网建设时间表和乡镇污水处理厂运行时间表。 (二)完善运行条件。加强污水收集管网建设改造力度,因地制宜完善运行条件,老城区充分利用和改造现有雨污合流管道和明渠,新城区加快污水管道建设力度,充分收集污水,力争项目高负荷运行。 (三)保障运行经费。所有已建成污水处理厂的乡镇都要开征污水处理费。若征收的污水处理费不足以保障污水处理厂正常运转,由各地财政按比例予以补贴。各地政府要明确相关部门和单位在征收、管理、拨付污水处理费等方面的职责,实行污水处理费征收管理责任制,切实做到专款专用。 (四)加强运营监管。建立乡镇污水处理运行监管体制,实行三级监管,市直相关部门负责乡镇污水处理厂运行工作的监督指

污水处理厂危险有害因素

污水处理厂危险有害因素及其防范 1中毒 硫化氢中毒 自然成因 1、生物降解 是在腐败作用主导下形成硫化氢的过程。腐败作用是在含硫有机质形成之后,当同化作用的环境发生变化,发生含硫有机质的腐败分解,从而释放出硫化氢。这种方式出现在煤化作用早期,生成的硫化氢规模和含量不会很大,也难以聚集。 2、微生物硫酸盐还原 微生物硫酸盐还原菌利用各种有机质或烃类来还原硫酸盐,在异化作用下直接形成硫化氢。在这个作用过程中,硫酸盐还原菌只将一小部分代谢的硫结合进细胞中,大部分硫被需氧生物所吸收来完成能量代谢过程。一些菌种的有机质分解产物可能会成为另一些菌种所需吸收的营养,这会使有机质被硫酸盐还原茵吸收转化效率提高,从而产生大量的硫化氢。这种硫酸盐还原菌将硫酸盐还原生成硫化氢的方式又被称为微生物硫酸盐还原作用(BSR)。 该过程是硫化氢生物化学成因的主要作用类型,由于这种异化还原作用是在严格的厌氧环境中进行的,故有利于所生成硫化氢的保存和聚集,但是形成的硫化氢浓度一般不会超过2%,且地层介质条件必须适宜硫酸盐还原菌的生长和繁殖,因此在深层难以发生。 3、热化学分解 指煤中含硫有机化合物在热力作用下,含硫杂环断裂形成硫化氢,又称为裂解型硫化氢。这种方式形成的硫化氢浓度一般小于1%。硫酸盐热化学还原成因主要是指硫酸盐与有机物或烃类发生作用,将硫酸盐矿物还原生成H2S和CO2。 4、硫酸盐热化学还原 是生成高含硫化氢天然气和硫化氢型天然气的主要形式,它发生的温度一般大于150℃。

煤和围岩中含硫有机质和硫酸盐岩发生热化学分解(裂解)作用和热化学还原作用,均可生成H2S气体。因煤和围岩中有机质硫含量及煤中硫酸盐硫含量很低,所形成的H2S含量一般不会超过2%。若围岩中硫酸盐岩含量较高时,可产生较多H2S气体。 4、岩浆成因 由于地球内部硫元素的丰度远高于地壳,岩浆活动使地壳深部的岩石熔融并产生含硫化氢的挥发分,所以岩浆中常常含有硫化氢。而硫化氢的含量主要取决于岩浆的成分、气体运移条件等,因此岩浆中硫化氢的含量极不稳定,而且也只有在特定的运移和储集条件下才能在煤层中聚集下来。[17] 硫化氢性质 易燃气体。 性质与稳定性:室温下稳定。可溶于水,水溶液具有弱酸性。能在空气中燃烧产生蓝色的火焰并生成SO2和H2O,在空气不足时则生成S和H2O。有剧毒,即使稀的硫化氢也对呼吸道和眼睛有刺激作用,并引起头痛,浓度达1mg/L或更高时,对生命有危险,所以易产生H2S环境应加强通风。[2] 毒理学资料

工业园区污水处理厂存在问题报告5.27

关于工业园区污水处理厂相关问题的报告 近年来,为大力发展我西经济,全省各地陆续规划建设了一批工业园区(产业基地等),随着入园企业不断增加,园区区域工业废水的总量和种类也日益增多,为更好地解决可能带来的污染问题,保住我省的绿水青山,省委省政府决定针对可能出现的工业污染,进行工业园区污染集中治理。“十一五”至“十二五”期间我省已陆续投资建设了一批工业园区污水处理厂,从一定意义上解决了部分园区区域性水污染问题,同时也提高了部分园区的招商引资竞争力,但由于经验不足等原因,工业园区污水处理厂建设和运行中暴露出的一些问题不容忽视。 一、存在及可能存在的问题 (一)在促进总量减排方面功效不明显 国家要求直接向水体排放污染物的企业必须做到达标排放,而现行的《污水综合排放标准》和部分行业水污染物排放标准中直接排放标准已接近、甚至达到了园区污水处理厂出水标准(COD60mg/l、氨氮8mg/l),即便以一般企业允许直接排放最高值COD100mg/l、氨氮15mg/l计,一个投资5000余万元的日处理1万m3园区污水处理厂仅可减排COD146t/a和氨氮25t/a。目前,国家和省里无相应鼓励政策,园区污水处理厂仅限于达标排放,没有深度处理进一步减排的意愿。 (二)在保护水质环境方面作用不切实 目前除电镀集控区、印染集控区等部分特别专业园区外,绝大部分园区污水处理厂接纳的是经企业预处理后废水,本身水处

理工艺大多采用无针对性的生化法,不建设深度处理和回用设施。从环境保护而言,正效应实际上主要在于给企业一个污水排放途径和防止企业非正常排污,但由于废水集中排放相当于增加了一个大型水污染源,甚至更不利于合理利用环境容量,特别是运行不正常情况下,可能形成较长的明显的污染带。此外,在某些工业园区因设臵“一园多区”面积跨度太大,造成待处理废水长距离输送,有的甚至设臵穿江管道,对沿线的地表水、土壤和地下水具有重大污染隐患。 (三)在建设运行模式方面方法不合理 一是治污理念局限性太大,将许多治理责任推到企业预处理。把工业废水等同于城市生活污水处理看待,治理针对的仅仅为生活污水涉及的指标,且无深度处理和回用等考虑;同时由于治理工艺流程较短,适应范围也相应较小,耐冲击能力较差,对一般采取的生化法工艺而言,若冲击负荷过大则需较长时间修复,修复期间极可能造成园区相关生产企业被迫停产、或园区超标排水。 二是建设内容涉及面太窄,将过多建设责任甩给地方政府。在污水处理厂设计中只考虑废水混合后入厂到出厂过程,缺乏收集和外排管网配套、纳管水质监控、处理产生污泥处臵等涉及运行的关键环节,致使有的因管网不配套而入厂水量不足,有的因无法及时发现个别企业非正常或违法排污而冲击负荷过大(严重的甚至会造成污水厂“瘫痪”),污水处理厂也未按国家要求,对污水处理过程产生的污泥(含初沉污泥、剩余污泥和混合污泥)承担处理处臵责任。 三是运行管理依赖性太强,将太多保障责任强加给地方政府。如废水处理污泥的处臵等。有的污水处理厂建设方甚至在与园区

探讨当前污水处理厂存在的问题及对策

探讨当前污水处理厂存在的问题及对策 [摘要]进入新世纪以来,资源环境约束加剧使得社会矛盾的凸显,尤其是水资源短缺问题,水资源的循环利用迫在眉睫。本文主要通过对我国的污水处理厂进行相关描述,总结出在污水处理过程中存在的若干问题,并且提出相应的解决措施。 [关键词]水资源;城市污水处理;污水处理厂;现状;对策 一、前言 据相关资料表明,我国水资源非常的贫乏,人均占有水资源只有2220立方米,是世界平均水平的的1/4,属于严重缺水国家之一。再者,水资源污染严重。十一五”期间是我国大陆地区城镇污水处理设施建设取得跨越式发展的五年。在2005年对5个城市内湖水质监测,全部属于V类和劣V类。同时,经济腾飞也带来了城市水资源的严重污染,工业废水排放量大,占全国废水排放总量的55.3%。所以污水处理厂作为城市水资源的一个净化器,对于我国水资源的建设有着举足轻重的作用。 我国对环境质量建设的脚步日益加快,2006年,城市水污染厂也由266座增加到937座,污水日处理能力大大加强。随着我国城市水污染厂数量和规模上的不断提升我国的城市生活用水也得到了很大改善。但是面对日益增长的用水需求还是存在很多问题。 二、当前污水处理厂存在的问题

1、机制不完善,监督不到位 我国的污水处理系统和配套设施都是由政府“亲手抓”、“亲手做”。这种一肩挑的机制不仅因为政府机制的冗杂而变得效率低下,还因为建设、监管合二为一,相互联系,导致监管力度不够,根本达不到建设要求。 2、工艺技术落后 污泥源头减量、预处理技术、污泥消化技术都已经非常成熟,但是还需要进一步研究优化,充分发挥其优势;臭味大、周期长是污泥堆肥技术长期以来难以解决的问题,在以后技术研究过程中要尽快攻克这个难题;污泥协同处置和焚烧技术容易造成环境污染。 3、污水利用率低 我国城镇生活污水再生利用量只有污水处理量的4.6%。污泥利用率只有20%。污水处理厂大部分只对污水经过一部分净化处理然后排入水体,并没有对污水进行充分利用。 污水经过一定标准处理就能达到生活用水的品质。特别是在水资源匮乏的地区,利用污水来优化回水系统能够缓解水资源和城市用水之间的矛盾。政府要制定一系列措施支持和鼓励中水回用,防止浪费。同时对污泥也要进行回收利用。因为我国在中水回收利用和污泥回收利用的技术比较落后,就需要加大对回收利用的研究。 4、运营成本较高 在2006年,我国城市污水处理厂运行费用达到101.6亿元,而征收的污水处理费用只有37.亿元。完全不能满足污水厂运行费用。

城镇污水处理厂运行中常见问题及应对措施

城镇污水处理厂运行中常见问题及应对措施 一、我省城镇污水处理厂运行管理中存在的典型问题分析 通过对全省各个地州市污水处理厂的调研,结合我公司运营项目的实际情况,我们分析了目前贵州城镇污水处理厂在运行管理中存在的一些问题。通过对这些存在问题的论述分析,能为各级政府、行业主管部门及运行管理专业人员提出一些启示,将这些客观存在的问题从不同方位、各自职能加以解决,使贵州城镇污水处理厂的运行管理真正收到节能减排的实效。 2.1部分城镇污水处理厂管网配套不健全,进水水量不足 近几年我省新建了大量污水处理设施,但部分城镇污水处理厂存在运行负荷偏低、污水收集率低,进水量严重不足等现象,其原因在于城镇污水管网的建设与污水处理厂的建设不同步,造成污水处理厂的总进水量无法达到80%以上的基本要求。同时部分污水处理厂还存在进水浓度偏低的问题,我省有多座污水处理厂进水CODcr的平均浓度低于150毫克/升,雨季污水浓度还将下降30%至40%,主要原因是雨水、污水没有做到彻底分流,污水厂处于低负荷运行状态,不能充分发挥污水处理厂的处理能力。这些因素都造成了污水处理能力的闲置和投资浪费,也影响到污水处理厂的减排效能。 2.2进水水质复杂,达标排放难度大 我省一些城镇污水处理厂进水中工业废水占较大比例,污水成分复杂。仍有一些企业未建设废水预处理设施,或者有预处理设施尚未能正常运转,难降解污染物未得到有效去除,不但难以实现达标排放,也影响了城镇污水处理厂的正常运行。特别是抗生素这类污染物,因其对微生物有较强的抑制作用,给城镇污水处理厂运行带来很大的难度。由于污水厂进水水质中含有较多的难生化降解或不可生化降解的污染物,存在“两高一低”(难降解CODcr高,TP高,BOD低)现象,出水CODcr、TN、TP、SS不能稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中的排放标准。 2.3 节能降耗的意识尚需提高 污水处理属于能耗密集型行业,其中电能消耗约为0.2至0.4kWh/m3,部分

相关文档